负荷开关-熔断器组合电器在变压器保护中的应用

近年来,福建省莆田经济一直在持续稳步地增长,投资环境的日益改善吸引了越来越多的企业在莆田落户。而电气工程的造价与变压器的保护配置方案、电气设备的选型是息息相关的,本文通过对10 kV配电变压器保护配置方案的综合比较分析,以及对负荷开关-熔断器组合电器在正确选用时一些相关事项的介绍,论述了负荷开关-熔断器组合电器在终端用户中应用的合理性和发展前景,目的是一方面做到有效保护10 kV配电变压器,保证电力系统的安全运行水平;另一方面可以降低工程的整体造价,减少用户的投资成本,提高用户的满意度水平。

1 10 kV配电变压器的保护配置方案

福建省电力有限公司要求永久性用电的用户计量柜的设计选型是:凡容量在100~315 kVA(不含315 kVA)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压计量柜方式计量,容量在315 kVA及以上的用户应采用高压计量柜方式计量。电气设计人员就依据该原则考虑是否配置高压柜对变压器进行保护,一般大部分设立专用变压器的用户,高压供电系统为10 kV系统,10 kV配电变压器的保护配置方案通常有以下几种:用户容量小于315 kVA的,考虑采用跌落式熔断器进行保护,变压器的位置根据现场提供的条件选择放置在杆上变台或落地的方式。

用户容量在315 kVA及以上时,由于要求使用高压计量柜,就涉及到高压配电柜的选型问题。此时变压器保护配置方案一般有两种:一种是利用断路器;另一种则利用负荷开关-熔断器组合电器。

这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,目前的情况是并存选用。本文着重对这两种方式进行综合比较分析。

2 负荷开关-熔断器组合电器与断路器保护的比较

2.1 两种配置各自的特点

高压负荷开关-熔断器组合电器是由高压负荷开关来承担过载电流(此过载电流对高压负荷开关来说,仍在高压负荷开关额定开断电流的范围内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担“转移电流”的开断。而变压器高压侧的短路保护和过载保护由熔断器来承担。这是一组负荷开关及三个带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同时自动分闸。两者的有机结合可满足配电变压器各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。因此其最大的特点是结构简单、制造容易、价格便宜。如能合理选配熔断器、负荷开关与变压器的参数,也能达到可靠保护的要求。

对于断路器而言,断路器具备所有保护功能与操作功能,断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准进行,因而其结构复杂、选材严格、造价昂贵,在终端用户中大量使用不现实。

2.2 两种保护对配电变压器性能比较

对保护配电变压器,采用负荷开关-熔断器组合电器比断路器更为经济实用。有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。试验表明,当油浸变压器发生短路时,为使油箱体不变形和开裂,必须在20 ms内切除故障。如果采用断路器保护,断路器最快全开断时间(继电保护动作时间加断路器固有动作时间加燃弧时间),一般需要3个周波(60 ms)左右,而限流熔断器则可在10 ms内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。即使是干式变压器,因熔断器的保护动作快,也比采用断路器好。

2.3 继电保护性能比较

在配电网络的上一级断路器(变电所10 kV馈出线断路器)的保护一般设置为速断0 s,

过流0.5 s(或以内),零序0.5 s。若环网柜中采用断路器,即使整定时间为0 s动作,由于断路器固有动作时间的分散性,也很难保证不是上一级断路器首先动作。而限流熔断器不受短路引起的压降的影响,在极短的时间内切除故障,不会造成越级跳闸。

2.4 开合空载变压器的性能比较

配电变压器一般容量不大于1250 kVA,极少情况达1600 kVA,变压器空载电流一般为额定电流的2%左右,较大的配电变压器空载电流较小。若采用断路器时,因其灭弧能力按开断大短路电流设计,在开断空载变压器小电流时,容易发生强制灭弧,产生截流过电压。就此点来讲,并不希望使用具有强灭弧能力的断路器。而负荷开关开合空载变压器小电流时,性能良好,不会产生较高过电压。

从以上各点可以看出,使用负荷开关-熔断器组合电器不比断路器效果差,在某些方面还具有独特的优势,可费用却可以大大降低。因此在用户工程中应该推广使用,前提条件是要做到正确选用组合电器。断路器与组合电器在性能上的比较如表1所示。

表1 断路器与组合电器性能比较

3 负荷开关-熔断器组合电器选用时注意事项

3.1 10 kV负荷开关的选用类型

负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型。频繁型负荷开关的机械寿命、电寿命和其它一些性能指标要强于一般型负荷开关。我国在发展的初始阶段以产气式和压气式负荷开关为主,随着科学技术的发展,频繁型负荷开关产量不断提升,各地电力系统已较多采用频繁型负荷开关,尤其是真空负荷开关,而产气式负荷开关由于灭弧能力差,已极少采用。据统计,目前在我国市场上对负荷开关的应用中,真空负荷开关占了约50%,压气式负荷开关、SF6负荷开关各占了约25%。SF6断路器在户外10 kV特别在35 kV级很有竞争力,但其发展前景不乐观。因此,从发展的观点看,真空负荷开关在我国是最有发展前途的一种负荷开关,在

性能上与SF6负荷开关基本相同,而在价格上比SF6负荷开关更便宜。目前,真空负荷开关和SF6负荷开关在莆田并存使用,运行情况良好,而压气式负荷开关应用较少。

3.2 开断转移电流对负荷开关的要求

由于三相熔断器熔体熔化具有时间差,当其中某相的熔断器先于其他两相熔断器熔断时,其撞击器开始使高压负荷开关分闸,同时其余两相的过载电流将减少至87%,并转移到高压负荷开关,由它来开断。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。

