文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 气体爆炸上限下限表

气体爆炸上限下限表

气体爆炸上限下限表
气体爆炸上限下限表

气体爆炸上限/下限(LEL/UEL)

燃烧和爆炸发生,必须同时满足三个条件:燃料(例如:可燃气体)和氧气(空气)以某一个比例同时存在,以及燃源,例如火星或火焰。燃料和氧气的混合比例对于不同的气体混各不相同。

爆炸下限(LEL)是指某种气体在空气中支持燃烧的最小含量。爆炸上限是指某种气体在空气种支持燃烧的最大含量。超过此含量,因其含量过高而不能燃烧。在LEL和UEL之间的范围是该气体的燃烧范围。

表中值在此条件下有效:室温、大气压力,用2英寸管火花点火。多数气体爆炸范围因温度、压力和容器尺寸增加而增大。

所有含量均为体积百分比。

常见可燃性物质的爆炸上下限表

常见可燃性物质的爆炸上下限表 物质名称分子式 爆炸极限 物质名称分子式 爆炸极限下限上限下限上限 甲烷CH4 5.0 15.0 乙醇C2H5OH 3.4 19.0 乙烷C2H6 3.0 15.5 正丙醇C3H7OH 2.5 13.5 丙烷C3H8 2.2 9.5 异丙醇C3H7OH 2.3 12.7 正丁烷C4H10 1.9 8.5 正丁醇C4H9OH 1.8 11.3 异丁烷C4H10 1.8 8.4 仲丁醇C4H9OH 1.7 10.9 正戊烷C5H12 1.1 8.0 丙稀醇C3H5OH 2.4 / 异戊烷C5H12 1.4 7.6 正戊醇C5H11OH 1.2 10.5 正已烷C6H14 1.2 7.4 异戊醇C5H11OH 1.2 9.0 正庚烷C7H16 1.1 6.7 乙二醇C2H4(OH)2 3.2 53.0 正辛烷C8H18 1.0 4.6 二甲基硫(CH3)2S 2.2 19.7 异辛烷C8H18 1.1 6.0 叔丁醇(CH3)3COH 2.3 8.0 环丙烷C3H6 2.4 10.4 甲醛HCHO7.0 73.0 环丁烷C4H8 1.8 10.0 乙醛CH3CHO 4.0 57.0 环戊烷C5H10 1.4 8.0 巴豆醛C2H5CHO 2.1 15.5 环已烷C6H12 1.2 8.3 丙酮C3H6O 2.3 13.0 溴甲烷CH3Br10.0 16.0 丁酮C4H8O 1.8 9.5 溴乙烷C2H5Br 6.7 11.3 甲乙酮C4H8O 1.8 11.5 氯乙烷C2H5Cl 3.8 15.4 2-戊酮C4H10O 1.6 8.2 环氧乙烷C2H4O 2.6 100.0 2-己酮C6H12 1.2 8.0 环氧丙烷C3H6O 1.9 22.5 乙酸CH3COOH 4.0 17.0 一氯甲烷CH3Cl8.1 17.4 氢H2 4.0 75.0 二氯甲烷CH2C1215.5 66.4 氨NH315.0 30.2 苯乙烯C8H8 1.1 8.0 醋酸甲脂C3H6O2 3.1 16.0 氯乙烯C2H3CL 3.8 31.0 醋酸乙脂C4H8O2 2.1 11.5 二氯乙烯C2H2C12 6.5 15.0 醋酸丙脂C5H10O2 2.0 8.0 氯丁二烯C4H5CL 4.0 20.0 醋酸丁脂C6H12O2 1.4 7.6 丁二烯C4H6 2.0 11.5 醋酸戊脂C7H14O2 1.0 7.5 异丁烯C4H8 1.8 8.8 二硫化碳CS2 1.0 60.0 乙烯C2H4 2.8 32.0 硫化氢H2S 4.3 45.0 丙烯C3H6 2.4 10.3 氧硫化碳COS12.0 29.0 丁烯C4H8 1.6 9.3 乙炔C2H2 1.5 100.0 戊烯C5H10 1.5 8.7 乙烯乙炔C4H4 1.2 73.3 甲醇CH3OH 5.5 44.0 2-丁炔C4H6 1.4 苯C6H6 1.2 8.0 三甲胺C4H10NH 2.0 11.6 甲苯C7H8 1.2 7.0 乙胺C2H5NH 3.5 14.0 二甲苯C8H10 1.0 7.6 苯胺C6H5NH 1.3 11.0 乙苯C8H10 1.0 6.7 联胺H2N-NH2 4.7 100.0

