文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电磁环境影响专项报告

电磁环境影响专项报告

电磁环境影响专项报告
电磁环境影响专项报告

李遂~王四营220kV输电线路工程电磁环境影响专项报告

环评单位:中国电子工程设计院

环境影响评价资格证书:国环评证甲字第1050号

2007年01月北京

1. 前言

北京地区电网是华北电网的重要组成部分,承担着为首都供电的重要任务。

长期以来,北京电网的发展不能满足国民经济发展的需要,特别是改革开放以后,电力资源紧缺问题日益突出,拉闸限电严重影响了生产和生活用电。为缓解电力供应紧张的局面,1993年春天,原中国华北电力集团公司(现为华北电网有限公司)提出并实施了“9511工程”,即到1995年11月,基本解决北京和华北地区严重缺电局面。

在实现了“9511工程”以后,北京地区的用电紧张状况得到了缓解,1995年底实现了在北京地区不拉闸限电。但是,1996年和1997年北京电网发生的“1.19事故”、“5.16事故”等,以及1997年夏季北京持续高温天气,使用电负荷急剧上升,造成较大范围的过负荷现象,暴露出北京电网在输、配电系统存在影响安全、稳定、可靠供电的问题。北京一热、二热地区电厂直配负荷大且与系统联系薄弱,市区周围的几座向市区供电的220kV变电站也同样存在供电负荷大及与系统联系薄弱的问题。其中,草桥地区、二热地区、清河地区及一热地区供电能力严重不足,出现了变压器过负荷和线路卡脖子现象,甚至造成过负荷拉闸限电及用户频繁停电,给首都人民的工作和生活造成了不良影响。其根本原因,是因为北京城网220kV和110kV 电源布点少,网架结构薄弱,变压器容量不足,达不到城网导则规定的技术要求。

为解决北京电网存在的问题,加快首都电网设施建设与改造,确保首都的政治和人民生活用电,1997年下半年,原北京供电局(现为华北电网有限公司北京电力公司)提出,并经原华北电力集团公司命名,开始实施确保建国50周年大庆首都北京可靠供电的“9950工程”。

李遂~王四营220kV输电线路工程(又称顺义220kV变~王四营220kV变220kV线路工程、小顺义~王四营220kV线路工程),是经市政府批准的“9950工程”中三条大线进京工程中的东线工程建设内容之一,该线路工程由李遂220kV变电站引出220kV双回架空输电线路接入王四营

220kV变电站。本项目竣工投产后可以解决本地区供电能力严重不足的问题,因此,建设李遂~王四营220kV输电线路工程是十分必要的。

2. 编制依据

2.1 评价范围、评价因子及评价标准

2.1.1 评价范围

(1)工频电场和工频磁场

根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998),以架空线路走廊两侧30m宽的带状区域作为本次工频电磁场的评价范围。

(2)无线电干扰

根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998),以架空线路走廊两侧2000m宽的带状区域作为本次无线电干扰的评价范围。

2.1.2 评价因子

工频电场,工频磁场,无线电干扰。

2.1.3 评价标准

根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998),本工程电磁环境影响评价标准如下:

(1)工频电场

工频电场执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐的4kV/m作为居民区工频电场评价标准。

(2)工频磁场

以国际辐射保护协会和HJ/T24-1998规范中推荐的,关于对公众全天辐射时的工频磁场限值0.1mT作为磁感应强度的评价标准。

(3)无线电干扰

根据《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707-1995)规定,高压架空送电线路的无线电干扰限值,在距220kV送电线路边相导线投影外20m距离处、测试频率为0.5MHz,晴天条件下不大于53dB(μV/m)。

2.2 评价重点

本报告的评价重点为电磁环境现状调查与评价、电磁环境影响评价及环境保护目标电磁环境影响分析。

2.3 环境保护目标

通过实地调查和走访,本项目评价范围内没有风景名胜区、自然保护区、历史文化遗迹及军事等重要通讯设施。因此,本次将工频电磁场评价范围内的民房、学校、幼儿园及企业列为环境保护目标,对应的电磁环境影响因子为工频电场、工频磁场和无线电干扰。

工频电磁场评价范围内的环境保护目标主要位于双埠头村、焦王庄养殖区、五里桥村北的临建、石各庄村、黄渠村、褡裢坡村、白家楼村、亮马厂村、高井村及高碑店村等。

3. 工程分析

3.1 工程概况

3.1.1 项目名称、规模及基本构成

项目名称、规模及基本构成情况详见表3.1.1-1。

表3.1.1-1 项目名称、规模及基本构成

3.1.2 地理位置及路径走向

本项目位于北京市顺义区、通州区及朝阳区境内(见图1-地理位置图)。主要途经顺义区李遂镇和李桥镇,通州区宋庄镇和永顺地区,朝阳区金盏地区、常营地区、三间房地区、平房地区及高碑店地区。

本工程已于2003年4月20日竣工送电。线路总长2×38.677km。

该工程当时分两期建设。

●一期线路由李遂220kV变电站出线后,向南与北遂220kV线路平行至

崇国庄18#塔,线路跨过潮白河平行北杨110kV线路。钻越昌安I、

II回500kV线路后,在大庞村由北向南曲折行至村南,平行北苑110kV

线路向西跨越焦王庄养殖区、两条孙北220kV单回线路及京承铁路和

温榆河,并继续向西经过高安屯村南,线路至定福庄220kV变电站南

侧78#塔止。这一段线路与顺义500kV变~定福庄220kV变220kV

线路平行,平行间距25~30m。本段线路全长2×28.062km,除钻越

昌安I、II回500kV线路采用四基单回路塔外,其余均采用双回路塔

架设。

●二期线路由王四营220kV变电站架构引出至119#塔,向北跨越多条

铁路后至116#塔转向东,占用原运行的热孙110kV线路走廊先向东至112#塔,再向北至102#塔(其中途径高碑店村段为109#~116#塔),线路由此转向东,局部路径占用原热孙T接去三间房的110kV 线路走廊,直至与定福庄220kV变电站南侧本工程一期建设的78#铁塔相接。这一段线路大部分与定福庄~西大望220kV线路平行。本段线路全长2×10.615km。本段线路采用四回路塔架设,其中,现状80#塔~102#塔下层挂设有定福庄~第一热电厂110kV双回线路。

图1 地理位置示意图

3.2 电磁影响因子分析

电磁辐射是指电磁能量从辐射源发射到空间,在电场与磁场之间以波阻抗联系交变在空间以电磁波形式传播的能量流现象,电磁辐射能量大小与波源的频率有关,频率越高,即波长越短,越容易产生电磁辐射并形成电磁波。

在我国电力频率采用50Hz。在电力或动力领域中,通常将50 Hz频率称之为“工业频率”(简称“工频”),属于低频。在相应频率下产生的电场、磁场称为工频电场、工频磁场。在人们日常生活环境中使用的家用电器,如电视机、吸尘器、冰箱、电热毯、电动剃须刀等工作频率均为50Hz,相应的也产生工频电磁场。

对频率为50Hz的电场或磁场,若将其看成空间发散的“电磁波”(类似于无线电波、微波等)的话,其在空间行进的一个波长即长达6000km。相对于如此长的“波”而言,输电线路本身的长度远远不足以构成有效的“发射天线”,从而不能形成有效的辐射。

本线路营运期间对所在区域电磁环境的影响因子主要是工频电场、工频磁场和无线电干扰。

(1)工频电场

当输电线路或设备上加有电压后,带电导线就载有电荷,从而在导线周围产生电场。如导线上所加为工频交变电压,则导体就带有低频的交变电荷,同时在导线与大地间的周围空间中产生一个低频电场——工频电场。

电场的强度是用沿某方向单位距离内的电位差(即“电压”)来度量,电场强度的计量单位为每米的伏特数或千伏数(V/m或kV/m)。

由于高压输电线路导线直径很小,因此邻近导线处电场强度高度集中,线路导线与大地间的空间电场分布是很不均匀的,仅以单根(“单相”)带电高压导线为例,在无建筑物、树木等影响情况下,沿导线到地面高度的空间范围内,电位分布呈指数衰减分布。越接近于地面处,电场强度(E)越小;就人体通常活动所处的地面高度(一般取距地1.0~1.5m)处的电场强度而言,以正对导线下方的地面投影点为原点,沿垂直于线路方向,地面电场强度(E)同样大

