单位________________ 姓名(请用正楷字填写)_____________ 考号_________ ……………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ………………………………

继电保护专业技术比赛试题

个人笔试试卷(A 卷) 满分:120分 时量:150分钟

一、填空题(每题 1 分,共20 分)

1、在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中心处于 。

答: Z 2

1处

2、基于逐次逼近原理进行A /D 转换的数据采集系统包括: 、 、 、 和 等。 答:变换器;模拟低通滤波器;采样保持器;多路转换器;A /D 转换器(答对3个以上给满分)

3、为了提高微机保护装置的抗干扰措施,辅助变换器一般采用屏蔽层接地的变压器隔离,其作用是消除电流互感器、电压互感器可能携带的 干扰。 答:浪涌

4、采用逆变稳压电源可以使保护装置和 隔离起来,大大提高保护装置的抗干扰能力。 答:外部电源

5、可采用 摇表检查中阻抗母线保护整流回路二极管是否反向击穿。

答:500V

6、微机型故障录波装置启动后,自动停止录波的条件是:记录时间大于 ,同时 。 答:3s 、所有启动量全部复归。

7、继电保护的整定值必须在 和 与上一级元件的保护定值相配合,以保证有选择性地切除故障。 答:灵敏度、时间

8、失灵保护的母联断路器启动回路由 和 组成。

答:母线差动保护动作接点、母联断路器失灵判别元件(电流元件)。

9、为防止失灵保护误动作,失灵保护回路(含启动和跳闸)中任一对

接点闭合时,失灵保护不应被 或者引起 。

答:(误)启动、(误)跳闸

10、高频保护中,母差保护动作停讯是为了保证在 之间发生故障之间时,对侧断路器能快速切除故障。 答:电流互感器和断路器

11、电路中某一测试点的绝对功率电平是 之比取常用对数的10倍。

答:该测试点的功率P1与标准比较功率P0

12、当线路距离保护III 段动作时间≧1.5s 时,距离III 段应 跳闸。

答:不经振荡闭锁

13、每一断路器的操作回路应分别由 供电。 答:专用的直流熔断器

14、在进行光纤纵差保护自环试验时,应用光纤尾纤将 与 端相连。

答:光纤信号发送:光纤信号接收

15、变压器差动保护在稳态情况下产生的不平衡电流,主要原因是 、 、改变变压器调压分接头引起的误差等。

答:互感器误差 、 计算变比与实际互感器变比误差

16、变压器制动特性主要由 、拐点电流和 这三个定值决定。

答:比率制动系数、最小动作电流

17、电流互感器按减极性接线,当从一次标有*号端通入电流I1时,二次电流I2从其标有*号端输出,铁芯中的合同磁势为0,这表明I1、

单位________________ 姓名(请用正楷字填写)_____________ 考号_________ ……………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ………………………………

I2 。 答:同相位(基本同相位)

18、从交流二次电压回路通电时,必须可靠断开 的回路,防止 。 答:TV 二次侧、反充电

19、相对于二次侧的负载来说,电压互感器的内阻抗 ,以致可以忽略,可以认为电压互感器是一个 。 答:较小、电压源

20、按照机械强度的要求,控制电缆芯线的最小截面积:强电控制回路应不小于 ,弱电控制回路应不小于 。 答:1.5mm 2

0.5mm 2

二、判断题(正确打“√”,错误打“X ”;每题 1 分,共20 分) 1、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而改变;而短路时,系统各点电流与电压之间的角度是基本不变的。( )√ 2、中性点非直接接地的35kV 电网系统,当中性点经消弧线圈接地时,应采用过补偿方式。( )√ 3、微机保护“看门狗”(Watchdog )的作用是:当微机保护的直流电源消失时,快速地将备用电源投放,以保证微机保护正常运行。 (×) 4、为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。( )×

5、对于终端站具有小水电或自备发电机的线路,当主供电源线路故障时,为保证主供电源能重合成功,应将它们解列。( )√

6、暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。( )×

7、继电保护装置的检验分为新安装的验收检验、定期部分检验、定期全部检验三种。 ( X )

8、手跳断路器时不可启动失灵保护。 ( √ ) 9、所有母线保护的出口必须经电压闭锁。( X )

10、某10k V变电站的10k V母线装设有母线不完全差动保护,变

压器低压侧无电源,在变压器套管与电流互感器之间的引线发生故障时,母线保护会误动作。 ( √ )

11、高频保护收发信机和载波机的工作频率相差14k HZ时,允许同相并机工作。( √ )

12、线路零序电流保护的动作范围只与系统变压器接地方式有关,而与系统开机方式无关。( X )

13、线路重合闸采用检定同期和检定无压时,检定无压侧的检定同期功能也应投入。( √ )

14、平行双回线的相邻线的零序电流可能使本线路方向零序电流保护失去选择性,但本线路故障时不会拒动。( X )

15、置于开关场地的中间变流器,只允许在电流互感器侧一点接地。( X )

16、变压器二次谐波制动比定值越大,则变压器空载合闸时越不容易动作。 (×) 17、某微机差动保护差动电流I CD =∣I M +I N ∣、制动电流I ZD =∣I M -I N ∣,在进行保护带负荷检查时在保护同极性端子测得电流相位相同,因此判断电流接线极性正确。 (×) 18、如果采用三相电压互感器,允许使用三相三柱式电压互感器。(×) 19、由电阻-电抗构成的负序电流滤过器,设A 相电流回路的变比为n ,负载为R ,B 、C 相电流的电抗器互感为Xm ,构成负序电流滤过器的重要条件是R/n =Xm/√3。 (×)

20、熔断器熔丝校验的基本要求是:(1)可熔熔丝应长时间承受其铭牌上所规定的额定值。(2)当电流值为最小试验值时,熔断时间应大于2小时。(3)当电流值为最大试验值时,应在1小时内熔断。(×)

三、选择题(把正确答案的代号填在括号内,每小题1.5分,共30分) 1、使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) A 、最大运行方式 B 、最小运行方式 C 、正常运行方式 D 、事故运行方式 答:B

单位________________ 姓名(请用正楷字填写)_____________ 考号_________ ……………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ………………………………

2、中性点经消弧线圈接地,若接地故障的电感电流大于电容电流,

此时的补偿方式为( )。

A 、全补偿方式;

B 、过补偿方式;

C 、欠补偿方式 答:B

3、线路发生两相短路时,短路点处正序电压与负序电压的关系为( )。

A 、U k1 > U k2 ;

B 、U k1 =U k2;

C 、U k1 < U k2 答:B

4、快速切除线路和母线的短路故障,是提高电力系统( )的最重要手段。

A .暂态稳定;

B .静态稳定;

C .动态稳定; 答:A

5、某一套独立的保护装置由保护主机及出口继电器两部分组成,分装于两面保护屏上,其出口继电器部分( )。

A 、必须与保护主机部分由同一专用端子对取得正、负直流电源;

B 、应由出口继电器所在屏上的专用端子对取得正、负直流电源;

C 、为提高保护装置的抗干扰能力,应由另一直流熔断器提供电源 答:A

6、集成电路型、微机型保护装置的电流、电压引入线应采用屏蔽电缆,同时( )。

A 、电缆的屏蔽层应在开关场可靠接地;

B 、电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地;

C 、电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地

答:C

7、某变电站I 母发生A 相接地故障,母差保护动作切除I 母断路器,

但其中602线路断路器未跳开,母差保护停信,对侧高频保护动作切除故障。事故后检查发现,602操作箱跳闸回路中的TJR 接点接触不良。按照运行评价规程,保护装置应评价为 ( ) A 、母线保护正确动作1次,对侧高频保护正确动作1次

B 、母线保护总出口不正确动作1次,对侧高频保护正确动作1次

C 、母线保护正确动作1次,对侧高频保护不予评价

D 、母线保护不予评价,对侧高频保护正确动作1次 答:B

8、甲、乙两变电站通过1条220kV 线路相联,沿该线路架设有OPGW 光纤复合架空地线,除此光纤外,无其他光纤通道到达乙站。按照以下哪个方案配置线路保护最合适 ( )

A 、配置两套光纤差动保护,全部采用专用光纤通道。

B 、配置两套光纤差动保护,一套采用专用光纤通道,另一套采用复用2Mbps ,通过光纤传输信号。

C 、配置一套光纤差动保护和一套闭锁式保护(通过专用收发信机传输信号)。

D 、配置一套光纤差动保护和一套闭锁式保护(复用64kbps 通过光纤传输信号)。 答:C

9、旁路代变压器开关运行时,一般投入旁路保护中的启动失灵保护回路。如果采用这种接线方式,变压器保护与旁路断路器操作箱之间连接正确的是:( )

A、电量保护、非电量保护均启动旁路断路器操作箱的TJR。 B、电量保护、非电量保护均启动旁路断路器操作箱的STJ。

C、电量保护启动旁路断路器操作箱的TJR,非电量保护启动旁路断路器操作箱的STJ。

D、非电量保护启动旁路断路器操作箱的TJR,电量保护启动旁路断路器操作箱的STJ。 答:C

10、微机线路保护中的突变量方向元件采用⊿Z=⊿U/⊿I,当正方向故障时,⊿Z为( ) A、正 B、负 C、不定

单位________________ 姓名(请用正楷字填写)_____________ 考号_________ ……………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ………………………………

答:B

11、用电平表测得400Ω 电阻上的电压电平为PV,而计算出的功率电平为PW,则PV( )PW

A、大于 B、小于 C、等于 答:B 12、采用Uψ/(Iψ+k I0 )接线的接地距离保护[k=(Z0-Z1 )/Z1 ],在线路单相金属性接地时,故障相的测量阻抗为( )

A、该相自阻抗 B、该相正序阻抗 C、该相零序阻抗 答:B

13、因助增电流的影响,线路距离II 段保护范围会( ) A、缩短 B、伸长 C、不变 答:B

14、线路发生经过渡电阻的接地故障时,加入零序功率方向继电器上的电流和电压的相位角与无过渡电阻时相比会( ) A、增大 B、减少 C、不变 答:C

15、根据国家电网公司2005年发布的《十八项电网重大反事故措施》,断路器三相位置不一致保护应采用( )

A、断路器本体的 B、保护的 C、A 或B 任选 答:A

16、弱馈侧光纤纵差保护启动条件为:( ) A 、对侧启动元件动作 B 、对侧差动元件动作

C :本侧低电压(或电压突变量)辅助启动元件动作+对侧启动元件动作

D :本侧差动元件动作

答:C

17、变压器过激磁保护的整定值为1.2倍,当电压升到额定电压的1.1倍、动作频率低于( )时,过激磁保护动作。

A :54.5H Z

B :45.8 H Z

C :41.6 H Z

D :45.4 H Z 答:B

18、自耦变压器高压侧电压为550kV ,低压侧电压为230 kV ,已知串联绕组N1=1000匝,则公共绕组N2为( )。 A :719匝 B :418匝 C :1391匝 D :391匝

答:A

19、CVT 和YDR 电压抽取装置,在二次绕组端子af 、xf 上接一个200~400W 电阻,其作用是( )

A 、平衡电压,改善变比

B 、防止电压回路开路出现过电压

C 、起阻尼作用,抑制谐振

D 、加热烘潮 答:C

20、某负序电压继电器整定负序相电压为6V ,采用单相法校验,其外加电压达( )应动作。

A 、6√3V

B 、18V

C 、12V

D 、6V 答:B

四、分析计算题(每题10分,共50分) 1、如图所示,零序功率方向继电器GJ0

的最大灵敏角为-110o,方向需指向变压器,在TA与变压器之间发生单相接地故障时,请分析: (1)、线路L零序电流与母线M零序电压的向量图(2分) (2)、把TV开口三角电压与GJ0 正确连接(4分)

单位________________ 姓名(请用正楷字填写)_____________ 考号_________ ……………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ………………………………

答:(1)

(2)

(3)

2、某110kV 系统如图所示,已知C 处发生单相接地故障时流过A 、 B 处零序电流的比值3I0(A )/3I0(B )为0.4,某天电源F2停一台125MVA

机组,电源F2的正(负)序等值阻抗由原0.02变为0.04,C 处发生两相接地故障,B 处A02动作但开关拒动,试分析A 处零序保护动作行为。

(其中基准值S J =100MVA ,U J =110KV )

A 处零序保护定值为A01:6.5A 0S ;A02:3.5A 1S ;

A03:1A 1.5S , B 处零序保护定值为A01:5A 0S ;

A02:3A 0.5S ;A03:1.5A 1S ,

解:

(1)由故障分析知,接地故障时零序电流分布的比例关系,只与零序等值网络状况有关,与正、负序等值网络的变化无关。因此,只要零序等值网络不变,不论是单相接地还是两相接地故障,零序电流分布的比例关系不变;(2分)

(2)由题知, C 处发生两相接地故障时,电源F2的正(负)序等值网络虽发生变化,但零序等值网络未变。因此,流过A 、 B 处零序电流的比值3I0(A )/3I0(B ),与C 处发生单相接地故障时相同也为0.4;(2分)

(3)B 处A02动作,由B 处零序保护定值分析知,5A >3I0(B )≥3A 所以,A 处零序电流3I0(A ):5*0.4=2A >3I0(A )≥3*0.4=1.2A (4)由A 处零序保护定值分析知,A02=3.5A >3I0(A )>A03=1A (3分) 因此,A 处零序保护A03将动作出口,A01、A02均未达到定值不会动作。(3分)

3

其中:K BL1和 K BL2为差动保护比例制动系数,K BL1=0.5,K BL2=0..7; I QD 为差动启动电流定值,I QD =1A ; I INT 为4倍额定电流; I CD 为差电流 I ZD 为制动电流

单位________________ 姓名(请用正楷字填写)_____________ 考号_________ ……………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ………………………………

(1)写出该纵差保护动作判据;(4分)

(2)某次发生A 相故障,两侧(M 、N 侧)A 相电流记录数据如下:本侧I AM =5A ∠0°、对侧I AN =1.6∠180°,试判断该光纤纵差保护是否动作?(要求计算分析,并写出计算分析过程)(6分) 答:(1)差动保护的动作判据为: ∣IM+IN ∣>IQD

∣IM+IN ∣>4IC (注:也可不写)

∣IM+IN ∣>KBL1∣IM-IN ∣;当∣IM+IN ∣≤IINT 时

∣IM+IN ∣>KBL2(∣IM-IN ∣-Ib ) ; 当∣IM+IN ∣>IINT 时 其中:Ib =IINT ×(KBL1- KBL2)/ KBL1,为常数; (2)这次故障中:

制动电流IZD=5+1.6=6.6A<40A ,对应的动作电流为3.3A 差动电流ICD=5-1.6=3.4A>3.3A 因此本光纤纵差保护将动作。

4、有一台Y ,d11接线变压器(变比n=1),当变压器Δ侧发生AB 两相短路且短路电流二次值为I K 时,试画出变压器接线图,并在接线图上标明变压器各绕组电流及线电流的大小和方向。

答: I K /√3

5、如图,某电流互感器按不完全星形接线,从A 、C 和A 、N 处测得二次回路阻抗Z=3.46Ω ,设变比为600/5,一次通过最大三相短路电流为5160A ,如测得该电流互感器某点伏安特性I0=3A ,U2=150V 。试问此时其变比误差是否超过10%。

答:三相短路时TA 二次负担为

1)Z FH =√3(Z L +Z J )=√3*3.46/2=3欧姆

2)某点伏安特性I0=3A ,U2=150V 。故障电流折算到二次侧为5160/120=43A ,按I0=3A 计算,U2’=(43-3)*3=120小于150V ,TA 合格。

3)即使以I0=3A ,U2=150V 计算变比误差:(43-40)/43=6.98%,合格

第二次 大唐国际继电保护工竞赛理论试卷试题 C

大唐国际继电保护工竞赛第二次选拔理论试卷试题(C) 一、判断题(共15分,每题0.5分,正确打“√”,错误打“×”)30题 1、变压器过励磁保护的起动、反时限和定时限元件应根据变压器的过励磁特性曲线进行整定计算并能分别整定,其返回系数不应低于0.90。() 2、双母线接线,变压器保护启动失灵和解除电压闭锁采用保护跳闸接点,启动失灵和解除电压闭锁应采用继电器的不同跳闸接点。() 3、工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小。() 4、保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距离故障点越近,零序电压越高。() 5、线路零序电流保护的动作范围与系统变压器接地方式有关,与系统开机方式无关。() 6、电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能力增强。() 7、为提高继电保护的可靠性,重要线路和设备按双重化原则配置相互独立的保护。传输两套独立的主保护通道相对应的电力通信设备也应为两套完整独立的、两种不同路由的通信系统,其告警信息应接入相关监控系统。() 8、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。() 9、长距离输电线路为了补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,需装设并联电抗补偿装置。() 10、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度保持为功率因数角是基本不变的。() 11、接地故障时零序电流的分布,与一次系统零序阻抗的分布及发电机的开、停有关。() 12、大接地电流系统发生接地故障时,故障线路零序电流和零序电压的相位关系与其背侧的零序阻抗角有关。() 13、在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地时,系统一定不会有零序电流。() 14、平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电动势,但仅对线路零序电流幅值产生影响,不会改变零序电流与零序电压之间的相位关系。() 15、当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自 -------------------------------------------密-------------------------------------------- 封-------------------------------------------- 线------------------------------------------------ 姓名:单位:

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

继电保护题库

●()系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证 设备和系统的安全。中性点直接接地系统 ●4|采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、()及TA 断线检测等部分构成。差动速断元件 ●安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于()学 时。48,16 ●安装接线图包括()、屏背面接线图及端子排图。屏面布置图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及()。端子排图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及端子排图。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为分布式变电站自动化系统。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。错 ●备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和()方式。暗备用 ●备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用 电正常供电。对 ●备用电源自动投入装置动作时,通过合工作线路断路器或备用变压器断路器实现备用电 源的投入。错 ●备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。对 ●备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障 点的绝缘恢复时间。错 ●备用电源自动投入装置动作时间主要考虑故障点去游离时间为原则,以减少电动机的自 起动时间。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将()。加速 断开 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断 开。对 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应不动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入一次。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应迅速动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应不动作。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,()均应投入。备用电 源 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入。 对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,工作变压器均应投 入。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号。错●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应正确动作。对 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入,这样可以防止()。将 备用电源投入到故障上 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。错 ●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为()。与本线路零序电流I段保护配合●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流I段保护配合。

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

托电公司知识技能竞赛考试试 题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U · · ° =ab AB j30e ;(C) U U · · ° =ab AB j0e ;(D) U U · · ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-~;(B )-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置 处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合 的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进 行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B);(C);(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。

2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1(无答案)

单位________________ 姓名(请用正楷字填写) ____________________ 准考证号_______________________ …………………………………………………………………………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ……………………………………………… 2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1 理论试卷 满分:100分 时间:120分钟 一、判断题(每题1分,共15分) 1、 Y N ,d11变压器的Y N 侧发生AC 相间短路,则d 侧a 、c 相电流大小相等,方向相同。( ) 2、 电力系统发生两相金属性短路故障时,故障点非故障相电压保持原有的幅值和相位,两故障相电压在非故障相电压的相同方向上,其值等于非故障相电压一半。( ) 3、 电力系统发生单相接地故障时,非故障相的电压是保持不变的。( ) 4、 直流系统发生两点接地,只会引起断路器误跳闸。( ) 5、 小接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压升高 3 倍。( ) 6、 两相短路故障与两相短路接地故障,在故障表现的形态上基本一样。( ) 7、 用于500kV 双回线路的自适应重合闸,采用分相顺序合闸,避免了重合于永久性多相故障对系统造成的冲击,从稳定计算的角度使双回线的输送能力进一步提高,带来了直接的经济效益。( ) 8、 电流互感器选型不正确,容易引起故障时的饱和,影响保护动作的正确性,因此依据故障发生10ms 后,电流互感器发生暂态饱和对保护进行考核是合理的。( ) 9、 为了使不同中性点接地方式系统在发生接地故障时,电压互感器开口三角的3U 0均不大于100V ,对于大接地电流系统(如110kV 及以上),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/100伏,对于中性点不接地系统(如10.5kV ),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/(100/3)伏。( ) 10、 在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是80°,当正方向发生接地故障时, 30U 落后30I 100°;当反方向发生接地故障时,30U 超前30I 80°。( ) 11、 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( ) 12、 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( ) 13、 采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。( ) 14、 在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升 高 3 倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。 ( ) 15、 线路保护双重化包括保护装置的双重化以及与保护配合回路(不包括通道)的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。( ) 二、单项选择题(每题1分,共15分) 1、 在负序电压继电器A 与BC 间(BC 相短接)施加单相电压,此时继电器的动作电压Uop 是继电器负序相电压的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3 2、 当负序电压继电器的整定值为6~12V 时,系统正常运行时电压回路一相或两相断线 ( )。 A 、负序电压继电器会动作 B 、负序电压继电器不会动作 C 、负序电压继电器动作情况不定 3、 模拟两相短路从负序电流继电器AB 端子通入电流,此时继电器的动作电流是负序相 电流的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

DJC-120微机继电保护测试仪

2.1 软件系统简介 2.1.1 简介 软件系统主界面如图2-1所示,主机开机自动进入主界面后,若要选择某一应用程序可用光标键移动光标,或用鼠标移至要选择的应用程序栏目单击左键,用回车键或再单击鼠标左键运行程序。按ESC键或用鼠标左键点击右下角“退出”栏目退出测试系统,按F1键或左键点击右下角“帮助”栏目进入在线帮助系统。也可用鼠标左键点击右上角退出方块退出本测试软件。 图2-1软件系统主界面 2.1.2应用程序的基本操作说明 1.选择并运行某一应用程序后进入应用程序界面(见图2-2所示),所有程序都可独立用键盘或鼠标完成所有操作,在应用程序主窗口中,一般左上部为电流电压测试参数设置区。可用上、下、左、右光标键移动设置区光标,按1、2、3键增大或向前选择光标所在栏目参数值,按Q、W、E键减小或向后选择参数值。其中1、Q, 2、W, 3、E分别为微调、细调、粗调键。也可用鼠标左键选择某一栏目,再点击光标所在栏目(或回车)进入本栏目参数设置区,若参数设置区为弹出窗口,则用鼠标选择参数后,点击“确认”区(或按回车键) 完成修改,若放弃选择则点击“取消”区(或按Esc键) ;若进入某栏目参数设置区后,显示输数光标,则要求用键盘输入数字, 在此过程可用退格键删除前面输入有误的数字,输完后用回车键确认。 对于用黑体字标示的栏目,表示不能在主窗口中进行设置,需要通过相应的控制栏目进入次级窗口设置(或此栏目在所选择的测试项目中无效),若通过某一控制栏目进入次级窗口对参数进行设置,则进入次级窗口后,鼠标或键盘的操作方法与主窗口参数设置区的操作一样,设置后按ESC键或用鼠标点击右上角的“退出”方块返回主窗口。

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

托电公司知识技能竞赛考试试题继电保护专业(笔试题) 一、选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是 ( C )谐波。 (A)3n次;(B)3n+1次;(C)3n-1次(其中n为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U ··· === A B C 00;(B) U I I ··· === A B C 00; (C) I I I U U ····· === A B C B C 0 ; (D) I I I ··· == A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是 ( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶 梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U ·· ° = a A j60 e;(B) U U ·· ° = ab AB j30 e;(C) U U ·· ° = ab AB j0 e;(D) U U ·· ° = a A j0 e。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂 不能超过(B) (A)-~;(B)-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正 确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相 结合的方法;(B)可采用检查VFC模数 变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)

继电保护专业技术比赛试卷

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模实验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V B. 1000V

C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B.拒动一次 C.不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C.远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间() A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系

B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互 感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上 10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应()。 A.在各自的中性点接地 B.选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地 C.只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

微机线路继电保护实验报告

微机线路继电保护实验报告开课学院及实验室: 学院年级、专 业、班 姓名学号 实验课程名称电力工程基础成绩 实验项目名称微机线路继电保护实验指导老师 一、实验目的 1)熟悉微机保护装置及其定值设置。 2)掌握采用微机保护装置实现三段式保护的原理、参数设置方法。 二、实验原理 三段式电流保护是分三段相互配合构成的一套保护装置。第一段是电流速断保护、第二段是限时电流速断保护、第三段是定时限过电流保护。第一段电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,第二段限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,第三段定时限过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。 电流速断部分由继电器1、2、3组成、限时电流速断部分由继电器4、5、6组成和过电流保护由继电器7、8、9组成。由于三段的启动电流和动作时间整定得均不相同,因此,必须分别使用三个电流继电器和两个时间继电器,而信号继电器3、6、9分别用以发出I、II、III段动作的信号。 三段式电流保护优点:接线简单、动作可靠,切除故障快,在一般情况下能够满足快速切除故障的要求。所以在电网中35kV、10kv及以下的电压配电系统中获得了广泛的应用。 三段式电流保护范围说明图 三段式电流保护原理接线图 三段式电流保护展开图 三、实验设备 电源屏,NFL641微机线路保护装置,MDLA断路器模拟装置,DL-802微机继电保护测试仪,PC机,实验导线若干。 4.1 定值管理 本装置的整定值均以数字形式存放在CPU 插件的E2PROM 中,可同时存放32套不同的整定值,以适应不同的运行方式。正常选择0区定值。 4.2 定值及软压板清单 4.2.1 定值说明 序号定值名称范围单位备注 1 控制字一0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成 2 控制字二0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案)

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案) 1、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。 2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。 3、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。 4、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。 5、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。 6、电力生产的几个主要环节是发电厂、变电所、输电线。 7、二次回路的电路图按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。 8、所谓不对应原理是指控制开关的位置与断路器的位置不对应。 9、变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。 10、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。 11、安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。 12、中心信号装置包括中心事故信号和中心预告信号两大部分。 13、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式。 14、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于250V为高电压;在250V以下为低电压;安全电压为36V以下;安全电流为10mA以下。

15、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是10kV时0.7m,35kV时1.0m,110kV时1.5m,220kV时3.0m。 16、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。 17、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。 18、值班运行工的常用工具有钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁和低压试电笔等。 19、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈星形连接。 20、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号;电阻信号。 21、在带电设备四周严禁使用皮尺、线尺、金属尺和进行测量工作。 22、带电设备着火时应使用干粉、1211、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。 23、变电站(所)常用直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能。 24、变电站(所)事故照明必须是独立电源,与常用照明回路不能混接。 25、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是拉开、合上。 26、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是投入、解除。 27、验电装拆接地线的操作术语是装设、拆除。 28、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号“√”。

最新继电保护竞赛试题

托电公司知识技能竞赛考试试题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U ·· ° =ab AB j30e ;(C) U U ·· ° =ab AB j0e ;(D) U U ·· ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-0.2~0.3;(B )-0.3~0.3;(C)-0.4~0.4;(D)-0.5~0.5。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B)1.5dB ;(C)8.686dB ;(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应 在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。 10、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U a 、U b 、U c 、U n )和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的U L 、U n )中的2个零相电缆U n ,( B )。 (A)在开关场并接后,合成1根引至控制室接地;(B)必须分别引至控制室,并在控制室接地;(C)三次侧的U n 在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的U n 单独引入控制室N600并接地;(D)在开关场并接接地后,合成1根后再引至控制 室接地。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

相关文档
相关文档 最新文档