第一部分试验基础知识

1、结构试验的任务

2、建筑结构试验的作用

3、建筑结构试验的分类

4、结构静力试验分哪两种?各自的作用又是什么?

5、结构动力试验的作用?目前有哪些结构动力试验的方法?

6、真型试验、模型试验的概念?二者的优缺点?

7、电阻应变片的结构层及其作用?

8、简述试件试件时如何确定试件数量?

9、在进行结构动力模型试验试件设计时,相似条件有哪些?

10、常见的结构静力试验有哪些?

第二部分试验

实验一、常用仪器设备的认识

一、试验目的

1、了解建筑结构常用试验方法及其特点;

2、了解加载仪器设备的基本原理;

3、掌握常用仪器设备的使用方法。

二、结构实验室现有各种仪器设备的性能和用途

1、500t长柱压力机:压板间最大净高4米,加荷500t以内,液压伺服系统控制,电脑自动数据

采集。可以做4米以下长度,500t以内吨位的各类长短柱的静压试验;配上特制的加载大梁,可以做各类受弯构件的静载试验。

2、20t千斤顶加载反力架:可以可以做各类受弯构件的静载试验和2米以下、20t以内各类柱的

轴压试验。

3、20t电液伺服加载反力架:可以可以做各类受弯构件的静载试验和2米以下、20t以内各类柱

的轴压试验,以及20t以内的轴向拉伸试验。

4、WYC-300万能试验机:可以做300t以内的混凝土试块、砂浆试块的抗压试验。

5、WYC-60万能试验机:可以做60t以内的拉伸、压缩试验。

6、应变仪:DT515、DH3818、DH3816,作用:测量混凝土应变、钢筋应变,配位移计测位移。

三、画出常用拟静力试验装置

加载设备:双向千斤顶;反力墙;试验台座;荷载架等;如图示:

(a)墙片试验装置(b)梁式构件试验装置

(c)梁柱节点试验装置(d)测P-△效应的节点试验装置加载系统

四、问题讨论(题目自拟)

实验二、钢筋混凝土梁斜截面抗剪破坏试验

一、实验目的和要求

1.熟悉常用静力加载仪器、设备的操作方法和步骤;

2. 熟悉简支梁斜截面抗剪破坏试验的各个环节;

2. 掌握制定结构构件试验方案的原则,设计简支梁斜截面抗剪破坏试验的加荷方案和测试方案,并根据试验的设计要求选择试验测量仪器仪表;

3.观察简支梁斜截面抗剪破坏试验试件从开裂、裂缝发展到主斜裂缝形成及试件破坏这几个阶段的受力与破坏全过程,掌握梁剪压破坏受各个临界状态截面应力应变图形的特点;

4.根据规范理论计算公式和试验结果,对试件极限承载力进行分析、评价。 二、试验仪器及设备 1.静力试验台座及反力架 2.加载用液压千斤顶 3.荷重传感器及显示仪器 4.DH3818型静态电阻应变仪 5.读数显微镜及放大镜 6.荷载分配梁、支座及支墩 7.导线、钢板尺等其它仪器 三、试件特征及试验方法 1.试件特征

梁截面为矩形200mm×300mm ,梁长为2000mm 。梁的主筋采用3Φ22(HRB335),箍筋采用Φ6 @200,混凝土强度C30

A

A —A

图2-1 梁的截面尺寸及配筋

2.试验准备

(1)按照加荷方案配备加荷设备,安装试件,固定加荷系统; (2)用石灰水给试件的正反两个观测面刷白;

(3)用墨线弹出一定尺寸的方格网(方便观察裂缝发展)。 (4)按照观测方案,安装、调试测试仪器及仪表。 (5)将各测点进行编号,并记录试件初始缺陷或裂缝等。

3.试验装置

利用静载反力试验台上液压设备和荷载分配梁系统,对梁跨三分点处施加集中荷载,以便在跨中形成纯弯段。载荷装置如图2-2所示。

P

100600600

100

300300

图2-2 加载装置及测点布置

1-百分表;2-混凝土电阻应变片

4.加载方法

荷载分级原则上是以正常使用阶段荷载标准值的20%为一级,开裂荷载附近加载量应适当减少,不宜大于正常使用阶段荷载标准值的5%。超过正常使用极限状态以后,每级加载量减少至荷载标准值的10%,接近极限承载能力时,每级荷载不宜大于5%。

四、测试内容(画出测点布置图)

在梁的剪跨段粘贴混凝土应变片,粘贴位置如图2-2,应变片的型号为Sz120-60AA, 电阻值、灵敏系数分别为199±0.2%Ω、2.086±0.20%,栅长×栅宽为5×60。

为了防止梁两端支座处的位移造成测量数据的误差,在梁两端支座中心处各布置一个百分表,测量支座的位移;梁纯弯段相对支座变形较大,布置三个百分表,测定梁对应位置的挠度,具体测点布置如图2-2。

五、试验结果整理

1、试件破坏过程

试验过程中,在弯剪段的受拉区边缘首先出现沿梁截面宽度方向的垂直裂缝,它们沿竖向延伸一小段长度后,斜向上延伸形成一些斜裂缝,裂缝出现时的荷载约为90kN。当荷载增加到约200kN时,产生一条较宽且贯穿的主斜裂缝,而且主斜裂缝迅速向加载点延伸;同时,混凝土应变片的应变值迅速增大,最后混凝土应变片的应变值发生溢出并被拉断;荷载达到约245kN时,构件发生剪切破坏。

2、裂缝图

3、荷载-位移特性

荷载-挠度曲线

F

(kN)

f(mm)

4、荷载-混凝土应变特性

测点1 测点2

测点3 测点4

荷载/kN

应变/με

荷载/kN

应变/με

荷载/kN

应变/με

荷载/kN

应变/με

5、承载力分析

我国《混凝土结构设计规范》所建议的计算公式是采用理论与经验相结合的方法[46],通过对大量的试验数据的统计分析得出:对集中荷载作用下的矩形、T 形和I 形截面的独立简支梁(包括作用有多种荷载,且其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况),当仅配箍筋时,斜截面受剪承载力的计算为

00

1.75

1.01.0sv u cs t yv A V V f bh f h s λ==

+??+ (2-1)

式中:cs V —构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值;

λ—计算截面的剪跨比;

t f —混凝土轴心抗拉强度设计值;

b —矩形截面的宽度,T 形截面或I 形截面的腹板宽度;

0h —截面的有效高度;

yv f —箍筋抗拉强度设计值

sv A —配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积;

s —沿构件长度方向的箍筋间距。

用公式(2-1)对试件进行受剪承载力计算并与实测值进行比较分析。试验构件受剪承载力的实测值及计算结果见下表:

由表可知:试验构件的计算值较保守,计算值与试验值的差异较大,主要是因为规范建议

的公式较保守,这具有它的合理性,因为钢筋混凝土梁的剪切破坏是脆性的,需要较大的强度储备。

六、讨论题

1.通过实测荷载-挠度和荷载-应变关系曲线,受弯构件斜截面破坏具有什么特征。

2.对试验中的某一现象进行讨论(题目自定)

实验三、钢筋混凝土简支梁受弯破坏试验

一、实验目的和要求

1.熟悉常用静力加载仪器、设备的操作方法和步骤;

2. 熟悉简支梁斜正截面抗弯破坏试验的各个环节;

2. 掌握制定结构构件试验方案的原则,设计简支梁正截面抗弯破坏试验的加荷方案和测试方案,并根据试验的设计要求选择试验测量仪器仪表;

3.观察钢筋混凝土受弯试件从开裂、受拉钢筋屈服、直至受压区混凝土被压碎这三个阶段的受力与破坏全过程,掌握适筋梁受弯破坏各个临界状态截面应力应变图形的特点;

4.根据规范理论计算公式和试验结果,对试件极限承载力进行分析、评价。

二、试验仪器及设备

1.静力试验台座及反力架

2.加载用液压千斤顶

3.荷重传感器及显示仪器

4.DH3818型静态电阻应变仪

5.读数显微镜及放大镜

6.荷载分配梁、支座及支墩

7.导线、钢板尺等其它仪器

三、试件特征及试验方法

1.试件特征

梁截面为矩形120mm×180mm,梁长为2000mm。梁的主筋采用2Φ20(HRB335),箍筋采用Φ6 @150,混凝土强度C30。

120

2000

图3-1 梁的截面尺寸及配筋

2.试验准备

1、按照加荷方案配备加荷设备,安装试件,固定加荷系统;

2、用石灰水给试件的正反两个观测面刷白;

3、用墨线弹出一定尺寸的方格网(方便观察裂缝发展)。

4、按照观测方案,安装、调试测试仪器及仪表。

5、将各测点进行编号,并记录试件初始缺陷或裂缝等。

3.试验装置

利用静载反力试验台上液压设备和荷载分配梁系统,对梁跨三分点处施加集中荷载,以便在跨中形成纯弯段。载荷装置如图3-2所示。

P

100

600

600

100300

300

图3-2 加载装置及测点布置

1-百分表;2-混凝土电阻应变片

4.加载方法

荷载分级原则上是以正常使用阶段荷载标准值的20%为一级,开裂荷载附近加载量应适当减少,不宜大于正常使用阶段荷载标准值的5%。超过正常使用极限状态以后,每级加载量减少至荷载标准值的10%,接近极限承载能力时,每级荷载不宜大于5%。

四、测试内容(画出测点布置图)

在梁的跨中按一定标距粘贴混凝土应变片,粘贴位置如图3-2,应变片的型号为Sz120-60AA, 电阻值、灵敏系数分别为199±0.2%Ω、2.086±0.20%,栅长×栅宽为5×60。 为了防止梁两端支座处的位移造成测量数据的误差,在梁两端支座中心处各布置一个百分表,测量支座的位移;梁纯弯段相对支座变形较大,布置三个百分表,测定梁对应位置的挠度,

具体测点布置如图3-2。

五、试验结果整理

1、试件破坏过程

加载初期随着荷载的增加,混凝土的应变线性增加;当荷载达到开裂荷载时,在梁的纯弯段跨中截面下侧出现细而短的裂缝,并与梁轴线垂直相交,裂缝较细不易观察到;但是,混凝土应变片的读数和百分表的读数均有突变现象。随着荷载的进一步增大,梁截面上的弯矩也逐渐增大,裂缝宽度不断增大并向上扩展延伸;同时,在纯弯段间隔一定距离相继出现新的裂缝,在剪跨区开始出现裂缝。当荷载增加到一定值时,跨中纯弯段的竖向裂缝的宽度不断增大,并进一步向上延伸,形成几条竖向主裂缝;由于受压区混凝土面积不断减小,混凝土的压应力迅速增大。继续增加荷载,跨中附近的主裂缝突然增大并向截面上侧发展,受压区混凝土达到极限压应变,最后受压区混凝压碎而停止加载。

2、裂缝图

3

荷载-挠度曲线

F

(kN)

f(mm) 4、荷载-混凝土应变特性

5、平截面假定验证

5、承载力分析

采用规范规定公式对试件受弯承载力进行计算得到极限承载力计算值,再与试验值进行比较,结果如下:

六、讨论题

1.通过实测荷载-挠度和荷载-应变关系曲线,受弯构件正截面破坏具有什么特征。

2.对试验中的某一现象进行讨论(题目自定)

截面高度/mm

应变/με

截面高度/mm

应变/με

截面高度/mm

应变/με

截面高度/mm 应变/με

C25普通混凝土配合比试验报告

一,技术标准 水泥混凝土设计等级:C25 试验依据:《公路桥涵施工技术规范》 《公路混凝土配合比试验规程》 《公路工程质量检验评定标准》 配制强度:Rp =R+σ =25+σ = σ值 二,原材料 水泥:葛洲坝三峡牌各项指标满足规范要求。(报告附后) 粗集料:郧县贯通石场5-16mm:。比例按65%:35% 细集料:金沙公司河沙,细砂 外加剂:江苏特密斯,掺量为% 三,试验室配合比试验 设计坍落度为160-180mm,根据配合比进行试验,当坍落度满足设计要求时,水胶比及水泥用量满足规范要求。 根据配合比进行试验,测定28d抗压强度。 四,结果 四川川桥试验检测有限责任公司南水北调环湖南路HH01工地试验室 二零一二年五月二十日 C25普通混凝土配合比说明书

一,技术要求 水泥混凝土设计等级:C25 依据:《公路桥涵施工技术规范》 《水泥混凝土配合比设计规程》 《公路工程质量检测评定标准》 设计标准:Rp =R+σ =25+σ = 二,原材料 (1)水泥:中国葛洲坝水泥有限公司,三峡(2)粗骨料:贯通石场,5-16掺65%.掺35%,级配碎石。细集料:金沙公司河沙,细砂。 (3)水:饮用水 (4)外加剂:江苏特密斯聚羧酸高效减水剂,掺% 三,施工范围:白鹤观大桥桩系梁 四,设计计算 (1)配制强度:=+*σ=25+*5= (2) 计算水胶比:W/B=αa*f ce /(+αa*αb*f ce )=*** (+***)Kg/m3= (3) 选用单位用水量:拌合物坍落度160-180mm,掺入%聚羧酸高性能减水剂后的单位用水量为W=150kg/m3 (4) 计算胶凝材料用量m co =m wo /W/B=150/=294㎏,粉煤灰掺量22%,粉煤灰 用量=294*=65Kg/m,水泥用量m co=m B o- m F o= 294-65=229Kg/m (5) 假定砼容重:2400kg,选择砂率:38%,计算砂石用量:m so+m go=2400-m co-m wo=2400-294-150=1956kg/m3 计算砂用量:(m co+m go)*=743kg/m3 计算碎石用量:1956-743=1213kg/m3 基准配合比为:m co:m wo:m so:m go:减水剂=229:65:743:1213:150: (6) 按质量法配合比为:基准配合比A组m co:m wo:m so:m go=229:65:743:1213:150: 根据《普通混凝土配合比设计规程》经过试验室结果确定水胶比和和 B组m co:m wo:m so:m go:外加剂=260:73:150:728:1189: C组m co:m wo:m so:m go:外加剂=249:70:150:734:1197: D组m co:m wo:m so:m go:外加剂=239:67:150:739:1205: 故选定B组水胶比的配合比作为试验7天,28天抗压强度,配合比B组m co:m wo:m so:m go:外加剂=260:73:150:728:1189: 四川川桥试验检测有限责任公司南水北调环湖南路HH01工地试验室 二零一二年五月二十日 水泥混凝土(砂浆)配合比试验报告

混凝土抗压强度试验报告_百度文库.

混凝土抗压强度试验报告 工程名称 原始记录 编号 2016-76 委托单编号2016-76 砼生产单位 记录单编号2016-76 砼使用部 位 强度等级C30 取样人及证书号取样见证 人及证书 号 配合比单 编号 HP16-09 搅拌方法机械搅拌配合比设 计的稠度坍落度(mm)160―180 拌和物实 测稠度 坍落度 (mm) 180 维勃稠度(s) ~ 维勃稠度(s) 养护条件表 准 条 件 龄期(d)28 试验 日期 2016.7.22 600℃·d /

试验方法GB/T50081-2002 取样日期2016.6.24 试验结果 试件面积 (mm2)破坏荷载(kN) 抗压强度 (Mpa) 折算系数 抗压强度 代表值 (Mpa) 10000 445 44.5 0.95 41.9 439 43.9 440 44.0 备 注 委托单位:报告编号:HFK16-63 单位:负责人:审核:试验: 2016年 7月22日 甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印) 混凝土抗压强度试验报告 工程名称 原始记录 编号 2016-80 委托单编号2016-80 砼生产单位

记录单编号2016-80 砼使用部 位 强度等级C30 取样人及证书号取样见证 人及证书 号 配合比单 编号 HP16-09 搅拌方法机械搅拌配合比设 计的稠度坍落度(mm)160―180 拌和物实 测稠度 坍落度 (mm) 180 维勃稠度(s)~ 维勃稠度(s) 养护条件表 准 条 件 龄期(d)28 试验 日期 2016.7.24 600℃·d / 试验方法GB/T50081-2002 取样日期2016.6.26 试验结果 试件面积 (mm2)破坏荷载(kN) 抗压强度 (Mpa) 折算系数 抗压强度 代表值 (Mpa)

混凝土抗压强度试验报告

试验表18 委托单位:市政建设(集团)有限公司试验委托人:王孟芝 工程名称:将军污水泵站过河管工程部位:支墩砼 设计强度等级: C20 拟配强度等级: C20 要求坍落度: 7-9cm 实测坍落度 8cm 水泥品种及等级: P.C 32.5级厂别:抚顺出厂日期:试验编号: 砂子产地及品种:浑河细度模数:中砂含泥量: % 试验编号: 石产产地及品种:浑河最大粒径: 20-40mm 含泥量: % 试验编号: 掺合料名称:产地:占水泥用量的: % 外加剂名称:产地:占水泥用量的: % 施工配合比:水灰比: 0.47 砂率: 28 % 制模日期: 2005.10.20 要求龄期: 28 要求试验日期: 2005.11.17 试验收到日期: 2005.10.20 试块养护条件:标养试块制作人:寇俊峰 负责人:审核:计算:试验: 报告日期: 2005年 11 月 17 日

试验表18 委托单位:市政建设(集团)有限公司试验委托人:王孟芝 工程名称:将军污水泵站过河管工程部位:支墩砼 设计强度等级: C20 拟配强度等级: C20 要求坍落度: 7-9cm 实测坍落度 8cm 水泥品种及等级: P.C 32.5级厂别:抚顺出厂日期:试验编号: 砂子产地及品种:浑河细度模数:中砂含泥量: % 试验编号: 石产产地及品种:浑河最大粒径: 20-40mm 含泥量: % 试验编号: 掺合料名称:产地:占水泥用量的: % 外加剂名称:产地:占水泥用量的: % 施工配合比: C20 水灰比: 0.47 砂率: 28 % 制模日期: 2005.9.22 要求龄期: 28 要求试验日期: 2005.10.20 试验收到日期: 2005.9.22 试块养护条件:标养试块制作人:寇俊峰 负责人:审核:计算:试验: 报告日期: 2005年 10 月 20 日

普通混凝土试验报告

普通混凝土试验报告 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

普通混凝土配合比通知单 委托单位:四川省华蓥市南方送变电有限公司汾阳分公司报告编号:3 建设单位:山西西山晋兴能源有限责任公司收样日期:2012年3月12日 工程名称:斜沟矿井风井场地35KV线路新建工程试配日期:2012年3月12日 监理单位:山西煤炭建设监理咨询公司试验类别:见证取样 检验员:审核人:批准人: 见证人及编号:刘银成晋见1201604 汾阳市恒昌建设工程检测试验有限公司(章) 2012年3月24日 公司地址:汾阳市建昌村 山西省建设工程质量监督管理总站监制 水泥物理性能检验报告 委托单位:四川省华蓥市南方送变电有限公司汾阳分公司报告编号:HCJS/SN2

建设单位:山西西山晋兴能源有限责任公司收样日期:2012年3月10日 工程名称:斜沟矿井风井场地35KV线路新建工程检验日期:2012年3月10日 至2012年4月20日 监理单位:山西煤炭建设监理咨询公司试验类别:见证取样 检验员:审核人:批准人: 见证人及编号:刘银成晋见1201604 汾阳市恒昌建设工程检测试验有限公司(章) 2012年4月20日 公司地址:汾阳市建昌村 山西省建设工程质量监督管理总站监制 建设用碎石(卵石)检验报告

委托单位:四川省华蓥市南方送变电有限公司汾阳分公司报告编号:7 建设单位:山西西山晋兴能源有限责任公司收样日期:2012年3月12日 工程名称:斜沟矿井风井场地35KV线路新建工程检验日期:2012年3月12日 监理单位:山西煤炭建设监理咨询公司试验类别:见证取样 检验员:审核人:批准人: 见证人及编号:刘银成晋见1201604 汾阳市恒昌建设工程检测试验有限公司(章) 2012年3月24日 公司地址:汾阳市建昌村 山西省建设工程质量监督管理总站监制

混凝土正截面受弯试验报告

目录 一、实验目的: (1) 二、实验设备: (1) 三、实验成果与分析,包括原始数据、实验结果数据与曲线、根据实验数据绘制曲线 (1) 3.1实验简图 (1) 3.2少筋破坏: (2) 3.3超筋破坏: (3) 3.4适筋破坏: (4) 四、实验结果讨论与实验小结。 (6)

仲恺农业工程学院实验报告纸 (院、系)专业班组课学号姓名实验日期教师评定 实验一钢筋混凝土受弯构件正截面试验 一、实验目的: 1、了解受弯构件正截面的承载力大小、挠度变化及裂缝出现和发展过程; 2、观察了解受弯构件受力和变形过程的三个工作阶段及适筋梁的破坏特征; 3、测定或计算受弯构件正截面的开裂荷载和极限承载力,验证正截面承载力计算方法。 二、实验设备: 1、试件特征 1)梁的混凝土强度等级为C30(=14.3N/mm2,=1.43N/mm2,=3.0×104N/mm2,f tk=2.01N/mm2),纵向受力钢筋强度等级HRB335级(=300N/mm2,=2.0×105N/mm2),箍筋与架立筋强度等级HPB235级(=210N/mm2,=2.1×105N/mm2)。 2)纵向钢筋的混凝土保护层厚度为25mm,试件尺寸及配筋如下图所示。 3)少筋、适筋、超筋的箍筋分别为φ8@200、φ10@200、φ10@100,保证不发生斜截面破坏。 4)梁的受压区配有两根架立筋,通过箍筋与受力钢筋扎在一起,形成骨架,保证受力钢筋处在正确的位置。 2、实验仪器设备 1)静力试验台座、反力架、支座及支墩 2)20T手动式液压千斤顶 3)20T荷载传感器 4)YD-21型动态电阻应变仪 5)X-Y函数记录仪 6)YJ-26型静态电阻应变仪及平衡箱 7)读数显微镜及放大镜 8)位移计(百分表)及磁性表座 9)电阻应变片、导线等 三、实验成果与分析,包括原始数据、实验结果数据与曲线、根据实验数据绘制曲线 3.1实验简图

混凝土轴心抗压强度试验报告

混凝土轴心抗压强度试验 (一)试验目的 测定混凝土棱柱体轴心抗压强度,比较素混凝土和钢筋混凝土的强度差异,分析钢筋骨架对混凝土的作用。 (二)试验仪器 试模尺寸为150mm×l50mm×300mm卧式棱柱体试模,电脑全自动恒应力试验机,微机控制压力试验机测控系统。 (三)试验步骤和方法 1.按混凝土配制强度计算配合比,制作150mm×l50mm×300mm棱柱体试件2根,其一为素混凝土试件,其一为钢筋混凝土试件。隔天拆模并把试件在标准养护条件下,养护28d。 2.取出试件,清除表面污垢,擦干表面水份,仔细检查后,在其中部量出试件宽度(精确至lmm),计算试件受压面积。在准备过程中,要求保持试件湿度无变化。 3.在压力机下压板上放好棱柱体试件,几何对中;球座最好放在试件顶面并凸面朝上。 4.以立方抗压强度试验相同的加荷速度,均匀而连续地加荷,当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,记录最大荷载。试验时观察裂缝的发展情况。 5.若试件的试验数据或钢筋未发生屈服可再进行抗压试验。 6.因条件有限所以取所得数据为该试件的轴心抗压强度。 (四)注意事项 1.钢筋应放置在混凝土试件的中央。 2.进行试验时,压力板应对准几何中心再进行加载。 3.箍筋时要保证钢筋箍紧,防止影响试验结果。 4.开始试验时要清零。 5.试验完后将试件分解回收。 (五)试验记录

素混凝土(强度为29.4Mb): 钢筋混凝土(强度为34.9Mb): (六)试验结果分析 据试验得出的数据来看,有些素混凝土的轴心抗压强度比钢筋混凝土的轴心抗压强度大。其原因有可能是: 1.试验时,试件放置的位置使受力点不在几何中心,形成了偏心受压。 2.制作钢筋骨架时,未将箍筋箍紧,导致试验时钢筋骨架松动或散架,影响试验结果。 (七)裂缝发展变化

普通混凝土拌合物性能试验

普通混凝土拌合物性能试验 一、目的要求及适用范围 为了控制混凝土工程质量,检验混凝土拌合物的各种性能及质量和流变特征,要求统一遵循混凝土拌合物性能试验方法,从而对工业与民用建筑和一般构筑物中所适用普通混凝土拌合物的基本性能进行检验。 二、拌合物取样及试样制备 1.混凝土拌合物试验用料取样应根据不同要求,从同一盘搅拌或同一车运送的混凝土中取出;或在试验室用机械或人工拌制。 2.混凝土工程施工中取样进行混凝土拌合物性能试验时,其取样方法和原则应按GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》及其他有关规定执行。 3.在试验室拌制混凝土拌合物进行试验时,混凝土拌合物的拌合方法按下列方法步骤进行:(1)试验室温度应保持在(20±5)℃,并使混凝土拌合物避免遭受阳光直射和风吹(当需要模拟施工所用的混凝土时,试验室和原材料的质量、规格和温度条件应与施工现场相同)。(2)所用材料应符合有关技术要求。在拌合前,材料的温度应保持与试验室温度相同。(3)各种材料应拌合均匀。水泥如有结块而又必须使用时,应过0.90mm方孔筛,并记录筛余物。 (4)在决定用水量时,应扣除原材料的含水量,并相应增加其各种材料的用水量。 (5)拌制混凝土的材料用量以重量计。称量精确度:骨料为±1.0%;水、水泥和外加剂为±0.5%。 (6)掺外加剂时,掺入方法应按照有关规定。 (7)拌制混凝土所用的各种用具(入搅拌机、拌合铁板和铁铲、抹刀等),应预先用水湿润,使用完毕后必须清晰安静,上面不得有混凝土残渣。 (8)使用搅拌机半只混凝土时,应在拌合前预拌适量的砂浆进行刷膛(所用砂浆或混凝土配合比应与正式拌合的混凝土配合比相同),使搅拌机内壁粘附一层砂浆,以避免正式拌合时水泥砂浆的损失。机内多余的砂浆或混凝土倒在铁板上,使拌合铁板也粘附薄层砂浆。(9)设备:1)搅拌机:容积30~100L,转速为18~22r/min。)磅秤:称量100kg,感量50g;台磅:称量10kg,感量5g;天平:称量1kg,感量0.5g(称量外加剂用)。3)铁板:拌合用铁板,尺寸不宜小于1.5m*2.0m,厚度3~5mm。4)铁铲、抹刀、坍落度筒、刮尺、容器等。 (10)操作步骤 1)人工拌合法:将称好的砂料、水泥放在铁板上,用铁铲将水泥和砂料翻拌均匀,容后加入称好的粗骨料(石子),再将全部拌合均匀。将拌合均匀的拌合物堆成圆锥形,在中心作一个凹坑,将称量好的水(约一半)倒入凹坑中,勿使水溢出,小心拌合均匀。再将材料堆成圆锥形作一凹坑,倒入剩余的水,继续拌合。每翻一次,用铁铲在全部拌合物面上压切一次,翻拌一版不少于6次。拌合时间(从加水算起)随拌合物体积不同,宜接如下规定控制:拌合物体积在30L以下时,拌合4~5min;体积在30~50L时,拌合5~9min;体积超过50L 时,拌合9~12min。混凝土拌合物体积超过50L时,应特别注意拌合物的均匀性。 2)机械拌合法:按照所需数量,称取各种材料,分别按石、水泥、砂依次装入料斗,开动机器徐徐将定量的水加入,继续搅拌2~3min(或根据不同情况,按规定进行搅拌),将混凝土拌合物倾倒在铁板上,再经人工翻拌两次,使拌合物均匀一致后用做实验。 4.混凝土拌合物取样后应立即进行试验。试验前混凝土拌合物应经人工略加翻拌,以保证质量均匀。 三、混凝土拌合物的和易性

普通混凝土试验报告

普通混凝土配合比通知单 委托单位:四川省华蓥市南方送变电有限公司汾阳分公司报告编号:3 建设单位:山西西山晋兴能源有限责任公司收样日期:2012年3月12日工程名称:斜沟矿井风井场地35KV线路新建工程试配日期:2012年3月12日监理单位:山西煤炭建设监理咨询公司试验类别:见证取样

检验员:审核人:批准人: 汾阳市恒昌建设工程检测试验有限公司(章)1201604 晋见见证人及编号:刘银成. 24日2012年3月公司地址:汾阳市建昌村 山西省建设工程质量监督管理总站监制 水泥物理性能检验报告 委托单位:四川省华蓥市南方送变电有限公司汾阳分公司报告编号:HCJS/SN201200012 建设单位:山西西山晋兴能源有限责任公司收样日期:2012年3月10日 工程名称:斜沟矿井风井场地35KV线路新建工程检验日期:2012年3月10日 至2012年4月20日 试验类别:见证取样监理单位:山西煤炭建设监理咨询公司

检验员:审核人:批准人: 汾阳市恒昌建设工程检测试验有限公司(章)1201604 晋见见证人及编号:刘银成.2012年4月20日 公司地址:汾阳市建昌村 山西省建设工程质量监督管理总站监制 建设用碎石(卵石)检验报告 委托单位:四川省华蓥市南方送变电有限公司汾阳分公司报告编号:7 建设单位:山西西山晋兴能源有限责任公司收样日期:2012年3月12日 工程名称:斜沟矿井风井场地35KV线路新建工程检验日期:2012年3月12日 试验类别:见证取样监理单位:山西煤炭建设监理咨询公司

备注样品状态描述:符合检测要求 检验员:审核人:批准人: 见证人及编号:刘银成晋见1201604 汾阳市恒昌建设工程检测试验有限公司(章)2012年3月24日 公司地址:汾阳市建昌村 山西省建设工程质量监督管理总站监制 建筑用砂检验报告 委托单位:四川省华蓥市南方送变电有限公司汾阳分公司报告编号:6 建设单位:山西西山晋兴能源有限责任公司收样日期:2012年3月12日 工程名称:斜沟矿井风井场地35KV线路新建工程检验日期:2012年3月12日 试验类别:见证取样监理单位:山西煤炭建设监理咨询公司

大学生混凝土坍落度实验报告

混凝土坍落度实验 试验单位:云南工商学院建筑工程学院 试验班级:2012级土木工程5班 组号:第1组 组长:金端斌 成员:金端斌,陈飞,马伊帅,唐国银,柳帅,熊安林,李雄伟,饶启彬。 指导老师:肖松涛 一.混凝土坍落度。 混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面。坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。 和易性是指混凝土是否易于施工操作和均匀密实的性能,是一个很综合的性能其中包含流动性、粘聚性和保水性。影响和易性主要有用水量、水灰比、砂率以及包括水泥品种、骨料条件、时间和温度、外加剂等几个方面。 混凝土的坍落度,应根据建筑物的结构断面、钢筋含量、运输距离、浇注方法、运输方式、振捣能力和气候等条件决定,在选定配合比时应综合考虑,并宜采用较小的坍落度。 二.实验目的。 混凝土由各组成材料按一定比例配合、搅拌而成。混凝土拌和物的和易性是一项综合性的指标,它包括流动性、粘聚性和保水性等三方面的性能。由于它的内涵较为复杂,根据我国的现行标准规定,采用“坍落度”和“维脖稠度”来测定混凝土拌和物的流动性。这里先进行“坍落度”试验。 试验设备和器材:坍落度筒和弹头型捣棒、铁锹、卷尺、镘刀、磅称等。 适用范围:适用于坍落度大于10mm,集料公称最大粒径不大于31.5mm水泥混凝土的坍落度。 三.试验步骤: 1.先用湿布抹湿坍落筒,铁锹,拌和板等用具。坍落筒为上口直径100mm,下口直径200mm,高300mm,呈喇叭状。 2.称量材料: (1)C42.5的普通硅酸盐水泥:5.6Kg; (2)砂子:11.2Kg; (3)石子:20.7Kg(最大粒径不得超过40mm);

混凝土性能试验报告

混凝土抗渗性能试验报告 试件编号: 试验编号: 委托单位 工程名称部位 设计强度等级 设计抗渗等级 要求坍落度 cm 实测坍落度 cm 水泥品种及标号 厂别 出场日期 试验编号 砂子产地及品种 细度模数 含泥量 % 试验编号 石子产地及品种 最大粒径 含泥量 %试验编号 外加剂名称 厂 别 占水泥用量的 % 施工配合比 水灰比 砂 率 % 配合比编号 材 料 名 称 水 泥 水 砂 子 石 子 外加剂 每立方米用量(Kg ) 制模日期 要求龄期 要求试验日期 试块制作日期 试块养护条件 委托试验负责人 试块端面渗水部位: 试块解剖渗水高度(cm ): 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 结论: 负责人 审核 计算 试验 报告日期:201 年 月 日 1 2 3 4 1 5 6

混凝土抗压强度试验报告 试块编号:试验编号: 委托单位工程名称部位 设计强度等级设计抗渗等级要求坍落度cm 实测坍落度cm 水泥品种及标号厂别出场日期试验编号 砂子产地及品种细度模数含泥量% 试验编号 石子产地及品种最大粒径含泥量%试验编号 外加剂名称厂别占水泥用量的% 施工配合比水灰比砂率% 配合比编号材料名称水泥水砂子石子外加剂每立方米用量(Kg) 制模日期要求龄期要求试验日期 试块制作日期试块养护条件试块制作人人 试块编号试验 日期 实际 龄期 (d) 试块 规格 (mm) 受压 面积 (m㎡) 荷载(KN)平均抗压 强度 (N/m㎡) 折合150mm 立方体强度 (N/m㎡) 达到设 计强度 (%) 单块平均 备注 负责人审核计算试验 报告日期:201 年月日

混凝土坍落度实验报告

混凝土 试验单位:云南工商学院建筑工程学院 试验班级:2012级土木工程5班 组号:第1组 组长:金端斌 成员:金端斌,陈飞,马伊帅,唐国银,柳帅,熊安林,李雄伟,饶启彬。指导老师:肖松涛一?混凝土坍落度。 混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面。 坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保 证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。 和易性是指混凝土是否易于施工操作和均匀密实的性能,是一个很综合的性能其中包含流动性、粘聚性和保水性。影响和易性主要有用水量、 水灰比、砂率以及包括水泥品种、骨料条件、时间和温度、外加剂等几个方面。 混凝土的坍落度,应根据建筑物的结构断面、钢筋含量、运输距离、浇注方法、运输方式、振捣能力和气候等条件决定,在选定配合比时应综合考虑,并宜采用较小的坍落度。 二.实验目的。 混凝土由各组成材料按一定比例配合、搅拌而成。混凝土拌和物的和易性是一项综合性的 指标,它包括流动性、粘聚性和保水性等三方面的性能。由于它的内涵较为复杂,根据我国的现 行标准规定,采用“坍落度”和“维脖稠度”来测定混凝土拌和物的流动性。这里先进行“坍落度”试验。试验设备和器材:坍落度筒和弹头型捣棒、铁锹、卷尺、镘刀、磅称等。 适用范围:适用于坍落度大于10mm集料公称最大粒径不大于31.5mm水泥混 凝土的坍落度。 三.试验步骤: 1. 先用湿布抹湿坍落筒,铁锹,拌和板等用具。坍落筒为上口直径100mm下口直径200mm 高 300mm呈喇叭状。 2. 称量材料: (1)C42.5的普通硅酸盐水泥: 5.6Kg ; (2)砂子:11.2Kg ; (3)石子:20.7Kg (最大粒径不得超过40mn); (4)水:3.08Kg ; (5 )含水率:10% 3. 按配合比拌制混凝土,先称取水泥和砂并倒在拌和板上搅拌均匀,再称出石子一起拌和。将

混凝土抗压强度试验报告C50

混凝土抗压强度试验报告 委托日期:2011年3月28 日试验编号:2011-012 发出日期:2011年4月23 日建设单位: 委托单位:五车间工程名称:TYSb214-2 施工部位:设计强度等级:C50 试件规格:100×100×100m m3 坍落度(工作度):40 ㎜搅拌方法:机械捣固方法:机械 工程量:m3 养护方法和温度:标养20±2 ℃成型日期:2011 年3月26 日试压日期:2011年 4 月23 日试件制作人:试件送试人:宋德臣建设单位代表或监理: 试验单位:技术负责人:审核:试验:

混凝土抗压强度试验报告 委托日期:2011年4月 4 日试验编号:2011-026 发出日期:2011年4月30 日建设单位: 委托单位:五车间工程名称:TYSb214-2 施工部位:设计强度等级:C50 试件规格:100×100×100m m3 坍落度(工作度):40 ㎜搅拌方法:机械捣固方法:机械 工程量:m3 养护方法和温度:标养20±2 ℃成型日期:2011 年4月 2 日试压日期:2011年 4 月30 日试件制作人:试件送试人:宋德臣建设单位代表或监理: 试验单位:技术负责人:审核:试验:

混凝土抗压强度试验报告 委托日期:2011年5月 5 日试验编号:2011-086 发出日期:2011年5月31 日建设单位: 委托单位:五车间工程名称:TYSb214-2 施工部位:设计强度等级:C50 试件规格:100×100×100m m3 坍落度(工作度):40 ㎜搅拌方法:机械捣固方法:机械 工程量:m3 养护方法和温度:标养20±2 ℃成型日期:2011 年5月3日试压日期:2011年 5 月31 日试件制作人:试件送试人:宋德臣建设单位代表或监理: 试验单位:技术负责人:审核:试验:

C25普通混凝土配合比试验报告

C25普通混凝土配合比试验报告 一,技术标准 水泥混凝土设计等级:C25 试验依据:《公路桥涵施工技术规范》 《公路混凝土配合比试验规程》 《公路工程质量检验评定标准》 配制强度:Rp =R+1.645σ =25+1.645σ =33.2MPa σ值 混凝土强度等级≤ C20 C25-C45C50-C55σ 4.0 5.0 6.0二,原材料 水泥:葛洲坝三峡牌P.O42.5各项指标满足规范要求。(报告附后) 粗集料:郧县贯通石场5-16mm:16-31.5mm。比例按65%:35% 粒径37.5 31.5199.5 4.75 2.36级配范围0 0-515-4570-9090-10095-100合成级配0 3.0 44.789.097.899.3细集料:金沙公司河沙,细砂 粒径 4.75 2.36 1.180.60.30.15Mx 筛分结果98.896.4 83.463.826.4 6.6 2.20外加剂:江苏特密斯,掺量为1.0% 三,试验室配合比试验 设计坍落度为160-180mm,根据配合比进行试验,当坍落度满足设计要求时,水胶比 及水泥用量满足规范要求。 根据配合比进行试验,测定28d抗压强度。 四,结果 原材料水泥细集料粗集料粉煤灰水外加剂 配合比260728 1189 73150 3.33 四川川桥试验检测有限责任公司南水北调环湖南路HH01工地试验室 二零一二年五月二十日

C25普通混凝土配合比说明书 一,技术要求 水泥混凝土设计等级:C25 依据:《公路桥涵施工技术规范》 《水泥混凝土配合比设计规程》 《公路工程质量检测评定标准》 设计标准:Rp =R+1.645σ =25+1.645σ =33.2MPa 二,原材料 (1)水泥:中国葛洲坝水泥有限公司,三峡P.O42.5 (2)粗骨料:贯通石场,5-16掺65%.16-31.5mm掺35%,5-31.5mmII级配碎石。细集料:金沙公司河沙,细砂。 (3)水:饮用水 (4)外加剂:江苏特密斯聚羧酸高效减水剂,掺1.0% 三,施工范围:白鹤观大桥桩系梁 四,设计计算 (1)配制强度:f cu.o=f cu.k+1.645*σ=25+1.645*5=33.225MPa (2) 计算水胶比:W/B=αa*f ce/(f cu.o+αa*αb*f ce)=0.53*42.5*1.16*0.75/ (33.225+0.53*0.2*42.5*1.16)Kg/m3=0.51 (3) 选用单位用水量:拌合物坍落度160-180mm,掺入1.0%聚羧酸高性能减水剂后的单位用水量为W=150kg/m3 (4) 计算胶凝材料用量m co=m wo/W/B=150/0.51=294㎏,粉煤灰掺量22%,粉煤灰用量=294*0.22=65Kg/m,水泥用量m co=m B o-m F o=294-65=229Kg/m (5) 假定砼容重:2400kg,选择砂率:38%,计算砂石用量:m so+m go=2400-m co-m wo=2400-294-150=1956kg/m3 计算砂用量:(m co+m go)*0.38=743kg/m3 计算碎石用量:1956-743=1213kg/m3 基准配合比为:m co:m wo:m so:m go:减水剂=229:65:743:1213:150:2.94 (6) 按质量法配合比为:基准配合比A组m co:m wo:m so:m go=229:65:743:1213:150:2.94 根据《普通混凝土配合比设计规程》经过试验室结果确定水胶比0.45和0.47和0.49 B组m co:m wo:m so:m go:外加剂=260:73:150:728:1189:3.33 C组m co:m wo:m so:m go:外加剂=249:70:150:734:1197:3.19 D组m co:m wo:m so:m go:外加剂=239:67:150:739:1205:3.06 故选定B组水胶比0.45的配合比作为试验7天,28天抗压强度,配合比B 组m co:m wo:m so:m go:外加剂=260:73:150:728:1189:3.33 四川川桥试验检测有限责任公司南水北调环湖南路HH01工地试验室 二零一二年五月二十日

混凝土试块抗压强度实验报告 -

城步县佳兴建设工程检测有限公司 混凝土试块抗压强度试验报告 HNT12016-2137 HNT12016-2137 16 年11月15日 龄 期 ┄┄ 试验温度 HNT12016-2137 混凝土类型 普通混凝土综合控制用房5.5m 结构柱、屋面梁板 1 2 150 150 150 150 150 150 726.5 254.6 1.00 3 2.4 11.4 31.7 该混凝土强度达到设计强度的127% 力学室 委托方地址 SYE-2000数显压力试验机 依据标准 GB/T50081-2002 朱亚平 取样单位 湖南鸿源电力建设有限公司 批准人 审核人 实验员 工程编号: 20160072 业 主:三一城步新能源有限公司 报告编号: HNT12016-2136 试验编号:HNT12016-2136 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司 检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司 工程名称:城步县十里平坦升压站 委托单位:湖南鸿源电力建设有限公司 报告日期:2016年11月09日

年11月08日龄期 ┄┄试验温度 HNT12016-2136 混凝土类型普通混凝土 综合控制用房3.6m结构柱、屋面梁板 1 2 150 150 150 150 150 150 729.5 257.6 1.00 32.4 11.4 31.9 该混凝土强度达到设计强度的128% 力学室委托方地址 批准人审核人实验员 城步县佳兴建设工程检测有限公司 混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号: 20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号: HNT12016-2135 试验编号:HNT12016-2135 施工单位:湖南鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司

混凝土抗压强度试验报告C45

委托日期:2011年3月28 日试验编号:2011-013 发出日期:2011年4月23 日建设单位: 委托单位:五车间工程名称:TYSb214-2 施工部位:设计强度等级:C45 试件规格:100×100×100m m3 坍落度(工作度):40 ㎜搅拌方法:机械捣固方法:机械 工程量:m3 养护方法和温度:标养20±2 ℃成型日期:2011 年3月26 日试压日期:2011年 4 月23 日试件制作人:试件送试人:宋德臣建设单位代表或监理: 试验单位:技术负责人:审核:试验:

委托日期:2011年4月11 日试验编号:2011-027 发出日期:2011年5月7 日建设单位: 委托单位:五车间工程名称:TYSb214-2 施工部位:设计强度等级:C45 试件规格:100×100×100m m3 坍落度(工作度):40 ㎜搅拌方法:机械捣固方法:机械 工程量:m3 养护方法和温度:标养20±2 ℃成型日期:2011 年4月9 日试压日期:2011年 5 月7 日试件制作人:试件送试人:宋德臣建设单位代表或监理: 试验单位:技术负责人:审核:试验:

委托日期:2011年5月 5 日试验编号:2011-087 发出日期:2011年5月31 日建设单位: 委托单位:五车间工程名称:TYSb214-2 施工部位:设计强度等级:C45 试件规格:100×100×100m m3 坍落度(工作度):40 ㎜搅拌方法:机械捣固方法:机械 工程量:m3 养护方法和温度:标养20±2 ℃成型日期:2011 年5月3日试压日期:2011年 5 月31 日试件制作人:试件送试人:宋德臣建设单位代表或监理: 试验单位:技术负责人:审核:试验:

普通混凝土试验报告

普通混凝土配合比通知单 委托单位:省华蓥市南方送变电汾阳分公司报告编号:HCJS/TPHB201200013 建设单位:西山晋兴能源有限责任公司收样日期:2012年3月12日 工程名称:斜沟矿井风井场地35KV线路新建工程试配日期:2012年3月12日 监理单位:煤炭建设监理咨询公司试验类别:见证取样 检验员:审核人:批准人: 见证人及编号:银成晋见1201604 汾阳市恒昌建设工程检测试验(章) 2012年3月24日 公司地址:汾阳市建昌村12号邮编:032200 :0 省建设工程质量监督管理总站监制

水泥物理性能检验报告 委托单位:省华蓥市南方送变电汾阳分公司报告编号:HCJS/SN201200012 建设单位:西山晋兴能源有限责任公司收样日期:2012年3月10日 工程名称:斜沟矿井风井场地35KV线路新建工程检验日期:2012年3月10日 至2012年4月20日监理单位:煤炭建设监理咨询公司试验类别:见证取样 检验员:审核人:批准人: 见证人及编号:银成晋见1201604 汾阳市恒昌建设工程检测试验(章) 2012年4月20日

公司地址:汾阳市建昌村12号邮编:032200 :0 省建设工程质量监督管理总站监制 建设用碎石(卵石)检验报告 委托单位:省华蓥市南方送变电汾阳分公司报告编号:HCJS/SZ201200027 建设单位:西山晋兴能源有限责任公司收样日期:2012年3月12日 工程名称:斜沟矿井风井场地35KV线路新建工程检验日期:2012年3月12日监理单位:煤炭建设监理咨询公司试验类别:见证取样

检验员:审核人:批准人: 见证人及编号:银成晋见1201604 汾阳市恒昌建设工程检测试验(章) 2012年3月24日 公司地址:汾阳市建昌村12号邮编:032200 :0 省建设工程质量监督管理总站监制 建筑用砂检验报告 委托单位:省华蓥市南方送变电汾阳分公司报告编号:HCJS/SZ201200026 建设单位:西山晋兴能源有限责任公司收样日期:2012年3月12日 工程名称:斜沟矿井风井场地35KV线路新建工程检验日期:2012年3月12日 监理单位:煤炭建设监理咨询公司试验类别:见证取样

(完整版)混凝土配合比检测报告

混凝土配合比检测报告 (2006)量认(鲁)字(R0009)号 委托单位山东平安建设集团报告编号2008-HP-40工程名称东方美郡东区小高层地下车库检测编号2008-HP-40-1工程部位装饰抗渗等级/ 强度等级C30砼种类普通混凝土坍落度30-50mm 检测依据JGJ55-2000送样日期2008-4-17环境条件温度22℃湿度73%检测日期2008-5-16试验室地址长清区平安办事处驻地邮政编码250306 检测内容 材料情况 材料名称水泥砂碎石石子2水 生产单位、产 地 济南世 纪创新 水泥有 限公司 泰安济南/饮用水品种等级规格 普通水 泥 黄中砂碎石5-25mm/洁净 主要技术指标 实测结果 / 细度 模数 /// / 含泥 量 (%) 含泥量 (%) 含泥量 (%) /材料名称掺和料外加剂1外加剂2 生产单位、产地/// 品种规格型号/// 砼配合比 每立方米材料用量(kg)水泥砂石子水掺和料外加剂1 外加剂 2 4206791174152/// 重量配合比1/// 水灰比养护方法坍落度(mm)砂率(%)7天强度 (Mpa) 28天强度 (Mpa) 抗渗、抗冻等级 标养4040/

检测说明1.本试验仅对见证来样负责。 2.本配比为常温干料设计。 3.见证人:张磊封样人:李吉国 签发日期:2008-5-16 济南市泉景建设工程检测有限公司混凝土配合比检测报告 混凝土配比检测报告 委托单位山东平安建设集团报告编号2007-HP-80工程名称东方美郡东区小高层地下车库检测编号2007-HP-80工程部位基础抗渗等级/ 强度等级C25砼种类普通混凝土坍落度30-50mm 检测依据JGJ55-2000送样日期2007-10-25环境条件温度19℃湿度65%检测日期2007-10-26试验室地址长清区平安办事处驻地邮政编码250306 检测内容 材料情况 材料名称水泥砂碎石石子2水 生产单位、产 地 章丘市 第二水 泥厂 泰安济南/饮用水品种等级规格 普通水 泥 黄中砂碎石5-25mm/洁净 主要技术指标 实测结果 / 细度 模数 /// / 含泥 量 (%) 含泥量 (%) 含泥量 (%) /材料名称掺和料外加剂1外加剂2 生产单位、产地/// 品种规格型号/// 砼配合比 每立方米材料用量(kg)水泥砂石子水掺和料外加剂1 外加剂 2 3876771154182///

混凝土试块检测报告

混凝土试块检测报告Newly compiled on November 23, 2020

报告编号:6 试验报告 样品名称:水泥混凝土试件 委托单位:合肥永鑫电力工程有限公司 签发日期: 2010年8月18日 江苏省交通科学研究院股份有限公司 注意事项 1 未经试验室书面批准,不得涂改或复制(全文复制除外)检测报告。 2 报告需有编制、审核、批准人签字,并加盖试验检测专用印章,否则报告无效。 3 对报告有异议,应于本报告发出之日三十天内向本公司提出,逾期不予受理。 4 送检样品仅对来样负责。 江苏省交通科学研究院股份有限公司 联系人:梅娜 联系电话:投诉电话: 传真: 邮编:211112 地址:南京市江宁区科学园诚信大道2200号

试验报告首页 工程项目合安客专35kV灯花线电 力线路迁改工程 委托单位合肥永鑫电力工程有限公司 样品名称水泥混凝土试块样品编号 产地厂家/ 规格型号P6 样品状态表面无蜂窝麻面样品数量1组(每组6块) 送样日期2017年8月15日试验日期2017年8月15日-2017年8 月18日 试验项目抗渗等级 检测依据《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82-85 判定依据/ 主检设备名 称编号 混凝土抗渗仪(3110824) 检测结论经检测,该组混凝土试件抗渗等级值见报告正文。 备注1、建设单位:连云港港疏港航道工程现场指挥部项目管理办公室 2、见证人及编号:刘海涛/809068 编制: 审核:试验检测报告专用章 批准:签发日期: 2017 年8月18日 混凝土抗压强度试验报告

工程名称合安客专35kV灯花线电力线路 迁改工程 工程部位杆塔基础 试验编号养护条件生产厂家试验依据试验条件 HY11-00848 现场标准养护——GB/T50081-2002 设备:LX-05 室温℃:28 强度等级配合比 编号 配合比(Kg/cm3) 水泥砂石水外加剂掺合料 C30 ———————————————— 试验结果 成型日期试验 日期 期 龄 (d) 试块 边长 (mm) 尺寸 换算 系数 破坏 荷载 (KN) 抗压 强度 (MPa) 平均抗 压强度 (MPa) 达到设计 强度等级 标准值 (%) 2017年08月15日2017年08月18日 3 100 118 备注 抽样单位:江苏省交通科学研究院股份有限公司抽样人:王橹 送检单位:合肥永鑫电力工程有限公司见证人: 检验单位:江苏省交通科学研究院股份有限公司批准:审核:编写: 注意事项: 1、检验报告未加盖“试验专用章”无效。 2、复制报告未重新加盖“试验专用章”无效。 3、检验报告无编写、审核、批准人员签字无效。 4、检验报告涂改无效。 5、对检验报告结论若有异议,请于收到检验报告之日起15日内提出,以便及时处理。 试验报告正文 试验项目成型日期试验日期工程部位 试验结 果 设计抗渗 等级 备注

混凝土试块抗压强度实验报告-

. 城步县佳兴建设工程检测有限公司 混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号:20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号:HNT12016-2137 试验编号:HNT12016-2137 施工单位:鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司工程名称:城步县十里平坦升压站委托单位:鸿源电力建设有限公司报告日期:2016年11月16日设计强度等级C25 检测类别见证取样配合比┄┄塌落度┄┄ 成型法手工成型养护条件标准养护 成型日期2016年10月18日送样日期2016年11月14日 试验日期2016年11月15日龄期28 备查号┄┄试验温度室温 试验编号HNT12016-2137 混凝土类型普通混凝土 结构部位综合控制用房5.5m结构柱、屋面梁板 试件编号 1 2 3 长(mm)150 150 150 宽(mm)150 150 150 高(mm)150 150 150 破坏荷载(KN)726.5 254.6 717.2 折算系数 1.00 单块强度(MPa)32.4 11.4 31.7 强度代表值(MPa)31.7

试验结论该混凝土强度达到设计强度的127% 检验地点力学室委托地址┄┄ 计量器具 SYE-2000数显压力试验 机 依据标准GB/T50081-2002 取样员亚平取样单位鸿源电力建设有限公司见证员子涵见证单位兴湘建设监理咨询有限公司外加剂品种┄┄报告签发日期2016年11月16日 声明1.未经本室书面批准。不得部分复制本报告。 2.如对本报告有异议,于签收之日起十五日提出申诉,逾期不予受理。 3.本报告仅对来样负责。 批准人审核人实验员 城步县佳兴建设工程检测有限公司 混凝土试块抗压强度试验报告 工程编号:20160072 业主:三一城步新能源有限公司报告编号:HNT12016-2136 试验编号:HNT12016-2136 施工单位:鸿源电力建设有限公司检测单位:城步县佳兴建设工程检测有限公司工程名称:城步县十里平坦升压站委托单位:鸿源电力建设有限公司报告日期:2016年11月09日