文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道电缆敷设施工方案方法

隧道电缆敷设施工方案方法

隧道电缆敷设施工方案方法
隧道电缆敷设施工方案方法

隧道电缆敷设施工方案方法

1、施工准备

1)主要施工机具准备

a电缆敷设车或放线架、电缆盘转轴、钢丝绳、转向导轮。

(根据施工环境及施工条件的不同确定不同的施工机具)

b绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电工工具、电缆连续工具。

c无线电对讲机。

2)其它准备工作

a施工前对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均要符合设计要求。

b每盘电缆上应有产品合格证,盘上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆盘完好无损。

c电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显扭曲变形现象,绝缘层无老化及裂纹。

d根据建设及监理单位要求对电缆进行相关的性能试验,并做好试验记录;1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

e根据施工图纸与现场实际情况,将电缆敷设顺序进行编号,并用表或图的方式划出来,以防电缆敷设后交叉和混乱。

f设专人用无线电对讲机对施工全过程进行联络、指挥。

2、电缆展放

1)质检人员汇同驻地监理检查隐蔽工程金属制电缆支架防腐处理及安装质量。

2)穿管敷设时,采用人工敷设,每根管穿一根,施工人员在管的两端呼应施工,用力不得过猛,出口人员严禁对管看电缆。

3)将敷设好的电缆排列整齐,各条电缆相互不交叉,电缆间距符合技术要求。

4)汇同监理工程师进行施工检验,检验合格后,进行电缆固定。

3、电缆接续

电缆接续工作人员采取培训、考核,合格者上岗作业,并严格按照制作工艺规程进行施工。

电缆头制作:

a按制作要求长度剥除电缆绝缘外皮,剥削电缆线芯,并清理接线端子及线芯,并套

热缩分支套管。

b用压接钳按规范压接接线端子。

c电缆接头的制作应连续操作,直到完工,以缩短绝缘暴露时间。

d热缩法制作时,避免剥线时伤及线芯、热缩管被烤裂及线芯内绝缘过热。

4、电缆测试

电缆接续完毕后,会同建设单位、监理单位与施工单位对电缆进行以下各项测试,并填写试验记录:

a绝缘电阻测量

b防腐等保护措施检验

c建设单位及监理单位要求的相关性能测试。

5、挂标志牌

1)沿支架、穿管敷设的电缆在其两端、保护管的进出端挂标志牌,没有封闭在电缆保护管内的多路电缆,每隔25米提供一个标志牌。

2)标志牌做工整齐、规格一致,用非聚乙稀标志,挂装牢固,具有相位标记、养护标记、电源类型标记以及电缆起止标记。

电缆隧道施工方案

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国2七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 第五章基坑开挖 第六章模板工程 第七章钢筋工程 第八章砼工程 第九章预埋件的施工 第十章资源配备计划 第十一章质量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施第十三章环境保护管理体系与措施

第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。

隧道冬、雨季施工方案

开县南山大道(西段)帽壳顶隧道工程、开县南山大道(西段)邹家山隧道工程 冬 雨 季 施 工 方 案 国诚集团有限公司 开县南山大道(西段)帽壳顶隧道工程、开县南山大道(西段) 邹家山隧道工程 二0一七年月

第一章、编制目的及使用范围 为了加强冬、雨季安全质量管理工作,为有效防范各类安全事故发生,全面确保安全生产目标的实现,针对冬、雨季施工安全质量工作重点,结合项目部冬、雨季施工的具体情况和工作重点,特编制冬、雨季施工方案。 本方案适用于开县南山大道(西段)帽壳顶隧道工程、开县南山大道(西段)邹家山隧道工程的冬、雨季施工。 第二章、编制依据 《城市道路设计规范》(CJJ37-2012) 《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《公路工程抗震设计规范》(JTG B02-2013); 《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009); 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); 《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T 50476-2008); 《爆破安全规程》(GB6722-2003); 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003); 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GBJ 50086-2001); 《公路工程地质勘察规范》(JTGC20-2011); 《公路工程勘测规范》(JTJC10-2007); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)。 本项目的合同、招投标文件、图纸、当地气象资料等。 第三章、冬、雨季施工原则 工程区临近县城,以县城为代表的中部低坝地区,年平均气温18.6℃,平均日照1463.1小时,平均无霜期304天。多年年平均降水量1266.6mm,多年年平均最大降水量1378.8mm,一日最大降水量218.4mm(1982.7.16),一次最大降

