文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础工程验收方案

基础工程验收方案

基础工程验收方案
基础工程验收方案

基础工程验收方案

根据建设工程施工验收统一标准GB50300--2001规定及甘肃建筑工程管理条例规定我单位特制订兰州新区无线电监测站检测综合楼工程基础验收方案,邀请兰州新区建设工程质量监督站派员前来监督基础验收。

一、工程概况:

工程名称:兰州新区无线电监测站监测综合楼

建设单位:甘肃省无线电监测站

设计单位:甘肃省城乡规划设计研究院

勘察单位:甘肃省水文地质工程地质勘察院

监理单位:甘肃金诚建设监理有限责任公司

施工单位:兰州二建集团建隆工程有限公司

监督单位:兰州新区建设工程质量安全监

本工程为多层公共建筑,建设地点位于兰州新区经七路于纬四路之间,建筑面积为7723.9m2,结构体系为框架结构,地下一层,地上六层;地下一层为车库及设备用房,一至五层为专业设备用房及相关辅助功能用房六层为中控制中心本工程建筑主体高度23.9米,地基基础设计等级为丙级,设计建筑耐久年限50年,耐火等级地上二级,地下一级。屋面防水等级二级,建筑物抗震设防烈度七度。基础垫层采用C15混凝土,,桩基工程混凝土C35P8、基础承台、基础梁、构造板采用C35p6抗渗混凝土,剪力墙采用C35p6抗渗等级地下室消防水池混凝土抗渗等级均为p6;地下室柱采用C35、1~2层柱采用C35、3~6层采用C30、二次结构过梁、构造柱、圈梁砌体结构混凝土采用C20。

二、验收依据:

1、兰州新区无线电监测站检测综合楼工程施工图纸及变更等设计文件。

2、兰州新区无线电监测综合检测综合楼工程施工合同。

3、《中华人民共和国建筑法》

4、《建设工程质量管理条例》

5、《建设部工程质量管理条例》

6、《甘肃省工程质量管理条例》

7、《建筑工程质量验收统一标准》BG50300--2001

8、《建筑地基于基础工程施工质量验收规范》GB50202--2002

9、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50203--2002

10、《砌体工程施工质量验收规范》GB5020203--2002

11、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209--2002

12、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303--2002

13、《工程建设标准强制性条文》

三、工程进度及质量情况

1、施工单位已完成图纸设计及合同哟定范围规定的基础主体结构工程施工内容。

2、施工单位已经对基础工程进行了自检评定,确认基础工程符合《建筑工程质量验收统一标准》BG50300--2001规定及现行法律法规的一期,质量自评合格,出具了基础自评报告。

3、该工程已通过了监理、设计、勘察等单位初步验收,存在的问题已整改。

4、监理单位已对该基础工程进行了评估,有完整的监理资料,并以出具工程监理评估报告,确认合格。

5、设计变更的项目、设计单位均已出具设计变更文件,施工后经监理单位复查,符合变更要求。

6、工程质量控制资料:包括钢筋、防水卷材、电线导管、混凝土试块等经监理单位检查符合要求。

7、工程安全以及功能(抽查)检验资料,监理单位已经核查,符合要求。

8、本工程已准备好以下文件。

(1)钢筋、防水卷材、电线导管、混凝土试块试验报告;

(2)基础结构强度检测报告;

(3)施工组织设计及各种施工方案;

(4)基础工程检验批、分部分项质量评定资料;

(5)施工单位基础自评报告及基础验收申请;

(6)监理单位基础评估报告及建设单位验收申请;

(7)基础工程验收方案;

(8)其他必要的文件。

四、验收组成员:

根据规定该基础工程验收组成员包括:建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、监理单位负责人、施工单位管理人员及施工各参建班组负责人。

五、基础验收的程序集内容:

1、由验收组长主持基础工程验收。

2、验收方法,实体外观检查,实体实测实量,核查相关资料。

3、验收组的组成及小组成员。

组长:张爱国、副组长:刘仁义、张铁良、

成员:(建设)魏万军、刘仁义、王丽娜(设计)张如萍、杜爽、(勘察)幕文斋、(监理)罗兆清、张力、文江龙、王平生、唐银庆、水生贵、(施工)张铁良、张兴强、金沛、朱祎、宁维东、丁斌、刘文军、寇长青、高生财、何瑞菊、昔维涛、王亚龙、汤文权

验收组分为三个小组:

(1)第一小组:组长(观感组)张铁良、张爱国

成员:张力、张如萍、刘文军、高生财、汤文权

主要检查内容:○1砼的接茬接缝、有无轴线位移及露筋现象;○2有无砼麻面及其他缺陷等质量缺陷。

(2)第二小组:室内组组长(实测组):罗兆清、杜爽、张兴强、成员:水生贵、宁维东、寇长青、昔维涛、

主要检查内容:层高、板厚;砼结构截面尺寸、垂直度、平整度

等是否满足设计要求。

(3)第三小组:水电、资料组组长:王平生、金沛、幕文斋

成员:唐银庆、文江龙、丁斌、朱祎、王亚龙、何瑞菊

主要检查内容:检查水电预留洞及预埋线管是否与设计相符;洞口有无违反强标情况;复查工程技术资料,包括质量控制资料、质量评定资料、质量管理资料

4、施工、监理、设计、勘察、建设单位分别书面汇报基础工程验收的质量情况、合同履约及执行国家法律法规和工程建设强制性标准情况。

5、各验收小组组总结验收情况,并由分组组长就分组验收情况总结发言

6、由验收组长总结:发表本次工程验收质量合格与做出定性结论,并说明需要做整改的项目。

7、兰州新区建设工程质量安全监督站对参加本次工程验收的主体责任单位及人员身份是否合法发表意见,对本次验收过程及质量评定情况是否符合法律法规作出定性结论,提出相关整改意见。

