文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 满堂脚手架与吊篮施工专项方案

满堂脚手架与吊篮施工专项方案

满堂脚手架与吊篮施工专项方案
满堂脚手架与吊篮施工专项方案

编号:

山西五建怡佳·晋阳园-西寨村城中村改造项目

吊篮安拆专项施工方案

编制:

审核:

审批:

山西五建集团有限公司

二〇一六年六月

山西省第五建筑工程公司向各位评委、专家及同行问

好!

目录

1、编制依据

2、工程概况

3、施工计划与安排

3.1、安全管理体系

3.2、进度计划

4、施工方法与施工工艺

4.1、满堂脚手架搭设

4.2、吊篮安拆

4.2.1 ZLP630型高处作业吊篮主要技术参数及部件性能4.2.2吊篮的安装及拆除方案

4.2.3吊篮安装结束后的检查和调整

5、安全施工保证措施

6、绿色文明施工保证措施

7·、计算书及附图

1、编制依据

1)《高处作业吊篮》GB19155—2003

2)《建筑工程安全检查标准》JGJ59-2011

3)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011

4)《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

5)《建筑施工机械使用安全技术规范》JGJ33-2012

6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

7)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

8)西寨村城中村改造工程施工组织设计

2、工程概况

项目名称:怡佳·晋阳园-西寨村城中村改造工程

建设单位:荣佳森和房地产开发有限公司

监理单位:山西立创建设工程项目管理有限公司

设计单位:山西省建筑设计研究院

施工单位:山西五建集团有限公司

本工程由1#、2#、3#住宅楼及地下车库组成,1#、2#楼总高度99.6m,3#楼总高度96.5m,1#楼4个单元,2#、3#楼均为2个单元。由于屋顶构架高度均为8.7m,且部分构架与外墙在同一平面上,对于后期构架抹灰、涂料工程施工造成一定影响,因此,项目部同建设单位、监理单位及公司技术部门协商讨论制定本方案:外墙构件1.7m以下不需搭设脚手架,超过1.7m部分搭设脚手架,上铺50mm厚架板,外墙抹灰、涂料所需吊篮的悬挂机构置于满堂脚手架顶部,将支架平稳放置在架体的架板上,配重必须准确、牢固的安装在配重点上。

3、施工计划与安排

3.1组织机构:

3.2进度计划与安排

根据施工现场实际施工进度,计划于本月20日进行屋面满堂脚手架搭设,本月30日满堂脚手架搭设完成,随后进行吊篮安。

4、施工方法与施工工艺

4.1 满堂脚手架搭设

本工程屋顶构架高度为8.7m。根据结构层高特点及工程实际情况,构架支撑采用落地满堂式脚手架,材料选用扣件式钢管脚手架。满堂支撑架采用外径为φ48mm,壁厚3mm的焊接钢管搭设而成。钢管之间采用扣件连接。满堂架搭设时,先搭设立杆再连接横杆,脚手架搭设要求如下:在满堂脚手架搭设前,屋面防水保护层上满铺30厚竹胶板,满堂架立杆横、纵间距均为1200mm,横杆间距1500mm,扫地杆距地200mm;每隔4排立杆设自顶至底连续设剪刀撑,剪刀撑斜杆与地面的角度为45o-60o,放置吊篮部位架体立杆横、纵间距调整为1000mm,上满铺50mm架板,架板下部搭设双层水平杆。

4.1.1、满堂架搭设构造要求:

1 搭设时应对钢管、扣件进行认真检查,发现有裂缝,锈蚀严重及弯曲变形均不得使用。其中用于立杆的钢管壁厚不得小于3.0mm,施工及管理人员必须严格控制。

2 立杆采用对接,立杆接头与相近大横杆的距离不得大于步高的三分之一。相邻两立杆的接头应相互错开,不应在同一步高和同一间距内。相邻接头的高度差应大于500mm。满堂架必须设置扫地杆,扫地杆应采用直角扣件固定在距楼板面不大于200mm处的立杆上。当立杆所在楼面有高差不在同一高度上时,必须将高处的扫地杆向外延长两跨并与立杆固定。立杆连接采用“一”字扣件,不得采用“十”字扣件,

支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差小于15mm。

3 大横杆的长度不得小于6m,大横杆和立杆必须用直角扣件扣紧,不得遗漏。上下相邻的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆的偏心受荷情况。大横杆接长不得采用对接扣件连接,接头与相邻立杆的距离不大于纵跨的1/3。两根相邻大横杆的接头不得设置在同步或同跨内。

4 为保证支撑架有足够的稳定性,除了设置双向水平杆外,还要在纵横方向连续设置剪刀撑,剪刀撑采用刚性支撑,用钢管搭设。斜杆的最下面一个连接点距地面不大于500mm,以保证支撑架的刚度及稳定。剪刀撑宽度不应小于6m,斜杆与地面间的夹角须在45°~60°之间。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端距离不小于100mm。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上。满堂架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底到顶连续设置;两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。梁底立柱间纵横方向加设剪刀撑。

5 扣件规格必须同钢管外径相同。螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于60N·m。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm。

6 满堂支撑架必须经批准后方可拆除,严禁随意拆除满堂架任何杆件。

7 旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

8 在支撑架上放置吊篮的位置满铺50mnm架板,架板两侧用铁丝与架体捆绑牢固,架板下部必须搭设双层水平杆。

4.2 ZLP630型高处作业吊篮主要技术参数及部件性能

4.2.1 高处作业吊篮主要技术参数

注:上表所列参数为标准配置。用户在电源电压、频率或钢丝绳规格或悬挂机构尺寸、悬吊平台形状等方面另有要求的,可以特殊订货以满足要求。

吊篮整机主要有悬吊平台、提升机、安全锁、悬挂机构及钢丝绳等部件组成。

1 悬吊平台:悬吊平台由1.5m和2m基本节拼装而成,其平台长度可按建筑物外形组合为1.5m、2m、3.5m、4m、5.5m、6m、7.5m等不同长度,特殊部位还可作特殊处理,可以很好地满足施工需要。平台的底架四周装有挡板,可防止平台内工具或物件滑出。

2 提升机:提升机由电磁制动电机、离心限速装置、两级减速机构及钢丝绳输绳机构组成。提升机是悬吊平台的动力部件,采用电动爬升式结构。ZLP630提升机输绳机构为“α”型结构。提升机由电磁制动三相异步电动机驱动,经蜗轮蜗杆和一对齿轮减速后带动钢丝绳输绳机构使提升机沿着工作钢丝绳上下运动,从而带动悬吊平台上升或下降。提升机电机的电磁制动装置在断电情况下自动吸合产生制动力矩使悬吊平台停止运动。另外,电动机的电磁制动器上设有手动释放装置,当突然停电时,只需将手动释放手柄向上抬起,悬吊平台即能自动滑降。

3 安全锁:安全锁是悬吊平台的安全保护装置。本机采用摆臂防倾斜式安全锁。其动作原理是在摆臂上端的靠绳轮靠紧工作钢丝绳时,与摆臂相连的转轴带动绳夹打开,安全钢丝绳可顺畅的通过;当工作钢丝绳断裂或悬吊平台发生倾斜至限定角度时,摆臂向下倒,使绳夹合拢,从而自动锁牢安全钢丝绳,保证悬吊平台不发生坠落或继续倾斜。