怎样计算爆炸上限和下限

爆炸温度计算 【大纲考试内容要求】: 1.了解爆炸温度和压力的计算; 2.掌握爆炸上限和下限的计算。 【教材内容】: 2.爆炸温度计算 1)依照反应热计算爆炸温度 理论上的爆炸最高温度可依照反应热计算。 [例]求乙醚与空气的混合物的爆炸温度。 [解](1)先列出乙醚在空气中燃烧的反应方程式: C4H100 + 602+ 22.6N→4C02 + 5H2O + 22.6N2 式中,氮的摩尔数是按空气中N2∶O2=79∶21的比例确定的,即602对应的N2应为:6×79/21 = 22.6 由反应方程式可知,爆炸前的分子数为29.6,爆炸后为31.6。 (2)计算燃烧各产物的热容。 气体平均摩尔定容热容计算式见表2—5。 表2-5气体平均摩尔定容热容计算式

依照表中所列计算式,燃烧产物各组分的热容为: N:的摩尔定容热容为[(4.8 + O.00045t)×4186.8]J/(kmol·℃) H20的摩尔定容热容为[(4.0 + 0.00215t)X4186.8]J/(kmol·℃) CO。的摩尔定容热容为[(9.0 + 0.00058t)X4186.8]J/(kmol·℃) 燃烧产物的热容为: [22.6(4.8+0.00045t)×4186.8]J/(kmol·℃) = [(454+0.042t)×1O3]J/(kmol·℃) [5(4.0+0.00215t)×4186,8]J/(kmol·℃) = [(83.7+0.045t) ×1O3]J/(kmol·℃) [4(9.0+0.00058t)×4186.8]J/(kmol·℃)=E(150.7+0.0097t) ×1O3]J/(kmol·℃) 燃烧产物的总热容为(688.4+0.0967t)×103J/(kmol·℃)。那个地点的热容是定容热容,符合于密闭容器中爆炸情况。 (3)求爆炸最高温度。 先查得乙醚的燃烧热为2.7×lO6J/mol,即2.7×109J/kmol。 因为爆炸速度极快,是在近乎绝热情况下进行的,因此全部燃烧热可近似地看作用于提高燃烧产物的温度,也确实是等于燃烧产物热容与温度的乘积,即: 2.7×lO9= [(688.4+0.0967t)×103]·t 解上式得爆炸最高温度t=2826℃。 上面计确实是将原始温度视为0℃。爆炸最高温度特不高,尽管与实际值有若干度的误差,但对计算结果的准确性并无显著的阻碍。 2)依照燃烧反应方程式与气体的内能计算爆炸温度 可燃气体或蒸气的爆炸温度可利用能量守恒的规律估算,即依照爆炸后各生成物内能之和与爆炸前各种物质内能及物质的燃烧热的总和相等的规律进行计算。用公式表达为:

常见气体的爆炸极限完整版

常见气体的爆炸极限 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

常见气体的爆炸极限 气体名称化学分子式/在空气中的爆炸极限 (体积分数) / % 下限(V/V) 上限(V/V) 乙烷 C2H6 乙醇 C2H5OH 19 乙烯 C2H4 32 氢气 H2 75 硫化氢 H2S 45 甲烷 CH4 15 甲醇 CH3OH 44 丙烷 C3H8

甲苯 C6H5CH3 7 二甲苯 C6H5(CH3)2 乙炔 C2H2 100 氨气 NH3 15 苯 C6H6 8 丁烷 C4H10 一氧化碳 CO 74 丙烯 C3H6 丙酮 CH3COCH3 13 苯乙烯 C6H5CHCH2

炸,这个浓度范围称为爆炸极限(或爆炸浓度极限)。形成爆炸性混合物的最低浓度称为爆炸浓度下限,最高浓度称为爆炸浓度上限,爆炸浓度的上限、下限之间称为爆炸浓度范围。可燃性混合物有一个发生燃烧和爆炸的浓度范围,即有一个最低浓度和最高浓度,混合物中的可燃物只有在其之间才会有燃爆危险。可燃物质的爆炸极限受诸多因素的影响。如可燃气体的爆炸极限受温度、压力、氧含量、能量等影响,可燃粉尘的爆炸极限受分散度、湿度、温度和惰性粉尘等影响。可燃气体和蒸气爆炸极限是以其在混合物中所占体积的百分比(%)来表示的,表5—3中一氧化碳与空气的混合物的爆炸极限为12.5%~80%。可燃粉尘的爆炸极限是以其在混合物中所占的比重(g/m3)来表示的,例如,木粉的爆炸下限为409/m3,煤粉的爆炸下限为359/m3可燃粉尘的爆炸上限,因为浓度太高,大多数场合都难以达到,一般很少涉及。例如,糖粉的爆炸上限为135009/m3,煤粉的爆炸上限为135009/m3,一般场合不会出现。可燃性混合物处于爆炸下限和爆炸上限时,爆炸所产生的压力不大,温度不高,爆炸威力也小。当可燃物的浓度大致相当于反应当量浓度(表中的30%)时,具有最大的爆炸威力。反应当量浓度可根据燃烧反应式计算出来。可燃性混合物的爆炸极限范围越宽,其爆炸危险性越大,这是因为爆炸极限越宽则出现爆炸条件的机会越多。爆炸下限越低,少量可燃物(如可燃气体稍有泄漏)就会形成爆炸条件;爆炸上限越高,则有少量空气渗入容器,就能与容器内的可燃物混合形成爆炸条件。生产过程中,应根据各可燃物所具有爆炸极限的不同特点,采取严防跑、冒、滴、漏和严格限制外部空气渗入容器与管道内等安全措施。应当指出,可燃性混合物的浓度高于爆炸上限时,虽然不会着火和爆炸,但当它从容器里或管道里逸出,重新接触空气时却能燃烧,因此,仍有发生着火的危险。(二)爆炸反应当量浓度的计算爆炸性混合物中的可燃物质和助燃物质的浓度比例恰好能发生完全化合反应时,爆炸所析出的热量最多,产生的压力也最大,实际的

