文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 东莞市清溪镇办公楼暖通方案说明-VRV

东莞市清溪镇办公楼暖通方案说明-VRV

东莞市清溪镇办公楼暖通方案说明-VRV
东莞市清溪镇办公楼暖通方案说明-VRV

第一节暖通方案设计说明

一、概述

本项目位于东莞市清溪镇,项目总用地面积为4876平方米,总建筑面积为 19349.39平方米。建筑为壹幢商业办公楼,建筑共16层,其中地上15层、地下1层。

本工程为一类高层建筑。

二、设计依据及规范标准

1、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2002年);

2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);

3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2001年版);

4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);

6、《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005);

7、《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》(DBJ15-51-07)

8、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002);

9、建筑及其他专业条件图及其他资料。

10、建设单位设计委托任务书;

三、设计范围

1、商业、办公夏季舒适性中央空调系统设计;

2、商业、办公及地下室通风及防排烟系统设计;

四、设计参数

1、室外参数

地理位置:东莞(参考广州地区)

纬度:23.08 经度:113.19 海拔高度(m):6.6

夏季大气压力(hPa):1004.5.0

夏季平均室外风速(m/s):1.8

夏季空调室外计算干球温度(℃):33.5

夏季通风室外计算干球温度(℃):31

夏季空调室外计算湿球温度(℃):27.7

冬季大气压力(hPa):1019.5

冬季平均室外风速(m/s):2.4

冬季空调室外计算干球温度(℃):5

冬季通风室外计算干球温度(℃):13 2、室内设计参数

3、通风设计参数

五、空调系统设计

1)半地下室、一层夹层商业采用变制冷剂流量(VRV)多联体式中央空调系统,室外机设于3F屋顶。新风系统采用全热交换器,新风与回风进行全热交换后送入室内。

2)地上一~十五层办公室、会议室采用变制冷剂流量(VRV)多联体式中央空调系统,室外机分别设于一层架空和15F屋面。新风系统采用全热交换器,新风与回风进行全热交换后送入室内。

六、通风系统

1)地下车库设机械排风系统,除具备直接对外车道的防火分区外均设置集中的机械送风系统;

2)各设备房根据功能按防火分区设置机械通风系统;

3)所有公共厕所均设置机械排风系统;

七、排烟系统

1)本项目不具备自然排烟的楼梯间及其前室、合用前室,均设置独立控制的加压送风系统。

2)长度超过20米的内走道、或单面端头有外窗但长度超过30米走道、或双面端头有外窗但长度超过60米的走道,均设置独立的机械排烟系统;

排烟方式以竖向为主;

3)地下车库平时排风系统兼做消防排烟系统,排烟量按6次/小时换气计算,不具备直接对外车道的防火分区均设置机械补风系统,补风量按排烟量的50%设计。所有排烟风机均设于排烟风机房内。

4)地下室设备房部分,除水泵房由于无可燃物、人员不经常停留外,其他凡是面积超过50平方米的房间和长度超过20米的内走道均按防火分区设置机械排烟系统和消防补风系统;

5)风管穿越风机房和防火墙、楼板或竖向风道支风管等均设70℃防火阀;排烟风机前均安装280℃防火阀。

6)设备、材料选择符合消防要求的产品。

八、防排烟自动控制

1)、当地下室汽车库某防火分区发生火灾时,该区(烟)温感器向消防控制中心输出报警信号,不需确认,由该中心自动(或手动)开启相应的和相临分区的排烟机,还需启动相应补风机。排烟风机入口管道上装有熔点为280oC的防火阀,并与排烟风机联锁。

2)、消防补风机、排烟风机、70℃防烟防火调节阀的开、闭状态在消防控制中心均要有灯光信号显示。

3)、排烟风机、消防补风机、70℃防烟防火调节阀除可在消防控制中心操纵外,也可就地操作。

4)、排烟风机,补风机均需有备用电源。

5)、发生火灾时,由消防控制中心自动或手动切断与消防无关的所有空调通风设备的电源。

第二节消防专篇

一、设计依据

1)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2001年版);

2)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);

二、防排烟设计

1)所有不具备自然排烟条件的疏散楼梯间及其前室、合用前室,均设置加压送风系统。

2)地下车库平时排风系统兼做消防排烟系统,排烟量按6次/小时换气计算,不具备直接对外车道的防火分区均设置机械补风系统,补风量按排烟量的50%设计。所有排烟风机均设于排烟风机房内。

3)地下室设备房部分,除水泵房由于无可燃物、人员不经常停留外,其他凡是面积超过50平方米的房间和长度超过20米的内走道均按防火分区设置机械排烟系统和消防补风系统;

4)长度超过20米的内走道、或单面端头有外窗但长度超过30米走道、

或双面端头有外窗但长度超过60米的走道,均设置独立的机械排烟系统;

排烟方式以竖向为主;

5)风管穿越风机房和防火墙、楼板或竖向风道支风管等均设70℃防火阀;排烟风机前均安装280℃防火阀。

6)设备、材料选择符合消防要求的产品。

三、防排烟自动控制

1)、当地下室汽车库某防火分区发生火灾时,该区(烟)温感器向消防控制中心输出报警信号,不需确认,由该中心自动(或手动)开启相应

的和相临分区的排烟机,还需启动相应补风机。排烟风机入口管道上

装有熔点为280oC的防火阀,并与排烟风机联锁。

2)、消防补风机、排烟风机、70℃防烟防火调节阀的开、闭状态在消防控制中心均要有灯光信号显示。

3)、排烟风机、消防补风机、70℃防烟防火调节阀除可在消防控制中心操纵外,也可就地操作。

4)、排烟风机,补风机均需有备用电源。

5)、发生火灾时,由消防控制中心自动或手动切断与消防无关的所有空调通风设备的电源。

第三节节能与环保

一、设计依据

1)《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005);

2)《办公建筑设计规范》(JGJ 67--2006)

3)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);

二、环保与节能设计

1、严格执行国家相关节能规范,从建筑设计上满足建筑的保温隔热性能达

到节能要求指标。本项目根据《公共建筑节能设计标准GB

50189-2005》

2、设计尽量利用自然通风方式。

3、选择高效节能(风机)设备。

4、地下室停车库根据实际情况手动选择开启风机的台数,以节约运行费

用。

5、悬吊安装电动设备均采用减振弹簧支吊架;楼板上安装电动设备时,转

速大于1500转/分的设隔振橡胶垫,小于或等于1500转/分的采用弹簧减振座。减振座由专业厂家计算确定,并由设计院认可。

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

最新暖通空调施工方案(通用版)

最新暖通空调施工方案(通用版) 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14)

6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18) 一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;***地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

暖通系统调试方案

中粮祥云国际生活区C03 地块机电 项目 空调及通风系统工程 调试方案 建设单位:中粮地产投资(北京)有限公司 设计单位:北京市建筑科学研究院 监理单位:建研凯勃建设工程咨询有限公司 总包单位:北京城建集团有限责任公司 机电单位:北京市建筑装饰设计工程有限公司

目录 第一章通风空调系统调试说明........................................... 2.. 第二章风量平衡调试程序............................................... 5.. 第三章楼梯及前室加压风机及排烟机调试程序............................. 7.. 第四章水泵调试程序................................................... 8 ..... 第五章冷却塔调试程序................................................. 9 ..... 第六章通风机调试程序................................................. 1..1 .. 第七章新风机/空气处理机调试程序...................................... 1..3. 第八章冷冻水/采暖水系统的平衡调试程序................................ 1..5.. 第九章冷却水系统的平衡调试程序..................................... 1..6. 第十章办公楼新风机系统、风量平衡调试程序 1..7.. 第十一章噪声测试程序................................................ 1..8 ... 第十二章水处理设备测试程序......................................... 1..9. 第十三章软水器测试程序............................................ 2..0 .. 第十四章板式热交换器测试程序......................................... 2..1.. 第十五章定压补水系统调试............................................. 2..2.. 第十六章冷水机组的调试............................................... 2..2.. 第十七章空调设备试运转............................................ 2..3 .. 第十八章防排烟系统测试程序......................................... 2..4. 第十九章空调系统调试测试仪表...................................... 2..6.. 第二十章通风空调测试报告(项目表) ............................... 2..7..

办公楼二次结构施工方案模板

办公楼二次结构施 工方案

第一章编制依据 1、陕西神华富平热电厂行政办公楼工程-施工图纸及图纸答疑文件。 2、《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源[ ]896号)。 3、《电力建设施工质量验收及评定规程》( DL/T5210.1- ) ; 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- ; 5、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107- ; 6、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》GB50300- ; 7、《工程建设标准强制性条文》( 工业建筑部分) ; 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175- ; 10、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52- ; 11、《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013-91; 12、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[ ]153号; 13、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网公司; 14、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度; 15、《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33- ) ; 第二章工程概况 该工程位于陕西省富平县城关镇东上官管区新兴产业示范园内, 西北距富平县城约6.1km, 南距西安市阎良区约8km。总建筑面积4481.8㎡, 建筑基底面积1355.86㎡, 其中行政办公楼3899.5㎡, 展览室582.3㎡。工程共分两部分, 一部分为行政办公楼, 另一部分为展览室, 共地上4层。 墙体室外±0.000以下采用实心粘土砖砌筑, 用M5水泥砂浆砌筑。外墙采用双层夹芯保温墙体, 外侧墙体采用陶土砖清水砖墙, 内侧墙采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑, 中间为保温层。卫生间、交通核、井道墙体采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑。其余墙体均采用加气混凝土砌块, 用M5混合砂浆砌筑。 第三章施工准备

某办公楼中央空调设计方案

某办公楼中央空调设 计方案 1 绪论 1.1 我国暖通空调的现状及其发展 进入上世纪90年代后,我国的居住环境和工业生产环境都已广泛地应用空调,空调技术已成为衡量建筑现代化水平的重要标志之一。90年代中期,由于大中城市电力供应紧,供电部门开始重视需求管理及削峰填谷,蓄冷空调技术提到了议事日程。近年来,由于能源结构的变化,促进了吸收式冷热水机组的快速发展,以及热泵技术在长江中下游地区的应用。 随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等。暖通空调技术的发展,必然会受到能源、环境条件的制约,所以能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后发展的主题。 1.2 建筑空调系统节能国外研究现状 1.2.1 建筑空调建筑空调系统节能国外研究现状 能源是整个经济系统的基本组成部份,作为一个能源消耗大国,美国在节能和提高能源利用率方面投入了大量的人力、物力。在美国的整个能源消耗中,有约1/3以上消耗在建筑能耗上,这些能耗用来满足人们的热舒适、空气品质、提高人们的生活质量。美国暖通空调制冷工程师协会、美国制冷协会、美国冷却塔协会等组织、美国能源部以及众多暖通空调设备生产厂家如York, Carrie r等都为建筑节能做出了很大贡献。特别是美国制冷设备生产厂商投入了大量的资源研究高性能冷水机组,使得冷水机组单位制冷量的能耗仅为20世纪70年代的62.3%。美国在空调冷源水系统方面的研究也卓有成效,在冷却水系统方面着重于降低冷却水流量,以达到减少冷却水泵能耗的目的。日本是一个资源贫困的国家,其主要能源来自进口,同时又是一个能源高消费国家。因此,节能和提高能源的利用率对日本来讲有着重要的意义。长期以来,在建筑节能方面,日本做了大量工作,颁布了许多节能法规,提出了建筑节能的评价方法。日本的一些设备生产厂家对

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16)

6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

暖通空调系统调试方案最新版本

暖通空调系统调试方案 一、调试准备 ㈠、调试部署 1、调试小组 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家(冷冻机或锅炉厂家、冷却塔厂家、板换厂家、空调末端厂家、水泵厂家、楼控厂家、配电柜厂家、风机厂家等))技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2、职责 ⑴项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 ⑵项目部专业工程师 专业工程师负责编制空调系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 ⑶各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成暖通空调系统的联合试运行。 ⑷设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 ㈡、调试准备 1、技术准备 (1)调试前,调试人员应熟悉空调系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明等,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及空调设备的性能和使用方法等,清楚送、排风系统、冷冻水、采暖水、冷却水及自动调节系统之相互间的关系。 (2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 (3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。 (4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检查空调系统工程安装质量和各设备机房、管井土建完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,限期整改。

北京某办公楼模板工程施工方案

一、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》 2、《砼工程施工及验收规范》 3、《钢结构设计规范》 4、《大模板多层住宅设计与施工规范》 5、《**工程施工图纸》 6、《**工程施工合同》 参考书籍: 1、《建筑施工模板施工手册》 2、《组合钢模板施工手册》 3、《建筑施工脚手架实用手册》 4、《建筑施工手册》 5、《简明施工计算手册》 二、工程概况 **工程位于北京**中路、万柳小区西路之间。总建筑面积53400m2,由主办公楼、会议中心及辅楼(裙楼)组成,地下一层为指挥车辆车库与平时使用的车库的结合体,地下二层为人防指挥所和主体设备机房。主楼总高度为56.6 m,共13层;首层层高5.4 m,二至十三层层高3.8 m,十三层层高4.5 m;会议中心地上三层,首层层高5.4 m,二、三层层高7.6 m;裙房办公楼层高均为3.8 m。 柱截面随着楼层增高逐渐变小,方柱截面尺寸主要有500×500,400×600,700×700,800×800, 800×900, 800×1000,900×1000,1000×1000(mm)八种,此外还有直径为1m(φ1000)的圆柱。人防指挥所的顶板

厚950mm,其余顶板厚为180mm、200mm、120mm。矩形梁的截面尺寸有300×600, 300×1900,400×400,400×600,400×800,400×1780,400×1900, 500×600,500×700,600×800,600×1200 ,600×1300,600×1400,600×1500 ,1000×800,1000×1400mm,此外还有截面尺寸为300×900,400×800的弧形梁。 三、施工部署 (一)模板设计与材料选用 1.墙体模板 (1)地下室墙体模板选用木胶合板后背木楞体系,1220×2440×15mm 覆面木胶合板作面板,背楞为50×100木方,间距250mm,横楞2Ф48×3.5钢管,间距500 mm。地下室外墙施工时,考虑到工期较紧,为提高施工进度,减少模板加工时间,外墙外侧模板采用60系列市政钢模板(P6015、P6012),对应的主、次龙骨选用2Ф48×3.5钢管,次龙骨间距700mm,主龙骨间距500mm,穿墙螺栓为M16。 (2)主体结构施工为了确保混凝土质量,加快施工进度,墙体模板采用86系列全钢定型大模板,设计如下: a.大模板结构型式 面板为6mm厚热轧平板,横边楞及横肋为[8#槽钢,间距300 mm,竖边框为80×8角钢,构造竖肋为-60×6扁钢,模板竖楞为双[10#槽钢。最大间距1100 mm。 为方便施工并保证混凝土成型效果,大模板侧边采用企口设计,模板面板缩进边框30mm,阴阳角模、插板面板伸入边框28mm。穿墙螺栓为锥形φ30,方便螺杆拆除,螺栓沿层高布置四道,第一道螺栓距地250 mm,以

暖通调试方案

华晨宝马汽车有限公司铁西工厂研发二期试制车间冷水系统升级项目暖通调试方案 沈阳工业安装工程股份有限公司2016年12月01日

第一章编制依据 一、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 二、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 三、《建筑安装分项工程施工工艺规程》 四、《城市区域噪声标准》GB3096-93 五、华晨宝马汽车有限公司研发中心建设项目暖通施工图纸、设备随机文件 第二章暖通系统调试内容 依据华晨宝马汽车有限公司研发二期冷水系统升级项目试制车间暖通系统招标要求,本次调试包括以下内容: ●冷机单机试运转; ●水泵单机试运转; ●冷却塔单机试运转; ●水平衡调试

第三章暖通系统调试准备 第一节人员准备 1.组长:杨光 副组长:周成光 小组成员:李响、孙伟、刘子硕。 2.劳动力配备 序号工种需要数量 1 水管工 4 2 电工 1 3.施工部署 ⑴参加试运转测定和调试的人员要妥善安排,并做到思想重视,分工明确,组织严密,指挥统一,行动一致。 ⑵各专业制订单项工程试运转方案,报批后,严格按方案要求进行操作。 ⑶参加试运转人员要认真熟悉运转有关资料和生产工艺要求,掌握试运转中的问题处理知识和技巧。 4.必须到现场参与调试的设备供应商: ●冷机组供应商 ●冷却塔供货商 ●循环泵供货商 ●板式热交换器供货商

●平衡阀供货商 第四章暖通系统调试 第一节现场具备条件 1.按照设计和施工规范和质量评定标准的要求,全面检查已安装完工的系统。2.试运转中所用水、电、等应具备可供使用的条件,并无泄漏堵塞等情况。3.试运转场地整洁,有标示牌,并准备好有关防护设施。 4.准备好试运转过程中各种仪器、仪表以及核查各种项目的记录表格。5.设备和管道系统 ●设备清洗合格,注入符合要求和数量的润滑油,并且外观未发现有任 何缺陷,同时认真填写设备检查记录表。 ●冷却水、冷冻水等系统,已进行了冲洗工作,其内部达到了洁净要求, 并无泄露现象。 ●各系统使用的阀门,试压合格,安装的位置和方向正确,阀门动作灵 敏可靠。 ●各排水系统畅通无阻。 ●附件设备和部件,已具备试运转的条件。 第二节单机试运转 单机试运转操作项目 ●冷水机组 ●冷却塔

砖混结构模板施工方案1

襄垣县富阳循环工业区付村新区办公楼、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼工程模板专项施工方案 编制: 审核: 河南红旗渠建设集团有限公司有限公司

模板施工方案 一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本建筑物为筏板基础砖混结构,外墙厚度为370mm,内墙厚度为240mm,局部内隔墙120 mm。混凝土等级分类:基础为C30,±0.000以上受力构件为C25, 墙体采用煤矸石烧结砖,砂浆强度等级为Mu7.5、Mu10砂浆,砌筑砂浆地上部分为混合砂浆,地下部分及120隔墙为水泥砂浆。 2.编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 本工程施工图纸、本省有关文件 二.材料设备要求 1、木方(厚度为60~80mm),镜面板(91.5 mm×183 mm),阴、阳角模,连结角模。 2、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 二.作业条件 1、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位

置是否符线。办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 3、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程: →→ 1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A.砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构

暖通工程调试方案详解

xxxxxxxxxxxx项目 通风与空调工程系统调试方案编制人:审核人:批准人: 工程名称: 工程地址: 建设单位: 施工单位: 零年月

一、工程概况 本工程总建筑面积约1万平方米,其中地上四层,建筑总高度22.8m,建筑结构形式为框架结构。具体实施范围包括以下三个系统:空调系统;通风系统;防排烟系统。数据机房楼空调室内负荷为6170KW,新风及办公区域冷负荷为95KW,机房辅助区域(风机盘管系统)的空调冷负荷为106KW。 (1)空调冷热源及空调水系统: ?空调冷源采用离心式冷水机组,制冷站设置3台3517KW(1000RT)冷水机组,按照(2+1)配置。冬季设置板式换热器,环境温度低时采用自然冷 却提供冷量,每台冷冻机配一台换热器,规格大小与冷冻机相匹配;换 热器的配置与冷冻机相同,换热器同冷冻机串联安装,冬季可提供部分 或全部自然冷却冷量,以节省能耗。 ?为确保制冷系统能连续制冷,保证数据中心机房的温度在设计范围之内,设置一个有效容量为248m3的蓄冷罐作为不间断供冷系统,蓄水储冷水 罐内水温设计为12度,可以满足不小于10分钟的全荷载设计供冷量。 ?冷冻水系统共设置2套自动补水排气定压装置(1用1备),采用单罐双泵型自动控制补水,负责对机房及其支持区冷冻水系统进行自动补水。 ?每台冷水机组设置与之配套的冷却塔、板式换热器、冷水一次泵、冷水二次泵。冷冻水供回水温度为12/18℃。冷冻水采用一、二次泵系统,一 次泵定流量、二次泵变流量运行。 ?冷却水循环系统主要供给冷水机组冷凝器循环冷却用水;在冬季亦直接为空调冷水系统板式换热器提供冷却水。本次工程采用冷却塔与冷冻机 一对一的布置方式,每组冷却塔及相应冷却水泵随联动的冷水机组开/ 停;屋面共设置冷却塔三组,要求屋面布置的其他室外机散热设备距离 冷却塔的距离大于3米。本次冷却塔选型原则为按照夏季极端湿球温度 进行选型。冷却塔夏季进水温度38℃,出水温度32℃,设计湿球温度 28.8℃;冬季进水温度15℃,回水温度10℃,设计湿球温度1℃。 ?精密空调机组自带有电动两通调节阀,水源热泵新风机组及水源热泵多联机外机的回水管上均设置电动调节阀回水管上设置电动两通阀(开关 型),确保系统按需供水,保证空调效果,节省运行能耗。

办公楼模板施工方案

办公楼模板施工方 案

良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施 模 板 工 程 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 四川省泸州市长江建筑工程有限公司厦门分公司 10月28日 目录

一、工程概况 二、模板工程施工方法 (一)模板安装工程施工方法 (二)模板拆除 三、模板与支撑体系图 四、模板与支撑体系的验算 (一)、模板及支撑设计验算 (二)、板模及支撑计算 (三)、梁模及支撑计算 (四)、柱模及柱箍计算 (五)、楼梯 (六)、其它截面尺寸的构件 五、模板工程质量安全技术措施 (一)模板施工的安全管理措施 (二)模板的钢管支撑体系安全管理措施 (三)施工用电安全管理措施 (四)做好“三宝”、“四口”与“五临边”的防护措施(五)木工机械的安全管理措施 一、工程概况

本工程良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施——办公楼综合楼工程,建设地点在厦门市杏林区东孚工业区一期,总建筑面积为2256.10m2,钢筋砼框架结构,三层,建筑总高度为15.75M,基础为柱下钢筋砼独立基础,模板选用优质九夹板,木枋为(50×100)松木,支撑系统采用扣件钢管支撑体系,模板现场配制。 二、模板工程施工方法 模板工程是保证工程结构外形尺寸的关健,也是创优良工程必要的条件需根据实际受力状况对模板、横楞、支撑等系统进行计算和配制,须保证模板体系有足够的强度、刚度和稳定性。安装前应根据不同标高进行翻样、预制。要注意转换处的要求,同时要全力配合安装工程要做好预留,予埋及设备安装的敷设构件、线管、吊钩等一系列工作。 (一)模板安装工程施工方法 1)、模板及支撑材料:板模采用1830×915×18 mm夹板,木方采用50×100mm截面2米长,钢管采用D48×3.5系列。 2)、材料配备用量:模板配备,柱按一套、梁板按二套模板的投入量进行周转,可满足施工进度及施工规范、规程及地方标准要求。 3)、柱模安装:先在基础面或楼板面弹出柱轴线、轮廓线,再安装预制好的柱模,在柱钢筋验收后进行安装,安装时就位后临时固定,检测平面定位、垂直度后再最终固定,柱模板底部在对侧双面预留20厘米高、通长清扫口,在浇柱砼前进行封闭。 4)、梁板模安装:先搭满堂脚手架、铺梁底木方及底模、安装梁侧模、铺板底木方、铺板模板,再检查梁的平面位置、梁板标高、截面尺寸,

办公楼暖通空调设计说明书

摘要 本设计是为北京市某办公楼暖通空调系统设计。本设计结合北京地区的自然条件和本建筑结构的实际情况,对该建筑进行中央空调设计。本设计综合考虑了建筑各部分的结构特点及其用途,室内环境的舒适性、运行管理上的方便和节能以及设备经济性等各种因素的基础上,对该建筑空调设计采用风机盘管加新风系统,新风通过墙洞引入。这样可以满足不同功能房间使用时间段人员活动情况的不同要求,布置灵活,控制方便。 设计中首先进行冷热负荷计算,然后确定空调系统形式,末端装置设备选型,然后进行平面布置,水力计算后确定水管和风管管径,完成平面图设计。然后进行制冷、制热站设计,首先进行冷、热源选择,技术比较后确定所用机组设备方案。对站房进行平面布置,选择附属设备,作机房系统图。防排烟系统设计,根据建筑物实际,严格按照防火防排烟规范,确定防烟排烟系统形式,进行平面和系统设计。空调系统设计中还要有保温与防腐设计、隔声与防震设计等。 随着社会进步,经济发展,生态环境和能源问题日益突出。人们越来越注意到可持续发展的重要性。中央空调系统是一个庞大复杂的系统,能耗很大,因此节能有很大空间。在进行系统设计过程中,关于系统选择和设备选型,本设计考虑了节能的要求。还有对于暖通空调系统的设计,每个环节都必须要严格按照国家、地区或行业的标准和规范执行,做到精心设计。 关键词:空调系统风机盘管系统通风系统节能

ABSTRACT This HV&AC design is one design of the office building in Beijing.This central air-conditioning design combines with the natural conditions of Beijing area and the actual situation of this building structure of the building. This design took into the building each part of structure and purpose, indoor comfortable environment, convenient operation and management and energy saving and equipment economy, various factors consideration, air conditioning design of the building use fan-coil unit plus fresh air system, and fresh air introduct through the hole in the wall. This can satisfy different requirements that different function rooms have diffferent use time and personnel activity, decorate flexible, convenient control. At first, I calculate cold and hot load in this design, then sure air conditioning system forms, selecte and layout terminal device equipment.hydraulic calculation after identifying pipe and duct diameters, then complete plan design. Then I design cooling, heating station.At first we select cold, heat source , technology used compared to determine the equipment scheme. Then we design the equipment room, choose equipments, layout equipment room system diagram. Smoke control system design, according to the building, in strict accordance with the actual fire smoke standard, sure smoke exhaust system form, carries on system design. Air conditioning system design have heat preservation and anti-corrosion design, sound insulation and shockproof design, etc. Along with the social progress and economic development, ecological environment and energy problems appear increasingly. People have become increasingly aware of the importance of sustainable development. The central air conditioning system is a vast and complex systems, energy consumption is very big.So energy saving has plenty of room. In system design process, about system selection and equipment selection, this design considered the energy requirements. And for hvac system design, every link must be in strict accordance with the national, regional or industry standards and specifications for implementation, achieves the elaborate design. Keywords: air conditioning system fan coil system ventilation system energy saving

暖通空调调试方案

1. 编制依据与系统原理 1.1编制依据 根据目前施工进展,室外管网系统及各楼栋的暖通空调系统管线测试基本上已施工完毕,吊顶内风口安装、机房内的管线设备接驳及竖向管道保温也正在进行,现已进入试运转及系统测试阶段,编制该调试方案,旨在优质优速的完成暖通空调系统的后期调试任务。 编制该方案的理论依据为: 1.1.1.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97); 1.1. 2.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302-88); 1.1.3.《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88); 1.1.4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91); 1.1.5.《电气装置安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88); 1.1. 6.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-96); 1.1.7.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(JBJ30-96)。 1.2系统原理 本工程制冷机房设于软件开发楼地库层,设有两台约克螺杆式冷水机组,供应7/12度冷冻水,冷却塔设在生活区二层屋顶上,空调热源由锅炉房供给,分别供给软件开发楼、生活楼、动力区等。空调凝

结水各层集中后,排向卫生间或新风机房内地漏。新风由新风机组经风道送至各房间。 软件开发楼的办公、会议、终端机房、测试机房等用房冬夏外区设风机盘管供冷供热;阶梯教室、多功能厅设定风量全空气系统,过度季节采用全新风系统;电话机房、消防控制中心等设有新风系统,并预留独立冷热源的分体空调器电源。在软件楼的防烟楼梯间设正压送风系统。无外窗的内走道设机械排烟系统,风机采用消防电源。 各排烟口设手动和自动开启装置,由消防控制室控制,并与排烟风机联锁。生产楼计算机房专门选用风冷冷媒直接热泵空调机。 本工程的空调水系统为分区两管制,冷热源为四管制,末端为两管制,异程式另在水平干管设置平衡阀。本工程的通风系统完善,室内及走廊间设置导气管以维持压力平衡。软件开发楼地库层的变配电室及设备机房设单独的送排风系统。 2.施工部署及准备工作 2.1人员机构组成 整个系统的调试由周晓钟负责,唐伟配合电气操作,李达对整个系统进行协调,张雪峰对整个系统提供技术支持,史云祥对该系统的质量安全负责,王红星对该系统的文明施工及成品保护负责。项目配备各专业班组中有一名任组长,每天严格按计划执行次日的施工任务。 具体详见“调试人员机构表”。 2.2根据本调试任务的工作量,划分为六个阶段: 2.2.1、准备阶段(包括调试计划、人力分工安排、施工机具仪表、

单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计

某单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计 一、施工概况 1、工程特征 (1)工程概貌 本工程为某公司的办公楼,位于××市郊××公路边,除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架外,皆采用砖混结构。总建筑面积为6262m2。要求4月1日开工,在本年12月底竣工,总工期9个月,日历工期225天,实际工期353.5天。 (2)建筑设计 本工程为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m,该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F—L轴)带地下室,在11轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。室内地面除门厅、走廊、试验室、卫生间、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆,外喷106涂料,室外装饰以马赛克为主,窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为混凝土一次抹光。 (3)结构设计 基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设构造柱;除卫生间、洗室采用现浇板外,其余楼盖和层面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐沟均为现浇混凝土构件。 2、自然条件 (1)地形地质 施工现场已经平整。天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下4—5m,无侵蚀。

(2)主要气象 施工期间主导风向偏东,雨季为6、7月份,冬季为12月至第二年1、2月份。 二、施工方案的选择 1、施工程序与施工流向 (1)施工程序与各部分工程的施工顺序 本工程的分部工程划分及施工程序为:基础→主体→屋面→内装饰→外墙 装饰及室外 基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土 主体工程的施工顺序:脚手架→扎构造柱钢筋→砌砖墙→柱、梁、板、楼 梯支模→浇柱混凝土→扎梁、板、楼梯钢筋→浇梁、 板、楼梯混凝土→吊装楼板(含楼板灌缝)→拆模 屋面工程的施工顺序:找平层→隔气层→保温层→找平层→防水层→保护 层 内装饰工程的施工顺序:天棚、内墙抹灰→安装门窗→玻璃油漆→墙面喷白→楼地面 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水 (2)施工段的划分与施工流向 基础工程:分为3段,1—11轴线为第一段,11—22轴线为第二段,F—L轴线为第三段,由南向北流水施工。 主体工程:与基础施工相应,1—5层每层分为3个施工段,地下室只有F—L轴线部分有,记为1个施工段,第6层只有11—22轴线部分有,记为一个施工段,共17个施工

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统? 学生学号:? 131807011 ? ? 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: ????????? ? 指导教师:?? 崔鹏 ?? 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________ 第一章设计资料 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计基本参数 (3) 1.2.1室外参数 (3) 1.2.2 土建参数 (4) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算基本公式 (5) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (5)

2.1.2内围护冷负荷 (6) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (6) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (7) 2.1.5设备散热冷负荷 (7) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (7) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (8) 第三章空调方案确定和设备选型 (16) 第四章夏季空调过程设计 (20) 4.1送风状态确定 (18) 4.2汇总于下表 (18) 4.3送风量计算 (19) 4.4新风量计算 (20) 4.5总排风量的计算 (20) 第六章房间的气流组织计算 (22) 6.1气流组织计算 (22) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (24) 7.1风管的布置 (24) 7.2风道的设计及水力计算 (25) 参考文献 (27)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。 第一章设计资料 1.1设计题目 济南市某街道空调工程设计 1.2设计基本参数 1.2.1室外参数 纬度:28.13 度 经度:112.55度 海拔高度:68mAS 冬季大气压力:1018.3 pa 夏季大气压力:995.6 pa 冬季通风室外计算干球温度:3.5℃

相关文档