文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 盈建科空心楼盖计算参数的选择

盈建科空心楼盖计算参数的选择

盈建科空心楼盖计算参数的选择
盈建科空心楼盖计算参数的选择

盈建科软件计算空心楼盖的参数选择

YJK软件在建模中设置了专门的现浇空心板布置菜单,把暗梁当作普通梁输入,在上部结构计算中按照普通梁方式计算暗梁,按照楼板有限元方式计算现浇空心板。

软件目前没有在上部结构计算时直接求解现浇空心板部分,而是对它按照另外的单层模型计算,有几层布置了现浇空心板就计算几次。单层模型上只布置了恒载、活载、和人防荷载,默认的单元尺寸为0.5米。

对空心板的计算提供了两种模型:密肋梁计算(交叉梁法)、有限元计算。板这两种计算方法均只考虑恒活载,没有考虑风荷载和地震作用。

一、在建模的楼板布置菜单下设置现浇空心板的布置菜单:

1、暗梁按普通梁输入,当空心板按有限元法计算时,在板的计算

中把暗梁当作板的一部分,为了避免刚度重复计算,忽略了暗梁作为梁杆件单元的刚度。

2、布置空心板。程序支持箱体的成孔芯模。内置模肋梁输出时为

工形截面,外露模肋梁输出时为T形截面。

3、现浇空心板布置时增加了实心板区域参数。如果用户指定尺寸

的区域大于一个箱体的尺寸,则第一根肋梁梁端的部分钢筋就可以放置到板的实心区域。

4、软件可以自动计算空心板的自重(在荷载参数设置中需选自动

生成板自重),但没有考虑板中芯模的重量。

二、对现浇空心板的主梁的计算:

1、对空心楼板设置弹性板6,并勾选“梁与弹性板变形协调”。这种计算模式将使楼板和梁变形协调,共同承担荷载。如果采用软件默认的对平面楼板的刚性板假定计算,相当于由暗梁独自承担外荷载,与实际情况不符。

2、计算参数的弹性板荷载计算方式应选择有限元方式。

计算参数的弹性板荷载计算方法有2个选项:平面导荷方式和有限元计算方式。

平面导荷方式就是作用在板上的恒活荷载被导算到了房间周边的梁或者墙上,在上部结构的考虑弹性板的计算中,弹性板上已没有作用竖向荷载,起作用的仅是弹性板的面内外刚度,与楼板的实际工作状态不符。

有限元方式是在上部结构计算时,恒活面荷载直接作用在弹性楼板上,不被导算到周边的梁墙上,板上的荷载是通过板的有限元计算才能导算到周边杆件。经有限元计算后板上荷载不仅传到周边梁墙,也同时传递给柱,柱的受力增加,梁承受的荷载将减少。

平面导荷方式传递给周边梁墙的荷载只有竖向荷载,没有弯矩,而有限元计算方式传递给梁墙的不仅有竖向荷载,还有墙的面外弯矩和梁的扭矩,对于边梁或边墙这种弯矩和扭矩是不应忽略的。

3、有柱帽时YJK可对暗梁在柱帽位置自动加腋。

当布置柱帽时,软件判断有柱帽存在时将按照有限元法计算整层楼板,

即便用户前面选择了“肋梁法”计算,程序仍将计算方式强制改为有限元法计算。

如果设置了明柱帽,最好勾选“柱帽处自动生成梁加腋”,软件会自动在暗梁有柱帽的一端设置与柱帽尺寸关联的梁加腋,暗梁在计算时按照加腋梁进行计算。柱帽客观存在,暗梁对梁端按照柱帽的高度设计符合实际情况,是合理的。

在弹性板6计算模式下,暗梁承担的内力是根据暗梁与周围弹性板刚度比例计算得出的,暗梁相对刚度越大,内力越大,因此暗梁不加腋得出的梁端内力比加腋要小很多。

和柱帽相交的肋梁,其配筋结果将只给到柱帽边缘处,柱帽内的差异部分的配筋放到柱帽内配置。

4、梁施工图中对空心板体系功能调整。

软件对主梁支座负筋的计算面积取自实心板区边缘截面,实心板区内多出来的计算面积,由实心板区上配置的附加分布面筋承担。

靠近柱的第一根肋梁梁端的配筋也比其他肋梁大,当用户指定尺寸的区域如果大于一个箱体的尺寸时,软件可将第一根肋梁与其他肋梁实配钢筋的差异部分放到板的实心区域配置,就可以实现第一根肋梁与其他肋梁的归并,从而减少肋梁的类型。为此,梁的施工图增加了实心板区面筋的自动选配和自动标注。

盈建科各种参数设置(精选)

盈建科参数设置 结构总体信息 1结构体系:按实际情况填写。 2结构材料信息:按实际情况填写。 3结构所在地区:一般选择“全国”。分为全国上海广东,分别采用中国国家规范上海地区规程和广东地区规程。B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。 4地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。 5嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。 如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。 由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填土的影响是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比适宜选用剪切刚度比。在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1RJY1,可从地下一层逐层