爆炸极限理论与计算 (1)

第五节爆炸极限理论与计算 一、爆炸极限理论 可燃气体或蒸气与空气的混合物,并不是在任何组成下都可以燃烧或爆炸,而且燃烧(或爆炸)的速率也随组成而变。实验发现,当混合物中可燃气体浓度接近化学反应式的化学计量比时,燃烧最快、最剧烈。若浓度减小或增加,火焰蔓延速率则降低。当浓度低于或高于某个极限值,火焰便不再蔓延。可燃气体或蒸气与空气的混合物能使火焰蔓延的最低浓度,称为该气体或蒸气的爆炸下限;反之,能使火焰蔓延的最高浓度则称为爆炸上限。可燃气体或蒸气与空气的混合物,若其浓度在爆炸下限以下或爆炸上限以上,便不会着火或爆炸。 爆炸极限一般用可燃气体或蒸气在混合气体中的体积百分数表示,有时也用单位体积可燃气体的质量(kg·m—3)表示。混合气体浓度在爆炸下限以下时含有过量空气,由于空气的冷却作用,活化中心的消失数大于产生数,阻止了火焰的蔓延。若浓度在爆炸上限以上,含有过量的可燃气体,助燃气体不足,火焰也不能蔓延。但此时若补充空气,仍有火灾和爆炸的危险。所以浓度在爆炸上限以上的混合气体不能认为是安全的。 燃烧和爆炸从化学反应的角度看并无本质区别。当混合气体燃烧时,燃烧波面上的化学反应可表示为 A+B→C+D+Q(4—1) 式中A、B为反应物;C、D为产物;Q为燃烧热。A、B、C、D不一定是稳定分子,也可以是原子或自由基。化学反应前后的能量变化可用图4—4表示。初始状态Ⅰ的反应物(A+B)吸收活化能正达到活化状态Ⅱ,即可进行反应生成终止状态Ⅲ的产物(C+D),并释放出能量W,W=Q+E。 图4-4 反应过程能量变化 假定反应系统在受能源激发后,燃烧波的基本反应浓度,即反应系统单位体积的反应数为n,则单位体积放出的能量为nW。如果燃烧波连续不断,放出的能量将成为新反应的活化能。设活化概率为α(α≤1),则第二批单位体积内得到活化的基本反应数为anW/E,放出的能量为。αnW2/E。后批分子与前批分子反应时放出的能量比β定义为燃烧波传播系数,为

可燃气体爆炸知识

爆炸下限(LEL)概念介绍[防爆知识] 爆炸下限(LEL)概念介绍 可燃性气体检测报警器选用“%LEL”作为可燃性气体的测量单位及衡量标准,下面介绍关于LEL的相关概念。 “LEL”是指爆炸下限。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限(Lower Explosion Limited),简称LEL。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限(Upper Explosion Limited),简称UEL。 可燃性气体的浓度过低或过高时是没有危险的,只有与空气混合形成混合气或更确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸。燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反应,它必须具备三个要素:可燃物(燃气);助燃物(氧气);点火源(温度)。可燃气的燃烧可以分为两类,一类是扩散燃烧,即挥发的或从设备中喷出、泄漏的可燃气,遇到点火源 混合燃烧。另一类燃烧,是可燃气与空气混合着火燃烧,这种燃烧反应激烈而速度快,一般会产生巨大的压力和声响,又称之为爆炸。燃烧与爆炸没有严格的区分。 有关权威部门和专家已经对目前发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性气体的爆炸极限,它分为爆炸上限和爆炸下限。低于爆炸下限,混合气中的可燃气的含量不足,不能引起燃烧或爆炸,高于上限混合气中的氧气的含量不足,也不能引起燃烧或爆炸。另外,可燃气的燃烧与爆炸还与气体的压力、温度、点火能量等因素有关。爆炸极限一般用体积百分比浓度表示。 爆炸极限是爆炸下限、爆炸上限的总称,可燃气体在空气中的浓度只有在爆炸下限、爆炸上限之间才会发生爆炸。低于爆炸下限或高于爆炸上限都不会发生爆炸。因此,在进行爆炸测量时,报警浓度一般设定在爆炸下限的25%LEL 以下。一般可燃气体检测仪的测量范围为0~100%LEL。

