文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新山东混凝土试题

最新山东混凝土试题

最新山东混凝土试题
最新山东混凝土试题

混凝土、砂浆(包括配合比)

一、名词解释

1、普通混凝土:以砂、石、水泥、外加剂、水为主要组份,干密度为2000~2800kg/m3的水泥混凝土。

2、干硬性混凝土:混凝土拌合物的坍落度小于10mm且须用维勃稠度(s)表示其稠度的混凝土。

3、塑性混凝土:混凝土拌合物坍落度为10-90mm的混凝土。

4、流动性混凝土:混凝土拌合物坍落度为100-150mm的混凝土。

5、大流动性混凝土:混凝土拌合物坍落度等于或大于160mm的混凝土。

6、抗渗混凝土:抗渗等级等于或大于P6级的混凝土。

7、抗冻混凝土:抗冻等级等于或大于F50级的混凝土。

8、高强混凝土:强度等级为C60及其以上的混凝土。

9、泵送混凝土:混凝土拌合物的坍落度不低于100mm并用泵送施工的混凝土。

10、大体积混凝土:混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土。

11、混凝土拌合物:混凝土各组分材料按一定的比例,经搅拌均匀而得的尚未凝结硬化的材料,也称新拌混凝土。

12、混凝土的耐久性:耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。

13、流动性:是指混凝土拌和物在本身自重或施工机械的作用下,能产生流动并均匀密实的性能。

14、黏聚性:是指混凝土拌合物相互间有一定的粘聚力、不分层离析,能保持整体均匀的性能。分层是指混凝土拌和物各组份出现层状分离现象;离析是指混凝土拌和物内某些组份分离析出现象。

15、保水性:是指混凝土拌和物保持水分不易析出的能力。

16、混凝土立方体抗压强度标准值:系指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%

17、水泥砂浆:由水泥、细骨料和水配制成的砂浆。

18、水泥混合砂浆:由水泥、细骨料、掺加料和水配制成的砂浆。

19、表观密度:砼拌合物捣实后的单位体积质量。

20、混凝土立方抗压强度:根据国家标准试验方法规定,制作边长为150mm的立方体标准试件,在标准条件下,养护28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度值。

21、误差:测量值减真值的差。

22、测量:以确定量值为目的一组操作。

23、量程:标称范围两极限之差的模。

24、偏差:一个值减去其参考值称为偏差。

25、认证:第三方依据程序对产生过程或服务符合规定的要求给予书面保证(合格证书)。

26、质量方针:由某组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。

27、程序:为进行某项活动所规定的途径。

28、测量原理:测量的科学基础。

29、相对误差:测量误差除以被测量的真值。

30、必然条件:在一定条件下必然出现的事件。

31、不合格:没有满足某个规定要求。

32、砂率:砂与骨料总量的重量比。

33、建筑砂浆:由胶结料、细集料、掺加料和水配制而成的建筑工程材料,在建筑工程中起粘结、衬垫和传递应力的作用。

34、能力验证:利用实验室之间比对确定实验室的检测能力。

35、强度:在外力的作用下,材料抵抗破坏的能力。

二、填空

1、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》的编号为(GB/T50080-2002)

2、《普通混凝土力学性能试验方法标准》的编号为(GB/T50081-2002)

3、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》的编号为(GBJ82—1985)

4、《普通混凝土配合比设计规程》的编号为(JGJ55—2000)

5、《建筑砂浆配合比设计规程》的编号为(JGJ98—2000)

6、《建筑砂浆基本性能试验方法》的编号为(JGJ70—1990)

7、在试验室制备混凝土拌合物时,拌合时试验室的温度应保持在(20±5℃),所用材料的温度应与试验室温度保持一致。

8、试验室拌合混凝土时,材料用量应以质量计。称量精度:骨料为±1%;水、水泥、掺合料、外加剂均为(±0.5%)。

9、从混凝土拌合物试样制备完毕到开始做各项性能试验不宜超过(5min)。

10、混凝土拌合物坍落度和坍落扩展值以毫米为单位,测量精确至1mm,结果表达修约至(5mm)。

11、凝结时间试验应从混凝土拌合物试样中取样,用(5mm)标准筛筛出砂浆,每次应筛净,然后将其拌合均匀。

12、当混凝土拌合物的坍落度大于(220mm)时,经检测坍落扩展度值。

13、根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用(振动)振实;大于70mm的宜用(捣棒人工)捣实。

