文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仰拱及仰拱填充

仰拱及仰拱填充

仰拱及仰拱填充
仰拱及仰拱填充

技术交底书

交底编号:

工程名称隧道施工单位

施工部位仰拱及仰拱填充交底时间

隧道出口仰拱及仰拱填充施工技术交底

技术交底内容:

为满足施工要求,保证隧道施工安全,编制***隧道出口仰拱及仰拱填充施工交底,本交底仅适用于DK***+900~DK***+924段Ⅴ级围岩施工。

1施工方案及设计参数

1.1施工方案

1、本隧道仰拱隧底洞身开挖一次成型。仰拱开挖采用人工风镐配合挖掘机开挖,开挖尺寸见图1。施工前进行测量放线,测定开挖至隧底设计标高,严格控制隧底超欠挖,最大超挖不得超过25㎝。

2、施工前先在边墙上画出内轨顶面标高及施工里程,以便控制仰拱隧底开挖。

3、仰拱开挖分段开挖,分段长度根据栈桥长度而定,如栈桥长度制作为12m,必须确保栈桥两头搭接至少有2m的搭接长度。分段开挖长度控制均匀,以便中心排水沟能顺接,防止出现中心排水沟搭接有短了或长了的现象发生。

4、此段仰拱开挖后及时施作仰拱初期支护,以便封闭成环,一次开挖整幅长度不得超过3m。确保隧底中部初期支护的工字钢端头能抵在坚硬的岩层上,防止围岩向一侧挤压。

5、仰拱施工时,为不影响掌子面的工作,在洞内架设栈桥跨越仰拱作业区,运输设备从桥面进行,桥下进行仰拱作业。仰拱开挖并修整成型,采用装载机将栈桥拖拉至作业区,架好支稳,并利用废碴填筑好上下桥坡道,即可进行下部正常施工。

1.2设计参数

采用隧道内架设Ⅰ字钢栈桥施工仰拱的方案。

(1)仰拱开挖尺寸见图1。

(2)初支参数:仰拱采用Ⅰ20b型钢钢架及C25喷射混凝土联合支护。

仰拱钢架各节点采用24cm×22cm×16mm钢板、通过M24×80螺栓连接成整体,仰拱钢架与边墙钢架连接采用采用30cm×56.2cm×16mm钢板、通过M24×80螺栓连接成整体;型钢拱架纵向通过Φ22钢筋连接,纵向连接筋按环向间距1.0m/根、八字型布置于型钢内侧,并与型钢焊接牢固。

(3)喷射砼采用湿喷法施工,厚28cm(素混凝土)。

填充面

仰拱开挖五寸台(一)

内轨顶面

填充面

仰拱填充五寸台(二)

2施工要求

(一)仰拱施工

1、仰拱初期支护施工前将隧底虚碴、杂物、泥浆、积水等清除干净,并用高压风将隧底吹洗干净,立即喷射4cm厚混凝土封闭仰拱,再安设型钢钢架,经检查合格后复喷C25喷射混凝土至设计厚度28cm。超挖部分采用同级砼回填,严禁有回填片石现象发生。

2、下台阶C单元型钢拱架施工时,注意焊接厚16mm、尺寸24cm×46cm的连

接钢板(钢板位置见图2),并采用无帆布覆盖连接板,以防喷砼堵塞连接孔。仰拱钢架安装时,先安装D单元,将连接板螺栓孔对准,在连接板间设置3mm 厚橡胶垫片,并套上螺栓、螺母(不拧紧);再逐节安装E单元,并依次套上螺栓、螺母(不拧紧);待各单元节安装并经测量符合要求后,再拧紧连接螺栓,并安装纵向连接钢筋。

3、喷射作业时,喷头距受喷面的距离为0.8~1.2m。有水地段施工时,先清理地表积水,再从远离出水点处开始喷射,逐渐向涌水点逼近,直至覆盖涌水点。钢架与仰拱底的间隙必须用喷混凝土充填密实,钢架全部被喷射混凝土覆盖,覆盖层厚不得小于30mm。洞内喷射作业的气温在15℃以上,并不得低于5℃。

4、仰拱超前拱墙衬砌施工,其超前距离保持3倍以上衬砌循环作业长度。

5、仰拱或底板的伸缩缝、变形缝处作防水处理,其工艺按照有关规定办理。

6、仰拱或底板施作各段一次成型,不得分部灌注。

7、围岩较差地段的衬砌向围岩较好的地段延伸,延伸长度为5~10m。

8、偏压衬砌段延伸至一般衬砌段内5m以上。

(二)钢筋施工

1)钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等均清除干净,钢筋平直,无局部折曲,加工后的钢筋,表面不有削弱钢筋截面的伤痕。

2)钢筋的交叉点处,用直径0.7~2.0mm的铁丝,按逐点改变绕丝方向(8字形)的方式交错扎结,或按双对角线(十字形)方式扎结。

3)除设计有特殊规定者外,箍筋与主筋垂直。

4)确保Φ22钢筋的保护层净厚度5.5cm。

5)根据安装需要可配以必要数量的架立钢筋。

6)钢筋骨(网)架先行预制,并有足够的刚度,必要时可补入辅助钢筋或在钢筋的某些交叉点处焊牢,但不得在主筋上起弧。

7)安装钢筋(网)骨架时,保证其在模型中的正确位置,不得倾斜、扭曲,也不得变更保护层的规定厚度。在混凝土浇筑过程中安装钢筋骨(网)架时,不妨碍浇筑工作的正常进行,不造成施工接缝。

8)钢筋骨(网)架经预制、安装就位后,进行检查,作出记录并妥加保护,不得在其上行走和递送材料。

(三)混凝土施工

1、浇筑混凝土前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢须清理干净。模板如有缝隙,填塞严密,模板内面涂刷脱模剂。浇筑混凝土前,检查混凝土的均匀性和坍落度。

2、自高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不超过2m,以不发生离析为度;当倾落高度超过2m时,通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落。混凝土堆积高度不超过lm.

3、混凝土按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土。在倾斜面上浇筑混凝土时,从低处开始逐层扩展升高,保持水平分层。混凝土分层浇筑厚度根据捣实方法确定,使用插入式振动器浇筑厚度不大于30cm,用表面振动器浇筑层厚度25cm,人工捣实浇筑层厚度不大于15cm。

1)使用插人式振动器时,移动间距不超过振动器作用半径的1.5倍;与侧模保持50~100mm的距离;每一处振动完毕后边振动边徐徐提出振动棒;避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。

2)表面振动器的移位间距,以使振动器平板能覆盖已振实部分100mm左右为。

3)对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆为止。

4)混凝土的浇筑连续进行,如因故必须间断时,其间断时间小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。混凝土的运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过180min。当超过时预留施工缝。

5)施工缝的位置在混凝土浇筑之前确定,留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位,并按下列要求进行处理:

①凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,但凿除时,用人工凿除时,处理层混凝土须达到2.5MPa;:

②经凿毛处理的混凝土面,用水冲洗干净,在浇筑次层混凝土前,对垂直施工缝刷一层水泥净浆,对水平缝铺一层厚为10mm~20mm的1:2的水泥砂浆。

(四)施工注意点

在混凝土浇筑前,对已安装好的钢筋、预埋件(钢板、锚固钢筋等)以及钢筋的混凝土保护层垫块进行检查。当发现不符合相关要求时,及时纠正或返工。要求如下:

1、钢筋绑扎必须保证各种钢筋的保护层厚度。

2、C25防水混凝土仰拱捣实后,迅速根据所放控制点抹成一定的弧面。

3、仰拱左右端头关模时,必须把钢筋留出接头。

4、混凝土配合比必须由试验设定。其他人不得任意更改。

内轨顶面

3号盖板

2%2%

仰拱填充

仰拱

3主要工程量计算

主要工程数量表

序号项目单位数量备注

1 喷射混凝土m3111.84

2 衬砌混凝土m3195.12

3 连接钢板kg 4177.6

4 HRB335钢筋kg 24498.864

5 HRB235钢筋kg 2654.784

6 土方开挖m34552.8

4质量保证措施

(1)进场的原材料必须经过检验合格后方可使用;

(2)钻眼前,测量放线,确定仰拱开挖尺寸,并严格控制装药量,以控制超欠挖;超挖采用喷射砼回填密实,严禁在喷砼中填放片石。

(3)仰拱喷砼作业前清除积水、杂物、虚碴;

(4)当工地昼夜平均气温连续三天低于+5℃或最低气温低于-3℃时,采取冬季施工措施;当工地昼夜平均气温高于30℃时,采取夏季施工措施;

(5)仰拱开挖时,一次开挖成型,严禁分幅开挖,避免二次爆破对结构造成不必要的扰动,且能使初期支护及时成环,改善结构受力。

(6)仰拱型钢必须按设计及交底制作,严禁改变型钢尺寸及弧度。

5安全注意事项

5.1、注意事项

(1)栈桥必须牢固可靠,刚度及强度符合行车要求。

(2)注意洞内行车安全,特别是车辆经过仰拱施工地段时,设专人指挥洞内交通。

(3)加大监控量测频率,仰拱开挖前后要进行围岩量测,发现围岩不稳或变形过大,及时加强支护。

(4)仰拱一次的开挖长度控制在3m以内;且开挖后及时封闭。

5.2、钢筋加工及绑扎

1.使用机械切断钢筋时,钢筋安稳在切口问,并用手握住未端以防摇摆,切断短料时需用钳子夹料,不得用手直接把料。

2.钢筋切断机和弯曲机的皮带轮和传动齿轮设有防护罩,机器开启后达到正常转数时,再开始工作。

3.钢筋机械要有专人操作,使用前要检查刀片、螺丝。严禁其他人员操作。

4.安放钢筋骨架或搬运钢筋时,附近如有电线,先将电源关闭。

5.绑扎基坑钢筋时,要站在铺好的脚手板上操作,出入基坑时,使用梯子上下,不得利用支撑或横板攀登上下。

5.3、混凝土施工

1.浇筑整坑砼,当坑深大于2米时,设滑槽和漏斗,并与基坑人员联系,通知躲开,操作人员须戴安全帽。

2.浇筑砼前先检查模板是否牢固,确认安全可靠后,方可操作。

3.砼拌搅场与浇灌地点,在工作前清理干净,跳板搭设必须牢固,接头地点用钉子或扒钉钉固,并要经常清理通道上的障碍物。

4.震捣器使用前先检查,螺丝是否紧固,电接头是否紧密,而后试一会,无杂音方可操作。如震动不正常,立即找电工修理。

5.操作震捣器的人员,必须穿胶皮靴,带绝缘手套,湿手不许接触电气开关。

6.震捣器必须设专门防护性接地,需有特制的三脚或四脚插销和带有三个插孔或四个插孔的特殊插座开关板,以免将火线入地线发生危险。

7.用于震动器的电源导线,需用坚韧防水的胶皮导线,以防被磨损而发生触电事故。

6文明施工及环境保护措施

(1)作业人员按规定佩戴防护用品,严格按照操作规程作业。

(2)每次混凝土拌合作业完成后,及时清洗机具,清理现场,做到场地整洁。

(3)定期、专人进行搅拌站的清理和打扫,保持搅拌站内卫生。地面定期洒水,对粉尘源进行覆盖遮挡。水泥、粉煤灰等材料进料时,要注意材料罐顶的密封性能,当粉尘较大时,暂时停止上料,待处理完后方可继续。

(4)施工中,对弃土、弃渣场、临时用地要结合当地土地利用规划,统筹考虑。取弃土、弃渣不得占用耕地,保护植被和沿线的原有地形地貌。土方运输过程中,要采取措施防止撒漏。

(5)控制施工噪声,保持场地清洁,施工机具摆放整齐。

(6)清洗施工机械、设备的废水、废油以及生活污水,不得直接排放于溪流、湖泊或其他水域中。也不得排泄于饮用水源附近的土地上,以防止污染水质和土地。

(7)施工完成后,要及时的清理施工垃圾,做到文明施工。

7安全保证措施

(1)严格执行国家和铁道部的安全规范和规程。

(2)执行安全教育制度并做好登记。对所有人员进行安全生产教育,并结合本合同段特点,制定有针对性的安全措施,进行宣传教育。

(3)所有特种作业施工人员,必须持证上岗,严禁非特殊工种从事特种作业。

(4)执行定期安全检查制度,发现问题及时处理。

(5)进入施工现场人员,必须戴好安全帽,并按规定佩戴劳动保护用品和安全带等安全用具。

交底人复核人接收人

时间时间时间

4Ⅲ级围岩仰拱及仰拱填充施工作业指导书

. Ⅲ级围岩仰拱及仰拱填充施工作业指导书 1、适用范围 本作业指导书适用于仲家山隧道进口Ⅲ级围岩仰拱及仰拱填充施工;可作为时速200km/h以上及客运专线铁路隧道仰拱及仰拱填充施工参考。 2、目的 明确仲家山隧道进口仰拱及仰拱填充施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范铁路隧道仰拱及仰拱填充施工作业。 3、编制依据 1、《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2004]08号); 2、《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003; 3、《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TB10424-2003; 4、《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》铁建设[2005]157号; 5、《新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定》(铁建设函[2005]285号); 6、《施工图设计文件》。 4、基本要求 1、所用原材料的品种、规格必须满足规范和设计要求。 2、高性能耐久、防水混凝土各项指标必须满足设计和规范的要求。 3、施工前,其中线、高程、断面等尺寸应符合规范和设计要求。 4、仰拱应及时施作,开挖长度不超出12m。 5、仰拱及仰拱填充混凝土应分开浇筑。 6、仰拱施工前,应将隧底虚碴、杂物、泥浆、积水等清除干净,并用高压风将隧底吹洗干净,超挖应采用同级混凝土回填。 5、施工准备 5.1技术准备 5.1.1仰拱施工时间的确定 根据隧道施工新奥法原理,仰拱应尽早及时施作,紧跟掌子面,但又不能干扰掌子面开挖、支护作业,可视现场实际情况适时施作仰拱。一般情况下,Ⅲ级. . 围岩不得超过90米。 5.1.2隧底断面检查 在仰拱施工前,技术人员应组织测量人员对隧道隧底断面进行检查,以确保仰拱厚度。如隧底有初期支护的,应在初期支护施工时确保尺寸符合设计要求。 5.1.3选定配合比 Ⅲ级围岩仰拱采用C30耐久性素混凝土;仰拱填充采用C20素混凝土;衬砌混凝土抗渗等级不得低于P8。在仰拱施工前,试验室应按现行的有关规定,选定经济合理可行的配合比。 5.1.4 测量放样 在仰拱施工前,应按设计现场测放出预浇筑段仰拱及仰拱填充的定位桩及高程:隧道中线桩、左右边桩、内轨高程(每10m一点),以利于仰拱及仰拱填充模板及沟槽定位。

