电气工作票管理制度 1 范围 本制度规定了动力二厂电气类工作票的签发,办理和终结的实施程序。 本制度适用于动力二厂各装置电气类作业的检修工作。 2 职责 2.1 工作票签发人职责 2.1.1 必须由各专业工艺工程师或主管工程师签发,也可由动力二厂批准的授权人员签发,其他人员签发的工作票无效。 2.1.2 工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.1.3 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.2 工作许可人职责 2.2.1由运行班长担任,也可由动力二厂批准的授权人员担任。 2.2.2负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2.2.3工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 2.2.4负责检查检修设备有无突然来电的危险。 2.2.5对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补 充。 2.3 工作负责人职责 2.3.1工作负责人应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担 任。 2.3.2工作票签发人不得兼任工作负责人。见习期员工、初级工不得担任工作负责人。 2.3.3正确安全地组织工作。 2.3.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 2.3.5工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都 已知晓。 2.3.6严格执行工作票所列安全措施。 2.3.7督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 2.3.8工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 2.4专责监护人 2.4.1明确被监护人员和监护范围。

电气工作票及操作票

电气工作票及操作票 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

变电站倒闸操作票

变电站第一种工作票 单位:顺河煤矿编号: 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共 人。 3、工作的变配电站名称: 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分至年月日时分6、安全措施(必要时可附页绘图说明)

*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作票签发人签名签发日期:年月日时 分 7、收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名工作负责人签名 8、确认本工作票1-7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间:年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: 10、工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 11、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名工作许可人签名 12、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。

工作负责人签名工作许可人签名 13、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除的接地线或未拉开的接 地刀闸编号()等共 组,已汇报调度值班员。 工作许可人签名 14、备注: 1)指定专责监护人负责监护(地点及 具体工作) 2)其他事项 东方红煤矿变电站 第二种工作票 (第一联:由工作负责人收执) 单位顺河煤矿编号 1. 工作负责人(监护人)班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 等共人。 3. 工作任务 自年月日时分至年月日 时分

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

(全)电气工作票和操作票安全要求

电气工作票和操作票安全要求 一、电气工作票的执行 1、工作票内容应包括编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容; 2、需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填写电气第一种工作票,大于设备不停电时安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作及不可能触及带电设备导电部分的工作,填写第二种工作票; 3、一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票; 4、工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员的在整个作业流程中应履行各自的安全职责; 5、工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作负责人、监护人要始终在工作现场,对工作班成员进行监护; 6、在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接电线、悬挂标示牌和装设围栏等保证安全的技术措施,停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械指示,不应在只经断路器断开的设备上工作,高压开关柜的手车开关应拉至试验或检修位置; 7、高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合安全距离要求;

8、装设接地线不宜单人进行,装设接地线时应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 9、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸、有人工作”的指示牌,在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设“禁止合闸有人工作”的标记;工作人员与未停电设备安全全距离不足时应装设临时遮栏; 二、电气操作票的执行 1、操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,应包括编号、操作任务、操作顺序、操作时间、以及操作人和监护人签字等; 2、操作前应根据模拟图或接线图核对说填写的操作项目,并经审核签字。 3、电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等,高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁; 4、停电操作应按照断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行,不应带负荷拉隔离开关。在高压开关柜的手车开关拉至检修位置后,应确认隔离挡板已封闭。 附赠-危险化学品和易燃易爆场所消防检查重点内容

