文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临边防护方案

临边防护方案

临边防护方案
临边防护方案

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、安全防护管理体系 (1)

四、施工安全管理措施 (4)

五、安全防护用品及施工电气产品的购买、使用、检验、维修、保养 (5)

六、安全帽、安全带、安全网的使用要求 (5)

七、施工人员安全防护 (6)

八、四口和临边安全防护 (6)

九、高边坡安全防护 (14)

一、工程概况

福建省公路一公司科技楼、泉州市路桥公司科技楼工程(简称A区和B区),坐落在泉州市东海片区城市主轴线上,是两栋外形尺寸和平面布置基本相同的办公楼,分别由L形的六层单体与一字形的九层单体围合而成。框、剪结构,A区局部设一层地下室,B区设两层地下室,底层层高4400mm,标准层层高3800mm,建筑总高度为▼27.650mm 和▼39.400m,建筑总面积约为11万平方米。

二、编制依据

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

闽建建【2009】12号—《关于建立建设工程施工现场重大危险源报告制度的通知》三、安全防护管理体系

成立以项目经理为组长,项目技术负责人及安全负责人为副组长,安全员、机电管理员、各工长及班组长为成员的安全防护管理小组,定期研究解决安全防护、安全技术、安全防护检查和安全防护措施。

项目经理是本项目安全防护的第一责任人,对本项目的安全防护管理工作负全面责任。

项目技术负责人对本项目的安全防护负技术责任,严格执行安全技术规程、规范、标准,结合工程特点,主持工程的安全防护技术交底。

安全员是本项目安全防护的直接责任人。

项目部安全防护管理体系如下:

安全防护管理体系要素分配

管理职责:主管领导●主要职能★协助职能○

1.凡进入施工现场的安全防护用具及机械设备实行验收或准用证制度,未领取验收合格通知书或准用证的安全防护用具及机械设备不得使用。

2.建立、健全安全检查制度,定期和不定期地对施工现场进行安全防护检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。

3.各项工程在施工前由项目技术负责人编制好专项安全防护方案,并向安全员、施工员作书面安全防护技术交底,再由各施工员向所管辖的操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。

4.所有从事安全防护管理工作人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。

5.进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本单位人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。

6.施工现场不准赤脚,不准穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。

7.工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防

护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准酒后上岗。

8.工地办公室、库房、警卫室、职工宿舍等临时设施严禁使用电炉、电褥,职工宿舍不准随意安装电源插座。

9.项目部定期或不定期地对安全防护工作进行检查,发现问题及时发出口头及书面的整改通知书,并定人、定时、定措施进行整改。安全防护的检查由项目经理牵头,安全管理小组、安全员、施工员及班组长必须参加。

五、安全防护用品及施工电气产品的购买、使用、检验、维修、保养

1.对进入施工现场的安全防护用品及施工电气产品(安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电闸箱、电器元件)等,必须持有产品生产许可证、出厂产品合格证、产品准用证,无产品生产许可证、出厂合格证和产品准用证的安全防护用品及施工电气产品不得使用。

2.对施工现场使用的安全防护用品及施工电气产品,每周进行检查一次,发现问题及时解决,保证安全生产,并做好检查、维修记录入档。

3.按规定对施工现场使用的安全防护用品及施工电气产品定期进行检验和试验,对检验、试验不合格的安全防护用品及施工电气产品要坚决报废,不得使用,并做好检验、试验记录入档。

六、安全帽、安全带、安全网的使用要求

(一)安全帽

1、进入施工现场必须正确戴好安全帽,安全帽不准斜歪倒戴,帽带要系紧。

2、安全帽必须符合标准要求,并要经常进行检查,发现损伤、裂痕等异常情况应立即更换。

(二)安全带

1、凡在2米以上(含2米)高处作业(无防护时),必须系好安全带,安全带要高挂低用,防止操作碰撞,使用3米以上绳时要加缓冲器。

2、安全带必须符合标准要求,并要定期进行检测试验,对检测试验不合格的安全带要坚决报废,不准使用。

3、安全带上的各种部件,不得任意拆掉和随意更换。

(三)安全网

1、施工现场使用的安全网的质量必须符合标准要求,并要定期进行抽样检测试验,

对检测试验不合格的安全网要坚决报废,不得使用。

2、安全网的设置:本工程主体工程及临边防护均采用2000目/100cm2密目式安全网全封闭防护。密目网要挂设在外脚手架外立杆内侧横挂,临边支撑杆内侧,密目网的每个环扣用16#铅丝与支撑杆绑扎牢固,密目网上下两网之间要拼接严密,并与施工作业面贴紧。本工程主体在进入二层时,在二层楼板处设一道兜网(脚手架内侧)或直接用模板全封闭,随着主体结构的进行,外架每四皮一防护,或用安全兜网或模板全封闭,兜网挂设要外高里低,并有适当垂度,兜网的每个系点要与架体绑扎牢固。

七、施工人员安全防护

1、参加施工的人员是经过安全培训,并考核合格持证上岗者。施工人员进场时或进行具体操作前,须经过施工工长及安全员的安全交底。

2、凡患有恐高症人员不得参加高空作业。高空作业人员应定期进行身体健康检查。

3、施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规、规定的要求,必须服从项目经理部的综合管理。

4、施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽,其配带方法要符合要求;进入2m以上架体或施工层作业必须佩挂安全带。

5、施工人员高空作业禁止打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋和打赤膊施工。

6、施工人员不得任意拆除现场一切安全防护设施,如机械传动部位防护罩、安全网、安全围栏、外架连墙点、警示信号、标语标志等。如因工作需要,必须经项目负责人同意方可,并在施工完毕后及时予以恢复。

7、施工人员工作前不许饮酒,进入施工现场不准嬉笑打闹。

8施工人员应立足本职工作,不得动用不属本职工作范围内的机电设备。

9、项目部夏天负责给工人备足清凉解毒凉茶或盐开水。

10、搞好食堂饮食卫生,不出售腐烂食物给工人餐饮。

八、四口和临边安全防护

根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99及本工程的实际情况。主施工现场的“四口”即本工程电梯井口、通道口、楼梯口、预留洞口,基坑、楼板、屋面、阳台等临边防护,必须按规定设置防护栏杆,用遮盖物盖设,设置栅门,格栅或阻挡件,以及架设安全网等多种方式。符合行业标准JGJ80-91规范要求。

具体防护措施如下:

1.楼梯口防护

(1)楼梯口应设置防护栏杆;电梯井口除设置固定栅门外,(门栅网格的间距不应大于150mm),本工程拟在各层电梯井内设置φ6@150钢筋网,锚固端现浇在楼板内,或与邻近的板筋通配,上面铺上竹笆片,就可以起到防护作用,当支设电梯井剪力墙模板时,也可当做模板支点,安装电梯时加个木梯就可以代替脚手架安装电梯支架、导轨,当安装电梯轿箱时再予以剪除。剪下的钢筋还可以利用。

(2)施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设置红灯示警。

(3)防护栏杆、防护栅门应符合规范规定,整齐牢固,与现场规范化管理相适应。防护设施应在施工方案中有设计、有图纸,并经验收形成工具化、定型化的防护用具,安全可靠、整齐美观,周转使用。

(4)楼梯口防护栏杆具体标准:

a)材料:防护栏杆横杆和杆柱均选用φ48×3.5钢管,横杆和杆柱采用扣件连接固定。

b)高度:上横杆顶高度为1.2m,下横杆顶高度为0.6m,杆柱高度为1.3m,立杆间距小于2米。

c)与主体结构连接固定方式:在楼梯平台和踏步临边50mm处预埋直径φ18mm钢筋,预埋间距不大于2.0m,预埋钢筋伸出混凝土板面100mm,防护栏杆杆柱与预埋钢筋焊接固定,并保证防护栏杆垂直于地面。

d)构造强度要求:杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。

e)颜色:横杆与立杆统一刷红白相间油漆,红白段统一长度为400mm。

(5)示意图:

楼梯、楼层防护栏杆

2.井口防护栅门具体标准

(1)材料:栅门均选用φ14mm钢筋焊接制作。

(2)尺寸:高度为1100mm,门栅网格立杆间距为150mm,宽度大于电梯门洞尺寸200mm。

(3)与主体结构固定方式:采用φ10mm膨胀螺栓和u形卡将栅门上横杆固定在电梯门洞两边各100mm处,栅门下横杆离地100mm。固定后,栅门只能向上翻转,无法拆移,如要拆移,须在履行申报手续后,经项目部安排专人用工具拧松膨胀螺栓帽头后拆移。

(4)构造强度要求:防护栅门的构造及其与结构连接,其整体构造应使栅门能经受任何方向的1000N外力。

(5)颜色:防护栅门横杆与立杆统一刷红白相间油漆,红白段统一长度为400mm。

(6)示意图:

电梯洞口防护

3.洞口、坑、井防护

(1)按照《建筑施工高处作业安全技术规范》规定,对孔洞口(水平孔洞短边尺寸大于25mm的,竖向孔洞高度大于750mm的)都要进行防护。

(2)洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门措施时,必须符合下列要求:

a)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于250mm但大于100mm的孔口,必须用坚实的盖板盖设,盖板应能防止挪动移动。具体做法标准:将长短适中的旧木方卡入洞口中,再将旧模板覆盖在洞口上,并用铁钉与木方钉牢,以防止盖板挪动,盖板每边尺寸应大于洞口每边尺寸100mm,盖板上应用红色油漆书写“预留洞口危险”字样。

b)楼板面等处边长为250~500mm的洞口,安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,用旧模板作盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位

置的措施。具体做法标准:选用比洞口尺寸每边大100mm的旧模板作为盖板,在盖板底面按照每边小于洞口边长20mm的尺寸,用旧木方钉成内卡口,以防止盖板挪动,并方便施工使用洞口时拆移和复位盖板,盖板上应用红色油漆书写“预留洞口危险”字样。

c)边长为500~1500mm的洞口,必须设置以扣接钢管而成的网格,并在其上满铺脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于200mm。

d)边长在1500mm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

e)洞口防护设施示意图:

f)垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上款办理外,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,需经施工负责核准,工作完毕后必须恢复防护设施。

g)位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。

h)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门,门栅网格的间距不应大于150mm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。

i)下边沿至楼板或底面低于800mm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2000mm时,应加设1200mm高的临时护栏。

j)对邻近的人与物有坠落危险的其他竖向的孔、洞口,均应予以盖没或加以防护,并有固定其位置的措施。

k)所有防护栏杆都需刷红白油漆。

4.通道口的防护

(1)在建工程地面入口处和施工现场在施工程人员流动密集的通道处设置双层防护棚,防止因落物产生的物体打击事故。

(2)防护棚顶部材料采用50mm厚木板或相当于50mm厚木板强度的其他材料,层间间距600mm两侧应沿栏杆架用密目式安全网封严。出入口处防护棚的长度应视建筑物的高度而定,符合坠落半径的尺寸要求。

(3)建筑高度56m,防护棚长度6m以上。

(4)使用竹笆等强度较低材料时,应采用双层防护棚,以使落物达到缓冲。

(5)防护棚上部严禁堆放材料。

(6)详下图:安全通道立面图。

安全通道立面图

5.基坑、阳台、楼板、屋面等临边防护

(1)《建筑施工高处作业安全技术规范》规定:施工现场中,工作面边沿无防护设施或围护设施高度低于800mm时,都要按规定搭设临边防护栏杆。

a)基坑临边防护:本工程基坑采用钢管做防护栏杆,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1200mm,下杆离地高度为600mm,并加挂安全网。栏杆柱(钢管)应打入地面500~700mm深,钢管离边口距离不小于500mm,栏杆柱间距为2000mm。

b)作业层临边防护:本工程施工以外架搭设为施工进度突破口,在梁(柱子)钢筋绑扎及支模前先搭设外脚手架,施工层脚手板满铺,外侧设防护栏杆及挡脚板,施工层脚手板下挂设安全网全封闭防护,使施工层临边安全防护达到万无一失。

c)楼层临边防护:本工程为砼框架结构,该工程在砌筑维护墙之前,楼层临边采用直径48mm壁厚、3.5mm钢管和直角扣件组合,与楼外边缘砼柱内侧连接进行防护,防护高度600mm、1200mm两道。

(2)临边防护栏杆具体标准:

a)材料:防护栏杆横杆和杆柱均选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,横杆和

杆柱采用扣件连接固定。

b)高度:上横杆顶高度为1200mm,下横杆顶高度为60mm,杆柱高度为1300mm。

c)与主体结构连接固定方式:在楼板临边500mm处预埋直径φ18mm钢筋,预埋间距不大于2000mm,预埋钢筋伸出混凝土板面100mm,防护栏杆杆柱与预埋钢筋焊接固定,并保证防护栏杆垂直于地面。

d)构造强度要求:杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。

e)颜色:横杆与立杆统一刷红白相间油漆,红白段统一长度为400mm。

f)临边防护栏杆必须自上而下用密目网封闭.

g)当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目网作全封闭处理。

h)防护栏杆构造示意图:

屋面和楼层临边防护栏杆

6.施工道路防护

工地施工道路防护采用直径48mm壁厚3.5mm钢管和直角扣件搭设防护栏杆,防护栏杆高度不小于1800mm,并在200mm、1000mm、1800mm设置三道水平杆。立杆间距不大于3000mm,立杆放置于混凝土基座上,以保证其强度。水平杆及立杆刷红白相间的油漆,每段间距为400mm。

7.施工现场防护

整个施工现场用组装式钢板围墙全封闭围护,底部砖砌封堵并适当装饰,设门卫室及可开闭大门,闲杂人员一律不准擅自进入施工现场。

九、高边坡安全防护

根据闽建建【2009】12号—《关于建立建设工程施工现场重大危险源报告制度的通知》。高边坡工程(即高度超过8m或未超过8m,但地质情况和周围环境较复杂的高边坡、高切坡支挡工程),属于施工现场重大危险源。

根据福建省泉州市水电工程勘察院二O一O年五月十八日出具的,工程编号2010-18《岩土工程勘察报告》,泉州市路桥公司科技楼自然地面标高为▼5.730~8.450m,东侧工程边桩在景观东路路基腰部,该局部高▼14.450~7.960m。

根据同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司提供的,项目编号为:10-a-037-2结构图《桩位平面布置图》及二O一O年五月版《建筑方案设计》,路桥公司科技楼±0.000m取绝对标高▼19.200m,±0.000m以下设二层地下室,地下室底板板底标高相当于绝对标高▼9.500m。也就是说,路桥公司科技楼▼14.450~7.960m区域局部须挖填4950~1540mm。该高位路基已形成高边坡重大危险源。

根据《泉州市路桥公司科技楼(桩基)图纸会审纪要》,路桥公司科技楼东侧16-24轴部分桩基在景观东路边坡内,须“由甲方另外委托设计”制定护壁(坡)方案。所以该处支护工程不完成,工程边桩不得进行施工。

临边防护专项方案

临边防护专项方案 本工程为砖混结构,建筑面积1.8万M2,一至六层层高3.6米,根据实际工程进度,计划在首层施工后,对通道口、上料口、预留洞口、和楼梯临边、楼层临边进行防护。 1、通道口:在工程北侧上方搭设防护棚,其他洞口用坚固的材料封堵严密。防护棚宽度大于洞口宽度,顶部用5cm厚木板铺严。根据建筑物高度挑出长度为3m,高度为3m。 2、上料口:塔吊四周用密目网维护以防掉物,进料口前方搭设防护棚,材质以DN48mm钢管做骨架,挑出长度不小于3m,上方铺5cm木板,并用8号铁丝绑扎牢固,其高度为3m。 3、楼层进出料口:用DN48钢管做骨架,对物料提升机与建筑物层高搭设,用5cm厚木板铺设,并用8号铁丝绑扎牢固,两侧做好防护栏杆,上杆高1.2m,下杆高0.6m,在出口处设1.2 m,宽度为进料口全宽的台口门,并刷红白相间的油漆以示警戒。台口门为两扇向内开启。 4、预留洞口:本工程所有预留洞口均用木盖防护,按洞口尺寸制作并固定在楼板上,以定性、重复使用为宜,木盖板厚度不小于5cm。 5、楼梯临边、楼层临边:楼梯边缘做好防护栏杆,上杆1.2m,下杆0.6m,横杆长度大于2m时,加设栏杆柱,防护栏杆用漆刷红白道。

搅拌机棚: 材料用DN48mm钢管用扣件锁牢上铺5cm厚木板,铺设后不能有缝隙,三面用石棉瓦封牢。对准上料架的方向用安全平网封挂,保持视野开阔、良好。 检查: 项目负责人组织安全员及使用搭设、安装组长定期(每周一次),对各分项工程逐项检查,检查确认合格后方能使用,不合格及时下整改,由搭设或安装班组整改完善。 验收: 各种防护设施必须保持完好,工地安全员要配合项目负责人逐项、逐层次及时验收,验收合格后填写验收表,整体完成后包分公司质安股,对该分项工程总体验收合格后下发安全防护许可证,不合格不予发证,直至整改合格为止。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

安全防护专项施工方案

万锦融城5#、6#楼及地下车库安全专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2014年7月

1、编制依据 1.1《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.3《密目式安全网》GB 16909-1997 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 1.6《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 1.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 1.8《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 1.9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、工程概况 本工程位于临西县临西县地表水厂工程位于英华街与辽河路交界点西北角。厂区规划总用地面积23401㎡。 本工程的建筑物有:综合办公楼、净水车间、清水池和二级泵房、调节水池和提升泵房、附属用房1、附属用房2、配电室、回收水池、干化场、臭氧反映池、仓库、门卫室等。结构为框架、砖混、钢筋混凝土、钢结构;构建筑物屋面防水等级二级,抗震设防烈度为6度;其中综合办公楼为最高,地上4层,建筑高度18.5米,清水池为最深 -5.21米。 3、安全管理目标 全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在0.3%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。

4、安全防护采用材料 钢管:采用伞48,壁厚3.5mm的可焊性钢管。 扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。 钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。 安全网:密目安全网和大眼网。 脚手板、钢丝、铁钉等。 以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。 5、各专项安全防护措施 5.1基坑马道、通道的安全防护 基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下: 防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面1.5m,上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下杆距地0.5m;使用1.8—2.0m钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。 土方开挖到槽底后,在收坡道之前,必须完成人行马道的搭设,马道搭设需符合下列要求:立杆间距为1500,立杆底部要垫通长50厚木板,通长横杆间距为1500,休息平台为1500×2000,且在马道两侧沿坡度各设置一道扶手栏杆,扶手栏杆离铺设的木板高度为90cm,人行斜道上每

高切坡临边建筑防护方案详解

中汽研发基地建设项目 高 切 坡 临 边 建 筑 防 护 方 案 编制: 审核: 二0一一年三月三十日

一、工程结构概况 本工程位于天津市南开区长江道与治金路交叉口处西南角,主体为现浇框架-剪力墙结构,基础形式为预应力管桩和砼灌注桩,地下一层,科技大楼地上二十层,综合楼地上十七层,主要柱网尺寸8.00×8.00m,科技大楼总高度为79.5m,主体部分长度为40.00m,宽度为25.60m剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为二级;综合楼总高度为79.5m,主体部分长度为40.00m,宽度为25.60m剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为二级; 基坑北侧为长江道,距地下室外墙31m;南侧距晴川花园小区住宅楼最近处19m,距西南处已建九层楼平均8m,西侧距规划路温江路28m,东侧距本工程围墙31m。 二、土方开挖状况 本工程为桩基础整体筏板基础,地下基础筏板标高为-6.65m,根据机械工业部第四设计研究院(勘察分院)2009年7月所作的‘中国汽车工业工程公司天津研发基地建设项目岩石工程勘察报告书(详察)进行设计,拟建场地各土层工程地质特征详见勘察报告;场地地下水位埋深在1.4~2.0米左右,相应标高-0.1~0.5米之间,相应

绝对标高2.5~3.1米之间,地下水及土对混凝土结构不具腐浊性;本工程场地土类型属中软场地土类型,在勘察深度范围内无液化土层存在,在抗震设防烈度为7度条件下;本场地为非液化场地,可不考虑震陷的影响下部均为桩基。 基础土方开挖时,周边将严格按土方开挖方案预留及放坡。中心采用机械开挖至设计标高以上200mm处后,采用人工开挖到设计标高,以免扰动桩头。待边坡支护完成后,进行预留土方的开挖(预留土方位置见1-1剖),土方根据施工及支护要求将进行分项分部进行开挖,开挖土方时途中A、C区阴影部分采用45°斜坡开挖,暂不进行支护,待地下室主体结构施工完毕并且砼达到设计强度后再进行二次开挖进行支护,为方便现场施工B区暂不开挖施工,待A区支护完毕基坑幕墙受力稳定时再进行土方开挖进行支护,施工时将严格按照土方开挖及支护的施工先后顺序施工; 土方开挖过程中,将标高测量控制作为重点,防止超挖和欠挖,尽量减少现场劳动力,加快基础施工进度。

高层住宅工程临边防护专项方案

高层住宅工程临边防护 专项方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

坤邦城市公园2、3#楼 临 边 防 护 方 案 编制: 审核: 日期: 2017年 3 月 1 日 目录

0 2 3 3 4 4

5 6 9 第一章工程概况 工程建设概况 坤邦城市公园一期2、3号楼工程,集商业、住宅为一体的住宅小区。该工程为31层的高层建筑,负一层、负二层为全埋地下室,为人防地下室及停车库,层高负一层地下室,作为车库层高;负二层为;一层为商铺,层高5m,二层为三层为转换层四至三十一层为住宅,其中四层层高为,四层以上为,建筑总高度为。该工程2、3号两栋楼是结构形式完全相同的框肢剪力墙结构。设计使用年限为50年,耐火等级为一级,抗震设防二级抗震;±标高相当于海拔,建筑面积为㎡。

编制说明 依据: 一、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 二、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 三、国家规范及本工程相应的图纸编制。 “四口”是指建筑施工中的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口,“五临边”在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边,它们是所有人员施工作业中经常接触的区域,也是容易发生事故的要害部位、作好“四口五临边”的安全防护工作是保证施工安全的一个重要的环节。因此根据《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》的规定,针对本工程的特点,本着技术合理、经济实用的原则,制定本工程防护方案。 第二章防护要求 材料要求 钢管:外径φ48壁厚,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹; 扣件:有出场合格证,发现有脆裂、变形、滑丝的严禁使用;

安全防护棚架专项施工综合方案样本

安全防护棚架专项施工综合方案

国道205线三明市区过境段A1合同段安全防护棚架专项施工方案 编制: 编制: 审核: 审批:

中铁航空港集团第一工程有限公司 国道205线三明市区过境段A1合同段项目经理部 2015年6月10日

目录 一、编制依据 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制原则 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、适用范围 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 四、工程概况 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 五、施工工艺 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、总体设计............................................................................................................ 错误!未定义书签。 2、施工工艺流程.................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 3、安全防护棚架的拆除........................................................................................ 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、安全保证措施 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、成立交通安全保畅领导小组............................................................................ 错误!未定义书签。 2、交通安全保畅领导小组职责............................................................................ 错误!未定义书签。 3、小组成员职责分工............................................................................................ 错误!未定义书签。 4、安全保证措施.................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 八、应急预案 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、组织机构............................................................................................................ 错误!未定义书签。 2、工作职责............................................................................................................ 错误!未定义书签。 3、应急准备............................................................................................................ 错误!未定义书签。 4、应急处理和响应工作程序................................................................................ 错误!未定义书签。 5、应急救援原则.................................................................................................... 错误!未定义书签。 九、附件:安全防护棚架设计图 ............................................................................... 错误!未定义书签。

四口五临边防护方案

富源县体育活动中心项目 四口五临边防护方案 、 编制: 审核: 审批: 施工单位:云南建工第四建设有限有公司 地址:曲靖市麒麟西路85号 : 联系电话:邮政编码:655000 日期:2013 年8 月10 日

目录 一、工程概况 (2) 二、“三宝”防护 (2) \ 三、“四口”防护 (3) 四、“五临边”防护 (7) ~

* 一、工程概况 本工程基地占地面积为108000㎡,一期总建筑面积为47868㎡,其中体育场建筑面积㎡(包括大顶面积的一半),一层总面积㎡(北区318㎡,主体㎡,停车库㎡);一夹层总面积㎡;二层总面积㎡(大平台㎡,看台区㎡);三层总面积㎡;总屋盖面积的一半㎡。体育馆建筑面积㎡(包括大顶面积的一半),一层总面积㎡;二层总面积㎡;三层总面积㎡。座位数:21800座,其中体育场18188座,体育馆3612座(含临时1448座),建筑高度:体育场建筑高度36m,体育馆建筑高度。 二、“三宝”防护 指“安全帽、安全带、安全网”。 1、安全帽应符合GB2811-89标准的产品,不得使用缺衬,缺带及破损的安全帽,在工人教育时,统一发放由项目部组织从劳保商店或建筑防护专卖店购买的具备出厂合格证的安全帽,并示范正确的安全帽佩戴方法,严禁佩戴摩托车帽或不合格的安全帽。 2、安全带:安全带应使用符合GB6095-85标准的产品,生产厂家必须经劳动部门批准;采购安全带必须是国家认可的合格产品。安全带使用2年后,根据使用情况,必须通过检验合格方可使用。安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上合用,应挂在连接环上,要选择在牢固构件上悬挂。安全带上的各种部位不得任意拆掉。 )

临边防护方案

“三宝四口”临边防护方案 一、“三宝”技术要求 为确保某工程施工作业人员的安全及实现安全生产管理目标,必须正确使用安全帽、安全带、安全网。针对事故多发部位采取特殊的防护措施是施工中必须的条件,本项目部结合经验和要求提出以下注意事项。 1、安全帽 (1)在发生物体打击的事故分析中,由于不戴安全帽而造成伤害者占事故总数的90%,无论工地有多少人员,只要有一人不戴安全帽,就存在着被落物打击而造成伤亡的隐患。 (2)关于安全帽的标准: ①安全帽是防冲击的主要防护用品,它采用具有一定强度的帽壳和帽衬缓冲结构组成。可以承受和分散落物的冲击力,并保护和减轻由于高处坠落头部先着地面的撞击伤害。 ②人体颈椎冲击承受能力是有一定限度的,国标规定:用5kg锤自1m高度落下进行冲击试验,头模所受冲击力的最大值不应超过500kg;耐穿透性能用3kg钢锥自1m高度落下进行试验,钢锥不应与头模接触。 ③帽壳采用半球形,表面光滑,易于滑走落物。前部的帽舌尺寸为10—55mm,其余部分的帽沿尺寸为10—35mm。 ④帽衬顶端至帽壳顶内面的垂直间距20—25mm,帽衬至帽壳内侧面的水平间距为5—20mm。

⑤安全帽在保证承受冲击力的前提下,要求越轻越好,重量不应超过400g。 ⑥每顶安全帽上应有:制造厂名称、商标、型号;制造年、月;许可证编号。每顶安全帽出厂时,必须有检验部门批量验证和工厂检验合格证。 (3)佩戴安全帽时,必须系紧下颚系带,防止安全帽坠落失去防护作用。不同头型或冬季佩戴在防寒帽外时,应随头型大小调节紧牢帽箍,保留帽衬与帽壳之间缓冲作用的空间。 2、安全网 (1)工程施工过程中,为防止落物和减少污染,必须采用密目式安全网对建筑物进行全封闭。 ①外脚手架架施工时,在落地式单排或双脚手架的外排杆,随脚手架的升高用密目网土封闭。 ②里脚手架施工时,在建筑物外侧距离10cm搭设单排脚手架,随建筑物升高(高出作业面1.5m)用密目网封闭。当防护架距离建筑物尺寸较大时,应同时做好脚手架或悬挑脚手架进行封闭外,还应对下部暴露出的建筑物的门窗等孔洞及框架柱之间的临边,按临边防护的标准进行防护。 (2)关于密目式安全立网; ①密目式安全网用于立网,其构造力;网目密度不应低于2000目/100cm2。 ②耐贯穿性试验。用长6m,宽1.8m的密目网,紧绷在与地面倾斜30°的试验框架上,网面绷紧。将直径48—51mm、重5kg的脚手管,

安全防护专项施工方案46469

1、编制依据 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《密目式安全网》GB 16909-1997 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、工程概况 重庆世纪城A区A组团13-16#楼、商业、幼儿园位于重庆市巴南区,尨洲湾新区,西临龙海大道,交通便捷,总建筑面积万平方米。地下室战时为人防地下掩蔽室,住宅之间为地下车库。 主体结构设计使用年限50年,结构安全等级二级,剪力墙抗震等级三级(26层以上)、四级(26层及以下),设防烈度6度。±以上砼结构环境类别一类,地下室及屋面露天构件砼机构环境类别二类a。基础类型:柱下独立基础、墙下条形基础及人工挖孔桩,基础垫层砼C15,柱下独立基础C30。

3、安全管理目标 全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。 4、安全防护采用材料 钢管:采用伞48,壁厚3.5mm的可焊性钢管。 扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。 钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。 安全网:密目安全网和大眼网。 脚手板、钢丝、铁钉等。 以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。 5、各专项安全防护措施 基坑马道、通道的安全防护 基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下: 防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面1.5m,上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下杆距地0.5m;使用—2.0m钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。

建筑工程洞口、临边防护方案

建筑工程洞口、临边防护方案 1、预留洞口防护 (1)、边长或直径在20——50㎝的洞口,可利用钢筋混凝土板或固定盖板防护,做到定型化、工具化。 (2)、50——150㎝的洞口,可利用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,上面铺满脚手板,网格大于20㎝的要另外加密。 (3)、边长150㎝以上的洞口,四周应设防护栏杆,洞口下张挂安全平网。 (4)、预制构件的洞口(包括缺间临时形成的洞口)参照上述规定防护或搭设脚手架,铺满木板,固定防护。 (5)、垃圾井道、烟道、罐笼井应随楼层施工进度及时安装防护,每隔二层或不大于10m张挂安全网,门口处设防护栏杆,消除洞口隐患。 2、楼梯口防护 (1)、应随着施工进度及时作好楼梯口、楼梯边的临时护栏。 (2)、顶层楼梯平台应随施工进度及时设置临时护栏或正式栏杆。 3、临边防护 (1)、对楼层、阳台、屋面等工作面边沿无防护设施或维护设施高度低于80㎝时,应随施工进度及时安装临边防护栏杆,防护栏杆设上下两道横杆,上杆距地高度1.0——1.2米,下杆距地高度为0.5——0.6米,长度大于2米时,应设置立柱,立柱可利用结构物或板内预埋铁件焊接。 (2)、防护栏杆须自上而下张挂密目网防护封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18㎝的挡脚板。

4、电梯井口防护 (1)、电梯井门口用型钢制作防护门,门高1.5——1.8米,宽度根据井门大小而定,门上部左右角用螺栓固定。 (2)、电梯井内每隔二层(不大于10米)张挂一道安全平网,网内无杂物,网与井壁间隙不大于10㎝,生根牢固,在电梯井壁四周打8只φ12膨胀螺栓与5*5*50角铁连接或用φ48*3.5钢管扣件连接牢固。当防护高度超过一个标准层时,不得采用脚手板等硬质材料做水平防护。 (3)、搭、拆电梯井内安全平网时,作业人员应按规定正确系挂好安全带,并有专人负责监控并记录。 本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!

临边防护施工方案模版

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、洞口防护 (2) 四、临边防护 (4) 五、加强安全监督检测,规范施工现场的防护用品 (5) 六、落实各项培训教育制度,提高职工素质,杜绝违章作业 (7) 七、其他技术措施 (8)

(一)编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)。 (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2016)。 (3)施工组织设计。 (4)施工图纸。 (二)施工安全防护部署和防护方法 对临边、洞口、悬空和交叉作业、安全网张挂及正确使用安全防护用品作出明确具体规定,并考虑到季节、环境及天气的影响,以及如何应对突发情况,如大风突至、火灾洪水等。 二、工程概况 1、工程名称:金平绿宝云皓大酒店; 2、建设地点:金平县金河镇和平村片区; 3、资金来源:上级补助; 4、计划工期:365日历天,具体开工时间以监理下发的开工令为准。 5、质量要求:一次性验收合格。 6、工程建设内容:施工图纸和工程量清单所示范围。 7、工程简介:本工程主要功能为酒店、餐饮及其配套附属商业设施,裙房设有餐厅、宴会厅、超市、地下车库。四总用地面积22884.00㎡,总建筑面积35319.51㎡,地下建筑面积12093.54㎡,地上建筑面积23225.97㎡。 三、洞口防护 在建工程的楼梯口、通道口、预留洞口按规范要求进行防护。并且有醒目的示警标志,夜间有红灯示警,并全部纳入重大危险点源安全管理。 (一)楼梯口防护 1.楼梯扶手在楼梯踏步拆模后及时安装。否则,应沿楼梯设置1.0—1.2m 高的护身栏杆。防护栏杆应符合规范规定,整齐牢固,与现场规范化管理相适应(具体详见下图)。

安全防护专项施工方案9.1

安全专项施工方案审批表

中交西南研发中心D号地块(学校) 安全防护 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中交二航局建筑工程有限公司 中交西南研发中心项目经理部 二〇一八年十月

目录 1.编制说明 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2编制目的 (3) 2.工程概况 (3) 3.安全管理目标 (3) 4.安全防护材料 (4) 5.各专项安全防护措施 (4) 5.1 脚手架和作业平台的安全防护措施 (4) 5.2卸料平台的安全防护措施 (5) 5.3洞口的安全防护 (5) 5.4室内操作架子的安全防护 (7) 5.5各类临时支撑体系安全防护措施 (7) 5.6施工设备器具的安全防护 (7) 5.7 材料堆放防护 (9) 5.8交叉作业、高处作业的安全防护 (9) 5.9个人安全防护 (10) 5.10施工临时用电系统的安全防护措施 (10) 5.11现场消防安全措施 (12) 6.季节性施工的安全防护措施 (12) 7.安全保证措施 (13)

1.编制说明 1.1编制依据 1.1.1图纸及施工组织设计 1.1.2《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 1.1.3《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.1.4《密目式安全网》GB 16909-1997 1.1.5《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.1.6《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 1.1.7《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 1.1.8《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 1.1.9《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 1.1.10《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2编制目的 1.2.1科学的编制专项施工方案,使后期有计划的展开相关作业,并能保证各种物资的供应和使用。 1.2.2 确保本工程建设顺利,安全的进行,做好安全防护,保护施工人员的人身安全,杜绝事故的发生。 2.工程概况 本项目为中交西南研发中心8号地块宝塘中学项目,位于天府新区兴隆镇,规划建设净用地面积34774.33m2,规划总建筑面积19588.89m2,其中教学楼建筑面积11062.93m2,风雨操场建筑面积2461.05m2,食堂建筑面积3598.72m2。地下建筑面积942.42m2,运动场面积13812.00m2,绿地面积6000.00m2。 3.安全管理目标 本工程开工至结束,五因工死亡,重伤事故,轻伤率控制在0.3%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。

施工现场三宝四口五临边防护方案

【一】工程概况 工程名称:台州湾招商服务中心EPC项目 建设单位:台州循环经济发展有限公司 设计单位:杭州千城建筑设计集团股份有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 台州湾招商服务中心EPC项目工程,位于浙江省台州市集聚区管委会大楼东侧、聚海大道西侧。本工程用地面积为8308㎡,总建筑面积为15694㎡,主要为1幢招商服务中心用房(7F)及裙房(2-3F)。本工程±相当于1985国家高程。拟建物采用框架结构,桩基础采用新型静钻根植桩工法施工。本工程重要性等级为二级,场地复杂等级为二级,地基复杂程度等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级,建筑设计年限50年,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级Ⅰ级,容积率为,建筑密度%,绿地率30%。 【二】编制依据 1、根据台州湾招商服务中心EPC项目工程建筑图及平面布置图。 2、《国家建筑施工安全检查标准JGJ59-2011》 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 4、根据本工程施工现场实际特点。 【三】指导思想 1、认真贯彻执行国家基本建设政策,严格按照国家安全标准规范要求进行现场布置和安装。 2、严格遵循“安全第一、预防为主”的原则,做好文明施工工作,注重认

真仔细,确保安全。 3、强化全面安全管理和标准化管理,提高施工安全质量,在整个工程施工中杜绝重大伤亡事故,创建出一流的文明工地。 【四】工程特点: 本工程管道预留洞口较多,为了确保施工现场无安全隐患,因此对于现场的各种通道口、预留洞口、楼梯口及临边防护的布置与安装均必须按照国家有关安全标准规范进行。同时又由于本工程工期相当紧,施工流动人员又特别多,所以对于各种临边洞口位置的定位及安装有一定的困难。 【五】“三宝”安全防护和控制 1、安全帽 安全帽材料控制----安全帽的材料质量是确保施工人员安全的第一条件,因此首先必须对新进场的安全帽材质进行严格控制,不但要查看外观质量,而且要按照GB2811-2007、GB28《安全帽测试方法》标准进行检验,检验后要有正规检测报告和合格证,符合要求的安全帽方可进场,否则一律否决进场。 安全帽的佩带和宣传教育----对现场施工人员进行经常性安全教育,提高每个职工对正确佩带安全帽的重要性意识加强,同时采取经常性宣传教育和张贴宣传标语(如进入施工现场必须戴好安全帽)工作,保证现场施工人员每人每天都按要求戴好安全帽扣好安全帽带。 采取奖罚措施控制安全帽的佩带----对于现场不佩带安全帽的职工项目部将采取罚款制度,同时奖励一些积极检举违章行为的优秀职工,以保证施工现场由于人为因素而造成的安全隐患。

高层住宅工程临边防护专项方案

坤邦城市公园2、3#楼 临边防护方 案 编制: 审核: 日期: 2017—年一 3 —月 _1_ 日

目录 第一章工程概况. (3) 1.1 工程建设概况一览表 (2) 1.2 编制说明 (3) 第二章防护要求. (4) 2.1 材料要求 (4) 2.2 人员组织 (5) 2.3 临边防护 (5) 2.4 洞口防护 (6) 2.5 安全技术要求 (6) 第三章防护做法. (7) 3.1 安全通道口防护 (7) 3.2 预留洞口防护 (8) 3.3 楼梯口防护 (10) 3.4 电梯井口、观光井口防护 (12) 3.5 楼层临边防护 (13) 3.6 基坑临边防护 (13) 3.7 框架结构周边防护 (14) 3.8 升降口临边防护 (14) 3.9 阳台临边防护 (15) 3.10 屋面临边的安全防护 (16) 3.11 钢筋棚、木工棚等防护 (19) 第一章工程概况 1.1 工程建设概况

坤邦城市公园一期2、3号楼工程,集商业、住宅为一体的住宅小区。该工程为31层的高层建筑,负一层、负二层为全埋地下室,为人防地下室及停车库,层高负一层地下室,作为车库层高5.4m;负二层为4.2m; —层为商铺,层高5m二层为4.6m三层为转换层5.8m四至三^一层为住宅,其中四层层高为3.4m,四层以上为3.0m,建筑总高度为96.2m。该工程2、3号两栋楼是结构形式完全相同的框肢剪力墙结构。设计使用年限为50年,耐火等级为一级,抗震设防二级抗震;±0.000标高相当于海拔1075.60m, 建筑面积为49182.88讥 1.2 编制说明 依据: 一、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 二、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 三、国家规范及本工程相应的图纸编制。 “四口”是指建筑施工中的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口,“五临边”在建 工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边,它们是所有人员施工作业中经常接触的区域,也是容易发生事故的要害部位、作好“四口五临边”的安全防护工作是保证施工安全的一个重要的环节。因此根据《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》的规定,针对本工程的特点,本着技术合理、经济实用的原则,制定本工程防护方案。 第二章防护要求 2.1 材料要求 2.1.1钢管:外径? 48壁厚 3.0mm无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹; 2.1.2 扣件:有出场合格证,发现有脆裂、变形、滑丝的严禁使用;

桥面施工临边防护方案

预制梁桥桥面施工临边防护方案 一、工程概况 利川至万州高速公路TJ-1标段起于利川市凉雾乡旗杆村附近,设利川西枢纽互通与沪渝高速公路相连,经利川市凉雾乡、南坪乡和谋道镇的上磁村,全长25.561Km。全线共有预制梁桥20座,其中大桥11座,中桥5座,分离立交4座。随着桥梁架设的完成,桥面系工程全面展开,一些新的安全隐患逐渐暴露,桥面安全作业已成为目前安全管理工作的重点。 二、施工进度计划 本标段预制梁架设施工从2014年5月1日开始,计划至2014年9月底结束;桥面系施工计划于2014年5月20日开始,于2014年10月底结束;临边防护施工贯穿于整个预制梁架设与桥面系施工过程中。 三、临边防护施工 1、梁边防护 梁边采用防护 栏杆进行防护,防护 栏杆设置在每幅桥的 外侧一边,距翼板边 缘50cm。 栏杆位置示意图

防护栏杆设置形式:栏杆采用φ48mm钢管,与梁端防撞护栏预埋钢筋焊接,设上下两处焊缝,每道焊缝长度不小于5cm,栏杆竖向高1.2m,水平间距200cm,沿线路方向设置两层间距60cm,横向和竖向栏杆采用扣件连接为整体,沿线路采用密目网进行全封闭防护。 栏杆布置示意图 2、湿接缝位置防护 架梁完成后,湿接缝顶面采用全封闭固定的防护网固定在梁顶预埋钢筋上,防止物体坠落。考虑钢筋连接后行车需要,在行车位置铺设长1.4米*宽1米*厚0.3米钢板,钢板与梁体预埋筋顶死,防止滑动,保证行车安全。 3、横梁位置防护 架梁完成后,钢筋连接牢固,及时安排专人进行横梁空隙安全网安装防护工作,防护网挂在梁体顶面预埋筋上,使用扎丝绑扎结实。

临边防护工程数量表 四、安全保证措施 1、进入施工区域人员必须佩戴安全帽、穿防滑靴。 2、桥面系高空作业人员必须经体检合格后方可上岗,严禁酒后上岗。 3、有针对性的将各类高处作业安全警示标志悬挂在施工现场各相应危险部位,以提示进入施工现场人员。 4、作业工具和材料堆码必须临边一米,堆高不得超过一米。 5、桥面垃圾应及时回收,由筐斗吊至桥下或由车辆运至桥下,严禁高空抛物。 6、设立专职安全员,并建立值班制度,施工现场24小时进行安全值班,及时纠正和消除施工中出现的不安全苗头。 7、高空作业要严格按照规范和安全作业规则配戴安全帽、安全带、设置安全网,大风、大雨、大雾等不良气候条件下不得进行高空作业。

临边防护专项安全施工方案

一、安全防护方案编制依据 0 1、编制依据 0 2、施工安全防护部署和防护方法 0 二、............................................................ 工程概况0 三、............................................................ 洞口防护1 1、....................................................... 楼梯口防护1 2、电梯井口防护 (2) 3.预留洞口、坑防护 (2) 4.通道口防护 (2) 四、............................................................ 临边防护3 1.基础施工阶段 (3) 2.主体施工阶段 (3) 五、加强安全监督与检测,规范施工现场的防护用品 (3) 1、........................................................... 安全帽4 2、........................................................... 安全带4 3、........................................................... 安全网5 六、落实各项培训教育制度,做好做细三级安全教育工作;努力增强职 工安全意识、提高职工素质、杜绝违章作业 (6)

七、.................................................................. 其它技 术措施 (7)

安全防护专项施工方案39296

安全防护专项施工方案 39296 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

东安白金首府二期工程9、10、11、D3、S13-S16号楼施工现场 安全防护专项施工方案 编制: 审核: 审批: 施工单位:长春鸿源建设有限公司 二0一六年十月二十日 1、编制依据 《安全防范工程技术规范》 GB50348-2014 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《密目式安全网》 GB 16909-1997 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ 162-2008 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2014 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》 JGJl40-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2015 2、工程概况 东安·白金首府9、10、11、D3、S13-S16号楼施工建设项目工程位于长春市宽城区,东至北十条、南至规划路、西至铁北监狱、北至劳模会馆。本项目工程共有4栋单体楼、1个地下车库、四个商铺。总建筑面积,地库面积,框架结构,独立基础。

3、安全管理目标 全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。 4、安全防护采用材料 钢管:采用φ48,壁厚的可焊性钢管。 扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。 钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。 安全网:密目安全网。 脚手板、钢丝、铁钉等。 以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。 5、各专项安全防护措施 基坑马道、通道的安全防护 基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下: 防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面,上横杆离地高度为、中杆离地、下杆距地;使用—钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。 土方开挖到槽底后,在收坡道之前,必须完成人行马道的搭设,马道搭设需符合下列要求:立杆间距为1500,立杆底部要垫通长50厚木板,通长横杆间距为1500,休息平台为1500×2000,且在马道两侧沿坡度各设置一道扶手栏杆,扶手栏杆离铺设的木

项目桥面施工临边防护方案

. .. . 临边防护 桥面施工临边防护案 一、基坑防护 防护栏杆设置形式:栏杆采用φ48mm钢管,立杆高1.3m,立杆间距2.0m,横杆设置两层间距60cm,横向和竖向栏杆采用扣件连接为整体;沿栏杆采用密目网防护。 2、栏杆布置示意图:

3、明显部位必须按规定设置安全警示标志牌。 二、桥面维护 (一)、桥面施工前,在梁面两侧应设置防护栏杆,并挂设安全网。 防护栏杆的横杆及立柱均采用Φ48的钢材,用扣件或焊接固定,横杆搭接时,接头必须错开,相邻的两个接头不得在同一跨间(两根立杆之间)。 若无法采用钢搭设,可用Φ20以上的圆钢做栏杆柱,Φ16以上的圆钢做横杆。

用其他钢材(角钢、槽钢等)做防护栏杆时,应满足强度要求,栏杆底部焊接固定。 (二)、临边、洞口防护设备必须符合下列要求; (1)使用的钢管、扣件、安全网等,必须有生产可证、产品合格证、产品检测报告等。 (2)临边作业必须设置栏杆。上横杆高度为1.2m,下横杆高度为0.6m,立杆间距不得大于2m。栏杆根部应设置高度不低于18cm的挡脚板,挡脚板应固定牢固。栏杆应能承受1kN的水平推力。如图。 (3)使用的钢管应作防锈处理,并刷间距为300mm、红白相间的油漆。如图。 (4)明显部位必须按规定设置安全警示标志牌。

2、立网和平网必须格区分,决不允混用。动火作业区应使用阻燃性的密目式安全网。 三、桥面临边防护 (1)桥面施工前,在梁面两侧应设置防护栏杆,并挂设安全网。 (2)防护栏杆的横杆及立柱均采用Φ48的管材,用扣件或焊接固定,横杆搭接时,接头必须错开,相邻的两个接头不得在同一跨间(两根立杆之间)。 (3)若无法采用钢管搭设,可用Φ20以的圆钢作栏杆柱,Φ16以上的圆钢作横杆。如图。 (4)用其他钢材(角钢、槽钢等)作防护栏杆时,应满足强度要求。栏杆底部焊接固定。