文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防泵房管理制度

消防泵房管理制度

消防泵房管理制度
消防泵房管理制度

消防泵房管理规定完整版

消防泵房管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防泵房管理规定 为规范消防泵房的日常管理,确保泵房设备正常运行,特制定消防泵房管理制度。 一、职责与分工 公司经理负责园区消防安全管理工作;安环部负责消防泵房日常管理工作的督导与检查;消防员负责消防泵房的巡检和日常管理工作。 二、工作程序 1、消防泵房属园区的重点部位,未经公司经理或安环部的许可,非工作人员严禁入内。 2、消防泵房钥匙由当班消防员负责管理,交接班时做好钥匙交接。 3、消防泵房内各设备开关、阀门、管线、单体设备标识清晰,管道颜色标识为红色,水流流向标识正确,处于维修过程中的相关设备应悬挂警示标识。设备管线阀门密封良好、无“跑、冒、滴、漏”现象。 4、消防泵房及水箱间内配置温湿度计,环境温度应控制在40℃以下,相对湿度应控制在80%以下,室内通风良好。 5、消防泵房内应配备灭火器和应急照明灯。灭火器压力正常,应急照明灯能保证随时启用。 6、室内照明应采用防爆开关和灯具。

7、控制柜等重要设备上端如有排污管线,应在该设备上方设置喇叭口、挡板等防水设施。 8、非工作人员进入消防泵房应由公司经理或安全员、消防员陪同,并填写《重要场所出入登记表》。 9、安全员、消防员应熟悉消防泵房设备操作方法、安全注意事项、设备运行状态。非工作人员不得触碰、操作室内任何设备。 10、消防员每周不少于一次对消防泵房备运行、环境卫生、有无安全隐患等情况进行全面巡视,发现问题及时处理,并填写《消防泵房巡检记录表》。 11、消防泵房地面及设备外表保持清洁无灰尘;室内物品排放整齐;严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品。 12、消防泵房内禁止吸烟、吃饭、休息或用作留宿场所。 13、消防泵房内严禁动火。 黄山市友谊化工科技有限公司 二〇一五年八月

消防泵房管理规定(正式版)

消防泵房管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

消防泵房管理规定 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1. 目的 规范消防泵房的日常管理, 确保泵房设备正常运行。 2. 适用范围 适用于公司各项目消防泵房的日常管理。 3. 职责 3.1工程主管负责消防泵房日常管理工作的督导与检查。 3.2水暖技工负责消防泵房的巡检和日常管理工作。 4.工作程序 4.1消防泵房属小区的重点部位, 未经工程主管的许可, 非工作人员严禁入内。 4.2消防泵房钥匙由水暖班组负责管理, 交接班时做好钥匙交接。 4.3《消防泵房管理规定》、《重要场所出入管理规定》、《灭火系统维保作业指引》等现场作业文件张贴齐全、整洁。 4.4消防泵房内各设备开关、阀门、管线、单体设备标识清晰, 管道颜色标识为红色, 水流流向标识正确, 处于维修过程中的相关设备应悬挂警示标识。设

备管线阀门密封良好、无跑、冒、滴、漏现象。 4.5消防泵房及水箱间内配置温湿度计, 环境温度应控制在40℃以下, 相 对湿度应控制在80%以下, 室内通风良好。 4.6消防泵房内至少应配备2具2公斤手提式ABC火器和一只应急照明灯。灭火器压力正常, 应急照明灯能保证随时启用。 4.7室内照明应采用防爆开关和灯具。 4.8控制柜等重要设备上端如有排污管线, 应在该设备上方设置喇叭口、挡板等防水设施。 4.9 非水暖班组人员进入消防泵房水暖技工陪同, 并填写《重要场所出入登记表》。 4.10水暖技工应熟悉消防泵房设备操作方法、安全注意事项、设备运行状态。非水暖班组人员, 任何人不得触碰、操作室内任何设备。 4.11水暖技工每周不少于一次对消防泵房备运行、环境卫生、有无安全隐患等情况进行全面巡视, 发现问题及时处理, 并填写《消防泵房巡检记录表》。 4.12消防泵房地面及设备外表保持清洁无灰尘;室内物品排放整齐;严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品。 4.13消防泵房内禁止吸烟、吃饭、休息或用作留宿场所。 4.14消防泵房内严禁动火, 如因工作需要, 须经物业服务中心经理批准, 并做好消防措施。

