雷达液位计原理及使用

1. 雷达液位计的测量原理

雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:

D=CT/2 式中D——雷达液位计到液面的距离

C——光速

T——电磁波运行时间

雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。

在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24V DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。

VEGAPULS雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为6.3GHz、持续时间为0.8ns的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。

2. 雷达液位计的特点

(1)雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。

(2)雷达液位计测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、罐内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量。

(3)雷达液位计几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对VEGAPULS雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质都能反射足够的反射波。

(4)采用非接触式测量,不受罐内液体的密度、浓度等物理特性的影响。

(5)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。

(6)天线等关键部件采用高质量的材料,抗腐蚀能力强,能适应腐蚀性很强的环境。

(7)功能丰富,具有虚假波的学习功能。输入液面的实际液位,软件能自动

地标识出液面到天线的虚假回波,排除这些波的干扰。

(8)参数设定方便,可用液位计上的简易操作键进行设定,也可用HART协议的手操器或装有VEGA Visual Operating软件的PC机在远程或直接接在液位计的通信端进行设定,十分方便。

3. 雷达液位计安装的注意事项

雷达液位计能否正确测量,依赖于反射波的信号。如果在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达液位计,雷达液位计都不能正确反映实际液位。因此,合理选择安装位置对雷达液位计十分重要,在安装时应注意以下几点:

(1)雷达液位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直。

(2)罐内的搅拌器、罐壁的黏附物和阶梯等物体,如果在雷达液位计的信号范围内,会产生干扰的反射波,影响液位测量。在安装时要选择合适的安装位置,以避免这些因素的干扰。

(3)喇叭型的雷达液位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的距离

(>10mm)。棒式液位计的天线要伸出安装孔,安装孔的长度不能超过100mm。对于圆型或椭圆型的容器,应装在离中心为1/2R(R为容器半径)距离的位置,不可装在圆型或椭圆型的容器顶的中心处,否则雷达波在容器壁的多重反射后,汇集于容器顶的中心处,形成很强的干扰波,会影响准确测量。

(4)对液位波动较大的容器的液位测量,可采用附带旁通管的液位计,以减少液位波动的影响。

安装完毕以后,可以用装有VEGA Visual Operating软件的PC机观察反射波曲线图,来判断液位计安装是否恰当,如不恰当,则进一步调整安装位置,直到满意为止。

对于有些安装位置无法避免的干扰波,还可利用VEGAPULS 雷达液位计识别虚假波的功能,液位计能根据实际液位标识出干扰反射波,并存于雷达液位计的内部数据库,使雷达液位计在数据处理时能识别这些干扰波,去除这些干扰反射波的影响,保证测量的准确性。

4. 雷达液位计的维护

雷达液位计主要由电子元件和天线构成,无可动部件,在使用中的故障极少。使用中偶尔遇到的问题是,贮槽中有些易挥发的有机物会在雷达液位计的喇叭口或天线上结晶,对它们只要定期检查和清理即可,维护量少。

在日常维护中,可以用PC机(装有VEGA Visual Operating软件)远程观察反射波曲线图,对于后来可能新产生的干扰波,可以利用液位计有识别虚假波的功能,除去这些干扰反射波的影响,保证准确测量。

雷达液位计的工作原理

雷达液位计的工作原理 雷达液位计的工作原理 发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。微波测距示意图如图1所示。 图中,E-空槽(罐)的高度;F—满槽(罐)的高度; D—探头至介质表面的距离;L—实际物位 雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与探头到介质表面的距离D成正比,即: D=v×t/2 式中,t—脉冲从发射到接收的时间间隔 v—波形传播速度 因空槽距离E已知,故实际物位的距离L为: L=E-D 式中,E的基准点是过程连接的底部 在发射的时间间隔里,天线系统作为接收装置使用。仪表分析、处理运行

时间小于十亿分之一秒的回波信号,并在极短的一瞬间分析处理回波。 雷达传感器利用特殊的时间间隔调整技术将每秒的回波信号进行放大、定位,然后进行分析处理。因此雷达传感器可以在0.1s内精确细致地分析处理这些被放大的回波信号,无须花费很多时间来分析频率。 雷达液位计的特点 雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。在测量方面,具有以下特点: 1、连续准确地测量 由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。 2、对干扰回波具有抑制功能 比如,波束范围内接头引起的干扰回波和进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。 3、准确安全节省能源 雷达液位计在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可*性强。可以不受任何限制,适用于各种场合。雷达液位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。 4、无须维修且可*性强 微波几乎不受干扰,与测量介质不直接接触,几乎可以被应用于各种场合,如真空测量、液位测量或料位测量等。由于高级材料的使用,对情况极其复杂的化