14、采用标准养护的试件,应在温度为(20±5℃)的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或放在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10-20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。

15、混凝土试件的标准养护龄期为(28d)。

16、抗渗性能试验圆台体试件尺寸(顶面直径为175mm、底面直径为185 mm、高度为150 mm)。

17、抗渗试件以六个为一组,试件成型后24h拆模,用钢丝刷刷去两端面水泥浆膜,然后进行标准养护。

18、试验室拌制砂浆进行试验时,试验室的温度应保持在(20±5℃。)

19、制作砌筑砂浆试件时,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于20%)。

20、砂浆立方体抗压强度计算应精确至(0.1MPa)。

21、砌筑砂浆强度的主要影响因素为(水泥用量)。

22、砌筑砂浆(稠度)、(分层度)、试配抗压强度必须同时符合要求。

23、水泥砂浆中水泥用量不应小于(200kg/m3),水泥混合砂浆中水泥和掺加料总量宜为(300~350kg/m3)

24、砌筑砂浆的分层度不得大于(30mm)

25、24、进行普通混凝土配合比设计时,除应遵守普通混凝土配合比设计规程的规定外,尚应符合(国家现行有关强制性标准)的规定。

26、干燥状态骨料系指含水率小于(0.5%)的细骨料或含水率小于(0.2%)的粗骨料。

27、备用混凝土配合比,在使用过程中,应根据(原材料情况)及混凝土(质量检验的结果)予以调整。

28砼抗压强度边长为150mm的立方体试件是标准试件

29、砼试模应定期对试模进行自检,自检周期宜为三个月。

30、砼压力机其测量精度为(±1)%,试块破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。

31、实验拌制砼时称量精度,水泥,掺合料、水和外加剂为±0.5%,骨料为± 1%。

32、取样和拌制好的砼拌合物至少用铁锨再来回拌制三次。

33、砼试模振动时不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止,不得过振。

34、采用标准养护的试件应在温度20±5℃的环境中静置1-2昼夜,拆模后应立即放入温度20±2℃,相对温度为95%以上的标准养护室内养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(oH)2饱和溶液中养护。

35、标准养护龄期为28d,从搅拌加水开始。

36、砼抗压强度计算应精确至0.1MPa。

37、坍落度试验坍落度筒的提离过程应在5-10S内完成。

38、加气砼干体积密度试验试件尺寸为100 mm*100mm*100mm。

39、加气砼干体积密度试验中应计算精确至1 kg/m3。

40、水泥混合砂浆标准养护温度20±3℃。

41、加气砼力学性能试验机精度不应低于±2%。

42、建设工程质量检测管理办法所称建设工程质量检测,是指工程质量检

测机构接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉

及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。

43、结构构件用混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定,根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。

44、混凝土的和易性包括流动性、粘聚性、保水性三个方面。

45、抗渗混凝土是指抗渗等级大于或等于P6的混凝土。

46、高强混凝土中的水泥用量不宜大于550kg/m3,水泥及矿物掺合料总量不应大于600 kg/m3。

47、砌筑砂浆宜用中砂,应过筛,砂的最大粒径一般不超过灰缝厚度的1/5~1/4,砂的含泥量不超过5%。

48、凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。

49、普通混凝土力学性能试验用压力试验机除应符合《压力试验机》GB/T3722及《试验机通用技术要求》GB/T2611中技术要求外,其测量精度±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机的80%。

50、计量认证是省级以上人民政府计量行政主管部门依据计量法律法规的规定,对为社会出具公正数据的产品质量检验机构的公正性和技术能力进行考核的强制性行政管理措施。

51、坍落度试验坍落度筒的提离过程应在5-10S内完成。

三、判断改错

1、普通混凝土:以砂、石、水泥、外加剂、水为主要组份,干密度为2400~2500kg/m3的水泥混凝土。 (×,2000~2800kg/m3)

