基于现代智能建筑消防自动化系统的探讨
基于现代智能建筑消防自动化系统的探讨

基于现代智能建筑消防自动化系统的探讨【摘要】社会的发展,科技的进步,建筑智能化也在不断的深入,随着我国社会经济的飞速发展,智能建筑火灾自动报警系统在城市智能建筑群规模不断发展中起着极其重要的安全保障作用, 本文重点探讨了火灾自动报警系统的相关技术,并提出了自己一些看法与建议,供同行们参考。

【关键词】智能建筑;火灾;自动报警系统;智能型;

中图分类号: u260.4+23 文献标识码: a 文章编号:

1智能建筑自动化系统概述

智能建筑是建筑技术与信息技术有机结合的产物,其核心技术方法是系统集成。智能建筑自动化系统是以智能型计算机作为控制核心,由各种功能子系统组成的综合性系统,其工作机制是终端传感器通过信息网络把现场采集的数据传输到管理中心,中央控制器对数据进行运算和趋势分析,再向现场设备发出调度指令,实现对子系统的监控和集中科学管理。

1.1智能系统的子系统分类

目前,人们一般把现代智能建筑称作“3as”,即由建筑自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统三大系统组成。而把火灾自动报警系统(fas)仅作为智能建筑中的建筑自动化系统(bas)

建筑电气设计中的消防配电设计方案

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/e911173238.html, 建筑电气设计中的消防配电设计方案 作者:徐浩李健 来源:《中国房地产业·中旬》2020年第07期 摘要:现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 关键词:建筑电气设计;消防配电设计;设计方案 国家经济的迅猛发展给我国的建筑行业的建设水平创造了新的契机,在广大的建筑设计体系中,消防配电的设计居于基础而至关重要的地位。对于大型建筑工程,特别是高层建筑,一旦发现火灾,财产损失难以避免,甚至还会造成人员的伤亡。在建筑的电气设计中的应用中,消防配电设计显得尤为重要。 1 建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 1.1 消防配电供电系统设计问题 供电系统设计问题是消防配电中存在的较为关键性的问题,其可以被进一步的划分为两个模板,首先是高压单元回路设计不合理,其次是高压供电和发电机供电电路存在差异。在高压单元回路设计的过程中,通常會在一级负荷的建筑供电系统当中将其回路设置为二路,并使用较为独立化的供电形式,但是在实际的设计工作中,其设计方式并没有得到落实,会存在很多其他问题如火灾来临时消防配电设备工作不到位,致使总体的消防配电系统运行效率变低。此外,在供电时,由于人员在专业素质上有一定的欠缺,在进行消防设备配电设计时无法对控制原路图进行具体有效的反应,无法达到要求。 1.2 电源监控设备设置问题 当前,我国大部分的消防配电设计都会忽视电源监控设备的设置,很多消防设备的电源内都没有安装电源监控设备。电源监控设备安装的目的就是为了可以更为深入且透彻的了解相关设备的运行状况,一旦其消防设备中没有安装电源监控设备,那么其就会使得消防监控人员根本无法较为正确的了解其设备运行状况,致使其存在一系列的安全隐患问题。尤其是在一些大型的高层建筑设施当中,很多发电机内都缺少电压检测仪器等,一旦其出现停电的事件,就需要使用手动的形式去处理或者启动电源,其所存在的安全隐患问题比较繁杂。

建筑设备论文

合肥学院建筑工程系 建筑设备 第二次阶段性论文 专业:工程管理 班级:13级工程管理2班 姓名: 学号: 授课老师:陆昊

《建筑设备》第7章~第10章介绍了建筑工程中通风、空气调节及消防等知识,通过老师对主要内容的讲解及自己的网上搜索学习,认识到消防设施在建筑中的重要性,以下为个人对其重要性的认识。 一、建筑消防系统在建筑工程的应用 建筑消防系统是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,设置在建筑屋内的扑灭火灾和防止火灾蔓延的给水管道和设备。由消防给水系统,火灾自动报警系统,消防联动系统三部分组成,是现代建筑的重要组成部分。 随着城市建设的迅速发展,各种功能的大型建筑、地下建筑、高层和超高层建筑不断涌现,火灾隐患逐渐增多,恶性火灾事故时有发生,建筑消防系统起着灭火、疏散的作用,在现代建筑中格外重要。 因各类建筑物与构筑物的功能不同,其中存储的可燃物质和设备可燃性也各异,有些场所的火灾是不能用水扑救的,因此仅使用水作为消防手段是不能达到扑救目的,或者用水扑救会造成很大的水害损失,故根据各种可燃物质的物理化学性质,分别采用不同的方法和手段。 (一)建筑消防给水系统 1.室外消防栓消防给水系统的组成与布设 室外消防多采用消火栓给水系统,一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵集合器等组成。 1.1消防管网 从消防管网是否与生活、生产供水管网共用将其分为不同的系统。 1.1.1生活、消防共用管网给水系统。要求最大小时用水量发生时,管网仍可保证全部消防用水量的供给。 1.1.2生活、生产、消防共用管网给水系统。一般大中城市常用,要求生活、生产用水量最大时,管网仍应保证室内、外消防用水量。 1.1.3生产、消防共用管网系统。要求管网在生产用水达到最大时,仍能保证消防用水量,生产设备检修时仍不致造成消防供水中断, 1.1.4专用消防供水系统。当消防用水与生活、生产用水合并,在技术上不合适时,可单独设消防系统,此时系统常采用高压或临时高压制供水。 环网的输水干管不宜少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管仍应满

