文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调课程设计概述

暖通空调课程设计概述

暖通空调课程设计概述
暖通空调课程设计概述

课程设计说明书

课程名称:暖通空调课程设计

设计题目:北京综合办公楼空调设计

目录

第1章绪论1

1.1地质资料1

1.2气象资料1

1.2.1大气压力1

1.2.2室外气象条件1

1.2.3室内设计参数1

1.3土建资料2

1.3.1外墙2

1.3.2外窗,门2

1.3.3楼板2

1.4室内负荷资料2

1.4.1人员情况2

1.4.2照明情况2

1.4.3设备使用情况3

第2章负荷计算4

2.1夏季冷负荷计算4

2.1.1负荷计算说明4

2.1.2围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法4

2.1.3室内热源散热形成的冷负荷6

2.2冬季热负荷计算8

2.2.1围护结构基本耗热量8

2.2.2围护结构附加耗热量8

2.2.3门窗缝隙渗入冷空气耗热量9

2.3空调新风负荷计算9

2.3.1新风量的确定原则9

2.3.2新风负荷的计算9

2.4空调湿负荷计算9

2.5 房间冷负荷计算实例10

2.6计算结果14

第3章确定空调系统方案,选择设备型号14

3.1空调系统方案的确定15

3.1.1方案比较15

3.1.2方案选择16

3.2空调水系统的确定16

3.2.1 水系统形式的比较16

3.2.2 水系统形式的确定16

3.3新风供应系统的确定17

3.4设备选择17

3.4.1风机盘管选择计算17

3.4.2新风机组选择计算19

第4章气流组织确定20

4.1气流组织20

4.1.1空调房间气流组织的两个基本原则20

4.1.2舒适性空调气流组织的基本要求20

4.1.3气流组织的基本形式21

4.2气流组织方案的确定21

4.3气流组织的计算22

第5章通风管路布置与水力计算23

5.1风管设计23

5.1.1风管设计的目的23

5.1.2计算步骤23

5.2风管水力计算24

5.2.1风道布置24

5.2.2风道阻力计算方法25

5.2.3管道断面尺寸的确定27

5.3风机的选择27

第6章空调系统冷源及水系统设计28

6.1冷水机组的选择28

6.1.1冷水机组的比较28

6.1.2冷水机组的选型29

6.2水系统设计29

6.2.1冷冻水系统29

6.2.2冷却水系统30

6.3水系统附属设备32

6.3.1膨胀水箱32

6.3.2集水器和分水器33

6.3.3.除污器和水过滤器33

6.3.4放空气器33

6.3.5阀门34

参考文献

附表1 36

附表236

附表337

附表438

附表539

第1章绪论

1.1地质资料

设计地点:北京

城市位置:北纬40°00′ 东经120°00′

所属气候分区:夏热冬冷地区

1.2气象资料

1.2.1大气压力

夏季大气压力:100.40kPa 冬季大气压力:102.52kPa

1.2.2室外气象条件

表1-1室外气象条件表

夏季参数:冬季参数:

空调室外计算干球温度:30.0℃空调室外计算干球温度:-9℃空调室外计算湿球温度:26.4℃空调室外计算相对湿度:65% 室外平均风速:2m/s 室外平均风速:3m/s

1.2.3室内设计参数

按二类办公建筑标准如下

(1)室内温度:夏季应为26℃,冬季应为18℃;

(2)室内相对湿度:夏季应小于或等于60%,冬季应大于或等于50%;

(3)新风量每人每小时不应低于40m3;

(4)室内风速应小于或等于0.25m/s;

(5)室内空气中含尘量应小于或等于0.15mg/m3。

1.3土建资料

1.3.1外墙:(由外向内)

(1)20mm 水泥砂浆

(2)240mm 砖墙

(3)20mm 白灰粉刷

则:墙型属于Ⅱ型,传热系数:K= 1.5 W/㎡?K

标准层和顶层层高3m,底层层高3m。

1.3.2外窗,门

单层窗,3mm厚普通玻璃Kw=5.94 W/(m2·K),金属窗框,80%玻璃;内设活动百叶窗

底层窗高2米,宽2m,11扇窗

底层外门为钢化玻璃门,门口上方设一空气幕,高3m,宽4m

2-7层窗高2m,宽2m,一层8扇窗

1.3.3楼板

无保温地面,K=0.47W/(m2.K)

1.4室内负荷资料

1.4.1人员情况

人员密度

视情况而定

人员活动情况

办公室8:00~23:00;

1.4.2照明情况

参照《公共建筑节能设计标准》(GB5189-2005)

室内为荧光灯,明装,照明设备为明装荧光灯,镇流器安装在空调房间内,荧光灯罩无通风孔。

照明负荷为:

办公区5w/㎡

走廊10 w/㎡

厕所 4 w/㎡

1.4.3设备使用情况

办公室内每人配备一台台式电脑,每台电脑主机消耗功率200W,外部设备消耗功率80W。

第2章 负荷计算

2.1夏季冷负荷计算

2.1.1负荷计算说明

空调房间冷湿负荷计算是确定空调系统送风量和空调设备容量的基本依据。 空调房间的冷负荷包括:

(1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷;

(2)人体散热、散湿形成的冷负荷; (3)灯光照明形成的冷负荷; (4)其他设备散热形成的冷负荷。

由于室内外温差和太阳辐射热的作用,通过围护结构传入室内的热量形成的冷负荷与室外气象参数(太阳辐射热、室内外温度)、围护结构和房间的热工性能有关,传入室内的热量并不一定立即成为室内冷负荷。其中对流形成的得热量立即变成室内冷负荷,辐射部分的得热量经过室内围护结构的吸热—放热后,有时间的衰减和数量上的延迟。因此,必须采用相应的冷负荷系数。本设计中采用的就是冷负荷系数法。

2.1.2围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法

2.1.2.1外墙和屋面逐时传热引起的冷负荷

在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面的逐时冷负荷可按下式计算:

()()()c c R Q AK t t ττ-=(2-1)

式中: ()c Q τ

—— 外墙和屋面的逐时冷负荷,W K —— 外墙和屋面的传热系数,W/(㎡.k ) A

—— 外墙和屋面的面积,㎡

()c t τ

—— 外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃

R t

——

室内计算温度,℃

各围护结构的冷负荷温度值都是以北京地区气象参数为依据计算出来的,对于不同设计地点、不同的外表面放热系数、不同的维护结构表面颜色应对()c t τ进

行修正。所以外墙和屋面的冷负荷计算温度为:

'()()()c c d t t t k k τταρ=+ (2-2)

式中: ()c t τ —— 同上式

k α —— 外表面放热系数修正 A —— 外墙和屋面的面积,㎡

k ρ

——

外表面吸收系数修正

因设计地点在北京,此项将进行修正。 2.1.2.2内围护结构的传热冷负荷

当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙、楼板的温差传热产生的冷负荷,按式(2-1)计算。

当邻室有一定发热量时,通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护结构的温差传热负荷,按下式计算:

().()c i i o m a R Q K A t t t τ=+?-(2-3)

式中: i K —— 内围护结构的传热系数,W/(㎡.k ) i A —— 内围护结构的面积,㎡

.o m t

—— 夏季空调室外计算日平均温度,℃

a t ?

—— 附加温升,℃

2.1.2.3外玻璃窗逐时传热引起的冷负荷

透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负Q τ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 当外窗无任何遮阳设施时

Q=Cs Qτ (2-4)

当外窗只有内遮阳设施时

Q=CsC i Qτ (2-5)

注:对于北纬27°以南地区的南窗,可不考虑外遮阳板的作用,直接按式(2-5)计算。 在室内外温差作用下,通过玻璃幕墙和外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷可按下式计算:

.

()()()c w w w c d R Q c K A t t t ττ=+- (2-6)

式中: ()c Q τ

—— 外玻璃窗的逐时冷负荷,W w K

—— 外玻璃窗传热系数,W/(㎡.k ) w A —— 窗口面积,㎡

w c ——

w K 修正值,查表得w c =1.2

()c t τ

—— 外窗玻璃的冷负荷温度的逐时值,℃

2.1.2.4透过外玻璃窗的日射得热引起冷负荷的计算方法

透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷按下式计算:

()max c a w s i j LQ Q C A C C D C τ=(2-7)

式中: a C

—— 有效面积系数 w A

—— 窗口面积,㎡ LQ C

—— 窗玻璃冷负荷

max j D

—— 日射得热因数最大值,(W/㎡) s C

—— 窗玻璃的遮挡系数

i C

—— 窗内遮阳设施的遮阳系数

2.1.3室内热源散热形成的冷负荷

2.1.

3.1照明设备散热形成的冷负荷

根据照明设备的类型和安装方式不同,其冷负荷计算式分别如下:

白炽灯 1000C LQ Q NC = (2-8) 荧光灯 121000C LQ Q n n NC = (2-9) 式中: C Q

—— 灯具散热形成的冷负荷,W N

—— 照明灯具所需功率,kW

1n

—— 镇流器消耗功率,当荧光灯的镇流器装在空调 2n —— 灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部穿有小孔(下部位玻璃板),可利用自然通风散热于顶棚内

LQ C

—— 照明散热冷负荷系数

2.1.

3.2人体散热形成的冷负荷 人体显热散热引起的冷负荷计算式为:

()c s LQ Q q n C τ?= (2-10)

式中: ()c Q τ

—— 人体显热散热形成的冷负荷,W

s q

—— 不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,W n

—— 室内全部人数

? —— 群集系数,查得n=0.93

LQ C

—— 人体显热散热冷负荷系数

人体潜热散热形成的冷负荷计算式为:

1c Q q n ?=(2-11)

式中: C Q

—— 人体潜热散热形成的冷负荷,W

1q

—— 不同室温和劳动性质的成年男子潜热散热量

n ,?

—— 同上式

计算结果见附表1(负荷计算)。 2.1.3.3室内电子设备散热形成的冷负荷 根据《空气调节设计手册》(第二版)

Q c =1000n 1n 2n 3N (2-12) 式中: ()c Q τ

—— 电子设备散热形成的冷负荷,W n 1 —— 安装系数,取0.7 n 2 —— 负荷系数,取0.7

n 3 —— 同时使用系数,主机取1.0,外部设备取0.5 N

—— 安装功率

《暖通空调》课程设计说明书

暖通空调系统程设计 专业:建筑环境与设备工程专业 姓名:马杰 学号:20114025025 指导老师:郭敬红 日期:2014年11月17日

目录 一任务和目的 (3) 二工程概况 (3) 三设计概述 (3) 四空调负荷计算 (4) 4.1 手算标准示范 (4) 4.1.1 上海市室外气象条件 (4) 4.1.2. 病房各项相关条件 (4) 4.1.3. 冷负荷计算 (5) 4.2各层其他其余空调空间的冷负荷 (8) 五、空调风系统 (8) 5.1各房间新风量确定 (8) 5.2 新风管道选择 (9) 5.2.1各新风干管管径选取 (10) 5.2.2各房间的新风支管管径选取 (10) 5.3新风管阻力计算 (11) 5.4新风冷负荷计算 (12) 5.6 空调系统方案的确定 (13) 5.7 风机盘管选型 (13) 5.8气流组织设计................................................................................................. 错误!未定义书签。 七、参考文献............................................................................................................... 错误!未定义书签。

一任务和目的 通过本课程设计使学生在以下几个方面得到初步训练: 1、熟悉和掌握空调工程设计计算的基本方法; 2、较为合理地确定空调工程的设计方案,了解空调工程设计的主要步骤,较规范地绘制工程图; 3、熟悉和学会使用设计规范、设计手册、标准图、以及其它有关的参考资料,合理地选用空调、通风系统的定型产品。 二工程概况 该楼总共12层,主要房间朝南向,首层层高为4.4m.其中第12层设计。该空调系统主要内容包括:设计方案选择,负荷计算,末端设备的选型,气流组织设计,风系统设计等内容。 三设计概述 根据该建筑的建筑面积以及内部结构等因素考虑,该建筑性质为相对单一的办公建筑,从而将整个空调区划分为风机盘管加新风系统。设计满足舒适性空调要求。在冷负荷计算的基础上完成新风机组和风机盘管的选型,并通过风量计算估算确定风管路和的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机。

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: 指导教师:崔鹏 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________