计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。 如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。 6与基础相连构件最大底标高: 7裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。 8转换层所在层号:应按楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5。程序不能自动识别转换层,需要人工指定。 对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。 9加强层所在层号:人工指定。根据高规10.3抗规6.1.10条并结合工程实际情况填写。 10底框层数:用于框支剪力墙结构。高规10.2 11施工模拟加载层步长:一般默认1. 12恒活荷载计算信息:(P66) 1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用于有吊柱的情况;

YJK计算参数( 注释)20171011

SATWE结构计算中的参数选取 一、总信息.............................................. 1、结构体系 根据实际情况填写。该参数直接影响整体指标统计、构件内力调整、构件设计等内容。 2、结构材料信息:根据实际情况确定 3、地下室层数: 指与上部结构同时进行内力分析的地下室部分的层数。该参数对结构整体分析与设计有重要影响,无地下室时填0,有地下室时根据实际情况填写。 4、嵌固端所在层号:MQIANGU= 1 嵌固端所在层号主要用于设计,如按《抗震规范》6.1.14.3.2条对梁、柱钢筋进行调整;按《高规》3.5.5.2条确定刚度比限值;地震组合下的设计内力调整;底部加强区起始位置等方面。 软件默认嵌固层号=地下室层数,如果在基础顶嵌固,则该参数填0,如果修改了地下室层号,应注意确认嵌固端所在层号是否需要修改。 如果嵌固层以下设置了地下室,则按《抗规》6.1.3条,将嵌固端所在层号当做地下一层,并对嵌固端所在层号的抗震等级不降低;对于嵌固端层以下的各层的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级分别自动设置:对于抗震等级自动设置为四级抗震等级,对于抗震构造措施的抗震等级逐层降低一级,但不低于四级。 注意,该参数指的是设计时对嵌固层的构造加强,而不是计算模型的嵌固。 5、与基础相连构件最大底标高(m) 用来确定柱、支撑、墙柱等构件底部节点是否生成支座信息,如果某层柱或支撑或墙柱底节

点以下无竖向构件连接,且该节点标高位于“与基础相连构件最大底标高”以下,则该节点处生成支座。 6、裙房层数 裙房层数在填写时注意要包含地下室层数。 7、转换层号 按实际情况填写 8、加强层所在层号 该参数对于筒体结构层地震剪力调整、加强层构件设计等方面有影响。 9、竖向荷载计算信息:按模拟施工3加荷计算 一次性加载:一次施加全部恒载,结构整体刚度一次形成。 施工模拟1:结构整体刚度一次形成,恒载分层施加。这种计算模型主要应用于各种类型的下传荷载的结构。 施工模拟3:采用分层刚度分层加载模型。第n层加载时,按只有1~n层模型生成结构刚度并计算,与施工模拟1相比更接近于施工过程。 建议对多、高层建筑首选模拟3,低层可以按模拟1;对钢结构或大型体育场馆类(指没有严格的标准楼层概念)结构应选一次性加载。 10、风荷载计算信息:一般计算方式。 一般计算方式:软件先求出某层X、Y方向水平风荷载外力FX、FY,然后根据该层总节点数计算每个节点承担的风荷载值,再根据该楼层刚性楼板信息计算该刚性板块承担的总风荷载值并作用在板块质心;如果是弹性节点,则直接施加在该节点上,最后进行风荷载计算; 11、地震力计算信息:计算水平地震作用 12、生成绘等值线用数据 选中该参数之后,后处理中的“等值线”才有数据,用来画墙、弹性楼板、转换梁以及框架梁转连梁的应力等值线。 二、计算控制信息..............................................

盈建科参数设置

结构总体信息 1、结构体系:按实际情况填写。 2、结构材料信息:按实际情况填写。 3、结构所在地区:一般选择“全国”。分为全国、上海、广东,分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。 4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。 5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。 如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。 由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比是宜选用剪切刚度比。在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下一层逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。 如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固端所在层号填0。 6、与基础相连构件最大底标高: 7、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。 8、转换层所在层号:应按楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5。程序不能自动识别转换层,需要人工指定。 对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。 9、加强层所在层号:人工指定。根据《高规》10.3、《抗规》6.1.10条并结合工程实际情况填写。 10、底框层数:用于框支剪力墙结构。高规10.2 11、施工模拟加载层步长:一般默认1. 12、恒活荷载计算信息:(P66) 1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况; 3)按模拟施工二:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。4)模拟施工加载三:采用分层刚度分层加载模型,接近于施工过程。 故此建议一般对多、高层建筑首选模拟施工3。对钢结构或大型体育馆类(指没有严格的标准层概念)结构应选一次加载。对于长悬臂结构或有吊柱结构,由于一般是采用悬挑脚手架的施工工艺,故对悬臂部分应采用一次加载进行设计。当有吊车荷载时,不应选用模拟施工3。 19、风荷载计算信息:一般来说大部分工程采用YJK缺省的“一般计算方式”即可,如需考虑更细致的风荷载,则可通过“特殊风荷载”实现。

