第一章编制说明

一、编制原则

1、本工程组织设计编制的目的是从施工全过程出发,在保证施工质量和施工工期的前提下,根据各种具体的施工条件,为临平远东宾馆外墙工程施工阶段提供较为完整的纲领性技术文件。在施工中,我们将在此基础上进行强化、细化与适当调整施工方案和施工计划,使之更好、更全面地指导施工。

2、本公司参加的施工范围为临平远东宾馆外墙工程甲方要求的外墙装饰的制作安装及售后服务,施工组织设计按此内容展开,同时兼顾配合协调工作及承包管理方案。

3、坚持执行基本建设程序,严格按照竟标工期要求组织施工,确保在竞标工期内不折不扣地完成本工程,发挥工程效益和基本建设投资效益。

4、加强施工中的计划性、克服盲目性,在确保安全生产,在保证质量的前提下,节约材料,降低成本,更好地完成施工任务。

5、加强施工总平面管理,合理安排施工现场,搞好同其它专业单位的施工协调工作,组织好现场文明施工。

6、提高科技含量,积极推广应用新材料,新工艺,新技术,新设备,让科技转化为生产力。

1、投标文件依据下列文件进行编制:

①、业主单位提供的设计图纸

②、国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准

③、我公司企业标准、质量手册及程序文件等相关文件

④、业主单位对质量、工期的要求

2、工程的的标准及规范

我公司对本工程的施工将全部以下列现行的中华人民共和国一切有关法规要求的标准执行,如下述标准及规范要求与标书有出入,则以较为严格要求的为准。在施工过程中对于暂无规范或标准的项目以我公司企业标准为依据,本工程施工期间,若有新的国家或本地行业标准出台,则应满足新的标准。

A、建筑幕墙工程技术规范、设计规范

☆《建筑幕墙》JG3035一1996

☆《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102一1996

☆《建筑玻璃应用技术规程》JGJl13-96

☆《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133吨001

☆《钢结构设计规范》GB517

☆《建筑结构荷载规范》GBJ8-89

☆《预埋件设计规范》Y511-79

☆《民用建筑隔声设计规范》GBJl18-88

☆《玻璃抗震设计规程》GBJl1-89

☆《建筑设计防火规范》GBJl6-87

☆《建筑防雷设计规范》GB50057-94

☆《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

B、建筑材料标准规范、规程

☆《铝合金建筑型材》GB/T5237-93

☆《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190

☆《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规程》GB80132 ☆《碳素结构钢》GB700-88

☆《优质碳素结构钢技术条件》GB699-88

☆《低合金高强度结构钢》GB1591-88

☆《绝热用岩棉、矿棉极其制品》GB/T11835-98

☆《钢化玻璃》GB9963-1999

☆《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-9

☆《建筑幕墙窗用弹性密封剂》JC485-92

☆《建筑幕墙物理性能分级》GB/T1522-94

☆《天然花岗石建筑板材》JC205

☆《天然石材产品放射防护分类控制标准》JC518 C、性能检测方法

☆《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》GB/T15526

☆《建筑幕墙风压变形性能检测方法》GB/T15527

☆《建筑幕墙雨水渗透性能检测方法》GB/T15527

GB/9966.1

☆《天然饰面石材试验方法弯曲强度试验方法》GB/9966.2

☆《天然饰面石材试验方法体积密度真密度真气孔率吸水率试验方法》GB/9966.3

☆《天然饰面石材试验方法耐磨性试验方法》GB/9966.5

☆《天然饰面石材试验方法耐酸性试验方法》GB/9966.6

一、工程概述

☆工程名称:临平远东宾馆外墙工程

☆工程地点: 临平

☆建设单位:余杭区南苑街道新丰村经联社

☆外墙装饰工程种类:(1)石材幕墙(2)玻璃幕墙工程施工。

二、幕墙基本性能

1、风压变形性能

幕墙最高标高为77.9M,风压高度变化系数为0.45KN/M2,设计时风荷载最大标准值取最大设计值取0.45KN/M2,抗风压变形性能达1级。

2、空气渗透性能

本幕墙工程的空气渗透性能达到4级要求。

3、雨水渗漏性能

本幕墙工程的雨水渗透性能达到Ⅲ级要求。

4、平面内变形性能

本幕墙工程的平面内变形性能达到3级要求。

5、防火性能

为:在垂直方向玻璃幕墙防火层采用1.5厚镀锌钢板上填100厚岩棉封闭封堵,水平方向的隔墙与幕墙间的防火分区上也用镀锌钢板与岩棉封堵。防火极限不小于1小时。

6、避雷系统

根据相关防雷规范,从二层起,每二层,在梁处用-25*4mm镀锌扁钢设臵一圈焊接在后臵预埋件上的均压环,均压环每隔18米与建筑防雷网接通;沿每个玻璃幕墙立柱构架设-25*4mm镀锌扁钢,并与幕墙金属构件焊接,扁钢设至一层后与防雷接地引下线焊接连通,使整个幕墙龙骨构成一个与主体避雷系统连接的避雷网,以有效的防侧雷击。以上接地电阻小于5欧姆。

7、耐撞击性能

该幕墙采用25mm厚花岗石。其耐撞击性能达到Ⅲ级。

第三章项目施工目标及计划综述

一、项目目标

1、质量目标:确保工程达到“合格”。

2、工期目标:合同工期为120日历天、并按甲方要求服从整个建筑整体形象进度要求。

3、安全文明施工目标:现场施工严格遵守现场施工作业制度,执行各项安全和文明施工规定。保证在施工期内,杜绝大事故,尽量降低小事故。配合土建争创双标化工地。

4.环境保护目标:无环境污染事故,无环境投诉案件。

二、施工部署

1、设立工程项目经理部,在项目经理指导下,项目部各成员按照各自职责权限全面有效地开展工作。

2、严格按监理工程师要求施工,按监理程序办事,服从监理的制约,搞好工程质量。幕墙工程各分项,每施工段自检合格后报监理工程师验收,资料整理按施工段检验评定。

3、作好项目划分:本工程质量要求高,因此施工过程中安排好与其他施工单位的工序交叉,密切配合协作,是搞好工程质量和缩短工期的重要环节。项目部要严密筹划组织管理工作,协调相互关系,协商好各专业插入配合时间。

4、建立碰头会及联系会议制度,解决好与其他施工单位的配合协作。项目经理部定时召开内部技术、生产、材料等有关人员参加的碰头会,检查各施工段的具体实施计划进展情况和存在的问题,确定解决督促措施,落实到人,限期解决。建立联系会议制度,每周

的问题和质量问题,做好会议纪要,落实解决措施、时间、负责人。通过碰头会和联系会,把各施工班组组织起来,在总的进度控制计划下,做好各个施工班组的施工进度计划,组织立体交叉流水作业,实行联合协同作战。项目经理部应为各施工班组的施工创造必要的施工条件,如机具、图纸、材料、架子等,遇到问题要给以协调解决,必要时要给施工班组让路和支援,互相配合,促进各方面的工作,以保证施工的顺利进行。

5、统筹安排好分段流水作业。

本幕墙工程施工面多,施工范围广,因此要合理安排好分段流水作业,对复杂部位,应及早插手解决。公司根据以往类似工程的施工经验,经研究决定把本工程施工顺序安排如下:石材幕墙从上到下施工顺序,玻璃幕墙安装在石材幕墙基本完成后进行。

