文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工临时用电方案计算2

施工临时用电方案计算2

施工临时用电方案计算2
施工临时用电方案计算2

施工临时用电方案计算书

甘谷颐年嘉园工程;属于框架结构;地上18层;地下1层;建筑高度:54.00m;标准

层层高:2.90m ;总建筑面积:18000.00平方米;总工期:0天;施工单位:。

本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任

技术负责人。

一、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社

《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

二、施工条件

施工现场用电量统计表:

------------------------------------------------------------

----

序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

1 钢筋调直机 GT4/14 4 1 4

2 钢筋切断机 QJ40-1 5.5 1 5.5

3 钢筋切断机 QJ40-1 5.5 1 5.5

4 钢筋弯曲机 GW40 3 1 3

5 交流电焊机 7

6 1 76

6 交流电焊机 BX3-120-1 9 1 9

7 照明 10 1 10

8 振动夯土机 HZD250 4 1 4

9 蛙式夯土机 HW-32 1.5 1 1.5

10 塔式起重机 TQ60/80 55.5 1 55.5

11 JW500 30 1 30

12 JW500 30 1 30

13 插入式振动器 ZX70 1.5 1 1.5

14 平板式振动器 ZB11 1.1 1 1.1

15 交流电焊机 76 1 76

16 照明 2 1 2

17 混凝土输送泵 HB-15 90 1 90

18 木工圆锯 MJ106 5.5 1 5.5

19 照明 10 1 10

------------------------------------------------------------

三、设计内容和步骤

1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S

系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

2、确定用电负荷:

(1)、钢筋调直机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P

js

= 0.3×4 = 1.2 kW

Q js = P

js

× tgφ=1.2×1.02 = 1.22 kvar

(2)、钢筋切断机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P

js

= 0.3×5.5 = 1.65 kW

Q js = P

js

× tgφ=1.65×1.02 = 1.68 kvar

(3)、钢筋切断机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P

js

= 0.3×5.5 = 1.65 kW

Q js = P

js

× tgφ=1.65×1.02 = 1.68 kvar

(4)、钢筋弯曲机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P

js

= 0.3×3 = 0.9 kW

Q js = P

js

× tgφ=0.9×1.02 = 0.92 kvar

(5)、交流电焊机

Kx = 0.35 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = S

n

×Cosφ = 76×0.4=30.4kW

P e = n×(J

c

/J

c1

)1/2×Pn = 1×(0.5/1)1/2×30.4 = 21.5 kW

P js = K

x

×P

e

=0.35×21.5 = 7.52kW

Q js = P

js

× tgφ=7.52×2.29 = 17.24 kvar

(6)、交流电焊机

Kx = 0.35 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = S

n

×Cosφ = 9×0.4=3.6kW

P e = n×(J

c

/J

c1

)1/2×Pn = 1×(0.5/1)1/2×3.6 = 2.55 kW

P js = K

x

×P

e

=0.35×2.55 = 0.89kW

Q js = P

js

× tgφ=0.89×2.29 = 2.04 kvar

(7)、照明

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33 P

js

= 0.3×10 = 3 kW

Q js = P

js

× tgφ=3×1.33 = 4 kvar

(8)、振动夯土机

Kx = 0.5 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33 P

js

= 0.5×4 = 2 kW

Q js = P

js

× tgφ=2×1.33 = 2.67 kvar

(9)、蛙式夯土机

Kx = 0.5 Cosφ = 0.55 tgφ = 1.52 P

js

= 0.5×1.5 = 0.75 kW

Q js = P

js

× tgφ=0.75×1.52 = 1.14 kvar

(10)、塔式起重机

Kx = 0.2 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P

n

= 55.5kW

P e = n×(J

c

/J

c1

)1/2×Pn = 1×(0.4/0.25)1/2×55.5 = 70.2 kW

P js = K

x

×P

e

=0.2×70.2 = 14.04kW

Q js = P

js

× tgφ=14.04×1.33 = 18.72 kvar

(11)、强制式混凝土搅拌机

Kx = 0.75 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62

P

js

= 0.75×30 = 22.5 kW

Q js = P

js

× tgφ=22.5×0.62 = 13.94 kvar

(12)、强制式混凝土搅拌机

Kx = 0.75 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62 P

js

= 0.75×30 = 22.5 kW

Q js = P

js

× tgφ=22.5×0.62 = 13.94 kvar

(13)、插入式振动器

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P

js

= 0.3×1.5 = 0.45 kW

Q js = P

js

× tgφ=0.45×1.02 = 0.46 kvar

(14)、平板式振动器

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P

js

= 0.3×1.1 = 0.33 kW

Q js = P

js

× tgφ=0.33×1.02 = 0.34 kvar

(15)、交流电焊机

Kx = 0.35 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = S

n

×Cosφ = 76×0.4=30.4kW

P e = n×(J

c

/J

c1

)1/2×Pn = 1×(0.5/1)1/2×30.4 = 21.5 kW

P js = K

x

×P

e

=0.35×21.5 = 7.52kW

Q js = P

js

× tgφ=7.52×2.29 = 17.24 kvar

(16)、照明

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P

js

= 0.3×2 = 0.6 kW

Q js = P

js

× tgφ=0.6×1.02 = 0.61 kvar

(17)、混凝土输送泵

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P

js

= 0.3×90 = 27 kW

Q js = P

js

× tgφ=27×1.02 = 27.55 kvar

(18)、木工圆锯

Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33 P

js

= 0.3×5.5 = 1.65 kW

Q js = P

js

× tgφ=1.65×1.33 = 2.2 kvar

(19)、照明

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P

js

= 0.3×10 = 3 kW

Q js = P

js

× tgφ=3×1.02 = 3.06 k var

(20)总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.9 总的有功功率

P js = K

x

×ΣP js =

0.9×(1.2+1.65+1.65+0.9+7.52+0.89+3+2+0.75+14.04+22.5+22.5+0.45+0.33+7.52+0. 6+27+1.65+3) = 107.243 kW

总的无功功率

Q js = K

x

×ΣQ js

=0.9×(1.22+1.68+1.68+0.92+17.24+2.04+4+2.67+1.14+18.72+13.94+13.94+0.46+0. 34+17.24+0.61+27.55+2.2+3.06) = 117.591 kvar

总的视在功率

S js = ( P

js

2+Qjs2)1/2 = (107.2432+117.5912)1/2 = 159.15 kVA

总的计算电流计算

I js = S

j

s/(1.732×U

e

) = 159.15/(1.732×0.38) = 241.811 A

3、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。

(1)、钢筋调直机开关箱至钢筋调直机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×4/(1.732×0.38×0.7) = 8.68A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为Hk1-15/3 ,熔断器RC1A-10其最大熔体电流为 I RD = 10A,可根

据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为

DZ10L-100/3。

(2)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×5.5/(1.732×0.38×0.7) = 11.94A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为Hk1-15/3 ,熔断器RC1A-15其最大熔体电流为 I RD = 15A,可根

据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为

DZ10L-100/3。

(3)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×5.5/(1.732×0.38×0.7) = 11.94A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为Hk1-15/3 ,熔断器RC1A-15其最大熔体电流为 I RD = 15A,可根

据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为

DZ10L-100/3。

(4)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×3/(1.732×0.38×0.7) = 6.51A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为Hk1-15/3 ,熔断器RC1A-10其最大熔体电流为 I RD = 10A,可根

据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为

DZ10L-100/3。

(5)、交流电焊机开关箱至交流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×21.5/(1.732×0.38×0.4) = 81.65A

ii)选择导线

选择BLV-4×35+1×16 ,穿焊接钢管时其安全载流量为90A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。

漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(6)、交流电焊机开关箱至交流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×2.55/(1.732×0.38×0.4) = 9.67A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(7)、照明开关箱至照明导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以

下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×10/(1.732×0.38×0.6) = 25.32A

ii)选择导线

选择BLV-4×6+1×4 ,穿焊接钢管时其安全载流量为32A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40A。

漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(8)、1号分箱至第1组电机(钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、交流电焊机、交流电焊机、照明)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i) 计算电流

钢筋调直机

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×4×1/(1.732×0.38×0.7) = 2.6A 钢筋切断机

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×5.5×1/(1.732×0.38×0.7) =

3.58A

钢筋切断机

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×5.5×1/(1.732×0.38×0.7) =

3.58A

钢筋弯曲机

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×3×1/(1.732×0.38×0.7) = 1.95A 交流电焊机

Kx = 0.35 Cosφ= 0.4 tgφ= 2.29

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.35×21.5×1/(1.732×0.38×0.4) = 28.58A

交流电焊机

Kx = 0.35 Cosφ= 0.4 tgφ= 2.29

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.35×2.55×1/(1.732×0.38×0.4) = 3.38A

照明

Kx = 0.3 Cosφ= 0.6 tgφ= 1.33

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×10×1/(1.732×0.38×0.6) = 7.6A

I js(1组电机 )= 51.28A

该组中最大的开关箱电流I js=81.65A

由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值I

js

=81.65×1.1=89.82A

ii)选择导线

选择BLV-4×35+1×16 ,穿焊接钢管时其安全载流量为90A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 200A。

(9)1号分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K

x

= 0.7,Cosφ = 0.9

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 0.7×113/(1.732×0.38×0.9) = 133.54A

该分箱下最大组线电流I

js

=89.82A

两者中取大值I

js

=133.54A

ii)选择导线

选择BLV-4×70+1×35 ,穿焊接钢管时其安全载流量为143A。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 200A。

(10)1号干线导线截面及出线开关的选择

i) 计算电流:

按导线安全载流量:

K

x

= 0.7 ,Cosφ = 0.9

I js = K

x

×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.7×113/(1.732×0.38×0.9) = 133.54 A

该干线下最大的分配箱电流I

js

=133.54A

选择的电流I

js

=133.54A

按允许电压降:

S = K x×Σ(P×L)/C△U = 0.7×113×60/(46.3×5) = 20.501 mm2

选择BLV-4×70+1×35 ,穿焊接钢管时其安全载流量为143A。

ii)选择出线开关

1号干线出线开关选择DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r =200A。

4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离

较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。

(1)、振动夯土机开关箱至振动夯土机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×4/(1.732×0.38×0.6) = 10.13A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。

漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(2)、蛙式夯土机开关箱至蛙式夯土机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.55 tgφ = 1.52

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×1.5/(1.732×0.38×0.55) = 4.14A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为Hk1-15/3 ,熔断器RC1A-5其最大熔体电流为 I RD = 5A,可根

据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为

DZ10L-100/3。

(3)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×70.2/(1.732×0.38×0.6) = 177.77A

ii)选择导线

选择BLV-4×120+1×70 ,穿焊接钢管时其安全载流量为195A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。

漏电保护器为 DZ10L-250/3。

(4)、强制式混凝土搅拌机开关箱至强制式混凝土搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×30/(1.732×0.38×0.85) = 53.63A

ii)选择导线

选择BLV-4×16+1×10 ,穿焊接钢管时其安全载流量为56A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ10-100/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 80A。

漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(5)、强制式混凝土搅拌机开关箱至强制式混凝土搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.85 tgφ = 0.62

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×30/(1.732×0.38×0.85) = 53.63A

ii)选择导线

选择BLV-4×16+1×10 ,穿焊接钢管时其安全载流量为56A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ10-100/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 80A。

漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(6)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×1.5/(1.732×0.38×0.7) = 3.26A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。

漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(7)、平板式振动器开关箱至平板式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×1.1/(1.732×0.38×0.7) = 2.39A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。

漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(8)、交流电焊机开关箱至交流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×21.5/(1.732×0.38×0.4) = 81.65A

ii)选择导线

选择BLV-4×35+1×16 ,穿焊接钢管时其安全载流量为90A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。

漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(9)、照明开关箱至照明导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×2/(1.732×0.38×0.7) = 4.34A

ii)选择导线

选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为18A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为 DZ10L-100/3。

(10)、2号分箱至第1组电机(振动夯土机、蛙式夯土机、塔式起重机、强制式混凝土搅拌机、强制式混凝土搅拌机、插入式振动器、平板式振动器、交流电焊机、照明)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i) 计算电流

振动夯土机

Kx = 0.5 Cosφ= 0.6 tgφ= 1.33

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.5×4×1/(1.732×0.38×0.6) = 5.06A 蛙式夯土机

Kx = 0.5 Cosφ= 0.55 tgφ= 1.52

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.5×1.5×1/(1.732×0.38×0.55) = 2.07A

塔式起重机

Kx = 0.2 Cosφ= 0.6 tgφ= 1.33

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.2×70.2×1/(1.732×0.38×0.6) = 35.55A

强制式混凝土搅拌机

Kx = 0.75 Cosφ= 0.85 tgφ= 0.62

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.75×30×1/(1.732×0.38×0.85) = 40.22A

强制式混凝土搅拌机

Kx = 0.75 Cosφ= 0.85 tgφ= 0.62

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.75×30×1/(1.732×0.38×0.85) = 40.22A

插入式振动器

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×1.5×1/(1.732×0.38×0.7) =

0.98A

平板式振动器

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×1.1×1/(1.732×0.38×0.7) =

0.72A

交流电焊机

Kx = 0.35 Cosφ= 0.4 tgφ= 2.29

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.35×21.5×1/(1.732×0.38×0.4) = 28.58A

照明

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×2×1/(1.732×0.38×0.7) = 1.3A

I js(1组电机 )= 154.7A

该组中最大的开关箱电流I js=177.77A

由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值I

js

=177.77×1.1=195.55A

ii)选择导线

选择BLV-4×150+1×70 ,穿焊接钢管时其安全载流量为225A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 200A。

(11)2号分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K

x

= 0.7,Cosφ = 0.9

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 0.7×201.6/(1.732×0.38×0.9) = 238.24A

该分箱下最大组线电流I

js

=195.55A

两者中取大值I

js

=238.24A

ii)选择导线

选择BLV-4×185+1×95 ,穿焊接钢管时其安全载流量为255A。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 480A。

(12)2号干线导线截面及出线开关的选择

i) 计算电流:

按导线安全载流量:

K

x

= 0.7 ,Cosφ = 0.9

I js = K

x

×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ) = 0.7×201.6/(1.732×0.38×0.9) = 238.24 A

该干线下最大的分配箱电流I

js

=238.24A

选择的电流I

js

=238.24A

按允许电压降:

S = K x×Σ(P×L)/C△U = 0.7×201.6×110/(46.3×5) = 67.055 mm2

选择BLV-4×185+1×95 ,穿焊接钢管时其安全载流量为255A。

ii)选择出线开关

2号干线出线开关选择DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为I r =480A。

5、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。

(1)、混凝土输送泵开关箱至混凝土输送泵导线截面及开关箱内电气设

备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

I js = K

x

×P

e

/(1.732×U

e

×Cosφ) = 1×90/(1.732×0.38×0.7) = 195.35A

ii)选择导线

选择BLV-4×150+1×70 ,穿焊接钢管时其安全载流量为225A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。

漏电保护器为 DZ10L-250/3。

(2)、3号分箱至第1组电机(混凝土输送泵)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i) 计算电流

混凝土输送泵

Kx = 0.3 Cosφ= 0.7 tgφ= 1.02

Ijs = Kx×Pe ×台数/(1.732×Ue ×Cosφ) = 0.3×90×1/(1.732×0.38×0.7) =

58.6A

I js(1组电机 )= 58.6A

该组中最大的开关箱电流I js=195.35A

两者中取大值I

js

=195.35A

ii)选择导线

选择BLV-4×150+1×70 ,穿焊接钢管时其安全载流量为225A。

iii)选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-250/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 200A。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

施工现场临时用电计算(方式)

施工现场临时用电计算 一、计算用电总量 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(KW) P2——电焊机额定功率(KW) P3——室内照明容量(KW) P4——室外照明容量(KW) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: ①各用电设备组的计算负荷: 有功功率:P js1=Kx×ΣPe 无功功率:Q js1=P js1×tgφ 视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2 =P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: P js=Kx×ΣP js1 Q js=P js×tgφ S js=(P2 js + Q2 js)1/2 公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 二、选择变压器 方法一: W=K×P/COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务范围内的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精)

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精) Last revision on 21 December 2020

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水ql; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量ql q1=kl∑×QlNl/T1t×K2 其中:ql ——施工用水量(L/s) ; kl——未预计施工用水系数(~); Ql——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); Nl——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取); 二、施工机械用水量q2 q2=kl∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); kl——未预计施工用水系数(~); Q2——同一种机械台数; -1- N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取) 三、施工现场生活用水量q3 q3=Pl×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); Pl——施工现场高峰昼夜人数; N3 K 4 ——施工现场用水不均衡系数(取 ); t ——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额;

K5——生活区用水不均衡系数(取); 五、消防用水量q5(一般取) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5, Q= q5。 -2- 最后计算出总用水量(以上各项相加),还应增加10%的漏水损失。七、供水管径的确定 D=[4Q÷×V× 1000)]1/2 其中:D——管径(m); Q——用水量(L/s); 施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P 2+ K3 ∑P3+ K4∑P4)其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~);、K、K、K——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=KX*P / [3*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 KX——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V) cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线。实例 1/2 -3- 施工用水量计算 a、现场施工用水量计算(Q1) b2 c、施工现场生活用水量计算(Q3) Q3=(P1*N3*K4)/(t*8*3600) =(360*30* / (1*8*3600) = d、生活区生活用水量计算(Q4) Q4=(P2·N4·K5)/(24·3600) = (360×120×)/(24×3600) = L/S

幕墙工程临时用电施工方案

目录 No table of contents entries found. 一、施工临时用电总体要求 1.建立现场临时用电检查制度,按甲方关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2.现场临电采用TN-S系统,确保安全用电。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3.施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到

规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4.配电系统必须实行分级配电。做到三级配电两级保护,现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制, 流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。三级箱必须是“一机一闸一箱一漏”。 5.独立配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6.在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7.各种耸立设施必须按规定装设避雷装置。 8.手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。电源线、插头和 插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。 9.施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,架设高度按规范执行。 10. 电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于2~3米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

3、临时用电计算公式

临时用电计算公式2011.4.10. 一、设备总需容量计算 P=1.1(k1∑P C+k2∑P a+k3∑P b)(式1)式(式1)中: P——计算用电量(kw),即供电设备总需容量; ∑P C————全部施工动力用电设备额定用量之和 ∑P a————室内照明电设备额定用量之和 ∑P b————室外照明电设备额定用量之和 K1——全部施工用电设备同时使用系数: 总数10台以内时K1=0.75;10-30台时K1=0.70; 30台以上时K1=0.60; K2——室内照明设备同时使用系数:一般取K2=0.8 K3——室外照明设备同时使用系数:一般取K3=1.0 1.1——用电不均匀系数。 P=1.1(k1∑P C+0.1P)= 1.24 k1∑P C (式2)注:(式2)为(式1)的简便算法,式中0.1P为室内外照明用电系数(用电总量 10% )。 二、变压器容量计算 P变 =1.05×1.1(k1∑P C+k2∑P a+k3∑P b)÷cosφ(式3)可转换为 P变= 1.05P÷cosφ= 1.4P (式4)式(3)中

P变——变压器容量(KVA); 1.05——功率损失系数; cosφ——用电设备功率因数,一般建筑工地取0.75; 三、导线截面电流量载荷计算 Iι=1000P÷√3÷U l÷cosφ…(式5) 则:Iι=1000P÷√3÷U l÷cosφ =1000P÷1.73÷380÷0.75=2P Iι=1000P÷U l÷cosφ =1000P÷220÷0.75=6P 式(式5)中: Iι——线路工作电流值(A) uι——线路工作电压(V),三相四线制低压时, U l=380V P——设备容量; cosφ=0.75;√3=1.732; 四、导线允许电压降校核 ε=∑P ×L÷C÷S =∑M÷C÷S≤[ε] =7% …(式6) 式(式6)中: ε——导线电压降为2.5%-5%;电动机电压降不超过±5%;对工地临时电路取 7%; ∑P——各段线路负荷计算功率(kw),即计算用电

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配电 箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷 相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米, 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配 电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明开关箱 必须分设。 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关

箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE 线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE 线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8、总配电箱中额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。漏电保护器极数和线数必须与其负荷的相数和线数一致。

临时用水、临时用电计算公式及计算实例

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水q l; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量q l q1=k l∑×Q l N l/T1t×K2/8×3600 其中:q l——施工用水量(L/s); k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q l——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); N l——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取1.5); 二、施工机械用水量q2 q2=k l∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q2——同一种机械台数;

N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取2.0) 三、施工现场生活用水量q3 q3=P l×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); P l——施工现场高峰昼夜人数; N3——施工现场用水定额; K4——施工现场用水不均衡系数(取1.5); t——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额; K5——生活区用水不均衡系数(取1.5); 五、消防用水量q5(一般取10L/s) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5,Q= q5。

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

施工现场临时用电计算实例(精)

施工现场临时用电计算实例 按照国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194- 93)和建设部标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求,在建设工程开工前,应编制该工程施工现场临时用电施工组织设计。下面笔者就某施工现场为例详细讨论一下有关临时用电的计算问题。 二、工程实例 A、工程概况 某工程:平面尺寸:57m×48.6m建筑总高度22.86m,建筑面积:6558m2,结构形式:钢筋砼框架结构,+5.20m结平采用无粘结钢筋砼预应力大梁,屋面结构采用张弦钢结构新工艺。 B、施工现场机电设备使用一览表(略) C、施工现场临时用电线路布置图(略) D、负荷计算 施工工程工地可分段作业,现场总需要系数Kx=0.47,满负荷时的功率因数cosφ=0.6,根据临时电源位置及用电设备分布和现场的环境等确定条件,确定总配电箱、分配电箱和开关位置。 1. 进户线 (1)不同暂载率的用电设备和单相用电设备容

单相用电设备的设备容量:应将单相用电设备均匀地分散在三相上,力求三相基本平衡。规范规定,在计算范围内单相用电设备的总容量不超过三相用电设备的15%时,可按三相负荷考虑,即设备容量等于所有单相总容量。如单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%以上时,单相用电设备接在线电压上:设备容量= 6、7两台设备电焊机、对焊机是单相用电设备,其总容量为67.3kW,已超过三相总容量的15%,转换到三相设备容量为 日光灯的容量为其功率的1.2倍,即 Ps3=1.2×Pe=1.2×3=3.6kW (2)所有的动力设备总容量为: Ps=77.5+15+15+15+18+25.5+91.1+8+4.5+5.5+2.8+5.5=283.4kW (3)动力设备的计算负荷为: Pjs=Kx×Ps=0.47×283.4=133kW Qjs=Pjs×tan?=133×0.57=75.8kVAR (4)照明线路计算负荷 (3)中动力Pjs=133kW Qjs=75.8kVAR 照明Pjs=10.8kW日光灯为3.6kW,设其cos=0.7则Qjs=3.6×tan?=3.67kVAR (5)总计算负荷为: Pjs=Kx×(133+10.8)=67.6kW(有功计算负荷=需要系数×根据每台设备性质,把设备铭牌容量换算到长期工作制的设备总容量) Qjs(无功计算负荷)=153+3.67=156.67kVAR

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;