文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能变电站技术(详细版)讲解

智能变电站技术(详细版)讲解

智能变电站技术(详细版)讲解
智能变电站技术(详细版)讲解

智能化变电站技术

内容提要

?智能化变电站概述?如何实现智能化变电站?关键问题分析

?智能化变电站技术规范?国内典型工程案例分析

智能化变电站概述-定义

?《智能变电站技术导则》给出的定义

采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动化控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。

?智能变电站派生于智能电网

智能化变电站概述-变电站

内部分层远方控制中心

技术服务7功能A 功能B 9变电站层

3控制继电保护

3控制继电保护

8

16

16间隔层传感器操作机构

过程层接口过程层

高压设备4545IEC61850将变电站分为三层

智能化变电站概述-需要区分的概念

?变电站层

监控系统、远动、故障信息子站等?间隔层

保护、测控等

?过程层

智能操作箱子(或称智能单元

合并单元

一次设备智能组件等。

智能化变电站概述-需要区分的概念?IEC61850变电站

特征:

1两层结构(变电站层、间隔层,没有过程层;

2一次设备非智能化,间隔层通过电缆与传统互感器和开关连接;

3不同厂家的装置都遵循IEC61850标准,通信上实现了互连互通,取消了保护管理机;

4间隔层保护、测控等装置支持IEC61850,直接通过网络与变电站层监控等相连。

市场特征:

该模式在国网和南网都处于大批量推广阶段,所占比例会越来越大,以后会成为变电站标配。

例如:华东500kV海宁变、湖北500kV武东变等。

智能化变电站概述-需要区分的概念

?数字化变电站

特征:

1三层结构(变电站层、间隔层、过程层;

2使用了电子互感器,模拟量通过通信方式上送间隔层保护、

测控装置;

3通过为传统开关配智能操作箱实现状态量采集与控制的数字

化;

4间隔层设备通过网络通信方式从过程层获得模拟量、状态量

并进行控制;

5不同厂家的装置都遵循IEC61850标准,通信上实现了互连

互通,取消了保护管理机;

6间隔层保护、测控等装置支持IEC61850,直接通过网络与

变电站层监控等相连。

智能化变电站概述-需要区分的概念

MMS

A B A B

智能化变电站概述

?智能电网与智能化变电站的关系

智能电网包含发电、输电、变电、配电、用电、调度6大环节。?智能化变电站与数字化变电站

1智能一次设备;

2变电站高级应用功能;

3可再生能源的接入。

内容提要

?智能化变电站概述?如何实现智能化变电站?关键问题分析

?智能化变电站技术规范?国内典型工程案例分析

?高级应用

一体化五防和顺序控制

区域AVQC

全景信息平台及分布式建模

一体化故障信息子站

故障信息综合分析决策

智能报警

分布式状态估计

辅助系统智能化

?高级应用一体化五防和顺序控制

?由于五防的图型、数据库与监控统一,所以改变监控的图形、数据库的同时,五防也会随之改变。省略了独立五防系统的图形和实时数据对应的环节。

?由于实现图、库一体化,所以不存在独立五防的通信环节,大大提高了系统稳定性和可靠性。

?基于IEC61850标准上的顺序控制

?提高现场操作效率和可靠性

?程序化操作过程中检查防误逻辑

?有集中和分布两种模式

?高级应用区域AVQC

具备单站自动电压无功控制(AVQC功能

可以与调度AVC功能配合,实现区域自动电压无功控制功能。

在区域控制失效情况下,可以自动转换为单站自动电压无功控制。

远动机后台监控以太网

保护测控间隔层站控层

区域AVQC

调度中心/集控站AVC/SCADA

如何实现智能变电站??高级应用全景数据平台和分布式建

全景式

数据信

息平台

?静态、动态、暂态三态数据在站内实现相互访问

?变电站设备台帐与电力模型应统一考虑

?变电站模型标准化,实现变电站针对调度中心的“即插即

用”

?静态、动态、暂态三态数据在站内实现相互访问

?变电站设备台帐与电力模型应统一考虑

?变电站模型标准化,实现变电站针对调度中心的“即插即

用”

?建立IEC61850与IEC61970模型兼容的统一数据模型

?支持高频率存储的多维、多态数据的运行实时库

?系统层整合多态数据,提供变电站内PMU和SCADA的数

据整合方法

?支持IEC61850装置的变电站自动建模、在线调试及扩容?建立IEC61850与IEC61970模型兼容的统一数据模型

?支持高频率存储的多维、多态数据的运行实时库

?系统层整合多态数据,提供变电站内PMU和SCADA的数

据整合方法

?支持IEC61850装置的变电站自动建模、在线调试及扩容

变电站-调度中心统一模型及分布式建模体系架构 t n e g A i t l 遵循 Mu 间、厂 , 实现厂站站与中据自动数间之心交换?? ?? ?? ?? 分布式建模将同时考虑源端维护和主站端维护分布式建模将同时考虑源端维护和主站端维护功能需实现分布,具体实现将下放到厂站端,主站端只需知道结果功能需实现分布,具体实现将下放到厂站端,主站端只需知道结果需建立广域集成软总线,并考虑信息屏蔽,防止“数据风暴”和信息安全需建立广域集成软总线,并考虑信息屏蔽,防止“数据风暴”和信息安全需充分利用各个分散的厂站端系统资源( CPU 、硬盘)需充分利用各个分散的厂站端系统资源( CPU 、硬盘)

如何实现智能变电站?? 高级应用一体化故障信息子站? 监控网络和保护网络一体化? 监控系统和故障信息子站一体化

如何实现智能变电站?? 高级应用故障信息综合分析决策电网故障时对各种故障信息进行智能辨识、综合分析以快速准确判断故障设备,并将变电站故障分析结果以简洁明了的可视化界面综合展示

故障信息综合分析决策? 功能框架开关刀闸变位 SOE 保护动作事件保护分散录波故障录波器录波 PMU动态数据 PMU录波结果上传信息汇总智能辨识可视化展示

故障信息综合分析决策? 可视化展示–变电站值班人员? 以简洁、准确为准? 监控画面故障推图? 显示本次故障简报–事故分析人员、继保运行人员? 信息全面? 装置动作报告? 厂站动作报告? 录波波形展示和分析

故障信息综合分析决策

可视化示例:

故障简报

装置动作报告

常规告警系统

?SCADA 点为中心?按时间顺序显示

?同一设备的告警信息重复、过多

?告警之间无关联、按类型过滤常规告警系统?SCADA 点为中心?按时间顺序显示?同一设备的告警信息重复、过多?告警之间无关联、按类型过滤?事故时系统运行负担重

?点作为基本处理单位,加重运行人员工作负荷与心理压力?告警信息过多,可能遗漏重要信息

?靠经验找出故障范围及故障源

?事故时系统运行负担重?点作为基本处理单位,加重运行人员工作负荷与心理压力?告警信息过多,可能遗漏重要信息?靠经验找出故障范围及故障源?按点进行配置

?配置工作量大?闭锁逻辑维护复杂

?按点进行配置?配置工作量大?闭锁逻辑维护复杂?保护动作

?遥测越限?开关跳闸?SOE 信号

?保护动作?遥测越限?开关跳闸?SOE 信号?事故推画面?弹出告警信息?各种声响提示?通过告警列表定位故障

?事故推画面?弹出告警信息?各种声响提示?通过告警列表定位故障硬接线

通信线

40

23号点告警

智能告警及自动故障处理

处理

MU MU

保护测控测保一体化

智能告警系统

?一、二次设备模型为中心

?建立在变电站统一模型基础之上

?对信号进行分类及分单元显示

?变电站的运行状态进行在线实时分析和推理

?建立专家处理系统,进行智能判断,并提出处理建议

智能告警系统?一、二次设备模型为中心?建立在变电站统一模型基础之上?对信号进行分类及分单元显示?变电站的运行状态进行在线实时分析和推理?建立专家处理系统,进行智能判断,并提出处理建议?间隔内屏蔽和过滤告警,只提示重要事故信息

?同一间隔的相关告警信息相互关联,按照间隔或设备进行操作,减轻操作压力

?通过设备连接关系自动定位故障范围及追溯故障源

?优越的专家系统进行推理判断

?间隔内屏蔽和过滤告警,只提示重要事故信息?同一间隔的相关告警信息相互关联,按照间隔或设备进行操作,减轻操作压力?通过设备连接关系自动定位故障范围及追溯故障源?优越的专家系统进行推理判断?保护动作?遥测越限

?

开关跳闸?

SOE 信号

?保护动作?遥测越限?开关跳闸

?SOE 信号?按模型进行配置

?建模过程实现告警配置?闭锁逻辑维护简单?按模型进行配置?建模过程实现告警配置?闭锁逻辑维护简单?事故推画面

?自动故障定位?关联处理及确认

?事故推画面?自动故障定位?关联处理及确认

信号预处理

告警输入

告警信息输出

实时软逻辑:故障定位软闭锁

自动故障报告

综合事故分析

模型关联配置

告警综合显示

联动信号

存储IO

DB

统一模型

故障解决方案

?建立告警->点->一二次设备->间隔之间的关联

?定义设备故障严重等级,针对故障等级实现告警信息过滤

?根据告警信息关联,实现告警关联确认、自动消隐,提高故障处理速度

?通过模型连接关系,帮助运行人员掌握站内一二次设备的运行状况,及故障造成的相互影响,通过告警信息触发间隔内闭锁及间隔间互锁?给出故障解决方案或处理指导。

?建立告警->点->一二次设备->间隔之间的关联?定义设备故障严重等级,针对故障等级实现告警信息过滤?根据告警信息关联,实现告警关联确认、自动消隐,提高故障处理速度?通过模型连接关系,帮助运行人员掌握站内一二次设备的运行状况,及故障造成的相互影响,通过告警信息触发间隔内闭锁及间隔间互锁?给出故障解决方案或处理指导。专家知识库

处理

综合事故分析

综合信息处理(事件逻辑推理

综合信息处理(事件逻辑推理信号推理知识库事故处理知识库

网络拓扑搜索

网络拓扑搜索变电站模型

告警信息

故障判断

处理建议

故障判断处理建议

分布式状态估计

?随着调度中心智能化和自动化水平的提高,对基础数据的要求和依赖程度也越来越高。基础数据不准确会带来严重影响,主要表现为常有拓扑错误和量测坏数据出现,严重时导致状态估计不可用或不可信,制约了高级应用的使用化。

?由于调度中心信息的先天不足,通过传统的状态估计模型和算法的改进无法从根本上解决调度中心基础数据的准确性问题。

?在变电站内增加分布式状态估计功能,可以实现数据辨识与处理,能够向调度中心供可靠的数据,减轻主站系统的运算负担并提高可靠性。

辅助系统智能化

交流输入模件

A /D 变换

微计算机

开入开出模件

人机对话模件

端子箱

二次设备和一次设备功能重新定位。如何实现智能变电站?

数字化保护

交流输入模件A

/

D

人机对话模件

MU

一次设备的智能化改变了传统变电站继电保护设备的结构:

1、A/D变换没有了,代之以高速数据接口。

2、开关量输出DO、输入DI移入智能化开关,保护装置发布命令,由一次设备的执行器来执行操作。

高速以太网通信

ECT

IED

执行器

如何实现智能变电站?

数字化保护

110kV变电站方案

?以内桥接线和单母线接线为例

?采用直采直跳方式

?使用MMS、GOOSE、SV(IEC61850-9-2

110kV变电站方案

?110kV线路间隔

–采用测控保护一体化装置,单套配置。

–单套配置合并单元和智能终端。

–配置出线ECVT。

110kV变电站方案

110kV变电站方案

110kV变电站方案

?110kV变压器间隔

–采用测控保护一体化装置,双套配置。

–双套配置合并单元,单套配置智能终端。

–单母线时配置间隔ECVT。

–单母线时使用各侧合并单元接入中性点互感

器,内桥接线时配置独立的中性点合并单元。

–低压侧完全采用传统电缆方式,配置电缆输入的合并单元。

单母线接线高压侧智能终端高合并单元1高合并单元2

低合并单元2低合并单元1低压侧操作箱中性点智能终端110kV 非电量保护电缆

内桥接线

110kV变电站方案

110kV变电站方案

?110kV分段间隔

–采用测控保护一体化装置,单套配置。

–单套配置合并单元和智能终端。

110kV变电站方案

110kV变电站方案

录波装置

GOOSE交换机SV交换机

智能终端合并单元分段测控保护装置

组网部分

点对点部分

110kV变电站方案

?110kV母线保护

–单套配置母线保护。

–采用点对点接入各间隔的合并单元、智能终端。

110kV变电站方案

110kV变电站方案

?电压互感器合并单元

–每段母线单套配置电压合并单元,接入两段母线的电压互感器。

–合并单元完成电压并列功能,并分别向两段母线上的间隔合并单元提供母线电压信号。

110kV变电站方案

110kV变电站方案

?110kV备投装置

–备投装置采用网络接入模拟量和开关量。

–通过独立的接口接入GOOSE和SV交换机。

110kV变电站方案

备投装置

GOOSE交换机SV交换机

各智能终端各合并单元组网部分

110kV变电站方案

?35kV/10kV部分常规间隔

–使用电缆跳闸,不配置过程层交换机、合并单元和智能终端。

–GOOSE报文通过站控层网络传输,即MMS和GOOSE合一。

–变压器装置GOOSE口和MMS口独立,低压装置GOOSE口和MMS口合一。110kV变电站方案

110kV 变电站方案

主变测控保护装置

低压装置

低压装置MMS

GOOSE MMS/GOOSE MMS/GOOSE

站控层网络

110kV变电站方案

?过程层网络

–过程层独立配置单套的SV和GOOSE网络。

–按间隔配置交换机,适当合并部分间隔的交换机。–可采用GOOSE和SV交换机合一方式,通过VLAN将交换机划分为不同网络。

智能变电站技术(详细版)[详细]

