文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路安全旁站监理记录

输电线路安全旁站监理记录

输电线路安全旁站监理记录
输电线路安全旁站监理记录

JAQX6安全旁站监理记录表

(架线工程)安全旁站监理记录表

工程名称:***************************************************** 编号:(不填)现场工作内容N***~N***段张力放线,N***张力场或N***牵引场安全旁站作业地点新甘线2标段N***

作业项目主要危险分析

(分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害,可在以下危险点中选取,但不限于以下危险点)

1、地锚、尤其是转向地锚或临时地锚的埋深不够,可能造成起重伤害。

2、架线前未检查工器具,可能因使用不合格工器具造成起重伤害或机械伤害。

3、通信设备障碍,可能因放线过程出现故障而未及时停止放线,造成起重伤害或高处坠落。

4、挂瓷瓶时施工人员在垂直下方作业,可能造成起重伤害。

5、展放导、牵引绳跨越跨越架时未设专人看护,可能造成起重伤害或触电伤害。

6、放导引绳时将导引绳临时锚在跨越架上,可能造成物体打击伤害。

7、抗弯连接器规格不符合要求,可能造成起重伤害。

8、导线压接时压钳、压模处置不当,压钳体裂开,压接机顶盖未盖好,或超压使用,都可能造成机械伤害。

9、附件安装提升导地线时,发生横担变形或落线事故,可能造成物体打击伤害。

10、附件安装时,上下瓷瓶串未正确使用安全措施,可能造成高处坠落事故。

11、弛度调整用链条葫芦手拉链或扳手未采取保险措施,可能造成起重伤害。

12、安装间隔棒等作业同时在同一相导线上作业,可能造成高处坠落事故。

12、处理被刮住的导地线时,作业人员站在线弯的内侧用手推拽,展放余线站在圈内或线弯的内角侧,可能造成物体打击伤害。

14、导地线升空时施工人员用身体压线,可能造成高处坠落事故。

15、人员因疏忽大意跨越即将离地面的导地线,可能造成起重伤害。

12、换线轴时没有专人指挥,可能造成起重伤害。

16、导地线附件安装完成后,人员未撤离导地线前即拆除临时接地线,可能造成触电伤害。

(临近带电体作业或带电跨越施工)

1、离带电线路距离达不到安全要求(带电线路未停电或未采取可靠的安全措施),可能造成触电伤害。

2、带电线路停电工作未按要求进行停电、验电、挂接地线就盲目工作,可能造成触电伤害。

3、跨越架搭设与拆除未按方案和安规要求执行,可能造成高处坠落、物体打击或触电伤害。

4、张力放线时,对重要跨越的监护力度不够,可能造成起重伤害或触电伤害。

5、挂线时耐张绝缘子串不安装临时接地线,可能造成触电伤害。

6、放线过程中牵、张机无接地措施,可能造成触电伤害。

7、展放的导引绳直接从带电线路下方穿过而未采取任何措施,可能造成触电伤害。

8、跨越高压电力线时,附件安装不使用二道防护,可能触电伤害。

9、在带电线路上方的导线上安装或测量间隔棒距离时,使用带有金属丝的绳索,可能造成触电伤害。

10、新建线路和带电运行线路长距离平行(平行距离在100m以内),在附件安装前,未增设临时接地线,可能触电伤害。

施工现场

安全文明施工组织管理

1、现场组织管理措施是否满足安全施工要求:

2、现场安全管理制度(班前会、安全工作票、安全技术交底、安全监护等)是否

落实等;

3、个人安全防护用品使用是否符合规定;

评价4、人员配置是否齐全、分工是否明确、责任是否落实到人等;

5、高空作业人员等是否经过培训并取得相应的合格证;

6、通讯设备使用是否正常,电源是否充足;

7、投入现场的牵张机等施工机械的安全管理是否符合要求。

平面布置1、现场总体平面布置是否满足安全施工要求:

2、安全文明施工管理是否满足规定要求;

3、安全警示牌、标示牌是否满足规定要求;

4、是否按照架线施工方案做好牵张场地平整与道路修补;

5、牵张机械进场与布置是否合理,是否满足施工方案要求;

6、牵引绳、线轴等堆放是否合理,绝缘子串和放线滑轮布置是否合理;

7、地锚坑、马道的设置是否合理。

安全措施

1、现场施工是否按安全技术措施或专项施工方案、安全文明施工策划方案、安全措施执行;

2、安全设施如安全警示标牌、标语、安全围栏等设置等是否齐备、标准;