致呈指数状迅速衰减。

众所周知,空间的电场很容易被导电物质所屏蔽或削弱(即使该物质是导电性不良的)。建筑物、树木等,都可以使空间电场畸变,并削弱其屏蔽空间内的电场;由于建筑物墙体的有效屏蔽作用,室内的电场强度一般很小。

(2)工频磁场

当输电线路或设备流有电流,则在载流导体周围感应出工频磁场,表征其磁场能力的物理量称为磁场强度H,以A/m为计量单位。而同样大小的磁场强度在周围空间中产生相应的磁感应强度B则取决于周围空间介质磁导率,对于空气,磁导率μ0是常数,μ0=4π×10-7Wb/A?m。磁感应强度的法定计量单位为特斯拉(T),在人体所处环境中,一般采用mT或μT来计量(1T=103mT=106μT)。

国内外的研究结果表明:一条输电线路下的磁场与普通家用电器附近的磁场相比不一定就强很多。例如,500kV输电线下在距地面1.5m高度处产生的最大磁感应强度约为0.05mT,而距彩色电视机或电炊具特近距离内的磁感应强度有时高达0.1mT以上。交变磁场能在生物体内和其他物体内感生出变化的电场和电流,输电线产生的磁场在生物体内感应出的电场和电流要比输电线路本身产生的电场强度要弱很多。

(3)无线电干扰

输电线路电晕放电是产生无线电干扰的根源。电晕放电中的基本现象是电荷的脉冲发射形式,在此过程中,自由电荷(即离子和电子)突然形成并且立即被强电场带至导线周围,这些电荷在导线附近空间的产生和移动,使静电电位迅速改变,并将产生电磁波的发射,这种球面状直接辐射其强度按1/r2衰减,因此,它对输电线路附近给定点的干扰场强是较小的。另外电荷的移动会在导线中产生电流,此电流在导线中流动的同时向空间辐射无线电波。实际交流线路的电晕放电多发生在工频的正、负峰附近,由一系列脉冲组成脉冲群,并且其波形也十分不规则,脉冲群的持续时间约2~3ms,而电晕放电的单个脉冲宽度约在10-1μs量级,这样一系列的脉冲必然产生丰富的高频分量。随着频谱的提高,其频谱分量也随之减小。

除导线电晕外,沿线路分布的绝缘子串也能产生无线电干扰,其干扰作用主要由三种机理产生:

①尖端放电。即羽状放电,出现在金属附件的较大曲率部分,如未加屏蔽的角形间隙端头、螺栓、销子等。

②微小局部放电。它出现于绝缘子的金具与瓷件之间。

③在金属零件之间或浇注松动和产生裂缝的绝缘子中,因接触不良而产生的火花放电。

4.电磁环境现状调查与评价

4.1 电磁环境现状调查

电磁环境现状调查方法采用的是电磁环境现状监测的方法。

由于本项目已竣工送电,因此,本次电磁环境现状调查即现状监测主要针对环境保护目标进行现状监测。

4.2 电磁环境现状评价结论

(1)工频电场

根据监测结果,各环境保护目标处工频电场强度现状监测值最大为2.6796kV/m,位于五里桥村北,为4kV/m评价标准的66.99%;最小为0.0339kV/m,位于双埠头村南民房处,为4kV/m评价标准的0.80%。

(2)工频磁场

工频磁感应强度现状监测值都比较低,最大为0.00250mT,位于焦王庄养殖区处,仅仅是0.1mT评价标准的2.50%;最小为0.00049mT,位于黄渠村北商铺处,仅仅是0.1mT评价标准的0.49%。

(3)无线电干扰

无线电干扰现状监测值最大为51.8dB(μV/m),位于高碑店村南一企业院内;最小为41.0dB(μV/m),位于天骄高尔夫俱乐部处。

可见,各环境保护目标处电磁环境现状良好。

5. 电磁环境影响评价

本项目已于2003年4月20日建成投入营运,因此,对本项目线路的电磁环境影响评价是以现状为基础进行的评价,即采用以实际测量为主、理论计算为辅的方法进行评价。

5.1 电磁环境影响实际测量及评价

根据实际测量结果可以看出:

(1)本项目各段线路工频电场强度实测值最大为 2.6796kV/m,为4kV/m评价标准的66.99%;工频磁感应强度实测值最大为0.00416mT,为0.1mT评价标准的 4.16%;无线电干扰实测值在距本线路边相导线外20m处实测值为50.4dB(μV/m),满足距边相导线20m处不大于53 dB (μV/m)的限值要求。

(2)根据监测结果比较,本项目四回路架设的79#~119#塔段工频电磁场及无线电干扰实测值比双回路架设的1#~78#塔段低,是由于本项目220kV输电线路四回路塔架设路段导线对地距离(架设高度)高于本项目220kV输电线路双回路塔架设路段。

可见,本项目营运期间产生的工频电场、工频磁场及无线电干扰强度都低于评价标准限值,没有对沿线电磁环境造成不利影响。

5.2 电磁环境影响理论计算及评价

根据理论计算结果可以看出:

(1)本项目双回路塔架设路段,工频电场强度理论计算值最大为3.7309kV/m,为居民区4kV/m评价标准的93.27%;工频磁感应强度最大为0.01003mT,为0.1mT评价标准的10.03%;无线电干扰强度最大为29.5 dB(μV/m)。

(2)本项目四回路塔架设路段,由于导线架设高度较高(基本在21m以上),

工频电场强度理论计算值最大为 1.7227kV/m,为居民区4kV/m评价标准的43.07%;工频磁感应强度最大为0.00476mT,为0.1mT评价标准的4.76%;无线电干扰强度最大为20.5 dB(μV/m)。

(3)在设计最大负荷时本项目在各环境保护目标处产生的工频电场强度理论计算值最大为3.3643kV/m,为居民区4kV/m评价标准的84.10%;工频磁感应强度最大为0.00834mT,为0.1mT评价标准的8.34%;无线电干扰强度最大为49.6 dB(μV/m)。

总的来看,本项目营运期间在设计最大负荷情况下产生的工频电磁场及无线电干扰不会对沿线的电磁环境产生不利影响。

6. 环境保护目标电磁环境影响分析

根据电磁环境现状监测和理论计算结果:

在各环境保护目标处,工频电场强度现状监测值最大为 2.6796kV/m,为4kV/m评价标准的66.99%;工频磁感应强度现状监测值最大为0.00250mT,仅仅是0.1mT评价标准的2.50%;无线电干扰现状监测值最大为51.8dB(μV/m)。

同时,理论计算结果表明,在设计最大负荷时本项目在各环境保护目标处产生的工频电场、工频磁场及无线电干扰也都低于相应的评价标准限值。

可见,本项目营运期间不会对这些环境保护目标产生不利的电磁环境影响。

7. 跨越补偿及拆迁安置

本工程已施工完毕,在施工前期,建设单位对线路沿线相关单位进行了协调工作,并取得了相关单位同意跨越或拆迁的协议。

8. 输电线路营运期环境保护措施

本工程已竣工,不存在施工期,建设单位在营运期已采取环保措施如下:(1)制定和实施各项环境监督管理计划,由输电线路运行管理单位定期对线路进行巡视和环境监测。

(2)在输电线路沿线设置各种警告、防护标识。

(3)对沿线当地群众进行有关高压输电线路和设备方面的科学宣传工作,并积极听取群众意见,做好群众工作。

9. 电磁环境管理与监测计划

9.1环境管理计划

根据输电线路营运期间的特点,本工程应加强电磁环境管理并制订环境管理和监测计划,掌握工程营运期间的实际电磁影响变化情况,以确保各项环保措施的有效落实,同时根据环境管理和监测中发现的信息及时解决相关问题,尽可能降低工程营运期间对电磁环境带来的影响。

9.2环境监测计划

输电线路营运期间的环境监测工作,建设单位可委托具有相应资质的环境监测单位完成。本项目营运期环境监测计划见表9.2-1。

表9.2-1 本项目营运期环境监测计划一览表

10. 评价结论

综上所述,根据电磁现状监测、实际测量及理论计算结果,本项目营运期间在各环境保护目标处产生的工频电场、工频磁场及无线电干扰均低于相应的评价标准限值。本项目营运期间不会对线路沿线电磁环境产生不利影响,从电磁环境

保护角度看其建设是可行的。

李遂~王四营220kV输电线路工程公众参与专项报告

【环境影响评价资格证书:国环评证甲字第1050号】

2007年01月北京

目录

1公众参与的目的 6

2公众参与方式及结果 6

2.1公开环境信息6

2.1.1第一次公告及结果 (6)

2.1.2第二次公告及结果 (7)

2.1.3网上公示环境影响报告简本及结果 (7)

2.2 调查公众意见8

2.2.1调查方法 (8)

2.2.2调查内容 (8)

2.2.3调查结果及分析 (11)

3公众参与结论12

1公众参与的目的

公众参与是环境影响评价工作中的一个重要内容,通过公众参与可以将公众对项目的各种意见和看法体现出来,也可以加强建设单位和公众的沟通,使公众了解建设项目,同时有助于本项目的建设取得周围群众的理解和支持。

公众参与实行公开、平等、广泛和便利的原则。

本项目的公众参与的程序和方式按照《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环保总局2006年2月14日,环发2006【28号】)中的有关规定和要求执行。

2公众参与方式及结果

本项目公众参与采用了公开环境信息、调查公众意见两种方式进行了公众参与工作。

2.1公开环境信息

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环保总局2006年2月14日,环发2006【28号】),建设单位或者其委托的环境影响评价机构、环境保护行政主管部门应当采用便于公众知悉的方式,向公众公开有关环境影响评价的信息。本项目分为第一次公告、第二次公告、网上公示环境影响报告简本。

2.1.1第一次公告及结果

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环保总局2006年2月14日,环发2006【28号】)第八条规定:建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内,向公众公告下列信息:

(1)建设项目的名称及概要;

(2)建设项目的建设单位名称和联系方式;

(3)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式;

(4)环境影响评价的主要工作内容;

(5)征求公众意见的主要事项;

(6)公众提出意见的主要方式。

在接受建设单位委托后,评价单位于2006年12月13日采取张贴布告的方式公开环境信息,信息有效期定为10个工作日。

从公示日2006年12月13日至12月26日10个工作日内,无公众就本项目本发表意见。

2.1.2第二次公告及结果

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环保总局2006年2月14日,环发2006【28号】)第九条规定:建设单位或者其委托的环境影响评价机构在编制环境影响报告的过程中,应当在报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前,向公众告知如下内容:

(一)建设项目情况简述;

(二)建设项目对环境可能造成影响的概述;

(三)预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点;

(四)环境影响报告提出的环境影响评价结论的要点;

(五)公众查阅环境影响报告简本的方式和期限,以及公众认为必要事项建设单位或其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限;

(六)征求公众意见的范围和主要事项;

(七)征求公众意见的具体形式;

(八)公众提出意见的起止时间。

从2007年1月8日起,就《李遂~王四营220kV输电线路工程环境影响报告表》的上述内容,在评价范围内就有关事宜进行了公告。

从公示日2007年1月8日起至1月19日10个工作日内,无公众就本项目发表意见。

2.1.3网上公示环境影响报告简本及结果

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》第十一条要求:建设单位或其委

托的环境影响评价机构,公开便于公众理解的环境影响报告的简本。本次评价于2007年1月8日起,将《李遂~王四营220kV输电线路工程的环境影响报告表》(简写本)置于环评单位网站上(http://https://www.wendangku.net/doc/ea190212.html,)10个工作日,供相关公众查阅。

从公示日2007年1月8日至1月19日10个工作日内,无公众就本项目环境影响报告简本发表意见。

2.2 调查公众意见

2.2.1调查方法

本项目调查公众意见采取了发放征询意见表的方式,调查内容的设计遵循简单、通俗、明确、易懂的原则。

本次调查范围为评价范围内的环境保护目标,包括平家疃养殖区、双埠头村、焦王庄养殖区、石各庄村、黄渠村、褡裢坡村、白家楼村、亮马厂村、高井村、高碑店村等。

2.2.2调查内容

为了解公众对本项目的意见,建设单位于2007年1月16日、17日发放了征询意见表。调查内容见表3。

表3 李遂~王四营220kV输电线路工程公众参与征询意见表

填表时间:2007年月日

电磁场的生物效应

电磁场的生物效应 对于磁场,物理学用磁场强度H和磁感应强度B来描述,物理学一开始用磁场强度H 来描述磁场,后来才发现了和电场强度相对应的磁感应强度B。严格地说,H和B不是同一术语,H是磁场,B是磁通密度(详细的分析可以参见《电动力学》),B是H所感应的磁场,所以B又叫磁感应强度。二者的关系为: B= u H 其中u是导磁率。 磁场可以产生于变化的电场(如电流就是变化的电场),也可以产生于永磁铁,地球就是一个巨大的磁铁,所以在地球表面的生物都会受到地磁场的作用,另外,人们还利用电、磁相互作用的原理制作了一些用来研究生物在各种不同强度下各种反映的仪器。 对作用和效应有影响的磁场参数有类型、磁强、均匀性、方向、作用时间等几个方面;就机体方面,对作用和效应有影响的机体因子有磁性、组成、种类、敏感性、部位和血流速度等几个方面。 生物效应:磁场从开始作用到看见机体的生物效应,一般有一段延迟时间。其主要原因可能是产生效应的磁场必须同时同方向地作用一段时间(叫物理作用时间),机体才发生明显的生物效应,累积的物理量中的大多数,可看作是产生生物效应的阈前量,并且是可逆的。所谓可逆是指磁场方向和坐标(器官、细胞、分子)方向发生变化时,其发生生物效应的可能性也变,甚至变得反相,因此应设法使磁场方向和机体方向的夹角不变,这样累积的物理量就可能达到阈值,产生可见的生物效应。 下面分别讨论地磁的生物效应以及磁效应在生物学中的一些具体的应用: (一)、地磁的生物效应 很多的星体周围都具有磁场,地球也有,我们称之为地磁场。地球近似一均匀磁化球,但有区变和日变,区变指因为区域的不同而不同,有的磁强差别很大。每天变化约0.0001——0.0004G/day。磁南(S)极在地球北极附近,磁北极在地球南极附近,平均的磁强为0.5G。 法国细菌学家巴斯德(Pasteur)1862年发现,地磁场能促进所有植物的生长,在S极下,青土豆比附近的成熟快些。 人体也同样是个磁体,也有两极。人站立时,上N极,下S极。平卧时则右侧是N极,左侧是S极,人正面是N极,背面是S极。在自然定律有所谓的稳态平衡,即此种状态下时物体最稳定,地球北极有磁S极,人睡觉时,头朝北,脚朝南,则人体处于稳态平衡,轻微的扰动不会影响睡眠深度,从而能改善健康。反之,则稍一扰动,就会失去平衡,睡得不安稳,甚至烦躁,失眠。 (二)、DNA新陈代谢与生物磁效应 脱氧核糖酸(DNA)是所有生物(一部分病毒除外)的遗传物质,也就是遗传基因的组合。DNA存在于细胞核的染色体中。DNA和核糖枝酸(RNA)统称为核酸。核酸具有复杂的结构:由嘌呤碱基或嘧啶碱基与戊糖形成核苷,一个核苷的糖上一个OH基被磷酸化时,变为核苷酸,面核苷酸借助于磷酸二酯键连接成一种特定次序(一级结构),便形成核酸。戊糖中一个OH 基说O变为H时称为脱氧核糖核酸,DNA便是含脱氧核糖的核酸。DNA这种生物大分子具有复杂的双螺旋结构,螺旋的空间缠绕、曲折等还构成二级、三级等高级结构。核酸中诸原子主要是以共价键相结合,使整体结构稳定,保持遗传特性,两条螺旋中的碱基又以氢键相结合,使局部结构可能受到外界因素作用而发生畸变,由此可能产生变异。一些物理因素(如

电能质量测试报告

电能质量测试测试报告 测试人员:xxx 报告撰写:xxx 批准:xxx 单位:xxx 2013年3月

目次 1 测试概况 (3) 2 测试依据 (3) 3 测试仪器 (5) 4 测试参数 (7) 5 测试现场接线图 (7) 6 . 4AA12出线测试结果及其分析 (8) 6.1 4AA12出线电压水平 (8) 6.1.1出线电压有效值 (8) 6.1.2出线电压偏差 (8) 6.1.3出线电压有效值变化趋势 (9) 6.1.4分析结论 (10) 6.2 电压总畸变率 (10) 6.3 电压不平衡度 (12) 6.4 电压闪变 (13) 7、3AA16出线测试结果及其分析 (13) 7.1 3AA16出线电压水平 (13) 7.1.1出线电压有效值 (13) 7.1.2 出线电压偏差 (14) 7.1.3出线电压有效值变化趋势 (14) 7.1.4分析结论 (15) 7.2 电压总畸变率 (15) 7.3 电压不平衡度 (17) 7.4电压闪变 (17) 8 测试结论 (18)

1 测试概况 xxx有两台UPS电源,主要用于给BCS医疗系统供电。该UPS由泰高系统有限公司提供,型号为:RSOAVR 60KVA/380V 在线式,每个电源柜中装载29块(阳光)电池,使用至今电池未发现漏液现象。 近期以来,晚上开启日用灯后,该UPS电源柜偶尔会发生异常报警(三声报警,无信息提示),具体原因不详。为了分析该报警是否与谐波污染有关系,该公司拟对UPS电源380V母线及出线的谐波水平进行测试。 应xxx公司要求,2016年xx月xx日至xx月xx日,xxxxxx有限公司对xxxx有限公司两台UPS供电设备出口母线进行了一次谐波测试。 2 测试依据 该项测试依据GB/T14549-93电能质量公用电网谐波国家标准进行。 GB/T14549-93各级电压等级谐波限值规定如下表1, 公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流允许值见表2。 ???????? 表1:公用电网谐波电压(相电压)限值

机械加工厂的环境影响评价报告书

前言 重庆靖悦机械设备有限公司主营摩托车零部件、通用机械零部件的生产等业务。现主要生产通用机械的各型号的消声器共计80余款160多种状态。主要与宗申通机、隆鑫通机、大江动力等大型总装厂配套,并形成了长期稳固的配套关系。 重庆靖悦机械设备有限公司年产600万套消声器与年产3500万套电子配件(主要为电脑散热器)项目是由重庆靖悦机械设备有限公司投资建设的。本项目位于重庆市九龙坡区白市驿镇海龙村8、9社,并于2013年6月在重庆市高新技术产业开发区管理委员会进行了备案,备案证号为313491C39310036664,项目建设性质为新建;2013年11月获得重庆市规划局颁发的《建设用地规划许可证》(地字第500138201300034号),规划用地性质为M2-二类工业用地。 在本项目之前,重庆靖悦机械设备有限公司已经完成了一期工程“新建生产厂房及办公用房项目”,占地面积为13333 m2,主要建设冲焊车间、办公楼、职工宿舍,项目投产后,年生产通用消声器200万套(其中抛丸、喷塑、喷漆工序委外)。目前“新建生产厂房及办公用房项目”已完成环评手续,并设部分环保设施。本项目名称为年产600万套消声器与年产3500万套电子配件,备案性质为新建。本项目改扩建完成后,总的生产规模为年产600万套消声器与年产3500万套电子配件,而且一期工程的200万套消声器所有生产工序全部在本厂内进行,抛丸、喷塑、喷漆等工序不再委托外公司进行。故考虑拟建项目与原有项目之间的依托关系,本次环评按照改扩建项目执行,不仅对“年产600万套消声器与年产3500万套电子配件新建项目”进行环境影响评价,同时对已建好的“新建生产厂房及办公用房项目”的环境污染治理措施及存在环境问题进行分析,并提出改进措施。 本项目新增占地面积23291m2,改扩建完成后总占地面积为36624m2(含一期工程项目占地面积13333 m2),总建筑面积为32000m2,主要建设内容为改扩建原冲焊车间(在车间内增加部分焊机和冲压机,以满足改扩建后生产规模,将该车间各分为冲压车间和焊接车间,便于焊接废气收集)、喷涂车间、模具车间、1号预留厂房、2号预留厂房、仓库、食堂各一栋。本项目建成后,年产600万套消声器(含原有项目200万套)与年产3500万套电子配件。其中1号预留厂房、2号预留厂房本次只涉及厂房建设,不在车间内进行生产。因此,本评价只对1

新建机场选址电磁环境测试报告范文18

新建机场选址电磁环境 测试报告 测试报告编号:(xxxxXX)X无测字xxxxX号测试地点:XXXXXX 测试单位:XXX无线电监测站 委托单位:XXXXXXX XXX无线电监测站 XXXXXXXX 目录

xx 主要信息 (1) xx.xx报告注意事项: (1) xx.xx测试单位信息 (2) xx.xx运营单位信息 (2) xx.xx测试设备信息 (2) xx.xx测试目的 (2) xx.xx依据文件及参考标准 (2) xx测试信息 (3) xx.xx长波、中波、短波测试系统 (3) xx.xx超短波及测距台测试系统 (3) xx.xx雷达测试系统 (3) xx 测试报告结论.................................................... x x xx. 附件........................................................... x x xx.xx 测试地理参数............................................. x x xx.xx 预定工作参数............................................. x x xx.xx 最大允许干扰场强值....................................... x x xx.xx测量条件与步骤........................................... x x xx.xx.xx天线架设.......................................... x x xx.xx.xx中频带宽、扫描步长(或分辨率带宽)与检波方式的设置xx xx.xx 测试时的气候条件及天线参数............................... x x xx.xx 测量结果分析............................................. x x xx 主要信息 xx.xx报告注意事项: (1)本报告无“测试专用章”或测试单位公章无效。 (2)未经测试单位批准,不得全部或部分复制本测试报告。

航空无线电导航台站电磁环境要求

航空无线电导航台站电磁环境要求 1 引言 航空无线电导航是以各种地面和机载无线电导航设备,向飞机提供准确、可靠的方位、距离和位置信息。来自非航空导航业务的各类无线电设备,高压输电线,电气化铁路,工业、科学和医疗设备等引起的有源干扰和导航台站周围地形地物的反射或再辐射,可能会对导航信息造成有害影响。为使航空无线电导航台站与周围电磁环境合理兼容,保证飞行安全,特制订本标准。 本标准适用于航空无线电导航台站电磁环境管理和作为非航空导航设施与航空无线电导航台站电磁兼容的准则。 2 中波导航台(NDB) 2.1中波导航台是发射垂直极化波的无方向性发射台。机载无线电罗盘接收中波导航台发射的信号,测定飞机与中波导航台的相对方位角,用以引导飞机沿预定航线飞行、归航和进场着陆。 2.2中波导航台包括机场近距导航台、机场远距导航台和航线导航台。近距导航台和远距导航台通常设置在跑道中心延长线上,距跑道端1000—11000m之间。航线导航台设置在航路或航线转弯点、检查点和空中走廊进出口。 2.3中波导航台工作在150—700kHz范围内国家无线电管理部门划分给无线电导航业务和航空无线电导航业务的频段。 2.4远距导航台和航线导航台覆盖区半径为150km(白天)。近距导航台的覆盖区半径为70km(白天)。2.5中波导航台覆盖区内最低信号场强,在北纬40o以北为70μV/m(37dB),在北纬40o以南为120μV /m(42dB)。 2.6在中波导航台覆盖区内,对工业、科学和医疗设备干扰的防护率*为9 dB, 对其它各种有源干扰的

防护率为15dB。 2.7 以中波导航台天线为中心,半径500 m以内不得有110kV及以上架空高压输电线;半径150m以内不得有铁路、电气化铁路、架空金属线缆、金属堆积物和电力排灌站;半径120m以内不得有高于8m的建筑物;半径50 m以内不得有高于3 m的建筑物(不合机房)、单棵大树和成片树林。 3 超短波定向台(VHF/UHF DF) 3.1 超短波定向台是一种具有自动测向装置的无线电定向设备,通过接收机载电台信号,测定飞机的方位,引导飞机归航,辅助飞机进场着陆,配合机场监视雷达识别单架飞机。 3.2超短波定向台通常设置在跑道中心延长线上,亦可与着陆雷达配置在一起。 3.3超短波定向台工作在118~150MHz和225~400MHz两个频段中,国家无线电管理部门划分给移动业务和航空移动业务的频段。 * 防护率系指保证导航接收设备正常工作的接收点处信号场强与同频道干扰场强的最小比值,以分贝 (dB)表示。 3.4超短波定向台最低定向信号场强为90μV/m(39dB)。 3.5超短波定向台对工业、科学和医疗设备干扰的防护率为14dB,对其它有源干扰的防护率为20dB。3.6 以定向台大线为中心,半径700m以内不得有110kV及以上的高压输电线;500m以内不得有35kV 及以上的高压输电线、电气化铁路和树林;300 m以内不得有架空金属线缆、铁路和公路;70m以内不得有建筑物(机房除外)和树木;70m以外建筑物的高度不应超过以大线处地面为准的2.5o垂直张角。 4 仪表着陆系统(ILS)

电磁环境测试报告格式样本

地球站站址电磁环境测试报告二***年*月

*****网 *****站 电磁环境测试报告 建站单位:************** 台站地址:************** 测试: ************** 审核: ************** 批准: ************** 测试单位(盖章) 年月日

目录 1.概述 2.预定工作参数 3.干扰电平标准 4.测试系统参数 5.测试 6.测试结果 7.结论 8.附图

1.概述 1.1地球站工作情况简述 该地球站是******站,主要用于******。 1.2测试任务与目的 本次测试的目的,就是全面测试预选站址的电磁环境,确定各类干扰源的干扰信号强度。根据国标GB13615-92《地球站电磁环境保护要求》和国家无委“建设卫星通信网和设置使用地球站暂行规定”的要求,分析地球站与各类无线电干扰源辐射的兼容性,选址是否符合技术要求,预选站址是否可行。作为建设单位上报站址和无委审批台站的技术依据。 2.预定工作参数 2.1 卫星参数 卫星名称鑫诺1号 卫星标称规定经度 110.5 0(东经) 下行工作载波中心频率 12.4162GHz 下行工作载波带宽 8640k Hz 下行工作载波EIRP: 35.5 dBW/该载波 : 205.9 dB 下行损耗L f 2.2 地球站地理参数 地址:北京市 地理坐标:东经:***度 18 分 24 秒 北纬: ** 度 55 分 19 秒 地面海拔高度: 35 米 天线距地面高度: 25 米 天际线仰角图(见附图表 1 ) 2.3 地球站技术参数 天线工作指向:方位角 189 度,仰角 43.3 度 天线口径: 6.2 米 天线接收增益: 56 dBi 接收载波中心频率: 12.4162 G Hz 接收信号带宽: 8640 kHz 接收信号调制方式: QPSK 传输速率: 9257 kbit/s FEC: 3/4 接收系统等效噪声温度: 160 K

电磁兼容性分析

电磁兼容性(EMC,即Electromagnetic Compatibility)是指设备或系统在其电磁环境中符 合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁骚扰(Electromagnetic Disturbance)不能超过一定的限值;另一方面是指设备对所在环境中存在的电磁骚扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性(Electromagnetic Susceptibility,即EMS)。 自从电子系统降噪技术在70年代中期出现以来,主要由于美国联邦通讯委员会在1990年和欧盟在1992提出了对商业数码产品的有关规章,这些规章要求各个公司确保它们的产品符合严格的磁化系数和发射准则。符合这些规章的产品称为具有电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)。 电磁兼容性electromagnetic compatibility(EMC) 设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。(GB/T 4365-1995中1.7节) 干扰的形成 1、折叠干扰源与受干扰源 无论何种情况下电磁相容的问题出现总是存在两个互补的方面: 一个是干扰发射源和一个为此干扰敏感的受干扰设备。 如果一个干扰源与受干扰设备都处在同一设备中称为系统内部的EMC 情况。 不同设备间所产生的干扰状况称为系统间的EMC 情况。 大多数的设备中都有类似天线的特性的零件如电缆线、PCB 布线、内部配线、机械结构等这些零件透过电路相耦合的电场、磁场或电磁场而将能量转移。 实际情况下设备间和设备内部的耦合受到了屏蔽与绝缘材料的限制而绝缘材料的吸收与导体相比的影响是微不足道的。 电缆线对电缆线的耦合既可以是电容性也可以是电感性并且取决于方位、长度及接近程度的影响。 2、折叠公共阻抗的耦合 公共阻抗耦合线路是干扰源与受干扰设备共用电路阻抗所引起的。 公共导线也因两个电流环之间的互感而引起或因两个电压节点之间的互容耦合而引起。 对于传导性的公共阻抗耦合的解决是将连接线分离使系统各自独立避免形成公共阻抗。 折叠发射 来自PCB 的发射:在大多数设备中主要的电流源是流入PCB 板上的电路中这些能量借由PCB 板所模拟成的天线而将干扰辐射出去。 来自电缆线的辐射:干扰电流以共模形式产生于在PCB 和设备内部其他位置形成的对地噪声并沿着导体或者屏蔽电缆的屏蔽层流动。 传导发射:干扰也可能从其他电缆以感性或容性方式偶合到电缆线上。 产生的干扰可能以差模(在火线与中线或在信号线之间)或共模(在火线/中线/信号线与接地

机场环境测试方案

民用航空地面无线电台(站)电磁环境 测试规范(征求意见稿)2006-xx-xx发布Methods of measurement for electromagnetic environment of civil aeronautical ground radio stations 1.引言 民用航空地面无线电台(站)是指使用民用航空无线电频率,用于航空无线电导航或者航空移动业务的地面固定无线电台(站)。来自非航空业务的各类无线电设备,高压输电线,电气化铁路,工业、科学和医疗设备,家用电器等引起的有源干扰和无线电台(站)周围地形地物的反射或再辐射,可能会对民用航空地面无线电台(站)造成有害干扰。 国家和有关部门已为民用航空地面无线电台(站)电磁环境制定了标准。为保证民用航空地面无线电台(站)电磁环境测试的准确性和统一性;减小测试过程中的不确定性,以及不同测试单位间测试结果的差异,特制定本规范。 2.目的和适用范围 本规范用来测试民用航空地面无线电台(站)的电磁环境是否满足相关电磁兼容性标准要求。本规范明确了测试仪器、测试方法和数据处理方法,以保证测试的一致性和准确性。 本规范适用于民用航空地面无线电台(站)电磁环境的测量,频率从150千赫兹~16吉赫兹。 3.引用标准 GB/T4365 电磁兼容术语 GB 6364 航空无线电导航台(站)电磁环境要求 GB/T6113.2 无线电干扰和抗扰度测量方法 GB 3907 工业无线电干扰基本测量方法 GJB 152A 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量

GB/T15658 城市无线电噪声测量方法 GB/T6113 无线电干扰和抗扰度测量设备规范 GB/T 6833.7 电子测量仪器电磁兼容性试验规范非工作状态磁场干扰试验 GB/T 6833.8 电子测量仪器电磁兼容性试验规范工作状态磁场干扰试验 GB/T 6833.9 电子测量仪器电磁兼容性试验规范传导干扰试验 GB/T 6833.10 电子测量仪器电磁兼容性试验规范辐射干扰试验 GB/T 13622 无线电管理术语 MH 4001.1 甚高频地空通信地面设备通用规范第1部分:甚高频设备技术要求 4.名词术语 4.1.航空无线电导航业务aeronautical radionavigation service 用于航空器飞行和航空器安全运行的无线电导航业务。 4.2.航空移动业务aeronautical mobile service 在航空电台和航空器电台之间,或各航空器电台之间的一种移动业务。营救器电台可参与此种业务;应急示位无线电信标电台在指定的遇险与应急频率上也可参与此种业务。 4.3.电磁环境electromagnetic environment (EME) 存在于指定场所的电磁现象的总和。 4.4.有害干扰 harmful interference 危害无线电导航或其他安全业务的正常进行,或严重地损害、阻碍、或一再阻断按规定正常开展的无线电通信业务的干扰。 5.测试要求 任何信号对航空接收机的干扰都应当反映在测试频段的频谱上。 5.1.测试地点 以测试地点为中心、半径50米的范围内,应平坦、开阔、地势较高、无明显的反射物;如不满足上述要求,则以该点为中心,在半径500米的区域选择合适的制高点进行测试。 5.2.测试设备

