文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道渗漏水成因与防治

隧道渗漏水成因与防治

隧道渗漏水成因与防治
隧道渗漏水成因与防治

隧道渗漏水成因与防治

【摘要】隧道渗漏水是全世界的隧道最多见的危害之一,隧道渗漏水会形成不良影响甚至威胁到隧道是否稳定、洞内设施是否安全、外界行车的安全、地面上的建筑物以及隧道周围的水环境。所以要及时的分析出隧道渗漏水的形成原因,总结归纳隧道渗漏水的治理办法。

1隧道渗漏水所造成的重大影响

(1)隧道的渗漏水会导致混凝土的土衬砌风化以及剥蚀,衬砌的结构会受到一定程度的影响;隧道的渗漏水会直接软化围岩,围岩因此变形;部分的隧道所渗出的水中含有侵蚀性,一般的衬砌混凝土以及砌筑砂浆都会因此受到相对程度的腐蚀和损害,衬砌的承受能力大幅度的降低;如果隧道渗漏水的地方是在天气严寒的地带,隧道渗漏水就会致使内部墙面结冰,侵入隧道建筑限界,严重的会导致衬砌因冰冻而涨裂损坏。

(2)隧道的渗漏水会导致内部潮湿,影响内部的使用设备,包括通讯、照明、钢轨等设备的正常使用,内部潮湿会降低内部区线路的使用寿命,这样一来就会增长维修的费用。

(3)隧道渗漏水的危害会导致路基的缓慢下沉、基底因此受到裂缝严重的还有可能翻浆冒泥,这样就会影响线路轨距的平衡,从而致使水平变形、超限;严寒地区的渗漏水会发生冰冻导致内部的各项线路高度不一样;渗漏水还会致使内部线路的电绝缘无效或者好似线路短路、跳闸,造成安全隐患,有可能发生漏电伤人的重大事故。

2隧道漏水的形成因素

隧道工程是书友地下线形工程,跨度范围较大,且不同区段的工程地质和水文地质条件各有各的优点和缺点,也正因各个地方的地质条件的复杂构成了隧道渗水问题的起因是多方面的。但是,隧道渗水的主要原因还是自然因素和人为因素这两大因素。

2.1自然因素造成的隧道渗漏水

从客观上来讲,地下水受到开挖隧道的因素产生隧道渗漏水,剖析水力学和水文地质学的原理得知,地下水是有固定的水流流线的,地下水由高水压流向低水压,但是隧道工程的开挖致使低水压区出现了临空面,围岩的力学特性以及地下水的水流路线发生了改变,这样一来周围的地下水只能是流向隧道内,衬砌和底部渗漏水因此构成了严重的诱因。隧道工程的开工所涉及的地层的渗透系数和地下水位的高低以及过水断面的大小决定着隧道工程给周围环境的所造成的大小,除此以外,大气降水、隧道的深度和隧道工程周围的溶洞、泉眼、水库和江河、湖泊等各种自然环境的因素影响。

2.2人为因素造成的隧道渗漏水

(1)没能够完善的设计隧道的防排水体系:隧道中经常会有一些泥、砂、灰浆或者是浆液,如果排水的管道设计的不够宽和深的话很容易被堵死导致没有办法正常的排水;混凝土的施工接缝、结构连接、混凝土缺陷部位的防水设计、材料、施工工艺及质量的检验不严格

(4)未能在一些特殊的地段及时的进行特殊地段所需的处理方

法,(特殊地段包括地下水含侵蚀性、寒冷或者是严寒地区):地下水具有侵蚀性的地区混凝土衬砌在没得到提前处理的情况下,会产生起毛、酥松、蜂窝麻面等状况,内部材料在侵蚀性介质下强度会大幅度的降低,衬砌的厚度也会因此变薄,这样一来渗漏水就会一天比一天严重;天气严寒的地带,隧道渗漏水就会致使内部墙面结冰,侵入隧道建筑限界,严重的会导致衬砌因冰冻而涨裂损坏;排水沟因天气寒冷冻结导致排水系统严重堵塞,基底因为积水而结冰致使线路不均匀而隆起来;没能根据隧道施工规范进行施工:现行《隧道施工规范》中对隧道结构及施工防排水,只作了总体要求,定性说明多,定量指标少,具体内容不否周全,部分的概念表述不够清晰,如此就会给人对防水质量的规定有不同程度的体会,也达不到牵制设计隧道和约束施工单位的目的。

3隧道渗漏水的防治

从目前隧道渗漏水的情况来看,经我国隧道工程工作人员凭几十年的工作经验总结出隧道渗漏水治理宗旨,是以“排”为主,采取防排、堵、截相结合的办法,因地制宜进行综合治理。

排:就是将渗漏水放流进隧道内的排水沟内,经过洞内排水沟来排走。绝对的堵死是不可能做到的。

堵:将防水层设置在衬砌的外围或中间或者是内表层都可以,用来防止地下水渗入隧道内。

截:将地面上的水流入地下水的流入隧道的通道截断,重要的是运用截断和疏导这两种办法。

治理隧道渗漏水的有效办法就是合理有效的运用排水处理。

排水处理,隧道工程在初期,首要重视的就是山表渗水以及地下涌水。在开始挖掘的过程中,如有渗水的现象,要及时的确定水源的出处,如果是地表水,那就要对其进行引排,隧道上方的山体表面要尽量保持平整,如果留有坑槽日后积水的可能性会很高。如是地下水,应找到出水点,进行有力的封堵;如水压过大,则宜将其引排至永久排水系统中。开挖后,如墙、拱部渗漏水,应在喷射混凝土之前将透水软管或塑料盲沟之类排水管道预埋与岩面上的出水点。采用钢钉固定牢固,喷射于初期支护的混凝土中,将排水管道引入拱脚,可临时开挖排水沟,将水引出洞外,待永久排水系统完工后,再将水引入永久排水沟内。

4结语

隧道的防渗漏水要“防患于未然,”首要的就是在设计上做好防渗漏水的准备,要以全面的考察水文地质为基础,从工程的合理规划、结构的全面设计、材料的质量选择、施工工艺的严格把关这几方面来进行设计。防水的设计要全方位的考虑到地表水、地下水以及毛细管水的影响和种种人为的因素。防水设计要遵循隧道防水原则、定级准确、方案可靠、施工简单、经济合理。

参考文献

[1]李大伟. 老岭隧道渗漏机理及防治措施研究[J].吉林大学,2009(07)24-29

[2]潘海泽. 隧道工程地下水水害防治与评价体系研究[J].西南

交通大学,2009(06)45-49

[3]张建伟. 运营隧道健康检测评估模型研究[J].重庆交通大学,2012(11)246-250

[4]虞文锦,陈武威,周韵鸿,杨仲元. 高速公路隧道病害的成因与治理[J]. 低温建筑技术,2012,(04)120-122.

[5]潘健,易介民. 隧道渗漏病害治理的弹性密封技术[J]. 山西建筑,2010(12)301-303.

