接地敷设注意事项

接地敷设注意事项

接地敷设注意事项

1、水平接地主网布置见图。

2、水平接地主网挖深1000mm,下部200mm为不含杂质的细粘土,扁铁埋深800mm。见图号F1362S-D0901-0水平接地线剖面图。

3、水平接地主网热镀锌扁铁采用60×6,接地扁钢转角处需倒园角。

4、垂直接地极材料采用Φ50×2500热镀锌钢管。布置间距为30米。

5、接地施工结束后实测接地电阻值R≦4Ω。

6、穿越逆变器室南北方向埋设电缆的轴线不安装垂直接地极,其余地方都应安装垂直接地极。

7、纵排两个光伏支架与支架之间采用40×4热镀锌扁铁连接,并与主网连接,连接数不少于六个。扁铁焊在支架基础预埋件钢板上,搭接长度80mm,每组光伏支架必须留一个活头,用两个Φ16螺栓连接,搭接长度不少于150mm,以便随时抽查接地电阻值。

8、每侧电缆沟支架均需用接地热镀锌扁钢40×4进行通体连接,电缆沟内接地扁钢每隔25米左右与主接地网连接。

9、逆变器室与建筑物的接地带,就近与主接地网连接,连接数不少于两个。

10、电缆沟主网埋设应预焊接与支架连接的扁体。

11、方阵最外圈敷设水平接地网,与垂直接地极焊接相连,联合构成主接地网,主接地包围升压站。

12、接地体与主地网之间采用电焊连接,焊点应平整、美观,搭接面满足规程要求,焊点除渣,并在焊点周围30mm刷防腐材料。

13、其余见卷册说明,及有关图纸说明。

中广核敦煌光伏发电项目监理部

2011年10月28日

综合接地网施工方案

一、编制依据 1、沈阳市地铁二号线一期工程施工图设计第六篇第八册第七分册北站综合接地(2008年6月); 2、《交流电气装置的接地》DL/T621-1997; 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》GB50169-92; 4、《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92 5、本单位施工的上海地铁、北京地铁、深圳地铁等类似工程施工经验总结; 6、国家和建筑行业现行有关地铁、市政工程的施工技术、安全生产、行业管理的规范、规则、标准、文件; 7、沈阳市以及沈阳市地铁建设指挥部有关规定、规则和管理办法; 8、车站现场调查所获得的信息和资料,本单位的施工装备和施工能力。 二、工程概况 本综合接地网只包括接地母排以下的部分,综合接地网为变电所供电设备、车站机电设备、通信信号等弱电设备、公用设施金属管道及金属构件等的接地。由垂直接地体、水平接地体、均压带、接地引上线、接地母排构成。水平接地体、水平均压带、接地引上线均采用TC505(50×5紫铜排),垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒),接地母排采用850×100×10 、1300×100×10(含紧固件)的紫铜排,止水板采用350×350×5(紫铜板),复合绝缘热缩带采用FJRD-50P(厚1.4mm),接地连接电缆DWZA-YJFY-11×240,电缆头CIAC-TSY-1/1×3。接地电阻不大于0.5欧姆。接地体间采用放热绝缘焊接。

详见图2-1沈阳北站站综合接地网示意图。 三、综合接地网施工方案 3.1 前期的技术准备工作 原材料要求:铜排、铜棒、电缆需有出厂合格证,质量保证书。 元件定位:施工前应对垂直接地体、水平接地体等元件进行测量定位,经测量监理复测确认无误后进入下一道工序。 施工场地:提前做好基坑防排水工作,保证基坑的无水作业,基坑开挖深度需达到设计深度,并对基坑底进行修整。 3.2 施工工艺 水平接地体、水平均压带均采用TC505(50×5紫铜排)。水平接地体与水平均压带位于同一水平面,埋设深度约为底纵梁底以下0.6m,如无底纵梁,则在垫层底以下0.6m。水平接地体铜排立放,沿车站环向布置,水平均压带铜排平放,将水平接地体内部分成6m×10.15m网格。 详见图3.2-1综合接地网平面布置图。 垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒) ,间距为6m,埋深为2.5m。施工时直接打入地下,使其与土壤密切接触。再用电阻率低的土壤回填夯实。详见图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图。 图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图

华北网等电网接地铜网敷设标准

华北电网等电位接地网敷设原则 1总的要求 1.1根据“国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求”制定华北电网等电位电网敷设原则。 1.2在新建、改建工程中严格按照本原则执行,敷设等电位接地网。 1.3对已经运行未敷设等电位接地网变电站,应逐步加以改造,并实施。 1.4本原则由华北电网有限公司调度通信中心解释。 2敷设等电位电网原则 2.1华北电网装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上变电站或发电厂均应敷设等电位接地网。 2.2应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网(可参见附图1-1站区等电位接地网示意图)。 2.3分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。 2.4等电位接地网宜采用铜排方式。

3等电位电网安装方式 3.1 控制室、保护室内等电位电网安装方式 3.1.1原则要求 3.1.1.1在主控室、保护室柜屏下层的电缆室、电缆沟内,按柜屏布置的方向敷设100 mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接(目字结构),形成保护室内的等电位接地网。 3.1.1.2保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆入口处一点连接,这四根铜排(铜缆)取自目字结构等电位网与主接地网靠近的位置。 3.1.1.3控制室、保护小室电缆入口处二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)通过截面不小于100mm2的铜排(缆)与主控室、保护室内等电位接地网就近联通。 3.1.2施工要求: 3.1.2.1铜排与铜排的连接采用放热焊接。。 3.1.2.2控制室、保护室内等电位接地网采用专用支架固定。 3.1.2.3控制室、保护室下方是电缆夹层:支架固定在第一层桥架与结构梁之间的桥架立柱上,约在梁下100mm高出第一层桥架100mm处(可参见附图4-1)。支架固定采用钨极氩弧焊固定。

接地网施工技术方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主网施工流程图 (2) 四、施工工艺总体要求 (2) 五、施工组织安排 (4) 六、主要施工方法 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工方法 (4) 七、质量控制 (8) 1.质量控制目标及要求 (8) 2.质量检查 (8) 3.创优措施 (9) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、成品保护措施 (13)

一、编制依据 1、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程管理实施规划》 2、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程创优实施细则》 3、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程质量通病防治措施》 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 5、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 6、1000kV 变电站接地技术规范(Q/GDW 278-2009) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 9、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 10、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 11、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 13、1000kV晋东南(长治)站扩建工程图纸《防雷接地》卷册 二、工程概况 本站接地设计形式采用网络式接地网,本次扩建经计算并考虑与前期一致,主地网水平接地体采用-70×10热镀锌扁钢,垂直接地极采用D50的热镀钢管,水平接地网埋设深度为 1.0m,接地网外缘各角应做成圆弧形。各继电小室接地干线为-40×4铜排。本期扩建部分接地网应与上期地网可靠连接形成一个整体地网。终期接地电阻值为0.101欧姆。

接地装置安装技术交底

接地装置安装技术交底 施工企业:XXXX公司№:(津建安表22) 工程名称XXXX项目工种电力 施工部位接地装置安装交底时间2019年月日 一、接地装置 接地体是埋入地中与土壤作良好接触的金属导体,也称为接地极。连接于接地体与电气设备之间的金属导体,称接地线或接地引下线。电气设备的接地引下线和埋入地中的金属接地体的总和称为接地装置。 1.接地极 接地极是接地电流流向土壤的流散件,接地极的金属导体可分为以下两种: (1)自然接地体。自然接地体是利用已有的与大地有良好接触的金属体作为接地电流的流散件。如埋设在地下的金属管道、建筑物地下基础部分的金属构件和金属桩、直接埋在土壤中的电缆金属外皮(铝皮除外)等。为了节省钢材和施工费用、降低接地电阻、等化地面和设备间的电位,有条件的情况下尽量采用自然接地体。但流有易燃易爆危险气体、液体的金属管道不能做接地体,爆炸危险场所的电力设备的接地装置,按专门规程规定执行,发电厂和变电站的接地必须有人工接地体。利用自来水管或电缆的铅包作自然接地体时,应征得有关部门的同意,以便相互配合和检修。 (2)人工接地体。人工接地体是指按照施工要求专门埋设的金属体,可以是扁钢、钢管、圆钢或角钢。人工接地体可以是水平敷设也可以垂直敷设,钢管或角钢一般是垂直打入地下,圆钢、扁钢一般水平埋入地下。根据电压等级的要求和土壤电阻率的不同,接地体的形式也是多种多样的,一般有以下几种: 1)放射形接地体:采用一至数条接地带敷设在接地槽中,一般应用土壤电阻率较小的地区和电压等级较低的线路。 2)环状接地体:是用扁钢围绕杆塔构成的环状接地体,通常用于输电线路,可以改善接地点土壤的电场分布。 3)混合接地体。是由扁钢和钢管组成的接地体,这种情况往往是单一形式接地体的接地电阻不能满足要求时,所采用的水平和垂直敷设的综合体,又称复合接地体。 2.接地线

接地网施工方案

接地网施工方案Newly compiled on November 23, 2020

NS/JL/13-05 施工技术交底签证单

此单一式二份其中之一报公司工程部 内蒙古香岛161MWp光伏电站工程 接地装置工程施工技术交底 工程项目部 二O一四年十一月十八日 接地装置施工技术交底 1、编制依据 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 《接地装置施工图纸》 我公司的《接地网施工》作业指导书 2、站区接地网施工简介 、接地网主干线开挖; 、接地网主干线敷设; 、站区接地网接地极敷设; 、站区接地网接地网焊接、防腐; 、站区接地网回填土施工; 、站区设备接地连接支线制作; 、站区接地网记录填写签证 3、站区及独立避雷接地网施工措施及技术要求 、主接地网制作 ±处向下挖至-1200mm,其误差范围应在-1150mm—-1250mm之间;