盈建科YJK计算参数详解结构总体信息.doc

结构总体信息 红色为必填项,其余根据项目合理选选填 地下室层数:对整体结构分析与设计有重要影响。如侧向约束的施加位置、地下室外墙平面外设计、风荷载起算位置、底部加强区起算位置等。 嵌固端所在层号:对嵌固层以下的各层的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级逐层降 低,但不低于四级。 与基础相连构件最大底标高:用于嵌固端不在同一标高的情况。 裙房层数:作为带裙房的塔楼结构剪力墙底部加强区高度的判断依据,按规范要求,如强区取到裙房屋面上一层。注:该参数的加强措施仅限于剪力墙加强区,程序没有对裙房顶部上下各一层及塔楼与裙房连接处的其他构件采取加强措施,此项工作需要用户完成。 转换层所在层号:程序没有自动搜索转换构件和自动判断转换层的功能,设计人员应指定转换层号,以实现规范对转换构件地震内力放大的规定。如有转换层必须输入转换层号, 允许输入多个转换层号,数字之间以逗号或空格隔开。初始值为0。若有地下室,转换楼层号从地下室起算。 加强层所在层号:如果设置了加强层,软件将按规范要求进行设计,该参数除了在设计参数中设置外,还可在楼层属性中手工指定。 底框层数:只有在底框结构(底层框架结构)下,该参数才可以设置。 施工模拟加载步长:即指按照施工模拟 3 或者施工模拟 1 计算时,每次加载的楼层数量,软件隐含的加载步长是1,即每次加载 1 个自然层。对于层数较多的高层建筑,为了提 高计算效率也可以将加载步长改为大于 1 的数;软件对于转换层、梁托柱层等一些特殊的楼层,会自动合并其相邻的几个楼层作为一个施工加载次序,不受本参数的约束。

恒活荷载计算信息:竖向荷载加载顺序,施工模拟三比其他几种更符合实际情况。梁托柱楼层、悬挑梁托柱楼层会造成内力异常,检查方法为恒载的计算模型与活载差异大,并且恒载变形异常、与活载变形明显不同。故此建议一般对多、高层建筑首选模拟施工3。对钢结构或大型体育馆类(指没有严格的标准层概念)结构应选一次加载。对于长悬臂结构或有吊柱结构,由于一般是采用悬挑脚手架的施工工艺,故对悬臂部分应采用一次加载进行。设计。当有吊车荷载时,不应选用模拟施工3。 风荷载计算信息:一般计算方式(假定迎风面和背风面的受风面积是相同的,在自动计算风荷载时,只考虑顺风向,不考虑横向风的影响。一般方法不能计算屋顶的风吸力和风压力。);精细计算方式(横向风和风吸力影响较大的结构) 地震作用计算信息:按照规范规定,依据当地抗震等级及工程实际情况进行选择。8 度9 度时的大跨度和长悬臂结构及9 度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。 计算吊车荷载:如果设计人员在建模中输入了吊车荷载,则软件会自动勾选该项。如果工程中输入了吊车荷载而又不想在结构计算中考虑时,可取消该选项。吊车荷载是在建模中布置和自动生成的,自动生成的吊车荷载沿着吊车布置的跨度成对布置在各个柱顶节点,可以根据边跨、抽柱、柱距不等等情况生成不同的吊车荷载。计算程序根据这些布置的吊车荷 载做吊车荷载计算。 计算人防荷载:如果设计人员在建模中输入了人防荷载,则软件会自动勾选该项。如果工程中输入了人防荷载而又不想在结构计算中考虑时,可取消该选项。对于用户输入了人防等效静荷载的地下室楼层,程序可对该楼层及其以下楼层的梁、柱、墙完成人防设计。 考虑预应力等效荷载工况:该功能主要用于非预应力构件考虑预应力影响,它必须在预应力梁设计完成后执行。 生成传给基础的刚度:该参数用来控制上部结构计算时是否生成传给基础的凝聚刚度, 勾选该项,则基础计算时可考虑上部结构刚度的影响。 凝聚局部底部层数:在考虑上部结构对基础的刚度贡献时,软件可以考虑上部结构的全部楼层或者只考虑底部的部分楼层。如果填 0 则考虑全部楼层。如果基础计算时需要仅考虑上部几个楼层的刚度,而不是全部楼层的刚度时,可在这里输入一个非0 的楼层数,软件将仅输出底部的几个楼层的刚度。勾选此项,将需消耗一定的计算时间,考虑的楼层数越多需要的计算时间越多。 上部结构计算考虑基础结构:在上部结构计算时可以选择上部结构加入基础结构的协 同计算,从而可使上部结构计算考虑基础和地基的影响。与基础建模计算的“生成上部基础共同分析的基础模型”配合使用(需先进行基础建模计算,然后再回到上部结构,勾选计算 并考虑基础结构) 生成绘等值线用数据:选中该参数之后,后处理中的“等值线”才有数据,用来画墙、 弹性楼板、转换梁以及框架梁转连梁的应力等值线。因为生成绘等值线用的数据需要消耗计 算时间,因此作为选项,当不需要看等值线是可以节省计算时间。 计算温度荷载:该参数用来控制是否计算温度荷载。该选项同时影响荷载组合,勾选该项,则荷载组合时将考虑温度荷载。用户通过指定节点处温差来定义温度荷载,程序在有限元分析过程中统一计算温度荷载对结构的影响。通常情况在高层、大跨等对温度敏感的结构才考虑温度效应。 考虑系数:对于混凝土结构,考虑到徐变应力松弛特性等非线性因素,实际的温度应力并没有弹性计算的结果那么大。因此用户可以视情况在组合系数的基础上乘以徐变应力松 弛系数。对钢结构不应考虑此项折减。 竖向系数:勾选此项参数后软件将自动对全楼的剪力墙在恒载和活载计算时的轴向 刚度进行折减,同时在计算前处理的特殊墙下增加了“徐变折减”菜单,可以对各层不需要

盈建科配筋信息

三、配筋简图 配筋简图用图形方式显示构件的配筋结果,图形名称是WPJ*.DWY。如果是钢构件,则显示钢构件的应力验算结果。 右侧对话框功能说明: (1)构件信息 构件信息菜单是通用操作菜单,用来查看某个构件的详细信息,包括几何信息、材料信息、内力信息、设计结果等。该菜单在多种简图中都提供,方便设计人员查看。 构件信息文本文件的格式如下所示: 图3.2.12 构件信息文本中的几何信息 图3.2.13 构件信息文本中的标准内力信息

图3.2.14 构件信息文本中的设计信息 图3.2.15 构件信息文本中的荷载组合信息

图3.2.16 构件信息文本中的各组合内力信息 (2)配筋率查询 可以查询各类构件主筋、箍筋(分布筋)配筋率,软件自动按从大到小顺序排序,双击表格可定位该构件在平面图中的位置,按住shift键选择起止行可以高亮显示该范围的构件。 图3.2.17 配筋率查询对话框 (3)墙柱轮廓

该按钮用来查询墙柱配筋时的外轮廓,当配筋时选择考虑端柱或翼缘墙时,可通过该功能来查看实际配筋时的墙柱轮廓。 图3.2.18 组合墙轮廓查询 (4)墙稳定验算 用来查看墙稳定验算结果,分单墙肢和整体稳定验算两方面,并可查看整体稳定验算时的墙轮廓。整体稳定验算时,可考虑边框柱。 图3.2.19 墙稳定验算 (5)显示取大 用来查看多塔自动分塔计算时,哪些构件分塔设计结果较大,并以紫色显示。该按钮在选择了包络设计、多塔取大、少墙框架取大参数后可用。 显示无对应:用来显示未找到对应关系的构件。 (6)围区统计

对于位移比、层刚度、各层抗剪承载力、各层框架柱承担的剪力、柱墙及短肢墙承担的倾覆力矩的比例等结构整体指标的计算,以前都是由软件自动统计输出,统计依据的模型只能是全楼模型。 配筋简图及各种三维图中增加围区统计菜单,用来人工选择全楼模型中的某一部分进行这些整体指标的统计,从而方便用户根据实际工程得到更合理的统计结果。 用来统计用户交互围区内的整体指标结果,如统计错层、开大洞等分块刚性板模型的位移比、剪切刚度、受剪承载力、倾覆弯矩等,在三维图下可统计多楼层指标。 在三维显示菜单(包括三维内力和三维配筋菜单)下可以进行全楼模型的显示,使用“选择显示”菜单,可人工用鼠标框选全楼模型的某一部分,当屏幕上只剩下用户选择的局部模型后,使用“统计当前”菜单,软件将按照当前的局部模型进行各层位移及位移比、各层剪切刚度、各层抗剪承载力、各层框架柱承担的剪力、柱墙及短肢墙承担的倾覆力矩的比例的统计计算及输出,输出的文本格式和Wmass.out相同。 图3.2.20 围区统计功能键 (7)显示控制 可通过该按钮按构件类型显示设计结果。 (8)进位显示 该参数用来控制配筋结果显示时如何进位显示,如填1,则表示显示位数最后一位的后一位大于1时,显示数值最后一位将进位显示。 (9)梁配筋率显红 该参数用来控制梁配筋率大于多少时显红,设计人员可以根据经验填入最大配筋率,大于该输入值的梁配筋率将显红。

YJK地下室计算

地下室计算 一、地下室和上部结构整体建模共同计算 一般应将地下室和其上的上部结构各层共同建立完整的计算模型进行计算分析。上部结构和地下室组成一个受力体系,具有共同的位移场,相互协调变形。共同作用分析可以较准确地得到上部结构对地下室变形的影响,同样也可以较准确地反映地下室结构的变形对上部结构的影响。一般情况下地下室都有侧土约束,因此需要考虑地下室回填土侧向约束对整体结构水平位移的影响。另外,规范对于地下室的很多要求、地下室本身的计算等常需要在整体模型中得到体现。 二、地下室的计算参数 将地下室建入整体模型后,需要在计算参数的几处设置地下室相关的参数:一是在结构总体信息页中设置地下室层数、嵌固端所在层号等;二是在地下室信息页填写地下室回填土的侧向约束、侧向水土压力等地下室相关参数。 1、结构总体信息页 嵌固端所在层号一般和地下室层数相同。但是当地下一层的刚度不够大、不能起到嵌固作用时,可能比地下室层数小。嵌固端所在层号影响底层柱内力调整、嵌固层梁柱配筋调整、刚重比计算等。 在楼层组装时,应正确输入地下室各层的底标高。软件可根据用户输入的地下室层数,给出每层的层名称,如地下1层、地下2层等。这些信息的输入还有助于基础部分的设计。 2、计算控制信息页 这里设置有选项“地下室是否按照刚性楼板假定计算”,软件隐含将地下室部分的各层按照强制刚性板假定计算。 有的地下室结构不适合按照强制刚性板假定计算,如板柱结构的地下室层,若计算时不能考虑楼板的面外刚度,计算模型与实际不符。此时可将这样的楼层设置为弹性楼板3,并在此处的选项中取消对地下室按照强制刚性板假定计算。 3、地下室信息页 如图3.6.1,这是有关地下室计算的重要参数,主要填写“土层水平抗力系数的比例系数(m值)。 m值可按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)表5.7.5中取值。同时软件在对话框中给出m值的常见取值范围。 地下室部分特殊的荷载就是地下室外墙的侧向土、水压力。软件假定侧土压力沿地下室外墙高度方向线性分布。在计算参数的地下室部分输入土、水压力参数。 地下室外墙由软件自动判断,并可由用户补充修改。软件根据定义的侧向土、水压力计算地下室外墙的平面外弯矩。

盈建科YJK计算参数详解—风荷载信息

风荷载

执行规范:选择最新的。 地面粗糙度类别:《荷规》8.2.1. 修正后的基本风压:指沿海、强风地区及规范特殊规定等可能在基本风压基础上,对基本风压进行修正后的风压。对于一般工程,可按照《荷规》的规定采用。《高规》4.2.2条规定,对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。对于该条规定,软件通过“荷载组合”选项卡的“承载力设计时风荷载效用放大系数”来考虑,不需且不能在修正后的基本风压上乘以放大系数。 风荷载计算用阻尼比:《荷规》8.4.4。 结构X、Y项基本周期:初始默认,设计人员应将计算后的结构基本周期重新填入,重新计算以得到更准确的风荷载计算结果。 承载力…放大系数:《高规》4.2.2,对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。 风压:取值与风荷载计算时采用的“基本风压”可能不同(10或50年),因此单独列出,仅用于舒适度验算。 结构阻尼比:《高规》3.7.6,宜取0.01~0.02,高度不小于150m才考虑风振舒适度。 精细计算……风荷加载:以前是对柱按柱顶的节点荷载加载,即把作用在整个柱上的风荷载作为柱顶节点集中力加载,这样计算的内力位移偏大。风荷载按柱间均布风荷载加载更符合钢结构门式刚架等设计的需要。精细风情况可操作,默认勾选。 考虑顺风向风振:《荷规》8.4.1:对于高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋,以及基本自振周期T1大于0.25s的各种高耸结构,应考虑风压脉动对结构产生顺风向风振的影响。 其他风向角度:软件自动计算的风工况为+X,-X,+Y,-Y四个工况,即0,90,180,270度方向。若需要考虑其他方向的风工况,可在“其他风向”参数中指定。此处设置后,设

盈建科各种全参数设置.docx

实用标准 盈建科参数设置 结构总体信息 1、结构体系:按实际情况填写。 2、结构材料信息:按实际情况填写。 3、结构所在地区:一般选择“ 全国”。分为全国、上海、广东,分别采用中国 国家规范、上海地区规程和广东地区规程。 B 类建筑和 A 类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。 4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填 0 。 5、嵌固端所在层号:( P219~224 )抗规 6.1.14 条:地下室结构的楼层侧 向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的 2 倍。 如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的 2 倍,可将地下一层顶板作为嵌固部位;如果不大于 2 倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的 2 倍。 由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填 土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比适宜选用剪切刚度比。在 YJK 中的结果文件 wmass.out中,剪切刚度是RJX1、RJY1,可从地下一层

逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于 2 或四舍五入大于 2 的,该层顶 板即可作为嵌固端。 如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固 端所在层号填 0 。 6、与基础相连构件最大底标高: 7、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室 3 层,地上裙房 4 层时,裙房层数应填 入 7 。 8、转换层所在层号:应按楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上 2 层时,转换层所在层号应填入5。程序不能自动识别转换层, 需要人工指定。 对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号 +1 )进行判断,是否为 3 层或 3 层以上转换。 9、加强层所在层号:人工指定。根据《高规》10.3 、《抗规》 6.1.10 条并结合工程实际情况填写。 10 、底框层数:用于框支剪力墙结构。高规10.2 11 、施工模拟加载层步长:一般默认 1. 12 、恒活荷载计算信息:( P66 ) 1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与 各种类型的下传荷载的结构,但不使用于有吊柱的情况;

盈建科YJK计算参数详解—结构总体信息

结构总体信息 加强层所在层号:如果设置了加强层,软件将按规范要求进行设计,该参数除了在设计参数中设置外,还可在楼层属性中手工指定。 底框层数:只有在底框结构(底层框架结构)下,该参数才可以设置。 施工模拟加载步长:即指按照施工模拟3或者施工模拟1计算时,每次加载的楼层数量,软件隐含的加载步长是1,即每次加载1个自然层。对于层数较多的高层建筑,为了提高计算效率也可以将加载步长改为大于1的数;软件对于转换层、梁托柱层等一些特殊的楼层,会自动合并其相邻的几个楼层作为一个施工加载次序,不受本参数的约束。 恒活荷载计算信息:竖向荷载加载顺序,施工模拟三比其他几种更符合实际情况。梁托柱楼层、悬挑梁托柱楼层会造成内力异常,检查方法为恒载的计算模型与活载差异大,并且恒载变形异常、与活载变形明显不同。故此建议一般对多、高层建筑首选模拟施工3。对钢结构或大型体育馆 仅供个人学习参考

类(指没有严格的标准层概念)结构应选一次加载。对于长悬臂结构或有吊柱结构,由于一般是采用悬挑脚手架的施工工艺,故对悬臂部分应采用一次加载进行。设计。当有吊车荷载时,不应选用模拟施工3。 风荷载计算信息:一般计算方式(假定迎风面和背风面的受风面积是相同的,在自动计算风 荷载时,只考虑顺风向,不考虑横向风的影响。一般方法不能计算屋顶的风吸力和风压力。);精细计算方式(横向风和风吸力影响较大的结构) 地震作用计算信息:按照规范规定,依据当地抗震等级及工程实际情况进行选择。8度9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。 计算吊车荷载:如果设计人员在建模中输入了吊车荷载,则软件会自动勾选该项。如果工程 中输入了吊车荷载而又不想在结构计算中考虑时,可取消该选项。吊车荷载是在建模中布置和自动生成的,自动生成的吊车荷载沿着吊车布置的跨度成对布置在各个柱顶节点,可以根据边跨、抽柱、 楼板、因 0.3。 行折减,同时在计算前处理的特殊墙下增加了“徐变折减”菜单,可以对各层不需要考虑折减的剪力墙修改折减系数为1。 墙刚度折减系数:配合“竖向…系数”使用。 仅供个人学习参考

盈建科YJK计算参数详解结构总体信息

精心整理 结构总体信息 红色为必填项,其余根据项目合理选选填 地下室层数:对整体结构分析与设计有重要影响。如侧向约束的施加位置、地下室外墙平面外设计、风荷载起算位置、底部加强区起算位置等。 嵌固端所在层号:对嵌固层以下的各层的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级逐层降低,但不低于四级。须输入转换层号,允许输入多个转换层号,数字之间以逗号或空格隔开。初始值为0。若有地下室,转换楼层号从地下室起算。 加强层所在层号:如果设置了加强层,软件将按规范要求进行设计,该参数除了在设计参数中设置外,还可在楼层属性中手工指定。 底框层数:只有在底框结构(底层框架结构)下,该参数才可以设置。 施工模拟加载步长:即指按照施工模拟3或者施工模拟1计算时,每次加载的 工3。 在自动计算风荷载时,只考虑顺风向,不考虑横向风的影响。一般方法不能计算屋顶的风吸力和风压力。);精细计算方式(横向风和风吸力影响较大的结构)地震作用计算信息:按照规范规定,依据当地抗震等级及工程实际情况进行选择。8度9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。 计算吊车荷载:如果设计人员在建模中输入了吊车荷载,则软件会自动勾选该

YJK计算参数篇一pch

参数篇及些常见的问题,有错、漏、未完善的地方,欢迎提出宝贵意见- pch 1.结构体系 软件提供的选项是根据现行规范的相关规定整理的。该参数直接影响整体指标统计、构件内力调整、构件设计等内容。 (1)框架结构 影响墙柱弱梁、强剪弱弯调整系数,框架结构单独规定; 影响轴压比限值取值,框架结构单独规定; 影响层刚度比计算方法,10《高规》区分框架结构和非框架结构; 影响柱纵筋最小配筋率,Ⅳ类场地较高建筑要提高最小配筋率。 (2)框剪结构 影响轴压比限值取值; 按《高规》8.1.4进行层地震剪力调整。

(3)框筒结构 影响轴压比限值取值; 按《高规》9.1.11进行层地震剪力调整。 (4)筒中筒结构 影响轴压比限值取值; 按《高规》9.1.11进行层地震剪力调整。 (5)剪力墙结构 (6)部分框支剪力墙结构 抗震设计时,落地剪力墙弯矩取底层墙底内力,并进行弯矩调整; 转换层上下刚度比计算; 当转换层在3层及3层以上时,框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级自动提高一级。 (7)板柱-剪力墙结构 影响轴压比限值取值; 风荷载、地震作用层剪力调整。 (8)异形柱框架结构 按异形柱规程进行强柱弱梁、强剪弱弯调整; 如果是Ⅳ类场地、高度超过28m,对最小配筋率提高0.1%; 影响轴压比限值取值。 (9)异形柱框剪结构 按异形柱规程进行强柱弱梁、强剪弱弯调整; 影响轴压比限值取值,异形柱框架与框剪结构有不同的取值。 (10)配筋砌块砌体结构 底部加强区高度取值; 轴压比限值取值; 最大配筋率按配筋砌体确定。 (11)砌体结构 执行砌体结构相关规范的规定。 (12)底框结构

弹性时程分析——YJK盈建科软件操作

弹性时程分析——YJK软件操作篇

操作菜单1 上部结构计算——弹性时程分析 2 常用活动菜单——计算参数+计算分析 3 结果菜单——WDYDA+层位移+层位移角+层剪力+层弯矩+反应谱对比

计算参数 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)表5.1.2-2,多遇 地震,自动对主次方向的峰值加速度取值1第一级对话框——参数输入-弹性时程分析信息次方向的峰值加速度取值取为默认值时,CQC 法结果是考虑了主 次波组合情况下的计算结果。WZQ 中CQC 法的计算结果始终是单向地震下的分量计算结果,未考虑双向地震组合。所以两份文件的CQC 法计算结果只有在单向地震情况下,次方向的峰值加速度取值取为0时保持一致2只计算主方向地震效应:程序对结构地震波效应的计算结果分为0°与90°两种情况,每种情况又各自有主次两个方向分量的效应。 在后续对弹性时程结果的运用中,次方向的效应一般不会用到3

第二级对话框——地震波选择对话框 1 本级菜单一般条件下无需进行调整 2 查看反应谱——PGA、EPA、加速度谱、速度谱、位移谱

第三级对话框——自动筛选最优地震波组合 1 地震波组合晒选限制条件 ?单条地震波基底剪力满足规范要求——±35% ?地震波组合平均基地剪力满足规范要求——±20% ?平台与第一周期领域平均值筛选—— 《结构时程分析法输入地震波的选择控制指标》——仅供参考! ①一是同欧洲规范,对地震记录加速度反应谱值在[0.1, Tg]平台段的均 值进行控制,要求所选地震记录加速度谱在该段的均值与设计反应谱 相差不超过10% ②二是对结构基本周期T1附近[T1-DT1,T1+DT2 ]段加速度反应谱均 值进行控制,要求与设计反应谱在该段的均值相差不超过10% ③由于实际结构在大震作用下常进入非线性状态,结构刚度发生退化, 结构基本周期随之不断延长,在选取DT1和DT2时,可使 DT2=0.5s>=DT1。Tol为限值

完整版YJK参数设置详细解析

结构总体信息、1结构体系:按实际情况填写。)框架结 构:框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成,构1成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材等材料砌筑或装配而成。剪力墙结构,俗称为框剪结构。主要结构是框框剪结构:框架2)-架,由梁柱构成,小部分是剪力墙。墙体全部采用填充墙体,由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。)框筒结构:如果把框剪结构剪力墙布置成筒体,围成的竖向箱形截3面的薄臂筒和密柱框架组成的竖向箱形截面,可称为框架-筒体结构体系。具有较高的抗侧移刚度,被广泛应用于超高层建筑。)筒中筒结构:筒中筒结构由心腹筒、框筒及桁架筒组合,一般心腹4 筒在内,框筒或桁架筒在外,由内外筒共同抵抗水平力作用。由剪力墙围成的筒体称为实腹筒,在实腹筒墙体上开有规则排列的窗洞形成的开孔筒体称为框筒;筒体四壁由竖杆和斜杆形成的桁架组成则称为桁架筒。)剪力墙结构:剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的5梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。这种结构在高层房屋中被大量运用。)部分框支剪力墙结构:框支剪力墙指的是结构中的局部,部分剪力6墙因建筑要求不能落地,直接落在下层框架梁上,再由框架梁将荷载传至框架柱上,这样的梁就叫框支梁,柱就叫框支柱,上面的墙就叫框支剪力墙。这是一个局部的概念,因为结构中一般只有部分剪力墙会是框支剪力墙,大部分剪力墙一般都会落地的。,-剪力墙结构(slab-column shearwall structure))板柱7-剪力墙结构:柱是由无梁楼板与柱组成的板柱框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。L8)异形柱框架结构:异形柱框架结构是指全部或部分柱截面为 的框架结构。T形、十字形,截面高与肢厚之比小于或等于4形、L)异形柱框剪结构:异形柱框架结构是指全部或部分柱截面为91 形、T形、十字形,截面高与肢厚之比小于或等于4的框剪结构。)配筋砌块砌体结构:由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件10的结构。是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙和配筋砌钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙) 块砌体剪力墙结构的统称。)砌体结构:用砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构,又称砖石11结构。由于砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,因此,砌体结构构件主要承受轴心或小偏心压力,而很少受拉或受弯,一般民用和工业建筑的墙、柱和基础都可采用砌体结构。在采用钢筋混凝土框架和其他结构的建筑中,常用砖墙做围护结构,如框架结构的填充墙。12 )底框结构:底框结构是我国现阶段经济条件下特有的一种结构.在城市规划设计中,往往要求临街的住宅、办公楼等建筑在底层设置商而一些旅馆因使用功能上的要求,也往往要在底店、饭店、邮局或银行等. 层设

盈建科YJK计算参数详解—结构总体信息说课材料

盈建科Y J K计算参数详解—结构总体信息

如有转换层必须输入转换层号,允许输入多个转换层号,数字之间以逗号或空格隔开。初始值为0。PKPM-YJK参数设置汇总

1、水平力与整体坐标的夹角 此参数会使得模型在软件旋转相应角度。 取值方式:一般建议按照默认为0填入。 原理:软件计算中地震作用的方式均为X/Y方向,当结构的主要抗侧构件不是沿X/Y向布置时,计算结果的周期文件中则会显示出主要抗侧力的角度。按目前的设计手法及规范的精神,当此角度不大于15度时,可近似的认为是沿着X/Y向的,此时这里填为0即可,当输出大于15度时,应该在这里填入此角度并重新计算。但请大家注意,软件中风荷载也是按照X/Y方向作用的,且影响风荷载大小是结构的迎风面宽,如果在此填入一个角度,很可能导致风荷载计算不合理。为保证结构计算准确,当周期文件输出的结果大于15度时,建议仅在地震信息中填入此角度,而总信息的此参数仍然填为0。 2、混凝土容重 混凝土结构软件计算自重时需要的混凝土参数。 取值方式:框架结构:25~26,剪力墙、框剪、核心筒:26-27 原理:一般的结构均会有梁、板、墙柱等构件,这些构件在使用时,表面均会有抹灰层。在模型中输入荷载时,板面的荷载可以包括板底的抹灰,而梁、墙柱构件的自重则是通过软件根据容重及体积计算出来的,此时梁、墙柱上的抹灰层重量则只能通过改变容重来体现。一般混凝土容重为25,为了包含抹灰的重量,在结构计算时,容重一般需有增加,增加后的数值可以参考上面的数据。需特殊说明的是,框架结构由于其柱梁板的重叠区域比较大,故当此重叠区域未被扣除时,可以将此部分重叠区的重复计算量抵做抹灰重量,容重可仍采用25。随着yjk软件的出现、PKPM的更新,梁柱板重叠区可被软件扣除,当扣除时,建议适量增加容重。 3、钢材容重 钢材料容重参数 & 一般采用软件默认的78即可。 4、裙房层数 指明裙房屋面的位置 取值方式:地面裙房层数+地下室层数 原理:当有裙房时,必然导致裙房屋面的上下层刚度有一定变化。水平力在此位置也会引起一定的重分配,为了考虑这个因素,《抗规》及的条文说明均明确了裙房顶的上下层需要加强。而软件在计算时,无法识别裙房,因此需要人工输入。 5、转换层所在层号 明确转换层的位置 取值方式:地面转换层所在层数+地下室层数 原理:软件在计算过程中,根据此参数的结果判断是否执行《高规》节的相关要求。因此当结构中存在转换层时,必须要正确填写。但这里必须要明确什么是转换层,按照规范的字面意思理解:含有转换构件的楼层即是转换层。但实际工程中,往往认为《高规》节的所规定的结构中才会有转换层,也就是说实际工程中,在设计“不落地墙的截面面积不大于总截面面积的10%”的结构中,不需要填写转换层所在层号参数。

盈建科各种全参数设置

实用文档 盈建科参数设置 结构总体信息 1、结构体系:按实际情况填写。 2、结构材料信息:按实际情况填写。 3、结构所在地区:一般选择全国”分为全国、上海、广东,分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。B类建筑和A类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。 4、地下室层数:定义与上部结构整体分析的地下室层数,根据实际情况输入,无则填0。 5、嵌固端所在层号:(P219~224)抗规6.1.14条:地下室结构的楼层侧向 刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。 如果地下室首层的侧向刚度大于其上一层侧向刚度的2倍,可将地下一层顶 板作为嵌固部位;如果不大于2倍,可将嵌固端逐层下移到符合要求的部位,直 到嵌固端所在层侧向刚度大于上部结构一层的2倍。 由于剪切刚度比的计算只与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(如回填 土的影响、是否为地下室等)无关,所以在计算侧向刚度比适宜选用剪切刚度比。 在YJK中的结果文件wmass.out中,剪切刚度是RJX1 RJY1可从地下一层逐层计算与地上一层的剪切刚度比,出现大于2或四舍五入大于2的,该层顶板即可作为嵌固端。 如果地下室各层都不满足嵌固条件,应将嵌固部位设定在基础顶板处,嵌固 端所在层号填0。

实用文档 6、与基础相连构件最大底标高: 7、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入 7。 8转换层所在层号:应按楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层, 转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5。程序不能自动识别转换层,需要人工指定。 对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号- 嵌固端所在层号+1 )进行判断,是否为3层或3层以上转换。 9、加强层所在层号:人工指定。根据《高规》10.3、《抗规》6.1.10条并结合工程实际情况填写。 10、底框层数:用于框支剪力墙结构。高规10.2 11、施工模拟加载层步长:一般默认1. 12、恒活荷载计算信息:(P66) 1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型; 2)模拟施工加载一模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用于有吊柱的情况; 3)按模拟施工二:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。 13、风荷载计算信息:一般来说大部分工程采用YJK缺省的一般计算方式” 即

相关文档