[6]王伟. 公路隧道复合式衬砌防水层水压力破坏特性及基体缺陷性状研究[J].浙江大学,2006(12)403-409

隧道渗漏水原因及处理措施

隧道渗漏水原因及应急处理方案 一、渗漏水原因分析 从渗水部位分析及现场调查,总结得出渗漏水大致有以下几个原因产生: 1、地质原因:隧道渗漏水地段地质情况为节理裂隙发育,地下水发育,渗漏水为基岩裂隙水,局部分布裂隙节理发育带,地下水往裂隙处渗出,在喷射混凝土前,没有对裂隙水进行处理,渗漏水较为严重。 2、光面爆破效果不好,造成隧道开挖轮廓凹凸不平,部分区域喷射混凝土厚度及密实度达不到规范要求出现渗漏水现象。 3、安装引流盲管时,渗水位置排查不清,或盲管未固定好,喷射混凝土时发生偏移,不能达到很好的引流效果。 4、隧道周围裂隙水中钙物资较多,造成隧道防排水系统,特别是引水盲管的堵塞。 二、渗漏水处理方案 隧道渗漏水的治理,应根据漏水的水源、类型、部位以及漏水量,确定治理方案和选择材料。根据现场调查成果,确定隧道渗漏水治理原则为:以排为主,局部水量大的区域堵排结合。 1、凿槽引排:此方法主要适用于拱墙单点、股流、射水等水量较大的渗漏处。根据现场实际渗漏位置确定引排位置。施工步骤如下: (1)渗水点查找:把渗水周围的混凝土面清理干净,找到缝隙的位置及水源,特别是可能一处水源有多个渗漏点; (2)确定引流路径:找到渗水点后,确定方便排水的路径,为凿槽做准备; (3)凿槽:根据引流管大小人工凿出深度为5cm的槽,一般凿成内大外小的倒梯形槽,保证外敷水泥砂浆有2~3cm厚; (4)埋管:在槽底埋设Φ40弹簧半管直至拱墙底部,用锌铁皮或铁丝固定;

(5)封填:用防水砂浆进行封填,若凿缝后缝隙出现渗水,先用遇水膨胀橡胶止水条嵌缝,然后再封填防水砂浆; 防水砂浆配合比:425#普通硅酸盐水泥:BR增强型防水剂:BR-2专用粉:砂:水=1:0.14:0.03:1:0.35。 2、注浆:此方法主要适用于拱墙单点或缝隙等水流量较小处。 根据实际情况,注浆主要选用径向小导管注浆,材料主要选用超细水泥—水玻璃双液浆,也可根据渗漏点进行钻孔、埋设注浆针头、注环氧树脂进行注浆封堵。封堵完成后刷1:2普通砂浆抹面。 3、铺设防水板:此方法主要适用于拱墙多点区域性渗漏处。 隧道开挖完成后,在水流较大的区域可先对渗漏点进行封堵处理,若封堵效果不佳,且引流盲管不能达到很好的引流效果,可铺设防水板进行引流。若喷射混凝土前未发现较大水流,初期支护完成后出现多处渗漏点,可在初期支护混凝土上铺设防水板进行引流。 三、预防漏水措施 1、确保爆破开挖面平顺。光面爆破是确保后续初期支护、防排水板施工质量的关键。光面爆破中,特别要控制周边眼间距,保证周边眼间距在40~50cm以内,这样才能改善边墙平整度,起到关键的作用。 2、富水段先进行注浆加固。需要进行注浆加固的止水地段,特别是富水地段、破碎围岩地段,应先进行注浆封堵,贯彻“以防为主,防排结合,综合治理”的原则,确保注浆防水的质量达到止水效果,基本实现注浆段无线流,初步形成初期支护外的止水环,为安全开挖创造条件,为隧道防水创造条件。 3、严把引水盲管埋设关。引水盲管应根据洞内渗、漏水的实际情况按设计要求进行布置,富水段应等间距沿纵向设置形成暗埋、永久式排水通道系统,在无渗漏地段有必要时,每隔一定间距,在其喷层表面上、下打设排水孔,安装排水半管或线形排水板,防止雨季渗漏水。安装完引水盲管后,应确保洞身无较大渗水点方可进行混凝土喷射。

高铁隧道防水堵漏施工方案

高铁隧道防水堵漏整治施工方案 一、工程概况 隧道工程出现渗漏水现象,主要表现为二衬及抑拱负压力渗漏水。根据现场勘查,为自然因素及施工操作因素而形成的渗漏,以施工缝和线形、麻面、孔眼、蜂窝等渗漏为主。这种病害一定程度上影响了铁路的运行,故须及时给予整治,为彻底解决这一渗漏隐患,我公司根据现场情况结合多年专业施工实践经验,决定采用双堵抗渗法来处理渗漏水这一有效措施彻底解决这一难题,现特备以下方案供初选,谨请贵单位领导及专家审定。(所谓双堵抗渗法:对于结构蜂窝等混凝土松散的地方采用开槽手动注浆施工,对于线缝型渗漏采用电动不开槽注浆施工。) 二、材料选择 在整治时,首先要考虑到堵漏防水材料对混凝土原有的结构是否有负面影响,以及对环境保护等要求,我单位决定采用对原有结构没有负作用,符合相关要求的以下几种化学材料。 A、开槽堵漏材料选择 1、acrYlamide材料 该材料是一种白色晶体化学物质,在引发剂作用下极易

进行连续聚合反应,形成具有弹性不溶于水的高分子硬性凝胶体,将漏水缝灌压填满阻止水的通行。 2、亚甲基双材料: 该材料是一种白色粉末状交联剂,跟AM材料结合后形成凝胶体,它是一种良好的吸水剂和保水剂在建筑灌浆作业中用作堵水剂。 3、过硫酸铵材料: 该材料是一种白色晶体状材料,与主剂等其他材料结合起到引发和氧化作用,同时可以控制凝胶体形成速度。 4、三乙醇胺材料: 该材料是一种无色至微黄色粘稠澄清液体,与主剂等其他材料结合起到促进和还原作用,使其形成的凝胶体有一定的粘性。 5、SC-FB-299防水抗渗剂 该材料是一种高效建筑防水涂料,是当今所有防水材料的更新产品,适用于混凝土的防水抗渗、堵漏、密实等,提高混凝土的自身防水和抗渗性能,是铁路、公路隧道的首选材料。 6、acrYlamide组合浆液的组成与配制

盾构隧道渗漏水原因分析及处理措施参考Word

盾构隧道渗漏水分析及处理措施 王峰蔡珍 (广州轨道交通建设监理有限公司无锡地铁2号线13标驻地监理部邮编:214000)摘要:基于无锡地铁2号线1期工程,探讨盾构隧道渗漏水分析及处理措施,同时综合国内其他城市地铁盾构法隧道施工特点,总结出一定的经验和认识,以供类似工程施工借鉴。 关键词:盾构;渗漏水;堵漏 盾构隧道渗漏水是一种盾构隧道施工过程中常见的施工质量问题。无锡地铁2号线是无锡首次穿越地裂缝的轨道交通线,影响工程施工的地下水主要是潜水、微承压水及第Ⅰ承压水。 无锡地铁2号线土建工程13标包含两站两区间:张巷站、大王基站、张巷站~河埒口站区间、河埒口站~大王基站区间,本文以张巷站~河埒口站右线盾构区间为例。 1 张巷站~河埒口站盾构区间工程简介 本区间设计范围:张巷站~河埒口站区间左线起终点里程为ZSK3+385.985~ZSK4+217.6814,左线短链1.214m,左线长830.4824m;右线起终点里程为YSK3+385.985~YSK4+217.6814,长链0.280m,右线长831.9764),左右线全长1662.4588单线米,包含盾构区间隧道主体部分、联络通道兼泵房。 本区间呈东西走向,隧道出张巷站后沿梁溪路前行进入河埒口站,区间右线存在两处R=600m平面曲线。 区间纵断面为V字型节能坡,右线分别以2‰、24‰和4.98‰坡度下坡至区间隧道中间最低点,然后分别以20‰、2‰坡度上坡至张巷站。区间埋深9.67~16.04m。设一处联络通道兼废水泵房,中心里程为YSK4+882.454(ZSK4+877.756)。 盾构管片环外径6.2m,内径5.5m,壁厚0.35m,环宽1.2m,管片共计694环,混凝土强度等级C50,抗渗等级P10。 张巷站~河埒口站区间盾构隧道穿越土层全部是6-1粘土层,其主要特征:灰黄色,硬塑,含铁锰结核。切面有光泽,干强度及韧性高,无摇震反应。 本工程区间为盾构法施工,区间内无地表水,影响工程施工的地下水主要是潜水、微承压水及第Ⅰ承压水。 道路两侧填土层有少量潜水,主要接受大气降水的入渗补给。勘察期间,潜水稳定水位埋深1.00m,相应标高 2.45~ 2.60m,年变幅 2.0m左右。

