文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电安装工程监理手册

水电安装工程监理手册

水电安装工程监理手册
水电安装工程监理手册

水电安装工程监理手册

**市**建设工程监理有限公司

Ⅰ、电气安装部分

一、防雷及电气接地

二、电管预埋

三、电器安装

四、施工现场临时用电安全

Ⅱ、给排水安装部分

一、管道安装

二、各类试验

三、消防栓安装

一、防雷及电气接地

(一)电气系统接地或接零的型式(二)基础防雷接地的常规做法(三)电气系统接地与防雷接地的区别(一)电气系统接地或接零的型式

TN-S系统

TN-C系统

TN-C-S系统

TT系统

1、条基、整板基础:根据设计要求将柱内多根主筋(一般为2—4根)与底板上至少两根钢筋焊连,这两根底板筋于基础内进行周圈式焊连,且在相距15—20M处采用﹥∮8圆钢将这两根底板筋跨接一次。

2、独基:根据设计要求将柱内多根主筋(一般为2—4根)与地圈梁内至少两根钢筋焊连,这两根钢筋于地圈梁内进行周圈式焊连,且在相距15—20M处采用﹥∮8圆钢将这两根钢筋跨接一次。

搭接焊底板筋地圈梁

(二)、基础防雷接地的常规做法:

●电气系统接地是为了保障电气系统正常工作或用电安全而采取的

措施。

●防雷接地则是为了保护建筑物内人员和设备安全,免遭雷击(直接

雷或感应雷)而采取的措施。

●建筑物内电气系统的重复接地往往与防雷接地共用接地体(建筑物

基础接地体)。

(三)、电气系统接地与防雷接地的区别

二、电管预埋

(一)PVC电管材料的简易识别方法

(二)电线导管敷设质量检查

(一)PVC电管材料的简易识别方法

1、PVC电管的阻燃标志、厂标、采用标准均印在管体上。刚性阻

燃PVC管应符合GB2406-80标准。

2、常用PVC电线管壁厚不应小于下列值:

∮16:1.8mm∮20:1.8mm∮25:1.9mm

3、手扳不应脆断。

4、合格证、检测报告与实物相符。

(二)电线导管埋设质量检查

1、材质必须一致,管盒应当相配。

2、导管规格与图纸相符,且无遗漏。

3、导管不得紧贴模板敷设。保护层厚度不小于15mm。

4、弯扁度不得超过管径的十分之一。

5、不应出现三层交叉现象。

6、向上的管口应封堵,管口露出混凝土表面15-20cm为宜。

三、电器安装

(一)开关、插座安装

(二)灯具安装

(三)电箱安装

(一)开关、插座安装

1、检查开关、插座合格证与实物是否相符。

2、开关、插座接线牢固,插座内PE线必须并接,不得串联连接。

3、成排开关、插座高差不得大于0.5mm。

4、单相两孔插座的右孔或上孔接相线,左孔或下孔接零线。单相

三孔插座的右孔接相线,左孔接零线,上孔接PE线。

(二)灯具安装

1、灯座应紧贴安装面。

2、螺口灯头的中间桩头接相线,外壳接零线。

3、室内灯具灯头对地距离不小于2M。

4、安装结束后必须试运行。

(三)电箱安装

1、箱内必须有N线汇流排和PE线汇流排。

2、电箱位置正确,箱体开孔光滑、合适,箱盖紧贴安装面。

3、箱内导线无接头,多股线必须搪锡或接续端子后与器具端子相连。

4、同一端子上导线连接不多于两根,防松垫圈等零件齐全。

四、临时用电安全

1、施工现场必须采用TN-S电气接地系统。

2、“一机一闸”,箱内配漏电保护器。(注意:保护接地线不得引

自漏电保护器出线侧)

3、保护接地、保护接零不得混用。

4、电缆从空中入地必须在+2M至-0.2M段加设防护套管。

一、管道安装

(一)塑料排水管道的安装(二)PP-R给水管道的安装(一)、塑料排水管道的安装

1、立管每隔一层设置一个检查口,首层和顶层必须设置,检查口高度距地1M。

2、伸缩节间距不大于4M。

3、排水横管严禁倒返水。

4、支架安装最大间距(单位:米) 1.1

0.75

0.5

横管

2.01.51.2立管1107550管径(mm)(二)、PP-R给水管道的安装

1、管道穿墙、板时必须安装套管。

2、管道熔接深度应与同规格热熔头相匹配。结合面应呈现一圈均匀突起,无缝隙,无局部熔瘤。

3、墙面明装时必须采用PP-R管专用塑料支架。

4、支架安装最大间距(单位:米)0.9

0.8

0.7

0.6

横管

1.31.11.00.9立管40322520管径(mm)

二、各类试验

1、管道承压试验

2、灌水试验

3、楼板立管洞盛水试验

4、通球试验

5、通水试验

6、地漏排水试验

7、管道冲洗

(一)管道承压试验

★向管道内注水,排出管内空气。

★接上加压泵和压力表,缓慢加压至试验压力,升压时间不少于10分钟。

★停泵观测。金属管道观测10分钟,压力降不应大于0.02MPa;

塑料管道观测1小时,压力降不应大于0.05MPa。

★金属管道降至工作压力,稳压15分钟,压力不下降,管道接头无渗漏;塑料管道降至工作压力的1.15倍,稳压2小时,压降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处无渗漏。

(二)灌水试验

★用橡皮球充气堵住出水口。

★向管内注水,注水高度不低于底层地面高度。

★满水15分钟水面下降后,再灌满。

★观察5分钟,液面应不下降,管道接口应不渗漏。

(三)楼板立管洞盛水试验

(管洞吊模结束,做好防水24小时后进行)

★在管洞周围用石灰膏围堰,高度约2cm。

★向围堰内注满水,静置24小时。

★观察楼板下沿,洞口周围应无渗漏。

(四)通球试验

(用于水平干管和立管检查)