雷达液位计的测量原理、特点与应用

雷达液位计的测量原理、特点与应用 摘要:雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点与优点,指出了适合应用的场合及安装要求。 关键词:雷达液位计脉冲微波调频连续波应用 雷达液位计是20世纪60年代中期国外开始生产使用的新技术产品。它是一种采用微波测量技术、非接触式的液位测量仪表。在初期,它主要用于海船油槽液位测量。它克服了以前使用机械式接触型液位仪表的诸多缺点,比如清洗的困难和维修的不便等。随后,雷达液位计被用于在岸上储罐液位的测量以及炼油装置中液位的测量。随着石油化工行业的不断发展,雷达液位计的应用范围日益广泛,特别是高精度的特点得到了国际计量机构的认证,满足贸易交接的物料计量要求[1]。 一、雷达液位计的测量原理与特点 雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射,当电磁波到达液面后反射回来,被同一天线接收并检测出发射波及回波的时差,从而计算出液面高度[2]。 雷达液位计有2种工作模式,分别对应两种测量原理。 1.脉冲微波方式(PTOF) 这种方式是一种“俯视式”时间行程测量系统,测量系统经过天线以固定的带宽周期地发射某一固定频率的微波脉冲,在被测物料表而产生反射后由雷达系统所接收。天线接收反射的微波脉冲并将其传给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表而所产生的回波,并据此计算液位(如图1所不),将被测液位距离成正比关系的时间再转换为电信号。 2.调频连续波方式(FMCW) 这种方式的雷达液位计的微波源是x波段的旅控振荡器,天线发射的微波是频率被线形调制的连续波,当回波被天线接收到时,微波发射频率已经改变。发射波与回波的频率差正比于天线到液面的距离,以此计算出液位高度。 二、PTOF法与FMCW法的比较 对于PTOF方法,脉冲的时间行程可以直接返回到不受温度影响的石英振荡器。对于FMCW方法,必须采用昂贵的振荡器温度稳定装置,或安装内部的参

(参考)智能雷达液位计操作手册

873智能雷达液位计操作手册 (973智能雷达液位计的操作,与873智能雷达液位计完全相同,本手册可供973雷达液位计的用户使用) 前言: 873智能雷达液位计是一种用雷达技术进行液位测量的精密仪表。 以下内容涉及到对873智能雷达液位计基本功能的调试、使用和日常维护的指导。一些选项的功能比如液位报警、标定针补偿、温度测量、模拟输出和压力测量等会在其他的说明手册里进行描述。 法律问题 873智能雷达液位计的机械和电器安装必须由拥有在危险地区安装防爆设备知识和训练的人员来实施。 以下全部说明内容的版权属于荷兰恩拉福有限公司。荷兰恩拉福有限公司对于由下列内容所造成的人身伤害和设备损失不服责任: ●没有按照说明进行操作 ●进行了说明中没有提到的操作 ●没有按照规定实施个人安全保护措施,没有采用安全操作所需要的设备和工具。 电磁兼容性 873智能雷达液位计符合以下的电磁兼容性标准: EN 50081-2 Generic Emission Standard EN 50082-2 Generic Immunity Standard 如果您有任何的疑问,请随时和荷兰恩拉福有限公司联系,也可以和恩拉福在全球的任何代表处联系。

1. 简介 恩拉福873智能雷达液位计是一种使用雷达技术探测液位的精密液位计。这种仪表能够长时间保持很高的液位测量精度,同时非常的可靠,不受环境变化的影响。 873雷达液位计带有4个可编程的液位报警,同时还可以提供自诊断信息。 这些信息都可以显示在表头的显示器上,也可以显示在手操器上,或者远传到控制室在上位机上显示。 873雷达液位计可以安装MPU选项板,用于输出4~20mA模拟信号,这样873可以被连接到控制系统当中或者和模拟记录设备连接在一起。 873雷达液位计还可以通过配备TPU-2或者HSU选项板接入点温度计测量点温度。 873雷达液位计通过配备MPU, HPU或者OPU选项板连接多点温度计,通过多点温度计准确测量产品的平均温度和罐内气相的平均温度。 Honeywell ST3000系列压力变送器可以通过OPU选项板连接到液位计,通过HPU或者HSU 选项板,所有支持HART协议的压力变送器或者水探头都可以接入到液位计。 1.1. 测量原理 雷达液位计是通过发射频率高达10GHz的高频电磁波来检测液位的。 电磁波发射到罐中,被产品的表面反射回液位计。 众所周知,真空中电磁波的传播速度是光速,但是液位的准确测量不能依靠测量传播的时间差,我们测量的是反射波和发射波之间的相位差。电磁波在空中传播的距离可以通过对相位差的计算而获得。 这种测量的原理称为合成脉冲雷达(Synthesized Pulse Radar, SPR)。 873智能雷达液位计通过安装在罐顶的天线单元来产生电磁波。 电磁波通过罐分离器的引导,进入雷达天线。 雷达天线对电磁波进行整形,然后发射到罐中。从液面反射的回来的电磁波被同一个雷达天线接受到。天线单元内部的电子线路会同时测量发射合接受到的信号。 在经过处理之后,数字信号被传送到控制单元。控制单元把测量到的距离转换成实尺或者是空尺,并且上传到现场总线等通讯网络中去。