厂区电缆隧道施工方案

目录1工程概况 2主要施工机械和工器具 3主要施工材料 4施工流程 5施工方法 6质量目标与保证措施 8 安全、环境保护、文明施工控制措施 9 劳动力计划表 10施工进度计划

1.1本工程电缆隧道埋深为- 2.7m,集水井区域埋深为- 3.7m,电缆隧道基础底板、墙板、顶板厚度均为250mm,电缆隧道净空尺寸为2000×2000~2120mm。电缆隧道设置4条伸缩缝,每段区域分两次浇筑,第一次底板,第二次墙板与顶板,水平施工缝留设在底板上部300mm处,放置止水钢板。电缆隧道要求结构找坡,坡度为3%。 1.2电缆隧道基础混凝土强度等级为C25,抗渗等级S6,垫层为C15。钢筋采用HPB300级和HRB400级常用钢筋。 1.3本工程±0.00相当于绝对标高18.800m。 2、主要施工机械和工具 3、主要施工材料 多层夹胶模板:(1220*2440)350张 垫层模板:35m2 底板模板:210 m2 板墙模板:1110 m2 顶板模板:290 m2 木料:木方50*100:1500m 钢管:3300m 扣件:2000只 对拉螺栓(Φ12):双头螺丝杆 2000根

4.1本工程基础施工总体遵循先深后浅的原则,根据设计图纸基础埋深情况。 4.2电缆隧道结构分两次施工,第一次浇筑基础底板,第二次浇筑墙板与顶板。 5、施工方法 1、土方工程 5.1本工程电缆隧道布置在主厂房内,主厂房基础-4.6M,电缆隧道埋深为-2.7M,施工遵循先深后浅原则,电缆隧道必须待土方回填后施工。 5.2施工过程:土方回填→定位放线→结构施工→回填 5.3开工前根据业主提供的测量控制网点,由测量人员根据现场实际情况做好测量临时控制网的布设,控制点的布设要满足施工定位的精度要求,同时按照有关测量规范进行。 5.4电缆隧道基坑底标高为-2.58~-2.7m,因局部基础(集水井)埋深较深(-3.7M),施工时将采用机械降水。 5.5基础土方回填 根据现场的实际情况,土方回填采用机械回填的形式,土方从指定地点装运至主厂房的卸点。根据工程量的大小及施工进度的安排,利用2台反铲挖土机进行土方的回填。土方回填具体要求如下: a)、回填前修建土方的运输道路,以利车辆的行驶。 b)、土方运至现场后,利用反铲挖土机倒运至需要回填的部位(每层回填300MM),分层压实。 c)、派专业测量人员跟踪测量控制基坑底标高。 d)、基底留置0.3m×0.3m明沟及在四角设置集水井(500×500×800mm),连续不断抽水,确保基坑干燥。 5.6回填 5.6.1土方回填前必须基础的隐蔽工程均已验收通过。 5.6.2电缆隧道回填至室内地坪标高,压实系数达到设计要求。 5.6.3结构施工完后,土方应分层对称夯实回填。清理干净基坑内的杂物垃圾及积水。 2、垫层施工

电缆敷设施工方案42990

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为中国人民解放军92261部队雷达三旅一营室外附属工程内的一项主要工作内容, 工程地点在陵水县,工程量属于小型工程,包括给旧电缆改线和敷设新电缆线两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前已经投产使用,地下管线较多,和原施工的管线交叉和接口比较 多。 2、生产与施工同时进行。 1.3.场地条件 现场交通便利,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工6人,焊工2人,起重工1人,机操工1人,力工10人。 4 施工进度计划 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 1.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、

隧道水沟电缆槽施工方案

贵州省厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界) 高速公路第8合同段 (K75+530 ~K80+215) 横石梁隧道水沟电缆槽施工方案 编制: 复核: 审核: 编制单位:中铁二十局集团第二工程有限公司 毕生高速公路第8合同段项目经理部 编制日期:2014年6月10日

目录

一、编制依据和目的 1、编制依据 ⑴厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界)段高速公路第八合同段(K75+530~K80+215)两阶段施工图设计第四册。 ⑵公路隧道施工技术方案 ⑶公路工程质量检验评定标准 ⑷施工现场实际情况及调研结果。 ⑸现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力及对横石梁隧道施工要求的理解 ⑹实施性施工组织设计。 2、编制目的 保证隧道水沟、电缆槽建成后达到铁路隧道的验收标准,满足隧道内防排水和铺设各种电力、通信电缆等设计要求。 二、适用范围 适用于横石梁隧道电缆槽施工 三、设计概况 毕生高速公路TJ8横石梁隧道为双侧水沟、双侧电缆槽。电缆槽位于边墙侧,水沟置于路侧。电缆槽深度为60cm,宽度为60cm,水沟深度为20cm,