值得注意的是,对于多台配电变压器并列运行的系统,在选用组合电器时要特别注意转移电流的校验问题,如果是两台同型号、同容量的配电变压器并列运行,当出现变压器低压侧短路时,此时变压器阻抗将只有单台配电变压器的一半,从而使高压侧最大三相短路电流增加一倍,相应可能出现的转移电流也随之增加了一倍。因此对于多台配电变压器并列运行的系统,在选用组合电器时更应进行转移电流的验算。

3.3 在要求装有过电流脱扣装置的组合电器中,须注意交接电流指标的选配

在装有过电流脱扣装置的组合电器中,当过电流较小时,由负荷开关的过流脱扣装置动作来推动负荷开关开断此电流;当过电流较大时,由熔断器直接动作来开断此电流。这两个过电流互相延伸相交点的电流称作交接电流。当故障电流小于交接电流时,开断电流的任务由脱扣器触发的负荷开关来承担;当故障电流高于交接电流时,开断电流的任务由熔断器来承担。为此选配交接电流参数较高的负荷开关,特别是频繁型负荷开关,可有效地减少熔断器的动作次数,从而大大减少了更换熔断件的数量,这具有一定的技术经济意义。若用户和设计人员根据产生负荷电流的实际情况,认为装设过电流脱扣装置没有多大的经济意义,则使用高压全范围熔断器来实现开断所有的小过载电流,就可不要求取“交接电流”,并省去安装为小过载电流动作的过流脱扣装置。

3.4 保护变压器用熔断器的选配

采用负荷开关-熔断器作为方案,设计人员一般都不再进行繁琐的设计,以及对短路电流和继电保护的整定计算,选用制造厂提供的成套设备即可。选用熔断器时,熔断器的额定电流要与变压器的容量相匹配,制造厂也会提供这方面的数据。如按变压器容量选择熔断器额定电流,熔断器保护10 kV变压器,一般按表2进行选择。

表2 熔断器选择

4 终端用户高压配电系统接线方式的举例

用户报装容量为2台630 kVA变压器,只要求单电源进线。根据福建电网城市中低压配电网建设改造技术导则的相关规定:开闭所、配电站内单台变压器容量在1000 kVA以上,1 0 kV设备应采用断路器;1000 kVA及以下,10 kV设备可采用负荷开关-熔断器组合保护。按照这个指导思想,该用户高压配电系统的元件配置方案可按图1方案1设计。

图1 用户内部高压配电系统元件配置

该方案是在进线柜1装设断路器,达到福建电网城市中低压配电网建设改造技术导则的要求,而在出线柜4和柜5分别装设负荷开关-熔断器组合电器,其中熔断器作为对应变压器的相间短路保护,负荷开关实现每台变压器的投切操作。

笔者认为,该方案可实现对变压器的可靠保护,造价较低,体积较小,能够有效节省配电投资。而方案2是进线柜和两面出线柜内均使用断路器对变压器进行保护,也是设计人员经常使用的一种方案,造价较高,体积较大。从上述第3点可以得知,方案1在保护配电变压器的性能上比方案2更有优势,价格却比方案2便宜。对照本案例,两种方案在经济上的比较如表3所示。

对照表3可以看出,在方案1的出线柜中选择任意一种负荷开关后,设备总价格均要比方案2便宜。

负荷开关熔断器组合电器选型中问题.doc

负荷开关熔断器组合电器选型中问题 近年来,在10KV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 1、转移电流的校验 由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。 负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。 配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。一般S9-800?10型配变的转移电流为978A。 按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以某市的经验,容量在800KV A以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250KV A范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。容量大于1250KV A的变压器则要求选用断路器进行保护及控制。从我市组合电器多年的运行情况来看,安全可靠,情况良好,一直未出现由于选配不当而发生事故。 2、交接电流指标的选配 某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时通过继电保

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则 一、断路器得选择 1. 一般低压断路器得选择 (1) 低压断路器得额定电压不小于线路得额定电压。 (2)低压断路器得额定电流不小于线路得计算负载电流。 (3) 低压断路器得极限通断能力不小于线路中最大得短路电流。 (4) 线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25 (5) 脱扣器得额定电流不小于线路得计算电流。 (6)欠压脱扣器得额定电压等于线路得额定电压。 2、配电用低压断路器得选择 (1) 长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量。 (2) 3倍长延时动作电流整定值得可返回时间不小于线路中最大启动电流得电动机启动时间。 (3)短延时动作电流整定值不小于1.1*(Ijx+1、35KIdem)。其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机得启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流。 (4) 短延时得延时时间按被保护对象得热稳定校核。 (5) 无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1*(Ijx+K1KIdem)、其中,K1为电动机启动电流得冲击系数,可取1、7~2。 (6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1、1倍下级开关进线端计算短路电流值、 3、电动机保护用低压断路器得选择 (1) 长延时电流整定值等于电动机得额定电流。 (2)6倍长延时电流整定值得可返回时间不小于电动机得实际启动时间。按启动时负载得轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中得某一挡。 (3) 瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流。 4、照明用低压断路器得选择 (1) 长延时整定值不大于线路计算负载电流。 (2) 瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流。 二。漏电保护装置得选择 1、形式得选择 一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高得可靠性。 2。额定电流得选择 漏电保护器得额定电流应大于实际负荷电流。