★根据管径大小,选用相当于其直径2/3的硬质球备用。

★立管:从顶部放下试球,试球应能顺利从出水口排出。

★水平横管:从横管高端放入试球,同时从放球处灌水,试球应能从立管出水口处顺利排出。

(五)通水试验

(在室外排水系统接通后,给、排水系统通水试验同时进行)

★开启1/3配水点。

★检查配水点出水水压应正常。

★检查排水应畅通。

★检查管道接头、器具接口处应不漏水

(六)地漏排水试验

★在距地漏最远处,倒5—6Kg水。

★检查水流应能流向地漏并排走。

★检查地面应无积水。

(七)管道冲洗

★利用自来水或临时水泵向系统内充水。

★冲洗顺序:从底层到顶层逐个打开配水点阀门,先干管后支管。

★检查配水点出水应无污物、无可见物,水质和颜色与进水水质一致。

三、消火栓安装

1、栓口朝外,且不应安装在门轴侧。

2、栓口中心距地为1.1M,允许偏差为±20mm。

3、阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差为±5mm.

水电安装工程监理实施细则.

水电安装工程监理实施细则 为保证该项目水电安装工程的质量、进度造价按预定的目标进行控制,确保工程项目的顺利竣工验收,特制定本实施细则以具体指导水电专业监理人员在施工中搞好工程的监理工作。 一、工程质量控制 (一)施工准备阶段的质量控制 1、熟悉施工图文件,提出意见和建议。在设计交底前,水电专业监理人员应认真阅图,熟悉设计文件,并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出意见和建议。 2、审查施工组织设计。审查施工单位编制的水电工程施工组织设计、施工方案及施工进度计划。水电专业监理工程师提出审查意见,并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。 3、审查人员资格。审查施工单位报验的水电人员资格。安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等应按有关要求持证上岗。水电工程质量验收人员应具备相应的专业技术资格。经审查不合格的人员严禁进场施工。严格检查进场水电施工人员与报验审查合格的人员是否一致。 4、审核进场的水电材料、设备。 ⑴审核施工单位报送的拟进场水电工程材料、设备的报审表及其质量证明资料。水电材料、设备主要有:电线电缆;镀锌钢管;焊接钢管;PVC难燃塑料管;塑料排水管、塑料给水管;复合管;配电箱(柜);开关、插座;灯具;大便器、小便器;洗脸盆;阀门;水表;水嘴;水泵;消防栓;水泵接合器等。

⑵对进场的水电材料、设备实物按照委托合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。 ⑶材料、设备的检查验收标准: a、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.2.1-3.2.21 b、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3.2 c、《建筑水电安装工程常用材料质量检查要求》(本公司编制) ⑷对未经监理人员验收或验收不合格的水电工程材料、设备,监理人员拒绝签认,并签发监理工程师通知单,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、设备撤出现场。 (二)施工中的质量控制 1、隐蔽工程的检查、签认 ⑴水电专业监理工程师根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查,符合要求予以签认。 水电隐蔽工程主要有: a、地基与基础施工阶段 接地装置的焊接检查。检查利用桩基内钢筋作为接地装置的焊接质量。焊接的位置、材料及规格应符合设计,焊接质量符合施工验收规范要求。焊接必须牢固;搭接焊接的长度应达到要求,圆钢与圆钢搭接或圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。钢筋焊接应保证其全长为完好的电气通路,如遇断面较细钢筋进行交叉焊接时可辅以“U”、“—”、“L”形圆钢筋头跨接,以增其接触面。 b、主体结构施工阶段 接地装置的焊接检查。利用混凝土梁、柱、板内的钢筋作为接地装置焊接检查和

水电安装监理实施细则

工程 水 电 安 装 监 理 细

则 编写人员: 编写日期: 审批: 审批日期: 有限公司 年月日

水电安装监理细则 1.编制依据 1.湖北猛狮新能源科技有限公司施工图,图纸会审纪要,工程变更及业主联系单。 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3.《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)2000版 4.《电气装置施工及验收规范》(GB50258-96) 5.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98) 6.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 8. 经建设单位批准的监理规划。 9. 经监理单位批准的施工组织设计/方案。 10. 《建设工程监理规范》(GB50319—2000) 11. 等电信联接安装图集(02D501-2) 12. 智能化建筑综合布线系统实用手册。 2.工程概况 (1)本工程位于宜城市经济开发区,由地下局部一层,地上二层框架结构,总建筑面积1814.47㎡,由宜城市建筑勘察设计院设计,由河南宏业建设管理股份有限公司监理,由宜城市建筑安全监督站负责督察。 (2)本工程为框架结构、工程量包括给排水、强弱电及热水系统、

智能化和屋面防雷系统。 (3)给水采用市政管网引入,热水由小区热力站供给。室内给水采用PPR给水管,热熔连结。 (4)本工程设计排水系统结合市政排水体制采用室外雨污水分流,室内排水系统采用污废合流。 (5)电源:本工程电源进线为三相四线制380/220V,由小区内配变引来,采用凯式电缆直埋地进线,入户时穿焊接钢管保护,并且做刚性防水套管,住户的配电电压均采用220V。 3.工程特点 (1)工程涉及的专业多,土建、专业装修、门窗、水电安装、热水、智能化系统等一些分部(项)工程专业要求高,穿插施工难度大,实施施工监理时必须针对各专业的特点,提前与施工单位及各专业分包单位和厂家联系协调、沟通,并在施工安装工程中进行跟踪检查监理,确保工程保质,按期完成。 (2)本工程从2017年3月20日开工至2019年3月20日竣工,施工期间由于天气条件,给工程施工带来不利影响。因此为保证工期顺利完成,且质量达到规范要求,不同气候施工对应措施,克服各种不利因素,合理安排人员、组织、协调好各工种之间的配合,确保工程质量和进度。 4.监理控制目标 (1)实施设计文件的完整性、准确性。 (2)审核“施工方案”的正确性、工艺流程的合理性、施工技术的先

