文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消火栓系统-施工组织设计

消火栓系统-施工组织设计

消火栓系统-施工组织设计
消火栓系统-施工组织设计

消火栓系统施工方案

安装工艺及安装工艺流程图:

1、材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。消防管道安装的主要工序为:放线→预制管道→栽装吊支架→管道安装→试压→冲洗。消防管道安装时,管道应根据图纸对预留孔洞进行吊线修理。按规定及图纸要求,测定各水平管道的支吊架的位置、标高,并按坡度的要求进行吊架的制作与安装。管道采用镀锌钢管,管径大于等于100mm为沟槽连接,特殊部位可根据设计要求施工。管径小于100mm时丝扣连接。丝扣连接时,螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不得大于全扣数的10%,连接牢固,外露螺纹2-3扣,严禁绝扣,丝扣外刷防锈漆。安装前,应先制作样板管样,经监理验收合格,方可按此样配套安装。

2、室内消火栓给水管网的施工

室内消火栓给水管道系统的管网包括进户管、主干管、竖管、支管以及系统与设备、设施的连接管道。消防管道应用镀锌钢管;且钢管管径小于100mm时,应采用螺纹连接;大于等于10Omm时采用管卡或法兰(镀锌)连接。配管顺序一般从进户管装起由主管到支管。

套管长度不得小于墙体厚或应高出楼面或地面50mm。并且在管道安装时;管道与管道的接口不得设置在套管内;免得在管道试压时若接口处出现渗漏而造成维修不便的麻烦。管

道与套管之间的间隙应用不燃材料填塞。竖管的安装应铅垂每米允许偏差不得超过2mm。竖管的固定支架应设置在距地面1.5m-1.8m高处;但层高在4m以下时每层可只设置一个支架。

管道上安装的控制阀门采用闸阀(依设计规定)。闸阀宜采用明杆闸阀,安装时应使其手柄便于操用不妨碍使用。闸间体上标明的公称直径和公称压力数据在安装时注意将其对在人的视线观察范围内;不能隐蔽;便于以后的维护。阀门连接一般采用法兰连接;若管道采用的是螺纹连接;则阀门安装应安配螺纹法兰盘。管道在安装后应用清水进行冲洗和试压;并做好试压冲洗记录。管道表面要做防腐处理。

3、室内消火栓箱安装

室内消火栓箱的安装方式分为明装、暗装和半明装。其安装应符合下列要求:(安装方式的确定由建设方或设计院定)

(1)明装于砖墙上的消火栓箱应按图1中的要求安装固定

(2)明装于混凝土墙、上的消火栓箱,应按图2中的要求安装固定。

(3)暗装于砖墙上的消火栓,应按图3中的要求固定

(4)半明装于砖墙上的消火栓箱。应按图4中的要求安装固定。栓口阀门中心距相近侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。

(5)消火栓及检箱应安装在便于取用位置,有醒目的标志箱门不得用装饰物遮盖且消火栓箱门与周围装修材料颜色有明显区别;

(6)消火栓箱安装操用时;必须取下箱内的水枪、消防水带等部件。不允许用钢钎撬、锤子敲的方法将箱硬塞入预留孔内防上箱体变形。箱体安装端正,无歪斜翘曲现象;箱门开启灵活、箱门关闭到位后应与四周框面平开、间隙均匀平直;最大间隙不超2.5mm。

(7)消火栓栓口应朝外,栓口中心距地面为1.10m;

图1 明装于砖墙上的消火栓安装固

尺寸表(mm)

E 消火栓箱型尺寸

L×H

650×800 50 700×1100 50 1100×700 250

尺寸表(mm)

E

消火栓箱型尺寸

L×H

650×800 50

700×1100 50

1100×700 250

图2 明装于混凝土墙、柱上的消火栓箱安装固定图

图3 暗装于砖上的消火栓安装固定图

图4 半明装于砖墙上的消火栓安装固定图

(8)根据水带的安置方式;将其挂置、盘卷、卷置或放置在托架上(由设计中采用的箱型确定水带安置方式);

(9)直角单间双出口型(SNS )消火栓安装时,应在其一个出口上安设问盖;

尺寸表(mm ) 消火栓箱型尺寸

L ×H E

650×800 50 700×1100 50 1100×700

250

(10)消火栓箱若设置在有结冻可能的建筑物内时,应采取防冻措施。防冻措施由设计定;

(11)若设计要求安装减压孔板时;减压孔板应严格按照设计选用的孔径安装,其安装形式由设计选定;孔板的常用材质为铜或不锈钢;孔板安装的位置,宜在室内消火栓间体与消火栓支管接口之间;

