文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 农村饮水安全工程监理实施细则_secret

农村饮水安全工程监理实施细则_secret

农村饮水安全工程监理实施细则_secret
农村饮水安全工程监理实施细则_secret

**县农村饮水安全工程2010年度建设项目

监理实施细则

编制:

批准:

****工程建设监理有限公司

**县2010农村安全饮水工程监理部

二○一○年九月

目录

第一章概述……………………………………………

1.工程基本情况

2.工程标段划分

3.监理工作范围

4.监理工作目标

5.监理工作依据

6.监理工作方法

7.监理组织:

第二章工程的质量控制………………………………1水源井监理实施细则

2.泵房监理实施细则

3管道安装监理细则

第三章工程的进度控制………………………………第四章投资控制………………………………………第五章竣工验收………………………………………

**县农村饮水安全工程2010年度建设项目

施工监理实施细则

第一章概述

1.1、工程基本情况:

1.工程名称:**县农村饮水安全工程2010年度建设项目Ⅱ标段(土建及设备安装工程)合同编号:JHYS2010-02

2. 建设地点:

3. 建设工程组成及规模:铺设管道总长约182 公里,给水管道拆建、改造水厂14座及相应附属设施建设。

4.中标价的建筑工程总投资:约12513132元

5. 工程计划工期:120日历天

6. 工程质量要求:合格

7.设计单位:

8.施工单位:

9.材料供应单位:

10.工程开竣工日期:2010年9月开工至2010年12月30日竣工

11.资金来源:财政

12.投资批准单位: 2008年7月经**省发展和改革委员会、**省水利厅以苏发改农经发[2008460]号

1.2、工程标段划分

本工程为二个施工标段。

1.Ⅰ标段(JHYS2010-01)(UPVC、PE管材及管件采购),由**市**塑胶有限公司中标。

2.Ⅱ标段(JHYS2010-02)(土建及设备安装工程)由**县水利建筑安装工程队中标承建。

1.3监理工作范围

按照监理合同中规定的**县农村饮水安全工程2008年度建设项目监理范围内开展对本工程施工阶段进行全方位的管理和控制。其主要项目有:

1.土建及设备安装工程,土建、安装、调试、试运行的全过程监理,以及保修期内的

监督和质量反馈。

2.管材采购:输配水管道及管件采购管材标准质量、规格型号进行复检,对管道及其

配件的物理、化学指标是否符合国家饮用水卫生标准送有检验资质单位进行检验。

1.4、监理工作目标

本工程监理的总目标为合格工程、安全工程、环保工程,各项工程要求均达到合格。

我们将以合同管理为基础,对工程质量、进度和造价实行全面控制,加强信息管理和内外

业协调工作。通过各种技术措施和监测手段使工程质量达到合格标准;依据工程施工合同

和经审批的施工组织设计,抓好进度计划落实,确保合同工期的实现;根据业主授权,做

好计量审核和支付签证工作,有效地控制工程造价,实现本合同工程的总目标。

1.5、监理工作依据

监理工作依据主要有:

■《村镇供水工程技术规范》(SL-2004)

■《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-85)

■《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-85)《电气设备交接试验标准》(GB50150—2006) ■《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-85)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB

50268-97)

■《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-85)《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》CECS 17:2000)

■《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-85)《顶管施工技术及验收规范》(试行)、

■《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-85)《泵站安装及验收规范》(SL317—2004)

■《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-85)《水利水电建设工程验收规程》(SL223—1999)

■《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-85)《**省水利工程施工质量检验评定标准》

■《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-85)《水利工程建设项目施工监理规范》

(SL288-2003)。

■《**县2010农村安全饮水工程招标、投标文件》。

■《**县2010农村安全饮水工程建设监理合同文件》。

■**县2010农村安全饮水工程监理规划、经监理部批准的各标段工程施工组织设计

及技术措施。

■业主发出的有关书面指示和意见以及设计变更文件。

■本工程实施过程中,业主与监理单位组织召开或参加的有关会议纪要、函件及其它

文字记录,监理单位审核、批准的各种图纸、文件及指令等。

1.6、监理工作方法:

**县2010农村安全饮水工程施工过程中,监理实行“测放复检、严检材料、工序管理、巡回检查、重点旁站、报验认证”这一行之有效的控制方法,具体做法如下:

1.测放复检:对原有平面,高程控制的测放网点进行复测校验,对施工单位测量建筑物各部分的中心线,轮廓线、高程,进行抽检复查。

2.严检材料:对U PVC各种规格的管道及其配件进场前严格检查产品出厂合格证和检验证书,批准后才能进场,并分批量取样送有相关资质的试验单位进行物理和化学指标检测。对于少量建筑材料如:水泥、钢材、黄砂、碎石等建材由工地检测。

对过河(沟)桥钢管道的架设、金属结构焊接、机泵和电气设备安装由专职人员进行检验和监理人员验收

3.工序管理;对于工程的每道工序实施安全过程的跟踪管理,每一工序完成后,自检合格,向监理报验,经监理认可签证后方可进行下道工序施工。

4.取样试验:根据设计和规范要求,对不符合管道铺设要求的沟槽槽底需换土方的压实基础处理进行取样抽检试验;砼和砂浆进行随机抽样作试验。

5.巡回检查:在工程施工过程中不定时、不定点的检查监督,发现问题即时纠正。

6.、重点旁站:对于工程的关键部位,重要的隐蔽工程进行跟班旁站,确保工程质量。

7.报验认证:审核施工单位的报告,报表等,抽检合格认证。

8.发布指令:如开工令、暂停令、复工令等。

9.规定质量、进度、投资监控的工作程序。

以上各种方法灵活运用,并贯穿在整个工程建设之中确保工程建设顺利进行。

1.7、监理组织:

监理组织人员见下表:

姓名性别专业职称岗位

男机电高级工程师总监理工程师

男水工高级工程师监理工程师

男水工工程师监理工程师

男水工助理工程师监理工程师

男水工助理工程师监理工程师

男水工助理工程师监理工程师

1.8监理职责:

1、审核承包人的报告、报表、向承包人发布指令。

2、核发施工合同的设计文件、施工图纸、修改设计通知等。

及时协调各方面的意见和建议,协调解决工程技术问题和工程变更设计问题,协调解决索赔争议事项。

3、审核施工单位的施工组织设计、施工技术措施、施工进度计划、安全措施,并监督检查实施过程。

4、审核承包单位申报的工程量月报表,控制工程进度计划。

5、审查承包单位申报的材料清单,核查其数量、规格、质量。

6、向承包单位移交现场水准点和控制网,并监控测量放样。

7、监督承包单位严格按标准、规范及设计图纸施工,核查主要部位、隐蔽工程的施工,检验签证、控制质量。

8、按合同规定,核查工程的进度、质量、数量,签发付款凭证,报业主审批。工程竣工后,审查工程结算款,处理索赔款项。

9、核签承包单位申报的分部、阶段、竣工验收报告,参加业主组织的最终验收。

10、定期召开监理例会,参加业主召开的有关计划会、协调会、专业会议。

11、监督承包方完成各种工程资料、定期向业主报告工程情况,向业主提交详细的工程监理报告,交业主存档。

12、完成业主商议的其他监理工作。

第二章工程的质量控制

2.1.水源井监理实施细则

2.1.1.井孔定位

根据设计图纸所确定的井位进行施工,在确定井位时,要与业主、监理工程师共同现场认定。若确定的井位与设计图纸的较大偏差时,征求设计单位意见,并由设计单位出具设计变更材料。

2.1.2施工前的检查

检查施工单位的准备工作包括场地平整、泥浆池开挖、钻机安装以及施工用水、电、黏土的准备,滤料、井管、滤水管的采购。

2.1.3钻井中的检查

(1)钻井口径开、终孔均不小于设计值,以终孔时钻头外径尺寸作为检验的依据;

(2)钻井要求圆直、光滑,孔内没有台阶,垂直度符合规范规定要求;

(3)尽量使用低黏度的泥浆,一般钻进时,泥浆黏度不大于20s。在钻进过程中严禁向井内投入黏土、黏土块,所使用的泥浆必须通过泥浆池制备后才能进入井孔内;

(4)在钻进中应根据地层的变化随时取样,每5m至少取样一次,地层变化时要及时在变化地点取样,用土样袋编号备查,取样的深度和编号及时记录,不得钻进后再补记。

2.1.4 下管前的检查

下管前会同业主、施工单位共同检测井深、井孔直径、垂直度,核对地层特性,清除井内废渣。

2.1.5 换浆

主要检查施工单位是否将井孔内原有泥浆换成较稀的泥浆,新换泥浆宜使用18s泥浆。

2.1.6 排定井壁管与花管的具体位臵

查看施工单位记录的地层资料,确定取水层和非取水层的具体深度,排定井壁管与花管的具体位臵,将排好的管材按顺序排列编号,不合格的井管和花管不能下入井中。

2.1.7 井管安装

井管安装是保证深井的重要工序之一,主要是控制好垂直度和焊缝。垂直度控制用吊线法检测,上下两节管在一直线上时先用点焊方法确定,再沿两管的接缝完全焊牢,不得用点焊法代替。