电气第一种工作票适用于以下工作

电气第一种工作票适用于以下工作: 1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者; 3其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。 电气第二种工作票 1带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 3二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者; 4转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作; 5非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流; 6更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作; 7在变电站、变压器区域内进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作,或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面搭脚手架等工作,不需要将高压设备停电或需要作安全措施的。工作票的执行程序 1工作票的生成2工作票的签发3工作票的送达4工作票的接收5安全措施的布置6工作许可7开始工作8工作监护9工作间断10工作延期11设备试运12工作终结 工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则 潮州发电公司的设备部各专业要对工作票执行的全过程进行动态检查,及时纠正不安全现象,规范工作人员的作业行为;全过程是指从工作任务提出、制定方案、人员安排到危险点分析及预控措施制定、建票、接票、许可、开工、监护、验收、终结、恢复等全过程中的每一执行环节;检修设备试运的注意事项1由工作负责人提出申请,经工作许可人同意并收回工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将全体工作班成员撤离工作地点,通知设备的点检员到现场验收把关,履行试运许可手续后,方可试运;2如果需要变动其他工作组的安全措施,工作许可人应同时将相关工作票全部收回,经其他工作组的工作负责人同意,并且工作成员全部撤离后,方可变动安全措施,履行试运许可手续,开始试运。试运后,应及时恢复变动安全措施;3试运结束后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施,应重新签发工作票; 工作终结后工作票终结前工作负责人与许可人的所做内容 答:工作结束后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理工作现场,确认无问题后,带领工作人员撤离现场,在检修交待本上详细记录检修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题以及有无设备变动等,管辖该设备的点检员对检修质量进行确认验收,在“点检验收人”处签名(本公司继电保护与热工专业的内部员工作为工作负责人时可不签名),工作许可人和工作负责人共同到现场验收,检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填写工作结束时间,双方签名,工作方告终结。工作间断所需要做的内容 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替并将工作票交其执有,交待注意事项并告知全体工作班人员,原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;离开工作地点超过两小时者,必须办理工作负责人变更手续 工作票的静态检查内容(具有以下任一情况者为“不合格”工作票): a.未按规定签名或代签名; b.工作内容(任务)和工作地点填写不清楚; c.应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符; d.同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票 e.工作票签发人、工作负责人和工作许可人不符合规定要求,f使用术语不规范且含义不清楚; g.未按规定盖章;h.已终结的工作票,所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同,而又未注明原因;

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 HHCPTJ—YW—04—10 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 1.2 本制度适用于淮沪煤电有限公司田集发电厂电气工作票与操作票的管理。 2 电气工作票安全管理 2.1在电气设备上进行工作应执行工作票制度,电气工作票标准按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)规定执行。 2.2 电气工作票分为第一种工作票和第二种工作票。 2.3 填用第一种工作票的工作为: 2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者; 2.3.3 高压电力电缆需停电的工作; 2.3.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.4 填用第二种工作票的工作为: 2.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 2.4.3 二次系统和照明等回路上工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者; 2.4.4 转动中的发电机励磁回路、高压电动机转子电阻回路上的工作; 2.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2.5.6 高压电力电缆不需停电的工作。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作

负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并对执行安全措施的正确性负责。检修单位对工作票所列工作负责人及工作班成员是否适当和足够精神状态是否良好负责,检修单位在工作过程中,对工作范围内设备的安全措施保持正确性负责。 2.6 其他检修单位直接承包发电厂工作,需要停用设备或应做安全措施时,也应执行本制度,其工作票由生产技术部签发,运行部门许可。 2.7 工作票要用钢笔或中性笔填写一式二份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,仅限修改一处,用一横线划去错字处,并在修改处旁签名。 2.8 工作票中的检修设备名称应统一规范,超过二个设备及以上,并且属同一主设备或系统内的设备,可采用简写形式,即自第二个设备起省略主设备名,但其他名称不能省略。 2.9检修工作内容的填写应简单明确,能反映出检修工作的目的。2.10工作票的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可和终结时间记入登记簿。 2.11 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的地点以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停、送电且不触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 2.12在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 2.13 一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,并填明主要工作内容。在预定时间内,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布臵好安全措施后,方可继续工作。当工作内容附有试验工作时,工作票上应盖有“试验工作,内部联系”字样,试验期间安全措施由工作负责人负责。 2.14一般情况下,第一、二种工作票应在工作前一日送交运行人员。临时工作,第二种工作票可在工作开始当天直接交给运行人员。节日

配电第一种工作票(考试)2018年新版

配电第一种工作票 单位:德力石门公司编号:德力石门公司1803001 1. 工作负责人:考试人班组:德力石门公司工程队 2. 工作班人员(不包括工作负责人):技工:赵安、钱全、孙技、李术、周常(吊车司机)、民工:刘铭、方旭共7人。 4. 计划工作时间:自2018年03月28日08 时30 分 至2018年03月28日17时00分 5.安全措施【应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标志牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明】

保留或邻近的带电线路、设备 常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压。 其他安全措施和注意事项 1、工作负责人得到停电联系人许可开工命令后、按要求在工作地段两端验电、装设接地线; 2、常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压,更换#03公变#D01杆-#D10杆低压导线,杆上作业人员与带电线路保持0.7米以上人身安全距离,并做好防感应电措施; 3、在常高线332线路#03公变四周、#03公变低压线路#D01杆-#D10杆处悬挂“在此工作”标示牌各一块; 4、其它见工序质量控制卡《风险提醒及措施》。工作票签发人签名2018年03月27日15时10分 工作负责人签名考试人2018年03月27日15时30分 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 8.现象交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并