中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用

中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用 目录 中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用 (1) 高压限流熔断器的合理选用与等效替换 (3) 高压限流熔断器的性能特点 (3) SF6负荷开关+熔断器组合电器的性能特点 (3) 高压限流熔断器选用应考虑的问题 (4) 高压限流熔断器等效替换应考虑的问题 (6) 电容器组保护配置及整定计算方案实例 (8) 引言 (8) 1电容器运行中的应注意的问题 (8) 2电容器组的保护配里方案 (9) 3电容器组的保护整定计算方案 (11) 4结论 (13) 电容器组熔断器保护配置分析 (14) 1.引言 (14) 2.熔断器误动问题分析 (14) 2.1熔断器温升超标 (14) 2.2我国熔断器温升超标原因 (15) 2.3我国熔断器可靠系数 (16) 2.4现行熔断器时间-电流特性存在的起始熔化电流现状 (17) 3.正确选择熔断器额定电流 (18) 3.1熔断器特性 (18) 3.2熔丝额定电流( I)选定 (18) nf 4.结论 (19) 限流熔断器的配合 (20) 1概述 (20) 2环网柜中的负荷开关+熔断器的必要性 (20) 3负荷开关与熔断器的配合 (21) 一种新型的真空接触器-熔断器组合电器(F-C回路) (25) 高压真空接触器电气控制回路的优化设计 (30) 1问题的出现及其原因分析 (30) 2解决方案 (34)

3结束语 (36) 高压真空接触器-高压限流熔断器组合电器在发电厂中的应用 (38) 1高压真空接触器 (38) 1.1真空接触器的形式 (38) 1.2真空接触器的开断原理 (38) 1.3真空接触器的动作原理 (39) 1.4真空接触器的额定参数 (39) 1.5真空接触器主要优点 (40) 1.6接触器用真空灭弧室 (40) 2高压限流熔断器 (40) 2.1额定电压选择 (40) 2.2额定电流选择 (41) 2.3电动机的保护和熔断器的选择 (41) 2.4变压器的保护和熔断器的选择 (43) 2.5电容器组的保护和熔断器的选择 (43) 3F-C回路的应用实例 (45) 4结论 (46) F—C回路中高压限流熔断器参数的选择及动热稳定验算 (47) 1影响F-C回路中高压限流熔断器参数的因素 (47) 1.1外部因素及环境对高压限流熔断器参数的影响 (47) 1.2真空接触器与高压熔断器特性配合要求及满足安全运行的基本条 件 (48) 2保护电动机用高压限流熔断器参数选择及计算 (48) 2.1高压熔断器参数选择原则 (48) 2.2参数计算 (50) 电力电容器的保护与管理的研究 (55) 一、电力电容器的保护 (55) 二、运行中的电容器的维护和保养 (56) 三、电容器在运行中的故障处理 (57) 四、处理故障电容器应注意的安全事项 (57)

简述变压器保护用熔断器的选择(高压侧)

简述变压器保护用熔断器的选择 与负荷开关开断能力的配合 目前采用负荷开关-熔断器组合电器对10kV变压器保护的数量极大,根据我们公司生产负荷开关多年的情况来看,负荷开关、熔断器、转移电流三者与变压器保护要求如何匹配是用户经常提出的问题,希望作如下简述: 一、熔断器额定电流的选择原则 变压器的额定容量为SN,额定电压为UN,则变压器高压侧一次额定电流IN1的大小由下式提供: 设变压器分接开关按-5%分接抽头计算,同时户内变压器过负荷按120%,那么变压器高压侧可能出现的电流IN可由下式确定: IN=IN1×120%×105% 一般情况下,限流式熔断器的额定电流I选用变压器额定电流的1.5~3倍,其大小可由下式确定:I=(1.5~3)×IN1综合变压器容量-SN、额定电流-IN、实际电流-IN1、熔断器电流-I 大小如下: 二、变压器励磁电流下熔断器持续时间 变压器投入时会产生励磁电流,要求该励磁电流不对所配熔断器构成损伤,那么熔断器的持续时间应大于励磁电流的持续时间,励磁电流 IS 的大小一般为变压器额定电流的10~20倍,绝大多数情况下不超过12倍,因此其值大小可由下式确定: IS=12×IN1 其持续时间为0.1S。为确定励磁电流下熔断器的持续时间,须引入反映熔断器动作特性的时间-电流特性曲线,如下图是我们公司常用的熔断器厂家提供的曲线,以IS作为横坐标值,分别求取对应纵坐标值,此值为不同熔断器规格的持续时间值t。

综合变压器容量-SN、励磁电流-IS 、熔断器电流-I、持续时间-t表如下: 由上表可以看出,熔断器按前表原则选择,变压器励磁电流持续时间均小于熔断器在该电流下的熔断持续时间,故励磁电流不会对所配熔断器造成损伤。 二、转移电流与负荷开关的开断能力熔断器应对变压器的短路故障进行保护,特别是最严重的低压侧短路故障保护,变压器阻抗电压按UK=4.5%(630KVA及以上为5%),变压器低压侧故障时,高压侧可能产生的最大故障电流IK可由下式求得: 有关转移电流在相关标准和文选中均有详细论述,我们公司生关的负荷开关中,熔断器撞击脱扣器触发负荷开关的分闸时间为T0=60ms,引入熔断器的时间—电流特性曲线,纵坐标中以T=0.9 T0作一水平线分别求出熔断器各规格曲线的电流值,即为熔断器熔断时首开相的电流值ISK,负荷开关二相开断的转移电流值IZ可由下式求得:IZ=0.87 ISK