小区消防水泵房管理制度及操作规程

小区消防水泵房管理制度及 操作规程 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防水泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水池储水充足,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态; 四、禁止无关人员进入消防泵房和操作消防泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 河源市福新物业管理有限公司

消防水泵房操作规程 1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3、消防泵房的消防水泵的自动(手报按钮控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消火栓手报按钮按下后,消防泵房的消防泵会自动启动供水。 4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱上,将控制手柄开到“手动”控制位置,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上,按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

消防泵房操作规程

消防泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于二次,保持高位消防水箱、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于手动状态; 四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或正常工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当和物业部消防责任人协商,系统停用时间超过24小时的,应经分公司经理批准,并采取有效措施确保安全。

消防水泵房操作规程 一、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 二、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 三、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作按钮打在自动位置;当消防水管网的压力低于0.75MPa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于0.55MPa时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。 四、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防联动控制柜上的选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在现场消防泵控制柜上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 五、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防联动控制柜上选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在自动的位置;在消防中心的消防联动控制柜上按下消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防联动控制柜按下消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

水泵房运行管理制度范本

内部管理制度系列 水泵房运行管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-62601水泵房运行管理制度 Model of pump house operation management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 水泵是提供大厦生活、消防用水的关键部位,也是直接关系到大厦的生活和生命财产安全的重要部位,为管理好泵房,明确其职责,特制订如下制度: 1、水泵房及地下、屋顶水池、消防系统全部机电设备由机管人员负责监控,定期保养、清洁,出现问题必须及时抢修并作好记录,解决不了的问题要迅速汇报工程部。 2、建立完整的运行记录,要求每班详细的作好各泵的运行时间和运行情况以及各项技术参数等。 3、泵房内水泵、机电、控制系统要求统一由机管人员负责,交接班时要全面进行检查和了解,其他人员不得操作,无关人员严禁进入泵房。 4、严禁外来无关人员进入泵房,来访人员需有工程部主管的批示,其它维修、安装设备人员也要有详细的记录。

5、各区生活泵每周一白班开始轮换使用,配电柜接触器每班检查一次,发现问题及时处理。每月对各开关、接触器的触点进行彻底检查、清理、磨平,防止发热和接触不良等现象。每次检查须做详细记录。 6、各消防泵按有关规定进行定期保养、定期检查,每月进行一次“自动、手动”操作试验,每半年进行一次全面的加固、加油、除锈检查。 7、水泵房水池浮球阀和高区水箱浮球信号阀,每周检查一次。 8、每班检查泵房各管道、阀门、有无渗漏现象。每周进行一次全面的擦洗、除尘工作。保持泵房的清洁卫生。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

消防泵房管理制度汇编

消防泵房管理制度 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命、财产安全的重要部位,为管理好消防泵房,明确职责,特制定本制度: 1、消防责任人按有关规定建立健全消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台帐,定期检查和记录。 2、消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由义务消防人员、安全员负责监控,定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录。 3、其他人员不得操作,无关人员不得进入泵房。 4、消防泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。 5、消防泵在正常运转下,选择开关应放在自动位置,所有操作标志简单明确。 6、消防泵供水系统每周进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。 7、泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。 8每周一次对水泵进行巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水 泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,低于85%时,进行加水。 9、消防泵房每周打扫一次,消防泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁。 二次供水房管理制度

一、水泵房设备等由管理处指定专人负责监控、清洁及日常运行巡视。定期检查、保养、维护、清洁、并认真做好记录。解决不了的问题,要书面上报主管部门。 二、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员不得进入水泵房, 严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 三、消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。 四、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时通知工程部机电维修组进行维修、更换,确保控制性能良好。 五、生活水泵、消防水泵、稳压水泵在正常情况下,选择开关位置为自动档, 所有操作标志均应简单明确。 五、定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时向管理处汇报,并协助维修人员维修。 六、运行值班人员要定期对生活水泵房进行巡视检查并作好巡视记录。 七、水泵房卫生每周打扫一次卫生,生活水箱每半年清洗一次,水泵每周清洁一次。 八、发现异常问题,及时处理,确保设备的正常运行。 消防监控中心岗位职责 1.严格遵守提前10分钟签到制度,上岗后应始终保持精力充沛,且不因个人情绪影响工作。 2.消防、监控中心属大楼重地,未经同意不允许外部门人员进入。 3.坚守岗位,认真监控,及时报警,保证大楼和客人的安全。严禁脱岗和玩忽职守;严