隧道仰拱及填充施工方案

屏岩山隧道左线出口仰拱及填充工程施工方案 一、工程概况 屏岩山隧道为分离式隧道,隧道全长2660m,隧道左线ZK6+800、右线YK6+800为第1合同段和第2合同段为分界里程。我公司承建的第2合同段隧道左线终点止于ZK8+470,长1670m。 屏岩山隧道采用一级公路标准设计,设计速度80Km/h,隧道单洞净宽12.0m,净高5.0m。 2合同段屏岩山隧道左右洞之间共设2处车行横通道,2宽6.0m,净高5.0m;共设4处人行横通道,宽2.0m,净高2.5m。共设紧急停车带2处,紧急停车带扩大断面总长52m,有效长度30m,两端各设置10m过渡段。 二、编制依据 1、有关的工程地质勘察报告 2、《两阶段施工图设计》(第四册) 3、《公路隧道技术标准》(JTG/T D70-2010) 4、《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 5、《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1-2004 三、隧道仰拱及填充参数

四、总体施工方案 拱墙衬砌采用12m液压模板台车整体浇筑,混凝土泵送入模,附着式捣固器结合插入式振捣器捣固。在进行衬砌施工时,在拱顶设置排气管,封顶砼灌注时,砼由拱顶低处向高处方向灌注,以利于排除空气,以保证拱顶砼灌注密实。 仰拱、填充以及路面调平层超前拱墙灌注,采用人工立模浇筑。 隧道钢筋施工:在加工棚预制钢筋,再运输至隧道二衬钢筋施工部位,采用防水板简易台架作为钢筋绑扎施工平台进行钢筋施工。 隧道二衬砼施工:砼输送泵自地面泵送砼至模板台车处,拱部砼灌注以自密实为主,人工配合采用捣固棒震捣。 二次衬砌施工顺序:仰拱、填充、找平层超前,紧跟开挖,组成流水线施工,拱墙基面处理、防水施工、钢筋绑扎、二衬砼浇筑紧跟。如下图所示。 隧道二次衬砌施工示意图 五、施工进度计划 本隧道仰拱及仰拱填充及整平层施工紧跟开挖,计划于2015年5月12日开工,计划于2016年6月12日结束。 六、劳力、机械设备配置 劳力、机械设备的配置应结合工期要求、工点具体特点进行合理的配置。为了保证工期,采用8小时工作制,三班倒连续循环作业,共配备钢筋、模板、砼等作业人员21名。 衬砌班组人员配备表

隧道仰拱及仰拱填充施工工艺

1、仰拱及填充施工工艺、方法措施1.1仰拱及仰拱填充工艺流程

图1:仰拱及仰拱填充工艺流程 1.1仰拱及填充参数 1.1、施工方法 ㈠仰拱开挖 测量组根据现场技术人员提供的仰拱尺寸及高程正确放样。开挖班组根据测量放样尺寸正确开挖仰拱。仰拱开挖应尽量采用不爆破或弱爆破,采用弱爆破后挖机直接开挖至设计标高,使仰拱基本成型,挖掘机、装载机配合自卸卡车出渣;出渣后,测量人员应对隧底开挖尺寸进行测量放线,与设计值进行比较,判断尺寸是否符合设计要求,并对欠挖部位进行处理;仰拱开挖完成后为了不干扰前面施工,需搭设栈桥,栈桥长度应满足仰拱施工要求。 ㈡仰拱初期支护 ①仰拱开挖后,应及时进行仰拱支护;仰拱初期支护混凝土强度、厚度、钢架加工安装质量必须符合设计及规范要求。 ②在施实仰拱支护前,基坑中的虚渣、杂物、积水等必须清除干净。 ③混凝土喷射采用湿喷工艺施工,开挖后先初喷,钢拱架安装完

成后再复喷至设计厚度。 仰拱初期支护参数 ㈢仰拱钢筋安装 ⒈仰拱钢筋统一有钢筋加工场进行制作、加工统一运至现场进行安装。 表1:钢筋加工的允许偏差表 ⒉在钢筋下料前,应清除钢筋表面的泥层、油污及锈蚀,并严格按照设计图纸,核对钢筋规格、尺寸、形状及数量,正确后方可进行仰拱钢筋的下料。 ⒊钢筋的安装位置,其间距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸,均应符合设计图纸的规定。其偏差不得超过表2中的规定。

表1:钢筋加工的允许偏差表 ⒋安装仰拱钢筋之前,在隧底仰拱初支面上按照设计的钢筋位置、间距画线,现在仰拱底部放置仰拱底层环向钢筋定位卡具,并固定好,放置仰拱底层钢筋垫块(每平米不少于4个),然后按照卡具的卡槽位置依次安装仰拱底层环向钢筋,接着放置仰拱底层纵向钢筋并与环向钢筋绑扎牢固。 ⒌为保证混凝土保护层厚度,应在钢筋与模板之间设置强度不低于设计强度的混凝土垫块。垫块埋设应相互错开,分散布置,每平米垫块数量不少于4个。 ⒍钢筋绑扎完毕后,技术人员须按照设计图纸和施工规范的标准进行详细检查,并作出检查记录,钢筋检查合格后,必须由质检工程

隧道仰拱及填充层施工方案

目录 1、编制目的和依据 ....................................................... 错误!未指定书签。 1.1、编制目的 .......................................................... 错误!未指定书签。 1.2、编制依据 .......................................................... 错误!未指定书签。 2、工程概况 ............................................................. 错误!未指定书签。 3、总体施工方案和工艺流程................................................ 错误!未指定书签。 4、分项工程施工方法 ..................................................... 错误!未指定书签。 4.1、仰拱开挖 .......................................................... 错误!未指定书签。 4.2、仰拱初期支护 ...................................................... 错误!未指定书签。 4.3、绑扎仰拱钢筋 ...................................................... 错误!未指定书签。 4.4、施工缝处理和模板立设 .............................................. 错误!未指定书签。 4.5、浇注仰拱混凝土 .................................................... 错误!未指定书签。 4.6、中心水沟模板立设 .................................................. 错误!未指定书签。 4.7、浇注仰拱填充混凝土 ................................................ 错误!未指定书签。 5、仰拱及仰拱填充的检验批质量控制及检验程序.............................. 错误!未指定书签。 5.1、材料要求 .......................................................... 错误!未指定书签。 5.2、混凝土拌制 ........................................................ 错误!未指定书签。 5.3、模板工程 .......................................................... 错误!未指定书签。 5.4、钢筋工程 .......................................................... 错误!未指定书签。 5.5、混凝土工程 ........................................................ 错误!未指定书签。 6、质量保证措施 ......................................................... 错误!未指定书签。 7、安全防护措施 ......................................................... 错误!未指定书签。 8、环保措施 ............................................................. 错误!未指定书签。 页脚内容1

隧道仰拱、仰拱填充施工方案

新建贵阳至广州铁路GGTJ-1标隧道仰拱、仰拱填充施工方案 编制: 复核: 审核: 中铁二局贵广铁路工程指挥部四项目部 2009年12月

目录 1、工程概况 (1) 2、施工工艺及方法 (1) 2.1前期已施作段仰拱及仰拱填充预留厚度浇筑施工工艺及方法 (2) 2.2仰拱、仰拱填充施工工艺流程 (4) 2.3仰拱、仰拱填充施工方法 (4) 3、钢筋施工质量保证 (9) 4、混凝土浇筑质量保证 (11) 5、施工注意事项 (12) 6、安全技术保证措施 (14)