家装水电安装预算与规范

家装水电安装预算与规范 在家居装修过程中,水电安装都属于隐蔽工程,就算没有做好,表面装修得再美观,那么也是徒劳,不论是那一项目出了问题,都有可能给业主们带来严重的经济损失。 良好的水电安装不仅仅其影响着经济损失,同时还有可以对人身安全带来一定的伤害,所以水电安装每一个项止都不容我们忽视,在此,小编就为那些准备装修的业主们说说聪隐蔽工程中的水电安装,避免不必要的伤害与经济损失。 一、水电安装规范 1.水安装规范: 水安装又为分给水安装与排水安装两类。在现代许多的家庭之中,一般水管的安装于墙体内,一方面给水系统的布置原则是保证水质、水量与水压;另一方面给水管道的任务是保证供水的安全与方便性,当然同时还要便于施工、检修与美观。 2.电安装规范: 随着家电的增多,现代人们对电的需求也越来越多,所以在电的布线工程之中一定得经过专业的电气工程师路细致设计后才可施工,这样的业主在用电时才会方便、安全。 水电安装规范内容 布线的原则布线的原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中

必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 电工插座原则插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽 PVC管施工原 则使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 二、水电安装预算 水电安装在民用建筑安装中占据很大部分,其安装工程预算是一门专业性、知识性与政策性很强的工作。它不仅仅得掌握一定的预结算专业知识与有关国家政策、法规,同时还要了解相关的专业、设计与施工方法、材料设备的采购以及投资控制等一些基础知识,可以说水电安装预算是一项多学科综合性的工作。 安装预算常遇到的问题 铜芯电缆 头铜芯电缆头是根据制作的工艺来确定的,其中可分干包式与浇注式热缩式。但有时电缆头仅仅只做简单的压接,此时就不可套用电缆头制作,而应按压铜接线端子计算。 座式大便器 定额 每个地方定额都有特色,首先得了解其定额子目构成,看看里面工料机构成及消耗量。 控制电缆定 额对于控制电缆通常按照电缆的芯数不同以每100m计量的。而电力电缆是区别电缆有效截面积以100m计量。虽然定额以其工作内容一样,但是基价差别比较大。 排水管件定 额在定额子目内,检查口是不能套用子目的。存水弯要分情况,有定额子目的,落水斗需要借用土建定额的。 计算风管风管按图注不同规格以展开面积计算,其长度一律以图注中心线长度为准。 三、水电安装所注意的质量问题 1.开关与插座的面板与建筑物表面有缝隙,不平整。

水电安装工程监理程序资料

【引用】百货商场的灯具选择及照度需求 消防电系统施工方案技术交底 【引用】高层建筑水电安装工程监理程序 默认分类2011-03-02 08:26:23 阅读277 评论1 字号:大中小订阅 本文引用自冷雪《高层建筑水电安装工程监理程序》 第一部分前言┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3 第二部分水电安装的一般监理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3 第三部分变配电系统的监理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12 第四部分低压配电系统的接地型式┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20 第五部分建筑电气的监理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄24 第六部分人防安装的监理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄28 第七部分电梯安装的监控要点┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31 第八部分卫生间等电位联结的监控要点┄┄┄┄┄┄┄┄┄33 第九部分火灾报警及消防联动系统的监理程序┄┄┄┄┄36 第十部分建筑智能化系统的监理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄41 第十一部分自控系统的监理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄43 第一部分:前言 最近二到三年,在公司领导层的正确决策下,公司发展非常迅速,先后承接了多个综合性很强的工程项目,其中水电安装所占的比重明显增多,所涉及到的专业、系统非常全面,包括变配电系统、工业自动化控制系统、建筑智能化系统、人防安装、火灾自动报警联动控制系统以及中央空调等内容,对每一位从事水电安装的监理人员综合素质提出了更高的要求。 今天在公司领导的具体安排下,组织机电科对目前在岗的水电监理人员进行交流学习,希望通过这次活动能对大家在工作中有所帮助,共同推进监理业务水平地提高。 第二部分:水电安装的一般监理程序 有些同事,特别是一些大学生,刚刚才接触监理这个行业,可能对水电安装的监理程序不一定很清楚,在这里根据水电安装工程的施工特点,结合建设工程监理规范《GB50319-2000》的有关规定,对其中的内容做了简要的汇总,供大家参考。 一、首先应明确水电专业监理工程师在监理工作中应该履行哪些职责? 1、负责编制本专业的监理实施细则 2、负责本专业监理工作的具体实施 3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议。 4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出报告。 5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。 6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报

水电安装工程监理细则

水电安装工程监理细则 1.1、编制依据: 1.1.1、国家和地方关于工程建设监理的法律和法规。 1.1.2、工程建设监理合同。 1.1.3、相关的施工设计图纸、工程质量验收规范和标准。 基本规定: 1.2、建筑电气工程 1.2.1、电缆、电线导管敷设 (1)、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 (2)、金属导管内外壁应防腐处理,埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。 (3)、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径。 (4)、电线导管及弱电导管采用PVC导管,接头用专用胶粘接,当使用绝缘导管且设计无要求时,应采用中型以上

绝缘导管。 (5)、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。 (6)、绝缘导管与金属导管穿架空层墙体时应加防水套管。 1.2.2、电线、电缆穿线 (1)、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内,且管内电线不得有接头。 (2)、建筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,保护地线应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,A相—黄色,B相—绿色,C相—红色。 (3)、接线盒内电线应采用压线帽连接。 1.2.3、接线盒敷设 接线盒敷设应位置正确,不倾斜且敷设过深,盒内电线导管应加锁母。 1.2.4、配电箱安装 (1)、配电箱内接线应以配电箱系统图为准。

(2)、配电箱电线导管应锁母。 (3)、配电箱间线路的线间和线对地之间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。 (4)、箱内配线整齐,无绞接现象,导线连接紧密,不伤芯线,不断股,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。 (5)、箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30Ma,动作时间不大于0.1S。 (6)、配电箱位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,涂层完整。 (7)、配电箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确。 (8)、配电箱不采用可燃材料制作。 1.2.5、开关、插座安装 (1)、接地或接零线在插座内不串联连接。 (2)、潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。 (3)、同一建筑物的开关采用同一系列的产品,开关的

水电安装详细清单及价格预算,省钱必看!