电气一、二种工作票填写及适用范围

电气一、二种工作票填写及适用范围工作票的适用范围一、电气第一种工作票 1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者 2、高压设备的二次接线和照明等回?飞系墓ぷ餍枰哐股璞竿,缁蜃?a name=baidusnap0>安全措施者。电气第一种工作票适用于风场的以下工作1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 2、在电气场所工作需要高压设备全部、部分停电或要做安全措施的工作。 3、进行继电保护或测控装置及二次系统和照明等回路上的工作时需要将高压设备停电或做安全措施的工作。 4、高压电力电缆需停电的工作。其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。二、电气第二种工作票 1、带电作业和在带电设备外壳上的工作 2、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作 3、二次接线回路上的工作无须将高压设备停电者 4、转动中的发电机、同步电动机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作 5、非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。电气第二种工作票适用于风场的以下工作 a 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 b 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 c 继电保护装置、测控装置、通信通道、自动化设备、自动装置及二次系统和照明等回路上的工作无须将高压设备停电的工作。 d 二次接线回路上的工作无需将高压设备停电者。 e 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流 f 大于设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作及无可能触及带电设备导电部分的工作。 g 高压电力电缆不需停电的工作。 h 更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作。 i 在变电站、变压器区域、配电间内进行动土、植拔草、粉刷墙壁、整修地面、屋顶修缮、搭脚手架等工作不需要将高压设备停电或需要作安全措施的工作。工作票的填写工作票的编号 1、工作票必须编号。工作票的编号应有两种一种为工作票的自身顺序号在票面左上角

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

配电第二种工作票(模板)

附录D配电第二种工作票格式 配电第二种工作票 单位江苏安方电力科技有限公司编号 1工作负责人(监护人)班组 2工作班人员(不包括工作负责人): 翁寿银、袁海兵共2人。 3工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 江苏安方电力科技有限公司,试验变压器电能质量测试 4工作任务: 5计划工作时间:自2016年1月11日14时50分至2016年1月11日16时11分 6 工作条件和安全措施(必要时可附页绘图说明) 1、严格遵守《电业生产安全规程》电力线路部份的有关规定 2、进入作业现场,必须戴安全帽、穿工作服,高空作业必须配带安全带、并设专人监 护,传递物品,严禁上下抛掷 3、做好工作现场和周围环境的防火工作,注意电缆头的保护,与易燃物品保持一定的 距离(4米以上) 4、工作中及工作前六小时内严禁饮酒 工作票签发人签名:年月日时分 工作负责人签名:年月日时分收到工作票 7 工作许可人补充的安全措施: 对危险点控制措施 (一)认真履行上述的组织措施与技术措施。 (二)现场工作必须正确戴安全帽。 (三)在工作地段范围内停电、验电、装设接地线,要使用合格的验电器和绝缘手套。 (四)工作期间至少应有两人进行,一人监护。 (五)严禁工作人员在工作中拆除遮栏、接地线和标志牌。 (六)攀登杆塔前应检查登高工具是否牢固可靠。

8 工作许可 在配电室内工作的许可(或开工): 9 现场交底,工作班组人员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名: 工作开始时间:年月日时分工作负责人签名: 10 工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分 11 工作完工时间:年月日时分工作负责人签名: 12 工作终结: 工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 工作终结报告(或结束): 13 备注:

电气工作票和操作票制度

电气工作票和操作票制度 一、总则 1.电气工作票、操作票管理应遵循《电业生产安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)(以下简称“安全规程”)中的有关规定。 2.工作票签发人应由工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程的生产领导、技术人员担任。 3.工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单应由安全监察部门每年审查并书面公布。 4. “两票”的保存期至少为一年。 5. “两票”管理要先把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无票作业、无票操作。 二、工作票 1、工作票使用前必须统一格式、按顺序编号,一个年度之内不能有重复编号。 2、第一种工作票应事先(最迟前一天)送到主控室。第二种工作票可在当日工作开始前送达。 3、工作票填写应字迹工整、清楚,不得任意涂改。 4、运行人员接到工作票后,应根据工作任务和现场设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,如不合格,应返回工作负责人,不受理该工作票。