智能化变电站技术

内容提要
? 智能化变电站概述 ? 如何实现智能化变电站 ? 关键问题分析 ? 智能化变电站技术规范 ? 国内典型工程案例分析

智能化变电站概述-定义
? 《智能变电站技术导则》给出的定义 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设
备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共 享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、 控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需 要支持电网实时自动化控制、智能调节、在线分析 决策、协同互动等高级功能的变电站。
? 智能变电站派生于智能电网

智能化变电站概述-变电站 内部分层
IEC61850将变电站分为三层
远方控制中心 技术服务
7
变电站层
功能A
16
功能B
9 16
8
3
继电保护
控制
间隔层
控制
3
继电保护
45
45
过程层接口
过程层
传感器
操作机构
高压设备

智能化变电站概述-需要区分的概念
? 变电站层 监控系统、远动、故障信息子站等
? 间隔层 保护、测控等
? 过程层 智能操作箱子(或称智能单元) 合并单元 一次设备智能组件等。

智能化变电站概述-需要区分的概念
? IEC61850变电站
特征: 1)两层结构(变电站层、间隔层,没有过程层); 2)一次设备非智能化,间隔层通过电缆与传统互感器和开关连
接; 3)不同厂家的装置都遵循IEC61850标准,通信上实现了互连
互通,取消了保护管理机; 4)间隔层保护、测控等装置支持IEC61850,直接通过网络与
变电站层监控等相连。
市场特征: 该模式在国网和南网都处于大批量推广阶段,所占比例会越来 越大,以后会成为变电站标配。 例如:华东500kV海宁变、湖北500kV武东变等。

浅谈智能变电站继电保护技术的优化 尤华静

浅谈智能变电站继电保护技术的优化尤华静 发表时间:2017-08-22T15:37:11.733Z 来源:《电力设备管理》2017年第8期作者:尤华静 [导读] 科学技术的更新发展,数字化、智能化已经不再遥不可及。随着高新科技在变电站中的应用。 国网河南省电力公司南阳供电公司河南南阳 473000 摘要:科学技术的更新发展,数字化、智能化已经不再遥不可及。随着高新科技在变电站中的应用,变电站也逐渐发展成为智能的变电站。继电保护作为变电站运行中的一个重要的环节,人们对于它的研究也越来越深入。为了更好地适应新技术在变电站中的应用,智能变电站的继电保护技术也在不断的进步当中。本文就智能变电站继电保护技术的优化进行了探讨。 关键词:智能变电站;继电保护;技术优化 1智能变电站继电保护技术 1.1线路继电保护 线路继电保护在智能变电站继电保护内具有重要作用。线路继电保护过程中,能够对智能变电站运行状态进行实时性监控,了解智能变电站实际情况情况,一旦智能变电站出现故障,线路继电保护可以采取相对应解决措施,对智能变电站故障进行防治。在条件允许情况下,还可以在智能变电站线路上安装测控装置,测控装置主要作用就是对智能变电站运行状态进行检测,测控装置会将所测控到的结果传输到网络体系内,继电保护就可以按照测控装置所检测到的结果,对智能变电站下达针对性继电保护指令。 1.2变压器继电保护 变压器继电保护在智能变电站内,承担着过程保护职责。在变压器继电保护装置内,在后备部分安装中可以采取集中安装模式,进而充分发挥出变压器继电保护在智能变电站内保护作用。变压器继电保护在运行时,核心模块为非电量保护,非电量保护模式需要与电缆相互连接,同时与继电保护装置相连接。变压器在运行过程中一旦遭受到不良因素影响,非电量保护模块就会进入到跳闸状态下,传输跳闸指令,能够有效缓解智能变电站在不良因素干扰下所需要承受的压力,保证变压器能够安全稳定运行。 1.3母联继电保护 母联继电保护与线路继电保护较为相似,但是母线继电保护由于母线分段性能原因,母联继电保护性质更加简单,在智能变电站继电保护内具有重要作用。 2智能变电站的优点 2.1环保效果好 智能变电站在运行中刨除了传统的电缆,连接而是采用光纤电缆。并且在内部的设施上也是大量的采用能耗低的集成电子设备,用电子互感器代替了充油式互感器,大大地降低了变电站的建设成本和能源消耗,很好地实现了在低碳环保方面的优化。 2.2交互性良好 智能变电站可以自动的收集和分析信息,并将这些数据信息在变电站的体系内部进行共享,以实现与更高级的系统之间良好的互动。各个智能电网之间的相互联系,可以有效地保证整个电网的安全运行。 2.3可靠性强 在众多的用电用户之中,大家对于供电部门的选择最为看重的就是可靠性。这就要求智能变电站拥有更高的可靠性,不仅仅是满足客户的需求更多的是保护电网的更高效的运行,有效地减少用电故障产生,使变电站始终处于良好的运行状态。 3智能变电站继电保护技术缺陷 3.1智能化水平低 当前我国智能化变电站多是通过对原变电站进行改建和扩建而建成投产的,在实际运行过程中需要使用到的设备数量较多,而且设备资源消耗量较大,这在无形中会导致变电站智能化水平降低,无法达到智能变电站建设时的要求。各种设备之间都有着智能化连接端口,但由于设备及连接线多是由不同厂家生产的,这就导致设备运行过程中,端口和连接线之间存在不兼容的问题,影响智能变电站运行的安全,而且对设备和连线之间不兼容现象进行检查也存在一定的难度。 3.2设备接口连线不合理 当前变电站中存在众多的耗能设备,而且设备存在许多接口终端。但在实际设备运行过程中,同一段间隔的SV设备采样和GOOSE设备之间的接口连线都需要在不同设备之间进行,这就导致设备接口终端需要增加,这对操作人员的实际操作带来了诸多的不便利。 3.3电磁设备受环境影响较大 当前电子式互感器在智能化变电站的诸多零件中都开始广泛应用,这就导致这些电磁设备在实际应用过程中极易受到环境因素的影响,使电磁设备测量准确存在一定的偏差,影响测量数据的可靠性。这对电磁继电保护设备在应用过程中的稳定性和可靠性带来了较大的影响,智能变电站运行时不确定因素增加。同时当前变电站中所使用的一些电气设备,在实际生产过程中并不建议使用新型的电磁式继电保护设备,这样可以有效地提高继电保护设备的可靠性。部分就地安装的变电站使用设备,由于受制于技术的人们显示器,一些技术端口还无法用到,这些大量的端口存在不仅会对工作人员实际连线带来困难,而且还会造成技术资源的浪费时间,与智能电网节能和环保的要求不相符。 4智能变电站继电保护优化措施 4.1就地化间隔保护 智能变电站继电保护有关设备在安装过程中,需要将继电保护设备安装在保护设备周围,按照就地化准则,保证继电保护设备能够及时发现智能变电站出现的事故,缩短继电保护反应时间,有效降低事故对智能变电站所造成的损失。 现阶段智能变电站大部分都采取新型一体化微机线路模式,变电器保护措施和继电保护一同运行,按照智能变电站设备实际情况,对线路合理进行配置,这种设计模式能够有效提高智能变电站稳定性能,保障智能变电站设备及工作人员的安全。与此同时,智能变电站在