3、高空作业防护措施是否落实、登高人员是否正确使用安全带;

4、牵引设备及张力设备的锚固是否可靠,接地是否良好;

5、转角杆塔放线滑轮的预倾措施和导线上扬处的压接措施是否可靠;

6、交叉、平行或临近带电体的接地措施是否满足安规要求。

现场主要问题

(现场出现的各类违反安全文明施工管理的

现象以及各类事故隐患等)

监理

有关

措施

(针对现场情况,提出的监理指令,以及

现场执行情况)

旁站时间开始

年月日时

对应

作业

(牵张场布置、牵张设备就位、埋设地锚、

挖设马道、召开班前会、安全技术交底、挂

绝缘子及滑轮、导引线展放、张力展放导线

等)

结束

年月日时

(线段临锚、直线杆塔紧线、附件安装、

耐张杆塔平衡挂线、安装间隔棒防振锤、跳

线安装、拆除地锚、牵张场转场、整理施工

现场等)

旁站监理人员(签名):施工负责人(签名):(施工队队长签字)

旁站监理记录表填写范本

旁站监理记录表 (土建部分) 工程名称: 本次砼浇筑现场施工管理人员 x 名在岗,钢筋修复人员 x 名,模板修复人员x 名,砼工xx 名,振动棒x 根,照明碘钨灯x 盏。砼浇筑正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次砼浇筑砼标号为 Cxx (砼有外加剂时应记录写明),符合设计要求,现场检查 坍落度x 次,其值分别为xx mm 和xx mm ,砼振捣到位,无漏振现象,钢筋及水电管线保护良好,砼标高及 收面良好,砼抹面收光及时,表面无积水翻砂现象;砼按要求及时进行了试块见证取样 同条件养护砼试块 x 组。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。 处理意见:对存在的问题进行整改情况详细记录,存在问题的整改情况必须封闭。 备注: 编号: x 组,现场已留置了

旁站监理记录表(防水部分) 工程名称: 编号: 本次防水现场施工管理人员x名在岗,防水施工作业人员xx名,防水烘烤设备xx套,防水施工作业正常正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次防水施工作业所用材料为xx,材料符合合同要求(注明:施工中使用材料的 名称、生产厂家、规格、型号、厚度等应记录写明),现场检查其施工质量符合施工验收规范要求。该批防 水材料已进行了抽样送检,基层检查合格,施工方法符合施工组织设计,卷材铺贴方向、搭接顺序、搭接宽 度正确,粘结牢固密实,无皱折、翘边、封口不严等缺陷,转角处、集水坑等部位附加符合规范要求。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。

桩基基础旁站监理记录范本

旁 站 监 理 记 录 表***********************公司

目录 1土方回填旁站监理记录表 2人工挖孔灌注桩旁站监理记录表 附1、人工挖孔灌注桩单桩施工记录表 2、商品混凝土施工记录表 3锤击沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 4 锤击沉管夯扩灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管夯扩灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 5 振动沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、振动沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 6 钻孔(含洛阳铲)灌注桩旁站监理记录表 附1、钻孔(含洛阳铲)灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 7 防水混凝土浇注旁站监理记录表 附1、商品混凝土施工记录表 2、地下室防水效果检查记录表 8 后浇带混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 9 结构混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 10涂膜防水层旁站监理记录表 附浴室、卫生间、厨房地面蓄水试验记录表 11 卷材防水层旁站监理记录表 附屋面蓄水试验检查记录表

旁站监理记录 工程名称:编号: 日期及气候:工程地点:韶山红色记忆城商业综合楼 旁站监理的部位: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况: 1、现场质检员施工员到岗,土方回填土料来源,经审查符合设计要求; 2、夯实机具;排水措施符合要求; 3、试验单位,试验员,其资质均符合要求。 监理情况: 1、施工、甲方、监理三方共同验收基底标高(垃圾杂物清理干净)符合设计要求。,监理指令施工; 2、回填过程,分层厚度㎝,夯实遍数次,含水率,压实系数符合设计要求; 3、完成回填土方:立方米; 4、施工方填写了施工日志,真实可靠。 发现问题: 处理意见: 备注:1、填土粘土最优含水量19~23%,最大干密度1.58~1.7。 2、土的干密度用环刀法测定。取样组数:柱基回填取样不少于柱基总数的10%,且不少 于5个;基槽、管沟回填每层长度20~50取样一组,取样部位样子每层压实后的下半部。 3、回填土夯实后地表面标高允许偏差,场地平整人工夯实±30㎜,其余-50㎜; 4、人工夯实厚度<200㎜,夯实3~4遍为宜。 施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年月日

监理旁站记录填写范例

监理旁站记录填写范例 (共8个工序范例) 填写说明: 1. 为规范各监理人员的旁站记录填写工作,确保旁站记录如实、全面反映旁站工程的施工全过程,依据铁路建设工程监理规范和大西铁路客专工程监理用表的要求,结合现场检查旁站记录中经常出现的问题,就常见的关键工序旁站记录编制了记录内容和格式范例,并采用填空形式进行,供大家参考。 2. 各监理组可结合本管段内工程实际, 把旁站记录编制成填空格式, 印发监理人员在现场进行旁站记录,既可以减少现场监理人员的重复填写, 又保证填写内容全面。 3. 有关栏目填写说明 工程项目名称:XXX高速铁路; 施工合同段:DXTJ-×; 编号:根据原监理站规定编制; 日期:应据实填写,应和监理日记和施工日记互相吻合; 气候:据实填写; 工程地点:×××桥段(隧道、路基......); 旁站监理部位或工序:要表明具体部位,如: ×墩×号桩基混凝土灌注(DK××+××)、×号墩承台混凝土灌注(DK××+××)、×号墩身混凝土灌注(DK××+××)、×部位混凝土灌注(DK××+××); 旁站监理开始时间和旁站监理结束时间:要据实填写到几点几分; 施工情况和监理情况:按范例格式填空,如需增加内容,在填空后面自行填写; 发现问题、处理问题和备注:要如实填写,如没有,则打斜杠“/”,不得空白。

旁站监理记录表(桥梁桩基混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

旁站监理记录表(桥梁承台混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

旁站监理记录表(桥梁墩身混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

建筑施工安全监理旁站细则

建筑施工安全监理旁站细则 一、工程概况 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 监督单位: 二、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑施工扣件式钢管脚架安全技术规范》JGJ130- 2011 4、国家及省关于建筑施工安全生产的法律、法规、 条例、文件等; 5、批准的监理规划及相应的监理实施细则; 6、经各方批准的施工组织设计及专项施工方案等。 三、旁站控制要点 (一)金属扣件双排脚手架搭设工程旁站控制要点 1、检查脚手架搭设施组或专项施工方案(并附有计算书) 是否已经各方确认通过,是否符合《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99)要求。 2、审查特殊工种上岗证书:上岗前施工单位必须提交特殊 工种上岗证书(原件)查验,合格后方能上岗,并将上岗证书复印 件存档。 3、检查上岗工人是否经过公司、项目、班组的三级安全教育,是否接受过安全技术交底,查看安全技术交底记录。 4、检查工人是否正确使用安全防护用品(安全帽、安全带等)。 5、严格检查钢管、扣件、安全网等材料质保资料是否齐全,是否经过报审;凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲及裂变的钢管不宜采用;凡严重锈蚀、变形、裂缝,螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用; 所有扣件紧固力矩应达到4-5kg.m。 6、督促施工单位在脚手架搭设时,地面应设置围栏和警戒 标志,并安排专人看守,严禁非操作人员。 7、脚手架搭设必须配合施工进度,一次搭设不应超过相邻

连墙件以上两步;脚手架基础回填土必须夯实,基础底面标高宜高 于自然地坪50mm宽度不小于2m,并应有良好的排水措施;高层脚 手架立杆放置在纵向统长仰铺12-16号槽钢上,并有地杆连接保护;普通脚手架立杆必须设底座保护。 8、立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣 件连接,不宜采用承插式钢管做底部立杆交叉之用;立杆搭接长度 不应小于1m,不少于两个扣件;立杆顶端宜高出女儿墙1m,高出檐 口1.5m。 9、纵向水平杆件宜设置在立杆内侧,采用对接扣件连接或 搭接,搭接长度不应小于1m;横向水平杆件采用直角扣件扣接且严 禁拆除,靠墙一端至墙装饰面不宜大于100mm;同一立面的小横杆 应对等交错设置,同时立杆上下对齐。 10、脚手架连墙件有柔性和刚性连墙件,对高度在24m以 下的脚手架,宜采用刚性连墙件,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件;高度在24m以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;连墙件数量的设置必须满足规范要求。 11、剪刀撑宽度不应小于4跨且不应小于6m,斜杆与地面 的倾角宜在45°-60°之间。 12、作业层竹笆应满铺、绑扎牢固,在拐角、斜道平台处 竹笆应做防滑处理;施工荷载应符合设计要求,不得超载。 13、如遇大风(6级及以上)、雨、雪等特殊气候,暂停 作业;禁止高空抛物;检查出入口、通道口等部位的防护设施是否 到位;不得将模板支架、缆风绳、泵送砼和砂浆的输送管等固定在 脚手架上。 14、脚手架搭设完毕,必须经有关部门验收合格并挂牌。 (二)金属扣件双排脚手架工程拆除旁站控制要点 1、审查特殊工种上岗证书:上岗前施工单位必须提交特殊 工种上岗证书(原件)查验,合格后方能上岗,并将上岗证书复印 件存档。 2、检查上岗工人是否经过公司、项目、班组的三级安全教育,是否接受过安全技术交底,查看安全技术交底记录。 3、检查已经确认的脚手架拆除方案是否需进一步完善,是 否具备拆除条件。 4、脚手架拆除前应检查 (1)外立面工作量是否全部完成并通过了验收; (2)脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否完好; (3)脚手架上堆物是否清除干净。 5、检查工人是否正确使用安全防护用品(安全帽、安全带

旁站监理记录表填写范本1

旁站监理记录表填写范本 旁站监理记录表 工程名称:XXXXXXX住房建设项目编号: 日期及气候:2015年4月12日晴 工程地点: 旁站监理的部位或工序:第二层墙柱、梁板砼浇筑 旁站开始时间:8:00点 旁站结束时间:18:00点 施工情况: 1、施工人员及管理人员到岗 2、施工机械及工具:50振捣棒1台、平板振动器1台、斗车、铁锹、照明工具、铁板等 3、施工项目组已按设计图完成了二层钢筋的绑扎并已通过监理的验收。 4、施工项目组已根据楼面工作量按排了劳动力、机械设备。 5、砼为C25砼配合比、为水泥、河砂:石子:水:外加剂 6、水泥、砂、石原材料已复试外架剂有出厂合格证 7、砼的浇灌方向按施工方案从1轴——19轴 8、砼浇灌中有专人负责看模、专人整修钢筋、专人振捣、专人收平。 9、砼试块已在监理的见证取样中按验收制作共2组砼,强度等级、抗渗等级,配合比编号,运输方式(提升架) 4、砼方量,41立方 监理情况: 1、检查施工单位的施工人员、质检人员到岗(注:有特种作业人员时,需注明是持证上岗) 2、砼浇筑前对钢筋、模板已验收合格,已签发砼浇筑令 3、砼配合比、水泥、石子、砂子检验报告是齐全 4、检查砼塌落度:测量次数,测量时间,塌落度,是符合配合比要求 5、按规定见证取样砼试块2组(编号、同条件2组、标养1组) 6、未出现爆模、漏浆、离析现象,浇筑过程是符合规范要求 发现问题: 1、钢筋保护: 保护层控制良好,板筋有踩压变形,已进行调整, 无漏放负弯筋现象; 2、模板情况: 已湿水(中午增加湿水次数),支撑无松动下沉现象,缝隙已补好; 3、砼振捣情况: 未有使用震动器现象, 无漏振,,振捣方法正确,混凝土平整度符合要求,混凝土厚度符合要求; 4、施工方法:施工顺序正确,临时施工缝留置符合要求,施工缝处理符合,要求; 5、安全情况: 都戴好安全帽,无穿拖鞋现象用电安全、漏电保护装置符合要求;施工机具:振动器安全性能良好、安全可靠(有合格证);有2台备用应急振动器 6、其它情况:

监理旁站记录表填写范例

监理旁站记录填写范例 (共6个工序范例) 填写说明: 1. 为规范各监理人员的旁站记录填写工作,确保旁站记录如实、全面反映旁站工程的施工全过程,结合现场检查旁站记录中经常出现的问题,就常见的关键工序旁站记录编制了记录内容和格式范例,并采用填空形式进行,供大家参考。 2. 各监理项目部可结合本管段内工程实际, 把旁站记录编制成填空格式, 印发监理人员在现场进行旁站记录,既可以减少现场监理人员的重复填写, 又保证填写内容全面。 3. 有关栏目填写说明 工程项目名称:宁启复线电化工程; 施工合同段:NQFX-×; 编号:根据监理项目部规定编制; 日期:应据实填写,应和监理日记和施工日记互相吻合; 气候:据实填写; 工程地点:×××桥段(隧道、路基); 旁站监理部位或工序:要表明具体部位,如: ×墩×号桩基混凝土灌注(DK××+××)、×号墩承台混凝土灌注(DK××+××)、×号墩身混凝土灌注(DK××+××)、×部位混凝土灌注(DK××+××); 旁站监理开始时间和旁站监理结束时间:要据实填写到几点几分; 施工情况和监理情况:按范例格式填空,如需增加内容,在填空后面自行填写; 发现问题、处理问题和备注:要如实填写,如没有,则打斜杠“/”,不得空白。

旁站监理记录表(桥梁桩基混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

旁站监理记录表(桥梁承台混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(桥梁墩身混凝土灌注)(TB2) 工程项目名称:施工合同段:编号:

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(预制箱梁混凝土)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

安全旁站监理工作制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全旁站监理工作制度(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全旁站监理工作制度(新编版) 1.总则 1.1目的:为落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,预防在上海漕泾电厂(2×1000MW)机组工程重大施工项目、重要工序、危险性、特殊性作业过程中发生意外人身伤害事故和设备损坏事故,特制定本《安全旁站监理工作制度》(以下简称《制度》)。 1.2范围:本制度规范了上海漕泾电厂(2×1000MW)机组工程建设安全监理旁站的职责、内容和要求,适用于项目监理部安全监理旁站工作。 2.编制依据: 2.1建设工程安全生产管理条例(国务院第393号令)。 2.2关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见(建设部建市[2006]248号)。 2.3国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法(国家电

网基建[2007]302号)。 2.4电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电源[2002]49号、国家电网工[2003]168号)。 2.5房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(建设部建市[2002]189号) 2.6山东诚信工程建设监理有限公司企业标准《旁站监理规定》(Q/04-206.318-2006) 2.7中国电力投资集团公司火电、水电建设工程监理管理手册(中电投2006第59号)等文件 3.术语: 旁站监理:监理人员对施工安全的关键部位、关键工序、危险作业项目的施工全过程在现场跟班进行的安全监督检查活动。 4.职责: 4.1总监理工程师、副总监理工程师监督、检查和协调各专业旁站监理的执行情况。 4.2安全监理工程师和各专业监理工程师依据本制度制定本专

土方开挖及基坑支护安全旁站监理记录表格 2

注:1.经查项目中未做到的在□中打“×”,做到的在□中打“√”。工程名称土方开挖及基坑支护 安全旁站监理记录 施工单位旁站监理部位:( )#楼 监理单位旁站监理开始时间: 年 月 日 时 旁站监理结束时间: 年 月 日 时 作业前检查内容:1.必须有开挖、支护方案□;方案必须经过监理审批□;作业前必须进行安全技术交底□ 2.深度≥5m 的基坑其开挖及支护应经专家论证□;施工单位应根据专家论证意见完善施工方案□检查内容: 1.基坑周边必须设置安全可靠的防护栏杆□;危险处,夜间应设有红色标志灯□ 2.防护栏杆应用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于180mm 的挡脚板或400mm 的挡脚笆□3.边坡坡度应严格按设计要求进行放坡□;软土基坑必须分层均衡开挖(层高不宜超过1m)□ 4.严禁采用挖空底脚的方法进行土方施工□;作业中必须遵循先放坡,先支护,后开挖的原则□ 5.机械挖土或人工挖土时应制定具体的安全防护措施□ 6.作业人员必须沿斜桥道上下基坑,施工人员不得随意采踏边坡上下基坑□ 7.应有防止基坑内积水而使基坑土体恶化影响支护结构稳定的排水措施□ 8.应有雨天防止地表水冲刷土壁边坡,从而防止土方坍塌的有效排水措施□ 9.基坑施工期间应设专人巡查其周围地面变化情况,使得能够及时发现地面裂缝或塌陷等事故隐患□ 10.挖方弃土及料具堆积部位应在基坑周边1.2m范围以外□  11.机械运土及铲土时,应有严禁在基坑周边行走运载车辆的管理措施□ 12.机械挖土作业时,应有防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土的措施□  13.深基坑内应有通风、防尘、防毒和防火措施□;立体交叉作业时应有隔离防护措施□ 14.抽水用潜水泵和电源电线绝缘必须良好□;必须符合三相五线制和"一机一闸一箱一漏"的要求□ 15.夜间作业必须配备有足够的照明□;基坑内必须采用36V以下安全电压□ 16.基坑开挖必须有严密的变形监测措施□;监测措施中应绘有各测点的平面和立面布置图等□ 发现问题: 处理情况: 备注: 质检员(签字): 年 月 日 旁站监理人员(签字): 年 月 日

安全监理旁站记录

土方开挖及基坑支护安全旁站监理记录工程名称

注:1.经查项目中未做到的在□中打“×”,做到的在□中打“√”。 2.凡打“×”项,属于发现的问题,应记录在“发现问题”栏中 ;并在“处理情况”栏中写清处理结果。 施工单位 旁站监理部位:( )#楼 监理单位 旁站监理开始时间: 年 月 日 时 旁站监理结束时间: 年 月 日 时 作业前检查内容: 1.必须有开挖、支护方案□;方案必须经过监理审批□;作业前必须进行安全技术交底□ 2.深度≥5m 的基坑其开挖及支护应经专家论证□;施工单位应根据专家论证意见完善施工方案□ 检查内容: 1.基坑周边必须设置安全可靠的防护栏杆□;危险处,夜间应设有红色标志灯□ 2.防护栏杆应用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于180mm 的挡脚板或400mm 的挡脚笆□ 3.边坡坡度应严格按设计要求进行放坡□;软土基坑必须分层均衡开挖(层高不宜超过1m )□ 4.严禁采用挖空底脚的方法进行土方施工□;作业中必须遵循先放坡,先支护,后开挖的原则□ 5.机械挖土或人工挖土时应制定具体的安全防护措施□ 6.作业人员必须沿斜桥道上下基坑,施工人员不得随意采踏边坡上下基坑□ 7.应有防止基坑内积水而使基坑土体恶化影响支护结构稳定的排水措施□ 8.应有雨天防止地表水冲刷土壁边坡,从而防止土方坍塌的有效排水措施□ 9.基坑施工期间应设专人巡查其周围地面变化情况,使得能够及时发现地面裂缝或塌陷等事故隐患□ 10.挖方弃土及料具堆积部位应在基坑周边1.2m 范围以外□ 11.机械运土及铲土时,应有严禁在基坑周边行走运载车辆的管理措施□ 12.机械挖土作业时,应有防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土的措施□ 13.深基坑内应有通风、防尘、防毒和防火措施□;立体交叉作业时应有隔离防护措施□ 14.抽水用潜水泵和电源电线绝缘必须良好□;必须符合三相五线制和"一机一闸一箱一漏"的要求□ 15.夜间作业必须配备有足够的照明□;基坑内必须采用36V 以下安全电压□ 16.基坑开挖必须有严密的变形监测措施□;监测措施中应绘有各测点的平面和立面布置图等□ 发现问题: 处理情况: 备注: 质检员(签字): 年 月 日 旁站监理人员(签字): 年 月 日 人工挖孔桩 安全旁站监理记录 工程名称

安全旁站监理方案

红旗路(湘府路—战备路)项目 安 全 监 理 旁 站 方 案 编制人:

审核人: 长沙市湘沙项目管理有限公司 2017年10月 目录表 一、工程项目概况 二、安全监理目标 三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容 四、安全监理旁站的程序 五、安全监理旁站人员分工 六、安全监理旁站人员的主要职责 七、安全监理旁站的具体要求 (一)、箱涵脚手架、支模架安装与拆除

(二)、模板拆除 (三)、边坡、排水管基槽开挖及支护 八、安全监理旁站使用的基本表式 一、工程项目概况 工程项目名称:红旗路(湘府路—战备路)道路排水工程 建设单位:长沙市工务局 监理单位:湖南湘沙项目管理有限公司 施工单位:湖南东方红建设集团有限公司 设计单位:长沙市规划设计院有限责任公司 勘测单位:长沙市规划勘测设计研究院 拟建路段位于长沙市雨花区黎托乡,设计起点坐标为X=91448、Y=57483,终点坐标为X=90984、Y=57571,全长约0.46Km。是长沙雨花区的一条城市主干道,北起湘府东路,南至战备路。根据工程设计的计划安排,红旗路分为近远期建设,本项目为近期施工:设计范围为红旗路(湘

府东路-战备路)道路工程桩号为K0+000~K0+460,全长460m,宽度为60m,设计速度60km/h。 本标段主要设计内容有:道路工程、排水工程、交通工程等。道路横断面设计:16.75m(土路基)+7.5m(临时路面)+11.5m(土路基)+7.5m(临时路面)+16.75m(土路基)=60m。 二、安全监理目标 监督施工单位遵守相关安全操作规程规范操,安全措施做到位,无任何施工安全事故发生。 三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容 针对本工程项目的特点,项目监理部成立了以项目总监为安全负责人的项目管理机构,成员包括安全负责人何劲浩,安全专监连德敏及安全成员潘奇峰和冯世昌。我监理部将认真组织监理人员对该工程项目施工安全的关键部位实施现场跟班旁站监理。 安全旁站监理的主要范围及内容如下: 1、箱涵脚手架、支模架安装与拆除; 2、模板拆除; 3、边坡、排水管基槽开挖及支护 四、安全监理旁站的程序 施工单位必须根据项目监理部制定的旁站监理方案,在实施旁站

旁站监理记录范本(20201129122827)

旁站监理记录表 旁 站 监 理 记 录 表 湖南天鉴工程项目管理有限责任公司

目录 1土方回填旁站监理记录表 2人工挖孔灌注桩旁站监理记录表 附1、人工挖孔灌注桩单桩施工记录表 2、商品混凝土施工记录表 3锤击沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 4锤击沉管夯扩灌注桩旁站监理记录表附1、锤击沉管夯扩灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 5振动沉管灌注桩旁站监理记录表附1、振动沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 6钻孔(含洛阳铲)灌注桩旁站监理记录表附1、钻孔(含洛阳铲)灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 7防水混凝土浇注旁站监理记录表 附 1、商品混凝土施工记录表 2、地下室防水效果检查记录表 8后浇带混凝土浇注旁站监理记录表附商品混凝土施工记录表 9结构混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 10涂膜防水层旁站监理记录表 附浴室、卫生间、厨房地面蓄水试验记录表 11卷材防水层旁站监理记录表 附屋面蓄水试验检查记录表

旁站监理记录 工程名称:韶山红色记忆城商业综合楼编号: 日期及气候:工程地点:韶山红色记忆城商业综合楼 旁站监理的部位: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况: 1、现场质检员施工员到岗,土方回填土料来源,经审查符合设计要求; 2、夯实机具;排水措施符合要求; 3、试验单位,试验员,其资质均符合要求。 监理情况: 1、施工、甲方、监理三方共同验收基底标高(垃圾杂物清理干净)符合设计要求。,监理指令施工; 2、回填过程,分层厚度㎝,夯实遍数次,含水率,压实系数符合设计要求; 3、完成回填土方:立方米; 4、施工方填写了施工日志,真实可靠。 发现问题: 处理意见: 备注: 1、填土粘土最优含水量19~23% ,最大干密度 1.58~1.7。 2、土的干密度用环刀法测定。取样组数:柱基回填取样不少于柱基总数的10%,且不少 于 5 个;基槽、管沟回填每层长度20~50 取样一组,取样部位样子每层压实后的下半部。 3、回填土夯实后地表面标高允许偏差,场地平整人工夯实±30 ㎜,其余 -50 ㎜; 4、人工夯实厚度< 200 ㎜,夯实 3~4 遍为宜。 施工企业:监理企业: 项目经理部:项目监理机构: 质检员(签字):旁站监理人员(签字): 年月日年月日

旁站监理记录表填写范本

旁站监理记录表(土建部分) 工程名称:编号: 本次於浇筑现场施工管理人员X名在岗,钢筋修复人员X名,模板修复人员X名,腔工XX名,振动棒X 根,照明碘钩灯X盏。於浇筑正常,无违辛作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问題,该项不记录,但须在发現问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次於浇筑於标号为Cxx (腔有外加剂时应记录写明),符合设计要求,现场检查坍落度x次,其值分别为XX mm和XX mm,於振捣到位.无漏振现象,钢筋及水电管线保护良好,於标爲及收面良好,腔抹面收光及时,表面无积水翻砂现象;腔按要求及时进行了试块见证取样x纽,现场已留置了同条件养护於试块x组。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问題,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问題进行详细记录。 处理意见:对存在的问題进行整改情况详细记录,存在问题的整改情况必须封闭。 备注:

旁站监理记录表(防水部分) 工程名称:编号: 本次防水现场施工管理人员X名在岗?防水施工作业人员XX名,防水烘烤设备XX套,防水施工作业正常正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问題,该项不记录,但须在发現问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理.本次防水施工作业所用材料为XX,材料符合合同要求(注明:施工中使用材料的名称.生产厂家、规格.型号.厚度等应记录写明),现场检查其施工质量符合施工验收规范要求。该批防水材料已进行了抽样送检,基层检查合格,施工方法符合施工组织设计,卷材铺贴方向、搭接顺序.搭接宽度正确,粘结牢固密实,无皱折、翘边、封口不严等缺陷,转角处、集水坑等部位附加符合规范要求。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问題,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。发现问题:对存在的问題进行详细记录。 处理意见:对存在的问題进行整改情况详细记录,存在问题的整改情况必须封闭。

电气旁站监理记录表

电气旁站监理记录表

旁站监理记录表 工程名称:宁夏电投太阳山光伏电站二期20MWP并网发电项目编号: DLJL/P/-TJ-001 日期及气候:2013.12.8 晴工程地点:吴忠太阳山林小庄 旁站监理的部位或工序:箱变就位安装 旁站监理开始时间:7.40 旁站监理结束时间:18.30 施工情况: 由四川岳池电建施工,负责人刘靖,电气负责人马晓,有施工措施,安全技术交底,人员配倍合理,车辆人员合格有证,吊装三台,安装就序,有专人负责安全文明施工,能做到工完料尽,场地清。 监理情况: 检查机械、人员配置情况符合要求;施工单位的质量管理人员到位,作业人员到位,作业人员检查施工交底记录,记录完整、齐全、有效;车辆证件齐全,安全员一名,有专人负责文明施工, 发现问题:底压铜母排断了六根 处理意见:通知厂家更换. 备注: 施工项目部_电投岳池项目部 质检员_马晓 日期:______2013__年___12月_8__日监理项目部:恒安监理________ 旁站监理人员_时震垣 日_2013年__12_月__8_日 本表由监理项目部填写,监理项目部存3份。

旁站监理记录表 工程名称:宁夏电投太阳山光伏电站二期20MWP并网发电项目编号: DLJL/P/-TJ-003--2013 日期及气候:2013.12-10日晴工程地点:吴忠太阳山林小庄 旁站监理的部位或工序:高压开关柜就位 旁站监理开始时间:8:00 旁站监理结束时间:18:30 施工情况:人员,起重工,吊车司机,证件齐全。由马晓负责安全交底,施工措施,符合要求 . 监理情况: 检查机械、人员配置情况符合要求;施工单位的质量管理人员到位,作业人员到位,作业人员检查施工交底记录,记录完整、齐全、由家方刘志方,监理时震垣配合检查. 发现问题: 出线柜合闸装置未到现场 处理意见: 通知厂家12月12日到现场 备注: 发现问题及处理意见顺序相对应。

监理旁站记录使用格式

钻孔灌注桩钢筋笼安放及混凝土灌注旁站记录 编号: 施工单位 合同号 旁站监理日期 到场时间离场时间 质检人员部位或桩号 天气气温风力 旁站工序或主 要工作内容 1.浇注砼前检查,包括旁站钢筋笼下放及孔口焊接情况;2.浇注过程旁站检查 施工过程简述一、砼浇筑前检查: 1.一次清孔后成孔深度 m、桩径φ m、沉渣厚度 mm、泥浆比重 、含砂率 、粘度 。 2.钢筋笼加工是否验收合格,检查验收资料是否已签认、齐全。是否同意吊放钢筋笼。 □ 是 □否 3.钢筋笼共 节,总长 m,开始下笼时间 日 时 分,结束时间 日 时 分,共 小时 分。其定位筋数量、间隔及厚度能否满足要求(4米交错焊接);主筋接头位置错开且在同一截面受拉区不大于50%;钢筋笼定位及固定是否满足要求;钢筋笼吊放过程中有无变形;吊放过程是否顺利;上述内容经检查验收是否符合质量标准。 □ 是 □否 4.导管是否经水密性检查;二清开始时间 日 时 分,结束时间 日 时 分,共 小时 分。成孔深度 m、沉渣厚度 mm、泥浆比重 、含砂率 、粘度 等经验收是否符合质量标准。 □ 是 □否 5.砼供应单位名称 ;砼强度等级 、坍落度设计值 、砼初凝时间 、砼终凝时间 、砼设计浇筑量 。 6.施工通道是否通畅,通道及泵车地基是否坚实平整。 □是 □否 7.夜间施工照明是否充足。 □充足 □不充足 □非夜间施工8.施工机械设备及机具是否完好和运转正常。 □是 □否。 9.施工机具数量和操作人员数量是否满足施工要求。 □是 □否 10.质检员、工长、试验员等技术管理人员是否到位(质检员 ) 。 □是 □否 11.施工方法和浇筑顺序是否与批准的施工方案一致,是否已交底。 □是 □否 二、浇筑过程检查与记录: 1.浇筑开始时间 日 时 分,结束时间 日 时 分,共 小时 分。 2.实测坍落度: 时间 塌落度 3.砼试块留置共计 组,其中监理见证砼试块 组。 试件编号 取样时间 4.实际砼浇筑数量 m3,实际浇筑桩顶标高 m,砼平均充盈系数 。 监理工作 简述 1.旁站监理交接班时间: 发现问题及 处理结果 其它

相关文档