XRNT变压器保护用高压限流熔断器

XRNT变压器保护用高压限流熔断器XRNT-12(SDLAJ) 本产品适用于户内交流50Hz,额定电压为3.6Kv、7.2KV、12KV、24KV、 40.5KV系统,可与其它开关、电器如负荷开关真空接触器配合使用,作为电力变压器及其它电器设备短路、过开的保护元件,又是高压开关柜、环网框、高、低压预装式变电站必备的配套产品。 型号同等型号额定电压(KV) 熔断器额定电流(A) 熔体额定电流(A) XRNT-12 SDLAJ 40 6.3、10、16、20、25、31.5、40 XRNT-24 SDLAJ 100 50、63、71、80、100、(125) 12、24、40.5 XRNT-40.5 SDLAJ 125 125 XRNT-40.5 SDLAJ 200 160、200 图1/a熔断器 注:ΦA:Φ51mm(?40A时)Φ76mm(>40A)Φ88(160A和200A)

图1/b熔断器(12KV) 图2插入式熔断器图2母线式熔断器XRNT?-40.5/40

3.6-40.5KV型熔断器(插入式) 额定开额定电额定开额定电额定电额定电直径×长度L 断流直径×长度L 断国外参考型型号压流型号压D×L(mm) 电流电流D×L(mm) 电流号 UN(KV) IN(A) UN(KV) (KA) (KA) (KA) 6.3 Φ 6.3 10 10 Φ52×192 16 16 20 20 Φ72×192 25 25 31.5 31.5 40 40 52×192标准尺 50 50 寸 63 63 80 6.3 Φ

100 10 Φ76×192标准 125 20 尺寸 63 SDLAJ 160 31.5 52×292标准尺 *200 40 寸 50 63 Φ88×192标准 尺寸 *250 50 Φ 6.3 63 10 80 SFLAJ 16 100 72×292标准尺寸20 125 SKLAJ Φ52×292 25 *160 Φ XRNT 3.6/7.2 1 XRNT1 6/12 50 31.5 *200 63 88×292标准尺 寸 40 6.3 Φ52×422 50 10 63 16 80 20 100 25 125 Φ76×292 31.5 160 40 *200 50 *250 63 *315 80

SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔断器特点通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD419 SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔 断器特点通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

SF6全绝缘环网柜及负荷开关—— 熔断器特点通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面: (1)模块化设计,各单元模块可任意组合和扩展而无需充放气,便于方案组合及高压计量的设计,适应范围广。SF6全绝缘断路器进出线柜(真空或SF6灭弧)、负荷开关进出线柜、母联柜、计量柜、负荷开关一熔断器组合电器柜,以及TV柜(带开关或不带开关),组合方案可为单单元、两单元、三单元、四单元等紧凑组合,为SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜提供了广阔的应用前景。 (2)柜体采用铠装结构,母线室与开关室之间,开关室与电缆室之间均有金属隔板,全绝缘结构的一次部分防护等级可达IP67。

常用低压电器选型原则

常用低压电器选型原则 低压电器——交流1200V及以下和直流1500V及以下电路中起通断、控制、保护和调节的电器设备。 低压电器主要分为配电电器和控制电器两大类。 根据构成方式分类: 1、电磁式低压电器 采用电磁原理构成的低压电器元件。(接触器、电磁阀、继电器、磁环开关等。) 2、电子式电压电器 采用集成电路或电子元件构成的低压电器元件。(各类仪表等。) 3、自动化电器、智能化电器或可通信电器 采用现代控制原理构成的低压电器元件或装置。(PLC、触摸屏、工控机、伺服控制器、变频器等。) 基本组成部分:感受部分和执行部分。 吸引线圈种类:直流电磁线圈和交流电磁线圈。 交流电磁线圈——铁心中有磁滞损失与涡流损失,为了减小由此造成的能量损失和温升,铁心和衔铁用硅钢片叠成,而且线圈粗短并有线圈骨架将线圈与铁心隔开, 以免铁心发热,传给线圈,使其过热而烧毁。 直流电磁线圈——铁心中只有线圈本身的铜损,所以直流电磁铁线圈没有骨架,且成细长形,铁心和衔铁可以用整块电工软钢做成。 电压线圈——匝数多,阻抗大,电流小,常用绝缘性能好的电磁线绕制而成。 (并联) 电流线圈——匝数少,线径较粗,常用扁铜带或粗铜线绕制。 (串联) 直流电磁机构适用于动作频繁的场合,且吸合后电磁吸力大,工作可靠性好。 当直流电磁机构的励磁线圈断电时,磁势会迅速接近于零。电磁机构的磁通也会发生相应变化,因此会在励磁线圈中感生很大的反电势。此反电势可达线圈额定电压的10-20倍,很容易使线圈因过电压而损坏。为减小此反电势,通常在励磁线圈上需并联一个由电阻和一个硅二极管组成的放电电路,当线圈断电时,放电电路使原先存储于磁场中的能量消耗在电阻上,不致产生过电压。通常,放电电阻阻值可取线圈直流电阻的6-8倍。 触头和接触电阻: 在大、中容量的低压电器结构设计上,触头采用滚动接触,可将氧化膜去掉,这种结构的触头常采用铜质材料。 触头之间的接触电阻:膜电阻和收缩电阻 膜电阻——触头接触表面在大气中自然氧化而生成的氧化膜造成的。 氧化膜的电阻要比触头本身的电阻大到几十到几千倍,导电性极差,甚至不导 电,而且受环境的影响较大。 收缩电阻——由于触头接触表面不光滑造成的。 在接触时,实际接触的面积总是小于触头原有的可接触面积,这样使有效导电 截面减小,当电流流经时,就会产生电流收缩现象,从而使电阻增加及接触区 的导电性能变差。 如果触头之间的接触电阻较大,则会在电流流过触头时造成较大电压降,这对弱电控制系统影响较严重。另外,电流流过触头时电阻损耗大,将使触头发热而致温度升高,导致

