文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构评估报告范本(1)

主体结构评估报告范本(1)

主体结构评估报告范本(1)
主体结构评估报告范本(1)

×××工程(或项目)

主体结构质量评估报告

监理方针:

科学管理、诚信服务

公正守法、持续改进

管理模式:

科学化、制度化、标准化、信息化

安徽凯奇建设项目管理有限公司

年月日

签署页

监理文件名称XXX工程主体结构质量评估报告文件编制XXX项目监理部

总监理工程师

编制日期年月日

批准

年月日备注

目录

1.工程概况 (3)

2.工程各参建单位 (3)

3.工程质量评估依据 (3)

4.施工合同及监理合同履约情况 (4)

5.质量验收情况 (6)

6.施工质量问题及事故处理情况 (7)

7.工程资料审查情况 (7)

8.工程质量评估结论 (8)

1.工程概况

1.1项目名称:XXX工程

1.2工程地点: XXX市XXX路

1.3建设规模:建筑面积XXX平方米

1.4工程特点:

1.4.1本工程建筑抗震设防类别为乙类,所在地区的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.1g(第一组);场地类别Ⅱ;建筑结构的阻尼比取0.05。地震作用按7度抗震设防要求,抗震措施按8度抗震设防要求设计。

1.4.2本工程基础根据“XXX公司”年提供的《XXX岩土工程勘测报告》进行设计,梁板式筏板基础。

1.4.3砼强度等级:基础垫层为C15.梁板式筏板基础砼强度为C30;基础顶到顶层剪力墙、柱、梁板均为C25;构造柱、联系梁及其它未注明的构件均为C25。

1.4.4钢筋保护层的厚度:地下:底板底面:50mm,底板顶面:40mm,墙、板内外侧:25mm,梁、柱内外侧:30mm;地上:墙、板:15mm,柱:30mm,梁:25mm。

1.4.5砖砌填充墙:主体结构填充墙采用烧结煤矸石空心砖。M5混合砂浆砌筑。

1.5工程总工期:正式开工日期XX年XX月XXX日,竣工日期XXX年XX月XX日,合同总工期日历天数270天,主体结构于XX年XXX月XXX日完成全部施工任务。

2.工程各参建单位

2.1建设单位:XXX公司

2.2承包单位:XXX公司

2.3设计单位:XXX设计研究院

2.4勘探单位:XXX工程勘察研究院

2.5监理单位:安徽凯奇建设项目管理有限公司

3.工程质量评估依据

3.1设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。

3.2施工合同、监理合同。

3.3建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。

3.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

3.5《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)

3.6《建设工程监理规范》GB50319/T-2013

3.7《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

3.8 国家颁布的有关政策、法令

3.9建筑材料质量管理现行规程及有关技术标准

3.10安徽省、合肥市有关工程施工的规定文件

4.施工合同及监理合同履约情况

4.1依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),执行情况良好,其质量管理体系运行正常,施工合同履行情况良好。

4.2监理合同履约情况

4.2.1监理工程师以“科学公正、诚信守法、严格监理、热情服务”原则要求

自己严格按监理合同开展工作。

4.2.2工程质量监理情况

4.2.2.1 建筑工程原材料质量控制措施

(1)对材料进场严格控制,杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合设计要求、施工规范规定及合同约定要求。

(2)对进场的钢筋、水泥、砂、石子、预拌混凝土、砖,以及水电材料等原材料均按规范要求见证取样送检,同时查验其产品合格证书、出厂检测报告及质量保证书,保证所有进场材料经检验合格后方可投入使用。

4.2.2.2 构配件及设备进场检验情况

(1)对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。

(2)塔吊进场前提供产品合格证书及出厂检测报告,塔吊安装前要求施工单位报安装方案,安装调试好以后请质量监督局检测,检测合格后方可投入使用,使用期由专人(有操作证书)操作、指挥、检修及养护,塔吊拆除前要求施工单位报拆除方案,审批后方可拆除。

(3)人货电梯进场前提供产品合格证书及出厂检测报告,安装前要求施工单位报安装方案,安装调试好以后由公司安全处验收合格后方可投入使用,使用期由专人(有操作证书)操作、指挥、检修及养护。

(4)搅拌机、钢筋对焊机、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备场前提供产品合格证书。

(5)工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和校验报告。

4.2.2.3 模板安装工程质量控制措施

(1)要求模板及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计要求。

(2)复核柱及剪力墙模板垂直度是否符合规范要求,对每一楼层的梁、板、柱及剪力墙的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。

4.2.2.4 钢筋制作安装工程质量控制措施

(1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计及施工规范规定。

(2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方同意进行下道工序施工。

(3)对每一楼层柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样频率由监理工程师见证取样送检。

4.2.2.5砼工程的质量控制措施

(1)本工程结构砼采用商品混凝土,工程开工前监理部对商品砼生产厂家资质进行了审查,并对搅拌站进行了实地考察。

(2)每次混凝土浇筑前,商品砼运输车进场时监理人员都要求其提供原材料检测报告及配合比单,同时查看混凝土的粘稠度及做坍落度试验,确保混凝土半成品质量符合设计要求。

(3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要求施工单位安排专业钢筋工、木工及水电工跟班看护相应工种的施工质量,发现问题及时整改,并按照规范规定要求施工单位留置同条件及标准养护砼试块,旁站监理人员作好旁站监理记录,如实反映砼浇筑情况。

(4)砼浇筑完毕后的7d内,要求施工单位必须安排专人定时对砼浇水养护,保持砼表面处于湿润状态。

4.2.2.6填充墙砌筑工程质量控制措施:

(1)在填充墙砌筑之前,要求施工单位把楼层轴线弹划好,对其轴线进行全面检查、复核,并检查墙体拉接筋的设置间距、长度、及稳固性,经确认无误后方同意砌筑墙体。

(2)对填充墙砌筑砂浆进行严格控制,对照设计配合比单对其上料情况进行称量,并不定时随机抽查砂浆质量,以保证填充墙砌筑质量符合设计要求,同时要求施工单位按照规范规定留足砂浆试块。

(3)在填充墙砌筑过程中,监理工程师不定时进行巡查,对砌筑砂浆饱满度、墙体垂直度、平整度及门窗洞口尺寸进行随机抽查,发现问题要求施工单位及时整改,确保砌筑质量符合设计要求及施工规范规定。

(4)要求砖砌块上墙前必须提前浇水湿润,以保证砖的含水率在规定范围内。同时要求梁底后塞口必须等大面墙体砌筑完七天后再填塞密实。

4.2.2.7水电预留、预埋的质量控制措施

(1)检查预埋管件壁厚、内外径、焊缝刀口毛刺等原材质量及防锈漆的涂刷。

(2)对现场预留预埋构件全数检查,确保预留预埋准确无误、无一遗漏。

(3)检查柱筋电渣压力焊的防雷接地跨焊焊接质量及可靠性。

(4)水、电监理工程师签认隐蔽验收记录后方可砼浇筑。

5.质量验收情况

5.1模板分项工程:

5.1.1 模板支设符合要求,具有足够的强度、刚度和稳定性。

5.1.2 模板拼缝比较严密,模板接头处平整度一般,板面较清洁。

G6#楼主体结构分部工程中模板分项工程共 64 个检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均满足施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。

G7#楼主体结构分部工程中模板分项工程共 64 个检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均满足施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。

5.2钢筋分项工程:

5.2.1 质量保证资料齐全,见证取样送检的试件检测结果均合格。

G6#楼分项工程共有248 个检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均符合施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。

G7#楼分项工程共有248 个检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均符合施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。

5.3砼分项工程:

5.3.1 质量保证资料齐全,主体结构所有砼试块全部达到龄期,试块试压结果全部合格, 强度评定合格。

G6#楼分项工程共有个 32 检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均符合施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。

G6#楼G6#楼分项工程共有个 32 检验批,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均符合施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。

5.4现浇结构分项工程:

该分项工程共有 32 个检验批,监理部抽查个检验批进行实测实量,经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均符合施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。

5.5砖砌体分项工程

5.5.1因主体结构部分砂浆试块凝期未到,暂不评定;

该分项工程共有30 个检验批,监理部抽查个检验批进行实测实量;经查验该分项工程所有检验批的主控项目及一般项目均符合施工质量验收规范要求,该分项工程评定合格。

5.6工程观感质量验收情况

砼质量观感较好,墙体质量观感一般。

5.7工程结构实体及保护层验收情况

工程结构实体及保护层检测经合肥市建设工程监测中心有限公司检测均符合要求。

6.施工质量问题及事故处理情况

主体施工中存在少许质量问题,均已整改到位,无质量事故发生。

7.工程资料审查情况

G6#楼工程质量保证资料齐全。主要包括钢筋原材料及焊接试验报告共计 117份,水泥原材料及试验报告共计 / 份,砂石原材料试验报告共计 / 份,商品混凝土原材料及试验报告共计 51 份,砖、砌块原材料及试验报告 6 份,混凝土试块试验报告 106 份,试块回弹试验报告 1 份

G7#楼工程质量保证资料齐全。主要包括钢筋原材料及焊接试验报告共计 102份,水泥原材料及试验报告共计 / 份,砂石原材料试验报告共计 / 份,商品混凝土原材料及试验报告共计 49 份,砖、砌块原材料及试验报告 6 份,混凝土试块试验报告 106份,试块回弹试验报告 1 份。

8.工程质量评估结论

G6/G7#楼工程主体结构分部工程分别共有 406 个检验批,其中模板分项工程64 个,钢筋分项工程 248 个,砼分项工程 32 个,现浇结构分项工程 32 个.砖砌体分项工程 30 个。经检查,检验批全部合格,分项工程全部合格,观感总体评价一般,工程结构实体和保护层检测合格,质量控制资料基本齐全,因此该工程主体结构分部工程质量经监理单位评定为合格。

主体质量评估报告

金华市君华国际学校(小学部) 地基与基础分部 监 理 评 估 报 告 浙江长城工程监理有限公司 2018年02月01日

浙江灵康药业有限公司药品研发,加工及配送中心项目 GSP仓库主体结构验收 尊敬的各位领导、各位专家我代表监理公司向大家简单汇报一下GSP仓库主体结构的施工情况: 一、工程概况 浙江灵康药业有限公司药品研发,加工及配送中心项目,位于杭州市萧山区恳辉六路东侧、红十五线南侧,该工程由浙江灵康药业有限公司开发,浙江恒辉勘察设计有限责任公司进行地质勘察,浙江普天园林建筑发展有限公司完成本工程施工图设计,浙江长城工程监理有限公司监理,金磐集团有限公司总承包施工。在参建各方及相关部门的大力支持和密切配合下,GSP仓库主体结构工程已完成。GSP仓库为三层框架结构,总建筑面积为12930㎡,占地面积4248㎡,建筑高度为,17.60m,结构形式为钢筋砼框架结构,基础采用独立承台基础形式。 主体墙体为MU10页岩多孔砖,采用内墙M5、外墙M7.5砂浆砌筑。 二、监理组织和实施概况 1、我公司在工程现场设立工程项目监理部,设总监一名,按专业监理工程师一名,配备各专业监理员,总监负责监理组织实施日常管理,监理工程师负责分工程检查验收及隐蔽工程验收,审查施工单位相关计划、方案、材料等。监理员负责现场巡视检查、旁站工作,做好监理原始记录,项目监理部采取主动控制和事前、事中与事后控制相结合的动态控制方法,坚持以事前控制为主、运用全面质量管理和突出施工的重点、难点、关键部位以及加强旁站、巡视、平行检验等相结合的质量管理办法,分别对监理目标进行控制,确保工程建设项目的实现。 三、施工质量验收规范及操作依据 1、国家的有关法律、法规。 2、委托监理合同及施工承包合同。 3、有关规范,强制性标准。 四、工程质量监理情况 1、审核施工组织设计和方案。 2、对进入施工现场的建筑材料(钢筋、混凝土、砖等),在进场前检查其数量、规格、出厂合格证,在符合要求的基础上按规定进行见证取样、送样复试,经试验合格后才允许该批材料在

主体结构评估报告范本样本

×××工程( 或项目) 主体结构质量评估报告 监理方针: 科学管理、诚信服务 公正守法、持续改进 管理模式: 科学化、制度化、标准化、信息化 安徽凯奇建设项目管理有限公司 年月日

签署页

目录 1.工程概况....................................................................... 错误!未定义书签。2.工程各参建单位........................................................... 错误!未定义书签。3.工程质量评估依据 ...................................................... 错误!未定义书签。4.施工合同及监理合同履约情况 .................................. 错误!未定义书签。5.质量验收情况............................................................... 错误!未定义书签。6.施工质量问题及事故处理情况 .................................. 错误!未定义书签。7.工程资料审查情况 ...................................................... 错误!未定义书签。8.工程质量评估结论 ...................................................... 错误!未定义书签。

主体 -质量评估报告

主体分部工程 质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监理工程师:______________________

主体分部工程质量评估报告 一、工程概况 二、评估依据: 1、工程建设监理合同 2、工程施工合同 3、工程设计文件及变更文件、设计施工图纸,地质勘察报告 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。 6、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011; 7、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 8、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2013年版); 9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

10、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 11、《工程测量规范》(附条文说明)GB50026-2007 12、国家建筑工程质量验收有关规程、规定等 三、工程质量控制资料核查 1、钢材出厂合格证和试验报告:82 份,符合要求; 2、焊接试(检)验报告、焊条(剂)合作证: 104 份,符合 要求; 3、机械连接试(检)验报告: 104 份,符合要求; 4、水泥出厂合格证和试验报告:9 份,符合要求; 5、砖出厂合格证和试验报告:33 份,符合要求; 6、混凝土试块试验报告:89 份,符合要求; 7、砂浆试块试验报告:36 份,符合要求; 8、主体验收记录: 3 份,符合要求; 9、施工组织设计: 1 份,符合要求; 10、图纸会审记录: 1 份,符合要求; 11、隐蔽验收记录:82 份,符合要求。 四、工程施工质量情况 1、钢筋的品种、质量、规格、尺寸等符合设计和施工规范要求。 2、钢筋绑扎、锚固长度及接头等符合设计和施工规范要求。 3、混凝土所用的水泥、粗细骨料、水等符合设计和施工规范要求。 4、混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝的处理等基本按规范要求施工,混凝土试块强度符合设计要求。

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

主体结构质量评估报告(完整模板)

编号: **工程质量评估报告 (主楼20层以下土建主体结构工程) 一、工程概况 1、工程概况: **工程位于市北京路号南侧,总建筑面积125899m2(地上建筑面积93828m2)。 一期工程建筑面积约110000m2,主楼地面以上36层,地下二层,建筑物高度171.60m,为钢筋混凝土框架—核心筒结构;裙楼七层,局部八层,建筑物高度36.00m,为钢筋混凝土框架—剪力墙结构。 一期工程地下二层结构抗震等级为框架三级、剪力墙三级;地下一层以上结构抗震等级分裙楼框架二级、剪力墙一级,主楼及其附近范围为框架特一级、核心筒剪力墙特一级。 本工程由**投资建设,**承担建筑设计,***公司承担施工阶段监理。 主体结构工程由***公司承建。 2、施工情况: 本工程主楼自2006年1月20日出±0.00至2007年2月26日封顶,主体施工历时13个月(其中主楼20层结构主体于2006年9月14日完成),20层以下墙体自2006年10月开始砌筑,历时5个月完成。裙楼主体施工从2006年3月9日至2007年1月30日封顶,历时9个月,5层以下墙体自2006年11月开始砌筑,历时4个月完成。 二、质量评估依据、评估范围 1、质量评估依据 1)***设计研究院有限公司--“***”施工图及有关文件; 2)《建筑工程施工质量验收统一标准(B50300-2001)》;

3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; 4)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002; 5)《高强混凝土结构技术规程》 CECS104:99; 6)《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—2003; 7)《砼强度检验评定标准(BJ107-97)》; 8)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砌体结构工程)》DB32/295-1999; 9)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砼结构工程)》DB32/296-1999 10)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 11)《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221 12)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 13)与本工程有关的标准、规范、规程及技术性文件; 14)市建筑安装工程质量监督站的有关要求; 2、本质量评估报告的评估范围 本质量评估范围为:主楼±0.00以上20层以下主体结构及墙体,裙楼±0.00以上5层以下主体结构及墙体。 三、工程分部、分项划分、验收情况及工程质量评定等 1、工程分部、分项划分

主体检测报告样本精选范本

结构实体检测报告工程名称 委托单位 XX县建筑工程质量检测站

工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 委托单位 委托日期 检测项目构件混凝土强度、楼板负弯矩钢筋保护层厚度、楼板厚度检测仪器回弹仪、钢筋扫描探测仪、游标卡尺等 检测日期2013年3月6日 检测结果 1、该工程所检混凝土构件测试龄期强度推定值:一层柱在 MP a ~ MP a 之间(设 计强度等级C35),一层梁在 MP a ~ MP a 之间(设计强度等级C35)。 2、该工程楼板负弯矩钢筋保护层厚度实测值在 mm~ mm之间。最大偏差为-mm,+ mm,不满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求(保护层厚度设计值15mm)。 3、该工程所检楼板厚度实测值与设计值偏差在- m~+ m之间。 检测专用章 发出日期:年月日 批准:审核:检测: 1 概况 ,位于大连市。由开发建设,设计,监理,混凝土生产厂家为,施工。该工程为框架结构,地上*****层,地下*****

层,建筑面积为 m2。工程于2010年月日开工建设,主体结构现已施工完毕。 该工程采用泵送混凝土,设计混凝土强度等级:柱、梁、楼板为C 。 受委托,大连市建筑工程质量检测中心有限公司于20 年月日对该工程主体结构实体进行抽样检测。 2 检测项目及抽样数量 (1)构件混凝土强度抽样检测。 抽样数量---抽取柱、梁两类构件各自总数的3%或5%进行检测;(柱共计个构件,梁共计个构件)且每层每种设计强度等级构件数不少于1个。 (2)楼板负弯矩钢筋保护层厚度检测。 抽样数量---按照GB50204-2002的规定,抽取板总数的2%且不少于5块进行检测(板共计个构件)。 (3)楼板厚度抽样检测。 抽样数量---抽取板总数的2%且不少于5块进行检测(板共计个构件)。 3 检测依据 《检测委托书》 《设计图纸》(图纸由委托方提供) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》(DB21/T1559-2007)《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 4 检测结果 4.1 构件混凝土强度抽样检测 参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定对该工程混凝土强度进行抽样检测。 参照《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》(DB21/T1559-2007)的规定检测混凝土强度,检测结果为测试龄期混凝土强度推定值。检测仪器为BY-2002HT型数字回弹仪。 检测数据见表4.1-1~4.1-2。 表4.1-1 柱混凝土强度回弹检测数据

主体结构验收评估报告

康城小学(二期)扩建工程主体结构分部验收 建设单位:集美区教育局 代建单位:厦门市杏林建设开发有限公司 设计单位:福建建科建筑设计院有限公司 勘察单位:厦门地质工程勘察院 施工单位:厦门树鑫建设集团有限公司 监理单位:厦门工程咨询有限公司 质监部门:集美区建设工程质量安全监督站 项目总监: 单位技术负责人 厦门广正工程咨询有限公司

日期:2015年月日 康城小学(二期)扩建 主体结构分部验收质量评估报告 一、工程概况: m,地上建筑面积本工程为集美区康城小学二期扩建工程,总建筑面积为3541.982 m,建筑占地面积1144.5602m。层数分别为地上4层。总建筑高度为:16.95m。功能布3541.982 局:图书馆、连廊A、梁架A。结构体系:现浇钢筋砼框架结构,抗震设防烈度为7度,主体结构合理使用年限为50年,建筑等级为二级,屋面防水等级为二级。一层柱混凝土强度等级为C30,二层梁板至屋面层梁板混凝土强度等级为C25。主体结构砌体采用600mm×240 mm×200 mm,600 mm ×200 mm×200 mm,600 mm×200 mm×200 mm三种规格加气混凝土砌块砌筑。填充墙采用A5.0加气砼砌块,M5.0混合砂浆砌筑。 二、施工、监理及专项验收情况: 1、2014年10月13日基础地基槽验收合格。 2、2015年3月3日进行观感验收 三、项目部监理人员情况: 项目总监:、土建专监:、见证员:、监理员:、安全监理员: 四、分部工程评估依据: 监理过程中,我司认真执行现行与本工程有关的国家标准、法律、法规及行业、省、市地方法规、标准,执行的规范及标准如下: 建筑工程质量验收统一标准(GB50300-2013) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2012) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)2011年修订版 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012) 混凝土强度检验评定标准(GBT50107-2010) 工程测量规范(GB50026-2007) 建筑结构可靠度设计统一标准(GBJ50068-2001) 建筑工程抗震设防分类标准(GBJ50223-2008) 混凝土结构设计规范(GBJ50010-2010) 建筑结构荷载规范(GBJ50009-2012)

主体结构分部工程监理质量评估报告

主体结构分部工程 监理质量评估报告 工程名称: 建设单位: 承包单位: 设计单位: 总监理工程师: 报告日期年月日 监理单位、城建档案馆及其他有关单位各存一份

目录 一、工程概况 -2- 二、监理工作成效 -2- 三、监理资料统计 -3- 四、质量控制手段 -4- 五、施工过程隐蔽工程旁站监理过程 -4- 六、主体结构验收内容 -5- 七、主体结构质量评定 -5- 八、结构实体钢筋保护层检测情况 -5- 九、强制性条文执行情况 -6- 十、监理评估结论 -7-

主体结构分部 监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 试验单位: 商品混凝土单位: 设计概况:******楼,东西长**m,南北宽**m,建筑面积**㎡。地下一层,地上4层,层高**m,建筑总高**m。室内外高差**m。 钢筋混凝土全现浇框架结构,外墙幕墙。 混凝土强度等级: 1~4层C35 构造柱、过梁C20

后浇带1~4层C40; 钢筋材质: d﹤12 HPB235和冷轧扭钢筋,d≥12 HRB335级 钢筋保护层厚度:柱30㎜;梁25㎜、墙15㎜.填充墙为120㎜厚空心砖墙、200㎜厚加气混凝土砌块墙,±0.000以上采用M5混合砂浆,沿墙高每隔500㎜设2Φ6通长拉筋。 二、监理工作成效 施工单位进驻现场,监理对其施工资质进行了审核。对施工单位营业执照、资质证书、取费许可证、施工合同、项目经理法人委托书、项目班子成员的职称证、上岗证及特殊工种上岗证进行复查。复查结果施工单位资质符合所承担工程的资质要求,项目经理均有上岗证,并有法人委托书。闪光对焊、电工等均持证上岗。 经查施工质保体系符合施工质量管理要求。 中国xx股份有限公司运营管理中心土建工程开工以来,施工单位报审的施工组织设计、施工技术方案8份,技术交底31份。通过监理审查,提出了具体审查意见,使施工组织设计、施工技术方案更加切实可行,从而有利于工程质量的控制。 在监理对质量控制过程中,要求施工所用材料必须进行质量报验。首先索要质量合格证、质量证明书。所有材料到达现场后,经监理对外观检查合格,并经监理见证员进行见证取样送检,试验报告符合材料质量达标后,填报材料产地、品种、规格、数量、使用部位的清单,再经监理在材料报验单上签认,方可在工程上使用。 商品混凝土实验室出具了混凝土配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,试块组数符合规定,混凝土养护符合规范规定要求。 各分项工程施工中,施工单位严格把关,有“三检”制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。 隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料齐全,隐蔽记录共计份。 到年月日为止,运营管理中心已完成沉降观测次,共设个观测点,最大沉降量为㎜,最小沉降量为㎜。未出现沉降异常,符合要求。 主体结构垂直度检测:全高最大偏差㎜。 主体结构标高检测:全高最大偏差㎜。 在施工过程中和分享工程验收时,发现了一些质量缺陷。对质量缺陷,我们的原则是,允

主体结构评估报告范本

×××工程(或项目) 主体结构质量评估报告 监理方针: 科学管理、诚信服务 公正守法、持续改进 管理模式: 科学化、制度化、标准化、信息化 年月日 签署页 XXX工程主体结构质量评估报告 监理文件名称 文件编制XXX项目监理部 总监理工程师 年月日 编制日期

目录 1.工程概况 (1) 2.工程各参建单位 (2) 3.工程质量评估依据 (2) 4.施工合同及监理合同履约情况 (2) 5.质量验收情况 (5) 6.施工质量问题及事故处理情况 (6) 7.工程资料审查情况 (6) 8.工程质量评估结论 (6) 1.工程概况 1、1项目名称:XXX工程 1、2工程地点: XXX市XXX路 1、3建设规模:建筑面积XXX平方米 1、4工程特点: 1、4、1本工程建筑抗震设防类别为乙类,所在地区得抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0、1g(第一组);场地类别Ⅱ;建筑结构得阻尼比取0、05。地震作用按7度抗震设防要求,抗震措施按8度抗震设防要求设计。 1、4、2本工程基础根据“XXX公司”年提供得《XXX岩土工程勘测报告》进行

设计,梁板式筏板基础。 1、4、3砼强度等级:基础垫层为C15、梁板式筏板基础砼强度为C30;基础顶到顶层剪力墙、柱、梁板均为C25;构造柱、联系梁及其它未注明得构件均为C25。 1、4、4钢筋保护层得厚度:地下:底板底面:50mm,底板顶面:40mm,墙、板内外侧:25mm,梁、柱内外侧:30mm;地上:墙、板:15mm,柱:30mm,梁:25mm。 1、4、5砖砌填充墙:主体结构填充墙采用烧结煤矸石空心砖。M5混合砂浆砌筑。 1、5工程总工期:正式开工日期XX年XX月XXX日,竣工日期XXX年XX月XX 日,合同总工期日历天数270天,主体结构于XX年XXX月XXX日完成全部施工任务。 2.工程各参建单位 2、1建设单位:XXX公司 2、2承包单位:XXX公司 2、3设计单位:XXX设计研究院 2、4勘探单位:XXX工程勘察研究院 2、5监理单位:安徽凯奇建设项目管理有限公司 3.工程质量评估依据 3、1设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 3、2施工合同、监理合同。 3、3建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3、4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、5《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 3、6《建设工程监理规范》GB50319/T-2013 3、7《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、8 国家颁布得有关政策、法令 3、9建筑材料质量管理现行规程及有关技术标准 3、10安徽省、合肥市有关工程施工得规定文件 4.施工合同及监理合同履约情况 4、1依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),执行情况良好,其质量管理体系运行正常,施工合同履行情况良好。 4、2监理合同履约情况

主体结构验收质量评估报告

XXXXXXXX 主体结构验收 质 量 评 估 报 告 河南XXXXXX管理有限公司 二○一二年十一月七日 目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工艺标准执行和管理体系运行 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 五、法律、法规及强制性条文执行情况 六、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况

七、工程质量监理情况 八、施工质量问题及处理情况 九、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况一十、工程质量控制资料 十一、实体检验和抽样检测结果 十二、工程质量事故处理情况 十三、工程观感质量验收 十四、质量评估总结 一、工程概况 1、工程名称:XXXXXX 2、建设地点:XXXXXX 3、建设单位:XXXXXXXX 4、设计单位:XXXXXX 5、勘察单位:XXXXXX 6、监理单位:XXXXXX 7、施工单位:XXXXXX

8、工程规模:本工程为地上结构XX层,地下室一层,建筑面积XXXX㎡,采用现浇钢筋混凝土框架结构。设计地下室的砼强度等级均为C45,一至六层梁板梯的砼强度等级为C35;柱墙的砼强度等级为C40,七至十层梁板柱梯墙的砼强度均为C35,十一层以上梁板柱梯墙的砼强度均为C30,填充墙中的构造柱、圈梁、过梁的砼强度等级为C20,墙体采用M5混合砂浆加气混凝土砌块砌筑,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度7度。 二、质量评估依据 1、本工程设计图纸和设计变更; 2、《建筑工程强制性标准条文》和有关施工图集; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002; 4、建筑工程监理规范GB50319-2000; 5、施工企业工艺标准和施工质量验收规范; 三、工艺标准执行和管理体系运行 本工程所报的施工组织设计与施工企业工艺标准及设计文件相符合。施工过程中基本能按照所制定的施工方案组织施工,施工质量基本满足企业标准,现场施工组织管理制度基本完整,管理体系基本健全。 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 本工程主体结构劳务分包单位为XXX劳务有限公司。劳务公司在施工过程中派出有资格施工人员进场作业,能严格按技术交底要求进行作业施工。劳务公司派驻施工现场质量管理体系健全,能很好执行项目部、监理部有关指令。

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、工程施工情况 (5) 五、安全文明施工 (7) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、工程质量评定情况: (8) 七、结论: (10)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度:40.200m;层数:地上9层、地下1层; 建筑功能:大型公共建筑;防火等级:一级;±0.000标高为:123.90 m。 3、结构设计概况: 结构型式:框架剪力墙结构。 建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为6 度。 基础类型:梁板式筏形基础,局部抗浮不足采用压重解决,部分沉降变形不能满足规范要求,采用CFG桩复合地基处理。

主体结构验收质量评估报告

主体结构验收质量评估报告 一、工程概况 1、项目名称:xx县xx小区11#楼 2、工程地点:xx县xx大街西段路南 3、建设单位:xx县城市发展有限公司 4、监理单位: xxxx项目管理有限公司 5、承建单位:xx秦建筑工程有限总公司 6、设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院 7、勘察单位:xx信息产业部电子综合勘察研究院 8、建设规模:建筑面积约9000平方米,地上八层,地下一层;0、00以上高56m,筏型基础,剪力墙结构;结构安全等级二级,为住宅楼,设计使用年限50年。 二、评估依据 1、设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2、施工合同、监理合同。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300XX 5、《建设工程监理规范》gb50319—XX 6、人防验收规范。 三、法律、法规建设性标准条文执行情况本工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。

四、设计单位配合情况对于工程上的技术问题,设计单位能够及时答复,设计修改通知单也能及时到达承建单位,避免了施工后返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五、监理合同履约情况 1、监理工程师严格按照监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情创新提高。 2、工程质量监理情况 2、1、建筑工程原材料质量控制措施,建筑工程原材料质量控制杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同要求。 其中用于11#楼的钢材由材质证明份,不同型号、不同批次的材质单份,现场使用千分尺检测钢筋外观尺寸符合要求,通过见证取样送检钢材的物理性能满足要求。 2、2、构配件及设备进场检验情况对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。 搅拌机、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备进场前提供产品合格证书。 工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和效验报告。

房建单位工程监理质量评估报告范本

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波 九江培罗城制衣有限公司 宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日 页脚内容1

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要 页脚内容0

建筑实体结构检测报告doc.doc

结构实体检测报告 TJJ2016-J-052 (主体部分) 工程名称:甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉资源 综合利用项目(石灰粉制备A)委托单位:甘肃东方钛业有限公司 检测类别:委托检测 检测日期:2017年1月3日 报告共15页,正文4页,附表11页 兰州至尊工程咨询有限公司 2017年1月4日 建设单位:甘肃东方钛业有限公司

设计单位:安徽省化工设计院 监理单位:甘肃蓝野建设监理有限公司 施工单位:甘肃铜城工程建设有限公司 检测单位:兰州至尊工程咨询有限公司 检测:孙旺红 编写: 审核: 批准: 甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉

资源综合利用项目(石灰粉制备A) 结构实体检测报告 一、工程概况 甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉资源综合利用项目位于甘肃白银市白银国家高新技术产业开发区精细化工园,包含石灰石仓库, 5123.56㎡,石灰粉制备A,2064.7㎡,变配电及控制室,408㎡,灰渣库,5656.16㎡,酸水中和, 3284.49㎡,带滤厂房, 5390.76㎡,钙泥沉降, 191.25㎡,化学水制备及消防水站, 1413.36㎡,煅烧中粉, 7711.39㎡,废酸水泵房, 262.01㎡,原矿储运, 1951.39㎡,空压站-原矿粉碎, 3157.62㎡,酸解-澄清工段, 17758.07㎡,冷冻结晶, 10932.48㎡,浓缩-水解工段, 14703.7㎡,水洗-盐处理工段, 16163.46㎡。该建筑为地上四层,结构形式为框架结构,建筑高度为23.75m,占地面积为983.56㎡,建筑面积为2064.7㎡。混凝土构件采用商品混凝土浇筑。 根据图纸,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,设计使用年限50年,生产的火灾危险性类别为戊类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值 0.15g,设计地震分组为第三组,建筑场地为Ⅱ类,特征周期Tg=0.45s,建筑抗震设防类别为丙类。本工程建筑结构安全等级为二级,框架抗震等级为三级,结构重要性系数 1.0。 该建筑基础构件:垫层为C20混凝土 ;±0.000以下(基础、底板、柱、基础梁、电梯基坑等)C40;主体结构混凝土强度:±0.000以上柱、楼(屋)面梁、板、梯柱、梯梁、梯板C30;圈梁、构造柱、

主体 结构验收监理质量评估报告

104国道温州西过境永嘉段拆迁安置房工程1#-5#楼1层至12层主体结构验收报告 监 理 评 估 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:浙江大成工程项目管理有限公司 编制时间:年月日

目录 一、工程概况及特征 二、主体结构施工过程简述 三、质量监理控制情况 四、工程质量控制及质量评估依据 五、工程变更 六、有关实体质量的检验和抽样检测 七、沉降观测情况 八、安全生产与文明施工 九、主体分部工程质量评估情况

一、工程概况及特征 (一)工程概况 本工程位于温州市永嘉县瓯北镇东瓯街道河田村。建筑面积,其中地下室建筑面积为19945㎡,地上建筑面积为㎡,为框架剪力墙结构。砌体工程:墙体采用MU10烧结多孔砖,M5混合砂浆砌筑。本工程建筑等级:二类,耐火等级为二级,屋面防水等级为III级,设计使用年限:50 年。 建设单位:104国道温州西过境永嘉段工程建设指挥部 设计单位:温州市城市规划设计研究院 勘察单位:江西省勘察设计研究院 监理单位:浙江大成工程项目管理有限公司 施工单位:新世纪建设集团有限公司 质监单位:永嘉县建筑工程质量监督站 二、主体结构施工过程简述 1#楼主体2017年9月19日开始进入施工阶段,于2018年4月29日主体结顶。1#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块8组(其中标养4组,同条件4组)、C35混凝土试块共26组(其中标养12组,同条件12组,拆模4组)、C30混凝土试块共24组(其中标养8组,同条件8组,拆模8组)。按规范要求评定合格。 2#楼主体2017年9月30日开始进入主体施工阶段,于2018年5月20日主体结顶。2#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块13组(其中标养7组,同条件6组)、C35混凝土试块共32组(其中标养14组,同条件13组,拆模5组)、C30混凝土试块共21组(其中标养7组,同条件7组,拆模7组)。按规范要求评定合格。 3#楼主体2017年9月16日开始进入主体施工阶段,于2018年5月12

质量评估报告范本228515810

编号: 施工工程质量评估报告 项目名称 编制单位 编制日期 审核人(项目总监)日期 审定人(监理单位技术负责人)日期 报签收人日期 送签收人日期 编制说明1、根据建设部令第78号《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》及建设部发布的建建[2000]142号文《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,编制工程质量评估报告。2、工程质量评估报告编制要求。该报告应能客观、公正、真实地反映所评估的单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程的施工质量状况,能对监理过程进行综合描述,能反映工程的主要质量状况及工程的结构安全、重要使用功能、

观感质量等方面情况。3、工程质量评估报告应分阶段编制,其编制阶段如下:(1)地基与基础分部工程完工后;(2)主体结构分部工程完工后;(3)单位工程完工后。4、质量评估报告基本内容应包括:(1)工程概况;(2)本工程施工质量评估阶段;(3)质量评估依据;(4)项目监理机构组织情况;(5)工程施工验收规范和工程质量验收统一标准执行情况;(6)分部(子分部)工程分项工程划分;(7)质量评估意见。5、工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字,工程竣工验收时监理单位必须提交该报告。6、监理单位可根据工程实际情况选择所需要的表式,也可另加附件。7、监理单位在执行本试行报告过程中,若遇到困难和问题及时向山东省建设监理协会提出修改建议,以供今后修订时参考。 施工工程质量评估报告 一、工程概况 表一 建设单位 工程名称 工程地点 建筑面积(m2)层数跨度

结构类型 工程用途 建筑装饰特色 设备安装特点 勘察单位资质等级 设计单位资质等级 施工单位资质等级 监理单位资质等级 二、本工程施工质量评估阶段 本报告分阶段对工程施工质量状况进行评估: 基础分部工程完成时间为年月日;主体分部工程完成时间为年月日;单位(子单位)工程完成时间 为年月日。 三、质量评估依据 1、工程勘察设计文件

主体结构评估报告范本

. . . . ×××工程(或项目) 主体结构质量评估报告 监理方针: 科学管理、诚信服务 公正守法、持续改进 管理模式: 科学化、制度化、标准化、信息化 凯奇建设项目管理

年月日签署页

目录 1.工程概况 (3) 2.工程各参建单位 (3) 3.工程质量评估依据 (4) 4.施工合同及监理合同履约情况 (4) 5.质量验收情况 (7) 6.施工质量问题及事故处理情况 (9) 7.工程资料审查情况 (9) 8.工程质量评估结论 (10)

1.工程概况 1.1项目名称:XXX工程 1.2工程地点: XXX市XXX路 1.3建设规模:建筑面积XXX平方米 1.4工程特点: 1.4.1本工程建筑抗震设防类别为乙类,所在地区的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.1g(第一组);场地类别Ⅱ;建筑结构的阻尼比取0.05。地震作用按7度抗震设防要求,抗震措施按8度抗震设防要求设计。 1.4.2本工程基础根据“XXX公司”年提供的《XXX岩土工程勘测报告》进行设计,梁板式筏板基础。 1.4.3砼强度等级:基础垫层为C15.梁板式筏板基础砼强度为C30;基础顶到顶层剪力墙、柱、梁板均为C25;构造柱、联系梁及其它未注明的构件均为C25。 1.4.4钢筋保护层的厚度:地下:底板底面:50mm,底板顶面:40mm,墙、板外侧:25mm,梁、柱外侧:30mm;地上:墙、板:15mm,柱:30mm,梁:25mm。 1.4.5砖砌填充墙:主体结构填充墙采用烧结煤矸石空心砖。M5混合砂浆砌筑。 1.5工程总工期:正式开工日期XX年XX月XXX日,竣工日期XXX年XX月XX日,合同总工期日历天数270天,主体结构于XX年XXX月XXX日完成全部施工任务。 2.工程各参建单位

正式主体分部质量评估报告

目录 一、工程概况 (2) 二、评估依据 (2) 三、施工企业标准执行、质量管理体系运行及施工合同履约情况 (3) 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 (3) 五、法律、法规、建设性标准条文执行情况 (3) 六、新技术应用及施工技术措施落实情况 (3) 七、勘察、设计单位配合情况 (3) 八、监理合同履约情况 (3) 九、施工质量问题及处理情况 (5) 十、检验批、分项、子分部工程质量验收情况 (5) 十一、工程质量控制资料核查及技术档案、整理、装订情况 (6) 十二、安全及功能检测 (6) 十三、工程质量事故处理情况 (7) 十四、工程观感质量验收情况 (7) 十五、验收结论 (7)

安徽省博物馆新馆工程 主体结构分部工程质量评估报告 一、工程概况 1、项目名称:安徽省博物馆新馆工程。 2、工程地点: 合肥市政务文化新区文博园内。 3、建设规模:建筑面积约40430㎡,建筑高度37.6m。 4、项目特点: 本工程采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,抗震设防类别为乙类,地震作用按7度设防烈度计算,抗震措施按8度采用。结构安全等级为一级,耐火等级为一级。场地类别为Ⅱ类,设计使用年限100年。工程设计标高±0.000相当于绝对高程31.50m。 5、主体结构分部工程特点: 结构形式为框剪结构,楼面荷载标准值最大部位8.0KN/㎡、最小部位0.5 KN/㎡,基本风压0.4 KN/㎡,基本雪压0.7KN/㎡。 5.1 混凝土工程:剪力墙及普通混凝土柱-1~2层采用C50、3~4层采用C45、5~顶采用C40,楼盖构件采用C35,圈梁、构造柱及过梁采用C20,主入口引桥采用C40,后浇带采用比同部位设计强度等级提高一级的混凝土;混凝土保护层厚度板墙为21㎜,柱为42㎜,梁为35㎜。 5.2钢筋工程:本工程钢筋主要采用Ⅲ级钢;钢筋接头形式墙柱采用电渣压力焊,梁采用直螺纹套筒、闪光对焊及搭接电弧焊,板采用搭接连接。 5.3砌体工程:砌体工程施工质量控制等级为B级,填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块,强度≥MU5.0,容重≤12KN/㎡;±0.00以上采用M5水泥石灰混合砂浆,±0.00以下采用M10水泥砂浆;墙长度大于4.9米于墙中设置构造柱,墙高度超过4米时于墙高中部设置水平圈梁。 5.4预应力工程:本工程主入口引桥预应力梁采用后张法有粘结预应力工艺,张拉控制应力1302N/㎜2,预应力钢筋采用高强低松弛钢绞线,锚具采用OVM.M15-15、OVM.M15-30型,孔道灌浆水泥浆体强度M30。 6、合同工期:主体结构分部工程为270天。工程于2008年4月10日开工。 7、质量目标:确保“黄山杯”,争创“鲁班奖”。 8、工程参建单位: 建设单位:安徽省公益性项目建设管理中心 设计单位:华南理工大学建筑设计研究院 勘察单位:安徽省工程勘察设计研究院 监理单位:中外建天利(北京)工程监理咨询有限公司 施工单位:中铁四局建筑工程有限公司 二、评估依据 1 设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录,有关图集。 2 施工合同、监理合同。 3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。

人防主体结构评估报告

一、工程概况 工程名称:浦江宝邸D区车库二民防工程 建设单位:上海乐领置业发展有限公司 设计单位:上海结建民防建筑设计有限公司 监理单位:上海海达工程建设咨询有限公司 施工单位:舜江建设(集团)有限公司 1、工程简介: 本工程为附建式人防工程,位于地下一层,平时为地下汽车库,战时为战备物资库,共分2个防护单元,防护级别为甲类,抗力级别为6级,常6级。在实际使用年限内未经技术鉴定或设计认可,不得改变结构的用途和使用环境。 2、建筑结构安全等级及设计使用年限 1、结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。 2、抗震设防类别为丙类。 3、地基基础设计等级为乙级。 4、框架抗震等级为三级。 5、防水等级为二级。 3、自然条件 1、室外地坪为-0.450,抗浮设计水位为-0.950m(相对标高)。 2、抗震设防烈度为7度(0.10g),设计地震分组第一组,场地类别为Ⅳ类,特征周期0.9s。 3、场地工程地质条件:本工程采用桩筏基础,桩端进入第⑤1层,筏板位于第③层。 4、场地工程图相对标高±0.000对应的绝对标高为5.350。 本工程为住宅工程的人防地下车库,地下一层,平时为停车库,战时为人防工程,防护等级为六级,结构采用现浇钢筋混凝土框架体系,建筑面积为8116平方米,人防建筑面积为7716平方米,使用面积为7561平方米,人防掩蔽面积6538平方米。本汽车车库的防火分类为Ⅱ类,耐火等级为一级,耐久年限为50年,地下室防水等级为二级,其中种植土顶板防水等级为一级。 二、工程质量评估依据 1.《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 2.《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01—2002) 3.《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005年版)

相关文档
相关文档 最新文档