浅谈智能变电站

浅谈智能变电站 发表时间:2016-05-21T14:43:40.823Z 来源:《电力设备》2016年第2期作者:曹正锋 [导读] (国电南瑞科技股份有限公司南京 210000)智能变电站是坚强智能电网的重要基础和支撑。 (国电南瑞科技股份有限公司南京 210000) 摘要:智能变电站是坚强智能电网的重要基础和支撑。本文阐述了智能变电站与数字化变电站的主要区别,介绍了智能变电站的体系结构、智能一次设备的功能和智能设备与顺序控制的特点,重点研究了智能变电站对应的高级应用功能。 关键词:变电站;智能;电网 引言 随着科技的发展,社会的进步,国家电网快速发展,智能变电站的建设也越来越多,智能变电站由智能设备和智能高级应用两个特征,具有多信息融合,智能化监控设备状态、智能化变电站防误闭锁等高级功能。智能变电站的普及为实现我国变电站的自动化运行和管理会带来深远的影响,具有重大的技术和经济意义 一、智能变电站的现状及概念特征 数字化变电站是由智能化一次设备和网络化二次设备按过程层、间隔层、站控层三层结构体系分层构建,建立在符合国际标准的IEC61850通信规范基础之上,能够实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。数字化变电站使传统变电站的所有信息采集、传输、处理、输出过程由过去的模拟信息全部转换为数字信息,并建立与之相适应的通信网络和系统。 二、数字化变电站与智能变电站区别 智能变电站指的是具备有高级功能的变电站。这些功能包括:(1)能够实现自动信息采集、控制、测量、保护、监测和计量的一些基本功能,就要求变电站要有先进可靠、环保集成的各种智能化的设备,并且整个变电站尤其可以做到信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化。(2)可根据电力系统的需要支持电网,实时调节智能、控制自动、互动协同、在线决策分析等,与电网信息标准化、集成一体化、协同互动化。(3)数字化变电站指的是通过智能化一次设备和网络化二次设备,并且是由三层(过程、间隔和站控)结构体系一层一层构成,是一个现代化变电站,其能够基本完成站内设备之间信息共享,以及互为操作。和传统变电站不一样地方:它将传统的模拟信息都变为数字信息传递,并且建立起与其相互适应的数字化通信系统和网络。智能变电站要求实现一二次设备运行状态信息采集功能;并建立各种数据的标准化信息模型,模型包括设备状态、电网实时态同步运行信息、保护信息、电能质量、实时稳态、动态、暂态、信息模型、设备在线监测、视频等完整一致的各种数据。 数字化变电站特别强调手段的数字化,而智能变电站强调“智能性”,智能变电站强调的是智能化自动化系统一次设备和高级应用,以及支撑智能电网,所以智能变电站的技术根基是数字化变电站的相关技术,而未来变电站发展的方向、变电站各项技术的跨越则肯定是智能变电站。 三、智能变电站的各项体系构建 智能变电站,采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站。 智能变电站的构成主要包括过程层(设备层)、间隔层、站控层。过程层(设备层)包含由一次设备和智能组件构成的智能设备、合并单元和智能终端,完成变电站电能分配、变换、传输及其测量、控制、保护、计量、状态监测等相关功能。间隔层设备一般指继电保护装置、测控装置等二次设备,实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备的功能,即与各种远方输入/输出、智能传感器和控制器通信。站控层包含自动化系统、站域控制、通信系统、对时系统等子系统,实现面向全站或一个以上一次设备的测量和控制的功能,完成数据采集和监视控制(SCADA)、操作闭锁以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理等相关功能。 (1)智能组件对一次设备进行测量、控制、保护、计量、检测等一个或多个二次设备的集合。相当于原来二次设备的概念,其中包括测量单元、控制单元、保护单元、计量单元、状态监测单元。以此实现对设备各类信息进行采集并保护,更要对电能进行计量,实际上是一次设备状态监测功能的元件集合体。 (2)智能设备一次设备与其智能组件的有机结合体,两者共同组成一台(套)完整的智能设备。 (3)全景数据反映变电站电力系统运行是否稳定、动态数据以及变电站设备运行状态等数据的集合。以提供信息的可靠、准确和信息的安全等,并做到提供信息的最终信息是否达到信息的数字化、集成化以及网络智能化的目的。在信息安全方面,遵循国家及国际标准,以保证站内与站外的通信安全及站内信息存储及信息访问的安全,实现与上级调度中心通信的认证及加密,实现站内各系统之间的安全分区及安全隔离。 (4)顺序控制当变电站发出整批指令后,主要系统设备状态信息变化是否到位,是实现顺序控制的主要因素,也表明设备动作执行可靠度高。而顺序控制时职能变电站的基本功能之一,其功能要求如下:①满足无人值班及区域监控中心站管理模式的要求。②可接收和执行监控中心、调度中心和本地自动化系统发出的控制指令,经安全校核正确后,自动完成符合相关运行方式变化要求的设备控制。③应具备自动生成不同主接线和不同运行方式下典型操作流程的功能。④应具备投、退保护软压板功能。⑤应具备急停功能。 (4)站域控制及站域保护我们通过对变电站内信息的分布协同利用或者集中处理判断,以此实现站内自动控制功能的装置或系统。在进行统一采集的信息时,要集中进行分析或分布协同方式判断故障,自动调整以保护电系统。 四、智能变电站的高级应用功能 1、设备状态监测 为了使设备状态检修更加科学可行,智能设备就一定要实现在线广泛监测,并且要有效地获取电网运行状态数据、各种智能电子装置的故障和动作信息及信号回路状态,才能有效减少了二次电气设备状态特征量采集的盲区。