配电变压器的熔断器保护

配电变压器的熔断器保护 摘要:分析了限流熔断器和负荷开关—熔断器组合电器在环网供电单元和预装式变电站中的应用形式与特点,介绍了熔断器选择的基本原则。1 前言配电变压器的过流保护有两种途径:一种是利用断路器;另一种是利用熔断器。用熔断器保护配电变压器不仅结构简单、成本低,而且比断路器保护更有效。短路试验结果表明,当变压器内部发生故障时,为避免油箱爆炸,必须在20ms内切除短路故障[1]。限流熔断器可在10ms内切除短路故障,而断路器一般需要三周波(60ms)切除短路故障。断路器全开断时间由三部分组成:继电保护动作时间、断路器固有动作时间和燃弧时间。欧洲一些电力公司的实践说明了这一点。德国R WE电力公司在配电网中使用的41000台变压器,均采用高压熔断器保护,1987年其变压器发生故障87起,仅出现一次箱体炸开。法国电力公司曾于1960年~1970年做了取消熔断器保护的尝试,使用的7500台变压器在10年中发生500起故障,其中有50起箱体炸开。在1991年国际配电网会议(CIRED)上,比利时也提供了有力证据。比利时对,万台变压器观察10年以上,其中97%的变压器通过熔断器保护,3%的变压器通过断路器保护,在整个期间,没有出现一次箱体炸裂。近年来,熔断器保护在一些新型变配电设备中得到广泛应用。2 配电变压器熔断器保护的形式长期以来,在我国的配电网中,小容量配电变压器(一般在630kVA以下)大都采用熔断器保护。户外315kVA及以下配电变压器采用跌落式熔断器(RW系列);户内630kvA用以下配电变压器采用RN系列限流熔断器。近年来,环网供电单元和预装式变电站(组合式变压器)在我国的配电网中应用日益增多。这两种类型的变配电设备大都采用限流熔断器来保护配电变压器。2.1 环网供电单元环网供电单元常用于环网供电系统,它一般至少由三个间隔组成,即两个环缆进出间隔和一个变压器回路间隔,其主接线如图1所示。它有两个环缆进出间隔(负荷开关柜),一个变压器回路间隔(负荷开关—熔断器组合电器柜)。环缆进出间隔采用电缆进线,是受电柜。它安装有三工位(合—分—接地)负荷开关,一旦供电线路出现故障时,进出环网间隔可及时切除故障线路,并迅速接通另一正常线路,恢复系统供电。变压器回路间隔对所接变压器起控制和保护作用。利用负荷开关一熔断器组合电器保护变压器可以限制短路电流,并快速切除变压器内部短路故障,使变压器得到更为经济有效的保护。

常用低压电器的主要种类和用途

常用低压电器的主要种 类和用途 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

常用低压电器的主要种类和用途 低压电器能够依据操作信号或外界现场信号的要求,自动或手动地改变电路的状态、参数,实现对电路或被控对象的控制、保护、测量、指示、调节。低压电器的作用有: (1)控制作用如电梯的上下移动、快慢速自动切换与自动停层等。 (2)保护作用能根据设备的特点,对设备、环境、以及人身实行自动保护,如电机的过热保护、电网的短路保护、漏电保护等。 (3)测量作用利用仪表及与之相适应的电器,对设备,电网或其它非电参数进行测量,如电流、电压、功率、转速、温度、湿度等。 (4)调节作用低压电器可对一些电量和非电量进行调整,以满足用户的要求,如柴油机油门的调整、房间温湿度的调节、照度的自动调节等。 (5)指示作用利用低压电器的控制、保护等功能,检测出设备运行状况与电气电路工作情况,如绝缘监测、保护掉牌指示等。 (6)转换作用在用电设备之间转换或对低压电器、控制电路分时投入运行,以实现功能切换,如励磁装置手动与自动的转换,供电的市电与自备电的切换等.当然,低压电器作用远不止这些,随着科学技术的发展,新功能、新设备会不断出现,常用低压电器的主要种类和用途如表所示。

对低压配电电器要求是灭弧能力强、分断能力好,热稳定性能好、限流准确等。对低压控制电器,则要求其动作可靠、操作频率高、寿命长并具有一定的负载能力。 常用的低压电器的文字符号及作用: 刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全 组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机 自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能 控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路 行程开关(SQ):利用机械运动部件的碰撞而动作,用来分断或接通控制电路。主要用于检测运动机械的位置,控制运动部件的运动方向、行程长 短以及限位保护 接近开关(SP):靠移动物体与接近开关的感应头接近时,使其输出一个电信号来控制电路的通断 接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载

高压负荷开关熔断器组合

高压负荷开关-熔断器组合电器 产品品牌:上海红申电气 型号规格: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 负荷开关 关注度: 88888次 关键词: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 行业类型:电网 设备类型:力学性能测试仪器甲烷检测仪负荷开关 HS-ISARC1-12高压负荷开关 HS-ISARC2-12高压负荷开关-熔断器组合电器 概述 ISARC1/ISARC2型12KV负荷开关构造是一种模块组合式结构。基本结构包括框架、绝缘子和载流体部分。 本产品主要适用于12kV 50Hz三相交流配电系统中作为分合负载电流,闭环电流,小电感电流和容性电流,作控制和保护之用。广泛应用于变电站、工矿企业、以及环网开关柜 和高压/低压预装式变电站等场所。 使用环境条件 使用环境条件 ⊕空气温度:上限十40℃;下限一25℃; ⊕海拔高度不大于1000m: ⊕没有火灾、爆炸危防,严重污秽、化学腐蚀及无经常性剧烈震动的场所。 ⊕相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 ⊕Ⅱ级污秽区。 额定值 额定电压(kV) 12 10 额定电流(A) 630 额定赫芝(Hz) 50 结构特点