第一章设计资料 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计基本参数 (5) 1.2.1室外参数 (5) 1.2.2 土建参数 (6) 第二章负荷计算 (7) 2.1负荷计算基本公式 (7) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (7) 2.1.2内围护冷负荷 (8) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (8) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (9) 2.1.5设备散热冷负荷 (9) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (9) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (10) 第三章空调方案确定和设备选型 (18) 第四章夏季空调过程设计 (20)

4.1送风状态确定 (21) 4.2汇总于下表 (22) 4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (23) 4.5总排风量的计算 (24) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (30) 参考文献 (33)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

暖通空调课程设计概述

课程设计讲明书 课程名称:暖通空调课程设计 设计题目:北京综合办公楼空调设计

目录 第1章绪论 (1) 1.1地质资料 (1) 1.2气象资料 (1) 1.2.1大气压力 (1) 1.2.2室外气象条件 (1) 1.2.3室内设计参数 (1) 1.3土建资料 (2) 1.3.1外墙 (2) 1.3.2外窗,门 (2) 1.3.3楼板 (2) 1.4室内负荷资料 (2) 1.4.1人员情况 (2) 1.4.2照明情况 (2) 1.4.3设备使用情况 (3) 第2章负荷计算 (4) 2.1夏季冷负荷计算 (4) 2.1.1负荷计算讲明 (4)

2.1.2围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法 (4) 2.1.3室内热源散热形成的冷负荷 (6) 2.2冬季热负荷计算 (8) 2.2.1围护结构差不多耗热量 (8) 2.2.2围护结构附加耗热量 (8) 2.2.3门窗缝隙渗入冷空气耗热量 (9) 2.3空调新风负荷计算 (9) 2.3.1新风量的确定原则 (9) 2.3.2新风负荷的计算 (9) 2.4空调湿负荷计算 (9) 2.5 房间冷负荷计算实例 (10) 2.6计算结果 (14) 第3章确定空调系统方案,选择设备型号 (14) 3.1空调系统方案的确定 (15) 3.1.1方案比较 (15) 3.1.2方案选择 (16) 3.2空调水系统的确定 (16) 3.2.1 水系统形式的比较 (16) 3.2.2 水系统形式的确定 (16)

3.3新风供应系统的确定 (17) 3.4设备选择 (17) 3.4.1风机盘管选择计算 (17)

3.4.2新风机组选择计算 (19) 第4章气流组织确定 (20) 4.1气流组织 (20) 4.1.1空调房间气流组织的两个差不多原则 (20) 4.1.2舒适性空调气流组织的差不多要求 (20) 4.1.3气流组织的差不多形式 (21) 4.2气流组织方案的确定 (21) 4.3气流组织的计算 (22) 第5章通风管路布置与水力计算 (23) 5.1风管设计 (23) 5.1.1风管设计的目的 (23) 5.1.2计算步骤 (23) 5.2风管水力计算 (24) 5.2.1风道布置 (24) 5.2.2风道阻力计算方法 (25) 5.2.3管道断面尺寸的确定 (27) 5.3风机的选择 (27) 第6章空调系统冷源及水系统设计 (28) 6.1冷水机组的选择 (28)

暖通空调课程设计说明书格式要求

建筑环境与设备工程通风空调工程课程设计说明书 姓名xxx 学号0802301-01 院系城市建设系 专业建筑环境与设备工程 指导教师张腊春张新桥 2011年 7月 1日

摘要 本设计为常德市休闲娱乐城通风空调设计。该建筑为5层建筑,地下一层、地上四层(不包括架空层),建筑总高度为15.8m,本建筑为公共娱乐建筑,位于常德市。地下一层有男女浴池、包间、KTV、等娱乐场所。一层及以上部分有餐厅、酒吧、商场、客房等。该工程建筑总面积为6953.29m2,空调面积为2833.69 m2,设计总冷负荷为512kW,总热负荷为420kW。 本设计严格按照施工图设计步骤进行,首先计算了空调冷热负荷,其次确定了中央空调的风系统和水系统,然后确定中央空调系统的冷热源设备等,最后进行了通风及防排烟设计。 根据本建筑的功能特点,经过空调方案的优缺点对比分析,选取了吊顶柜式空调器加新风回风混合送风系统和风机盘管+独立新风系统混用的空调方式。吊顶柜式空调器加新风系统主要用于餐厅、商场室等大空间场所,可以有效改善房间空气质量,并且在过渡季节实现全新风运行,最大程度上利用自然界的能量,节省能源。风机盘管+独立新风的空调方式是由风机盘管承担室内所有冷负荷,而新风负荷由各层新风机组来承担,新风通过新风机组处理到与室内等焓状态点,直接送入房间。该设计方案可以同时满足不同房间供冷或供热的需求,更好的适应小区域的负荷变化,主要用于旅馆标准客房。 针对实际使用情况与消防方面的要求,系统设计了通风方案,采用机械加压送风系统和机械排风系统。地下室防排烟系统和排风系统采用同一风管,风机选择双速风机,地下补风采用车道自然补风。前室送风机与走道排烟风机均布于楼顶,以确保发生火灾时人员的疏散问题。卫生间设置排风系统。 在本设计中空调水系统采用闭式、异程式水系统,按风机盘管的表冷器冷、热水供应方式选择两管制。本设计将空调机房置于架空层,选用两台螺杆式冷水机组及锅炉作为本工程中冷热源,两台螺杆式冷水机组型号分别为:W(D)-LSLGF200、W(D)-LSLGF 300制冷量分别为216 kW、324kw。锅炉型号为WITOMA-200 M236。 关键词:节能;机械排风;冷负荷;螺杆式冷水机组;锅炉

暖通空调课程设计空调系统设计

南京工业大学土木学院 2013-2014学年第一学期 暖通空调课程设计设计题目航站楼底层空调系统设计 班级节能1101 学生姓名曹洪 学号 1809110109 日期2013年12月 指导教师张广丽 2013年12月 目录 课程设计任务书2 第一章绪论错误!未定义书签。 1.1设计目的错误!未定义书签。 1.2 设计要求错误!未定义书签。 第二章空调冷负荷的计算4 2.1主要设计参数4 2.2冷负荷与湿负荷的计算错误!未定义书签。 2.3 一层左边国际营业厅冷、湿负荷计算错误!未定义书签。 2.4 第三章空调设备选择计算错误!未定义书签。 3.1风机盘管的选择计算错误!未定义书签。 3.2新风机组的选择计算错误!未定义书签。 第四章空气分布2 4.1布置气流组织分布2 4.2散流器布置的原则2

4.3风系统水力计算4 4.4风口布置4 参考文献5 课程设计任务书 一、工程概况 按照分组要求,本工程分别位于西安、北京、上海和广州,占地面积7021平方米。建筑面积10886平方米,均为地上建筑,其中中转库面积6454平方米,办公楼4432平方米。航站楼底层层高5.10m,二到四层3.9m。底层包括国际营业厅、监控室、配载室、办公门厅等。 本栋建筑可接入市政热力供暖,蒸汽压力为0.6MPa。 本栋建筑可接入市政给水提供生活热水,供水温度为55℃,供水压力约350KPa。 空调冷热媒参数冷水供回水温度:7-12℃;热水供回水温度:60-50℃。 要求进行地上一层的夏季空调系统设计。 二、原始资料 1、围护结构参数表 结构类型类型 传热 系数 (w/m2) 标准规定值 外墙按照公共建筑节能设计标准的 要求,结合工程所在地自行确 定 0.43 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 屋面按照公共建筑节能设计标准 的要求,结合工程所在 地自行确定 0.38 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 外窗铝合金中空断热单框中空玻璃窗 2.5 查《民用建筑供暖通风

暖通空调课程设计

《暖通空调》课程设计设计说明书 《暖通空调》课程设计任务书

一、设计内容和要求 1、设计内容 (1)负荷计算: 围护结构的负荷计算;玻璃窗传热的冷负荷;屋盖的冷负荷;内墙的冷负荷;空气渗透的冷负荷;设备﹑照明﹑人体的负荷计算;室内冷负荷; 根据卫生要求确定新风量,计算新风负荷,建筑总冷负荷; (2)空调系统确定:根据建筑物功能和实际条件,选择空调系统形式。 气流组织设计:室内空气状态点的确定;送风系统设计;选取新风机组、空调机组、风机盘管、散流器与回风口等; (3)风系统的设计: a.风管尺寸计算; b.根据各管段的风量和选定的流速,确定各管段的断面尺寸; c.风管水力计算;(包括干管和支管) d.风管水力平衡;(对各并联管段进行阻力平衡,计算系统总阻力) e.风机选型:(根据系统总风量和计算阻力选用风机型号) (4)水系统的设计: a.管径计算; b.直线管段的阻力计算; c.局部阻力计算; d.总阻力计算; (5)绘制空调系统平面布置图、流程图。 a.空调平面图。 b.空调或新风机房平、剖面图。 c.水系统图。 2、设计要求 1、设计计算说明书:说明书的编写应保证设备计算分析的条件充分性、过程的层次分明性及结果的数据准确性。所采用的主要公式应给出出处。对所选用设备、确定的方案给出简要的分析。 2、课程设计说明书手写或打印,用统一的信纸,依次包括封面、目录、前言、正文、小结及参考文献等部分,并装订成册。

3、图纸:规格按国家规定标准,长度可根据需要加长。图例、文字按专业制图标准要求。按照工程制图要求绘制至少3张A2或以上图纸,必须包括空调系统平面图、设备、管件编号。 设计图纸要求: (1) 空调系统平面图:设计建筑某一层空调风系统和水系统图,包括管道尺寸、数量与形式、必要的阀门等。 (2) 空调或新风机房平、剖面图:包括各种设备的型号、尺寸、定位尺寸的标注情况,水管道的坡度、坡向、标高、定位尺寸和管径的标注情况。机房适当位置剖面。 (3) 水系统原理图:绘制整个建筑的空调水系统原理图,表示出水系统定压、空调系统等的连接原理及相应设备。检查各部件与平面图是否一致,与图例是否一致,标注相应管道的管径、设备等。 3、设计说明书要求包括如下内容: (1)本建筑基本结构情况。 (2)设计依据。 设计原始资料、室外气象资料、室内设计参数;设计方案的优化比较,设备选型依据。(3)冷负荷计算全过程。 空调负荷计算要求采用冷负荷系数法,包括负荷计算过程和结果;送风温差、送风量、换气次数及新风量确定;空气处理方案分析、确定、空气处理过程计算及其i-d图;空气处理设备选择计算;气流组织计算。 (4)风道、机房平面图。 空调系统风道和空调机房布置;空调系统水力计算、风机选择。 四、课程设计时间安排 本课程设计时间总共2周,具体安排:

暖通空调课程设计心得

暖通空调课程设计心得 篇一:《暖通空调》课程设计 北京建筑大学 继续教育学院 2015学年第2学期 暖通空调课程设计 设计题目: 班级: 学生姓名: 学号: 日期: 指导教师: 2015年12月19日 一、目的 “暖通空调课程设计(论文)”主要是为了配合建筑环境与设备工程专业必修课学习进行的设计实践环节。 目的是使学生结合题目要求,利用课堂所学的理论知识进行暖通空调工程

系统选择、设计和计算,复习和巩固理论教学的内容,通过设计了解工程设计的方法、步骤,初步掌握暖通空调工程制图的技能。 二、题目1 某建筑房间(空间)空调工程设计 三、原始资料 ㈠、设计条件: 1、房间用途、人数、设备、使用时间等; 室内照明; 空调设计运行时间; 可对其中一个房间进行详细负荷计算,其余可按面积估算; 2、建筑地处地区; 室内、外设计参数按规范选取。 室内噪声标准要求不超过45dB (A)。 ㈡、土建条件 1、建筑物(或设计范围内)的平、剖面图(要求附在说明书中)。 2、外墙基本条件:墙体厚度、保温

材料性能等; 内墙墙体厚度、保温材料性能等; 屋顶厚度、保温材料性能等; 1 3、外窗形式、大小、玻璃厚度、遮阳设施等; 4、层高。 四、设计要求 1、设计集中式空调系统,或风机盘管加新风系统、或VRV系统; 2、冷负荷对一个房间进行详细计算,其它按面积指标考虑。 五、设计内容 1、房间的冷、湿负荷计算 2、夏季工况分析 3、空调处理设备选择 4、布置风道进行水力计算 5、室内气流组织计算 6、绘图(达到施工图要求)。 六、上交成果(打印版及电子版) 1、课程设计说明计算书(含目录) 2、风道平面图、剖面图(要求达

暖通空调课程设计大纲

暖通空调课程设计》教学大纲 一、课程基本信息 1、课程英文名称:Course designing for HVAC 2、课程类别:实践性教学环节 3、课程学时:总学时2周,实验学时0 4、学分:2 5、先修课程:《暖通空调》 6、适用专业:建筑环境与设备工程专业 7、大纲执笔:建筑环境与设备教研室马红艳 8、大纲审批:建筑工程学院学术委员会 9、制定(修订)时间:2005年9月 二、课程的目的与任务 课程设计是培养计划中重要的综合性实践性教学环节,具有综合性和实践性强的特点。课程设计要求学生综合应用所学基础知识和专业技术课程专业知识的技能。在教师的指导下熟悉设计的全过程,掌握设计方法,提高设计能力,独立地完成规定的课程设计任务。因此,课程设计既是对暖通空调课程教学效果的检验,也是进一步提高学生综合素质的重要环节。通过课程设计,可以使学生进一步加深对所学课程的理解和巩固;可以综合所学的制冷与空调的相关知识解决实际问题;可以使学生得到工程实践的实际训练,提高其应用能力及动手能力。 1、培养学生综合运用所学基础理论和暖通空调知识分析和解决暖通空调设备中一般工程技术问题的能力; 2、进一步提高绘制工程图,使用计算机的能力,增强作为现代建筑环境与设备工程师应具备的基本技能; 3、通过课程设计工作,深化学生对设计思想、设计方法、设计规范的理解;培养学生良好的工作作风,为毕业设计打下好的工作基础。 三、课程的基本要求 通过课程学习前后的参观调研、资料收集、方案探讨、图纸设计等活动,综合运用和深化所学专业课程理论知识,培养独立分析和解决一般工程实际问题的能力,使学生初步掌握工程设计的一般方法,了解工程设计的原则和步骤,并学会使用各种规范、手册技术资料等的基本技能。完成图纸设计及设计说明书编写是

暖通空调课程设计49263

暖通空调课程设计 49263

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学 号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成 绩: 指导教师:崔 鹏 教师职称:

设计日期: _ 2017年1月 ________ 第一章设计资料 (6) 1.1设计题目 (6) 1.2设计基本参数 (6) 1.2.1室外参数 (6) 1.2.2 土建参数 (7) 第二章负荷计算 (8) 2.1负荷计算基本公式 (8) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (8) 2.1.2内围护冷负荷 (9) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (9) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (10) 2.1.5设备散热冷负荷 (10) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (10) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (11) 第三章空调方案确定和设备选型 (19) 空调系统的分类方案确定 (19) 4.1送风状态确定 (22) 4.2汇总于下表 (23)

4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (24) 4.5总排风量的计算 (25) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (31) 参考文献 (34)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

暖通空调课程设计

暖通空调课设说明 一、工程概况 采暖设计的任务是该研发楼采暖和水系统的设计。本设计以冬季采暖系统为主,并能满足人体的舒适性要求。冬季室外计算干球温度:-5℃,年平均温度:13.3℃,。冬季大气压力978.7 hpa,台站位置:北纬34° 18',东经108° 56'。总建筑面积为1210.59平米,层高3米,共三层。 二、设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》CB50019-2003 2.《建筑制图统一标准》GB/T50001-2001 3.《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ114-88 4.《办公建筑设计规范》JGJ67-1989 5.《公共建筑节能设计标准》GB_50189-2005 6.《实用供暖工程设计》 三、采暖房间设计条件 办公室 18℃ 休息厅 18℃ 收发室 16℃ 厕所 14℃ 值班室 18℃ 设备间 14℃ 门厅 16℃ 四、围护结构热工性能 结构类型类型传热系数 0.70 外墙1砖墙2泡沫混凝土3木丝板4 白灰粉刷 壁厚490 mm II型墙 外窗双层普通玻璃(3mm厚),金属窗框,80%玻璃 东南方向窗墙比0.264 2.98 双层普通玻璃(5mm厚),金属窗框,80%玻璃 西北方向窗墙比0.342 2.7 屋面 1 预制细石混凝土板2通风层 3 卷材防水层4 0.55 水泥砂浆找平层5保温层6隔汽层7现浇钢筋混凝土 板8内粉刷 (根据《公共建筑节能设计标准》GB_50189-2005对寒冷地区窗墙比决定其传热系数取值范围可知) 五、散热器的选型及计算 1)散热器的选型

考虑到散热器耐用性和经济性,本工程选用铸铁柱型散热器。 散热器的连接方式为异侧上进下出、型号为四柱760型,散热器组装片数修正系数=1.0,散热面积为0.273 ㎡/片,散热器安装在窗下,墙面上加盖板,散热器安装形式修正系数=1.03,每组片数6—10,散热器组装片数修正系数=1.0。 2) 散热器的计算 本设计采用四柱760型散热器。 ① 散热面积的计算 可按《供热手册》的计算公式进行计算。散热器内热媒平均温度t 的确定。本设计在计算时,不考虑管道散热引起的温降。对于双管热水供暖系统,为系统计算供、回水温度之和的一半,而且对所有散热器都相同。供暖房间的散热器向房间供应热量以补偿房间的热损失,根据热平衡原理,散热器的散热量应等于房间的供暖设计热负荷。 散热器散热面积的计算公式为: 123pj n Q F K(t t )βββ=- 式中: F ——散热器的散热面积(m 2); Q ——散热器的散热量(W ); K ——散热器的传热系数[W/(m 2·℃)]; pj t ——散热器内热媒平均温度(℃); n t ——供暖室内计算温度(℃); 1β——散热器组装片数修正系数; 2β——散热器连接形式修正系数; 3β——散热器安装形式修正系数; 散热器内热媒平均温度 1p t 散热器内热媒平均温度pj t 应根据热媒种类(热水或蒸汽)和系统形式确定。热水供暖系统 2j c pj (t t )t += 式中: pj t ——散热器内热媒平均温度(℃); j t ——散热器的进水温度(℃); c t ——散热器的出水温度(℃);

空调系统课程设计说明书

空调系统课程设计说明 书 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

课程设计说明 摘要 本设计为南京市某住宅楼通风及空气调节工程设计,该高层建筑是一幢集住宅、商场的综合大楼。本设计内容主要包括住宅的采暖设计,商场的空调设计和排风设计。本次设计中,对于商场大空间的房间采用了全空气系统。全空气系统中,采用方形散流器平送方式。对于较小空间的房间采用风机盘管加独立新风系统。 关键字:暖通空调;全空气系统;风机盘管加独立新风系统。

目录 1 1 1 2 2 2 2 4 4 3、通风空调设计 5 5 5 5 9 11 16 3. 8 设备选型17 18

总结19 致谢 附表A:商场一层空调负荷计算表 附表B:商场二层空调负荷计算表 附表C:商场三层空调负荷计算表 附表D:商场一层风管水力计算表 附表E:商场二层风管水力计算表 附表F:商场三层风管水力计算表 附表G:商场三层水管水力计算表 1绪言 1.1建筑概况 本设计选择的对象是南京市某商住楼,东经118.8°,北纬32°,据热气象分区为夏热冬冷地区。本工程是集商业、住宅和停车场为一体的综合性公共建筑。建筑正立面为南向,该建筑物地上26层,地下1层。总建筑面积为27669.29㎡,建筑高度84m。 其中,地下一层为停车场,其中1到3层为商场,4到26层为住宅,本次设计空调部分为一层到三层商场空调系统设计,空调设计要求能够实现夏季供冷和冬季供热,以满足人体的舒适要求和节能要求。 1.2 设计任务 根据确定的室内外气象条件,土建资料,人体舒适要求及热源情况设计该建筑物商场部分的空调系统和排风设计。

暖通空调课程设计 计算书

课程设计计算详细计算书一. 基本气象参数:

二.主要计算公式: 冷负荷的计算 2.1.1、外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷 Q c(τ)=AK[(t c +t d )k αkρ-t R] (2-1) 式中: Q c(τ) ------- 外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W; A ------- 外墙和屋面的面积,m2; K ------- 外墙和屋面的传热系数,W/(m2?℃) ; t R ------- 室内计算温度,℃; t c ------- 外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃; 由《暖通空调》附录2-4和附录2-5查取; t d ------- 地点修正值,由《暖通空调》附录2-6查取; k α------- 吸收系数修正值; k ρ ------- 外表面换热系数修正值; 2.1.2、内墙、地面引起的冷负荷 Q c(τ)=A i K i (t o.m +Δt α-t R) (2-2) 式中:k i ------- 内围护结构传热系数,W/(m2?℃);地面:0.47,W/(m2?℃); A i ------- 内围护结构的面积,m2; t o.m ------- 夏季空调室外计算日平均温度,℃; Δtα------- 附加温升。 2.1.3、外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷 Q c(τ)=c w K w A w ( t c(τ) + t d - t R ) (2-3) 式中 :Q c(τ) -------外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,W; K w ---z---- 外玻璃窗传热系数,W/(m2?℃),K w =5.9 W/(m2?℃) A w ------- 窗口面积,m2; t c(τ) ------- 外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃, 由《暖通空调》附录2-10查得; C w ------- 玻璃窗传热系数的修正值;由《暖通空调》附录2-9查得c w =1.0 t d ------- 地点修正值;

暖通空调课程设计设计说明书(doc 50页)

暖通空调课程设计设计说明书(doc 50页)

苏州科技大学《暖通空调》课程设计 《暖通空调》课程设计 设计说明书 《暖通空调》课程设计任务书

3、图纸:规格按国家规定标准,长度可根据需要加长。图例、文字按专业制图标准要求。按照工程制图要求绘制至少3张A2或以上图纸,必须包括空调系统平面图、设备、管件编号。 设计图纸要求: (1) 空调系统平面图:设计建筑某一层空调风系统和水系统图,包括管道尺寸、数量与形式、必要的阀门等。 (2) 空调或新风机房平、剖面图:包括各种设备的型号、尺寸、定位尺寸的标注情况,水管道的坡度、坡向、标高、定位尺寸和管径的标注情况。机房适当位置剖面。 (3) 水系统原理图:绘制整个建筑的空调水系统原理图,表示出水系统定压、空调系统等的连接原理及相应设备。检查各部件与平面图是否一致,与图例是否一致,标注相应管道的管径、设备等。 3、设计说明书要求包括如下内容: (1)本建筑基本结构情况。 (2)设计依据。 设计原始资料、室外气象资料、室内设计参数;设计方案的优化比较,设备选型依据。(3)冷负荷计算全过程。 空调负荷计算要求采用冷负荷系数法,包括负荷计算过程和结果;送风温差、送风量、换气次数及新风量确定;空气处理方案分析、确定、空气处理过程计算及其i-d图;空气处理设备选择计算;气流组织计算。 (4)风道、机房平面图。 空调系统风道和空调机房布置;空调系统水力计算、风机选择。 四、课程设计时间安排 本课程设计时间总共2周,具体安排:

五、参考资料 (一)设计规范 《采暖通风与空气调节设计规范》、《民用采暖通风与空气调节设计规范》(二)设计手册、教材 (1)《采暖空调制冷手册》 (2)《供暖通风与空调设计手册》陆耀庆编著 (3)《暖通空调》

暖通空调课程设计(DOC)

课程设计 设计题目广州某酒店空调通风工程设计课程名称暖通空调 学院土木与交通工程学院 专业班级 08建筑环境与设备工程(x)班学号 姓名 联系方式 指导老师 2011年12月9日

广东工业大学本科生课程设计(论文)任务书 题目名称广州某酒店通风空调工程设计 学院土木与交通工程学院 专业班级建筑环境与设备工程x级 姓名 学号 一、课程设计(论文)的内容 本建筑位于广州天河区某星级酒店。共六层。建筑面积为3000平方米。首层为公共层,层高为4.0米。2—6层为标准层,层高为3.2米。制冷机房设于首层。本建筑全楼只作夏季通风空调。冬季不考虑空调。卫生间考虑平时通风。 二、课程设计(论文)的要求与数据 要求设计图纸达到本专业施工图标准。可以采用计算机绘图。计算准确全面,理论依据清晰,尽可能进行多方案比较,广泛吸收国内外的最新技术。计算说明书均应采用计算机打印,格式撰写规范。严禁抄袭、剽窃他人成果或找人代做等行为。 三、课程设计(论文)应完成的工作 1.空调工程设计计算说明书1份(格式宜按教务处的规定书写) 2.空调平面布置图3张1:100(A2) 3.冷冻水系统图1张(A2) 4.冷冻机房平剖面1:50(A2) 5.施工设计说明(A2)

四、课程设计(论文)进程安排 五、应收集的资料及主要参考文献 1.《采暖通风及空气调节设计规范》(GB 50019—2003) 2.《采暖通风与空气调节制图标准》GB/T 50114-2001 3.《空气调节设计手册》中国建筑工业出版社 4.《民用建筑采暖通风空气调节技术措施》中国建筑工业出版社 5.《空气调节》万建武主编科学出版社 6.《暖通空调》陆亚俊主编中国建筑工业出版社 7.《民用建筑空调设计》马最良主编化学工业出版社 8.《HVAC暖通空调设计指南》陆耀庆中国建筑工业出版社 发出任务书日期:2011年 11月 25 日指导教师签名: 计划完成日期:2011年 12月 9日专业责任人签名: 主管院长签名:

暖通空调课程设计 参考书

开封某体校科研楼空调系统设计 摘要 本设计为开封某体校科研楼空调系统设计,设计合理的中央空调系统,为室内人员提供舒适的生活工作娱乐环境。该建筑总四层,以办公室、会议室、门厅、测力平台实验室、激光测试室等为设计对象。总建筑面积3540.9㎡,总空调面积1984.5㎡。 通过对几种不同空调方案的考虑与比较,在负荷计算的基础上,空间较小、人员不多的房间采用风机盘管加新风系统,以此来满足室内的空气调节要求。对各个房间进行送风量及送风参数的计算,并根据风量与冷量选取空调设备。风机盘管采用开利42CE004200A产品,新风机组选用HDK-02系列新风机组。 空调水系统采用双管同程式系统,依据假定流速法确定管径,并进行最不利环路与最有利环路的管道不平衡率校核。对于一些无法通过改变管径或加设阀门等常规方法调节平衡的采用调节阀进行平衡调节。冷凝水采用集中排放至卫生间地漏。最后对空调系统进行了简单的防腐与保温设计。 关键词:冷热负荷,风机盘管,空气处理机组,新风机组,冷热源 目录 长沙蓝羽休闲会所空调工程设计 ..................................... 错误!未定义书签。

前言 ................................................................................. 错误!未定义书签。第1章工程概况 .. (4) §1.1 建筑概况 (4) §1.2 建筑参数 (4) §1.3 围护结构资料.................................................... 错误!未定义书签。 §1.4 其他资料 ........................................................... 错误!未定义书签。第2章空调负荷的计算 (5) §2.1 夏季冷负荷计算 (6) §2.2 热负荷计算 ....................................................... 错误!未定义书签。 §2.3 湿负荷 ............................................................... 错误!未定义书签。 §2.4 新风量及新风负荷 (9) 第3章空调方案的确定 (10) §3.1 空调冷热源方案的确定 .................................... 错误!未定义书签。 §3.2空调风系统方案的确定 (10) §3.3空调冷冻水系统 (12) §3.4空调冷却水系统................................................. 错误!未定义书签。第4章送风量、送风状态参数确定. (12) §4.1全空气一次回风系统送风量、送风状态参数确定错误!未定义书签。 §4.2 风机盘管加新风系统送风量、送风状态参数确定 (13) 第5章空调机组的选型 (16) §5.1空气处理机组的选型 ......................................... 错误!未定义书签。 §5.2 新风机组的选型 (16) §5.3 风机盘管的选择 (17) 第6章气流组织计算 (17) §6.1气流组织形式 (17) §6.2 侧送风的计算 (18) §6.3 散流器送风的计算............................................ 错误!未定义书签。 §6.4回风口的设计计算............................................. 错误!未定义书签。第7章风管、水管的布置及水力计算.. (19) §7.1空调风道的设计计算 (20)

暖通空调课程设计 重庆

西安建筑科技大学暖通空调课程设计 暖通空调课程设计 设计题目重庆星光办公楼空调系统设计重庆星光办公楼空调系统设计空调班级环设升本10 陈亚辉20101321029 2011 年12 月冯圣洪学生姓名学日号期指导教师2011 年12 月 目录 (1) 暖通空调课程设计任务及指导书 (2) 第一章绪论 (4) 第二章空调系统方案的比较及确定 (6) 第三章空调负荷的计算 (11) 第四章空调设备选择计算 (23) 第五章空气分布 (26) 参考文献 (29) 附录A 风管系统水力计算书 (30) 附录B 新风机组选择表................................ 39 1 暖通空调课程设计任务及指导书 一、目的“暖通空调课程设计”主要是为了配合建筑环境与设备工程专业必修课学习进行的设计实践环节。目的是使学生结合题目要求,利用课堂所学的理论知识进行暖通空调工程系统选择、设计和计算,复习和巩固理论教学的内容,通过设计了解工程设计的方法、步骤,初步掌握暖通空调工程制图的技能。 二、题目1 某房间空调工程设计 三、原始资料一、设计条件:1、房间用途、人数、设备、使用时间等;室内照明;空调设计运行时间;可对其中一个房间进行详细负荷计算,其余可按面积估算;2、建筑地处地区;室内、外设计参数按规范选取。室内噪声标准要求不超过45dB(A)。 二、土建条件1、建筑物(或设计范围内)的平、剖面图(要求附在说明书中)。2、外墙基本条件:墙体厚度、保温材料性能等;内墙墙体厚度、保温材料性能等;屋顶厚度、保温材料性能等;3、外窗形式、大小、玻璃厚度、遮阳设施等;4、层高。 四、设计要求1、设计集中式空调系统,或风机盘管加新风系统、或VRV 系统;2、冷负荷对一个房间进行详细计算,其它按面积指标考虑。 2 北京建筑工程学院课程设计 五、设计内容1、2、3、4、5、6、 六、上交成果1、2、3、4、说明:设计说明及计算书、表格(A4 纸张装订)要求不少于1 万字数;图纸要求计算机绘制,2 号图纸3 张(或相当的工作量)。七、参考进度时间 2 周,计算及绘图各一半。八、参考资料 1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003 版) 2. 《暖空调制图标准》(GB/T 50114-2001) 3. 《民用建筑暖通空调设计技术措施》(第二版)顾兴莹中国建筑工业出版社1996 年2 月4. 《简明空调设计手册》赵荣义中国建筑工业出版社1998 年12 月 5. 《建筑设备施工安装通用图集91SB6(通风与空调工程)》华北地区建筑设计标准化办公室课程设计说明计算书(含目录)风道平面图、剖面图(要求达到施工图要求);空调风道系统图空调机房平、剖面图(详图)、或盘管布置详图等。房间的冷、湿负荷计算夏季工况分析空调处理设备选择布置风道进行水力计算室内气流组织计算绘图(达到施工图要求)。3 北京建筑工程学院课程设计第一章绪论 1.1 设计目的建筑是人们生活和工作的场所,而建筑内的环境对人的寿命、工作效率、产品质量等起着极为重要的作用。同时,由于多年来城市化工业化进程的不断加深,伴随着能源的大量开采及不合理利用,导致能源紧缺的问题日益严重。为了响应国家节能减排的号召,设计良好的与低能耗运行的中央空调系统已

暖通空调课程设计书详解

沈阳城市建设学院 课程设计任务书 课程设计名称大型公用建筑暖通空调课程设计 (2014年春季学期) 专业建筑环境与设备工程 班级11-3班 学号110301326 姓名XXX

一.绪论 1.1设计目的 “空调工程”是建筑环境与设备工程专业的一门重要专业课。本课程的课程设计也是专业课学习的重要环节。在做设计的过程,通过查阅各种规范和资料,使我们的专业只是更加扎实。为以后的工作和学习打下坚实的基础。 在设计的过程中,不仅将使我们对专业知识有更进一步理解掌握,同时还将培养我们的信息获取能力、问题分析能力、知识综合应用能力、语言组织和表达能力,而且我们要应用一些办公软件,像word、excel,熟练应用这些软件将对于我们更快、更好编辑说明书和进行大量的数据计算处理有很大帮助,并且在以后的工作,生活当中,我们也将用到这些东西;在设计过程中,我们还要学习应用CAD,鸿业,天正暖通等专业设计软件,这些软件为我们提高画图的效率和进行一些修改提供了很大的方便性,同时也为今后的工作打下一点的制图基础。 通过设计,我们会遇到很多实际的问题,通过老师和同学的帮助,我们对此类问题会有深刻的印象,为以后的学习和工作累积的宝贵的经验。 1.2 设计任务 沈阳市某宾馆的一二层中央空调设计,包括:建筑物冷、湿负荷计算,送分量的确定,排风量和空调系统设计计算,气流组织的设计计算以及管道的水力计算,施工图的绘制,设计及施工说明的编制等工作。 1.3 工程概况 本工程一层为大堂,二层主要为写字间,部分建筑面积 1605.42 。建筑高度为9 m,本次设计内容为一层和二层的通风、空调系统。 二、设计依据 2.1 气象资料 沈阳室外计算参数: 北纬41。46',东经123。26',海拔41.6米; 大气压力:夏季1000.7mbar,冬季1020.8mbar; 年平均温度:7.8℃; 室外计算(干球)温度:采暖-19℃; 冬季空调-22℃; 冬季通风-12℃; 夏季通风28℃; 夏季空调31.4℃; 夏季空调日平均27.2℃; 夏季空调室外计算湿球温度25.4℃; 室外计算相对湿度:最冷月平均64%; 最热月平均78%;

楼宇自动化课程设计(中央空调控制系统)

楼宇自动化(中央空调控制系统)课程设计 目录 摘要 (2) 第一章工程概况 (2) 第二章设计原则及依据 (2) 第一节设计原则 (2) 第二节设计依据 (2) 第三章中央空调系统 (3) 第一节中央空调系统原理与结构 (3) 第二节中央空调系统设计基本原则 (4) 第三节中央空调系统的冷负荷计算 (4) 第四章中央空调监控系统设计 (8) 第一节系统构成 (8) 第二节监控设计的注意事项 (8) 第三节机房监控系统设计 (9) 一、机房监控点位的布置 (9) 二、控制部分设计 (9) 第四节测点一览表 (11) 第五章新风系统监控设计 (11) 第一节系统功能及组成 (11) 一、系统功能 (11) 二、系统组成 (12) 第二节主要设备及选择 (12) 致谢 (13) 参考文献 (13) 附录 (13)

摘要 随着生活水平的不断提高,人们对居住环境的舒适性要求也越来越高。空调系统尤其是中央空调系统在建筑物中得到了越来越多的应用,像宾馆、办公楼等这类对舒适性要求较高的建筑,普遍采用中央空调系统。 中央空调系统的使用可以达到经济节能,环保,节约空间,个性化,简化管理,提升档次,投资方便等优点,是未来空调的发展方向之一。其统一的管理,良好的舒适度,高档的品位,广阔的利用空间一定能使用户的生活提高一个档次。而统一供冷供暖的方式,可以节约一大部分能量,环保的特质也会让用户感到特别满意。 第一章工程概况 本建筑为一商贸综合楼,共10层,建筑面积5997平方米,主要功能有餐饮、客房、办公室等。本工程设计范围包括餐饮、客房、办公室等的多联机空调设计;空调系统采用MDV智能变频控制多联式空调系统,无论从经济、使用寿命,还是从美观、清洁的角度讲,该系统都很符合建筑用途的要求。 在暖通空调负荷计算之前,按照《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005的要求,配合建筑专业对建筑围护结构热工进行了详细计算。通过计算使建筑热工设计满足节能标准的要求,为暖通空调节能设计奠定基础。 第二章设计原则及依据 第一节设计原则 1)设备保证是符合中华人民共和国最新执行标准,须为国内外知名品牌并通过国家、行业检测中心检测合格的设备。 2)产品及其所有零部件应是技术先进、设计正确、结构合理、安全可靠、节省能源、遵守机械、电器及建筑方面的通用技术要求,维护方便。制造产品的材料应具有足够的强度和合适的性能,且为原厂生产,并有该厂商标。产品必须是最新制造生产,不得有生锈、陈旧、过时的配件。 第二节设计依据 GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

相关文档