农村饮水安全工程质量评估报告

农村饮水安全工程质量评估报告
农村饮水安全工程质量评估报告

一、工程监理简历

河北华盛工程项目管理有限公司青县分公司受委托签订了,《建设工程委托监理合同》后,根据本工程特点,组建了监理项目部进驻现场,该工程项目监理受业主委托全面负责工程质量、进度和造价控制,进行合同管理和安全生产、文明施工管理,协调各参建单位的关系。在工作中我方严格履行,《建设工程委托监理合同》,始终《监理规范》、《监理规划》、《监理实施细则》等为指导,严格执行设计图纸,施工规范和施工合同,以质量控制为重点,作到监理人员跟班作业,对关键工序和重要部位实施全过程旁站监理,运行平行检测、检查、巡视、等手段发现问题并及时的解决问题。在施工阶段中坚持以事前控制、事中控制为主,事后检查整理为最后防线原则,严格监理、热情服务,公正、科学地开展监理工作。该工程项目监理工作,在建设单位、设计单位、施工单位及我单位的共同努力下,各项工程达到竣工条件。

二、工程概况

青县2010年农村饮用水安全工程项目,本工程位于沧州市青县境内,项目区属温带大陆性季风气候,四季分明,春季干旱多风,降雨量较少;夏季炎热多雨,中后期往往出现沥涝:秋季天高气爽,少雨干旱:冬季寒风凛冽,降雨稀少。

1.管道安装工程:该工程管材使用情况(∮32,1260米)(∮63,22090米)(∮90,3782米)(∮110,21960米)(∮125,6678米)

(∮200,306米)(∮250,12389米)等

2.顶管工程管材使用情况:旧张屯西二支渠DN250 、顶管长度118米,管材长度120米;大王屯园区中心路、沟DN250 、顶管长度120米,管材长度120米;大王屯园区朝阳路DN250 、顶管长度36米,管材长度38米;大王屯高铁东支渠DN250 、

顶管长度102米,管材长度108米;泉流庄管线过青大线DN63 、顶管长度60米,管材长度62米;

3.农场水厂清水池和运东水厂扩建工程(运东水厂新建围墙):农场水池300立方米,运东水池600立方米。

三、工程质量评估依据

《地质与基础施工及验收规范》(GBJ201—83)

《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141—100)

《市政排水管渠工程质量检测评定标准》(GBJ——100)

《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—108)

《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)

《土方与爆破工程及验收规范》(GBJ201—83)

《安装工程质量检验评定》(GBJ301—88)

《中国给排水标准图集S系列》(BJ202—83)

四、工程监理情况

1.抓好事情前控制,严把开工关,在整个监理过程中,监理部坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制定了具体的监理程序,明确了工作内容,行为主体,验收标准及工作要求本工程在开工前,依据监理规范要求,监理部审查了施工单位的资质,现场质量管理、技术管理组织机构、人员、制度及特殊人员工种操作人员的资格、上岗证等。依据承包单位报送的施工组织设计方案报审表,对工程组织设计进行了审查,进一步明确监理目标和要求,为把监理工作的顺利开展创造了条件。

2.严把原材料、半成品进场关

凡是进场原材料首先要进行书面检查、即查验合格证、检测报告等,符合要求后进行外观检查。

3.严格工序检查强化质量控制

在施工监督过程中,强化了施工工序报验手段,做到先报验后施工,上道工序

未经验收不得进入下道工序的施工,对隐蔽工程的验收我们项目监理部尤其重视,现场监理人员对重点、关键部位进行了旁站监督。

五、工程质量评价

1.管道工程:管道开挖前对高程进行复测,基础垫层厚度、管道安装符合设计要求,安装完毕后进行闭水试验,结果为合格,符合设计及规范要求。

2.水厂扩建工工程:施工前对高程坐标等进行复查,合格后才开始施工,根据现场实际情况会同设计、建设、施工单位现场确定了该工程符合设计和规范要求,质量评定为合格。

3.顶管工程:顶管工程定向穿越道路,埋深满足设计要求。经测量定位出方位符合规范要求。施工过程中采取跟踪检查、独立检查、事后复查,同步或独立试验的方式进行。在此基础上评定工程质量合格。

六、监理质量控制过程情况

1、监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作的核心,质量控制主要有:

事前控制:熟悉掌握施工图纸和有关的技术规范和验评标准;审查施工单位资质、施工组织设计及施工方案;进场材料报验;施工现场检查验收及核查工程质量保证措施等。对重点工序质量控制关键点进行技术交底。

事中控制:对施工过程进行全面控制,主要采用巡视、旁站、平等检验等方法。严格执行隐蔽工程验收和见证取样送检制度,强化验收,过程控制。

事后控制:对已未完成的分工程及时组织验收;审核材料抽验试验结果;及时跟踪工程内业资料整理。

七结论

本工程施工质量、观感标准符合规范要,根据施工单位提供的竣工资料及现场初验情况,总体该工程的施工质量达到设计要求,经核查,资料齐全,该单位工程项目工程质量综合评定为合格。

青县2010年农村饮水安全工程项目竣工质量评估报告

河北华盛工程项目管理有限公司青县分公司饱食终日,无所用心,难矣哉。——《论语?阳货》

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

10KV电力工程质量评估报告

武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程质量评估报告 受武汉青江化工股份有限公司的委托,湖北诺琦投资集团有限公司承担武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程施工。工程开工以来,在黄冈城投公司;火车站开发区管委会;青江化工公司等相关单位的统一领导下,经设计、施工、供电局、监理等单位的共同努力,完成挖管沟、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖,电杆架设,电缆铺设,变压器,开关柜安装等施工。现武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程的施工主要汇报如下: 一、工程概况 武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程位于黄冈市火车站经济技术开发区电力管道全长2840米,架空线路1500米。 (一)参建单位 工程名称:武汉青江化工股份有限公司搬迁项目10KV电力工程建设单位:武汉青江化工股份有限公司 设计单位:黄冈市强源电力工程有限公司 施工单位:湖北诺琦投资集团有限公司 工程监理单位: (二)工程项目组成及规模 本工程有挖管沟、顶管、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖、

道路恢复、电缆铺设、杆线架设等施工 (三)工程形象进度 2013年10月01日场我单位进场并做施工前的准备 1.开工前监理对我施工单位交底。10月8日监理、城投组织同各相关单位(煤气管道、自来水、路政,园林,铁路,光缆)进行现场交底,监理交底。 2.10月10日开工。开挖:专人监护发现管线及时提醒,指挥机械避免破坏地下管线,安排人工开挖。意外情况:陈年管道年久失修埋深过线,有几处破损,及时联系相关单位抢修。 3.验槽:电力管道沟槽开挖,遇下水管道、煤气管道等,埋深不够,及时同供电局碰头解决现场问题,工井的移位部分段改为电缆沟。 4.封底、包封、布钢筋、浇筑井盖安排现场旁站监理。 5.安排交通疏导:做好安全防护、安全警示。 1、工程形象进度 (1)排管工程 (2)工作井工程

工程质量评估报告模板

XX工程 工程质量评估报告 (R-7.5.1-04) 总监理工程师: 单位技术负责人:

乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司库尔勒项目监理站 年月日

XX工程 工程质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3建设单位: 1.4勘察、设计单位: 1.5施工单位: 1.6项目总投资:总投资万元(暂控) 1.7建筑规模: 1.8结构形式: 1.9工程工期:计划年月日开工,年月日竣工,总工期:天(日历日) 2质量评估的依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TBl0424—2003 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TBl0413—2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TBl0414—2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TBl0415—2003 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TBl0417—2003 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TBl0422—2003

工程质量评估报告(范例)

合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位:合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位:安徽省水利水电勘测设计院 施工单位:安徽开源路桥有限责任公司 监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师:刘恩红

签署页

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录: 附一:单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二:工程单位工程质量综合评分表 附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三:工程概况表

一.工程概况: 1、工程名称:合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点:合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处,桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交,交角为70.74°。桥体布置为梁板式,共布置2跨,单跨跨径21.4m,总长度42.8m,桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥,全桥顶面水平布置,上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板,板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构,前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式,桥墩基础采用条形基础,基础底宽4.0m,墩柱采用C25钢筋砼柱体,柱尺寸 1.0m×1.6m,柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧(防洪)挡墙长分别为160.46m,240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶,两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层,上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明,另设置一定的消防设施(灭火器箱,500X400X800,16只,磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC8,32具)。 4、工程合同额:36987426.91元。 5、建设工程工期:180天。 6、项目参建单位名称:

工程质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告总监理工程师: 单位技术负责人: 乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司 库尔勒项目监理站 年月日