雷达液位计的原理及使用审批稿

雷达液位计的原理及使 用 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

雷达液位计原理及使用 1.????雷达液位计的测量原理 ? 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下: D=CT/2 式中?D——雷达液位计到液面的距离 ??????? ?C——光速 ??????? ?T——电磁波运行时间 雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。 在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24V?DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。 VEGAPULS雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为、持续时间为的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。 ? 2.????雷达液位计的特点 ? (1)雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。介电常数大于的非导电介质(空气的介电常数为也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质都能反射足够的反射波。 (4)采用非接触式测量,不受罐内液体的密度、浓度等物理特性的影响。 (5)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。 (6)天线等关键部件采用高质量的材料,抗腐蚀能力强,能适应腐蚀性很强的环境。

26G雷达液位计

传感器是26G高频雷达式液位测量仪表,测量最大距离可达80米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以测量一些复杂的测量条件。 原理 雷达液位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成液位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。 A量程设定 B低位调整 C高位调整 D盲区范围 测量的基准面是:螺纹底面或法兰的密封面。 注:使用雷达液位计时,务必保证最高液位不能进入测量盲区(图中D所示区域)。 1、26G雷达液位计特点: ●天线尺寸小,便于安装;非接触雷达,无磨损,无污染。 ●几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。 ●严重粉尘环境对高频水位计工作影响不大。 ●波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。 ●测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果。 ●高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。

2、仪表介绍 应用:各种腐蚀的液体 测量范围:10米 过程连接:螺纹、法兰 介质温度:-40~130℃ 过程压力:-0.1~0.3MPa 精度:±5mm 防护等级:IP67 频率范围:26GHz 防爆等级:ExiaⅡC T6Ga/Exd ia IIC T6Gb 信号输出:4...20mA/HART(两线/四线) RS485/Mod bus 应用:耐温、耐压、轻微腐蚀的液体 测量范围:30米 过程连接:螺纹、法兰 介质温度:-40~250℃ 过程压力:-0.1~4.0MPa 精度:±3mm 防护等级:IP67 频率范围:26GHz 防爆等级:ExiaⅡC T6Ga/Exd ia IIC T6Gb 信号输出:4...20mA/HART(两线/四线) RS485/Mod bus 应用:卫生型液体存储容器、强腐蚀性容器 测量范围:20米 过程连接:法兰 介质温度:-40~150℃ 过程压力:-0.1~0.1MPa 精度:±3mm 防护等级:IP67 频率范围:26GHz 防爆等级:ExiaⅡC T6Ga/Exd ia IIC T6Gb 信号输出:4...20mA/HART(两线/四线) RS485/Mod bus

艾默生雷达液位计资料(RTG40B,2210_R)

艾默生雷达液位计资料目录 一、雷达液位计结构组成与工作原理 二、雷达液位计测量系统结构组成 三、雷达液位计工具软件及使用 四、雷达液位计校定 五、罗斯蒙特 2210 显示装置 六、雷达液位计故障判断处理

一、雷达液位计结构组成与工作原理 1、结构组成: 雷达液位计是由发射器头(TH)与天线组成。发射器头一般是通用的,同系列雷达液位计间可以互换。天线有多种形式,从而形成多种型号的雷达液位计。 发射器头由表体和电子单元(THE)组成。电子单元由微波单元、信号处理、数据通信、电源及瞬变保护电路板等构成。 二、雷达液位计测量系统结构组成及接线 1、计测量系统结构组成: SAAB雷达液位计测量系统是由RTG液位计、FCU现场通讯单元、RTL/2现场总线、DAU现场数据采集单元、多点温度计MST(RTD测温元件Pt100)等组成,如下图所示,通过FCU与DCS通讯。

雷达液位计:RTG39、RTG40,罐旁指示仪:DAU2100、RDU40、751,DU2210-R ,多点温度计:MST 2、相关技术参数

3、电气连接: 罗斯蒙特PRO系列变送器具有两个分开的接线盒X1和X2分别用来连接设备电源、输出和显示装置。采用DC或AC作为具有较宽输入范围的内置电源,变送器供电单元可自动将电压调整到指定电压极限范围内的适用电压。变送器输出为非本质安全HART/4-20mA主要模拟输出或非本质安全基金会现场总线。 罗斯蒙特 PRO 变送器连接示意图 3.1 端子块X1接线 端子1-2:用于连接非本质安全HART/4-20 mA主要模拟输出或非本质安全基金会现场总线。 端子3-4:用于连接电源输入。 端子A:电气安全接地端子。