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

变电站智能运检关键技术及应用

变电站智能运检关键技术及应用 摘要:“十三五”期间,电网规模将迎来爆发式增长,电网运行安全性要求也越来越高,依靠人力为主的传统运维检修模式导致运维能力提升有限,已经无法满足 迅猛增长的电网运维工作需求;同时传统的运维检修模式无法实现资源的优化配置,运检资源分配随意性较大,制约了运检效率的进一步提高。通过现代科技提 升变电站运检智能化水平,可有效提升设备可靠性和提高劳动生产率,是提高电 网安全稳定和缓解人力资源紧张的有效手段。 关键词:变电站;智能运检;技术 1运维平台 1.1 在线监视 建立变电站二次系统全景信息模型,应用纤芯自动搜索算法实现虚、实对应 的二次设备全景可视化展示技术,将智能变电站信息数字化、抽象化转变为可视 化的全景模式。在线监视应能实现如下功能:1)对全站二次设备运行工况、通 信状态的实时监视与预警。2)对全站二次设备告警信息、变位信息、压板状态 等各种信息的全景展示。3)对全站二次设备间通信链路状态的实时监视与可视 化展示。4)对全站二次设备虚回路、虚端子的实时监视与可视化展示。5)对保 护装置等间隔层设备温度、电压以及保护遥测的实时监视与展示。6)对保护装 置面板指示灯状态的正确反映。 1.2 状态评估及监视预警 电力二次设备“趋势性 + 损失性”的评价体系和“横向比对、纵向校验”的评价方法,实现智能站二次设备健康状态在线评价,实现“经验评估”向“量化评估”的跨越。趋势性评估方法:是指对装置稳态量的长期监视、记录和分析,反映一段时 间内元件性能的变化趋势,包括采样值精度、开关量一致性、运行及环境温度、 端口光功率、其他自检参数等,超出门槛值预警。损失性评估方法:是指当装置 发生异常告警时,通过对告警信息按类型进行分析和统计,推断故障的具体性质,如严重等级、持续时间、影响范围、最可能的故障位置等,为装置异常缺陷处理 提供辅助决策。 1.3 保护定值管理 针对种类繁多、厂家各异的继电保护装置,能否正确、可靠动作直接关系到 电力系统的安全稳定运行,而继电保护定值的管理显得尤为重要,对于智能变电 站保护定值的管理,应能够正确、可靠地实现定值召唤、定值区切换、定值修改、定值比对等功能。定值召唤应能支持同时通过本地和远方发起的进行定值区号和 任意区定值的召唤,并且能够直观地显示定值名称及相应属性等信息。支持定值 区实时切换,通过选择、返校、执行步骤保证定值切换的正确性。定值修改内容,应能支持同时通过本地和远方发起的对定值进行实时修改,并且能够对单一保护 设备的定值进行批量修改,定值修改后,向所有远端主站发送定值变化告警信号。定值比对功能,应能根据历史数据库保存的最新定值信息与新召唤上来的定值进 行自动或手动对比,当两份定值单不一致时,应触发告警功能,并标识定值不一 致处,以便运行人员进行快速检查、核对。当定值修改后,应能对修改前后的定 值进行自动校对,并对不一致的地方进行明显的标识。 2操作智能化 2.1 隔离开关分合闸状态的“双确认” 敞开式隔离开关在操作过程中的可靠性相比短路器要低,进行操作时需要操

浅谈智能变电站的优点及其优化设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/e94429905.html, 浅谈智能变电站的优点及其优化设计 作者:袁芳赵宇红唐健陈冬 来源:《科技风》2017年第05期 摘要:统一坚强智能电网是一个坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动 的现代电网。智能变电站在智能电网建设中是衔接发、输、变、配、用和调度六大环节的重要环节。智能变电站对比常规变电站具有很多无法比拟的优点,智能变电站的发展必将代替常规变电站。为了体现国家电网“两型一化”的建设目标,推进新一代智能变电站的发展进程,优化智能变电站的设计是很有必要的。 关键词:坚强智能电网;智能变电站;优点;优化 智能变电站是采用先进、可靠、集成、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等基本功能,同时,具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站[ 1-2 ]。 1 智能变电站对比常规变电站的优点 1.1 电缆通信被光纤通信取代 智能变电站中为节约二次电缆,同时使二次系统的布线更加的清晰和简洁,采用光纤通信取代电缆通信的方式。因为光纤通信取代电缆通信有很多明显的优势,不仅可以减少通信过程中的电磁干扰,在继电保护装置正常工作时,不会因为电磁干扰而导致继电保护装置的误动作,可以提高其通信的可靠性。而且光纤通信对于采集到的信号,是通过数字信号的形式将其传输到后台主机的,这样更加确保了其通信的可靠性。 1.2 电子式互感器的应用 传统的互感器具有磁饱和问题严重、二次线圈不能开路以及二次线圈不能短路等问题。电子式互感器绝缘结构简单、低压侧无开路高压危险、数据传输抗干扰能力强、电流互感器频率响应范围宽、没有磁饱和问题以及铁磁谐振现象、体积小、重量轻。在智能变电站中,对于一个电压等级,电子式互感器使用一台就可以同时实现在线监测、保护以及计量等功能。可以最大程度地减少一次设备的投入,减少变电站的占地面积和设备的维护工作量。此外电子式互感器的高低压侧是完全电气隔离的,因此可以避免二次侧出现过电压的现象,提高其供电的可靠性。 1.3 智能终端的应用

智能变电站与常规变电站的区别

智能变电站与常规变电站的区别 一、了解智能变电站 1、背景 伴随着工业控制信息交换标准化需求和技术的发展,国外提出了以“一个世界,一种技术,一种标准”为理念的新的信息交换标准:IEC61850标准。在国内,现有信息交换技术在变电站自动化领域体现出来的种种弊端严重制约了生产管理新技术的提高,因此,采用IEC61850实现信息交换标准化已经成为国内电力自动化业界的一致共识,同时,国家电网公司又提出了“建设数字化电网,打造信息化企业”的战略方针,如何提高变电站及其他电网节点的数字化程度成为打造信息化企业的重要工作之一。数字化变电站就是在这样的背景下提出来的。因此,数字化变电站是变电站自动化发展及电网发展的结果。 如今,我国微机保护在原理和技术上已相当成熟,常规变电站发

