4.1.2 判断题

判断下列描述是否正确。对的在括号内打“√”,错的在括号内打“×”。

La5B2001 电流的方向规定为电子的运动方向。(×)La5B3002 电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。(×)

La5B3003 基尔霍夫定律适用于任何电路。(√)

La5B1004 大小随时间改变的电流称为直流电流。(×)

La5B2005 在直流电路中电容相当于开路。(√)

La5B3006 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。(×)La5B3007 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排拆,异性电荷相互吸引。(√)

La5B2008 绝缘体不可能导电。(×)

La5B3009 同频正弦量的相位差就是它们初相之差。(√)

La5B3010 RLC串联电路,当wC>1/wL使电路成容性。(×)

La5B2011 对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。(×)

La5B4012 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件都相当于短路。(×)

La5B2013 当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。(×)

La5B2014 RL串联的正弦交流电路中,I总=IL+IR 。(×)

La5B2015 电阻与导线长度L成正比,与导线截面积成反比。(√)

La5B2016 电阻率也称电阻系数,它指某种导体作成长1m,横截面积1mm2的导体,在温度20oC时的电阻值。(√)

La5B2017 电阻率用“ρ”表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性能好。(√)

La5B4018 导电材料的电阻,不仅和材料有关,尺寸有关,而且还会受外界环境的影响,金属导体的电阻值,随温度升高而增大,非金属导体电阻值,却随温度的上升而减少。(√)

La5B5019 为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1oC时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用“α”表示。(√)

La5B3020 欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻,这三个基本物理量之间关系的定律,它指出:在一段电路中流过电阻的电流I,与电阻R两端电压成正比,而与这段电路的电阻成反比。(√)

La5B3021 全电路欧姆定律是用来说明,在单一闭合电路中,电压、电流、电阻之间基本关系定律,即在单一闭合电路中,电流与电源的电动势成正比,与电路电源的内阻和外阻之和成反比。(√)

La5B2022 在一段时间内电源力所做的功称为电功。(√)

La5B2023 单位时间内电场力所做的功叫做电功率,电功率反映了电场力移动电荷作功的速度。(√)

La5B2024 当电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此就要消耗一定的电能,这些电能转变的热能,使导体温度升高,这种效应称为电流的热效应。(√)

La5B3025 电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。(√)

La5B3026 接地的中性点又叫零点。(×)

La5B4027 当磁力线、电流和作用力这三者的方向互相垂直时,可以用右手定则来确定其中任一量的方向。(×)

La5B3028 叠加原理适用于各种电路。(×)

La5B2029由于外界原因,正电荷可以由一个物体转移到另一个物体。(×)

La5B3030 载流导体在磁场中要受到力的作用。(√)La5B5031 铁芯绕组上的交流电压与电流的关系是非线性的。(√)

La5B3032 交流铁芯绕组的电压、电流、磁通能同为正弦波。(×)

La5B1033 交流电压在每一瞬间的数值,叫交流电的有效值。(×)La5B2034 正弦交流电变化一周,就相当于变化了2π弧度(360o)。(√)

La5B1035 有功功率和无功功率之和称为视在功率。

(×)

La5B1036 串联电路中,电路两端的总电压等于各电

阻两端的分压之和。(√)

La5B1037 参考点改变,电路中两点间电压也随之改

变。(×)

La5B3038 与恒压源并联的元件不同,则恒压源的端

电压不同。(×)

La5B4039 叠加定理适用于复杂线性电路中的电流和

电压。(√)

La5B1040 电阻元件的电压和电流方向总是相同的。

(√)

La4B2041 5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易

通过,所以流过1Ω电阻的电流大。(×)

La4B3042 任意电路中支路数一定大于节点数。(×)

La4B5043 由L=φ/i可知,电感L与电流i成反比。

(×)

La4B4044 RLC串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。

(×)

La4B4045 对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数

和都等于一个固定常数。(×)

La4B1046 在三相四线制电路中,三个线电流之和等

于零。(×)

La4B3047 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电

容元件相当于短路。(√)

La4B3048 由于绕组自身电流变化而产生感应电动势

的现象叫互感现象。(×)

La4B5049 硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失

都较小。(×)

La4B3050绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与

原电流方向相反。(×)

La4B4051 通电绕组的磁通方向可用右手定则判断。

(×)

La4B3052 交流铁芯绕组的主磁通由电压U、频率f

及匝数N所决定的。(√)

La4B3053 铁磁材料被磁化的外因是有外磁场。(√)

La4B2054 直流磁路中的磁通随时间变化。(×)

La4B3055 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电

感元件相当于短路。(√)

La4B2056 三相负载三角形连接时,当负载对称时,

线电压是相电压的√3倍。(×)

La4B3057 三相三线制电路中,三个相电流之和必等

于零。(√)

La4B3058 对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数

和都等于零。(√)

La4B5059 铁磁材料被磁化的内因是具有磁导。(√)

La4B4060 变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变

化。(×)

La4B3061 同步电动机的转速不随负载的变化而变

化。(√)

La4B3062 沿固体介质表面的气体发生的放电称为电

晕放电。(×)

La4B3063 互感系数的大小决定于通入线圈的电流大

小。(×)

La4B1064 kWh是功的单位。(√)

La4B1065 电流的热效应是对电气运行的一大危害。

(√)

La4B2066 电容器储存的电量与电压的平方成正比。

(×)

La4B1067 电容器具有隔断直流电,通过交流电的性

能。(√)

La4B3068 运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。

(√)

La4B2069 在直流回路中串入一个电感线圈,回路中

的灯就会变暗。(×)

La4B3070 在电容电路中,电流的大小完全决定于交

流电压的大小。(×)

La3B1071绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没

有电子。(×)

La3B1072 电荷之间存在着作用力,同性电荷互相排

斥,异性电荷互相吸引。(√)

La3B2073 电压也称电位差,电压的方向是由高电位

指向低电位,外电路中,电流的方向与电压的方向是

一致的,总是由高电位流向低电位。(√)

La3B3074 若两只电容器的电容不等,而它们两端的

电压一样,则电容大的电容器的电荷量多,电容小的

电容器带的电荷小。(√)

La3B3075 在一段电阻电路中,如果电压不变,当增

加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,

电流就减少。(×)

La3B3076 在电流的周围空间存在一种特殊的物质成

为电流磁场。(×)

La3B3077 判断直导体和线圈中电流产生的磁场方

向,可以用右手螺旋定则。(√)

La3B3078 交流电的初相位是当t = 0时的相位,用ψ

表示。(√)

La3B3079 交流电的相位差(相角差),是指两个频率

相等的正弦交流电相位之差,相位差实际上说明两交

流电之间在时间上超前或滞后的关系。(√)

La3B4080 导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体

内会产生感应电动势,这种现象叫电磁感应,由电磁

感应产生的电动势叫做感应电动势。(√)

La3B4081 串联谐振时的特性阻抗是由电源频率决定

的。(×)

La3B3082 电源电压一定的同一负载按星形连接与按

三角形连接所获得的功率是一样的。(×)

La3B3083 RLC串联电路,当ωC<1/ωL时电路成容

性。(√)

La3B3084 电场力将正电荷从a点推到b做正功,则

电压的实际方向是b→a。(×)

La3B3085 对于电源,电源力总是把正电荷从高电位

移向低电位做功。(×)

La3B5086 恒流源输出电流随它连接的外电路不同而

异。(×)

La3B3087 任意电路中回路数大于网孔数。(√)

La3B4088 线性电路中电压、电流、功率都可用叠加

法计算。(×)

La3B5089 交流电路中对电感元件u L = L di/dt总成

立。(×)

La3B4090 R和L串联的正弦电路,电压的相位总是

超前电流的相位。(×)

La3B4091 电感元件两端电压升高时,电压与电流方

向相同。(√)

La3B4092 在换路瞬间电感两端的电压不能跃变。

(×)

La3B5093 在非零初始条件下,刚一换路瞬间,电容

元件相当于一个恒压源。(√)

La3B2094 阻抗角就是线电压超前线电流的角度。

(×)

La3B5095 周期性非正弦量的有效值等于它的各次谐

波的有效值平方和的算术平方根。(√)

La3B3096 串联谐振时也叫电压谐振。(√)

La3B5097 当磁路中的长度、横截面和磁压一定时,

磁通与构成磁路物质的磁导率成反比。(×)

La3B2098 电和磁两者是相互联系不可分割的基本现

象。(√)

La3B3099 串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无

功。(×)

La3B4100 并联电容器不能提高感性负载本身的功率

因数。(√)

Lb5B4101 变压器最热处是变压器的下层1/3处。

(×)

Lb5B3102 变压器铜损等于铁损时最经济。(√)

Lb5B2103 变压器空载时无电流流过。(×)

Lb5B1104 变压器硅胶受潮变粉红色。(√)

Lb5B4105 变压器铁芯可以多点接地。(×)

Lb5B4106 变压器中性点接地属于工作接地。(√)

Lb5B4107 变压器外部有穿越电流流过时,气体继电

器动作。(√)

Lb5B4108 在变压器中性点装设消弧线圈目的是补偿

电网接地时电容电流。(√)

Lb5B3109 变压器防爆管薄膜的爆破压力是

0.049MPa。(√)

Lb5B4110 变压器温度升高时绝缘电阻值不变。(×)

Lb5B4111变压器压力式温度计所指温度是绕组温度。

(×)

Lb5B4112 变压器铁芯接地电流1年测一次。(×)

Lb5B3113 变压器大盖沿气体继电器方向坡度为2% ~ 4%。(×)

Lb5B3114 有载调压变压器在无载时改变分接头。(×)

Lb5B2115 变压器净油器作用是吸收油中水分。(√)Lb5B2116 电器仪表准确度等级分7个级。(√)

Lb5B4117 仪表的误差有:本身固有误差和外部环境造成的附加误差。(√)

Lb5B5118 准确度为0.1级的仪表,其允许的基本误差不超过±0.1%。(√)

Lb5B3119 电流表的阻抗较大,电压表的阻抗则较小。(×)

Lb5B3120 在中性点直接接地系统中,零序电流互感器一般接在中性点的接地线上。(√)

Lb5B2121 电压互感器又称仪表变压器,也称TV,工作原理、结构和接线方式都与变压器相同。(√)

Lb5B2122 电压互感器与变压器主要区别在于容量小。(√)

Lb5B3123 电压互感器的二次绕组匝数少,经常工作在相当于空载的工作状态下。(√)

Lb5B3124 电压互感器二次负载变化时,电压基本维持不变,相当于一个电压源。(√)

Lb5B1125 电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量等。(×)

Lb5B2126 电压互感器可以隔离高压,保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。(√)

Lb5B2127 电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比。(√)

Lb5B3128 电压互感器的互感比和匝数比完全相等。(×)

Lb5B2129 电压互感器二、三侧应接地。(√)

Lb5B1130 电流互感器是把大电流变为小电流的设备,又称变流器。(√)

Lb5B1131 电流互感器的一次匝数很多,二次匝数很少。(×)

Lb5B1132 电流互感器是用小电流反映大电流值,直接供给仪表和继电装置。(√)

Lb5B1133电流互感器可以把高电压与仪表和保护装置等二次设备隔开,保证了测量人员与仪表的安全。(√)

Lb5B2134 电流互感器二次应接地。(√)

Lb5B3135 电流互感器的二次开路不会对设备产生不良影响。(×)

Lb5B3136 电流互感器和电压互感器的二次可以互相连接。(×)

Lb5B2137 电流互感器二次回路上工作时,禁止采用熔丝或导线缠绕方式短接二次回路。(√)

Lb5B3138 禁止在电流互感器与临时短路点之间进行工作。(√)

Lb5B4139 隔离开关可以切无故障电流。(×)

Lb5B3140 隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。(×)

Lb5B4141 用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。(×)

Lb5B3142 隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。(√)

Lb5B3143 隔离开关不仅用来倒闸操作,还可以切断负荷电流。(×)

Lb5B1144 隔离开关可以拉合主变压器中性点。(√)Lb5B1145 进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器。(√)

Lb5B4146 石英砂熔断器可以限制短路电流。(√)Lb5B3147 熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。(√)

Lb5B4148 变压器的铁芯不能多点接地。(√)

Lb5B3149 双绕组变压器的分接开关装设在高压侧。(√)

Lb5B2150 变压器在空载时,一次绕组中没有电流流过。(×)

Lb5B3151 电器设备的金属外壳接地是工作接地。(×)

Lb5B4152 断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一块加速继电器。(√)

Lb5B5153 装有并联电容器发电机就可以发无功。(√)

Lb5B4154 变电站使用的试温蜡片有60℃、70℃、80℃

三种。(√)

Lb5B3155 衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、

波形。(√)

Lb5B3156 断路器中的油起冷却作用。(×)

Lb5B3157高压断路器在大修后应调试有关行程。

(√)

Lb5B3158 断路器红灯回路应串有断路器常闭触点。

(×)

Lb5B3159 断路器油量过多在遮断故障时会发生爆

炸。(√)

Lb5B4160 分闸速度过低会使燃弧速度加长,断路器

爆炸。(√)

Lb4B1161 断路器跳闸后应检查喷油情况、油色、油

位变化。(√)

Lb4B2162 变压器的变比与匝数比成反比。(×)

Lb4B3163 变压器的铁芯不能多点接地。(√)

Lb4B4164 变压器的温度指示器指示的是变压器绕组

的温度。(×)

Lb4B5165双绕组变压器的分接开关装在高压侧。

(√)

Lb4B5166 变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕

组不因过电压而损坏。(√)

Lb4B4167 变压器铁芯损耗是无功损耗。(×)

Lb4B5168 变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止

运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运

行。(×)

Lb4B4169 变压器过负荷运行时也可以调节有载调压

装置的分接开关。(×)

Lb4B3170 变压器每隔1~3年做一次预防性试验。

(√)

Lb4B2171变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电

流。(√)

Lb4B1172 变压器温升指的是变压器周围的环境温

度。(×)

Lb4B2173 双母线带旁路接线方式缺点很多。(×)

Lb4B3174 变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。

(√)

Lb4B4175 避雷器与被保护的设备距离越近越好。

(√)

Lb4B4176当系统运行电压降低时,应增加系统中的

无功出力。(√)

Lb4B4177 当系统频率降低时,应增加系统中的有功

出力。(√)

Lb4B3178 载直流系统中,无论哪一极的对地绝缘被

破坏,则另一极电压就升高。(×)

Lb4B3179 三绕组变压器低压侧的过流保护动作后,

不光跳开本侧断路器还跳开中压侧断路器。(×)

Lb4B2180 事故音响信号是由蜂鸣器发出的音响。

(√)

Lb4B3181 断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪

光,在预备跳闸位置时红灯闪光。(√)

Lb4B4182 在将断路器合入有永久性故障时跳闸回路

中的跳跃闭锁继电器不起作用。(×)

Lb4B5183 变压器瓦斯保护反映该保护的作用及保护

范围相同的。(×)

Lb4B4184 变压器差动保护反映该保护范围内的变压

器内部及外部故障。(√)

Lb4B3185 变压器零序保护是线路的后备保护。(√)

Lb4B3186 运行中的电流互感器一次最大负荷不得超

过1.2倍额定电流。(√)

Lb4B1187 电流互感器二次开路会引起铁芯发热。

(√)

Lb4B2188 电流互感器二次作业时,工作中必须有专

人监护。(√)

Lb4B2189 禁止在电流互感器与临时短路点之间进行

工作。(√)

Lb4B3190 220kV电压互感器二次侧一相熔断器上都

有一个并联电容器。(√)

Lb4B3191 当电压回路断线时,将造成距离保护装置

拒动,所以距离保护中装设了断线闭锁装置。(×)

Lb4B4192 当电压回路断线时,将造成距离保护装置

误动,所以在距离保护中装设了断线闭锁装置。(√)

Lb4B5193 电压互感器一次绕组导线很细,匝数很多,

二次匝数很少,经常处于空载的工作状态。(√)

Lb4B2194 电压互感器的互感比是指互感器一、二次

额定电压之比。(√)

Lb4B3195 电压互感器与变压器不同,互感比不等于

匝数比。(√)

Lb4B4196 电压互感器隔离开关检修时,应取下二次

侧熔丝,防止反充电造成高压触电。(√)

Lb4B1197 消弧线圈与变压器的铁芯是相同的。(×)

Lb4B3198 电流互感器的二次两个绕组串联后变比不

变,容量增加一倍。(√)

Lb4B5199 变压器和电动机都是依靠电磁感应来传递

和转换能量的。(√)

Lb4B5200当变压器三相负载不对称时,将出现负序

电流。(√)