常见可燃气体爆炸上下限

常见可燃气体爆炸上下 限 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

常见可燃气体爆炸上、下限

什么是可燃气体的爆炸极限、爆炸上限、爆炸下限 可燃气体的爆炸极限: 可燃气体(蒸气)与空气的混合物,并不是在任何浓度下,遇到火源都能爆炸,而必须是在一定的浓度范围内遇火源才能发生爆炸。这个遇火源能发生爆炸的可燃气浓度范围,称为可燃气的爆炸极限(包括爆炸下限和爆炸上限)。不同可燃气(蒸气)的爆炸极限是不同的,如氢气的爆炸极限是%~%(体积浓度),意思是如果氢气在空气中的体积浓度在%~%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于%或大于%时,即使遇到火源,也不会爆炸。甲烷的爆炸极限是%~15%意味着甲烷在空气中体积浓度在%~15%之间时,遇火源会爆炸,否则就不会爆炸。 可燃粉尘爆炸极限的概念与可燃气爆炸极限是一致的。 爆炸极限一般用可燃气(粉尘)在空气中的体积百分数表示(%),也可以用可燃气(粉尘)的重量百分数表示(克/米*或是毫克/升)。 爆炸极限是一个很重要的概念,在防火防爆工作中有很大的实际意义: (1)它可以用来评定可燃气体(蒸气、粉尘)燃爆危险性的大小,作为可燃气体分级和确定其火灾危险性类别的依据。我国目前把爆炸下限小于是10%的可 燃气体划为一级可燃气体,其火灾危险性列为甲类。

(2)它可以作为设计的依据,例如确定建筑物的耐火等级,设计厂房通风系统等,都需要知道该场所存在的可燃气体(蒸气、粉尘)的爆炸极限数值。 (3)它可以作为制定安全生产操作规程的依据。在生产、使用和贮存可燃气体(蒸气、粉尘)的场所,为避免发生火灾和爆炸事故,应严格将可燃气体 (蒸气、粉尘)的浓度控制在爆炸下限以下。为保证这一点,在制定安全生 产操作规程时,应根据可燃气(蒸气、粉尘)的燃爆危险性和其它理化性 质,采取相应的防范措施,如通风、置换、惰性气体稀释、检测报警等。 可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气或更确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸。燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反应,它必须具备三个要素:a、可燃物(燃气);b、助燃物(氧气);c、点火源(温度)。可燃气的燃烧可以分为两类,一类是扩散燃烧,即挥发的或从设备中喷出、泄漏的可燃气,遇到点火源混合燃烧。另一类燃烧,是可燃气与空气混合着火燃烧,这种燃烧反应激烈而速度快,一般会产生巨大的压力和声响,又称之为爆炸。燃烧与爆炸没有严格的区分。 有关权威部门和专家已经对目前发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性气体的爆炸极限,它分为爆炸上限(英文upper explode limit的简写UEL)和爆炸下限(英文lower explode limit的简写LEL)。不同可燃气(蒸气)的爆炸极限是不同的,如氢气的爆炸极限是4.0%~75.6%(体积浓度),意思是如果氢气在空气中的体积浓度在4.0%~75.6%之间时,遇火源就会爆炸,而当氢气浓度小于4.0%或大于75.6%时,即使遇到火源,也不会爆炸。甲烷的爆炸极限是5.0%~15%意味着甲烷在空气中体积浓度在5.0%~15%之间时,遇火源会爆炸,否则就不会爆炸。在生产、使用和贮存可燃气体(蒸气、粉尘)的场所,为避免发生火灾和爆炸事故,应严格将可燃气体(蒸气、 粉尘)的浓度控制在爆炸下限以下。为保证这一点,在制定安全生产操作规 程时,应根据可燃气(蒸气、粉尘)的燃爆危险性和其它理化性质,采取相 应的防范措施,如通风、置换、惰性气体稀释、检测报警等。 有关权威部门和专家已经对目前发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性气体的爆炸极限,它分为爆炸上限(英文upper explode limit的简写UEL)和爆炸下限(英文lower explode limit的简写LEL?)。因此,在进行爆炸测量时,报警浓度一般设定在爆炸下限的25%LEL以下。 便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:25%LEL为报警点。 举例说明,甲烷的爆炸下限为5%体积比,那也就是说,把这个5%体积比,一百等分,让5%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达10%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为0.5%体积比。当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为1.25%体积比。 所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示您,要马上采取相应的措施啦,比如开启排气扇或是切断一些阀门等,离真正有可能出现危险的爆炸下限还

爆炸下限

爆炸下限 在消防安全中,我们经常要用到可燃气体探测器对易燃易爆气体进行探测,针对不同气体用到不同的探测器。针对不同的气体我们要对探测器设置不同的报警值,那我们到底是根据什么来设定这个报警值呢?归根纠底就是由该气体的爆炸下限所决定的。 爆炸下限的英文缩写为LEL,可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限—简称%LEL(英文:LowerExplosionLimited)可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称%UEL(英文:UpperExplosionLimited)。 那么什么是爆炸下限?可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气或更确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸。燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反应,它必须具备三个要素:a、可燃物(燃气);b、助燃物(氧气); c、点火源(温度)。 可燃气的燃烧可以分为两类:一类是扩散燃烧,即挥发的或从设备中喷出、泄漏的可燃气,遇到点火源混合燃烧。另一类燃烧,是可燃气与空气混合着火燃烧,这种燃烧反应激烈而速度快,一般会产生巨大的压力和声响,又称之为爆炸。燃烧与爆炸没有严格的区分。有关权威部门和专家已经对目前发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性气体的爆炸极限,它分为爆炸上限(英文upperexplodelimit的简写UEL)和爆炸下限(英文lowerexplodelimit的简写LEL)。各种可燃气体探测器的测量范围为0-100%LEL。固定式可燃气体检测仪的通常设有二个报警点(与报警主机的型号有关):10%LEL为一级报警,25%LEL为二级报警。所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示您,要马上采取相应的措施啦,比如开启排气扇或是切断一些阀门等,离真正有可能出现危险的爆炸下限还有很大一段差距,这样才会起到报警提示的作用。 只有正确了解气体的爆炸下限才能更好的去选择气体探测器,才能更准确的设定高低限报警值。从而才能保证企业的可持续发展以及保障企业员工的人身安全! 乙醇爆炸上限%(V/V):19.0 ,爆炸下限%(V/V):3.3 3.3%*25%=0.825%

可燃气体报警器相关知识..

气体报警器 气体报警器也称气体泄露检测报警仪器,主要包括可燃和有毒气体两类探测报警器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性或有毒气体发生泄露,气体报警器检测到气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。 1、用途 气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或毒害下限、上限的临界点时,气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢(PH3)等。有毒气体报警器,用于检测空气中的有毒气体,如硫化氢(H2S)

2、术语 2.1可燃气体combustible gas 指甲类可燃气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。 按《石油化工企业设计防火规范》规定:甲类气体是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限小于10%(体积)的气体;液化烃(甲A)是指15℃时的蒸气压力大于0.1MPa的烃类液体及其它类似的液体,例如液化石油气、液化乙烯、液化甲烷、液化环氧乙烷等;甲B液体是指除甲A以外,闪点小于28℃的可燃液体,乙A 类液体是指闪点等于或大于28℃至等于45℃的可燃液体。甲B 与乙A类液体也可称为易燃液体。 由于乙A类液体泄漏后挥发为蒸气或呈气态泄漏,该气体在空气中的爆炸下限小于10%(体积)属于甲类气体,可形成爆炸危险区。但是,该气体易于空气中冷凝,所以扩散距离较近,其危险程度低于甲A、甲B类。 2.2 检(探)测器Detector 指由传感器和转换器组成, 将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 2.3 指示报警设备indication apparatus 指接收检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子设备。 2.4 检测范围Sensible Range

爆炸极限的意义

爆炸极限的意义 可燃物质(可燃气体、蒸气和粉尘)与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限,或爆炸浓度极限。例如一氧化碳与空气混合的爆炸极限为12.5%~80%。可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为爆炸下限和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限。在低于爆炸下限时不爆炸也不着火;在高于爆炸上限不会发生爆炸,但会着火。这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延;而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故。当可燃物的浓度大致相当于反应当量浓度时,具有最大的爆炸威力(即根据完全燃烧反应方程式计算的浓度比例)。 爆炸极限与可燃物的危害 可燃性混合物的爆炸极限范围越宽、爆炸下限越低和爆炸上限越高时,其爆炸危险性越大。这是因为爆炸极限越宽则出现爆炸条件的机会就多;爆炸下限越低则可燃物稍有泄漏就会形成爆炸条件;爆炸上限越高则有少量空气渗入容器,就能与容器内的可燃物混合形成爆炸条件。应当指出,可燃性混合物的浓度高于爆炸上限时,虽然不会着火和爆炸,但当它从容器或管道里逸出,重新接触空气时却能燃烧,仍有发生着火的危险。 爆炸极限的表示 爆炸极限的单位气体或蒸气的爆炸极限的单位,是以在混合物中所占体积的百分比(%)来表示的,如氢与空气混合物的爆炸极限为4%~75%。可燃粉尘的爆炸极限是以混合物中所占体积的质量比g/m^3来表示的,例如铝粉的爆炸极限为40g/m^3。 可燃性蒸气的爆炸极限值是由可燃液体表面产生的蒸气浓度决定的。对于可