生事故的主要原因在于电缆老化接地造成误动、CT特性恶化和特性不一致引起故障、季节性切换压板易出错等。这些问题在智能(数字)化变电站中都能得到根本性的解决。另外,微机技术和信息、通讯技术、网络技术的迅速发展和现有的成熟技术也促成了数字化技术在电力行业内的应用进程。这几年国内智能化一次设备产品质量提升非常快,从一些试运行站的近期反馈情况可以看出,智能化一次设备已经从初期的不稳定达到了基本满足现场应用的水平。工业以太网是随着微机保护开始应用于电力系统的,更是成为近几年的变电站自动化系统的主流通信方式。在大量的工程实践证明站控层与间隔层之间的以太网通信的可靠性不存在任何问题。而间隔层与过程层的通信对实时性、可靠性提出了更高的要求,但通过近两年的研究与实践,这一难点问题也已经解决。可以说原来制约数字化变电站发展的因素目前已经得到逐一排除。 智能(数字)化变电站按照变电站自动化系统所要完成的控制、监视和保护三大功能提出了变电站内功能分层的概念:无论从逻辑概念上还是从物理概念上都可将变电站的功能分为三层,即站级层、间隔层和过程层。智能(数字)化变电站作为变电站的发展方向,主要解决现有变电站可能存在的以下问题:传统互感器的绝缘、饱和、谐振等;长距离电缆、屏间电缆;通信标准等。 智能(数字)化变电站与传统变电站相比,主要需对过程层和间隔层设备进行升级,将一次系统的模拟量和开关量就地数字化,用光纤代替现有的电缆连接,实现过程层设备与间隔层设备之间的通

智能变电站辅助综合监控系统应用浅谈 苏勋涛

智能变电站辅助综合监控系统应用浅谈苏勋涛 摘要:随着国家推行逐步建成坚强智能电网,并大力发展建设智能变电站,作 为智能电站重要的一部分:智能变电站辅助综合监控系统必将会迎来新的发展和 使命。因此,有必要在此认真探究智能变电站辅助综合监控系统及其应用。本文 将简单叙述智能变电站和智能变电站辅助综合监控系统,然后详细论述智能变电 站辅助综合监控系统相关功能应用。以下观点仅供相关专业人士作交流。 关键词:智能变电站;辅助综合监控系统;应用 引言: 随着《智能电网关键技术研究框架》发布,我国的智能电网建设走上了日程,这必将引领电网行业的大变革和发展;大力资金投入并发展建设智能变电站,将 助推智能变电站的相关技术和功能的完善。作为智能变电站的关键部分,辅助综 合监控系统,也会迎来大变革和新的使命,可以预见,在未来坚强智能电网的建 设中其将发挥关键性的作用。 一、智能变电站和智能变电站辅助综合监控系统 (一)智能变电站 智能变电站,即采用先进、可靠、集成和环保的智能设备,以实现全站信息 数字化、通信平台网络化、信息共享标准化以及运行管理自动化的变电站。 智能变电站分为站控层、间隔层和过程层;智能变电站自动化包括辅助综合 监控系统、输变电设备状态检测、辅助设备、时钟同步、计量等方面,其中辅助 综合监控系统是智能变电站实现自动化的关键所在,属于核心部分。 智能变电站相比传统变电站实现了更高级的功能,表现在以下方面:采用电 子式互感器和智能断路器等设备实现一次设备智能化;采用光纤网络直接通信替 代控制电缆等方式实现二次设备网络化;取消协议转换设备而采用IEC-61850协 议以实现数据交换标准化;采用辅助综合监控系统等方式实现设备检修状态化和 管理运维自动化[1]。 (二)智能变电站辅助综合监控系统 智能变电站辅助综合监控系统是智能变电站自动化的核心部分,其通过监控 变电站的主机、数据服务器、运动网关机、综合运用服务器等设备,按照变电站 信息数字化、平台网络化和信息共享标准化的要求,实现变电站信息的统一接入、存储和展示以及系统运行监视、操作与控制、综合信息分析与智能警告、运行管 理和辅助应用等应用功能[2]。 工作原理。智能变电站辅助综合监控系统通过采集变电站内部电网运行信息 和二次设备运行状态信息,通过标准化的接口与调度中心、输变电设备状态监测、辅助应用、计量装置等进行信息交互,实现变电站全景数据采集、运行监视、操 作与控制、综合信息分析与智能告警以及运行管理等功能。 二、智能变电站辅助综合监控系统的应用 运行监视。采用可视化技术,实现对变电站系统运行信息、保护信息以及其 他设备运行状态等信息的运行监视和综合展示,具体包括运行工况监视,以实现 全景数据的统一存储和集中展示、提供信息展示界面、实现监测装置压板状态; 设备状态监测,实现一、二次设备和辅助设备运行状态的在线监测和综合展示; 远程浏览,数据通信网关机的使用便于调度中心远程监控站内电网运行的原始信 息以及分析处理数据。 操作与控制。通过智能化设备,实现对设备的现场和远方操作,包括就地站

智能变电站新技术的应用

智能变电站新技术的应用 智能化的变电实施标准,导致变电站的设备和数量上,有所增加,从而能够在主要的问题上,进行处理和决定,以求带来更好地技术应用基础。只有加强节能环保的节能变电新技术,提高整体的能源利用率,智能变电站新技术的研究与应用才能起到真正的效果。 标签:国网智能;变电站;新技术;应用 1 智能变电站新技术的意义 对于智能变电站的新技术的应用研究,有着重要的研究意义。其中主要是以研究智能变电站的理论方法为主要关键点。对智能变电站的新技术研究,可谓实施智能变电站的新技术提供重要的方法观点和理论基础。并主要围绕智能变电站所要遵循的可靠、安全、节能环保的理念,进行可靠的分析研究。智能变电站所要遵循的可靠、安全、节能环保的理念,能够阻止全球变暖化的趋势,能够有效抵抗环境污染,改善环境,并能够做到节约社会资源,加强可利用资源的应用,为社会创造更多良好的经济效益和社会效益。其次便是智能化变电站的新技术,对于全国性智能变电的合理性实施奠定一个良好的基础,具有一定的现实意义。因为随着电子技术的智能化普及,全国各地的变电站已逐渐将智能化要求面向于各个变电站。主要是采用了一种分散式结构作为基础,这大大提高了智能变电站的可靠性、可扩充性、可维护性。智能变电站的技术人员,根据现存的技术条件,研发出一批新型的智能设备和技术,在保证变电站电力运行正常的基础上,逐渐推进整个技术进程。这是对智能变电站新技术进行研究设计的过程,也是不断发现问题解决问题的过程,通过这一过程设计出一整套建设方案,使得智能变电站的新技术更加具有一定的实用性、倡导性。 2 项目在实施过程中的创新点 (1)首次在智能变电站实现集中式保护测控方案,保护测控服务器集成了保护、测控、电能计量、故障测距等功能,减少保护测量装置、屏体数量,按常规组屏方案本期大约需要43面柜,按集成一体化方案仅需要10面柜,总体节省度达76.7%。 (2)实现采样值IEC 61850-9-2,对时信息IEEE-1588,GOOSE三网合一技术,实现全站信息共享;实现了过程层合并单元与智能终端一体化设计,提高了装置的可靠性,减少了交换机数量40%,减少了装置光纤接口数量67%。 (3)首次实现了变压器油色谱检测“一拖二”模式的变压器设备在线监测功能,提高了监测设备集成度,节约了检修维护成本。 (4)首次实现了单网双套集中式保护装置的检修方案,在各种运行方式及切换过程中均满足继电保护的性能要求,解决集中式保护故障或者检修时影响范