小区水泵房管理制度(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 小区水泵房管理制度(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

小区水泵房管理制度(2021版) 1、保持水泵房清洁卫生,包括清理排水沟,通风良好,照明亮度足够; 2、水泵房内应悬挂"有关水系统图"及"操作规程"; 3、水泵房门应上锁,无关人员不得入内; 4、消防泵、生活泵、喷淋泵、阀门等在正常情况下,选择开关位置,操作标志等都应简单明确; 5、消防泵及喷淋泵启动按消防局的规定作定期测试,确保年检合格; 6、水池的清洗消毒按市防疫部门要求定期进行,确定水质达标; 7、生活供水泵的运行应在规定时间内轮流使用; 8、操作检修人员在高位检修设备(包括开关阀门等)必须带好安全帽,扶梯要有防滑措施及需人扶挡; 9、水泵房内的电源开关柜、控制柜等应定期吸尘,保持柜内清

洁无尘; 10、水泵房的设备应定期巡查,如发现隐患及故障等应及时处理并填好记录,向上级汇报; 11、水泵房内的设备应按厂家提供的维修手册制定预防性维修计划,维修人员应按计划进行定期检查、维护及保养; 12、严格遵守安全操作制度,防火制度及巡回制度。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

消防泵房管理规定

消防泵房管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

消防泵房管理规定 1.目的 规范消防泵房的日常管理,确保泵房设备正常运行。 2.适用范围 适用于公司各项目消防泵房的日常管理。 3.职责 3.1工程主管负责消防泵房日常管理工作的督导与检查。 3.2工程技工负责消防泵房的巡检和日常管理工作。 4.工作程序 4.1消防泵房属小区的重点部位,未经工程主管的许可,非工作人员严禁入内。 4.2消防泵房钥匙由工程部负责管理,交接班时做好钥匙交接。 4.3《消防泵房管理规定》、《重要场所出入管理规定》、《灭火系统维保作业指引》等 现场作业文件张贴齐全、整洁。 4.4消防泵房内各设备开关、阀门、管线、单体设备标识清晰,管道颜色标识为红色,水 流流向标识正确,处于维修过程中的相关设备应悬挂警示标识。设备管线阀门密封良好、无“跑、冒、滴、漏”现象。 4.5消防泵房及水箱间内配置温湿度计,环境温度应控制在40℃以下,相对湿度应控制在 80%以下,室内通风良好。 4.6消防泵房内至少应配备2具2公斤手提式ABC火器和一只应急照明灯。灭火器压力正 常,应急照明灯能保证随时启用。 4.7控制柜等重要设备上端如有排污管线,应在该设备上方设置喇叭口、挡板等防水设 施。 4.8室内定期投放鼠药、放置粘鼠板,有效控制鼠害。 4.9非工程部人员进入消防泵房须由工程技工陪同,并填写《重要场所出入登记表》。 4.10工程技工应熟悉消防泵房设备操作方法、安全注意事项、设备运行状态。非工程部人 员,任何人不得触碰、操作室内任何设备。 4.11工程技工每周巡视消防泵房中的消防水泵控制柜,观察控制柜各指示灯及仪表显示是 否正常