8、相关单位在分部工程质量验收记录表签字。

兰州二建集团建隆工程有限公司

兰州新区无线电监测站监测综合楼工程项目部

年月日

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

单位工程竣工验收方案(范本)

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 1 【精品 word 文档、可以自由编辑!】

贵安新区市政道路基础设施 贵安新茶园路道路工程第二合同段 (道路、桥梁、管道工程) 单位工程竣工验收方案贵州贵安建设投资有限公司

2015 年 12 月 07 日

目录 一、项目概况 -------------------------------------------------1 二、验收依据 -------------------------------------------------2 三、验收时间 -------------------------------------------------2 四、验收地点 -------------------------------------------------2 五、验收范围及内容 -------------------------------------------2 六、竣工验收工作组织机构-------------------------------------3 七、工程竣工验收程序 -----------------------------------------5

贵安新区茶园路道路工程第二合同段 (道路、桥梁、管道工程) 单位工程竣工验收方案 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及现行相关法 律法规、部门规章、施工及验收规范的要求,为有序推进贵安新区茶园 路道路工程第二合同段道路、桥梁、管道工程的竣工验收工作,特制定 本方案。 一、项目概况 茶园路位于贵安新区核心区南部马场产业园内,是“六横一纵”骨 干路网之一,在贵安路与黔中路之间形成骨架路网,是连接西纵线快速路、东纵线快速路的重要联络通道,根据贵安新区城市总体规划、道路 路网规划,结合城市道路的技术要求,茶园路按双线六车道城市主干路 标准进行设计。 道路按规划自西向东布线,茶园路道路工程第二合同段(K0+130 ~K4+500 及百马路交叉口辅道 K23+449 ~K24+019.74 )起于 X001 县道 与其平交后穿越羊艾监狱茶场,在水井湾与清杨路交叉,经龙滩水库后 在羊艾与百马路交叉。主线道路全长 4.37Km ,道路设计宽度 60m ,双向六车道城市主干路;百马路交叉口辅道道路全长 1.14Km ,道路设计宽度17.65m ,单向三车道。 主要工程内容:道路工程(含路基、挡墙、涵洞、遮挡设施、边坡 防护及绿化)、桥梁工程、排水工程(雨污水)、给水中水工程、电力 管网工程、监控照明工程。

主体分部验收自评报告

七冶路桥工程有限责任公司 汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼主体分部工程质量自评报告 (房屋建筑) 工程名称:汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼 施工单位:七冶路桥工程有限责任公司 审核:

批准: 日期:2018年3月16日 一、工程概况: 建设单位: 惠川工业建设开发 设计单位:航天江南建设 地勘单位: 监理单位:航天工程建设监理有限责任公司 施工单位: 七冶路桥工程有限责任公司 质监单位: 汇川区质量监督站 本工程位于市汇川区董公寺镇田沟村。总建筑面积为5783㎡,结构形式:框架剪力墙,建筑高度:45.05m,建筑层楼:地上16层,其中一层~二层为车库及设备用房,三层为商业用房,四层~十六层为住宅用房。合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。 本工程主体结构均采用商品混凝土现浇,其中一层~六层柱、墙及四层梁、板、梯混凝土强度为C45,七层~九层柱混凝土强度为C40,十层~十二层柱混凝土强度为C35,十三层柱~十六层柱混凝土强度为C30,二层~三层梁、板、梯及五层~屋面层梁、板、梯混凝土强度为C30。 本分部工程中填充墙砌体:填充墙为A5.0级600×200×200及A5.0级600×200×100加气混凝土砌体、厨房厕所均为200×100×53等级为MU10的水泥小米砖。填充墙砌体中用等级为M5的水泥砂浆砌筑。 基础分部工程于2017年10月14日验收;主体分部工程于2017

年7月20日开工,于2018年2月13日施工完成。 本分部工程全部按图施工,符合相关规规定的要求,并严格执行国家强制性条文的规定要求,主体分部工程各分项质量保证资料已经整理完毕,齐全、真实、有效,现报请有关单位和部门审核并对基础分部工程质量进行验收。 二、评估依据 (1)中华人民国建筑法; (2)建筑工程质量管理条例; (3)本工程施工合同; (4)本工程设计图纸及有关文件; (5)本工程地质勘察报告; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204—2015; (7)《建筑地基基础工程质量验收规》GB50202—2002; (8)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2010; (9)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; (10)中华人民国《工程建筑标准强制性条文》; (11)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203--2011) (12)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 (13)国家及当地建设行政主管部门现行的有关法律、法规及相关规定。 三、质量管理: 首先熟悉图纸参加图纸绘审,根据工程的实际情况,对各个环节进行严格控制,施工过程中,我公司专业质检人员对每一道施工工序都认真检查。每道分项工程完工后,均报设计、建设、监理单位检验合格后,才进行下道工