Lb3B3201 串联电容器和并联电容器一样,可以提高

功率因数。(√)

Lb3B3202 绝缘工具上的泄露电流,主要是指绝缘表

面流过的电流。(√)

Lb3B5203 磁电系仪表测量机构内部的磁场很强,动

线圈中只需通过很小电流就能产生足够的转动力矩。

(√)

Lb3B5204 铁磁电动系仪表的特点是:在较小的功率

下可以获得较大的转矩,受外磁场的影响小。(√)

Lb3B3205 用电流表、电压表间接可测出电容器的电

容。(√)

Lb3B2206 测量直流电压和电流时,要注意仪表的极

性与被测量回路的极性一致。(√)

Lb3B3207发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超

前零序电压90°。(×)

Lb3B4208 当电流互感器的变比误差超过10%时,将

影响继电保护的正确动作。(√)

Lb3B4209 我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按

加极性方式缠绕的。(×)

Lb3B1210 户内隔离开关的泄露比距比户外隔离开关

的泄露比距小。(√)

Lb3B2211 变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离

和调节内部油压的作用。(√)

Lb3B3212 当变压器的三相负载不对称时,将出现负

序电流。(√)

Lb3B4213 变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。

(√)

Lb3B5214 直流系统发生负极接地时,其负极对地电

压降低,而正极对地电压升高。(×)

Lb3B1215 自动重合闸中的电容的充电时间一般为

15~25s。(√)

Lb3B2216 电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能

使用。(√)

Lb3B3217 按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的

作用是防止电流反馈造成低频率误动。(√)

Lb3B4218 当采用检无压-同期重合闸时,若线路的一

端装设同期重合闸,则线路的另一端必须装设检无压

重合闸。(√)

Lb3B5219 断路器失灵保护的动作时间应大于故障线

路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(√)

Lb3B1220 变压器在空载时一次绕组中仅流过励磁电

流。(√)

Lb3B2221 500kV主变压器零序差动保护是变压器纵

差保护的后备保护。(×)

Lb3B2222 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数

量应根据变压器温度、负荷来决定。(√)

Lb3B3223 500kV线路由于输送功率大,故采用导线截

面大的即可。(×)

Lb3B3224 当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影

响都一样。(×)

Lb3B3225 用兆欧表测量电容器时,应先将摇把停下

后再将接线断开。(×)

Lb3B4226 准同期并列时并列开关两侧的电压最大允

许相差为20%以内。(√)

Lb3B53227 铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同

时升高或降低。(×)

Lb3B1228 查找直流接地应用仪表内阻不得低于

1000MΩ。(×)

Lb3B2229 正在运行中的同期继电器的一个线圈失

电,不会影响同期重合闸。(×)

Lb3B2230 两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置。(√)

Lb3B3231 主变压器保护出口信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流。(×)

Lb3B3232 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)

Lb3B3233 停用按频率自动减负荷装置时,可以不打开重合闸放电连接片。(×)

Lb3B4234 停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(×)

Lb3B5235 按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频误动。(√)

Lb3B4236 一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。(×)

Lb3B3237 当操作把手的位置与断路器实际位置不对应时,开关位置指示灯将发出闪光。(√)

Lb3B2238 双回线方向横差保护只保护本线路,不反映线路外部及相邻线路故障,不存在保护配置问题。(√)

Lb3B2239 当双回线中一条线路停电时,应将双回线方向横差保护停用。(√)

Lb3B5240 方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。(√)

Lb3B5241 断路器的失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(√)

Lb3B4242 重合闸充电回路受控制开关触点的控制。(√)

Lb3B4243 需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。(√)

Lb3B3244 在实际运行中,三相线路的对地电容,不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。(√)

Lb3B5245 当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,因此会产生很强的电场强度。(√)

Lb3B5246 所谓电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。(√)

Lb3B4247 系统中变压器和线路阻抗中产生的损耗,称可变损耗,它与负荷大小的平方成正比。(√)

Lb3B3248 在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用。(×)

Lb3B3249 在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。(√)

Lb3B5250 感性无功功率的电流向量超前电压向量90°,容性无功功率的电流向量滞后电压向量90°。(×)

Lb3B4251 减少电网无功负荷使用容性无功功率来补偿感性无功功率。(√)

Lb3B3252 把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。(√)

Lb3B3253 电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比与外施电压的平方成反比。(×)

Lb3B2254 安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。(√)

Lb3B2255 当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。(√)

Lc3B3256 电力企业或则用户违反供用电合同,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。(√)

Lc3B3257 因违约用电或窃电造成供电企业的供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。(√)

Lc3B3258 “电网调度管理条例”立法的目的主要是加强电网调度管理,保障电网安全,保护用户利益,适应经济建设和人民生活用电的需要。(√)

Lc3B3259 电力系统调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×)

Lc3B3260 各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。(√)

Jd5B1261 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、

接地线和标示牌。(√)

Jd5B1262 雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,

并不得靠近避雷器和避雷针。(√)

Jd5B2263 用电流表、电压表测负载时,电流表与负

载串联,电压表与负载并联。(√)

Jd5B3264 距离保护一段范围是线路全长。(×)

Jd5B3265 高频保护优点是无时限从被保护线路两侧

切除各种故障。(√)

Jd5B3266 距离保护不带方向。(×)

Jd5B4267 零序保护无时限。(×)

Jd5B2268 红灯表示跳闸回路完好。(√)

Jd5B2269 绿灯表示合闸回路完好。(√)

Jd5B2270 电流保护接线方式有两种。(×)

Jd5B3271 距离保护失压时易误动。(√)

Jd5B3272 电流回路开路时保护可以使用。(×)

Jd5B2273 三相星形接线电流保护能反映各种类型故

障。(√)

Jd5B3274 瓦斯保护范围是变压器的外部。(×)

Jd5B3275 零序保护反映的是单相接地故障。(√)

Jd5B3276 电压切换把手应随线路走。(√)

Jd5B4277 距离保护阻抗继电器采用90°接线。(×)

Jd5B5278 母差保护范围是从母线至线路电流互感器

之间设备。(√)

Jd5B2279 速断保护是按躲过线路末端短路电流整定

的。(√)

Jd5B2280 线路零序保护是距离保护的后备保护。

(×)

Jd5B4281 常用同期方式有准同期和自同期。(√)

Jd5B3282 可以直接用隔离开关拉已接地的避雷器。

(×)

Jd5B3283 隔离开关可以拉合空母线。(√)

Jd5B3284 备用母线无须试充电,可以直接投入运行。

(×)

Jd5B1285 安装接地线要先装导体端,后装接地端。

(×)

Jd5B1286 变比不相同的变压器不能并列运行。(√)

Jd5B1287 变压器空载运行时应投入两台冷却器。

(√)

Jd5B1288 装设接地线要先装接地端、后装导体端,

先装中相、后装边相的顺序,拆除顺序相反。(√)

Jd5B1289 变电站主变压器构架等装设的固定扶梯,

应悬挂“止步,高压危险”标示牌。(×)

Jd5B2290 不允许交、直流回路共用一条电缆。(√)

Jd4B2291 少油断路器只需通过观察窗能看见有油就

是能运行。(×)

Jd4B3292 变压器的铁芯不能多点接地。(√)

Jd4B4293 直流母线电压过高或过低时,只要调整充

电机的输出电压即可。(×)

Jd4B2294 变压器过负荷保护接入跳闸回路。(×)

Jd4B3295 高频保护是220kV及以上超高压线路的主

保护。(√)

Jd4B2296 接线组别不同的变压器可以并列运行。

(×)

Jd4B3297 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数

量应根据变压器温度负荷来决定。(√)

Jd4B1298 变压器取气时,必须两人同时进行。(√)

Jd4B4299 相位比较式母差保护在单母线运行时,母

差应改非选择。(√)

Jd4B3300 系统电压降低时,应减少发电机的有功出

力。(×)

Jd4B3301 系统频率降低时应增加发电机的有功出

力。(√)

Jd4B4302 在液压机构油泵电机回路中,电源已加装

熔断器,再加装热继电器是作为熔断器的后备保护。

(×)

Jd4B3303 新设备有出厂试验报告即可运行。(×)

Jd4B4304 BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成

反比。(×)

Jd4B3305 变压器差动保护用电流互感器应装在变压

器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。(√)

Jd4B2306 电气设备的金属外壳接地属于工作接地。

(×)

Jd4B3307 断路器位置指示灯串联电阻是为了防止灯

泡过电压。(×)

Jd4B3308 运行中的电流互感器过负荷,应立即停止

运行。(×)

Jd4B2309 电流互感器二次开路应用旁路断路器替代

后停止运行。(√)

Jd4B2310 当保护和仪表共用一套电流互感器,表计

工作时,必须在表计本身端子上短接。(√)

Jd4B3311 在同一回路中有零序保护,高频保护,电

流互感器二次有作业时,均应在二次短路前停用上述

保护。(√)

Jd4B2312 运行中的电压互感器溢油时,应立即停止

运行。(√)

Jd4B4313 差动保护范围是变压器各侧电流互感器之

间的设备。(√)

Jd4B2314 差流检定重合闸优点特别多。(√)

Jd4B2315 低电压带电作业时,应先断开零线,再断

开火线。(×)

Jd4B1316 可使用导线或其他金属线作临时短路线。

(×)

Jd4B4317 硬母线施工中,铜铝搭接时,必须涂凡士

林。(×)

Jd4B3318 用伏安法可间接测电阻。(√)

Jd4B3319 用兆欧表测绝缘时,在干燥气候下绝缘电

阻不小于1MΩ。(√)

Jd4B2320 用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。

(×)

Jd3B2321 使用万用表测回路电阻时,必须将有关回

路电源拉开。(√)

Jd3B3322 使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,

不得有杂质。(√)

Jd3B3323 当距离保护突然失去电压,只要闭锁回路

动作不失灵,距离保护就不会产生误动。(√)

Jd3B3324 距离保护装置中的阻抗继电器一般都采用

90°接线。(×)

Jd3B2325 零序电流保护在线路两侧都有变压器中性

点接地时,加不加装功率方向元件都不影响保护的正

确动作。(×)

Jd3B2326 接地距离保护受系统运行方式变化的影响

较大。(×)

Jd3B4327 相差高频保护当线路两端电流相位相差

180°时,保护装置就应动作。(×)

Jd3B5328 重合闸后加速是当线路发生永久性故障

时,启动保护不带时限,无选择地动作再次断开断路

器。(√)

Jd3B5329 所有继电保护在系统发生振荡时,保护范

围内有故障,保护装置均应可靠动作。(√)

Jd3B4330 500kV、220kV变压器所装设的保护都一样。

(×)

Jd3B4331 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应

将电容器逐个多次放电后方可进行。(×)

Jd3B4332 将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔

离开关取下操作电源,隔离开关操作把手必须锁住。

(√)

Jd3B4333 直流电磁式仪表是根据磁场对通电矩形线

圈有力的作用这一原理制成的。(√)

Jd3B2334 BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成

反比。(×)

Jd3B3335 变压器差动保护用电流互感器应装设在变

压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。(√)

Jd3B2336 在非直接接地系统正常运行时,电压互感

器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。(×)

Jd3B2337 电容器组各相之间电容的差值应不超过一

相电容总值的25%。(×)

Jd3B3338 电磁式仪表与磁电式仪表的区别在于电磁

式仪表的磁场是由被测量的电流产生的。(√)

Jd3B3339 在将断路器合入有永久性故障线路时,跳

闸回路中的跳闸必锁继电器不起作用。(×)

Jd3B2340 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不

动作。(×)

Jd3B3341 电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方

式变化的影响较大。(√)

Jd3B4342 按频率自动减负荷时,可以不打开重合闸

放电连接片。(×)

Jd3B4343 电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。(×)

Jd3B4344 停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(×)

Jd3B3345 某变电站的某一条线路的电流表指示运行中的电流为200A,这就是变电站供给用户的实际电流。(×)

Jd3B3346 测某处150V左右的电压,用1.5级的电压表分别在450V、200V段位上各测一次,结果450V 段位所测数值比较准确。(×)

Jd3B2347 变压器过负荷时应该投入全部冷却器。(√)

Jd3B2348 隔离开关可以进行同期并列。(×)

Jd3B3349 熔断器熔断时,可以任意更换不同型号的熔丝。(×)

Jd3B1350 工作中需要扩大工作任务时,必须重新填写新的工作票。(×)

Je5B1351 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、时间、姓名。(√)

Je5B2352 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。(×)Je5B3353 断路器停电作业,操作直流必须在两侧隔离开关全部拉开后脱离,送电时相反。(√)

Je5B3354 隔离开关可以拉合负荷电流和接地故障电流。(×)

Je5B2355 只有油断路器可以在断路器现场就地用手动操作方式进行停送电操作。(×)

Je5B2356 进行倒母线操作时,母联断路器操作直流熔断器必须在合位。(×)

Je5B1357 拉熔丝时,先拉负极,后拉正极,合熔丝时相反。(×)

Je5B3358 倒闸操作需要开(合)的隔离开关,在操作前已经在开(合)位的则在操作票中不用再列入。(×)Je5B2360 每个指令项的起止操作项目执行后要记录操作时间。(√)

Je5B1361 每个操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏内打一个蓝色“√”,并记录操作时间。(×)

Je5B2362 操作开关时,操作中操作人要检查灯光、表计是否正确。(√)

Je5B3363 操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备的名称和位置。(×)

Je5B3364 备用母线无需试充电,可以直接投入运行。(×)

Je5B2365 操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间。(×)

Je5B1366 装设接地线要先装边相后装中相。(×)

Je5B2367 操作票应根据值班调度员或值班长下达的操作计划和操作综合令填写。(√)

Je5B3368 启、停某种保护或自动装置连接片应用“合上”、“拉开”。(×)

Je5B1369 “指令项”填写调度下达的操作计划顺序号。(√)

Je5B2370 需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在“顺序项”栏内盖“联系调度”章。(√)

Je4B1371 各电压等级母线、母联断路器、旁路断路器、母联兼旁路断路器的名称必须有电压等级。(√)

Je4B2372 隔离开关操作需要开(合)的隔离开关、在操作前,已经开(合)位时,并列入操作票中。(√)Je4B3373 每项操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票栏内打一个红色“对号”,并记录操作时间。(√)

Je4B4374 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。(×)

Je4B1375 操作开关时,操作中操作人员只需检查表计是否正确。(×)

Je4B2376 断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光。(√)

Je4B3377 断路器操作把手在预备跳闸位置时红灯闪光。(√)

Je4B4378 变电站装设了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率将减少。(√)

Je4B5379 在SF6断路器中,密度继电器指示的是SF6气体的压力值。(√)Je4B2380 FZ型避雷器在非雷雨季节可以退出运行。

(√)

Je4B2381 当蓄电池电解液温度超过35℃时,其容量

减少。(√)

Je4B3382 用隔离开关可以拉合无故障时的电压互感

器和避雷器。(√)

Je4B3383 低频减载装置的动作没有时限。(×)

Je4B2384 当系统发生单相接地时,由于电压不平衡,

距离保护的断线闭锁继电器会动作距离保护闭锁。

(×)

Je4B4385 耦合电容器电压抽取装置抽取的电压是

100V。(√)

Je4B3386 接地距离保护比零序电流保护灵敏可靠。

(√)

Je4B2387 中性点经消弧线圈接地的系统,正常运行时

中性点电压不能超过额定相电压2%。(×)

Je4B3388 无载调压变压器可以在变压器空载运行时

调整分接开关。(×)

Je4B4389 变压器过负荷时,应立即将变压器停运。

(×)

Je4B1390 变压器事故过负荷可以经常使用。(×)

Je4B2391 拉开(拆除)全回路仅有的一组接地开关(地

线)可不用操作票。(×)

Je4B3392 变电站只有当值值班长可以受令。(×)

Je4B2393 在操作过程中,监护人在前,操作人在后。

(×)

Je4B3394 操作时,入隔离开关没合到位,允许用绝缘

杆进行调整,但要加强监护。(√)

Je4B3395 拉熔丝时,先拉负极,后拉正极,合熔丝时

与此相反。(×)

Je4B2396 拆除接地线要先拆接地端,后拆导体端。

(×)

Je4B1397 在操作中可以穿插口头命令的操作项目。

(×)

Je4B2398 在省调运规中规定,由省调管辖的设备在新

建、改建或扩建工程的审核中,应由省调人员参加。

(√)

Je4B3399 新建、扩建、改建和检修后的设备投运前,

值班长均要组织进行全面外部整体检查验收和运行开

关传动试验并参加保护整组传动试验。(√)

