文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › xxxx动火作业现场管理方案DOC

xxxx动火作业现场管理方案DOC

xxxx动火作业现场管理方案DOC
xxxx动火作业现场管理方案DOC

XXXX动火作业标准化现场实施方案

目录

一、简介

二、动火现场机构及人员配置

三、动火现场风险分析与防范

四、动火现场施工及工作流程

五、动火作业标准化现场布置

附件:

1、动火安全技术标准

2、电气焊作业前HSE检查表

3、电气焊作业后HSE检查表

4、动火作业检查表

5、电气设备、设施HSE检查表

6、应急用火要求

XXXX动火作业标准化现场实施方案

一、简介

XXXX承担着XXXXXX油、气、水管网的工程维护、改造及其他工程维修项目。动火作业环境包括联合站、注水泵站、计量站、注水干线及油气水外输线维护等多区域,动火级别为一级、二级、三级、四级等全部四个等级(动火工作量主要集中在二级、三级动火作业),作业涉及受限空间、高处作业、水上作业、临时用电等多种高危直接作业环节,用火作业区域及施工接触介质具有易燃、易爆、高温等特点,安全风险高、作业频繁,作业施工对工程人员技术操作及作业安全措施都有严格的要求。

二、动火作业现场机构及人员配置

按照中石化及管理局动火作业标准相关要求,对动火现场作业人员及设备配置如下:

1、现场管理人员(二级动火):

2、班组作业人员基本配备

3、施工车辆及设备

现场配备:电焊工程车1台(视情况需要配备单斗、吊车设备及消防车等)

三、动火现场风险分析与防范

四、动火作业施工及工作流程

1、下达动火施工任务

生产单位与施工单位具体结合施工日期,并提前做好施工前的各项准备工作,由生产办安排下达施工任务。

2、基层派工

基层队在接到施工任务后,进行作业派工,并做好对班组派工的各项具体要求,内容包括:工作任务、班组(值班长)及人员、设备物资、车辆、带班干部,进行安全风险提示等。

3、现场施工作业

(1)班组组织召开班前会,值班长进行三交待,实施4321各项检查。

(2)动火作业申请报告书、许可证:明确作业内容,安全措施,注意事项,提出安全技术要求并准备危害识别。

(3)开展现场危害识别, 制定风险控制措施。

(4)书面交底并签字确认。

(5)措施确认、许可审批。

(6)现场作业:严格执行“三不动火”原则。

(7)动火作业结束,检查无余火(工完料尽场地清),在动火作业许可证上签字确认后方可离开用火现场。

五、动火现场标准化及施工布置

1、动火标准化施工现场平面示意图

2、动火标准化现场

(1)动火现场用警戒带隔离,清理现场,距动火点15米内无可燃液体,30米内无可燃气体

(2)设置能够迅速撤离的安全通道,高处作业、坑洞作业有扶梯

(3)氧气瓶、乙炔瓶距动火点10米以上,两瓶之间5米以上,不妨碍人员走动(4)警示牌放置在动火区域入口处(警戒线以外),位置合理,醒目

(5)工程车停放点方便迅速撤离,保持与动火点的安全距离

(6)灭火器(8kg2个)方便取用,不妨碍施工人员施工和走动

3、人员着装及防护标准化

(1)进入现场人员统一着中石化新版工服,佩戴胸卡:

(2)气焊、气割人员配备防火面罩、气焊眼镜

(3)电焊人员配备电焊面罩、电焊手套(潮湿环境穿绝缘靴、绝缘手套)

(4)吊装人员配备安全帽,专人指挥(戴袖标)

(5)值班长配备值班长袖标

(6)HSE人员佩戴相应标示(卡)

(7)监护人员佩戴监护证(卡)

(8)有职业伤害可能的场所配备相应的防护用品,相应提示牌

4、安全设施设备配备标准化

(1)灭火器材放置合理,成组配置,定期检查并有检查卡

S检测仪(各1台)配备到位,检测有效,必要时配备(2)测爆仪、测风仪、H

2

挡风板或焊渣挡板,防毒面罩(2套),正压式空气呼吸器(1台)。

(3)安全绳、工具包、防火布准备充分,现场摆放合理、有序。

(4)根据现场需要,布置消防车(1台)

5、作业许可标准化

将施工单位、施工期限、施工内容、现场负责人、安全管理人员及特种作业人员并动火作业技术交底、动火作业申请报告书、动火作业许可证、受限空间许可证等公示在公告栏(现场设立)

6、标识标准化

(1)气瓶悬挂开、关,空、满标识

(2)道路施工要在施工区域前后设置危险警示牌(前方施工,车辆慢行),夜间施工要有警示灯(闪烁灯光,放置在工程车顶部)

(3)高处作业要有单独警示隔离区及标识

(4)受限空间作业入口要有人员进出登记(台账)、人员作业标识(配备救生绳)(5)工程车电缆有走向标识,接地悬挂标识

(6)作业区相邻地沟、下水口等处覆盖防火布,悬挂标识

(7)坑洞、管沟作业设置临边防护,逃生梯,有换气鼓风设备

(8)起重作业有危险告知牌

7、施工用电标准化(临时用电时需要)

电源配置、配电箱/开关箱结构、电缆布线、接地保护、安全警示标识、负责人员及巡检记录等,有临时用电续办理临时用电许可证。

8、上岗标准化

特种作业人员及特种设备操作人员持证(现场存复印件)上岗,制作胸贴置于工服胸卡上方。

9、物品摆放标准化

(1)工、用具摆放整齐、规范(配备工具箱)

(2)工、用具取用、放回有记录(台账)

(3)废弃物独立存放,不随手乱扔(废料垃圾桶)

10、发生突发事件时处理标准化

(1)应急演练常态化

(2)现场设有紧急集合点

(3)应急看板(紧急联络电话、急难抢救等,可与公示栏共用)