水电安装价格预算水电改造价格怎么算 家庭装修中,最让人头疼的就是水电改造这一块了。水电改造价格怎么算?水电安装是个复杂的过程,这其中的“猫腻”也着实让人捉摸不透,所以,对于价格预算也没有一定的把握。水电安装价格预算是多少?水电安装步骤是怎样的? 水电改造材料有哪些 配电箱:合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。 电线:4平方单芯线(家有中央空调或大功率电器)、2.5平方单芯线、1.5平方单芯线;音响线。 辅料:4分/6分PVC导线管、暗盒、PVC管箍、弯管弹簧、入盒接头锁扣、90度弯头、绝缘胶布。 开关:一位单极开关、一位双路开关、二位单极琴键开关、二位双路开关、三位单极开关、三位双路开关、门铃开关、声光控延时开关、触摸延时开关、调光开关。 插座:插座(二三眼)、插座(二二眼)、空调插座(16A)、插座(三眼)(10A)、单连500Hz视频插座、双连500Hz视频插座、电脑/电话插座、音响插座、白板。 灯泡:厨房灯、主卫灯、客卫灯、阳台灯、客厅灯、餐厅灯、书房灯、主卧灯、客厅灯、日光灯、壁灯、筒灯、射灯、床头灯、镜前灯、地灯、灯泡。 水方面:PPR水管、地漏、水管弯道及接头、防水涂料。 辅材:三角阀、台盆落水、浴缸落水、金属软管、生料带、厚白漆、麻丝、地漏、硅胶、双面胶带纸、移位器。 煤气:镀锌管、镀锌外丝、镀锌管弯头、镀锌外丝、镀锌管三通、镀锌管弯头、球阀。 水电改造材料如何选购 水管选购指南 水管的选购将是工程的重头戏。水路改造一般要使用到的材料为给水管材、排水管材以及起

连接等作用的各种管件。管件作为输送水的重要介质,其好坏直接影响着人们的身体健康。 1、闻:闻一闻水管有没有异味,水货管材多掺入再生有毒塑料,闻之常有刺鼻的异味。 2、看:一看水管的颜色、厚度、光泽度,管外壁是否注明商标。二看有没有卫生许可证,没有卫生许可证的水管,是不能用于饮用水管道的。 3、注意:到正规的有管材授权经销书的代理店购店;注意购买的管材、管件是否是同一厂家生产;还要注意索取产品服务卡。 电线选购指南 随着生活水平的大幅提升和家用电器的增多,人们对用电量的需求日益增大,电线的使用量也随之增加。电线虽小责任却重大,它是家庭装修中不可缺少的基础建材,电线质量是否过关,直接关系着家装的电路安全。 1、看标识:产品合格证应标明制造厂名、产品型号、额定电压等标志,并且电线表面标示与产品合格证应标注两者应一致 1、看外观:电线外观光滑平整,绝缘和护套层无损坏,色泽鲜亮,标志印字清晰,质地细密,手模电线时无油腻感 2、看实际长度与粗细:在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%。 开关插座选购指南 1、外观:开关的款式、颜色应该与室内的整体风格相吻合。如果搭配不当就会显得很碍眼不美观。 2、手感:品质好的开关插座大多使用防弹胶等高级材料制成,表面光滑、面板要要求无气泡、无划痕、无污迹 3、重量:在选购时应掂量一下单个开关插座,一般合金的或者薄的铜片,手感较轻,当然那样的品质也差距很大。 4、品牌:一个好的品牌开关插座寿命比较长,通常还具备保修期,所以这样更划得来 水电材料价格是多少 水路改造报价 1、PPR水改报价 30米至60米35元/米;10米至30米40元/米;10米以下45/米 2、PVC下水报价 直径50mmPVC下水40元/米直径110mmpvc60元/米 暖气改造3组以下的组200元/组,如全屋改造3组以上的150元/组,(含1米管及管件,不含阀门,另外1米以外的管子每米25元)洁具安装30元/件,单独一件50元。 强电暗装报价 暗线:2.5㎡20元/米?单管4㎡25元/米?单管6㎡30元/米?单管16㎡以上50元/米?单管 阻燃电工管与电线:不超过3根线,若超过,每根每米加五元。

水电安装监理实施细则..

水电安装监理实施细则 编制 批准 宁波保税区工程建设监理有限公司海曙恒一商业广场项目监理部 2014、12

一、工程概况 工程名称:宁波海曙恒一商业广场 建设单位:宁波海曙恒开广场开发有限公司 设计单位:宁波中鼎建筑设计研究院 勘察单位:宁波市岩土工程有限公司 施工单位:华恒建设集团有限公司 监理单位:宁波保税区工程建设监理有限公司 监督单位:宁波市建筑工程安全质量监督总站 宁波市海曙区恒一商业广场项目工程建筑面积98000平方米, 结构层次为地下两层,地上为四层框架结构,建筑主体高度23.8M。 专业工程概况:本工程包括给水系统、消防系统,冷却循环水系统、管道绝热及安装、污废水、雨水系统。水源为市政管网供给;引入管径为D N﹥100时为球墨铸铁给水管,市政进水压力为0.14MPa,地下二层及以上一层、二层生活用水由市政管网直供,三层~顶层由地下室变频供水设备供水。地下室商业生活水泵房内设生活变频供水设备一套和冷却塔两台补水泵,主泵CR32-4-2三台,两用一备。地下设商业生活水池两个,均采用装配式不锈钢水池,水池旁设水池消毒器1个,溢流及放空管口设防虫丝网。给水管采用钢塑复合管,DN≦100丝口连接,DN≧100沟槽机械配管连接。外刷银粉漆两道,生活给水系统阀门工作压力1.0MPA。消防系统阀门工作压力1.6MPA。室内排水采用污废倒流制,污水经化