5、运行人员审核工作票合格后,核实现场情况,在已采取的安全措施栏内填写现场已拉开的开关、刀闸及装设的地线等。并在“工作地点临近带电设备”和“补充安全措施”栏内填写相应内容,经核对无误后,方能办理工作许可手续。 6、工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应: a. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压; b. 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; c. 和工作负责人在工作票上分别签名。 完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。 7、工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的道路,并将工作票交回值班员。次日复工时,应得值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。 8、工作票执行后加盖“已执行”章。 9、使用过的工作票一张由检修保存,每月由专人统一整理、收存;另一张工作票按单位规定收存。 10、. 工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作

电气工作票制度

电气工作票制度 为了保证电气设备检修时对人身、设备安全,电气工作票应由车间批准的人员负责签发,其他人不论其职务高低,均无权签发。电气工作票工作负责人由车间主管批准,未经批准的不得为工作票负责人。工作许可人由电气运行班长或值长承担。 1、电气工作票制度是保障人身安全、设备安全切实可行得有效安全措施之一,检修 人员及运行人员均必须严格认真按工作票制要求执行。 2、工作票签发人、工作负责人、工作许可人均必须掌握和熟悉设备系统,确保工作票 中得安全措施正确、完善、可行,并按各自得职责承担责任。 3、在电气社别上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有下列三种: 3.1 填用第一种工作票; 3.2 填用第二种工作票; 3.3 口头或电话命令; 4、填用第一种工作票得工作为: 4.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电; 4.2 高压设备内得二次接线和照明回路上得工作,需要将高压社别停电或做安全措施者。 5、填用第二种工作票得工作为: 5.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 5.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 5.3 二次回路上的工作,无需将高压设备停电者; 5.4 非当值值班人员用钳形电流表测量高压回路的电流; 6、其他工作用口头或电话命令:口头或电话命令,必须清楚正确,值班人员应将发 令人、负责人及工作任务详细记录运行日志内,并向发另人复诵一遍。 7、工作票要用钢笔或圆珠笔写一式两份,应正确清楚。两份工作票中的一份,必须经 常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执按值移交,值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间和完工时间记入在交接班本内。 8、一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票所列的工作地点,以一个电气连接 部分为限。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。 9、若到预定时间,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电,在送电前应 按照送电现场社别带电情况办理新的工作票,布置好安全措施以后,方可进行工作。 10、事故抢修工作可不用工作票,但必须在值班日志中详细记录。在开始工作前必须 完成保证工作地点安全的技术措施,并指定专人负责监护。 11、第一种工作票应在工作前一日给值班员,临时工作可在工作开始前直接交给值班 员。第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。 12、第一种、第二种工作票的有效时间,以批准检修期为限。第一种工作票至预定时

工作票(第一种、第二种)样本

**公司 电气第一种工作票 单位电气车间编号07-11-01 1.工作负责人(监护人)**班组调试班 2.工作班成员(不包括工作负责人)**.** 共 2 人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称301总变10KV设备区1#主变。 0711 月06 日10 时20 分07 1106 日1630 分 工作票签发人签名**签发日期:2007 年11 月06 日7.收到工作票时间:2007年11 月06 日10 时00 分 运行值班人员签名**工作负责人签名** 8.确认本工作票1~7项工作负责人签名** 工作许可人签名** 许可开始工作时间:2007 年10 月06 日10 时20 分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施已明白无误 工作班组人员签名**.** 10.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分新工作负责人签名 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间) 工作负责人签名 11.工作票延期:有效期延长到2007年11 月07 日16 时30 分 工作负责人签名**07 年11月06日16 时00 分 工作许可人签名** 07 年11 月06 日16 时 01 分 2007 11 07 日16 05 分结束, 前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名** 工作许可人签名** 14.工作票终结:临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 共0 组、接地刀闸(小车)01#接地线,110167 共2副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名**07 年11 月07 日16 时08 分 15备注: (1)指定专责监护人** 负责监护110KV设备区1#主变的预防性试验 (地点及具体工作,此栏由工作负责人填写)。 (2)危险点分析及补充的安全措施和其他事项(由工作负责人填写): 无

电气工作票规定

电气工作票规定 1. 严格按照《安规》规定工作票使用范围办理相应工作票。严禁应使用一种工作票的工作只办理二种工作票;严禁只用工作联系单进行检修工作。办理工作联系单严格按照《达拉特发电厂不需办理工作票必须上工作联系单的规定》执行。 2. 办理工作票做安全措施必须使用相应电气操作票,安全措施的正确及完善性由工作许可人负责。 3. 工作许可人负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,工作现场布置的安全措施是否完善,负责检查停电设备有无突然来电的危险,对工作票中所列内容即使发生很小疑问也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。 4. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,必须由工作许可人会同工作负责人共同核对该工作安全措施,还应验明检修设备确无电压,设备接地良好,并用手触试证明检修设备确无电压,对工作负责人指明带电设备位置和注意事项,双方共同签字确认许可开工。

5. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。 6. 检修工作运行人员每两小时对所做安全措施进行检查,发现安全措施有变动或工作人员违反安全规程和任何危及工作人员安全的情况,立即停止其工作,并向当值值长和运行二部汇报。 7. 未办理工作票终结手续前,值班员不准擅自将检修设备送电。检修试运设备时,必须将工作票交回并得到工作负责人可以送电的答复后方可送电试运。 8. 工作完毕后检修人员将检修现场清理干净,应在检修交代本对运行人员交待设备检修结果和存在的问题后,方可进行工作票终结。

电气工作票规定范本

工作行为规范系列 电气工作票规定范文(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-16247电气工作票规定范文 Model of electrical work ticket regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.严格按照《安规》规定工作票使用范围办理相应工作票。严禁应使用一种工作票的工作只办理二种工作票;严禁只用工作联系单进行检修工作。办理工作联系单严格按照《达拉特发电厂不需办理工作票必须上工作联系单的规定》执行。 2.办理工作票做安全措施必须使用相应电气操作票,安全措施的正确及完善性由工作许可人负责。 3.工作许可人负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,工作现场布置的安全措施是否完善,负责检查停电设备有无突然来电的危险,对工作票中所列内容即使发生很小疑问也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。 4.工作许可人在完成施工现场的安全措施后,必须由工

作许可人会同工作负责人共同核对该工作安全措施,还应验明检修设备确无电压,设备接地良好,并用手触试证明检修设备确无电压,对工作负责人指明带电设备位置和注意事项,双方共同签字确认许可开工。 5.工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。 6.检修工作运行人员每两小时对所做安全措施进行检查,发现安全措施有变动或工作人员违反安全规程和任何危及工作人员安全的情况,立即停止其工作,并向当值值长和运行二部汇报。 7.未办理工作票终结手续前,值班员不准擅自将检修设备送电。检修试运设备时,必须将工作票交回并得到工作负责人可以送电的答复后方可送电试运。 8.工作完毕后检修人员将检修现场清理干净,应在检修交代本对运行人员交待设备检修结果和存在的问题后,方可进行工作票终结。 请输入您公司的名字

电气工作票及操作票

电气工作票及操作票标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

变电站倒闸操作票 变电站第一种工作票

单位:顺河煤矿编号: 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、工作的变配电站名称: 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作票签发人签名签发日期:年月日时分7、收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名工作负责人签名

8、确认本工作票1-7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间:年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: 10、工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 11、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名工作许可人签名 12、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名 13、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除的接地线或未拉开的接地刀闸编号()等共组,已汇报调度值班员。 工作许可人签名 14、备注: 1)指定专责监护人负责监护(地点及具体工 作) 2)其他事项 东方红煤矿变电站 第二种工作票 (第一联:由工作负责人收执) 单位顺河煤矿编号 1. 工作负责人(监护人)班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 等共人。 3. 工作任务

电气工作票规定正式样本

文件编号:TP-AR-L2890 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气工作票规定正式样 本

电气工作票规定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1. 严格按照《安规》规定工作票使用范围办理 相应工作票。严禁应使用一种工作票的工作只办理二 种工作票;严禁只用工作联系单进行检修工作。办理 工作联系单严格按照《达拉特发电厂不需办理工作票 必须上工作联系单的规定》执行。 2. 办理工作票做安全措施必须使用相应电气操 作票,安全措施的正确及完善性由工作许可人负责。 3. 工作许可人负责审查工作票所列安全措施是 否正确完善,是否符合现场条件,工作现场布置的安 全措施是否完善,负责检查停电设备有无突然来电的 危险,对工作票中所列内容即使发生很小疑问也必须

向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。 4. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,必须由工作许可人会同工作负责人共同核对该工作安全措施,还应验明检修设备确无电压,设备接地良好,并用手触试证明检修设备确无电压,对工作负责人指明带电设备位置和注意事项,双方共同签字确认许可开工。 5. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。 6. 检修工作运行人员每两小时对所做安全措施进行检查,发现安全措施有变动或工作人员违反安全规程和任何危及工作人员安全的情况,立即停止其工