XX工程 工程质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3建设单位: 1.4勘察、设计单位: 1.5施工单位: 1.6项目总投资:总投资万元(暂控) 1.7建筑规模: 1.8结构形式: 1.9工程工期:计划年月日开工,年月日竣工,总工期:天(日历日) 2质量评估的依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) 《设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TBl0424—2003 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TBl0413—2003 《铁路路基工程施工质量验收标准》TBl0414—2003 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TBl0415—2003 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TBl0417—2003 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TBl0422—2003 《铁路站场工程施工质量验收标准》TBl0423—2003 《铁路运输通信工程施工质量验收标准》TBl0418—2003

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

光伏发电工程监理质量评估 报告

JZLB15工程质量评估报告 ************************光伏工程 监理质量评估报告 *****************************监理有限公司 二0一五年一月

批准: 年 月 日审核: 年 月 日编写: 年 月 日

目 次1工程项目概况 2质量评估范围 3质量评估依据 4施工过程质量控制综述 5工程质量监理控制概述 6分项、分部、单位工程质量核查情况 7工程质量评估结论

***********************光伏工程 监理质量评估报告 1工程项目概况 1.1工程名称:**********************光伏工程 1.2地理位置: *****************************四期20MWp并网光伏发电项目,场址位于格尔术市区东出口,距格尔木市区约25公里,位于109国道北侧约5公里,交通十分便利。站址平均海拔2800~2900m,地势较为平坦开阔,南高北低,起伏不大,占地类型为国有荒地。 1.3建设规模: *****************************四期光伏发电项目容量为 20MWp,占地面积约为630亩。由2个1.0176MW单元和18个1.0192MW单元组成。260Wp组件数量共计70560块,265Wp组件数量共计7680块,500kW 逆变器共计40台。阵列基础采用混凝土灌注桩形式,共计1956组合27384根。通过新建35kV开关站接入特变电工110kV升压站实现并网发电。开关站土建主要包括:综合配电室(单层框架结构,建筑面积348平方米,层高4.8米)、SVG室、独立避雷针一座(25米高)、柴发机房一座(砖混结构)、站区接地、照明以及道路围栏等。电气安装工程主要包括:35kV开关柜安装、所用变安装、柴油发电机安装、主控及直流设备安装、继电保护装置安装、通讯系统安装以及二次电缆敷设和接线工程,另外新建35kV电缆线路一条接至特变电工110kV升压站,线路总长6.2km。 1.4开、竣工时间 本工程于2014年5月9日开工,2014年12月26日竣工。 1.5工程质量目标 质量管理体系完善、管理责任明确,工程建设常见质量通病控制得力,工艺质量符合验收规范要求;分项、分部工程合格率100%,土建工

工程质量评估报告样本

工程质量评估报告 (竣工验收) 一、工程概况 二、竣工预验收经过 三、竣工预验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六:单位(子单位)竣工预验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工预验收小组成员名单及分工表

***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模 本工程建筑面积***M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 内墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等内墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。

(4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室内地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室内外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室内给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室内消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室内采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室内PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工预验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以上检查中提出的问题本监理组已督促承包单位及时整改。主要检(抽)查情况如下: 1、施工质量验收资料 (1)施工、技术管理资料:齐全 工程概况;施工现场质量管理检查记录;组织设计、方案及审批表;技术交底记录;开竣工报告;配合比单;工程总分包合同等资料齐全。

监理质量评估报告模板

JZL14:工程质量评估报告 ××工程 工程质量评估报告 ××监理项目部 年月日

批准:(总监理工程师)年月日审核:(总监代表或专业组长)年月日编写:(专业监理工程师)年月日

目录 1. 工程概况 2. 质量评估范围 3. 质量评估依据 4. 施工过程质量控制综述 5. 工程质量监理控制概述 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 7. 工程质量评估结论