Je4B3400 新投设备投入时应核对相位相序正确,相应

的保护装置通信自动化设备同步调试投入将新设备全

电压合闸送电。(√)

Je3B2401 新安装或改造后的主变压器投入运行的

24h内每小时巡视一次,其他设备投入运行8h内每小

时巡视一次。(×)

Je3B2402 新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检

查变压器各侧主断路器是否承受操作过电压。(×)

Je3B2403 新投运的变压器作冲击试验为二次,其他情

况为一次。(×)

Je3B3404 新投运的断路器应进行远方电动操作试验

良好。(√)

Je3B3405 新安装的蓄电池应有检修负责人、值班员、

站长进行三级验收。(×)

Je3B4406 在检修中个别项目未达到验收标准但尚未

影响安全运行,且系统需要立即投入运行时,需经局

总工批准后方可投入运行。(√)

Je3B4407 新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻室内

不低于10MΩ,室外不低于20 MΩ。(×)

Je3B4408 新安装变压器大盖坡度为2%~4%,油枕连

接管坡度1%~1.5%。(×)

Je3B3409 新安装的电流互感器极性错误会引起保护

装置误动作。(√)

Je3B3410 变压器差动保护在新投运前应带负荷测量

向量和差电压。(√)

Je3B2411 装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和

安全帽,并不准攀登设备。(√)

Je3B2412 在系统发生不对称断路时,会出现负序分

量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁。(√)

Je3B4413 同期并列时,两侧断路器电压相差小于

25%,频率相差1.0Hz范围内,即可准同期并列。(×)

Je3B3414 断路器的失灵保护主要由启动回路、时间元

件、电压闭锁、跳闸出口回路四部分组成。(√)

Je3B3415 400V及以下的二次回路的带电体之间的电

气间隙应不小于2mm,带电体与接地间漏电距离应不

小于6mm。(×)

Je3B4416 能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸

的M端,不能躲开非全相运行的保护接入重合闸N

端。(×)

Je3B4417 对联系较弱的,易发生振荡的环形线路,应

加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相重合

闸。(×)

Je3B2418 电流互感器的一次电流由一次回路的负荷

电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。(√)

Je3B3419 一个10kV变比为200/5,容量是6V A的电

流互感器,它可带10MΩ的负荷。(×)

Je3B4420冲击继电器有各种不同型号,但每种都有一

个脉冲变流器和相应的执行元件。(√)

Je3B3421液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复

归,都会使液压机构的油泵打不上压。(√)

Je3B4422在装设高频保护的线路两端,一端装有发信

机,另一端装有收信机。(×)

Je3B2423发现隔离开关过热时,应采用倒闸的方法,

将故障隔离开关退出运行,如不能倒闸则应停电处理。

(√)

Je3B5424故障录波器装置的零序电流启动元件接于

主变压器中性点上。(√)

Je3B5425距离保护的第III段不受振荡闭锁控制,主

要是靠第III段的延时来射过振荡。(√)

Je3B5426相差高频保护是一种对保护线路全线故障

接地能够瞬时切除的保护,但它不能兼作相邻线路的

后备保护。(√)

Je3B2427当电压互感器退出运行时,相差高频保护将

阻抗元件触点断开后,保护仍可运行。(√)

Je3B3428自动重合闸只能动作一次,避免把断路多次

重合至永久性故障上。(√)

Je3B3429无时限电流速断保护范围是线路的70%。

(×)

Je3B2430电流速断保护的主要缺点是受系统运行方

式变化的影响较大。(√)

Je3B2431电容器的过流保护应射过电容器组的最大

负荷电流来整定。(×)

Je3B2432电流速断保护必须加装电流闭锁元件才能

使用。(√)

Je3B3433距离保护一段的保护范围基本不受运行方

式变化的影响。(√)

Je3B3434电容器允许在1.1倍额定电压、1.3倍额定电

流下运行。(√)

Je3B5435在计算和分析三相不对称系统短路时,广泛

应用对称分量法。(√)

Jf5B3436发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越

重。(√)

Jf5B3437禁止摆动伤员头部中呼叫伤员。(√)

Jf5B3438胸外按压必须有效,有效的标志是按压过程

中可以感觉到呼吸。(×)

Jf5B3439救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照

明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照

明。(√)

Jf5B3440在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈

动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止应继续对伤

员吹气。(×)

Jf4B3441触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸。

口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员嘴唇张开,便于通

气。(×)

Jf4B3442如果电流通过触电者入地,并且触电者紧握

电线,用有绝缘柄的钳子将电线剪断时,必须快速一

下将电线剪断。(√)

Jf4B3443心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方

便也可以随意移动伤员。(×)

Jf4B3444发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆

上或高处进行抢救。(√)

Jf4B3445若看、听、视结果既无呼吸又无颈动脉波动

则可以作出伤员死亡的诊断。(×)

Jf4B3446只有医生有权作出伤员死亡的诊断。(√)

Jf3B3447胸外按压以80次/min左右均匀进行。(√)

Jf3B3448通畅气道即将手放在伤员后脑将其头部抬

起。(√)

Jf3B3449吊车进入220kV现场作业与带电作业的安全

距离为3m。(×)

Jf3B3450带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。(√)

Jf3B3451靠在管子上使用梯子时,应将其上端用挂钩挂牢或用绳索绑住。(√)

Jf3B3452容量为12万kV A及以上的500kV、220kV 变电站应配备副科级及以上人员担任站长。(√)

Jf3B3453 220kV及以上变电站应配备站长、专责工程师、兼职安全员。(√)

Jf3B3454现场巡视检查时间为6、10、14、20、24时、其中20时为闭灯巡视。(×)

Jf3B3455各变电站防误装置万能锁钥匙要由值班员登记保管和交接。(×)

Jf3B3456执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作。(×)

Jf3B3457操作票中下令时间,以调度下达操作预令时间为准。(×)

Jf3B3458事故检修可不用工作票,但必须做好必要的安全措施,设专人监护。(×)

Jf3B3459断路路故障跳闸统计簿应该由值班长负责填写。(√)

Jf3B3460变电站各种工器具要设专柜,固定地点存放,设专人负责管理维护试验。(√)

Jf5B3461设备运行分析,分为综合分析、专题分析两种。(√)

Jf5B3462充油设备渗漏率按密封点不能超过0.01%。(×)

Jf5B3463工作票签发人签名处,即可以签名,也可以盖章,各单位可自行统一规定。(√)

Jf5B3464编制变电站电气主接线运行方式时,要力求满足供电可靠性、灵活性和经济性等要求。(√)

Jf5B3465操作票要妥善保管留存,保存期为一年。(√)

Jf5B3466防误装置万能钥匙使用时必须经工区主任和监护人批准。(×)

Jf5B3467继电保护在新投入运行前应检查纪录合格可以投入运行,检查设备完整良好,检查标志清楚正确。(√)

Jf5B3468新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。(×)

Jf5B3469新设备投运前,设备编号由运行单位报送领导批准的方案,由省调批准后方可实施。(×)

Jf5B3470变电站运行专工负责事故、异常运行的分析报告,提出防止事故对策。(×)

Jf5B3471在事故处理或进行倒闸操作时,不得进行交接班,交接班时发生事故,应立即停止交接班,并由交班人员处理,接班人员在交班值长指挥下协助工作。(√)

Jf5B3472蓄电池每日应测试电池一次,全部电池每月由值长进行全面测试一次。(×)

Jf5B3473设备缺陷是通过设备巡视检查、各种检修、试验和维护发现的。(√)

Jf4B3474各站防误装置万能钥匙,要由值班员登记保管和交接,使用时必须由当值值长、变电站运行专工或站长批准,并做好记录。(×)

Jf4B3475针对工作人员在工作现场中的违反安全的动作,运行人员有权制止纠正。(√)

Jf4B3476对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。(√)

Jf4B3477关键字严禁修改,如“拉、合、投、退、装、拆”等。(√)

Jf4B3478防误装置万能钥匙使用时必须经监护人批准。(×)

Jf4B3479关键字严禁修改,如“拉、合、停、启、装、拆”等。(×)

Jf4B3480填写错误或未执行而不需执行的操作票要在每页右上角横线上盖“作废”章。(×)

Jf4B3481操作票填写完后,在空余部分“指令项”栏第一空格左侧盖“以下空白”章,以示终结。(×)Jf4B3482操作票不得任意涂改,严禁刀刮。(√)

Jf4B3483操作票每页修改不得超过四个字。(×)

Jf4B3484异常处理可不用操作票。(×)

Jf4B3485操作票要妥善保管留存,保存期不少于半年。(×)

Jf4B3486接到工作票后,值班长指定工作许可人审核

工作票并填写工作许可人栏内的内容。(√)

Jf4B3487每个档案要有四个部分:原始、检修、试验、

运行资料。(√)

Jf4B3488在模拟演习中,保护连接片及二次熔丝等设

备的模拟操作,要在模拟图版上指出相当的位置。

(√)

Jf3B3489新设备有出厂试验报告即可投运。(×)

Jf3B3490第二种工作票的有效期最长为7天。(√)

Jf3B3491变压器每隔1~3年作一次预防性试验。(√)

Jf3B3492“备注”栏内经值班长同意,可以填写操作

项目。(×)

Jf3B3493新设备验收内容包括图纸、资料、设备原始

说明书、合格证、安装报告、设备实验报告。(√)

Jf3B3494一般缺陷处理、各种临检和日常维护工作应

由检修负责人和运行值班员进行验收。(√)

Jf3B3495设备缺陷处理率每季统计应在80%以上,每

年应达85%以上。(√)

Jf3B3496专题运行分析每月进行一次,针对某一问题

进行专门深入的分析。(×)

Jf3B3497在操作中经调度及值长同意,方可穿插口头

命令的操作项目。(×)

Jf3B3498第一种工作票应在工作前一日交给值班员。

(√)

Jf3B3499站内所有避雷针和接地网装置为一个单元

进行评级。(√)

Jf3B3500在设备评级中将母线划分为母线隔离开关、

避雷器、电压互感器及架构共四个设备单元。(×)

4.1.3 简答题

Lb5C1001 油浸变压器有哪些主要部件?

答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、

呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气

体继电器、温度计、净油等。

Lb5C2002 什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压

器?

答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝

缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相

反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝

缘。

Lb5C3003 变压器在电力系统中的主要作用是什么?

答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于

功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线

路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。

而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使

用电压,满足用户需要。

Lb5C4004 套管裂纹有什么危害性?

答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的

进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可

能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是

很有威胁的。

Lb5C5005 高压断路器有什么作用?

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压

电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故

障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电

流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。

Lb5C1006 阻波器有什么作用?

答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通

信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高

频能量损耗的作用。

Lb5C2007 电流互感器有什么作用?

答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提

供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统

与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也

使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济

效益。

Lb5C3008 电流互感器有哪几种接线方式?

答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器

两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互

感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。

Lb5C4009 电力系统中的无功电源有几种?

答:电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调

相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静

止补偿器。

Lb5C5010 为什么要在电力电容器与其断路器之间装

设一组ZnO避雷器?

答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操

作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运

行。

Lb5C1011 电能表和功率表指示的数值有哪些不同?

答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、

传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段

时间内所发出、传送和消耗的电能数。

Lb5C2012 对并联电池组的电池有什么要求?

答:并联电池中各电池的电动势要相等,否则电动势

大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形

成环流。另外,各个电池的内阻也应相同,否则内阻

小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不

宜并联使用。

Lb5C3013 中央信号装置有什么作用?

答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号

装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,

告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证

设备的安全运行。

Lb5C4014 为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,

短时间内还有电?

答电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩

余电荷,对地仍然有电位差。若停电立即验电,验电

笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电,验电

无电后,方可装设接地线。

Lb5C5015 什么是内部过电压?

答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系

统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为

另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能对系

统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振

荡和积聚志引起的,所以叫内部过电压。

Lb5C1016 220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?

答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。

Lb5C2017 何谓保护接零?有什么优点?

答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属

部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护

接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

Lb5C3018 中性点与零点、零线有何区别?

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同

连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置

有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引

出的导线,则称为零线。

Lb5C4019 直流系统在变电站中起什么作用?

答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、

自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为

操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对

变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安

全运行的保证。

Lb5C5020 为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状

态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?

答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直

流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

Lb5C1021 为什么要装设直流绝缘监视装置?

答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许

的,因为在同一极的另一地点再发生接地时,就可能

造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外

在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直

流短路。

Lb5C2022 说明什么叫浮充电?

答:浮充电就是装设在两台充电机组,一台是主充电

机组,另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿电池

的自放电损耗,使蓄电池组经常处于完全充电状态。

Lb5C3023 为什么室外母线接头易发热?

答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等

侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得

接头的接触电阻增大,温度升高。

Lb5C 4024 系统发生振荡时有哪些现象?

答:系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期

性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。

(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯

忽明忽暗,非常明显。

Lb5C 5025 掉牌未复归信号的作用是什么?

答:掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分。

Lb5C 1026 低压交直流回路能否共用一条电缆,为什么?

答:不能,因为:

(1)共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等。

Lb5C 2027 测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少兆欧?

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。

其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧,新投入的,室内不低于20兆欧,室外不低于10兆欧。

Lb5C 3028 油开关的辅助触点有哪些用途?

答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号,起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时。Lb5C4029 SF6气体有哪些化学性质?

答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解,产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施。

Lb5C 5030 过流保护的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。

Lb4C1031 变压器的油枕起什么作用?

答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。

Lb4C2032 变压器的铁芯为什么要接地?

答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。

Lb4C3033 变压器的净油器是根据什么原理工作的?答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。

Lb4C4034 有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?

答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温升。

Lb4C5035 温度计有什么作用?有几种测量方法?答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。

Lb4C1036 高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。

合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

Lb4C2037 什么叫断路器自由脱扣?

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故

障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。

Lb4C3038 SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体有以下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小。

(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢

复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气的

高100倍。

3)SF6气体的绝缘强度较高。

Lb4C4039真空断路器有哪些特点?

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头

在开断故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器

所需的操作能量小,动作快。它同时还具有体积小、

重量轻、维护工作量小,能防火、防爆,操作噪声小

的优点。

Lb4C5040 同步调相机的同步是什么意思?

答:当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同

的方向、相同的速度旋转,这就叫做同步。

Lb4C1041 电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不

允许用普通熔丝代替?

答:以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的

额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好

的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电

流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求。

Lb4C2042 为什么电压互感器和电流互感器的二次侧

必须接地?

答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护

接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串

到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧

必须接地。

Lb4C3043 FKL-10-2×750-6是什么电气设备的铭

牌?

答:FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%,额定电压为

10kV,两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电

抗器的铭牌。

Lb4C3044 并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,

限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的

可靠运行。

母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高

的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,

降低电抗。

Lb4C4045 单母线分段的接线方式有什么特点?

答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,

提高供电的可靠性。

当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合

下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供

电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,

保证不中断供电。

Lb4C5046 双母线接线存在哪些缺点?

答:双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误

操作。

(2)母线隔离开关较多,配电装置的结构也较复杂,

所以经济性较差。

Lb4C2047 故障录波器有什么作用?

答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,

自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的

变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处

理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全

运行水平均有着重要作用。

Lb4C3048 为什么硬母线要装设伸缩接头?

答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热

而使长度发生变化。

为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过

大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。

Lb4C4049 什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流?

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电

容电流之比叫补偿度。

消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点

的剩余电流,叫残流。

Lb4C5050 中性点经消弧线圈接地的系统正常运行

时,消弧线圈是否带有电压?

答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平

衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的

大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下,中

性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。

Lb4C1051 蓄电池为什么会自放电?

答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质,

形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,

引起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的

密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引

起蓄电池的自放电。

Lb4C2052 为什么要定期对蓄电池进行充放电?

答:定期充放电也叫核对性放电,就是对浮充电运行

的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次

较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现

老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,

定期充放电一般是一年不少于一次。

Lb4C3053 红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一

电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造

成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的

目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及

防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯。

Lb4C4054 设备的负荷率是怎样计算的?

答:设备的负荷率可按下面的公式计算:

负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)

×100%。

Lb4C5055 为什么110kV及以上变压器在停电及送电

前必须将中性点接地?

答:我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统。

在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,

有些变压器的中性点不接地运行。但因为断路器的非

同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所

以要求在切、合110kV及以上空载变压器时,将变压

器的中性点直接接地。

Lb4C1056 什么是电压速断保护?

答:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电

压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳

开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。

Lb4C2057 什么叫距离保护?

答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保

护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电

流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻

抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保

护或阻抗保护。

Lb4C3058 什么叫同期回路?

