风管与配件制作检验批质量验收记录表(金属风管)GB50243-2002

(Ⅰ)

风管与配件制作检验批质量验收记录表(金属风管)

一、填写说明:

本表是风管与配件制作检验批报验申请表的附表,施工完成,自检合格,由专职质检员填表,签字盖章后报项目监理机构。

二、规范要点:

第4.2.1 条金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。

检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5 件。

检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。

第4.2.3 条防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。

检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不应少于5件。

检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。

第4.2.5条风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或规范规定。检查数量:按风管系统的类别和材质分别抽查,不得少于3件及15m2。

检查方法:检查产品合格证明文件和测试报告,或进行风管强度和漏风量测试。

第4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:

1.风管板材拼接咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。

2.金属风管法兰材料规格必须符合规范规定。

检查数量:按加工批数量抽查5%,不得少于5件。

检查方法:尺量、观察检查。

第4.2.10条金属风管的加固应符合下列规定:

1 圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm 或总表面积大于4m

2 均应采取加固措施;

2 矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施;

3 非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行。

检查数量:按加工批抽查5%,不得少于5件。

检查方法:尺量、观察检查。

第4.2.12条矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管,平面边长大于500mm 时,必须设置弯管导流片。

检查数量:按加工批数量抽查5%,不得少于5件。

检查方法:尺量、观察检查。

第4.3.1-1条圆形弯管的曲率半径(以中心线计)和最少分节数量应符合规范的规定。圆形弯管的弯曲角度及圆形三通、四通支管与总管夹角的制作偏差不应大于3°。

检查数量:通风与空调工程按制作数量10%抽查,不得少于5件。

检查方法:查验测试记录,进行装配试验,尺量、观察检查。

第4.3.1-4条焊接风管的焊缝应平整,不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其他缺陷等,焊接后板材的变形应矫正,并将焊渣及飞溅物清除干净。

检查数量:通风与空调工程按制作数量10%抽查,不得少于5件。

检查方法:查验测试记录,进行装配试验,尺量、观察检查。

三、监督与检查:

1、现场巡视要点:

(1)检查风管材料性能、品种、规格、厚度是否符合设计要求和相关标准及规范要求,对不符合要求的风管应监督施工单位清退出场

(2)板料咬口重叠处翻边时铲平,四角不应出现豁口,咬口预留尺寸必须正确,保证咬口宽度一致

(3)检查风管法兰连接是否方正,管件连接是否有孔洞。

(4)风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。

(5)焊接风管的焊缝应平整,不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其他缺陷等。

四、质量验收:

1、质量合格标准:

a、质量控制资料齐全,签字手续完善。

b、主控项目必须合格,一般项目满足规范规定。

检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

《检验批质量验收记录表填写注意事项》

《检验批质量验收记录表填写注意事项》 一、表头部分的填写 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据本资料相应的条款在下道工序施工前进行验收。检验批的质量验收记录由项目质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收并确认。 2、单位(子单位)工程名称,按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)名称填写。验收部位是指一个分项工程中的验收的那个检验批的抽样范围,要标注清楚,如二层①~⑩轴线砖砌体。 施工单位、分包单位、填写施工单位的全称,与合同上公章名称相一致。项目经理填写合同中指定的项目负责人。在装饰、安装分部工程施工中,有分包单位时,也应填写分包单位全称,分包单位的项目经理也应是合同中指定的项目负责人。这些人员由填表人填写不要本人签字,只是标明他是项目负责人。 3、施工执行标准名称及编号 由于验收规范只列出验收的质量指标,其工艺等只提出一个原则要求,具体的操作工艺就靠企业标准了。只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准来操作,才能保证国家验收规范的实施。如果没有具体的操作工艺,保证工程质量就是一句空话。企业必须制订企业标准(操作工艺、工艺标准、工法等),来进行培训工人,技术交底,来规范工人班组的操作。为了能成为企业的标准本系的重要组成部分,企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号。填写表时只要将标准名称及编号填写上,就能在企业的标准系列中查到其详细情况,并要在施工现场有这项标准,工人在执行这项标准。 二、质量验收规范的规定栏 质量验收规范的规定填写具体的质量要求,在制表时就已填写好验收规范中主控项目、一般项目的全部内容。这些项目的主要要求用注的形式放在表的背面。如果是将验收规范的主控、一般项目的内容全摘录在表的背面,这样方便查对验收条文的内容。规范上还有基本规定、一般规定等内容,它们虽然不是主控项目和一般项目的条文,但这些内容也是验收主控项目和一般项目的依据。所以验收时其主要要求及如何判定注明,可以按照表背面的提示进行。 三、主控项目、一般项目施工单位检查评定记录 1、分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地 说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 2、“一般项目”的质量情况,如有具体数据的填写数据。无数据的,填写实际情况。当分项工程检验批检查时发现不合格者必须进行处理。否则,不得进行下一道工序的施工。 3、施工单位检查评定结果栏目由项目质量检查员填写。监理(建设)单位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监理的工程由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场实测旁站后填写。 4、如果分项工程检验批的主控项目的检测数据(如混凝土强度、砂浆强度)不能及时按验收批提供时,可先根据该检验批的检验结果以及施工现场的质量情况,先进行验收,但其强度应大于验收批规定的最低强度的要求,检测数据提供后再对其强度进行验收。 5、对一般项目合格点有要求的项目,应是其中带有数据的定量项目;定性项目必须基本达到。定量项目其中每个项目都必须有80%以上(混凝土保护层为90%)检测点的实测数值达到规范规定。其余20%按各专业施工质量验收规范规定,不能大于150%,钢结构为120%,

检验批质量验收记录全套

检验批质量验收记录 (全套) 总目录 0、建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明------------001 0、施工现场质量管理检查记录----------------------------------001 0、单位(子单位)工程质量竣工验收记录------------------------001 0、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录--------------------001 0、单位(子单位)工程安全与功能检验资料核查及主要功能抽查记录------001 0、单位(子单位)工程观感质量检查记录------------------------001 0、检验批质量验收记录----------------------------------------001 0、分项工程质量验收表----------------------------------------001 0、分部(子分部)工程验收记录--------------------------------001 1、地基与基础工程检查用表------------------------------------001 1、土方开挖工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、土方回填工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(重复使用的钢板桩)------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(混凝土板桩制作)--------001 1、降水与排水检验批质量验收记录------------------------------001 1、地下连续墙检验批质量验收记录(地基基础工程)----------------001 1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录--------------------001 1、水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录----------------------001

检验批质量验收记录(全套)

检验批质量验收记录 (全套)

总目录 0、建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明------------001 0、施工现场质量管理检查记录----------------------------------001 0、单位(子单位)工程质量竣工验收记录------------------------001 0、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录--------------------001 0、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录------001 0、单位(子单位)工程观感质量检查记录------------------------001 0、检验批质量验收记录----------------------------------------001 0、分项工程质量验收表----------------------------------------001 0、分部(子分部)工程验收记录--------------------------------001 1、地基与基础工程检查用表------------------------------------001 1、土方开挖工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、土方回填工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(重复使用的钢板桩)------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(混凝土板桩制作)--------001 1、降水与排水检验批质量验收记录------------------------------001 1、地下连续墙检验批质量验收记录(地基基础工程)----------------001 1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录--------------------001 1、水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录----------------------001 1、沉井(箱)检验批质量验收记录------------------------------001 1、钢及混凝土支撑系统检验批质量验收记录----------------------001 1、灰土地基检验批质量验收记录--------------------------------001

检验批质量验收记录

检验批质量验收记录集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

表4 模板安装工程检验批质量验收记录 表5 预制构件模板安装工程检验批质量验收记录 表6 钢筋原材料检验批质量验收记录 表7 钢筋加工检验批质量验收记录 表8 钢筋连接检验批质量验收记录 表9 钢筋安装检验批质量验收记录 表10 预应力材料检验批质量验收记录 表11 预应力制作与安装检验批质量验收记录 表12 预应力张拉与放张检验批质量验收记录 表13 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录 表14 混凝土原材料检验批质量验收记录 表15 混凝土拌合物检验批质量验收记录 表16 混凝土施工检验批质量验收记录 表17 混凝土试块强度统计评定质量验收记录 表18 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 表19 混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表20 预制构件检验批质量验收记录 表21 装配式结构安装与连接检验批质量验收记录

表4 模板安装工程检验批质量验收记录 编号:

注:检查预埋件、预留洞中心线位置时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。 填表说明: 根据《规范》第4.2.1 主控项目: 检查数量:第1、2项按相关标准确定,第3、4项为全数检查; 检验方法:对着模板设计方案及相关标准,现场观察或尺量检查。 一般项目: 抽样检查项目的检查数量与检验方法如下,其他项目全数检查。 第3项—模板起拱。检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18m时应全数检查,跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。检验方法:水准仪或尺量。 第5项—预埋件及预留洞位置。检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。检验方法:观察、尺量。 第6项—模板安装允许偏差。检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。检验方法:尺量、水准仪或拉线、经纬仪或吊线,2m靠尺和塞尺量测。

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

(完整版)检验批质量验收程序和记录表填写标准汇总

检验批质量验收程序和记录表填写标准 一、单元划分 质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 路基、桥梁、涵洞、隧道具体划分详见各章分项工程检验批的划分及编号附表。当本专业检验批质量验收记录表缺项时,可借用其他专业相同或类似工程表格填写。 二、验收程序 工程质量验收采取分层次、逐级验收。 检验批验收→分项工程验收→分部工程验收→单位工程验收。 所有验收的基础就是检验批验收记录。 ㈠、检验批 验收组织: 施工单位自检合格后报监理单位,由监理工程师组织施工单位专职质量检查员、技术负责人、工程负责人验收。监理单位检查全部主控项目,一般项目的检查内容和数量可根据各项验收标准及设计文件的要求确定。 验收内容: 验收内容包括实物检查和资料检查。 ⑴实物检查 ①原材料、构配件和设备等的检验,按进场的批次和本标准规定的抽样检验方案执行。 ②混凝土性能指标的检验,按验标规定的抽样检验方案执行。 ③验标中采用计数检验的项目,按抽查点数符合验标规定的百分

率检查。 ⑵资料检查 包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件(质量合格证、规格、型号及性能检测报告等)和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等。 验收标准: 质量验收标准为合格,主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。 ⑴主控项目:是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 ⑵一般项目:是除主控项目以外的检验项目。 不合格的处理: ⑴经返工重做的或更换构配件、设备后的检验批,重新按验标验收。 ⑵当试块试件的试验结果有怀疑时,或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时,应邀请有资质的法定检测单位对实体质量检测鉴定,凡达到设计要求的检验批可予以验收。 标准不统一的处理: 当涉及结构安全和系统功能的部分设计规范条文和设计文件对质量的要求与验标不一致时,应以设计文件为准。 ㈡、分项工程 由监理工程师组织施工单位分项工工程负责人、专职质量检查员、技术负责人验收。 合格标准: ⑴分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定。

模板安装检验批质量验收记录GB50204-2015新

01020301□□ 单位(子单位)工程名称分部(子分部) 工程名称 地基与基础分 部-基础子分部 分项工程名称 筏形与箱形基 础分项 施工单位项目负责人检验批容量 分包单位 分包单位 项目负责人 检验批部位 施工依据 《混凝土结构施工规范》GB 50666-2011 验收依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 验收项目 设计要求及 规范规定 最小/实际 抽样数量 检查记录 检查 结果 主控项目1 模板和支架材料的外观、规格 和尺寸 第4.2.1条/ 2 模板及支架的安装质量第4.2.2条/ 3 后浇带处的模板及支架设置第4.2.3条/ 4 支架竖杆和竖向模板安装在 土层上的要求 第4.2.4条/ 一般项目1 模板安装的质量要求第4.2.5条/ 2 隔离剂的品种和涂刷方法、避 免隔离剂沾污、造成污染 第4.2.6条/ 3 模板起拱高度第4.2.7条/ 4 多层连续支模的要求第4.2.8条/ 5 预 埋 件 和 预 留 孔 洞 的 安 装 允 许 偏 差 预埋中心线 位置mm 3 / 预埋管、预留孔中心线位 置mm 3 / 插筋 中心线位置mm 5 / 外露长度mm +10,0 / 预埋 螺栓 中心线位置mm 2 / 外露长度mm +10,0 / 预留洞 中心线位置mm 10 / 尺寸mm +10,0 / 6 模 板 安 装 允 许 偏 差 轴线位置 5 / 底模上表面标高mm ±5/ 模板内 部尺寸 mm 基础±10/ 柱、墙、梁±5/ 楼梯相邻踏步 高差 5 / 柱、墙垂 直度mm 层高≤6m 8 / 层高>6m 10 / 相邻两板表面高低差mm 2 / 表面平整度mm 5 /

全套最新GB50300-2013配套表格全套(检验批质量验收记录)汇总

. 1. 2.单位工程质量竣工验收记录 3.单位工程观感质量检查记录 4.素土、灰土地基检验批质量验收记录 5.砂和砂石地基检验批质量验收记录 6.土工合成材料地基检验批质量验收记录 7.粉煤灰地基检验批质量验收记录 8.强夯地基检验批质量验收记录 9.土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录 10.水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记 录 11.混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录 12.石砌体检验批质量验收记录 13.配筋砌体检验批质量验收记录 14.模板安装检验批质量验收记录 15.模板拆除检验批质量验收记录 16.钢筋原材料检验批质量验收记录 17.钢筋加工检验批质量验收记录 18.钢筋连接检验批质量验收记录 19.钢筋安装检验批质量验收记录 20.混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验 收记录 21.模板安装检验批质量验收记录 22.模板拆除检验批质量验收记录 23.钢筋原材料检验批质量验收记录 24.钢筋加工检验批质量验收记录 25.钢筋连接检验批质量验收记录 26.钢筋安装检验批质量验收记录 27.混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验 收记录 28.钢结构焊接检验批质量验收记录 29.焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 30.紧固件连接检验批质量验收记录 31.高强度螺栓连接检验批质量验收记录 32.钢零部件加工检验批质量验收记录 33.钢构件组装检验批质量验收记录 34.钢管构件进场验收检验批质量验收记录 35.钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录 36.钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录 37.钢管混凝土柱柱脚锚固检验批质量验收记录 38.混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录 39.混凝土灌注桩检验批质量验收记录 40.土方开挖工程检验批质量验收记录 41.土方回填工程检验批质量验收记录 42.场地平整检验批质量验收记录 43.喷锚支护检验批质量验收记录 44.挡土墙检验批质量验收记录 45.边坡开挖检验批质量验收记录 46.模板安装检验批质量验收记录 47.模板拆除检验批质量验收记录 48.钢筋原材料检验批质量验收记录 49.钢筋加工检验批质量验收记录 50.钢筋连接检验批质量验收记录 51.钢筋安装检验批质量验收记录52.混凝土原材料检验批质量验收记录 53.钢结构焊接检验批质量验收记录 54.焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 55.型钢混凝土结构焊接检验批质量验收记录 56.型钢混凝土结构紧固件连接检验批质量验收记录 57.一般抹灰检验批质量验收记录 58.保温层薄抹灰检验批质量验收记录 59.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 60.给水设备安装检验批质量验收记录 61.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 62.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 63.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 64.排水管道及配件安装检验批质量验收记录 65.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录 66.变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录 67.成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控 制柜安装检验批质量验收记录 68.导管敷设检验批质量验收记录 69.电缆敷设检验批质量验收记录 70.变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录 71.普通灯具安装检验批质量验收记录 72.电气照明专用灯具安装检验批质量验收记录 73.设备安装检验批质量验收记录 74.智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录 75.安装场地检查检验批质量验收记录 76.梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录 77.机柜、机架、配线架安装检验批质量验收记录 78.墙体节能检验批质量验收记录 79.门窗节能检验批质量验收记录 80.分项工程检测记录 81.智能化集成系统子分部工程检测记录 82.防雷与接地子分部工程检测记录 83.分部(子分部)工程质量验收记录 84.工程验收资料审查记录

GB50300-2013新检验批质量验收记录

模板安装检验批质量验收记录 02010101 单位(子单位)工程名称分部(子分部) 工程名称 主体结构/混凝土 结构 分项工程名称模板 施工单位项目负责人检验批容量 分包单位分包单位项目 负责人 检验批部位 1 施工依据验收依据《混凝土结构工程施工质量验收 规范》(2011版)GB50204-2002 主控项目 验收项目设计要求及 规范规定 最小/实际 抽样数量 检查记录检查结果 1 模板支撑、立柱位置和垫板第4.2.1条/ 2 避免隔离剂沾污第4.2.2条/ 一般项目1 模板安装的一般要求第4.2.3条/ 2 用作模板的地坪、胎膜质量第4.2.4条/ 3 模板起拱高度第4.2.5条/ 4 预 埋 件 、 预 留 孔 允 许 偏 差 预埋钢板中心线位置mm 3 / 预埋管、预留孔中心线 位置mm 3 / 插筋 中心线位置mm 5 / 外露长度mm +10,0 / 预埋 螺栓 中心线位置mm 2 / 外露长度mm +10,0 / 预留洞 中心线位置mm 10 / 尺寸mm +10,0 / 5 模 板 安 装 允 许 偏 差 轴线位置 5 / 底模上表面标高mm ±5 / 截面 内部 尺寸mm 基础±10 / 柱、墙、梁+4,-5 / 层高 垂直度 mm 不大于5m 6 / 大于5m 8 / 相邻两板表面高低差mm 2 / 表面平整度mm 5 / 施工单位 检查结果 专业工长: 项目专业质量检查员: 年月日 监理单位 验收结论专业监理工程师: 年月日

单位(子单位)工程名称分部(子分部) 工程名称 主体结构/混凝土 结构 分项工程名称模板 施工单位项目负责人检验批容量 分包单位分包单位项目 负责人 检验批部位 2 施工依据验收依据《混凝土结构工程施工质量验收 规范》(2011版)GB50204-2002 主控项目 验收项目设计要求及 规范规定 最小/实际 抽样数量 检查记录检查结果1 底 模 及 其 支 架 拆 除 时 的 混 凝 土 强 度 构件类型构件跨度 (m) 达到设计的混 凝土立方体抗 压强度标准值 的百分率 (%) / 板 ≤2 ≥50 / 8≥,>2 ≥75 / >8 ≥100 / 梁、拱、 壳 ≤8 ≥75 / >8 ≥100 / 悬臂构件- ≥100 / 2 后张法预应力构件侧模和 底模的拆除时间 第4.3.2条/ 3 后浇带拆模和支顶第4.3.3条/ 一般项目1 避免拆模损伤第4.3.4条/ 2 模板拆除、堆放和清运第4.3.5条/ 3 模板拆除的批准第4.3.6条/ 施工单位 检查结果 专业工长: 项目专业质量检查员: 年月日 监理单位 验收结论专业监理工程师: 模板拆除检验批质量验收记录 02010102 002

检验批质量验收记录

 填表说明: 根据《规范》第4.2.1条至4.2.10条,各验收项目的检查数量与检查方法如下: 主控项目: 检查数量:第1、2项按相关标准确定,第3、4项为全数检查; 检验方法:对着模板设计方案及相关标准,现场观察或尺量检查。检验批质量验收记录文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

检验批验收记录填写方法 检验批就是指检验的批次,10个格子就是预留的检验记录,根据实际检验记录填就行。 一、表头部分的填写 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准来操

作,才能保证国家验收规范的实施。检验批质量验收制度 (试行) 第一章总则 第一条按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定,施工质量验收分为检验批、分项工程、分部工程和单位工程几个层次,为搞好检验批的质量检查验收,特制定本制度。 第二条检验批检查验收制度,仅适用于房屋建筑工程。 第二章定义 第三条检验批:是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。检验批是施工质量验收的最小单位,是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。 第四条检验批的划分:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 建筑工程的地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批;有地下层的基础工程可按不同地下层划分检验批;屋面分部工程中的分项工程不同楼层屋面可划分为不同的检验批;单层建筑工程中的分项工程可按变形缝等划分检验批,多层及高层建筑建筑工程中主体分部的分项工程可按楼层或施工段来划分检验批;其他分部工程中的分项工程一般按楼层划分检验批;对于工程量较少的分项工程可统一化为一个检验批。安装工程一般按一个设计系统或组别划分为一个检验批。室外工程统一划分为一个检验批。散水、台阶、明沟等含

在地面检验批中。 第三章检查验收规定 第五条检验批的检查验收由主控项目和一般项目两项组成。 第六条检验批质量合格的规定 (1) 主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。 (2) 具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 从上面的规定可以看出,检验批的质量验收包括了质量资料的检查和主控项目、一般项目的检验两方面的内容。 第七条主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格 检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目必须全部符合有关专业工程验收规范的规定,主控项目的检查具有否决权;一般项目可按专业规范的要求处理。各专业质量验收规范对各检验批的主控项目和一般项目的子项合格条件都给予了明确的规定。 第八条资料检查 质量控制资料反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的施工操作依据,检查情况以及保证质量所必需的管理制度等。对其完整性的检查,实际是对工程控制的确认,这是检验批合格的前提。所要检查的资料主要包括: 图纸会审、设计变更、洽商记录。 建筑材料、成品、半成品、建筑构配件、器具和设备的质量 证明书及进场检(试)验报告。 工程测量、放线记录。 按专业质量验收规范规定的抽样检验报告。

检验批的质量验收

检验批白勺质量验收 1、检验批合格质量规定 01)主控项目和一般项目白勺质量经抽样检验合格。 02)具有完整白勺施工操作依据、质量检查记录。 2、检验批按规定验收 (1)资料检查 1)图纸会审、设计变更、洽商记录; 2)建筑材料、成品、半成品、建筑构配件、器具和设备白勺质量证明书及进场检(试)验报告; 3)工程测量、放线记录; 4)按专业质量验收规范规定白勺抽样检验报告; 5)隐蔽工程记录和施工过程检查记录; 6)施工过程记录和施工过程检查记录; 7)新材料、新工艺白勺施工过程检查记录; 8)质量管理资料和施工单位操作依据等。 (2)主控项目和一般项目白勺检验 检验批白勺合格质量主要取决于主控项目和一般项目白勺 检验结果。主控项目是对检验批白勺基本质量起决定性影响白勺

检验项目,因此必须全部符合有关专业工程验收规范白勺规定。这种项目白勺检查具有否决权。主控项目对基本质量白勺决 定性影响,必须从严要求。混凝土结构工程中混凝土分项工程白勺配合比设计其主控项目要求:混凝土应按国家现行有关

标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55白勺专门规定,根 据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设 计。对有特殊要求白勺混凝土,其配比设计尚应符合国家现 行 有关标准白勺专门规定。其检验方法是检查配合比设 计资料。 一般项目则可按专业规范白勺要求处理。首次使用白勺 混凝 土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比白勺 要 求。开始生产时至少留置一组标准养护试件,作为验证配合 比白勺依据。并通过检查开盘鉴定资料和试件强度试验报告 进 行检验。混凝土拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结 果调整材料用量,提出施工配合比,并通过检查含水率测 试结果和施工配合比通知单进行检查,每工作班检查一次。 (3)检验批白勺抽样方案 主控项目,对应于合格质量水平白勺生产方风险和使用 方 风险,主控项目,对应于合格质量水平白α和β均不宜超过

模板安装检验批质量验收记录

模板安装检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 混凝土结构工程采用的材料、构配件、器具及半成品应按进场批次进行检验。属于同一工程项目且同期施工的多个单位工程,对同一厂家生产的同批材料、构配件、器具及半成品,可统一划分检验批进行验收。 如:模板安装,可根据柱、梁、板、墙,按楼层或结构伸缩缝进行划分。 三、GB50204-2015规范摘要 主控项目 4.2.1 模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸。 检查数量:按国家现行相关标准的规定确定。 检验方法:检查质量证明文件,观察,尺量。 4.2.2 现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。 检查数量:按国家现行相关标准的规定确定。 检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。 4.2.3 后浇带处的模板及支架应独立设置。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4.2.4 支架竖杆和竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定: 1 土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案要求; 2 应有防水、排水措施;对冻胀性土,应有预防冻融措施; 3 支架竖杆下应有底座或垫板。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察;检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告。 一般项目 4.2.5 模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板内不应有杂物、积水或冰雪等; 3 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4.2.6 脱模剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求。脱模剂不得影响结构性能及装饰施工;不得沾污钢筋、预应力筋、预埋件和混凝土接槎处;不得对环境造成污染。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查质量证明文件;观察。 4.2.7 模板的起拱应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定,并应符合设计及施工方案的要求。 检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18m时应全数检查,跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。 检验方法:水准仪或尺量。 4.2.8 现浇混凝土结构多层连续支模应符合施工方案的规定。上下层模板支架的竖杆宜对准。竖杆下垫板的设置应符合施工方案的要求。 检查数量:全数检查。

最新检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范: 一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2

位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批编号为: 0101011 2 。又如建筑装饰装修分部工程