建筑电气防火规范

电气 第一节消防电源及其配电 第10.1.1条建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求: 一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电; 二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电: 1.室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库; 2.室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区; 3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25L/s的其他公共建筑。 三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备; 四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。 第10.1.2条火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。 第10.1.3条消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。 第10.1.4条消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为 非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。 v 第二节输配电线路、灯具、火灾事 故照明和疏散指示标志 第10.2.1条甲类厂房、库房,易燃材料堆垛,甲、乙类液体储罐、液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐与电力架空线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5倍,丙类液体储罐不应小于1.2倍。但35kV以上的电力架空线与储量超过200m3的液化石油气单罐的水平距离不应小于40m。 第10.2.2条电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。 配电线路不得穿越风管内腔或敷设在风管外壁上,穿金属管保护的配电线路可紧贴风管外壁敷设。 第10.2.3条闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。 第10.2.4条照明器表面的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。 卤钨灯和额定功率为100W及100W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用瓷管、石棉、玻璃丝等非燃烧材料作隔热保护。 第10.2.5条超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯(包括镇流器)等不应直接安装在可燃装修或可燃构件上。 可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明器。 第10.2.6条公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明: 一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室; 二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房; 三、观众厅,每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人员密集且建筑面积超过300m2的地下室; 四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。 第10.2.7条疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5LX。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。

毕业论文---建筑消防系统论文

建筑的消防系统 摘要:建筑物的消防系统与人们的私人财产和生命安全息息相关,我们只有拥有合理的、规范的消防措施以及消防意识才能保证我们的城市家园更加美好漂亮,以及给社会国家带来健康发展。 关键词:建筑消防标准、消火栓、报警系统、消防设备。 自从学习建筑设备这门课程以来我深感到它的重要性,有时候它与我们的人身财产与生命安全息息相关,因此我从《室外给、排水组成》、《建筑采暖系统的分类》、《建筑通风的基本原理》、《建筑房排烟设计》、《空气调节的基本原理》、《建筑的消防系统》这6个题目中选取了《建筑的消防系统》,并且阐述了建筑消防标准和规范报警系统的相关观点,我们只有在建筑房屋的时候严格执行这些规范和标准,才能保证我们每一个人的人身财产与生命安全,共同创造一个和谐美好的城市家园。 随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高以及其它各项事业的兴旺发达,城市用地日益紧张,促进建筑物正朝着高层化、密集化方向发展,建筑物的装修用料和方式也越趋多样化,并随着用电负荷及煤气耗量的加大,对建筑消防、火灾自动报警系统设计提出了更高、更严格的要求。为确保人民生命财产的安全,建筑消防及火灾自动报警系统设计已成为建筑设计中最重要的设计内容之一。 一、建筑物消防系统的标准及规范 目前我国与建筑电气消防有关的设计规范主要有《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《民用建筑电气设计规范》等。前两部是国家标准,后者是国家建设部发布的行业标准。三部规范对建筑中一、二类建

筑的划分以及对火灾报警与消防联动控制系统的设置与要求总体来讲是一致的,但从各自不同角度三部规范也各有侧重,有所区别。在实际应用中国标是带有强制性的,必须严格遵守,部标或行业标准应服从国标。 1、设计依据 建筑物消防设计的依据是建筑消防设计规范、系统设计规范、设备制造标准、安装施工验收规范及行政管理法规等五大方面的消防法规,并注意了解现行国家有关标准及规范中的正面词:"必须"、"应"、"宜"、"可"和反面词:"严禁"、"不应"、"不得"、"不宜"的含义。 要结合建筑物的功能、用途及属于哪级保护对象和消防等级,并认真执行现行国家有关标准及规范的宽严程度及公安消防监督部门的审批意见。 2、火灾报警系统基本形式的划分 火灾报警系统的形式应根据具体设计对象来确定,在做规划设计方案时,应首先必须搞清楚设计对象的建筑形式、规模、分类、建筑个体的分布等诸多因素,再根据这些因素来确定火灾报警系统的形式。 二、消防设备布置 火灾探测器的设置:敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和通道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及通道相通,在发生火灾时烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,也是在发生火灾时烟气容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。 电缆竖井应单独划分探测区域及装设火灾探测器。一则是恐怕竖井形成拔烟火的通道;二则是恐怕发生火灾时火势沿电缆延燃。为防止竖井形成拔烟火的通道及防止发生火灾时火势沿电缆延燃,“高层民用建筑设计防火规范”及“民用建

建筑消防设计论文

建筑消防系统课程设计 学院:信息工程学院 班级:电气化15-1 姓名:刘路路 学号:153842 专业:电 气自动化 题目:科 研楼建筑消防系统 2017 年5月11 日