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

竣工验收方案(模板)

兰州新区方家坡(棚改)安置房项目三标段 竣工验收方案 编制: 审核: 审批: 兰州新区房地产开发有限公司 年月日

兰州新区方家坡(棚改)安置房项目三标段 项目竣工验收方案 一、工程概况: 本工程位于兰州新区方家坡村三社,北侧为城路道路纬十一路,南侧为纬十三路,西侧为经十路,东侧为经十支路。 3#、4#、9#、14#、20#楼:均为地下一层,地上十八层;地下一层管道层,地上一层为商铺,二层至十八层均为住宅,各层层高均为2.80m。3#楼:建筑面积为9381.96m2,建筑主体高度为51.8m。4#楼:建筑面积为9382.11m2,建筑主体高度为53.25m 。9#楼:建筑面积为9418m2,建筑主体高度为51.75m。14#楼:建筑面积为9435.37m2;建筑主体高度为50.95m。20#楼:建筑面积为5118.96m2,建筑主体高度为51.8m。 19#楼:建筑面积为2367.76m2,建筑主体高度为28.1m。该楼为地下一层,地上九层;地下一层管道层,地上一层为商铺,二层至九层均为住宅,各层层高均为2.80m。本工程结构体系为剪力墙结构,基础采用半挤土桩 CFG-筏板基础技术。结构抗震类别为丙类,该工程建筑耐久年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 二、验收依据; 1、《中华人民共和国建筑法》及《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)(2009年版) 2、图纸会审纪要、设计变更、经批准的施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

5、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 6、通风空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 7、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 8、砌体结构工程施工质量验收规范GB_50203-2011 9、屋面工程质量验收规范GB50207-2012; 10、混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 11、给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008 12、建筑桩基础技术规范JGJ94-2008 13、其他国家及部门规章制度和规范标准 三、验收内容 1、参建单位及分组情况 建设单位:兰州新区房地产开发有限公司 设计单位:深圳华新国际建筑工程设计顾问有限公司 勘查单位:兰州市城市建设设计院 监理单位:甘肃金建工程建设监理有限责任公司 施工单位:国基建设集团有限责任公司 验收成员由参建各方人员组成,******任验收组组长,******任验收组副组长,共分为两个验收小组,第一组为现场检查组;第二组为资料核查组,小组组长现场进行委派,各分组人员详见附表。 2、现场检查组内容: 楼体内外墙质量;屋面卷材铺设质量和排气道设置质量;门窗固定、配件、位置、构造、密封质量;屋面找平层及排水沟的排水坡度;门窗框垂直度;墙体垂直度、平整度,电气照明,给排水管道和安装等。

主体结构验收报告

嘉宏中央悦城二期1—4#楼 主体结构分部工程 施工验收小结 施工单位:河北省建材建设有限公司日期:2018年7月11日

一、项目参与单位 建设单位:河北嘉宏房地产开发有限公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 勘察单位:南京市测绘勘察研究院有限公司 监理单位:共赢建设集团有限公司 承建单位:河北省建材建设有限公司 质监单位:元氏县住建局工程质量监督站 二、工程概况 本工程为嘉宏中央悦城二期1—4#楼,位于石家庄元氏县槐阳大街以西,盘龙路以北,剪力墙结构;地下一层,地上30层;基础形式为:筏板基础; 结构总高度分别为;1#楼、2#楼、3#楼、4#楼; 建筑面积分别为:1#楼㎡、2#楼㎡、3#楼㎡、4#楼㎡。 二、工程结构 1、结构为钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为筏板基础基础。 2、结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级,建筑物耐火等级为一级。 3、主要结构材料: 1)、混凝土:筏板基础C30;-1层梁板为C35,1-30层梁板为C30;墙柱:-1层-7层为C40,8-11层为C35,12-30层为C30. 2)、钢筋为HRB400三级为主。

3)、非承重墙材料:加气块强度等级为A5,干密度等级为B07;专用预拌砌筑砂浆。 三、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违返质量要求的坚决给予返工处理。 (3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 四、工程施工现场质量控制情况 1、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由河北敬业钢铁有限公司生产,厂家提供出厂合格证、测试报告等齐全;商品混凝土由河北民安预拌商品混凝土有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全;预拌商品砂浆由大华建材新型建材科技有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监理见证取样送检复试合格后,方可投入使用。确保了该工程原材料的合格性和真实性。 2、技术复核

