变压器防雷技术及预防措施
变压器防雷技术及预防措施

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ee11368999.html,

变压器防雷技术及预防措施

作者:梁华毅

来源:《中国化工贸易·下旬刊》2018年第11期

摘要:电力系统过电压是危害电力系统安全运行的主要因素之一,系统中的过电压主要

来源于两个方面,其一是雷电和雷击所引起,称之为大气过电压,另一类过电压是由系统的操作过程引起的内部过电压。雷害事故在现代电力系统中占很大的比重,特别是伴随着开发技术的发展,电力系统内部过电压的降低及其导致的事故的减少,所以防雷措施被提到了非常重要的高度,对此我们也基于研究讨论。

关键词:高电压;电力系统;变压器

1 雷云的产生和雷电放电过程

雷电是由雷云放电引起的,关于雷云的聚集和带电至今还没有令人满意的解释,目前比较普遍的看法是:热气流上升时冷凝产生冰晶,气流中的冰晶碰撞后分裂导致较轻的部分带负电荷并被风吹走形成大块的雷云;较重的部分带正电荷并可能凝聚称水滴下降,或悬浮在空中形成一些局部带正电的云区。整块雷云可以有若干个电荷中心,负电荷中心位于雷云的下部,离地大约500-1000m。

1.1 雷电场的产生

电力系统在运行时,由于各种原因,系统中某些部分电压可能升高,甚至大大超过正常工作电压,危及设备的绝缘。这种危及设备绝缘过电压可能是大气过电压或内部过电压。其中,大气过电压是由于雷电而形成,它是造成电力系统故障主要原因之一。一种是由于雷云感应使电气设备引起的过电压,称为感应过电压;另一种则是雷云通过电压网或设备直接放电而引起过电压称为直击雷过电压。

1.2 直击雷过电压

当雷云通过线路或电气设备放电时称为直击雷。主放电瞬间通过线路或电气设备将流过数十万安培的巨大雷电流,此电流将以光速向线路两端涌去。这时若没有适当设备将雷电流迅速引入大地,则大量电荷将使线路发生很高的过电压,势必将绝缘薄弱处击穿而导入大地。这种过电压称为直击雷过电压,它的大小取决于雷电流的幅值与雷电流波头的陡度。

1.3 感应雷过电压

当雷云对大地上的高大树木或房屋等其它目标放电以后,雷云中所带电荷迅速消失,导线上的感应电荷就会失去雷云电荷的束缚而成为自由电荷,并以光速向导线两端急速涌去,从而出现很高的过电压,这种过电压称为感应过电压。这种感应过电压幅值的大小和雷云放电时雷

变电站的防雷措施实用版

YF-ED-J6241 可按资料类型定义编号 变电站的防雷措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站的防雷措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站 发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电 网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十 分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一 是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线 路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电 波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵 入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分 重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击

雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110 kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的架构上,因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。 变电站对雷电侵入波的防护。变电站对侵入波防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器或保护间隙。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻,目前,FS系列阀型避雷

变压器如何防雷

变压器如何防雷 雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和 实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过 电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1、正反变换过电压 1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd 在接地电阻Rjd 上产生压降。这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。同时,这个电压通过高低压绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“正变换”过电压。 1.2 反变换过电压当高压侧线路遭受雷击时,雷电流通过高压侧避雷器放电入地,接地电流Ijd 在接地电阻Rjd 上产生压降。这个压降作用在低压侧中性点上,而低压侧出线此时相当于经电阻接地,因此,电压绝大部分加在低压绕组上了。又经电磁感应,这个压降以变比升高至高压侧,并叠加于高压绕组的相电压上,致使高压绕组出现过电压而导致击穿事故。这种由于高压侧遭受雷击,作用于低压侧,通过电磁感应又变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“反变换过电压”。 2、变压器不同接线对正反变换过电压的影响 2.1Yznil接线。当低压侧线路落雷时,雷电流进入低压侧的两个半绕组”中,大小相等,方向相反,在每 个铁心柱上的磁通正好互相抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。在高压侧线路落雷时,实际上由于变压器结构和漏磁等原因引起磁路不对称,因而磁通不可能完全抵消,正反变换过电压仍然存在,但是较小,可认为有较好的防雷作用。 2.2Yyn0 接线