三、技术措施

1、遵照远东宾馆幕墙工程设计要求,结合我公司多年的施工经验以及近年我公司的产品工艺,编制整套质量控制方案和制作施工方案,来保证该产品的各项指标。

2、施工过程中,提供详细齐全的文件资料,包括各类施工图纸、材料质量保证书、隐检验收、中间关键工序验收资料、关键工序记录报告及竣工资料等等,密切配合贵方对本工程的详细了解和控制掌握。施工技术的保证主要从施工图纸的会审、施工技术交底二方面进行。

(1)施工图纸会审

内部图纸会审工作由工程部负责组织进行。按工程性质、规模、大小、重要程度、特殊要求组织会审,会审前,工程处应组织有关人员(施工、生产、安装)学习和熟悉图纸的内容、要求和特点,发现图纸中存在的问题,并由设计人员作设计交底。图纸会审应作记录,将会审中提出的问题及解决办法详细记录,必要时另出修改图。图纸会审还应结合设计院、业主单位、监理、土建等相关单位签审方能投入施工。

(2)施工技术交底

技术负责人同工程部技术负责人及有关人员交底,明确关键性的设计施工问题、主要技术项目的施工工艺以及对特殊工程的技术、材料提出试验项目、技术要求等内容。

施工一级的技术交底工作由工程部技术负责人同施工员、技术员、质检员、安全员以及班组长进行图纸、施工方法、技术措施,操作等方面的技术交底。

工程项目负责人向班组进行交底,要求结合具体操作部位,明确关键部位的质量要求,操作要点及注意事项,制订保证质量、安全的技术措施。厂内生产负责人向生产车间进行交底,结合具体加工特点、要求、注意事项,制订保证质量、进度的措施。

我们希望通过参与该工程建设,做出精良的水平,精心组织、精心施工、狠抓进度,在各方的配合协调下,顺利地完成本工程。

科学合理的管理体制、统一有效的工程指挥系统是顺利施工的重要保证,为此,我公司结合以往类似工程施工的管理经验,按照:项目施工的模式,组织精干,高效的项目管理班子。我公司特选派了贰级项目经理担任该工程项目经理的班子,并配备精干的现场施工管理人员和施工队伍。以项目经理为首的管理层全权组织施工生产诸要素,运用科学的管理手段,采用一系列先进生产工艺,按“质量、安全、工期、文明、效益、服务”六个第一流的要求。

一、项目管理组织机构

三、项目主要管理人员职责

1、项目经理:

对工程全面负责,在施工现场具有绝对的领导权力,全面负责现场施工质量管理、安全管理、进度管理、现场文明施工管理,对于现场的资金、材料、人工进行合理的安排,根据工程具体施工进度情况有权合理调配各种资源。

(1)制定现场施工组织设计方案;

(2)与甲方、监理、土建协调并做好各项施工工作;

(3)协调公司供应、生产等各部门的进度,负责本工程的安装质量及施工进度;

(4)参加每周工地现场协调会,做好记录并解决问题;

(5)制定现场安装方案,并将现场情况每周以书面形式反映给项目总指挥;

(6)配合总包做好安全管理工作。

2、技术负责人:

(1)对工程技术任务的计划、进度进行落实;

(2)负责投标方案的审核及执行情况,实现投标方案与深化设计的有效转化与衔接;

(3)负责审查工程设计方案的结构、工艺实施的合理性、经济性;

(4)组织设计评审,对设计过程进行控制,保证最终的设计质量;

(5)负责项目全过程技术工作的协调处理工作。

3、生产负责人:

(1)负责生产加工的计划编制和调度工作。组织职工完成下达的生产任务,确保工程安装进度;

(2)严格执行生产管理制度及质量管理制度,实现生产过程的可追溯性;

(3)强化公司员工对设备、人身安全教育,定期组织对设备、设施进行检查和维修,确保设备的精度和设备的完好。

(4)实行定臵管理,文明生产。

4、施工负责人;

(1)做好前期施工准备和后期保养项目工作,使工程如期完成;

(2)制定现场施工进度计划并按实际需要调整进度计划;

(3)负责与甲方、监理、土建协调并对交叉施工及产品保护负责;

(4)协调公司各部门及其它分包商的工作,对本工程的安装质量及施工进度负责;

(5)合理安排到达现场的材料、施工人员及施工设备,协助项目经理做好工作;

(6)参加每周工地现场部门协调会,做好记录并解决问题;

(7)制定现场安装方案,并将现场情况每周以书面形式反映给项目经理;

(8)准备工程进度报告和照片记录。

5、材料负责人:

(1)负责制定现场材料供应计划;

(2)对进入现场的材料进行清点、保管、发放;

(3)负责现场材料的安全措施及现场文明施工;

(4)提出各种材料的补缺情况,并及时催要材料;

(5)负责现场材料的成品保护;

(6)负责材料运输工作。

6、质检负责人:

(1)根据本工程的技术文件、图纸和行业标准、企业标准进行现场产品检验;

(2)对上岗人员进行质量标准培训及考核;

(3)对进场的半成品、材料进行检查,不合格品不准进场;

(4)负责对成品、半成品的保护措施的检查;

(5)在安装过程中,对检验不合格的安装部分有权作出返工或停工的决定;

(6)配合项目经理与监理公司、质监站完成分部工程及整体工程的质量验收工作。

7、安全负责人:

(1)熟悉当地政府和业主及总包单位的有关安全方面的规章制度并贯彻执行;

(2)配合总包做好现场安全工作;

(3)制定并监督执行安全制度及安全操作规程;

(4)对上岗人员进行安全培训、考核,不合格者不许上岗;

(5)负责对特殊工种(例如电焊工、电工等)是否持证上岗进行检查,无证不准上岗;

(6)对现场环境、安全状况及时掌握,落实必要的安全保护器具;

(7)对现场施工设施和设备、防火设施、人身安全设施等进行日常检查,发现隐患及时解决;

(8)积极与相关政府部门联系,协调、完成地方社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等各项工作。

8、资料负责人:

(1)负责整个工程的技术资料、图纸的收集、归档工作;

(2)负责整个工程其它相关资料的收集、归档工作;

(3)负责所有进场工程材料的报验资料;

(4)负责各个施工阶段及各项隐蔽工程的验收记录;

(5)负责各项工程材料的检测、试验;

(6)负责幕墙三性试验测试工作;

(7)根据业主、监理单位的要求,制定试验计划;

(8)收集试验数据及相关资料,与业主、监理单位沟通,提供反馈信息,制定质量保证措施。

一、施工平面布臵及说明

1.施工平面布臵依据

业主提供的招标文件和总平面图。

2.施工平面布臵原则

施工平面布臵合理与否,将直接关系到施工进度和安全文明施工管理,为保证施工顺利进行,具体施工平面布臵原则如下:

(1)在满足施工条件下,尽最节约施工用地;

(2)满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临时设施的投资。总包若有富余的临时设施,尽量使用己有的设施,避免重复建设;

(3)在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度的减少场内运输,特别是减少场内二次搬运;

(4)符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。

3.施工平面布臵图

为了便于工程文明施工管理,结合本工程现场条件,将生产区、办公区及员工宿舍按上下层布局,各区根据自身特点制定不同的管理体系实施管理。

二、施工平面管理

1.平面管理总则

根据施工总平面设计及各分阶段的布臵,以充分保障阶段性的重点施工,在工程施工前,制定祥细的材料生产、加工、堆放、运输计划,以及各工种施工队伍进退场调整计划。同时制定以上计划的具体实施方案,严格依照执行标准、奖罚条例,实现施工平面科学、文明的管理。