4、气压供水设备安装

气压供水设备的型号由设计院选定,设备主要由气压罐体、稳压泵等组成。安装气压供水设备时;其进、出水管或充气管上安装的上回阀、闸阀、安全阀和压力表等安装位置、标高、进出水管方向等均应符合设计和产品标准要求(必要时可直接由供货商派技术人员现场安装和指导)。安装时应确保该装置四周净空不小于0.7m,气压供水设备顶部至顶棚或梁底的净距离不得小于1.0m。

5、消防水泵接合器安装

消防水泵接合器分地上式消防水泵接合器、地下式消防水泵接合器、和墙壁式消防水泵接合器。消防水泵接合器在安装后,要做一块标有消防水泵接合器的标牌,并将与自动喷淋,消火栓分开;标牌要安置在较醒目的位置;以视区别。

室外计算温度低于-20℃地区的地上及地下式消防水泵接合器,需要做保温井口或采用其它保温措施,保温措施由设计选定。

消防水泵接合器应安装在室外便于消防车使用的地点;距离室外消火栓或其他消防水源取水口15-40m范围内。安全阀应按消防给水管网设计最高工作水压设定泄水压力。

6、消防水泵和稳压泵安装:

消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜由具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。

每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。

消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。

每台消防水泵出水管上应安装止回间和压力表;并应安装检查和试水用的放水阀(管径由设计定)。泵组的总出水管上还应安装止回间和泄压阀。压力表安装应加设缓冲装置;压力表和缓冲装置之间还应安装旋塞;便于压力表的拆换和维修;压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。

★吸水管和附件的安装:

(1)吸水管在安装时应使用水平尺找平;吸水喇叭口与水池底部距离由设计确定,喇叭口口径应比吸水管管径大2倍左右;喇叭口与吸水管的连接方式采用焊接,并要用支架固定于池底。喇叭口上应安装防护网。防止一些大型脏物被泵吸入造成阻塞。吸水管管径应符合设计要求,且不得小于水泵吸入口口径;吸水管穿过池壁的中心标高与水泵吸入接口标高应符合设计要求,吸入管水平段宜有不少于川000向水泵方向的上扬坡度;与水泵吸入口的连接应采用偏心异径管;上平下斜安装;吸水管不得呈现倒坡向及产生气襄的弯曲、变形现象。

1、压力表

2、可调式安全泄压阀

3、总出水管

4、明杆闸阀

5、缓闭式止回阀

6、真空压力表

7、软接头8、偏心变径管9、吸水喇叭

10、防护网11、固定支架12、预埋套管

13、放水试验管14、水泵

(2)吸水管上应安装明杆控制阀门,阀门安装应在水泵固定于基础上后进行;不应采用蝶阀、阀门口径应与吸水管管径相同;吸水管上的柔性接头应安装在控制阀之后。吸水管上宜安装真空压力表。安装位置直靠近水泵吸水口。阀门应用支架、支撑其重量防止下垂。

(3)吸水管安装完后;应对所有焊接口及法兰接口进行严密检查;不得有渗水和漏气现象。

(4)当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且互为刚性连接时,吸水管上应安装一段柔性连接管。

(5)吸水管与池壁预埋套管之间的间隙应用防水材料填密实;并参照标准图集中柔性防水套管有关固定进行。

★消防水泵出水管及其附件安装:(在泵安装完毕后进行)

(1)水泵出水管管径、管道连接形式应符合设计规定;

(2)当设计无规定时,水泵出水管上应安装压力表、止回阀、闸问及试验查用的DN65mm 放水阀,放出的水宜返回水池;消防水泵泵组总出水管上还应安装压力表和安全泄压阀。试验检查用的放水间安装位置;要能保证水泵单独检查试验和操作方便。条件可能时,应安装在泵出水管止回阀与闸阀之间;不应安装在止回阀之前;

(3)水泵总出管应根据需要设控制阀门,以保证其中任一条故障检修时;其余供水管仍

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

室内消火栓设计与安装要求完整版

设置场所 1、建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室消火栓。 3、体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。 4、特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。 5、建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 设计要求 1、室消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。 2、室消火栓的配置应符合下列要求: 1)应采用DN65室消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体。 2)应配置公称直径65有衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有衬里的消防水带,长度宜为30.0m。 3)宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。 3、设置室消火栓的建筑,包括设备层在的各层均应设置消火栓。 4、屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m。 5、消防电梯前室应设置室消火栓,并应计入消火栓使用数量。