粪池处理后与废水一起排入市政下水道。阳台排水管均接入市政污水管。雨水有组织排至底层排入市政雨水道或通就近河流。室外雨污分流。生活给水管立管采用钢塑管,丝扣连接,支管采用PP-R管,公称压力2。0MPa,热熔连接。给水管工作压力为1.0 MPa,排水管雨水管采用芯层发泡JPVC,承插粘接。空调冷凝水就近设专用冷凝水管。其它采用PE管,雨水污水管均为UPVC加筋管。管首基础采用硬聚氯乙烯加筋管和增强丙烯加筋管道,管道穿楼板时设刚性套管,穿卫生间、屋面及洁具留孔采用刚性防水套管,套管管径比相应的管道大二级。生活给水管采用全铜质阀门。排水横管与立管连接处用90度斜度三通连接,排水立管与底层埋地管及横管转角处用两个45度弯头连接。直径小于50MM时采用铜质截止阀,大于50MM 时采用闸阀。每户设全铜质DN20旋翼水表一个。 本工程电气部分包括电力配电系统,照明系统,建筑防雷,接地系统及安全措施,本建筑用电负荷为三级,电源从小区变电所经电缆分支箱穿钢管引入,本建筑内低压配电为TN-C-S系统,电缆入户处穿镀锌管保护,PEN线做重复接地,照明电源的电压为380-220V,一般场所为荧光灯或其他节能型灯具,荧光灯灯管为节能型(T5)灯管,本工程为三类防雷建筑,防雷保护措施包括防直击雷,屋项四周用直径12MM的镀锌圆钢高避雷网作为接闪器,柱内两根直径16MM以上的主筋引下线,利用基础及桩基钢筋接地体,防雷与保护共用接地装置,要求接地电阻不大于1。0欧。低电压电缆在引入时在入户端剥皮后与金属保护管一起与防雷接地体可靠焊接,在各建

水电安装工程监理细则

天地湾晴苑工程 水电安装监理实施细则 编制人: 总监理工程师: 日期: 河南海华工程建设监理公司

天地湾项目监理部 本住宅小区位于郑州市英才街与茂源路交叉口。规划用地面积58908.30平方米。有13栋主楼及一层地下车库组成,其中12层公寓楼1栋,8~12层住宅5栋,12~14层高层住宅7栋。总建筑面积162013.27平方米,地上总建筑面积121472.12平方米,住宅建筑面积110197.97平方米。 第一章给排水及采暖工程 一、给排水及采暖工程概况 本工程给排水系统主要包括室内生活给水系统、排水系统、室内消火栓系统、自动喷水给水系统。 (1)室内给水系统:本工程给水接自市政管网,-1楼至5楼由市政管网直接供水;6楼以上采用低位生活水箱配合给水加压设备加压供给。生活给水干管和立管采用钢塑复合管,DN≤50mm时采用丝接,DN>50mm时采用沟槽连接。户内生活给水管采用PP-R给水管,热熔连接。 (2)室内排水系统:本工程采用单立管排水系统,污废合流制排水。室内排水立管采用PVC静音排水管,承插橡胶圈连接;排水支管采用平壁UPVC管,粘接连接。 (3)室内消火栓系统:室内消火栓系统采用区域加压给水系统,整个小区按一次火灾考虑,公用消防设备。室内消防给水来自设于地下一层消防水泵房内的消防泵,消防泵一用一备。室内消火栓系统采用镀锌钢管,DN<80mm时丝接连接;DN≥80mm时采用沟槽连接。阀门及需拆卸部位采用法兰连接。 (4)采暖系统:按单位工程每个单元分为一个系统,户内外明装管道采用镀锌钢管,户外明装管道使用40mm厚的玻璃棉管壳保温;埋地管道采用PP-R塑铝稳定复合管。 二、给排水及采暖工程质量监理工作流程:

建筑水电工程监理实施细则

签字审核栏:

建筑给排水工程监理实施细则 一、室内给排水管道系统工程 (一)室内给水管道及配件安装 1、主控项目 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水管系统所涉及的 材料必须达到饮用水卫生标准。 检验方法:检查检测报告,必要时现场取样送检。 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸的连接件。 检验方法:现场检查。 活给水系统工程管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门 取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 1. 4给水管道在穿过墙壁和楼板时,应设置套管。安装在楼板内的套管,其顶 部应高出装饰地面20mm安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰 地面50mm底部与楼板底面相平;安装地墙壁内的套管,其两端与装饰面 平。 检验方法:观察和尺量检查。 1. 5给水管道的接口严禁设在套管内。 检验方法:全数检查。 1. 6复合给水管道垂直或水平安装的支架。间距应符合下表的规定: 复合给水管道支架的最大间距

检验方法:尺量检查 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构符合设计要求。 检验方法:观察或局部解剖检查。 1. 8室内给水管道的水压试验的压力应为工作压力的倍,但不得小 于。 检验方法:给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于。然后降到工作压力下进行检查,应不渗漏,并作好试验记录。 1.9 给水系统交付使用前必须进行通水试验。可全部系统或分段进 行试验。 检验方法:观察和开启阀门水嘴等放水检查。 2、一般项目 阀门安装前应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽10%且 不少于1个作强度和严密性试验,对于安装在主干道上起切断作用的闭路阀门,应遂个作强度和严密性试验。 检验方法:旁站检查试验记录。 地下室管道穿过外墙时,必须采用钢性防水套管。 检查方法:现场检查。 2.3室内给水管道与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小 于;交叉铺设时,垂直净距离不得小于。给水管应铺在排水管上面,若 给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管。其长度不得小于排水 管管径的3倍。 检验方法:尺量检查。 2.4熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接圈,不得出现局部熔瘤或熔接圈