1. 工程概况 提示:应简明扼要地反映出单位工程的规模、功能,结构特点,技术复杂程度和监理质量控制重点,同时还应注明该工程的开(竣)工时间、本工程的质量目标和各有关参建单位的基本情况。 2. 质量评估范围 提示:监理合同所确定的工程监理范围内工程质量。 3. 质量评估依据 提示:①工程建设相关的法律、法规及项目批审文件;②建设工程项目有关的标准、规范;③设计文件、设计图纸等技术资料;④建设工程相关的合同文件及工程过程文件。对于施工阶段的所有单位工程的施工质量评估而言,其质量评估的上述主要依据都是相同的,但对于不同的结构工程,不同的专业工程,不同功能内容的工程,从材料的使用、试验(检验)标准到施工质量验收规范都各有特定的要求,因此具体实施时还应把本单位工程涉及到的各专业规范作为本工程质量评估依据。 4. 施工过程质量控制综述 提示:重点评述在施工过程中,监理项目部审查核实施工项目部现场项目管理机构设置、项目管理实施规划、质量保证体系、质量管理体系的情况,国家强制性标准条文的执行计划,施工方案和施工技术措施的落实情况,对工程质量问题的处理情况,以及监理工程师通知单的执行与回复情况。清晰说明在施工过程中施工项目部、业主项目部和监理项目部是否认真、严格、有序地进行质量控制与质量管理。 5.工程质量监理控制概述 提示:监理项目部在施工监理工作中都采取哪些措施进行施工质量控制,这些措施是有效地促进施工质量的提高。在监理工作中,经常采取的措施归纳起来主要有技术措施、经济措施、组织措施及合同措施,具体分为事前控制措施、事中控制措施和事后控制措施三个部分叙述。 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 提示:按照国家、行业现行施工质量验收规范的要求,正确划分分项工程和分部工程,然后从整个施工过程认真核查工程实物的质量,用科学的数据、翔实的工程资料和工程质量评估依据来评述检验批、分项工程和分部工程的质量情况。核查时专业监理工程师和总监理

工程质量评估报告书范本

工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 竣工预验收 ) 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收) 一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六:单位(子单位)竣工验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 ***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模

本工程建筑面积6370.6M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高 3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以

10KV电力线路工程监理质量评估报告

XX廉租房配套供电设施及涉及的 10KV电力线路工程 监理质量评估报告

在建设单位统一领导下,在相关施工单位配合下,XX宇建工程管理咨询有限公司根据合同约定,顺利完成了XX四期廉租房高低压配电工程监理工作,经我监理项目部认真检查验收,初步评估基本达到预验收条件,现质量评估如下: 一、工程概况 XX铁路Ⅲ标段电力工程主要工程有:牵引供电工程:接触网钢支柱1708根,吊柱1098处,硬横梁67组,接触线182.371公里,附加线265.62公里,支柱2989处,拉线223处,承力索182.371公里。变电工程:地网3470米,电缆17248米,架构234根,软母线151条跨,设备220台/件,主变压器4台,自藕变压器8台;电力工程:电杆196组,导线15.083公里,外电源电缆8.63公路,贯通电缆414.27公里,低压电缆29公里,10kV箱变站27座,配电所设备2座;信号中继站座。

3、工程特点 1)本标段工程战线长,参建单位多,协调配合工作量大。本工程施工时站前、站后各专业工程同期施工,相互制约影响。因此在施工根据建设单位统一部署,各单位各专业做好配合协调工作,确保本工程按期、优质完成的重要条件。 2)质量要求高,质量目标是实现一次验收合格率100%。并达到全线综合质量实现优质工程。 二、参加建设单位 建设单位:XX自治县兴镇城市建设投资有限责任公司 施工单位:XX利鑫实业有限责任公司 设计单位: 监理单位:XX宇建工程管理咨询有限公司 三、监理工作的依据和方法 3.1监理工作依据 ①、国家有关监理工作的法规 ②、业主有关监理工作的文件、标准 3.2、国家颁布的各项工程建设的技术标准、设计及施工规范、规程、试验检验规则及有关“验标”和竣工验收办法等。主要有: ①、电力工程施工质量验收标准; ②、电力工程施工安全技术规程; ③、ZPW—2000A无绝缘移频自动闭塞技术条件和施工技术标准;

单位工程质量评估报告范本模板

单位工程质量评估报告范本模板 1

《单位工程质量评估报告》范本 昆明建设咨询监理公司生产管理部 年月日 2

XXXXXXXX工程 单位工程质量评估报告 昆明建设咨询监理公司 XXXXXXXX项目监理部 年月日 3

编制人 审核人 审定人 批准人 4

目录 一、工程概述 ........................................................................ 错误!未定义书签。 (一)工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (二)参建单位 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (三)设计要求(简述)......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工情况及过程简述............................................ 错误!未定义书签。 四、单位工程质量评估 ........................................................ 错误!未定义书签。 (一)检验批的质量验收情况 ............................................ 错误!未定义书签。 (二)分项工程的质量验收情况 ......................................... 错误!未定义书签。 (三)分部工程质量验收情况 ............................................. 错误!未定义书签。 1、分项工程验收情况....................................................... 错误!未定义书签。 2、质量控制资料核查情况............................................... 错误!未定义书签。 3、安全和功能检验(检测)情况 ...................................... 错误!未定义书签。 4、观感质量验收............................................................... 错误!未定义书签。 五、单位工程质量评估结论 ................................................ 错误!未定义书签。 5