隧道衬砌后渗漏水处理方案

隧道衬砌后渗漏水处理方案 隧道大部分渗漏水位于矮边墙施工缝处,个别隧道边墙壁、拱腰、拱顶施工缝处渗水、综合接地预埋钢筋位置,拱顶基本上没有漏水。从渗漏水部位分析,总结得出渗漏水大致有以下几个原因产生: 地质原因:隧道渗漏水地段地质情况一般为节理裂隙发育,地下水发育,或地质受构造影响,局部分布裂隙节理发育带,局部渗漏较严重,地下水为基岩裂隙水发育。 光面爆破效果不好,造成隧道开挖轮廓凹凸不平,有棱角。初期支护,喷射混凝土没有把凹凸面补平,平整度达不到规范要求,容易把防水板刺破,出现渗漏水现象。 节理裂隙发育,地下水往裂隙处渗出,在初期支护喷射混凝土前,没有对裂隙水进行处理,造成二次衬砌部分地方,铺设防水板及浇筑混凝土不到位,出现渗漏水现象。 安装纵向盲管时,特别是矮边墙部分,纵向盲管没有用防水卷材半裹,造成部分地下水发育地段,矮边墙出现渗漏水现象。 水平施工缝和环向施工缝,现场随意凿槽,安装止水条,造成施工缝处出现渗漏水现象。防水板热熔焊接不到位,也是造成渗漏水现象。 初期支护,锚杆钢筋头处理不到位,进行喷射混凝土,很容易刺破防水板,造成渗漏水现象。隧道周围裂隙水中钙物质较多,造成了隧道排水系统,特别是导水盲管的堵塞。 漏水处理方案 隧道渗漏水的治理,应根据漏水的水源、类型、部位以及漏水量,确定治理方案和选择材料。根据现场调查成果,确定隧道渗漏水治理原则为:拱部堵排结合,综合治理;边墙以排为主,局部水量大的区域堵排结合;先拱后墙,先堵后排,循序进行。 二次衬砌后注浆 二次衬砌后有渗漏水时应采用二次衬砌内注浆,注浆应根据二次衬砌渗漏水情况布置,孔深为二次衬砌厚度的1/3~2/3之间。二次衬砌内注浆可采用电冲击锤成孔,专用注浆泵注浆,注浆材料选用可灌性好、粘结立强、流动性好、稳定性好、结石率高、快凝早强、凝结时间可调的水泥-水玻璃浆液。配合比:425#普通硅酸盐水泥:水玻璃:水=1:0.5:0.8;注浆压力控制在0.5MPa范围内。注浆原则:由下部孔眼向上部孔眼压注,以确保地下水被封堵在二次衬砌背后;由无水地段向有水地段压注,由水少地段向水多地段压注,以使水流汇集,便于引排。 凿槽引排 此方法主要使用于拱、墙单点线流、股流、射水等水量较大的渗漏处。根据雷达检测提供的裂缝状况确定引排位置。施工步骤如下: 表面清洗:把裂缝左右约10cm的衬砌混凝土表面清洗干净,找到缝隙的位置及水源; 割缝或钻孔:在渗水缝隙左右各3cm处用切割机割深为6~8cm的缝,或用冲击钻每隔2cm 钻孔,为凿槽做准备; 凿槽:人工凿出深度为8cm(施工缝)或6 cm(衬砌裂缝)的槽,一般凿成内大(6cm)外小(4cm)的倒梯形槽,保证外敷防水层有2~3 cm厚; 埋管:在槽底埋设φ50弹簧半管直至边墙底部,用锌铁皮固定,边墙底部至纵向排水沟用φ50PVC圆管连接; 封填:分两种情况:针对于施工缝,先用遇水膨胀橡胶止水条嵌缝,然后再封填防水砂浆;针对于衬砌裂缝,直接封填防水砂浆; 刷浆找平:等防水砂浆达到一定强度后,喷湿修复区域,刷1:2普通砂浆找平,建议厚度0.5~0.8cm;

浅谈隧道渗漏水的原因及治理措施

浅谈隧道渗漏水的原因及治理措施 【摘要】铁路隧道工程渗漏水会危及安全运行,因此在施工中必须采取措施,防止铁路隧道出现渗漏水的不良质量现象。 【关键词】隧道;渗漏水;措施 0 前言 由于隧道渗漏水,增加隧道内空气湿度,造成铁路钢轨、通讯、照明等设施损坏。由于道床及路面积水,尤其是隧底翻浆冒泥,直接危及隧道的使用功能,造成不应有的交通事故;隧道漏水加快了衬砌混凝土的碳化速度,特别是有腐蚀性的地下水,能破坏混凝土结构,减少铁路隧道的使用寿命。隧道内保持干燥是保证隧道内行车安全的重要指标,如何做好隧道防水混凝土质量控制工作是实现隧道内干燥目标的关键。 1 铁路隧道工程渗漏水的危害 隧道工程渗漏水,会使钢筋混凝土内部存在的氢氧化钙溶失,PH值变小,容易导致混凝土结构中的钢筋发生锈蚀,并会加快结构混凝土的碱骨料反应,从而影响到结构安全,缩短了工程的使用年限;会失去它的使用功能;须常年采用机械排水和使用抽湿机或用吸湿剂除湿,均会造成能耗损失,成本飙升。 2 隧道渗漏水的主要形式 隧道病害的主要类型有衬砌裂损,渗漏水和钢筋外露,边墙鼓胀开裂,拱顶掉块,基底软化,翻浆冒泥等。其中渗漏水病害的表现形式主要有拱顶渗水、滴水,拱脚处渗水、淌水,伸缩缝部位渗水、淌水,侧墙渗水、淌水,局部涌水、涌泥,道床积水等,在冬天则表现为顶部形成冰挂,侧墙形成冰柱,道床形成冰堆、冰坡等。 3 隧道渗漏水的原因分析 3.1使用的防水材料质量不高。随着我国国民经济的高速发展,大量建设工程不断上马,造成了对防水材料的旺盛需求,刺激了各种防水材料厂的快速发展。有些厂家既无人才,又无技术和设备,造成假冒伪劣产品盛行,自然会影响防水工程质量。具体到隧道工程中,防水板本身存在较多缺陷,拉伸强度、延伸率、抗刺破能力不足,焊接性不好,耐侵蚀性能力不足,厚度不够,防水涂料的强度、延伸率不足,与基层粘结强度不够,长期耐水性不良,防水外加剂对混凝土强度、和易性、凝固时间、固化收缩性能的不良影响等都是造成隧道渗漏水的重要因素。 3.2设计及施工不尽合理。混凝土和易性差或施工工序质量控制不严,导致混凝土质地不均匀,捣固不密实或出现漏振,形成疏松层和蜂窝,或留下各种形状的透水缝隙。裂隙水较发育或有泉眼处没有进行引排水。施工缝处止水带埋设不规范,挡头板粗糙。先拱后墙法施工的拱脚浮碴清理不干净,马口回填不密实,造成渗漏水,这种现象也较普遍。塌方造成衬砌混凝土拉裂,膨胀围岩作用引起衬砌开裂;塌方处理措施不到位,衬砌背后回填不密实,由于应力过大引起开裂;先拱后墙法施工的马口开挖顺序不当,长度过大,拱脚下沉引起拱部开裂;因地质不均匀下沉造成衬砌开裂。以上裂缝都会造成较严重的渗漏水,治理也较困难。岩石隧道光面爆破效果不好。衬砌结构同围岩结合不紧密,不仅恶化了衬砌的受力条件,造成围岩的进一步松动,而且还会在衬砌背后造成存水空间,为地下水的侵入打开方便之门。喷射混凝土表面粗糙,对施工和服务期的防水板极易造成压痕和擦伤,影响防水层的完好,从而造成渗漏。隧道中心水沟因泥砂或冰冻堵死无法排水,必然使隧道产生渗漏。