宽度为26cm。在靠近隧道中线的水沟槽壁处设置钢筋(N1Φ14@250mm、N2 Φ10@250mm),以加强水沟槽身强度和结构整体性,电缆槽与水沟通过宽 4cm的泄水槽连通(间距3~5m)。水沟、电缆槽设计图(图1)。 图1 水沟、电缆槽设计图 四、施工要求 隧道水沟和电缆槽是隧道防排水系统和电力、通信系统的重要组成部分。永寿梁隧道水沟、电缆槽施工主要包括施工准备,基底(基面)处理,槽壁钢筋、加强筋安装,模板安装、预埋件(综合接地、过轨管)安装,混凝土浇筑,盖板铺装等工序。施工注意细节较多,要求严格按照设计图纸及施工技术规范施工。对沟槽布置、结构尺寸、沟底标高、纵向坡度等必须严格控制以保证工程质量。 五、主要施工方法及技术措施 横石梁隧道目前已贯通,且基本无施工机械通行,具备沟槽施工的条件,可提前施做作为试验段,工艺成熟后再施工其它区段。沟槽施工从隧道出口向西安方向进行。沟槽砼施工范围为一次填充混凝土顶面以上部分。沟槽施工采用定型钢模板一次关模、浇注完成。模板均安装吊设在顶横梁(I10工字钢)上加以整体固定,模板拆装和移动都方便于施工。加工两套12米长度的定型模板用于施工现场,可循环拆装使用。水沟、电缆槽施工流程图(图2):

电缆隧道冬季施工方案

电缆隧道工程 冬 季 施 工 专 项 方 案 编制人: 审批人: XX公司

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工方法 (5) 五、混凝土的测温 (10) 六、冬季施工的质量通病以及预防措施 (12) 七、安全技术措施 (13) 八、质量保证措施 (15) 九、电缆隧道工程冬季施工增加费用计算书 (16)

一、工程概况 本工程为电缆隧道工程,位于道路中心线以北23.5 米,结构型式为现浇 钢筋混凝土结构。新建电缆隧道结构净尺寸2m*4m沿线有工作井6个(其中 直通井2 个、三通井2 个、四通井2 个),通风井5 个。主体结构采用C35P6 防水混凝土,人行便道及垫层采用C15混凝土,其余部位采用C30混凝土;井盖均选用? 900重型双层防水防盗承重井盖。 合同工期为2018年11 月1 至2019年4月30日,应建设单位要求本工程 于2018年12月31 前主体结构全部完工,工期大幅度缩短且玩不施工日期处于冬季,需要增加冬期施工的技术措施来保证电缆隧道冬季施工的质量并增加相应的赶工费用。 二、编制依据 1. 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2016 2. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3. 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 4. 《建筑施工技术》 三、施工准备 3.1 材料准备 3.1.1 本工程拟选用优质厂家生产的商品混凝土,供应方生产混凝土严格按照此方案要求进行生产。为确保冬季施工的工程质量,按设计中的混凝土标号相应增加一个等级使用,主体结构采用C40P6防水混凝土,人行便道及垫层采用C20混凝土,其余部位采用C35混凝土。 3.1.1 水泥:水泥标号为P- 042.5级的普通硅酸盐水泥。此种水泥水化

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、深度超过5m(含)深基槽(坑)开挖 风险提示:该类作业安全控制核心是人员上下基坑方 式、边坡稳定。不执行以下安全管控措施,将导致塌方、 高处坠落和机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级 属四级。 (一)作业必备条件 1.基槽(坑)的边坡支护设计应由具有相应资质的专业 设计单位设计。 2.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。 3.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经 报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检

查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。 4.根据设计图纸做好现场调查,对可能影响的管线和地上、地下建(构)筑物制定有效的保护方案或迁改。 5.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。总监理工程师现场检查签字,业主项目经理确认签字,同意开始作业。 (二)作业过程安全管控措施 1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。 2.作业过程中,施工项目部、监理项目部、业主项目部、施工企业、监理企业、建设管理单位相关管理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。 3.严格按照批准且经专家论证通过后的施工方案实施。应分层开挖,边开挖、边支护,严禁超挖。