基础、分部工程验收方案范例

××工程地基与基础(主体结构)分部验收方案 一、验收时间:201×年××月××日××时。 二、验收地点:×××。 三、会议议程: 与会人员先签到。验收会议由建设单位主持,程序如下: 1、建设单位主持人介绍与会单位及人员,并宣布济南军区工程质量监督站海军分站对本次验收进行监督; 2、建设单位×××简要介绍分部工程概况(包括验收甩项内容); 3、施工单位×××汇报分部工程施工概况、质量验收自评意见及质量控制资料整理情况(包括试验检测及结构抽检情况); 4、监理单位×××总监汇报分部工程质量评估意见及施工资料审查意见; 5、建设单位×××宣布验收分组及验收主要内容(简要); 6、现场检查验收,并审查施工、监理资料; (现场验收后讲评前,各小组汇总验收意见及存在问题,提交监督组审议) 7、勘察、设计单位及各验收小组负责人发表验收意见; 8、监督站×××讲评实体质量存在问题,×××讲评施工、监理资料存在问题; 9、验收组×××代表验收组宣布验收结论;

10、监督站×××代表监督组宣布验收监督意见; 11、施工单位负责人×××表态,明确整改期限; 12、监督站、建设单位、上级主管部门等领导讲话。 四、验收分组: 1 本次验收由×××任组长,分为实体观感质量、实体实测实量和资料核查三个验收小组。其中实体观感质量验收小组由×××、×××组成,×××负责;实体实测实量验收小组由×××、×××组成,×××负责;资料核查小组由×××、 ×××组成,×××负责。 监督站×××参加实体观感质量小组、×××参加实体实测实量小组、 ×××参加资料核查小组。 五、验收部位及内容: 1、实体观感质量:全数检查。 2、实体实测实量: 基础工程:共×个构件,抽查×个构件,抽查比例为×%(不少于30%),现场验收的构件,依据图纸抽签确定。具体实测内容为:基础轴线总长度,各开间、进深长度,基础顶面标高,基础截面尺寸,墙面立面垂直度,表面平整度,砌体水平灰缝厚度、砂浆饱满度,门窗洞口尺寸,预留洞口(孔洞)位置(属桩基础的工程应先组织桩基验收,另行制定验收方案)。 主体工程:共×个自然间(户数),抽查×间(户数),抽查比例为×%(不少于20%), 现场验收的自然间(户数),依据图纸抽签确定。实测内容为:总建筑高度、垂

建筑工程基础施工方案

一、工程概况及特点 项目名称: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 总承包单位: 施工单位: 施工地点: 工程概况:B标段界区内300单元废气处理系统,JC-1 5个、JC-2 20个、JC-2a 2 个、JC-2b 1 个、JC-3 22 个、JC-4 8 个、JC-4A 1 个、JC-5 6 个、JC-6 1 个、JC-7 11 个、JC-8 1 个、JC-9 2 个、SJ-C-381 1 个、SJ-C-382 1 个、SJ-C-2381 1 个、SJ-C-2382 1 个、 SJ-P-381(2381)A/B 4 个、SJ-S-2381 1 个、SJ-T-2381 1 个、SJ-1 1 个,(其中:埋置深度为-2.1m至-2.2m、M30螺栓128套;M36螺栓24套;M42螺栓90套;螺栓孔58个、预埋铁件 600*600mm 6个,400*400mm 35个。 工期:2011 年5月25日至2011 年6月25日施工完 质量标准:合格 HSE管理目标:零事故、零伤害、零环境污染。 文明施工目标:争创“省级文明工地” 。 二、编制依据 1 .施工图纸: SJ3574.00-JG07-02~05 2.现场踏勘实际情况 3.相关施工标准及验收规范 《黑龙江统建筑工程施工质量验收统一标准》DB23/711-2003 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑地基基础工程》DB23/721-2003 《混凝土结构工程》DB23/716-2003 《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 1.1 施工准备 (1)技术准备 接到施工图纸后,立即组织技术人员认真审阅图纸,通过设计交底,及时做出图纸会审 记录,编制施工方案,选择科学合理的施工方法。 组织有关人员认真做好施工图预算及材料计划,提出各种材料计划。 掌握地质资料,现场情况,水准高程、坐标,地下障碍物分布情况等,根据以上情况编 制各分部分项工程的施工方案。 施工用的原材料进场后要立即进行二次化验,合格后方可使用。 施工前有关的施工技术人员和具体操作人员应充分熟悉图纸,在建设单位的主持下,配 合做好图纸会审工作及技术交底工作,对重点分部分项工作应编制详细而周密的书面交底, 并进行现场施工技术交底。 ( 2)现场准备 办理开工手续,测量放线。 健全各种组织机构,组织有关施工管理人员进入现场,了解现场情况。 (3)劳动力机具的准备 根据工程量、工程特点、施工进度计划、施工操作面等编制合理的劳动配置计划及主要 劳动力在施工阶段的配制计划。 项目部以项目经理负责制的要求,全面实施工程项目的日常管理,分工明确,各职能机 构订立岗位责任制及经济合同制,着重在生产进度、技术指导、质量控制、安全管理、进度 控制,技术资料的收集汇总,材料采购,运输保管和堆放等各方面的强化管理。 1.2 主要分部分项工程施工方法及技术措施 1. 测量放线 测量工具由专业检测部门检测,合格后方可使用。 根据设计提供的水准控制点和坐标控制点,用全站仪将所建单位工程定位,将水准点引 测到控制桩上。 根据给定的坐标点确定主轴线; 根据主轴线确定其他轴线,并确定基坑开挖边界线; 把主轴线投测到坑外的龙门板上,并在每条控制线上投两个固定控制点作为基坑开挖后 及基础施工的轴线控制。 施工测量允许偏差 黑龙江省建筑安装工程施工技术操作规程 黑龙江省建筑安装工程施工技术操作规程 - 钢筋工程》 DB23/T707-2003 - 混凝土结构工程》 DB23/T708-2003 黑龙江省建筑安装工程施工技术操作规程 - 模板工程》 DB23/T709-2003