2.平面管理计划的确定

施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划。在工程进度网络计划的基础上形成材料、机械、劳动力的进退场、垂直运输安装网络计划;以确保工程进度、充分均衡的利用平面为目标,制定出合乎实际情况的平面管理实施计划。

3.平面管理计划的实施

根据工程进度计划和实施及调整情况,分阶段发布平面管理实施计划,包含时间、计划表、责任人、执行标准、奖罚标准等。计划执行中,不定期召开调度会,经充分协调、研究后发布计划调整书。

施工平面管理由项目经理总负责,由项目部各责任负责人及安装队负责人实施,平面分片包干管理措施进行管理。

1.材料运输方法

产品的运输时,利用适当包装,分批运输包装按事前商定的运输方法,采取小心的方式以防在运输过程中有所打破或遭到操作损伤。

2. 运输

件公路工地

3.材料的储存办法

搬入地点

(1).搬入工地的材料,原则上须保持包装或原有包装的情况下搬进工地。

(2).搬进工地的材料须妥善保管存入,需要时利用卷扬机及垂直外墙升降机动到需要的楼层。

(3).存入在工地的材料须安排放臵妥当,不能阻碍通道,推行车道路及额外的位臵。

(4).搬进工地的材料,工具箱等必须包扎妥当,放平,不可随便打开,致使材料损坏或分散放于工地。

各楼层的储存地方及方式

(1).各层储存在地方及方式,必须按照有关单位及负责人商恰的地点放臵。除总体存储区外,每层均须有小范围的储存地点。

(2).材料分层储存地点周围显眼处张贴告示。

储存

人确认,批准后方可搬入储存。

(1)是否有物件从上面掉下,或强风吹下物件,强风吹散甚至对材料有损坏的危险性。

(2)是否影响其他工程施工。

(3)否通风或是潮湿的情况。

(4)是否周围有腐蚀物品接触。

(5)是否有足够的光明和照明。

(6)须搬运的距离。

储存办法

材料储存时须考虑注意事项,或应有之措施。

(1).参照安装次序、安装位臵等分类存放,以便日后搬运。

(2).材料及包装木箱不应直接放臵地面上,须加枕木垫托。

(3).小件(散件)材料及配件等须存入在包装箱内,并与负责人员共同保管好,以免造成损失。

(4).若存放的材料有可能被强风吹散或有吹落的物件打倒,则须用绳索拍绑或盖上薄板加以保护。

(5).材料按照东、西、南、北分批存放后,须做好标签。

(6).保持存入地点整洁。

4.材料工地间的搬运

在存放于各楼层的材料开箱取用时,必须由两名员工或更多的员工,将木箱移近安装地点或接近员工楼面边缘附近(合理的边缘距离),开箱时并注意以下的事项:

(1).小心搬运铝制品和玻璃制品,以免擦伤产品。小心搬运钢构件及石材板块,以免擦伤工地其他材料设备。

(3).开口处堆放的产品,应用绳索捆紧,以免被强风吹散或吹倒。

(4).产品和材料放臵须整齐,以保持道路安全畅通。

5.材料的升提方法

(1)材料利用卷扬机和垂直升降机提升到各层面内放臵于前述的储存范围。

(2)提升前需做好一切准备工作,如编排次序、按安装进度需要安排。

(3)由搬运负责人于各层内搬运材料至储存位臵。

(4)利用卷扬机将包装较长的材料提升到各层楼面。

(5)须与总包方现场提升机械负责人紧密联络,了解及确认使用的机械效能如卷扬机及升降机,可使用从开始到完结时间提升的次数等。

一、与业主配合协调

1. 明确与总承包方、监理方的工作关系,工作程序,协调有关进场事宜,必要签订有关文件。

2.安装过程中,如对原订方案,业主要移位、更改或变动设计时,应提前5-15天写现变更通知书,并请考虑由此而发生的费用负担。

3.进行施工前,首先应进行设计方案选定认可,以及设计图纸的会审和批准。设计图批准后,施工单位应严格按照设计图纸进行施工。

4.我方根据实际情况,如原设计方案不适于现场施工,应及时提交新的方案给业主。甲方应及时给予答复和协商处理办法。如需建筑设计变更,应由设计单位、业主在进场施工前两个月提出,并将修改资料全部交给我方,我方将在5天内给予答复,双方签字生效。

5.在施工过程中,在技术、质量、进度、设计更改、与各施工单位协调等方面,主动听取尊重业主的建议和意见,为业主排忧解难,想业主所想,急业主所急,和业主融洽相处,尽最大努力满足业主的意愿。

6.定期向业主提供工程进度、质量状况、文明施工情况,便业主能及时、全面掌握工程进度的动态。

7.组织建筑工程质量监督部门进行工程中间验收,竣工验收。

二、与监理单位配合协调

1. 协调业主与我方的工作关系,施工中的工作程序,对各类技术文件的审核确认。

2. 开工前书面报告施工情况,获监理认可后方可开工。各类施工方案技术交底进行技术核定,签署并发放。

铝板幕墙施工组织设计方案

外墙铝板工程 施工组织设计方案 1. 工程概况 1.1主要选用材料说明 1.2钢型材:采用镀锌钢材龙骨。 1.3铝板:采用闪银灰色 2.5mm厚的喷氟碳涂铝单板。 1)1.4耐候胶:采用“使你佳”产品 2. 施工组织措施 2.1施工准备 2.1.1安装铝单板采用外墙脚手架。使用前应出具厂方准用证及合格资料,并做好机械设备的检查,经甲方确认后方可使用。 3.1.1本工程现场施工人员住房和临办公室,材料临时堆放场地甲方统一安排布置,做好 材料供应计划,原则上做到:施工现场不库存超过三天的材料,保证工地上所有物料存放整齐,保持场地顺畅、整洁。 3.1.2施工用棚架搭设的方案由我公司作出方案,但由双方进行协商确定,采用共同制 定,保证安全的原则。 3.1.3做好施工用电安全,每层设置电源控制箱。 3.1.4所有临时设施的搭建,必须经过甲方的同意及认可,方可实施。 2.1.1所有材料组织按《叠石桥家纺市场外装幕墙工程施工进度计划表》所要求的进度计 划安排。 3.2 施工部署 本工程虽然工程量不大,工期较短,施工过程变化大,根据目前情况,按以下设想控制工期:部分时间交叉作业,总工期控制在_60—个日历天内。主要构件制作和全部铝板加工都在车间内进行。

3.3 主要工种配备

根据本工程的工料分析。本工程施工约需 ___________ 个工日,包括工厂组装工、现场安装工、铝板加工、金属构件加工、焊工、放线工、搬运工等工种。 3.5 设计组织管理生产工艺流程表 视察现场作初步方案设计会审-设计型材截面-施工图设计- 3.6 安装部组织管理工艺流程表 视察现场作初步施工方案—编制施工组织设计—图纸会审― 测量放线定位—底码件定位安装—材料选购进场― 框架制作安装、检验-挂饰面板块- 灌注密封胶—挂收口饰面板— 清洁检查-拆棚-整理竣工验收资料-竣工验收交付使用 3.7 主要施工工艺流程图 排栅搭设-测量放线-设置后锚固件-安装钢底码-焊接钢企码- 钢立柱安装—钢横梁安装—骨架隐蔽工程验收—铝板安装、检验—收口板安装、检验—现场灌注耐候胶—拆棚前清洁幕墙—逐层拆棚— 4.施工技术措施 4.1 施工工艺及铝板内场加工 4.1.1现场施工按照《国家施工工艺要求》执行。

钢结构玻璃幕墙施工组织设计

材料 点支式玻璃幕墙采用不锈钢材料时,宜采用奥氏体不锈钢材,并符合国家现行标准规定,采用的碳钢和其他钢材也要符合现行国家标准规定。 采用的碳钢和其他钢材表面应进行防腐蚀处理。 采用的标准紧固体要符合现行国家标准规定,非标准紧固件应满足设计要求,并有出厂合格证。 主要机具设备 垂直运输机械:土建的外用电梯、塔吊、井架,以及安装必备的电动葫芦、手动葫芦。 各种机电设备:电焊机、氩弧焊机、型材切割机。 手工工具:玻璃吸盘、电动改锥、手电钻、电锤、梅花扳手、活动扳手、水平直钢板尺、钢角尺、钢卷尺、打胶枪。 测量仪器:经纬仪、水准仪。 作业 主体结构已完工,并办理完主体质量验收手续。 幕墙与主体结构连接的预埋件,已在主体施工中按设计要求准确,牢固地做好预埋,与幕墙主体连接的主体混凝土强度大于 。 幕墙安装操作用的外架、上料平台等设施已设置完毕,并经验收合格,作业棚、工作台、动力及照明电源线路准确就序。 幕墙产品制作前已对建筑设计施工图进行了放样核对,并对主体结构进行了复测,按实测结果调整了幕墙设计,并经设计单位同意。 凡对点支式玻璃幕墙可能造成严重污染的分项工程,已安排在幕墙施工前完成,未完成的分项工程已采取了有效的保护措施。 点支式玻璃幕墙的安装专项施工组织设计和施工方案已编制完毕,并经有关部门审批。 点支式玻璃幕墙的材料、零配件、结构构件等已按设计要求加工进场,并经验收合格,有相关的产品质量合格证和试验报告。 各工序的施工操作人员均已接受书面技术交底和三级安全教育,关键工序和特殊工种人员均持有岗位合格证书。 已对所有预埋件按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》 的规定进行了验收。对遗漏或位置偏差过大的预埋件已根据幕墙设计要求进行了重新补设,并进行了后置埋件的抗拉

石材幕墙施工组织设计方案--新版

石材幕墙工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:年月日

目录 第一章、编制说明 (4) 第二章、工程概况及施工计划 (4) 第一节工程概况 (4) 第二节工程施工的指导思想及奋斗目标 (5) 第三节施工现场安排措施计划 (6) 第一节施工管理组织机构及管理人员配置 (6) 第二节劳动力使用计划 (8) 第一节施工质量目标及工期保证 (17) 第二节施工质量保证体系 (17) 第三节质量保证措施的方针、目标 (18) 第四节建立质量管理体系 (19) 第五节材料采购及验收质量保证措施 (19) 第六节施工工艺质量保证措施 (20) 第七节工程完工后的质量保证措施 (21) 第八节工程养护和冬雨季的施工措施 (21) 第九节分部分项工程质量控制措施 (21) 第十节工程质量常用的检查方法 (22) 第十一节性能试验验收程序及维修计划 (22) 第十二节工程自检记录 (24) 第一章、施工机械设备使用计划 (24)

第七章安全文明施工的技术、组织措施 (26) 第八章、施工进度计划(见附图) (32)

第一章、编制说明 本施工组织设计按照石材幕墙施工规范并结合工程具体情况予以编制, 编制过程中主要依据XXX石材幕墙施工图和以下规范。 1、《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ-91) 2、《建筑幕墙装修设计防火规范》(GB50222-96) 3、《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ300) 4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88) 5、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 6、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 7、《建筑幕墙》 8. 〈建筑装饰工程施工及验收标准〉 9. 《施工现场临时用电安全技术规范》 第二章、工程概况及施工计划 第一节工程概况

幕墙工程安全施工组织设计

愿景广场二期1#楼外墙装饰工程 安 全 施 工 方 案 建工集团装饰工程有限公司 二0一二年五月一日

幕墙工程安全施工方案 工程名称:愿景广场二期1#楼外墙装饰工程编制人:周敦峰 审批人:董建元 监理工程师:杜法强 施工单位:建工集团装饰工程有限公司 编制日期: 2012年5月1日

一、工程概况 1.工程概况 本本工程名为愿景广场二期1#楼幕墙工程,工程地点位于市武昌区中北路227号,结构形式为框架结构,其中幕墙施工高度为 95.700m,幕墙形式为裙楼竖明框玻璃幕墙、全玻璃墙、干挂石材幕 墙,主楼竖隐框玻璃幕墙、干挂石材幕墙、石材包柱、铝单板包柱, 以及点支式玻璃雨棚、铝合金装饰条、不锈钢框玻璃地璜门;本工程 施工单位为建工集团装饰工程有限公司,承建于惠川房地产开发有限 公司,由龙泰建筑装饰工程有限公司设计,由建盛工程项目管理有限 公司进行监督管理。 2.设计与施工必须遵照的规: (1)《钢结构设计规》GBJ17-88 (2)《钢结构工程验收规》GBJ50205-95 (3)《建筑幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规》JGJ102-2001 (5)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91 二、安全技术交底的实施 1.安全技术交底制度 1)工程开工前,工程技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等向施工班组长及全体职工进行详细的书面安全技术交底,履行签认手续,并在工作过程中对安全操作规程、安全技术措施、安全技术交底要求的执行情况经常进行检查,随时发现并及时纠正违章作业。杜绝违章指挥。2)分项、分部工程施工前,工长(施工员)向所管辖的班组进行安全技术措施交底,如交底到劳务队长而不包括作业人员时,劳务队长还应向作业人员进行书面交底。履行签认手续。 3)两个以上施工队或工种配合施工时,工长(施工员)要按工程进度向班组长进行交叉作业的安全技术交底。履行签认手续。

石材幕墙施工组织设计方案

北京新奥广厦房地产开发有限公司知本时代石材工程 施 工 组 织 设 计 港龙集团北京天成源新装饰设计有限公司二OO三年八月二十八日

目录 第一章、工程概况及施工条件 3 第二章、工程项目管理目标 4 第三章、设计方案 5 第四章、施工前的准备工作 5 第五章、施工工艺 13 第六章、质量标准 24 第七章、制品的运输与保管 35 第八章、石材幕墙的施工措施 36 第九章、项目质量与安全体系 45 第十章、工程质量保证措施 46 第十一章、安全文明环保措施 50 第十二章、工程进度保证措施 53 第十三章、施工后的成品保护 56 第十四章、保养与维修 57 第十五章、技术档案资料管理 57 附件一、主要施工机械设备表 59 附件二、劳动力计划表 60 附件三、消防安全用品需用计划表 60