11、标准化设备、仪器、物资、标识配备(见下表)

附件1:

动火安全技术标准

1、动火作业区域应设置警戒,严禁与动火作业无关人员或车辆进入动火区域。动火现场应放置灭火器,并对现场的移动及固定式消防设施全面检查,必要时动火现场应配备消防车及医疗救护设备和器材。

2、在存有可燃或有毒有害物料的设备、容器、管道上动火,须首先进行退料及切断各种物料的来源,彻底吹扫、清洗置换,将与之相连的各部位加好盲板并挂牌(无法加盲板的部位应采取其它可靠隔断措施或拆除),防止物料的窜入或火源窜到其它部位。

3、储存氧气的容器、管道、设备应与动火点隔绝(加盲板),动火前应置换,保证系统氧含量不大于23.5%(V/V)。

4、距动火点30米内不准有液态烃或低闪点油品泄漏;半径15米内不准有其他可燃物泄漏和暴露,所有的漏斗、排水口、各类井口、排气管、管道、地沟等应封严盖实。

5、在可能存有可燃介质的受限空间内和管线动火作业的,在将其内部物料退净后,应使用清洗、蒸汽吹扫(或蒸煮)、氮气置换等手段清理干净,然后打开上、中、下部人孔,形成空气对流,或采用机械强制通风换气,严防出现死角。在动火作业前,必须检测可燃气体、有毒有害气体及氧气浓度,达到许可作业浓度才能进行动火作业。

6、进入受限空间动火作业必须首先办理受限空间作业许可证,不能用动火作业许可证代替。

7、动火作业前,应对作业区域或动火点可燃气体浓度进行检测。使用便携式可燃气体报警仪或其他类似手段进行分析时,被测的可燃气体或可燃液体蒸汽浓度应小于其与空气混合爆炸下限的10%(LEL)。

8、在不存在易燃易爆介质的独立区域进行的预制作业和基建项目施工作业的动火作业(不含受限空间施工作业)可以不进行爆炸性气体检测分析。

9、动火前爆炸性气体检测分析的申请由动火属地单位当班生产负责人提出,并同时确定气体样品采集点位置,由动火属地单位当班生产人员协助样品采集工作。

10、动火作业许可证批准时所依据的合格的爆炸性气体检测报告必须是由分析人员实地采集样品,在实验室条件下分析得出相关数据判定合格并出具的检测报告,报告所涉及到的气体样品应保留到动火作业结束;当动火作业人、监护人或批准人认为有必要分析时,应随时进行分析。连续或者延续动火作业过程中的气体检测可以由分析人员携带分析仪器现场进行,动火属地单位人员现场配合检测并实施监督,检测分析合格应现场出具检测报告。

11、用于检测气体的检测仪应在校验有效期内,并确定其处于正常工作状态。

12、爆炸性气体分析合格后30分钟内未开始动火的,需重新采样分析。动火作业中断超过30分钟及以上,继续动火前,动火作业人、监护人应重新确认安全条件。

13、二级动火间断作业超过一天时,每天在开工前,应由动火作业人、监护人、属地单位安全监督共同检查动火现场,确认风险削减措施落实,分析合格后方可动火。

14、动火作业人员应在动火点的上风向作业,应位于避开物料可能喷射和封堵物射出的方位。

15、用气焊(割)动火作业时,乙炔瓶必须直立放置,并有防倾倒措施,氧气瓶与乙炔气瓶的间隔不小于5米,二者与明火距离均不得小于10米。氧气瓶和乙炔瓶应远离热源及电气设备,不准在烈日下曝晒。使用电焊时,电焊工具应完好,电焊机外壳须接地。电焊机手把线及接地线应绝缘良好,工作时应做好防止碾压、刮断、高温受热的措施;接地线应直接搭接在焊件上,不允许通过管线、设备等金属体进行远距离搭接。

16、不允许使用气焊切割内部情况不确定的设备的紧固螺栓。在使用其他方法无法奏效必须使用气焊切割时,必须遵循以下原则:

(一)间隔一条切割一条;

(二)切割一条补充一条;

(三)补充一条紧固一条。

17、动火监护人变更须经作业批准人同意。变更后的监护人在许可证签字并进行现场交接。

18、高处动火作业还应遵循《高处作业安全管理规定》的相关要求,高处作业使

用的安全带、救生索等防护装备应采用阻燃的材料,必要时应使用自动锁定连接。

19、高处动火作业面比较狭窄、不利于人员迅速脱离的,或动火作业危险程度较高,动火人员需要随时作好撤离准备的,作业时应使用人力控制的安全绳。

20、高处动火(含在多层构筑物的二层及以上动火)必须采取防止火花溅落的措施。氧气瓶、乙炔瓶与动火点垂直投影点距离不得小于10米。

21、遇有五级以上(含五级)风应停止室外高处动火作业,异常天气遇有六级以上(含六级)风应停止室外一切动火作业。

22、进入受限空间的动火还应遵循《进入受限空间作业安全管理规定》的相关要求。

23、破土作业中的动火作业还应遵循《破土作业安全管理规定》的相关要求。

24、带压不置换动火的管理

(一)在正常生产状况下,常压储罐内部没有采取有效的吹扫隔离措施,并置换合格,无论常压储罐内部储存何种介质,均不允许在气相空间部位实施动火作业;

(二)不允许在内部存有氧化剂或非单一介质(结构、性质相近的介质除外)的设备、管道上从事带压不置换动火作业;

(三)动火点周围气体爆炸性分析必须合格;

(四)作业人员在开始动火前必须清楚施焊设备、管道的壁厚及其内部的介质和压力;