60×8mm扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐; φ60×2500mm钢管垂直敷设于-1200mm—-1250mm以下,在与扁钢搭接时采用Ω形(扁钢制成)焊接,亦采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐,其搭接面大于扁钢4—5倍的宽度; ——E43——φ4mm。 砾石和卵石均影响施工,敷设主网和接地极时应躲过砾石和卵石。如接地极敷设不到设计深度时也应躲过砾 、独立接地网制作以下同主接地网制作相同。 、设备接地支线制作 60×8mm的镀锌扁钢与主网及设备相连接,连接采用普通交流三 面焊接或螺栓连接,并涂以防腐漆防腐; —5倍的宽度,应采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; .、站区屋内接地网 50×5mm热镀锌扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通四面焊接,涂以黑漆和接地标志; 50×5mm扁钢4—5倍的宽度,且采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; 4、施工质量措施 、严格按照图纸和接地装置施工规程规范、作业指导书施工; 、在各项接地装置施工时应有质检员参与并进性抽检,个别项目应请监理人员进行抽检; 、严格控制施工误差,及时检查工序质量,对有问题的工序要进行整改,坚决不得流入下道工序; 、严格控制接地网制作质量,特别要控制焊接和防腐施工的质量; 、按时做好施工记录,并及时办理隐蔽和验收签证手续。

接地网施工方法

接地网施工方法 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

主要施工方法 1.施工准备 1.1材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报物资管理部按计划采购。 ②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,挖掘机、交流电弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、铁锤。1.2作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③做好沟槽开挖时的排水工作。 ④检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ⑤做好施工人员安排计划,配置劳动力。 ⑥与土建做好沟通,尽量减少交叉作业,合理安排作业面。 2.施工方法 2.1主接地网施工 ①水平接地网敷设之前,要求质检员认真检查开挖深度,并做好记录。 ②施工顺序:先放主干线,后放分支线,用于电缆沟的扁钢必须先调直20/00再焊接。 ③扁钢搭接长度不小于扁钢的2倍宽度,焊接高度同扁钢厚度,具体搭接方法及尺寸见图纸《防雷接地》中C810.201.E41.00-17-06号图纸。 ④接地网距离建筑物宜不少于1.5m。接地网干线应连成闭合体,其转弯处做成圆弧形,圆弧半径要不小于均压带间距的一半。

⑤当扁钢相互交叉搭接,要求将一方向的扁钢弯起不少于2倍扁钢宽度的长度,然后与另一方向的扁钢一起焊接,搭接方法及尺寸见《全地防雷接地》中C810.201.E41.00-17-06号图纸。 ⑥横穿电缆沟的接地网干线,要求敷设在电缆沟下,而不要穿越电沟内,以防止沟内积水后严重腐蚀扁钢。 ⑦扁钢焊接要求设专人焊接,持证上岗。 ⑧焊接前应将扁钢端头外表面的污物清除,使之具有金属光泽。 ⑨焊缝应平正而无间断焊缝不得有夹渣气泡未焊透处及咬边等情况。 ⑩扁钢弯制:在水平接地体与垂直接地极连接的部位、接地网边沿角等位置敷设的扁钢需要进行弯制。 2.2垂直接地极施工 1.垂直接地极安装作业:成孔后,将长度为 2.5m的φ50钢管垫上厚木块轻敲将其打入设计深度,避免直接打击钢管,否则容易造成钢管弯曲或焊接接头脱落,而影响接地网施工质量。顶端露出150mm与水平接地体焊接。 2 垂直接地极与水平接地体的连接方式:水平接地体与垂直接地极采用焊接连接,并使用-30扁钢做抱箍固定。接地体之间的连接应牢固,无虚焊.如下图所示。 2. 3阴极保护系统的施工 1.检验阳极表面是否有油污、油漆等杂物,有则一定清除干净;电缆绝缘皮是否完好,接头是否牢靠。 2.阳极坑的开挖:坑的大小、深度应能保证阳极能够水平放置且阳极与地网在同一水平面上,坑的位置应保证阳极与地网的距离在0.5—1.0m范围内。

基础接地装置安装关于技术交底.doc

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 一、施工准备 1、技术准备 按照已批准的施工组织设计(施工方案)和工艺要求进行施工。按施工图设计复查接地装置处是否有交叉管线或设备妨碍接地装置施工,如有应与监理(建设)单位协商采取措施。 2、施工机具准备 主要安装机具:电焊机、气焊工具、切割机、钢锯、台钳案子、常用电工工具、活扳手、钢丝刷子、毛刷。主要检测器具:卷尺、接地电阻测试仪等。 3、接地装置的作业条件 利用基础桩基或底板钢筋做接地装置、桩基和底板,底板与柱筋应绑扎好。 二、施工工艺 1、利用基础接地装置安装工艺流程 、水平接地体安装2.