导波雷达液位计的原理及应用

导波雷达料位计的原理及应用 导波雷达料位计的原理及应用 一、导波雷达料位计概述 料位是工业生产中的一个重要参数。料位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的料位计,吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的料位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。导波雷达料位计运用先进的雷达测量技术,以其优良的性能,尤其是在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,显示出其卓越的性能,在工业生产中发挥着越来越重要的作用。 二、原理及技术性能 雷达波是一种特殊形式的电磁波,导波雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测。电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。其频率为300MHz-3000GHz。电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。 雷达波的频率越高,发射角越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,导波雷达料位计的测量效果越好。 1.导波雷达料位计的基本原理 导波雷达料位计组成:它主要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示、故障报警等几部分组成。 发射-反射-接收是导波雷达料位计工作的基本原理。雷达传感器的天线以波束的形式发射最小5.8GHz的雷达信号。反射回来的信号仍由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与传感器到介质表面的距离以及物位成比例。

即:h=?H–vt/2? 式中?h为料位;H为槽高;?v为雷达波速度;t为雷达波发射到接收的间隔时间;2.导波雷达料位计测量料位的先进技术: (1)回波处理新技术的应用 从导波雷达料位计的测量原理可以知道,导波雷达料位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合有许多干扰信号,所以,对真实回波的处理和对各种虚假回波的识别技术就成为导波雷达料位计能够准确测量的关键因素。 (2)测量数据处理: 由于液面波动和随机噪声等因素的影响,检测信号中必然混有大量噪声。为了提高检测的准确度,必须对检测信号进行处理,尽可能消除噪声。 经过大量的实验验证,采用数据平滑方法可以达到满意的效果。此方法也可有效的克服罐内搅拌器对测量的影响。 (3)导波雷达料位计的特点: 由于导波雷达料位计采用了上述先进的回波处理和数据处理技术,加上雷达波本身频率高,穿透性能好的特点,所以,导波雷达料位计具有比接触式料位计和同类非接触料位计更加优良的性能。 ①可在恶劣条件下连续准确地测量。 ②操作简单,调试方便。 ③准确安全且节省能源。 ④无需维修且可靠性强。 ⑤几乎可以测量所有介质。

雷达液位计调试步骤及总结

E+H雷达液位计基本原理调试步骤总结: 一、原理:雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。 通电后,会出现

此时,按E键选择语言为英语(ENGLISH),接着出现 按E键选择单位为米,之后会出现,即主画面――百分比显示测量值 之后按下E键开始基本参数设置,按E键后出现 BASIC SETUP就是基本设置,此时按E键进入设置的第一项罐形状设置(TANK SHAPE)

DOME CEILING 为拱顶罐,如现场为拱顶罐就选此项(黑框和对勾即表示选中此项,如要换为别的项,只要按“+”“-”号即可;如此时选中了DOME CEILING ,则按E键确认即可存储并进入下一项,下一项为MEDIUM PROPERTY(介质属性) 如为油品之类的,按“+”“-”号换至上图所示位置1.9-4即可,按E确认,再按E进入下一项 此项为过程条件,如为平静表面则选CALM SURFACE,如为一般情况比如罐区储油罐就选STANDARD(标准)即可,按E 确认,再按E进入下一项

此项为空罐高度设定,既上法兰到最低液位的距离 此项为满罐高度设定,既最高液位到最低液位的距离,此数据即为20mA对应值,即最高量程,按设计的最高液位设定即可。 该项即显示出设定完成后的法兰面到液面的高度,即图中的DIST(以米为单位)和测量出的实际液位,即图中的MEAS.V(以百分比显示)。 按E进入下一项 此项无需设定,直接按E即退回主菜单,退回后同时按下“+”

雷达液位计的影响因素与适用场合

雷达液位计的影响因素与适用场合 本文由https://www.wendangku.net/doc/ec11019895.html,提供 本公司生产的ZR-RL系列雷达液位计由电子控制单元和天线组成,雷达液位计的精度在实际应用中与理论环境下略有差异。主要原因是罐体及其内部的障碍物对微波的干扰决定了所能得到的精度。主要因素有: (1)仪表内部及天线连接处的阻抗跃变; (2)罐内的障碍物的干扰反射; (3)由罐壁、罐顶、及罐底引起的多次反射; (4)液位表面的波纹造成的反射干扰。 此外,液位介质特性对测量范围有一定影响,介电常数较小的液体,对雷达液位计的测量距离影响大,使测量范围缩小; 介电常数较大的液体,对雷达液位计的测量距离影响小,使测量范围增大。随着石油化工行业的不断发展,雷达液位计也在不断的改进。为了适应各种使用环境的特殊要求,各型雷达液位计都实行了系列化设计。根据不同的测量精度要求,可以选用工业控制级雷达液位计或者贸易计量级雷达液位计。根据雷达液位计的特点,则可以得出ZR-RL系列雷达液位计适合应用于安装使用方便、工作环境恶劣、一般机械仪表难以适用、精度要求高的场所的结论。其适用范围包括以下场合: (1)雷达液位计可用于易燃、易爆、强腐蚀性等介质的液位测量,特别适用于大型立罐和球罐等测量。 (2)雷达液位计适用于从真空到几兆帕的压力,从零下到200 ℃的过程温度到采用高温天线时可达400 ℃。 (3)仪表的精度分为工业测量级和计量级精度,可满足不同测量要求和计量的要求。 (4)采用不同的安装方式来满足球罐、拱顶罐、内浮顶罐和外浮顶罐的测量要求。 各种型号的雷达液位计的性能各有特色,应根据使用要求、被测介质的温度、压力、腐蚀特性和使用空间尺寸等具体工况来分析确定适合选用的型号。如配备不同的天线可以满足各种测量要求,最常用的锥体天线可用于安装在缓冲罐和储罐的罐顶或其导波管上,适用大测量范围的测量场所,而抛物面天线适用于液相