(五)带压不置换动火时,容器、管道内必须保持稳定的正压,在负压或常压工艺状态下,不允许进行带压不置换动火作业;

(六)动火前须穿戴好必要的防护用具,防止烫伤、烧伤或中毒事故的发生;

(七)动火作业过程中发现无法继续作业时,应及时停止动火,并保持动火设备内部工艺状态不发生变化;

(八)动火作业中,由管道内泄漏出的可燃气体遇明火后形成的火焰,如无特殊危险,不宜将其扑灭。

电气焊作业前HSE检查表

电气焊作业后HSE检查表

受检单位:检查人:

动火作业HSE检查表

电气设备、设施HSE检查表

1、油气管线泄漏、穿孔、偷盗破坏等紧急情况时,可先进行现场紧急处置,严格按

照工业用火要求,由各部门参加抢险人员现场商讨用火安全措施,签署《工业用火申请报告书》(应急)。

2、现场用火监督(护)人、用火作业人员确认现场用火安全措施合格并签署《用火

作业许可证》后,由现场总指挥下达命令后,方可实施用火作业。

动火作业现场管理规定

动火作业现场管理规定 Written by Peter at 2021 in January

动火作业现场管理制度搞好安全生产,提高服务质量,保证动火作业按计划顺利实施,做到安全作业,按时恢复供气,对于违反此规定的单位和个人按违反安全制度进行处罚。 1、所有动火作业,均应落实现场防护措施负责人、安全监护人,坚决做到无现场防护措施负责人和安全监护人的动火作业一律不得实施,并应对此做好记录。 2、在施工动火作业现场,应设置安全警示标志或警示灯和照明设备,保证行人和过往车辆安全。 3、施工动火作业前,施工负责人对操作坑、电器设备和焊接设备按规定进行检查,确保人员、设备的安全。 4、现场负责人应准时到达现场,对参与动火作业的施工班组进行全面检查,即“六有六查”,达到要求后进行停气安排,当确认管线压力回零后方可通知管道施工人员开始操作。 5、动火作业并经现场监护人确认完成后,由现场负责人通知有关人员切断放散阀,缓慢开启阀门,恢复供气。

6、如出现设备问题、气停不死的情况,应由现场负责人将情况通知主管领导同意后方可扩大停气面积。 7、如因情况紧急,现场负责人可一边采取紧急措施,一面向主管领导汇报,坚决防止安全事故发生。 8、参与现场动火作业的班组和个人,一定要按计划安排,准时到达施工现场,如无故推迟动火作业进行,造成推迟时间恢复供气的要追究当事人的责任。 9、现场参加动火作业的班组和个人,开关阀门和实施动火,一律要服从现场负责人指挥,不得私自启动和操作,否则,造成事故要追究当事人的一切责任。 10、现场负责人在现场要带头执行安全制度和安全操作规程,并且严格执行《动火安全技术措施》不得违章指挥,否则,要追究当事者的责任。 11、动火作业并经现场监护人确认完成后,现场负责人应立即向所调度室汇报。因故不能按时恢复供气,现场负责人应提前半小时向所调度室汇报。

动火作业施工方案

动火作业施工方案 一、编制依据本工程临时用电组织设计根据: 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-2005) 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 4、4、《建筑电气设计手册》。 二、工程概况 工程名称:碧桂园盈水翠苑 建设单位:台山碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 施工单位:中传建设有限公司 工程地点:台山市碧桂园钻石湾 本工程框架墙结构;货量区别墅户型005S、005N240S、260S地上3层。商铺A、B、C区1-3层,建筑总面积:37000m。工程抗震设防烈度为六度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为50年。三、项目施工管理人员现场负责人:涂国武,黄劲松,吴小磊。 现场负责人职责: 1、按照业主要求提出动火申请,办理动火作业许可证。 2、对作业人员作业前进行安全交底。 3、落实动火作业风险削减措施,组织实施动火作业,并对作业风险削减措施的有效性和可靠性负责。 4、及时纠正违章作业行为。 安全员:禤艺峰,训邵兵。 安全员职责:1、做好动火前的安全交底(包括风险识别),检查施工现场安全措施落实是否到位,对作业全过程安全进行监护。 四、动火等级的划分:一、二、三级动火的情况划分。 1.凡属下列情况之一的动火,均为一级动火。 (1)禁火区域内。 (2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备 (3)各种受压设备。 (4)危险性较大的登高焊、割作业。 (5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所。 (6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。 2.凡属下列情况之一的动火,均为二级动火。 (1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊:割等用火作业。 (2)小型油箱等容器用火作业。 (3)登高焊、割等用火作业。 3.在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。 五、安全技术要求 1、作业人员必须持证上岗。 2、严格按照安全操作规程施工。 3、电气焊工在操作时必须持双证作业(操作证、动火证)必须有专人监护,配备灭火器,并穿绝缘鞋、带皮手套、戴保护镜。 4、动火人员必须到项目经理开动火证,方可施工。 5、作业现场配备灭火器材。 6、作业现场安排专人监护。 7、电焊机必须接地良好,电源线的拆装应有专业电工操作。 8、电焊机要设单独开关,开关应设在防雨的电闸箱内,拉合时应倒向操作,电焊机必须接二次保护装置。 六、电焊工、电工操作规程