答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,

因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两

侧取交流电压、再经每台断路器同期把手接到同期小

母线上,由同期小母线再引到同期装置中,该二次回

路及同期装置的接线称同期回路。

Lb4C4059 什么叫高频保护?它有什么优点?

答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频

保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电

流量的相位,是采用输电线路载波通信方式传递两侧

电流相位的。功率方向闭锁高频保护,是比较被保护

线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线

路为正,指向母线为负,线路内部故障,两侧功率方

向都由母线指向线路,保护动作跳闸,信号传递方式

相同。

最大优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故

障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受

系统振荡影响。

Lb4C5060 SF6气体有哪些主要的物理性质?

答:SF6气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气

体,具有优良的绝缘性能,且不会老化变质,比重约

为空气的5.1倍,在标准大气压下,-62oC时液化。

Lb3C1061 对变压器及厂用变压器装设气体继电器有

什么规定?

答:带有油枕的800kV A及以上变压器、火电厂

400kV A和水电厂180kV A及以上厂用变压器应装设

气体继电器。

Lb3C2062 为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定

为650C?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损

耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,

影响变压器的使用寿命,因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为650C。Lb3C3063 电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:(1)切换开关:用于切换负荷电流。(2)选择开关:用于切换前预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头。(4)操动机构:是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用。(5)快速机构:按规定的程序快速切换。

Lb3C4064 变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?

答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。

Lb3C5065 什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。

三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。

Lb3C1066 变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么?

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。

Lb3C2067 变压器正常运行时绕组的哪部分最热?答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%~75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定。

Lb3C3068 调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

Lb3C4069 对电气主接线有哪些基本要求?

答:对电气主接线的要求有:

(1)具有供电的可靠性。(2)具有运行上的安全性和灵活性。

(3)简单、操作方便。(4)具有建设及运行的经济性。(5)应考虑将来扩建的可能性。

Lb3C5070 提高电力系统静态稳定的措施是什么?答:提高电力系统静态、稳定的措施是:(1)减少系统各元件的感抗。(2)采用自动调节励磁装置。(3)采用按频率减负荷装置。

(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。

Lb3C1071 对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?

答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器。

Lb3C2072 什么叫复式整流?常用的复式整流有几种?

答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可靠、合理的控制电源。常用的复式整流有单相和三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。

Lb3C3073 发生分频谐振过电压有何危险?

答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,T铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使PT绕组严重过热而损坏(同

一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造

成大面积停电。

Lb3C4074 变压器油位的变化的与哪些因素有关?

答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变

化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油

标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷

的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运

行状况等。

Lb3C5075 有载调压变压器分接开关的故障是由哪些

原因造成的?

答:是由以下几点原因造成的:(1)辅助触头中的过

渡电阻在切换过程中被击穿烧断。(2)分接开关密封

不严,进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,

造成匝间短路而烧坏。(4)分接开关油箱缺油。(5)

调压过程中遇到穿越故障电流。

Lb3C1076变压器的有载调压装置动作失灵是什么原

因造成的?

答:有载调压装置动作失灵的主要原因有:

(1)操作电源电压消失或过低。(2)电机绕组断线烧

毁,起动电机失压。

(3)联锁触点接触不良。(4)转动机构脱扣及肖子脱

落。

Lb3C2077 更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什

么?

答:更换呼吸器内的吸潮剂应注意:

(1)应将重瓦斯保护改接信号。(2)取下呼吸器时应

将连管堵住,防止回吸空气。

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气

嘴将呼吸器密封。

Lb3C3078 运行中的变压器,能否根据其发生的声音

来判断运行情况?

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用

木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳边仔

细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检

查电压和油温,若无异状,则多是铁芯松动。当听到

吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象。当听

到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象。

Lb3C4079 对继电保护有哪些基本要求?

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,

继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、

快速性、灵敏性和可靠性。

Lb3C5080 为什么要求继电保护装置快速动作?

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防

止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还可以

减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,

加速恢复正常运行的过程。

Lb3C1081 什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将

故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若

重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无

选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合

闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。

Lb3C2082 什么是自动重合闸?

答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断

路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。

Lb3C3083 接地距离保护有什么特点?

答:接地距离保护有以下特点:

(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电

器,接线简单。(2)可允许很大的接地过渡电阻。(3)

保护动作速度快,动作特性好。(4)受系统运行方式

变化的影响小。

Lb3C4084 蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?

答:蓄电池在运行中极板硫化的特征有:

(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。(2)

充电时电压过高,放电时电压降低于正常值。(3)正

极板呈现褐色带有白点。

Lb3C5085 哪些原因会使变压器缺油?

答:使变压器缺油的原因是:

(1)变压器长期渗油或大量漏油。(2)修试变压器时,

放油后没有及时补油。(3)油枕的容量小,不能满足

运行的要求。(4)气温过低、油枕的储油量不足。

Lb3C1086 蓄电池在运行中极板短路有什么特征?

答:极板短路特征有三点:

(1)充电或放电时电压比较低(有时为零)。(2)充

电过程中电解液比重不能升高。(3)充电时冒气泡少

且气泡发生的晚。

Lb3C2087 蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?

答:极板弯曲特征有三点:

(1)极板弯曲。(2)极板龟裂。(3)阴极板铅绵肿起

并成苔状瘤子。

Lb3C3088 一般断路器操作把手上的“5-8”,“6-7”,

“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时

接通?什么位置时断开?

答:“5-8”是合闸触点,在“合闸”位置接通,“合闸

后”位置断开;“6-7”是跳闸触点,在“跳闸”位置

接通,“跳闸后”位置断开;“2-4”是重合闸放电触点,

在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通,“预备合闸”

位置断开。

Lb3C4089 继电保护装置有什么作用?

答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工

作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故

障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,

将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最

大限度地保证向用户安全、连续供电。

Lb3C5090 什么是过流保护延时特性?

答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系

曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时

限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时

间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动

作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时

间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时

限成一定曲线关系。

Lc5C1091 《电力法》的基本原则是什么?

答:《电力法》的基本原则是:

(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适

当超前发展的原则。

(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电

源,兴办电力生产企业,实行谁投资谁收益的原则。

(3)电力设施和电能受国家保护的原则。

(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的

原则。

(5)国家鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的

原则。

(6)电力企业依法实行自主经营,自负盈亏并接受监

督的原则。

(7)国家帮助和扶持少数民族地区、边远地区和贫困

地区发展电力事业的原则。

(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电

力事业的原则。

Lc4C1092 电网运行管理的基本原则是什么?

答:电网运行的基本原则是:

(1)电网运行实行统一调度、分级管理。

(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度。

Lc3C1093 电力法的主要内容是什么?

答:电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定

了立法宗旨、适用范围、发展电力事业的基本原则以

及电力管理体制。分则部分包括电力建设、电力生产

与电网管理、电力供应与使用、电价与电费、农村电

力建设和农村用电、电力设施保护和监督检查、法律

责任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范。

附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年

4月1日。

Lc3C1094 电力安全生产管理制度主要包括哪些内

容?

答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加

强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,包

括以下具体制度:

(1)安全生产责任制度。(2)生产值班制度。(3)操

作票制度。

(4)工作许可制度。(5)操作监护制度。(6)工作间

断、转移、终结制度。

(7)安全生产教育制度。(8)电力设施定期检修和维

护制度。

Lc4C2095 反事故演习应着重考虑哪些内容?

答:反事故演习应着重考虑的内容是:

(1)本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象。

(2)设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。(3)新设备投入前后可能发生的事故,以及影响设备安全运行的季节性事故。(4)特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节。(5)设备系统的重大复杂操作。

Lc5C2096 班组培训员具体负责哪些培训工作?

答:班组培训员具体负责的培训工作有:

(1)编制班组培训计划,在班长领导下认真执行并努力完成分场(车间)、工区(县局)布置的各项培训任务。(2)组织班组成员学习所管辖设备的技术规范,熟悉设备情况及规程制度等。(3)依靠班组人员,结合班组特点开展班组培训活动。(4)协助班长做好日常的班组培训工作,如现场考问、安全知识问答、技术讲解、技术问答、事故预想等。(5)协助班长安排好新人员的岗位培训,督促、检查师徒合同的落实,做好新人员的考问抽查工作。(6)及时做好各项培训的登记管理并按期总结,向分场(车间)、工区(县局)培训工程师(员)汇报执行情况。

Lc3C1097 新录用生产人员的培训的基本内容是?答:按有关规定录用的新生产人员入厂(局)后,必须进行入厂(局)教育,内容为:

(1)政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。(2)电业职业道德教育。(3)遵纪守法和文明礼貌教育。(4)有关法律、法规和安全生产知识教育。Lc4C2098 新值班人员上岗前的培训步骤是什么?答:新值班人员在上岗独立值班工作前,必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制定培训计划,并按计划进行培训。Lc5C2099 反事故演习的目的是什么?

答:反事故演习的目的是:

(1)定期检查运行人员处理事故的能力。

(2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法。

(3)贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程,熟悉设备运行特性。

Lc5C2100 运行人员技术学习内容有哪些?

答:运行人员技术学习内容有:

(1)电业安全工作规程、运行操作规程、事故处理规程、技术等级标准、岗位规范和有关规程制度。(2)本厂(局)发生过的事故、障碍、历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等。(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施、对策。(4)现有设备和新设备的构造、原理、参数、性能、系统布置和运行操作方法。(5)安全经济运行方式和先进工作方法。(6)设备检修或异动后运行方式及新技术的运用。(7)季节变化对运行设备的影响及预防措施。(8)运行专业理论或操作技能示范等。

(9)调度规程有关部分。

Jd5C1101 巡视设备时应遵守哪些规定?

答:巡视设备时应遵守的规定有:

(1)不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。(2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。

(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m 以内,室外不得靠近故障点8m以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。

(4)巡视高压室后必须随手将门锁好。

(5)特殊天气增加特巡。

Jd5C2102 变压器气体继电器的巡视项目有哪些?答:变压器气体继电器的巡视项目有:

(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态。

(3)瓦斯保护连接片投入正确。

(4)检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油。(5)气体继电器防水罩应牢固。

Jd5C3103 电压互感器正常巡视项目有哪些?

答:电压互感器正常巡视的项目有:

(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象。

(2)油标、油位是否正常,是否漏油。

(3)接线端子是否松动。

(4)接头有无过热变色。

(5)吸潮剂是否变色。

(6)电压指示无异常。

Jd5C4104 避雷器有哪些巡视检查项目?答:避雷器巡视检查项目有:

(1)检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。(2)

检查放电记录器是否动作。(3)检查引线接头是否牢

固。(4)检查避雷器内部是否有异常音响。

Jd5C5105 母线的巡视检查项目有哪些?

答:母线巡视检查项目有:

(1)各接触部分是否接触良好,试温蜡片是否熔化。

(2)检查软母线是否有断股、散股现象。

(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕

迹。

(4)大雪天应检查母线的积雪及融化情况。

(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕

迹。

(6)大风前应清除杂物。

Jd5C1106 电力电缆有哪些巡视检查项目?

答:电力电缆巡视检查项目有:

(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化

溢出。

(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹,

引线接头是否完好不发热。

(3)外露电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。

(4)外皮接地是否良好。

Jd5C2107 主控制室、继电保护室内及10(6)kV配

电室内设备正常巡视有哪些项目?

答:室内设备正常巡视项目有:

(1)无异音和焦味。

(2)所有仪表、信号、指示灯窗均应与运行状况相一

致,指示正确。

(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。

(4)系统三相电压平衡(近似),并在规定的范围。

(5)电源联络线、变压器主开关的三相电流表近似平

衡。

Jd5C3108 变压器缺油对运行有什么危害?

答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,

铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘

击穿。

Jd5C4109 强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继

续运行?

答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小,

甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因

此,强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危

险的。

Jd5C5110 取运行中变压器的瓦斯气体应注意哪些安

全事项?

答:应注意的安全事项有:

(1)取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一

人监护。

(2)攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。

(3)防止误碰探针。

Jd5C1111 什么原因会使变压器发出异常音响?

答:以下原因会使变压器发出异常音响:

(1)过负荷。(2)内部接触不良,放电打火。

(3)个别零件松动。(4)系统中有接地或短路。(5)

大电动机起动使负荷变化较大。

Jd5C2112 电压互感器在运行中,二次为什么不允许

短路?

答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,

电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次

绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流

很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电

压互感器极易被烧坏。

Jd5C3113 电容器发生哪些情况时应立即退出运行?

答:发生下列情况之一时应立即将电容器退出运行:

(1)套管闪络或严重放电。(2)接头过热或熔化。(3)

外壳膨胀变形。

(4)内部有放电声及放电设备有异响。

Jd5C4114 消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?

答:操作规定有:

(1)应按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈

分接头。

(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障,再

用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后,才可切

换分接头、并测量直流电阻。测量直流电阻合格后才

能将消弧线圈投入运行。

Jd5C5115 小电流接地系统发生单相接地时有哪些现

象?

答:小电流接地系统发生单相接地时的现象有:

(1)警铃响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉

牌。

(2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其

他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接

地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压。

(3)三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。

Jd5C1116 隔离开关在运行中可能出现哪些异常?

(1)接触部分过热。

(2)绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹。

(3)支柱式绝缘子胶合部音质量不良和自然老化造成

绝缘子掉盖。

(4)因严重污秽或过电压,产生闪络、放电、击穿接

地。

Jd5C2117 油断路器误跳闸有哪些原因?

答:油断路器误跳闸的原因有:

(1)保护误动作。(2)断路器机构的不正确动作。(3)

二次回路绝缘问题。

(4)有寄生跳闸回路。

Jd5C3118 指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行

有什么影响?

答:指示断路器位置的红、绿灯不亮会对运行造成以

下危害。

(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置,故障时易

造成误判断。

(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不

能及时跳闸,会扩大事故。

(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不

能自动重合或自投失败。

(4)跳、合闸回路故障均不能进行正常操作。

Jd5C4119 更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?

答:更换断路器的红灯泡时应注意:

(1)更换灯泡的现场必须有两人。

(2)应换用与原灯泡同样电压、功率、灯口的灯泡。

(3)如需要取下灯口时,应使用绝缘工具,防止将直

流短路或接地。

Jd5C5120 母差保护的保护范围包括哪些设备?

答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器

的母差保护用电流互感器之间的一次电气部分,即全

部母线和连接在母线上的所有电气设备。

Jd5C1121 零序电流保护有什么特点?

答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故

障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序

电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰。

Jd5C2122 CSL-216型微机线路保护具有哪些功能?

答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外

还兼有测量、遥信、遥控及接地选线功能。

Jd5C3123 巡视配电装置进出高压室有什么要求?

答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。

Jd5C4124 雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?

答:雷雨天气,需要巡视室外高压设备时:

(1)应穿绝缘靴。

(2)不得靠近避雷器和避雷针。

Jd5C5125 蓄电池日常维护工作有哪些项目?

答:蓄电池日常维护工作有:

(1)清扫灰尘,保持室内清洁。(2)及时检修不合格

的老化电池。

(3)消除漏出的电解液。(4)定期给连接端子涂凡士

林。(5)定期进行蓄电池的充放电。(6)充注电解液,

注意比重、液面、液温。(7)记下蓄电池的运行状况。

Jd5C1126 直流系统发生正极接地或负极接地对运行

有哪些危害?

答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。

因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,

倘若这些回路再发生接地过绝缘不良就会引起保护误

动作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发

生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或

断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。

Jd5C2127 轻瓦斯动作原因是什么?

答:轻瓦斯动作的原因是:

(1)因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变

压器。

(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮简以下。

(3)变压器故障产生少量气体。(4)发生穿越性短路。(5)气体继电器或二次回路故障。

Jd5C3128 交流回路熔丝、直流回路控制及信号回路的熔丝怎样选择?

答:熔丝的选择应该:

(1)交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.2倍选用。(2)直流控制、信号回路熔丝一般选用5~10A。

Jd5C4129 变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的?

答:变压器出现假油位可能是由以下原因引起的:(1)油标管堵塞。(2)呼吸器堵塞。(3)安全气道通气孔堵塞。

(4)薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。

Jd5C5130 变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的?

答:变压器绕组绝缘损坏的原因有:

(1)线路短路故障。(2)长期过负荷运行,绝缘严重老化。(3)绕组绝缘受潮。(4)绕组接头或分接开关接头接触不良。(5)雷电波侵入,使绕组过电压。

Jd4C1131 电容器有哪些巡视检查项目?

答:电容器巡视检查项目有:

(1)检查电容器是否有膨胀、喷油、渗漏油现象。(2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。(3)检查接地线是否牢固。(4)检查放电变压器串联电抗是否完好。(5)检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。(6)电容器外熔丝有无断落。

Jd4C2132 电抗器的正常巡视项目有哪些?