2、塑性砼:混凝土拌合物坍落度为10~90mm的混凝土。 (√)

3、流动性混凝土:混凝土拌合物坍落度为100~150mm的混凝土。 (√)

4、大流动性混凝土:混凝土拌合物坍落度等于或大于180mm的混凝土。(×,160mm)

5、抗渗混凝土:有抗渗性能要求的混凝土。(×,抗渗等级等于或大于P6级的混凝土)

6、抗冻混凝土:抗冻等级等于或大于F50级的混凝土。 (√)

7、高强砼:强度等级为C50及其以上的混凝土。 (×,C60)

8、泵送混凝土:混凝土拌合物的坍落度不低于100mm并用泵送施工的混凝土。(√)

9、砼结构物实体最小尺寸等于或大于1m的为大体积砼 (√)

10、混凝土拌合物:混凝土各组分材料按一定的比例,经搅拌均匀而得的未完全凝结硬化的

材料。 (×,尚未凝结硬化)

11、砼的耐久性:耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强

度和外观完整性的能力。 (√)

12、流动性是指混凝土拌和物在本身自重或施工机械的作用下,能产生流动并均匀密实的性

能。 (√)

13、黏聚性是指混凝土拌合物相互间有一定的粘聚力、不分层、不离析,能保持整体均匀的

性能。 (√)

14、分层是指混凝土拌和物各组份出现层状分离现象;离析是指混凝土拌和物内某些组份分

离、析出现象。 (√)

15、保水性是指混凝土拌和物保持水分不易析出的能力。 (√)

16、C30混凝土,其立方体抗压强度标准值为30Mpa (√)

17、水泥砂浆:由水泥、细骨料和水配制成的砂浆。 (√)

18、水泥混合砂浆:由水泥、细骨料、石灰膏和水配制成的砂浆。(×,掺加料)

19、建筑砂浆:由胶结料、细集料、掺加料和水配制而成的建筑工程材料,在建筑工程中起

粘结的作用。 (×粘结、衬垫和传递应力)

20、砂率:砂与混凝土每立方材料总用量的重量百分比。 (×,骨料总量)

21、《普通砼拌合物性能试验方法标准》的编号为GB/T50080-2002 (√)

22、《普通混凝土力学性能试验方法标准》的编号为GB/T50081-2002(√)

23、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》的编号为GB/T50082-2002 (×,GBJ82—1985)

24、《普通混凝土配合比设计规程》的编号为JGJ55—2000 (√)

25、《建筑砂浆配合比设计规程》的编号为JGJ98—2000 (√)

26、《建筑砂浆基本性能试验方法》的编号为JGJ70—1990 (√)

27、在试验室制备混凝土拌合物时,拌合时试验室的温度应保持在(20±3℃),所用材料

的温度应与试验室温度保持一致。 (×,20±5℃)

28、试验室拌合混凝土时,材料用量应以质量计。称量精度:骨料、水、水泥、掺合料、外

加剂均为±1%。 (×,骨料为±1%,其它±0.5%)

29、混凝土拌合物坍落度和坍落扩展值以毫米为单位,测量精确至1mm,结果表达修约至5mm。

(√)

30、混凝土凝结时间试验应从混凝土拌合物试样中取样,用10mm标准筛筛出砂浆,每次应

筛净,然后将其拌合均匀。 (×,5mm)

31、当混凝土拌合物的坍落度大于200mm时,经检测坍落扩展度值。(×,220mm)

32、根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动

振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实。 (√)

33、抗渗性能试验圆台体试件尺寸:顶面直径为175mm、底面直径为185 mm、高度为175 mm。

(×,高度为150 mm)

34、抗渗试件以六个为一组,试件成型后24h拆模,用钢丝刷刷去两端面水泥浆膜,然后进

行标准养护。 (√)

35、试验室拌制砂浆进行试验时,试验室的温度应保持在20±3℃。 (×,20±5℃)

36、制作砌筑砂浆试件时,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的普通粘土砖上,砖的吸水

率不小于20%,含水率不大于10%。(×,吸水率不小于10%,含水率不大于20%)