动火作业提及管理制度

靖江市伟林气体有限公司动火作业提级管理制度为进一步贯彻落实《江苏省安监局关于印发加 强化工企业动火作业安全管理工作指导意见的通知》(苏安监(2016)132 号)以及《市安监局关于对动火作业提及管理的通知》(泰安监(2016)126 号)通知文件要求,加强我公司动火作业安全管理,根据公司安全管理领导小组决定,提出以下制度: (一)坚决贯彻落实《关于进一步落实企业安全生产主体责任的指导意见》(苏安(2016)19 号),明确我公司负责人夏伟林为动火作业安全管理第一责任人,并组织修订完 善动火作业安全管理制度,强化动火作业的风险管控,扎 实开展作业人员的技术培训,严格动火作业许可票证管 理,坚决杜绝违章违规动火作业行为。 (二)在动火作业管理制度内必须做到“三个明确” :企业必须明确固定动火区和禁火区域范围,明确涉及一级和特 殊动火作业的易燃易爆场所以及动火作业分级的具体标准 要求,明确动火作业许可票证审批部门和责任人,加强动 火作业器具管理,完善相关管理制度,落实管理责任,杜 绝擅自动火行为,凡是未经动火作业审批或动火作业票证 失效的,一律不得借领动火作业器具。 (三)实行动火作业提级审批。公司特殊作业提级为总经理夏伟林审批;一级动火作业提级为安全副总夏君臣;二级

动火作业提级为安全员朱寒松审批。节假日不能安排一级和特殊动火作业,如确需动火作业,应向西来镇安监报备并做好各项应急处置准备工作。 四)加强动火作业现场安全管理。动火前必须制定方案,强化动火风险分析.依规检测检验.清理作业现场.检查应急装备和救援器材,确保动火作业安全管理方案及措施落实到位。涉及特殊动火作业的,安全副总必须到现场监督作业,检查作业风险分析情况.作业现场易燃易爆物品的清理和处置情况,以及应急处置情况,必要时可请兼职消防队到现场监护。涉及一级或特级动火作业的实行全程录像,要求“一票一录” ,动火作业录像至少要保留三个月。五)加强动火作业队伍建设,各部门须配合实施动火作业所必须的风险分析.应急处置人员。器材设备等,特种作业人员必须持上岗证,并保持人员稳定。 靖江市伟林气体有限公司 2016 年09 月01 日

动火施工方案(1)教学文案

目录 1.工程概况---------------------------------------------------1 2. 指导思想和目标------------------------------------------1 3. 组织机构---------------------------------------------------1 4. 施工步骤---------------------------------------------------2 5. 作业前准备------------------------------------------------2 6. 作业时------------------------------------------------------2 7. 作业完毕---------------------------------------------------3 8. 安全措施---------------------------------------------------3 9. 应急预案---------------------------------------------------3

一、工程概况 阿拉山口输油站位于新疆博乐市阿拉山口区城市规划区西北侧,站场北临中哈两国边界,东侧和南侧为阿拉山口规划区,在站址南侧2.5KM处有阿拉山口区变电站。阿拉山口输油站北侧紧邻中哈输油管道的交接计量站,两者以站场围墙中心为界。 为解决阿-独线输量增至2000×10t/a,阿拉山口首站配套储罐罐容不足的问题,拟在阿拉山口输油站灌区西侧预留用地位置新建2座5万立方原油储罐及配套设施,与站内已建2座储油罐形成一个罐组,新建储罐充分利用输油站已建设施,且与已建储罐具有相同的储罐功能,具有来油旁接输送、来油完全开式输送等功能。 二、指导思想和目标 1、坚持诚信思想,精心组织,合理安排,科学管理,加强过程控 制,严把工期质量关,满足业主的合理要求。 2、质量目标 确保本工程一次成功,全部工程质量合格。 3、安全目标 严格遵守岗位职责,确保施工、交通、消防安全零事故。 4、工期目标 确保工程在合同期限内竣工。 三、组织机构及岗位责任分工: 现场成立施工项目组 现场负责人:吴海涛

动火施工方案

施工现场动火专项施工方案 为加强建筑工地防火管理,确保本工程建设的顺利进行,实行“预防为主、消防结合”的方针,根据《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范,特制订以下施工方案。 一、施工现场防火管理制度 1、建筑工地必须实行消防责任制,加强防火安全管理,确保国家、集体财产和人身的安全。 2、工地的防火、保卫工作有现场施工单位(包括土建、安装、装修单位)负责。责任人系该施工现场的项目经理或承包负责人或土地承包负责人,责任人应根据建筑工地大小,及时配备值班纠察人员,该做好施工现场防火安全、保卫工作,选派专人管理。 3、工地应该落实防火、保卫责任制,施工现场危险品管理、安全用电管理、动用明火审批规章制度,及时配备值班纠察,监护人员,做到不定期地对工地各项规章制度的检查和有效落实。 4、工地内易燃易爆仓库或场地所应设置明显标志,严禁吸烟,对不再使用的易燃易爆物品应及时清理和处理,工棚和临时宿舍内,严禁明火取暖,严禁使用“热得快”等各类电器炉灶等。 5、建筑工地临时动火,必须符合动火的规范要求,填写动火审批表,并经有关部门审核同意,方可动火。 二、施工现场防火措施 1、施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废

品集中站和生活区等区域。 2、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,加强值班巡逻。 3、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 4、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 5、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。 6、焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10M,与易燃易爆物品的距离不得小于30M;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 7、乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2M;使用时两者的距离不得少于5M。 8、施工现场用电,应严格加强电源管理,防止发生电气火灾。 9、严禁在屋顶用明火熔化柏油。 三、禁火区域划分及审批规定 1、施工现场的动火作业,必须执行审批制度。 2、凡属下列情况之一的属一级动火: 1)禁火区域内; 2)油罐、油箱、油槽车和储存顾可燃气体、易燃液体的容器一