燃液体而言,爆炸下限浓度对应的闪点温度又可以称为爆炸下限温度;爆炸上限浓度对应的液体温度又可以称为爆炸上限温度。 可燃气体或蒸气分子式爆炸极限(%) 下限上限 氢气 H2 4.0 75 氨 NH3 15.5 27 一氧化碳 CO 12.5 74.2 甲烷 CH4 5.3 14 乙烷 C2H6 3.0 12.5 乙烯 C2H4 3.1 32 乙炔 C2H2 2.2 81 苯 C6H6 1.4 7.1 甲苯 C7H8 1.4 6.70 环氧乙烷 C2H4O 3.0 80.0 乙醚 (C2H5)O 1.9 48.0 乙醛 CH3CHO 4.1 55.0 丙酮 (CH3)2CO 3.0 11.0 乙醇 C2H5OH 4.3 19.0 甲醇 CH3OH 5.5 36 醋酸乙酯 C4H8O2 2.5 9 常用可燃气体爆炸极限数据表(LEL/UEL及毒性) 物质名称分子式爆炸浓度 (V%) 毒性 下限 LEL 上限 UEL 甲烷 CH4 5 15 —— 乙烷 C2H6 3 15.5 丙烷 C3H8 2.1 9.5 丁烷 C4H10 1.9 8.5

常见可燃气体爆炸极限.docx

常见可燃气体爆炸极限 可燃气体发生爆炸必须具备一定的条件, 那就是:一定浓度的可燃气体, 一定量的氧气以及足够热量点燃它们的火源, 这就是爆炸三要素 , 缺一不可 , 也就 是说 , 缺少其中任何一个条件都不会引起火灾和爆炸.当可燃气体和氧气混合 并达到一定浓度时 , 遇具有一定温度的火源就会发生爆炸. 我们把可燃气体遇火 源发生爆炸的浓度称为爆炸浓度极限, 简称爆炸极限 , 一般用 %表示 .实际上, 这种混合物也不是在任何混合比例上都会发生爆炸而要有一个浓度范围. 当可 燃气体浓度低于LEL(最低爆炸限度)时(可燃气体浓度不足)和其浓度高于 UEL(最高爆炸限度)时(氧气不足)都不会发生爆炸. 不同的可燃气体的LEL 和 UEL都各不相同 , 为安全起见 , 一般我们应当在可燃气体浓度在LEL 的 10%和 20%时发出警报 , 这里 ,10%LEL称. 作警告警报 , 而 20%LEL称作危险警报 . 这也就是我们将可燃气体检测仪又称作 LEL检测仪的原因 . 需要说明的是 ,LEL 检测仪上显示的 100%不是可燃气体的浓度达到气体体积的100%,而是达到了 LEL 的 100%, 即相当于可燃气体的最低爆炸下限. 序号名称化学式在空气中爆炸限 (体积分数) /% 下限上限1乙烷 C 2H 6 3.015.5 2乙醇C2H 5OH 3.419 3乙烯C2 H 4 2.832 4氢H 2 4.075 5硫化氢H 2 S 4.345 6煤油0.757甲烷CH 4 5.015 8甲醇CH 3 OH 5.544 9丙醇C3H 7OH 2.513.5 10丙烷C3H8 2.29.5 11丙烯C3H6 2.410.3 12甲苯 C 6 H 5 CH 3 1.27 13二甲苯C 6 H 4(CH 3)2 1.07.6 14二氯乙烷C2H 4 Cl2 5.616 15二氯乙烯C2H2C l2 6.515 16二氯丙烷C3H 6 Cl2 3.414.5 17乙醚C2 H 5OC 2H 5 1.736 1

爆炸知识点汇总

爆炸知识点汇总 爆炸的分类——按物质产生爆炸的原因和性质不同,通常将爆炸分为:物理爆炸、化学爆炸和核爆炸三种。 (一)物理爆炸——是指物质因状态或压力发生突变而形成的爆炸。如蒸汽锅炉爆炸;压缩气体或液化气钢瓶、油桶受热爆炸等。 (二)化学爆炸——是指由于物质急剧氧化或分解产生温度、压力增加或两者同时增加而形成的爆炸现象。各种炸药的爆炸和气体、液体蒸气及粉尘与空气混合后形成的爆炸都属于化学爆炸。 (1)可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。 (2)粉尘爆炸的特点。 ①连续性爆炸; ②粉尘爆炸所需的最小点火能量较高; ③与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。 (3)影响粉尘爆炸的因素。