隧道渗漏水处理施工方案Word版

后门隧道渗漏水处理施工方案 一、工程概况: 深圳——汕头一级汽车专用公路后门隧道位于海丰县后门镇新建村至梅陇镇南山冯村之间,施工里程为K117+204.3~k118+435全长1230.7m,隧道为直线,隧道净宽10m,净高7.2m,其中行车道宽2×3.75m。该隧道主要施工方法为:Ⅱ类及Ⅱ类浅埋段采用整体式衬砌施工,Ⅲ类~Ⅴ类采用复合式衬砌施工。隧道防水采用全隧满铺橡胶防水板作为防水层。 二、地形地貌及地质情况: 2.1 地形及地貌 后门隧道地处沿海丘陵地带,纵贯咸台山,山体呈北东——南西延伸。东坡地形较陡,坡度30~40度,洞口标高2.0-22m。西面边坡地形较缓,坡度25-30度,洞口标高18m。东西两端为海积平原,海拔标高1.5-2.2m,南侧比邻大海。 2.2 工程地质情况 隧道处于新华夏系梅陇活动性断裂带南东侧,即海丰-政和构造带的西南段。隧道所穿地层岩性单一,由侏罗系上统火山熔岩(英安斑岩)组成。上复第四系坡积、残积层,厚度不一,由1.64-

14.3

m不等。区内无大断裂通过,但由于受北西、南东两侧的强挤压破碎带的影响,岩石均有不同程度的挤压破碎,并伴有次一级构造。2.3 水文地质情况 后门隧道所处地区雨量充沛,地表植被茂盛。尤其是隧道两端地表属第四系坡积物富含水,含水动态随季节变化而变化,基岩裂隙水水位埋深3.2-23.27m,无稳定含水层,多为构造破碎带含水。 三、后门隧道交付营运后出水情况: 3.1 交付运营时的一般情况 后门隧道左线1991年10月开工,1993年3月竣工。右线1993年6月开工,1996年4月竣工。左右隧道竣工交验时无明显渗漏水现象。 3.2 出水对隧道使用病害性影响 隧道营运约一年时间局部开始渗漏,并逐渐增大渗漏范围,有些部位沿施工缝发展到滴水,甚至淌水。同时,受大气降水影响明显,雨季较旱季渗漏水严重。隧道渗漏水分布不均,隧道两端漏水比隧道中间部位漏水情况严重得多,左隧道比右隧道漏水严重,但渗漏点分布于整隧道。 因此,后门隧道因渗漏水直接危害洞中电器设备,直接影响隧道内汽车正常运行,必须采取有效的堵漏措施,确保行车畅通。

隧道渗漏水预防与治理

隧道渗漏水预防与治理 4、隧道渗漏水的治理 隧道渗漏水形式多种多样,但其渗漏水机理是一致的,即渗水处与结构外地层存在水力联系或结构存在渗水通道。渗漏水治理时需仔细分析渗漏水成因,从根本入手,采取针对性的措施,才能较为彻底地根治渗漏水,切不可盲目封堵,治标不治本,否则只能欲速则不达,事倍功半。 根据渗漏水产生机理及施工经验,渗漏水治理施工应遵循“排堵结合、刚柔相济、因地制宜、综合治理”的原则。对于个别渗漏范围广、渗漏情况较为严重的隧道或地下结构,一般是由于防水系统遭受到较为严重的破坏或结构后水源补给较为充足,为提高治水效果,在逐项治理前应进行一次系统的衬砌后回填注浆,以达到减小衬砌后贮水空间、阻塞部分渗水通道的目的。回填注浆可通过预留注浆管或重新安设注浆管进行,深度以穿过二衬距初支表面5cm为宜,注浆材料以水泥单液浆掺加适量膨胀剂或膨润土水泥浆为主,必要时也可采用水泥—水玻璃等快凝浆材。回填注浆过程中应严格控制压力等参数,避免对结构产生破坏。系统回填注浆结束后,再根据以下几种渗漏水形式进行针对性的治理。 4.1施工缝及混凝土裂缝渗漏水治理 施工缝及混凝土裂缝渗漏水在隧道及地下结构渗漏水现象中较为普遍,产生的主要原因是施工缝止水带老化、脱落、止水带(条)安设不规范或混凝土产生冷缝、开裂等,从而导致衬砌后地下水沿裂缝

渗漏。 对于施工缝及混凝土裂缝渗漏水治理应“以堵为主”。如图2所示,施工时沿施工缝切槽并清洗槽内杂物,然后埋设ф6~ф8注浆管,混凝土裂缝可直接埋设注浆管,用防水砂浆等材料对注浆管周围进行封堵后注入水溶性聚氨酯或超细水泥浆,以充填细小裂缝。环向缝注浆宜按自下而上的顺序进行。注浆结束后拔出注浆管并用砂浆封堵抹平。如针注后仍有渗漏或存在渗漏隐患之处可通过凿槽引排对渗漏水进行适当排放,以减小结构防水压力。凿槽引排如图3所示。 4.2变形缝渗漏水治理 变形缝渗漏水原因大体上有以下几点: ①止水带(条)安装工艺不到位,造成止水带(条)翻转、扭曲,导致地下水直接通过变形缝渗漏; ②止水材料老化、脱落,降低或丧失止水性能; ③变形缝两侧混凝土振捣不密实,产生渗漏通道; 由于变形缝两侧结构存在发生相对位移的可能,如对其只进行刚性封堵,极易在变形时被拉裂,从而又形成渗漏通道,因此,变形缝处渗漏水可按照“以排为主、排堵结合、刚柔相济、综合治理”的原则进行治理。 在系统回填注浆施工时,对变形缝进行了适当封堵,系统回填注浆后,变形缝主要采取引流排放的措施,即沿变形缝凿槽埋管进行引排(见图4)。首先,沿变形缝台阶形切槽并连通至两侧排水沟或泄水孔,剔除槽底已坏止水带等杂物并清洗干净,将遇水膨胀止水条嵌

隧道渗漏水处理方案

隧道渗漏水处理方案的补充意见 根据武广公司2010年6月29日渗漏水处理方案会议精神,对浏阳河隧道、金沙洲等隧道内轨道板、垫层、施工缝、拱墙等渗漏水点进行封堵,结合目前情况,对各渗漏水点处理措施建议如下: (一)处理方案 1.渗漏水点处理 注浆材料:马丽散新型高分子注浆材料 施工工艺:在湿渍区及渗漏水区边缘线外0.5m范围内采用风钻钻孔,孔径为40~50mm,注浆孔深h(h=衬砌厚度-10cm),孔间距50×50cm,然后安设马牙扣形注浆管,直径为32~42mm。建议注浆压力1.0Mpa~1.5Mpa,施工过程中应逐步增加注浆压力,根据现场情况确定最终压力参数。注浆完毕后对注浆效果进行检验,检验合格将混凝土表面清理干净,用调和好后的“水泥基渗透结晶型防水涂料”刮涂两层防水,厚度不小于2mm。刮涂“水泥基渗透结晶型防水涂料”前应检查注浆效果,填充不密实时需调高注浆压力进行补充注浆。 施工顺序:从上到下逐个进行。 图1 湿渍处理平面图