答:电抗器正常巡视项目有:

(1)接头应接触良好无发热现象。(2)支持绝缘子应清洁无杂物。(3)周围应整洁无杂物。(4)垂直布置的电抗器不应倾斜。(5)门窗应严密。

Jd4C3133 隔离开关有哪些正常巡视检查项目?

答:隔离开关正常巡视检查项目有:

(1)瓷质部分应完好无破损。(2)各接头应无松动、发热。(3)刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化。(4)传动机构应完好,销子应无脱落。(5)联锁装置应完好。(6)液压机构的隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好。

Jd4C4134 正常巡视耦合电容器注意什么?

答:耦合电容器正常巡视应注意:

(1)电容器瓷质部分有无破损或放电痕迹。

(2)上下引线是否牢固,接地线是否良好,接地开关是否位置正确。

(3)引线及各部有无放电响声。(4)有无漏、渗油现象。

(5)二次电压抽取装置的放电氖灯无放电(不应发亮)。

(6)结合滤波器完整严密不漏雨。

Jd4C5135 单母线接线的10kV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?

答:有以下两点原因:

(1)两条线路同时接地。

(2)站内母线设备接地。

Jd4C1136 定时限过流保护的整定原则是什么?

答:定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。

Jd4C2137 10kV配电线路为什么只装过流不装速断保护?

答:10kV配电线供电距离较短,线路首端和末端短路电流值相差不大,速断保护按躲过线路末端短路电流整定,保护范围太小;另外过流保护动作时间较短,当具备这两种情况时就不必装电流速断保护。

Jd4C3138 出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈?

答:触点串联电流线圈的目的,是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能开关跳闸。因此保护出口中间通常采用触点带串联电流线圈的自保持接线方式。在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈

带电产生自保持,保证开关可靠的跳闸。

Jd4C4139 变压器的差动保护是根据什么原理装设

的?

答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在

变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其

二次采用环流法接线。在正常与外部故障时,差动继

电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路

时,差动继电器中就会有很大的电流流过。

Jd4C5140变压器的零序保护在什么情况下投入运

行?

答:变压器的零序保护应装在变压器中性点直接接地

侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,

也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因

此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可

投入运行。

Jd4C1141 什么线路装设横联差动方向保护?横联差

动方向保护反应的是什么故障?

答:在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方

向保护。横联差动方向保护反应的是平行线路的内部

故障,而不反应平行线路的外部故障。

Jd4C2142 同期重合闸在什么情况下不动作?

答:在以下情况下不动作:

(1)若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路

器重合后立即断开,同期重合闸不会动作。

(2)无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作。

(3)同期重合闸拒动。

1d4C3143 在什么情况下将断路器的重合闸退出运

行?

答:在以下情况下重合闸退出运行:

(1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸

退出运行。

(2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,

但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合

闸退出运行。

(3)线路有带电作业,当值班调度员命令将重合闸退

出运行。

(4)重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退出

运行。

Jd4C4144 备用电源自投装置在什么情况下动作?

答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,

使工作母线失去电源的情况,自投装置动作,将备用

电源投入。

Jd4C5145 继电保护装置在新投入及停运后投入运行

前应做哪些检查?

答:应做如下检查:

(1)查阅继电保护记录,保证合格后才能投运并掌握

注意事项。

(2)检查二次回路及继电器应完整。

(3)标志清楚正确。

Jd4C1146 CL166型微机线路保护可实现哪几种重合

闸方式?

答:可实现四种重合闸方式:非同期、检无压、检同

期、检线路有电流。

Jd4C2147 DFP-500型变压器主保护主要有哪些功

能?

答:具有差动保护和非电量保护,其中差动保护包括

复式比率差动和差动速断保护;非电量保护主要包括

主变压器本体瓦斯保护及有载调压瓦斯保护。

Jd4C3148 WXB-11型微机保护故障报告包括哪些信

息?

答:故障报告能打印出故障时刻(年、月、日、时、

分、秒)故障类型、故障点距离保护安装处距离、各

种保护动作情况和时间顺序及故障前20s和故障后

40s的各相电压和电流的采样值。

Jd4C4149 DFP-500保护故障跳闸后,液晶显示的故障

报告包括哪些信息?

答:故障报告包括报告号、故障发生时刻、动作元件、

各元件动作时间,对于电流动作的元件还记录故障类

型及最大相的故障电流。

Jd4C5150 仅巡检中断告警,无打印信息可能是什么

故障?如何处理?

答:此为人机对话插件工作异常,应更换插件。当人

机对话插件处于调试位置时,这种现象也会出现。

Jd3C1151 过流保护为什么要加装低电压闭锁?

答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定

的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了

提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过

最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压

闭锁。

Jd3C2152 为什么在三绕组变压器三侧都装过流保

护?它们的保护范围是什么?

答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流

保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择

地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护

可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过

流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。

Jd3C3153 何种故障瓦斯保护动作?

答:瓦斯保护可以保护的故障种类为:

(1)变压器内部的多相短路。

(2)匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路。

(3)铁芯故障。

(4)油面下降或漏油。

(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。

Jd3C4154 在什么情况下需将运行中的变压器差动保

护停用?

答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护

停用:

(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进

行校验时。

(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。

(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。

(4)差动回路出现明显的异常现象。

(5)误动跳闸。

Jd3C5155 零序保护的I、II、III、IV段的保护范围是

怎样划分的:

答:零序保护的I段是按躲过本线路末端单相短路时

流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线

路全长。

零序保护的II段是与保护安装处相邻线路零序

保护的I段相配合整定的,它不仅能保护本线路全长,

而且可以延伸至相邻线路。

零序保护的III段与相邻线路的II段相配合,是

I、II段的后备保护。IV段则一般作为III段的后备保

护。

Jd3C1156 为什么距离保护突然失去电压会误动作?

答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或

小于整定值时动作,即当加在阻抗继电器上的电压降

低而流过阻抗继电器的电流增大到一定值时继电器动

作,其电压产生的是制动力矩。

电流产生的是动作力矩,当突然失去电压时,

制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电

流产生的动作力矩,如果此时闭锁回路动作失灵,距

离保护就会误动作。

Jd3C2157 为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用

0。接线?

答:距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护

装置,因此,做为距离保护测量元件得阻抗继电器必

须正确反映短路点至保护安装处得距离,并且不受故

障类型的影响,采用相间电压和相间电流的00接线能

使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用00

接线。

Jd3C3158 线路距离保护电压回路应该怎样进行切

换?

答:由于电力系统运行方式的需要或者平衡负荷的需

要,将输电线路从一条母线倒换到另一条母线上运行

时,随之应将距离保护使用的电压,也必须要换到另

一条母线上的电压互感器供电。

在切换过程中,必须保证距离保护不失去电压;

如若在断开电压的过程中,必须首先断开直流电源。

距离保护就不会误跳闸。

Jd3C4159 距离保护在运行中应注意什么?

答:距离保护在运行中应有可靠的电源,应避免运行

的电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,使断

线闭锁装置失去作用,若恰好在此时电压互感器的二

次熔丝熔断,距离保护会失压而误动作。

Jd3C5160 电磁型继电保护和晶体管继电保护是怎样

起动的?

答:在电磁型继电保护装置中,继电器线圈通电后,通过衔铁带动触点接通或断开回路来起动保护;而晶体管保护装置则是采用电流电抗变压器通电后,在其二次形成的电位变化使晶体管导通或截止来起动保护的。

Jd3C2161 500kV变压器有哪些特殊保护?其作用是什么?

答:500kV变压器有以下特殊保护:

(1)过励磁保护是用来防止变压器突然甩负荷或因励磁系统因引起过电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他金属部分过热。

(2)500kV、220kV低阻抗保护。当变压器绕组和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护。

Jd3C3162 电流相位比较式母线差动保护使用上有什么规定?

答:有如下规定:

(1)母联油开关必须运行,两条母线都得有电源回路;

(2)母联油开关断开,母差作用非选择;

(3)母联带旁路时,须将母联电流回路切换到差回路中;

(4)单母线运行时,在倒闸操作前应投入非选择三极小刀闸,此时,母线故障切除所有电源油开关。

Jd3C4163 电流相位比较式母差保护有什么优点?答:运行灵活方便,消除了人为误操作的可能性,TA 回路的接线比固定连接方式简单,动作可靠。选择性强。

Jd3C 5164 CLS166型微机保护配备哪些保护功能?答:配备三段式相间距离保护、根据零序电流越限投入的两段接地距离保护、一段过电流保护IJ、一段TV 断线后自动投入的过电流保护IJP及三相一次重合闸。

Jd3C1165 CSL166型微机线路保护如何改定值区?答:具体方法是:

(1)首先按面板定值选择拨轮按钮,选择所要选定的定值区

(2)面板显示SET-CHG,P-RST,按信号复归按钮确认,确认时间20s左右,观察面板显示开入量变化正确后,按QUIT键复归液晶。

(3)按SET键及右键,选择打印菜单PNT,并按SET 键确认,即打印定值单,以供核对定值。

Jd3C2166 DFP-500保护异常报告有哪些内容?

答:当运行异常及装置自诊断出错报警时,液晶显示异常报告,其中包括运行开始发生异常或自诊断出错的时间和相应内容。

Jd3C3167 告警灯亮可能是什么故障?如何处理?答:说明该CPU有致命故障,应停止工作,更换该CPU插件。

应注意的是,当CPU插件方式开关置于“调试”位置,监控插件处于运行位置,而该CPU巡检开关未退出,也会出现这种现象。

Jd3C4168 何谓同期并列,并列的条件有哪些?

答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关的并列方法为准同期并列。(1)并列开关两侧的电压相等,最大允许相差20%以内。

(2)并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:频率相差0.5Hz即可进行并列。(3)并列开关两侧电压的相位角相同。(4)并列开关两侧的相序相同。

Jd3C5169 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?

答:正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时,继电器会发出响声,且处于动作状态,即下触点打开,上触点闭合。这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因。

Jd3C1170 高频远方跳闸的原理是什么?

答:这种保护用高频电流传送跳闸信号,区内故障时,保护装置I段动作后,瞬时跳开本侧断路器,并同时向对侧发出高频信号,收到高频信号的一侧将高频信号与保护II段动作进行比较,如II段起动即加速动作跳闸,从而实现区内故障全线快速切除。

Jd3C2171 220kV线路为什么要装设综合重合闸装置?

答: 220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障相线路两侧断

路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电

压,提高系统稳定性;当发生相间故障时,保护装置

动作跳开两侧三相断路器,另一方面,当需要单相跳

闸单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合

闸来完成。

Jd3C3172 综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工

作的?

答: 综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。

(1)综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重

合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三

相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。

(2)三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三

相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时

再跳开三相。

(3)单相重合闸方式。单相故障跳开故障后单相重合,

重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相

后不再重合。

Jd3C4173 双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为

什么要采用重合闸后加速?

答: 当无压鉴定重合闸将断路器重合于永久性故障线

路上时,采用重合闸后加速的保护便无时限动作,使

断路器立即跳闸。这样可以避免扩大事故范围,利于

系统的稳定,并且可以使电气设备免受损坏。

Jd3C5174 为什么自投装置的启动回路要串联备用电

源电压继电器的有压触点?

答: 为了防止在备用电源无电时自投装置动作,而投

在无电的设备上,并在自投装置的启动回路中串入备

用电源电压继电器的有压触点,用以检查备用电源确

有电压,保证自投装置动作的正确性,同时也加快了

自投装置的动作时间。

Jd3C1175 为什么变压器自投装置的高、低压侧两块

电压继电器的无压触点串在启动回路中?

答: 这是为了防止因电压互感器的熔丝熔断造成自

投装置误动,保证自投装置动作的正确性。这样,即

使有一组电压互感器的熔丝熔断,也不会使自动装置

误动作。

Jd3C2176 故障录波器的启动方式有那些?

答: 起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故

障时,故障录波器都能可靠的启动。一般包括以下启

动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零

序电压。

Jd3C3177 同步检测继电器是怎样工作的?

答:同步检测继电器的两组线圈是分别接在运转和起

动同步电压小母线上的,当同步电压小母线上出现电

压时,同步检测继电器即可工作。如果同步点两侧电

压相角差超过同步检测继电器整定的动作角度时,继

电器动作,常开触点打开,断开合闸脉冲回路,断路

器就无法合闸。只有当相角差小于整定角度时,常闭

触点才会闭合,允许发出合闸脉冲。这样就防止了非

同期合闸,起到了闭锁作用。

Jd3C4178 对振荡闭锁装置有哪些基本要求?

答:基本要求有:

(1)在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保

护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除。

(2)在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生

振荡,保护装置都能正确动作,将故障切除。

Jd3C5179 变压器长时间在极限温度下运行有哪些危

害?

答:一般变压气的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用

温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油

温高10~15℃.如果运行中的变压器上层油温总在

80~90℃左右,也就是绕组经常在95~105℃左右,就会

因温度过高绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使

用寿命。

Jd3C1180 不符合并列运行条件的变压器并列运行会

产生什么后果?

答:当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影

响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列

运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影

响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,

会使变压器短路。

Je5C1181 何谓运用中的电气设备?

答:所谓运行中的电气设备系指:

(1)全部带有电压的电气设备。(2)一部分带有电压

的电气设备。

(3)一经操作即有电压的电气设备。

Je5C2182 电气设备高压和低压是怎样划分的?

答:电气设备分为高压和低压两种:

(1)高压:设备对地电压在250V以上者;

(2)低压:设备对地电压在250V及以下者。

Je5C3183 对值班人员移开或越过遮栏进行工作有何

规定?

答:具体规定有:

(1)不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或越

过遮拦进行工作。

(2)若有必要移开遮拦时:

1)必须有监护人在场。2)符合下述安全距离:

10kV是0.7m;66kV是1.5m;220kV是3m。

Je5C4184 全部停电的工作指哪些?

答:全部停电的工作指:

(1)室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引

入线在内)。

(2)通至邻接高压室的门全部闭锁。

(3)以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电

缆引入线在内)。

Je5C5185部分停电和不停电的工作指哪些?

答:(1)部分停电的工作系指:1)高压设备部分停电。

2)或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全

部闭锁。

(2)不停电工作系指:

1)工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危

险者。

2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

Je5C1186 高压设备上工作必须遵守哪些规定?

答:在高压设备上工作,必须遵守下列各列:

(1)填用工作票或口头电话命令。

(2)至少应有两人在一起工作。

(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

Je5C2187 工作间断,次日复工应遵守哪些规定?

答:次日复工时:(1)应得值班员许可。

(2)取回工作票。(3)工作负责人必须事先重新认真

检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。

(4)若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进

入工作地点。

Je5C3188 “禁止合闸,有人工作”牌挂在什么地方?

答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的

操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标

示牌。

Je5C4189用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合

隔离开关和断路器有哪些要求?

答:具体要求有:

(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开

关和断路器。

(2)均应戴绝缘手套。(3)雨天操作室外高压设备时:

绝缘棒应有防误罩,还应穿绝缘靴;接地网电阻不符

合要求的,晴天也应穿绝缘靴。(4)雷电时,禁止进

行倒闸操作。

Je5C5190 在室内配电装置上装设接地线有什么要

求?

答:在室内配电装置上,接地线的要求有:

(1)应装在该装置导电部分的规定地点(2)这些地

点的油漆应刮去并划下黑色记号。

Je5C1191 什么叫倒闸?什么叫倒闸操作?

答:电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检

修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的

过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。

Je5C2192 倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?

答:防止误操作的重点:

(1)误拉、误合断路器或隔离开关。(2)带负荷拉合

隔离开关。

(3)带电挂地线(或带电合接地刀闸)。(4)带地线

合闸。

(5)非同期并列。(6)误投退继电保护和电网自动装

置。

除以上6点外,防止操作人员误入带电间隔、误登带

电架构,避免人身触电,也是倒闸操作须注意的重点。

Je5C3193 如何装设和拆除接地线?

答:具体做法是:

(1)装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。

(2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。

(3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。

(4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反。

Je5C4194断路器停电操作后应检查哪些项目?

答:断路器停电操作后应进行以下检查:

(1)红灯应熄灭,绿灯应亮。(2)操作机构的分合指示器应在分闸位置。

(3)电流表指示应为零。

Je5C5195 断路器电动分闸时应注意什么?

答:断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。

Je5C2196 隔离开关有哪几项基本要求?

答:基本要求有:

(1)隔离开关应有明显的断开点。(2)隔离开关断开点间应具有可靠的措施(3)应具有足够的短路稳定性(4)要求结构简单、动作可靠

(5)主隔离开关与其接地刀闸应相互闭锁

Je5C3197 哪些项目填入操作票内?