电力隧道工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 电力隧道工程 施工组织设计 审批人: 审核人: 编制人:

北京****市政工程有限责任公司 2010年11月9日 目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (5) 第三章施工部署 (10) 第四章主要施工方法 (18) 第五章质量目标及保证措施 (74) 第六章安全施工措施 (86) 第七章文明施工、环境保护措施 (121)

第八章冬季施工措施 (127) 第九章工期保证措施 (132) 第十章技术资料管理 (138) 第一章编制依据 1.1编制依据 1.1.1设计文件*****电力管线工程电力隧道工程﹥施工图纸; 1.1.2现行的相关法律、法规、规程、标准 1)《北京市市政工程施工安全操作规程》DBJ 2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3)锚杆喷射混凝土支护技术规范GB 4)混凝土结构设计规范GB

5)混凝土结构工程施工质量验收规范GB 6)地下工程防水技术规范GB 7)地下防水工程质量验收规范GB 8)市政工程有关技术规范 9) 电力工程电缆设计规范(GB) 10)北京市建筑设计研究院编制的《结构设计手册》 11)电力基建工程施工工艺手册土建.电缆沟道分册 12)地下工程质量验收规范(GB) 13) 北京市绿色施工管理规程与图列; 14)公司颁布的ISO9000标准质量体系文件及内部体项目管理体系文件等。

第二章工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称 本工程名称: 2.1.2设计标准 1)主体结构的设计使用年限为50年; 2)主体结构的安全等级为二级; 3)主体结构的防水等级为三级; 4)结构的抗震设防烈度为8度; 5)使用车辆荷载:汽车荷载—城A级 2.1.3设计工程管线情况 1)管线总体概述 **区顺沙路道路工程西起大汤山桥,东至**界,全长9.335公里;

地下电缆隧道及地下管廊施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 地下电缆隧道及地下管廊施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共12 页

地下电缆隧道及地下管廊施工方案 1、工程概况: 本工程为4#ESP无头带钢新建地下管廊及电缆隧道工程,位于 18-28线、WH-WJ轴之间。其中地下管廊廊一条,电缆隧道一条,二者连成一体。地下管廊底标高为-7.900m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m;电缆隧道底标高为-5.800m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m。结构本体混凝土采用C30P6防水混凝土,二次浇灌层采用C35细石混凝土,垫层采用C15素混凝土,管道支墩及零星基础采用C20素混凝土。钢筋采用HPB300级(φ)及HRB400级(Φ)。钢筋保护层厚度,基础内侧为30mm,基础迎水面为50mm。 2、施工布署: 根据甲方及项目经理部施工进度要求,结合基础结构特点,决定采取分两次浇注混凝土的施工方式。地下管廊底板、电缆隧道底板及二者相连接-5.000m以下侧壁浇注一次(二者高差部分即-5.000以下侧壁外侧需用混凝土填充),墙壁及顶板浇注一次,墙壁施工缝留置在距底板300mm~500mm范围处,施工缝采用止水钢板进行防水。基坑周围设防护栏杆、人员上下及运料专用坡道。 3、施工进度计划: 本工程计划在30个工作日内完成,根据图纸说明及现场实际情况分段施工. 4、施工准备: 4.1技术准备:组织现场施工人员学习、审查施工图纸,进行合理的施工布署。 4.2对施工作业人员进行技术交底及安全交底。 第 2 页共 12 页

电缆敷设施工工艺标准

电缆敷设施工工艺标准 (HFWX·QB/1-6-008-2004) l、范围 本工艺标准适用于10K V及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺,所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、黑胶布、聚氯乙烯带、聚脂胶粘带等均应符合要求。 2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用的支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件 2.3.1 土建工程应具备下列条件: (1)预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 (2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 (3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 (4)架电缆用的轴辊、支架及敷设用电缆托架准备完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 (5)直理电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 (1)变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 (2)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆保护管安装完毕,并检验合格。

电缆支架更换施工方案

1.、工程概况 本作业项目为电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。支架上的横撑分六层,电缆沟内在低点增加四台电缆隧道内排污泵。 2、编制依据。 《电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目》询价文件及现场踏勘了解情况。 《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电力建设安全作业规程》 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 3、项目部架构及配备资源 3.1人员架构