图2 湿渍处理剖面图 2.施工缝洞内处理 注浆材料:马丽散新型高分子注浆材料 施工工艺:隧道施工缝设置有可维护注浆管,施工缝洞内处理采用可维护注浆管注浆止水。即在管口安设灌浆嘴灌注马丽散新型高分子注浆材料,灌浆压力1.0~1.5MPa,施工过程中应逐步增加注浆压力,根据现场情况确定最终压力参数。待浆液固化并检验合格后,拆除灌浆嘴,并用水冲洗注浆管。 若施工缝处漏设注浆管,则在施工缝处凿内宽5cm~6cm,外宽4~5cm,深5cm的倒梯形槽,清除槽中混凝土残渣并用清水清洗槽及周围,沿施工缝每间隔20~30cm用风钻钻φ40~50cm孔一处,钻孔深度一般为衬砌厚度的2/3,安设马牙扣形注浆管,直径为32~42mm。管口贴胶带,然后在槽中沿施工缝刮涂快干型封缝胶两道,封缝胶固化后揭除胶带,在管口安设灌浆嘴灌注马丽散新型高分子注浆材料,灌浆压力1.0~1.5MPa,施工过程中应逐步增加注浆压力,根据现场情况确定最终压力参数。待浆液固化并检验合格后,拆除灌浆嘴。对槽进行处理后用高压水冲洗,在槽中放入并固定φ50mm半圆形波纹管,并间距

隧道渗漏水整治技术总结

技术总结 隧道漏水堵漏整治 隧道有漏水时,应查明水源、漏水位置及漏水大小,遵循“防、截、排、堵”相结合,因地制宜、综合治理的原则进行整治,达到防水可靠、经济合理。 一、根据边堵及拱部渗漏水大小及流向,制定整理方案: 1.如渗漏水严重或较大,竖流方向或环形形态,一般采用开槽,槽内扩引水孔引排为主。原方案开槽宽度110mm、深200mm。只能留有10mm缝隙,这样就存在砂浆填塞不实、密度不够,水由管壁继续渗出,整治效果欠佳。根据现场观摩、摸索实验:将开槽改为外口宽120mm、内口宽110mm、深200mm的梯形槽。这样封槽砂浆能够压实,经现场采纳后效果明显,达到了预期效果。 2.排水槽内原方案间隔2m穿透衫砌排—排水孔,但现场施工中发现由于水流无形态,往往不能准确定位。2m一个排水孔不能达到排水效果,根据现场观察水流特性,反复探讨和实验,在开槽内边墙脚部向上30cm处,再向上1m处、拱脚上下各30cm处、拱腰处向上15°角各打一个排水孔,现场实际应用后检查发现排水效果明显。 3.排水孔内安放需氯乙烯防腐塑料管,根据多年的观察和试验,适合于石质和石岩性隧道,因为排水有砂粒流动,易于堵塞排水孔。适合安放防腐塑料管并扩孔眼,用化学纤维渗滤纸包裹一至两层,这样能够阻止流砂延长排水年限。黄土性岩层孔内不适用放置塑料管,因为放置塑料管会缩小流水孔径,容易使一种硫酸盐锈蚀堵塞,缩短适用年限。 二、隧道边墙及拱部大面积渗漏水可增设潜孔室,石质性和砂岩性岩石隧道最适合于潜孔室排水,潜孔室内打眼最好扩成梅花桩形式,靠衬砌和岩石结合部方向打几个,再在潜孔室内向上打几个眼,这样截水面积大,效果明显。湿陷性黄土岩层隧道内做潜孔室,效果当然有,但不明显、不经济,我建议开槽引排为好。 三、压注博隆化学浆液: 一般采用在隧道边墙水平裂纹,并且是轻微渗水的部位,开外口宽5—7cm、深5cm的梯形槽,埋设灌浆咀。根据现场观测,现埋灌浆咀过短,建议埋长的一些的灌浆咀约15cm左右灌浆咀。那样所注浆液能够到达衬砌和岩层的结合部位,效果更为理想。

隧道渗漏水处理

隧道渗漏水处理 一、隧道渗漏水主要现象、原因分析及主要处理措施: 1、隧道二衬施工后,隧道内出现渗漏水的主要现象 (1)点状渗漏水:渗漏水在隧道内表面呈单点渗漏水,周围没有连续; (2)线状渗漏水:渗漏水在隧道内表面呈水平向、竖向、斜向或弯曲型的缝,整条缝均有渗漏水现象; (3)面渗漏水:渗漏水在隧道内表面呈区域性,区域内有点状、线状,但距离较近,不能相互分开单独处理; (4)湿渍:在隧道内表面没有明显的渗漏水现象,没有水流或水滴,但隧道表面长期潮湿。 2、原因分析 (1)混凝土振捣不密实,造成混凝土内有空隙,给外部水源留下了通道,此种情况下的渗漏水量一般比较大; (2)施工中混凝土配合比没有达到设计配合比要求,混凝土形成毛细孔,造成隧道渗水,这种情况渗漏水比较轻微,主要表现为湿渍; (3)混凝土脱模过早或养护不到位,造成混凝土开裂,主要表现为线状渗漏水; (4)变形缝、施工缝连接处渗漏水,主要表现为线状渗漏水,此种渗漏水一般水量比较大。 3、主要处理措施 隧道变形缝一般采用止水带防水,根据止水带安装位置的不同,可分为埋入式和外贴式。其中附贴式止水带适用于水压小于0.03MPa,变形量为20-30mm的变形缝;埋入式止水带适用于水压大于0.03MPa,变形量为20-30mm的变形缝。这两种安装方法都要配合填缝板、膨胀板和嵌缝膏等材料综合使用。 二、隧道内渗漏水治理措施 1、封闭注浆 (1)封闭注浆是指对二次衬砌背后的空隙进行注浆。 在二次衬砌完成后,对有渗漏水的部位进行钻孔注水泥浆,水泥浆在各种空隙内固结,将空隙封闭以达到止水效果,对一次注浆达不到堵漏效果的部位,根据

隧道二衬渗漏水原因及处理方法

隧道二衬渗漏水原因分析及处理方法 【摘要】本文以小盘岭3#隧道为例,在二次衬砌完工后混凝土表面出现的渗漏水点原因分析和后期处理的施工方法。 一、隧道的防排水结构设计 小盘岭3#隧道二次衬砌采用C40 耐腐蚀抗渗混凝土,其抗渗等级为P10;拱墙防水采用土工布加EVA防水板防水,环向施工缝设置背贴止水带与中埋止水带的复合防水结构,纵向施工缝采用中埋式橡胶止水带的防水结构; 变形缝采用中埋式钢边止水带与背贴止水带及防水嵌缝材料组合的防水结构。 隧道二次衬砌背后设环向①80透水盲管,纵向间距5mr-8m/环, 集中出水点视水量大小加密设置,两侧拱脚设置①100透水盲管,环纵向盲管采用四通连接并用无纺布包裹,将水集中引到中心沟内。 二、隧道渗漏水原因分析 1 、防水板安装的质量问题 1.1因初支面喷锚平整度不够,凹凸不平,尖锐突出物(锚杆、钢筋等)没处理,造成防水板被二衬混凝土拉扯撕裂或被尖锐物扎漏导致防水板失去作用。 1.2防水板搭接小于设计宽度 1.3防水板焊接不合格。爬焊机电流或温度掌握不好,防水板焊缝融接不均,有个别的没有粘牢,有的却已焊透。还有的因两幅防水板之间搭接不齐,导致焊缝倾斜,双焊缝变成单焊缝。 1.4防水板用钉子固定,或被尖锐物扎破后,补焊质量又不好, 形成虚焊或漏焊。