输电线路工程质量评估报告

xxx线路工程(含光缆工程)质量评估报告 XXX工程建设监理有限责任公司 xxxx年xx 月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1 工程项目概况 (1) 2 质量评估范围 (2) 3 质量评估依据 (3) 4 施工过程质量控制综述 (3) 5 工程质量监理控制概述 (4) 6 分项、分部、单位工程质量核查情况 (6) 7 工程质量评估结论 (7)

1 工程项目概况 1.1工程概况 1.1.1工程名称: kV输电线路工程。 1.1.2建设地点:工程起自*州**镇坉琴,止于**市**镇。 1.1.3工程规模及主要技术特性: 1)电压等级: kV 2)中性点接地方式:直接接地 3)回路数:单回路 4)线路长度:144.266km(如双回路,则表示为:I回:XX km,II回:XX km) 5)地形,地质:本线路所经地区地形主要为丘陵,其中丘陵占67%,山地占20%,平地占13%;地质主要为坚土(占40%)、普土(占20%)、松砂石(占20%),部分为泥水(占10%)、岩石(占10%)。 6)主要气象条件:本线路所经区域属南亚热带季风气候区,气候较高,雨量充沛,日照充足。最大风速:37m/s,覆冰:0mm。 7)铁塔基础:主要采用掏挖基础和桩基础,并视地形情况设有等高或不等高基础;对地形较陡排水量较大的设有排水沟、护坡或挡土墙。 8)杆塔:共计基,其中转角塔基,直线塔基。 9)导、地线:导线采用4×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线;地线架设一根JLB40-150铝包钢绞线,另一根OPGW-36B1-150光缆。 10)绝缘子:本工程线路按d级(Ⅲ级)污秽区设计,采用钢化玻璃绝缘子。 11)接地型式:采用闭合环形或放射形水平接地体型式;接地体采用φ10热镀锌圆钢,接地引下线采用φ12热镀锌圆钢,并与各杆塔接地螺栓连接。 12)交叉跨越:本工程主要跨越:在建高速公路2处,省道2处,地方铁路1处,钻越500kV双回1处,跨越220kV1处,跨越110kV2处,35kV以下电力线28处。 1.2工程质量目标(监理质量控制重点) 1.2.1工程建设质量目标:(监理合同中的质量控制目标) 1)规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。 2)满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范,在质量管理过程中达到或超过质量标准,杜绝重大设备一般及以上质量事故,确保工程无

总体工程质量评估报告

总体工程质量评估报告工程质量评估报告 编制人: 审核(总监): 审批(总工): 监理单位(公章): 编制日期:2006年9月9日

兰天大厦B栋 工程质量评估报告 一、工程建设基本概况 (一)工程概况:兰天大厦位于西安市北郊未央路106号,该工程分为A、B两栋,本次验收B栋。B栋为商住楼,地下一层,地上八层,为框架-剪力墙结构,建筑面积3814m2,平面形状为长方形,建筑高度28.30 m。抗震设防烈度为八度,框架、剪力墙抗震等级均为二级。防火等级为一级。工程实际施工九层半,建筑面积4755 m2,实际高度31.3 m,超面积部分手续正在办理之中。 地基与基础工程:地基采用600厚3:7灰土回填,基础为钢筋混凝土筏板基础。±0.000以下框架柱及剪力墙、梁、板混凝土强度等级均为C 35S8。 主体工程:-0.005米至10.870米梁、板、框架柱混凝土强度等级均为C35,10.870米至25.370米梁、板、框架柱混凝土强度等级均为C30,25. 370米以上梁、板、框架柱混凝土强度等级为C25。地下室隔墙采用MU1 0普通黏土砖,M7.5水泥砂浆砌筑。外墙、楼梯间墙采用非承重空心砖,M5混合砂浆砌筑;电梯间墙采用MU10普通黏土砖,M5混合砂浆砌筑。卫生间墙采用MU10普通黏土砖,M5混合砂浆砌筑,其余隔墙为粉煤灰砌块。 装饰装修工程:室内为毛墙毛地,由住户自己装修;外墙贴面砖;门窗工程中进户门为钢质进户门,消防门为木质门,窗为塑钢窗。 本工程设有两部电梯,另外还设有电气系统、给排水系统、采暖系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风系统、智能系统等。 该工程于2004年12月1日开工,2006年6月30日竣工。 (二)责任主体单位: 1、建设单位:陕西兰天房地产开发有限公司