37、水泥砂浆中水泥用量不应小于200kg/m3,水泥混合砂浆中水泥和掺加料总量宜为250~

350kg/m3 (×,300~350kg/m3)

38、砌筑砂浆的分层度不得大于20mm (×,30mm)

39、干燥状态骨料系指含水率小于0.3%的细骨料或含水率小于0.1%的粗骨料。(×,指含水

率小于0.5%的细骨料或含水率小于0.2%的粗骨料)

40、应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定,根据混凝土设计

强度等级的要求进行普通混凝土配合比设计。 (×,混凝土设计强度等级、工作性、长期

性能和耐久性能)

41、GBJ107-87《混凝土检验评定标准》适用于普通混凝土但不适用于轻骨料混凝土抗压强

度的检验评定。(×)

42、表征合理的赋予被测量之值的分散性与测量结果相联系的参数就是准确度。

(×)

43、进行混凝土拌合物坍落度试验,坍落度筒的提离过程应在5~10s内完成。从开始装料

到提坍落度筒的整个过程应不间断的进行,并应在150s内完成。(√)

44、当混凝土坍落度大于70mm时必须采用人工插捣。人工插捣时应分两层装入,每层100cm2

不少于12次。(√)

45、混凝土抗折强度标准试件为150mm×150mm×400mm。(×)

46、混凝土立方体试件尺寸较大时,环箍效应的作用相对较小,测得的抗压强度值偏高;尺

寸较小时。测得的抗压强度偏低。(×)

47、高强混凝土强度试验配合比采用的水灰比,宜较基准配合比分别增加和减少0.05;用

该配比进行不少于6次重复试验进行验证,其平均值不低于试配强度。(×)

48、泵送混凝土的水泥用量(含矿物掺合料)不宜小于300 kg/m3;水灰比不宜大于0.60(水

泥加掺合料与水之比);砂率宜为38~45%。(√)

49、砂浆拌合物保持水分的能力,用分层度表示。(√)

50、硬化后砂浆抗压强度越高,粘结力越大。(√)

51、混凝土拌合物也称新拌混凝土。 (√)

52、砼抗冻性能试验(快冻法)适用于检验以混凝土试件所能经受的冻融循环次数为指标的

抗冻标号。 (×,慢冻法)

四、单项选择

1、试验室拌合混凝土时,材料量称量精度为±1%的是(C)

A、水

B、掺合料

C、骨料

D、外加剂

2、人工成型混凝土试件用捣棒,下列不符合要求的是(B)

A、钢制,长度600mm

B、钢制,长度500mm

C、直径16mm

D、端部呈半球形

3、测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,用其算术平均值作为坍落扩展度值。出

现下列情况,本次试验无效。(B)

A、两个直径之差30mm

B、两个直径之差60mm

C、两个直径之差50mm

D、两个直径之差20mm

4、不属于《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002中试件制作方法的是(D)

A、人工插捣捣实

B、振动台振实

C、插入式振捣棒振实

D、平板振动器

5、坍落度大于70mm的混凝土试验室成型方法(A)

A、捣棒人工捣实

B、振动台振实

C、插入式振捣棒振实

D、平板振动器

6、下列做法不符合试件养护的规定(D)

A、试件放在支架上

B、试件彼此间隔10~20mm

C、试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。

D、试件放在地面上。

7、建筑砂浆基本性能试验用捣棒,下列不符合要求的是(B)

A、钢制,长度350mm

B、钢制,长度500mm

C、直径10mm

D、端部磨圆

8、不符合砌筑砂浆验收批的划分要求的是(C)

A、同一类型、同一强度等级的砂浆试块;

B、标准养护、龄期为28天的砂浆试块

C、砂浆试块应不少于2组;

D、不超过250m3砌体的砌筑砂浆试块

9、砌筑砂浆不正确的抽检方法(C)

A、每台搅拌机至少抽检一次;

B、砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块。

C、从不同盘搅拌机中取等量样品混合均匀制作试块;

D、同盘砂浆只应制作一组试块。

10、不属于应提高砼配制强度的情况(D)

A、现场条件与试验室条件有显著差异时

B、采用非统计方法评定C30级及其以上强度等级的混凝土时

C、A或B;