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年 11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 水平接地体做法 材料表 名称型号及规格编号 1 16≥Φ接地体 2 ≥Φ 16接地线3接地体4×≥ -404 ≥-40 接地线 4 ×3、自然接地体安装 利用柱形桩基基础作接地装置,应按设计图纸尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩 基四角钢筋搭接焊接,再将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引 下线的柱子钢筋连接并作测试点(见图)或引至接地箱、等电位箱。在桩基结构完成后,先必须测试其接地电阻,要求< 1Ω,若达不到要求,应在预留辅助接地连接板处加入人工接地极。. 鲁DQ-005

工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 桩基内钢筋做接地装置做法图 4、利用钢筋混凝土板式基础做接地体 (1)有防水层板式基础的钢筋做接地装置时,不得破坏防水层,在基础钢筋满足接地要求时,可不做外引人工接地。. 鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司

防雷接地施工方案78296

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。

3.4.1接地体及引下线必须做完。 四、施工说明 4.1 防直击雷:在屋顶用防直击雷:在屋顶用?10避雷带作接闪器,避雷带网格不大于10mx10m或12mx8m,在檐口顶板明敷设,并采用?10镀锌圆钢作避雷带支架,支架间距为1m,高为0.1m,利用结构柱内两根主筋(?>16mm)作为引下线,间距不大于18m.避雷带和引下线可靠焊接,利用结构基础做为接地极,引下线和基础底钢筋可靠焊接.要求将基础底板上下两层主筋(不小于?10)沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网,在建筑物外墙四角防雷引下线的位置,距离室外地坪0.5m处预留测试点,在对应的室外埋深0.8m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外散水外1.0m,施工后实测接地电阻,若不满足要求,须增补人工接地极。 4.2 防雷电波侵入:对进出建筑物的电气管线,金属管道,应在进出端将缆线金属外皮,金属管道就近与接地装置可靠连接。 4.3 防侧击雷:垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和末端要求与防雷装置连接。 4.4 所有屋面上无金属外壳或网罩用电设备应布置在避雷网保护之内.屋顶的配电穿线管要求分别与配电盘外壳,另一端与用电设备外壳或保护罩相连。 4.5 本工程采用TN-C-S接地系统,电源重复接地,防雷接地以及弱电接地系统为共用接地系统.总接地电阻R<1.0欧姆,当实测达不到要求时,可补打接地极,直至符合要求。 五、安全接地措施 5.1 本工程设置总等电位联结.在配电室设总等电位端子板,所有的正常不带电,绝缘破坏时有可能带电的电气设备的金属外壳,穿线钢管,电缆外皮,支架,进出建筑物的金属管等部位进行联结。 5.2 在配电室,电梯机房,各专业技能训练室等专用房间及设有洗浴设备的卫生间等处作局部等电位联结。并在各管井内各等电位端子板就近通过等电位联结线牢固焊接,卫生间内LEB板,电气管井内的接地干线要求每层与楼板钢筋就近联结,通过梁柱内钢筋

接地网安装施工工艺要求

接地网安装施工工艺要求 1.1 适用范围 热镀锌圆钢、扁钢接地网、裸铜绞线和铜排接地网施工 1.2 设计要求 (1)主接地网的接地扁钢一般采用垂直排放。主接地网敷设时应在各柱、设备处将接地引线引出地面0.5m,以备引接到柱和设备。 (2)主接地线在经过电缆沟、电缆隧道、建筑物等都应在其下方绕过,不应断开,不得浇注在混凝土中。 (3)主接地网在通过道路、管道、墙壁及其他可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。 (4)接地体(线)焊接应采用搭接焊,例如: a) 扁钢为其宽度的2倍(且至少有3个棱边焊接); b) 圆钢为其直径的6倍; c) 扁钢与圆钢焊接时,其长度为圆钢直径的6倍; d)扁钢与角钢焊接时,应由扁钢弯成直角形(或圆弧形)

后再与角钢想焊接,此处的焊接应为双面焊。 (5)若采用裸铜绞线接地网时,应采用紫铜材质,裸铜绞线与铜排之间的焊接应选用热熔焊,裸铜绞线与钢之间对的焊接应选用放热焊。 (6)避雷针(带)的接地除满足上述条件外,还应满足以下条件: a) 建筑物上的避雷带应设置多根接地引下线,应在各引下线距地面1.5~1.8m处设置断接卡。 b)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或敷设卵石或沥青地面。 c) 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。。 d)独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不得小于3m。(7)建筑物内的接地网可以采用暗敷的方式,在适当的位

接地装置安装技术交底范文

区党委印刷车间2006年9月22日新疆建工集团五建安装公司接地装置安装 一、技术准备 1、充分熟悉图纸及设计要求; 2、根据图纸要求准备相应施工图集等资料。 二、材料要求 1、镀锌角钢、扁铁。 2、辅材(电焊条、氧气、乙炔、沥青漆等)。 三、质量要求 钢材根据设计要求选用冷热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证,材料质量符合设计要求,接地装置的电阻必须符合设计要求≤1欧,人工接地装置或利用建筑基础钢筋的接地必须在地面以上设测点,不得虽意移动已绑好的结构钢筋。 四、主要机具 1、施工工具:卷尺、铁锹、镐、锤、电焊机等。 五、作业条件 1、按设计位置清理好场地。 2、底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 3、柱筋内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 六、工艺流程 加工接地体→定位弹线→挖坑→接地极→接地网→防腐→核验。 七、操作工艺 1、接地装置的埋深度其顶部不小于1.2米,角钢接地极应垂直。

区党委印刷车间2006年9月22日新疆建工集团五建安装公司接地装置安装 2、垂直接地极长度不小于2.5米,相互之间的间距不小于5m。 3、接地干线的连线应采用焊接,焊接处焊缝饱满,并有足够的机械强度,不 的夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,药皮敲净后,刷沥青仿腐处理。 4、明敷设接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越门口时应暗敷于地面内,(做 地面以前设好)。 5、接地干线距地面0.5米,支持件采用400毫米×400毫米的扁钢,尾端制 成燕尾状,入孔深度与宽度各为50毫米,总长度70毫米,支持件水平直线距离1米,垂直1.5米,转弯0.5米。 6、镀锌扁钢搭接长度不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当角钢宽度不同时 搭接长度以宽的为准)。 7、根据设计要求,规格进行加工,长度不小于2.5米,加工成一端尖头形状, 打入地下,一般采用手锤打入,一人手扶接地极,一人大锤敲打接地极顶部,为防止角钢打裂可在其顶部焊接约100毫米的一段角钢,敲打接地极时应平稳,不得打偏,应于地面垂直,接地体顶部距离1米时停止打入。 8、扁钢敷设前应调直,依次与接地极用电焊焊接,扁钢应侧放,焊好后清除 药皮,刷沥青漆防腐处理,将接地线引出至需要位置,留足够位置。 9、室内接地干线名敷时,首先根据设计要求位置尺寸,预留接地线孔,然后 埋设支持体,也可采用M10镀锌膨胀螺栓生根固定。 10、接地完毕后,经检验合格方可进行回填,最后将接地电阻摇测数据填写 在隐检记录上。 关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点 变电站防雷接地是为防止电气设备意外带电造成电网、设备、人身事故的基本措施。本文从施工实际角度简述主接地网施工工艺流程及操作要点,力求能促进工程施工技术水平的提高,保证防雷接地工程的施工质量。从而确保接地装置安全运行,将对保障变电站运行安全有着十分重要的意义。 1、施工工艺流程

2、施工工艺流程及操作要点 2.1前期准备工作 2.1.1施工技术资料的准备 开工前首先应组织有关人员熟悉施工图及有关设计文件,了解设计意图,并按照设计要求做好接地施工方案、作业指导书编制等技术准备工作,并进行技术交底工作。其次根据经会审后的设计施工图编制材料清册,并校对材料规格和数量。 2.1.2施工材料的准备及材料质量保证措施 施工材料到达现场后,应对材料的规格、数量及外观质量进行检查。同时将材料厂家的产品合格证、质保书及厂家资质证明等相关文件报监理项目部审核,业主确认后方可进场使用。严禁不合格材料进入施工程序。 2.1.3施工前应配置最基本的施工人员和配备足够完好的施工机具 表1 主要施工机具的配置表 表2 主接地网施工施工人员配置表

2.1.4施工现场准备 根据业主指定的区域,首先设置接地材料加工棚、生活临时设施等。其次根据施工图纸和现场实际情况在预施工区域设置安全围栏,并悬挂安全标示牌等安全防护措施。 2.2接地沟开挖 2.2.1根据主接地网设计图纸要求,对对接地体(网)的敷设位置、网格大小进行放线。 2.2.2按照设计或规范要求的接地敷设深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为 准,超挖50-100mm左右。宽度为一般为500-1000mm,沟壁需放坡处理,底部如有石块应清除。 开挖完成的接地沟 2.2.3接地沟宜按场地或分区域进行开挖,充分利用土建开挖,减少重复工作,同时应及时恢复各类 安全防护措施,确保安全文明施工。 进行接地沟深度深测量 2.3垂直接地体安装 2.3.1按照设计或规范长度进行进行采购垂直接地体。 2.3.2垂直接地极采用人力锤击方式的安装,为避免垂直接地体施工时顶部敲击部位的损伤,在垂直 接地体顶部进行保护(如加自制钢管金属保护帽)。碰到强风化石时采用机械成孔安装。 2.3.3按设计图纸的位置安装垂直接地体。 2.3.4垂直接地体的埋入深度、间距必须满足设计要求。 2.3.5接地体安装结束后,顶部敲击部位应进行防腐处理。

接地施工方案

目录 一、施工概况---------------------------------------------2 二、施工准备---------------------------------------------3 三、施工工序---------------------------------------------4 四、施工依据---------------------------------------------11 五、技术要求---------------------------------------------11 六、质量保证措施---------------------------------------14 { 七、安全文明施工---------------------------------------18 ^

一、施工概况 1、鄢陵220kV变电所位于华北平原地区,所址土壤黄土电阻率最高为100000Ω·M。按设计要求,接地体埋深为,那么,土壤电阻率季节参数:水平接地体为;垂直接地体为。接地极间距不小于5米,接地极与附近建筑物的距离不小于米,垂直接地极间距不宜小于5米。外缘各角应做成圆弧状,圆弧的半径不宜小于3米,本工程接地网接地电阻要求不大于欧姆,大于接地电阻要求值欧,经验算跨步电位差低于允许值伏。则要求高水平施工措施。 $ 2、编制依据: 1)合同文件:《鄢陵220KV变电站工程承包合同》。 2)施工图册:《鄢陵220KV变电站施工图》。 3)规范和法规:现成有关规范标准以及企业有关工法等。 4)其他文件:全站接地应符合DL/T621-1997<交流电气设备的接地>、GB50169-92<接地装置施工及验收规范>一级国家电网公司《输变电工程建设标准强制性条文》的规定。 3、编制目的: 为本工程施工组织提供完整的纲领性文件,用以指导土建部分接地工程的管理、确保优质、高速、安全文明地完成建设任务。 4、编制原则: ! 我公司组织精干的工程技术和管理人员,对工程所在现场认

接地网安装施工工艺要求

接地网安装施工工艺要求 1.1适用范围热镀锌圆钢、扁钢接地网、裸铜绞线和铜排接地网施工 1.2设计要求 (1)主接地网的接地扁钢一般采用垂直排放。主接地网敷设时应在各柱、设备处将接地引线引出地面0.5m,以备引接到柱和设备。 (2 )主接地线在经过电缆沟、电缆隧道、建筑物等都应在其下方绕过,不应断开,不得浇注在混凝土中。 (3)主接地网在通过道路、管道、墙壁及其他可能受机械损伤的地方,应采取保护措施,如使用钢管或角铁加以保护等。(4)接地体(线)焊接应采用搭接焊,例如: a)扁钢为其宽度的2 倍(且至少有3 个棱边焊接); b)圆钢为其直径的6 倍; c)扁钢与圆钢焊接时,其长度为圆钢直径的6 倍; d)扁钢与角钢焊接时,应由扁钢弯成直角形(或圆弧形)后再与角钢想焊接,此处的焊接应为双面焊。

(5)若采用裸铜绞线接地网时,应采用紫铜材质,裸铜绞线与铜排之间的焊接应选用热熔焊,裸铜绞线与钢之间对的焊接应选用放热焊。 (6)避雷针(带)的接地除满足上述条件外,还应满足以下条件: a)建筑物上的避雷带应设置多根接地引下线,应在各引下线距地面1.5~1.8m 处设置断接卡。 b)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m 时,应采取均压措施或敷设卵石或沥青地面。 c)独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m 。。 d)独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不得小于3m (7)建筑物内的接地网可以采用暗敷的方式,在适当的位 置留有接地端子。在建筑物外墙避雷带引下线应采用明敷的方式,其要求如下:

接地施工方案

110kV 变电站新建工程 接地网施工方案 一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB-50169-2006) 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院393 号) 4、《工程建设标准强制性条文建筑工程部分》(2013 年版) 5、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2 )173-2015 6、《国家电网公司基建技术管理规定》国网(基建/2 )175-2015 7、《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日起执行) 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3 )186-2015 9、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3 )187-2015 10、《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网(基建/3 )188-2015 11、《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》() 12、110kV变电站新建工程《防雷接地》施工图 二、工程概况 本变电站主接地网的接地扁钢采用垂直排放,主接地网敷设时在各柱、设备处将接地引线引出地面,以备引接到柱和设备。引出围墙外的备用接地引出线,在围墙内应设断接点,便于测试,穿档土墙设穿管。主接地网埋深原土层下,所有水平均压带“十”字交叉处或“ T”形相交处要求按规定可靠焊接,接地线连接处的搭接长度必须为接地体宽度的 2 倍。主接地网水平接地体采用-60*8 的热镀锌扁钢,接地引上线选用户60*8 的热镀锌扁钢,垂直接地体(70*7 的热镀锌角钢)作为辅助加强接地,基间距不小于以限制相互之间的屏蔽屏蔽作用。接地

接地装置施工技术交底

施工技术交底 1.1.6.2交底 工程 晨光·雅园3#楼交底时间2010、名称 施工单位新疆众旺达建筑安装工程有限公司二分公司工种电工 交底内容: 接地装置 一、工程概况:晨光·雅园3#楼,框架结构,六层,建筑面积:6815.10米。建筑高度为20.95米。 二、施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 2.1.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2.2 主要机具: 2.2.1 常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。 2.2.2 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3 作业条件: 2.3.1 接地体作业条件: 2.3.1.1 按设计位置清理好场地。 2.3.1.2 底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.1.3 桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.2 接地干线作业条件: 2.3.2.1 支架安装完毕。 2.3.2.2 保护管已预埋。 2.3.2.3 土建抹灰完毕。 2.3.3 支架安装作业条件: 2.3.3.1 各种支架已运到现场。 2.3.3.2 结构工程已经完成。 2.3.3.3 室外必须有脚手架或爬梯。 2.3.4 防雷引下线暗敷设作业条件: 2.3.4.1 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 2.3.4.2 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 2.3.5 防雷引下线明敷设作业条件: 2.3.5.1 支架安装完毕。 2.3.5.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.3.5.3 土建外装修完毕。 2.3.6 避雷带与均压环安装作业条件: 土建钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 2.3.7 避雷网安装作业条件: 2.3.7.1 接地体与引下线必须做完。 2.3.7.2 支架安装完毕。 2.3.7.3 具备调直场地和垂直运输条件。 2.3.8 避雷针安装作业条件: 2.3.8.1 接地体及引下线必须做完。 2.3.8.2 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 2.3.8.3 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。 交底人接受交底人质检员 附:接受交底全体人员名单。

接地系统施工方案

接地系统施工方案 一、工程概况 **机场新航站楼工程为国家重点大型工程,大楼平面呈南北工字型,长747.5米,中央大厅最宽处121.1 米,南北指廊东西向以中轴对称布置,指廊东西长342.9 米。工程总建筑面积33.5万平方米,占地面积8.9万平 方米。大楼立面为地下一层,局部二层,地上三层,局部四层。中央大 厅屋脊最高点距地面27.5米,是我国目前最大的单体工程。墙面、吊顶 大部分采用金属饰面,屋面为金属屋面。楼内除强电电力系统,还有楼宇自控、航班显示、时钟系统、消防、BAS系统、地面信息系统、内通电话系统(含公用电话和专用电话)、离港系统、SITA系统、广播系统、 安全监视系统、泊位引导系统等,是我国目前现代化程度最高的公共设施。其接地系统的好坏将直接影响整个楼宇的自动化程度和使用功能。 整个楼宇的接地系统采用综合接地方式,所有电力系统、弱电系统、防 雷系统的接地均可靠连接为一体,接至环形接地体。接地电阻要求 ≤1Ω。 二、编制依据 1.北京**设计研究院绘制的施工图 2.建筑电气通用图集92DQ13 3.建筑电气安装分项工程施工工艺标准。 4.电气装置安装施工及验收规范。 5.中国建筑标准设计研究所出版的《****》。 三、施工组织

1.施工进度安排 由于该分项工程贯穿施工全过程,因此施工进度随土建进行,不再 另做安排。 2.劳动力计划 电工18人、气焊工2 人、电焊工4 人、架子工2人、管理人员4人。 四、施工工艺与方法 (一)环形接地体的施工方法 环形接地体采用65×5的镀锌扁钢,沿航站楼基础肥槽顺势敷设紧 贴建筑物的外墙,在结构双柱分段处26、37、44、45轴增设65×5的镀锌扁钢,敷设在基础底板内,并用铅丝与底板钢筋每隔1.5米绑扎一次,两端接至环形接地网。扁钢之间的连接要求三边满焊≥2b。基础肥槽内的扁钢用200×200 的C15素矿渣砼进行包封。 (二)防雷保护装置的施工方法 1.利用结构柱内Φ40的钢筋作防雷引下线,每处四根其分布如附图1所示。在-1米处将四根柱筋用Φ16的圆钢焊成一个封闭环,每处双面满焊≥6d,并将其引至墙外,再用40×4的镀锌扁钢引至环形接地网,与环形接地网焊接成一体,焊接长度≥2b。引出防水层的作法如附图2 所示。在二至四层建筑物最外侧柱子收头处,每18米(在防雷引下线处)设两根40×4的镀锌扁钢,一端与防雷引下线Φ40的柱筋三面满焊,焊 接长度≥2b,另一端与Φ12的镀锌圆钢焊接,焊接长度≥6d,作法如附图3所示。 2.平屋面避雷网、钢支座之间采用40×4的镀锌扁钢连接成为一体,暗敷于屋面找平层内或窗支架内。平屋面避雷网采用40×4的镀锌

接地网施工方案21482

一、工程概况 工程名称:2011年第一批大修工程 施工范围:第25标段配电接地网大修 工期要求:按合同日期规定 质量要求:合格 二、编制依据 1、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 3、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 4、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 5、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 6、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 7、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 8、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》

三、主网施工流程图 1. 2.×10mm镀锌扁 钢, 3.1m。 4. 1.5m。 5. 6. 接,焊渣及时清除,焊接后进行防腐蚀处理。 7.所有设备支架和架构柱的接地引下线,应就近连接至主接地网,支柱绝缘子 及110kV母线桥支架每支应有一根引下线,具它设备每相均应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。1000kV架构为构架式结构,架构接地引下线为每个架构柱两侧上各设一根接地引下线,与主接地网不同地点连接。有架构避雷针的架构接地引下线为在人字架构柱两侧各设一根接地引下线,与主接地网不同地点连接,出现门型的接地引下线,在距保护帽上0.3m 处应有明显的可拆接点(采用螺栓连接),以便于测量变电所的接地电阻,接地点的具体位置见土建图纸。