熔断器安装于ISARC2上,其型号为ISARC2-12,同时D型接地开关及其机械连锁也可以安装于ISARC2-12上,用户可根据自己的需要选择不同的组合。 ISARC2-12D带接地开关的负荷开关-熔断器组合电器, 应用例子: 电缆分段器和变压器开关(与变压器熔断器R配套使用) 电动机开关(与电动机熔断器R配套使用) 投切电容器组 作为组装开关柜的元件 在负荷开关柜内使用 紧凑变电站和箱变 在公共事业和工业里应用 执行标准: GB3804.2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》 GB16926.97 《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》 GB15166.94 《交流高压熔断器》 GB1985.200 《交流高压隔离开关和接地开关》 订货须知 A.产品型号、名称、数量; B.使用环境条件; C.安装操作方式; D.备品、备件的名称及数量。 如有其他特殊要求,应与本公司协商处理。 项号项目名称单位技术数据1额定电压KV12 2额定频率HZ50 3额定电流 A 630 4额定转移电流1200 5额定短时耐受电流(2S)(有效值) kA 20 6额定峰值耐受电流(峰值)50 7接地开关额定峰值耐受电流(峰值)50 8接地开关短时耐受电流(2S)(有效值)20 9额定绝 缘水平 1min 工频耐压(对地、相间/断口) kV 42/48冲击耐压(对地、相间/断口)75/85

断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器、开关柜

1.1 定义 (3) 1.2断路器分类 (3) 1.3 内部附件内部附件 (4) 1.3.1 辅助触头 (4) 1.3.2 报警触头 (4) 1.3.3 分励脱扣器 (5) 1.3.4 欠电压脱扣器 (5) 1.4 外部附件 (5) 1.4.1 断路器电动操作机构 (5) 1.4.2 转动操作手柄 (6) 1.4.3 手柄闭锁装置 (6) 1.5 接线方式 (6) 1.6 基本参数特性 (7) 1.6.1 断路器的基本特性有 (7) 1.6.2 额定运行短路分断能力(Ics) (8) 1.6.3 断路器自由脱扣 (8) 1.7 接线方式 (9) 1.8 控制回路 (9) 1.9 发展状况 (10) 2 隔离开关 (11) 2.1 定义 (11) 2.2 基本介绍 (11) 2.3 主要作用 (11) 2.4 特点 (12) 2.5 应用 (13) 2.6 类型 (13) 2.6.1 低压隔离开关 (13) 2.6.3 高压隔离开关 (14) 2.6.4 高压断路器 (14) 2.7 隔离功能 (15) 2.7.1 隔离开关的选择 (15) 2.7.2 隔离开关的配置 (15) 2.7.3 隔离开关选型 (16) 2.8 改进 (16) 2.9 维护 (17) 2.10 使用过程常见问题 (17) 3 负荷开关 (19) 3.1 定义 (19) 3.3 开关分类 (19) 3.3.1 高压负荷开关 (20) 3.3.2 工作原理 (20) 3.3.3 低压负荷开关 (20) 3.4 主要技术参数 (21)

4.1 定义 (22) 4.2 基本介绍 (22) 4.2.1 简介 (22) 4.3 工作原理 (23) 4.4 特点 (23) 4.5 选择 (23) 4.5.1 分类 (23) 4.5.2 低压管装熔断器分类 (25) 4.6 熔体额定电流的选择 (26) 4.7 熔断器的安秒特性 (27) 4.8 熔断器的级间配合 (28) 4.9 注意事项 (28) 4.10 与断路器的区别 (29) 5 开关柜 (30) 5.1五防 (30) 5.2 开关柜常见分类 (30) 5.2.1 按照电压等级分类 (30) 5.2.2 按照电压波形分类 (30) 5.2.3 按照内部结构分类 (31) 5.2.4 按照用途分类 (31) 5.3 开关柜送电操作程序 (31) 5.3.1 送电操作 (31) 5.3.2 停电(检修)操作 (31) 5.4 开关柜型号及用途 (31) 5.4.1 GGD系列: (31) 5.4.2 GCK系列 (32) 5.4.3 GCS系列: (32) 5.4.4 MNS系列: (33) 5.5.5 MCS系列: (34) 5.6 各种型号开关柜的区别 (35) 5.6.1 GCS,GCK,MNS,GGD开关柜区别 (35) 5.6.2 各种型号开关柜优缺点 (35) 5.7开关柜绝缘缺陷及对策 (37) 5.7.1 常见缺陷及原因 (37) 5.7.2 两点建议 (38) 6 负荷开关、隔离开关和断路器的区别 (38)

常用低压电器选型手册

常用低压电器选型手册 一、低压电器选型手册的一般原则: 1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。 2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。 3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich 4、热稳定保证值应不小于计算值。 5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。 二、断路器的选型 保护:过载,短路,欠电压 一般选型: 1、断路器额定电压≥线路额定电压; 2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流; 3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流; 4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流; 5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25 倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流; 6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。 1、配电用断路器的选型: 1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1 倍; 2、3 倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间; 3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。Ijx 为线路计算负荷电流;k 为电动机起动电流倍数,Iedm 为最大一台电动机额定电流; 4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验; 5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1 为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。 如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1 的下级开关进线端计算短路电流值。