D、采用非统计方法评定混凝土时

11、遇有下列情况之一时,应对备用砼配合比重新进行配合比设计(C)

A、对混凝土性能指标无特殊要求时。

B、水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量无显著变化时。

C、该配合比的混凝土生产间断半年以上时。

D、该配合比的混凝土生产间断3个月时。

12、进行抗渗混凝土配合比设计时,尚应增加抗渗性能试验并应符合下列规定(B)

A、试配要求的抗渗水压值即为设计值;

B、试配时,宜采用水灰比最大的配合比作抗渗试验。

C、试配时,宜采用基准配合比作抗渗试验;

D、试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.1MPa。

13、下面不是硬化后混凝土的物理力学性能的是(A)

A、碳化

B、立方体抗压强度

C、抗折强度

D、静力受压弹性模量

14、C30以下混凝土进行抗压强度试验,加荷速度宜为(B)

A、0.1~0.3Mpa

B、0.3~0.5MPa

C、0.5~0.8MPa

D、0.8~1.0MPa

15、进行混凝土抗压强度试验时,在下述条件下,关于试验值错误的说法是(A)

A、加荷速度加快,试验值偏小

B、试件尺寸加大,试验值偏小

C、试件位置偏离支座中心,试验值偏小;

D、上下压板平面不平行,试验值偏小

16、下面不是硬化后砂浆性能的是(D)

A、砂浆强度;

B、粘结力

C、耐久性;

D、保水性

17、下面关于砌筑砂浆说法错误的是(B)

A、配制水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。

B、砌筑砂浆的分层度不得大于20mm。

C、水泥砂浆中,水泥用量不应小于200kg/m3。

D、水泥混合砂浆中水泥和掺加料总量宜在300~350 kg/m3。

18、水泥砂浆和微末砂浆标准养护温度(C)

A、20±1℃

B、20±2℃

C、20±3℃

19、水泥混合砂浆标准养护相对湿度(B) A、50%-70%

B、60%-80%

20、混凝土配合比试验应采用个不同的水灰比,至少为(A)

A、3

B、2

21、砂浆配合比试验应采用个不同的配合比,至少为(B)

A、2

B、3

22、一组三块砼立方体抗压强度平均值精确至(B)

A、 0.01MPa

B、 0.1MPa

C、 0.2MPa

23、当一个验收批混凝土试件仅有一组时,则该组试件不应低于标准值的(C)

A、 100%

B、 110% C 、 115%

24、维勃稠度是用来检测(B)

A、砂浆 B 、混凝土

25、混凝土坍落度值精确至(A)

A、1mm

B、10mm

C、5mm

26、混凝土强度评定标准是(A)

A、GBJ107-1987

B、GBJ81-1985

27、混凝土的和易性的三个方面不包括:(C)

A、流动性

B、粘聚性

C、分层性

D、保水性

28、关于高强混凝土,不正确的是(C)

A、水泥用量不宜大于550kg/m3;

B、水泥及矿物掺合料总量不应大于600kg/m3

C、强

度等级为C50及其以上的混凝土; D、矿物掺合料包括膨胀剂

29、下列不正确的是(C)

A、混凝土试模应定期对试模进行自检,自检周期宜为三个月。

B、取样和拌制好的砼拌合物至少用铁锨再来回拌制三次。

C、混凝土试模振动时不得有任何跳动,振动3min为止,不得过振。

D、坍落度试验坍落度筒的提离过程应在5-10S内完成。

30、关于混凝土的抗冻标号,下列不正确的是(D)

A、混凝土的抗冻标号,以同时满足抗压强度损失率不超过25%,重量损失率不超过5%时的

最大循环次数来表示

B、抗冻等级F50的混凝土,表示经50冻融循环后,混凝土强度损失率不超过25%,重量损

失率不超过5%

C、混凝土经60冻融循环后,混凝土强度损失率为15%,重量损失率为5%,则判定抗冻等级

为F50

D、混凝土经60冻融循环后,混凝土强度损失率为15%,重量损失率为5%,则判定抗冻等级

为F60

相关文档