电气两票操作票-工作票填写说明培训课件

电气两票填写说明 附件一第一种工作票说明 “变电站第一种工作票”适用于所辖各单位变配电室,具体工作参照国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)第3.2.2条。 票证要使用统一的格式填写,应一式两联,应用钢笔或圆珠笔填写,填写工作票应对照变电所一次系统接线图,填写内容要与现场设备的名称和编号相符,并使用设备双重名称。破损的工作票不能使用。 一.第1~6项填写要求 1.单位、编号、班组 单位:填写工作班组主管单位(各下属单位)的名称。 编号:按月累计顺序进行编号。编号采用七位数字,前两位数为年度、中间两位数为月份、后三位为当月工作票的统一编号,例如: 0611001。 班组:填写参加工作班组的名称,不能填写简称。 2.“工作负责人(监护人)”栏 一个工作负责人只发给一张工作票。 3.“工作班人员”栏 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。 4. “工作的变配电站名称及设备双重名称”栏 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和对应的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 5.“工作任务”栏 5.1“工作地点及设备双重名称”栏 (1)工作地点:填写实际工作现场的位置和地点名称。 (2)设备的双重名称:填写工作地点要工作的设备的双重名称,并应与现场实际相符。 (3)母线、构架等应写明电压等级和设备名称。 5.2“工作内容”栏

应填写该工作的设备检修、试验清扫、保护校验及设备更改、安装、拆除等项目。单一工作应详细填写工作内容,非单一工作应填写主要工作内容。对消除重大缺陷或指定的反事故措施项目,应填写清楚。 6.“计划工作时间”栏 事先计划好的工作时间范围。 计划工作时间不包括停、送电操作所需的时间,以便给运行值班人员倒闸操作和安全措施的布置留有足够的时间。 计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同)。 7.“安全措施”栏 7.1“应拉断路器、隔离开关”栏 填写根据工作需要应拉开的断路器、隔离开关、开关手车拉到试验位置和跌落式熔断器、应取下的操作熔断器(熔丝)。 填写应具体明确,并注明运行编号(即双重名称)。 7.2“应装接地线、应合接地刀闸”栏 应写明装设接地线的具体位置和确切地点,接地线的编号待操作人做好安全措施后,由工作许可人在“己执行”栏内填写己装接地线的编号。 应合的接地刀闸,只填写双重名称,不填写确切地点。 7.3“应设遮栏、应挂标示牌”栏 填写应装设的遮栏、绝缘档板和应挂标示牌的名称、地点。 填写防止二次回路误碰的具体措施。 7.4“工作地点保留带电部分或注意事项”栏 ①必须写明停电设备上、下、左、右的第一个相邻带电间隔和带电设备的双重名称。 ②刀闸一侧带电时,应视同为带电设备,注意事项要结合实际工作情况,提出有针对性的防止人身和设备事故的补充安全措施。 ③在工作地点增设专人监护也应填入补充安全措施栏内。 此栏内不允许空白,并要用红色笔填写。工作地点的电气设备如果没有带电部分、没有注意事项,可以写“无”。 8.“工作票签发人签名”栏

配电线路第一种工作票版

1.工作负责人(监护人) 3.工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 4.工作任务: 自年月日时分至年月日时分 6.工作许可人所做的安全措施 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电的线路): 保留或邻近的带电线路、设备: 1)保留或邻近的带电线路、设备: 其他安全措施和注意事项:1)核准作业地点杆号与工作票所列作业地点杆号相符,并确 定在停电范围以内。2)进入作业现场后工作负责人认真向工作班成员宣读工作票。使工作 班成员明确工作任务、停电范围及安全措施。3)接到许可命令后工作负责人应指派专人(戴绝缘手套)进行验电,装设好高、低压接地线,并设专人监护。4)现场人员戴好报警式安全帽,登高作业检查好登高工具,系好安全带,作业时设专人监护。5)作业现场设好临时围、遮拦,防止车辆行人进入作业区下方,用绳索传递工器具、材料,严禁抛扔。6)登杆作业前检查电杆,电杆有裂纹采取安全措施后登杆作业。7)作业结束,检查线路及设备上无遗留物,地线全部拆除,采取的安全措施已全部恢复,人员全部撤离现场,向许可人交令。 应挂的操作接地线: 工作票第一签发人签名年月日时分签发 工作票第二签发人签名年月日时分签发 工作负责人签名年月日时分收到工作票 7.确认本工作票1 ~ 6项,许可工作开始 8.工作班组所做的安全措施: