1、基础阶段

测量放线→验线→土方开挖→验槽→垫层→砂浆找平层→承台、底板钢筋→模板支护→浇筑承台、底板砼→绑扎柱梁→柱模板支护→顶梁板→钢筋绑扎→梁合模→砼浇筑→保护层施工→基础回填土。

2、主体阶段:弹线→框架混凝土→预留管洞、线管、电盒→支顶板模板→绑扎梁、板钢筋→预留管洞、线管、电盒→墙体、顶板砼浇筑→养护→上层结构施工。

3、装修工程

安装门窗→屋面防水→内、外墙抹灰→室内装修→外墙保温→室外装修

总之,在组织施工时我项目部全体人员将各种不利因素,以饱满的激情。发扬团结拼搏的精神,求实进取的工作,争创一流管理水平、一流的工程质量、一流工程进度、一流的标准化文明施工现场,以省优质工程为目标,确保合格工程,按期按质地完成施工任务。

施工段的划分与施工顺序

第一节施工段的划分与施工顺序 一、施工区段的划分 总体施工本着连续、均衡、流水、展开等原则安排并进行施工区域的划分。本装饰工程划分两个施工段,划分如下: 第1施工段:一层及二层装饰工程; 第2施工段:三十一层装饰工程。 二、专业工种划分 根据图纸设计及甲方指定承包内容,分设以下11个专业施工班组: 第1组——瓦工组:负责水泥砂浆找平、块料面层粘贴等工作; 第2组——天花组:负责天花工程龙骨安装、吊顶面板的加工与安装等工作; 第7组——涂料组:负责饰面油漆、饰面乳胶漆涂刷等工作; 第8组——架子组:负责脚手架的搭拆、清理等工作; 第9组——电焊组:负责二次钢结构、墙柱面骨架、栏杆的制作安装等工作; 第10组——不锈钢组:负责不锈钢装饰施工等工作; 第11组——杂工组:负责拆除、垃圾清运、材料运输等工作; 以上每个施工组设一个组长,负责本施工班组的施工管理,各施工组在项目部的统筹安排下进行有计划的作业。 三、施工顺序 1、按施工工序要求: 也就是说:要满足先上后下、先湿后干、先顶墙后地面;先预埋、后封闭、再装饰的总工序要求。 其中:在预埋阶段,先通风、消防、后水暖管道、再电气线路; 在封闭阶段,先墙面、后顶面、再地面; 在装饰阶段,先面板、后油漆、再裱糊。 各施工区段在组织分项工程施工时,应先抢吊顶抓墙面,及时安排楼地面,限时完成楼梯间,穿插施工木制品。 在具体实施时,各施工区段应按照划分的区域分别自上而下分区域进行流水作业施工,每个施工楼层划分细部的流水段。对一些主出入门、造型楼梯等各专业工种均交汇的部位,由于工作面紧张、相互干扰多,相应施工难度较大,因此,要作为施工指挥的重点,要求各工序都必须配足人力、物力,争时间抢速度,进行立体交叉作业,减少人工降效,提高施工质量。在主通道、公共走廊等楼地面施工时安排必须的封闭时间以确保工程质量。 2、从空间上安排

施工流水段的作业划分

施工作业流水段的作业划分 根据本工程建筑平面布置及其结构设计特点,为便于统一组织施工管理,加快工程进度,确保工程质量,现采取以下施工流水段的划分与组织 1、结构工程施工及流水段的划分 本工程的基础结构和主体结构的施工,均采取将整个建筑平面划分为两个施工作业段组织施工,即以1号楼划分为第一施工作业段,以2号楼划分为第二施工作业段,各施工作业段均以木工支模板、钢筋绑扎为主导工序牵头,后续工序浇筑砼、拆模板、砌筑墙体等衔接紧随。另外考虑到工期与成本效益等因素,室内抹灰、楼地面等工序尽早组织竖向立体交叉施工作业,计划主体结构施工至三层时,随即开始一层的室内抹灰、楼地面等工序的施工作业。 室内外装修工程,采取按层分工序分别组织流水作业,以室内抹灰、楼地面、外墙装饰等为主导工序,其余各项装修工序穿插在其中,并尽可能的为主导工序创造施工作业面,室内抹灰基本完成后,楼地面的施工,采取按每层为一施工作业段,分工序分别组织流水作业,确保工程进度,提高工效。 2、设备安装工程施工 随着基础结构的施工插入进行,分部位结构验收完毕后,基础设备预埋配合随之插入进行施工,与土建进行交叉施工,从而有效缩短工期。考虑到工期与成本效益等因素,设备安装工程等工序尽早组织竖向交叉施工作业。计划地下结构施工过程中,同时开始安装预埋管线的安装施工,从而缩短工期,加快施工进度。

3、交叉施工原则及措施 ⑴土建结构施工与设备安装:为保证设备安装施工具有充裕的施工时间,合理安排工序,本工程采取设备安装施工提前插入的原则,充分体现在管道安装、设备安装及早插入,井然有序的原则,与在具备施工作业面的情况下组织实施的原则。 主体结构施工与设备安装之间的交叉施工,是本工程施工中最尖锐的交叉矛盾。主体结构施工与设备安装交叉工作面大,内容复杂,如处理不当将出现相互制约、相互破坏、相互扯皮的不利局面,必须重点解决解决此矛盾的原则: ①必须服从总体进度计划,保证主导工序的施工进度,选择合理的穿插时机,必须根据总体进度计划进行统一组织、安排和协调,使整个工程形成一个和谐高效的有机整体。 ②明确责任,正确划分利益关系。 ③建立固定的协调制度。 ④一切从工程全局出发。各分包方应在总承包的统一组织管理和协调下开展施工,互相帮助,相互谅解,土建施工要为设备安装创造条件,设备安装要注意对土建成品及半成品的保护。 ⑵设备安装与室内外土建和总体的交叉施工:由于室外工程施工多数由其他专业分包方施工,为保证工程能按期竣工,在工程收尾阶段,设备安装与室内外土建的立体交叉施工处于关键地位。因此,在场地布置、工序安排、现场道路、临电、临水等各方面,采取有效措施为室外工程施工创造条件。

施工段划分及施工顺序

施工段划分及施工顺序 1.施工段划分 1.1根据业主进度要求,拟考虑各个单体在基础施工阶段按照筒体或对称轴划分为A、B两个施工段,两个施工段平行独立施工,从而合理配置资源。 1.2在各个单体主体施工阶段,将建筑标准层分为A、B施工段。各个流水施工段内组织等节拍流水施工,在各个施工段内组织流水作业施工。主体结构施工时垂直施工段以楼层划分,施工缝留在柱底和板面。 2.施工顺序 2.1在基础施工阶段,地梁基础全面展开施工,基础土石方完成后,先浇筑。在标准层分A、B两个流水施工段,只要在A、B两个流水施工段内调整1d的流水节拍,合理地控制时差,严格落实网络计划,就能平衡劳力,充分利用资源和机械设备。初期要以主体结构施工为先导,实施平面分段,立体分层、同步流水的施工方法。 2.2当主体结构施工完成到中部时,室内隔墙砌砖和室内抹灰就开始从下向上单向跟进,交叉流水。主体封顶后,室内、外装饰装修工作要全面展开,迅速做出样板块、样板间,组织员工现场交流学习、交底,而后装饰装修工程从上向下循序渐进,实施专业化施工,成为进度的主线。 2.3在整个施工过程中,安装工程的预留、预埋、安装、调试工作应始终贯穿于主体、装饰、装修、收尾工程中,在时间和空间上要充分紧凑搭接,循环推进,严格交接班制度,相互爱护成品,避免交叉污染。

3.施工流程 3.1土建工程施工流程 人工土石方→钢筋砼灌注桩→基础梁、墙→剪力墙柱、梁板→填充墙砌筑→内抹灰→→门窗安装、栏杆安装→油漆涂料 3.2安装工程施工流程 3.2.1给排水安装 预留预埋立管安装横管、支管安装消防设备安装 卫生器具安装调试 3.2.2电气安装 预留预埋线槽安装线路敷设电气设备安装 灯具开关插座安装调试

施工流水段的作业划分

施工流水段的作业划分-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

主体结构施工与设备安装交叉工作面大,内容复杂,如处理不当将出现相

施工流水段划分

6.1宋家庄站工程总体施工方案 宋家庄站位于宋庄路与石榴庄路交叉路口南侧,沿宋庄路南北向布臵于道路下方。车站东侧为规划的公交枢纽用地,车站西侧为鑫兆雅园商住楼,北端为既有5号线宋家庄站,南端接站后明挖区间。宋家庄站基坑采用桩锚围护结构,明挖顺作法施工。为满足地下管线改迁及周围居民出入的需要,基坑施工总体安排分三期施工:一期施工宋庄路与石榴庄一号路交叉路口北的车站主体结构;二期施工宋庄路与石榴庄一号路交叉路口及以南的车站主体结构;三期施工车站附属结构。按诱导缝和环向施工缝位臵,并考虑车站中部石榴庄一号路交通导改的要求,将车站主体结构由北至南划分为11个施工区段,具体见图6.1-1宋家庄车站工程结构施工段划分示意图。 各施工段参数见车站主体结构施工区段划分表6.1.1。 表6.1.1 车站主体施工区段划分表

(一)钢筋工程 1、钢筋的要求与施工操作 钢筋进厂后,质检工程师对钢筋进行检查,内容包括:该批钢筋的出厂质量合格证明书、实验报告单;钢筋的外观质量和应有的标识,该炉号及钢筋直径;实验员在监理工程师指导下,现场取样送检,合格后方可使用。 2、施工现场设置钢筋加工区,钢筋加工区划分原材堆放区、加工区、成品堆放区,成品钢筋按使用部位打成捆,整齐堆码,并作好标识。原材钢筋及成品钢筋均用毡布盖好,以防淋雨生锈。成品钢筋用汽车或人工运至绑扎部位。 3、钢筋制作准备:钢筋切断前,首先,要熟悉图纸,掌握施工规范,按照下料单作业,准确切断、合理配料并标识。如有锈蚀的钢筋,除锈后再制作。锈蚀一般指钢筋表面上形成氧化铁(铁锈)。锈蚀有轻微和严重之分。轻微锈蚀呈黄色,通常称为水锈,除在冷拔或焊接处附近必须清除干净外,一般可不予处理。严重锈蚀的钢筋呈红色或暗褐色,并有鱼鳞片剥落;用锤击有锈粉或表皮铁锈剥落时,必须清除干净,但不得有损伤钢筋。凡有油渍、漆污、铁锈等的钢筋,在使用前均应清理干净,以免影响握裹力。经除锈后钢筋表面仍留有麻点时,严禁按原规格使用。 4、钢筋调直后应保证钢筋平直,无局部曲折;钢筋的弯钩与弯折是根据使用要求,钢筋在混凝土中的作用需要进行弯钩和弯折。

施工区段划分

施工区段划分

施工区段划分 1、施工区段的划分 本标段施工面积广,各园建、单体建筑较分散,因此可分为两个施工区同时进行平行流水作业。 第一施工区:北入口广场、绿叶码头、亲水平台、景观柱廊、公厕一等地块范围为第一施工区。 第二施工区:停车场、亲水石滩、了望亭、跨岛木栈道、公厕二、大角山湖等地块范围为第二施工区。 2、施工阶段的划分 根据本工程的特点,施工时计划分以下几个施工阶段: 第一阶段:施工准备阶段。包括人员、大型机械设备等进场,人员进场后尽快做好临时设施的搭建工作。 第二阶段:给排水管道、管井及庭园灯、高杆灯等电气管线的敷设施工阶段。包括各种雨水井、污水井、排水管道连接井、排水管道检查井,各种给排水管道,土方开挖、回填、夯实施工等等的施工。室外电力电缆的敷设应套硬塑管敷设。 第三阶段:地基处理阶段。本标段园区内大部分地块需进行地基处理主要采用深层搅拌桩进行处理,搅拌桩施工的质量及进度是本阶段控制的重点。 第四阶段:道路、构筑物、园林小品及服务设施施工阶段。此阶段时控制工期的关键阶段,也是本工程的重点。道路面层均采用地砖铺筑;公厕、跨岛木栈道地基为天然地基、深层搅拌桩基础;园林小品主要采用水泥砂浆砌筑砖、混

凝土浇筑,介绍牌、警示牌、指路牌等服务设施等施工。施工质量、基础标高的控制是本阶段的控制重点。 同时本阶段施工工种多,包括钢筋工、混凝土工、防水工、瓦工、市政工等,需安排穿插流水作业,且隐蔽工程较多,因此,本阶段施工是影响工期的关键阶段。 第五阶段:广场地面施工及附属小工程施工阶段。本阶段包括垫层及基层施工、地面铺砖、灯具安装、附属小工程施工等等。 第六阶段:收尾清场阶段。本阶段的重点是施工人员、施工机械设备的安全撤离及竣工验收资料的整理工作。

浅谈施工流水段的划分

一栋栋大楼平地而起,改变了以往一栋栋平房的单调格局,改变了城市上层空间一望无边的通俗景象,给城市增添了空间的规划,为城市的发展、繁荣创造了条件;而这一栋栋高楼大厦的建造过程却是一个复杂的过程,是人力、物力、财力有机结合的结果。人力资源包括人体的劳动和脑力劳动,其中脑力劳动确是各种高科技展现利用的发动机。一栋大楼的建造在人力资源上讲就是技术资源的开发利用,而其中涉及许多的科技含量如:施工顺序的选择、施工方法的确定、施工机械的利用、施工流水段的划分、施工工期的合理安排、施工人员的调配等等,由此可见每一种技术含量都是建筑产品必不可少的一分子。根据本人在几年的工作历练中,对工程施工流水段的划分上面有一点点自己的见解,若有不适之处,请您给以纠正。 接到一个工程,首先了解一下工程的总体概况,然后确定一下施工的先后顺序如:“先地下、后地上”、“先地上,后地下”、“地上、地下同时施工”、“先主体、后围护”,根据选定的施工顺序合理的选择施工方法、确定施工机械、计划施工流水段等等先期的技术指标。其中施工流水段的合理划分是施工能够正常进行的有利保障,是施工项目先后衔接的先决条件,是施工工期合理计划有利的依据,由此可见施工流水段在工程项目施工过程中起着非常重要的作用。 都说施工流水段非常重要,那么施工流水段重要在哪?自我

的理解如下: 1.合理的划分施工流水段,可以减少施工劳动力的投入。 2.合理的划分施工流水段,可以充分的发挥施工劳动力效 率,避免出现劳动力窝工的现象。 3.合理的划分施工流水段,是保证施工合同工期的先决条 件。 4.合理的划分施工流水段,是降低施工成本,提高施工效 益的有效措施。 5.合理的划分施工流水段,可以保证工程结构的整体性, 提高工程质量。 施工流水段的划分有如此多的好处,如何考虑施工流水段的划分呢?根据我的体验认为必须考虑如下几点: 1.利用结构的整体性,尽可能利用伸缩缝或沉降缝,在平面上 有变化处以及留茬而不影响质量处。例如我项目部施工过的圆明园专修一期工程,其中学生公寓楼的施工流水段的划分时就考虑了在结构伸缩缝处进行分段。学生公寓楼结构类型为砖混结构,在楼板部位设有连续的圈梁,砌筑墙体和顶板施工均在11轴与12轴之间的伸缩缝处进行分段,这样分段的好处在于墙体砌筑、顶板模板、钢筋、混凝土施工的独立性。能够满足墙体砌筑、支顶板模板、绑扎顶板钢筋、浇筑顶板混凝土四个施工项目顺利的形成流水,达到流水施工的要求。施工分段详见下图:

流水施工段

在组织流水施工时,通常把施工对象划分为劳动量相等或大致相等的若干个段,这些段称为施工段。每一个施工段在某一段时间内只供给一个施工过程使用。施工段可以是固定的,也可以是不固定的。在固定施工段的情况下,所有施工过程都采用同样的施工段,施工段的分界对所有施工过程来说都是固定不变的。在不固定施工段的情况下,对不同的施工过程分别地规定出一种施工段划分方法,施工段的分界对于不同的施工过程是不同的。固定的施工段便于组织流水施工,采用较广,而不固定的施工段则较少采用。 在划分施工段时,应考虑以下几点: ①施工段的分界同施工对象的结构界限(温度缝、沉降缝和建筑单元等)尽可能一致; ②各施工段上所消耗的劳动量尽可能相近; ③划分的段数不宜过多,以免使工期延长; ④对各施工过程均应有足够的工作面; 彻底理解施工段与施工过程,施工层的概念 如下图,一根梁被分为四个施工段和三个分项工程(即支模,钢筋绑扎,混凝土浇筑),一根梁被分成4段分别加工,每一段都要进行支模,钢筋绑扎,混凝土浇筑三个过程;而每一施工过程都需要一个施工队,其中支模施工队负责支模,钢筋绑扎施工队负责施工绑扎,混凝土浇筑施工队负责浇筑混凝土;只有当模板工程完工后才能进行钢筋绑扎,钢筋绑扎之后才能进行混凝土浇筑。 下面是具体的流水施工过程 下面假设各施工过程之间能紧密的衔接,不能紧密衔接的情况,属于分别流水的内容,后面会专门讲解。 支模施工队在施工段1支模,当模板完工后,进入第2施工段进行支模,这时钢筋施工队进入施工段1绑扎钢筋;施工段2模板完工后,支模施工队继续进入第

3施工段支模,这时第1施工段的钢筋绑扎完毕,钢筋施工队进入第2施工段进行钢筋施工,混凝土施工队进入第1施工段浇筑混凝土;然后以此循环进行施工,一直到工程完工,其流水施工图如下图。 当按照以上的过程分段进行施工2根梁,那么流水施工的施工层就是2层,若施工3根梁就是3层...... 施工段数与施工过程数的关系 如以上三幅图所示,其工程由三个施工过程组成,即支模,钢筋绑扎,浇混凝土,即n=3,流水节拍t=2,且每节拍相等,工程由2层组成,即r=2;以上三图分别表示的施工段数m大于,小于,等于施工过程n的情况。下面我们分别讨论 施工段m>施工过程n时 各施工队能够连续作业,但在第一层施工完后,在第二层开始之前有 一个节拍(本例为2天)的施工段空闲时间,其步距为(m-n)·K这段时间可以加以利用,比如可把技术间歇时间,组织间歇时间安排到这里,具体利用办法本文后面在介绍步距时会介绍。

流水施工原理及计算公式

流水施工原理 一、掌握流水施工参数的概念 知识点:流水施工的参数 为了说明组织流水施工时,各施工过程在时间和空间上的开展情况及相互依存关系,这里引入一些描述工艺流 程、空间布置和时间安排等方面的状态参数一一流水施工参数,包括工艺参数、空间参数和时间参数。 (一)工艺参数 工艺参数是指组织流水施工时,用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数,通常包括施工过程和流水 强度两上参数。 1?施工过程 组织建设工程流水施工时,根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工过程。 施工过程的数目一般用小写n来表示,它是流水施工的确要参数之一。根据性质和特点不同,施工过程一般分为三类,即建造类施工过程、运输类施工过程和制备类施工过程。 (1)建造类施工过程,是指在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工,最终形成建筑产品的施工过程。 (2)运输因施工过程,是指将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程。 (3)制备类施工过程,是指为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程。如砂浆、混凝土、各类制品、门窗等的制备过程和混凝土构件的预制过程。 由于建造类施工过程占有施工对象的空间,直接影响工期的长短,因此必须列入施工进度计划,并在其中大多作为主导施工过程或关键的工作。运输类与制备类施工过程一般不占有施工对象的工作面,不影响工期,故不需要列入流水施工进度计划之中,只有当其占有施工对象的工作面,影响工期时,才列入施工进度计划中。 2. 流水强度 流水强度是指流水施工的某施工过程(专业工作队)在单位时间内完成的工程量,也称为流水能力或生产能力。 流水强度通常用大写V来表示。 )-1 表示: V――某施过程(队)的流水强度 Ri ――投入该施工过程的第i种资源量(施工机械台数或工人数)

流水施工的基本概念

第一节流水施工的基本概念 一、流水施工的概念 建筑工程的施工是由许多个施工过程组成的,流水施工是指所有的施工过程按一定的时间间隔依次投入施工,各个施工过程陆续开工,陆续竣工,使同一施工过程的专业队保持连续、均衡施工,相邻两专业队能最大限度地搭接施工。 工业生产的经验表明,流水施工作业是组织生产的最高形式。在建筑安装施工中,由于建筑产品固定性和施工流动性的特点,应用流水施工作业的方法组织施工,和一般的工业生产相比,具有不同的特点和要求。 第二节流水施工的基本参数 流水施工参数是影响流水施工组织节奏和效果的重要因素,是用来表达流水施工在工艺流程、空间布局及时间安排方面开展状态的参数。在施工组织设计中,一般把流水施工参数分为三类,即工艺参数、空间参数和时间参数。 一、工艺参数 工艺参数是指参与流水施工的施工过程数目,一般用“N”表示。任何—个建筑工程都由若干施工过程所组成。每一个施工过程的完成,都必须消耗一定量的劳动力、建筑材料,且需建筑设备、机具相配合,并且需消耗一定的时间和占有一定范围的工作面。因此施工过程是流水施工中最主要的参数,施工过程划分的数目多少、粗细程度一般与下列因素有关(一)施工计划的性质和作用 对长期计划、建筑群体、规模大、结构复杂和工期长的工程施工控制性进度计划,其施工过程划分可粗些,综合性大些。对中小型单位工程及工期不长的工程施工实施性计划,其施上过程划分可细些,具体些,一般划分至分项工程。对月度作业性计划,有些施工过程还可分解工序.如安装模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土等。 (二)施工方案及工程结构 厂房的柱基础与设备基础挖土,如同时施工,可合并为一个施工过程;如先后施工,可分为两个施工过程。承重墙与非承重墙的砌筑也是如此。砖混结构、大墙板结构、装配式框架与现浇钢筋混凝土框架等不同的结构体系,其施工过程划分及其内容也各不相同。 (三)劳动组织及劳动量大小 施工过程的划分与施工班组及施工习惯有关。如安装玻璃、油漆施工可合也可分,因为有混合班组,有单一工种的班组。施工过程的划分还与劳动量大小有关。劳动量小的施工内容,当组织流水施上有困难时,可与其他施工过程合并。如垫层劳动量较小时可与挖土合并为一个施工过程,这样可以使各个施工过程的劳动量大致相等,便于组织流水施工。 (四)作业内容和范围 施工过程的划分与其作业内容和范围有关。如直接在施工现场与工程对象上进行的作业内容,可以划入流水施工过程,而场外作业内容(如预制加工、材料与商品混凝土运输等)可以不划入流水施工过程。 施工过程是对某项工作由开始到结束的整个过程的泛称,其内容有繁有简,应根据结构特点、施工计划的性质、施工方案的确定、劳动组织和作业内容为依据,以能指导施工为原则。 二、空间参数 空间参数是指在组织流水施工时,用以表达流水施工在空间上开展状态的。工作面、施工段和施工层三种。 (一)工作面

1各分部分项工程的主要施工方案与技术措施

各分部分项工程主要施工方案与技术措施 一、流水段的划分 根据本工程结构特点、平面尺寸及工程量,结合具体施工人数和机具的配制,结构施工时,按组织流水作业。 1、结构施工顺序及流水段划分: 流水段划分情况为:本工程按分项工程组织流水作业。 2、装修施工顺序及流水段划分: 装修阶段以划分的自然段为单位,组织施工,各工序必须全程衔接,不能影响其他工序的正常工作。 二、大型机械的选择 根据现场实际情况和施工需要,结构施工阶段设置1台塔吊,满足建筑物施工材料及模板的垂直和水平运输要求,保证施工的顺利进行。混凝土浇筑采用泵送商品砼。 装修阶段现场设置2台砂浆搅拌机负责搅拌砂浆。 三、主要分部、分项工程施工顺序 1、基础结构施工顺序 土方开挖(基坑支护)→验槽→垫层浇筑→模板安装→条型基础、基础梁钢筋绑扎→混凝土浇筑→混凝土养护 2、主体结构施工顺序 框架:放线→排架搭设→柱钢筋绑扎→柱支模→柱混凝土→柱混凝土养护→梁、板模板支设→梁、板钢筋绑扎→梁、板混凝土浇筑→梁、板混凝土养护→填充墙砌筑。 四、测量工程 1、先根据设计院给出的基准桩位进行现场控制桩的引测和定位放线。 2、基础结构施工阶段用经纬仪进行轴线投测,用水准仪和塔尺配合将标高传递到±0.00以上。 3、主体结构施工阶段:施工到首层时,应将控制轴线和高程控制点引测到首层楼板上和首层

墙体上。轴线向上引测采用激光准直仪,顶板施工时预留好200mm×200mm 的通视洞口。采用水准仪向上进行标高传递。 4、测量放线严格按照《工程测量规范》的要求进行,严格控制误差。 五、钢筋工程 1、钢筋概述 1)本工程钢筋规格多为一级钢及二级钢。 2)框架结构竖向钢筋连接采用电渣压力焊连接。本工程所用钢筋全部在现场集中加工。 2、钢筋的检验 钢筋进场时,现场材料员要检验钢筋出厂合格证、炉号和批量,要有相应资料,并在规定时间内将有关资料归档。钢筋进现场后,现场试验室应根据规范要求,立即做钢筋复试工作。钢筋复试通过后,方能批准使用。 3、钢筋的加工 现场设置一台钢筋调直机、一台钢筋切断机、一台钢筋弯曲机做钢筋的加工工作。钢筋配筋工作由负责土建施工的分包专职配筋人员严格按照《钢筋混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-92)和设计要求执行。结构中所有大于200mm 的洞口,在配筋时应按照洞口配筋原则全部留置出来,不允许出现以后现场割筋留洞的现象出现。项目根据工程施工进度和现场储料能力,编制钢筋供应和加工计划,要求各方应严格按照计划执行,以确保工程施工进度。现场制作钢筋定型加工半成品的检查工具。 4、钢筋的堆放 钢筋要堆放在现场指定的场地内,钢筋堆放要进行挂牌标识,标识要注明使用部位、规格、数量、尺寸等内容。钢筋标识牌要统一。钢筋要分类进行堆放,如:直条钢筋堆放在一起,箍筋堆放在一起。钢筋下面一定要垫木架空,以防止钢筋浸在水中生锈或油污污染。生锈的钢筋一定要除锈后由监理工程师批准后再使用。 5、受力钢筋的接头位置控制 1)纵向受力钢筋的接头位置应设置在受力较小处; 2)各层楼板的下部钢筋应在支座内搭接,上部钢筋应在跨中1/3 净跨范围内搭接,搭接长度应符合设计规范和图纸要求; 3)墙体及柱内的钢筋接头位置应相互错开,在规定的搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋接头数量比例不得超过如下规定:绑扎骨架和绑扎网受拉区为25%,受压区为50%。 6、墙体和柱子在底板中插筋的定位措施:

施工流水段的施工工艺流程

施工流水段的施工工艺流程 总体施工工艺流程为:施工准备→测量放线定位→土方开挖→桩基施工→复核、验收→基础施工→主体施工→建筑装修的施工→室外工程及场地清理→竣工验收。 1、基础施工工艺流程: 土方开挖→CFG刚性桩的施工→桩头土的清理开挖→破桩头→筏板垫层浇筑→防水层施工→防水保护层施工→筏板模板制安→筏板钢筋绑扎→筏板浇筑混凝土→地下剪力墙、柱、顶板钢筋绑扎→地下剪力墙、柱、顶板模板制安→地下剪力墙、柱、顶板砼浇筑→地下剪力墙外墙防水施工→土方回填。 2、主体施工工艺流程为:施工测量放线→绑扎柱筋→模板支撑体系搭设→梁板模安装→绑扎梁板钢筋→柱模板安装→浇梁板柱砼→养护→到上层测量放线→绑扎柱筋(循环)。 3、室内装饰工程施工工艺流程为:门窗框安装→墙面清理、做标筋→内墙、天面抹灰→楼地面工程→室内细部工程→门窗安装、门油漆→修补、清理。 4、楼地面工程:楼地面测量放线→洞口处理→地面清理→砂浆找平→防水→保护层→其他面层。 5、门窗工程:门窗框初步固定→塞缝→收口。 6、设备安装:给水管暗设定位→给水试压→系统试压、排水管坡度→伸缩节、检查口设置→存水弯设置。 7、防水工程:均应进行淋水或闭水试验,并经验收后才能进行下道工序。 8、外墙施工工艺流程为:外墙基层清理→堵螺杆洞及基层拉毛甩浆→外墙放线打点→外墙批灰打底挂钢丝网→外墙面层抹灰→外墙淋水试验和验收→外

墙涂料和文化石粘贴→外墙砖清洗和外墙淋水试验检查验收→拆外架。 9、屋面工程施工工艺流程为:基层清理→找平层→细部处理→防水层→隔热层→保护层→养护→面层。 其中一般的安装工程随土建工程穿插进行施工,在总工期中不占用时间。

施工流水段划分

第1节施工流水段划分 根据结构特点,平面尺寸和工程量,来对地下室结构和地上结构划分流水段。 结构施工时,根据结构设计形式和工程量,以及后浇带的位置等来划分各自相应流水段,以取得相同的流水节拍,均衡流水。见地下结构、地上结构流水段划分图。 3.2.1 结构施工顺序及流水段划分 总体工艺流程: 底板下独立柱基挖土→钎探验槽→柱基垫层、底板垫层下焦渣、垫层砼→独立柱基钢筋、模板、砼→独立柱基四周回填土(柱基较深部分)→底板钢筋、模板→底板砼→铺250 厚级配石→地下室地面钢筋、砼→地下室墙柱钢筋、模板、砼→地下室顶板模板、钢筋、砼→扇形无地下室部分独立柱→基槽回填土→外脚手架搭设→首层墙柱钢筋模板砼→梁板模板、钢筋、砼→二层结构、三层结构、四层结构、屋凸部分结构→屋凸部分局部钢结构→扇形部分屋顶网架安装 由于施工工期紧迫,地下室底板上铺250 厚级配砂石以及地下室地面,由于占用工期时间较长,且地面需养护,决定在结构施工中后做,先保证结构地下室底板的支模和施工,待地下室拆模后,再组织专门的作业队进行施工,这样安排不会占用工期,可加快施工进度。另外考虑到结构施工进行至首层时,地下室外回填土工序有可能尚未完成(如下雨造成回填土工序滞后时),但地上结构施工又不能停止时,考虑采用备选方案为:首层结构施工时采用挑架(具体见脚-03 图所示),这样既可以保证地上结构的连续施工又不影响地下室回填土的施工。回填土完成后,再正式搭设外双排脚手架。 (1)地下部分结构流水段划分:基础底板、柱基、外墙按照后浇带的位置自然划分为七个流水段(见流-1,流-2 图所示)。地下一层梁板划分为10 个流水段(见流-3,流-4 图所示)。地下结构总体施工工艺流程: 底板下独立柱基挖土→钎探验槽→柱基垫层、底板垫层下焦渣、垫层砼→独立柱基钢筋、模板、砼→独立柱基四周回填土(柱基较深部分)→底板钢筋、模板→底板砼→地下室墙柱钢筋、模板、砼→地下室顶板模板、钢筋、砼→扇形无地下室部分独立柱→基槽回填土 (2)地上部分结构流水段划分:一、二层平面结构按照10 段进行流水(见流-5,流-6 图所示),立面结构按照10 次周转完毕;三、四层平面结构按照9段进行流水(见流-9,流-10、流-11、流-12 图所示),立面结构按照9 次周转。 由于建筑物较长具有很大工作面,考虑到工期要求,投入两个施工队,从建筑物两端同时开

施工段的划分

施工段 在组织流水施工时,通常把施工对象划分为劳动量相等或大致相等的若干个段,这些段称为施工段。 下面是具体的流水施工过程

下面假设各施工过程之间能紧密的衔接,不能紧密衔接的情况,属于分别流水的内容,后面会专门讲解。 支模施工队在施工段1支模,当模板完工后,进入第2施工段进行支模,这时钢筋施工队进入施工段1绑扎钢筋;施工段2模板完工后,支模施工队继续进入第3施工段支模,这时第1施工段的钢筋绑扎完毕,钢筋施工队进入第2施工段进行钢筋施工,混凝土施工队进入第1施工段浇筑混凝土;然后以此循环进行施工,一直到工程完工,其流水施工图如下图。 当按照以上的过程分段进行施工2根梁,那么流水施工的施工层就是2层,若施工3根梁就是3层...... 施工段数与施工过程数的关系

施工总体安排及合理的施工顺序11

第一章施工总体安排及合理的施工顺序 本工程如我公司中标,将由公司挑选管理经验丰富、技术水准高、责任心强的优秀管理人员组建工程项目部,从组织上确保严格按本施工组织设计制定的各项技术要求,以我公司的管理体系,对本工程实施科学规范化的项目管理,加强对施工过程的质量预控工作。公司将本工程列为重点工程,从技术管理、施工力量、机械配置、材料供应、资金调度等方面,全方位对本工程给予支持。 一、施工总体安排及顺序 对工程整体施工顺序的科学合理的规划,是完成任务的最关键环节,施工顺序是施工步骤上存在的客观规律。土建工作遵守“先地下、后地上,先主体、后装修,先土建、后设备”和装修施工“由外至内”以及“外装修由上向下、内装修由下向上、收尾由上向下”的原则,采用平行流水立体交叉作业以及合理的施工流向,不仅是工程质量的保证,也是安全施工的保证。因此,对施工顺序安排基本要求是:上道工序的完成要为下道工序创造施工条件,下道工序的施工要能够保证上道工序的成品完整不受损坏,以减少不必要的返工浪费,确保工程质量。 建筑施工流水段的划分主要要处理好以下几个问题: 1、有利于结构的整体性:如尽量将段的分界设在伸缩缝处或平、立面变化处。 2、各段的主要工种工程量大致相等:这样可使各施工段的主要工种劳动量大体上相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 3、应保证主要工种有足够的工作面和垂直运输机械能充分发挥台班能力:流水段的多少和小,直接影响着劳动力和机械能力的发挥,对结构总工期也有很大影响。流水段过多,会拖长结构总工期,施工流水段过少,又会引起劳动力、范本和机械过分集中,工序穿插过紧,造成施工混乱。 根据上述原则和本工程的实际情况,确定本工程的施工顺序和施工流水段。 (一)平面分区 由于本工程占地面积较广,工期较短,工种专业多,施工调度复杂多变,为

施工流水段划分及总体施工部署

施工流水段划分及总体施工部署 5.1施工流水段的划分 5.1.1施工流水段划分 根据现场实际情况,为保证施工工期,经多次研究论证,拟将本工程主体工程分为两个施工工区。以(49-50)轴为界,分为A、B两个施工工区,每个施工工区随土方开挖方向施工。进场后A、B施工工区同时进行施工,根据每个施工工区各自的后浇带或变形缝位置划分施工段,施工时再按模板、钢筋、混凝土三个施工工序流水施工,根据需要再科学细分,做到精心组织,科学管理,且各区之间可展开竞赛,以相互促进。在人防工程主体施工完毕后,进行人防工程出入口的施工。 分区及流水见附图1施工平面分区及流水示意图 5.1.2施工顺序 主体工程主导施工顺序: (1)底板施工顺序 土方施工→混凝土垫层→砖胎模砌筑、粉刷→防水施工→保护层施工→底板钢筋施工→墙、柱插筋→边墙模板→复核→浇注混凝土→养护。 (2)墙、柱施工顺序 引测控制轴线→水平标高引测(复核)→墙(柱)绑扎钢筋→预埋(隐验)→限位钢筋焊接→墙(柱)模板安装(复核)→浇筑混凝土→养护。 (3)顶板施工顺序 支撑系统搭设→顶板模板安装→标高复核→绑扎钢筋、水电埋暗管→隐蔽验收→浇筑混凝土→养护。 5.2总体施工部署 施工过程基本划分 采取以结构工程施工为先导,在平面分区、立体分层、交叉流水的施工方法。工程施工的几个主要阶段及其重点分析如下: 1、第一阶段为土方开挖阶段:重点是确保基坑边坡安全,确保地基土不被

扰动,在用挖掘机开挖至基底标高以上+300时普遍进行钎探,并会同甲方、监理、设计、勘察单位进行验槽,并达到设计标高和地基承载力后,用人工清理至基底标高。同时尽快浇筑垫层,为底板基础混凝土施工创造条件。 2、第二阶段为主体结构施工阶段:主体结构主要包括底板、墙、柱及顶板结构工程,重点是确保施工质量,同时根据平面分区,选配实力较强的专业队伍承担施工任务,在每个施工工区的流水段间组织工序流水施工,区段内错开浇筑时间,以加快结构施工进度。 3、第三阶段为地下出入口通道、预留安装工程施工阶段:针对其各自的特点、为更好的确保施工质量及进度。安排专人专管各个出入口和各区预留安装工程。 4、第四阶段为土方回填施工阶段:首先制定详细的土方回填方案,回填采用分段阶梯形分层夯实,夯实后的干容重不少于1.6g/cm3,填土内有机物含量不超过5%,地下部分结构验收后及时进行回填,其压实系数不应小于0.94。 5、第五阶段为室内砌筑、装饰、装修阶段:该阶段以室内精装修为工作中心,土建和安装都必须最大限度地为精装修创造工作面,确保精装修能全面展开。 6、第六阶段为收尾竣工阶段:该阶段抓好安装系统调试工作,进行专业配套收尾,做好各类分项验收,整理各类交工资料,监督、检查分包单位竣工资料,此时的工作重点是确保竣工,一切为竣工和交付施工服务。 5.3交叉作业安排 1、主体工程部分和出入口通道部分按照施工区和流水段划分,实行水平交叉作业。防水、砌体、装饰等在混凝土结构大部完成之后,及时插入进行。安装预埋随工程进展同步进行。 2、按照总体施工部署,总体工程划分为A、B两个施工区,在各区内组织流水施工,将A区划分为A1、A2两个施工流水段,B区划分为B1、B2两个施工流水段。在各区施工流水段上按照土方、主体工程交叉流水施工。每个施工段中各主要工序按照等节拍,等流水步距的原则安排作业计划,平衡资源,同时要求安装施工穿插进行。 3、施工前项目部要根据工程量的实际情况,在大流水段的基础上,细化小流水段,对关键工序及特殊工序,组织突击队做重点施工,保质量、保工期。