施工现场动火作业安全管理制度【最新】

施工现场动火作业安全管理制度 一、目的 为加强及规范施工现场动火作业过程管理,确保保利XX工程项目部的财产和员工的生命及生产作业环境安全,。 二、范围 适用于XX工程项目部的生活区临建及施工现场范围内的动火作业。 三、职责 3.1执行部门 施工现场动火作业必须办理审批手续后方可进行施工作业,动火作业审批的实施由项目部的安全部负责,安全负责人对动火作业的归口管理,并指导监督本安全管理规定的执行,各相关部门必须配合实施。 3.2动火作业安全职责 3.2.1审批人的安全职责 ? 审查动火作业工作的必要性。 ? 审查动火作业条件是否具备,动火现场是否配备有效灭火器材。如灭火器、消防水喉、接火盆等。 ? 审查动火作业工作环境是否安全,如动火作业周围是否有易燃易爆物体等。 ? 审查动火作业审批表上所填安全措施是否正确完备,与

动火作业现场是否相符。 3.2.2动火作业申请人的安全职责 ? 办理动火工作自开工和终结的跟踪。 ? 正确安全地组织动火作业。 ? 落实检修应做的安全措施并使其完善。 ? 向有关人员布置动火作业,交待防火安全措施,并进行安全教育。 ? 始终监督现场动火作业。 ? 动火工作间断、转移、终结时检查现场无残留火种。 3.2.3监护人的安全职责 ? 在动火现场配备必要的、足够的消防设施。 ? 检查现场消防安全措施是否完善和正确。 ? 始终监视现场动火作业的状态,及时制止违章动火行为,发现失火及时扑救。 ? 动火间断、转移、终结时检查现场无残留火种。 3.2.4动火执行人的安全职责 ? 动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火作业审批表。 ? 按防火安全要求做好安全措施。 ? 全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火。 ? 及时清除动火区域周围易燃易爆物品或采取可靠的隔

动火作业现场管理制度

动火作业现场管理制度 搞好安全生产,提高服务质量,保证动火作业按计划顺利实施,做到安全作业,按时恢复供气,对于违反此规定的单位和个人按违反安全制度进行处罚。 4、现场负责人应准时到达现场,对参与动火作业的施工班组进行全面检查,即六有六查,达到要求后进行停气安排,当确认管线压力回零后方可通知管道施工人员开始操作。施工现场动火作业方案 动火安全技术措施 一、防火教育记录 1、现场要有明显的防火宣传标志,每月职工进行一次防火教育,定期组织防火检查。 2、电工、焊工从事电气设备安装和电气焊切割作业,要有操作证等。动火前,要清除附近易燃物。 3、使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。 4、因施工需要搭设临时建筑,应符合防火要求不得使用易燃材料。 5、施工材料的存放、保管应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭建、易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风、用火符合防火规定,不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。 6、工程内不准作为仓库存使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程内的可燃材料,必须采取可靠的防火措施,工程内不准住人。 7、施工现场不管什么地方一律不准用电炉,木工棚、仓库等,严禁吸烟。 8、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m,两瓶同明火作业距离不小于10m。 9、冬季施工保温材料的存放与使用,必须采取防火措施。 10、在施工过程中要认真做好防火安全技术交底。特别在进行气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。 11、严格动火审批程序,动火时要有可靠的安全防护措施。 12、实行严格的人员监护下施工。 13、严禁未经动火审批、无可靠安全措施和无证人员动火施工。 二、施工现场动火责任制 由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。 1、加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对现场职工进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。 2、施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 3、现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于,严禁占用场内通道堆放材料。 4、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。严禁工人私自挪动和破坏消防器材,特别是分包应该建立对于随意破坏灭火器的追责制度,确保现场灭火器能长期有效。 5、安装使用电气设备时应注意以下防火要求: (1)各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接实、接牢,防止设备、线路过热或打火短路,发现问题及时修理。 (2)穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。 6、现场材料堆放的防火要求 (1)材料堆放不宜过多,垛之间应保持一定的防火间距。木材加工废料要及

动火作业现场管理方案

XXXX动火作业标准化现场实施方案 目录 一、简介 二、动火现场机构及人员配置 三、动火现场风险分析与防范 四、动火现场施工及工作流程 五、动火作业标准化现场布置 附件: 1、动火安全技术标准 2、电气焊作业前HSE检查表 3、电气焊作业后HSE检查表 4、动火作业检查表 5、电气设备、设施HSE检查表 6、应急用火要求

XXXX动火作业标准化现场实施方案 一、简介 XXXX承担着XXXXXX油、气、水管网的工程维护、改造及其他工程维修项目。动火作业环境包括联合站、注水泵站、计量站、注水干线及油气水外输线维护等多区域,动火级别为一级、二级、三级、四级等全部四个等级(动火工作量主要集中在二级、三级动火作业),作业涉及受限空间、高处作业、水上作业、临时用电等多种高危直接作业环节,用火作业区域及施工接触介质具有易燃、易爆、高温等特点,安全风险高、作业频繁,作业施工对工程人员技术操作及作业安全措施都有严格的要求。 二、动火作业现场机构及人员配置 按照中石化及管理局动火作业标准相关要求,对动火现场作业人员及设备配置如下: 1、现场管理人员(二级动火): 2、班组作业人员基本配备 3、施工车辆及设备 现场配备:电焊工程车1台(视情况需要配备单斗、吊车设备及消防车等)

三、动火现场风险分析与防范

四、动火作业施工及工作流程 1、下达动火施工任务 生产单位与施工单位具体结合施工日期,并提前做好施工前的各项准备工作,由生产办安排下达施工任务。 2、基层派工 基层队在接到施工任务后,进行作业派工,并做好对班组派工的各项具体要求,内容包括:工作任务、班组(值班长)及人员、设备物资、车辆、带班干部,进行安全风险提示等。 3、现场施工作业 (1)班组组织召开班前会,值班长进行三交待,实施4321各项检查。动火作业安全技术措施专项施工方案

编号:AQ-BH-08673 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 动火作业安全技术措施专项施 工方案 Special construction scheme of safety technical measures for hot work