智能变电站技术的应用与发展分析

智能变电站技术的应用与发展分析 近年来,我国经济高速发展,作为经济发展的基础行业,电力系统也在不断发展创新,各种先进的技术不断得以应用,而作为电力系统中的重要一环,变电站的智能化也越来越受到重视,智能技术可以从根本上减少变电站的人员投入与人工操作引起的失误,通过运用自动化设备、电子计算机、新型智能设备等可以显著改善电力行业的经济价值,实现高效低耗的企业目标。电力部门坚持科学发展观可以为建设节约型社会做出贡献,智能变电站技术可以很大程度上保证电力系统的安全与稳定,为人民生活与经济发展提供稳定可靠持久的动力来源,为我国的经济发展与人民生活提供帮助。 1. 智能变电站技术基本概念与发展现状 国家电网颁布的《智能变电站技术导则》定义智能变电站是通过运用先进可靠、环保节能并且高集成度的智能化设备将整个变电站系统做成一个网络化、数字化、标准化的信息平台,从而实现变电站的信息处理的高效与可靠,并且完成信息收集、控制与保护等功能的自动化。通过智能技术的运用,使变电站单体与临近变电站、控制调度中心等部门实现自动控制、协同动作以及在线辅助分析等行为。通过智能变电站可以在很大程度上提高电网的稳定性与高效安全,对于我国的经济发展起到了非常重要的基础支撑作用。 据统计,目前我国的智能变电站系统通过采用先进的自动化数据采集与反馈系统,能够为变电站的自动化程度提高提供支撑。在新型变电站中,主要采用的是集中配屏、全部分散以及局部分散等几种模式,基于人工智能的图像分析识别技术在变电站二次设备智能巡检系统中的研究与应用主要研究针对二次屏柜进行智能监控,具体为以下3个方面:首先,所有的视频均通过以太网传输至智能算法在线分析服务器进行识别、分析及上传数据。其识别对象涵盖大部分二次屏柜内部对象。其次,开发数据管理及展示平台,将汇集的信息数据及监控画面显示至监控屏幕,供工作人员进行异常状态的监测、往期数据查询和报表查看等。最后,开发相应的APP,便于工作人员随时查验现场情况。未来变电站的全自动化是发展趋势,因此需要不断提高电气设备与计算机技术作为支撑。 2. 新一代智能变电站的功能

浅谈智能变电站设计原理

浅谈智能变电站设计原理 浅谈智能变电站设计原理 摘要:随着数字化变电站在国内的发展越来越广泛,根据数字化变电站的技术改革为标准,在数字化变电站四点关键技术的基础上,提出了智能电网体系中智能变电站应具备的“智能”特点并搭建了智能变电站功能架构,从多角度体现了智能变电站的信息化、数字化、自动化和互动化。提出了当前智能变电站研究和建设中所面临的问题,并对由此产生的研究课题进行了分析。 关键词:智能电网;智能变电站;功能架构;设计原则 Abstract: With the development of more and more widely in digital substation in China, according to the technical reform of the digital substation as the standard, based on digital substation four key technologies, the smart grid system in intelligent substation should have the characteristics of "intelligent" and build the Smart Substation functional architecture, from the perspective of many reflects the smart substation the information, digitization, automation and interaction. The research and development of intelligent substation faced in the current problem, and the research on the resulting analysis. Keywords: smart grid; intelligent substation; functional architecture; design principles 中图分类号:TM411+.4 1 数字化变电站的国内研究及应用现状 智能化一次设备是数字变电站的基础,国内对高压智能断路器的研究已全面展开。除了智能化的一次断路器以外,国内很多厂商已经开始进行相关的诸如变压器、电抗器、电容器等一次设备智能化的研究。主要体现在都能为这些一次设备提供数字接口,满足IEC61850