1.5在综合洞室或下锚段的拐角处防水板施做不合格,应在拐角处1 米范围内铺设双层防水板。 2、止水带的安装质量问题 2.1橡胶止水带搭接长度不满足设计要求,在富水地段违规搭接。 2.2安装位置不对。中埋式止水带应安在衬砌厚度的二分之一处,同理,仰拱的中埋止水带也应在仰拱部分的中部,成仰弧状布置。 2.3预埋深度不合格,应埋入其宽度的二分之一。 3、施工缝或沉降缝施工质量问题 3.1按设计要求,施工缝与沉降缝因作用不同,设置也有不同。隧道沉降缝是二衬、仰拱、水沟、电缆槽在一个截面上,要求全部断开,而施工缝的施工断面是不固定的,所有构筑物可以不在一个断面上,在设计上也有区别,如果二者混淆,很容易导致二衬漏水。 3.2二衬与矮边墙之间,矮边墙与底板之间,底板与水沟电缆槽之间或仰拱与仰拱之间的所有施工缝处,混凝土没凿毛或凿毛程度不够,浮渣没清理干净,形成隔离层而导致渗漏水。 4、纵向与横向透水盲管连接质量问题 4.1 环、纵向盲管连接时没有用四通,或虽用了四通但插入四通内的深度不够,或虽插入深度够了但没有用无纺布包裹,导致水泥浆进入管内堵管。 4.2纵向盲管安装的坡度与隧道纵坡不一致,导致水滞留在管内,其中虽流水带来的碎屑沉淀而堵管。 4.3环、纵向盲管固定不牢固,容易受混凝土挤压偏移变形,接头被拔出或脱落,排水作用失效。

公路隧道渗漏水危害及预防措施分析

公路隧道渗漏水危害及预防措施分析 摘要本文介绍了公路隧道渗漏水的危害,分析了公路隧道发生渗漏水的原因,并从提高复合衬砌防水夹层的完整性和密闭性、提高衬砌自防水能力等方面提出了公路隧道渗漏的预防措施,以保证隧道的安全运营。 关键词公路隧道;渗漏 1 公路隧道渗漏水的危害 1)对隧道的稳定、洞内设施、行车安全、地面建筑和隧道周围水环境产生诸多不良影响甚至威胁;路面积水,行车环境恶化,降低车轮与路面之间的附着力,行驶在上面的车辆容易由于轮胎与路面之间的摩擦力减小而发生滑移现象。2)隧道渗漏水加快其内部设施锈蚀,影响设备的正常使用,缩短线路设备的使用寿命,增加维修费用;长期渗漏水容易使衬砌剥落、风化、隧道的使用可靠性降低,如果渗漏水中含有侵蚀介质,将造成衬砌劣化,降低衬砌的承载能力。地下水隧道区域汇集将浸泡腐蚀隧道围岩,使围岩强度和稳定性降低,冲淘衬砌背后围岩形成空洞,影响围岩和衬砌的长期稳定,形成巨大的水压力,威胁衬砌安全。3)在寒冷地区,反复的冻融循环在衬砌内部造成混凝土冻胀开裂的破坏,在衬砌和围岩之间造成冻胀,引起拱墙的破坏。 2 公路隧道渗漏水的原因分析 2.1 衬砌混凝土结构自身的防水失效 衬砌混凝土结构自防水是公路隧道的第二道防水线,也是最后一道防火线。目前尽管采取各种方法和措施来配置各种防水混凝土,但在实际工程中还是出现很多混凝土渗漏的情况。究其原因有以下两个方面。 1)混凝土本身存在缺陷,如混凝土表面呈蜂窝麻面。防水混凝土必须认真施工才能防水,如果混凝土振捣不够、漏振、漏浆等都会导致混凝土自防水失效。2)衬砌混凝土结构出现裂缝。公路隧道衬砌混凝土的裂缝一般表现为拱部墙部的环向裂缝、纵向裂缝以及各种乱向裂缝。混凝土一旦出现贯穿裂缝就不可能防水了。 2.2 隧道防水层失效 公路隧道复合衬砌中铺设的防水夹层可称之为结构外的防水,也是隧道防渗漏的第一线。从结构外防水的目的来看,防水层就是利用防水材料在隧道的结构外形成一道隔水屏障。但由于设计施工或是选择防水材料不当等各方面的原因导致防水层并没有起到预计的效果。 2.3 隧道的开挖使地下水渗流场发生了变化

浅谈隧道渗漏水综合治理

浅谈隧道渗漏水综合治理 (神华准能大准铁路公司工务段,内蒙古鄂尔多斯010300) 摘要:在简单介绍我国铁路隧道渗漏水的基本情况、主要危害和主要形式的基础上,通过对隧道渗漏水原因的分析及分类,提出了做好隧道渗漏水综合治理的主要原则及设计要求,介绍了单组分遇水膨胀型防水密封胶的研制情况和主要性能,并就做好隧道渗漏水综合治理工作提出了一些建议。 关键词:隧道;渗漏水;治理;研究 中图分类号:U45 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(XX)18—0106—03 目前,我国修建的铁路隧道数量和长度已居世XX位,截至XX年底,已建隧道达到7 50 0多座,总延长达4 300多km,近几年则以每年约200km左右的速度增长。但就隧道工程质量而言,我国同国外先进水平相比仍有较大差距,主要表现在相当数量的隧道存在基底病害、衬砌裂损和渗漏水等。据统计,我国运营铁路隧道中有水害的隧道约占70%,水害严重导致状态失格的占运营隧道的30%以上。

隧道渗漏水不仅直接损坏衬砌,降低使用年限,而且加速钢轨和扣件锈蚀,损害道床和基础,影响线路稳定,在寒冷地区更会因漏水结冰影响电力机车的安全运行。对严重渗漏水的隧道,铁路各级工务部门也做过大量整治工作,但相当数量的整治工作成效不大,所以有必要进一步开展研究。 1 隧道渗漏水的主要形式及原因分析 1.1 隧道渗漏水的主要形式 隧道病害的主要类型有衬砌裂损、渗漏水和钢筋外露,边墙鼓胀开裂,拱顶掉块,基底软化、翻浆冒泥等。其中渗漏水病害的表现形式主要有拱顶渗水、滴水,拱脚处渗水、淌水,伸缩缝部位渗水、淌水,侧墙的渗水、淌水、局部涌水、涌泥,道床积水等,在冬天则表现为顶部形成冰挂,侧墙形成冰柱,在道床形成冰堆、冰坡等。 1.2 隧道渗漏水的原因分析 隧道渗漏水与其他病害是密切相关的。由于水的可流动性和水压的传递性,隧道的衬砌结构往往都要承受较高的水头压力,在这样的条件下,衬砌中的任何缺陷和病害都可能成为渗漏水的通道。反过来,渗漏水又会加速各类病害

隧道渗水原因分析及治理措施

浅析隧道渗水原因分析及治理措施 摘要:本文对新建太中银铁路××隧道的渗水情况进行了详细的调查和分析,发现该隧道的渗水以边墙和拱腰渗水为主。对该隧道的渗水的原因进行了详细调查和分析,得出了渗水的原因,依据隧道内渗水防治的原则及结合隧道渗水的实际情况,提出了较详细的隧道渗水治理方案。 关键词:隧道;渗水;病害;治理 abstract: in this paper, the water seepage ××, new taizhongyin railway tunnel detailed investigation and analysis, found the tunnel seepage to the sidewall and arch back. a detailed investigation and analysis of the tunnel seepage reasons, come to the seepage, proposed a more detailed the tunnel seepage governance program, in accordance with the actual situation of the tunnel seepage prevention principles and binding tunnel seepage .keywords: tunnel; seepage; disease; governance 中图分类号:u45文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2013)在国民经济日益发展的今天,交通运输越来越发挥着举足轻重的作用,它是国家经济快速发展的重要标志。隧道是交通线上的重要建筑物,尤其在山区线路或长大交通线上,修建隧道可避免线路绕行,大大缩短线路总长,且在有些地区比明线行车更安全和快速。隧道渗水会使得衬砌侵蚀、电力电器设备锈蚀、冻害等危险交通等

浅谈隧道渗漏水原因分析及处理措施

浅谈隧道渗漏水原因分析及处理措施 作者:胡晓 来源:《城市建设理论研究》2013年第16期 摘要:防排水技术是隧道设计和施工的一个重要课题,本文针对隧道渗漏水产生的原因,探讨具体的处治措施。 关键词:渗漏水原因分析处理措施 中图分类号:TV697.3+2 文献标识码:A 文章编号: 一、概述 隧道的防排水系统是隧道建设、正常使用及安全运营过程中的重要环节。隧道渗漏水侵蚀破坏混凝土,使线路变形,严重影响隧道的使用寿命,威胁行车安全。为了预防或消除地表水和地下水对隧道产生的危害,应采取适当的措施对地表水和地下水进行妥善治理,在洞内外设置防排水设施,形成快捷有效的排水网络,将危害水快速排除。 二、渗漏水的原因分析 隧道渗漏水是公路隧道最主要的质量通病。一般情况,隧道渗漏水可分为涌水、漏水滴水、渗水等。隧道渗漏水形式多种多样,但产生机理是类似的。首先是有水的来源即渗水处与衬砌外地层存在水力联系或结构内存在渗水通道;再者是前期勘察设计阶段对水文地质条件掌握得不清楚,采取的防排水设施不完善;三是施工质量有缺陷。如混凝土振捣不好,引起衬砌蜂窝、麻面、洞穴,因混凝土级配或水灰比不当产生的泌水通道、排水管沟堵塞或防水板破损,衬砌缝隙(施工缝、伸缩缝、沉降缝)处理不当,隧道基底处理不到位(积水),采用的防、排水材料耐久性不足、过早地失效等等。 三、隧道渗漏水处理措施 在隧道水害整治过程中,对隧道渗漏水情况进行了系统调查,洞内、洞外统筹考虑,掌握漏水病害形式、发生原因。整治方案应“堵排结合与结构补强并举”,补强漏水造成的衬砌材料劣化或因土、沙流失形成的空洞,保护水资源,符合安全、环保要求,方便施工,消除渗漏水结冰对行车安全的影响,避免治标不治本、治理后不久又返工的情况。针对隧道目前遇到的主要特点、线状渗漏水与面状漏水,按以下原则进行整治。 ①点、线状渗水的治理

浅谈地下工程渗漏水原因分析及治理

地下工程渗漏水原因分析及综合治理 地下工程防水十建筑工程防水的一个主要组成部分,一般指工业与民用全地下或半地下的建筑工程、防护工程、隧道工程、人防地铁工程、构筑物水池等地下工程的防水。由于对钢筋混凝土本身防水功能的片面认识、新型防水材料性能了解欠全面、施工技术赶不上实际需要、建筑物功能对防水提出了更高的要求等,致使地下工程渗漏严重,许多地下室建成后泡在水里不能发挥效益。为了根治渗漏,必须找准渗漏原因、找到病根,再对症进行综合治理,达到符合使用的目的。 1、渗漏水的主要原因分析 1.1对钢筋混凝土本身防水功能的认识片面 1.1.1认为混凝土或钢筋混凝土是防水的,不了解混凝土或钢筋混凝土是一种非匀质性材料,体内布有许多大大小小的孔隙,通常是渗水的通道。只有从材料和施工两方面采取措施,提高混凝土的密实性,抑制和减少混凝土孔隙的生成,改变孔隙的特征,堵塞渗水通路,才能提高混凝土抗渗能力。 1.1.2不了解混凝土的碳化将加速钢筋混凝土中钢筋的锈蚀,进而促使钢筋混凝土强度下降,产生各种裂缝导致渗漏。混凝土变干后,空气里的碳酸可侵入水泥面的微细孔中,与这里的氢氧化钙结合生成碳酸钙,从而降低PH值,混凝土中的钢筋在很大程度上是依靠介质的高碱度(高PH值)来预防锈蚀的。PH值大于10时,可在钢筋表面上生成“纯化层”,保护钢筋免遭锈蚀;PH值如因混凝土强度偏低,混凝土捣固不密实或养护不良、保护层偏薄等加速碳化作用下降到小于9,则“纯化层”不稳定,即产生锈蚀问题。 1.1.3对混凝土耐久性的认识片面,有时把混凝土的强度与耐久性混为一谈。实际上强度与耐久性从来就被当作混凝土的两大基本性能。在水工或海边建筑中耐久性比强度更为重要。应该认识到: 1.1.3.1在建筑物使用期间,强度受到耐久性的影响发生变化。作为安全保证的强度,乃是耐久性影响下的强度,而不是原来的混凝土设计强度。 1.1.3.2绝大多数的混凝土建筑物的破坏原因与耐久性有关,而单独由于荷载或其他原因的却很少。提高混凝土的耐久性,可延长建筑物的使用期限,减少维修工作,节约大量经费与能源,收到巨大的经济效益。 1.1.3.3水泥混凝土近期可能发展的新用途(例如在严酷条件下的应用),对于耐久性将有更高的要求。为此加强对混凝土的抗渗性、抗冻性(尤其冻融循环与盐类化冻剂的共同作用的冻害问题还在不断地造成巨大损失),钢筋在混凝土中的锈蚀问题对防止渗漏,提高钢筋混凝土的耐久性的认识是当前十分紧迫的任务。 1.1.4对1:3水泥砂浆和1: 2.5配比以上水泥砂浆抗渗性认识不清。客观上1:3水泥砂浆与1:2.5配比以上的水泥砂浆除强度差外,而1:3水泥砂浆由于它毛细孔能贯通、要渗水,而1:2.5、1:2等水泥砂浆由于提高了砂浆的密实性、使孔密闭,可少渗水或不渗水,故当用水泥砂浆作保护层时,应不用1:3水泥砂浆,而采用1:2.5以上配比的水泥砂浆。 1.1.5对结构自防水和附加层防水各自作用认识不清,造成各自作用不能充分发挥,甚至互为依赖,造成严重渗漏。 1.2设计方案考虑不周 1.2.1由于对地下水的运动规律认识不足,一般只根据勘察资料是否有潜水、承压水来确定,忽视了上层滞水和壅水的危害,该设防的未予设防,造成工程防水标高确定不合理。再加上围护砖墙毛细作用水可上升50米,因此在工程建成后,即发生严重渗漏。 1.2.2勘察时地下水位低于工程埋置深度;或防水层高度按当时地下水位设计,工程建