科研楼建筑消防系统设计 1. 工程概况 火灾自动报警/消防联动系统的主要作用是:及早监测到火灾发生情况,及时报警。同时控制器根据事先设定执行相应的联动灭火功能。火灾自动报警/ 消防联动系统由设在消防控制中心的火灾报警控制器(联动型)、彩色CRT显示系统及相关软件组成,负责整个大楼的火灾预警、火警及消防指挥调度工作。现场设备包括火灾探测器、监视模块、控制模块、手动报警按钮、火灾显示盘等。 2. 系统设计要求 2.1先进性 系统采用总线制传输方式,分布式智能技术的应用大大提高了火灾探测及消防联动控制的可靠性。分布式智能系统是主机智能与探测器智能两者的结合,通过总线进行双向信息交流,完善的智能化分析既考察火灾中参数的变化规律,又考虑火灾中相关探测器的信号间相互关系,从而使系统的可靠性提高到非常理想的水平。具有先进水平的分布式智能报警系统将成为火灾报警技术发展的主流。 2.2开放性 系统遵循软件、接口标准化原则。系统配有标准RS-232串行接口和标准RS-485串行接口,完全符合相关电气规程的要求,可方便的与其它相关系统连接。提供符合国际标准的软件、开放的通信接口协议。通用的操作系统、规范的数据库管理系统等,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。 2.3实用性 系统具备完成本工程中所要求功能的水准。系统符合本工程实际需要的国家有关规范和功能要求,并且系统容易实现、操作简捷、界面友好、维护和扩容方便。

浅谈建筑电气消防设计

浅谈建筑电气消防设计 摘要:在高层和比较复杂的多层民用建筑中,消防设施无处不在;根据专业不 同分为:建筑消防、电气消防、水消防、空调消防等。而在整栋建筑物中,电气 消防系统除了满足自身规范设计要求外,还需要把以上各个消防设计系统进行电 气联动,最终把整个消防系统电气化、智能化。因此,完善的消防电气设计系统 对于发生火灾时的预报警,以及在发生火灾后,能使建筑物内各种消防用电设备 及时的可靠运行,有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延是十分重要的。 关键词:电气消防设计;火灾自动报警;消防联动;消防供配电 1 建筑电气消防设计的问题 1.1 电路铺设问题 电路铺设是在进行建筑电气系统(包括消防系统)都要首先进行的一个环节,同时也是最容易形成火灾隐患的因素,为了不影响建筑的外观,一般都会将电路 线铺设到墙体之内或埋藏到地下暗敷,建筑施工过程中是很少将线路直接暴露在 外界环境之中以的,既不美观也容桂使线路老化。一般来说,在进行铺设电路之 前要先在墙内或混凝土内铺设金属导管,然后在金属管内穿电线电缆。这样做有 两个目的,一是可以防止外界环境对电线电缆的侵蚀,二是在发生火灾后用于隔 离火和线路。可是在实际的施工过程中,施工人员用的为了施工方便用塑料导管 代替金属导管,在发生火灾时,塑料导管室很容易燃烧起来发生损坏,从而直接 影响了管内线路导致电路短路,这样就会造成建筑控制系统包括消防系统的损坏,起不到预防火灾和在发生火灾后降低损失程度的作用了。此外,在进行线路铺设 的时候,设计师是很少去独立设计线路的走向,以至于在施工过程中施工人员都 是现场铺设,没有条理和秩序,整个线路系统杂乱无章,这样使得后期线路维护 变得困难。最后,消防系统设计师在设计时有时也会忽略建筑的结构,往往在进 行线路铺设时才会发现与其他专业相碰,若临时改变铺设线路,也会存在一定的 安全隐患。 1.2 供电系统的设计问题 保证消防系统正常运行的前提是正常的供电,这也直接关系到人身财产的安全。但是在进行消防系统设计的时候,设计人员往往都是去查以往的资料和固有 的设计图纸,很少去现场根据实际情况进行分析设计,这样就使得在设计实施之 后造成供电不足、电压超负荷等现象,从而导致了电气消防系统不能正常工作, 带来了极大的安全隐患。 1.3 消防水泵开关的设计问题 消防水泵的结构是电气消防系统中的关键,它关系到了整个消防系统的顺畅 运行,因此在设计时要做到合理。开关一般设计为本控和联控两种控制方式,开 关处于联控状态时,火灾发生后,建筑体内的温度和烟雾传感器会感受到异常并 将所采集的异常信息反馈给消防系统,此时开关会自动开启,从而保证水泵的正 常启动,确保消防系统的保护功能得以实施;但当设备出现问题时,比如温度传 感器失灵等影响了开关自动开启,这时则需要调到本控状态进行手动开启,从而 保证消防系统的正常运行。在实际工程施工的过程中,会经常遇到开关安置不合理,离事故发生处太近,火灾发生时人们无法到达开关位置开启水泵开关,从而 严重影响了消防系统的运行。

建筑电气设计中的消防配电设计方案

建筑电气设计中的消防配电设计方案 摘要:近年来,随着社会的发展进步,建筑电气工程设计面临多方面的难题和许多需要攻克的难关。建筑电气设计中的消防配电设计直接关系到电气工程的安全性能。安全问题是建筑电气设计中首先要解决的问题,建筑工程设计中的消防配电设计需确保建筑物安全平稳运行,对建筑消防电气系统的实际运用和价值发挥具有重要作用。因此,加强建筑电气设计中的消防安全设计至关重要,要求提升设计的专业性能,保证消防配电发挥出重要效果,确保建筑消防电气系统的安全运行。故文章重点研究建筑电气设计中的消防配电设计方案。 关键词:建筑;电气设计;消防配电设计 1、建筑电气设计中消防配电设计重要价值 现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 2、建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 2.1、消防设备配电系统的设计要求 首先,在电气设备标准保护对象的设计中,要考虑电气设备的使用水平。受影响建筑物及最大火灾面积内的灭火器,配电系统优化设计保证消防设备及消防车安全工作能源需求。 2.2、火灾自动报警装置的设计要求 自动消防设备的设计和消防设备的报告应严格执行有关消防规范。在建筑设计过程中,设计师将检查建筑物的结构和功能范围。在此基础上,通过科学的布置和设计,通过设置火灾报警门和监控设备,科学合理地运行计算机网络实时火灾报警,监控和连接设备,实现消防设备的功能明确,实现消防设备的自动化管理。 2.3、消防联动控制的设计要求 消防联动控制严格遵循相关标识设计,消防设备、控制逻辑和接收反馈。不仅如此,房间内应安装直接控制装置。 3、建筑电气设计中消防配电设计中存在的问题 3.1、供电设备选择不科学 一般状况下,建筑电气设计人员都会选择应用复式脱扣器保护消防配电系统,该系统在实际应用的过程中,很容易产生线路过载等的问题,使得其消防设施无法正常的运行,甚至还会产生消防设施瘫痪的现象,进而引发火灾。除此之外,还有一些施工范围不会依照相关的规范要求标准合理的使用共同电源,让其设备供电状态受到影响,拉低了相关装置设施的使用性能,并给其埋设下了安全隐患。

消防系统设计毕业论文

消防系统设计毕业论文 目录 摘要 (3) 第一章引言 (5) 1.1 火灾自动报警系统的发展 (5) 1.2 火灾自动报警及联动控制系统的简单介绍 (5) 1.3 办公楼情况说明 (6) 第二章办公楼高压配电系统 (7) 2.1 负荷等级的介绍 (7) 2.1.1 一级负荷 (7) 2.1.2 二级负荷 (7) 2.1.3 三级负荷 (7) 2.2 接线方式的介绍 (7) 2.3 办公楼的负荷分配及接线方式 (9) 2.4 喷淋泵处的末端互投 (11) 2.4.1智能型双电源自动切换开关的简单介绍 (11) 2.4.2 智能型双电源自动切换开关的特点 (11) 2.4.3 智能型双电源自动切换开关的工作模式 (12) 2.4.4智能型双电源自动切换开关的常用类型 (12) 2.4.5 智能型双电源自动切换开关的及其相关器件的选择 (13) 第三章消防系统及其平面图的设计 (15) 3.1 常用联动模块及线制的简单介绍 (15)

3.1.1 常用模块 (15) 3.1.2 消防系统的线制 (17) 3.2 办公楼消防系统的设计及系统图说明 (17) 3.2.1 系统总述 (17) 3.2.2 系统图说明 (17) 3.3 火灾探测器的设计与平面图的布置 (19) 3.3.1火灾探测器的种类与性能 (19) 3.3.2 探测器的选择 (20) 3.3.3 探测器的数量和布置要求 (21) 3.3.4 该办公楼的具体设计 (23) 第四章消防联动设备控制 (25) 4.1 消防联动的要求和功能 (25) 4.1.1 消防联动控制的要求 (25) 4.1.2 消防联动控制的功能 (25) 4.2 灭火设备的联动控制 (26) 4.2.1 各类灭火装置的控制要求 (26) 4.2.2 喷淋泵的控制 (27) 结论 (30) 参考文献 (31) 附录 (32) 致谢 (35)

智能建筑消防电气安装施工技术措施王曙光

智能建筑消防电气安装施工技术措施王曙光 发表时间:2020-04-03T13:54:21.643Z 来源:《建筑实践》2019年38卷23期作者:王曙光 [导读] 在我国建筑行业不断繁荣,技术领域也有新的突破。经济与科技双双发展的今天 摘要:在我国建筑行业不断繁荣,技术领域也有新的突破。经济与科技双双发展的今天,带领建筑业也走向新的领域,将智能化的发展方向与建筑业的融合,让电气自动化的发展成为人们关注的重点,建筑业与科技相结合,就是将建筑中的一部分通过电气设备进行消防电气工程的控制,在电气自动化的安装过程中是一个非常复杂也非常重要的工程环节,同时通过电气设备进行建筑内部的统一控制,从而达到智能化的生活目标。鉴于此,本文对智能建筑消防电气安装施工技术措施进行分析,以供参考。 关键词:智能建筑;消防电气;安装施工技术;应用 引言 我国智能建筑的发展有效满足了人们对高质量生活的需求。在进行智能建筑电气安装过程中,技术安装人员要从智能建筑整体布局和性能出发,整合各方面技术资源,提升消防电气安装的智能化水平,保证建筑的安全,延长建筑的使用寿命。加强对施工过程施工技术的管控,做好后期管理工作,从而发挥建筑消防电气的重要作用。 1智能建筑电气工程自动化技术概述 各行各业进入快速发展阶段,电气自动化项目得到广泛推广和应用,科技创新。在这个阶段,中国的电力自动化技术日趋成熟,促进了现代建筑业的稳定发展,也是未来现代建筑业发展的主要趋势。它是中国社会经济发展的主要方向,也符合市场经济的发展和经济的可持续发展战略。本文主要介绍了电气自动化工程控制系统在现代化建筑中的运用,通过对控制系统的开发和管理提供一些切实可行的建议,为电气自动化工程提供技术支持。使中国的电气自动化项目的发展更加顺畅,为中国现代化建筑行业的发展做出一点贡献。 2智能建筑消防电气安装施工的重要作用 2.1可以防止火灾蔓延 在智能建筑消防电气中,技术人员安装了火灾探测装置、报警装置等,在火灾出现以后,消防电气设备会在第一时间启动报警,及时传递报警信号,在火灾初期就开始行之有效的控制,防止火灾进一步蔓延。在整个智能建筑消防电气系统中,主要包括防火卷帘和防火门,这对火灾进一步蔓延和扩大起到抑制作用,为人员疏散和救援赢得宝贵时间。 2.2最大限度减少损失 在建筑物出现火灾以后,尤其在高层建筑出现火灾,救援难度很大,一旦扑救不及时,就会出现严重的火灾,造成巨大的人员伤亡和严重的财产损失。在智能建筑中,安装消防建筑电气系统,可以帮助人们采取紧急有效的措施,为逃离的人们提供引导。由此可知,消防电气工程在智能建筑消防工作方面发挥着十分重要的作用,不仅可以减少人员伤亡,还能最大限度减少火灾损失。 3目前智能建筑电气设计中配电设施存在的问题 3.1选择模数化配电箱不合理 智能建筑就是将普通建筑进行电气升级而达到智能化。在智能建筑进行设计时要考虑到建筑的强电与弱电的结合。模数化配电箱最常用的就是PZ20和PZ30,PZ30主要用到工业区适合于专业技术人员使用,PZ20主要用到居民区技术人员也可操作。在PZ20模数化终端电气中单相电路需要设好保护措施,例如在主控开关接头处做好防水、防尘的绝缘外罩,在设计线路过程中应该应用散热性能较好的管道,这样可以散发出线路产生的热,也可以抵挡线路在瞬间产生的电弧。至于PZ30属于三相电路,结构简单,为了防止用电设备电流过大引起不安全事故可将PZ30代替PZ20应用到工业区,而一些设计师比较盲目地将PZ20用到PZ30上面,这将会出现更严重的安全问题。 3.2忽略了浴室中的电器安全 用电设备都要在温度适宜、干燥的地方,潮湿的环境会发生电流漏电现象,而人在潮湿的地方电阻值也是最弱的时候,对人的安全会是一种威胁。而在智能建筑电气设计中设计师忽略了人们在浴室中电气安全这一点,所以在线路的接口处,要达到防潮、防锈、绝缘的效果,主要原因是设计师在设计过程中没有严格要求自己达到电气设计标准,最后为用户留下了安全隐患。 4智能技术在消防电气工程中的应用分析 4.1在照明系统工程中 在消防电气工程施工过程中,核心的部门就是照明系统,建筑的主体建设是施工效果所直接影响的。为此,就需要在消防电气工程建设中加入智能化技术的应用,不但可以让智能照明控制系统得以实现,同时还能确保照明系统的日常需求,将电能的消耗大大减少。另外,智能照明系统装置要结合每个区域的功能不同,将照明的时间、强度以及功能等方面采取分析,就能让照明系统实现自动化。 4.2在物联网中 现阶段,物联网技术是应用层、传输层以及感知层组成的。进行消防电气工程施工中,要利用物联网智能技术,让消防电气工程电力监控系统得到有效的构建和完善。其中电力监控区域的感知层是传感器、摄像头组成,另外还可以安装电源设备,可以针对所检测的对象进行识别,同时与电源电压结合,就能有效地传输到监控中心。另外,监控中心要结合具体的需求,还要重视传感层的质量,电源的工作要随时地进行调整。 4.3做好消防联动系统安装 根据消防电气运行的情况,消防联动系统与火灾系统是紧密相互连接的。因此,安装人员要根据实际情况,做好消防联动系统安装工作,坚持因地制宜的原则,做好消防控制中心的工作,从而做好消防装置的安装。另外,安装人员要做好通电试验工作,为消防系统检验提供重要的借鉴。与此同时,安装人员需要标注好相应的设备导线,把金属软管与设备连接起来,保证整个系统能够正常运行。 4.4做好智能建筑消防电气设计 为了保证智能建筑消防电气安装质量,需要明确安装设计目标,制定安全管理目标和安全检查目标。智能化电气消防设计过程中,设计人员要从智能建筑整体出发,明确智能化电气消防系统的安装标准,为后续消防电气设备运行打下良好的基础。在整个设计环节,设计人员需要做好预警装置、消防联动控制以及灭火装置的设计工作。因此,设计人员需要对智能建筑的性质、特点以及整体结构进行全面的分析,合理做好消防系统的规划设计,同时加强不同设计人员之间的沟通交流,得到最终的设计方案,提升消防系统设计的规范性和合理

建筑电气消防设计若干问题的探讨

建筑电气消防设计若干问题的探讨 消防对于现代建筑是非常重要的,而建筑电气消防设计则是建筑防火十分重要的一环,值得我们深入探讨。 标签:建筑电气;消防设计;问题;探讨 1、建筑电气消防系统设计中存在的问题 1.1客梯电源消防问题 在一个建筑中,客梯是一个十分重要的建筑配套设施。但是在客梯中,人们想到的大多数都是一些关于被困于电梯中的时候该怎么做,很少有人会想到关于客梯电源的消防问题。这是一个疏漏,而有很多时候,可能就是因为这样的一个疏漏,而导致不可估量的消防事故。客梯的动力都是来源于电能,可是如果其电源处出现了问题,引起消防事故,那么就不仅仅是人被困在电梯里的问题,很有可能还会引起高樓的瞬间失火,这主要是因为电梯是连接整个楼的各个楼层,一旦电梯电源发生事故,那么后果将非常严重。 1.2照明设备消防问题 在电气系统中,照明设备通常是直接安装在建筑物的电气系统中,与其相接的是电气系统中的电闸。如果照明设备出现电流异常情况,对于住户来说是非常麻烦的一件事。因为对于住户来说照明设备出现故障的最直接反应就是屋里没有了光亮,而这时很有可能是因为照明设备出现问题,导致电流过大,从而将其中的某个链接部分烧断,导致暂时的断电现象,而此时,如果住户自行更换灯泡的话,很有可能会导致自行触电,或者由于更换不合理,导致更严重的火灾事故。此时,照明设备在出现故障的情况下,一般来说都是由于电流过大,导致实际功率超出照明设备的额定功率,最终引起的照明设备上的链接点被烧断。 1.3通道上的防火卷帘的控制问题 电气消防系统中值得注意的是通道上的防火卷帘。在平时可能这个卷帘可能没什么用,看着也很不起眼,但是如过发生火灾的时候,这个卷帘就会出现有着很大的作用。这个卷帘的工作原理,是前端有个烟雾探测器,当它检测到烟雾浓度超出指标的时候,卷帘就下降到一定程度,以隔开烟雾与人体。但是如果电气系统出现问题,或者人为硬性设置烟雾浓度指标,就有可能会引起不必要的灾害。 2、建筑电气消防系统设计中存在的问题 2.1客梯电源消防问题 在一个建筑中,客梯是一个十分重要的建筑配套设施,它给人们带来的不仅

高层建筑消防电气系统的研究示范文本

文件编号:RHD-QB-K9473 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 高层建筑消防电气系统的研究示范文本

高层建筑消防电气系统的研究示范 文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、火灾自动报警系统 1、探测器 (1)报警探测器与控制器必须选用同一个生产厂家的产品。 (2)不同生产厂家生产的探测器,虽经国家检测部门鉴定,但实际使用时质量相差甚大,安装后不久即失效的情况时有发生,故在产品选型时,除考察生产厂家的产品质量外,更主要的是重视用户的质量反馈意见。 (3)对于标准层高的高层建筑,宜选用智能型探

测器,除保证其常规功能外,还应具有以下特点:①当环境条件变化时,探测器能自动调整、保持恒定的灵敏度;②当探测器被污染需要保养时,能自动显示在主机上;③每个探测器的灵敏度,可根据不同时间、不同功能部位设定不同的灵敏度等。 (4)离子感烟探测器在电离室内设有“镅241”的放射源,一般情况下是能满足国家卫生标准要求的,但当制造质量较差或废弃时对人体有一定的影响,故目前大多选用光电感烟探测器。 2、报警控制器 报警控制器是给探测器供电,接受、显示、传递信号,并能输出控制指令的一种装置。按其输入网络的系统线路划分有少线制(又名总线制)和多线制两类;按作用性质划分有区域报警器(中继器)、集中报警器、通用报警器(前二者通用)3种。

以往的设计模式是:火灾探测器→n个区域报警器→集中报警器→联动控制装置。随着消防科技的发展,目前多线制与以往的设计模式已较少采用,而是一般采用总线制、模拟量多功能的报警控制器。它除常规功能外,还具有以下特点: (1)系统布线简洁。系统布线少,布线规律性强,方式任意,减少了布线故障。因而使设计简单,便于施工和维修,提高了系统的可靠性。 (2)系统结构模块化。系统单机结构包括250~2000个可编地址的各种探测器、手动报警按钮、联动模块和报警显示装置,设计人员可灵活地进行系统配置,选择系统监控回路的数量;若单机结构地址容量不够,还可灵活地将系统配置成网络结构形式。 (3)智能报警及系统自我诊断。当火灾发生时,智能报警系统发出预报警、报警和联动报警3种报

高层建筑防火论文 房屋消防系统论文

高层建筑防火论文房屋消防系统论文 有关高层建筑防火的思考 摘要:结合工作实践,针对高层建筑特点,分析了高层建筑发生火灾的因素,介绍了高层建筑的火灾特性及危害,提出了高层民用建筑火灾防控对策,并从设计、水源、防火分隔、管理等方面进行了具体阐述,以保证高层建筑的安全。 关键词:高层建筑火灾消防系统防控对策 高层建筑物由于具有节约城市用地和丰富空间造型等优点,犹如雨后春笋般竞相涌现在世界各地,其高层化、大型化已达到前所未有的地步,同时,也给消防工作带来了更高更严的要求。 1)高层建筑功能复杂多样,使用单位多,人员密集,流动性大,各项管理制度就不容易落到实处,火灾隐患和漏洞就容易出现。例如乱堆乱放杂物,乱扔烟头火种,人为损坏消防设施,设置火灾危险性大的车间、库房等,都容易引起火灾。 2)复杂多样的功能,使用的电器设备多,配电线路多,用电荷载大。如果管理不善,出现电器使用不当、违章用电、乱拉乱扯电线、随意增加负荷等,常常会造成电线短路而引发火灾。 3)功能多样,结构复杂,设计、施工难度大,稍有疏忽,例如防火分隔不当、装修使用可燃材料、电气线路布置零乱等,都会埋下火灾隐患。

一、高层建筑火灾因素分析 1)历史遗留的问题较多。20世纪90年代以前开发的建筑,由于各方面原因,部分高层建筑历史欠账较多。诸如消防车道、防火间距、楼梯间形式等不符合现行规范问题较为广泛,存在较大的隐患。 2)违反安全生产制度。高层建筑用电、用气、用火量大,而内部设施一般达不到防火要求,临时布线过多、过乱。电焊、电工等特种工操作人员缺乏专业培训,有的是无证上岗,施工时操作不规范,甚至是违规操作。 3)边营业边施工的现象普遍存在。高层建筑由于使用年限较长,长时间使用中,存在改造和装修,单位内部擅自就进行了装修和改造,施工现场用电量大,但由于用电是临时性的,导致安装极不规范,电线私拉乱接现象严重。 4)消防系统不稳定。消防系统是高层建筑的“神经”和“心脏”。但由于种种原因,存在诸多问题,如有的消防系统切换不正常;有的探头故障多,误报多;有的应急事故灯不会亮或亮度不够;有的电梯无迫降;广播系统缺少元件,不能正常广播。一些高层建筑楼内无消防用水,无消防斧,也无消防枪、水龙带等。 5)消防意识不强。高层建筑消防安全管理存在诸多问题:任意压缩消防投入;对消防人员特别是消防值班人员不落实;人员没有经过消防培训,素质低;消防系统缺乏维护保养;物品乱堆放,影响消防设施的正

建筑消防论文(DOC)

浅谈高层建筑的消防给水 姓名:刘祝艳专业:给水排水工程122 学号:3121003208 中文摘要:对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。同时,分析讨论了高层建筑消防给水的一些问题以及应该注意的事项。 Abstracts: Voltage regulation ways of building fire water supply system, analyses the voltage regulation system control form, summarizes the pressurization regulated facilities should pay attention to the problems in practical application, in order to improve the engineering and technical personnel awareness of pressurization regulated facilities, give full play to the role of the pressurization regulated facilities. At the same time, analyze some problems of high-rise building fire water are discussed and the matters should pay attention to. 关键词:稳压系统;增压;消防给水,高层建筑 Keywords:Voltage regulation system; Pressure; Fire water supply, High-rise buildings 引言: 城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市2002年统计数表明高层建筑已达5000余栋。高层建筑在节约用地、壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所公认。但高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多。 (一)建筑消防给水方式 消防给水系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或

建筑电气设计中的消防配电设计方案分析 张学东

建筑电气设计中的消防配电设计方案分析张学东 发表时间:2019-04-24T10:49:36.157Z 来源:《基层建设》2019年第2期作者:张学东 [导读] 摘要:目前,随着我国经济的不断发展,建筑行业也迅速发展起来,对于现代建筑来讲,消防是非常重要的,建筑消防设计则是建筑防火安全十分重要的一环,本文主要结合建筑电气火灾发生的原因分析,全面探究建筑电气设计中的消防设计。 中钢集团吉林机电设备有限公司吉林吉林 132021 摘要:目前,随着我国经济的不断发展,建筑行业也迅速发展起来,对于现代建筑来讲,消防是非常重要的,建筑消防设计则是建筑防火安全十分重要的一环,本文主要结合建筑电气火灾发生的原因分析,全面探究建筑电气设计中的消防设计。 关键词:建筑电气设计;消防配电设计;方案 引言 建筑电气设计中消防配电设计是关键的部分,消防配电设计水平的优劣意味着能否及时发现火灾,进行迅速的处理,切实保证人民生命和财产安全。优质的消防配电设计可以确保一旦出现火灾能够做到迅速控制火势,将群众及时疏散出建筑,将火灾导致的损失降到最低,因此必须重视建筑的消防配电设计。 1建筑电气设计中消防配电设计的重要性 近年来,社会经济的发展速度不断加快,城市化进程也不断加快,城市高层建筑逐渐增多。高程建筑工程的不断增加对建筑电气设计提出了更高的要求,在建筑电气设计中消防配电设计至关重要,建筑的安全性直接影响着人们的生命财产安全。保证消防配电设计的科学性与合理性能够有效降低火灾发生的几率,并且能够在火灾发生时有效控制火灾,防止火灾进一步扩大,在最大程度上减小火灾造成的损失。总之,消防配电设计在建筑电气设计中非常重要,直接关系着建筑安全性,采取有效措施提升消防配电设计水平非常重要且必要。 2建筑电气设计中消防配电设计的现状 2.1供电系统设计不合理 在建筑电气设计消防配电设计中,供电系统设计不合理较为常见。主要体现在几个方面:一是高压回路设计不合理。根据电气设计的有关规范,一级负荷建筑供电系统设计中的二路回路属于高压电源,应采取独立供电的方式,但是在实际设计过程中,部门设计人员采取手动设计方式,并将高压侧母联开关设计为联锁投入,导致消防配电系统的运行效率受到影响;二是两路供电不同导致消防设备供电不稳定。在消防配电设计中,如果两路供电方式不一样,那么在供电过程中一旦有一路出现供电问题,就只能采用手动方式启动备用发电机,这样就很容易出现其他问题。 2.2消防水泵开关设计的问题 现阶段,消防水泵的开关类别主要分为手动和自动两类,若建筑发生火灾威胁,会使室内温度过高,此时应及时灭火,并对火势加以控制,消防水泵中主要有2种类型:手动装置和自动感应装置,若这一过程中自动装置无法迅速启动,手动装置将发挥作用。当前的消防水泵常见的设计方案仍存在极大的缺陷和漏洞,其中的消防水泵的开关设计不合理当属典型,若火灾发生地点距离较近,对操作会极其不利。 2.3未设置电源监控设备 在消防配电设计中,由于部分消防设备的电源箱内未布设电源监控设备,使得消防监控工作人员难以掌握消防设备运行情况,无法采取相应的措施,来避免安全事故。尤其是一类高层建筑,在自备发电组中,大多数发电机未设置电压监测仪与自动启动程序,若发生停电情况,难以在30s内完成消防供电,只能采取手动方式,安全隐患较大。 3完善建筑电气设计中消防配电设计的方案 3.1配电线路敷设设计 在消防配电设计之中要对配电线路的质量进行综合考虑,因为配电线路的质量对消防系统的安全性与可靠性影响很大。在消防配电线路敷设设计中尽量选择铜芯导线或电缆作为线路材料,并保证配电线路耐压值在450V以上。此外,还要对实际的工程情况进行综合分析,确定是明敷还是暗敷。如果用明敷的方式进行敷设,要做好相应的保护工作,如:用密闭式金属线槽进行保护,并且对防火孔洞进行封堵。而配电线路的线槽以及套管等则通过涂刷防火材料进行保护。如果应用暗敷的方式,在线缆布设时应该在不易燃烧的内部结构中布设线缆。 3.2消火栓控制系统 消火栓使用的水源正常情况下都是来自消防水箱装置。系统一般都处于常压状态,当不足压力时,稳压泵会自动打开进行补水,直到达到规定的压力,水泵便会自动停止运行。正常情况下都是设置2台消防水泵,一用一备.并要求安装在消防控制室、泵房、每层楼中消火栓处3地控制。在设计中系统的控制电压等级都是直流24V的,且大多是采用独立的电源。消火栓按钮起到的作用有:给予报警信号到控制室并申请启动消防水泵;消防水泵直接启动;发生火灾时,任何一个消火栓按钮动作启动,所在防火区域内所有消火栓上的指示灯都亮,以便告诉消防人员该区域消防水泵已全部启动起来,不再需要操作消火栓按钮。 3.3火灾报警系统设计 在消防配电设计中,为确保能够及时发现建筑电气火灾及有效控制火情,应合理设计火灾报警系统。首先,应根据建筑具体情况,以易于火灾扑救方面为出发点,进行综合分析。一般而言,为保证建筑电气系统运行的安全可靠性,应严格根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)有关规定进行消防配电系统的分级设计。其次,要在明确电源切除负荷的情况进行非消防电源的切除,联动部分设备与管线应清楚的表明在强电系统设计图中。另外,由于部分消防负荷等级为三级的消防配电系统中,大多消防应急照明系统没有使用蓄电池,而且存在不切除消防应急照明所在配电箱的电源,这种情况下就很难切除非消防负荷,出现违反有关设计规定,因此在设计中应加强控制。 3.4使消防水泵开关更加合理设计 消防水泵的开关设计应更家科学、合理,确保区域范围内同时存在手动和自动2种开关,以便规避消防系统的应用漏洞,保证消防体系的运转速度。消防水泵开关的设计过程中,应注重关注数量分配的合理性,在同一消防地域范围内面临火灾威胁时,要保证有充足的消防用水支持,并且可以及时参与到灭火工作中,还能结合区域性的要求,实现分段式的控制,防止某个区域范围内发生火灾问题,导致消防

建筑电气消防工程孙景芝习题解答

学习情境1【习题与思考题】答案: 1、消防系统主要由三大部分构成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统,另一部分为执行机构,即灭火自动控制系统,还有避难诱导系统(后两部分也可称消防联动系统)。 火灾自动报警系统的作用是:完成检测火情并及时报警的任务。 灭火自动控制系统的作用是:实施灭火。 避难诱导系统的作用是:指导人员安全疏散。 2、消防系统分为两类: (1)自动报警、人工消防。 (2)自动报警、自动消防。 3、在时间上失去控制的燃烧所造成的火害称为火灾,存在有能够燃烧的物质,又存在可供燃烧的热源及助燃的氧气或氧化剂,便够成了火灾形成的充分而必要条件。 4、造成火灾的原因 人为火灾、可燃固体燃烧造成火灾、可燃液体的燃烧、可燃气体的燃烧、电气事故造成的火灾5、10层及10层以上的住宅建筑(包括底层设置商业网点的住宅)和建筑高度超过24 m的其他民用建筑为高层建筑; 高层建筑的特点:建筑结构复杂、①火势蔓延快:②疏散困难:③扑救难度大:高层建筑电气设备多 6、分两类即一、二类防火。43m的普通住宅应属二类防火。 7、耐火极限:建筑构件按时间—温度曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止这段时间,用小时表示。 高层建筑的耐火等级根据高层建筑规范规定应分为一、二两级。 8、火灾自动报警系统保护的对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级。 9、报警区域。将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元称报警区域。一个报警区域由一个或同层几个相邻防火分区组成。 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元称探测区域。 采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域称为防火分区。 防烟分区的划分以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚下突出不小于0.5m的梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的空间和防烟分区。 报警区域、防火分区、防烟分区、探测区域从大到小。 10、中国的消防方针是预防为主、防消结合。 11、(1)探测区域的划分应符合如下规定: 500m;从主要2入口能看清2①探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过 其内部,且面积不超过1000m的房间,也可划为一个探测区域。 ②红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m;缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。 (2)符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划分为一个探测区域。 5间,总面积不超过400m,并在门口设有灯光显示装置。 2①相邻房间不超过 10间,总面积不超过1000m,在每个房间门口均能看清其内部, 1 2②相邻房间不超过 并在门口设有灯光显示装置。)下列场所应分别单独划分探测区域:(3 ①敞开或封闭楼梯间; ②防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;③走道、坡道、管道井、电缆隧道;④建筑物闷顶、夹层。