施工组织设计 第一章工程概况及施工条件 一、编制说明 本《施工组织设计》为北京新奥广厦房地产开发有限公司知本时代石材工程的施工组织设计,是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件,为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工,有计划地开展各分部分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的及时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质保量完成施工任务,特制订本施工组织设计。 1.1适用范围 本《施工组织设计》适用于北京新奥广厦房地产开发有限公司知本时代石材工程。 1.2 编制依据 1、招标文件; 2、招标施工图纸(电子版); 3、《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001; 4、《金属与石材幕墙工程技术规范》GB JGJ133-2001、JK113-2001 5、《石材幕墙工程施工工艺标准》;GY1003-2003/8/16 6、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7、《建筑设计防火规范》GBJ16-87; 8、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95; 9、《建筑幕墙》JG3035; 10、《幕墙工程手册》中国建筑工业出版社出版,赵西安编著; 11、《建筑硅酮结构密封胶》GB 16776; 12、《天然石材产品放射性防护分类控制标准》JC518; 13、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 14、《天然花岗岩建筑板材》JC 205; 15、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 16、《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法》 1.3编制原则 (1) 认真贯彻国家对工程建设的各项方针、政策、相关规范和标准,严格执 行工程建设程序。全过程地接受业主及监理的管理与监督,认真按行业主 管部门指导意见开展工作。 (2) 遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。

玻璃幕墙工程施工组织设计方案方案

施工组织设计(方案) 工程名称:××医学院教学楼幕墙 工程地点:××医学院 施工单位:××工程有限公司 编制单位:××工程有限公司审批单位: 部门:部门:

技术负责人:×××审批负责人: 编制人:××× 编制日期:2002年11月18日审批日期:年月日 目录 一、工程概况 (1) 二、项目的质量目标 (1) 三、项目管理组织 (1) 四、主要资源供应计划 (2) 五、施工进度计划 (2) 六、幕墙施工流程及工艺 (2) 七、施工过程控制程序 (5) 八、质量保证体系 (8) 九、主要技术措施 (8) 十、产品保护措施 (11) 十一、施工安全及消防保卫措施 (12) 十二、玻璃幕墙工程验收 (14) 十三、保修期及售后服务 (16) 十四、检测 (16)

一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于××医学院教学楼在××医学院,建筑物共15层,幕墙最大高度43.8m ,幕墙共分大部份分别为MQ-1、MQ-2、MQ-3、MQ-4、MQ-5(参看详图)。 2、幕墙结构情况: 1)铝材料: 采用××铝材厂155B 系列隐框幕墙材料,表面氧化处膜厚15μm 颜色为银白色,材料应符合GB/T5237-93。 2)钢材、螺栓、五金件为不锈钢产品,钢板、角钢为热镀锌处理。 3)玻璃采用6+0.76PVB+5镀膜绿色玻璃。 4)硅胶采用GE 黑色结构胶和耐候胶。 5)幕墙结构: 采用155B 系列隐框玻璃幕墙结构(参看详图)详情参看设计图纸节点图。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保省样板,争创鲁班奖。

四、主要资源供应计划一)劳动力需用计划 二)主要机具需用计划 三)主要材料计划

铝板幕墙工程施工组织设计方案

广西置地广场铝板幕墙工程 施工组织设计方案 1.编制本设计的目的 用以指导施工全过程的技术、质量、安全、工期和经济活动,确保产品满足合同规定的要求。 2.工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称:广西置地广场铝板幕墙工程 2.2幕墙建筑设计慨况 本工程位于友爱南路,工程长度200米,本工程施工面积约4000平方米。 立面设计主要采用大面积国产瓷白色铝单板幕墙做为正面的外墙装饰,幕墙骨架采用镀锌钢材。我公司负责本工程的装饰设计、结构设计、材料采购、加工、制作、安装等服务。 2.3主要选用材料说明 2.3.1钢型材:采用镀锌钢材龙骨。 2.3.2 铝板:采用瓷白色2.5mm厚的喷氟碳涂铝单板。 2.3.3耐候胶:采用优质产品 2.4 施工管理控制目标 2.4.1 质量目标 工程质量验收标准按国家的有关验收规,对超出国家规的容, 由业行、设计单位、监理单位、质监部门、承包人共同确定验收标准。 若在施工过程中出台的新的国家标准和地方标准,尚应满足新的标准。 2.4.2 工期目标 按业主对工期的要求,我公司保证在工程具备施工条件时立即开工,且 我公司承诺在施工工期 60 个日历天完成工程,并竣工验收。

2.4.3 安全目标 安全检查达标,确保重大安全事故为零。 2.4.4 文明施工目标 1)文明施工,须做到临时设施设备齐全,布置合理,场地干净。 2)现专场材料堆放整齐,标识清楚。 3)作业现场工完料清,作业后不遗弃垃圾废料在现场。 4)员工言语文明,无打架斗殴现象。 5)遵照总包方对文明施工的总体要求。 3.施工组织措施 3.1施工准备 3.1.1脚手架搭设方案,以安全、保持通道畅通、适用、经济为原则。脚手架 搭设以原立面为附着,离开400mm设置宽度为600mm双排脚手架。脚手架在现有入口2.5m高度处全部架空,三围采用12厘米夹板围避,所有外露脚手架用条纹布全部封闭。 3.1.2本工程现场施工人员住房和临办公室,材料临时堆放场地甲方统一安排 布置,做好材料供应计划,原则上做到做到:施工现场不库存超过三天的材料,保证工地上所有物料存放整齐,保持场地顺畅、整洁。 3.1.3现场垂直运输及水平运输由我公司自行解决。施工用棚架搭设的方案由 我公司作出方案,但由双方进行协商确定,采用共同制定,保证安全的原则。 3.1.4做好施工用电安全,每层设置电源控制箱。 3.1.5所有临时设施的搭建,必须经过甲方的同意及认可,方可实施。 3.1.6施工前组织施工人员对土建平面轴线、楼层标高进行复测。 2.3.1所有材料组织按《施工进度计划表》所要求的进度计划安排。 3.2 施工部署

幕墙工程施工组织设计(编制、审核要点)

XX项目幕墙工程施工组织设计 编制、审核要点 第一章、综合说明(分为工程概况和编制依据) 至少介绍如下内容: 1、工程概况 2、编制依据 第二章、本工程的施工重点、难点分析及保证措施(根据工程实际情况确定) 1、工程进度时间节点、阶段性计划完成的保障措施 2、单元板块运输方面的重点、难点及应对措施 3、交叉施工配合的重点、难点及应对措施 4、单元幕墙施工难点分析及应 第三章施工组织机构与管理工作方案 1、项目组织机构 2、项目组织管理机构情况表 3、项目部主要人员岗位职责 4、施工管理工作方案管理措施 第四章相关施工组织工作 1、设计组织 2、采购组织 3、施工前的准备工作 4、全面施工流向的设想和施工部署 5、全面施工流向的设想 6、施工总体部署 7、总平面布置 第六章主要分项工程施工方案和技术措施(根据工程实际情况及合同范围选择) 1、预埋件的施工方案和技术措施 2、测量放线施工方案 3、预埋件清理及后补埋件的施工