隧道仰拱、仰拱填充施工方案 1、工程概况 前期仰拱填充为确保达到无砟轨道拱填充顶面高程精度要求(允许误差为±15mm),填充顶面向下暂预留35cm厚的砼暂不浇筑,待隧道贯通后统一浇筑预留的仰拱填充。 现根据局指强力推行标准化作业的要求,仰拱砼施工顶面底出仰拱填充顶面20cm,并收面成反坡(反坡面指向仰拱圆心方向),仰拱砼施工必须采用弧型模板。仰拱填充施工时按双块式无碴轨道施工(即内轨顶面标高至填充顶面为52cm),仰拱填充砼施工至填充顶面标高处,仰拱填充不再预留。前期仰拱填充预留35cm厚的填充砼要求浇筑至仰拱填充顶面标高处,完成后方可进行下一环仰拱及仰拱填充的施工。仰拱填充顶面在隧道中线左右各90cm范围内及距左右侧沟槽侧壁80cm范围内设置2%的横向排水坡,隧道侧沟槽侧壁边设置φ160过水孔。填充顶面确保达到无砟轨道填充顶面高程精度要求(允许误差为±15mm)及平整度要求,仰拱及仰拱填充施工断面图如下所示。 2、施工工艺及方法

2.1前期已施作段仰拱填充预留厚度浇筑施工工艺及方法 由于前期隧道仰拱填充施工为达到平整度要求,要求仰拱填充预留35cm,待隧道贯通后统一浇筑预留的仰拱填充。现要求仰拱填充浇筑至填充顶面,施工方案如下: 2.1.1.为保证车辆通行,前期仰拱填充砼部份预留应分幅浇筑,车辆在隧道内单侧通行。 2.1.2浇筑前期仰拱填充预留部分砼前,技术人员均要通过水准测量测出已浇筑段的顶面高程,如测算出有预留厚度小于30cm的,需凿除多余填充砼,保证30cm以上的预留厚度。 2.1.3浇筑混凝土前对原仰拱及填充砼面进行凿毛处理,然后用用高压水将仰拱填充顶面冲洗干净,不得有泥灰、积水等杂质。 2.1.4无论是中心水沟已浇筑段还是中心水沟预留段均先安装模板浇筑中心水沟砼,中心水沟砼强度为C25,中心水沟一侧采用中心水沟模板,另一侧采用L30a型槽钢或小型钢模,浇筑砼须捣固密实。待水沟终凝后浇筑仰拱填充砼,内侧利用水沟砼为模板,外侧采用L30a型槽钢或小型钢模。中心水沟砼浇注和仰拱填充预留砼可根据实际施工调整施工工序,即先浇注中心水沟砼或者先浇注仰拱填充预留部分均可行。 2.1.5模板安装必须测量放线定位,通过水准测量,用木条垫起模板底部,调节模板高度,控制仰拱填充砼顶面高程达到精度要求。模板安装牢固,平整顺直,接缝严密,不得漏浆,每次砼浇筑长度不大于24m。技术人员检查合格后领工员方可允许开盘浇筑砼。有变形缝的地方,按原变形缝预留并处理,即变形缝处采用中埋式橡胶止水带+聚苯乙烯硬质泡沫板+双组份聚硫密封膏嵌缝材料进行防水处理,由于原仰拱施工已安装中埋式橡胶止水带,在施工原预留仰拱填充砼时可不再埋设中埋式橡胶止水带。 2.1.6为保证填充混凝土顶面的平整度及光洁度,试验室应做好混凝土坍落度试验,加强拌合站的管理,必须按要求拌制混凝土。加强振捣提浆,收面时为保证砼表面平整

隧道仰拱及填充施工方案

隧道仰拱及填充施工方案

隧道仰拱及填充施工方案 目录 1、编制目的和依据 (1) 1.1、编制目 的 ............................................................ (1) 1.2、编制依 据 ............................................................ (1) 2、工程概况 (1) 3、总体施工方案和工艺流程 (3) 4、分项工程施工方法 (4) 4.1、仰拱开 挖 ............................................................ (4) 4.2、仰拱初期支 护 ............................................................ . (5) 4.3、绑扎仰拱钢 筋 ............................................................ . (5)

4.4、施工缝处理和模板立 设 ............................................................ (5) 4.5、浇注仰拱混凝 土 ............................................................ (5) 4.6、浇注仰拱填充混凝 土 ............................................................ . (5) 5、仰拱及仰拱填充的检验批质量控制及检验程序 (6) 5.1、材料要 求 ............................................................ (6) 5.2、混凝土拌 制 ............................................................ .. (7) 5.3、模板工 程 ............................................................ (7) 5.4、钢筋工 程 ............................................................ (7)

XXX隧道仰拱及仰拱填充施工技术

隧道仰拱及仰拱填充施工技术 摘要文章对XXX隧道仰拱及仰拱填充施工作业技术进行了全面概述,适用于时速200km/h以内客货共线铁路隧道仰拱及仰拱填充施工;可作为时速200km/h以上及客运专线铁路隧道仰拱及仰拱填充施工参考。对类似隧道仰拱及仰拱填充施工有着借鉴、指导的意义,保障了隧道仰拱及仰拱填充的高质量完成。 关键词施工准备工艺流程作业要点技术规范质量要求 1、概况 XXX隧道位于四川盆地北东部的广元市苍溪县鸳溪镇和浙水乡,为单洞双线,线路走向近北南向,隧道全长5215m,最大埋深165m。本隧位于龙门山印支褶皱带东部,四川川中坳陷燕山褶皱区之川北凹斜东部;测区广泛分布侏罗系、白垩系砂泥岩地层,形成缓而开阔的背斜、向斜或孤立的鼻状穹窿构造,隧道就位于NE向的梓潼向斜的SE翼,九龙山背斜的NW翼,地层呈单斜状,倾角2~8°不等,未见断层构造,受褶皱带影响,发育两组节理。 2、技术准备 2.1 仰拱施工时间的确定 根据隧道施工新奥法原理,仰拱应尽早及时施作,紧跟掌子面,但又不能干扰掌子面开挖、支护作业,可视现场实际情况适时施作仰拱。一般情况下,Ⅴ级围岩仰拱距掌子面距离不得超过40米,Ⅳ级围岩不得超过50米,Ⅲ级围岩不得超过90米。 2.2 隧底断面检查 在仰拱施工前,技术人员应组织测量人员对隧道隧底断面进行检查,以确保仰拱厚度。如隧底有初期支护的,应在初期支护施工时确保尺寸符合设计要求。 2.3 选定配合比 Ⅳ、Ⅴ级围岩仰拱采用C35耐久性钢筋混凝土,Ⅲ级围岩仰拱采用C30耐久性素混凝土;仰拱填充采用C20素混凝土;衬砌混凝土抗渗等级不得低于P8。在仰拱施工前,试验室应按现行的有关规定,选定经济合理可行的配合比。 2.4 测量放样 在仰拱施工前,应按设计现场测放出预浇筑段仰拱及仰拱填充的定位桩及高程:隧道

仰拱及填充作业指导书

中铁十七局太焦高铁TJZQ-7标 隧道工程 仰拱及填充作业指导书 (隧道篇) 单位: 编制: 审核:

审批: 2016 年12月1日发布2016年12月1日实施

目录 一、适用范围 (1) 二、作业准备 (1) 三、技术要求 (1) 四、施工程序与施工流程 (2) 五、施工要求 (2) 六、劳动组织 (5) 七、材料要求 (6) 八、设备机具配置 (6) 九、质量控制及检验 (7) 十、安全及环保要求 (8)