2、电动机保护用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值=电动机额定电流; 2、6 倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间; 3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15 倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6 倍脱扣器额定电流。 3、照明用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流; 2、瞬时电流整定值=6 倍的线路计算负荷电流。 三、刀开关的选型 保护:主要用作隔离开关,不切断故障电流,只能承受故障电流引起的电动力和热效应。 选型: 1、按额定电压选: 刀开关额定电压≥刀开关工作电压。 2、按额定电流选: 刀开关额定电流≥刀开关工作电流。如电路中有电动机,工作电流应按电动机起动电流计算。 3、按热稳定和动稳定校验: imax≥ich imax:最大允许电流。 ich:三相短路冲击电流。 四、熔断器选型 保护:短路,若作过载保护,可靠性不高。 1、熔断器熔体的选择 (1)按正常工作电流选择 熔体额定电流≥线路计算电流 (2)按短路电流校验动作灵敏性 Idmin/Ier≥Kr Idmin:被保护线路最小短路电流Kr:熔断器动作系数,一般为4

常用电气元件的功能介绍

常用电气元件功能介绍 一、保护、隔离元件 1、刀开关、倒顺开关 功能:用于不频繁分断电源主回路,形成明显的断点。没有带灭弧装置,不能带大电流操作,无保护功能;倒顺开关有换向的作用。 参数:额定电流、接线方式、操作方式等 常用型号:HD11-400/39、HS11-600/39 2、断路器 功能:用于线路保护,主要保护有:短路保护、过载保护等,也可在正常条件下用来非频繁地切断电路。 常用的断路器一般根据额定电流大小分为:框架式断路器(一般630A 以上)、塑壳断路器(一般630A以下)、微型断路器(一般63A以下)。 参数:额定电流、框架电流、额定工作电压、分断能力等 常用型号:C65N D10A/3P、NSX250N、MET20F202 详见《断路器基础知识及常用断路器选型》 3、熔断器 功能:熔断器是一种最简单的保护电器,在电路中主要起短路保护作用。 熔断器就功能上可分为普通熔断器(gG)和半导体熔断器(aR),半导体熔断器主要是用于半导体电子器件的保护,一般动作时间较普通熔断器和断路器快,因此也经常称为快熔;普通熔断器一般只用于线路短路保护。 做线路保护用的熔断器一般只用在一些检测、控制回路中,大部分都被断路器而取代。

参数: 常用型号:RT18-2A/32X、NGTC1-250A/690V 4、刀熔开关 功能:主要用于动力回路的短路保护,也可用于正常情况下非频繁的切断电路。 可替代断路器的部分功能,比断路器更经济。一般用于驱动器前端或总进线电源处做短路保护。 由熔断器和隔离开关延伸而来,也有叫做熔断器式隔离开关。 参数:框架电流、额定电流、额定电压 常用型号: 5、过电压保护器(浪涌保护器) 功能:用于线路的过电压保护,主要用于保护由于雷电等引起的感应电压的冲击,保护线路上的电子元器件。 可分为几个级别,电源进线回路保护的,也有控制回路保护的,应与避雷针等防雷器件配合使用。 参数: 常用型号: 6、热继电器 功能:用于控制对象(电机)的过载保护,常见于对多电机的保护。 当一台变频器驱动多台电机时,需要加热继电器做过载保护,防止其中某台电机因过载而烧坏。一般用于鼠笼或者变频电机,绕线式电机一般不采用热继电器来做过载保护,而用过流继电器。(绕线式电机一般过载能力较鼠笼式强,直接启动时启动电流也交鼠笼式小。)

简述变压器保护用熔断器的选择高压侧定稿版

简述变压器保护用熔断器的选择高压侧 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

简述变压器保护用熔断器的选择 与负荷开关开断能力的配合 目前采用负荷开关-熔断器组合电器对10kV变压器保护的数量极大,根据我们公司生产负荷开关多年的情况来看,负荷开关、熔断器、转移电流三者与变压器保护要求如何匹配是用户经常提出的问题,希望作如下简述: 一、熔断器额定电流的选择原则 变压器的额定容量为SN,额定电压为UN,则变压器高压侧一次额定电流IN1的大小由下式提供: 设变压器分接开关按-5%分接抽头计算,同时户内变压器过负荷按120%,那么变压器高压侧可能出现的电流IN可由下式确定: IN=IN1×120%×105% 一般情况下,限流式熔断器的额定电流I选用变压器额定电流的1.5~3倍,其大小可由下式确定:I=(1.5~3)×IN1综合变压器容量-SN、额定电流-IN、实际电流-IN1、熔断器电流-I 大小如下: 二、变压器励磁电流下熔断器持续时间

变压器投入时会产生励磁电流,要求该励磁电流不对所配熔断器构成损伤,那么熔断器的持续时间应大于励磁电流的持续时间,励磁电流 IS 的大小一般为变压器额定电流的10~20倍,绝大多数情况下不超过12倍,因此其值大小可由下式确定: IS=12×IN1 其持续时间为0.1S。为确定励磁电流下熔断器的持续时间,须引入反映熔断器动作特性的时间-电流特性曲线,如下图是我们公司常用的熔断器厂家提供的曲线,以IS作为横坐标值,分别求取对应纵坐标值,此值为不同熔断器规格的持续时间值t。 综合变压器容量-SN、励磁电流-IS 、熔断器电流-I、持续时间-t表如下: 由上表可以看出,熔断器按前表原则选择,变压器励磁电流持续时间均小于熔断器在该电流下的熔断持续时间,故励磁电流不会对所配熔断器造成损伤。