建筑工程施工质量验收统一标准

建筑工程施工质量验收统一标准 建标[2001]157号 颁布日期:20010720 实施日期:20020101 颁布单位:建设部 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协会: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标〔1998〕244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。其中,3.0.3、5.0.4、5.0.7、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 建筑工程施工质量验收统一标准 (中华人民共和国建设部国家质量监督检验检疫总局2001年7月20日联合发布2002年1月1日起施行中华人民共和国国家标准GB50300-2001) 1总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。 1.0.3本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 2术语 2.0.1建筑工程buildingengineering 为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。

地基基础分部验收方案

南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部工程验收实施方案 一、验收时间:2016年03月10日14时; 二、验收地点:南宁市五象新区凤凰路19号碧桂园天玺湾项目管理部; 三、参加验收单位及人员: 建设单位及人员:南宁市碧桂园房地产开发有限公司,卢一平,韦尚鑫,黎郁文等人员; 勘察单位及人员:广西化蓝岩土工程有限公司,卢玉南,陆金蝉,韦勇生等人员; 设计单位及人员:广东博意建筑设计院有限公司,裴书龙,骆均华等人员; 施工单位及人员:广东腾越建筑工程有限公司,胡永强,黄克勤,刘庆通,梁志全,耿敬龙,黄碧梅,李奇,袁健波等人员; 监理单位及人员:广东国晟建设监理有限公司,王先进,杜松岗,周旅国,张高源等人员; 监督单位及人员:南宁市五象新区质量监督站,×××,×××等人员。 四、验收组织: 南宁碧桂园?天玺湾一期工程地基与基础分部质量验收,由南宁市碧桂园房地产开发有限公司负责组织,分为三个验收检查小组:实体观感检查小组、实体实测实量小组和资料核查小组,其中实体观感检查小组由×××、×××组成,×××负责;实体实测实量小组由×××、×××组成,×××负责;资料核查小组由×××、×××组成,×××负责。 南宁市五象新区质量监督站×××、×××分别参加各个检查小组,并对该工程地基与基础分部工程质量进行核验。 1

五、验收依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2002)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、国家、行业有关规定。 2、工程设计图纸、设计变更文件。 六、验收部位及验收内容: 1、实体观感质量检查:随机检查。 2、实体实测实量抽查: 基础工程:共××个构件,抽查××个构件,抽查比例为××%(不少于20%),现场抽签确定。 实测内容为:混凝土构件几何尺寸。 测量工具:经纬仪、水准仪、靠尺、塞尺、钢尺等。 3、资料核查: 施工技术资料核查内容:①原材料出厂合格证和进场复验报告;②钢筋接头的试验报告;③混凝土工程施工记录;④混凝土配合比报告及试件的性能试验报告;⑤隐蔽工程验收记录;⑥检验批、分项工程验收记录;⑦工程严重质量问题的处理方案和验收记录;⑨施工日志;⑩其它必要的文件和记录等。 监理资料核查内容:①监理旁站记录;②监理例会记录;③材料见证取样记录;④监理日志等。 七、会议议程: 分部工程验收会议由建设单位卢一平主持,程序如下: 1、介绍参加会议单位及人员(与会人员签到); 2

基础主体分部工程验收程序

建筑工程地基与基础(主体结构) 分部工程验收程序 地基与基础(主体结构)分部工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位参加,监督站对验收进行监督。 一、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础(主体结构)分部工程施工内容; 2、施工单位已组织自验合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织预验收合格,监理单位已出具分部工程质量评估意见; 4、根据工程需要基础(主体结构)可分阶段验收,除尚未到龄期的砂浆、混凝土试块试验报告与结构抽检报告外(但应提供砂浆、混凝土试块的检测委托单,核查试块留置数量就是否符合规范规定),其她资料应齐全,并经监理审查合格; 5、具备结构抽检条件的楼层,应经检测单位抽检合格并出具检测报告。 二、验收程序 1、建设单位应至少提前3天向监督站提出书面申报(详见表B-22地基与基础分部工程验收申报表、表B-23主体结构分部工程验收申报表); 2、施工单位报送施工技术资料,建设单位报送分部工程验收实施方案,经监督站审查合格后,方可组织验收; 3、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,监督站对验收进行监督。 三、分部工程验收形成的资料: 1、《分部工程质量验收记录表》(地基与基础分部工程见表B1-10,主体结构