水泵房管理制度规程

水泵房管理制度 1.水泵房,地下水池,消防系统等由维修班人员管理。 2.维修班人员必须具备一定的岗位技能和专业知识,熟练掌握设备 操作和应急故障处理方法,及时处理各种异常现象。 3.二次供水水管人员应持有经卫生防疫站认可的《健康证》。 4.做好日常巡查,抄表及状态监控,对供水系统每周打扫一次。 5.生活水泵每月至少轮换使用一次,每月对设备检查保养一次,无 条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统)必须对其进行盘车。 6.地下水池入孔需有双层不锈钢上盖密封并加锁透气孔需要用纱窗 布包裹。 7.二次供水水池要定期清洗消毒,工程主管每年十二月制定下年度 不少于两次的水池清洗和消毒计划。 8.每半年由市二次供水水质检测站进行一次水质检测化验,化验结 果工程部要做好存档。 9.水泵房内的设备、设施要统一标识。计划性停水须报管理处经理 批准,并通知相关部门做好告知工作。 10.水泵房须配有消防器材,并定期检查,保证其状态良好,不得 随便移动或挪作其它用途。 11.水泵房内禁止存放易燃易爆物品,严禁吸烟,严禁从事与工作 无关的活动。 12.外来参观人员须管理处经理批准后方可进入,严禁非工作人员

进入泵房。 13.水泵房应做到随时上锁,钥匙由维修班统一管理,当值人员做 好钥匙交接记录,水管员不得私自配钥匙。 14.每天上下午各巡查一次,并认真填写记录。 水泵运行操作规程 1.园区内的供水由生活水泵、消防水泵进行供给,包括生活供水系 统、消防供水系统、加压系统,运行时应注意各系统的工作情况; 2.水管员每天巡查两次水泵的工作压力,确保供水正常。生活水泵 设计压力为:低区5.5Mpa、中区8.5、高区12.5。在正常情况下,生活水泵、消防水泵、潜水泵的装换开关应设在“自动”位置; 3.水泵房内机电设备由当班人员负责操作控制柜上转换开关,无特 殊情况应打在“自动”位置上,生活水泵自动进行轮换使用,变频稳压系统不正常时,应及时改为人工控制,并报告工程主管组织人员抢修; 4.消防泵每月进行一次“手动”和“自动”切换操作检查,确保消 防泵在“火警”状态下能正常启动; 5.水管员在水泵运行中应检查水泵的声音、进出水压力表、变频器 显示器、电源指示灯开关、电压表、电流表、水池水位、各进出水阀门、水池连通阀门、潜水泵、报警阀、电磁阀及各部位有无漏水现象; 6.工程主管每半年协调自来水公司进行一次水池清洗,通气孔必须 包沙网防蚊虫;

消防泵房安全管理制度及操作规程

消防泵房管理制度 1目的 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到公司财产安全的重要部位,为管理好消防泵房,明确职责,特制定本制度。 2适用范围 适用于本公司消防泵房、地下水池、消防水系统及其机电设备和相关设施。 3职责 3.1建立健全的消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台帐,定期检查和记录。 3.2消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责监控。定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录。解决不了的问题及时上报整改。 4正文 4.1消防泵房内机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责,其他人员不得操作,无关人员不得进入泵房。 4.2消防队泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。 4.3消防泵、喷淋泵、稳压泵、污水泵在正常使用,选择开关应放在自动位置,所有操作标志简单明确。 4.4消防泵、喷淋泵、稳压泵每周进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。

4.5消防泵、喷淋泵每月进行一次"自动、手动"切换操作检查。无条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统),须对其进行盘车,每季度对电动机进行一次绝缘摇测。 4.5泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。 4.6每周一次对水泵进行巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,低于85%时,进行加水。 4.7消防泵房每周打扫一次,消防泵、稳压泵、污水泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁; 4.9严禁非火灾情况使用市政消防水。消防演习用水须向用水主管部门办理申请手续。 5其他: 5.1本制度未尽事项,按上级规定执行 5.2本规定如与上级有关规定相抵触时,按上级规定执行。