什么是变压器保护熔断器

赫森电气https://www.wendangku.net/doc/e94413756.html, 变压器保护熔断器 熔断器是各种电器中重要的部分,变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。那么下面我们一起来和赫森电气有限公司看看变压器保护熔断器的介绍,希望对大家有所帮助。 通常是用电磁铁切断电路而不是燃烧掉,变压器保护熔断器可以重复使用。 在大型的分布式系统中,通常需要调用或操作远程的服务或者资源,这些远程的服务或者资源由于调用者不可以控的原因比如网络连接缓慢,资源被占用或者暂时不可用等原因,导致对这些远程资源的调用失败。 熔断器模式可以防止应用程序不断地尝试执行可能会失败的操作,使得应用程序继续执行而不用等待修正错误,或者浪费CPU时间去等到长时间的超时产 生。 赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城-无锡,由加拿大赫森电能研究所参与

赫森电气 https://www.wendangku.net/doc/e94413756.html, 赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城-无锡,由加拿大赫森电能研究所参与 变压器保护熔断器装置哪家专业?小编为您推荐赫森电气有限公司。 赫森电气(无锡)有限公司坐落于享誉“太湖明珠”之城—无锡,专注于超快速半导体设备保护与光伏熔断器的研发﹑制造﹑销售和服务的专业厂家。 公司以国际化市场为导向,通过不断的研究、开发以及大量的实践,终于在大功率电动汽车电池组与充电﹑轨道交通﹑航天器UPS 电源﹑光伏发电等电力系统保护领域获得显著成果。赫森成功改良固化技术﹑设计领域产品结构与工艺,使产品体积显得缩小。同时,赫森是全球高分断能力熔断器的纪录创造者。超快速半导体保护和光伏熔断器分断能力创世界高纪录,主导产品已获得美国UL 安全试验所认证。

常用低压电器介绍和用途

低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1000V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。 各常用低压电器的作用及文字符号 接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载。 刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全。 组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机。 自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能。 中间继电器(KA):扩展触点的数量和信号的放大。 电流继电器(KA):根据输入电流大小变化控制输出触点动作。 电压继电器(KV):根据输入电压大小变化控制输出触点动作。

时间继电器(KT):按照预定时间接通或分断电路。 热继电器(FR):对连续运行的电动机进行过载保护,以防止电动机过热而烧毁。大部分热继电器除了具有过载保护功能以外,还具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位等功能。 速度继电器(KS):多用于三相交流异步电动机反接制动控制,当电动机反接制动过程结束,转速过零时,自动切除反相序电源,以保证电动机可靠停车。 容断器(FU):在低压电路配电电路中主要起短路保护作用。 控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路。

常用低压电器图形符号及文字符号

常用低压电器图形符号 及文字符号 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

接触器线圈,常开常闭主触点,常开常闭辅助触点 电磁式继电器的图形符号 时间继电器的图形符号 热继电器的图形符号 速度继电器的图形符号 按钮的图形符号 行程开关的图形符号 接近开关的图形符号 刀开关的图形符号 低压断路器的图形符号熔断器的图形符号电路图常用符号: AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(NZ) 电流继电器(负序零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器

KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KM 接触器 KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器 KV电压继电器 L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 PQS 有功无功视在功率 EUI 电动势电压电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 FR——热继电器KM ——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时有或无继电器 3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关 SA 转换开关 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW

变压器保险丝的选用

变压器保险丝的选用 ??? 熔丝配置有这样一个原则,100kVA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择,考虑机械强度,最小不得小于10A;100kVA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。变压器的容量有20kVA、20kVA、50kVA、80kVA、100kVA、125kVA、160kVA、200kVA、250kVA、315kVA、400kVA等。 ??? 例:有一台400kVA变压器,高压10kV,低压 0.38kV,高压端跌落保险的保险丝最大多少A,低压部分最大承载电流为多少A。 ??? 额定电压是10kV/0.4kV, kVA是变压器的视在功率,用S来表示,kw指的是有功功率,用符号P来表示,还有一个无功功率用Q来表示。它们的关系用一个直角三角形来表示,视在功率S是三角形的斜边;有功功率是三角形的一个直角边,无功功率是一个直角三角形的直角边。视在功率Se=√3IeUe;则400kVA 的变压器一次侧额定电流为:Ie=Se/√3Ue=400/1.732×10=23.1(A),熔丝可在1.5至2倍来选择,选择50至75A的即可。熔体额定电流3、5、7.5、10、20、30、40、50、75、100、150及200A等规格。低压侧的电流为:I=400/1.732×0.4=577.4A。 变压器的容量大小是指变压器负载电流的大小。100kVA变压器的负载电流为:I=100/1.732*0.4=144A(变压器二次电流为0.4kV)。100kW电机的输入电流为:I=100/1.732*0.38*0.75*0.75=270A(电机的额定电压为0.38kV,功率因素和效率均按0.75估算)。所以,100kVA变压器不能带动100kW的电机。通过计算,可以得出,100kvA变压器能带动53kW的电机。 三相100kVA变压器(10/0.4kV),低压侧电流为144A,考虑到负载一般为电动机,其起动电流比较大,功率因数又比较低,电流互感器可以选200A/5A 或250A/5A

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则 一.断路器的选择 1. 一般低压断路器的选择 (1) 低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压。 (2) 低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流。 (3) 低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流。 (4) 线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25 (5) 脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流。 (6) 欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压。 2. 配电用低压断路器的选择 (1) 长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量。 (2) 3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间。 (3) 短延时动作电流整定值不小于1.1*(Ijx+1.35KIdem)。其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流。 (4) 短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核。 (5) 无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1*(Ijx+K1KIdem)。其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2。 (6) 有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值。 3. 电动机保护用低压断路器的选择 (1) 长延时电流整定值等于电动机的额定电流。 (2) 6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡。 (3) 瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流。 4. 照明用低压断路器的选择 (1) 长延时整定值不大于线路计算负载电流。 (2) 瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流。 二.漏电保护装置的选择 1. 形式的选择 一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性。 2. 额定电流的选择

相关文档
相关文档 最新文档