仰拱及填充作业指导书 一、适用范围 适用于新建太原至焦作铁路站前工程TJZQ-7标所有隧道工程的仰拱及填充作业。 二、作业准备 2.1、内业技术准备 在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清技术问题,熟悉以下规范、技术标准及文件: 《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008) 《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003) 《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号) 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 新建太原至焦作铁路站前工程TJZQ-7标标隧道设计图纸 学习施工安全保证措施,应急预案。对施工人员进行技术交底,对参

加施工人员进行岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2、外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集(仰拱及仰拱填充结构形式、施工长度、工程量及前道工序的验收情况)。修建生活房屋,配齐生产、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 三、技术要求 ⑴二衬仰拱与仰拱填充应分开浇筑,仰拱应一次性浇筑(不得分幅施作),二衬仰拱混凝土浇筑完成且终凝后方可浇筑仰拱填充混凝土。 ⑵混凝土浇筑应采用溜槽,防止因高差较大而产生离析。 ⑶混凝土振捣应采用振动棒“快入慢出”,振捣至混凝土不冒气泡、不下沉、表面开始泛浆为止。 ⑷混凝土浇筑完成后应快速进行养护。 四、施工程序与工艺流程 4.1.施工程序 为有效控制围岩变形,确保隧道施工安全,初期支护仰拱紧跟掌子面下台阶,二衬仰拱及仰拱填充采用仰拱栈桥,进行全幅一次性施工。浅埋

隧道仰拱填充施工方案

目录 1、编制目的和依据 (1) 1.1、编制目的 (1) 1.2、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、总体施工方案和工艺流程 (3) 4、分项工程施工方法 (4) 4.1、仰拱开挖 (4) 4.2、仰拱初期支护 (5) 4.3、绑扎仰拱钢筋 (5) 4.4、施工缝处理和模板立设 (5) 4.5、浇注仰拱混凝土 (5) 4.6、浇注仰拱填充混凝土 (6) 5、仰拱及仰拱填充的检验批质量控制及检验程序 (6) 5.1、材料要求 (6) 5.2、混凝土拌制 (7) 5.3、模板工程 (7) 5.4、钢筋工程 (7) 5.5、混凝土工程 (10) 6、质量保证措施 (10) 7、安全防护措施 (11) 8、环保措施 (14)

隧道仰拱及仰拱填充施工方案 1、编制目的和依据 1.1、编制目的 进一步加强威鲁公路LJ01标段隧道工程的质量管理,落实我项目部的工程管理实施办法,消除质量通病,杜绝质量隐患,确保项目质量管理目标的顺利实现。特制订本专项方案。 1.2、编制依据 (1)、国家及交通部现行的施工质量验收标准、施工技术指南、安全技术规范; (2)、经审核合格的施工设计图纸、设计文件、设计数据; (3)、国家级工法和成熟的施工工艺; (4)、现场查勘调查的有关资料; (5)、建设单位组织的设计技术交底纪要及有关文件、通知。 2、工程概况 (1)、总体工程概况 本道路为兴义市威舍至鲁屯一级煤炭专用公路LJ01标段,本标段道路起讫桩号为K0+000~K10+100,本合同段内共设置3座隧道,分别为三岔箐1#隧道、三岔箐2#隧道和阿依隧道,隧道单洞(左右幅合计)全长4064m。其中,三岔箐1#隧道,分为左右线,左右线进出口洞门形式为端墙式,左线隧道起始于ZK0+700,至ZK1+283,长583m;右线隧道起始于K0+691,至K1+304,长613m。三岔箐2#隧道,分为左右线,左右线进出口洞门形式为端墙式,左线隧道起始于ZK1+377,至ZK2+215,长838m;右线隧道起始于K1+370,至K2+326,长956m。阿依隧道,分为左右线,左右线进出口洞

仰拱及仰拱填充施工三级技术交底书

仰拱及仰拱填充施工三级技术交底书

潮汕机场隧道仰拱及仰拱填充施工三级技术交底书表格编号 1310项目名称新建梅州至潮汕铁路工程第 1 页 共 6 页交底编号 工程名称潮汕机场隧道 设计文件图号梅汕施(隧)修33、梅汕隧参02(W)施工部位暗挖段仰拱及仰拱填充施工 交底日期 一、交底内容及范围 本交底适用于机场隧道矿山法段V级Vb复合式衬砌仰拱及仰拱填充施工。 二、设计结构参数 机场隧道进口(古山)矿山法段Ⅴ级围岩Ⅴb型复合式衬砌,仰拱混凝土浇筑采用C35钢筋混凝土,仰拱填充采用C20砼,仰拱厚度为65厘米,仰拱填充最厚处为155厘米,现仰拱填充顶面高程为内轨顶面下52厘米,仰拱填充预留30厘米后期浇筑,隧道中线处仰拱填充厚度为155厘米,具体厚度详见附图。 仰拱预留二衬小边墙,小边墙高度在内轨顶面高度下20cm,仰拱填充表面设置为15‰坡度。 混凝土仰拱超前于衬砌及时施作,仰拱距离掌子面的距离Ⅴ级围岩要求<35m。 三、施工注意事项 (1)浇筑砼时,砼最大下落高度不能超过2米,砼浇筑分层对称,严格控制每层浇筑高度,动态调整出料口位置。 (2)插入式振捣棒在砼中移位时,应竖向缓慢拔出,不得在砼浇筑仓内平拖。泵送下料口应及时移动,不得用振捣棒将下料口出堆积的砼推向远处,振捣时间为10秒-30秒,振捣棒振捣时不得接触止水带,防止止水带跑位。 (3)施工中如发现砼塌落度不足时,作业人员严禁私自加水,砼浇筑由现场技术员及

实验人员全过程盯控,实时调整砼泵送质量。 (4)施工过程中应连续浇筑,避免停歇造成“冷缝”,间歇时间超过2小时,按施工缝处理。 (5)砼入模温度按洞内温度调整,冬季施工时,砼入模温度不低于5摄氏度,夏季施工时砼入模温度不宜高于洞内且不超过30摄氏度。 (6)砼原材质量及砼搅拌质量、施工配合比等由由现场实验人员严格控制,严格混凝土和钢筋混凝土原材料试验、验收,精心选用水泥、粗细骨料、外加剂,精心进行配合比设计并不断优化,严格按配合比准确计量,严禁不合格砼浇筑。 (7)浇筑过程中派专人负责振捣,保证混凝土的密实。 (8)每循环脱模后及时对桁架台车及组合钢模板进行养护,清刷模板,对变形和麻面处进行整修和打磨,涂脱模剂等。 (9)仰拱填充砼强度达到5MPa后允许人通行,达到设计强度的100%后方可允许车辆通行。 四、施工流程: 仰拱施工采用分段开挖,整体浇筑砼。隧道正洞衬砌施工前采取仰拱先行而且全幅一次完成浇注的施工方法,严禁半幅施工,以起到早闭合,防塌方的作用,并能够营造良好的施

公路隧道仰拱施工方案

西山隧道仰拱施工方案 1编制依据 ⑴新建承秦高速公路秦皇岛第8标段招标文件,西山隧道施工设计图。 ⑵现行公路钢筋混凝土工程质量检验评定标准,《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009)和《公路工程检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1—2004)。 ⑶施工现场的实际调查情况及我单位的现有施工管理水平,施工机械设备及以往类似工程的施工经验。 2施工准备工作 ⑴对施工图进行认真的会审,全方位的了解各部位的尺寸与标高。 ⑵生产与生活临时建设设施已施工完毕。 ⑶场地平整及临时道路 为了保证正常施工,所有工作场地及住房均已准备好,临时道路采用现有临时便道。 ⑷供水、供电 为了保证施工连续性,施工用电由已建好的生活区供应,再配备两台发电机。 生活生产用水已在红线区内打井解决。 ⑸机械设备、人员、材料均已进场。 ⑹已向施工人员进行了技术交底和安全、质量培训。 3工程概况 西山隧道为分离式双向四车道高速公路长隧道。仰拱的施工包括仰拱的开挖、仰拱一衬、仰拱二衬及仰拱填充四部分。西山隧道Ⅴ级浅偏压埋围岩、Ⅴ级浅埋围岩、Ⅴ级深埋围岩、Ⅳ级围岩、Ⅲ级围岩型衬砌均设计了仰拱,其中Ⅴ级浅偏压埋围岩、Ⅴ级浅埋围岩型仰拱一衬采用20a工字钢、C25喷射砼,二衬采用C25钢筋砼。Ⅴ级浅偏压埋围岩、Ⅴ级浅埋围岩型一衬喷射砼厚度26cm,Ⅴ级浅偏压埋围岩型工字钢纵向间距60cm,二衬钢筋砼厚度45cm,Ⅴ级浅埋围岩型工字钢纵向间距65cm,二衬钢筋砼厚度45cm。Ⅴ级深埋围岩、Ⅳ级围岩、Ⅲ级围岩无仰拱一衬。Ⅴ级深埋围岩仰拱二衬采用C25钢筋砼,砼厚度45cm;Ⅳ级围岩仰拱二衬采用C25素砼衬砌,砼厚度40cm。Ⅴ级浅偏压埋围岩、Ⅴ级浅埋围岩、Ⅴ级深埋围岩、Ⅳ级围岩仰拱填充均采用C15片石混凝土。 4工程施工技术 ㈠施工顺序安排 根据现场实际要求将采用半幅施工半幅通车,仰拱施工应视围岩类别、地形情况及隧道埋置深度的不同分别作不同的工序安排: ⑴对于洞口偏压地段Ⅴ级浅偏压埋围岩,为了保证隧道的施工安全,应在隧道仰拱开挖一段(20m)后,立即作仰拱的一衬、二衬、尽早与洞身一衬拱圈衬砌闭合成环,并做好仰拱的填充工作。 ⑵洞口20m后面的工序为了保证上断面各道工序的施工、实现平行作业,加快工程施工进度,则可以采取半幅仰拱开挖、衬砌、及填充左右交错施工的方法,交错距离不超过3倍二衬衬砌台车的纵向长度(36m)。 ⑶仰拱施工一般程序: 开挖出渣→清除浮渣→安装仰拱工字钢→喷射C25砼→安装二衬钢筋→安装模板→模注C25砼→仰拱填充模板→模注C10砼→养生。 ㈡仰拱施工技术工艺 ⑴仰拱开挖 仰拱采用钻爆法开挖,挖掘机、装载机、自卸车出渣,爆破参数参照前述Ⅳ、Ⅴ级围岩部分开挖参数,开挖仰拱时应注意两侧边墙拱脚处附近不要钻设炮眼,拱脚处欠挖部分采用风镐凿除,以免松动边墙钢架,为了控制超欠挖,应加强仰拱开挖标高的测量工作及加强装药量的控制,出渣后应及时清除仰拱上的浮渣,为一衬施工创造条件。

隧道仰拱及填充作业指导书

隧道仰拱及填充混凝土施工作业指导书 一、适用范围 适用于贵广铁路贺州至广州段GGTJ-标第三项目部负责的隧道仰拱施工。 二、作业准备 1、内业准备 (1)、施工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核图纸,熟悉施工规范。 (2)、制定施工安全保证措施,编制应急预案。 (3)、对施工人员进行技术交底,并进行岗前培训,培训合格后方可上岗。 2、外业方面 (1)、衬砌施工前,由测量站对隧道净空断面进行量测,对侵限部位进行处理,当隧道净空满足设计要求后方可进行衬砌施工。 (2)、用于隧道仰拱施工的原材料必须经检验合格方可使用。三、技术要求 (1)、施工前,应将隧底虚碴、杂物、泥浆、积水等清除干净,并用高压风将隧底吹洗干净,超挖应采用同级混凝土回填。 (2)、仰拱应超前拱墙衬砌,其超前距离宜保持3倍以上二次衬砌循环作业长度。 (3)、仰拱的整体浇筑应采用型钢栈桥保证作业空间;仰拱成型宜采用浮放模板支架。 (4)、仰拱整体浇筑,一次成型。 (5)、填充混凝土应在仰拱混凝土终凝后浇筑。 (6)、仰拱施工缝和变形缝应作防水处理。 (7)、仰拱及填充混凝土强度达到5MPa后允许行人通行,仰拱及填充混

凝土强度达到设计强度的100%后允许车辆通行 四、施工程序和工艺流程 4.1、测量放样:根据隧道断面尺寸,计算仰拱底部至内轨顶距离,推算隧底标高。 4.2、采用挖机一次性开挖到位,人工配合机械清理底部浮渣杂物。 4.3、初喷4cm混凝土,安装仰拱初支钢架,喷射仰拱混凝土。 4.4、绑扎仰拱钢筋 仰拱环形主筋为Φ22或Φ20螺纹钢,钢筋间距为20cm,钢筋净保护层厚度5cm。纵向钢筋为Φ12螺纹钢,钢筋间距为25cm。隧道衬砌受力钢筋接头宜设置在受力较小处,受拉钢筋宜采用套筒机械连接方式,其它钢筋可采用绑扎搭接,钢筋绑扎接头的最小搭接长度: 注:d为钢筋直径(mm)。 光圆钢筋制成的箍筋,其末端应作成不小于90°的弯钩;弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不得小于箍筋直径的2.5倍;弯钩端直线段的长度,一般结构不得小于箍筋直径的5倍。 钢筋接头应设置在承受应力较小处,并应分散布置。配置在“同一截面”内受力钢筋接头的截面面积,占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合设计要求。 (1)焊(连)接接头在受弯构件的受拉区不得大于50%。 (2)在构件的受拉区,绑扎接头不得大于25%,在构件的受压区不得大于50% (3)钢筋接头应避开钢筋弯曲处,据弯曲点的距离不得小于钢筋直

仰拱及仰拱填充技术交底

施工技术交底书 编制单位/部门: 工程名称 XX 隧道 分项工程名称 仰拱、仰拱填充 内容: 仰拱、仰拱填充技术交底 一、仰拱施工工艺流程图 二、施工步骤及方法 1、仰拱开挖 ⑴ 仰拱部位的基坑几何尺寸根据围岩级别和隧施图施工。 ⑵ 为避免开挖震动对已形成的初衬结构造成不利的影响和尽量控制超挖,仰拱开挖严禁放大炮,控制装药量。 不合格 合格 隧底开挖及清理 栈桥架设 架立钢架 钢架制作 仰拱喷射砼 制作试验块 绑扎衬砌钢筋 立模 不合格 合格 浇筑仰拱砼 砼养护 制作试验块 安设预埋管 仰拱填充砼 制作试验块

⑶尽量采用光爆技术开挖,使仰拱基本达到一次成型,避免对局部进行再次开挖。 2、初支仰拱支护结构: ⑴仰拱部位的基坑开挖后在施设各支护结构前,必须测量基底部标高、几何尺寸等,检查其是否符合设计要求。 ⑵在施实仰拱支护前,对基坑中的虚渣、杂物、积水等必须清除干净。 ⑶对超挖过大的坑穴,用C25砼回填密实。 ⑷在仰拱的初支中设有钢拱架时: ①钢架的型号、间距及钢架纵向连接钢筋的规格、间距及连接符合设计要求。 ②仰拱钢架与边墙钢架的连接符合设计要求。 ③仰拱钢架用冷弯机弯制成符合弧度要求的形状。严禁将整榀钢架做成折线形的钢架。 ④当整榀钢架分段制做时,其接头必须按设计要求制成钢垫板连接。在钢架接头腹板中必须双面拼焊钢板,钢垫板之间高强螺栓连接。 ⑤用砼掩埋钢架前必须清除所有钢架外表的油圬、泥土、锈迹。 ⑥严禁用废旧钢材制作钢架。 ⑸仰拱初支砼施工: ①仰拱初衬砼一般均采用喷砼到设计厚度,喷射砼采用C25砼。 ②喷砼的厚度满足钢件保护层的要求。 3、二衬仰拱施工 ⑴仰拱初衬完成后,及时施作仰拱结构。 ⑵仰拱的厚度、结构、几何尺寸必须符合设计要求。 ⑶仰拱中钢筋实施: ①仰拱中各部钢筋的规格、部位、间距、绑扎焊接工艺必须符合规范和设计要求。 ②仰拱钢筋伸入边墙部位的长度符合规范要求,钢筋连接接头互相错开,使钢筋接头在同一截面处不大于50℅。 ③仰拱砼浇注前清除各钢筋表面的油圬、泥土、锈迹。 4、仰拱砼的浇注 仰拱混凝土施工采用简易式仰拱栈桥施工,仰拱栈桥能够实现隧道施工过程中车辆运输及仰拱施工同时作业,避免平行作业下的施工干扰,做到仰拱、铺底施工与运输同步进行,缩短循环作业时间,提高隧道施工效率。整幅仰拱一次施工完毕,人工配合机械清碴。把基底的虚碴、杂物及淤泥清除干净,排除积水后,人工进行绑扎钢筋,混凝土由运送车直接从拌合站运输至待浇筑仰拱处。 仰拱混凝土施工先于拱墙二次衬砌施工作,仰拱整体施作,仰拱与仰拱填充分开施作。仰拱混凝土施工采用自制简易栈桥作业。仰拱栈桥就位前,人工配合挖装机先把仰拱底的虚碴、

仰拱及填充施工方案

白云隧道仰拱及填充施工方案 一、编制依据 1、白云隧道设计施工图(南广桂肇施隧86图)。 2、南广桂肇隧参01(Y)、02(Y)、03(Y)、04(Y)参考图。 3、通隧(2008)0201隧道施工通用图。 4、铁路隧道工程施工技术指南TZ204-2008(2008-10-20实施) 5、客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准(铁建设2005-160号)。 二、适用范围 Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级围岩有碴道床的仰拱施工地段。 三、技术参数 Ⅲ级围岩Ⅲb型衬砌仰拱厚度为50cm,仰拱内无钢筋,仰拱填充厚度为215cm;Ⅳ级围岩Ⅳa型衬砌仰拱先初喷10cm厚C25砼,仰拱厚度为55cm,仰拱内无钢筋,仰拱填充厚度为215cm;Ⅳ级围岩Ⅳb型衬砌仰拱先初喷10cm厚C25砼,仰拱厚度为55cm,仰拱内有钢筋,仰拱填充厚度为215cm;Ⅴ级围岩Ⅴa、Ⅴb、Ⅴc型衬砌仰拱拱架封闭成环,初喷28cm厚C25砼,仰拱厚度为60cm,仰拱内有钢筋,仰拱填充厚度为215cm。 Ⅴ级围岩仰拱拱架:采用Ⅰ20a工字钢拱架封闭成环,间距0.6m/榀。连接筋为φ22mm螺纹钢筋,环向间距 1.0m/根,八字型焊接。钢筋网为φ8mm的钢筋,网格为20cm×20cm。 有拱架仰拱喷射砼:采用湿喷工艺, C25素喷砼,喷砼厚28cm。先初喷4cm架设拱架后再喷砼,拱架砼保护层厚4cm。 仰拱砼:C35素砼或钢筋混凝土(有钢筋地段),厚度50~60cm。 仰拱填充砼:C20素砼。 仰拱中心排水管:内径60cm的钢筋砼圆管,管壁厚6cm,每节长 2.0m。采用C25钢筋砼制作。安设在仰拱填充层内。 仰拱施工防排水:纵向施工缝安设钢边止水带和止水条,环向施工缝安设橡胶止水带。 仰拱钢筋:仰拱为双层钢筋,钢筋规格为Φ22、Φ12、φ8共3种,其中

隧道仰拱及仰拱填充施工工艺教程文件

隧道仰拱及仰拱填充 施工工艺

1、仰拱及填充施工工艺、方法措施 1.1仰拱及仰拱填充工艺流程 图1:仰拱及仰拱填充工艺流程 1.1仰拱及填充参数 1.1、施工方法 ㈠仰拱开挖 测量组根据现场技术人员提供的仰拱尺寸及高程正确放样。开挖班组根据测量放样尺寸正确开挖仰拱。仰拱开挖应尽量采用不爆破或弱爆破,采用弱爆

破后挖机直接开挖至设计标高,使仰拱基本成型,挖掘机、装载机配合自卸卡车出渣;出渣后,测量人员应对隧底开挖尺寸进行测量放线,与设计值进行比较,判断尺寸是否符合设计要求,并对欠挖部位进行处理;仰拱开挖完成后为了不干扰前面施工,需搭设栈桥,栈桥长度应满足仰拱施工要求。 ㈡仰拱初期支护 ①仰拱开挖后,应及时进行仰拱支护;仰拱初期支护混凝土强度、厚度、钢架加工安装质量必须符合设计及规范要求。 ②在施实仰拱支护前,基坑中的虚渣、杂物、积水等必须清除干净。 ③混凝土喷射采用湿喷工艺施工,开挖后先初喷,钢拱架安装完成后再复喷至设计厚度。 仰拱初期支护参数 ㈢仰拱钢筋安装 ⒈仰拱钢筋统一有钢筋加工场进行制作、加工统一运至现场进行安装。

⒉在钢筋下料前,应清除钢筋表面的泥层、油污及锈蚀,并严格按照设计图纸,核对钢筋规格、尺寸、形状及数量,正确后方可进行仰拱钢筋的下料。 ⒊钢筋的安装位置,其间距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸,均应符合设计图纸的规定。其偏差不得超过表2中的规定。 ⒋安装仰拱钢筋之前,在隧底仰拱初支面上按照设计的钢筋位置、间距画线,现在仰拱底部放置仰拱底层环向钢筋定位卡具,并固定好,放置仰拱底层钢筋垫块(每平米不少于4个),然后按照卡具的卡槽位置依次安装仰拱底层环向钢筋,接着放置仰拱底层纵向钢筋并与环向钢筋绑扎牢固。 ⒌为保证混凝土保护层厚度,应在钢筋与模板之间设置强度不低于设计强度的混凝土垫块。垫块埋设应相互错开,分散布置,每平米垫块数量不少于4个。

仰拱及填充施工方案

精品文档 白云隧道仰拱及填充施工方案 编制依据 1、白云隧道设计施工图(南广桂肇施隧86图)。 2、南广桂肇隧参01 (Y)、02(Y)、03(Y、04(Y 参考图。 3、通隧(2008)0201隧道施工通用图。 4、铁路隧道工程施工技术指南TZ2042008 (2008-10-20实施) 5、客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准(铁建设2005-160号) 适用范围 IH级、W级、V级围岩有碴道床的仰拱施工地段 技术参数三、 川级围岩川b型衬砌仰拱厚度为50cm,仰拱内无钢筋,仰拱填充厚度为215cm;W 级围岩W a型衬砌仰拱先初喷10cm厚C25砼,仰拱厚度为55cm,仰拱内无钢筋,仰拱填充厚度为215cm ;W级围岩W b型衬砌仰拱先初喷10cm厚C25砼,仰拱厚度为55cm,仰拱内有钢筋,仰拱填充厚度为215cm;V级围岩V a、V b、V c型衬砌仰拱拱架封闭成环,初喷28cm厚C25砼,仰拱厚度为60cm,仰拱内有钢筋,仰拱填充厚度为215cm。 V级围岩仰拱拱架:采用I 20a工字钢拱架封闭成环,间距0.6m/榀。连接筋为? 22mm螺纹钢筋,环向间距1.0m/根,八字型焊接。钢筋网为? 8mm的钢筋,网格为20cm X 20cm。 有拱架仰拱喷射砼:采用湿喷工艺,C25素喷砼,喷砼厚28cm。先初喷4cm架 设拱架后再喷砼,拱架砼保护层厚4cm。 仰拱砼:C35素砼或钢筋混凝土(有钢筋地段),厚度50?60cm。 仰拱填充砼:C20素砼。 仰拱中心排水管:内径60cm的钢筋砼圆管,管壁厚6cm,每节长2.0m。采用C25钢筋砼制作。安设在仰拱填充层内。 仰拱施工防排水:纵向施工缝安设钢边止水带和止水条,环向施工缝安设橡胶止 水带。 仰拱钢筋:仰拱为双层钢筋,钢筋规格为① 22、①12、? 8共3种,其中. 精品文档 ①22为主筋,横向布设,纵向间距20cm,分上下两层设置;①12为纵向钢筋, 沿隧道纵向布设,横向间距25cm,分上下两层布设于主筋之间;?8为箍筋,

仰拱及填充技术交底

技术交底书 技术交底书表格编号1311 项目名称中铁隧道集团杭绍台高速公路HST-TJ08标段第页 共页交底编号YD-SA4-51 工程名称陈家山隧道 设计文件图号两阶段施工图设计第四册S5-T-4-4 施工部位仰拱及填充 交底日期 技术交底内容: 1、技术交底范围: 交底适用于杭绍台高速公路工程绍兴金华段第HST-TJ08标段陈家山隧道IV级围岩衬砌(SA4-JQ)结构,里程范围ZK94+795-ZK94+481、YK94+795-YK94+479。 2、设计参数; (1)仰拱采用C30混凝土、厚40cm。 (2)仰拱填充:采用C15片石混凝土。 (3)中心排水水沟:沟身处于填充混凝土中,沟底宽为60厘米(净宽),沟深90㎝,沟顶宽90㎝。 3、施工准备工作: (1)在施工前组织施工人员认真学习实施性施工组织设计及施工方案,阅读施工图纸,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施及出应急预案。对参加施工人员进行技术交底及上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 (2)风水电的准备工作:开挖前做好施工用水、用风、用电的准备,确保开挖顺利进行。 (3)材料及机具的准备:作好施工用材料的准备,确保作业工具的正常的使用。 (4)施工前测量放样工作完成。

4、施工进度指标 仰拱开挖每次循环开挖长度不得大于3m,仰拱不得分幅施作。仰拱每幅施工长度为11.9m。 5、施工工艺: (1)仰拱基底清理 仰拱采用人工将基底清理干净。 (2)栈桥 仰拱分段施工每段长11.9m,浇筑采用仰拱大模板由中心向两侧对称施工,一次完成,采用插入式振捣器,加强振捣,保证混凝土施工质量。 仰拱施工与掘进工作平行进行,为解决仰拱施工和其他工序的干扰问题,自制仰拱栈桥,形成立体交叉平行作业体系,减少施工干扰,栈桥长15m,跨度12m,引桥长2m,总长17m。为保证施工进度,每施工区域配置两座栈桥。仰拱栈桥见下图。 仰拱栈桥示意图 (3)仰拱混凝土施工 隧道仰拱混凝土采用防水混凝土,仰拱及填充施工在隧道底部开挖支护完成后,及时全幅分段施工,为确保洞内交通不中断,采用仰拱栈桥方式。 ①使用的模板必须保证混凝土结构设计形状;并具有足够的强度、刚度和稳定性;安装方便,接缝严密,不漏浆,便于拆卸和多次使用;模板与混凝土相接触的表面应涂刷脱模剂;模板使用后及时进行校正、整修,拆除模板时必须堆放整齐,不得乱扔乱放。木模板要找平刨光,拼装就位固

隧道仰拱及填充施工方案精选版

隧道仰拱及填充施工方 案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

屏岩山隧道左线出口仰拱及填充工程施工方案 一、工程概况 屏岩山隧道为分离式隧道,隧道全长2660m,隧道左线ZK6+800、右线YK6+800为第1合同段和第2合同段为分界里程。我公司承建的第2合同段隧道左线终点止于ZK8+470,长1670m。 屏岩山隧道采用一级公路标准设计,设计速度80Km/h,隧道单洞净宽,净高。 2合同段屏岩山隧道左右洞之间共设2处车行横通道,2宽,净高;共设4处人行横通道,宽,净高。共设紧急停车带2处,紧急停车带扩大断面总长52m,有效长度30m,两端各设置10m过渡段。 二、编制依据 1、有关的工程地质勘察报告 2、《两阶段施工图设计》(第四册) 3、《公路隧道技术标准》(JTG/T D70-2010) 4、《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 5、《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1-2004 三、隧道仰拱及填充参数

四、总体施工方案 拱墙衬砌采用12m 液压模板台车整体浇筑,混凝土泵送入模,附着式捣固器结合插入式振捣器捣固。在进行衬砌施工时,在拱顶设置排气管,封顶砼灌注时,砼由拱顶低处向高处方向灌注,以利于排除空气,以保证拱顶砼灌注密实。 仰拱、填充以及路面调平层超前拱墙灌注,采用人工立模浇筑。 隧道钢筋施工:在加工棚预制钢筋,再运输至隧道二衬钢筋施工部位, 采用防水板简易台架作为钢筋绑扎施工平台进行钢筋施工。 隧道二衬砼施工:砼输送泵自地面泵送砼至模板台车处,拱部砼灌注以自密实为主,人工配合采用捣固棒震捣。 二次衬砌施工顺序:仰拱、填充、找平层超前,紧跟开挖,组成流水线施工,拱墙基面处理、防水施工、钢筋绑扎、二衬砼浇筑紧跟。如下图所示。 隧道二次衬砌施工示意图 五、 施工进度计划 本隧道仰拱及仰拱填充及整平层施工紧跟开挖,计划于2015年5月12日开工,计划于2016年6月12日结束。 六、 劳力、机械设备配置 劳力、机械设备的配置应结合工期要求、工点具体特点进行合理的配置。为了保证工期,采用8小时工作制,三班倒连续循环作业,共配备钢筋、模板、砼等作业人员21名。 衬砌班组人员配备表 S4a 环向主筋Φ22@25cm ,分布筋Φ12@30cm ,箍筋 φ12 仰拱:45cm 厚C30防水砼, 填充:C15片石砼 S4 环向主筋Φ22@25cm ,分布筋Φ12@30cm ,箍筋 φ12 仰拱:40cm 厚C30防水砼, 填充:C15片石砼 S4b 无 无 Ⅲ级 围岩 S3 无 无 车III 环向主筋Φ22@20cm ,分布筋Φ12@30cm ,箍筋 φ12 无

相关文档