动火作业安全技术措施专项施工方 案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、开工准备 1办理动火证,落实安全措施。 2对作业人员进行安全教育,安全技术交底。 3检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。 二、基本防范措施 1、现场施工区域严禁抽烟。 2、可燃物品仓库及堆放场,应设置在供水可靠、消防车能够到达的地方。有明火的作业区与可燃材料堆垛之间的防火间距应大于30m。 3、可燃物品仓库四周,应留有宽度不小于6m的消防通道,并保持畅通。

4、对贮存的可燃物应经常进行防火安全检查,发现火灾隐患,必须及时消除。 5、在仓库或堆放场进行装卸作业时,机动翻斗车、拖拉机等易产生火花的机械严禁进入可燃物品仓库。 6、机动车辆上应配备消防器材。施工现场消防道路应保持畅通。 7、仓库或堆放场的电缆应埋地敷设。电线需架空时,与露天燃料堆垛的最小水平距离,不应小于电杆高度的1.5倍。仓库或堆放场不得乱拉临时线路。 8、仓库或堆放场所使用的照明灯,与易燃堆垛间的距离不得小于1m。 9、开关箱、接线盒,距易燃物堆垛外缘不得小于1.5m。 10、仓库或堆放场的电气设备,应经常检查维修。 三、电气焊作业 1、焊、割作业焊工必须持证上岗并满足以下要求: ①焊工不了解焊、割周围环境的安全状况时,不得动火; ②未确认焊件内部已无可燃、易爆物前,不得动火;

施工现场动火作业安全管理程序教学提纲

施工现场动火作业安全管理程序 1、目的 规范动火作业过程管理,确保防城港项目部的财产和员工的生命及生产作业环境安全。 2、范围 适用于防城港项目部的生活区临建及施工现场范围内的动火作业。 3、职责 3.1执行部门 本程序的实施由防城港项目部的安全部负责,安全经理负责对动火作业的归口管理,并指导监督本程序的执行,相关部门配合实施。 3.2动火作业安全职责 3.2.1审批人的安全职责 ?审查工作的必要性。 ?审查动火条件是否具备。 ?审查工作是否安全。 ?审查动火作业许可证上所填安全措施是否正确完备。 3.2.2动火作业申请人的安全职责 ?办理动火工作票开工和终结。 ?正确安全地组织动火作业。 ?落实检修应做的安全措施并使其完善。 ?向有关人员布置动火作业,交待防火安全措施,并进行安全教育。 ?始终监督现场动火作业。 ?动火工作间断、转移、终结时检查现场无残留火种。 3.2.3监护人的安全职责 ?在动火现场配备必要的、足够的消防设施。 ?检查现场消防安全措施是否完善和正确。 ?始终监视现场动火作业的状态,及时制止违章动火行为,发现失火及时扑救。 ?动火间断、转移、终结时检查现场无残留火种。 3.2.4动火执行人的安全职责 ?动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火作业许可证。

?按防火安全要求做好安全措施。 ?全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火。 ?及时清除动火区域周围易燃易爆物品或采取可靠的隔绝措施。 4、动火作业程序 4.1动火类别 4.1.1动火系指因工作需要而进行电焊、气焊或气割等工作。 4.1.2在生产现场及仓库范围内使用电钻、砂轮、电铬铁或使用电热封口机(塑胶)。 4.1.3明火烧烤物件、弯管等。 4.1.4使用喷灯、火炉、液化气炉、电炉等; 4.1.5临时用电。 4.2场内动火区域划分 4.2.1非生产动火区:食堂、各部门办公室、休息接待室等。 4.2.2禁火区:各个物资仓库、现场存放易燃物料区域等。 4.2.3防火区:施工现场各作业区。 4.3动火作业原则 4.3.1动火作业必须办理《动火作业许可证》。 4.3.2可动火可不动火的,坚决以不在禁火区内动火为原则,即能够移去别处维修的则一律应拆除后,运到安全地点进行。 4.3.3现场动火,必须移开易燃易爆物品,留出一块足够的作业区域,动火时有专人和消防器材作戒备。 4.4办理动火作业许可证的规定 4.4.1在防火区内动火必须在动火之前办好《动火作业许可证》,申报人应填明动火所在地点、详细情况及列出动火部位安全措施,所有动火均由安全部经理或授权人审批,并安排安全员做好现场监督工作,禁火区域须经项目部安全经理审批,等批复后方可进行动火,负责批准的责任人指派人员到现场监督。 4.4.2《动火作业许可证》由需要动火班组负责填写,在送交审批前应做好各项安全措施,审批人在接到《动火作业许可证》后,对于禁火区域的动火,必须亲自或指定专人到动火现场,检查落实措施或建议补充必要的措施,然后才可签审批表,并做好现场监护工作。 4.4.3《动火作业许可证》一式二份,一份交执行动火人员,另一份交安全部存档。 4.5动火作业注意事项

动火作业安全技术措施专项施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 动火作业安全技术措施专项施工方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8348-27 动火作业安全技术措施专项施工方 案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、开工准备 1 办理动火证,落实安全措施。 2 对作业人员进行安全教育,安全技术交底。 3 检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。动火作业现场管理规定集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

动火作业安全技术措施专项施工方案示范文本

动火作业安全技术措施专项施工方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

动火作业安全技术措施专项施工方案示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、开工准备 1 办理动火证,落实安全措施。 2 对作业人员进行安全教育,安全技术交底。 3 检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。 二、基本防范措施 1、现场施工区域严禁抽烟。 2、可燃物品仓库及堆放场,应设置在供水可靠、消防 车能够到达的地方。有明火的作业区与可燃材料堆垛之间 的防火间距应大于30m。 3、可燃物品仓库四周,应留有宽度不小于6m的消防 通道,并保持畅通。

