文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水试验打压方案

给水试验打压方案

给水试验打压方案
给水试验打压方案

贵安新区百马路道路工程压力管道水压试验方案

制: 核: 准:

七冶建设有限责任公司

贵安新区百马路6标段项目经理部

2014 年2 月24

、编制说明

管道的安装施工完成后,根据规范及设计要求,须进行管道的

试压、冲洗。为了指导试压、吹扫现场施工顺利进行和保证管道压力强度,特编制管道试压方案。

编制依据如下:

1、百马6 标段( K23+000---K27+474 )给水管网图纸

2、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008)。

、工程概况:

本工程位于百马路马场段给水管网工程, 球墨铸铁管, 采用开槽施工,胶圈承插连接,承插T型接口;设计给水管道总长15624m,其中DN100 球墨铸铁管长271m,DN200 球墨铸铁管长499m,DN300

球墨铸铁管长83m, DN400 球墨铸铁管长4458m, DN500 球墨铸铁管长5334m, DN600 球墨铸铁管长3776m, DN700 球墨铸铁管长

1203m。

、水压试验准备工作

1 、管道已安装完毕, 并经验收合格, 回填土高程符合规范要求。

管道顶部回填土已留出接口位置以便检查渗漏处。

2、管道固定设施已按设计要求安装合格;管道附属设备已按要

求坚固、锚固合格;未设置支墩、锚固设施的管件,应采取加固措施并检查合格支护沟槽。

3、管线两端设置后靠,后背应设在原状土及人工后背土上,土

质松软时应采取加固措施;后背墙面应平整并与管道轴线垂直。后背

按设计规范施工,必要时打钢板桩加固,保证能承受试验压力。

4、水压试验管道内径大于或等于600mm 时,试验管段端部的第一个接口应采用柔性接口,或采用特制的柔性接口堵板。

5、水压试验试压设施的确定

水压试验采用弹簧压力计时精度不低于1.5级,最大量程为试验

压力的1.3?1.5倍,表壳的公称直径不小于150mm,使用前校正;

水泵、压力计应安装的试验段的两端部与管道轴线相垂直的支管上。

6、试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象;试验管段不

得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件;水压试验前应清除管道内的杂物;且钢管道内防腐施工已完成。

7、水压试验的水源

本工程水压试验用水采用洒水车注水,水质符合要求。

8、水压试验试验段划分

试压试验管道长度不宜超过1Km 。本次试验段管道长度均在

1Km 范围内。

9、进水管路、排气阀

在试验段两端安装试压盲板,盲板正中设有DN50 的进水孔、水源点与进水孔之间采用DN50 钢塑复合管相连接与DN50 钢塑复合管连接,中间连接打压机,设置三通,安装DN50 控制阀和DN15 压力表及表阀,试压用水从DN50 钢塑复合管向进水孔注水。

在试验管段的上游管顶设DN50 排气阀,将管道内的空气排除。

10、试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后

再进行水压试验,浸泡时间应符合表1的规定:

表1压力管道水压试验前浸泡时间

11、进水管路、排气阀

在试验段两端安装试压盲板,盲板正中设有DN50的进水孔、水源点与进水孔之间采用DN50钢塑复合管相连接与DN50钢塑复合管连接,中间连接打压机,设置三通,安装DN50控制阀和DN15压力

表及表阀,试压用水从DN50钢塑复合管向进水孔注水。

在试验管段的上游管顶设DN50排气阀,将管道内的空气排除。

四、水压试验流程

施压试验过程如下表所示:

五、水压试验过程

1、试压现场通过DN50的供水管线,向管内缓慢充水,以免使

管道发生水锤等现象,对管道造成损坏。充水时,先打开管道高处的

DN50的排气阀,充分排除空气,充满水后,用试压泵向管内注水,

逐步缓慢分级升压(每级0.2MPa),每升一级后稳压不少于10分钟

(为保持压力,允许向管内补水),检查试验管有无渗漏处,情况正

常时方可继续升压;试压管段注满水且水压达到0.5 MPa压力时,保

持压力不变,充分浸泡48 小时或以上。

2、预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min,

期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。

3、主试验阶段:停止注水补压,稳定15min ;当15min后压力下降不超过0.03MPa时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,

进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。

4、卸压、排水、试验记录及归档

管道水压试验合格后,立即排水解除管道内水压力,再拆除上游试压后背和试压短管,封闭管线。

试压完成后,打开排气阀放水降压。管线的卸压要缓慢进行;卸压速率不大于0.1MPa/min;

给水管道试压用水符合排放标准。水压试验合格后,连通管道,打开排气阀及泄水阀,将水直接连接塑料管抽到雨水管中。

5、管道排水结束、封堵管道后。按要求将给水管道回填好。

六、安全保证措施

1、两端封板有足够的抗压应力阻挡水压,封板后面的试压后背

要稳固,在管线高处设置放气阀。

2.管道升压时,管道内的气体已排除,升压过程中,当发现弹簧

压力表针摆动不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压;

3.应分级升压,每升一级应检查后背、管身及接口,当无异常现

象时,再继续升压;

4.水压试验过程中,后背顶撑、管道两端严禁站人;

5.水压试验过程中,严禁对管身接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应做好标记,卸压后修补。

室外热力管道施工方案

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概述 (3) 工程地址: (3) 室外直埋管道系统: (3) 工程特点: (4) 三、施工准备 (4) 施工管理人员准备: (4) 技术准备: (6) 劳动力准备: (7) 设备选型、主材审定: (7) 主要施工机械设备及工具准备: (9) 现场临时设施: (10) 四、施工进度计划 (11) 施工工期安排: (11) 施工进度计划表(见附表) (14) 施工准备过程: (21) 施工部署: (22) 生产组织: (25) 施工任务划分: (12) 施工机具维护使用要求: (12)

五、主要分项工程施工方法和技术措施: (12) 施工测量: (12) 直埋管道工程施工方法和技术措施:...... 错误!未定义书签。 雨季施工措施.......................... 错误!未定义书签。 质量目标和保证措施:.................. 错误!未定义书签。 安全、消防保证措施:.................. 错误!未定义书签。 临时用电要求: (26) 环境保护及文明施工 (27)

一、编制依据: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 《工业金属管道工程施工验收规范》GB50235-97 《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况符合要求 二、工程概述 工程地址: 室外直埋管道系统: 1、管径≤DN32时采用无缝钢管,管径>DN32时采用焊接钢管。管道焊接连接。 2、采用工厂预制带高密度聚乙烯保护层聚氨酯发泡保温管道。保温层厚度:管径>DN32时保温层厚度不小于50mm。 3、现场接头按照直管段保温一米为一处;管道T型三通按直管段保温2米为一处;管道弯头均直管段保温一米为一处,由直埋保温管道制造厂根据实际要求定制。 4、管道T型三通、跨接三通等管件应采用工厂预制部件。 5、室外沟槽开挖约410米,直埋管道焊接安装约1170米,阀门安装

给水管道水压试验方案

给水管道水压试验方案 DN700给水管道水压试验方案一、试验管段: 1、DN700给水管道全部制作完毕,外观经检查全部合格,焊缝经无 损检测全部合格后,按《给水排水管道工程施工及验收规范》进 行水压试验。 2、试压管段 :DN700,全长大约3000m。 3、用DN700的堵板将主管道两端堵上,用50T顶镐2个。二、试验注意事项: 1、水压实验应在规定场地进行,并应进行安全检查,非工作人员不 准进入实验场地。 2、实验水应洁净,水温不低于 15 ?,最高温度不超过100?。 3、压力表必须是两台量程相同且经校验合格并在有效期内,表盘直 径不小于100,精度不低于1.5。表的量程为 25 Mpa , 4、压力表应安装在管段下游的端部易观察部位。 三、试压要求: (一)准备工作 1、管道水压试验前,除接口处,管道两侧及管顶50cm范围内填埋。 2、做好水源引接及排水疏导路线的设计,如管段中有阀门,必须使 于其处开启状态,严禁用阀门做堵板使用。 3、在管道的最高处安装排气孔。 (二)注水 1、用消防带从水源管道排水阀处引水,应从管道的下游缓慢灌入。 1

2、排气孔出水后,将排气孔堵上。 四、试验压力及升压要求 1、管道的工作压力为0.8MPa,管道强度试验压力为12.5 MPa。 2、待管道壁温与水温相同后,缓慢升压到试验压力12.5 MPa后,稳 压10min,再将试验压降至0.8MPa设计压力,保持30 min,对所 有焊接接头和连接部位进行检查,如有渗漏需泄压消除缺陷后重 新试压。不准带压紧固螺栓,严禁带压带水进行补焊。检验员检 查合格后并经有关人员确认后,方可卸压。 3、水压试验后,应及时将水排净。操作者做好记录,检验员出具报告。 4、排液时要把排气孔打开,缓慢放水,以防形成负压。 5、用消防带将水引至河滩。 五、合格标准: 压力不降,无渗漏为合格。 六、水压试验合格进行冲洗 1、冲洗时,流速不得低于1.5m/s。 2、从排水管排出的水要引入可靠的排水井或沟中,排放管的截面积不得小于被冲洗管截面积的60, 。排水时,要缓慢,不得形成负压。 3、管道的排水支管应全部冲洗。 4、水冲洗应连续进行,以排出的水色和透明度与入口水目测一致为合格。 5、当管道经水冲洗合格后暂不运行时,应将水排净,并应及时吹干。 2

蒸汽管道打压吹扫方案

蒸汽管道打压、吹扫方案

一、工程概况 1、基本概况: 蒸汽管道共计1318米。其中埋地部分为D325x10预制直埋保温管425米,外部管廊部分为碳钢管、硅酸铝管壳保温外包0.5mm 厚镀锌铁皮623米。厂房内管廊部分为碳钢管、岩绵保温外包0.5mm 厚镀锌铁皮270米。 蒸汽设计工作压力0.8MPa,气压试验压力0.92MPa。管道级别GC2。 2、管道路由: 起点为锅炉房,在原有分气缸上接出3根D219x6的管道,然后汇集到1根D325x10的管道上,管道沿原有管廊铺设,后经新建管廊穿越经5路,到达新厂房3区3C轴319线处,从319线处管廊引下来,开始埋地铺设,由317线穿过脱脂前库,沿纬5路到达新建厂房的换热站。 在埋地主管网607线处引出一根D219x6管道,由D219x6管道上分三根D159x5管道,进605线、606线、607线,进入厂房后接脱脂机组设备,再引出1根D76x4管道接办公楼。到达换热站后其中一根D89x4穿过换热站由619线进入厂房,延厂房内6A轴管廊至628线结束。 二、打压、吹扫前准备 1、为确保试压吹扫工作顺利完成,我单位成立试运转工作小组,

试运转的操作,由小组统一指挥,统一行动,非小组成员不得进入现场。小组成员具体构成如下: 项目总负责: 项目技术负责人: 项目施工负责人: 项目安全负责人: 项目设备材料负责人: 业主配合人员以及作业区相关人员: 能源环保部: 动力作业区: 2、提前与业主联系好试压吹扫时间、电源、以及气源和排放地点。并做好以下试运转前的准备工作: ⑴、认真研究和熟悉相关技术文件,了解管道的介质和路由,掌握其操作程序、操作方法及安全技术守则。 ⑵、相关单位均已通知到。 ⑶、试压、吹扫前,对管道进行全面检查,检查内容如下: ①、试验范围内的管道安装工程除涂漆外,已按设计图纸要求全 部完成,安装质量符合有关规定。 ②、焊缝及其他带检部位尚未涂漆和绝热。 ③、试验用的压力表已经校验,并在周期内,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍。 ④、管道上所有的附属设备、附件安装完毕,符合设计图纸及

供热管道水压试验方案2

目录 一、围 二、编制依据 三、工程概况 四、作业程序 五、质量标准 六、安全与文明施工措施

一、围 本方案适用于宁海电厂一期供热改造工程厂区供热管道水压试验。 二、编制依据 1、《厂区管道安装图》F4621E19S-J0203 2、《电力建设施工及验收技术规》(锅炉机组篇)DL 5047-95 3、《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869-2004) 4、《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)1996版 5、《火电施工质量检验及评定标准》(管道篇) (2000年版) 6、《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)DL5009.1-2002 7、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006版 8、《工业金属管道工程施工及验收规》 GB50235—97 9、《化工金属管道工程施工及验收规》 HG20225—95 三、工程概况 宁海电厂一期供热改造工程管道材质主要以20号无缝钢管为主,根据图纸要求该系统完工后必须进行水压试验,管道按系统及压力等级进行水压试验,主要分为:厂区地埋管及厂区地上管道 1、水压围:厂区及首站供热管道,厂区部分Φ377×12管道620m,首站分汽缸及Φ377×12管道34m、Φ426×13管道29m。 四、作业程序 4.1水压试验流程: 水压试验临时系统安装→水压系统检验→系统上水→初次升压至1/2设计压力→系统全面检查→继续升压至设计压力→系统全面检查→升压至水压试验压力(稳压10分钟)→降压至设计压力→系统全面检查→结束试验,排除全部存水→系统恢复 4.2.临时系统安装 1、用厚度为16的钢板将两侧管口封住,在生产楼侧加装打压设备及压力表,压力表精确度为1.6(0-6.0MPa )。在首站出口处加装一临时疏水阀及压力表。

消防、给水管道水压试验方案

编号: 化工一厂污水预处理装置改造项目 室外给排水管道压力试验、闭水试验施工技术方案

XX建兴建工集团XX 化一污水项目经理部 2017年4月24日 室外给排水管道压力试验、闭水试验施工技术方案

项目名称:化工一厂污水预处理装置改造项目 编制单位:XX建兴建工集团XX 编制人:年月日审核人:年月日批准人:年月日

一、工程概况 工程名称:化工一厂污水预处理装置改造项目-室外给排水管道。 本工程为室外地下管道,其中包括(生活、低压消防水管道、含油污水压力流管道、生活污水管道、污泥重力流管道、检查井、阀门井、消防栓井、化粪池、室外消火栓及消防器材) 二、编制依据 设计图纸 《石油化工给水排水管道工程施工及验收规X》(SH/T3533-2013) 施工现场临时用电安全技术规X JGJ46-2005 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 石油化工施工安全技术规程SH3505-2011

三、压力试验施工方案 施工准备 ①、试验X围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 ②、试验用压力表已校验,仪表外观齐全,铅封、未脱落,并在周检期内,其精度为1.5级,表的满刻度值为被测压力的2倍,压力表2块。 ③、符合压力试验要求的液体(水)已经备齐,施工现场周围消防管道用水。 ④、按试验的要求,管道已经固定。 ⑤、待试管道与无关系统已用盲板隔开。 ⑥、验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。 ⑦、试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 ⑧、试当试验过程中发现泄露时,不得带压处理,应降压修复,待缺陷消除后,应重新进行试验。 2.试压材料及设备: 管材φ168×6mm 盲板厚10mm 泵1台 硬质方木,规格2000×300×300MM,8块; 钢板,规格2000×1500×20MM,2块; 3.试压步骤: ①、打压分段: 打压系统连接装置及分段见示意图:

管道打压试压方案

CB01 施工技术方案申报表 (施工[2013]技案号) 合同名称:××××××××农村饮水安全工程项目编号: 说明:本表一式_____份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1 份。

×××××××农村饮水安全工程 管 道 打 压 试 验 方 案 ×××××××公司 2013年9月

管道试压方案 ××××××农村饮水安全工程管道安装现已全部完成,根据施工要求及规范需对已完成施工的管道进行打压试验,现根据现场实际情况对打压试验做出试验方案: 一﹑试验的基本要求: 1﹑管道试压就是管道工程中不可忽视的一个环节,管道试压常采用水压试验。根据场地实际条件,可利用的试压水源,组成管道系统的配件与附件(阀门、井室)的数量,管道各部位的高差情况等条件决定试压的长度。根据现场实际情况及地质条件,本段打压分为六段打压。每段长1300~5500米不等。 2﹑管道试验应做好安全措施,操作人员应按相关规定进行操作,管道内作为打压用水应就是清洁水源,冲排水不得影响周围环境及造成积水。 3﹑向管道内注水时,应缓慢进行,注水过程中沿途管线应设有排气阀,以免管道内存有气体,对打压试验造成影响。 4﹑管道打压合格后,管道方能进入并网运行。 二、管道水压试验前必须具备的条件 1、水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等及其她附属构筑物的外观进行认真的检查。进行管道打压的管线所有的支墩应保证其凝固时间。 2、对管道的排气系统(排气阀)进行检查与落实。 3、本次打压在2#倒虹吸处有充足水源可以用以进行打压试验,先期冲水使用流量100m/h水泵进行冲水,在冲水过程中保持管道内气体顺畅排出,待管道内充满水后,确认管道内气体已全部排出,

热力管道打压施工方案

玉带电厂至龙翔低压蒸汽管线项目 管道试压方案 批准人: 审核人: 编制人: 。。。。安装有限责任公司 2016.03

1、工程概况 本项目管线(1)自锅炉房蒸汽管道起,到6009止。共1条DN200低压蒸汽管线;(2)减温减压器装置、软化水系统的安装及配管工程;管线全长约800m。材质为20#,管道设计压力为1.6MPa,管道强度试压为3.4MPa,泄漏性试验为设计压力。 2、试验段划分: 2.1水压试验段分: 经业主研究及施工单位协商保温工程能穿插进行,保证工期能如期完成;确认管道试压为分段试压。 第一段:自锅炉房蒸汽管道起,到6009止; 第二段:减温减压器装置、软化水系统的连管及设备水压试验;3、施工组织: 3.1人员 项目经理:王绪生 现场技术负责人:唐小林 现场施工负责人:侯飞 安全负责人:朱加贵 施工班组:侯西彬 技术工人:6人 3.2施工设备配备 快速打压泵、高压橡胶软管(DN50)50米、1台截止阀、2台球阀、对讲机4台。管道试压试压用水业主提供的消防水。

4、施工方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验。经过设计及业主的讨论,决定分段试压,试压温度应在18℃下进行。 4.1管道试压前须做好以下工作: (1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。 (2)对管件逐一进行检查,特别是水源入口阀、排气阀检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的及时更换,未开启的及时开启。 (3)确保流量计已拆除,替换短管已安装完毕。 (4)对支线管、支墩、后背进行检查,其一检查有无被其它施工单位施工时破坏或挖断等现象,其二检查管端堵板的牢固性,其三检查支墩强度是否达到强度要求、后背是否稳固。 (5)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术交底是否落实。 (6)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。 (7)试验如发生管道破裂或漏水等突发现象,是否有应及措施。 (8)试验所需的水源是否落实,水质是否为饮用水,做好水源引接及排水疏导路线工作。 4.2闭水试验: (1)在试验管段下游管端堵板预留管口与注水管连接好,开始灌水。

给水管道水压试验方法

昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道道路工 程给水管道 压 力 测 试 方 案 云南誉达市政工程有限公司 2013年5月20日

目录 一、工程概况 二、压力试验依据 三、压力试验程序与方法 四、验收 五、安全 六、施工注意事项 给水管道工程压力试验方案 一、工程概况 1.工程名称:昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道道路工程 2.工程地点:昆明晋城泛亚工业物流中心 3.闭水工程量介绍:本项目压力试验主要为给水工程压力试验 二、本方法依据: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。 (GB50242-2002)4.2.1规定: “给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍,但不得小于。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 MPAa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下稳压力1h,压力降不得超过 MPAa,然后在工作压力的倍状态下稳压2 h,压力降不得超过 MPAa,同时检查各连接处不得渗漏.” 给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验. 三、给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压 按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 4. 排出管道空气

给水管道试压试验方案

: 给水管道试压试验方案 * % 年月日

给水管道试压试验方案 ` 一、水压试验的一般规定: 1、管道试压前应进行充水浸泡,时间不少于24h。 2、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的倍,且试验压力不应低于,不得气压试验代替水压试验。 3、水压试验的长度不宜大于1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。一般同管径试验长度采用500米。 4、对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性检查,试压时,其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。 5、加压宜采用带计量装置的机械设备,当采用弹簧压力表时,其精度不应低于级,量程范围宜为试验压力倍,表盘直径不应小于150mm。 6、试压管段不得包括水锤消除器,室外消火栓等管道附件系统包含的各类阀门,应处于全开状态。 }

二、试压前准备工作: 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、水源采用饮用水,使用水车运输。 2、压力表采用,最小刻度,管道一端设一个压力表。(压力表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要安装在试验段低端部位。 3、管道两端分别设置PE管专用法兰头与法兰片,用专用堵板封堵,并在盲板上设置试压设备及附件。 4、盲板采用厂商提供的专用钢板,与法兰头采用Φ30的螺栓连接,要求试压段两端有抵挡后背,后背面平整,且与管道轴线垂直。 5、后背设计采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用4个100T的千斤顶均匀顶住盲板上、下、左、右四个方向,使盲板在打压时不会因管道内压力增加而产生管道轴向方向的位移。 6、在打压管线两端的高点均设置自动排气阀,确保打压管段内气体全部被排出。排气装置可以安装在鞍型三通或打压盲板的高点处。 } 7、打压设备进行组装 (1)在盲板排气端安装DN100自动排气阀门。 (2)进水端盲板下口为DN100进水钢管,在进水管口安装DN100球阀一个,DN100进水管上有1个DN20钢管,安

管道水压试验施工方案

R20907-01 施工方案 工程名称:国电织金发电有限公司2×660MW机组新建工程方案名称:厂区管道水压试验施工方案 编制部门:贵州电力建设第一工程公司织金项目部 编制人: 审核: 批准: 贵州电力建设第一工程公司 编制时间年月日

目录 1 编制依据 (2) 2 概况及特点 (2) 3 施工准备及应具备的条件 (3) 4 主要施工机械、测量设备及工器具 (5) 5 人力资源计划 (6) 6 施工进度计划 (7) 7 施工主要流程 (7) 8 施工方法 (8) 9 质量控制和质检计划 (9) 10 职业健康安全与环境控制 (12) 11 记录表式 (14) 12 危险源、环境因素辨识(LEC评价) (15)

1 编制依据 2 概况及特点 管道试压是管道工程中不可忽视的一个环节,管道试压常采用水压试验。根据场地实际条件,可利用的试压水源,组成管道系统的配件和附件(阀门、井室)的数量,管道各部位的高差情况等条件决定试压的长度。 管道试压的目的,是检查已安装好的管道系统的强度是否能达到设计要求,也对承载管架及基础进行考验,以保证正常运行使用,它是检查管道质量的一项重要措施。在国电织金电厂管道安装过程中对管道及其附件进行试压,检查管道的强度,为后续的系统调试和设备单机试运创造条件。 织金电厂新建工程埋地管道主要包括生活水管、复用水管、喷洒水管、含油废水管、脱硫废水管、辅机循环水排水管、消防水管、埋地废水管、凝结水补充水除盐水管、输煤冲洗给水及回水管、工业回水管、工业水管、事故排油管、循环水排污管,管线冗长、覆盖面积大。主要系统规格型号:(仅作参考,可能与实际情况有所出入)

热力管道打压冲洗方案

涿州市热电联产供热管网项目一期工程第二标段 打压、冲洗方案 涿州市热电联产供热管网项目一期工程 第二标段工程项目经理部 2016年10月

目录

一、编制依据 国家、行业和地方规程、规范及标准 1.《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014) 2.《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010) 3.《工业金属管道工程施工技术验收规范》 CJJ/T 81-2013)4.《工业设备及管道绝热工程施工规范》(GB 50126-2008)5.《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》(GB 50185-2010)6.《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB 50236-2011)7.《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB 50236-2011)施工合同 设计图纸 二、工程概况 工程基本情况

本工程为涿州市热电联产供热管网项目一期工程第二标段,包括热力外线7200m;小区热力站14座;小区外线。 建设单位:涿州市京热热力有限责任公司 设计单位:哈尔滨智能热电设计院 监理单位:河北建信工程监理有限公司 施工单位:北京城建道桥建设集团有限公司 热力外线: 甲秀路管网:DN1000管道582m,DN400管道1109m; 华阳路管网:DN1000管道559m,DN800管道2522m; 平安大街管网:DN700管道332m,DN600管道1170m,DN500管道292m; 诚信路管网:DN250管道537m,DN200管道97m。 全线井室46座。 小区热力站: 热力站共计14座。其中包含3处25万级换热站;2处20万级换热站;4处15万级换热站;3处10万级换热站;2处5万级换热站。包括:水电五局、文昌祠小区、国贸小区、华光小区、华阳小区、诚信小区、华阳路建行小区、地税小区、联合六号院、质监站小区、光明小区、槐林新村小区、东兴小区、晨光小区。 小区外线: 共计。 热机设计概况 安装方式除华阳路段一处管道穿越京广铁路线60m、两处穿越范阳路顶管和华阳路与甲秀路交口过路段浅埋暗挖敷设外,其余均为直埋敷设,敷设路由按规划路由执行。 管道设计参数 温度供水130℃,回水70℃;工作压力。 补偿设计 管道补偿采用自然补偿和直埋型套筒补偿器补偿。管道设计安装温度10℃。补偿器出厂时预留50mm的补偿量。

管道打压施工方案

目录 1. 工程概况 (2) 2.适用围 (2) 3. 编制依据 (2) 4.试验准备 (3) 5.试验条件 (4) 6.试验方法 (4) 7、安全施工措施 (7) 8、环保文明施工措施 (10)

市南水北调配套工程水厂以上 输水管道工程高邑输水管线施工 管道打压试验方案 1. 工程概况 市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程高邑段施工全线输水管线全长5.351 km。主线取水口至高邑县DN700 DIP管道K8级,管线长度为4.6km;采用有压管道输水,地下埋管的形式,管道设计压为0.8MPa。 2.适用围 本试验方案适用于市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程元氏县输水管线施工水压试验及闭水试验。 3. 编制依据 (1)《给水排水管道工程施工及验收规》 (2)《市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程高邑县输水管线施工施工组织设计》 (3)《市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程高邑县输水管线施工设计施工图册》 (4)《市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程高邑县输水管线施工技术要求》

4.试验准备 4.1参与试验作业人员 4.2人员资质和数量满足作业要求,能够胜任水压试验工作。 4.3所有的参加作业的人员均需通过三级安全教育。 4.4机具设备配置

5.试验条件 5.1所有试验管道系统均已安装完毕,与各界区连通,保证系统通畅。 5.2管道杂物清理干净。 5.3与界区未连通的管道末端处加设盲板,厚度最低不得小于12㎜。 5.4各分支管末端加装压力表、排气阀。试验用压力表经检验、校准正确。 5.5使用的机械设备和工器具处于正常状态。 5.6水压试验管道系统检查完毕,并符合设计要求及相关规的有关规定。 5.7试压用水源提供正常,排水临时管道已接至指定排水位置。 5.8配合检查漏点人员均已到场。 6.试验方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验。试压温度应在15℃下进行。部位为桩号0+065—1+039

热力管道施工方案

热力管道施工方案 一、热力管道 本工程热力管道均采预制保温直埋热水管 (一)管材运输及布管 1、管材、管件及设备运至施工现场卸车时要使用软吊带吊装,轻吊轻放,避免管道互相碰撞。 2、存放管材的地方要平坦松软,场地附近不得有腐蚀性化学物品。 3、管材、管件及设备运至施工现场后,必须由材料员(质检员配合)逐根逐件检查外防腐及管口质量,并作好标识记录,不合格的不准使用,并且运离现场。 4、管材、管件及设备进场后,应具备合格证、材质单。 5、布管:布管前应测量管口周长、直径,以便匹配对口,本工程布管采用沟上布管,即将管道沿沟槽一侧一字排开,且距沟槽边缘最小距离不应小于1米。 (二)施工工艺流程 施工进场准备→测量放线→管材进场与验收→沟槽开挖→管道组焊→焊口检测→管道下管→管道分段试压→沟槽回填→总体试压→接口保温→管道清洗→清理现场→竣工验收。

(三)管道安装 1、管道吊装 (1)管道安装前,管节应逐根测量、编号,宜选用管径相差最小的管节组对。下管前应先检查管节的保温层,合格后方可下管。 (2)下管采用吊车或人工下管。下管时吊车在管沟槽边将排放在沟槽边的管子吊下沟槽。 (3)下管时,吊车距沟边应间隔1m的距离,以避免沟壁坍塌。 (4)吊车不得在架空输电线路下作业。在架空线路附近作业时,其安全距离应符合电业管理部门的规定。 (5)机械下管应有专人指挥。指挥人员必须熟悉机械吊装的有关安全操作规程和指挥信号,驾驶员必须听从信号进行操作。 (6)绑管子应找好重心,平吊轻放,不得忽快忽慢和突然制动。 (7)起吊及搬运管材、配件时,均应采取保护措施,以防损坏。吊装闸阀的配件,不得将钢丝绳捆绑在操作轮及螺栓孔上。 (8)在起吊作业区内,任何人不得在吊沟或被吊起的重物下面通过或站立。 (9)管道安装前应检查沟槽底高程、基底处理是否符合设计要求。管道内杂物是否清除干净。 (10)管道安装采用吊车单根吊入沟槽内安装,也可2根或多根组焊完后吊装,当组焊长度较长时,应采用两台或多台吊车抬管下管,吊点的位置按平衡

给水管道试压试验方案

给水管道试压试验方案 年月日 给水管道试压试验方案 一、水压试验的一般规定: 1、管道试压前应进行充水浸泡,时间不少于24h。 2、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍,且试验压力不应低于0.80MPa,不得气压试验代替水压试验。 3、水压试验的长度不宜大于1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。一般同管径试验长度采用500米。 4、对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性检查,试压时,其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。 5、加压宜采用带计量装置的机械设备,当采用弹簧压力表时,其精度不应低于1.5级,量程范围宜为试验压力1.3-1.5倍,表盘直径不应小于150mm。 6、试压管段不得包括水锤消除器,室外消火栓等管道附件系统包含的各类阀门,应处于全开状态。 二、试压前准备工作: 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、水源采用饮用水,使用水车运输。 2、压力表采用0-1.5MPa,最小刻度0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压力表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要

安装在试验段低端部位。 3、管道两端分别设置PE管专用法兰头与法兰片,用专用堵板封堵,并在盲板上设置试压设备及附件。 4、盲板采用厂商提供的专用钢板,与法兰头采用Φ30的螺栓连接,要求试压段两端有抵挡后背,后背面平整,且与管道轴线垂直。 5、后背设计采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用4个100T的千斤顶均匀顶住盲板上、下、左、右四个方向,使盲板在打压时不会因管道内压力增加而产生管道轴向方向的位移。 6、在打压管线两端的高点均设置自动排气阀,确保打压管段内气体全部被排出。排气装置可以安装在鞍型三通或打压盲板的高点处。 7、打压设备进行组装 (1)在盲板排气端安装DN100自动排气阀门。 (2)进水端盲板下口为DN100进水钢管,在进水管口安装DN100球阀一个,DN100进水管上有1个DN20钢管,安装DN20球阀,打压时连接打压泵,泄水时连接水表,测量降压时的出水量。 (3)进水端盲板与鞍型排气三通相连,鞍型三通上口安装DN100排气阀一个,进水盲板上口钢管上有1个DN20钢管,用于安装压力表。 8、各类阀门在使用前应清除阀门内污物,检查阀杆是否转动灵活,以及阀体、零件等有无裂纹、砂眼等。阀门安装的位置及阀杆方向,应便于检修和操作,安装平正牢固。 9.试验前准备好水温计。 10.根据试验泄水量计算,准备容积池。 11、主要设备

规范的给水管道水压试验方法

本方法依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。(GB50242-2002)规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍【意思是指如果你家原有自来水水压是6公斤那么你试验水压就要达到9公斤】,但不得小于【6公斤】。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 MPAa【公斤】,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下【一般8-10公斤】稳压力1h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,然后在工作压力的倍状态下稳压2 h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,同时检查各连接处不得渗漏.给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验,室内给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压

按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 4. 排出管道空气 缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头. 5. 继续向管道加压 再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 然后按(GB50242-2002)规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力.

管道打压、吹扫方案

管道系统打压、吹扫 施 工 方 案 审批人: 审核人: 编制人: 2015年12月1日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、水压试验前检查工作 (1) 四、压力试验 (2) 1、试压准备 (2) 2、水压试验 (3) 3、泄压及排水 (4) 五、管道冲洗 (4) 1、冲洗准备 (4) 2、管道冲洗 (5) 六、管道吹扫 (5) 1、吹扫准备 (5) 2、管道吹扫 (5) 七、质量保证措施 (6) 八、施工人员和机具安排 (6) 1、施工人员 (6) 2、施工主要机具及技措用料 (7) 九、安全技术措施 (7)

烧结系统环境除尘改造工程 管道系统打压、吹扫施工方案 一、工程概况 环境除尘改造工程,循环水及压缩风管道包括:净循环给水、净循环回水、压缩风外线以及空压站管道,其中循环水管道为水煤气钢管,压缩风管道为无缝钢管。按照图纸及施工规范要求,需要对所有管道进行水压试验,然后进行冲洗(吹扫),具体如下: 二、编制依据 1、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)。 2、《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2001)。 3、《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)。 三、水压试验前检查工作 1、管道系统施工完毕并符合设计要求和管道施工验收规范的规定。 2、管道支架、吊架安装完毕,配合正确合理,坚固牢靠。 3、焊接、无损探伤等工作结束,并经检查合格;焊缝及其它应检查的部位没有涂漆和保温。

4、清除管线上临时卡具、支撑及其它杂物等,所有焊缝及连接处均能保证便于检查。 5、试验前将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离。 6、试验过程中如遇泄漏,不得带压修理,缺陷消除后,应再进行试验。 7、对管线进行全面完整性检查,按照设计院的图纸对已安装好的管道、管件、阀门、紧固件、管道支架等进行核对,确认无误。 8、核对加设的试压临时盲板是否正确、齐全,是否满足试压要求,所加盲板要有明显标记,位置清楚,记录完整,以便试压合格后拆除。 四、压力试验 本次水压试验利用厂区循环水管道对试验管道进行补水,然后用试压泵对试验管道进行加压,具体操作如下: 1、试压准备 (1)试压前负责试压的技术人员应按管线试压顺序对施工人员进行技术交底和安全交底。交底内容包括:系统进水口、排水口、高点放气点、试压泵连接点,试验介质流向、试验压力、盲板加设位置及压力表设置位置。 (2)有单向阀的管线其进水流向应与单向阀流向一致,否则应拆除止回阀做连通管,调节阀不参与试压,取下或加盲板或加连通管连接,待试压完毕后及时恢复。 (3)试压压力表设置不得少于2块,试压泵出口设置1块,系统

管道打压方案

给水管道试压方案 1、工程概况 鄂尔多斯职业学院加压泵站位于鄂尔多斯职业学院西墙辅路旁,设计功能为二次加压,本工程分三个系统,A系统为两个清水池,B系统为加压泵房,C系统为给水管道,全长2268.2米,材质为PE100,其中DN200为573米,DN300为1695.2米,供水管道工作压力为0.8Mpa,管道水压试验的试验压力为1.2Mpa. 2.试验段划分 本工程水压试验段按照规格分为2段,其中一段为DN200供水管,长度为573米,第二段为DN300供水管,长度为1685.2米。 3、施工组织: 3.1人员 项目经理:高杨 现场技术负责人:范永春 质控负责人:杨志广 安全负责人:武文杰 施工班组:何健 技术工人:4人 3.2施工设备配备 大功率高压清洗机(PX-58型)2台,压力表2块,水泵1台,75KW柴油油发电机2台,电焊机1台,双轮车4辆,帆布管(DN32)200米,15吨水车1辆。 4、施工方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验,管道试压前须做好以下工作: (1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。 (2)对管件逐一进行检查,特别是闸阀、排气阀检查其完整性,启闭灵

活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的及时更换,未开启的及时开启。 (3)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术交底是否落实。 (4)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。 (5)试验如发生管道破裂或漏水等突发现象,是否有应及措施。 5、水压试验前的准备工作: 5.1 现场准备: 经检验合格后,16kg压力表两块,其中一块备用,加压泵一台,15T水车一辆。 5.2 施工准备: 在PE200管景观大道水源处安装排气阀门,在鄂道水源处设排水坑一处,准备用7KW发电机一台,潜水泵一台,并备有排水管。 6、水压试验过程 水车到位,压力表安装好后,开始注水,待水管注满后,开始加压,水压升至试验压力(1.2Mpa),后,保持恒压15分钟,检查管道焊口及管身等部位有无渗漏破损,如无破损漏水及异常现象后,允许压力降为0.02.即强度试验为合格,然后试验水压降至0.8 Mpa,恒压保持30分钟,检查管网并无渗漏现象,即系统水压试验为合格,管道压力试验过程必须由现场监理工程师进行全过程跟踪,并通知建设单位、质监站等相关部门,签认合格后方可进行下一道工序施工,否则需重新做试验,直至签认合格为止,管道试压合格后,将试验设备全部撤下,堵好管头,并对管端做好保护。 7安全施工措施 7.1管道打压试验安全技术措施 1)技术人员待专项试验方案认真详细交底后,方可进行试验。 2)必须按规定配置操作人员,操作人员经过安全技术培训,经考试合格方可上岗且人员固定。 3)进入施工现场人员必须配戴安全帽,否则不允许进入施工区域作业。

消防管道自动喷洒管道打压方案

消防管道打压方案 1.打压范围: 新邦·名郡项目消防系统工程1标段(2#、3#、5#、6#、8#、12#、13#、15#住宅楼)内的消防、喷洒管道。试压时每个单体楼单独试压; 2.打压介质: 由建设单位提供的自来水 3.打压前的准备工作: 试压泵1台、压力表2只、记时器、管钳(按管径)、扳手1套、泄水阀、水桶、手电筒、记录笔、雨靴等。 4、材料准备 试验用的管道、管件、塑料胶管、电工胶布/防水胶布、麻丝/生料带等 5、管网试压前应具备的条件 确认所试压管道系统管道施工完毕;支吊架(防晃支架)安装完毕;试验用新购买的压力表已经厂家校验有合格证,精度不低于 1.5级,表的满刻度值为最大被测压力的 1.5-2倍,每试验段使用的压力表不少于2只。具有完善的并经批准的方案。水源、 电源已具备水压试验条件。对支撑管道的支吊架进行检查,必要时采取加固措施。 6、水压强度试验 管道水压试验:水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,管道试压前要确定加水和排水点。试压介质为自来水,机具选用电动试压泵,压力表必须经检验合格。在试压管路的最高点设置DN25手动放气阀跟压力表,在最低点设泄水阀跟压力表。以电动试压泵对系统进行加压灌水,同时打开放气阀放气,直至放气阀有水流出,关闭放气阀,向管路增压。系统试压前在管道末端加临时盲板,关闭连接非试验区管道的阀门并记录。当管道内灌满水时检查系统是否有漏水点,确认无漏水点后再对系统慢慢加压,待管路压力升至0.5Mpa时对管网检查是否有泄漏、变形现象,确认管网无泄漏、无变形、无压降再缓慢升压,待管路压力升至1.0Mpa时再对管网检查是否有泄漏现象、变形现象,确认管网无泄漏、无变形、无压降,再对系统慢慢升压,压力达到试验压力(喷淋1.4MPa、消火栓1.0MPa)后,稳压30分钟后,管网应无泄漏、无变形,且压降不超过0.05MPa。

热力管道施工设计方案

沧炼2013年大修炼油三部 热力管道施工方案 编制: 审核: 批准: 中国石油天然气第八建设公司 2013年8月10日 目录 一、编制依据 3

二、工程概况 3 三、施工准备 4 3.1 技术准备 (4) 3.2 材料准备 (4) 3.3 人员准备 (5) 3.4机具准备 (5) 四、................................................................... 管道预制 5 4.1 管道下料切割 (5) 4.2 坡口加工 (6) 4.3 管道矫正与预制 (6) 4.4 坡口形式 (6) 五、管线安装 (7) 5.1 管道组对 (7) 5.2 管道焊接 (8) 5.3预热、热处理.................................................. .10... 5.4质量检验...................................................... .1.1.... 5.5 试压.......................................................... 13... 、编制依据 1.1《沧炼2013年大修工程计划表(炼油三部)》 1.2施工及验收规范

1.2.1 GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》 1.2.2 GB50517-2010《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》 1.2.3 GB50236-2011《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》 1.2.5 SH/T3501-2011 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》 1.2.6 SH/T3520-2004《石油化工工程铬钼钢管道焊接技术规程》 1.3现场实际勘察 二、工程概况 2.1 主要工程量 1Cr5Mo管线总长计103m,管件计70个,焊接总量520吋。 2.2 工程特点 2.2.1 工期短,施工难度大 2.2.2 1Cr5Mo管线焊接质量要求高,需要焊前预热和热处理 、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1编制技术措施,施工前由技术人员编制管道安装,焊接技术措施,并上报业 主及监理审批。 3.1.2 焊接工艺评定,人员培训、考试 A有覆盖本工程材质的焊接工艺评定 B施工前对特殊技能人员和关键岗位人员(焊工、管工、质检员、安全员、起重工、电工)上报公司人事劳资部,按要求进行资格考核或评定,取得资格后方可上岗。

管道打压试压方案

CB01 施工技术方案申报表 (施工[2013]技案号) 合同名称:××××××××农村饮水安全工程项目编号: 说明:本表一式_____份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1 份。

×××××××农村饮水安全工程 管 道 打 压 试 验 方 案 ×××××××公司 2013年9月

管道试压方案 ××××××农村饮水安全工程管道安装现已全部完成,根据施工要求及规范需对已完成施工的管道进行打压试验,现根据现场实际情况对打压试验做出试验方案: 一﹑试验的基本要求: 1﹑管道试压是管道工程中不可忽视的一个环节,管道试压常采用水压试验。根据场地实际条件,可利用的试压水源,组成管道系统的配件和附件(阀门、井室)的数量,管道各部位的高差情况等条件决定试压的长度。根据现场实际情况及地质条件,本段打压分为六段打压。每段长1300~5500米不等。 2﹑管道试验应做好安全措施,操作人员应按相关规定进行操作,管道内作为打压用水应是清洁水源,冲排水不得影响周围环境及造成积水。 3﹑向管道内注水时,应缓慢进行,注水过程中沿途管线应设有排气阀,以免管道内存有气体,对打压试验造成影响。 4﹑管道打压合格后,管道方能进入并网运行。 二、管道水压试验前必须具备的条件 1、水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等及其他附属构筑物的外观进行认真的检查。进行管道打压的管线所有的支墩应保证其凝固时间。 2、对管道的排气系统(排气阀)进行检查和落实。 3、本次打压在2#倒虹吸处有充足水源可以用以进行打压试验,先期冲水使用流量100m/h水泵进行冲水,在冲水过程中保持管道内气体顺畅排出,待管道内充满水后,确认管道内气体已全部排出,