螺旋杂质分离器与自洁式反冲洗过滤器的比较
螺旋杂质分离器与自洁式反冲洗过滤器的共同点:
1.功能:去除系统杂质和颗粒物,均能对系统中相关的设备提供有效的保护。
2.安装位置:均安装在系统主干管上。
螺旋杂质分离器与自洁式反冲洗过滤器的不同点:
1.滤网结构方式不同:螺旋杂质分离器采用立体螺旋网结构,过滤面积非常大,属
于立体式过滤;反冲洗过滤器采用平板式滤网,过滤面积很小,属于平面式过滤。
2.排污方式不同:螺旋杂质分离器只需打开排污阀便可利用系统压力进行反冲排
污。反冲洗过滤器需要打开旁通阀,关闭进水阀,打开排污阀,才可以利用系统压力进行反冲排污。
3.安装条件不同:根据设备不同的排污方式决定了设备的安装使用条件,螺旋杂质
分离器不需要安装旁通阀便可以正常有效的使用;反冲洗过滤器必须增加旁通管道才能正常使用,从而对安装空间有较大的局限性。同时也会增加系统的阻力和提高系统的故障率。
4.排污时长和排污泄水量:螺旋杂质分离器排污时间只需10秒左右便可有效的排
污,排污泄水不大于30升,对系统的水压影响较小;反冲洗过滤器需要根据管径的大小不等,维护人员的熟练程度不同需要更多的排污时间,也会造成系统的泄水量增加,会造成系统压力不稳,增加系统的补水量,从而造成耗能。
5.设备自身的阻力不同:螺旋杂质分离器的阻力≤0.01MPA;反冲洗过滤器的阻力≥
0.03MPA,因为自身的阻力不同,会造成系统的沿程阻力增加,从而会造成循环水
泵的效率降低,不利于节能。
以下为举例计算具体的节能数据:系统管道直径DN400,循环泵设计流量1300m3/h=21667L/min、系统的沿程阻力0.4MPA;
根据公式:电机功率:
P:电机功率KW p:泵的额定压力(系统的沿程阻力)MPA q:泵的额定流量L/min a:如果系统不加装过滤装置,电机的功率为:P=0.4*21667/50=173.3KW;
b:如果系统加装螺旋杂质分离器,会使系统的阻力为0.4+0.01=0.41MPA,电机的功率
为:P=0.41*21667/50=177.7KW;
c: 如果系统加装反冲洗过滤器,会使系统的阻力为0.4+0.03=0.43MPA,电机的功率为:P=0.43*21667/50=186.3KW;
该系统按每天运行24小时,每月运行22天计算可节省耗电:(186.3-177.7)*24*22*12=54489.6KW,一年可节省电费10万元。
具体技术及设备请咨询:北京英瀚有限公司上海办事处向先生158********