地铁隧道渗漏水的原因及防水治理

地铁隧道渗漏水的原因及防水治理 摘要:随着城市化建设的不断发展和进步,城市轨道交通也进入一个飞速崛起的时期,其中地铁建设在社会发展中得到了极为广泛的应用。地铁隧道的质量是关系其使用功能的重要关键,而地铁隧道渗漏水则是严重影响到地铁隧道质量、威胁地铁的正常营运重要因素。本文主要就地铁隧道渗漏水的原因及防水治理措施进行简述和分析。 关键词:地铁隧道;渗漏水;原因;防水措施 一、地铁隧道渗漏水的原因 1、隧道设计不完善 由于隧道设计时对地质情况不能够做到完全的掌握, 加之地下错综复杂的情况, 且不能准确地采取有效的防治措施。比如一些隧道沿线存在丰富的地下水, 并且山沟破碎带或者缎带上又没有进行防排水处理, 使地表水大量渗入地下, 一旦存在于地层中的地下水发生渗透、补充排泄, 就会导致正常循环系统遭到破坏, 在原有地层中形成空洞, 破坏原地下水的平衡状态, 形成地下水低压力区, 改变地下水地下径流方向, 使地下水向开挖后的隧道方向汇集。另外对不稳定的地基没有进行处理, 造成地基不均匀沉降, 或隧道周围压力过大超过衬砌体的设计载荷等, 都会使衬砌体内应力超过其破坏强度而导致隙和缝。再之长期以来, 隧道渗漏水病害没有被人们广泛地意识到其危害性, 从而在隧道设计上存在一些轻防水、重结构的倾向【1】。在进行隧道设计时, 相关人员仅限于传统的对隧道刚度及稳定度、结构强度进行多次测量及演算,而对于防排水的计算很少, 如为隧道周围地段测水压值, 也仅考虑其结构设计的需要。 2、施工缝导致渗漏水 由于在施工过程中,没有预留适当宽度的凹槽,同时由于混凝土结构表面有不平整的现象时,就容易使得橡胶条在遇到水后发生膨胀,与混凝土结构间的附和力降低,产生环向施工缝。还有可能橡胶条在施工前就已经由于温度等原因产生了膨胀现象,施工后直接形成环向施工裂缝。另外密封钢板与混凝土结构间的封条由于受到污染、或者由于环境原因导致过早脱落,造成封条失去作用,产生纵向施工缝。也有可能是止水带在安装过程中工艺粗糙,安装不平顺、不均匀;或者在粘贴止水带时未进行保护,导致止水带破损,使止水带功能失效,产生纵向施工缝。 3、作业人员未按照规定进行施工 施工中经常会存在着马虎、粗糙的作业现象。如未按设计配合比配制防水砼; 拆模时间过早;1/4未按规定进行砼振捣;1/2未按规定的时间养护; 3/4未按规定浇筑砼, 造成砼离析。出现以上情况便会导致砼衬砌不密实, 甚至造成严重的表面蜂窝麻面现象, 防水砼失效, 衬砌开裂。从这些现象分析其渗漏原因, 可以得出

隧道的渗漏水防治(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 隧道的渗漏水防治(最新版)

隧道的渗漏水防治(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 渗漏水是隧道的主要质量通病之一,若结构防排水防排水措施不当,必将给工程带来各种水害,产生各种不良的后果,造成巨大的经济损失。如:造成隧道内的设备腐蚀严重、降低设备的工作效率;腐蚀衬砌,造成结构的破坏等。因此设计、施工和护养单位都十分重视对隧道工程结构的防排水措施与渗漏水治理。 1、渗漏水的原因分析 隧道产生渗漏水的原因是多方面的,既有主观上的也有客观上的,随时都可能出现在整个工程的任何环节,下面我们分别从设计方面、施工方面,以及一些自然原因等几个方面进行分析。 1.1设计方面的原因分析 这方面常见的问题主要包括以下几点:(1)在山沟破碎带或断带上进行设计隧道时,没有进行排放水方面的处理,使得地表上大量补给地下造成隧道渗漏水;(2)对于不稳地的地基没有进行必要的处理,产生不均匀的沉降,造成补砌结构出现缝隙,从而产生渗漏水;(3)

隧道渗漏水病害的预防与治理

隧道渗漏水病害的预防与治理 摘要:渗漏水病害是危及隧道结构和运营安全的一种常见的病害,本文分析了隧道渗漏水病害发生的原因、预防及治理措施。 关键词:隧道渗漏水预防治理 1、前言 隧道渗漏水是国内外隧道常见病害之一,有关资料统计,1990年,日本建成通车的公路隧道6705座,总长1970Km,其中运行条件恶化隧道占隧道总数的23.9%,其中大部分为衬砌开裂渗漏水。根据我国有关部门统计,1997年,我国铁路隧道5000多座,总长2500Km,其中因渗漏水影响运营的达1502座,占隧道总数的30%左右。 隧道渗漏水主要表现为拱部漏水、边墙淌水、施工缝、变形缝及混凝土裂缝渗漏水,隧底道床及路面积水和隧底翻浆冒泥等。 由于隧道渗漏水,增加了隧道内空气的湿度,造成钢轨、通讯、照明等设施的损坏,据铁路工务部门统计,渗漏水隧道钢轨的使用周期约为正常状态下的一半;由于道床及路面积水,特别是隧底翻浆冒泥,直接危及隧道的使用功能,造成不应有的交通事故;隧道渗漏水还加快了衬砌混凝土的碳化速度,特别是有腐蚀性的地下水,破坏了混凝土的结构,减少了隧道的使用寿命;隧道渗漏水还可能降低地下水位,对生态环境造成破坏;严寒地区隧道,渗漏水的危害更大,由于冬季渗漏水结冰,形成冰柱,侵入限界,造成行车事故,年复一年的冻融循环,破坏了混凝土结构,更有甚者,隧道渗漏水结冰,堵塞了整个隧道,使建成尚未投入使用的隧道报废。 由于隧道渗漏水的普遍性和严重的危害性,引起了工程界的高度重视,不少专家学者和科研单位,对此进行了研究。近年来,中铁隧道集团公司科研所也结合工程实践,对隧道渗漏水发生原因、预防措施和治理技术等方面进行了研究,并成功地整治了多座隧道,取得了一定的成绩。 2、隧道渗漏水发生的原因分析 隧道渗漏水产生的原因是多方面的,有客观存在的原因,但更多的是人为因素造成的。分析隧道渗漏水发生的原因,以利于有针对性的预防和整治。 2.1隧道的开挖使地下水渗流场发生了改变,隧道周边的地下水集中向隧道方向排泄 多年来,赋存于地层中的地下水按照由高压力区向低压力区渗透、补充、排泄的规律,形成了自己的正常渗流场和循环系统,通过正常的循环系统,保持了地下水的基本稳定。 隧道的开挖,在原有地层中形成了一个“空洞”,破坏了原地下水的平衡状态,形成了地下水的低压力区,改变了地下水的地下径流方向,向着开挖后的隧道方向汇集。研究表明,隧道开挖后,在隧道周围一定范围内形成了围岩松动区,在此范围内,由于地层的原始地应力的调整,围岩产生变形,裂缝张开,从而使地下水沿张开裂缝流入隧道,而在离隧道开挖轮廓线较远处,地层未受到扰动,地下水的径流路线仍按原来的规律进行(如图1)。 在可溶岩地段,一旦隧道开挖时揭开溶管、溶隙、溶洞和暗河,岩溶水就会大量涌入隧道。 由于地下水径流路线的改变使流入隧道附近的地下水量增多,给隧道渗漏水创造了充分的条件。 2.2隧道防排水设计上存在诸多漏洞

相关文档