室内消火栓的设置原则

关于消火栓、、自动喷水灭火系统、消防水箱、消防水池的设置的原则 一消火栓系统和喷淋系统的设置部位; 1消火栓系统设置原则: 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.2.1条的规定,下列场合均需做室内消火栓系统: 1)建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库 2)高层公共建筑和建筑高度大子21m的住宅建筑; 注:建筑高度不大于27米的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3)体积大子5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑; 4)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等 以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑; 5)建筑高度大于15m或体积大于10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑 2喷淋系统设置原则: 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.3.1条的规定,下列场合均需做自动灭火系统: 1)除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动灭火系统: (1)不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位; (2)占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房; (3)占地面积大于1500m2的木器厂房; (4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位; (5)高层乙、丙类广房i (6)建筑面积大子500m2的地下或半地下丙类厂房。 2)除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,. 并宜采用自动喷水灭火系统: (1)每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库; 注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不自动喷水灭火系统. (2)每座占地面积大于600mm2的火柴仓库; (3)邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库; (4)可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库; (5)设计温度高于零度的高架冷库,设计温度高于零度且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库; (6)总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库; (7)每座占地面积大子1500m'或总建筑面积大子3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。 3)除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: (1)一类高层公共建筑〈除游泳池、溜冰场外〉及其地下、半地下室; (2)二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; (3)高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; (4)建筑高度大于100m的住宅建筑。 4 )除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灾火系统: l 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或或礼堂,超过3000个座位的

消防栓及给水设备施工工艺标准

1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用和一般工业建筑的室内消火栓系统及设备安装工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1图纸会审已完成且技术人员已熟悉图纸。 2.1.2消火栓系统的施工组织设计或施工方案已经批准完成。 2.1.3技术人员已给操作人员进行了技术交底。 2.2材料要求 2.2.1管材根据设计要求选用,一般采用碳素钢管和无缝钢管,管材不得弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.2.2消火栓箱体的规格类型符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀、划伤,箱门开启灵活,箱体方正,箱内配件齐全;栓阀外型规距,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2.3阀门:铸造规矩,无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,有出厂合格证。 2.3主要机具

2.3.1套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机。 2.3.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、手锤、钢锯、扳手、电气焊等。 2.4作业条件 2.4.1主体结构已验收,现场已清理干净。 2.4.2管道安装所需要的基准线已测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.4.3检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.4.4设备基础检验符合设计要求,达到安装条件。 3.施工工艺 3.1工艺流程 管道安装→干管安装→立管安装→消火栓、支管及配件安装→水泵安装→水箱安装→管道试压冲洗→防腐保温。 3.2管道安装 3.2.1管道切割等工艺见《室内给水管道及配件安装工程施工工艺标准》。 3.2.2焊接 (1) 管道焊接前要清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 (2) 一般采用手工电弧焊,焊接前要将两管轴线对中,先将两管端部点焊牢,管径在100mm以下可点焊三个点,管径在150mm以上点焊四个点为宜。两钢管壁厚差超过3mm者不宜对焊,可采用扩、缩管口的方法解决。

高低区消防系统

减压阀在高层建筑消火栓系统分区设计中的应用文章来源:海西给排水发布时间:2012-02-27 08:16:51 阅读次数:2389 次 [关闭] 随着城市建设的发展,高层建筑越来越多,而高层建筑的防火问题是一个与人民生命财产息息相关的重要问题。对于高层建筑而言,其自身的消防系统的可靠性直接影响灭火的效果,所以对于高层建筑其消防系统要求比较严格。目前高层建筑消防系统还是以消火栓系统为主,消火栓系统设计对高层建筑较为重要。 《高层建筑防火设计规范》(GB 50045-95 2001版)中第7.4.6.5条规定:“消火栓栓口静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统……”。本条规定主要是因为当消火栓栓口压力过大时,难以握紧使用,同时水枪的流量远远大于5L/s,屋顶消防水箱内消防用水可能在短时间内用完,对扑救初期火灾极为不利,所以规定消火栓栓口静水压力不应大于1.00MPa(日本规定不超过0.70MPa,原苏联规定不超过0.90Mpa)。根据上述规定,当高层建筑最不利点消火栓栓口静水压力大于1.00MPa时,就要对消火栓系统进行分区设计。 一般对于消火栓系统进行分区设计时,根据高层建筑设备层的位置将消火栓系统分为高低两个区(建筑高度小于10 m时),每个分区的消火栓系统设计为环状管道以保证供水的可靠性;同时各分区分别设置高位消防水箱或共用一个消防水箱(低区消火栓系统需减压供水);并且在消防泵房内对每个分区分别设置加压供水水泵。 实际工程设计中,有的高层建筑因为场地狭小,建筑平面布置时受到各种条件约束,且各种设备用房较多,为保证消防蓄水量消防水池占地面积大,消防泵房布置多台消防水泵困难(大多高层建筑需要设自动喷淋加压水泵,每台加压水泵必须设备用水泵,一般仅消防系统就有6台水泵),在设计消防泵房时反复协调其他各专业,有时问题还是难以解决,同时投资较大,也不够经济。 对于高层建筑消防系统由于采用临时高压供水系统,所以规范规定必须设置高位消防水箱以提供火灾初期灭火用水。规范中明确指出各消防系统(消火栓系统、自动喷淋系统等)可以共用一个高位消防水箱。各消防系统分区时也可以共用,但低区要减压供水。同样,消火栓系统分区后由消防泵房加压水泵供水也可以采取这种原理解决。 根据规范要求对消火栓系统进行分区,各区分别设置环状管网。在设计由消防泵房向消火栓系统供水管路时仅设计由消防泵房至高区消火栓系统供水管路,供水管路到达分区设备层时仅与高区消火栓系统环状管网连接,相应的消防泵房也仅设置满足高区消火栓系统要求的加压供水水泵。低区消火栓系统供水由高区消火栓系统环状管网解决,也就是在分区设备层将两个区环状管网连接在一起,并在连接管线上设置减压阀以减小低区消火栓系统消火栓栓口压力,为保证供水安全性设置二根连接管及二组减压阀。而高位消防水箱在顶层与高区消火栓系统环状管网连接,实际上在竖向布置上通过二组减压阀将两个区有机地结合在一起。 消火栓系统分区这样设计有如下优点: ①减少了消火栓系统加压供水水泵数量,减少了消防泵房的占地面积。 ②减少了消火栓系统室外消防水泵接合器数量(若两个区不连接须分别设置消防水泵接合器)。 ③减少了消防控制系统的控制回路。从以上几点可以看出不但减少了设备投资、土建投资,而且简化了消防控制系统。