答:需填的项目有:

(1)应拉合的开关和刀闸(2)检查开关和刀闸的位置

(3)检查接地线是否拆除(4)检查负荷分配

(5)安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器(6)切换保护回路和检验是否确无电压(7)装拆接地线

(8)投、停自动装置,控制把手和重合装置

Je5C4198 母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施?

答:母线停电或电压互感器退出运行时,一定要先将故障录波器的电压切换开关切换到运行的母线或运行的电压互感器上,防止故障录波器因失压而误动。Je5C5199对工作票中的电压等级填写及安全措施栏中的填写顺序有什么要求?

答:具体要求有:

(1)电压等级一律写“kV”(2)安全措施栏内的项目应编号填写

Je5C5200 双母线倒母线时,检查停电母线的所有隔离开关位置时应怎样填写?

答:双母线倒母线时,检查停电母线(例如西母线)的所有隔离开关位置可写“检查××kV所有西隔离开关均在开(合)位”

Je5C1201 变电站事故处理的主要任务是什么?

答:主要任务是:

(1)发生事故后应立即与值班调度员联系,报告事故情况。

(2)尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁。

(3)尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电。

(4)对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。

Je5C2202 在事故处理中允许值班员不经联系自行处理的项目有哪些?

答:具体项目有:

(1)将直接威胁人身安全的设备停电(2)将损坏的设备脱离系统

(3)根据运行规程采取保护运行设备措施

(4)拉开已消失电压的母线所联接的开关

(5)恢复所用电

Je5C3203强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理?答:强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应当向当值调度员申请降低负荷,否则应申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定地无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“备用冷却器投入”信

号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。

Je5C4204 液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时

应如何处理?

答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁信号”信号时,

运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实

已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机

构闭锁卡板,再打开有关保护的连接片,向当值调度

员报告,并做好倒负荷的准备。

Je5C5205 直流接地点查找步骤是什么?

答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找

分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,

先室外后室内部分为原则,依次:

(1)区分是控制系统还是信号系统接地(2)信号和

照明回路

(3)控制和保护回路

(4)取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+),后

断(-),恢复熔断器时,先投(-),后投(+)

Je5C1206 每张操作票可填写几个操作任务?

答:每张操作票只能填写一个操作任务。

Je5C2207 停、送电的操作顺序有何规定?

答:具体规定有:

(1)停电拉闸操作必须按照断路器—负荷侧隔离开关

—母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操

作应按与上述相反的顺序进行。

(3)严防带负荷拉合隔离开关

Je5C3208 操作中发生疑问时怎么办?

答:操作中发生疑问时:

(1)应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人

报告,弄清问题后,再进行操作(2)不准擅自更改操

作票

(3)不准随意解除闭锁装置

Je5C4209 将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离

开关应采取哪些措施?

答:应采取的措施有:

(1)断开断路器和隔离开关的操作电源(2)隔离开

关操作把手必须锁住

Je5C5210 如何选择电压互感器二次熔断器的容量?

答:在电压互感器二次主回路中熔丝的额定电流应为

最大负荷电流的1.5倍,同时还应使表计回路熔丝的

熔断时间小于保护装置的动作时间。

Je4C1211 工作票的个别栏目填写不下怎么办?

答:具体方法有:

(1)可用下一张编号的工作票(或多张)做续页,并

在正页工作票右下角写明“转×号”工作票

(2)在续页右下角写“接×号”工作票,并在相应的

栏目内填写,填完为上(3)以第一页编号为本次作业

所用工作票的编号

Je4C2212 对“在此工作”和“禁止攀登”标示牌的悬

挂有什么规定?

答:具体规定有:

(1)在检修设备处挂“在此工作”标示牌(2)在检

修设备四周遮栏相邻的带电设备构架(要写具体名称)

上挂“禁止攀登!高压危险!”标示牌。

Je4C3213 工作地点保留带电部分应如何填写?

答:具体填写方法有:(1)由工作许可人填写

(2)应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下

相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电

危险的具体带电部位和带电设备的名称。

Je4C4214 工作票的改期是怎样规定的?

答:具体规定为:(1)由工作负责人提出改期的口头

申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度

员同意后,方可办理改期。

(2)由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运

行记录中。

Je4C5215 两票补充规定要求工作票安全措施应如何

填写?

答:填写方法有:

(1)由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全

的补充安全措施,由工作票签发人填写。(2)对与带

电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求。(3)

对有触电危险、施工复杂易发生事故的工作,应提出

增设专人监护和其他安全措施。

Je4C1216填用第二种工作票的工作有哪些?

答:填用第二种工作票的工作为:

(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作。(2)控制

盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。(3)

二次接线回路上的工作、无需将高压设备停电的工作。

Je4C2217 “禁止合闸、线路有人工作”牌挂在什么地

方?

答:(1)如果线路上有人工作,应在线路断路器和

隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸、线路有人工作”

的标示牌。(2)标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的

命令执行。

Je4C3218 工作中需要拆除全部或一部分接地线者应

遵守哪些规定?

答:应遵守的规定有:

(1)上述工作必须征得值班员的许可。(2)根据调度

员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可

进行拆除。(3)工作完毕后立即恢复。

Je4C4219 在何种情况下高压试验和检修可填写一张

工作票?

答:具体情况有:

(1)高压试验应填写第一种工作票。(2)在一个电气

连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,

但在试验前应得到检修工作负责人的许可。

Je4C5220 在停电的低压回路上工作应采取哪些安全

措施?

答:在停电的低压回路上工作应采取以下安全措施:

(1)将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在

刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示

(2)工作前必须验电(3)根据需要采取其他安全措

施。

Je4C1221 如何切换无载调压变压器的分接开关?

答:切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电

后进行,并在各侧装设接地线后,方可切换分接开关。

切换前先拧下分接开关的两个定位螺丝,再扳动分接

开关的把手,将分接开关旋转到所需的分接头位置,

然后拧紧定位螺丝,测试三相直流电阻合格后,方可

将变压器投入运行。

Je4C2222 线路停电的操作顺序是怎样规定的?为什

么?

答:线路停电的操作顺序应是:拉开断路器后,先拉

开线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关。

如果断路器尚未断开电源,发生了误拉隔离开关的情

况,按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的

顺序,断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障,

避免人为扩大事故。

Je4C3223 停用电压互感器时应注意哪些问题?

答:应注意的问题是:(1)不使保护自动装置失去电

压。

(2)必须进行电压切换(3)防止反充电,取下二次

熔断器(包括电容器)

(4)二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。

Je4C4224 当运行中变压器发出过负荷信号是,应如何

检查处理?

答:运行中的变压器发出过负荷信号时,值班人员应

检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压

器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油

位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对

过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按

规定时间巡视检查,必要时增加特巡。

Je4C5225 断路器在运行中液压降到零如何处理?

答:断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理

时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断

开控制电源的熔断器。

(1)如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷。

将零压断路器两侧刀闸断开,然后查找原因

(2)若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机

械闭锁的情况下,带电处理

Je4C1226 电磁操作机构的断路器合闸后合闸接触器

的触点打不开,应怎样判断,处理?

答:断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流

表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此

时,应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会

因较长时间流过大电流而烧毁。

Je4C2227 在以三相整流器为电源的装置中,当发现直

流母线电压降低至额定电压的70%左右时,应怎样处理?

答:当直流母线电压降至额定电压的70%左右时,应先检查交流电压数值,以判断熔断器是否熔断。(1)若熔断器熔断,可换上同容量熔断器,试送一次。(2)若再断,应停下硅整流器并检查处理。

Je4C3228 电容器差动保护动作后应如何处理?

答:电容器差动保护动作后,处理办法为:

(1)应首先检查电容器外壳是否膨胀、喷油(2)分组熔断器是否熔断

(3)继电器、二次回路、电流互感器等设备有无异常。如无异常,应对电容器试送一次,试送不成,应对电容器进行绝缘、容量平衡试验。

Je4C4229 电能表可能出现哪些异常现象?如何检查处理?

答:电能表在长期运行中可能出现计数器卡字、表盘空转或不转等异常现象。发现电能表异常应检查电压互感器的二次熔断器是否熔断,电流互感器的二次侧是否开路,属于二次回路问题的,值班人员能处理的应及时处理,属于表计内部故障的,应报专业人员处理。

Je4C5230 系统发生接地检查巡视时有什么要求?答:高压设备发生接地时的要求为:

(1)室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。

(2)进入上述范围人员:必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

Je4C2231 线路或用户检修班或基建施工单位到变电站工作应怎样办理许可手续?

答:线路、用户检修班或基建施工单位在变电站进行工作时办理许可手续的方法为:

(1)必须由所在单位(变电站或工区)签发工作票。(2)履行工作许可手续。

Je4C4232 母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?答:装设地线的方法是:

(1)检修母线时:应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10米及以下的母线,可以只装设一组接地线。

(2)在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10米,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

Je4C3233 对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?

答:具体规定是:

(1)35kV变压器的每天调节次数(每周一个分接头记录为一次)不超过20次,110kV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1min

(2)当电阻型调压装置的调节次数超过5000-7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000-2500次时应报检修

Je4C2234 为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?

答:因为110kV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110kV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。

Je4C4235 电压互感器故障对继电保护有什么影响?答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。

Je4C1236 运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行?

答:电压互感器出现以下现象须立即停止运行:(1)高压侧熔断路接连熔断二、三次。

(2)引线端子松动过热(3)内部出现放电异音或噪声

(4)见到放电,有闪络危险。(5)发出臭味,或冒烟(6)溢油

Je4C4237 为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,

表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会

使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感

器。

Je4C1238 线路自投无压起动回路的两个电压互感器

电源,停其中一个时,应注意什么?

答:若停用无压起动回路两个电压互感器电源中的一

组电压互感器时,应先征得调度同意将自投装置退出

运行,以防在另一组电压互感器发生保险熔断时,使

自投误动。

Je4C4239 常见的系统故障有哪些?可能产生什么后

果?

答:常见的系统故障有单相接地、两相接地、两相及

三相短路或断线。其后果是:

(1)产生很大短路电流,或引起过电压损坏设备(2)

频率及电压下降,系统稳定破坏,以致系统瓦解,造

成大面积停电,或危及人的生命,并造成重大经济损

失。

Je4C3240 高压断路器可能发生哪些故障?

答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、

假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断

短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能

力的油断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等。

Je3C1241 填写工作票如有个别错字和漏字应怎么

办?

答:具体办法有:

(1)如有个别错字,漏字需要修改补填时,必须保持

清晰。(2)在错字上以一横线“-”划掉,并在旁边

写上正确的字。

(3)漏字以“V”符号填写(签名不允许修改)。

(4)由工作票签发人,工作负责人和工作许可人等分

别在各自修改处盖章。

Je3C2242 第二种工作票注意事项栏应怎样填写?

答:具体填写要求有:

(1)本栏目由工作票签发人填写。

(2)可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专

人监护。

例:保持安全距离(要写出各电压等级的具体数值);

取油样用梯子时,要填“要平抬梯子,不准超过头部”;

高频保护定检时,要填“退出高频保护”等等。

Je3C3243 修改后的工作票在什么情况下不合格?

答:修改后的工作票在以下情况下不合格:

(1)一种工作票一张修改超过4个字,二种工作票修

改超过2个字。

(2)一组数字定义为一个字。(3)修改处字迹潦草,

任意涂改及刀刮贴补者。

Je3C4244 两票补充规定要求第二种工作票中执行本

工作应采取的安全措施栏如何填写?

答:具体填写方法有:

(1)应填写带电部分和电压等级。

(2)人身对带电体的安全距离、绝缘杆的有效长度,

必须填写具体数据。

(3)专业监护时要写姓名,并提出不得干其他工作。

(4)结合作业特点填写重点安全措施等。

Je3C5245 事故抢修可不用工作票,但因遵守哪些规

定?

答:事故抢修工作可不用工作票但应:(1)即可如操

作记录簿内;

(2)在开始工作前必须按安全工作规程的技术措施规

定做好安全措施;并应指定专人负责监护。

Je3C1246 变更工作班成员和工作负责人有什么规

定?

答:具体规定为:

(1)需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同

意。

(2)需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变

动情况记录在工作票上。

Je3C2247 工作负责人和工作许可人是否可以根据工

作需要变更安全措施?

答:具体规定为:

(!)工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更

安全措施。

(2)值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方

式。

Je3C3248 哪些操作可不用操作票?

答:下列各项工作可以不用操作票:

(1)事故处理。(2)拉合断路器的单一操作。

(3)拉开接地开关或拆除全厂(所)仅有的一组接地

线。上述操作应作记录。

Je3C4249 并、解列操作应怎样检查负荷分配?

答:检查方法为:

(1)并、解列(包括系统并解列、变压器并解列、双

回线并解列、用旁路开关代送、倒母线)检查负荷分

配(检查三相电流平衡)。(2)在该项的末尾记上实际

电流数值。(3)用哪台断路器并列、即检查哪台断路

器的负荷情况。

Je3C5250 在何种情况下可不经许可,即行断开有关设

备的电源?

答:在下列情况下,可不经许可,即行断开有关设备

电源:

(1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以

不经许可,即行断开有关设备的电源。(2)设备着火。

(3)设备严重损坏(4)严重危及设备的安全。

Je3C1251 什么故障会使35kV及以下电压互感器的

一、二次侧熔断器熔断?

答:电压互感器的内部故障,(包括相间短路、绕组绝

缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线的短路

故障、谐振过电压,都会使一次侧熔丝熔断。二次回

路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。

Je3C2252 保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计

回路有工作如何短接?注意什么?

答:当保护与仪表共用一套电流互感器,表计回路有

工作时,必须在表计本身端子上短接,注意别开路和

别把保护短接。

在现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措

施;在同一回路中如有零序保护、高频保护等均应在

短路之前停用。

Je3C3253 什么原因会使运行中的电流互感器发生不

正常的音响?

答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损

坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导

体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动

等也会使电流互感器产生较大的音响。

Je3C4254 倒停母线时拉母联断路器应注意什么?

答:在倒母线结束前,拉母联断路器时应注意:

(1)对要停电的母线再检查一次,确定设备已全部倒

至运行母线上,防止因“漏”倒引起停电事故。

(2)拉母联断路器前,检查母联断路器电流表应指示

为零;拉母联断路器后,检查停电母线的电压表应指

示为零。

(3)当母联断路器的断口(均压)电容C与母线电

压互感器的电感L可能形成串联铁磁谐振时,要特别

注意拉母联断路器的操作顺序:先拉电压互感器,后

拉母联断路器。

Je3C5255 切换变压器中性点接地开关如何操作?

答:切换原则是保证电网不失去接地点,采用先合后

拉的操作方法:

(1)合上备用接地点的隔离开关。(2)拉开工作接地

点的隔离开关。

(3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。

Je3C1256 为什么不允许在母线差动保护电流互感器

的两侧挂接地线?

答:在母线差动保护的电流互感器两侧挂接地线(或

合接地开关),将使其励磁阻抗大大降低,可能对母线

差动保护的正确动作产生不利影响。母线故障时,将

降低母线差动保护的灵敏度;母线外故障时,将增加

母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动。因此,不

允许在母线差动保护的电流互感器两侧挂地线(或合

接地开关)。若非挂不可,应将该电流互感器二次从运

行的母线差动保护回路上甩开。

Je3C2257 操作票填好后,执行前须经过哪些程序审

查?

答:操作人、监护人、值班长(二次变站长)要对操

作票逐项认真审查,共同到模拟图板上,逐项演习,

并核对系统正确,再分别各自审查一遍无误并签名。

有计划较复杂的重大操作,还须送交站长(二次变应

由工区主任或专责工程师)审批。

Je3C3258 停低频率减负荷装置时,只停跳闸连接片,

不停放电连接片是否可以?

答:停低频率减负荷装置,只停跳闸连接片,不停放电连接片是不行的。如果只停跳闸连接片,不停放电连接片,在此期间,如果线路有故障发生,保护将断路器跳闸,这是由于放电连接片不打开,重合闸电容器仍处于充电后状态,经低频率保护的触点和放电连接片这一回路放电,会使重合闸不能发出合闸脉冲,影响线路的重合。

Je3C4259 变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?

答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境温度过高引起油枕溢油时,应放油处理。

Je3C1260 变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?

答:如果三相电压不平衡时,应先检查三相负荷情况。对Δ/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理。对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。

Je3C2261 中性点不接地或经消弧线圈接地系统(消弧线圈脱离时)分频谐振过电压的现象及消除方法是什么?