水电安装合同范本

水电安装合同范本 1、水电安装合同 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式:。 3、工期:20XX年月20XX年月日止。 4、合同价款:本合同工程预算造价人民币(大写),若有变更施工内容及增加工程项目,需甲方确认,增加工程造价按实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。 5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行): 1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。 B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式: 1。合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格,则沿用; 2。合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用,如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按双方协商一致的材料单价结算。 3。当甲方提出变更通知,乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告,该类变更所涉及的

增加费用视同已包括在合同价款中,不另增加。 4。由于甲方指令而引起的施工方案的变更,若乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 5。xx由乙方提出的施工方案变更,若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用,乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 6。xx当甲方提出的施工方案有变更时,乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工,否则,由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。 7。xx凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的,均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。 8。xx在变更实施过程中,乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况,以此作为将来费用结算的依据,否则甲方可以拒绝计量,甲方无须支付相关费用,费用由乙方自负。 第二条xx关于材料供给约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。 2、甲方供应的材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。 第三条xx关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

水电安装分项工程监理实施细则

盘龙花园2#、3# 住宅楼 监理实施细则 (水电安装专业) 文件编号:YM-2010-11-12 编制: 批准: 公司地址:电话: 邮政编码:传真:

一、编制依据 二、工程概况 三、安装监理措施 四、安装监理程序 五、安装各专业分部(分项)工程施工阶段质量控制 A、给排水与采暖工程 1、室内给水工程 2、室内排水及卫生器具(包括雨水)工程 3、室内消防栓系统工程 4、地下室自喷系统工程 5、地下室排污工程 6、室内采暖工程 B、建筑电器工程 1、电气导管的予留、予埋工程(包括弱电导管) 2、防雷及接地工程 3、等电位连接工程 4、电线、电缆敷设工程 5、电缆桥架工程(包括弱电导管) 6、动力、照明配电箱工程 7、照明、灯具工程 8、开关、插座、排气扇工程

9、照明通电试运转1 10、低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 11、低压电气动力设备试验和试运行 C、智能建筑工程 1、火灾自动报警与消防联动工程 2、综合布线系统工程 3、楼宇对讲系统工程 4、有线电视系统工程 D、通风工程(防烟排烟) 1、低嗓声双速风机箱安装工程 2、轴流风机安装 3、风管系统安装工程 4、通风工程系统调试 E、电梯工程 1、土建交接检验 2、电梯安装 3、电梯电气装置安装 4、电梯调整试运行 1

一、编制依据 1、审核通过的图纸会审纪要及设计变更 2、安装工程执行的验收规范及标准 (1)、GB50300——2001《建筑工程施工质量验收标准》 (2)、GB-50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准》(3)、GB50261-96《自动喷水灭火系统工程施工验收规范》(4)、GB50303-2002《建筑喷水灭系统施工及验收规范》 (5)、GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》 (6)、GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 (7)、GB50242-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》(8)、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 二、工程概况 盘龙花园2#、3#住宅楼位于陕西柞水县。建筑结构型式,剪力墙,框架。地下一层,地上三十层,2#、3#住宅楼,建筑面积:37714 M2。在地下室设自喷灭火管道。潜污泵排污,送排风机,从室外引入低压电力,弱电光缆。给水、消防用水集中供热管道。2#楼每个单元一梯三户,3#楼每个单元一梯四户。屋面为电梯机房。每个单元的电梯前室,楼梯处有手报消防系统,每个单元设正压送风系统,防烟排烟配电间内设进户分配电表箱,照明动力、弱电、电缆通过桥架分到各户,管道井内设给水,消防栓,供热总干管进户供热采用埋地暗敷(包括

施工现场临时水电消防监理细则

XX工程 施工现场临时水、电、消防 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: XX监理有限公司 二 0 一八年一月

一、工程概况 (一)工程简述 1、建设单位:XX 2、设计单位:XX 3、施工单位:XX 4、监理单位:XX 5、工程项目名称:XX 6、建设地点:XX (二)设计概况:项目位XX处理厂尾水( 10 万吨/日)进行提标改造,主要工艺采用预处理→AAO→磁混凝沉淀池→反硝化滤池→消毒,出水水质达到市环保局厦环函[2016]356 号文件确定的厦门自定类四类水标准。新建辅助生产用房、管理和生活用房,其中三期扩建配套用房建筑面积 1315.83平方米,提标改造配套用房建筑面积 4790.65 平方米。 二、监理依据 1、本工程建设施工监理委托合同及工程承发包合同 2、本工程已经总监审批的监理规划 3、本工程已经总监审批的施工平面图、布置图 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《中华人民共和国消防法》 6、《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720—2011 9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 11、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 三、临时用电监理细则 (一)临时用电组织设计 1、现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制临时用电施工组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案; 2、现场临时用电组织设计内容要包括: (1)封面 (2)设计依据 (3)工程概况 (4)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; (5)负荷计算书:进行负荷计算,一般采用需要系数法进行计算; (6)变压器容量、导线截面、开关选择和整定计算书(根据具体情况可有可无):设计配电线路,选择导线或电缆,截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法;设计配电装置,选择电器; (7)设计配电系统: a)设计接地装置; b)绘制临时用电工程图纸,主要包括供配电系统图,用电工程总平面图、立面图,配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图; c)设计防雷装置;

水电安装监理实施细则(水电)

水电安装监理实施细则(水电)