防雷工程施工文明安全施工措施

防雷工程施工文明安全施工措施 编制:张伟 审核:李英辉 批准:孙玉柱

发布日期:2008年7月18 日实施日期:2008年9月18日 中山市龙腾水电装修工程有限公司发布

防雷工程施工文明安全施工措施 1安全施工措施 1.1现场认真贯彻落实“安全为生产,生产必须安全”的安全生产方针,严格落实安全生产管理制度。 1.2 现场设立文明安全专职和兼职人员,根据我公司制定的文明安全施工规章制度,落实安全管理人员岗位责任制。 1.3 本工程严格执行科学的全封闭管理,严格执行人员外出的请假制度,增强工人的纪律观念,提高工人的思想素质。 1.4 开工前对全体人员进行安全教育,经考核合格后方可上岗。并且定期进行安全生产讲评会。对施工生产做到有布置、有落实、有检查。特殊工种操作人员必须持证上岗。 1.5 在现场醒目的位置设置安全宣传标牌,讲解防雷器材的使用方法。防雷器材放置位置要有明显标志。 1.6 布置任务时要进行详细的技术安全交底,并做好记录。施工中严格执行安全操作规程,对安全设施定期检查。 1.7 易燃、易爆、有毒材料要设专库存放,由专人保管。 1.8 施工现场禁止吸烟;进入现场人员佩戴安全帽。 1.9 对特殊和重要的分项工程,制定专项安全技术措施。 1.10 在楼层施工作业时,严禁从窗口随意抛掷物料。 2 临时用电措施 2.1 严格落实现场临时用电管理制度及电工值班、巡查制度,落实临电管理人员岗位责任制。 2.2 做好临电施工组织设计及安全技术交底,并进行记录。 2.3 所有电动机具、机械、电气设备须由专职电工或持证的操作手进行操作和维修,非专职操作手不得随意动用机电设备。 2.4 工地使用的所有电器必须保证质量合格,有合格证。 2.5 现场临时照明系统均采用重复接地。 2.6 电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,电工使用的各种测量仪表和一类绝缘标准的电动工具,要按规定进行检测,满足计量要求。

接地与防雷安全技术措施

接地与防雷安全技术措施 1) 备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图16—1)。 图16一l专用变压器供电时TN—S接零保护系统示意 1-工作接地 2-PE线重复接地 3-电气设备金属外壳 (正常不带电的外露可导电部分)Ll、L2、D一相线N-工作零线 PE-保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器 (兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)T-变压器 2) 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN—S接零保护系统(图16—2)。 3) 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 4) 在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。 5) 使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为

50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。 T一变压器 图16—2三相四线供电时局部TN—S接零保护系统保护零线引出示意 1-NPE线重复接地2-PE线重复接地L1、L2、L3一相线 N-工作零线PE一保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器) 6) 施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 7) 接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,并应符合表16—5的规定,接地电阻值在四季中均应符合JGJ46—2005规范中第5.3节的要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。 表16—5接地装置的季节系数y值

变压器防雷技术

编号:AQ-CS-03756 ( 安全常识) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器防雷技术 Lightning protection technology of transformer

变压器防雷技术 备注:安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态,安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1正反变换过电压 1.1正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。同时,这个电压通过高低压绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“正变换”

过电压。 1.2反变换过电压当高压侧线路遭受雷击时,雷电流通过高压侧避雷器放电入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。 2变压器不同接线对正反变换过电压的影响 2.1Yzn11接线。当低压侧线路落雷时,雷电流进入低压侧的两个“半绕组”中,大小相等,方向相反,在每个铁心柱上的磁通正好互相抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。在高压侧线路落雷时,实际上由于变压器结构和漏磁等原因引起磁路不对称,因而磁通不可能完全抵消,正反变换过电压仍然存在,但是较小,可认为有较好的防雷作用。

建筑施工现场防雷措施2

商住楼防避雷安全措施 一、工程概况 本工程位于市大道与路交叉口,由市建筑设计资质等级:甲级,建设单位为万家园房地产开发,监理单位为卓越监理公司,项目名称为万家园桂花城 #楼,为短肢剪力墙结构。工程耐火等级为二级,火灾危险性为轻危险级,抗震设防烈度为七度,抗震设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为三类。建筑合理使用年限为50年。屋面防水等级为二级。 1#楼建筑面积37143.84平方米,建筑总高度79.35米,地上二十二和二十五层,地下室一层,以上各层均为住宅。地下室层高 3.4米,各层均为 2.9米。设有电梯和上下步行楼梯各三个。 本工程使用工程机械设备有塔吊、型钢悬挑防护架脚手架、搅拌站、闪光对焊机、截断机、成型机、搅拌机等。 根据施工组织设计编制此施工方案。 二、编制依据 1.建筑物防雷设计规 GB50057-2002 2.建筑施工安全检查标准 JGJ59-1999 3.建筑工程施工现场供电安全规程 GB50194-93 4.施工现场临时用电安全技术规 JGJ46-205 5.建筑施工高处作业安全技术规 JGJ80-91 6.龙门架及井架物料提升机安全技术规 JGJ88-92 7. 建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规 JGJ130-2001

8. 施工现场临时用电安全技术规 JGJ46-88 三、防避雷安全措施 1、塔吊避雷措施 主体施工期间,施工现场安装二台QTZ50塔吊,塔吊高度超过施工作业面8m以上,能够保证施工场地的避雷要求。塔吊自身设置在顶部及大臂端部的避雷针,避雷针采用Φ12的镀锌钢筋制作,长度为1.2m,避雷引下线采用Φ8㎜钢筋与本建筑物的基础筏板钢筋焊接,接地电阻值应小于30Ω,塔吊避雷措施的是由设备供应分公司负责进行 2、型钢悬挑防护架脚手架避雷防雷: 该工程主体施工外防护及外装修脚手架采用脚手架下四层为普通双排钢管脚手架,上部脚手架为双排悬挑脚手架。主体施工时与主体进度同步搭设,高于施工作业面 1.8m。每上一层脚手架最上一层立管和大横杆,不刷漆,做为避雷网,底部与主体钢筋进行焊接,形成避雷网络,引下线采用16mm2的铜芯导线与该工程的自身避雷接地极相连。当双排悬挑脚手架拆除后,建筑物屋面上按照设计图纸要求设置永久性避雷网。接地极不超过50m应有一处。脚手架最高点与避雷网可靠连接。连接点不少于6处 3、接地线与接地极采用采用Φ8㎜钢筋与本建筑物的基础筏板接地极焊接时,焊接点长度为50㎜。当引下线为16mm2的铜芯导线时采用螺栓连接,应将接触表面的油漆及氧化层清除,露出金属光泽,并涂中性凡士林,加设弹簧垫圈,接触面不小于接地线截面积的4倍。。埋设接地极时,应将新填土夯实。接地板不得设置在蒸气管道或烟囱风道附近经常受热的土层,位于地下水以上的砖石,焦碴或砂子均不得埋设接地板。 4、接地极的位置应选择在施工人员不易到达的地方,避免和减少跨步电压的危害,防止接地线遭受机械伤害的损伤,接地极与其它金属物体或电缆应保持3m的距离,以免发生击穿造成伤害。 5、接地装置完成后,要用电阻表测定电阻是否符合要求。接地板的位置,

变压器防雷保护措施

变压器防雷保护措施 摘要防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器安全运行,有必要对配电变压器防雷保护措施逐一分析,从而有选择性的采取适当的防雷保护措施。本文介绍了配电变压器防雷保护措施的应用,可以提高配电变压器防雷水平的效果。 关键词变压器;防雷措施;分析 1 变压器的防雷保护出现的问题 1)避雷器接地电阻偏高。由于避雷器接地电阻偏高,所以当雷电流流经接地电阻时,导致变压器外壳电压增高,当其超过一定数量时就会引起变压器绝缘击穿损坏。 2)避雷器损坏后未能及时检修。造成配电变压器实际没有防雷保护。因而当雷电波再次侵入时易导致配电变压器损坏。 3)避雷器引下线截面不符合规定。若采用截面小于规定的铝绞线,雷击时接地引下线被烧断,使雷电流不能泄入大地。有的接地接不牢固,避雷器动作时将连接处烧坏,也不能起泄放雷电流的作用。 4)避雷器引下线过长。对单杆配电变压器台来说,其避雷器接地端离变压器外壳和接地点一般有7m左右长的引下线,电感可达11.7uH~16.7uH,在某一陡度雷电流通过时,接地引下线的压降与避雷器的残压迭加在一起作用在变压器的绝缘上,有可能破坏变压器的 绝缘。 2 配电变压器防雷保护措施 1)在变压器高压侧装设避雷器。根据SDJ7-79《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:“变压器的高压侧一般应采用避雷器保护,避雷器的接地线和变压器低压侧的中性点以及变压器的金属外壳三点应连接在一起接地。”这也是部颁DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》推荐的防雷措施。 然而,大量研究和运行经验均表明,仅在高压侧采用避雷器保护时,在雷电波作用下仍有损坏现象。一般地区年损坏率为1% ,在多雷区可达5%左右,个别100雷暴日的雷电活动特殊强烈地区,年损坏率高达50%左右。究其主要原因,乃是雷电波侵入变压器高压侧绕组所引起的正、逆变换过电压造成的。正、逆变换过电压产生的机理如下:①逆变换过电压。即当3kV~10kV侧侵入雷电波,引起避雷器动作时,在接地电阻上流过大量的冲击电流,产生压降,这个压降作用在低压绕组的中性点上,使中性点电位升高,当低压线路比较长时,低压线路

防雷安全施工措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防雷安全施工措施(最新版)

防雷安全施工措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 避雷网(带、针)安装属高空施工危险作业,且屋面为斜屋面挂瓦,光滑不宜站立,或平面屋顶,但楼层较高,阳台盖板窄小等不利因素。因此,高空作业安全措施对施工安全极为重要,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实不得进行施工。高空作业所需料具、设备等根据施工进度随用随运,禁止超负载乱堆乱放。高空作业人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,持上岗证并须体检合格。高空作业人员所用的工具应随时放入工具袋内,严禁高空相互抛掷传递。遇四级以上大风或雷雨、浓雾、雨季施工和冬季下霜时禁止高空作业。在进行上、下立体交叉作业时首先必须具有一定左、右方向的安全间隔距离,不能确实保证此距离,应设置能防止下落物伤害下方人员的防护层。 特制定以下施工措施,施工人员必须严格遵守: 一、施工人员进入现场前,负责工程的项目经理必须对其进行安全教育,并宣讲甲方要求的各种注意事项。分组施工时,每组施工人

防雷击安全保障措施

编号:SM-ZD-56436 防雷击安全保障措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防雷击安全保障措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 根据地铁施工的特性,本工程中有临时电力系统,在使用过程中容易发生雷击事故,是使用过程中的安全隐患之一,为确工安全,特制定安全技术措施如下: 1.在下列电力系统部位,均需按要求做保护接地或工作接地,防止出现雷击现象。 ①电机及其电器的金属外壳及金属底座部位; ②电气装置(设备)的传动装置; ③配电、控制、保护用的盘、台、箱的框架; ④电线杆上的变压器等配电设备。 ⑤电力系统配电线间的电压在380V及以下的三相四线制配线路的中性线应直接接地。 ⑥起重机具设备的滑触线支架(高出3.5m) 2.在中性点直接接地的配电线路中,所有用电设备的金属外壳应做接地保护。中性点不直接接地的配电线路中,所

变压器如何防雷

变压器如何防雷 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变压器如何防雷雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1、正反变换过电压 1.1正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。又经电磁感应,这个压降以变比升高至高

压侧,并叠加于高压绕组的相电压上,致使高压绕组出现过电压而导致击穿事故。这种由于高压侧遭受雷击,作用于低压侧,通过电磁感应又变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“反变换过电压”。 2、变压器不同接线对正反变换过电压的影响 2.1Yzn11接线。当低压侧线路落雷时,雷电流进入低压侧的两个“半绕组”中,大小相等,方向相反,在每个铁心柱上的磁通正好互相抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。在高压侧线路落雷时,实际上由于变压器结构和漏磁等原因引起磁路不对称,因而磁通不可能完全抵消,正反变换过电压仍然存在,但是较小,可认为有较好的防雷作用。 2.2Yyn0接线 这种接法的变压器是我国的一种标准接线。它有很多优点:①正常时能保持各相电压不变,同时能提供380/220V两种不同的电压以满足用户要求;②发生单相接地短路时,可避免另两相电压的升高;③可避免高压窜入低压侧的危险。因此,配电网中几乎所有配变均采用此种接法。 3、Yyn0接线配变的防雷保护

10kV电力变压器防雷保护研究

10kV电力变压器防雷保护研究 发表时间:2016-08-23T15:32:24.853Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:刘慧袁秋霞[导读] 在各种电压等级的电网中,10 KV电网涉及的供电面积最大、线路最长。 刘慧袁秋霞 (国网山东省电力公司单县供电公司山东菏泽 274300) 摘要:10 KV电网在我国具有很大的供电面积且线路长,没有避雷线,容易受到雷害。10 KV电力变压器数量最多,雷害后直接影响供电。分析表明,雷击作用到变压器上产生的雷电过电压包括3个分量:避雷器残压、接地引下线的电压降和接地装置上的电压降。相关计算显示,10 KV避雷器放电动作时,接地装置上产生的电压降最大。在防雷保护的改造工程中,能够实施的工程措施是: 降低接地电阻,以减小接地装置上的电压降;在变压器附近的电杆上安装辅助火花间隙,以限制侵入雷电波的幅值。另外,将避雷器接地引下线与变压器外壳连接,减少避雷器引下线长度,也是重要的技术措施。 关键词:电力变压器;雷击;分析;保护措施 引言:在各种电压等级的电网中,10 KV电网涉及的供电面积最大、线路最长。在各种电压等级的电力变压器中,10 KV电力变压器数量最多,直接对用户供电。由于10 KV电网以架空线路为主,没有避雷线,暴露在旷野中,受到雷击的几率较人,如果防雷保护欠仔细,就可能造成雷雨季节中电力变压器遭受损坏,影响安全供电例如:某地区的1台10 KV电力变压器,在投运5年中连续2次发生需击损坏为了保证10 KV电力变压器的安全运行,本文对雷害原因进行了分析,探讨在防雷改造工程中能够主动采取的措施。 1、现场调查情况 对雷击损坏某地区的10 KV电力变压器进行调查现场看到,电力变压器安装在由2根10m高的圆柱形钢筋棍凝土电杆构成的平台上,变压器底部距离地面3m左右,距离变压器侧面约2m处是高 大的房屋建筑;变压器的电压等级为10/0.38 KV ,高压绕组采用星形连接,中性点不接地,低压绕组也采用星形连接,中性点直接接地;变压器的高压侧、高压侧的中性点和低压侧都安装了金属氧化物避需 器,其中高压侧的避雷器型号为 Y2W-12.7/42 ,高压侧中性点的避雷器型号为YS W-7.6/30,低压侧避雷器型号为Y1.SW-0.28/1.3所有避雷器的接地端、变压器低压侧的中性点都与外壳相连后,通过1根长度为4.3 m、直径为10 mm的铝钢绞线接地,接地装置的接地电阻经现场测试为31.5Ω,对接地极进行开挖检测,发现接地体腐蚀严重变压器高压侧10 KV架空线路的绝缘采用P-20型绝缘子,380 V三相四线低压线路采用电缆引入附近的分户电力表管理室。 2、雷害事故分析 在需电损坏变压器现场,没有见到支撑变压器的电杆顶部或侧面受到需电放电痕迹。变压器低压侧出线通过电缆连接到分户电力表管理室,不会遭受需电直击,只有沿着10 KV架空线路袭来的需电波才可能造成变压器损坏。 有2种方式在10 KV架空线路上产生需电过电压,一是直击雷,二是感应雷10 KV架空线路是一种无避雷线的架空线,当雷电直接击中导线,雷电流将一分为二沿导线流动,由于导线的波阻抗作用,在导线上形成了雷电过电压。雷云放电静电效应在线路上产生雷电感应过电压;另外,需云放电也产生强烈的脉冲磁场,磁力线与10 KV架空线路交链,在架空线路上感应出一定的电压。尽管需电流的大小具有随机性,但10 KV架空线路的绝缘耐受电压能力有限,若10 KV架空线路上的需电过电压高于绝缘子冲击放电电压,就会发生绝缘子闪络放电。 3、防雷工程改造 3.1限制入侵雷电波幅值 减小避需器放电的冲击电流,可以综合减少避雷器动作后对变压器产生的冲击过电压,为此,需要限制侵入雷电波的幅值。可在距离电力变压器253 m处的10 KV架空线路上增加1组辅助火花间隙,辅助火花间隙采用D8圆铜棒做成,试验的冲击耐受电压为35~40 KV;间隙位置朝下安装,可防止小鸟站立该处引发短路;间隙接地端的接地电阻控制在10Ω以下这是一种结构简单的避需器,它的放电电压远低于P-20型绝缘子的冲击放电电压(150KV),可将侵入电力变压器的雷电过电压限制到没有安装辅助火花间隙的4倍以下,对变压器绝缘的威胁也就相应减小了很多。 3.2改进避雷器接地引下线 为防止10 KV架空线路上入侵的需电过电压造成电力变压器损坏,常用的避需器保护接线如图1所示。其中避需器Y1作用是防止10 KV 架空线路侵入的雷电波;避雷器Y0作用是防止高压侧三相同时入波时,中性点电位升高可能损坏中性点附近的绝缘;避需器Y2的作用是一方面防止低压侧较小的浪涌过电压;另一方面可防止低压侧过电压通过变压器绕组间的电磁变换,在高压侧产生较大的过电压。 对图1避需器的保护接线,关键是将高压侧三相避需器的接地端先与变压器外壳连接(MN),然后再接地这样做,尽管避雷器动作后变压器外壳电位有所升高,可是接地引下线和接地极上的压降不再作用于变压器的绝缘,变压器就只承受避需器的残压作用,小于变压器的雷电冲击耐受电压(75KV ),不会造成变压器绝缘损坏改造工程中,尽量将接地引下线的敷设路径拉直,长度减到3.8 m,接地引下线的电压降减少1.5kv另外,将10kv避需器安装在变压器高压端子的同一高度也是一种工程措施,可以缩短避需器接地端与变压器外壳和中性点之间的连接距离,减少接地引下线电感,降低变压器外壳的电位升高。 3.3降低接地电阻 沿10 KV架空线侵入的需电波引起避雷器放电动作时,作用在变压器上的冲击电压主要是接地极上的电压降(157.5 KV),这会造成变压器外壳电位升高很多,还等效作用于变压器低压侧,加重低压避需器的负担。本例中,由于变压器位于山区,地质多石,土壤电阻率高,加之地表附近的接地极受湿度和氧化等影响,容易腐蚀,造成接地极的接地电阻高(达31.5Ω)。

变压器防雷安全措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器防雷安全措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变压器防雷安全措施(新版) 1进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。这样连接处理之后,当遭到雷击时,变压器所有金属部位电位瞬时同升同降,其相互间在理论上没有雷电流流动,因而变压器不会被雷电损坏。实际上,用高压、低压避雷器实施了高压瞬态等电位连接后的变压器,在遇到雷击时,所接部位之间因避雷器的启动时刻和启动电压存在差别,再加上连接导体阻抗的存在,其所形成的高压瞬态等电位也只是相对的。不过,其电位差非常小,不至于构成对变压器造成损坏或严重损坏。目前,在变压器的高压侧和低压侧安装避雷器以达到全面的高压瞬态等电位连接,是保证变压器防雷安全最

简单、最有效的方法。 2高压架空线路防雷措施 变压器高压架空线路可采用的防雷措施主要有:在野外沿高压线全线架设避雷线,或架空转埋地15m以上接入变压器均可使侵入变压器高压侧的雷电波强度大大降低。 3低压架空线防雷措施 低压架空线一般架设在10kv高压线下,不易受到直接雷击,但是单独在野外架设的低压线也易受到直接雷击。当前,单独架设的低压架空线都是四线平行架设,均无避雷线。低压架空线防雷措施主要有:将低压线上中性线架设于电杆顶端上作避雷接闪线,多杆重复接地;三条相线在其下横担上平行,架设处在中线的防雷保护空间之内,避免或减少低压相线受到闪击,保护变压器和终端用户设施。 4设置良好的接地线 变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变

农村配电变压器的防雷技术详细版

文件编号:GD/FS-8754 (解决方案范本系列) 农村配电变压器的防雷技 术详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

农村配电变压器的防雷技术详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1 正反变换过电压 1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。同时,这个电压通过高低压

绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫“正变换”过电压。 1.2 反变换过电压当高压侧线路遭受雷击时,雷电流通过高压侧避雷器放电入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.防雷安全施工措施正式版

防雷安全施工措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。高空作业人员所用的工具应随时放入工具袋

内,严禁高空相互抛掷传递。分组施工时,每组施工人员必须保证四人以上,且分工明确,并设专职安全员看护、监督。 二、所有施工人员持证上岗,统一着装,并配备胸卡,进入现场必须戴安全

变压器防雷安全措施

变压器防雷安全措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变压器防雷安全措施1进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。目前,在变压器的高压侧和低压侧安装避雷器以达到全面的高压瞬态等电位连接,是保证变压器防雷安全最简单、最有效的方法。变压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端用户的危害。要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。

变压器防雷安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7119 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变压器防雷安全措施标 准版本

变压器防雷安全措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。这样连接处理之后,当遭到雷击时,变压器所有金属部位电位瞬时同升同降,其相互间在理论上没有雷电流流动,因而变压器不会被雷电损坏。实际上,用高压、低压避雷器实施了高压瞬态等电位连接后的变压器,在遇到雷击时,所接部位之间因避雷器的启动时刻和启动电压存在差别,再加上连接导体阻抗的存在,其所形成的高

压瞬态等电位也只是相对的。不过,其电位差非常小,不至于构成对变压器造成损坏或严重损坏。目前,在变压器的高压侧和低压侧安装避雷器以达到全面的高压瞬态等电位连接,是保证变压器防雷安全最简单、最有效的方法。 2 高压架空线路防雷措施 变压器高压架空线路可采用的防雷措施主要有:在野外沿高压线全线架设避雷线,或架空转埋地 15m以上接入变压器均可使侵入变压器高压侧的雷电波强度大大降低。 3 低压架空线防雷措施 低压架空线一般架设在10kv高压线下,不易受到直接雷击,但是单独在野外架设的低压线也易受到直接雷击。当前,单独架设的低压架空线都是四线平行架设,均无避雷线。低压架空线防雷措施主要有:

变压器防雷安全措施详细版

文件编号:GD/FS-9240 (解决方案范本系列) 变压器防雷安全措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

变压器防雷安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。小,不至于构成对变压器造成损坏或严重损坏。低压架空线防雷措施主要有:将低压线上中性线架设于电杆顶端上作避雷接闪线,

施工现场防雷保护措施

施工现场防雷保护措施 建筑施工现场的防雷保护是一项不容忽视的重要工作。这关系到建筑设施、施工设备和人员的安全。特别是根据国家气象局的统计资料,我国近年来不少地域由于城市热岛效应等原因,致使雷电灾害频率逐年上升,而正处于整体变动中的建筑施工现场的防雷保护更应倍加重视。 一、施工现场内的起重机、井字架及龙门架等机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外且在表1规定的范围内,则应安装防雷装置。 施工现场内机械设备需安装防雷装置的规定表1 1、机械设备上的避雷针长度宜为1~2m。可用直径不小于16mm的圆钢或直径不小于25mm的钢管制作。 2、起重机、井字架及龙门架的防雷引下线可利用该保护设备的金属结构件,但应保证可靠的电气连接。 3、同一台电气设备的防雷接地可以与该设备的重复接地使用同一个(组)接地体,由于重复接地电阻值的要求一般比施工现场的防雷接地电阻值要求的为小,因此,接地电阻应符合重复接地电阻的要求。 二、钢管脚手架的防雷 钢管脚手架随建筑物的升高而不断增高,当钢管脚手架不在相邻避雷装置的保护范围之内时,则必须对钢管脚手架采取以下防雷保护措施: 1、钢管脚手架应至少有两处与建筑物的接地装置对称可靠连接(接地电阻经过测试且符合要求),连接线可采用截面不小于25×4 mm2的镀锌扁钢。 2、当无法与建筑物的接地装置连接时,应单独设置人工接地体。

三、变配电设备的防雷 变配电设备除了可能遭受直击雷以外,还有可能被雷电波沿着线路侵入而威胁变配电设备的安全。施工现场临时用电的变配电设备的防雷应包括防直击雷和防雷电波侵入两部分。雷云与地面及建筑物间直接产生强烈的放电电流的雷电称为直击雷。雷电侵入波就是由于雷电对架空线路或金属管道的作用而产生的侵害电气设备的电波。 1、直击雷的防护 对直击雷的防护可装设避雷针、避雷网或避雷线。对变配电设备防直击雷的基本原则是: 1.1所有被保护的变配电设备均应处在避雷针、避雷网或避雷线的保护范围之内; 1.2防止由于雷击在避雷针或避雷线上形成高电位对被保护物 产生反击。当防雷装置遭受雷击时,在接闪器、引下线和接地体上都将产生很高的电位,如果防雷装置与建筑物内外电气设备、电线或其它金属管线的绝缘距离不够,它们之间就会放电,这种现象称为反击。反击可能引起火灾、爆炸或人身伤害。 2、雷电侵入波的防护 由于变配电设备与线路相连,线路遭受雷击的机会很多。又由于雷电波的波幅可能很大,能使变配电设备的绝缘损坏,因此,应从以下两个方面采取保护措施: 2.1装设阀型避雷器 阀型避雷器应根据所保护的配电设备的额定电压等级选择。阀型避雷器通常装设在母线与接地线之间。由于变压器是最重要的变配电设备且其绝缘水平也最弱,因此阀型避雷器应尽量安装在离变电器的距离近些。 2.2变配电设备的进线保护 当架空进线采用电缆配线时,避雷器应装设在电缆头附近,且将避雷器的接地端与电缆金属外皮相连。 四、其它用电设备的防雷措施: 1、无金属外壳或保护罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内。