一、室内消火栓系统构成

一、室内消火栓系统构成 ?室内灭火。 ?消防给水设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件。 二、室内消火栓系统工作原理 ?通常采用临时高压消防给水系统。 ?设在高位水箱出水管上的流量开关和设在消防水泵出水干管上的压力开关,或报警阀压力开关等 开关信号应能直接启动消防水泵。 ?对于消火栓泵的启动,还可由消防泵现场、消防控制中心控制。 ?消火栓泵一旦启动便不得自动停泵,其停泵只能由现场手动控制。 三、室内消火栓系统适用范围 ?建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库; ?高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;(注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设 置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。)室内消火栓系统

?体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、 医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑; ?特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、 体育馆等单、多层建筑; ?建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑; ?国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑(宜设置)。 四、室内消火栓的分类 单阀双出口室内消火栓普通型

减压(孔板)型减压稳压型消火栓(活塞式) 双阀双出口室内消火栓 五、室内消火栓系统的分类 低层建筑室内消火栓给水系统的给水方式 高层建筑室内消火栓给水系统的给水方式 (一)低层建筑室内消火栓给水系统的给水方式 直接给水方式

消防水箱给水方式 水泵-水箱给水方式 (二)高层建筑室内消火栓给水系统的给水方式 ?必须依靠建筑物内的消防设施进行自救。 ?高层建筑最低消火栓栓口处的静水压力≤1.00MPa时且系统工作压力≤2.40MPa时可不分区供 水。 ?当高层建筑最低消火栓栓口的静水压力>1.00MPa时或系统工作压力>2.40MPa时应分区供 水。 ?分区供水形式可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系統的工作压力 大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。

电气管道施工组织设计

㈡、消火栓给水系统的安装 施工工艺流程: 安装准备→消防水泵、稳压泵安装→干、立管安装→消火栓及支管安装→消防水箱和水泵接合器安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件安装→系统通水调试。 ⑴、安装准备:认真熟悉消防主管部门窗审批的设计施工图纸,编制施工方案,进行技术、安全交底。核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否存在排列位置。检查预埋件和预留洞是否准确。检查管材、管件、阀门窗、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 (2)、干管安装:消火栓系统管道室内管径≤DN100时,采用热浸镀锌钢管,丝接或法兰连接。管径>DN150时,采用热浸镀锌无缝钢管,卡箍连接。 (3)、立管安装:每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。 (4)、消火栓及支管安装:消火栓箱体要符合设计要求,产品均应有消防部门窗的制造许可证及合格证方可使用。消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门窗开启的一侧,箱门窗开启灵活。 (5)、管道试压:消防管道试压可分区、分段进行,试压环境温度不得低于5℃。消火栓给水系统试验压力为按设计要求执行。试压合格后及时办理验收手续。 (6)、管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其他成品。 (7)、消火栓配件安装:消火栓配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪快速接头的连接,应使用配套卡箍锁紧。安装电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。

室外消火栓系统

安全管理编号:LX-FS-A91263 室外消火栓系统 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