答:现象:三相电压同时升高,表计有节奏地摆动,电压互感器内发出异声。

消除办法:(1)立即恢复原系统或投入备用消弧线圈。(2)投入或断开空线路。事先应进行验算。(3)TV 开口三角绕组经电阻短接或直接短接3s至5s。

(4)投入消振装置。

Je3C2262 铁磁谐振过电压现象和消除办法是什么?答:现象:三相电压不平衡,一或两相电压升高超过线电压。

消除办法:改变系统参数。(1)断开充电断路器,改变运行方式。

(2)投入母线上的线路,改变运行方式。(3)投入母线,改变接线方式。

(4)投入母线上的备用变压器或所用变压器。(5)将TV开口三角侧短接。

(6)投、切电容器或电抗器。

Je3C4263 断路器出现哪些异常时应停电处理?

答:断路器出现以下异常应停电处理:

(1)严重漏油,油标管中已无油位。(2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。

(3)连接处过热变红色或烧红。(4)绝缘子严重放电。(5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。(6)液压机构突然失压到零。(7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声音。

(8)真空断路器真空损坏。

Je3C5264 断路器压力异常有哪些表现?如何处理?答:压力异常灯窗显示,压力表指针升高或降低,油泵频繁启动或油泵启动压力建立不起来等。压力异常时应立即加强监视,当发现压力升高,油打压不停应尽快停止油泵。当断路器跑油造成压力下降或压力异常,出现“禁分”(即分闸闭锁灯窗显示)时,应将“禁分”断路器机构卡死,然后拉开直流电源及脱离保护压板,再用旁路带出。

Je3C2265 断路器越级跳闸应如何检查处理?

答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其它非故障线路送电。

如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其它非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。

Je3C3266 弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧”信号时应如何处理?

答:弹簧储能操作机构的断路器在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电机是否有故障,电机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,交流电机无故障而且

弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号,如果是

由于弹簧有故障不能恢复时,应向调度申请停电处理。

Je3C4267 发出“断路器三相位置不一致”信号时应如

何处理?

答:当可进行单相操作的断路器发出“三相位置不一

致”信号时,运行人员应立即检查三相断路器的位置,

如果断路器只跳开一相,应立即合上断路器,如合不

上应将断路器拉开;若是跳开两相,应立即将断路器

拉开。

如果断路器三相位置不一致信号不复归,应继续检查

断路器的位置中间继电器是否卡滞,触店是否接触不

良,断路器辅助触点的转换是否正常。

Je3C5268 处理故障电容器时应注意哪些安全事项?

答:在处理故障电容器前,应先拉开断路器及断路器

两侧的隔离开关,然后验电、装设接地线。

由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或

熔丝熔断等,因此有一部分电荷可能未放出来,所以

在接触故障电容器前,还应戴上绝缘手套,用短路线

将故障电容器的两极短接并接地,方可动手拆卸。对

双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串联

线,还应单独放电。

Je3C1269 10kV及35kV系统发生单相接地时,在什么

情况下可采用人工转移接地的方法处理?

答:在中性点非直接接地或经消弧线圈接地的系统,

且接地点在配电设备上,而又无法用断路器直接断开

故障点时,为了缩小停电范围,可采用转移接地点方

法,将接地设备停用,然后再接触人工接地点。

Je3C5270 中央信号动作后为什么要自保持?

答:中央信号继电器是靠脉冲电流起动而使信号回路

(包括事故与预告信号)动作的,为了使继电器能重

复动作,要求其在第一脉冲信号动作后就立即返回,

准备再次动作。如不接自保持回路,脉冲一消失,继

电器就返回,同时音响信号就会立即中断。

为保证音响信号不至于因继电器返回而消失,则要求

在起动中间继电器的回路中加装自保持回路。

Je3C1271 断路器电动合闸时应注意什么?

答:应注意的问题有:

(1)操作把手必须扭到终点位置,监视电流表,当红

灯亮后将把手返回。操作把手返回过早可能造成合不

上闸。

(2)油断路器合上以后,注意直流电流表应返回,防

止接触器KII保持,烧毁合闸线圈。(3)油断路器合

上以后,检查机械拉合位置指示、传动杆、支持绝缘

子等应正常,内部无异声。

Je3C2272 什么原因会使液压操动机构的油泵打压频

繁?

答:具体原因有:

(1)储压茼活塞杆漏油。(2)高压油路漏油。

(3)微动开关的停泵、起泵距离不合格。(4)放油阀

密封不良。

(5)液压油内有杂质。(6)氮气损失。

Je3C3273 在带电的电压互感器二次回流上工作,应注

意安全注意事项什么?

答:注意事项有:

(1)严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应

使用绝缘工具,带绝缘手套。(2)根据需要将有关保

护停用,防止保护拒动和误动。(3)接临时负荷时,

应装设专用隔离开关和可熔断路器。

Je3C4274 低压回路停电的安全措施有哪些?

答:低压回路停电的安全措施:

(1)将检修设备的各方面电源断开并取下可熔熔断

器,在隔离开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”

的标示牌。

(2)工作前必须验电。(3)根据需要采取其他安全措

施。

Je3C5275 双母线接线的35kV系统发生单相接地时,

在不停电的情况下,如何查找接地线路?

答:可采用倒母线的方法查找接地线路,操作步骤时:

(1)将母联断路器停用,将两条母线解列,查出故障

母线。(2)将母联断路器合上。(3)将接地母线上的

线路逐条倒至正常母线,这样就可以查出接地线路。

Je5C1276 对新参加电气工作人员、实习人员、临时参

加劳动人员和外单位派来支援的人员由什么要求?

答:具体要求有:

(1)新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳

动的人员(干部、临时工等):(a)必须经过安全知识

教育后,方可下现场随同参加指定的工作。(b)不得

单独工作。

(2)对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介

绍:(a)现场电气设备接线情况。(b)有关安全措施。

Je5C2277 对认真遵守规程和违反规程者如何奖惩?

答:奖惩办法有:

(1)对认真执行本规程者,应给予表扬和奖励。

(2)对违反本规程者:(a)应认真分析。(b)加强教

育。(c)分别情况,严肃处理。

(3)对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或

刑事处分。

Je5C3278 值班人员如发现工作班成员有违反规程的

情况怎么办?

答:值班员发现工作人员违反安全规程或任何危及工

作人员安全的情况:

(1)应向工作负责人提出改正意见。

(2)必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。

Je5C4279 工作班成员的安全职责有哪些?

答:具体责任有:

(1)认真执行规程和现场安全措施。(2)互相关心施

工安全。

(3)监督《电业安全工作规程》和现场安全措施的实

施。

Je5C5280 现场工作人员应经过紧急救护法培训,要学

会什么?

答:应该学会:

(1)现场工作人员都应定期进行培训学会紧急救护

法。

(2)会正确解脱电源。(3)会心肺复苏法。

(4)会止血、会包扎、会转移搬运伤员。(5)会处理

急救外伤或中毒等。

Je5C1281 触电伤员如意识丧失应怎样确认伤员呼吸

心跳情况?

答:具体方法为:

(1)触电伤员如意识丧失,应在10s内,用看、听、

试的方法,判断伤员呼吸心跳的情况。

(2)看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。(3)用耳贴

近伤员伤员的口鼻处,听有无呼吸声音。(4)测试口

鼻有无呼吸的气流,再用两手指轻试一侧(右或左)

喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。

Je5C2282 通畅气道采用什么方法和严禁怎么做?

答:具体方法为:

(1)通畅气道可采用仰头抬颏法,用一只手放在触电

者前颏,另一只手的手指将其下颏骨向上抬起,两手

协同将头部向后仰,舌根随之抬起,气道即可通畅。

(2)严禁用枕头或其他物品垫在伤员头下,头部抬高

前倾,会更加重气道阻塞,且使胸外按压时流向脑部

的血液减少,甚至消失。

Je5C3283 在什么天气不允许进行高处作业?

答:以下情况不允许进行高处作业:

(1)在6级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣

天气,应停止露天高处作业。

(2)电力线路作业应按照《电业安全工作规程》(电

力线路部分)的规定执行。

Je5C4284 在木版或水泥地上使用梯子时应注意什

么?

答:在木版或泥地上使用梯子时应注意:

(1)其下端须装有带尖头的金属物。

(2)或将绳索将梯子下端与固定物缚紧。

Je5C5285 值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什

么?

答:严格遵守规章制度,认真执行操作监护制度,正

确实现电气设备状态的改变,保证发电厂、变电站和

电网安全、稳定、经济地运行,这就是电力系统各级

调度及电气值班人员的倒闸操作中的责任和任务。

Lf4C1286 电气工作人员必须具备什么条件?

答:必须具备以下条件:

(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两

年一次)。

(2)具备必要的电气知识;按其职务和工作性质,熟

悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分、

电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分;经《电业安全规程》考试合格。(3)学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

Lf4C2287 电气工作人员对安规考试有什么要求?答:具体要求有:

(1)电气工作人员对本规程应每年考试一次。

(2)因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程;并经考试合格后,方能恢复工作。

Lf4C3288 工作许可人的安全责任有哪些?

答:具体责任有:

(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。

(2)工作现场布置的安全措施是否完善。

(3)负责检查停电设备有无突然来电的危险。(4)对工作票中所列的内容即使发生很小的疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。Lf4C4289 正常口对口(鼻)呼吸时,应注意什么?答:应该注意:

(1)开始时大口吹气两次。

(2)正常口对口(鼻)呼吸的吹气量不需过大,以免引起胃膨胀。

(3)吹气和放松时要注意伤员胸部有起伏的呼吸动作。

(4)吹气时如有较大阻力,可能是头部向后仰不够,应及时纠正。

Lf4C5290 创伤急救的原则和判断是什么?

答:创伤急救的原则和判断是:

(1)创伤急救的原则是先抢救,后固定,再搬运。(2)注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。(3)抢救前先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度,如有无出血,骨折和休克等。

Lf4C1291 电灼伤、火烧伤或高温气水烫伤应如何急救?

答:急救方法如下:

(1)电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁。(2)伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去。(3)伤口全部用清洁布片覆盖,防止污染。

(4)四肢烧伤时,先用清洁冷水冲洗,然后用清洁布片或消毒纱布包扎。

Lf4C2292 使用电器工具时应注意什么?

答:使用电气工具时应注意:

(1)不准提着电器工具的导线或转动部分。

(2)在梯子上使用工具,应做好防止感应电坠落的安全措施。

(3)在使用电器工具工作中,因故离开工作现场或暂时停止工作以及遇到临时停电时,须立即断开电源。Lf3C3293 工作票中值班长的安全责任有哪些?

答:负责审查:

(1)工作的必要性。(2)检修工期是否与批准期限相符。

(3)工作票所列安全措施是否正确有完备。

Lf3C1294 工作票签发人的安全职责有哪些?

答:具体职责有:

(1)工作必要性。(2)工作是否安全。

(3)工作票上所填安全措施是否正确完备。

(4)所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够,精神状态是否良好。

Lf3C2295 在带电设备的附近用摇表测量绝缘时应注意时应注意什么?

答:在带电设备的附近用摇表测量绝缘时应注意时应注意:

(1)测量人员和摇表安放位置必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电设备。(2)移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。Lf3C3296 在带电设备附近使用喷灯时应注意什么?答:应该注意:

(1)使用携带形炉火或喷灯时,火焰与带电部分的距离:

(a)电压在10kV及以下者,不得小于1.5m。

(b)电压在10kV以上者,不得小于3m。(2)不得在下列设备附近将火炉或喷灯点火:(a)带电导线;(b)带电设备;(c)变压器;(d)油开关。

Lf3C4297 在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时注意什么?

答:在屋外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物时注意:

(1)应两人放倒搬运。(2)与带电部分保持足够的安全距离。

Lf3C5298 在什么情况下用心肺复苏法及其三项基本措施是什么?

答:具体要求是:

(1)触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。(2)心肺复苏法的三项基本措施是:通畅气道;口对口(鼻)人工呼吸;胸外按压(人工循环)。

Lf3C4299 触电伤员好转以后应如何处理?

答:处理方法为:

(1)如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可停心肺复苏法操作。

(2)心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。

(3)初期恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动,应设法使伤员安静。

Lf3C5300 对变电站的消防器具的使用和管理有哪些规定?

答:对变电站的消防器具的使用和管理有下列规定:(1)消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何人不得做其他使用。

(2)消防器材应保持完好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理。

(3)值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

变电站值班员题库-中级工.

变电站值班员试题库(中级工) 一、填空题 1.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应靠近(避雷器和避雷针). 2.保证安全的技术措施包括(停电、验电、装设接地线)、悬挂标示牌和装设遮拦等。 3.任何人进入生产现场应正确佩戴(安全帽)。 4.“四遥”是指(遥控)、遥信、遥测、遥调。 5.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 6.需要将高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用(电气第一种工作票)。 7.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 8.变压器声音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声此时变压器应(立即停运)。 9.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 10.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 11.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 12.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 13.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 14.监视变电所电气设备运行的各种信号装置总称为(中央信号装置)。 15.电气设备的运行状态可分为四种即运行状态,热备用状态,冷备用状态和(检修状态)。 16.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 17.倍率是电流互感器变比乘以(电压互感器变比)。 18.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 19.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 20.当控制开关在“预备分闸”位置时红灯(闪光)。 21.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 22.(倒闸操作)是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种状态,由一种运行方式转变为 另一种运行方式时所进行的一系列有序操作。 23.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 24.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 25.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 26.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 27.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 28.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

变电站运行值班员试题

变电站值班员考试 一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分) 1.实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过()教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A.专业知识 B.安全知识 C.基础知识 D.理论知识 2. 主变压器油温表测量的温度是指( )。 A.绕组温度 B.铁芯温度 C.上层油的平均温度 3. 测量交流电流表和电压表测量值是指的( )。 A.最大值 B.平均值 C.有效值 4.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将 ( ),方可进行。 A. 电容器组多次放电后 B. 电容器逐个多次放电并接地后 C. 电容器柜放电并接地后 5. 若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。 A.红灯闪光 B.绿灯闪光 C.白灯闪光 6.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应()。 A.介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施 B.介绍检修设备的位置、名称和编号 C.介绍设备检修质量标准和要求 D.介绍工作负责人和工作人员 7. 高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。 A.最大负荷电流 B.故障点三相短路最大瞬时电流值 C.故障点三相短路电流最大有效值 8. 在陵水站主变压器35KV中性点装设消弧线圈的目的是( )。 A.提高电网电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补尝电网接地时的电容电流 9. 低周减载装置是按( )。

A.电网电压的高低来决定分级减载的 B.用户的重要程度来决定分级减载的 C.负荷电流的大小来决定分级减载的 10.电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,()调整、装置的启停用。 A. 继电装置 B.开关 C.继电保护定值 D.后台监控系统 11.为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 A.机械挂锁装置 B.自动控制装置 C. 防误操作的闭锁装置 D.电气锁 12.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清问题后,再进行操作。 A.运行工区领导 B.生技部 C. 值班调度员或值班负责人 D.安监部 13.电气设备停电后,即使是事故停电,在()以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A. 未拉开有关刀闸和做好安全措施 B.未拉开开关和刀闸 C.未做好安全措施 14.扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须(),并重新履行工作许可手续。 A.经过工作票签发人批准 B. 填用新的工作票 C.经工作负责人、工作许可人协商同意 15.工作负责人(监护人)在( )停电时,可以参加工作班工作。 A.全部 B.事故 C.紧急 D.部分停电 16.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表,()。 A.证明设备已无电压 B. 不得作为设备无电压的根据 C 证明设备无电压可以进入间隔 17.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,( ),或使用绝缘棒合接地刀闸。 A.可单人进行接地操作 B. 只允许使用接地刀闸接地 C.经调度员允许后进行 18.当用户管辖的线路要求停电时,必须得到()方可停电,并做好安全措施。 A.用户工作负责人的口头命令 B.值班调度员或值班负责人的命令 C. 用户工作负责人的书面申请 D. BC两项 19. 35kV及以下的带电设备,不能满足人身与带电体规定的最小安全距离时,必须 ( )。 A.做好安全措施 B.必须将设备停电 C. 采取可靠的绝缘隔离措施 20.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待()和其他注意事项。 A. 现场安全措施、带电部位 B.工作内容 C.工作措施和质量要求 21.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和()。 A.设备合格证书 B.设备出厂证明书 C.安全、技术、组织措施 D.安全措施 22.遇有电气设备着火时,应立即将( )设备的电源切断,然后进行救火。

变电站值班员(中级工论述)

中级论述题 1、按图F-2说明储能电容器组进行定期检查的工作原理。 图F-2 答:不在检查位臵时,ZK触点1-2、5-6、9-10接通,其他触点断开。此时1C和2C的正极分别接至+WC1和+WC2,各自作本回路跳闸电源。 旋ZK到检查I组电容器位臵时,触点1-4、5-8、9-12接通,其他触点断开。 此时2C正极同时接至+WC1和+WC2,作两回路的跳闸电源。 1C正极接至KT线圈右端,使KT线圈加上1C动作,经一定时间接通KV,若1C的电压足够,则KV启动,信号灯亮,证明电容器组满足要求。反之,责说明电容量降低或有断路存在,应逐一检查更换。 旋ZK到检查II组电容器位臵时,触点3-2、7-6、10-11接通,其他触点断开。 此时1C作两回路的跳闸电源,2C被检查。 2、按图F-3说明通常采用的开关事故跳闸音响回路是如何工作的? 图F-3

答:(1)利用开关的一对常闭辅助触点QF,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻串联组成。正常的开关辅助触点QF在断开位臵,事故时开关跳闸辅助触点QF闭合,瞬时事故警报回路接通,发出跳闸警报信号。 (2)利用开关合闸回路的跳闸位臵继电器KTP的一对常开辅助触点,控制开关SA1-3、SA17-19两对触点和附加电阻R串联组成。正常运行跳闸位臵继电器在失磁状态,其触点在断开位臵,当事故跳闸后KTP常开触点闭合,瞬时接通事故跳闸音响回路,发出跳闸警报信号。 3、为小电流接地系统交流绝缘监视的原理接线图,请说明工作原理。 答:交流绝缘监视的工作原理为,TV是母线电压互感器(三相五柱或三个单相组),其一次中性点接地,正常时每相绕组对地电压为额定相电压,故二次星形每相绕组电压是100/3V,开口三角形每相绕组电压是100/3V。 当一次系统中A相发生接地时,一次A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到线电压。二次星形绕组的A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到100 V 三个电压表中,A相电压表指示零、另两相指示线电压,由此得知一次系统A相接地。二次开口三角形的A相绕组电压降到零,其他两绕组的电压升高到100/3V,三角形开口两端电压升高到100V。加在电压继电器KV上的电压由正常时的零伏升高到100V,KV动作发出信号。 图F-4 4、图F-5为直流母线电压监视装臵电路图,请说明其作用。

变电站值班员高套

变电站值班员高套 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

试卷答案 一、单选题 1.变电所接地网接地电阻的大小与(D.电气设备的数量。)无关。 2.长200m的照明线路,负载电流为4A,如果采用截面积为10mm2的铝线,则导线上的电压损失(=0.0283·mm2/m)为(A.4.52)V。 3.(D.运行人员切换定值区时)不需要停用整套微机保护装置。 4.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A.发热量较大)5.电流表、电压表本身的阻抗规定是(A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大) 6.若须在(C.35)kV及以下电压等级采用等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 7.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B.既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;)。 8.BP-2B型微机母线保护有死区保护功能,这里的死区是指(C.母联间隔开关至电流互感器间)。 9.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C.欠充电)。 10.当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C.站用电系统) 11.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在(B.220)kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 12.中性点电抗器与线路并联电抗器区别是(B.线路并联电抗器有铁芯,中性点电抗器无铁芯) 13.电力生产场所,风力达(B.5级)以上的露天作业严禁动火。14.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C.不能补偿无功不足的情况)。 15.开展输变电设备状态检修的目标是增强设备检修的(B.针对性、有效性),以提高设备可用率、供电可靠率及企业综合效益。 16.220kV变压器检修时,对一次中性点刀闸的处理下列说法正确的是(B.可以合上,增强安全措施)。 17.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时。(C.失去复合电压闭锁功能)18.已知加在C=100μF电容器上电压uC=20sin(103t+60°)V。则此电容器储存的最大能量为(D.2*10-2J) 19.电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会(B.通过很大的短路电流)。20.铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C.40)℃。 21.设备状态评价是依据各级输变电设备状态检修试验规程、状态评价导则等技术标准,通过对收集的各种设备状态量进行综合分析,确定(B.设备状态)和发展趋势。22.装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A.5%)的水平上。 23.有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,将它并联一个0.05Ω的电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B.4)A。 24.SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于(A.A类检修)25.隔离开关触头过热的原因是(B.触头接触面氧化、接触电阻增大). 26.OPGW是(C.光纤复合架空地线光缆) 27.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Yyn接线,该方式能进行(B.相间电压的测量)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版)--绘图题

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版) 绘图题 职业技能鉴定理论知识(含技能笔试)试题号的含义 例:Lc5A3180 第一位:大写字母(L、J )为试题代码 L——理论题J——技能题 第二位:小写字母(a ~f )为试题内容的行为领域代码 a——基础b——专业基础c——相关 d——基本技能e——专业技能f——相关技能 第三位:数字(1 ~ 5 )为鉴定等级代码 1——高级技师 2——技师 3——高级工 4——中级工 5——初级工 第四位:大写字母(A ~F )为试题类型代码 A——选择题B——判断题C——简答题 D——计算题E——绘图题F——论述题 第五位:数字(4位)为试题序号 第1位数字——某类型题的难易程度(1~5 易~难) 后3为数字——某类型题的序号

绘图题 La5E2001根据图E-1所示电路,画出电压U和电流I的相量图。 答:相量图如图E-2所示。 La5E3002根据图E-3所示电路,画出电压和电流的相量图。 答:相量图如图E-4所示。 La4E3003根据图E-5中电流方向及导线在磁场中受力方向,标出N、S极。 答:N、S极如图E-6所示。 La4E4004图E-7中电流I的方向是磁铁B插入线圈时产生的电流方向,试标出磁铁B的N、S极。 答:见图E-8。 La4E3005两导线中电流方向如图E-9所示,在图中标出通电导线间相互作用力的方向。 答:见图E-100 La3E4006图E-11中通电导体在磁场中向下运动,标出电源的正、负极,以及磁铁的N、S极。 答:见图E-12。

La3E3007图E-13为载流导体在磁场中向上运动,画出导线内电流方向。 答:见图E-14。 La4E3008标出图E-15中通电螺线管内A点,轴线上 B、N点,管外C点的磁场方向。 答:见图E-16。 La4E4009标出图E-17中切割磁力线的导体中的感应电流的方向。 答:见图E-18。 La3E3010标出图E-19中三个小磁针在磁场中各自偏转后的方向。 答:见图E-20。 Lb4E3011图E-21中,哪个装置是在供给能量?哪个装置是在消耗能量(图中U、I方向为真实方向)?

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

11050职业技能鉴定指导书变电站值班员技师

$TEXT$BEGIN$ b 变电站接地网的接地电阻大小与(C 、站内设备数量 )无关。 b 变压器按中性点绝缘水平分类时,中性点绝缘水平与端部绝缘水平相同叫(A 、全绝缘 )。 b 变压器差动保护范围为(C 、变压器两侧电流互感器之间设备 )。 b 变压器的温升是指(C 、变压器上层油温与变压器周围环境的温度之差 )。 b 变压器新投运行前,应做(A 、5 )次冲击合闸试验。 b 变压器差动保护投入前要(B 、带负荷 )测相量、差电压。 b 变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A 、内部故障 )。 c 操作票应根据值班调度员或(C 、值班长 )下达的操作计划和操作综合命令填写。 c 操作转换开关规范用语是(D 、切至 )。 c 操作票中使用图章共( C 、6 )种。 c 操作断路器时,操作中操作人要检查(C 、灯光、表计 )是否正确。 c 操作票每页修改不得超过(B 、3 )个字。 c 纯电感在电路中是( B 、不耗能 )元件。 c 测量电流互感器极性的目的是(B 、保护外部接线正确 )。 c 产生过渡过程的外因是(D 、换路 )。 d 单电源线路速断保护范围是(B 、线路的20%~50% )。 d 断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫压缩量不宜超过其厚度的( B 、1/3 )。 d 断路器连接水平传动杆时,轴销应(C 、水平插入 )。 d 电流互感器的不完全星形联结,在运行中(A 不能反应所有的接地故障 )。 d 电压互感器二次熔断器熔断时间应(D 、小于保护动作时间 )。 d 电力系统发生短路时,通常还发生电压(B 、下降 )。 d 电压互感器的下列接线方式中,不能测量相电压的是(A 、Yy )。 d 电磁机构开关在合闸时,必须监视(B 、直流电流表 )变化。 d 当一条母线停电时相位比较式母差保护应该(B 、非选 )。 d 当瓦斯保护本身故障时,值班人员应(A 、将跳闸连接片打开 ),防止保护误动作。 d 当单相接地电流大于4000A 时,规程规定接地装置接地电阻在一年内(D 、任意季节 )均不超过0.5Ω。 d 对异步电动机启动的主要要求是(A 、启动电流倍数小,启动转矩倍数大 )。 d 对于密封圈等橡胶制品,可用( C 、酒精 )清洗。 d 短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的(C 、动稳定 )。 d 断路器大修后应进行( B 、特巡 )。 d 断路器缓冲器的作用是(C 、缓冲分合闸冲击力 )。 d 断路器的跳闸辅助触点应在(B 、合闸过程中,动静触头接触前 )接通。 f 防误装置万能解锁钥匙使用时必须经(D 、当值值班长 )、变电站专责工程师或所长批准,并做好记录。 f 发生两相短路时,短路电流中含有(C 、正序和负序 )分量。 f 发预告信号时光字牌内两只灯是(B 、并联 )。 h 互感器的呼吸孔的塞子有垫片时,带电前(A 、应将其取下 )。 h 互感电动势的大小和方向,用(B 、法拉第电磁感应定律 )分析。 g 感应调压器定子、转子之间(C 、即有磁联系,又有电联系 )。 g 隔离开关(B 、没有 )灭弧能力。 g 关系式IR E U ab +-=满足下图所示电路的(图(b ))。

变电站值班员精彩试题库(职业鉴定:初、中、高级工)

职业技能鉴定 变电站值班员试题 目录 初级工 (1) 中级工 (44) 高级工 (119) 初级工 1. 判断题 bdzzby20101010 装设接地线要先装接地端,后装导体端,拆除顺序相反 ( √ ) bdzzby20101013 变电站变压器构架等装设的固定爬梯,应悬挂“止步,高压危险”标示牌 ( × ) bdzzby20101020 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、 ( √ ) bdzzby20101028 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反( × ) bdzzby2010104 倒闸操作需要拉(合)的隔离开关,在操作前已经在分(合)位的则在操作票中不用再列出( × ) bdzzby2010106 每次操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏打一个蓝色“√”,并记录操作时间( × ) bdzzby20101065 隔离开关可以拉合主变压器中性点地刀 ( √ ) bdzzby20101117 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20101121 电流的方向规定为电子的运动方向 ( × )

bdzzby2010115 电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量 ( × ) bdzzby20101174 kWh是功的单位 ( √ ) bdzzby2010121 电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比 ( √ ) bdzzby20101371 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引 ( √ ) bdzzby20101438 变压器在空载时,一次绕组中没有电流流 ( × ) bdzzby20101446 衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、波形 ( √ ) bdzzby20101504 拆除接地线要先拆接地端后拆导体端 ( × ) bdzzby20101576 执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作 ( × ) bdzzby20101593 第二种工作票的有效期限最长为15天 ( √ ) bdzzby20101668 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作 ( × ) bdzzby20101747 电阻与导线长度L成正比,与导线横截面积成反比 ( √ ) bdzzby2010197 操作断路器时,操作中操作人要检查灯光、表计是否正常 ( √ ) bdzzby2010199 操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备的名称和位置 ( × ) bdzzby20102015 电流互感器二次严禁短路,电压互感器二次严禁开路 ( × ) bdzzby2010203 操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间 ( × ) bdzzby20102036 工作票的栏目如果出现不够写的情况,可增加附页,各栏目补充容及标题应分别注明 ( √ ) bdzzby20102040 二次措施单在相应工作终结时盖“工作终结”印章,安全技术交底单不用盖章 ( √ ) bdzzby20102044 工作票的工作间断栏,填写每次工作间断及工作开始时间,办理手续的工作负责人、值班负责人填写 ( × ) bdzzby2010209 发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越大 ( √ ) bdzzby2010211 救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照明 ( √ ) bdzzby2010213 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby20102131 工作票由经批准的工作票签发人审核签发。但在工作票签发人不在现场时,可在征得其同意后,由工作负责人代其签名 ( × ) bdzzby20102134 工作票中的“工作许可时间”、“工作终结时间”属于关键词 ( √ ) bdzzby20102233 如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此要采取预防措施 ( √ ) bdzzby20102563 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20102571 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无波动可以判定心跳已经停止,应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby2010262 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌 ( √ ) bdzzby20102652 救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离 ( √ ) bdzzby20102966 如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电,救护人员在未做好安全措施前,不能接近断线点8-10m围,防止跨步电压伤人 ( √ ) bdzzby20102972 为使触电者与导电体解脱,应用双手进行 ( × ) bdzzby20102977 胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右 ( √ ) bdzzby20103558 五防主机可以和办公系统合用,用于生产管理 ( × ) bdzzby20103574 运行中的高压电气设备中性点应视作带电体 ( √ ) bdzzby20103606 工作票工作地点栏中的断路器、隔离开关只填写设备编号,不填设备名称 ( × ) bdzzby20103623 一次设备处于检修状态是指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点 ( × ) bdzzby20103648 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一第二种工作票( √ ) bdzzby20103655 操作票中受令时间、操作开始时间、操作结束时间的其中之一没有填写、填写错误的操作票为不合格 ( √ ) bdzzby20103693 工作票工作任务栏中的断路器、隔离开关应填写双重编号 ( √ ) bdzzby20103697 工作票的计划工作时间,应在调度批准的停电检修时间围,包括停送电操作所需的时间

变电站值班员中级.

变电站值班员(中级) 试题库 一、判断题 1.不允许在356KV室外配电装置的架构上装设避雷针。( ) √ 2.在需要将电流互感器二次短路时可以使用熔丝。( ) × 3.在小电流接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助线圈的开口三角处有100V电压。( ) × 4.电压互感器的二次负载越大,变化误差和角误差就越小。( ) × 5.功率方向继电器只适用于双侧电源线路。( ) √ 6.正常运行时,允许将消弧线圈同时接到两台变压器中性点上。( ) × 7.差动保护的优点是:能迅速地,有选择地切除保护范围内故障。( ) √ 8.方向过电流保护是在过电流保护的基础上加一方向元件。( ) √ 9.三段式零序电流保护的第Ⅲ段可为本线路和相邻线路的后备保护。( ) √ 10.三段式距离保护的第Ⅰ段可保护线路全长的80~85%。( ) √ 11.线圈中只要有电流流过就产生自感电动势。( ) × 12.螺管线圈内电流与磁力线的方向可用右手螺旋定则来确定。( ) √ 13.三相四线制交流电路中,在三相平衡的负荷情况下,零线是没有电流通过的。( ) √ 14.在一个交流电路中,有电阻,电容,电感串联,接入电网电压时,如果呈现电阻电流与电网电压向量同相,电容器上的电压不可能越过电压。( ) × 15.电力载波通讯用高频阻波器和耦合电容器以及接地刀闸在正常运行中刀闸在正常运行中刀闸应合上。( ) × 16.电网中的功率因数降低,使线路损耗增加,电压降增加和降低电网输送电能的能力。( ) √ 17.电流,电压的有效值等于其振幅的1/2倍。( ) × 18.电压和电位是同一概念。( ) × 19.使用万用表后,应把选择开关放在交流电压最高档上。( )

最新变电站值班员中级工复习提纲

变电站值班员中级工 复习提纲

精品好文档,推荐学习交流 (11-050) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员》中级工理论试卷 题号 一 二 三 四 五 六 合计 统分人 得分 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线中心密度一样; (D)无法确定。 _________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

答案:A 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 22. 如蓄电池单个电池电压在( )V,则为正常浮充电状态。 (A)2.05~2.1; (B)2.15~2.2; (C)2.25~2.3; (D)2.1~2.3。 答案:B 23. 断路器控制回路中"5-8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 答案:A 28. 当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗( ) 。 (A)减少; (B)不变; (C)增大; (D)变化很小。 答案:C 29. 某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V那么一次侧电压为( )。 (A)10000V; (B)35000V; (C)15000V; (D)40000V。 答案:A 30. 变压器的最高运行温度受( )耐热能力限制。 (A)绝缘材料; (B)金属材料; (C)铁芯; (D)电流。 答案:A 31. 变压器温度升高时,绝缘电阻测量值( )。 (A)增大; (B)降低; (C)不变; (D)成正比例增大。 答案:B 32. 油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的( )。