2.1.8 核实井管实际长度

井管全部安装完成后,从井管中测量井管的实际长度与原定的安装图作最后的核实。

2.1.9 滤料回填

(1)滤料回填前应认真检查滤料是否符合要求,达不到要求的滤料不能回填;

(2)滤料回填只能人工进行,沿环形间隙慢速均匀回填,不得使用桶、车等向井内倾倒;

(3)做好回填记录,每填完2m3应测量滤料上升高度,并做好测量记录,当发现滤料上升高度超过计算高度时,说明滤料回填不实,应及时处理。当处理后的检测深度达到计算深度时,再进行下一个单位(2m3)的回填。回填记录必须在现场实时记录,不得回填后补记。

2.1.10洗井

(1)洗井前应先抽清孔内泥浆后再用活塞洗井;

(2)洗井用的活塞应是专用的洗井活塞,组数不少于3组。活塞胶皮外径可小于井管内径5~10mm,洗井时应经常检查活塞胶皮外径直径,当外径磨损后,应及时更换胶皮,以保证洗井效果;

(3)活塞洗井时应从上至下在花管处每5m左右作为一个洗井段,每洗完一段后即用空压机或抽桶清理孔内残渣。洗井时活塞向上拉动的速度不应小于1m/s,每段必须达到水清砂净;

(4)做好洗井记录。洗井阶段的各个环节,包括清理泥浆、换活塞胶皮、每段洗井的开始和结束时间、清孔时间等都实时记录。

2.1.11 质量检查和验收

深井是隐蔽工程,在不同阶段,监理人员根据施工情况和承包人所提供的材料进行检查验收,检查验收的主要内容有:

(1)井位、井深、井径符合设计要求;

(2)试验抽水时,管井出水量应与设计相符;

(3)井水含砂量符合设计要求,水质符合用水标准;

(4)井底沉淀物厚度,应小于井深的0.5%;

2.2泵房监理实施细则

2.2.1土方工程监理要点

1、详细审查基础土质情况,是否符合设计要求。特别对施工部位提出的施工方案及措施,特别是降水、排水及加固处理,一定要切实可行。

2、检查平整区域的坐标,高程和平整度。

3、挖方、填方的中心线位臵,断面尺寸和标高。

4、边坡坡度和边坡加固。

5、水沟和排水设施的中心线位臵、断面尺寸及标高。

6、填方压实情况和压实系数(或干容量)。

7、隐蔽工程记录。

8、水准点和控制桩的核查。

2.2.2钢筋工程施工监理实施细则

(一)、准备工作

1、熟悉图纸、设计变更和施工规范,发现图纸有不妥之处及时与设计联系;

2、原材料的检查:

2.1检查进场钢材是否有出厂合格证、质保书和实验报告。

2.2进场钢材应按规范规定进行原材料、焊接接头分别见证取样、送检。

2.3对不符合要求的钢材应立即清理出现场,不准用于工程上。

3、检查现场的施工准备情况,如预留插筋位臵、变截面柱钢筋的错位、预留插筋是否正确、模版安装是否符合要求等。

(二)、施工要求

1、钢筋的规格、型号、尺寸、数量、锈蚀情况、间距、锚固长度和街头的数量及位臵应符合图纸和施工规范的规定。

2、钢筋焊接接头的焊点与接头的尺寸外观质量应满足验收规范的规定。

3、钢筋绑扎接头的搭接长度、箍筋的位臵及数量应符合设计及规范的规定;钢筋弯钩的朝向应正确。

4、同一构件内的钢筋接头(包括焊接头)应相互错开,且不宜位于梁端、柱端及最大弯矩处。

5、钢筋的安装尺寸、预埋件的位臵及保护层的厚度应满足设计及规范规定。

6、框架梁插筋的位臵要正确,钢筋砼板的面筋、底筋位臵、间距、直径应符合设计及规范要求。

7、柱子与砖砌体的拉接筋位臵应符合规范规定。

8、隐蔽验收时各种原始资料应齐全。

(三)、质量评定

1、钢筋的接头:

1.1钢筋可采用闪光对接焊、电弧焊、电渣压力对接焊,钢筋骨架和网片的交叉焊接宜采用电阻点焊。

1.2用绑条焊接的钢筋接头焊缝长度,双面焊时为5d,单面焊时为10d(d为钢筋直径)。

1.3用搭接焊时接头焊缝长度,双面焊时为5d,单面焊时为10d。

1.4焊接接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10倍,且不宜位于构件的最大弯矩处。

1.5接头不宜设臵在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区。

2、绑扎接头:

2.1钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。

2.2纵向受拉筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合下表规定:

砼强度等级

钢筋类型

C15 C20∽C25 C30∽C35 Ⅰ级钢筋45d 35d 30d

Ⅱ级钢筋55d 45d 35d

2.3在同一截面有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总面积的百分率:在受拉区不得超过25%,在受压区不得超过50%。

2.4两根不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋直径计算。

2.5在绑扎骨架中,受拉钢筋的搭接长度范围内箍筋应加密,其间距不应大于5d或不大于100mm。

3、各受力钢筋之间的焊接接头位臵应相互错开,在L区段内(L=35d且不小于500mm)如下图(图1),同一根钢筋不得有两个接头。

在该区段内,有接头的钢筋面积占受力钢筋总面积的百分率,受拉区不宜超过50%;受压区和装配式构件连接处不限制。

4、受拉区域内,Ⅰ级钢筋末端应作弯钩,Ⅱ级钢筋可不作弯钩,受力区,直径小于12mm的Ⅰ级钢筋可不作弯钩。

5、钢筋绑扎网和绑扎骨架外型尺寸的允许偏差应满足下表规定:

项目允许偏差(mm)

网的宽度±10

网眼尺寸±20

骨架的宽与高±5 骨架的长±10 箍筋间距±20

间距受力钢筋±10 排距±5

6、板与强的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错扎牢。双向受力的钢筋必须全部扎牢。

7、钢筋位臵的允许偏差应满足下表要求:

项目允许偏差(mm)

受力钢筋的排距±5

钢筋弯起点位臵20

箍筋横向钢筋间距±20

焊接预埋件中心线位臵 5 水平高度 3

受力钢筋的保护层基础±10 柱、梁±5 板±3

8、钢筋的砼保护层要高标号水泥砂浆作垫块。

(四)、监理要点

1、坚持质量预控。事先分析施工过程中可能出现的各种问题,采取有效的预控措施。

2、组织好施工技术交底。

3、做好钢筋、焊接接头的见证取样送检。

4、坚持隐蔽验收制度。在钢筋隐蔽前组织好隐蔽验收,并及时做好隐蔽验收签证。

5、坚持监理日志和监理月报制度,定期向总监和建设单位汇报施工进度和工程质量情况。

2..2.3模板工程监理实施细则

(一)、准备工作

1、熟悉图纸,组织施工技术交底。

2、检查施工现场准备情况:如模板、支撑数量是否满足施工要求,材料的强度、刚度是否符合要求。

(二)、施工阶段应重点检查的内容

1、模板的几何尺寸、表面平整度、标高是否符合图纸及规范规定。

2、预留孔洞及预埋件的位臵和数量是否符合图纸及规范规定。

3、大跨度的梁,模板必须要有反拱尺寸。

4、模板的接头必须严密、牢固、不漏浆。

5、模板与砼的接触应清理干净,并采用隔离措施。模板采用的隔离剂不得妨碍以后的装修以及污染钢筋和砼的质量。

6、拆模时间:非承重部位必须在砼强度达到70%设计强度后、承重部位砼强度达到100%设计强度后拆除。

(三)、质量评定

1、模板必须有足够的刚度和强度,支撑必须安全可靠。

2、模板的尺寸偏差必须满足下列要求:

轴线偏差<5mm,标高偏差≤±5mm

截面尺寸偏差:

基础<±10mm,柱、梁<+4mm或-5mm

相邻两板间高低差<2mm,表面平整度<5mm。

(四)、监理要点

1、坚持质量预控,分析各种可能出现的问题,预先采取控制措施。

2、经常到现场检查,发现问题及时处理,避免大的返工事件出现。

3、协调好模板安装于其它工种的工作,保证工程整体进度。

2.2.4混凝土工程监理实施细则

(一)、准备工作

1、检查原材料的出厂合格证、质保书及试验报告,做好原材料的见证送检,对不合格的原材料不准运进施工现场,已进场的应立即清理出现场。

2、审核施工单位提交的施工技术方案,施工单位必须制定切实可行的质量保证措施和安全保障措施。

3、做好施工技术交底。

4、模板和钢筋的隐蔽验收工作已完成。

5、检查施工前的现场准备情况,如材料准备是否充分、施工机械的规格、数量是否满足要求、各种机器能否正常运行、检查计量装臵是否准确、道路是否畅通。

6、施工前积极与水、电供应部门联系,防止施工过程中水电中断。了解天气情况,做好防水措施。

(二)、砼施工要求

1、检查砼配合比设计试验报告,做好现场配合比的调整,确定每盘砼各种材料的实际用量。

2、砼搅拌时间不得少于90S,保证搅拌均匀。如在运输过程中砼出现离析现象,必须在砼浇灌前进行二次搅拌。随机检查砼的塌落度。砼从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间不宜超过下表规定:

砼强度等级气温

不高于25o高于25o

不高于C30 120min 90min 高于C30 90min 60min

3、砼浇筑前要先填50-100mm厚的与砼相同标号的水泥砂浆。砼浇灌要有持续性,保证初凝前将第二层浇灌完。

4、砼浇灌的厚度和高度要符合规范规定。砼自高处倾落的自由高度不应超过2m。

5、砼浇灌后要按规定进行振捣:

5.1振动棒:插点为行列式,振动时间为20-30S,振捣时持棒直上直下,快插慢拔,严防漏振。

5.2平板振捣器:每次振厚不大于25cm,每层搭接3-5cm,在钢筋较密不易振捣处(如柱与梁相交处),除按规定用振动棒外,还应用钢筋插捣密实。

6、浇灌振捣砼过程中密切注意钢筋的位臵不得变动,防止漏筋或板筋负筋被压塌至底板。要保证钢筋的保护层度和砼的有效高度。

7、做好砼试块,一般没100立方米或每一台班留一组试件。试件的取样、制作、养护的试验应符合规范要求。

8、砼浇筑完毕后应立即做好养护工作。

9、砼拆模后应立即进行外观质量检查,对出现的蜂窝麻面应及时进行技术处理。

(三)、质量评定

1、砼质量验收必须具备下列资料:

1.1设计更变和材料代用证明;

1.2砼施工纪录;

1.3砼试件的试验报告;

1.4隐蔽工程验收记录;

1.5工程重大问题处理文件。

2、砼外观质量检查:

2.1现浇结构砼的外观质量不应有严重缺陷;对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理,对经处理的部位,重新进

行检查验收。

2.2现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,应由施工单位提出技术处理方案进行处理,并重新检查验收。

(三)砼结构构件的允许偏差应符合下表:

项目允许偏差

轴线位移梁、柱 5

标高层高±5 全高±30

截面尺寸梁、柱±5

柱垂直度

每层 5

全高H/1000且不大于30 表面平整度8

预控管中心线位移 5

预留洞中心线位臵偏

15

(四)、监理要点

1、认真审查施工单位的施工方案,重点审查其质保措施和安全保证措施。

2、组织好施工技术交底,搞好质量预控。

3、组织好模板和钢筋工程隐蔽验收,作好隐蔽验收签证。

4、加强旁站监理,发现问题及时处理,并做好旁站监理记录。

5、坚持监理日志和监理月报制度,定期向总监和甲方汇报质量及工程进度情况。

2.2.5砖砌工程施工监理实施细则

(一)、准备工作

1、熟悉施工图中的砌体部分设计要求。

2、检查备料情况,砖、砂、水泥要有出厂合格证及试验报告,并按要求见证送检。开工前做砂浆配合比试验。

3、砌体工程开工前审查施工单位砌体工程施工方案,检查技术交底落实情况。

4、砌体施工,应设臵皮数杆,并根据设计要求,砖规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数及竖向构造的变化部位。

5、砌砖工程应在地基或基础工程验收合格后方可施工。

(二)、施工要求

1、施工前,应先将基础、防潮层、楼板等表面的砂浆和杂物清楚干净,并浇水湿

润。

2、检查墙体轴线尺寸,门、窗预留洞口尺寸、位臵。

3、检查施工是否按要求、程序进行。页岩砖、空心砖必须在砌筑前一天浇水湿润;

组砌方法要得当;拉线砌筑。

4、检查砂浆配合比,砂浆要符合配合比设计要求,应采用机械搅拌,搅拌时间不

少于1.5分钟。

5、外墙转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑则必须留斜

槎,槎预长度不应小于墙体高度的2/3。隔墙与墙不同时砌筑时,可留阳槎加预埋拉

结筋,沿墙高每50cm预留Φ6钢筋2根,其埋入长度从墙的留槎处算起每边均不小于50cm,

末端应加90o弯钩。隔墙和填充墙的顶面与上部结构接触处宜用侧站立砖斜砌挤紧。

6、每层承重墙的最上皮砖应用丁砌层(整砖)砌筑。

7、木砖预埋应小头在外,大头在内,数量按洞口高度决定:洞口高度1.2m以上,

每边2块,1.2到2m,每边3块。

8、木砖要提前做好防腐处理。砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,

不应小于8mm,也不应大于12mm;砌体砂浆必须密实、饱满。

(三)、质量评定

1、砖的品种、强度,砂浆的品种、强度必须符合设计要求;砌体砂浆必须密实饱

满,实心砖砌体的水平灰缝合垂直灰缝的砂浆饱满度分别不得低于80%。

2、砌体应无通缝;接槎处灰缝密实;预埋拉结筋数量、长度均符合规范要求。

3、转砌体的尺寸和位臵的允许偏差。

序号 项 目 允许偏差(mm ) 1 轴线位置偏移 10 2

基础和墙砌体顶面标高

±15 3

垂直度

每层

5 全

≤10cm 10 >10cm

20 4

表面平整度

清水墙、柱

5

混水墙

8 5

水平灰缝平

直度

清水墙

7

混水墙

10 6 水平灰缝厚度(10皮砖累计数)

±8

7 清水墙面游丁走缝 20 8

门窗洞口 (后塞口)

宽度 ±15 门口高度

+15,-5 9 预留构造柱截面(宽度、深度) ±10

10

外墙上下窗口偏移

20

(四)、监理要点

1、重点检查墙体轴线尺寸,门、窗预留洞口尺寸、位置。检查砌筑用砖、砂浆是否符合设计要求。

2、经常检查,发现问题及时处理,并督促整改。 2.2.6塑钢门窗监理实施细则 (一)、准备工作

1、所用原材料必须有合格证,包括门窗的附件质量、连接件等,表面处理均必须符合设计要求。

2、审核施工单位提交的施工技术方案,施工单位必须制定切实可行的质量保证措施。

3、组织好安装技术交底。

4、做好原材料的保管堆放工作,以防铝材料压坏变形。

(二)、施工要求

1、根据门窗图纸,检查门窗的品种、规格、开启方向及组合杆,并对其外形及平整度检查校正,合格后方可安装。

2、按设计要求检查门窗预留洞口尺寸,如与设计部符合应予以纠正。

3、门窗应在室内竖直排放,并用枕木垫平。

4、不得在门窗框扇上安放脚手架、悬挂重物或在框扇内穿物起吊,以防门窗变形和损坏。

5、安装门窗必须采用预留洞口的方法,严禁采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法。

6、门窗固定可采用焊接、膨胀螺栓或射钉等方式,但砖墙严禁用射钉固定。四周边框的连接点,每隔45cm一个固定件,且每边不少于2个固定件。

7、安装过程中应及时清理门窗表面的水泥砂浆,密封膏等,以保护表面质量。

8、门窗装入洞口应横平竖直,外框与洞口应弹性连接牢固,不得将门窗外框直接埋入墙体、砼、以防腐蚀。

9、横向及竖向组合时,应采取用套插,搭接形成曲面组合,搭接长度宜为10mm,并用密封膏密封。

10、安装密封条时应留有伸缩余量,一般比门窗的装配边长20-30mm,在转角处应斜面断开,并用胶粘剂粘贴牢固,以免产生缩缝。

11、安装后的门窗必须有可靠的刚性,必要时可增设加固件,并应作防腐处理。

12、门窗外框与墙体的缝隙填塞,应按设计要求处理。若无设计要求时,应采用矿棉条或玻璃棉毡分层填塞,缝隙外表留5-8mm深的槽口,填看嵌密封材料。

(三)、质量评定

1、竣工验收应具备以下资料:

1.1设计变更、修改和材料合格证明;

1.2隐蔽验收记录表;

1.3工程重大问题处理文件;

2、检查数量,按不同门窗品种各抽查5%,但均不少于3樘。

3、所用门窗的品种、规格、开启方向及安装位置应符合设计要求。

4、门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致。框与墙体缝隙及填嵌饱满密实,表面平整光滑,无裂缝,填塞材料与方法等应符合设计要求。

5、预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。

6、门窗应开启灵活,无倒翘、阻滞及反弹现象。五金配件齐全,位置正确。

2.2.7建筑电气工程施工监理实施细则

(一)、准备工作

1、掌握并熟悉监理项目的电气设计说明、系统图、平面布置图等电

施图及相关的建筑结构图纸。

2、参加图纸会审,对设计中遗漏、系统、平面布置图、主材选用是否

符合技术要求,经济合理,设计深度是否达到施工要求,使用功能是否完善等提出质疑,并要求有关部门做出修改。

3、审查安装单位施工组织设计和施工方案,必须是切实可行的施工技术措施。

4、检查准备使用的各种主材(电线保护管、导线、线盒、开关等)是否符合技术标准和质量要求。

5、检查施工单位有关安装人员是否具备安装资质(有上岗证)。

6、在正式施工前向有关工程人员做好技术交底工作。

(二)、施工要求

1、避雷系统的接地线、引下线焊接隐蔽前必须经过有关单位到场验收。利用结构柱内主筋做避雷针引下线时,一定要把焊接的两根对角主筋用标志标识出来,进行自下而上的贯通焊接,以确保做到可靠连接。