智能变电站继电保护运维防误技术研究及应用 黄小东

智能变电站继电保护运维防误技术研究及应用黄小东 发表时间:2019-01-17T11:50:20.487Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:黄小东 [导读] 【摘要】:为了智能变电站的正常运行,我们必须重视运维防误技术。 (中国电建集团福建工程有限公司福建福州 350018) 【摘要】:为了智能变电站的正常运行,我们必须重视运维防误技术。运维防误技术打的基础技术是具有综合性和主动性的防务技术,而且将两次设备的运维的状态有效的结合起来,从而建立一个操作全面的安全机制。这个方法在具体的操作过程中效果非常好,对智能变电站进行了准确的保护。 【关键词】:智能变电站;继电保护;运维防误 引言 智能变电站在平时的运行过程中,如果工作人员操作不当的话会给变电站带来许多安全事故,轻则设备受损,重则也可能导致工作人员受伤或死亡。在我国整个的电力系统中,智能变电站是不可或缺的一个环节,这能变电站的运维安全关系着整个电力系统的安全,所以我们一定要加大力度来研究更加先进的继电保护技术来保障国家电网的安全。 1、智能变电站的概念 在智能变电站中建立信息处理系统可以提升变电站的信息采集功能、信息传输功能以及信息处理功能、智能变电站中应用了很多数字化的网络技术,数字化技术保证了网络信息的顺畅度,在保证设备智能化水平的同时,可以发挥网络信息的应用优点,对变电系统中的配电装置进行统一控制。 智能变电站的显著特征就是一次智能化和二次网络化,这类运营方式降低了变电站的运营成本,提升了变电站的送电效率。智能变电站在应用过程中也通过智能化的工作管理方式,克服了过去变电站中互感器的饱和问题。智能变电站改变了光缆的应用方式,解决了过去存在的交直流串扰等电磁兼容问题。在智能变电站被应用过程中,继电保护装置改善了传统的变电环境,提升了带电力系统的稳定性、智能变电站的组成结构大致分为三部分,分别是变电过程层、变电间隔层、变电站控层。变电间隔层和变电站控层在对电力数据进行控制时。可以达成数据共享.优化变电站的信息处理功能.过程层在变电站中起着过度的作用,在被应用过程中,保持变电站稳定性。而智能变电站中的继电保护装置就是维护变电站的稳定性,保证智能变电中电力装置的运维安全。 2、智能变电站继电保护运维防误主动式综合防误技术 2.1 主动式综合防误技术的实现 在进行智能变电站的运维管理措施实施中,首先要运用到的一项技术就是主动式综合防误技术,在该技术的实施过程中,应该注重对技术实施中关键性因素控制的分析,保障在分析和落实过程中,能够提升整体的技术实施效果,进而能够提升整体的技术应用效率。从智能变电站继电保护装置运行的规律来看,其在运行和维护过程中,主要分为以下几点防护处理措施:一是在进行操作防护的实施过程中,应该将装置在一体化配置技术控制实施下,进行操作实施。二是将继电保护装置实施范围内的断路器以及隔离开关等都做出及时的建设和评估。三是对防误设备的检查力度应该逐渐加大,保障在防误技术的处理和实施过程中,能够将整体的电力传输运行信息,以及电力传输中的二次设备工程概况明确,便于相关的施工人员运行施工工序时,减少失误性因素出现。 2.2 主动式综合防误技术的应用 主动式综合防误技术的应用,主要针对继电器保护实施中的母线控制而言,在进行继电保护装置的控制实施过程中,相关的人员为了能够提升装置应用的效果,在进行防误技术的实施过程中,对于继电器保护中的间隔SV接收板做出了整改,按照电压接收效果,相关的人员在进行继电保护装置的控制实施过程中,应该按照主动式综合防误技术实施的因素去控制相应的电力继电传输因素,比如借助主动式综合防误技术的落实实施母线装置继电保护措施工序,相关的继电保护措施管理者,应该针对主动综合防误技术的实施进行控制,将原有的SV接收板转换,降低在接收板转换中的电力损耗,保障电力的运行和输送安全。 3、智能变电站继电保护运维防误技术的应用 3.1装置就地操作防误技术 根据装置就地操作中的防误因素分析,将其整个防误技术的实施归纳为以下几点:一是在装置的控制中,运维人员需要按照装置应用的需求,对整个装置控制实施中的因素进行分析,从而实现就地操作的应用性能提升。二是在装置的就地操作过程中,相关人员应该针对装置就地中存在的某一种现象进行针对性的分析,借助对装置就地防误技术的应用分析,协调好相应的技术。三是在装置就地控制运行过程中,相应的装置控制操作者,应该针对装置设计中的自动化控制因素进行分析,按照装置控制的指令操作以及装置控制的条件判断确定其就地过程中的操作时间,以及就地操作中应该注意的因素等。 3.2对间隔合并单元故障的维护 就当前的智能变电站建设水平与运行状况来看,间隔合并单元故障是一种最为常见的故障类型,也就是说,合并单元是智能变电站继电保护设备当中的薄弱环节。对此,需要运维人员加以重视,总结丰富的运维经验,保证故障发生时能够快速、准确地判断故障原因,并通过先进的技术手段降低相关故障的发生率。例如,在单套配置的间隔当中,有可能发生合并单元故障,故障发生后,运维人员需要在第一时间发出“断开”申请,即让发生故障的间隔单元的开关及时断开,并退出运行。当合并单元故障发生在双套配置的间隔当中时,运维人员需要作出如下反应:将单线间隔与故障位置对应的保护出口压板退出运行,同时将故障位位置对应的保护母线装置退出运行。当发生合并单元故障问题时,退出处理能够避免故障影响的进一步扩散,并为运维人员获取到充足的维护时间。 3.3防误装置检修隔离防误措施实施 3.3.1 装置检修防误操作分析 智能变电站的运行和维护中,由于相应的技术维护实施措施存在差异性,为了能够将整体的防误技术实施效果体现出来,需要对装置检修技术的操作进行分析,保障能够对整个电力系统运行中的装置检修技术实施提供参考,保障整体的技术控制应用规范。由于在智能变电站的运行过程中,采用二次回路光纤组网代替电缆连接传输,这种装置的应用中,没有物理端子和物理连线,实现了装置传输的虚拟化构建传输,整个装置虚拟化传输中的构建中,存在着很大的差异性,致使SV接收板的存储过程中,软压板的控制能力不够,要想实现整个装置传输控制的虚拟化运行,还应该注重对装置应用的检修防误操作处理分析,确保在装置的检修操作处理分析过程中,能够提升整体的

新一代智能变电站技术综述_唐卫华

doi:10.3969/j.issn.1008-0198.2015.05.001 新一代智能变电站技术综述 唐卫华1,杨俊武2,欧阳帆3 (1.中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司,湖南长沙410007; 2.华北电力大学,河北保定071003; 3.国网湖南省电力公司电力科学研究院,湖南长沙410007) 摘要:本文围绕新一代智能变电站技术展开综述。首先描述智能变电站的现状;介绍新一代智能变电站的定义,逐项分析新一代智能变电站的重要技术特征,包括一次电气方面主接线优化和新型隔离断路器应用、二次设备的层次化保护控制系统、模块化二次设备、一二次设备集成等;最后对上述技术特征和其实际应用情况进行小结,认为新一代智能变电站技术是在原有智能变电站技术基础上的提升,但其应用技术的成熟还需要一段时间的磨练,对技术人员在吸收新技术方面提出了相应要求。 关键词:新一代智能变电站;智能化隔离断路器;层次化保护控制系统;模块化二次设备;一二次设备集成 中图分类号:TM773文献标志码:A文章编号:1008-0198(2015)05-0001-06 收稿日期:2015-07-01Review of new generation smart substation technology TANG Weihua1,YANG Junwu2,OUYANG Fan3 (1.China Energy Engineering Group Co.Ltd,Hunan Electric Power Design Institute,Changsha410007,China; 2.North China Electric Power University,Baoding071003,China; 3.State Grid Hunan Electric Power CorporationResearch Institute,Changsha410007,China) Abstract:This paper focuses on the new generation smart substation technology.The present situation of the smart substation are summarized firstly.Then the definition of new generation smart substation is introduced and the important technical features are analyzed in details afterwards,including the optimization of main electrical wiring and the application of new disconnecting circuit-breakers,the hierarchical protection system for secondary equipment,the modular secondary equipment,the integration of primary and secondary equipment.At last,the paper makes a summary of the technical features and its practical application.It is believed that the new generation of smart substation technology is based on the original smart substation technology,but the mature application of the technology also need times,and it puts forward new requirements for the operator in technical level and operation ability. Key words:new generation smart substation;intelligent disconnecting circuit-breakers;hierarchical protection system;modular secondary equipment;integration of primary and secondary equipment 1技术背景 1.1智能变电站建设现状 2009年,国家电网公司提出建设智能电网,之后实施力度不断加大。从2009年起,国家电网公司先后实施了2批智能变电站试点项目建设,并在总结成果经验基础上,从2011年起开始全面推广建设智能变电站,截止至2013年底,国家电网范围内已投运新建智能变电站823座〔1〕。国网湖南省电力公司稳步推进智能变电站建设,至2014年底共建成智能变电站49座,见表1。 表1湖南电网智能变电站统计表座电压等级 建设年度 20102011201220132014 220kV00279 110kV1001713 第35卷第5期 湖南电力 HUNAN ELECTRIC POWER2015年10月