物业水泵房管理制度50977

物业水泵房管理制度 管理制度: 水泵房是向小区住户提供生活用水和消防储备用水的重要场所,直接关系到小区住户的生命和财产安全。为确保水泵房内设备运转正常,特制订如下管理制度。 一、水泵房管理 1、非值班人员不准进入水泵房,若需要进入,须经维修主管同意并在值班人员陪同下方可进入。 2、水泵房内严禁存放有毒、有害物品。 3、水泵房内应备齐消防器材并应放置在方便、显眼处。水泵房内严禁吸烟。 4、泵房卫生每天打扫一次,泵及管道每半月清洁一次,做到地面、机器无灰尘、无积水、墙面清洁干净,室内照明、门窗正常完好。 5、水泵房应当做到随时上锁,钥匙由当值水泵房管理员保管,水泵房管理员不得私自配钥匙。 二、设备管理 1、水泵房及水箱、消防系统全部机电设备必须由专人持证上岗负责监控,定期进行保养、维修、清洁工作,定时进行巡回检查,了解设备运转情况,认真做好工作记录。 2、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,油漆完好、整洁光亮。 3、消防泵、生活泵、恒压泵、污水泵的选择开关位置、操作标志都应标实明确。 4、操作人员在3米以上检修设备(包括开关、阀门等),必须戴好安全帽,扶梯要有防滑措施,要有人扶梯。 三、运行管理 1、生活水泵24小时自动轮换运行,定期检查泵的运行情况,填写《水泵巡视记录表》。于每月的3日前将上一个月的记录整理成册后交维修主管存档。

2、泵房内机电设备每日由专人巡视、操作、记录,其他无证人员不得操作,更不得进入泵房。 3、消防泵每月试运转一次,以保证正常运转,每半年进行一次“自动、手动”操作检查,每半年进行一次全面检修。 4、消防水泵应保证随时投入使用,所有长期停用的水泵必须每月进行一次预防性运转。 5、水泵每次启动或停泵后,都应仔细观察有关仪表、指示灯及水泵运行是否正常,发现情况及时报告。 6、熟悉各控制按钮、仪表功能、小心操作、不得有误。 操作流程: 为了确保水泵房的安全运行,按时供水,值班人员上岗,必须安全操作。特制定本安全操作规程。值班人员上岗前,必须先阅读本安全操作规程。且不折不扣地按照公司规程进行操作,以保证机械正常运行和人身安全。 物业水泵房管理操作流程 一准备工作: 1、检查工作电机、开关柜和水泵螺母螺栓有无松动,松动予以紧固。 2 、检查电机和水泵三相电压、电流是否平衡,如不平衡,查明原因,恢复正常才能启动运行。 3、发现配电柜电源有欠压、缺相、过热保护等。检查维修正常后方可运行。 4、进水管和水泵进行排气。 5、转联轴器,确定转动灵活无异物卡住。可以启动。 二启动运行: 1、配电房柜运行指示切换开关置放在停止档位上,合上总闸,合上分闸,合上自动运行讯号闸刀,然后将配电柜上运行指示切换开关扭到“自动”档位上,电机启动运行。

施工现场水泵房管理制度

施工现场水泵房管理制度 1.每班值班员按时对泵房进行巡视,检查设备的运转是否正常,绝缘保护 是否安全完好,开关是否有效,泵房环境潮湿,要谨防设备、线路短路。 2.按照水泵房设备操作规程,负责临时水泵房两台水泵的启动、停运、切 换工作,每天检查水泵油位、轴封、振动、温度(含电机温度、轴承温度)及动力柜电流、电压表指示应在正常范围内,并作好记录 3.负责每天检查临时水池水位在正常液位,如出现水池液位较低时,应及 时开启水池入口门进行补水。 4.负责每月通知工程部、各施工单位水务管理人员对各家安装的电表进行 计量抄表工作,并下发水费收取通知单,做好水费的结算工作(借款、取发票、下账)。水费用增值税发票要求按时到自来水公司取发票。5.负责临时水泵房水泵、电机、阀门管道及压力、流量表计的消缺维护工 作,做好水泵房备品备件的采购工作,确保设备安全运行。 6.负责水泵房24小时运行值班工作,三班运行,根据工程用水量情况, 及时启动或停运设备,确保施工现场用水安全。 7.值班人员要服从工程调度的同意调度,值班现场安装值班电话及值班床 位,确保生产调度人员调度畅通。 8.负责临时水泵房设备的安全保卫工作,闲杂人员严禁进入工作场所,确 保人员及设备安全。 9.执行各项消防安全规章制度,不许在房内会客,房内禁止吸烟及动用明 火,不得随便拉设电源线。 10.水泵房落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁。

11.保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状 态。设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得带故障工作。 12.建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复, 因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位安全责任人批准同时,并采取有交措施确保安全。 13.负责与经开区水务联系,保证正常用水。 水泵房值班俩班制运行,白班早8点至晚8点,夜班晚8点至早8 点;做好接班记录。 14.

消防泵房管理制度

广东碧桂园物业管理有限公司巢湖中庙分公司 消防水泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于二次,保持高位消防水箱、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于手动状态; 四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或正常工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当和物业部消防责任人协商,系统停用时间超过24 小时的,应经分公司经理批准,并采取有效措施确保安全。

广东碧桂园物业管理有限公司巢湖中庙分公司 消防水泵房操作规程 一、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运 行消防中心值班人员。 二、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方 式。 三、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消 防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作按钮打在自动位置;当消防水管网的压力低于 0.75MPa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于0.55MPa时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。 四、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心 的消防联动控制柜上的选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在现场消防泵控制柜上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 五、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防联动 控制柜上选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在自动的位置;在消防中心的消防联动控制柜上按下消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防联动控制柜按下消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 六、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消 防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在手动的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动” 按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

水泵房运行管理制度

编号:SY-AQ-00800 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 水泵房运行管理制度 Operation management system of water pump house

水泵房运行管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、目的 规范生活水泵房的日常运行管理,明确相关人员的职责,保证小区的生活用水和消防用水,保障小区的正常生活秩序。 2.适用范围 适用于小区生活水泵房的运行管理。 3.职责 3.1工程部设备责任人负责操作水泵设备运行和对水泵房内设备设施进行维护保养。 3.2工程部主管负责监督和检查水泵房设备设施的维护保养情况。 4.工作要求 4.1日常管理 4.1.1水泵房平时上锁,非工作人员进入水泵房必须经工程部主

管同意后,填写《机房外来人员登记表》,由工程部工作人员陪同,方可入内。 4.1.2水泵房内机电设备由责任人负责,除工程部值班电工外其它人不得擅自操作,其他人员进入泵房维修需通知水泵房责任人并填写《机房外来人员登记表》。 4.1.3控制柜上转换开关,无特殊情况均打到"自动"位置。每月对水泵房设备全面检查一次。 4.1.4保持室内良好通风及照明,门窗开启灵活无破损。 4.1.5生活水泵房门口需设置高度为60cm的挡鼠板。 4.1.6机房内严禁吸烟,保证消防设施完好,救火器材应放置在方便、显眼处。 4.1.7保持机房干净、整洁、无积尘,不得堆放杂物,严禁存放有毒、有害物品,保持机房下水道畅通,无堵塞现象。 4.1.8蓄水池加盖上锁,锁匙由工程部专人保管。 4.1.9不得擅自改动机房设备线路,必要时须经领导同意后,方可进行。

消防泵房管理规定(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 消防泵房管理规定(标准版)

消防泵房管理规定(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.目的 规范消防泵房的日常管理,确保泵房设备正常运行。 2.适用范围 适用于公司各项目消防泵房的日常管理。 3.职责 3.1工程主管负责消防泵房日常管理工作的督导与检查。 3.2水暖技工负责消防泵房的巡检和日常管理工作。 4.工作程序 4.1消防泵房属小区的重点部位,未经工程主管的许可,非工作人员严禁入内。 4.2消防泵房钥匙由水暖班组负责管理,交接班时做好钥匙交接。 4.3《消防泵房管理规定》、《重要场所出入管理规定》、《灭火系统维保作业指引》等现场作业文件张贴齐全、整洁。 4.4消防泵房内各设备开关、阀门、管线、单体设备标识清晰,管

道颜色标识为红色,水流流向标识正确,处于维修过程中的相关设备应悬挂警示标识。设备管线阀门密封良好、无“跑、冒、滴、漏”现象。 4.5消防泵房及水箱间内配置温湿度计,环境温度应控制在40℃以下,相对湿度应控制在80%以下,室内通风良好。 4.6消防泵房内至少应配备2具2公斤手提式ABC火器和一只应急照明灯。灭火器压力正常,应急照明灯能保证随时启用。 4.7室内照明应采用防爆开关和灯具。 4.8控制柜等重要设备上端如有排污管线,应在该设备上方设置喇叭口、挡板等防水设施。 4.9非水暖班组人员进入消防泵房水暖技工陪同,并填写《重要场所出入登记表》。 4.10水暖技工应熟悉消防泵房设备操作方法、安全注意事项、设备运行状态。非水暖班组人员,任何人不得触碰、操作室内任何设备。 4.11水暖技工每周不少于一次对消防泵房备运行、环境卫生、有无安全隐患等情况进行全面巡视,发现问题及时处理,并填写《消防泵房巡检记录表》。 4.12消防泵房地面及设备外表保持清洁无灰尘;室内物品排放整

二次供水泵房运行管理制度

二次供水泵房运行管理制度 1、基本规定 1.1二次供水办负责二次供水泵房内所有设备、设施的日常管理、巡视、保养和检修工作,并做好相应巡检台账和设备运行保养、检修记录。 1.2 二次供水办巡检维护人员应全面了解供水设备的性能、用途、各管线走向和控制阀门的位置及相互关系,了解各用水设备和用水点的布局。 1.3 泵房内设备、设施操作均由二次供水办巡检维护人员负责,其他人员不得操作,无关人员不得进入泵房。 1.4 设备、设施在正常状态下,运行状态应置于自动运行位置,所有操作标志简单明确;故障、停用、维修的设备设施应设置标志牌作警示。 2、巡检 2.1 巡检频次 巡检人员应每月一次对所有二次供水泵房(罐式)进行巡检,每月2次对水箱供水泵房进行巡检.并每月一次做好泵房卫生工作。 2.2 巡检内容: 1)检查自来水水源、各电气控制柜电源是否正常,电气设备工作情况,端子接线有无松动,柜内封堵是否完好; 2)检查管路系统中阀门工作状态; 3)检查管路上压力变送器和压力表是否有读数、且读数相近; 4)检查水泵运转声音、运转电流、机组振动噪音情况、温度是否正常,控制是否自动;如发现异常噪声或水压指针波动大等现象,请及时停止设备运转并关闭电

源,上报进行检修。 5)检查管路有无滴水、漏水、锈蚀现象; 6)排水系统是否在自动状态,启动设备检查排水是否顺畅; 7)设备标识、泵房及设备卫生、通风、湿度情况; 8)检查远程通讯系统和视频安防系统运行状况。 3、远程巡检 1)调度中心每小时对远程监控系统和每个泵房视频监控系统巡查一次,发现问题及时联系二次供水办人员,对异常情况进行紧急停机。 2)二次供水办人员每次不定期的进行远程巡检。 3)根据调度中心或安装公司维修人员通知,对故障情况进行判断,需要的话及时到现场处置。 4、设备保养 4.1 所有二次供水泵房设备的维保,包括:水泵、电机、配电柜、控制柜、液位信号箱、照明、通风、排水设施、泵房内管路等。具体维保内容包括并不局限于: 机泵整洁度检查; 进出水管道、机泵支架、基座的防腐防锈处理; 机泵连接螺栓、阀门、柔性接头等连接螺栓检查; 轴密封检查是否有漏水现象; 水泵易损件(O型圈、轴承、衬套等)视实际情况清洗或更换;电机轴承检查、润滑锂基脂添加;

二次供水水泵房管理制度

二次供水水泵房管 理制度

二次供水水泵房管理制度 1.目的 确保二次供水泵房设备安全有效运行。 2.适用范围 适用辖区二次供水泵房管理。 3.职责 3.1工程部主管负责本制度的制定及上报公司审核。 3.2工程部主管负责本制度的监管执行。 3.3工程部所有人员必须严格遵守本制度的相关内容。 4. 内容 4.1二次供水水泵房(以下称水泵房)机房门上有“机房重地、闲人莫入”标示,机房门上锁,门锁应确保完好,钥匙由当班工程人员管理,泵房内设备由工程部负责运行操作、维护保养。 4.2水泵房由经市级疾病预防控制中心检查颁发健康证的值班员管理,二次供水相关规章制度,应悬挂于生活水泵房内墙面醒目位置。 4.3水泵房每2小时由当班值班员巡视一次,填写《二次供水泵房运行记录表》 4.4水泵房内禁止堆放易燃、易爆、腐蚀、有毒等危险物品。 4.5保持泵房内清洁、干燥无其它不相关杂物,力求做到三净(设备干净、机房干净、工作场地干净)、四不漏(不漏电、不漏