2、气安装工程中使用的主材必须三证齐全,并经检查合格后方可使用。

3、配管施工隐蔽前必须由相关单位到场验收签字。不应出现管路阻塞断裂、管盒不正常。管子和钢筋或钢精网片应牢固绑扎,管接头及盒位两端加强绑固。管子进盒时,应加护口,并封堵好管口及盒。

4、配电箱的箱体尺寸应掌握好,预留洞时位置准确,上下垂直、配管位置准确,以免造成进出管的差位,而破坏箱体,在配电箱安装中,超过1m的配电箱洞口上要安置钢筋混凝土过梁,不得用钢筋砖过梁代替。

5、各类电气箱盒,如开关、插座、开关盒、接线盒等均有固定的敲落孔,线管进盒要从敲落孔正确引入,不得破坏其它面,并要求加护口。插座、开关等电气设备安装面板时,应选择合适的螺丝,使用板安装牢固。

(三)、质量评定

主控项目、一般项目按CB50303-2002。其中导线间和导线地间绝缘电阻必须>0.5M Ω。接地电阻测试结果应符合设计要求。

(四)、监理要点

1、真填写监理日志,详细记录监理情况。

2、按监理内容、技术要求开展监理工作。

3、注意各专业配套设计问题(动力、照明、有线电视、防盗系统、通讯等)。

4、设备安装过程中,在确认施工组织设计和特殊工种特征情况的前提下,按安装的有关规范要求,对安装质量严格把关,实行旁站监理。

5、设备电源接通后,再进行全面检查,确认无误后,进行带负荷试运行。

6、充分利用样板作用,通过样板对施工组织设计和措施进行必要的调整,同时是对安装质量和设备材料质量及性能的一种直接检查。

7、协调解决施工单位之间、施工单位与业主之间出现的矛盾问题。随时发现问题解决问题,重大问题及时向总监工程师报告,及时处理,避免出现不必要的返工而增加安装费用,确保设备安装的进度和质量。

2.3、管道安装监理

2.3.1、工前的监理工作:

检查施工单位的施工准备情况,包括质保体系。施工管理人员资质审查;原材料、半成品构件、机械设备质量控制、施工进度计划、施工方法等审查;测量控制网点的检查、审查,做好开工前的设计交底和图纸会审工作,审查开工申请报告把好开工关。

2.3.2管材及管件验收和保管

Upvc、PE管材及管件的质量检验:管材和管件应具有有质量检验资质检验部门的质量合格证,并在管件上注明有标准、生产厂家。

管材及配件的颜色应一致,无色泽不均匀或分解变色线。

管材和管件内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、脱皮和严重的冷斑及明显的裂纹凸变。

管材轴向不得有异向弯曲,其直线度偏差应小于1%。管材端口必须平整并垂直于轴线。

管件应完整,无缺损、变形、合模缝,浇口应平整无开裂。管材和管件的承插粘结面必须表面平整,尺寸准确。

管材应按不同的规格分别堆放,DN20mm的管材以捆扎,每捆应长度一致,且重量不宜超过50kg,管件应按不同的品种、规格分别存放。

搬运管材和管件时应小心轻放,严禁剧烈撞击、抛摔滚拖。

管材和管件应存放在通风良好,温度不超过40c 。的库房或简易棚内,不得露天存放,应远离热源。

管材应水平堆放在平整的支垫物上,支垫物的宽度不小于7.5cm,间距不大于1m,管材

两端外悬不超过0.5m,堆放高度不超过

1.5m,管件分层码放,不得超高.

二、过程中的监理工作,根据不同的工程内容分述如下: 2.3.3沟槽开挖、敷管、回填 (一)土方开挖:

1)根据设计单位的基坑开挖方案分为两道工序:一是主管网,采用机械开挖全线施工,二是支管网及其阀门井采取分段分片施工。

2)沟槽底宽不宜小于管外径加0.5m,以满足施工要求; 槽底深度:

Φ20-32mm 管道埋深应大于0.3m+管外径, Φ50-75mm 的管道埋深应大于0.5m+管外径; Φ90mm 以上管道埋深应大于0.7m+管外径。 Φ110mm 以上管道埋深应大于0.8m+管外径 附表:沟槽断面形式 管道材料名称 管道结构外径

D1 埋土深度(m) 开挖深度(m)

UPVC 、 PE 、DN Φ20-32mm 不小于0.3 0.3m+D Φ50-75mm

不小于0.5 0.5m+D ¢90以下 不小于0.7 D+0.7 大于等于110

不小于0.8

D+0.8

3)管道必须敷设在原状土地基上,或开挖后经过回填处理使压实系数达到设计要求的回填土上,槽底内浮土应清理干净后才能铺设管道。

4)沟槽经过含有树根、砖瓦、碎片等损坏管道的地方,应将槽底至少再挖15mm 并将杂物清出槽外再用砂或细土回填至设计槽底高程。

5)基坑土方开挖完成后,施工单位应立即向监理报验经监理复查认可签证,进行下一工序施工

2.3.4管道安装铺设 1、 UPVC 管材安装:

■粘接前的准备:管材在粘接前端面应平整且垂直管轴线,粘接表面应用棉纱擦拭干

0.7~0.8

D

农村饮水安全工程监理管理办法(正式版)

农村饮水安全工程监理管理办 法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

农村饮水安全工程监理管理办法 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、农村饮水安全工程监理一般规定 (一)水源工程及取水构筑物监理。对打井过程巡回监理。对于下井管和滤料, 引地表水的取水工程, 水厂泵房、清水池基础开挖等隐蔽工程, 要旁站监理, 并做好有关照片和记录备查。 (二)机电设备的安装监理。机电设备到工地后, 监理人员要对产品质量合格证、企业名称、产地进行认定和记录, 严禁使用三无产品;对于消毒设备, 必须具有卫生部门认证证书;设备安装要求实行旁站监理。 (三)管道施工及入户工程监理。管材到工地后, 监理人员要对产品卫生许可批件、法人单位组织机构代码证、企业法人营业执照、企业产品执行标准注册证书、质量认证证书等进行核查记录, 禁止不符合卫生标准、未经认证的产品进入饮水工程。管道施工安装实行巡回监理, 同时做好监理日记、月报工作。 二、农村饮水安全工程监理具体规定 (一)农村饮水安全工程要远离污染源, 管理设施必须单独成院。单村供水工程一般分为办公室、生产室、体息室三间;联村规模供水工程一般分为办公室、财务室、生产室、消毒室、化验室、体息室六间。 (二)管理院内绿化占地面积不小于管理院总面积的20%。

应急水源监理实施细则

盐亭县2014年度抗旱应急水源工程项目 监 理 实 施 细 则 四川腾越建设监理有限公司2015年10月22日

盐亭县2014年抗旱应急水源工程项目 监 理 实 施 细 则 编制: 审批:

第一章四川腾越建设监理有限公司 2015年10月22日 概述................................................................ 1.1工程基本情况..................................................................... 1.2监理工作范围..................................................................... 1.3监理工作目标..................................................................... 1.4监理工作依据..................................................................... 1.5监理工作方法..................................................................... 1.6监理组织........................................................................... 1.7监理职责...........................................................................第二章工程的质量控制................................................. 2.1水源井监理实施细则............................................................ 2.2管理房及井室、阀门井、排气井和排水井监理实施细则监理实施 细则....................................................................................... 2.3输配管网安装监理实施细则.................................................. 2. 4机电设备及安装工程监理实施细则 ···································· ········ 2. 5蓄水池监理实施细则 ················································· ·· 第三章工程的进度控制 ······················································· 第四章投资控制 ··········································································第五章安全控制 ······································································

1监理细则secret

施工监理实施细则编制: 审核: 二〇一三年十月

目录 目录 (1) 一、公司质量保证体系 (3) 二、监理工作流程 (4) 1.监理目标框图 (4) 2.质量控制流程 (5) 3.测量监理工作程序 (6) 4.材料施工监理流程 (7) 5.进度控制流程 (8) 6.计量审核工作流程图 (9) 7.工程质量事故处理流程 (10) 8.安全事故处理工作流程图 (11) 三、工程质量监理实施细则 (12) 1、工程概况 (12) 2、工程原材料质量控制 (12) 3、工程主要分项工程工艺及质量控制 (15) 3.1测量监理要点 (15) 3.2土方开挖 (20) 3.3土方护壁 (30) 3.4土方回填 (32) 3.5基础工程 (39) 3.6钢筋工程 (42) 3.7模板工程 (47) 3.8混凝土工程 (62) 3.9脚手架工程 (75) 3.10砌体工程 (76) 3.11抹灰工程监理要点 (83)

3.12楼地面工程 (84) 3. 13屋面工程 (88) 3.14防水工程 (93) 3. 15门窗工程 (103) 3.16保温工程 (105) 3.17外墙面砖粘接工程 (115) 3.18涂刷工程 (116) 3.19装饰工程 (116) 3.22给排水工程 (132) 3. 23通风工程 (136) 3.24室内消防栓系统安装 (138) 四、钢结构工程施工质量监理实施细则 (147) 五、施工安全监理工作管理 (163) 六、现场旁站监理 (164)