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、安装工程的特点 四、监理质量控制工作流程 五、监理工作目标值 六、建筑电气工程质量控制的主要手段及控制要点 七、智能建筑工程质量控制的主要手段 八、电梯工程质量控制的主要手段 九、建筑给水、排水工程质量控制的主要手段及要点 十、通风空调工程质量预控及要点 十一、监理工作的方法及措施

重庆市北部新区万科公司L地块 水电安装工程监理实施细则 一、工程概况: (1)本工程基本概况: 1.怀化新时代广场工程位于湖天大桥以西,云集路以北位置,总建筑面积约75396平方米,建筑总高度为83.1米。 2.主楼部分二十三层,其地下室西南角设有地下室一层,地下室为设备房,1-8层为商业用房,9层以上为住宅。 3.地下室防水:地下室采用刚性防水与水泥基渗透结晶型涂料防水结合。 4.墙体工程:外墙及住宅分户隔墙采用240厚水泥多孔砖,内墙为120水泥多孔砖,±0.000以下采用240厚页岩砖砌筑。 5.外墙为铝合金低辐射中空玻璃,外门为节能外门。 6.内墙面为一般混合砂浆抹灰,外墙1-8层为花岗岩,其上为氟碳漆。 (2)水电基本概况: 1.电气安装 本建筑电气安装包括电气照明、防雷接地。 1.1供电方式:本工程一级负荷为低压双电源双回路供电,一级负

荷为消防水泵房、排烟风机、消防电梯应急疏散照明、消防中心控制室、防火卷帘、正压送风机。生活水泵为二级负荷,末级互投。商业负荷和住宅照明为三级负荷。 1.2配电方式:采用树干式和放射式相结合的配电方式。 1.3敷设方式:用电缆穿钢管、电缆桥架引至电力配电设备,设有专门竖井用于配电及线路敷设,竖井外的用电设备、配电线路,用穿钢管沿地、墙体、现浇楼板内暗设。分支照明导线穿PVC管在现浇楼板、地面墙面吊顶内敷设;应急照明和动力负荷SC管在现浇楼板、地面墙面暗敷。 1.4保护方式:采用TN-C-S保护系统,各单元总配电箱后工作零线和保护零线分开设置,波爱护接地利用基础接地体,接地电阻不大1欧姆。 1.5防雷与接地安装 本建筑防雷按二类要求设防。屋顶采用Ф12热镀锌圆钢做避雷敷设在屋顶和女儿墙上做接闪器,并在屋顶形成不大于12m×8m或10m×10m的网格;利用建筑物砼柱内主筋焊接拉通作为防雷引下线,引下线距室外地面1.5m做测试卡,并在测试卡位置距地-1.0m 设置外接预留板;利用基础内主筋焊接成电气通路作为接地体,引-4×40镀锌扁钢至电缆井内做接地干线,接地电阻要求不大于1欧姆。 2.给排水安装 2.1 生活给水系统:生活给水系统分三个供水区、一区为一层至五层、由市政给水管网直接供水,二区为六层至八层由变频给水设

水电监理细则

工程项目概况 1.1工程名称:内蒙古响沙湾旅游区 1.2结构特点:洗浴中心为地上五层,建筑主体标高为21.6m, 总建筑平米4800平米。职工宿舍楼为地上六层,建筑主体标高为18.9m,总建筑平米4999.98平米。抗震设防烈度为7度,结构设计使用年限50年,建筑防火分类为二类,耐火等级为二级。本工程设有:照明配电系统、建筑物防雷、接地及安全措施、有线电视系统、综合布线、保安监控系统、电气节能措施。 1.3本工程采暖采用散热器采暖系统,给水系统为下工上路式系统,干管立管采用衬塑钢管,丝扣连接,给水支管采用PP-R熔接,管井内给水管做50 mm,厚玻璃管壳保温 1.4配电线路:本工程电源按三级负荷考虑。消防负荷按二级负荷考虑,其消防负荷包括:消防泵房、防排烟风机、水箱间、应急照明。负荷容量:8.8 KW,其余负荷为44.7 KW。低压方式采用放射式供电。供电线路由配电室电井桥架辐射至各层总配电箱,再由配电箱穿金属线槽引致各分层配电箱。 低压电器安装施工监理细则 一、施工工艺

验收与低压电器安装有关的土建工程T开箱检查和安装准备T 安装T测绝缘T调试T交接验收 二、低压电器安装的质量标准 2.1低压电器的安装应按规范和已批准的设计图纸进行施工。 2.2采用的设备和器材应符合国家现行技术标准,并应有合格证,设备有铭 牌。 2.3低压电器的安装高度应符合设计规定。 2.4接线应排列整齐、清晰、美观,导线绝缘良好,无损伤。 2.5低压电器应按要求进行绝缘电阻的测试;测量绝缘电阻所用兆欧表的电压 等级及所测量的绝缘电阻值,应符合现行国家标准《电气装 置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定。 2.6电器的金属外壳、框架的接零或接地,应符合现行国家标准《电 气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的有关规定。 2.7低压电器安装前,建筑工程应满足下列条件; (1)屋顶、楼板施工完毕不渗漏。 (2)室内地面施工完毕、门窗安装完毕。 (3)预埋件及预留孔位置符合设计要求,预埋件牢固。 2.8相关标准:电气装置安装工程,低压电器施工及验收规范 (GB50254-96);母线装置施工及验收规范(GBJ149-90);电气设备 交接试验标准(GBJ150-91)。 三、各种低压电器安装施工的监理要点: 3.1低压断路器的安装监理要点:

水电监理细则样本

给排水安装工程监理细则 (一)生活给水管道工程监理实施细则 1 ?质量控制要点 1)材料要求 1.1热镀锌钢管(钢塑复合管):厚薄均匀,表面光滑无毛刺,无裂纹,内涂塑层 (或衬塑层)无破裂、缺损。用0.02mm游标卡尺测量内径、外径、壁厚, 检验合 格方可使用。 1.2聚丙烯管(热熔连接):厚薄均匀,无破损、不凹陷。现场主要测量管子内、外 径,检验合格才能使用。 1.3硬聚氯乙烯给水管(粘接):表面光洁,韧性好,无破裂,不凹陷。现场检测壁 厚、内径、外径以及抗冲击力检查,检验合格后才能使用。 1.4塑复铝管(铜管)(卡套式连接):厚薄均匀,无凹陷,无裂纹,夹层中铝 (铜)接缝密实,无损伤。现场检测内、外径、壁厚,合格才能使用。 1.5附带资料:管材、管件应有质量证明书、产品合格证、检测报告及推广证书,所 有资料必须在政府规定的有效期内,图章应为生产厂家质量检验章,若使用复印 件应加盖销售企业公章(红图章)。

2)技术要求 2.1连接材料: ①螺纹连接填料为亚麻丝、厚白漆或成卷的聚四氟乙烯生料带。 ②法兰连接垫料应采用柔软、无老化无皱折的橡胶板。 ③胶水粘接(承插)应使用专业配套胶水,1?3分钟内粘接牢固为合格。 ④热熔连接应使用专用热熔工具,根据不同的热熔时间进行施工。 ⑤卡套式连接应使用配套管件和专用工具,管件内橡胶垫圈必须完好无损。 2.2管道安装: ①管子丝口不得有毛刺和乱丝,断口和缺口的尺寸不得超过丝口长度的1%安装丝口应 向旋紧方向一次拧紧,露出2?3丝,垫料不应外露。 ②法兰连接中,露出螺栓长度不应大于螺栓直径的1/2,非镀锌法兰和螺 栓必须刷漆防腐。 ③明装管道安装时,管外表和墙灰面距离宜为20?30mm ④管道安装时应进行接线和吊线检查,保证管道横平竖直,安装应符合设计与规范要 求。 ⑤胶水粘接时,管材、管件应正、反旋转180°,静止1?3分钟,胶水凝固为接妥, 应擦净外露胶水。 ⑥热熔连接时,按规定时间融化管件、管材,然后相互顺直插入,严禁旋转,外露熔 料应呈均匀圆圈状。 ⑦卡套式连接时应用配套扩管器扩充管子内口,卡接应紧密无松动。2.3支架及管座安装 ①支架孔眼应采用电钻或冲加工,孔径应比卡杆直径大1?2mm ②支架埋入楼板或墙内部分长度应》120 mm并开脚或穿过楼板成型,用1: 2水泥 砂浆填实。 ③管道支架间距要求见附表(管径大于32mn应采用型钢支架)

水电安装工程预算

水电安装工程预算 水电工程预算?怎么才能精准?家庭装修时水电安装是一个关键步骤,同时也是一个最花钱的装修环节。大家通常会将水电安装工程全权交予施工方,自己对其却知之甚少,从而对于水电安装的开支也无从计算。那么,家装水电安装预算中究竟包括哪些呢?有什么办法可以了解控制,其实是可以的,在装饰公司或者施工方提供图纸后,作为业主可以拿图纸去找人做一份预算。只要提供施工图纸、材料价格,小蚂蚁算量工厂就能帮您计算出一份参考价格,能确保业主在房屋装修时省下应该省的部分。 在知道预算的情况下,下面就是施工阶段,业主自己也许小心。 家庭水电安装其实是一个很大的隐蔽工程,即并不会产生较大面积的破坏,但是工程无论耗时还是耗力都特别巨大。因此,装修时,户主一定要了解清楚自家的水电线路,仔细关注工人是否按照常规线路对水电进行改造,以免产生施工错误,例如本该穿墙的线路结果变成绕墙走,而开一槽的开了双槽,从而增加水电安装的费用。其实,户主并不能将施工全部交由装修公司,而是要做到悉心听取意见,心中有数,从而既节省开支,又不会产生人力物力资源的浪费。 一、小蚂蚁算量水电安装预算——商量好开槽和不开槽的价格 在家装水电路的安装中,开槽和不开槽的价格是不一样的。开槽就是在没有槽口的地方开出槽口,将线路或是管道置入其中。而不开槽的就是直接将电线和管道安装在墙体外,然后通过绝缘物体隔离,

开槽的工程量相对较大。当然,也会有公司将开槽的价格细分为“非承重墙开槽、承重墙开槽”两种价格,所以在铺设线路和管道前一定要确定安装方式,从而分别商量分别的价格。 二、小蚂蚁算量水电安装价格预算——弱电安装材料及安装价格 弱电安装材料包括线和线管。线有电话线、网线电视线、宽带线等各种家用电器所要用到的线材。而线管即为PVC硬质阻燃电工管,直径D16线管3弱电(电话、电视网线),单独穿管;一般开关插座安装底盒86型售价10元每个,118型15元每个,加装16路信息集成盒另加160元每套。另外,在水电硬装施工过程中,需保证管内无接头。暗管价格为每米28元,明管每米18元。另外还需要的材料有:1PVC线管,加厚冷弯管,电线等。 三、小蚂蚁算量水电安装预算——强电安装材料及价格 在进行强电安装时,所需材料中,阻燃电工管内穿线不超过3根,否则一旦超出3根的数量,每米增加5元。同时管内电线没有接头,分线处用分线盒。开关插座底盒与弱点安装材料类似,不过超过4平方电线每米加10元,超出的部分也要加到家居装修预算中去。另外,若是出现多管同槽的情况,施工队会按照暗线的数量进行计费。其中,暗管一般售价为35元每米,明管25元每米。材料有PVC线加厚冷弯管,电线等。 四、小蚂蚁算量水电安装预算——水路改造 水路改造也是水电安装开支中“浓墨重彩”的一笔,户主一定要特别留心。其中,水路改造的数据有:暗装20PP-R上水管为每米60