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

电力监理工程质量评估报告

电力监理工程质量 评估报告

镇宁四期廉租房配套供电设施及涉及的 10KV电力线路工程 监理质量评估报告 贵州宇建工程管理咨询有限公司 二〇一四年八月十五日 在建设单位统一领导下,在相关施工单位配合下,贵州宇建工

程管理咨询有限公司根据合同约定,顺利完成了镇宁四期廉租房高低压配电工程监理工作,经我监理项目部认真检查验收,初步评估基本达到预验收条件,现质量评估如下: 一、工程概况 厦深铁路Ⅲ标段电力工程主要工程有:牵引供电工程:接触网钢支柱1708根,吊柱1098处,硬横梁67组,接触线182.371公里,附加线265.62公里,支柱2989处,拉线223处,承力索182.371公里。变电工程:地网3470米,电缆17248米,架构234根,软母线151条跨,设备220台/件,主变压器4台,自藕变压器8台;电力工程:电杆196组,导线15.083公里,外电源电缆8.63公路,贯通电缆414.27公里,低压电缆29公里,10kV 箱变站27座,配电所设备2座;信号中继站座。 3、工程特点 1)本标段工程战线长,参建单位多,协调配合工作量大。本工程施工时站前、站后各专业工程同期施工,相互制约影响。因此在施工根据建设单位统一部署,各单位各专业做好配合协调工作,确保本工程按期、优质完成的重要条件。 2)质量要求高,质量目标是实现一次验收合格率100%。并达到全线综合质量实现优质工程。 二、参加建设单位 建设单位:镇宁自治县兴镇城市建设投资有限责任公司 施工单位:镇宁利鑫实业有限责任公司

设计单位: 监理单位:贵州宇建工程管理咨询有限公司 三、监理工作的依据和方法 3.1监理工作依据 ①、国家有关监理工作的法规 ②、业主有关监理工作的文件、标准 3.2、国家颁布的各项工程建设的技术标准、设计及施工规范、规程、试验检验规则及有关“验标”和竣工验收办法等。主要有: ①、电力工程施工质量验收标准; ②、电力工程施工安全技术规程; ③、ZPW—A无绝缘移频自动闭塞技术条件和施工技术标准; 3.3、国家批准的有关本工程的文件,委托人有关本工程的文件、通知和会议纪要; 3.4、经批准的有关工程的设计文件(含变更)和施工组织设计; 3.5、委托人与监理人依法签定的委托监理合同书: 3.6、委托人与承包人依法签订的施工承发包合同; 3.7、委托人、设计单位、承包人和监理人各方联席会议纪要;

工程质量评估报告模板

工程质量评估报告

工程质量评估报告 ( 主体) 工程名称 建设单位 施工单位 设计单位 监理单位 总监理工程师

工程主体质量评估报告 一、工程概况 本工程位于 , 本工程建筑面积 m2。 本工程总造价: 元; 本工程工期: 年月日~年月日; 建设单位: , 项目负责人: ; 设计单位: , 项目负责人: ; 总承包单位: , 项目负责人: ; 监理单位: 上海建腾建筑工程监理有限公司, 项目负责人: 。 本监理组组织机构人员名单: 总监: 总监代表: 土建监理: 水电监理: 安全监理: 信息管理: 二、监理依据 (1) 监理合同。 (2) 施工合同。 (3) 勘察、设计委托合同。 (4) 中华人民共和国工程建设强制性标准条文( 房屋建筑部分) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-; 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-; 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-。

(5) 经总监审批的由施工单位总工或技术负责人审核的施工组织设计、专项施工方案( 含安全施工措施) 。 (6) 由总监组织编写, 由总工程师审批的监理规划、监理细则。 (7) 施工图及经设计变更后的有关设计文件。 (8) 中华人民共和国建筑法。 (9) 建设工程质量管理条例( 国务院令279号 1月30日) 。 (10) 建设工程安全生产管理条例( 国务院393号令) 。 (11) 国家和地方政府颁发的其它法律、法规文件。 三、主要监理工作内容 (1) 监理单位按规定建立现场监理组织机构, 监理人员按规定持证上岗, 监理规划、监理细则按照工程量的大小由总监组织编写, 并经总工程师审批。 (2) 经审核本工程施工许可证已办理( 或写工程施工许可证正在办理过程中) 。 (3) 施工单位的资质、特殊工种人员的上岗证均已审核符合要求。 (4) 施工现场质量管理体系、质量保证体系、技术管理体系均已健全。 (5) 施工中的测量定位放线均在施工单位自查后由监理复核, 符合设计要求。 (6) 施工中的专项施工方案经审查均符合要求。 (7) 新进场的不同批次原材料( 水泥、砂、石、钢筋、 PVC管、防水材料等) 按规范要求对质量保证资料进行了审核( 包括防伪准用证复印件和原件、合格证、生产许可证、交易凭证等) , 对需要作复试的原材料, 均在达到合格后同意投入工程中使用。 (8) 审查分包单位的单位资质、特殊工种操作人员的上岗证、施工方案。( 分包单位包括钢结构制作安装、门窗制作安装、屋面防水施工、消防管道施工等) 符合要求后同意进行施工。 (9) 对分包单位的构配件、原材料的质保资料( 包括钢结构制作和现场

空调工程质量评估报告完

湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处丰盛楼装饰装修工程空调工程施工监理 价 、▲ 、,▲ 思 武汉平安建设工程项目管理有限公司

二零一一年九月 一、前言 本报告是中国海事湖北港航局-丰盛楼空调工程施工质量评估报告。 本报告是在施工单位武汉市汉菱机电设备有限公司对该工程各分项工 程自检合格基础上,根据专业监理工程师日常的巡视、旁站、平行检查、复 查、资料审核等方式所掌握的情况,以及对进场设备的开箱检查、检测报 告为依据,进行的质量评估。 本报告力求做到评估意见客观、公正、真实,对监理过程做出综合描述,最大限度的反映工程的主要质量状况,工程的安全性能、适用功能及观感质量等。 二、工程概况 工程项目名称、参建单位名称: 2.1.1工程项目名称:湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理处综 合办公楼(汇丰企业总部9 号综合办公楼 —丰盛楼)装饰工程 2.1.2项目投资建设单位:湖北省汉江崔家营航电枢纽工程建设管理 处 2.1.3监理单位:武汉平安建设工程项目管理有限公司 2.1.4施工单位:武汉市汉菱机电设备有限公司 工程特点: 该项目为办公、多功能会议厅于一体的综合性办公楼,共六层楼,框架结构,工程总建筑面积约14000 平方米 本工程空调工程分为水系统和氟系统两个系统,均采用麦克维尔产品,其中水系统模块式风冷冷热水机组25 台,暗装吊顶式风机盘管298 台,吊顶式新风空调器15 台,主要用于综合性办公大楼;氟系统主要安装于:二楼计算机网络中心:四面出风嵌入式一拖一机组

9套,智能多联室外机组 1 套;一个房间采用二套系统,达到根据需 要灵活运用的功效;二楼搜救中心:智能多联室外机组 1 套;一楼配 电房:四面出风嵌入式一拖一机组 1 套。 三、质量评估依据 建筑设计防火规范》 全国民用建筑工程设计技术 措施——暖通空调动力》 2003 年 3.2.1 中华人民共和国建筑法、合同法 3.2.2 安装合同、委托监理合同、监理规范等 四、质量受控状态: . 承包单位质保体系 施工单位建立了质保体系,主要管理人员及技术人员进驻现场, 对现场的所用工程材料进行对口检查, 并收集相关材质合格证, 工程 进度符合计划,质保体系运行情况正常。 . 施工概况 施工单位能按照设计要求进行施工, 执行施工组织设计及遵守有 关规范规程。 施工过程中, 承包单位能够接受监理工程师对质量问题 提3《. 采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 GBJ16-872001 电器装置工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96 电器装置工程电力变流设备施工及验收规范》 GB50255-96 通风与空调工程施工质量验收规范》 B50243-2002 机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB350231-98 起重机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB350275-98 工业金属管道工程施工及验收规范》 GB5023597 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJl26-89 建筑设备施工安装通用图集》 9lSB3 采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242-82