8.防火墙及架构爬梯均需接地。 9.设备围栏应接地,栅栏门铰链处采用扁钢连接。 10.屋内有电缆沟的接地可通过沟内扁钢与屋外接地网连接。 11.独立避雷针法兰需跨接。 12.室内有电气设备埋管,埋件、支架、电缆桥及金属外壳应与接地干线以最短 的路径可靠焊接。 13.明敷的接地线表面应涂15-100mm宽度相等(搭接面宽度)的绿色和黄色相 间的条纹。 14.接地线沿墙水平敷设时离地面距离为300mm,支架件水平部分间距为1m, 垂直部分间距为2m。 15.室内接地干线采用暗敷,并在适当处设置接地端子。 16.每个继电器小室屏蔽网采用3点或以上的多点接地。在每个接地点使用二块 热镀锌扁钢(-50*5,L﹥100mm)将屏蔽网夹紧,夹紧方式可采用螺栓连接,并从其中任一块扁钢一根热镀锌扁钢(-50*5)与主接地网可靠连接。 17.屋顶上设备金属外壳,电缆金属外皮和建设物金属构件等均应可靠接地,接 地线采用暗敷。 18.设备基础开挖时若破坏主接地网,则需在施工完成后恢复。 19.凡本站内地下埋设的各种金属管道(如上水管,排水管),连接好完时均可 作为交流电力设备的接地装置,并于主接地网相连。 20.现场施工时,地下所有焊接部位,焊接完后应涂刷沥青,地上部分扁钢与扁 紫铜连接的接触部分需搪锡。 21.本变电站内,所有电力设备和设施的接地应按《电气装置安装规程施工及验

电力系统二次设备的接地和接地铜排的敷设

电力系统二次设备的接地和接地铜排的敷设 摘要电力是我国经济发展的重要能源保障,电力系统的安全关系到了整个社会的经济和生活,因此,为了保证电力系统的安全,预防事故的发生,我们要进行接地网以及接地铜排的敷设,那么,不同地区在进行接地铜排敷设时所使用的技术也是不同的,为此,本文对电力系统二次设备的接地和接地铜排的敷设技术进行了研究。 关键词电力系统;二次设备;接地 一般情况下,为了提高电力系统的安全性,在变电站与发电厂等电力事故多发地区都会敷设一个接地网,这个接地网是需要覆盖全厂区并且所有的电力设备都要与它相连接,那么,在这种情况下,电力系统中所发生的重大事故多是与接地网有关系。因此,当前经济发展对电力的需求就给接地网以及二次设备的安装技术提出了更高的标准、更高的要求。 1 接地网技术 1.1接地网内的电压 在很多大型的电厂都发生过站内部的短路现象,这些电厂的电压基本都在220kV以上,而站内的接地电阻是不可能为零的,这就使得通过接地点的电流会在该电阻上产生相应的电压,但是,在离接地点较远地方的电压几乎可以视为零,这样在接地点和零电位之间的接地网就出现了电位不均匀分布的现象。 之前有变电站进行过单相短路的接地实验时,他们让地网中心进入地面,从而来进行电位差的测量,得到的数据是这样的“当2400A短路电流通过地网中心入地时,地网中心对2km以外的零位点的电位升高达到254V,对地网边缘的电位升高达到117V”。通过这个实验我们可以清晰的看到,当单项短路与地面连接时,地网上必然会出现一定的电压差,而且会有这样一个规律,与短路接点距离的大小就决定了电压差大小,距离越远电压差就越大。因此,这种情况下连接在地网上的二次设备在与地面接触一端会产生电压差,电压差过大会对变电社会产生相应的损坏,因此,必须要时刻注意接地网内的电压情况。 1.2电网技术指标 在《电力设备接地设计技术规程》SDJ8-79中第四章,第一节中的第十五条中有这样的规定“大接地短路电流系统的电力设备,其接地装置的接地电阻宜符合下式的要求:R≤2000/I 当I>4000A时,可采用R≤0.5”。但是当前,随着科学技术的进步,电网的容量也在不断地增强,现在,短路电流早已经超过了4000A,那么也就是说R≤2000/I显然不易做到,因此,在工程施工过程中要注意控制接地电阻在0.5以内。在《交流电气装置的接地》中对上述的技术指标做出了新的更改,目前我们也在广泛的执行新的要求,它除了要求接地电网要尽量减小电阻之外,更重要的是要采取措施保持电压均衡。 2 二次设备接地 二次设备在接地时首先就要考虑到它的安全性,这里的安全性指的是安装者的安全,要保证安装人员的人身安全就要求在进行接地时要用专用的接地线,同时还要保证所用的设备都能够被安装于地网上。其次,二次设备的接地是需要有逻辑的进行的,在电子设备中一般都存在地电位,也有一部分设备的地电位为空的,但是目前我们在广泛使用的二次设备的电位与连接地都有一个专用的连接位置,因此,在进行二次设备接地时必须先把这个接地连接的位置同屏内的接地排