电磁环境介绍及预选台址电磁环境测试的必要性

电磁环境介绍及预选台址电磁环境测试的 必要性 一、电磁兼容性 电磁兼容性是设备的一种能力,是其在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态,即:该设备不会由于受到处于同一电磁环境中的其他设备的电磁发射导致或遭受不允许的降级,它也不会使同一电磁环境中其他设备因受其电磁发射而导致或遭受不允许的降级。电磁兼容性包括两个方面的含义: 1、电子设备在它们自己所产生的电磁环境和外界电磁环境中,能按原设计要求正常运行。也就是说,它们应具有一定的抗电磁干扰能力。 2、电子设备自己产生的电磁噪声必须限制在一定的水平,避免影响周围其它电子设备导致或遭受不允许的降级,它也不会使同一电磁环境中其他设备因受其电磁发射而导致或遭受不允许的降级。 二、电磁环境效应 电磁危害源总体或某一种对武器装备或生物体的作用效果称为“电磁环境效应”(Electromagnetic Environment

Effects)。 某一特定空间范围内存在的所有无线电波在频率、功率和时间上的分布称为电磁环境,可用电磁场强分布表示,是特定时间和空间内所有电磁能量的总和。电磁环境的频谱表现形式相对复杂,在频域上主要由各种电平大小不同、占用带宽不等的可测量频谱线和类似于噪声的环境噪声构成。 某一特定空间范围内存在的无线电波在频率、功率和时间上分布密集,使用频繁,则称为复杂电磁环境。复杂电磁环境是电磁环境的复杂化,是特定时间或空间内高度电磁能量的总和。通俗的说,在特定地域集中了大量的无线电装备,在特定时间同时或集体使用,各无线电装备的工作效率(频段)又非常集中,由此构成的电磁环境就称为复杂电磁环境空间。 依据电磁环境在频域上的表现方式,复杂电磁环境在频域上的具体体现是:在全频段或特定频段内可测量频谱线密集分布,电平大小高低不一、相差悬殊,信号频谱种类繁多,占用带宽宽窄不等,环境噪声起伏明显,噪声底线提高。 从上述几个概念的介绍和比较可以看出电磁环境及电磁环境效应是个大概念,电磁环境构成因素如下图所示:

电磁环境测试相关资质与申请流程

CMA(中国计量认证)资质要求 1.基本内容 (1)CMA是China Metrology Accreditation(中国计量认证/认可)的缩写。取得实验室资质认定(计量认证)合格证书的检测机构,可按证书上所批准列明的项目,在检测(检测、测试)证书及报告上使用CMA标志。 (2)实验室资质认定(计量认证)分为两级实施。一个为国家级,由国家认证认可监督管理委员会组织实施;另一个为省级,由省级质量技术监督局负责组织实施,具体工作由计量认证办公室(计量处)承办。不论是国家级还是省级,实施的效力均是完全一致的,不论是国家级还是省级认证,对通过认证的检测机构在全国均同样法定有效,不存在办理部门不同效力不同的差异。 (3)根据计量认证管理法规规定,经计量认证合格的检测机构出具的数据,用于贸易的出证、产品质量评价、成果鉴定作为公证数据具有法律效力。未经计量认证的技术机构为社会提供公证数据属于违法行为,违法必究。 (4)中国已通过计量认证的检测机构已覆盖了农、渔、林、机械、邮电、化工、轻工、电工、冶金、地质、交通、城建环保、安全防护、水利等行业、部门,已开比较齐全的检测门类。 2.认可的区别 (1)实验室资质认定(计量认证)是法制计量管理的重要工作内容之一。对检测机构来说,就是检测机构进入检测服务市场的强制性核

准制度,即:具备计量认证资质、取得计量认证法定地位的机构,才能为社会提供检测服务。 (2)国家实验室认可是与国外实验室认可制度一致的,是自愿申请的能力认可活动。通过实验室国家认可的检测技术机构,证明其符合国际上通行的校准和/或检测实验室能力的能用要求。 计量认证CMA和实验室认可CNAS的主要区别

电磁兼容课程报告教材

电磁兼容工程应用课程报告

电磁兼容现场测试中的干扰源辨识技术研究引言 在科学发达的今天,广播、电视、通信、导航、雷达、遥测测控及计算机等迅速发展,尤其是信息、网络技术以爆炸性方式增长,电磁波利用的快速扩张,产生了不断增长的电磁污染,带来了严重的电磁干扰。各种电磁能量通过辐射和传导的途径,以电波、电场和电流的形式,影响着敏感电子设备,严重时甚至使电子设备无法正常工作。上述情况对电子设备及系统的正常工作构成了很大的威胁,因此加强电子产品的电磁兼容性设计,使之能在复杂的电磁环境中正常工作已成为当务之急。电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)是设备或系统在其电磁环境中,能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。它包括电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)和电磁敏感度(Electromagnetic Susceptibility,EMS)两个方面。电磁兼容测试是验证电子设备电磁兼容设计的合理性以及最终评价、解决电子设备电磁兼容问题的主要手段。通过定量的测量,可以鉴别产品是否符合EMC 相关标准或者规范,找出产品在EMC方面的薄弱环节。 目前很多国家和组织都制定了相关的电磁兼容标准,只有符合相关指标要求的电子和电气产品才能进入市场。要判断某电子产品是否存在电磁兼容性问题,就需要依据相关标准对该产品进行具体的电磁兼容测试。 在目前电磁兼容测试中,针对设备或分系统级的电磁兼容测试与评价有着较为完备的电磁兼容标准或规范体系,不仅规定了测试所使用的仪器设备的具体指标要求,同时还规范了测量方案的组成和环境要求,这是其他标准或规范中所少见的。然而针对系统测试,目前还没有详细具体的标准或规范。已经了解的标准有美军标MIL-E-6051D《系统电磁兼容性要求》(已等效成国军标GJB1389《系统电磁兼容性要求》),又如美军标MIL-STD-1541A《对航天系统的电磁兼容性要求》等。在这些标准中给出了一些应该遵从的原则,但如何将这些原则用于工程,还需要一个实践的过程。 虽然许多实验证明了设备和分系统通过了规定标准的EMC 测量,那么一般情况下是能够保证它们组成的系统可以实现自兼容。但是目前系统集成度越来越高,潜在的电磁干扰大大增加,另外复杂的电子系统往往具备多种工作模式,在设备和分系统试验时很难考虑周全;且研究了整个系统的EMC 试验数据,可以成为系统对设备和分系统EMC 指标验收的根据,有利于防止设备在EMC 设计中的过设计,浪费不必要的资源。所以能够评估系统电磁兼容性能的最直接和有效的方法是对系统在正常工作环境下进行测试即电磁兼容现场测试。由于现场测试面临着电磁环境的复杂性和系统组成的多样性等束缚条件,使得现场测试存在环境干扰严重、评估困难、结果不稳定、测试数据利用率低和干扰源难确定等一系列问题。又由于良好的干扰源定位能力能够对差异信号的辨识和故障诊断

电磁环境评价报告

定福庄~西大望220kV线路工程 电磁环境影响专项评价报告 环评单位:北京工业大学 环境影响评价资格证书国环评证乙字第1008号 2007年1月北京

1.前言 在实现了“9511工程”以后,北京地区的用电紧张局面得到了缓解,1995年底实现了北京地区供电不拉闸限电。但是,1996年和1997年北京电网发生的“1.19事故”、“5.16事故”等事故,以及1997年夏季北京持续高温天气使用电负荷急剧上升,造成较大范围的过负荷现象,暴露出北京电网在输、配电系统存在影响安全、稳定、可靠供电的问题。北京一热、二热地区电厂直配负荷大且与系统联系薄弱,市区周围的几座向市区供电的220kV变电站也同样存在供电负荷大及与系统联系薄弱的问题。其中,草桥地区、二热地区、清河地区及一热地区供电能力严重不足,出现了变压器过负荷和线路卡脖子现象,甚至造成过负荷拉路限电及用户频繁停电,给首都人民的工作和生活造成了不良影响。其根本原因,是因为北京城网220kV和110kV电源布点少,网架结构薄弱,变压器容量不足,达不到城网导则规定的技术要求。 因此,为解决北京电网存在的问题,确保首都的政治和人民生活用电,实施“9950工程”,在北京地区建设一批相应的220kV送变电工程是非常必要的。 在这种背景下,定福庄变~西大望变220kV输电线路工程在2001年开工建设,2004年1月19日该项目已经竣工送电。定福庄变~西大望变220kV输电线路全线长9.6km,大部分地区均采用同塔四回,部分地区采用双回线路。 为了保护建设项目附近地区的环境,根据1998年中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》和北京市有关环境管理的规定,北京电力公司委托北京工业大学环境影响评价中心承担定福庄变~西大望变220kV输电线路工程的环境影响评价工作。评价单位在接受委托后,沿线调查并进行了实地勘察,并收集大量资料,在2007年1月进行了工频电磁场、无线电干扰值的现状监测、类比监测和预测工作。根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》编制了本项目的环境影响专项报告。 本工程在环境影响评价工作中遵循的原则为: (1)以国家、地方环境保护法规、标准为依据; (2)在科学分析现有资料基础上,充分利用现有的成果和资料; (3)与当地环境保护计划和远景规划密切结合; (4)采用科学的预测方法,力求预测结果准确、提出的治理措施技术先进、成熟、

最新机械加工厂机械配件加工项目环境影响报告书

一、建设项目基本情况 项目名称机械配件加工项目 建设单位**区涵博机械加工厂 法人代表联系人 通讯地址 联系电话传真/ 邮政编码221135 建设地点**区茅村镇龙庄村 立项审批 部门**市**区发展改革与经济委员会 批准 文号 俆铜发改经济投备[2014]90号 建设性质新建行业类别 及代码 C3432 起重机制造 占地面积(平方米)3666.67 绿化面积 (平方米) 1100 总投资(万元) 1300 其中:环保投资(万 元) 15 环保投资占总 投资比例 1.2% 评价经费 (万元) 预期投产日期2015年8月 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 表1-1 主要的原辅材料消耗 序号物资名称年消耗量厂内最大存储量来源及运输方式 1 毛坯件6000t 600t 外购、车运 2 铜焊丝0.5t 0.05t 外购、车运 3 CO 2气体60m 36m3瓶装外购、车运 4 润滑油0.5t 0.05t 外购、车运 表1-2 生产设备一览表 类型名称规模型号数量(台/套)产地 生产 行车SA32-8T 4 国内数控车床Z6180L 1 国内数控铣床 ZK74 3 国内切割机Y125E 1 国内

水及能源消耗量 名称消耗量名称消耗量水(吨/年)624 燃油(吨/年)/ 电(万度/年) 120 燃气(万立方米/年)/ 燃煤(吨/年) / 其它/

废水(工业废水、生活污水√)排水量及排放去向 建设项目产生生活污水499t/a,经化粪池处理后用于厂区绿化,不外排。 废水产生量排放去向及尾水去向 生活污水499t/a 化粪池处理后用于厂区绿化, 不外排 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况无放射性同位素和伴有电磁辐射设施的使用。

电磁环境常手册

电磁环境常识手册 上海市辐射环境监督站编 二〇〇八年一月

前言 早在两千多年前,人们就发现了电现象和磁现象。现今,无论人类生活、科学技术活动以及物质生产活动都已离不开电。 电的应用,不仅极大地改变了工业生产的面貌,还使人们享受到了家用电器带来的便利。以发电、输电、变电、配电为主要内容的电力工业和制造发电机、电动机、变压器、电线电缆等的电气设备工业,以电磁波的发射和接收为主要内容的无线通信、广播、电视、雷达等产业,以磁力应用为主要内容的磁记录技术、磁浮列车技术等迅速发展起来,成为现代社会的标志。 本手册从电磁学原理及其应用出发,以日常生活中常见的电磁设施为主要对象,采用问答的形式就电磁应用对环境的影响进行了解释,意在引导人们正确对待和使用电磁设备(设施)。 在汇编过程中,我们得到了许多领导、专家和多年从事电磁学研究的学者的关心和支持,听取了他们提出的有益的意见和建议,在此谨表衷心感谢。限于编者的水平,本手册难免存在不妥之处,恳请读者批评指正。

目录 第一篇电磁学原理 4 1、什么是电荷? 4 2、什么是电场? 4 3、什么是电场强度? 4 4、什么是磁场? 4 5、什么是磁场强度? 4 6、什么是电磁感应? 5 7、什么是电磁场? 5 8、什么是电磁场强度? 5 9、什么是工频电场? 5 10、什么是工频磁场? 5 11、什么是电磁屏蔽? 5 第二篇环境中的电场、磁场、电磁场 6 12、自然界存在电场吗? 6 13、自然界存在磁场吗? 6 14、自然界存在电磁场吗? 6 15、人为的电场、磁场、电磁场是如何产生的?7 16、家用电器会产生电磁场吗?7 17、我们有可能远离电磁场吗?7 18、什么叫电磁环境背景值?7 19、电磁环境背景值是如何获得的?7 20、为什么要在公园的草坪上测量电磁环境背景值7 21、上海市的电磁环境背景值是多少?8 第三篇磁浮列车8 22、磁浮列车是怎样悬浮起来的?8 23、磁浮列车是怎样向前运行的?8

复杂电磁环境内涵及效应分析

2装备指挥技术学院学报2008年1.1电磁环境与复杂电磁环境应定义为:电磁环境对军队、设备、系统和平台作电磁环境(electromagneticenvironment,战能力所产生的影响。它包罗所有的电磁学科,EME)一般是指存在于某场所的所有电磁现象的如:电磁兼容性与电磁骚扰,电磁易损性,电磁脉总和E1。21。冲,电子防护、电磁辐射对人员、军械和挥发性材文献[3]中将电磁环境定义为:在特定的行动料的危害,以及闪电和沉积静电(P—static)等自然环境里军队、系统或者平台执行其规定的任务时现象效应,简称E3[6]。图1是美军关于电磁环境可能遇到的,在各种频率范围内由辐射或传导的效应的示意图。 电磁发射(水平)功率和时间分布的结果。它是电 磁骚扰,电磁脉冲,电磁辐射对人员、军械和挥发 .性材料危害,以及雷电和沉积静电等自然现象的 综合。 前苏联《军事百科全书》对电磁环境的定义 是:影响无线电装置或者其部件工作的电磁辐射 环境。规定区域内或者目标上的电磁环境,主要 取决于无线电装置(及其部件)的数量、工作状态、 挚!翟辐掣零妻竺:。苎县要玲塑:,警孳量苎罂图l电磁环境效应示意图 电子战双方在特定的感兴趣的区域内,由使用各 自电磁能的电子战系统构成的信号和信号密度的1.3电磁骚扰与电磁干扰 总和‘引。国军标GJB72A一2002中将电磁干扰(elee-从未来战场可能遇到的电磁环境的构成和特tromagneticinterference,,EMI)规定为:任何能点来分析,基本上可以将战场条件下的电磁环境中断、阻碍,甚至降低、限制无线电通信或其他电定义为:在特定的战场空间内,对作战行动有影响气电子设备性能的传导或辐射的电磁能量。 的自然电磁现象和人为电磁现象的总和。美军将电磁干扰定义为:任何中断、阻碍或降战场电磁环境的构成因素有很多,既有自然低、限制电子或电气设备工作效能的电磁扰动。 因素又有人为因素。在人为因素中,既有有意电电磁干扰可以是有意的,如某些形式的电子战;也磁干扰,又有无意电磁骚扰,即在人为因素中,既可以是无意的,如寄生辐射与响应、交叉调制所产有军用电磁辐射,又有民用电磁辐射;既有我方电生的结果等口]。 磁辐射,又有敌方电磁辐射。战场电磁环境在时需要指出的是电磁骚扰与电磁干扰是2个既域、频域、能域和空域的分布呈现出随机动态的特有联系又有区别的概念。电磁骚扰包含了自然和征。文献[5]中指出:军事行动是在越来越复杂的人为2方面的电磁扰动,是一个没有敌我属性之电磁环境中实施的。由于战场电磁环境受参战地分的中性词,一般用于己方或友方系统内部的电域装备的分布状况、工作频率、辐射功率(场强)、磁扰动现象;而电磁干扰则往往是指人为的有目辐射方式、所处地理环境、气象条件等多种因素的的的电磁行为,一般是指敌对双方间的电磁行为。 影响,所以战场电磁环境是复杂的、随机的,通常另外,电磁骚扰是从危害来源的角度讲,电磁干扰称为复杂电磁环境。则是从电磁危害源造成的某种作用结果来讲,从综上所述,复杂电磁环境应定义为:在一定的这种意义上来说有些电磁骚扰不一定能构成数量繁多、样式复杂、动态随机的多种电磁信号交~平时,无论在学术活动和实际工作中的大多战场空间,由时域、频域、能域和空域上分布密集、干扰。 叠而成的,对装备、燃油和人员等构成一定影响的数场合往往将电磁骚扰和电磁干扰2个概念混淆战场电磁环境。在了一起,没有区分什么是骚扰,什么是干扰,而1.2电磁环境效应习惯将其统称为干扰。 电磁环境效应(electromagneticenvironment1.4电磁兼容性、电磁防护与频谱管理effects)[13是指构成电磁环境的某种因素或总体电磁兼容性(electromagneticcompatibility,对装备和易挥发材料及生物体等的作用效果。EMC)是指设备、分系统、系统在共同的电磁环境美军2007年出版的《电子战》将电磁环境效中能一起执行各自功能的共存状态。包括:

军工复杂电磁环境及防护

军工复杂电磁环境及防护 1.复杂电磁环境提出的背景 复杂电磁环境可以综合定义为: 在某一空间内由时域、频域、空域和能量域分布复杂的多种电磁信号叠加,它对电子装备、火工品、燃油和人员等有不同程度的危害。 复杂电磁环境是综合性名词,主要用于顶层策划和宏观分析。实质上电磁环境都是复杂的、动态的,在技术设计层面都应进行分解和分类,成为可描述的技术参数。 1.1按电磁能量的来源划分有: (1)自然电磁现象和人为电磁现象 (2)我方电子装备辐射和敌方电子装备辐射 (3)无意电磁辐射(电磁兼容范畴)和有意电磁辐射(电子对抗范畴) 1.2按电磁场信号特性划分有: (1)随机或无规则波形 (2)无调制波形(脉冲,连续正弦波) (3)调制波形(脉冲调制,模拟量调制) (1)电磁环境集成的不确定性在电子装备使用过程中,使用方常常应用“复杂”这个词来形容装备附近的电磁环境,其原因是多方面的。 电子装备在不同空间电磁信号的叠加是不确定的,电磁信号的组合受多种因素限制。 (2)电磁环境测量的不确定性

电磁环境测量数据受时间,方向及频谱等因素影响。测试结果具有统计特性,另外,在特定条件下,电磁干扰信号电平是很低的,例如雷达接收机极限灵敏度-110dBm,天线增益40dB。 其干扰信号用一般干扰测量仪或频谱仪是测不到的。 (3)未来战场上广泛使用电子对抗技术和强电磁脉冲技术,这些技术参数是不可预知的,并且攻防双方都应用可变参数。 为了进行电磁防护,提高电子装备的电磁生存能力,电子装备设计时需要对可能造成电磁干扰的电磁环境进行分类分析。 2.复杂电磁环境的分析 2.1电子对抗(电子战)和电磁环境效应内容的区别 电磁环境效应是在能量域研究电磁能量对电子装备、军械等的影响。主要涉及电子装备(含接收器通道外)对电磁能量敏感程度,并且要求对接收器通道内器件不损坏、不烧毁。 电子对抗是在信息域研究接收器通道内的电子对抗。主要通过信号处理剔除干扰,当然也应用了信道捷变频,天线旁瓣对消等措施。 电磁环境效应包含了一些电子对抗的内容,但电子对抗有其独特的技术内容,两者有较大区别。 2.2有关外部射频电磁环境 GJB1389A《系统电磁兼容性要求》所提供的外部射频电磁环境包含人为和无意的电磁辐射,主要是由雷达和通信系统通过发射天线向特定空间或在近区所形成的电磁场,这些电磁场的统计特征值用峰值和平均值表示,平均值是模拟量调制的通信设备所产生的,而峰值主要是雷达设备产生的脉冲调制波,从标准中多个表格所提供的数值明显看出300 MHz以下频段电磁场的平均值与峰值相等,这是通信使用电磁波的特征,而在300 MHz以上频段电磁波平均值与峰值不相等。它们的比值就是占空比(占空比小于1)。标准中外部射频电磁场典型平均值为200V/m,峰值为2~3kv/m。

电磁兼容实验报告

实验四电感耦合对电路性能的影响电力系统中,在电网容量增大、输电电压增高的同时,以计算机和微处理器为基础的继电保护、电网控制、通信设备得到广泛采用。因此,电力系统电磁兼容问题也变得十分突出。例如,集继电保护、通信、SCADA功能于一体的变电站综合自动化设备,通常安装在变电站高压设备的附近,该设备能正常工作的先决条件就是它能够承受变电站中在正常操作或事故情况下产生的极强的电磁干扰。 此外,由于现代的高压开关常常与电子控制和保护设备集成于一体,因此,对这种强电与弱电设备组合的设备不仅需要进行高电压、大电流的试验,同时还要通过电磁兼容的试验。GIS的隔离开关操作时,可以产生频率高达数兆赫的快速暂态电压。这种快速暂态过电压不仅会危及变压器等设备的绝缘,而且会通过接地网向外传播,干扰变电站继电保护、控制设备的正常工作。随着电力系统自动化水平的提高,电磁兼容技术的重要性日益显现出来。 一、实验目的 通过运用Multisim仿真软件,了解此软件使用方法,熟悉电路中因电感耦合造成的电磁兼容性能影响。 二、实验环境:Multisim仿真软件 三、实验原理: 1.耦合 (1)耦合元件:除二端元件外,电路中还有一种元件,它们有不止一条支路,其中一条支路的带压或电流与另一条支路的电压或电流相关联,该类元件称为偶合元件。 (2)磁耦合:如果两个线圈的磁场村相互作用,就称这两个线圈具有磁耦合。(3)耦合线圈:具有磁耦合的两个或两个以上的线圈,称为耦合线圈。 (4)耦合电感:如果假定各线圈的位置是固定的,并且忽略线圈本身所具有的电阻和匝间分布电容,得到的耦合线圈的理想模型就称为耦合电感。

自感磁链:11ψ=1N 11Φ 22ψ=2N 22Φ 互感磁链:21ψ=2N 21Φ 12ψ=1N 12Φ 2.伏安关系 耦合线圈中的总磁链:1ψ=11ψ±12ψ=1L 1i ±M 2i 2ψ=22ψ±21ψ=2L 2i ±M 1i 根据法拉第电磁感定律及楞次定律:电路变化将在线圈的两端产生自感,电压U L1,U L2和互感电压U M21,U M12。 于是有: dt di L dt d L U 11111== ψ dt di L dt d L U 2 2 222 == ψ dt di M dt d M U 1 2121== ψ dt di M dt d M U 21212==ψ 两线圈的总电压U1和U2应是自感电压和互感电压的代数和。即: dt di M dt di L M U L U U 211 1211±±=±±= dt di M dt di L M U L U U 1 22 2122±±=±±= 仿真图: 图中,信号源选择sources 中的AC power ,互感线圈选择Basic Virtual 中的TS Virtual 元件 图 10-1 耦合电感 M + _ + _ * * i 1 1L 2L i 2 u 1 u 2 图 10-2 同名端

相关文档