①颗粒的尺寸。颗粒越细小其比表面积越大,氧吸附也越多,在空中悬浮时间越长,爆炸危险性越大; ②粉尘浓度。 ③空气的含水量。空气中含水量越高,粉尘的最小引爆能量越高; ④含氧量。随着含氧量的增加,爆炸浓度极限范围扩大; ⑤可燃气体含量。有粉尘的环境中存在可燃气体时,会大大增加粉尘爆炸的危险性。 爆炸极限 (一)气体和液体的爆炸(浓度)极限 通常用体积分数(%)表示。通常在氧气中的爆炸极限要比在空气中的爆炸极限范围宽。除助燃物条件外,对于同种可燃气体,其爆炸极限还受以下几方面影响。 (1)火源能量的影响。引燃混气的火源能量越大,可燃混气的爆炸极限范围越宽,爆炸危险性越大。 (2)初始压力的影响。初始压力增加,爆炸范围增大,爆炸危险性增加。值得注意的是,干燥的一氧化碳和空气的混合气体,压力上升,其爆炸极限范围缩小。

爆炸上限的单位

爆炸上限%(V/V),两个V各代表什么 爆炸上限%(V/V)中的两个“V”,分子“V”代表能发生爆炸的气体 体积,而分母“V”代表含有能爆炸的气体的气体混合物总体积. 通常,爆炸极限用爆炸气体占混合气体体积百分数来表示. 爆炸上限%(V/V)指爆炸性气体的上限爆炸体积浓度百分比,高于此值是气体便不会爆炸。第一个V是爆炸气体体积,第二个V是爆炸气体与空气混合体积。如21%的氢气,指氢气与空气的体积比是21:79。 爆炸极限 可燃物质(可燃气体、蒸气和粉尘)与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限,或爆炸浓度极限。例如一氧化碳与空气混合的爆炸极限为12.5%~74%。可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为爆炸下限和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限。在低于爆炸下限时不爆炸也不着火;在高于爆炸上限时不会爆炸,但能燃烧。这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延;而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故。当可燃物的浓度大致相当于反应当量浓度时,具有最大的爆炸威力(即根据完全燃烧反应方程式计算的浓度比例)。控制气体浓度是职业安全不可缺少的一环。加入惰性气体或其他不易燃的气体来降低浓度。在排放气体前,可以以涤气器、吸附法来清除可爆的气体。 气体或蒸气的爆炸极限的单位,是以在混合物中所占体积的百分比(%)来表示的,如氢与空气混合物的爆炸极限为4%~75%。可燃粉尘的爆炸极限是以混合物中所占体积的质量比g/m3来表示的,例如铝粉的爆炸极限为40g/m3。

向左转|向右转 爆炸界限 编辑 可燃物质(可燃气体、蒸气和粉尘)与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限,或爆炸浓度极限。 例如一氧化碳与空气混合的爆炸极限为12.5%~80%。可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为爆炸下限和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限。 在低于爆炸下限和高于爆炸上限浓度时,既不爆炸,也不着火。这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延;而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故。 中文名 爆炸界限 爆炸极限 为12.5%~80% 单位 混合物中所占体积的百分比(%) 适用 煤气、水煤气、天然气等混合气 目录 1. 1简介 2. 2爆炸极限的单位 3. 3爆炸极限计算

可燃气体爆炸极限影响因素研究

学号:09412110 常州大学 毕业设计(论文) (2013届) 题目可燃气体爆炸极限影响因素研究 学生 学院环境与安全工程学院专业班级安全091 校内指导教师专业技术职务 校外指导教师专业技术职务 二○一三年六月

可燃气体爆炸极限影响因素研究 摘要:可燃气体爆炸已经逐渐成为工业生产、生活中主要危害之一,因此研究可燃气体爆炸机理对预防可燃气体爆炸具有重要意义,而爆炸极限是研究可燃气体爆炸的一个重要参数。影响可燃气体爆炸极限的因素很多,本文主要以液化石油气、甲烷为例,通过实验及查找文献等,运用对比分析、线性回归、黄金分割等方法进行研究,研究结果如下: 可燃气体最小点火能随浓度呈先减小后增大的趋势,液化石油气最小点火能为3.85mJ,对应浓度为7.5%;甲烷最小点火能为5.19mJ,对应浓度为11%,并且根据二者变化趋势图,得出液化石油气、甲烷最小点火能与浓度之间的抛物线方程。可燃气体爆炸上限随惰性气体浓度上升急剧减小,而爆炸下限基本不变。通过线性回归分析,获得甲烷爆炸上限与氮气、甲烷浓度之间的一次线性回归方程。在分析惰性气体对甲烷抑爆作用中得出,氮气抑爆极限浓度为23%,二氧化碳抑爆极限浓度为32%。通过优选法中黄金分割法,给出简化最小点火能实验的方法,该结果可以减小实验的盲目性,快速、准确地获得可燃气体的最小点火能。 关键词:液化石油气;甲烷;最小点火能;惰性气体;爆炸极限