室外消火栓系统 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 室外消火栓系统的任务就是通过室外消火栓为消防车等消防设备提供消防用水,或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水。室外消防给水系统应满足火灾扑救时各种消防用水设备对水量、水压、水质的基本要求。 一、系统组成 室外消火栓给水系统通常是指室外消防给水系统,它是设置在建筑物外墙外的消防给水系统,主要承担城市、集镇、居住区或工矿企业等室外部分的消防给水任务的工程设施。 室外消火栓给水系统由消防水源、消防供水设

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

室内消火栓系统管道安装

室内消火栓系统管道安装 1 范围 本工艺标准适用于建筑物、构筑物设置的室内消火栓系统管道安装的安装。 2 施工准备 2.1 主要材料: 2.1.1 消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.2 消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2 主要机具:套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射 钉枪,倒链,电气焊等工具。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要 求,系统设备材料能保证正常施工

2.3.2 管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构 施工完成。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备T干管安装T箱体及支管安装T箱体配件安装f通水调试 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。 3.2.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 3.2.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3.3 干管安装: 3.3.1 消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素 钢管或无缝钢管 3.3.2 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 333 当壁厚w 4mm,直径w 50mm时应采用气焊;壁厚》 4.5mm,直径大于70m

消火栓系统的基本组成与工作原理

消火栓系统的基本组成与工作原理 一、给水系统:由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组织。其中消防给水基础设施包括市政管网、室外给水管网及室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。主要任务是:为系统储存并提供灭火用水。 二、消火栓给水系统的工作原理及操作使用方法是: 当发现火灾时后,由人打开消火栓箱门、按动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发现火灾报警信号或远距离启动消防水泵,然后迅速拉出水带、水枪(或消防水喉),将水带一头与消火栓出口接好,另一头与水松子接好,展(甩)开水带,开启消火栓手轮,握紧水枪(最好两人配合),通过水枪(或水喉)产生的身流,将水身向着火点实施灭火。 三、消火栓灭火系统: 采用消火栓灭火是最常用的灭火方式,它由蓄水池、加压送水装置(水泵)及室内消火栓等主要设备构成,这些设备的电气控制包括水池的水位控制、消防用水和加压水泵的启动。水位控制应能显示出水位的变化情况和高、低水位报警及控制水泵的开停。室内消火栓系统由水枪、水龙带、消火栓、消防管道等组成。为保证喷水枪在灭火时具有足够的水压,需要采用加压设备。常用的加压设备有两种:消防水泵和气压给水装置。采用消防水泵时,在每个消火栓内设置消防按纽,灭火时用小锤击碎按纽上的玻璃小窗,按纽不受压而复位,从而通过控制电路启动消防水泵,水压增高,灭火水管有水,用水枪喷水灭火。采用气压给水装置时,由于采用了气压水罐,并以气水分离器来保证供水压力,所以水泵功率较

小,可采用电接点压力表,通过测量供水压力来控制水泵的启动。 四、消火栓的种类可大体按以下几种情况进行分类,按消火栓布置大体上分:室内消火栓和室外消火栓。 按室外消火栓安装形式又可分为地上式、地下式、直埋伸缩式。 按消火栓出水口个数分单口式、双口式和三出水口式等。 室外消火栓通常安装于市政给水管网上,按市政给水管网上消火栓设计规范规定,消火栓间距不应超过120米,因而它的数量不亚于给水管网阀门,是供水管网上重要设施之一。 消火栓的特殊作用决定了它的管理在市政给水管网上特殊性,它不同于市政给水管网上的其它设施,其使用、维护、管理均由供水企业承担。而消火栓例外,其使用主要是满足于消防管理部门使用,而维护、管理则由供水企业自身承担。也有个别城市消火栓维护管理由消防部门承担。消火栓犹如一个军人,是“养兵千日,用兵一时”的救火取水控制设备。一旦出现火情必须满足消防部门取水灭火要求,因而作为消火栓日常维护管理部门来讲,消火栓的管理责任重于泰山。 室外消火栓的使用和维护管理更要引起重视,特别是室外消火栓的选型非常重要。 在市政给水管网中有些城市给水管网的消火栓规划设置强调采用地下式,而有些城市则由原来的地下式又全部改造为地面式。地下式消火栓有隐蔽性强,不影响城市美观,受破坏情况少,寒冷地带可防冻等优点。大量的地下式消火栓需要井室保护,资金投入大,同时在城市地下管网规划中占据了不少的位置,给规划带来了困难。而地上式消火栓则反之,比较醒目,容易寻找,使用、维修较方便,但容易受破坏,易造成偷窃用水。若真正按规范120米设置一个消火栓,势

室内消火栓系统安装(办公楼)

究解决,办理洽商手续。 3.2.2检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。 3.2.3检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 3.2.4安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3.3干管安装: 3.3.1消火栓系统干管安装根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。 3.3.2管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 3.3.3当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥ 4.5mm,直径大于70mm时采用电焊。 3.3.4不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应采用变径管件焊接。 3.3.5管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上。 3.3.6管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。 3.3.7碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。 3.3.8管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直找正再焊接,紧固卡件,拆掉临时固定件。 3.4箱体及支管安装: 3.4.1消火体箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。 3.4.2消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。 3.4.3消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。 3.4.4消火栓管道安装完按设计指定压力进行水压试验。如设计无要求一般工作压力在1.0MPa以下,试验压力为1.4MPa。工作压力为1MPa以上,试压压力为工作压力加0.4MPa,稳压30分钟,无渗漏为合格。为配合装修,试压可分段进行。 3.4.5消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作,冲洗时管内水流量应满足设计要求,进出水口水质一致时方可结束。 3.5箱体配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。 3.6通水调试: 3.6.1通水调试前消防设备包括水泵、结合器、节流装置等应安装完,其中水泵做完单机调试工作。 3.6.2系统通水达到工作压力,选系统最不利点消火栓做试验,通过水泵结合器及消防水泵加压,消防栓喷放压力均应满足设计要求。 4、质量标准

室内消火栓系统

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 室内消火栓系统 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8300-25 室内消火栓系统 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 室内消火栓给水系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施。其既可以供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,也可供相防对于扑救建筑物的大火。室内消火栓实际上是室内消防给水管网向火场供水的带有专用接口的阀门。其进水端与消防管道相连。出水端与水带相连。 一、系统组成 室内消火栓给水系统是由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组成如图3-2-6所示: 图3-2-6消火栓给水系统组成示意图 其中消防给水基础设施包括,市政管网、室外消防给水管网、及室外消火栓、消防水池、消防水泵、

消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水。给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等,其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓包括水带、水枪、水喉等,是供人员灭火使用的主要工具。系统附件各种阀门、屋顶消火栓等。报警控制设备用于启动消防水泵。 二、系统工作原理 室内消火栓给水系统的工作原理与系统的给水方式有关。通常是针对建筑消防给水系统采用的是临时高压消防给水系统。 在临时高压消防给水系统中,系统设有消防泵和高位消防水箱。当火灾发生后,现场的人员可打开消火栓箱,将水带与消火栓栓口连接,打开消火栓的阀门,按下消火栓箱内的启动按钮,从而消火栓可投入使用。消火栓箱内的按钮直接启动消火栓泵,并向消防控制中心报警。在供水的初期,由于消火栓泵的启动有一定的时间,其初期供水由高位消防水箱来供水

超高层建筑消防系统设计

超高层建筑消防系统设计 刘可 1.高位消防水箱:按GB50974-2014 5. 2.1条选择,住宅类居住建筑根据第2 条选择,公共建筑当第1条与第6条不一致时,取大值.临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m 时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;2多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;6总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。5.2.2高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa。当有些特殊建筑水箱设置高度高于其所服务的水灭火设施时,应采用有效措施并报当地消防部门认可。 2.消防水泵接合器:5.4.6消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范 围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。本条规定了消防车通过消防水泵接合器供水的接力供水措施是采用手抬泵或移动泵。并要求在设计消防给水系统时应考虑手抬泵或移动泵的吸水口和加压水接口。对于高层建筑消防水车的接力供水应根据当地消防军的型号确定,应根据当地消防队提供的资料确定消防水泵接合器接力供水的方案。消防车能长期正常运转且能发挥消防车较大效能时的流量一般为l0L/s~15L/s。因此,每个水泵接合器的流量亦应按l0L/s~15L/s计算确定。 当计算消防水泵接合器的数量大于3个时,消防车的停放场地可能存在困难,故可根据具体情况适当减少。接力供水设施由接力水箱和手抬泵组成,中间转输水箱可作为接力水箱,当利用转输泵输水环网作为水泵接合器接力输水

室内消火栓系统施工方案(1)

室内消火栓系统施工方案合技术措施 一、主要制作的工艺流程 消火栓系统施工工艺流程 二、设备及主材的选型将严格遵循下列原则 1.严格按照建设单位对于设备、材料的有关规定和设计图纸的要求,选定 设备、主材及其它材料。 2.凡业主参与订货的货物规格、技术指标、价格与支付条件以及供货时间, 运输方式、售后服务等应主动征求业主的意见,以按期确定具体的供应 商,并严格遵守我公司《顾客提供产品的控制程序》。 3.设备材料订货前,严格按照程序向业主提供技术资料及供货依据,包括 设备的定型测试,出厂验收试验的检测报告。 4.凡我公司直接订货的产品严格按照我公司的《采购工作程序》执行。 三、施工工艺 1.材料、设备进场检验 工程使用材料根据总公司《质量体系程序文件》中《采购控制程序》和国家标准对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查:

1)察看外观质量,检查产品型号、计量和点验产品数量,测量或度量 产品几何尺寸,认真填写《采购产品验证记录》,如验证时发现不合格,上报主管部门进行评审,顾客提供产品由项目经理派人负责按规定的方法保管,当发现有损坏、丢失、变质或其他不适用情况时,项目经理应填写《顾客产品信息传递单》一式三份,交顾客(监理)确认,同时报总公司工程管理处。现场材料员根据《检验和试验状态控制程序》中规定的方法进行对所有材料进行标识、保管和维护,凡进入现场的物资均应进行标识,露天存放的采用铁板标识牌,室内存放的物资用塑料的标识牌,标识牌上注明物资名称、规格、材料、证明等,向监理进行材料报验合格后方可使用。 2)管材、管件现场检查:管材表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重 皮;镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;非金属密封垫应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;法兰密封面应完整光洁没,不得有毛刺及颈项沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 3)喷头的现场检验:喷头的型号、规格应符合设计要求;喷头的商标、 型号、公称动作温度、制造厂商及生产日期等标志应齐全;喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;喷头罗纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 4)闭式喷头宜进行密封性能试验,以无渗漏无损伤为合格,试验数量 应从每批中抽查1%,但不少于5只,试验压力应为,试验时间不得少于3min。当有两只或以上不合格时,不得使用该批喷头;当只有一只不合格时,应在抽查2%,但不得少于10只,重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。

浅析高层建筑室内消火栓系统设计及压力计算.

中国新技术新产品 2012NO .01 and Products 建筑技术 浅析高层建筑室内消火栓系统设计及压力计算 何秀军 (淮安市建筑设计研究院有限公司,江苏淮安223001) 摘 要:文章根据作者近年来工作经验及心得,浅析了我国高层建筑室内消火栓的设置,重点论述了消火栓的压力设计及计算。供大 家参考。 关键词:高层建筑;消火栓;室内设计;压力计算中图分类号:Tu972文献标识码:A1. 我国高层建筑室内消火栓的等级 DN50我国高层建筑室内消火栓有DN65、 和DN25三种规格,其中DN25的水喉不能单独使用,只可与DN65和DN50配合使用。NEPA14消火栓分为3个等级:Ⅰ级为DN65的 Ⅱ级为DN40的消火栓箱,消火栓,仅设栓口; 配有水龙带和水枪的消火栓,对于轻危险等级的场所可选用DN25的水喉;Ⅲ级为DN65的栓口和DN40的消火栓箱,对于轻危险等级的场所,DN40的消火栓箱可改为DN25的水喉;设有自动喷水系统的场所,可不设DN40的消火栓箱。目

前我国DN50的消火栓基本不用,DN40的消火栓没有,DN25的水喉不能单独使用。DN65的消火栓职业消防队员和非职业消防队员都可用。 2. 高层建筑室内消火栓系统设计的相关案例分析 2.1高层建筑的火灾隐患是现今建筑业发展中仍然存在的一个极其显著的问题,进行高层建筑室内消火栓系统的设计刻不容缓,我们下面一起来探讨这么一个例子: 某工程系一多功能的综合性大厦,其相关建筑指标如下: 2.1.1建筑高度为59.20m ,地上共19层,1~2层作为办公用房,而3~18作为住宅用房,设计等级:一级。 2.2.2一层高度为4.6m ,2层高度为7.2m ,三层以上每层高3m ,夹层标高-1.2m ,地下室-4.8m 。 2.2.3给水管与及进水管从建筑以南与及 城以西两侧接入,给水管道规格为Dg400mm , 市给水管网提供的可靠水压值为0.35Mpa ,最冷月水温为4℃,消火栓现采用临时的高压消防给水系统,该系统首先由水箱进行供水,再由地下室加压供水,底部另设消火栓减压孔板。 2.2我国高层建筑室内消火栓压力设计《高层建筑设计防火规范》中严格规定高层建筑室 《建筑设内消火栓的设计流量为20L/S—40L/S, 计防火规范》中规定民用建筑室内消火栓的设计流量为5L/S—30L/S。现举例来加以说明压力的设计。我们假设甲、乙、丙三个仓库为3h ,一类 其它为2h 。同时,NFPA14规定高层建筑为3h ,

消防栓安装工程施工组织设计方案

湖滨新区消防栓管道工程 管 道 铺 设 施 工 方 案 编制人:________________________ 审核人:________________________ 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 2017年月日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (4) 第四章施工布署 (6) 第五章施工程序和施工方法 (10) 第六章工程施工计划 (12) 第七章工程质量目标及保证措施 (16) 第八章现场安全文明施工管理及职业健康保护 (16) 第九章环保措施 (16)