动火作业施工组织设计方案

目录 一、编制依据...................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况...................................................... 错误!未定义书签。 三、管理人员 (1) 四、动火等级划分 (1) 五、安全技术要求 (5) 六、电焊工,电工操作规程 ................................ 错误!未定义书签。 七、风险因素分析............................................... 错误!未定义书签。 八、防规措施.................................................... 错误!未定义书签。 九、施工工序 (7) 十安全用电: (7) 十一、注意事项: (7)

动火作业施工方案 一、编制依据 本工程临时用电组织设计根据: 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-2005) 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 5、《建筑电气设计手册》。 二、工程概况 工程名称:碧桂园盈水翠苑 建设单位:台山碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 施工单位:中传建设有限公司 工程地点:台山市碧桂园钻石湾 本工程框架墙结构;货量区别墅户型005S、005N 240S、260S地上3层。商铺A、B、C区1-3层,建筑总面积:37000m。工程抗震设防烈度为六度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为50年。 三、项目施工管理人员 现场负责人:涂国武,黄劲松,吴小磊。 现场负责人职责:

动火作业安全方案.docx

动火作业安全方案 ㈠施工单位:大庆市中博建筑安装工程有限公司 ㈡业主单位:油田矿区服务事业部物业管理三公司东风供热分公司 ㈢工程地点:油田总医院锅炉房 主要施工内容及范围:拆除现状2台低温热水锅炉前墙,将每台锅炉2个燃烧器安装位置改造为一个燃烧器安装位置,对3#,4#炉炉前燃烧器管线进行相应调整。拆迁3#,4#炉燃烧器,风机及基础。 二、动火作业情况 动火地点(部位) 油田总医院锅炉房内 动火级别 三级 动火方式 气割、切割、打磨、焊接 动火设备 割枪、切割机、打磨机、焊机 动火原因 拆除3#,4#燃烧器,风机及基础,管线安装。 动火起讫时间 2013年12月1日至2013年12月15日 动火人 任可利 施工单位负责人

马玉镇 现场安全总负责人 郑杰 监护人 万有贺 安全措施落实负责人金成万 动火安全器具准备情况名称 规格型号 单位 数量 备注 灭火器 个 2 消防水带 M 安全标志

套 1 三、安全作业措施 3.1开工准备 ㈠办理动火证,落实安全措施。 ㈡对作业人员进行安全教育,安全技术交底。 ㈢检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。 3.2动火作业六大禁令 ㈠动火证未经批准,禁止动火。 ㈡不与生产系统可靠隔绝,禁止动火。 ㈢不清洗,置换不合格,禁止动火。 ㈣不消除周围易燃物,禁止动火。 ㈤不按时作动火分析,禁止动火。 ㈥没有消防措动火作业安全操作规程。 3.3安全技术措施 ⑴本次动火作业内动火是重点防护部位是顶棚上的风机设备以及电缆电线。首先要保证仓内足够照明,采用通风机进行通风换气,确保作业时仓内含氧量达到标准。动火前,要用彩瓦遮盖,防止火花飞溅到电缆上或周围其他设备。动火部位下部所有重要仪表设施,在动火前都需采取包裹、隔离措施。动火时,安排专人监护。 (2)锅炉房动火作业前,操作者必须辨识火种可能或潜在区域,明确周围环境是否放置可燃易燃品,按规定确认、清理现场,以防火种溅落引起火灾爆炸事故。 (3)施工现场要规范配置灭火器材和消防器具,消防器材不得擅自移作他用、消防通道必须保持畅通,必要时可不定期将现场洒水浸湿。 (4)现场作业人员严禁抽烟,需焊割和明火作业,应事先消除周围可燃物或采取防范措施。 (5)氧气和乙炔气体要有严格的安全防护措施,乙炔瓶应装有防爆回火装置,安全距离大于5米,与明火距离大于10米,设专人看管,乙炔表要装有防爆回火装置。气瓶严禁在阳光下曝晒,氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污,乙炔瓶严禁横躺卧放;运输、储存、使

施工现场动火管理规定

施工现场动火管理规定 青海格尔木项目部海虹ADC装置部分工序已经进入投料生产,在边生产边施工的情况下,为了规范施工现场的动火安全管理,避免火灾和爆炸事故的发生,保护人员和设备不受到伤害,特制定此施工现场动火作业管理规定,本规定适用于本项目部所有施工动火作业的管理。 1 定义 动火作业:直接或间接产生明火或火花的作业,本规定的动火作业包括但不限于下了动火作业: (1) 各种焊接和切割作业; (2) 打磨、锤击、喷砂作业; (3) 热处理、临时用电或使用非防爆电动工具; (4) 煨管、喷灯等专业; (5) 易燃易爆区域内使用非防爆的通讯和电气设备; 2职责 2.1项目HSE部 负责制定和修订动火作业安全的管理办法,并监督检查动火作业班组的动火过程的安全措施执行情况,审核专业工程师动火作业JHA,审批动火作业票。 2.2项目工程部 编制专项动火安全施工措施,编制动火作业危险性分析,申请

办理动火许可证,组织作业班组进行动火安全交底。 2.3 项目设备材料部 提供合格有效的消防设施。 3动火作业分类 3.1动火作业分为临时动火和固定动火。 3.1.1下列区域内的动火作业属于固定动火: 没有引入可燃物料的新建装置、罐区,且满足以下条件: (一)边界外50米范围内没有易燃易爆物品; (二)制定了固定用火管理制度,指定了防火负责人; (三)配备了足够的消防器材; (四)设有明显的“固定用火区”标志,并标明动火区域界限; (五)建立了应急联络方式和应急措施。 3.2固定动火区域以外的动火作业均属于临时动火作业。 4动火作业许可 4.1动火作业许可证 (一)专业工程师对动火作业进行工作安全分析(JSA)并将JSA表报项目HSE部审批。 (二)作业班组落实动火作业条件、预防措施和应急措施。 (三)《动火作业许可证》审批人到现场确认作业条件和预防措施,合格后,签发《动火作业许可证》。 (四)一张《动火作业许可证》只适用于限定的动火区域和动火时间。

储罐动火施工方案

储罐动火施工方案

无锡市胜利石化有限公司紧急切断阀自动化连锁改造项目 库区储罐钢浮盘开孔 安全施工技术方案 编制: 审核: 批准: 南通通博设备安装工程有限公司 南京分公司 1月16日 第一章编制依据及工程承诺 本安全施工技术方案是根据业主及安全管理部门要求,并结合

我们同类工程施工经验的基础上编制而成的。在编制过程中合理安排施工程序与顺序,保证各施工项程序相互促进,紧密衔接,避免不必要的重复工作。 1.1.编制依据 1. 库区领导现场技术交底; 2. 液位及厂家要求; 1.2.承诺 为向业主表示我们对施工该项目工程的信心和为业主服务的真挚诚意,公司将确保人力、设备、物力的配置。在此,我们对工期、质量、安全、服务特作以下郑重承诺: 1.2.1施工工期 按照业主要求施工。 1.2.2工程施工质量 严格按施工验收规范及标准施工,确保优质工程。 1.2.3工程安全 确保安全事故为零。 1.2.4工程服务 确保业主对工程的一切施工要求,在施工过程乃至今后长期的使用过程中与业主密切协调工作,按规范标准施工,高标准严要求,时时处处为业主着想,努力为业主提供热情、重诺、充满人情魅力的真诚服务。 在工程施工中,我们一定接受业主和工程部的监督检查。牢

固树立为业主服务的意识,无论是工程中,还是后期的保运中,无论是保修期内,还是超出保修期,我们都一如既往地做好服务工作,想业主之所想,急业主之所急,用户的需要就是我们的职责。我们坚决做到,随叫随到,树立我公司的良好企业形象。 第二章工程主要概况及特点 2.1.工程概况 2.1.1 工程名称:无锡胜利石化有限公司紧急切断阀自动化连锁改造项目; 2.2.1 工程地点:无锡胜利石化有限公司无锡胜利油库库区; 2.3.1工程内容:库区5台储罐需安装此致伸缩式液位计,其中2#柴油储罐及3#汽油储罐内部钢浮盘无开孔,液位计重锤感应部分需安装至储罐罐底。故此次改造需对2#及3#储罐内部钢浮盘开设DN400孔进行安装液位计重锤。5台储罐需将罐顶透光孔盖进行拆除,然后进行切割DN200孔焊接短管及法兰。1#柴油储罐DN100罐根电动阀法兰偏斜,需动火割除后重新进行焊接安装。 第三章浮盘改造专项施工方案 3.1.工程概况 3.1.1库区5台储罐需安装此致伸缩式液位计,其中2#柴油储罐及3#汽油储罐内部钢浮盘无开孔,液位计重锤感应部分需安装至储罐罐底方可满足自动化安装要求。故此次改造需对两台储罐内部钢浮盘进行开孔。1#柴油储罐DN100罐根电动阀法兰偏

动火作业专项施工方案与动火作业事故应急预案汇编

动火作业专项施工方案与动火作业事故应急预案汇编 动火作业专项施工方案 ㈣工期要求:业主单位通知进场后3个月内完工。 ㈤主要施工内容及范围:华盛炼铁一分厂喷煤系统建议2001年,经过多年运行,设备老化、劣化严重,制粉能力不足,制粉质量差,不能满足喷煤需求。为积极开展降本节耗工作,结合5800m高炉喷煤3#、4#磨煤机将投产,现对华盛炼铁一分厂喷煤系统进行改造。改造位于喷煤主厂房区,具体位置见图片1~8。改造主要包括⑴煤粉仓改造4套;⑵喷吹罐改造8套;⑶新增布袋收尘器安装2套;⑷输煤管道,约150m。改造所用主辅材除协议注明克莱德供货外,均由乙供。 二、动火作业情况 3.3安全技术措施 ⑴本次动火作业部位包括输煤管道管廊沿线、布袋除尘、喷吹罐和煤粉仓,煤粉仓内动火是重点防护部位。首先要保证仓内足够照明,采用通风机进行通风换气,确保作业时仓内含氧量达到标准。动火前,煤粉仓底部,要用彩瓦遮盖,防止火花飞溅到下部喷吹设备。动火部位下部所有重要仪表设施,在动火前都需采取包裹、隔离措施。动火时,安排专人监护。 (2)布袋除尘器位于高空,高处动火作业前,操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域,明确周围环境是否放置可燃易燃品,按规定确认、清理现场,以防火种溅落引起火灾爆炸事故;室外进行高处动火作业时,5级以上大风应停止作业。

气瓶严禁在阳光下曝晒,氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污,乙炔瓶严禁横躺卧放;运输、储存、使用气瓶时,严禁碰撞、敲击、剧烈滚动,且气瓶要放置牢固,防止气瓶倾倒。 ⑹动火作业前应检查电焊机、气瓶(减压阀、胶管、割炬等)、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具,确保其在完好状态下,电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上,不可乱搭乱接,以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡。 ⑺仓库与生产生活房要保持一定的防火间距,库房内不得兼放或作其他工作场所,仓库严禁吸烟和禁止火种入内。仓库按仓储规定分类、分隔,特别是油漆、稀释剂等易燃物要按规定储存。 ⑻班前、班中、班后安全员须做好检查,发现隐患,及时纠正排除。动火作业结束后,操作人员必须对周围现场进行安全确认,整理整顿现场,在确认无任何火源隐患的情况下,方可离开现场,确保人走火灭。

相关文档
相关文档 最新文档