Research on influencing factors about combustible gas explosion limits Abstract:Combustible gas explosions have become one of the main hazards among the industrial production and the life step by step, therefore, it is very important to do research on the combustible gas explosion mechanism to prevent the combustible gas explosion, and the explosive limit is is an important parameter when we do study on combustible gas explosion. There are many factors affect the combustible gas explosion limits, in this paper, we give LPG, methane for examples, researching with the methods of comparative analysis, linear regression and optimization through doing experiments and searching for literature.The results are as follows: The minimum ignition energy of combustible gas concentrations were decreased first and then increased with the increase of concentrations.LPG minimum ignition energy is 3.85mJ,corresponding to a concentration of 7.5%;the minimum ignition energy of methane is 5.19mJ,corresponding to a concentration of 11%.According to both of the the changing trends pictures,we can get the parabolic equation of LPG and methane between the minimum ignition energy and concentration.The upper explosion limit of combustible gas decreases sharply with the increase of the concentration of the inert gas , while the lower explosion limit basically unchanged.Through linear regression analysis,obtaining the linear regression equations between methane concentrations and the upper explosion limit of methane,nitrogen. In the analysis of the suppression effects of inert gas,we derive that nitrogen explosion suppression limit concentration is 23%, the concentration of carbon dioxide explosion suppression limit is 32%.Through the golden section method in the optimizing method, the simplify experimental method is given when we need the minimum ignition energy,the experimental results can reduce the blindness of experiment, obtain the minimum ignition energy of combustible gases quickly and accurately. Key words:LPG;methane;minimum ignition energy;Inert gas;Explosive limit

易燃易爆气体爆炸上下限表

易燃易爆气体爆炸上下限表 中文名称英文名称爆炸下限(LEL)爆炸上限(UEL)异丙基苯,异丙苯,枯烯Cumene 0.9% 6.5% 氯化氰Cyanogen Chloride 环己烷Cyclohexane 1.3% 8% 环戊烷Cyclopentane 1.5% 氘气,重氢Deuterium 5% 75% 乙硼烷Diborane 0.8% 88% 二溴乙烷Dibromoethane 二丁胺Dibutylamine 1.1% 二氯丁烯Dichlorobutene 二氯乙烷Dichloroethane (EDC) 5.4% 11.4% 二氯氟甲烷Dichlorofluoroethane 二氯戊烷Dichloropentadiene 二氯甲硅烷Dichlorosilane 4.1% 99% 柴油Diesel Fuel 二乙基苯Diethyl Benzene 0.7% 6% 二乙基硫,乙硫醚Diethyl Sulfide 二氟氯乙烷Difluorochloroethane 6.2% 17.9% 二氟乙烷Difluoroethane (152A) 二甲基醚,二甲醚Dimethyl Ether 3.4% 27% 二甲胺Dimethylamine (DMA) 2.8% 14.4% 表氯醇Epichlorohydrin 3.8% 21% 乙烷Ethane 3% 12.5% 乙醇Ethanol 3.3% 19% 乙基醋酸盐,乙酸乙酯Ethyl Acetate 2% 11.5% 苯乙烷,乙苯Ethyl Benzene 0.8% 6.7% 氯乙烷,乙基氯Ethyl Chloride 3.8% 15.4% 乙基氯甲酸盐,氯甲酸乙酯Ethyl Chlorocarbonate 醚乙烷Ethyl Ether 乙烯Ethylene 2.7% 36% 氧化乙烯Ethylene Oxide 3% 100% 氟气Fluorine 甲醛Formaldehyde 7.3% 7% 氟利昂-11 Freon-11 氟利昂-12 Freon-12 氟利昂-22 Freon-22 氟利昂-113 Freon-113 氟利昂-114 Freon-114 氟利昂-123 Freon-123

可燃气体检测仪基础知识word资料6页

可燃气体检测仪基础知识 可燃气体检测仪的测量范围0-100%LEL是什么意思?

举例说明:甲烷的爆炸下限为5%体积比,那也就是说,把这个5%体积比,一百等分,让5%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达10%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为0.5%体积比。当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为1.25%体积比。 所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示您,要马上采取相应的措施啦,比如开启排气扇或是切断一些阀门等,离真正有可能出现危险的爆炸下限还有很大一段差距,这样才会起到报警提示的作用。 可燃/有毒气体报警器 在中国逐步进入工业化的同时,中国每年发生的工业事故也在屡屡发生。煤矿爆炸、厂房起火、工人中毒等此类新闻报道层出不穷。这些事故的发生主要因为工业环境中使用易燃易爆、有毒有害气体不当造成。对此中国政府不断推出相关法令来预防工业事故的发生:2002年6月29日中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 了《中华人民共和国安全生产法》,自2002年11月1日起施行。各个省

市也作出相关法令:2006年3月30日山东省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过了《山东省安全生产条例》本条例自2006年6月1日起施行。 什么是气体报警器? 顾名思义气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 气体报警器的结构构成: 工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 固定式可燃气体检测仪主要由报警控制主机和可燃气体检测探头组成。报警控制主机有开关量输出并可选通讯接口,可以外接声光报警器或启动控制设备,也可以与上位机通讯。 报警控制主机可接收检测探头的信号,当测量值达到设定的报警值时,控制主机发出声、光报警,同时输出控制信号(开关