1 电缆的削头 电缆外套削下部分不能削成马蹄形。偏差不能超过俩MM 芯线的绝缘套不能有刀疤。
或削通芯线。
2进入接线壁时,前后顺序是先套喇叭嘴、金属圈、密封圈,(封层面在电缆头方向)外向套端部进
接线器壁时,5—15毫米之间为准.
3接线以接线柱固定位置而顶走顺芯线芯线不能交叉动力线与接线端走向有一定的弧度 不要过大
也不能直线以好看为准,动力线的接线不能压胶,裸露部分不易1过长,电缆的裸露部分与极恶心啊金属
之间是2-3MM 相与相直间的间隙不能大于 380V时 是6MM 660v 是10MM 1140V是12MM 地线的长度应
长于三相火线拉脱,地线的接线部分未动。
4电线芯芯线的绝缘层有屏蔽线或屏蔽粉时,应把层与粉去掉。但不能破坏绝缘层。
5高压电缆有监视线和屏蔽网的接线,对于接线盒时,监视线应与下根电缆的监视线连通并与绝缘物包裹
好。屏蔽网与地线接在盒的地线上,对于进入高压配电装置和移动变压器,有监视功能的设备上,接线要
求是监视线裸露部分用绝缘物包裹后,接在有监视功能的接线柱上,屏蔽网与地线在设备地线螺栓上长度
要求同上,
6接线腔内干净无杂物,接线柱绝缘座物污油和污物。
7接线器的隔爆面无污迹和杂物,并涂凡士林。
8隔爆面的紧固螺丝要有同等直径的弹簧垫。螺丝长度以露出螺丝一到三扣为准。
9喇叭嘴污松动,分为带扣的喇叭嘴。以正方向用手拧 不到半圈为准。但最小拧入母扣为6扣。用螺丝固定
喇叭嘴,用手上下左右拧不动为准。
10喇叭嘴涌压板紧固的要求是,压板紧固电缆处。压紧电缆橡胶为10% 用手来回晃不动位为止。
11密封圈的要求是 封层在接线方向。密封圈的宽度应大于电缆外径的0.7倍。但必须大于10MM 厚度应大于电缆外径的0.3倍。
但必须大于4 MM 70 MM的橡套例外。密封圈内径与引入电缆外径差大于1MM以上。削层面不能有大的锯齿波,深度不超3 MM。
12金属圈的要求是 金属圈的内径大于压紧装置的内容,
13 不用的喇叭嘴应堵上,顺序为密封圈 挡板,金属圈压紧装置,挡板和金属圈为b不小于2MM厚。
外径不小于进线口内径的1MM镀锌钢板