雷达液位计

雷达液位计 概述 雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面进行发射,当电磁波碰到液面后反射回来,仪表检测出发射波和回波的时差,从而计算出液面高度。雷达液位计可用于易燃、易爆、强腐蚀等介质的液位测量,特别适用于大型立罐和球罐等。一般分为工业测量级和计量级。 本节规程以APEX雷达液位计为例说明,其他同类仪表可参照执行。 技术特点 APEX雷达液位计采用24GHz的频率和先进的电子线路,天线很小,其雷达波的射角也非常窄。体积小重量轻的天线简化了安装过程。同时很窄的雷达波射角减少了由容器内部障碍产生的回波,像搅拌器、热交换器、进料口、挡板、热电阻套管、伴热蒸汽管和其他障碍物。非常窄的雷达波的射角也提高了安装的灵活性,因为雷达可安装在原有的距罐壁很近的法兰上。APEX雷达液位计测量距离可达17m。 APEX雷达液计的基本输出为4~20mA DC模拟信号,其上叠加了HART数字信号。APEX也接受一路RTD(热电阻)信号。应用HART手操器,可将输出信号组态为显示液位或标准体积。 主要技术指标 测量介质:液体,悬浊液和浆液。 测量范围:~17m。 供电:4线制操作,18~36V DC(或90~250V AC,50Hz),功耗9W。 输出信号:4~20mA DC(叠加了HART数字信号,可以接收1路RTD信号)。 电子部分/外壳温度范围操作温度为:- 40~70℃;带一体化表头的操作温度为- 20~55℃。 工作压力:0~。 工作湿度范围:5%~100%(外壳拧紧条件下)。 防爆等级:本安型ibⅡCT1~6。 校验 可通过计算机、二次表或HART手操器进行调试。调试时应检查罐高、静空、量程等参数是否设定正确。 待测液体液位在零位时,调整仪表零位,使其输出信号为4mA。 罐内充入待测液体,液面升高到满量程时,调整仪表量程,使其输出为20mA。 改变液位高度,待液面稳定后,用钢尺测量液面高度,所得数值与仪表指示应相符,否则继续检查校验。 使用维护 雷达液位计的日常检查维护主要是查看电源电压和输出电流是否正常。通电后,大约需要30~60min仪表才能正常工作。如果投运后仪表没有输出,则应检查电源是否真正供上,并检查保险丝是否烧坏。 雷达液位计使用时是和设备连成一体的,整个系统是密封的,所以平时还应检查各部件连接处的密封情况是否良好。 检修 拆装检修各防爆结合面时,不得有划痕碰伤。才可涂油漆,可涂少量润滑油和少量防锈油。

雷达物位计工作原理

雷达物位计工作原理 美国AMETEK DE公司生产的非接触式雷达物位计,采用世界先进的FMCW (调频连续波)技术,对比较复杂的场合能进行比较准确地物位测量。 FMCW:调频连续波 FMCW雷达技术采用高频扫描信号,通常频率为8.5到9.9GHz。雷达信号从天线的一端发射,经时间t后被接收器接收。通过付氏变换分析将发射和接收的频率差△f转换为所测介质的物位。 FMCW雷达系统一般利用线性调频信号,发射频率随一定的时间(扫描频率)线性增加。由于微波发射频率是随着信号传播的时间而变化的,所以与反射体距离成比例的低频信号的频率f是从前发射频率和接收频率之间的差异获取的。这样介质的液位可以由储罐的高度和距离计算出来。 频率扫描线性度 FMCW雷达系统的精度取决于频率扫描的线性度和重复性,线性校正是通过对振荡器的参考测量来实现的。 非线性可校正到98%。 FMCW优势 与脉冲雷达技术相比,FMCW雷达技术具有以下优点: ?较高波段,较宽范围的微波信号,从而反射强度高,不受测量环境干扰; ?较高的发射频率,较小的反射角,较小的干扰反射; ?对于同样的应用场合,较小直径的天线就可满足测量要求。 容器底部跟踪 如果容器中的介质(大多数石油化工产品)对微波的反射性较差,则微波穿过介质传播。微波传播至容器底部然后返回,这样介质对波变成“透明”。由于微波在介质中的传播速度比在大气中的传播速度小,容器底部似乎下移动了。对这种应用场合,“容器底部跟踪”方法就能适用,其物位计能自动分析和评价这种移位。

射频导纳液位计工作原理 射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广得了为控制技术,射频导纳中导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为高频无线电波测量导纳。 1、电容式物位测量原理 实验室中,平行板电容器是一个理想型的电容器,其电容量为:C=ε╳S/D,其中ε为两电容极板间介质的介质常数,S为两极板间面积,D为两极板间距离。对于一个料仓,安装一个测量系统,形成一个同轴电容器。仓内存在一个电容 C= ε 0╳S╳H0/D+ε╳S╳ (H-H ),其中ε 为两极间空气的介电常数, ε0=1.0006,近似=1;ε为两电极间介质的介电常数,S为两极板间等效面积,D 为两极板间距离,Ho为空气段探头长度,H为探头长度。对于一个固定的料仓来说,物料的ε是固定的,S、D也是固定的,所以,推导上式可知,测量电容与物料的高度成正比。图2是测量原理框图。 利用检测桥路上的可调电容可以平衡掉初始电容,包括安装电容和线缆电容等,只剩下探头物料电容,该电容信号放大后,输出一个与料位成正比的信号。这种电容式原理存在一个严重弱点:即物位升高淹没探头后又落下去时,探头可能会留有附着物即挂料。这会导致被测电容加大,如果是导电液体情况会更严重,产生很大的误差。另一个缺点是探头到电路单元之间的连接电缆,在这相当于一个较大的电容,而且随温度变化。这个变化的电缆电容与物位电容叠加在一起会引起很大的误差,尤其在物料介电常数较低的场合,信号较小,这些误差将是很严重的。而射频导纳技术就能克服上述缺点。 2、点位射频导纳原理 点位射频导纳技术与电容几乎的重要区别是采用了三端技术,如图3。在电路单元测量信号上引出一根线,经同相放大器放大,其输出与同轴电缆屏蔽层相连,然后又连到滩头的屏蔽层相连(Cote-shield元件)。该放大器是一个同相放大器,其增益为“1”,输出信号与输入信号等电位、同相位、同频率但互相隔离。地线是电缆中另一条独立的导线。由于同轴电缆的中心线与外层屏蔽存在上述关系,所以二者之间没有电位差,也就没有电流流过,即没有电流从中心线漏出来,相当于二者之间没有电容或电容等于零。因此电缆的温度效应,安装电容等也就不会产生影响。对于探头上的挂料问题采用一种新的探头结构,五层同心结构:最里层是中心测杆,中间是Cote-shield屏蔽层,最外面是接地的安装螺纹,用绝缘层将其分别给起来。图4给出了探头上挂料的等效电路。与同轴电缆的情况时一样的,中心测杆与屏蔽层之间没有电势差,即使传感元件上挂料阻抗很小,也不会有电流流过,电子仪器测量的仅仅是从探头中心到主要是到对面罐壁(地)的电流,因为Cote-shield元件能阻碍电流沿探头向上流向容器壁,因而对地电流只有经探头末端通过被测物料到对面容器壁。即 U A =U B I AB =(U A -U B )/R=0由于屏蔽层与容器壁之间存在电势差,两者之间虽有电流通 过,但该电流不被测量,不影响测量结果。这样就将测量段保护起来,中心测杆与地之间形成被测电流。 3、连续射频导纳原理

雷达液位计的原理及使用

雷达液位计的原理及使 用 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

雷达液位计原理及使用 1.雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下: D=CT/2 式中D——雷达液位计到液面的距离 C——光速 T——电磁波运行时间 雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。 在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。 VEGAPULS雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为、持续时间为的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。 2.雷达液位计的特点 (1)雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。输入液面的实际液位,软件能自动地标识出液面到天线的虚假回波,排除这些波的干扰。 (8)参数设定方便,可用液位计上的简易操作键进行设定,也可用HART协议

凯孚高频雷达液位计-说明书

高频雷达液(物)位计 型号:KFL622X系列

目录 1、产品概述 (1) 2、仪表介绍 (2) 3、安装要求 (3) 4、电气连接 (5) 5、仪表调试 (10) 6、结构尺寸 (12) 7、技术参数 (14) 8、仪表线性 (16)

高频雷达液(物)位计 1、产品概述 KFL622X系列是26G高频雷达式物位测量仪表,测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种强腐蚀性液体的测量。 原理 雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。 A 量程设定 B 低位调整 C 高位调整 D 盲区范围 测量的基准面是:螺纹底面或法兰的密封面。 注:使用雷达物位计时,务必保证最高料位不能进入测量盲区(图中D所示区域)。 高频雷达液(物)位计特点: ●天线尺寸小,便于安装;非接触雷达,无磨损,无污染。 ●几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。 ●严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大。 ●波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射。 ●波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。 ●测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果。 ●高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。 ●高频率,是测量固体和低介电常数介质的最佳选择。

2、仪表介绍 225 应用:各种腐蚀的液体 测量范围: 10米 过程连接:螺纹、法兰 过程温度: -40~130℃ 过程压力: -0.1~0.3 MPa 精度: ±5mm 防护等级: IP67 频率范围: 26GHz 电源:两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V ) 防爆等级:Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb 外壳:铝单腔 /铝双腔 / 塑料/ 不锈钢单腔 信号输出:4...20mA/HART(两线/四线)/ RS485 Mod bus 226 应用:耐温、耐压、轻微腐蚀的液体 测量范围: 20米 过程连接:螺纹、法兰 过程温度: -40~130℃( 标准型 ) / -60~250℃( 高温型 ) 过程压力: -0.1~4.0MPa 精度: ±3mm 防护等级: IP67 频率范围: 26GHz 电源:两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V ) 防爆等级:Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb 外壳:铝单腔 / 铝双腔 / 塑料/ 不锈钢单腔 信号输出:4...20mA/HART( 两线/四线 ) / RS485 Mod bus 227 应用:卫生型液体存储容器、强腐蚀性容器 测量范围: 20米 过程连接:法兰 过程温度: -40~150℃ 过程压力: -0.1~0.5MPa 精度:±3mm 防护等级: IP67 频率范围: 26GHz 电源:两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V ) 防爆等级: Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb 外壳:铝单腔 / 铝双腔 / 塑料/ 不锈钢单腔 信号输出:4...20mA/HART( 两线/四线 ) / RS485 Mod bus

常见几种液位计工作原理

常见几种液位计工作原理 关键字:液位计 一、磁翻板液位计 主要原理 磁翻板液位计也称为磁翻柱液位计,结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的带有磁体的浮子(简称磁性浮子)被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱外表涂敷不同的颜色)进而反映容器内液位的情况。 配合传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(420mA 信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的完美结合。 适用范围及特点 磁翻板液位计采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:设计合理、结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于装置维护等优点。 磁翻板液位计输出信号多样,实现远距离的液位指示、检测、控制和记录。 磁翻板液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位丈量与控制。可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。

二、磁浮球液位计(液位开关) 主要原理 磁浮球液位计(液位开关)结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的带有磁体的浮球(简称浮球)被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串联入电路的元件(如定值电阻)数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。 该液位计可以直接输出电阻值信号,也可以配合使用变送模块,输出电流值(420mA 信号;同时配合其他转换器,输出电压信号或者开关信号(也可以依照客户需求转换器由公司配送)从而实现电学信号的远程传输、分析与控制。 适用范围及特点 本产品采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于装置维护等优点。 本产品几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位丈量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。

雷达液位计的基本工作原理

雷达液位计的基本工作原理 发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。 在发射的时间间隔里,天线系统作为接收装置使用。仪表分析、处理运行时间小于十亿分之一秒的回波信号,并在极短的一瞬间分析处理回波。在测量方面,具有以下特点:

1、连续准确地测量 由于电磁波的特点,不受环境的影响。由于高级材料的使用,对情况极其复杂的化学、物理条件都很耐用,它可以提供准确可*、长期稳定的模拟量或数字量的物位信号。 5、维护方便,操作简单

ENRAF雷达液位计

ENRAF雷达液位计 联系人黄工电话151-06098633 QQ158-5545553 Durameter泵常用产品一览: ENRAF 雷达液位计天线的种类:在872 上使用带补偿的喇叭型天线。这是一种密封的喇叭形,为了防止喇叭的内部沾上污染物。但这种波的外形都是曲面的,在脉冲到达产品液面反射时会产生散射,精确的距离比较难于计算。ENRAF873(及以后产品,如SmartRadar LT 等)采用平面天线技术(PAT)。这是,一种多源系统,它不需要附加的外型,污染物不会影响到信号的纯净度(有天线表面污染物检测)会别当成一个障碍物。由于它的信号是从一个平面离开天线的,所以波形是平面的,回波会非常好(比较尖锐,不象传统单源的抛物线波),很容易得到精确的液位。结构:1、通讯处理板XPU 卡(CPU 卡)2、天线处理单元APU 卡(处理雷达波.天线)3、可,底板(PC 的主板,内造功能板TPU 或NSU 卡(扩展与T.P 变送器联系)4、GPS 卡(电源板)有变压器,转换分配成各种工作电压)873 SmartRadar 调试过程:第一步:收集所需要的数据(例如雷达安装高度、罐安全高度、报警值等)并记录,参见一下“雷达液位计初始设置表格” 。873 SmartRadar 液位设置表格指令名字和功能设置LD 液位单位BD 稳液管直径PR 雷达安装位置(安装天线的管口高度,误差/-m)SF 最大安全高度HA 高液位报警HH 高高液位报警LA 低液位报警LL 低低液位报警UR 顶部参考点高度TA 通讯地址TI 罐号GT 液位计种类TS 通讯速度W1 密码保护1 缺省密码ENRAF1 W2 密码保护2 缺省密码ENRAF2 第二步:首先检查不带可选功能板的标准液位计的设置(液位设置、报警值、显示控制以及区域和门槛值)。第三步:检查873 SmartRadar 标签上的型号代码,确认液位计安装了什么可选的功能板,