分部工程见表B1-11); 2、《地基与基础(主体结构)分部工程质量验收监督记录表》(表B-14); 3、《建设工程质量问题整改通知书》(表B-2); 4、《分部工程验收会议签到表》(表D-5)。 四、应注意的问题 1、未组织地基与基础分部工程验收的工程不得进行主体结构施工;未组织主体结构分部工程验收的工程不得进行装饰装修工程施工。 2、地基与基础(主体结构)分部工程验收合格后30日内,由建设单位组织施工单位到监督站办理工程结构备案手续。地基与基础分部未办理备案的,不得进行主体结构验收;主体结构分部未办理备案的,不得进行初步验收。办理结构备案时,需提交的资料目录见附表2。 五、参加验收单位及人员 监督单位人员:(项目监督负责人、监督员等不少于2人); 建设单位人员:(项目负责人、现场代表等); 勘察单位人员:(勘察项目负责人); 设计单位人员:(结构专业设计人员必须参加,建筑、设备专业视情参加); 施工单位人员:(企业领导、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须参加); 监理单位人员:(总监及土建、设备专业监理工程师等)。 (以上人员无特殊情况必须参加,否则不予验收。)

桩基础验收方案

*****,设计单位: ****,监理单位:****,施工单位:**** 2016年 月 日在工程现场召 监理、施工单位相关人员组成验收 1-9#楼基坑桩基础工程验收方案 *****安置区工程基坑支护及桩基础施工专业承包工程,位于广州市*** 施工许可证编号:,质量监督编号:。工程建设单位:*****,勘察单位: 本区域工程已完成工程设计和合同约定的各项内容,已具备下列工程 验收的条件和文件: 1、建设工程中间质量验收申请表;2、完整的工程技 术档案和施工管理资料;3、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件、设 备的出厂合格证和进场试验报告;4、建设行政主管部门及工程质量监督 机构责令整改的问题全部整改完毕;5、工程款已按合同约定的情况进行 支付 经建设单位组织勘察、设计、监理、施工单位检查,确认本工程已达 到***桩基础子分部验收条件,拟定于 开自***桩基础验收会议。 验收程序和组织形式: (一)建设单位组织勘察、设计、 组,并负责核对参加人员资格。 验收组组长:*** (建设单位); 副组长:***(监理单位) 组员: 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 验收主持人:*** ;设计单位主汇报人:*** ;监理单位主汇报人:*** 勘察单位

主汇报人:*** ;施工单位主汇报人:***。 (二)建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况; (三)审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料,并签署审查意见; (四)实地查验工程质量,并签署查验意见; (五)对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面作出全面评价,形式经验收组人员签署的***桩基础工程验收意见,由建设单位提出 《***桩基础子分部工程验收记录》及《***桩基础子分部工程质量验收纪要》。 参与***桩基础工程验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决方法,待意见一致后,重新组织*** 桩基础工程验收。 ***桩基础工程验收合格后,由建设、勘察、设计、监理、施工等责任主体位单形成《***桩基础子分部工程验收记录》及《***桩基础子分部工程质量验收纪要》,并及时提交至***建设工程质量监督站。 本工程***桩基础验收所涉及用表严格执行省住房和城乡建设厅关于工程竣工验收技术资料统一用表的要求,建设单位保证提交的***桩基础 验收资料真实有效,若因提供虚假资料而造成的一切法律责任及民事纠纷均由建设单位承担。

基础验收方案—

XXXXXXXXXXX项目 基 础 验 收 方 案 XXXXXX工程管理有限公司 年月日

一、工程概况: 本工程为XXXXXX项目,位于xxxx区。本工程为剪力墙结构,抗震烈度7度,建筑结构安全等级二级,使用年限50年,地基基础设计等级为乙级,地下2层,地上18层,建筑面积10000m2;采用CFG桩复合地基,基础筏板厚1000mm,基础筏板混凝土为C30P6,混凝土构件环境类别:地面以下与土壤或水接触的构件、地面以上雨篷、挑檐及屋面构架等完全露天的构件混凝土环境类别为二b类,地下室室内、卫生间、屋面水箱间的构件环境类别为二a类;其余均为一类环境。 二、验收时间: 本次验收时间定于2017年月日 三、验收依据: 1、《中华人民共和国建筑法》及《工程建设标准强制性条文》。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015。 4、《砌体工程质量验收规范》GB50203-2011。 5、《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50203-2014。 6、本工程施工设计图纸,设计变更及图纸会审纪要。 四、验收程序内容: (1)会议由总监主持。 第一项:请与会人员签到。 第二项:主持人宣读参加此次结构验收的单位及人员名单。 第三项:建设单位介绍1#楼建设工程概况。 第四项:勘察单位介绍工程验收质量检查报告。 第五项:设计单位介绍工程验收质量检查报告。 第六项:施工单位汇报工程施工情况。 第七项:监理单位宣读工程质量评估报告。

第八项:分组进行现场工程质量验收和工程质量控制资料核查。 第九项:各组组长汇报验收意见,主持人统一验收意见。 第十项:形成验收会议意见,各方签字。 第十一项:监督单位发表监督意见。 (2)验收内容: 针对翰林雅苑住宅区B区1#楼地基基础工程,进行工程质量控制资料核查和观感质量检查及实测实量检查。 1、质量控制资料核查内容: 包括图纸会审、设计变更、工程定位测量、放线记录、原材料出厂合格证及进场检验报告、施工试验报告及见证检测报告、隐蔽工程验收记录,施工记录签章是否齐全,整理是否齐全,整理是否符合规范要求。 2、现场质量检查内容:主要检查砼结构是否有露筋、蜂窝、麻面、孔洞的各种缺陷等。 3、实测实量部分将进行基础的表面平整度和标高等检查验收。 五、验收组织: 1、组织形式: 由建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位及施工单位共同组成三个验收小组,第一组是工程资料审查组,第二组是观感质量检查组,第三组是实测实量检查组,由质量中心领导现场对验收工作程序和内容进行监督,具体分组如下: 1)资料审查组组长:担任 组员: 2)观感检查组组长:担任 组员: 3)实测实量组组长:担任 组员: 六、验收要求:

主体分部工程验收方案word版本

************************项目 主体结构工程 验收方案 ********公司 20**年**月**日

一、工程概况: 工程名称: 工程地址:青岛市 建设单位:青岛 设计单位:青岛 勘察单位:青岛 监理单位:青岛 施工单位:青 本工程位于***********3号,由************代建,*********公司监理,**********公司总承包施工,集·····、······、·····、····一体,总建筑面积·····㎡,建筑高度····m,现浇混凝土框架结构。建筑结构抗震等级为三级,抗震设防7度,基础类型为桩基础,质量要求为合格。 承台、承台梁、地下室底板、地下室顶板、地下室挡土墙、框架柱混凝土标号为C40,其他部位均为C30。 钢筋均为HRB400级,规格有6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/28。钢筋连接采用机械连接和搭接相结合的方式,机械连接方式为直螺纹套筒连接,现场规格≥20的刚接采用直螺纹连接。 砌体二次结构的混凝土标号均为C25。砌体结构施工的蒸压加气混凝土砌块等级为A5B07,粉煤灰砖等级为MU10,砌筑砂浆等级为M5。

1、本工程施工图纸级青岛市地方要求 2、所涉及的主要验收规范及标准详见下表:

主体结构工程验收,先由施工单位自检合格,并向监理单位申请进行验收。监理单位收到通知后组织设计、勘察、监理、施工单位进行验收,并请质量监督部门监督现场验收。具体程序如下: 1、参加验收人员签到,并核查相关单位主要人员资质; 2、宣读本验收方案,并讨论通过该方案; 3、施工单位汇报主体施工情况; 4、设计单位汇报主体阶段设计变更情况; 5、监理单位宣读质量评估报告; 6、按照验收方案的分组情况分别进行观感、实测、资料验收,并填写验收记录; 7、各验收组汇报验收情况,验收主持人根据汇报情况宣布验收结果; 8、质量监督部门对验收过程发表意见。

竣工验收方案84346.doc

郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑) 项目施工第九标段 竣 工 验 收 方 案 河南东龙控股有限公司

郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)项目二期施 工第九标段竣工验收方案 郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)项目施工第一标段,单位工程住宅 6 栋,楼号分别为 48#、49#、51#、52#、53#、54#;幼儿园 1 栋楼号为 50#,公共厕所 1 个,开闭所 1 个,地下车库 1 座,共 10 个单位工程。最早于 2015 年 4 月 20 日开工,最早于 2017 年 09 月 18 日整体工程完工。建设单位组织勘察、设计、监理、施工及建设 单位有关人员组成竣工验收小组。由河南东龙控股有限公司提出验收 方案,提交验收组充分讨论,确定该工程整体竣工验收方案。 1、工程概况 1.1 、工程名称:郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)项目施工第九标段 1.2 、工程地点:郑州市郑东新区龙湖外环路以南,龙北二路以南,龙翼四街以西。 1.3 参建单位: 建设单位:河南东龙控股有限公司 勘察单位:河南省地矿建设工程(集团)有限公司 设计单位:河南省纺织建筑设计院有限公司 监理单位:河南华都工程管理有限公司 施工单位:河南省第一建筑工程集团有限责任公司

1.4 、设计指标:本工程为郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)九标段项目。郑州市郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔 嘉苑)项目第九标段,位于郑州市郑东新区、龙翼四街以西、龙北二 街以北,由河南东龙控股有限公司投资建设。本标段工程工程包括 48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#楼及其对应地下车库,总建筑面 积 131820.65 ㎡,其中 48#楼建筑面积 16202.23 ㎡、 49#楼建筑面积 10627.54 ㎡、50#楼建筑面积 2803.3 ㎡、51#楼建筑面积 8214.42 ㎡、52#楼建筑面积 10607.54 ㎡、 53#楼建筑面积 31946.9 ㎡、 54#楼建筑面积18876.56 ㎡、地下车库建筑面积 32542.16 ㎡。结构形式为剪力 墙结构,抗震设防等级:7 度,抗震构造措施按8 度抗震采取,耐火 等级 :一级,屋面防水等级:Ⅰ级,设计使用年限: 50年。 本工程安装部分有建筑给排水及采暖、强弱电工程;、通风防排烟 工程、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、电梯工程等。 3、验收依据 3.1、《中华人民共和国建筑法》及《工程建设标准强制性条文》; 3.2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3.3、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002(2011 版); 3.4、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002; 3.5、《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 ; 3.6、本工程施工合同、设计图纸、设计变更及图纸会审纪要; 3.7、其他相关法律法规及工程建设标准; 3、验收时间、地点、验收组成员:

基础分部工程验收方案

恩施新天地科技生活广场 地基与基础分部工程验收方案 恩施新天地科技生活广场在各参建责任主体严格管理和施工企业的精心施工下,目前已按设计图纸完成了地基与基础分部的内容。依据《建设工程施工质量验收统一标准》和质量监督的有关规定,特编制如下验收方案。 该基础分部工程三区人工挖孔桩桩芯、护壁混凝土强度均为C30,基础梁、承台混凝土强度为C30,二区独立基础强度为C30。基础分部工程包括9个分项(土方、钢筋、模板、混凝土、混凝土现浇结构、卷材防水、涂膜防水、塑料板防水、细部构造)1个子分部(混凝土灌注桩),共计检验批152次(其中桩基子分部批次13次)主控项目和大凡项目均验收合格。 一、验收依据 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002。 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011版)。 (4)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011) (5)本工程设计图纸、设计变更、图纸会审记录。 (6)相关法律、法规、标准。 二、验收组成员组成 1、项目总监主持宣布验收组成员名单。 1、建设单位:混波(项目负责人)、李继鹏、郭俊杰(现场负责人)、吴后英(资料员); 2、勘察单位:张华亮(勘察负责人); 3、设计单位:高国芬(设计负责人); 4、监理单位:周越颖(总监)、袁福军、曾亮、周文轩;

5、施工单位:严定洲(公司技术负责人)、周克发(项目经理)、向松(现场负责人)、李超(质检员)、余昊(施工员)、谭珊(资料员)。本次验收组成员分为两组(工程技术资料核查组和现场实体检查组),人员分工如下表: 工程资料核查组 工程实体核查组混波、吴后英、周越颖、周文轩、周克发、向松、谭珊李继鹏、郭俊杰、张华亮、高国芬、袁福军、曾亮、严定洲、余昊、李超 三、验收内容 本次验收基础分部工程包括1个子分部(混凝土灌注桩)2个分项(混凝土灌注桩、混凝土灌注桩(钢筋笼)) 四、验收的方式方法 ⑴现场查验工程实体质量 实体组采用卷尺、水准仪等测量工具对基础混凝土外观质量、轴线位置、标高、表面平整度进行实测和观察。 ⑵核查工程技术资料 资料核查组对基础分部(桩基子分部)质量控制资料、安全和功能检验报告、检验批验收资料进行核查。 ⑶验收组成员召开预备会,统一验收意见。 ①统一观感质量等级。(好、大凡或差) ②汇总工程的优缺点及整改项目。(由总监统一讲评;整改项目是否影响验收;对应整改而无法整改的项目,应划分责任) ③统一验收结论。(是否同意验收) 五、会议议程 相关责任主体向验收组和监督部门汇报工作情况

基础工程验收方案

基础结构工程验收方案 一、工程概况: 1、工程名称:正泰·金水佳苑9#楼 2、工程地点:新安县豫晋路与滨河北路交叉口东北角 3、建筑规模:总建筑面积:4902.91m2 4、基础类型:筏板+条基 5、结构类型:剪力墙 6、建筑层数:地下1层、地上8层 7、建设单位:新安县正泰置业有限公司 8、勘察单位:河南华兴地质工程有限公司 9、设计单位:河南省朝阳建筑设计有限公司 10、施工单位:河南水建集团有限公司 11、监理单位:河南省豫建工程管理有限公司 二、验收依据: 1、本工程设计图纸 2、图纸会审纪要、设计变更、经批准的施工组织设计 3、国家和省市有关工程建设管理的法律、法规 4、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 7、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015) 8、《砼强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 9、《砼质量控制标准》(GB50164—2010) 10、《地下防水工程施工质量验收规范》(GB 50208-2011)

11、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003、J253—2003) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 13、国家和省市有关工程质量管理的法律、法规及工程建设标准强制性条文 三、验收程序: 1、基础结构工程质量验收工作会议由监理单位主持: ○1主持人宣读参加验收小组单位、人员及分工名单; ○2建设单位介绍基础结构工程建设情况; ○3施工单位汇报工程施工情况; ○4勘察单位对验收情况的意见; ○5设计单位对验收情况的意见; ○6监理单位对基础结构工程质量作评估报告; ○7分组进行现场实测实量、施工主控资料核查和观测质量检查内容及部位如下: a、观感质量组检查验收筏板基础及条基; b、实测实量组检查测量-筏板基础及条基层高尺寸、平整度、垂直度及阴阳角的90O的偏差; c、资料组重点检查保证资料和工程相关的安全重要资料; ○8各验收组组长汇报检查意见,由主持人统一验收意见; ○9形成验收会议意见,参建各方在验收报告上签字; ○10监督机构发表监督意见; 四、验收内容: 基础结构工程的观感质量、实测实量检查,工程质量控制资料及安全和功能检查资料核查。 五、验收组织: 领导小组:

相关文档