4 悬挂机构:悬挂机构是架设于建筑作业面顶部支承处,通过钢丝绳来承受悬吊平台和额定载重量的钢架结构。ZLP630吊篮均使用二套悬挂机构。悬挂机构施加于建筑物或构筑物支承处上的作用力应符合建筑结构的承载要求。悬挂机构由前梁、中梁、后梁、前支架、前伸缩支架、后支架、后伸缩支架、上支架、屋面架体和加强钢丝绳等组成。前、后梁的高度在一定范围内可以调节,调节高度为1.365~1.925m。配重块的数量随吊篮的型号配置。

5 钢丝绳:钢丝绳分为工作绳、安全绳和加强绳。平台的悬挂由两根工作绳和两根安全绳组成(绳头需加工后方可使用),工作钢丝绳用来悬吊工作平台,在台式机的驱动下使工作平台沿着钢丝绳上下运行;安全钢丝绳穿入安全锁,平时顺畅通过,但当吊篮工作平台倾斜或工作绳断绳时,安全锁迅速将安全绳锁

住,从而防止事故的发生;加强绳为悬挂机构预紧绳。工作绳为8.3mm直径、6股,从顶端到低端完整无接头。

6 配重:配重应准确、牢固地安装在配重点上,并应按图纸规定配置足够质量的配重。在吊篮使用前须经安全检查员核实才能使用,禁止随意挪动配重。

4.2.2 吊篮的安装及拆除方案

1 安装前的准备工作

1)必须对进场吊篮的各个零部件进行检验核对,检查支架、调节杆、上支柱、前梁、中梁、后梁有无变形和开裂,如有立即更换。

2 )按安装流程图将吊篮各零部件运送到组装位置。将支架、钢丝绳用施工电梯或塔吊分别运到顶层楼面,将平台部分搬运至相应位置的地面。注意配重搬运到楼层面时不能集中堆放。

3 )将吊篮安装处的场地进行清理,保证吊篮安装处牢固可靠、平整,并在地面划出施工区域以确保行人安全。

2 吊篮的安装、拆除施工工艺及操作要点

1)悬挂机构的安装

A 将伸缩架分别放入前、后支架内

B 根据施工需要调节好伸缩架的高度,随后用螺栓固定

C 把前、后梁分别穿入伸缩架,再把中梁穿入前、后梁中,或者先把前、中、后梁穿好,再将前、

后梁分别穿入伸缩架。

D 在前梁端部支承板下方的二根销轴的卡套上,分别安装好工作钢丝绳和安全钢丝绳;在支承板上方的绳轮上装加强钢丝绳,用绳夹夹好各条绳的端部,再在安全钢丝绳上接近绳夹的部位初装好限位块。

E 根据施工需要,调整好前梁伸出长度,然后把上支柱套在前伸缩架上(注意不要歪斜),并用螺栓紧固好。

F 调好前、后支架间的距离,然后将梁与伸缩架、梁与梁连接好,并调整到三梁在一直线上。另外,在三根梁的全长范围内,其水平高度差不得大于10cm,且只允许前高后低。

G 把加强钢丝绳经过上支柱后与后伸缩架上的开式螺旋扣连接好,用绳夹夹好钢丝绳端部,然后旋转开式螺旋扣收紧加强钢丝绳。一般在绷紧前梁消除间隙后,再旋4~5扣,使之保持一定的顶紧力。

H 将支架平稳放置在架体的架板上,配重必须准确、牢固的安装在配重点上,在吊篮使用前须经过安全员核实才能使用,抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值不小于2。

I 把工作钢丝绳和安全钢丝绳缓慢垂放到地面悬吊平台停放处。

2) 安全保险绳的安装

安全保险绳必须独立于悬挂机构另行固定。绳头在建筑物或构筑物顶部的固定必须牢靠。在与建筑物或构筑物的转角接触处应采取有效保护措施,避免被磨断。

3) 悬吊平台的安装

选择较为平整的场地,用底架、高、低栏杆分别把基本节组装并初步连接好,在两端装好提升机安装架;调整高、低栏杆,使它们保持在一条直线上,再拧紧所有连接螺栓上的螺母;然后在低栏杆一侧的中部横杆的适当位置安装好靠墙支撑轮,在高栏杆一侧由外向内挂上电气控制箱。

4) 提升机的安装

将提升机提起,在下端安装孔和安装架支座孔中插入销轴,再将锁销穿入销轴头部孔内,扳平弹簧环。在提升机上端与安装架挡板的连接孔中穿入2只螺栓进行固定。

5) 安全锁和限位开关的安装

将安全锁下部的托座插入提升机安装架上部的两块直板间,用螺栓连接好。将限位开关连同专用安装板装在安全锁上。

6) 电缆线的连接和电动机旋转方向的调整

A 电缆线的连接

把五芯电缆的各相导线经过插件接入电气控制箱内对应的接线柱上,再把电动机连接电缆一端的航空插头和手持式开关的航空插头,在认准方向后,分别插入电气控制箱底部两边和中间的插座内,拧紧航空插头的螺纹连接件。

B 电动机旋转方向的调整

接通380V电源,将转换开关的手柄拨向待调整电机一侧;先按启动按钮,再按控制电钮“上”,此时电动机应顺时针方向旋转(可拆下电机罩观察);若旋转方向相反,则打开电动机接线盒,将三根电源线中的任意两根对调接好。把转换开关拨向另一侧,以同样的方法调整好另一只电动机的旋转方向。

7) 悬吊平台与悬挂机构的连接

A 提升机穿绳

将转换开关手柄拨向准备穿绳的提升机一侧,把工作钢丝绳穿过安全锁挡绳架好安装架的进绳口后,插入提升机进绳口;电动控制按钮“上”,钢丝绳即能自动进入提升机;若进不去,则可把钢丝绳绳头转换一个角度穿入;按住“上”按钮,把钢丝绳全部穿完。

B 安全锁穿绳

先将悬吊平台上升到安全锁摆臂不再上抬为止,便可把安全钢丝绳穿入安全锁内。

C 工作钢丝绳和安全钢丝绳穿好后,在其下端离地5~10cm的部位挂好重锤。

8) 吊篮拆除

A 拆卸前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况;

B 拆卸的方法步骤:

a、将平台停放平整地面上,拆下绳坠铁;

b、切断电源;

c、将电源从临时配电箱和吊篮上拆下,并卷成圆盘;

d、将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆盘扎紧;

e、最后卸屋面架体上悬装置,并做好保护工作。

3 安装注意事项

1) 必须严格按照《产品使用说明书》要求进行安装。

2) 两套悬挂机构的间距要与悬吊平台两吊点的间距相等,或前者略大于后者,其误差不大于10cm,以免影响安全锁的正常使用或造成悬挂机构因水平分力过大,而不稳定。

3) 前梁伸出长度一般为1.3m,前后支架之间的距离应为4.6m,支架必须在满堂架体的跳板上放置平稳。

4) 钢丝绳端部的禁锢:钢丝绳的端部用绳夹紧固。根据《GB5976—86钢丝绳夹》标准,绳夹的正确布置方向如下图:

A=80mm

A 绳夹数量:三只(最少数量)

B 绳夹布置:把支座扣在钢丝绳的工作段上,U型螺栓扣在钢丝绳的尾段上。绳夹不得在钢丝绳上交替布置。

C 绳夹间距:约等于80mm

D 绳夹的紧固:第一个绳夹应尽量靠近绳轮或卡套,并预先紧固,必须注意不要损坏钢丝绳的外层钢丝,然后依次紧固第二、第三只绳夹。在受载一、二次后再行拧紧一次绳夹螺母。

E 工作钢丝绳和安全钢丝绳均不得损伤和发生变形、扭曲。

F 全部链接螺栓上的螺母必须拧紧。提升机安装轴孔内的锁销上的弹簧环必须扳平。

G 两只电动机链接电缆的插头和手持式开关上的插头要认清方向后再插入电气控制箱底部对应的插座内,不要硬插,以免损坏。

H 接入电气控制箱的电源必须要有零线和地线,外壳接地必须可靠,接地电阻≤4Ω

I 在提升机穿绳的全过程要密切注意有无异常现象;若有异常,则应立即停止穿绳,以免损坏钢丝绳或提升机内部零件。

J 安装后,多余的钢丝绳要理顺,圈起来捆扎好,防止损伤。

K 二只重锤必须挂在安全钢丝绳的下端。

L 安全锁在安装前必须确定是在有效标定期内。

M 配重必须准确、牢固的安装在配重点上。

4.2.3 吊篮安装结束后的检查和调整

1 检查各连接部位是否牢固可靠;钢丝绳是否完好无损;钢丝绳夹布置是否正确,螺母是否拧紧;安全保险绳的固定是否牢靠,转角处是否垫好;前梁伸出长度是否符合标准,悬挂机构的稳定力矩是否大于二倍的倾覆力矩。

2 电磁制动器的检查

1) 衔铁和电磁吸盘之间的间隙应在0.8~1mm范围内。调整方法是先松开与电动机端盖顶紧的中空螺钉,再拧动安装螺钉调整好间隙,四周间隙要尽量调整均匀,最后把中空螺钉与电动机端盖重新顶紧。

2) 电磁制动器衔铁动作时应无卡滞现象且吸合后必须与摩擦盘(制动盘)完全脱开。

3漏电断路器的检查:接通电源,合上漏电断路器开关;按试验按钮,开关应迅速跳开;按复位按钮,开关应能合上。

4 安全锁锁绳检查

将悬吊平台上升离地1~2m后停住,然后使其一端下降,在倾斜3°~8°范围内(相当于7.5m长的悬吊平台两端高度相差40~100cm;6m长的悬吊平台两端高度相差32~83cm;5m长的悬吊平台两端高度相差26~69cm),安全锁应能可靠锁住安全钢丝绳。

5 悬吊平台上下运行3~5次,每次行程不小于5m,在运行过程中检查

1) 提升机运转声音有无异常,电磁制动器动作是否灵活可靠。

2) 按急停按钮或扳动限位开关,悬吊平台都应能停止运行;

3) 悬吊平台是否倾斜,若倾斜,则将它调平。

6 手动滑降检查

使悬吊平台上升离地3~5m后停住,将电磁制动器的手动释放手柄向上抬,悬吊平台应能平稳下滑

7 限位块安装位置的调整

将悬吊平台上升到最高施工位置,把限位块紧固好并调整好限位开关角度(带滚轮的转臂约旋转30°)确保限位开关能正常动作。

5、安全施工保证措施

1)使用吊篮人员均身体健康,精神正常,经过安全技术培训与考核,执有操作证方可上岗;非指

定人员不得动用吊篮。

2)在现场使用中,距离整机10米内不得有高压线。

3)工作前必须检查:所有联接件齐全、牢固、可靠;无丢失损坏。

4)提升机钢丝绳入口严禁砂石、螺钉、螺母、钢丝等杂物入内,以免提升机咬死切断钢丝绳造成危险。

5)检查悬挂机构,各紧固件是否连接牢靠,工作钢丝绳应符合技术要求,检查安全锁是否灵敏可靠。

6)检查电缆有无损坏,插头是否拧紧,保护零线是否可靠,并试验篮内配电箱的漏电保护开关是否灵敏可靠。

7)试验检查各按钮开关功能是否灵敏可靠,并检查两侧提升机电机制性能是否可靠。

8)按建筑施工安全规范划出安全区,架设安全网。

9)进入施工现场,必须戴好安全帽,高空作业必须佩带安全带,安全带做到“高挂低用”,禁止穿硬底鞋。

10)交通要道要设警示牌及封闭,避免伤及行人。

11)施工用电必须采用三相五线制,所有线路与脚手架钢管及钢筋处于绝缘状态。所有电器设备设接地线、安装触电保护器。施工用电操作人员必须持证上岗,无证人员严禁操作。

12)脚手架上作业层必须搭设走道,走道宽度不小于600mm,走道两边须搭设防护栏杆并满铺脚手板,顶部防护栏杆高1.2m,跳板接头处应搭设双横杆,防止出现空头板。

13)高空施工时,必须留有足够的操作面,操作面宽度不小于500mm,并满铺脚手板,并搭设安全防护栏杆。

14)脚手架外围须满挂密目网,作业层下方须设安全兜网。四口五临边必须用钢管搭设安全栏杆,并挂明显标识。

15)夜间施工要有足够的照明。

16)各作业班组做到工完场清,剩料放齐,垃圾倒入设置的垃圾箱内。运至现场的材料码放整齐,拆除不用的周转材料及时退库。

17)搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

18)作业层上的施工荷载应符合设计要求(100Kg/m2),严禁超载。

19)在满堂架使用期间,严禁随意拆除任何杆件。

20)为保证架体搭设立杆间距准确,搭设前必须由测量放线人员对照施工图将结构梁的位置提前测设于楼面上,为架体杆件搭设准确定位创造条件。

21)架体搭设时除满足本方案搭设要求外,还应满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)要求。

22)吊篮屋面悬挂装置安全齐全、可靠、稳定。吊篮前臂挑出长度必须遵循《吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重的关系表》。

23)吊篮严禁超载使用,ZLP630型吊篮额定载荷630公斤。具体情况必须遵循《吊篮安装高度、前

梁伸出长度与允许载重的关系表》。

24)每次使用前均应在2米高度下空载运行2-3次,确认无故障方可使用。

6、绿色文明施工保证措施

1)控制噪音。作业过程中,作业人员应采取避免发出较大声响。

2)禁止在施工现场焚烧废油废棉纱等各类物资,防止产生有毒有害气体和引发火灾事故。

3)旧手套等废弃物应收集到项目部指定的堆放位置。

7、计算书及附图

6.1、计算书

ZLP630型电动吊篮抗倾覆安全系数的计算。

按照GB19155-2003规定,抗倾覆系数不得小于2

用公式表示即为: K=M抗/M·倾=G·b/F·a≥2

式中:K-抗倾覆系数:

F-悬吊平台、提升机械、电气系数、钢丝绳、额定载重量等质量的总和,

(120+30+425+630)kg

其中:钢丝绳重量:0.3kg/m×4根×100m=120kg

电缆线重量:0.3kg/m×1根×100m=30kg

平台总重量:425kg

额定载重:630kg

G-配置的配重质量:36×25kg=900kg

a-承重钢丝绳中心到支点间的距离1.5m

b-配重中心到支点间的距离4.5m

M抗=G·b=900×4.5=4050kg-M

M倾= F·a=(120+30+425+630)×1.5=1807.5kg-M

K=M 抗/M倾= G·b/ F·a

=4050kg-M/1807.5kg-M

=2.24≥2满足条件

经验算结构抗覆系数符合国家标准,满足要求。其它情况可参照<吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重量的关系表>。

6.2、屋面满堂脚手架与吊篮关系图(附图)

满堂脚手架搭设施工方案

和昌悦澜湾北苑B标段 满堂脚手架施工方案 编制: 审核: 审批:

平煤神马建工集团有限公司 二0一四年四月八日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、脚手架搭设施工方案及施工工艺 (5) 四、模板安装方案及工艺 (12) 五、扣件式钢管脚手架及模板安全计算 (16) 六、脚手架、模板支架安全检查 (22) 七、施工注意事项 (25) 八、泵送砼模板安全措施 (26) 九、脚手架平面图、立面图 (27)

一、编制依据 1、业主提供的有关设计施工图纸资料及技术说明 2、业主组织的图纸会审会议纪要 3、和昌悦澜湾北苑B标段施工组织设计 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

5、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 6、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 8、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》--北京市建委、质监局 9、《扣件式钢管脚手架计算手册》--中国建筑工业出版社 10、《建筑施工安全计算》--中国建筑工业出版社 11、《建筑施工计算手册》--第二版 二、工程概况 本工程由河南创和置业有限公司开发、河南省建筑设计研究院有限公司勘探、河南省纺织建筑设计院有限公司设计、河南海华工程建设监理公司监理、平煤神马建工集团有限公司承建和昌悦澜湾北苑项目B标段,包含(2#、3#、5#、6#楼及相连商业、地下车库),占地总面积42520.23㎡。 和昌悦澜湾北苑项目B标段由2#、3#、5#、6#楼4栋高层住宅楼及相连商业、地下车库组成。主楼地下3层,车库部位地下2层,主要是作人防工程、车库及设备用房;主楼地上由2栋27层1栋26层及一栋21层的楼房组成;主楼地下部分为三层地下室,车库部分为地下两层。地下室外墙均为400mm/350mm/300mm厚钢筋混凝土墙。结构类型为:住宅楼范围内为剪力墙结构、CFG桩+筏板基础;住宅楼范围外为钢筋混凝土框架结构、CFG桩+筏板基础。本工程中,梁宽

满堂支架施工方案

xxxx机场高铁站至航站楼道路工程项目经理部 满堂支架施工方案 一、工程简介 机场连接线工程起点位于xx高铁机场站,经xxx,跨xx路,穿xxx镇,终点位于机场T2航站楼,建设里程3.783公里,工程内容包括:大桥1座(941.3M 三工区),互通立交桥2座(200M市政二工区20M一工区),通道2座,站前广场1处、道路、绿化、照明及交安工程。工程总占地350.34亩(其中机场内47.34亩,x县303亩),拆迁建筑物6117平方米。 起点至新城铺段,长2.433公里,路基宽度为22米,双向四车道。道路两侧设4米绿化带。为方便周边居民出行,道路两侧设5米辅道。新城铺至机场内部段,长1.35公里,分离路基宽度为12米,按单向双车道设置。 二、编制依据 1、《公路工程技术标准》(JTJ001-97) 2、《公路桥涵通用规范》(JTJ021-97) 3、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 4、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTK024-85) 5、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 6、《高速公路交通安全设施设计与施工技术规范》(JTJ074-94) 7、《公路桥位勘测设计规范》(JTJ062-91) 8、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(2004-09)

9、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 三、材料选用和质量检测 1)满堂支架用WDJ碗扣钢管支架,范本采用竹胶板,钢管48×2.4mm,48×0.9mm,48×0.6mm,48×0.3mm和竹胶板15×1220×2440两种,方木用10×10、15×15、10×5的方木三种。且有产品合格证。 2)本工程脚手架为桥梁顶板承重用,选用落地扣式多排钢管脚手架,现浇顶板外模采用60×150钢范本。 3)钢管端部切口应平整,禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管,钢管应涂刷防锈漆做防锈处理,并定期复涂以保持完好。 4)扣件应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定选用,且与钢管管径相配套的可锻铸扣件严禁使用不合格的扣件,新扣件应有出厂合格证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应执行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定抽样检测,旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝变形、锈蚀的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换5)方木的质量必须符合质量要求,不得使用变形断裂弯曲的方木。 四、满堂支架搭设及预压 (一)地基处理 1、先用推土机将表层耕质土、有机土推平并压实;承台基坑清淤后采用分层回填亚粘土并整平压实。原有地基整平压实后,再在其上填筑大约30cm的黄土,并选择最佳含水量时用振动压路机进行辗压,辗压次数不少于3遍,如果发现弹簧土须及时清除,并回填合格的砂类土或石料进行整平压实,然后在处理好的黄土层上铺设20cm石子,采用人工铺平,用YZ16吨振动压路机进行辗压。在石子层上按照安装满堂支架脚手钢管立杆所对应的位置铺设枕木;为尽量

室内满堂脚手架施工方案44159

室内满堂脚手架施工方案 编制人: _____________ 李红战 ____________ 审核人: _________ 张晓峰________________ 河南豪瑞建设工程有限公司小杨营胡营小学综合楼项目部

二0—七年九月十五日 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (3) 4.施工准备 (4) 5.钢管脚手架搭设 (4) 6.钢管脚手架拆除 (5) 7?质量保证措施 (6) 8.安全保证措施 (6) 9.文明施工保证措施 (7) 10.满堂架验算 (7)

1.编制依据 2. 1.1邓州市小杨营乡胡营小学综合楼 3?1.2主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 邓州市小杨营乡胡营小学综合楼工程,位于邓州市小杨营乡胡营小学院内,建设地点地势平坦,交通便利。建筑面积221.5012,结构形式为框架结构,建筑总高度为4.6米。总工期为60天。 本工程由邓州市小杨营乡胡营小学综合楼投资建设,南阳市万格建筑设计有限公司,邓州市展望岩土工程勘察有限公司勘查,邓州市工程建设监理责任有限公司监理,河南豪瑞建设工程有限公司组织施工;由张晓峰担任项目经理,李红战担任技术负责人。 3?施工方法: 模板采用满橙内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距2.5米。

4.施工准备 4.2编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对多层复合板、木桁、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止 使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.钢管脚手架搭设 5?2搭设顺序: 安放垫板一一安立杆一f安扫地杆一一安横杆一f铺临时脚手板一一安上层立杆一一安上层横杆一一逐层支设到楼板底 5.1.1地基处理: 混凝土基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳, 不 得悬空。 5.2脚手架搭设: 5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m 和1?8m长立杆,使接头错开。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 5.2.2立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头 交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开 的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cmo 5.2.3大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度

满堂脚手架施工方案

满堂脚手架施工方案 1、工程概况 大堂厅位于底层,平面尺寸为18m×16m,脚手架搭设高度为9m。为方便施工,拟搭满堂脚手架。 2、编制依据: JGJ130—2017建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ80—91建筑施工高处作业安全技术规范 3、脚手架搭设技术与工序 3.1构配件材质 3.1.1规格:φ48.3×3.6mm; 3.1.2质量:符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)。钢号:Q235—A级钢。 3.1.3禁止使用:不通管径的钢管不能混用,严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的管材。 3.1.4扣件: 3.1. 4.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831) 3.1. 4.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的扣件。 3.1. 4.3在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。 3.1.5脚手板 3.1.5.1竹笆: a、整齐完好 b、不准使用枯脆、单径、破损、散边的竹片底笆。 3.1.5.2木脚手板:a、厚度≥5cm;宽度≥20cm。 b、禁止使用腐朽、有裂纹的脚手板。

3.1.6密目网:a、网质符合GB16909—97标准; b、2000目/100cm2。每张网上缝有出厂“合格证”和“安鉴”标志; c、禁止采购和使用无生产许可证、无出厂合格证、无检测报告的“三无”劣质密目网。 3.1.7安全平网:a、网目2.5cm并有网纲绳。 b、有生产许可证和产品合格证。 3.2搭设尺寸 3.2.1高度:H=9m 3.2.2纵距:la=1.5m; 3.2.3横距:lb=1.8m; 3.2.4步距:h=1.8m; 3.2.5搁栅杆间距=@=35.0cm; 3.2.6扫地杆高:20cm; 3.2.7杆高度:1.5m、1.2m、0.6m; 3.2.8剪刀撑:每4跨设纵横双向剪刀撑,斜度450~600; 3.2.9扣件扭力矩:50N·m。 3.3搭设工序 3.3.1施工准备 3.3.1.1向搭设施工人员进行安全技术交底。 3.3.1.2对使用的钢管、扣件、脚手板(笆)、安全网等进行验收,不合格的不准使用。经检查合格的构配件应按品种、规格分类,堆放平稳、整齐,堆放场地不得有积水。 3.3.2搭设 3.3.2.1由脚手工专业人员搭设。

盖梁满堂支架施工专项方案

郑州市南三环东延线(南台路-107辅道)工程桥梁一标 盖梁施工技术交底书 审批: 交底人: 接收人: 河南七建工程集团郑州市南三环东延线(南台路-107辅道) 第一标段项目部 2015年5月06日 盖梁满堂支架施工专项方案 一、概述 1. 工程概况 南三环东延工程位于郑州市中心城区东南部,规划为城市高架快速路。本标段西起南台路,东至金岱路,全长米,标准段红线70米,匝道段红线74米,沿途与南台路、文兴路、岗东路、文治路、文德路、金岱路等相交。 本标段主线里程桩号—K1+。整个标段由44跨主线桥梁及A、B两条匝道桥梁组成。

绑扎钢筋,然后安装侧模、浇筑盖梁砼。在支架搭设、混凝土浇筑全过程中,重点应加强高空作业、坍塌、机械伤害安全技术措施。 施工工艺流程 施工工艺流程如下: 施工准备→测量放线→地基处理→搭设满堂架→底模安装→钢筋笼加工、绑扎、安装→侧模安装→检查验收签证→浇注混凝土→养护→第一阶段张拉、压浆、封锚→拆模→桥梁上部结构施工→第二阶段张拉、压浆、封锚→竣工验收 具体的施工方法 地基处理 由于承载盖梁所施工的场地基础大部分位于已开挖的承台范围内,所以承台浇筑后回填土必须满足规范要求,不得含有机杂质,淤泥和淤质土不能做为填料,填料粒径不得大于50mm,并分层摊铺压实,每层的松铺厚度不大于28公分,回填压实度不小于95%;回填高度比现状硬化地面低20公分后采用C20混凝土硬化。场上按照满堂支架脚手钢管立杆所对应的位置铺设支垫板。 材料选用和质量要求 钢管规格为φ48×,且有产品合格证。钢管的端部切口应平整,禁止使用有明显变形、裂纹和严重绣蚀的钢管。 扣件应按现行国家标准《钢管支架扣件》(GB15831)的规定选用,且与钢管管径相配套的可锻铸铁扣件,严禁使用不合格的扣件。新扣件应有出厂合格证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管支架扣件》

室内满堂脚手架方案

综合业务楼地上部分等2项室内装修工程 一层大堂及多功能厅 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 上海羿富建设集团有限公司 2011-2-18

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工准备 (3) 4、施工部署 (4) 5、脚手架构造要求 (4) 6、脚手架搭设 (5) 7、设计计算 (6) 8、脚手架搭设的交底与验收 (9) 9、脚手架拆除 (10) 10、安全措施及成品保护 (10)

1、编制依据 1.1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 1.2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 1.3、建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准(DBJ01-83-2003) 1.4、本工程施工组织设计 1.5、本工程施工图图纸 2、工程概况 中国黄金集团公司综合办公楼项目精装修工程位于北京市东城区安定门外大街7号,工程面积为41056平米,其中地上28698平米,地下12358平米。 本工程地下3层地上12层,地下1层为餐厅及相关配套设施房间、地下2、3层为停车场、风机的设备室,地上1层为大堂、黄金博物馆、黄金展销厅,2-12层为办公楼,主要功能为领导办公室、休息室、敞开办公,多功能厅、会议室、贵宾厅等,相应的配套房间、公共走道和电梯厅装修、卫生间和楼梯间装修等。 本工程中一层大堂及多功能厅需要搭设满堂脚手架进行施工。大堂结构层高7M,顶棚装饰厚度约1M;多功能厅结构层高6M,装饰厚度约0.7M。本工程室内装修脚手架搭设的总体方案是:采用立杆间距1.5m,步距1.5m的脚手架,操作层满铺50厚、250宽、4000mm长木脚手板。 3、施工准备 3.1、材料准备:φ48*3.5钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚木脚手板、密目安全网、大眼安全网等。 3.2、材料的质量要求 3.2.1、钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 3.2.2、扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达65N.m时不得发生破坏。 3.2.3、脚手板:脚手板采用木脚手板,用铁丝与钢管固定。 3.2.4、密目安全网及大眼安全网符合相关要求。

满堂支架专项施工方案

第一章专项施工方案 1.1满堂支架支架搭设与拆除方案 1.1.1工程概况 桥梁全长:254.3米。跨径布置为(3×25)+(4×25)+(3×25)=250米。上部结构形式为预应力混凝土现浇箱梁,桥梁左幅21.6米,右幅21.6米。采用满堂支架现浇。 现浇段桥梁参数表

1.1.2机械设备配备 机械设备配备表 1.1.3地基处理 施工现场天然地基的承载力具有明显的差异,湟水河区经筑岛换填后分层压实处理,天然地基条件较好的区段经压实后在原地面以上部分采用填片石,并分层压实后作为支架搭设区的地基持力层。 现浇段地基换填在桩基施工完成后进行,桩基施工时应注意避免泥浆及沉渣等不利填料埋入桥跨区。地基表面清表整平后采用18t振动压路机分层辗压。 填高后地基顶面高于原地面不小于50cm,处理范围超过支架搭设区域边长2m以上,地基外边线纵向设矩形排水沟,同时设2%双向横坡排地表水,地表水由横坡汇入纵向排水沟后排出场外,经处理后的地基表面浇筑砼硬化层。硬化层强度形成后,可进行支架立杆垫板的搭设放样。 1.1.4支架搭设与拆除 支架设计采用满堂钢管支架(剪刀撑及其他用于加固杆件采用普通扣件式钢管),拟进场钢管截面规格为Φ48×3.5mm,支架最大搭设高度小于5.5m,纵向间距为0.9m,(24×0.9)m,步距采用墩柱前后1.5米附近采用0.6m,跨中采用1m,横断面小于6m范围内设一道剪刀撑,纵向剪刀撑沿支架两侧及箱梁腹板轴线位置分别布设一道(共8道),每孔支架两端按每三步设一道之字形水平

面上横向斜撑加强,并在横断面上根据《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008)增设斜杆加固。 支架搭设断面图示如下: 支架搭设时,在经换填压实的原地面上铺填石渣层压实(地质条件较好的暨有路面,可不加铺石渣层),石渣层顶面浇筑砼硬化层,砼硬化层以上分别为:5cm厚木垫板、可调节钢底托、扣件式满堂支架、可调钢顶托、10×10cm方木纵梁、10×10cm@25cm木枋横梁、18mm厚胶合板。 1.1.5安全管理要求 1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术 考核管理规则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规范规定进行检查验收,合格 后方准使用。 4、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、 缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。 5、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆

满堂脚手架工程施工方案

内 架 支 护 搭 拆 方 案 xxxx建筑工程有限责任公司 编制人:xxx 一、总则 1、为了在仁怀市农村信用合作联社综合楼工程建设过程中,

内架支护工程安全工作,特编写本方案作为本项目部开展 本项管理工作的依据。 2、本细则只适用于仁怀市农村信用合作联社综合楼工程施工 阶段内架支护安全使用和操作。 3、本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准 确。 内架支护工程专家组成人员名单 胡吉华韩江 乔良友曾学志 余志明黄海林 二、编制依据 1、仁怀市农村信用合作联合社综合楼工程施工图及监理规 划。 2、依据建筑施工JCJ59-99安全检查标准 3、施工组织设计中的施工建施图和结施图,安全保证体系, 技术方案及保证措施。 三、工艺要求及管理方法 我们根据现有市场砼现浇内架支护工程并结合规范以及我项目实际情况(梁最大断面400×1000、平板100厚)选择如下搭拆方案。为了安全生产,必须严格要求支撑垂直、上下连接规范、主梁第两侧必须有剪刀撑等规范要求。 具体方案实施如下: 1、我们项目采用钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧等搭设满堂 内架支护工程。 2、搭设要求按每层高差配备钢管、立杆最大间距不大于1.3m, 扫地杆离地不超过30公分,第二道连系横杆在2米内,上

部横杆可根据楼层高差及工艺要求而定。各梁底部顺梁再加一排顶撑、剪刀撑、斜撑等顶撑,具体操作可参照后图(如图一、图二)。 3、其中我项目结合图纸设计要求(1-4)~(1-8)轴线8米 宽×30长=约240平方米段高度10.2米,在搭设中对各种材料进行严格筛选。立杆对接等要求垂直、上下横杆要求规范、剪刀撑、斜撑等必须严格要求、立杆间距不得大于1米,必须做到层层把关。每一层及每一项支护工程都必须严格检查,报送监理审查验收后再进行砼浇注。 4、在拆除时,必须做到:先支后拆、后支先拆,各种拆下的 材料必须传递,严禁抛掷、乱扔、临边必须系上安全带,并指定专人监护和专人指挥。做到上呼下应,一气呵成等安全工作。拆下后及时清理分类堆放、整理、清扫场地,做到文明施工。 xxxx建筑工程有限责任公司

涵洞满堂支架施工方案

中铁上海局四公司白阿项目经理部 框架箱涵脚手架专项方案 目 录 一、编制依据: ............................................. 3 二、工程概况 ............................................... 3 三、施工方案设计 ........................................... 3 1、构配件种类、规格 ....................................... 4 2、满堂支架方案设计 ....................................... 4 2.1 支架整体要求 ....................................... 4 2.2 满堂支架设计 ....................................... 4 2.3 架体结构计算图(平、立、剖) ......................... 5 2.4 模板结构及支撑体系 ................................. 6 2.5 模板顶端节点构造图 ................................. 6 3、涵洞及满堂支架施工工艺 ................................. 7 3.1测量放线 ........................................... 7 3.2支架搭设 ........................................... 7 3.3模板制作与安装 ..................................... 8 3.4钢筋加工与安装 ..................................... 8 3.5混凝土浇筑与振捣 ................................... 9 3.6 施工机械、材料用量表及供应计划 .................... 10 4、架体搭设、使用和拆除方法 .............................. 10 4.1施工准备 .......................................... 10 4.2脚手架搭设 ........................................ 10 4.3脚手架使用 ........................................ 11 4.4脚手架拆除 ........................................ 11 四、架体结构计算 .......................................... 12 1、荷载计算 .............................................. 12 2、最不利位置强度检算 .................................... 13 2.1立杆强度及稳定性检算 .............................. 13 2.2结构受力计算图 .................................... 16 2.2.1满堂支架搭设计算图 ........................... 16 2.2.2受力单元内力计算图 (16) 五、施工安全技术措施 ...................................... 17 1、确保材料合格 (17)

满堂脚手架施工方案整理

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工方法 (3) 五、验算: (6) 六、质量控制 (8) 七、支撑体系拆除方法 (9) 八、成品保护 (10) 九、安全文明施工 (10)

一、编制依据 1、工程施工图纸 2、《中华人民共和国建筑法》 3、《建设工程质量管理条例》 4、《建设工程安全生产管理条例》(2004.2.1施行) 5、《中华人民共和国安全生产法》 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 7、《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991) 9、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008) 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 11、《建筑施工手册》(缩印本) 12、企业相关文件及其他文件 二、工程概况 本工程4-1~4-7#楼地下室及地上主体结构形式均为现浇剪力墙结构,4-8、4-9#楼为现浇框架剪力墙结构。其中住宅楼地下室层高3.15m,地上部分层高2.9m,4-8#楼开闭所地下室层高2.1m,地上部分层高4m,4-9#楼车库地下二层高3.6m、地下一层高3.9m。模板支撑体系的选泽是关系到本工程的施工进度和质量目标实现的关键。因此,本工程顶板模板支撑体系形式:采用碗扣式满堂脚手架支撑体系,过程中采取有效的措施加以控制,确保质量目标的实现。

三、施工部署 1、依据结构形式和工程特点,结合总体施工部署,支撑体系工程施工的总体原则为: 1.1、质量第一:支撑体系必须达到安全使用标准要求。 1.2、技术先进:积极推广使用先进的施工工艺,对成熟体系方法进行优化,深入研究,不断创新。 1.3、安全可靠:强化细部设计,确保模板支撑体系安全可靠。 1.4、经济合理:尽量选用质量优良材料,充分考虑碗扣脚手架的可周转性。 1.5本工程顶板模板支设重点为地下车库顶板。对支撑体系的强度、刚度、稳定性和整体性要求高,支撑体系必须保质保量,达到脚手架施工规范和标准要求。 2、现场场地必须平整坚实,混凝土基层碗扣架立杆下必须通长铺设垫板。 3、碗扣架垂直、水平运输使用现场塔吊运至安装区。 4、原则上按照结构施工流水段进行搭设。 四、施工方法 1、采用碗扣架,一般按照层高度进行搭设。 2、按开间搭设,周边距墙体边(含电梯井)不得小于300mm。 3、立杆间距,根据房间,开间和进深尺寸,横拉杆选用900mm、1200m横拉杆进行连接,立杆长度根据楼层高度选用1500mm-1800mm调整使用。

满堂支架安全专项施工方案

满堂支架专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 本工程为周六高速路基复工项目,由安徽省高等级公路工程建设指挥部投资建设。本工程为支线上跨。现浇箱梁混凝土总方量758.49m3,本工程由安徽省公路勘测设计院设计,合肥工大建设监理有限责任公司监理,安徽省公路桥梁工程公司承建。 第三节满堂支架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,上下搭拆方便,便于检查验收; 4、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合安徽省安全质量标准化示范工地的有关标准。

5、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 钢管落地脚手架。 第四节满堂支架材料选择 钢管落地脚手架 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯打孔,锈蚀严重的不得使用,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。 3、搭设架子前应进行保养,除锈,力求外表美观。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求的方木制作,每块质量不大于30kg。 5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/10cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×5.5m 的单张网重量在1.8kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。 6、连体杆件件采用钢筋柔性连接,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB 700-88)中Q235A钢的要求。 7、底座,铸铁底座符合国家规范,焊接底座外径尺寸为15*15mm,厚度不低于8mm。 第五节满堂支架搭设流程及要求 钢管落地脚手架 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

室内满堂脚手架施工方案

word 红塔区北城中心小学教学楼及大石板小学厕所新建项目建设工程 满 堂 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:云南荣泰建设工程有限公司 编制:方国栋 审核:瞿云春 审批:徐金洪 编制日期:2015年9月25日 目录 1.2 主要规程、规范规范一览表 (2) 2.施工方法: (2) 3.施工准备 (2) 6.钢管脚手架拆除 (3) 7.质量保证措施 (3) 8. 安全保证措施 (4) 9. 文明施工保证措施 (4)

word 1.编制依据 1.1红塔区北城中心小学教学楼及大石板小学厕所新建项目建设工程 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.施工方法: 模板采用满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.5米。 3.施工准备 4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底 5.1.1 地基处理: 混凝土基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。 5.2脚手架搭设: 5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上安装2.5m长立杆。横、纵向扫地杆扣入0.3m高处立杆上。 5.2.2立杆接头采用套筒连接。2.5m高上部立杆根据层高选用

满堂支撑架搭设施工方案

XXXXX—办公A座工程3区满堂支撑架搭设施工措施 编制:王帅 审核:石寅 XXXXX天津分公司 第九项目部 2016年1月12日

一、方案编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 1.2《建筑施工手册》。 二、架体搭设情况 架体使用扣件式脚手架搭设;满堂支撑架自标高6.45m搭设至17.9m,搭设高度为11.35m。 三、施工部位及施工条件 3.1施工部位:3区6.45m顶板钢结构部分。 3.2施工条件:3区6.45m顶板浇筑完毕,并达到设计强度。 四、施工工艺及操作要点 弹出钢管布置边线→地面清理、铺50mm厚脚手板→摆放纵向长扫地杆→支设立杆,并与扫地杆扣紧→安装横向短扫地杆→加高立杆,并逐步安装长、短向横杆→安装连墙件→加设剪刀撑→根据支设范围,重复上述工序,直至范围内架体搭设至要求标高→钢结构梁下横杆加密→钢结构梁调运到架体后加设斜撑 4.1地面清理、铺50mm厚脚手板 架体搭设前,将搭设范围内顶板上垃圾清扫干净,并将散落的建筑材料收集,转运至材料码放区;50mm厚脚手板宽度不得小于100mm,长度不得小于300mm。 4.2支设立杆,并与扫地杆扣紧 立杆间距1.2×1.2m,将立杆立于脚手板中部,不得将立杆半悬空放置;扫地杆距地200mm,与立杆卡牢。 4.3加高立杆,并逐步安装长、短向横杆 立杆与主楼各层原有立杆相连,连接长度不小于2跨立杆。横杆每步1.5m,顶步杆视情况安装,保证立杆自由端≤500mm。 4.4安装连墙件

满堂架四周须与框架柱设置上中下三道连墙件,连墙件与框架柱相连,详见下图。 连墙件示意图 4.5加设剪刀撑 4.5.1垂直剪刀撑 满堂架外围设置垂直剪刀撑,剪刀撑沿脚手架两端和转角处起,垂直剪刀撑由底至顶连续设置,每道跨越5根立杆,满足垂直剪刀撑倾斜角度在45°~60°,详见下图。 外围剪刀撑搭设示意图 放置钢梁部位的两侧立杆上布置连续竖向剪刀撑,以支撑钢梁,详见下图。

室内满堂脚手架施工方案77242

鹿邑建业城三期 室内满堂脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:林州金瑞建筑工程有限公司 2017年月日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (3) 4.施工准备 (4) 5.钢管脚手架搭设 (4) 6.钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (6) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (7) 10.满堂架验算 (8)

室内满堂脚手架施工方案 1.编制依据 1.1鹿邑建业城三期施工图 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 本工程为鹿邑建业城三期共19栋多层洋房及和1个地下独立车库,位于建德路以东、志元大道以西、博泰路以南,由鹿邑县明道城投资建设有限公司建设、林州金瑞建筑工程有限公司施工、河南省建筑设计研究院有限公司设计、河南海华工程建设监理有限公司监理,工程等级为三级,建筑总面积为11.6万平方米,主体结构使用年限为50年,场地类型为三级,抗震设防类别为丙级。

3.施工方法: 模板采用满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.5米。 4.施工准备 4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底 5.1.1 地基处理: 混凝土基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。 5.2脚手架搭设: 5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m和1.8m长立杆,使接头错开。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm 的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 5.2.2立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开

满堂脚手架施工方案

第一节、工程概况 一、工程概况 1、工程总体概况 南宁市五象湖小学工程,位于南宁市五象新区坛兴路与那兴路西一里交汇处,总建筑面积约为29147平方米,其中,教学综合楼6349 平方米,地下一层,地上五层;1#教学楼3741平方米,地上五层;2# 教学楼3322平方米,地上4层;食堂综合楼5307平方米,地上3层; 午托用房及教师管理用房4425平方米,地下一层,地上五层;门卫室 75平方米。本工程采用基础采用独立基础、筏板基础。总工期:500天。 1.工程名称:南宁市五象湖小学 2.建设地点:南宁市五象新区坛兴路与那兴路西一里交汇处 3.建设单位:南宁市教育局 4. 代建单位:南宁五象新区建设投资有限责任公司 5. 勘察单位:南宁市勘察测绘地理信息院 6.设计单位:南宁市建筑设计院 7.监理单位:山西省建设监理有限公司 8.施工单位:广西建工集团建筑工程总承包有限公司 2、工程模板概况(单位㎜) 梁截面:250×400、250×600、250×700、200×400、200×500、200×600、200×650、200×700、200×800、200×930、200×1000等; 柱截面:400×700、500×750、500×500、400×500、400×400、600×600、600×700、500×800、950×500、400×600、等; 墙截面: 300; 楼板厚: 100、120; 第二节、编制依据 《木结构设计规范》GB 50005-2003(2005) 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 《钢结构设计规范》GB 50017-2003

满堂脚手架工程施工方案

华阳国际酒店内装饰工程 脚 手 架 搭 拆 方 案 安徽乾坤建设工程有限公司 编制人:余志明

一、总则 1、为了在仁怀市农村信用合作联社综合楼工程建设过程中, 内架支护工程安全工作,特编写本方案作为本项目部开展本项管理工作的依据。 2、本细则只适用于仁怀市农村信用合作联社综合楼工程施工 阶段内架支护安全使用和操作。 3、本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准 确。 内架支护工程专家组成人员名单 胡吉华韩江 乔良友曾学志 余志明黄海林 二、编制依据 1、仁怀市农村信用合作联合社综合楼工程施工图及监理规 划。 2、依据建筑施工JCJ59-99安全检查标准 3、施工组织设计中的施工建施图和结施图,安全保证体系, 技术方案及保证措施。 三、工艺要求及管理方法

我们根据现有市场砼现浇内架支护工程并结合规范以及我项目实际情况(梁最大断面400×1000、平板100厚)选择如下搭拆方案。为了安全生产,必须严格要求支撑垂直、上下连接规范、主梁第两侧必须有剪刀撑等规范要求。 具体方案实施如下: 1、我们项目采用钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧等搭设满堂 内架支护工程。 2、搭设要求按每层高差配备钢管、立杆最大间距不大于1.3m, 扫地杆离地不超过30公分,第二道连系横杆在2米内,上 部横杆可根据楼层高差及工艺要求而定。各梁底部顺梁再 加一排顶撑、剪刀撑、斜撑等顶撑,具体操作可参照后图 (如图一、图二)。 3、其中我项目结合图纸设计要求(1-4)~(1-8)轴线8米 宽×30长=约240平方米段高度10.2米,在搭设中对各种 材料进行严格筛选。立杆对接等要求垂直、上下横杆要求 规范、剪刀撑、斜撑等必须严格要求、立杆间距不得大于1 米,必须做到层层把关。每一层及每一项支护工程都必须 严格检查,报送监理审查验收后再进行砼浇注。 4、在拆除时,必须做到:先支后拆、后支先拆,各种拆下的 材料必须传递,严禁抛掷、乱扔、临边必须系上安全带, 并指定专人监护和专人指挥。做到上呼下应,一气呵成等 安全工作。拆下后及时清理分类堆放、整理、清扫场地, 做到文明施工。

超高满堂脚手架搭设施工方案

钢结构工程 满 堂 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 审批人:_________________ .............建筑装饰有限公司 .................工程项目部 2014年12月20日

目录 第一章工程概况------------------------------------------------------------3 第二章编制依据------------------------------------------------------------4 第三章钢管脚手架设计范围及特点--------------------------------------------4 第四章施工部署------------------------------------------------------------5 第五章满堂脚手架的构造要求及措施------------------------------------------6 第六章安装满堂脚手架的施工管理--------------------------------------------8 第七章安全管理与维护措施--------------------------------------------------11 第八章应急预案------------------------------------------------------------16 第九章雨季施工措施--------------------------------------------------------17 第九章满堂脚手架安全性验算书----------------------------------------------18 附图: 附图一施工现场总平面布置图 (25)

满堂支架专项施工方案31087

第一章 第二章 第三章专项施工方案 3.1满堂支架支架搭设与拆除方案 3.1.1工程概况 桥梁全长:254.3米。跨径布置为(3×25)+(4×25)+(3×25)=250米。上部结构形式为预应力混凝土现浇箱梁,桥梁左幅21.6米,右幅21.6米。 采用满堂支架现浇。 现浇段桥梁参数表 序 号 分项工程 长 度(m) 箱梁断面尺 寸(m) 支架类型 支架 最大搭设 高度(m) 梁 宽 梁 高 1 第一 联 (3× 25)m 0#~ 1# 25 21. 6 1.6满堂支架4 2 1#~ 2# 25 21. 6 1.6满堂支架 4.5 3 2#~ 3# 25 21. 6 1.6满堂支架5 4 第二 联 (4× 25)m 3#~ 4# 25 21. 6 1.6满堂支架 5.4 5 4#~ 5# 25 21. 6 1.6满堂支架 5.5 6 5#~ 6# 25 21. 6 1.6满堂支架 5.5 76#~2521. 1.6满堂支架 4.5

3.1.2机械设备配备 机械设备配备表 3.1.3地基处理 施工现场天然地基的承载力具有明显的差异,湟水河区经筑岛换填后分层压实处理,天然地基条件较好的区段经压实后在原地面以上部分采用填片石,并分层压实后作为支架搭设区的地基持力层。 现浇段地基换填在桩基施工完成后进行,桩基施工时应注意避免泥浆及沉渣

等不利填料埋入桥跨区。地基表面清表整平后采用18t振动压路机分层辗压。 填高后地基顶面高于原地面不小于50cm,处理范围超过支架搭设区域边长2m以上,地基外边线纵向设矩形排水沟,同时设2%双向横坡排地表水,地表水由横坡汇入纵向排水沟后排出场外,经处理后的地基表面浇筑砼硬化层。硬化层强度形成后,可进行支架立杆垫板的搭设放样。 3.1.4支架搭设与拆除 支架设计采用满堂钢管支架(剪刀撑及其他用于加固杆件采用普通扣件式钢管),拟进场钢管截面规格为Φ48×3.5mm,支架最大搭设高度小于5.5m,纵向间距为0.9m,(24×0.9)m,步距采用墩柱前后1.5米附近采用0.6m,跨中采用1m,横断面小于6m范围内设一道剪刀撑,纵向剪刀撑沿支架两侧及箱梁腹板轴线位置分别布设一道(共8道),每孔支架两端按每三步设一道之字形水平面上横向斜撑加强,并在横断面上根据《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008)增设斜杆加固。 支架搭设断面图示如下: 支架搭设时,在经换填压实的原地面上铺填石渣层压实(地质条件较好的暨有路面,可不加铺石渣层),石渣层顶面浇筑砼硬化层,砼硬化层以上分别为:5cm厚木垫板、可调节钢底托、扣件式满堂支架、可调钢顶托、10

相关文档