OPTIWAVE7300C雷达液位计操作说明130921

OPTIWAVE7300C雷达液位计参数设置 前言:雷达菜单设计,一切设置在管理员菜单中进行,管理员菜单下有三个并列的菜单:快速设置、高级设置、服务菜单。快速设置是从高级设置中提取出来的部分常用菜单,类似于手机通讯录中的快捷拨号通讯录。你只要选择快速设置---完全设置,按照中文提示一步一步往下走,这台雷达就设置完成了。其它高级设置中的内容仅用于你希望单独做空频谱,或单独修改罐高或单独设置输出电流时或一些特殊功能时用。按>键—进入菜单选项—按▼键或者▲键切换至“操作员”—按>键输入密码—▼▲—按▼键或者▲键进入基本参数菜单设置—进行相应参数修改—当有参数需要修改时按确认并返回,退出时出现:保存YES/NO 时按YES—按确认并退出返回。雷达罐高、死区设置

说明:雷达直接测量的量为距离,即雷达基准至液面的距离,物位=罐高-距离,距离测量非常准确,因此物位测量是否准确完全取决于罐高是否设置准确。以实际罐高1800mm,短脖高度300mm为例,设置参数如下: 1.1罐高=实际罐高+短脖高度=1800mm+300mm=2100mm 1.2上部死区(即盲区)=短脖高度+100mm=300+100=400mm 死区设置特别说明:死区的含义为死区以内的雷达反射波不参与运算,这些反射波来自于死区以内的阻挡物如短脖比较细会产生反射导致雷达误判断,如果液位进入不了死区,死区可相应设大一些,无需用尺子量,用肉眼观察短脖高度,只需要比短脖

大一些即可。 1.3输出设置:4mm设置罐底0mm; 20mm设置实际罐高1800mm。 1.其它参数设置 2.1无论任何材质的容器,均设置为金属罐; 2.2 带搅拌或无搅拌的容器,均设置为处理罐; 2.3 敞口罐或闭口罐,均设置为插座; 2.4 遇到体积计算时,全部回车带过,这一部分计算是通过测量到的液位高度和输入的罐体直径来计算物料体积甚至重量。我们只要求测量液位高度,因此这些参数千万不要改动,因为它们会参与运算,如果设置的不合适,雷达会出现计算错误而提醒无法保存的故障。 2.空频谱设置 空频谱的含义:空频谱指给罐体拍照,即将液位以上罐体内的所有干扰物全部拍一张照片储存起来,在正常测量时减去。在快速设置\完全设置进入空频谱设置菜单时,询问容器是否已完全充满,选未充满(无论空罐或未充满均选择未充满,不选空),询问所有运动部件是否已全部开启,选是,询问选择距离编辑,这时候需要特别注意,手动输入距离时,这个输入的距离必须小于雷达基准到达实际液面的距离,如果大于或等于雷达基准到实际液面的距离的话,雷达会将实际液面也拍成照片当做干扰信号了。例如:现在的实际距离是1m,则手动输入空频谱距离时必须小于

超声波液位计与雷达液位计的区别

超声波液位计和雷达液位计的区别 我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。 在超声波检测技术中,不管那种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置就叫超声波换能器,也称探头。如图所示,将超声波换能器置于被测液体上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到水面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成液位信号进行显示并输出。 由超声波在介质中传播原理可知,若介质压力、温度、密度、湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数。因此,当测出超声波由发射到遇到液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到了液位的数据。 超声波有盲区,安装时必须计算预留出传感器安装位置与测量液体之间的距离。 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下: D=CT/2 式中 D——雷达液位计到液面的距离 C——光速 T——电磁波运行时间

 超声波用的是声波,雷达用的是电磁波,这才是最大的区别。而且超声波的穿透能力和方向性都比电磁波强的多,这就是超声波探测现在比较流行的原因。 主要应用场合的区别: 1.雷达测量范围要比超声波大很多。 2.雷达有喇叭式、杆式、缆式,相对超声波能够应用于更复杂的工况。 3.超声波精度不如雷达。 4.雷达相对价位较高。 5.用雷达的时候要考虑介质的介电常数。 6.超声波不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况。