一、公司质量保证体系 我司按照国家建设监理的相关法规的相关要求,成立了以公司领导为第一负责人的监理工作质量保证体系,并将在监理实际工作中不断完善、提高。质保体系示意图如下: 为了确保质保体系目标的顺利实现,公司总工办将组织公司相关人员采取定期与不定期的对工程监理部人员的监理工作进行检查,及时发现和纠正工作中存在的不足之处,并对检查情况给予奖励或惩罚。

农村饮水工程监理细则

旬阳县2018年度脱贫村饮水工程 三标段 监理实施细则 编制人: 审批人: 陕西宜泓工程项目管理有限公司 2018年度脱贫村引水工程三标段 2018年4月18日

一.工程概况: 1、工程位置:白柳、城关、甘溪、麻坪、仁河口、桐木、赵湾等7镇 2、工程主要内容:土包含拦水坝、配电房、控制室、水池、管网及设备安装等 3、工程工期目标:约180天。 4、涉及的主要专业技术:土方挖填、钢筋工程、模板、混凝土、给水管道等专业技术。 二、监理实施细则编制的依据 1、监理规划 2、与专业相关的法律、法规,设计文件、相关标准、规范规程技术资料等。 3、批准的施工组织设计及图纸。 三、监理工作的目标:合格 a)目标分解: 土方开挖工程:合格;混凝土结构工程:合格;给水工程:合格;设备安装:合格;提 坝工程:合格 b)单位工程:合格。分部工程:合格,观感得分≥85%,质量保证资料基本齐全,功能试 验资料齐全。 四、监理工作方法 1、监理员按“三控”要求,每天定时下现场进行巡视检查,发现问题及时纠正,并 记入监理日记与个人监理日记,要求专业监理人员每天1/3—1/2时间深入现场进行监督管理。 2旁站对关键部位、关键工序实施全过程现场跟办的监督活动。 3测量专业监理人员使用各种仪器或测量工具对建筑物的轴线、标高、沉降量、垂直度、几何尺寸、表面缺陷与桩基工程的孔深、直径、垂直度等进行测量,以考核其就是否在规范容许范围内,否则将采取措施。 4试验根据不同的情况对原材料、半成品、设备等采取核验、抽验的方法进行。 核验:核验出厂合格证、出厂质量证明书、出厂试验报告。抽验:对进场的原材料、半成品、设备等,按质量检测取样要求检测项目在监理见证员监督下取样送检测单位试验。 5指令性文件:通过监理工程师联系单、通知单、指令单、备忘录等文件,监督受监单位接受监理指令,改进工作。 6工地会议:通过开工前的第一次工地会议、各阶段、各专业的图纸会审会议,定期

安全饮水工程单位工程监理工作报告

***2017年***镇金明村管网延伸及牌口水厂提质改造工程合同工 程验收 施工监理工作报告 湖南金地标工程项目管理有限公司 二0一八年四月

目录 一、工程概况 (1) 1.1 工程项目简介 (1) 1.1.1工程概况 (1) 1.1.2对外交通条件 (1) 1.1.3 工程建设规模和主要建设内容 (1) 1.2 工程项目投资及工程项目工期 (1) 1.2.1 工程项目投资 (1) 1.2.2 工程项目工期 (1) 1.2.3 工程项目组织机构 (1) 1.2.4 工程项目划分 (2) 二、监理规划 (3) 2.1监理依据 (3) 2.2 监理机构的设置、人员和投入的监理设施 (4) 三、监理合同的履行情况 (4) 3.1 施工准备阶段的监理工作 (4) 3.2 工程质量控制 (4) 3.2.1 质量控制目标 (4) 3.2.2 施工质量控制 (5) 3.2.3 工程质量的评定与验收 (6) 3.3 工程进度控制 (7)

3.3.1 施工进度控制目标 (7) 3.3.2 对工期不利因素的处理 (7) 3.3.3 施工进度控制措施 (8) 3.4 投资控制 (8) 3.5 合同管理 (8) 四、监理效果 (9) 4.1 工程质量控制综合评价 (9) 4.1.1 原材料及中间产品质量控制综合评价 (9) 4.1.2 工程质量评价与验收 (9) 4.2 工程资金控制综合评价 (10) 4.3 工程进度控制综合评价 (10) 五、经验与建议 (10) 5.1 经验方面 (10) 5.2建议方面 (11) 六、附件 (11) 6.1 工程监理大事记 (11)

应急水源监理实施细则

共享知识分享快乐 盐亭县2014年度 抗旱应急水源工程项目 监 理 实 施 细 则 四川腾越建设监理有限公司2015年10月22 日

盐亭县2014年抗旱应急水源工程项目 监理实施细则编制: 审批: 四川腾越建设监理有限公司 2015年10月22 日 第一章概述.................................................... 1.1工程基本情况.................................................... 1.2监理工作范围.................................................... 1.3监理工作目标.................................................... 1.4监理工作依据.................................................... 1.5监理工作方法...................................................

1.6监理组织........................................................ 1.7监理职责........................................................ 第二章工程的质量控制........................................... 2.1水源井监理实施细则.............................................. 2.2管理房及井室、阀门井、排气井和排水井监理实施细则监理实施 细则 ............................................................... 2.3输配管网安装监理实施细则....................................... 2.4机电设备及安装工程监理实施细则............................. 2.5蓄水池监理实施细则 ..................................... 第三章工程的进度控制 第四章投资控制 ...... 第五章安全控制....... 第六章管理与协调??… 第七章竣工验收...... 第一章概述 1.1工程基本情况 1.工程名称:盐亭县2014年度抗旱应急水源工程项目 2.建设地点:盐亭县 3.工程内容为:引调提水工程、备用水源井工程;输配水管工程;机电 设备及安装、金属结构设备及安装工程等 4.工程计划工期:100天。 5.工程质量要求:符合国家及行业标准;合格以上标准

[福建]防洪工程监理实施细则_secret

XX县XX乡防洪工程监理实施细则 XX市XX工程咨询监理有限公司 XXXX防洪工程监理部 二O一三年七月五日

目录 一、工程测量监理实施细则 (2) 二、土石方开挖工程监理实施细则 (9) 三、建筑材料与混凝土质量监理实施细则 (15) 四、埋石砼工程监理实施细则 (20) 五、河道清淤工程监理实施细则 (23) 六、砌体工程监理实施细则 (26) 七、工程信息与合同管理监理实施细则 (29) 八、设计文件监理实施细则 (40) 九、工程进度监理实施细则 (42) 十、工程质量监理实施细则 (45) 十一、工程支付监理实施细则 (49) 十二、工程验收监理实施细则 (54) 十三、工程施工安全监理实施细则 (63) 十四、工程文明施工与环境保护监理实施细则 (68)

XX县XX乡防洪工程 工程测量监理实施细则(一) 一、总则 1、本细则依据《水利水电工程施工测量规范》SL52-93、XX县XX乡防洪工程所有施工承包合同(包括C1、C 2、C3标,下同)以及其他规程规范编制。 2、本细则适用于XX县XX乡防洪工程建设监理范围内所有工程项目的施工测量。 3、施工区范围内的控制网点及基本数据,由设计单位提供,经监理单位复核后提交施工单位。施工单位收到成果后,应重新校测基准点,并对测量成果全面负责。 4、施工承包单位施测的起算数据、技术设计书和观测大纲等关键性文件须报监理单位批准后才能实施。 二、组织实施 1、施工承包单位需设置测量专业机构,并根据施测工程项目配备相应的人员、仪器设备,所有仪器均要经过有资质证书的专门机构检验校正后才能使用。 2、施工承包单位就在施测前7天将施测进度安排计划报告一式四份报送监理部审核。包括以下内容: ⑴施测项目概述; ⑵施测技术方案要点(施测方法、操作规程和引用技术标准等); ⑶测量仪器设备(含计算机、气象仪器和仪器检测设备等); ⑷测量专业人员设置;

农村饮水工程监理评估报告

农村饮水工程 监 理 评 估 报 告

1 工程概况: 1.1 工程简介 **镇辖区5个村,其中农业人口1.7万人,本次工程共解决饮水不安全人口1.3万人,本次项目在现状情况下,通过市自来水公司管网继续延伸解决5个村42个村民小组,13000人的饮水不安全问题,全镇完成农村水改任务。 1.2 项目建设相关单位 项目法人:**镇人民政府 设计单位:鄂州市水利建筑设计研究院 监理单位:鄂州市工程建设监理公司 质量监督单位:鄂州市水利局质监站 承建单位:鄂州市玉泉自来水公司 1.3 主要工程项目及工程量 1.4 主要施工机械设备及施工人员核入情况

根据本工程的施工需求,将派选工程技术和施工熟练的管理施工人员和民工队伍,生产最高峰各工地配备劳动力90人,确保整个工程按预定的工期目标实现,工程施工主要管理具员在开工之日到达现场,其他人员一周内到场。 1.5 主要工程技术指标 见下表:

1.6 工程实施情况 施工单位于2008年10月 24日进场,从2008年 10月 25 日开工,2009年 5月 18 日完工。 工程施工过程中,我方监理人员根据设计图纸和规范要求对沟槽底净宽按管径大小、土质条件、埋设深度、施工工艺要求进行验收,开挖过程中存在以下问题: (1)沙窝村:自然湾支管网回填土不符合要求。 (2)保团村:沟槽宽度和深度都达不到设计要求。 (3)胡桥村:砂垫层没有铺垫 (4)牌楼村:砂垫层没有铺垫 (5)村:水表质量有问题,入户表距离墙面太远,容易受损,水管入户部分太浅 (6)村:支管网入户土层太浅,4组水表有问题。 以上问题监理人员现场指出并下发了整改通知单,督促施工单位按照设计要求及规范要求整改到位后才予以验收,才同意进入下道工序的施工。 2 监理规划 2.1 监理组织机构的设置及监理人员组成: 针对本工程的规模、项目特点和专业要求,按照专业配套、高效精干原则配备项目监理班子,按总监负责制开展工作。 为便于总监理工程师的统一组织管理,垂直领导,保证监理部合

农村安全饮水竣工资料模版

兴仁县巴铃镇倮落冲村三洞桥组饮水安全工程2010年第一批农村饮水安全项目 竣工资料

兴仁县水利局 二○一一年五月 审定:周凡军 审查:唐玉荣 工程技术负责:余华 工程施工:饶明选

目录 一、验收申请报告 二、工程简介 三、监理工作报告 四、合同项目开工令 五、进场通知 六、竣工报告 七、工程决算报告 八、完工/最终付款申请书 九、完工/最终付款证书 十、工程结算表

十一、工程竣工验收财务决算及固定资产移交表 十二、工程财产交付清册 十三、工程建设情况报告 十四、自检报告 十五、工程进度款支付证书及隐蔽工程签证表 十六、合同 十七、竣工图 十八、工程图片 验收申请报告 (承包[2010]验报001号) 合同名称:兴仁县巴铃镇倮落冲村三洞桥组饮水安全工程施工承包合同合同编号: 致:(监理机构)贵州聚龙项目投资咨询有限公司 我施工队承建的巴铃镇倮落冲村三洞桥组饮水安全工程项目已经按计划于2011年3月5日全部完工,验收文件也已准备就绪,现申请验收。

■合同项目完工验收□阶段验收 □单位工程验收 □分部工程验收 验收工程名称、编码申请验收时间兴仁县巴铃镇倮落冲村三洞桥组 饮水安全工程 2011年5月 附件: 验收报告、资料。 承包人:兴仁县新龙场镇大屯村饶明选施工队 法定代表:(签名) 日期:年月日监理机构将另行签发审核意见。 监理机构:(全称及盖章) 签收人:(签名) 日期:年月日说明:本表一式_____份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各 1 份。 工程简介 1、工程名称:巴铃镇倮落冲村三洞桥组饮水安全工程 2、建设地点:兴仁县巴铃镇倮落冲村三洞桥组

[内蒙古]露天煤矿工程监理实施细则(223页 全套细则)ser_secret

目录 目录 (1) 施工测量监理实施细则 (2) 土方工程监理实施细则 (8) 强夯地基监理实施细则 (19) 水泥稳定土工程监理实施细则 (24) 灰土地基监理实施细则 (31) 钢筋工程监理实施细则 (36) 模板工程监理实施细则 (49) 砼工程监理实施细则 (57) 砌体工程监理实施细则 (67) 脚手架工程监理实施细则 (77) 建筑屋面工程监理实施细则 (85) 钢结构工程监理实施细则 (93) 装饰装修工程监理实施细则 (105) 水暖安装工程监理实施细则 (120) 电气安装工程监理实施细则 (151) 幕墙工程监理实施细则 (161) 保温节能工程监理实施细则 (169) 道路硬化工程施工监理实施细则 (176) 设备安装工程监理监理细则 (194) 旁站监理实施细则 (206)

安全监理实施细则 (215) xx公司xxxxxx项目三标段工程 施工测量监理实施细则 编制人: 审核人: xxxx工程监理有限责任公司 xx工程项目监理部 2013年4月20日

施工测量监理实施细则 1.编制依据 1.1监理规划; 1.2施工组织设计; 1.3施工图纸; 1.4相关的施工规范以及现行的国家法律、法规、施工规程和技术规范。 2.专业工程特点 测量工作的地形复杂,控制点少,建筑物距离远,布控控制点工作量大,测量要求精度高;建筑物的连接部位多,角度、尺寸、标高等连接点多;施工现场窄小,永久性控制点必须加强保护,所使用的测量仪器必须经过校准。 3.施工测量监理工作流程图 不合格 合格

4.监理工作方法 4.1所有测量人员必须持证上岗。必须学习并掌握《工程测量规范》、《建筑工程施工测量规程》、公司技术部制定的《测量管理制度》等。 4.2现场放样前,对图纸技术交底中有关尺寸进行计算、复核,制定具体的方案后可进行放线;随时巡视控制点的保护情况,如有破坏及时汇报。 5.监理工作内容 5.1交接桩的监理工作程序 5.1.1由设计单位按图纸到现场交桩,同时提交桩点坐标,包括导线桩、水准点等。施工单位接桩后,对全路线、导线进行复测,复测导线时,必须和相邻施工段的导线闭合经平差计算,测量精度满足设计要求。 5.1.2施工单位在复测结束后,报监理部一份复测报告,由测量监理工程师进行复测、审核,报告包括: (1)全部复测的记录(导线水平角观测记录、测距记录)。 (2)坐标、高程平差计算书,及计算结果 5.1.3监理部审核了复测报告之后,组织监理测量人员进行复测,测量成果与施工单位复测结果进行对比,超出允许偏差,重新调整,如果在允许范围内,认为测量无误,桩位准确,即可批准按原设计提供的导线桩点坐标和水准点高程进行测量控制;若有错误,则请设计单位复测并对有错误的桩位坐标进行更正。 5.2控制测量的监理程序 5.2.1导线点加密的监理程序

农村饮水安全工程监理细则

六安市金安区2017年农村饮水 安全巩固工程 监理实施细则 编制人: 审批人: 江苏荣威项目管理咨询有限责任公司

二○一七年五月十日 目录 第一章概述 1.工程基本情况 (1) 2.监理工作范围 (1) 3.监理工作目标 (2) 4.监理工作依据 (4) 5.监理工作方法 (5) 6.监理组织 (6) 7.监理职责 (6) 8.各阶段工作安排与技术管控 (7) 第二章工程的质量控制 1.管道安装监理细则………………………………………………1 0

2、土方开挖回填 (13) 3、统现场水压试验和冲洗消毒……………………………………1 7 第三章工程的进度控制…………………………………………1 9 第四章投资控制 (10) 第五章竣工验收 (20) 六安市金安区2017年农村饮水安全巩固工程 施工监理实施细则 第一章概述 1.1、工程基本情况: 本工程为2017年农村饮用水安全巩固提升工程,工程范围涉及金安区11个乡镇18个行政村,解决农村居民饮水不安全人口4万人。(1)横

塘岗乡百子庵村管网延伸工程;(2)横塘岗乡周庵村管网延伸工程;(3)东桥镇何山村管网延伸工程;(4)翁墩乡四清桥村管网延伸工程;(5)翁墩乡孔树村管网延伸工程;(6)木厂镇孟岗村管网延伸工程;(7)三十铺镇太平村管网延伸工程;(8)淠东乡黄圩村管网延伸工程;(9)木厂镇潘新村管网延伸工程;(10)张店镇松岭岗管网延伸工程;(11)先生店乡松店村管网延伸工程;(12)椿树镇高岗村管网延伸工程;(13)椿树镇李圩村管网延伸工程;(14)先生店乡陈大庄子村管网延伸工程;(15)张店镇柽树俺村管网延伸工程;(16)椿树镇长堰村管网延伸工程;(17)施桥镇三口堰村管网延伸工程;(18)毛坦厂镇八角塘村管网延伸工程。建设单位为六安市金安区水利局;设计单位为六安市水利局勘测设计室;监理单位为江苏荣威项目管理咨询有限责任公司;施工单位:安徽省恒鑫建筑工程有限公司、安徽楚宸建设工程有限公司、安徽惠农建设集团有限公司。 1.2监理工作范围 按照监理合同中规定的六安市金安区2017年农村饮水安全巩固工程建设项目监理范围内开展对本工程施工阶段进行全方位的管理和控制。其主要项目有: 1.管沟开挖及管材安装工程、调试、回填、试运行的全过程监理,以及保修期内的监督和质量反馈。 2.管材采购:给水管道及管件采购管材标准质量、规格型号进行复检,对管道及其配件的物理、化学指标是否符合国家饮用水卫生标准送有检验资质单位进行检验。 1.3、监理工作目标

农村饮水安全工程监理细则(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 农村饮水安全工程监理细则(新 编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

农村饮水安全工程监理细则(新编版) 第一章概述 1.1、工程基本情况: 本工程为2017年农村饮用水安全巩固提升工程,工程范围涉及金安区11个乡镇18个行政村,解决农村居民饮水不安全人口4万人。(1)横塘岗乡百子庵村管网延伸工程;(2)横塘岗乡周庵村管网延伸工程;(3)东桥镇何山村管网延伸工程;(4)翁墩乡四清桥村管网延伸工程;(5)翁墩乡孔树村管网延伸工程;(6)木厂镇孟岗村管网延伸工程;(7)三十铺镇太平村管网延伸工程;(8)淠东乡黄圩村管网延伸工程;(9)木厂镇潘新村管网延伸工程;(10)张店镇松岭岗管网延伸工程;(11)先生店乡松店村管网延伸工程;(12)椿树镇高岗村管网延伸工程;(13)椿树镇李圩村管网延伸工程;(14)先生店乡陈大庄子村管网延伸工程;(15)张店镇柽树俺村管网延伸工程;(16)椿树镇长堰村管网延伸工程;(17)施桥镇三口堰村管