4、单元幕墙的施工方案 5、框架玻璃幕墙的施工方案 6、石材幕墙的施工方案 7、铝板幕墙的施工方案 8、玻璃肋支撑的全玻璃幕墙施工方案 9、雨棚的施工方案 10、转角部位及收边收口部位的施工方案 11、电动吊篮的施工方案和技术措施 12、脚手架施工方案和技术措施 13、施工质量等级评定及幕墙检测项目 14、工程避雷的施工控制措施 第七章施工总体进度计划及保障措施 1、进度计划编制原则 2、主要里程碑计划 3、劳动力、供货、资金保证措施 4、幕墙现场施工管理保证措施 5、技术方面保证措施 6、其它保证措施 第八章资源配备计划与管理 1、劳动力配置计划 2、施工机械、设备配置及使用计划 3、仪器设备配置计划 4、材料计划 第九章试验和检测措施 1、试验项目 2、试验检测计划 3、四性测试程序 4、结构胶、耐候胶试验 5、现场喷淋试验

石材幕墙施工组织设计方案最新方案

天津生态城万拓住宅项目一期 外檐石材幕墙工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 浙江中南建设集团有限公司 二00一一年九月十六日

目录 第一章、工程概况及施工条件 3 第二章、工程项目管理目标 5第三章、设计方案 5第四章、施工前的准备工作 5第五章、施工工艺 12第六章、施工质量保证措施 19 第七章、制品的运输与保管 26第八章、安全文明环保措施 27第九章、工程进度保证措施 30 施工组织设计

第一章工程概况及施工条件 一、编制说明 本《施工组织设计》为天津中新生态城万拓住宅项目一期外沿石材幕墙工程编制的施工组织设计,是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件,为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工,有计划地开展各分部分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的及时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质保量完成施工任务,特制订本施工组织设计。 1.1 适用范围 本《施工组织设计》适用于天津中新生态城万拓住宅项目一期外沿石材幕墙工程。 1.2 编制依据 1、招标施工图纸(电子版); 2、《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001; 3、《金属与石材幕墙工程技术规范》GB JGJ133-2001、JK113-2001 4、《石材幕墙工程施工工艺标准》;GY1003-2003/8/16 5、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 6、《建筑设计防火规范》GBJ16-87; 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95; 8、《建筑幕墙》JG3035; 9、《幕墙工程手册》中国建筑工业出版社出版,赵西安编著; 10、《建筑硅酮结构密封胶》GB 16776; 11、《天然石材产品放射性防护分类控制标准》JC518; 12、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 13、《天然花岗岩建筑板材》JC 205; 14、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 15、《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法》 1.3编制原则 (1) 认真贯彻国家对工程建设的各项方针、政策、相关规范和标准,严格执 行工程建设程序。全过程地接受业主及监理的管理与监督,认真按行业主管部门指导意见开展工作。 (2) 遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 (3) 采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法,组织有节 奏、均衡、连续施工。 (4) 充分利用现有施工机械和设备,扩大机械化施工范围,提高施工项目机

幕墙施工组织设计

张家界华天城一期商务公寓楼工程 二0—四年五月 日 湘质监统编 施 2002-10 施工组织设计(方案)报审表

我项目部根据施工合同与施工图设计得要求完成了 张家界华天城一期商务公寓楼工程 幕墻工程施工组织设计(方案)得编制,并经公司技术部门组织审查批准,请予以审查。 附:施工纽■织设计(方案) 承包单位(幸) 项0经埋 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 总监理工程师审核意见: 项目监理机构 总监理工程师 第一节工程概况 一、工程概况 1、项目名称:张家界华天城一期商务公寓楼幕墙工程。 建设地 点:张家界永定区天门山索道下站旁。 施工单位:国都建设 (集团)有限公司 监理单位:湖南天福项目管理有限公司 设 计单位:湖南建设集团有限公司(建筑规划设计院) 幕墙设 计概况建设规模:幕墙结构安全等级一级,设计使用 25年。采用构件式半隐框(横隐竖明)玻璃幕墙、全隐框玻 璃幕墙、 石材幕墙、雨棚等。幕墙面积约21761. 54平方 米。 8、质量等级:达到《工程施工质量验收规范》得合格标准。 二、工程条件 2、 4、 5

1、施工特点 ①、该工程位于张家界永定区天门山索道下站旁,施工方必须遵规章制度,不得影响周围群众得工作、生活,同时确保安全、文明施工符合得要求。 ②、建设方对该工程质量要求严格,我单位严格按合格工程质量标准组织施工,进行质量控制,同时深化图纸设计,多考虑不同装饰材料得收口处理与细部处理。 ③、本工程装修时各种专业工种较多,需加强与其她专业施工队伍得交流与协助。 ④、本工程工期紧,施工中将投入先进得、符合工程施工特点得施工机械设备、符合设计要求得材料及施工技术水平高、经验丰富得施工队伍,严格按设计图纸与国家现行规范要求,采用科学合理得施工技术与方法,精心组织施工。 ⑤、工程建筑垃圾与工程材料要做好准备,及时外运与供应。 ⑥、对施工中有可能出现得各种情况必须作好准备,事先考虑多种施工方案,确保不会因偶然事件影响工序得正常进行,从而延误工期。 ⑦、我单位将组织各专业技术人员,严格按照1809001:2000 质量管理体系、18014001:1996环境管理体系、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系得要求,建立三位一体得综合管理体系。制定严格得质量、环境、职业健康安全、现场文明施工管理措施,并切实抓好落实,确保工程从施工准备、实施阶段、竣工验收以及交付使用各阶段质量、安全、环保、现场文明等方面均符合业主与相关法律法规得要求,并协调处理好现场办公人员及周边人员关系,努力维护我企业形象。 根据以上得情况,我公司在组织施工过程中,将克服各种不利条件,以顽强拼博得精神,争创一流得管理水平,一流得工程质量, 一流得工程进度,顺利完成本工程得外装饰任务。 第二节编制依据 一、编制依据 1、根据张家界华天城一期商务公寓楼幕墙工程设计图纸及相关 文件编制。 2、根据我公司1809001:2000质量管理体系、18014001:1996

幕墙施工组织设计方案

幕墙施工组织设计 方案 1

施工组织设计方案 一、概述 (一)工程概况 镇江车管所综合楼外立面装饰工程种类有:140系列明框玻璃幕墙、隐框窗、无框门等。 (二)施工目标 1、严格按规范、招标要求及设计图纸进行施工,满足设计师、工 程监理、业主要求。镇江车管所外装饰工程达到省优工程标准。 2、施工中达到无伤亡、无重伤、无火灾、无坍塌、无机具设备事 故。 3、文明施工,创标准化文明工地。 4、按施工组织设计的进度安排,保证工期要求。 二、施工准备 一、项目部组成 根据该工程特殊环境、独特的造型及施工工期要求,结合现场实际情况,我们组织成立了以项目经理负责的镇江车管所外装饰工程项目部,实施该项目全过程管理职能,对工程的材料采购、生产制作、运输到施工安装进行全方位的管理。以质量、工期、安全为中心,以施

工阶段为重点,积极配合建设方、总包方的各项工作,协调内部系统及外部的工作。 项目部组成

主要施工人员表 二、施工准备 1、工程交底: 由项目经理、技术负责人,根据施工图纸的内容和要求对安装队进行工程交底,明确工程量及工程要求,并按要求进行施工安装。2、技术培训: 组织安装队有关人员进行安全、技术培训、熟悉图纸,掌握工程施工内容,并与安装队签订安全等合同;做好安全、技术交底记录。 3、材料准备:

根据总体工程计划进度安排,准备相关材料。根据计划要求发往工地。 4、运输: 确定运输进出工地时间,卸装地点。 5、现场管理机构办公室、用水、现场施工用电器配套设施。 6、材料仓库: 在楼层内确定材料及半成品临时堆放地点,对库房进行清理,保证进场材料堆放整齐。 7、施工机具: 根据施工现场情况确定施工机械用具,对施工中所需工具、量检具进行全面系统检查,确保在施工里程中好用。 8、现场施工用水电情况 a.施工现场电器配备情况: 用电负荷要求:用电主峰期日平均50千瓦、日平均40千瓦。 配电柜分布:设置总电源控制柜设一个(一级保护)。分别设置分电源控制柜,共1台(二级保护)。 三、劳动力配备及主要施工机具配备计划 3.1. 幕墙部分劳动力配备计划

项目售楼部幕墙装饰工程施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明.................................. - 4 -一.编制依据 ........................................................................................................................ - 4 - 二、编制目的 ...................................................................................................................... - 6 - 第二章工程概况........................................ - 6 - 一、工程简介 ........................................................................................................................ - 6 - 二、外装饰工程包括以下主要类型:................................................................................. - 7 - 第三章施工部署........................................ - 7 - 一、工程的施工指导方针..................................................................................................... - 7 - 二、管理模式及组织机构..................................................................................................... - 7 - 三、管理职能 ........................................................................................................................ - 7 - 四、施工组织机构的启动..................................................................................................... - 8 - 五、施工组织机构高效运作保障措施................................................................................. - 9 - 六、施工段划分及施工顺序................................................................................................. - 9 - 第四章施工准备工作................................... - 9 - 一、技术准备 ........................................................................................................................ - 9 - 二、组织准备 ...................................................................................................................... - 10 - 三、现场准备 ...................................................................................................................... - 10 - 四、资源准备 ...................................................................................................................... - 10 - 第五章、工程目标..................................... - 10 - 一、工程质量目标:........................................................................................................... - 10 - 二、质量保证措施 .............................................................................................................. - 10 - 三、工程质量主要针对性措施........................................................................................... - 12 - 第六章工程施工进度计划及保证措施..................... - 13 -

建筑幕墙施工组织设计_2文档

第一章施工组织设计编制说明及依据 第一节编制说明 本施工组织设计是按照×××外装修工程招标文件的具体要求,根据该工程的规模、特点并结合我公司的技术水平和管理体制、施工经验综合分析而编制的,严格按照标准认证体系运行。 一、适用范围:本施工组织设计仅适用于×××外装修工程。 二、目的:使各工序、各种资源在空间与时间上合理搭配与协调,各项施工准备工作、劳动力和各种资源的供应、现场安装施工等有计划、有条理地顺利进行,以确保按期保质保量完成该外装修工程的制作与安装工作。 三、本施工组织设计是整个幕墙工程具体实施的指导性文件。 1.项目管理人员必须熟悉、掌握本施工组织方案,并依此进行工程施工, 落实本方案内容,本方案是幕墙施工实施的指导文件。 2.对施工人员进行施工组织方案交底,掌握工程要求、施工工艺及相关 的质量标准,并贯彻于整个施工过程中。 3.根据施工工程的实际情况,适时进行内容的调整修改。将调整修改的内 容及时报告业主、总包和监理单位。 4.本方案待领导审批,报业主、总包、监理方通过后开始执行。 第二节施工组织设计编制的依据及原则 1.图纸依据:由×××楼建筑施工图、结构施工图、幕墙方案图及相关专 业施工图。

2.×××设计的投标深化设计方案图等。 3.应业主要求及施工合同的相关要求。 4.国家现行标准、规范、规程及有关技术规定: 1)建筑及结构设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《民用建筑热工设计规范》GB20176 3)材料标准 《碳素结构钢》GB/T 700 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-94 《浮法玻璃》GB11614-1999 《钢化玻璃》GB9963-98 《中空玻璃》GB11944-2002 《热反射玻璃》JC693-1998 《玻璃幕墙光学性能》GB18091-2000 《硅酮建筑密封膏》GB/T14683-93 《建筑橡胶密封垫预成实心硫化结构密封垫用材规范》HG/T3099/1997 《建筑橡胶密封垫密封玻璃窗和镶板的预成型实心硫化橡胶材料规范》

幕墙工程施工组织设计方案用

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:长沙师范学院第二校区二期图书馆建设项目 建设单位:长沙师范学院 建设地点:长沙县安沙镇 设计单位:湖南省建筑设计院 勘察单位:湖南省轻工纺织设计院有限公司 监理单位:湖南亚飞项目管理有限公司 施工单位:湖南顺天建设集团有限公司 本项目为长沙师范学院第二校区二期图书馆建设项目,建筑基底面积为3789.15平方米,总建筑面积为23204.4平方米,地上8层,建筑高度为35.70米,建筑规模及性质为高层图书馆。地面层层高为3.3m,一至五层为4.5m,六层为5.1m,七层为4.5m,楼梯间顶为4.5m。 本项目为二类高层建筑,设计使用合理年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为Ⅰ级。 外墙采用石材外墙面及玻璃幕墙,保温材料为CW憎水性玻璃棉。

第二章执行标准及编制依据 设计、施工、方案编制引用规范标准及资料 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《铝合金设计规范》GB50429-2007《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《高层民用建筑钢结构技术规范》JGJ99-98 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145-2004 《混凝土用膨胀型、扩充型建筑锚栓》JG160-2004 《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005 《聚氨酯建筑密封胶》JC/T482-2003 《聚硫建筑密封胶》JC/T483-2006 《绝热用岩棉、矿棉及其制品》GB/11835-2007 《石材用建筑密封胶》JC/T883-2001 《紧固件螺栓螺钉》GB/T5277-1985 《紧固件公差螺母、螺栓、螺钉和螺栓》GB/T3103.1-2002 《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB/T3098.15-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》GB/T3098.6-2000 《建筑用铝型材、铝板氟碳喷涂》JG/T133-2000

明框玻璃幕墙施工组织设计

第十节玻璃幕墙(窗) 一、施工准备 1、材料及主要机具: 玻璃幕墙(窗)所选用的材料应符合国家现行产品标准的规定,同时应有出厂合格证及必要的检验报告。 (1)型材:钢材应进行表面热镀锌处理。钢材的品种、级别、规格、颜色、断面形状、表面热镀锌厚度等,必须符合设计要求,并应符合现行国家有关标准。进入现场要进行外观检查;要平直规方,表面无污染、麻面、凹坑、划痕、翘曲等缺陷,并分规格、型号分别码放在室内木方垫上。 (2)玻璃:采用6+12+6钢化中空玻璃,外观质量和光学性能应符合现行的国家标准。 玻璃材料应采用不燃烧性材料或难燃烧性材料,要提供出厂质量合格证明及必要的试验数据;玻璃进场后要开箱抽样检查外观质量,玻璃颜色一致,表面平整,无污染、翘曲,镀膜层均匀,不得有划痕和脱膜。整箱进场要有专用钢制靠架,如拆箱后存放要立式放在室内水方钉制的靠架上。 (3)橡胶条、橡胶垫:应有耐老化阻燃性能试验出厂证明,应有成分分析报告和保质年限证书。尺寸符合设计要求,无断裂现象。 (4)连接龙骨的连接件:竖向龙骨与水平龙骨之间的镀锌连接件、竖向龙骨之间接专用的内套管及连接件等,均要在厂家预制加工好,材质及规格尺寸要符合设计要求。 (5)承重紧固件:竖向龙骨与结构主体之间,通过承重紧固件进行连接,紧固件的规格尺寸应符合设计要求,为了防止腐蚀,紧固件表面须镀锌处理,紧固件与预埋在混凝土梁、柱、墙面上的埋件固定时,应采用不锈钢或镀锌螺栓。 (6)螺栓、螺帽、钢钉等紧固件用不锈钢或镀锌件,规格尺寸