岗位职责 ※项目经理 (1)任职条件 ?基本素质:具有丰富的施工经验,责任心强,善于沟通,具有团队合作的意识,具有良 好的心理素质和一定的组织管理能力,身体健康。 ?文化程度:大学专科或专科以上 ?工作经验:策划管理过大、中型机电系统的维修与维护,并具有多年管理经验。 ?特殊要求:熟悉电气及专业施工的注意事项、工作性能、操作及维护的要求、运行工况, 同时要求具有较扎实的机电基础,并有一定的实践经验,能够带领全体工作人员完成规定的工作。 (2)岗位职责 ?贯彻、执行用户单位的各种方针、政策和制度。与客户建立良好的合作关系,与公司物 业管理部保持及时有效的联系。 ?负责定期向公司领导汇报项目部施工管理工作情况,做好上级的指示、工作任务的下达 并监督执行,同时及时将员工建议、请求上传有关领导。 ?负责施工期间时人员、物资的管理。 ?根据ISO9001质量管理体系要求,审定并监督各项管理制度、规程的执行。确保客户使 用的与施工有关的系统的安全、稳定、良好的运行。 ?每个施工段施工结束后领导施工班组编写的“工作总结”及相关工作记录,优化各个施 工节点,并对甲方人员提出的各项建议进行执行总结。 ?负责健全项目部培训制度,确保员工掌握必备的专业技能。 ?负责组织项目部的全体人员学习项目部的各项规章制度及岗位责任,定期进行必要的安 全教育。 ?及时将客户对施工有关的要求给予公布,并监督责任部门相关改进工作的执行。 ?负责了解、掌握下属员工思想状态和工作情况,做好思想品德教育工作,负责本部门员 工的业绩评估,并按照有关的奖惩制度实施奖惩。 ?以用户的需求为出发点,带领所属人员完成项目部的各项工作。 ※技术负责人 (1)任职条件 ?基本素质:掌握一定的机电专业技术知识,具有一定机电维修技能。肯吃苦,肯钻研, 工作认真,踏实肯干,具备较强的责任心,团结协作的工作精神,善于沟通,身体健康。

电缆井及电缆隧道施工方案

电缆井及电缆隧道 施工方案

编号: 室外电缆井及电缆隧道施工方案 工程名称:郑州市轨道交通2号线一期工程 地铁里程: 施工单位:中国中铁郑州市轨道交通2号线 一期工程土建施工04工区经理部 编制单位:审批单位: 部门:部门: 项目总工程师:企业技术负责人:

编制人: 编制日期:年月日审批日期:年月日

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工计划 (3) 3.1、进度计划 (3) 3.2、设备计划 (3) 3.3、施工人数 (3) 4、施工方案 (3) 4.1施工流程 (3) 4.2工程测量 (4) 4.3电缆隧道施工 (4) 4.4 电缆井施工 (9) 5、确保工程质量技术组织措施 (9) 5.1质量目标 (9) 5.2质量保证措施 (9) 5.3电缆隧道施工措施 (11) 5.4验收规定 (13) 6、安全生产保证措施 (16) 7、文明施工措施 (19) 8、环境保护措施 (20) 8.1、环境保护机构设置 (20)

8.2、环境要求 (21) 9、雨季施工措施 (21) 室外电缆井及电缆隧道施工方案 1、工程概况 本工程为郑州2号线车辆段与综合基地室外部分电缆井及电缆隧道,电缆隧道总长约250米,截面尺寸1.90*1.90米;电缆井11座(11#电缆井至21#电缆井);混凝土强度等级C30,抗渗等级P6;电缆隧道防水等级为三级;结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,场地土类别II类;回填素土压实系数不小于0.94。 2、编制依据 2.1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 2.2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-

电缆敷设工程施工组织设计方案

电缆敷设施工方案 1 围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件:

2.3.1 土建工程应具备下列条件: 2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 2.3.1.5 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 2.3.2.1 变配电室全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.2.2 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。

电缆隧道施工方案

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道 路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国·七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 目录 第一章编制依据 第 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 源配备计划

量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施 第十三章环境保护管理体系与措施 第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制 而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。 (6)《建筑施工质量验收统一标准》(50300-2001)。 (7)《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》。 (8)《建筑工程防水施工质量验收规范》。 (11)《施工现场临时用电安全技术规范》。 (12)公司质量体系保证手册。 (13)施工现场状况及对周围环境的调查。 第二章工程概况

电缆敷设施工方案范文

电缆敷设施工方案1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。

2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: → → 埋标→→→

电缆井及电缆隧道施工方案

编号: 室外电缆井及电缆隧道施工方案 工程名称:郑州市轨道交通2号线一期工程 地铁里程: 施工单位:中国中铁郑州市轨道交通2号线 一期工程土建施工04工区经理部 编制单位:审批单位: 部门:部门: 项目总工程师:企业技术负责人: 编制人: 编制日期:年月日审批日期:年月日

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工计划 (2) 3.1、进度计划 (3) 3.2、设备计划 (3) 3.3、施工人数 (3) 4、施工方案 (3) 4.1施工流程 (3) 4.2工程测量 (3) 4.3电缆隧道施工 (3) 4.4 电缆井施工 (7) 5、确保工程质量技术组织措施 (7) 5.1质量目标 (7) 5.2质量保证措施 (7) 5.3电缆隧道施工措施 (9) 5.4验收规定 (10) 6、安全生产保证措施 (13) 7、文明施工措施 (15) 8、环境保护措施 (16) 8.1、环境保护机构设置 (16) 8.2、环境要求 (16)

9、雨季施工措施 (16) 室外电缆井及电缆隧道施工方案 1、工程概况 本工程为郑州2号线车辆段与综合基地室外部分电缆井及电缆隧道,电缆隧道总长约250米,截面尺寸1.90*1.90米;电缆井11座(11#电缆井至21#电缆井);混凝土强度等级C30,抗渗等级P6;电缆隧道防水等级为三级;结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,场地土类别II类;回填素土压实系数不小于0.94。 2、编制依据 2.1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2.3、《郑州市轨道交通2号线一期工程03合同段车辆段岩土工程勘察报告》2012年7月 2.4、设计图纸 2.5、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 2.6、其它 3、施工计划

冬季施工安全专项方案55687

冬季施工专项安全方案 目前已进入冬季,寒潮大风,雾雪冰冻天气频繁,而且天干物燥,火险等级偏高,历来是火灾多发期和安全事故的高发期,为了防止冬季施工现场发生火灾等安全事故。针对这些实际情况,我项目部认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,做好防高处坠落、防火灾、防触电、防冻、防中毒和防坍塌等工作,加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术交底和教育培训,预防各类事故的发生,确保施工安全。特制定如下方案。 一、工程概况 本标段路线起点位于广西壮族自治区资源县梅溪乡鸭头村,顺谷岭隧道出口处。路线于此处设八角寨互通式立交,并设连接线与既有 ???相接;之后路线向南经全栗湾,于垫子背设青云隧道至青云桥水电站东侧,后经井水湾、石亭,于瓦窑坪西侧设富源大桥至标段终点。本标段路线起点桩号为 ??????,终点桩号为 ??????,路线全长 ????;连接线起点桩号???????,终点桩号为???????。本标段主要的构筑物有:隧道 座,桥梁 座,涵洞 ?个,路基以及互通立交大桥。本工程已进入收尾阶段,主要剩余青云桥连续钢构、?梁预制和架设、青云桥左幅 ?、 ?圆柱墩施工、桥面系施工及部分附属工程。

二、成立冬季施工安全领导小组 组 长:??? 副组长:??? ??? 组 员:??? ?????? ?????? ??? 三、现场安全物资准备 仓库内准备了防滑鞋、胶皮手套、口罩、麻袋、雨衣、铁锹等安全物资。 四、冬季施工安全管理 冬季施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。 、冬季施工安全教育培训 ① 须对全体职工、工人定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。 ② 对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。 ③ 特殊工种?包括:电气、架子、起重、焊接、爆破、机械、车辆等工种?须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每两年进行一次复审。 ④ 采用新设备、新机具。新工艺应对操作人员进行机械性能、操作方法等安全技术交底。 ⑤ 所有工程的施工组织设计和施工方案都必须有安全技术措施,并详细交底。 ⑥ 对人工挖孔桩作业人员和冲击钻作业人员加强教育,正确使用防护和防冻用品,合理安排施工时间,对施工区域加大检查力度,有冰冻现象的及时清扫,注意机械设备和人员的防冻。 、现场安全管理 ① 现场?梁架设加强安全防护工作,做好防滑措施,对设备覆盖要及时,施工区域及架设完成?梁周边要及时清扫,以免人员滑倒。 ② 现场内的各种材料、乙炔瓶、氧气等存放场地和乙炔集中站都要符合安全要求,对需要覆盖的材料进行覆盖,并加强管理。 ③ 冬期坑槽施工,在方案中应根据土质情况和工程特点制定边坡防护措施:施工中和化冻后要检查边坡稳定,出现裂缝、土质疏松或护坡桩变形等情况要及时采取措施。 ④ 加强季节性劳动保护工作。冬期要做好防滑、防冻、防中毒工作。人行便道、孔口周围和基坑周边要做好防滑措施。霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查各个施工区域以免事故发生。 ⑤ 加强现场高处作业管理,如?梁架设现场、梁面施工、青云桥?型刚构挂篮施工等采取必要的防滑措施,安全通道、作

某电缆隧道工程施工方案实例

xx电缆隧道工程 施工方案 目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织机构 (2) 4.施工准备 (2) 4.1技术准备 (2) 4.2测量准备 (2) 4.3人员机具准备 (3) 4.4材料准备 (4) 5.主要施工方法及措施 (4) 5.1.土方工程 (4) (4) (5) (5) (6) (6) 5.2钢筋工程................................................................................................... 错误!未定义书签。. (9) (10) (11) (11) 5.3模板工程 (12) (12) (12) (13) (14) 5.4混凝土工程 (14) (14) (14) (17) (17) (18) 5.5脚手架工程 (18) (18) (20) 6.质量通病及防治措施 (21) 6.1土方工程质量保证措施........................................................................... 错误!未定义书签。 6.2钢筋工程质量保证措施........................................................................... 错误!未定义书签。 6.3模板工程质量保证措施........................................................................... 错误!未定义书签。

矿物电缆专项施工方案

矿物绝缘电缆敷设、安装方法 1适用范围 本方法适用于建筑电气安装工程中矿物绝缘电缆的敷设、安装及附件的处理。 2施工准备 2.1材料 2.1.1电缆应有出厂合格证、产品质量证明单、CQC认证标识;其规格型号及电压等级应符合设计要求。 2.1.2电缆外观完好无损,(无压扁、破损、扭曲及锈蚀现象),有防腐护套的电缆,防腐护套无破损及折裂等损伤。 2.1.3各种配套用附件应有明显的规格标记,不应有明显锈蚀,边缘处无毛刺。所有紧固螺丝,均应采用镀锌件。 2.2 机具设备 2.2.1 手动工具:电工工具、钢锯、橡胶锤、扳手、弯管器、割管器、斜口钳、喷灯、开孔器、钢锉、组锉、液压钳。 2.2.2 电动工具:手电钻、台钻。 2.2.3 测试器具:500V兆欧表、万用表、核相器、测电笔。 2.2.4 其它工具:人字梯、电缆滚轮、转向导轮、手持通话对讲设备等。 2.2.5 辅助材料:密封胶、热熔胶、塑料绑带、热缩管、抹布、镀锡铜编织接地线、铜 卡子(可自制)及铜芯BV线等。 2.3 作业条件 2.3.1 预留孔洞和预埋件的位置、尺寸应符合设计要求。 2.3.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的土建工程结束,且无积水及杂物。 2.3.3 敷设电缆沿线无障碍物,场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 2.3.4 敷设电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆敷设沿线照明照度能满足施工要求。 2.3.5 检查敷设电缆用机械设备是否良好。 2.3.6 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架、电缆保护管、暗敷的电缆沟槽或架空的电缆钢索均已安装、施工完毕并经检验合格。变配电室内全部电气设备及用电设备配电 箱、柜安装验收完毕。 2.4 技术准备 2.4.1 施工图纸和技术资料齐全。 2.4.2 施工方案编制完毕并经审批。 2.4.3 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 3.1.1 准备工作。 3.1.2 敷设电缆。 3.1.3 挂标牌。 3.1.4 终端接头、中间接头的制作。 3.1.5 电缆分相 3.1.6 试验、试运行。

电缆隧道施工方案(1)

X钢1780mm热连轧带钢工程 主厂房外部电缆隧道 施 工 组 织 设 计 XXXX基建工程公司 2011年9月16日 X钢1780mm热连轧带钢工程主厂房 外部电缆隧道施工方案 工程概况; 本工程为X钢1780mm热连轧带钢工程主厂房外部电缆隧道工程Ⅰ标段,由埋入地

下全封闭的现浇结构(5.1×2.9米)和设在结构面钢筋混凝土通风井两部分组成。沟顶标高为75.90米,长度为222米。 一、各分部分项工程的完整的施工方案及保证质量的措施 (一)各分部分项工程完整的施工方案 1、土方工程 (1)、根据总平面图上的坐标和走向,放出电缆沟基槽外边线,确定拆迁工程范围,绘制拆迁施工图。 (2)、沟槽开挖采用反铲挖掘机开挖,人工配合,自卸汽车运输,因受现场条件所限,土方均全部外运出厂外,回填时再回现场,土方开挖应按规定进行放坡。 (3)、本工程厂区内地下管线情况复杂,机械作业时应派专人进行指挥,防止挖断地下管线。作业中若发现障碍物应及时报告工程主管部门,研究解决方案。 (4)、Ⅰ标段由于在厂区内需穿过道路,故施工中挖断道路处应新建临时铁桥(见图)。道路断开处两侧应设立钢板支撑护壁,长度约20米。以签证为准. (5)、机械挖土时须配合人工按不同坡度清理基底,严禁超挖。基底挖好后请甲方验槽合格方可浇筑砼垫层。 2、钢筋工程 (1)、钢筋必须有出厂合格证明,并按规定及时取样复试,合格后方准进入施工现场。 (2)、钢筋绑扎接头和锚固长度必须符合设计要求和施工验收规范的规定。绑扎应牢固,绑扎接头应设在受力较小处,接头位置应相互错开。并按规定安放垫块。 (3)、电缆沟底板,顶板应设置马橙,马橙纵横间距为1米。 3、模板工程

锦江山隧道冬季施工方案

锦江山隧道冬季施工方案 1、编制依据 2、工程概况及冬期施工气温特点和阶段划分 2.1工程概况 锦江山隧道位于丹东市附近,起讫里程为DK247+375~DK251+980,全长4605m。锦江山隧道为三标最长隧道,设计施工方案为进口+中部斜井+出口方式施工。锦江山隧道沿线通过低山区,隧道范围内丘间沟谷内表层多为粉质粘土、碎石土覆盖,隧道洞身通过地层主要为混合花岗岩,洞身范围有少量基岩裂隙水。其中Ⅱ级围岩2865米,Ⅲ级围岩175米,Ⅳ级围岩250米,Ⅴ级围岩1315米。 本工区在锦江山隧道进口(DK247+280左侧75m)附近,设搅拌站1座,主要供应工区管段内(DK247+375~DK251+980段)喷射混凝土、仰拱填充、水沟电缆槽及衬砌混凝土。 混凝土搅拌场采用电子自动计量系统,布置3座HZS75型双卧轴强制式混凝土搅拌机,搅拌机配备8个100t罐体(其中4个水泥罐,2个粉煤灰罐,2个矿粉罐)。 搅拌站整体占地约20亩,设置8个堆料隔仓,分类存放砂石料,备料总量为2500m3。堆料隔舱采用圆弧形彩钢瓦顶雨棚,三面彩钢板封闭,进出料口采用隔仓内部设置蒸汽供暖设备,确保冬季砂石料温度。

2.2丹东的气候特点 2.2.1气候概况 丹东气候类型属暖温季风型大陆性气候。丹东市年平均气温为6.8-8.7℃,南北温差约2℃。冬季虽长,但严寒期(日平均气温低于-10℃的时期)较短。夏季虽热但炎热期(日平均气温达25℃或以上时期)较短,一般约20天左右(7月下旬至8月中旬)。 春秋季节是南、北风交替的季节。春季冷空气开始衰弱北退,暖空气北进;秋季则反之。上述天气特点,形成丹东市为温带气候,四季分明。冬季时间最长,夏季次之,春秋过渡季节最短。 丹东降水量较多,是东北地区降水量最多区,年平均降水量为881.3-1087.5mm。全年降水量的2/3集中在夏季,其中七月中旬至八月中旬是本区暴雨集中期。 2.2.2气候特征 1)、气温。丹东地区年平均气温6.8-8.7℃,最冷月(1月)平均气温,南部为-8~-9oC,北部为-12~-14oC,最热月(8月)平均气温,南部为23~24oC,北部为22~24oC。日平均气温低于-10oC 的严寒期,南部为50~60天,北部为60~70天。日平均气温高于25oC 的炎热期一般约20天,可谓无酷暑。 2)、地温。丹东地区地面平均温度,沿海高于山区,丹东市区为10.2oC。 3)、降水。丹东地区雨量丰沛,全区年平均雨量多在870~1200毫米之间。全年降水量的三分之二集中在夏季,多以暴雨形式降落,