网延伸工程;(18)毛坦厂镇八角塘村管网延伸工程。建设单位为六安市金安区水利局;设计单位为六安市水利局勘测设计室;监理单位为江苏荣威项目管理咨询有限责任公司;施工单位:安徽省恒鑫建筑工程有限公司、安徽楚宸建设工程有限公司、安徽惠农建设集团有限公司。 1.2监理工作范围 按照监理合同中规定的六安市金安区2017年农村饮水安全巩固工程建设项目监理范围内开展对本工程施工阶段进行全方位的管理和控制。其主要项目有: 1.管沟开挖及管材安装工程、调试、回填、试运行的全过程监理,以及保修期内的监督和质量反馈。 2.管材采购:给水管道及管件采购管材标准质量、规格型号进行复检,对管道及其配件的物理、化学指标是否符合国家饮用水卫生标准送有检验资质单位进行检验。 1.3、监理工作目标 本工程监理的总目标为合格工程、安全工程、环保工程,各项

建筑工程建筑电气工程监理实施细则secretdkx

建筑电气工程监理实施细则 一、编制依据 1.建设工程相关法律、法规文件; 2.已批准的监理规划,施工组织设计; 3.设计图纸及相关有效变更文件; 4.现行相关规范、规程及技术标准。主要有: ⑴《建设工程监理规范》GB50319-2000; ⑵《南昌市建设工程监理规程》DB29-131-2005; ⑶《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; ⑷《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; ⑸《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001; ⑹《住宅建设适用规程》DB29-120-2005; ⑺《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96;GB50255-96;GB50256-96;GB50257-96。 二、监理工作流程 见图1 三、监理工作检查要点及目标值 ㈠施工准备(事前控制) 1.检查施工图纸审批情况,学习熟悉设计图纸和设计交底。图纸应经审批合法有效;充分了解及掌握设计内容和要求。并将问题于交底提出,做好记录存查;

2.对安装单位进行监理工作书面交底。应交待监理工作程序和要求,且相关方签知留存备查; 3.审核安装单位及相关人员的资格证件。其单位资质以及项目负责人和特工种岗位证书等均应符合要求,且达到证件真实有效,人证相符;

图1 4.审核安装施工方案。其方案内容,技术、安全措施等应能满足专业施工的需要,并保证质量达标; 5.检查和验收进场材料、设备的质量情况,其质量主要要求和相关指标,应符合下列各相应规定: ⑴主要材料、设备、成品和半成品进场检验合格,且在记录表中给予确认,方可在施工中应用; ⑵因有异议送有资质试验室进行抽样检测,并出具合格报告才能使用(配电电线、电缆、照明开关、插座、节能照明光源、灯具及附件要按节能要求进行复试); ⑶进口电气设备、器具,材料应符合规范要求外,还应有商检证明和中文的质量合格证明文件及中文安装、使用、维修和试验要求等技术文件; ⑷高、低压电气设备(成套),如:变压器、箱式变电所、高压电器、电瓷制品、成套配电柜、控制柜、动力和照明配电箱、不间断电源等,应检查产品合格证、随带技术文件、安全认证资料标志(3C标志)、出厂检验报告、产品型式检验报告,不间断电源还应提供出厂试验记录。其外观应检查:铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,接线无脱落,蓄电池柜内电池壳体无损坏、漏油,充油、充气设备无泄露,涂层完整,无明显凹凸缺陷,高压充气设备气压指示正常; ⑸电动机、电加热器、电动执行机构、低压开关设备也应按上述⑷中相关内容检查,并达标; ⑹对照明灯具及附件进行检查,应具有:合格证、产品检验报告(型式检验报告)、安全认证资料及标志(3C)、随带技术文件,消防及人防用灯具还应符合专用要求。其外观检查时,成套灯具应现场抽样检测:绝缘电阻值≮2MΩ、;内部接线材料应为铜芯绝缘电线;芯线截面积≮0.5㎜2,绝缘厚度≮0.6mm;

农村饮水安全工程监理工作报告

商河县2013年(第一批)农村饮水安全工程建设监理工作报告 山东省水利工程建设监理公司 二○一三年十二月

商河县2013年(第一批)农村饮水安全工程建设监理工作报告 批准:薛思武 审定:张维国 审核:刘彭江 编制:鲍德昌 山东省水利工程建设监理公司 二○一三年十二月

目录 一、工程概况 (1) 二、监理规划 (2) (一)监理规划的编制和实施 (2) (二)监理制度的建立和实施 (3) (三)监理组织机构设置 (5) (四)监理依据 (5) (五)主要监理方法 (5) (六)主要监理设备 (9) 三、监理过程 (10) (一)监理合同执行情况 (10) (二)质量控制工作实施情况 (10) (三)进度控制工作实施情况 (16) (四)投资控制工作实施情况 (17) (五)合同管理工作实施情况 (20) (六)信息管理工作实施情况 (21) (七)组织协调工作实施情况 (22) 四、监理效果 (22) 五、经验与建议 (23) 六、工程建设监理大事记 (24)

商河县2013年(第一批)农村饮水安全工程 建设监理工作报告 一、工程概况 项目名称:商河县2013(第一批)农村饮水安全工程 建设单位:商河县农村通自来水工作办公室 工程建设地点:山东省济南市商河县境内 工程投资:约1264万元 工程简介:该工程是以丰源水厂为供水水源进行管网整合工程建设,管线供水管网主干管起点为丰源水厂,向南沿省道S248线至殷巷镇,再从殷巷镇预留三通向南向西至绳西水厂、吴新水厂、大王集水厂联网,然后继续向西铺设至怀仁街水厂和李楼水厂联网。管线全长26561m,主干管管径为dn630-dn200。 二、监理规划 (一)监理规划的编制和实施 1、监理规划的编制 2013年10月,监理部进场后,总监理工程师主持编写了《商河县2013年(第一批)农村饮水安全工程建设监理规划》。监理规划中明确了质量、进度、投资控制目标,明确了监理机构岗位职责,制定了监

农村饮水安全工程建设监理工作报告

湖南省辰溪县 农村饮水安全工程建设监理工作报告 怀化市水利电力咨询监理有限公司 2011年月日 湖南省辰溪县 农村饮水安全工程建设监理工程报告 审核:陈志铭(怀化市水利水电咨询监理公司总经理) 编写:杨国良(辰溪县人饮工程监理部现场监理工程师) 审核:杨湘华(辰溪县人饮工程监理部总监理工程师) 怀化市水利电力咨询监理有限公司 辰溪县人饮工程监理部 2011年月日 目录 第一章工程概况 第二章监理规划 第三章监理过程 第四章监理效果及建议 第五章附件 1、监理机构的设置与主要工作人员情况表 2、工程建设监理大事记 第一章工程概况

一、简述 辰溪县集镇饮水安全工程项目位于罗子山乡、船溪乡、寺前镇、田湾镇、石马湾乡、谭家场乡主要建设安全饮水工程。 1、罗子山乡桂林饮水安全工程地处辰溪县罗子山乡境内,罗子山位于辰溪县东南部,距县城79公里,东邻溆浦县小横垄乡,西连龙头庵乡,南接上浦溪瑶族乡,北接黄溪口镇,乡东南面是罗子山,海拔1378.7m,是全县最高峰,辖10个行政村和一个居委会,共7150人。其中瑶族人口5005人,占总人口的70%。土地总面积平方公里,耕地面积公顷(其中水田4393亩,旱地5142亩)。 2、船溪乡位于辰溪县境北部,东临沅陵县用坪乡,西隔沅水与泸溪县隔河相望,南接板桥乡,北接沅陵县管箕湾镇,长9公里的S223省道穿境而过,全乡土地总面积平方公里,辖13个行政村,有一个渔业队,共13286人,其中讲“佤乡话”的8310人。 3、寺前集镇饮水安全工程地处辰溪县寺前镇境内,寺前镇位于辰溪县南部,距县城22公里,东连火马冲镇,南与长田湾,小龙门乡相接,西靠石马湾乡,北邻石碧乡,辖11个行政村和一个居委会,126个村民小组,4851户,总人口18678人。其中农业人口13762人,非农业人口4916人,总面积平方公里,耕地面积701公顷(其中水田8640亩,旱地1875亩)。 4、田湾集镇饮水安全工程位于辰溪县田湾镇境内,供水区域为本镇4个村1个居委会(杨梅坳村、田湾村、农科村、铺里村、田湾居委会),田湾镇位于辰溪县北部,距县城14公里,东南连城郊乡与县

某铁路工程监理实施细则(全面)_secret

*** 至 ** 铁路 第五监理标段 监理实施细则 **大学工程建设监理公司 **铁路监理站 二00八年五月二日

目录 第一章:工程测量 (1) 第二章:钢筋混凝土和砌体工程 (7) 第三章:路基工程 (33) 第四章:桥梁及涵洞 (43) 第五章:隧道工程 (52) 第六章:轨道工程 (65) 第七章环境保护、水土保持监理实施细则 (76)

第一篇工程测量 1.1测量监理工作 1.1.1测量监理工作流程图 图1.1测量监理工作流程图 1.1.2监理工程师检查施工单位测量人员的资格,测量仪器和设备的检定情况,审核施工单位的测量方案。 1.1.3监理工程师应熟悉图纸,参加设计交底,对图纸定线的原始资料进行复核,如

发现重大问题,及时上报建设单位,协同设计单位研究解决。 1.1.4监理工程师对施工单位施工测量的内、外业资料进行检查,对其内、外业成果资料的正确性和完整性进行复核,采取抽查或旁站的方法对测量过程进行检查,必要时独立复测。 1.1.5监理工程师检查相邻合同段搭接处测量结果及资料的符合性,必要时组织相邻合同段进行贯通测量和跨标段联测。 1.1.6督促施工单位在测量工作中采取行之有效的多极复核制,完成交桩复测、控制测量、施工放样测量、竣工测量以及导线网、导线点和水准点保护等工作。 1.2交桩复核 1.2.1开工前,监理工程师应参加由建设单位主持的勘察设计单位向施工单位进行的现场交桩工作,并与建设单位、设计单位、施工单位一起签署交接桩文件记录。 1平面控制导线网、点桩、交点桩、副交点桩、直线上的转点桩、圆曲线及缓和曲线的要素点桩。 2永久水准基点及增设的临时水准基点桩。 3大型建筑物(如桥梁、隧道等)或复杂地段的平面控制桩及勘察设计单位提供的测算和精度评定资料。 4控制桩的护桩。 1.2.2监理工程师应按照招标文件和规范要求检查交桩数量、精度,签署手续及各种数据应齐全。若重要桩丢失,不能满足施工测量需要时,应向建设单位报告。 1.3工程复测 1.3.1导线和水准控制网复测 1.3.1.1交桩工作完成后,监理工程师应参与施工单位的交桩复测工作,检查复测人员资格、测量仪器、作业方法、测量资料、桩撅、贯通精度,根据测量记录进行抽查,并定期检查控制网的复测工作。 1.3.1.2交桩复测工作完成后,监理工程师应督促施工单位建立施工测量控制网、按工程需要加密控制导线网及水准点。监理工程师对施工单位加密引测的控制点、水准点测量成果和记录进行审核。 1.3.1.3导线和水准控制网复测的质量控制要点 1控制导线网复测从施工标段外至少一个导线桩起测,逐一进行测量,直至到下

农村饮水安全工程监理工作报告

. 商河县2013年(第一批)农村饮水安全工程建设监理工作报告 山东省水利工程建设监理公司 二○一三年十二月

商河县2013年(第一批)农村饮水安全工程建设监理工作报告 批准:薛思武 审定:张维国 审核:刘彭江 编制:鲍德昌 山东省水利工程建设监理公司 二○一三年十二月

目录 一、工程概况 (1) 二、监理规划 (2) (一)监理规划的编制和实施 (2) (二)监理制度的建立和实施 (3) (三)监理组织机构设置 (5) (四)监理依据 (5) (五)主要监理方法 (5) (六)主要监理设备 (9) 三、监理过程 (10) (一)监理合同执行情况 (10) (二)质量控制工作实施情况 (10) (三)进度控制工作实施情况 (16) (四)投资控制工作实施情况 (17) (五)合同管理工作实施情况 (20) (六)信息管理工作实施情况 (21) (七)组织协调工作实施情况 (22) 四、监理效果 (22) 五、经验与建议 (23) 六、工程建设监理大事记 (24)

商河县2013年(第一批)农村饮水安全工程 建设监理工作报告 一、工程概况 项目名称:商河县2013(第一批)农村饮水安全工程 建设单位:商河县农村通自来水工作办公室 工程建设地点:山东省济南市商河县境内 工程投资:约1264万元 工程简介:该工程是以丰源水厂为供水水源进行管网整合工程建设,管线供水管网主干管起点为丰源水厂,向南沿省道S248线至殷巷镇,再从殷巷镇预留三通向南向西至绳西水厂、吴新水厂、大王集水厂联网,然后继续向西铺设至怀仁街水厂和李楼水厂联网。管线全长26561m,主干管管径为dn630-dn200。 二、监理规划 (一)监理规划的编制和实施 1、监理规划的编制 2013年10月,监理部进场后,总监理工程师主持编写了《商河县2013年(第一批)农村饮水安全工程建设监理规划》。监理规划中明确了质量、进度、投资控制目标,明确了监理机构岗位职责,制定了监

农村饮水安全工程项目监理规划

农村饮水安全工程项目监理规划 天门市2010年农村饮水安全工程项目监理规划 项目法人:天门市各有关乡镇农村饮水安全工程建设管理办公室工程名称:天门市2010农村饮水安全工程 建设地点:天门市各有关乡镇水厂 编制:天门市江河水利建筑工程监理有限公司 编制日期:二0一0年七月 目录 一、工程概况 二、监理工作依据 三、监理工作范围 四、监理工作目标 五、项目监理机构的组织形式 六、投资、进度、质量控制工作内容 七、监理工作制度 附: 1、材料报验程序图框 2、工序质量控制程序图框 3、工程质量控制程序图框 一、工程概况

天门市2010年农村饮水安全工程项目,共分为11个标段; 详见下表 标段水厂名称工程内容投资总额 (万元)第一标石河1629.33 第二标佛子山、九真、胡市1285.24 第三标多宝、拖市834.36 第四标张港、蒋湖753.53 第五标多详、麻洋748.51 第六标汪场814.72 第七标蒋场、白茅湖764.60 第八标渔薪、黄潭 603.94 第九标小板、净潭1039.02 第十标彭市 720.16 第十一标横林1158.02 设计单位:天门市水利水电勘测设计院 施工单位:管材中标单位负责管网延伸工程的技术指导工作;其他工程由具有相应资质的施工单位承包施工 监理单位:天门市江河水利建筑工程监理有限公司 二、监理工作依据 1、国家和湖北省有关工程建设的法律、法规、政策和相应规定 2、《建设工程监理规范》GB50319-2000 3、《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2003 4、《给水排水管理工程施工及验收规范》GB50268-97 5、《水利水电建设工程验收规范》SL223-2008 6、《湖北省人民政府关于加强农村饮水安全工程建设和管理的意见》 7、《农村饮水安全项目建设管理办法》 8、《村镇供水工程技术规范》SL310-2004

[北京]多层住宅楼工程监理实施细则(土建类)_secret

XX嘉品生物科技有限公司 土建分部工程 工 程 监 理 细 则 编制: 批准: XX中景恒基工程管理有限公司二O一三年七月十七日

目录 一、工程概况及建设监理的工作范围 (2) 二、监理组织机构和岗位职责 (2) 1、监理组织机构 (3) 2、各类人员的岗位职责 (3) 三、项目监理部的职业守则 (6) 四、监理质量控制实施细则 (7) 1、施工阶段质量控制系统过程 (7) 2、施工质量控制工作流程图 (8) 3、施工质量控制的要求和依据 (9) 4、事前质量控制 (10) 5、质量的事中控制 (16) 6、质量的事后控制 (24) 五、基础施工实施细则 (28) 1、工程监理内容 (28) 2、监理方法 (28) 3、质量控制依据 (30) 4、质量控制工作范围 (31) 5、质量控制工作方式 (31) 六、建筑主体结构质量监理实施细则 (33) 1、质量控制依据 (33) 2、质量控制工作内容 (34) 3、质量控制工作要求 (34) 七、装修阶段监理实施细则 (44) 1、楼地面工程 (44) 2、装饰工程 (45) 3、铝合金门窗 (46) 4、屋面工程 (46)

施工阶段监理实施细则 一、工程概况及建设监理的工作范围: 本工程全现浇钢筋混凝土框架结构,建筑面积为6966.27平方米。 1、主体地基采用桩基础。 2、主体结构21.45米, 3、本工程为多层住宅楼。 4、结构设计使用年限50年,抗震设防烈度为6度,建筑抗震设防 类别为丙级,建筑物耐火等级为二级。框架抗震等级为三级。防火等级二级,屋面防水Ⅱ级,防水耐用年限为15年。 5、基础混凝土强度等级均为C30,垫层采用C15,其他混凝土强度 等级均为C25。 根据建设单位与监理公司的委托协议,本建设监理的工作范围为承担本工程的质量控制、进度控制、投资控制三大任务,同时进行合同、信息、安全管理,并从工程监理的角度做组织协调工作。 本项目建设监理工作的重点是施工阶段监理,本细则规定了监理工作的具体内容和要求。由于本工种的业主要求精心组织、精心施工,抢时间、创名牌、争效益,同时,一些不可预见的手续未到位,给监理工作带来一定困难,因此,我监理部将和建设单位、设计单位、施工单位密切协作,运用合同措施、经济措施和组织措施及其他必要的手续,对三大目标进行控制。

相关文档
相关文档 最新文档