符合设计要求,并有出厂证明。 (7)密封胶:接缝密封胶是保证幕窗具有防水性能、气密性能和抗震性能的关键。其材料必须有很好的防渗透、抗老化、抗腐蚀性能,并具有能适应结构变形和温度胀缩的弹性,因此应有出厂证明和防水试验记录。硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶必须有与所接触材料的相容性试验报告。 (8)幕窗所使用的低发泡间隔双面胶带,应符合现行行业标准《玻璃幕墙(窗)工程技术规范》(JGJ-102)的有关规定。 (9)保温材料:导热系数、防水性能和厚度要符合设计要求。 (10)主要机具:垂直运输的外用电梯、电焊机、焊钉抢、电动改锥、手枪钻、梅花板手、活动扳手、经纬仪(或激光经纬仪)、水准仪、钢卷尺、铁水平、钢板尺、钢角尺。 2、作业条件: (1)钢筋混凝土(或钢结构)主体结构已完工,并办完质量验收手续。 (2)在主体结构施工阶段,施工单位根据玻璃幕墙(窗)设计、制作单位提供的预埋件平面布置图、埋件大样图,进行加工制作及预埋,埋件应牢固、位置准确。安装幕窗竖向龙骨之前,预先将埋件剔出,弹线后,如标高和位置超出尤许偏差值时,应及时办理设计洽商进行处理。 (3)预先进行测量放线: 1)根据主体结构各层往上已弹的竖向轴线,对照原结构设计图轴距尺寸,用经纬仪核实后,在各层楼板边缘弹出竖向龙骨的中心线,同时核对各层预埋件中心线与竖向龙骨中心线是否一致相符,如果有误差,预先制定处理方案。 2)核实主体结构实际总标高是否与设计总标高相符,同时把各层的楼面标高标在楼板边,便以安装幕窗时核对。

幕墙工程施工组织设计方案

施工组织设计 一、总体概述 1.工程概况 工程名称:东莞玖龙纸业集团有限公司办公大楼幕墙工程 工程地点:东莞市麻涌镇新沙港工业区 建设单位:东莞玖龙纸业集团有限公司 设计单位:中科建筑设计研究院有限责任公司 建筑设计概况: 本工程为框剪结构,地上12层,建筑高度为58.95m,总建筑面积为24026.15m2,为一座智能化办公大楼。本建筑防火极限为2小时,抗震设防烈度为七度,风压变形性能等级为IV级,雨水渗透性能等级为IV级,空气渗透性能等级为III级,平面内变形性能等级为IV级。 本工程幕墙装饰的主要内容有:明、隐框玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金窗、干挂玻化石幕墙、铝单板装饰、玻璃屋顶、316不锈钢网架点式雨蓬、旋转门、感应门、地弹门、女儿墙护栏、室内玻璃窗栏杆、室外不锈钢栏杆、主入口处吊顶等部分组成,包括与本工程有关的配套工程、零星工程。 2.施工目标 质量目标:严格按照现行规范及合同要求进行设计,按照图纸施工,满足业主和设计师的要求,确保工程质量达到广东省优良样板工程。 工期目标:我司拟定本工程于2006年6月30日开工,2006年10月30日竣工,整个施工日期为120天。

安全施工目标:在施工过程中确保无伤亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌等安全事故的发生。 文明施工目标:文明施工,争创文明工地。 3.施工能力 我公司是从事大型建筑外装饰设计、施工的专业公司,是国家建设部审定的建筑装饰甲级设计单位和建筑幕墙施工壹级企业,连续五年雄居国内同行业榜首。公司通过精心设计,精良制造,精细施工及完善的售后服务,建立了良好的社会信誉。 在国内先后有十余项工程被国家建设部评为建筑业的最高荣誉奖——鲁班奖,数十项工程获得各地方政府质量最高奖。如:广州富力中心、佛山体育中心、佛山新闻中心、深圳体育公园、东莞行政中心、北京西单国际大厦、天津邮电通信网管理中心大厦、北京电力调度中心、东北电力负荷预测中心、中国建设银行山西省分行综合营业大厦、昆明邦克大厦、辽宁省总工会办公大楼、上海科技馆、南京天目大厦、杭州萧山经济技术开发区综合服务大楼、青岛海信大厦、南京军区空军综合楼、黑龙江科技馆、大连中银大厦、上海震旦大厦、北方大厦、信息产业部二十九所3号综合楼和沪东造船厂技术中心大楼先后荣获“鲁班奖”。上海智慧大厦被评为改革开放成果展一等奖,沈阳市中级人民法院综合楼被评为99年哈、长、沈三市优质工程观摩金杯工程,上海市南汇邮电大楼、上海浦东国际金融大厦、上海市兴国宾馆接待大楼荣获上海市建筑工程“白玉兰”奖等等。 在国外,我司先后在新加坡、英国、越南、科威特、阿尔及利亚等国家承接了部分有影响力的工程。在充分展示自已能力的同时向各国同行业学习,取其精华,去其糟粕,尽可能地完善自身。冲出亚洲,走向世界是远大集团的奋斗目

石材幕墙施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计目录 投标书前附表 (5) 第一章编制依据及工程概况 (6) 一、编制依据 (6) 二、工程概况 (9) 第二章施工部署 (10) 一、工厂加工组织 (10) 二、施工现场组织 (11) 三、施工准备工作 (11) 第三章拟设立的组织机构图 (13) 一、拟设立的组织机构图 (13) 二、项目部人员主要职责 (14) 第四章主要施工方法 (19) 一、石材幕墙生产加工工艺 (19) 二、石材幕墙的主要施工方法 (20) 三、石材幕墙的质量通病及防治措施 (26) 第五章拟投入本工程的主要施工机械设备表 (27) 一、加工设备 (27)

(一)四轴CNC加工中心 (27) (二)双头斜锥切割机 (31) (三)夹角机 (33) (四)单头自动切割机 (33) (五)幕墙应力测试仪 (34) 二、加工生产能力 (34) 三、施工机械设备选用 (34) 四、拟投入本工程的主要施工机械设备表 (35) 第六章劳动力安排计划 (36) 第七章确保工程质量的技术组织措施 (38) 一、本工程的质量等级 (38) 二、确保工程质量的技术组织措施 (38) (一)构件产品加工质量保证措施 (38) (二)构件成品包装、运输贮存质量保证措施 (40) (三)现场幕墙构件安装施工质量保证措施 (40) 第八章确保安全生产的技术组织措施 (41) 一、落实安全责任制度的技术组织措施 (41) 二、现场消防的的技术组织措施 (41) 三、防止高空物体坠落的技术组织措施 (42) 四、现场安全用电的技术组织措施 (43) 五、施工现场安全保卫的技术组织措施 (43) 第九章确保文明施工的技术组织措施 (44) 第十章确保工期的技术组织措施 (46) 一、树立确保质量工期的指导思想,采取务实措施 (46) 二、施工进度管理要点 (48)