第一章编制依据 1、相关文件、图集、规范、规程等 1.1 《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000) 1.2 《城市给水工程规划规范》(GB50282-98) 1.3 国标图籍03S504 《刚性接口给水承插式铸铁管道支墩》

1.4 国标图籍01S201/6 SS100/65室外地上式消火栓 1.5 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.6 《室外消火栓通用技术条件》(GB 4452-1996) 第二章工程概况 工程名称:湖滨新区消防栓管道工程 施工单位:江苏大汉建设实业集团有限责任公司 监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司 建设单位:江苏新源水务有限公司 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 工程内容:本工程管径为PE200,长约7500m,管径为PE315,长约2500m的消防管道安装工程。 工期:60天 消防栓安装工程主要工程量汇总表

第三章施工准备 3.1 测量放样 根据甲方提供测量基准点、基准线和水准点,结合现场情况;用全站仪分别对每个消火栓具体中心坐标进行测量定位,并用已准备好竹块条,打入地下,用红色油漆在竹块上做好标记(如:消火栓3#);然后用皮尺将两点连接起来,白灰放线,以便开挖。测量标高,计算好开挖深度后,以书面交底的形式交给现场施工员和施工班长。 3.2 原材料采购与复试

室内消火栓系统设置及安装验收要求【最新版】

室内消火栓系统设置及安装验收要求室内消火栓 消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。 所以,消防设计施工中,做好室内消火栓系统设置+安装也是扑救火灾的重要消防措施之一。 一、设置场所 1. 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1)建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。(建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓) 3)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展

览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑。 4)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。 5)建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 2. 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。 3. 下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙: 1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。 2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库)。 3)粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。

4)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。 5)室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。 4. 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。 二、设置要求 1. 设置部位 1)设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 2)屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m。

消火栓系统的基本组成

消火栓系统的基本组成: 一、给水系统:由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组织。其中消防给水基础设施包括市政管网、室外给水管网及室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。 主要任务是:为系统储存并提供灭火用水。 室内消火栓包括:水带、水枪、水喉等, 二、消火栓给水系统的工作原理及操作使用方法是: 当发现火灾时后,由人打开消火栓箱门、按动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发现火灾报警信号或远距离启动消防水泵,然后迅速拉出水带、水枪(或消防水喉),将水带一头与消火栓出口接好,另一头与水松子接好,展(甩)开水带,开启消火栓手轮,握紧水枪(最好两人配合),通过水枪(或水喉)产生的身流,将水身向着火点实施灭火。 三、“火灾监控系统“实际上是”火灾探测报警和消防设备联运控制系统“的简称。它是依据主动防火对策,以被动监测的种类建筑物、油库等警戒对旬,通过自动化手段实现早期火灾探测、火灾自动报警和消防设备联锁联运控制。 四、火灾监控系统基础结构:火灾监控系统主要包括火灾探测及自动报警系统,自动灭火系统和消防疏导指示系统等, 五、火灾自动报警系统一般由触发器件、火灾报警装置、火灾警报和电源四部分组成;复杂系统还包括消防控制设备。 六、火灾报警装置:在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报信号、并能发出控制信号,并能发出控制信号弹具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器具备为火灾探测器供电、接收、显示和传输火灾报警信号,并能对自动消防设备发出控制信号的完整功能,是火灾自动报警系统中的核心组成部分。 七、火灾报警装置:它以声、光、音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾。措施。 八、消防控制设备:在火灾自动报警系统中,当收到来自触发器件的火灾报警信号,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防控制设备。其主要包括火灾报警控制器,自动灭火系统的控制装置、室内消火栓的控制装置、防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置、常开防火门和防火卷帘的控制装置,电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急明明与疏散指示标志的控制装置等十类控制装置中的部分或全部。 九、电源:火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。 十、火灾探测器的原理及应用 1、所谓火灾探测器,是指用来响应其附近区域由火灾产生的物理或化学的探测器件。火灾探测器根据其传感器的结构形式,有下列两种常见的形式: ⑴点型火灾探测器:是指响应一个小型传感器附近的火灾产生的物理和(或)化学现象的火灾探测器件。 ⑵线型火灾探测器:是指响应在某一连续线路附近的火灾产生的物理和(或)化学现象的火灾探测器件。 国际lso7240——1(火灾探测和报警系统) 简而言之,火灾探测器是及时地探测和传输与火灾有关的物理和(或—)化学现象的探测装置。 十一、火灾探测器的分类: 1、待测的参数不同分为:感烟式、感温式、感光式和可燃气体 2、复合式分为:烟温、烟光、烟温光和多信号输出式火灾探测器

相关文档