油、不漏水、不漏气)、五良好(使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好) 4.6保持水泵房内控制屏(柜)各器件完好有效运行,应确保泵房内消防设施的完好有效性。 4.7定期检修溢流管、水箱盖、观察孔、排气管、管道过滤器、进水浮球阀,保证泵房内各个阀门处于良好状态。 4.8每年制定两次水池清洗及消毒计划。每次水池清洗及消毒计划实施前1周通知小区。管理处在计划实施48小时前出停水告示,通知业主。为确保用户的正常供水,放水工作必须提前到清洗、消毒水池的前一段时间进行。清洗完成后填写《二次水箱(池)清洗记录》。 4.9每日8点统计前一日8:00至本日8:00用水量,每月最后一天统计月用水量,填写《日水量统计表》《日用水量止码表》,每月统计完成后交管理处存档。。 4.10水泵房内控制柜、水泵、阀门、主水管均需标明其功能、控制区、流向。 4.11保证水箱间和泵房地沟、地漏排水通畅。

水泵房运行管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A11939 水泵房运行管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水泵房运行管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、目的 规范生活水泵房的日常运行管理,明确相关人员的职责,保证小区的生活用水和消防用水,保障小区的正常生活秩序。 2.适用范围 适用于小区生活水泵房的运行管理。 3.职责 3.1工程部设备责任人负责操作水泵设备运行和对水泵房内设备设施进行维护保养。 3.2工程部主管负责监督和检查水泵房设备设施的维护保养情况。

4.工作要求 4.1日常管理 4.1.1水泵房平时上锁,非工作人员进入水泵房必须经工程部主管同意后,填写《机房外来人员登记表》,由工程部工作人员陪同,方可入内。 4.1.2水泵房内机电设备由责任人负责,除工程部值班电工外其它人不得擅自操作,其他人员进入泵房维修需通知水泵房责任人并填写《机房外来人员登记表》。 4.1.3控制柜上转换开关,无特殊情况均打到"自动"位置。每月对水泵房设备全面检查一次。 4.1.4保持室内良好通风及照明,门窗开启灵活无破损。 4.1.5生活水泵房门口需设置高度为60cm的挡鼠板。

消防水泵房操作规程及管理制度

消防水泵房管理制度及操作规程 管理制度 1.消防冰泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 2.严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行; 3.保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态; 4.禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 5.设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 6.建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 操作规程 1.消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。

2.消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3.消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于0.75MPa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于0.55MPa时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。 4.消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5.水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6.消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;

住宅小区水泵房管理规定-4

工作行为规范系列 住宅小区水泵房管理规定 -4 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-63204住宅小区水泵房管理规定-4 Regulations for the management of pump houses in residential quarters-4 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 住宅小区水泵房管理规定4 水泵是提供小区生活、消防用水的关键部位,也是直接关系到小区的生活和生命财产安全的重要部位,为管理好水泵房,明确其职责,特制定如下制度: 1、水泵房及地下、屋顶水池、消防系统全部机电设备由机管人员负责监控,定期保养、清洁,出现问题必须及时抢修并作好记录,解决不了的问题要迅速汇报工程部及公司领导。 2、建立完整的运行记录,要示每班详细的作好水泵的运行时间和运行情况以及各项技术参数等。 3、泵房内水泵、机电、控制系统,要求由机管人员负责,交班时要全面进行检查和了解,其他人员不行操作,无关人

员严禁进入泵房。 4、严禁外来人员进入泵房,来访人员需有公司领导的批示,其他维修、安装设备人员也要登记,作详细的记录。 5、各区生活泵每周一白班开始轮换使用,配电柜接触器每班检查一次,发现问题及时处理。每月对各开头、接触器的触点进行彻底检查、清理、磨平,防止发热和接触不良等现象。每次检查须详细记录。 6、各消防泵按有关规定进行定期保养、定期检查,每月进行一次"自动、手动"操作试验,每半年进行一次全面的加固、加油、除锈检查。 7、水泵房水池浮球阀和和区水箱浮球信号阀,每周检查一次。 8、每班检查泵房各管道、阀门有无渗漏现象。每周进行一次全面的擦洗、除尘工作。保证水泵房的清洁卫生。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd