给排水工程概况

水源:本工程从锦绣东路和金辉路各接一根DN250mm引入管,在小区内形成环状管网,供室外消火栓、地下水池及各建筑一层生活用水。

生活给水系统:各建筑一层及地下室由室外环网直接供水;2~5层为低区,6~13层为中区,14层以上为高区,分别由设于地下室的变频水泵供水。

地下室设384m3不锈钢生活水箱。

生活污水:经化粪池初步处理后排入锦绣东路和金辉路的市政污水管道。

地下室设两套生产给水系统,其中一套供01号建筑空调及冷却塔补水,另一套供其它建筑空调及冷却塔补水。生产污水经设于06号建筑地下室的污水处理站处理达标后排放。

消防水:10号建筑地下室分别设置一组消火栓泵和一组喷淋泵(均为一用一备)供各栋建筑室内消火栓及喷淋用水。

地下室设生产与消防合用水池1240m3(其中消防用水648m3),18m3消防水箱设于10号建筑屋顶,供火灾前10分钟消防用水。

通风空调工程概况

01、02号建筑采用集中中央空调,冷冻站设于地下一层。由于生产工艺未确定,末端空调形式暂未设计。05~09号建筑本次设计只在一层预留冷冻站及冷冻水管井。03号建筑为食堂,采用相对独立的VRV变频空调。04、10号建筑采用水冷VRV变频空调,设置闭式冷却水系统,冷却塔布置在04号建筑屋顶,冷却水泵及换热器布置在10号建筑地下一层。

消防控制中心和电梯机房设分体空调。

01、02及05~09号建筑由于生产工艺未确定,本次设计未考虑工艺排风。

冷冻站、变配电站、水泵房、污水处理间、电梯机房、公共卫生间、11号建筑(化学品库)均设置机械通风系统。

变配电房、柴油发电机房灭火后气体排放系统与平时排风系统兼用。

01、02、05~09号建筑及10号建筑地上各层通过开启外窗自然排烟;10号建筑核心筒设机械排烟系统;10号建筑消防电梯前室设加压送风系统。01、03、04号建筑地下车库设机械通风系统,按防烟分区设机械排风兼排烟系统,不具备自然排烟条件的防火分区设置机械补风系统。

厨房通风系统由专业公司设计。

给排水工程设计概况

1.1.1给排水工程设计概况

序号 计 主要内容 1.2 污水 废水1.本工程采用污水、雨水分流管道系统,建筑物内采用生活污水与废水合流管道系统。管材及接口详见表格一。 2.地面以上楼层污水能重力流排出的重力流排入室外污水管,不能重力流排出的的污水排至地下室污水泵房集水坑后,经污水泵房提升后排入室外污水管; 3.室内一层预留排水管做至高出地面500mm,二三层均在板下预留排水接口,二层排水预留排水接口标高均为FL1+3.9,三层排水预留排水接口标高均为FL2+3.7,后续装修时厨房排水须经网框地漏后排入预留的污水管(专接厨房),此部分排水经隔油器处理合格后提升排入室外污水管。 4.地下室餐饮和超市的需要隔油的废水先排至地下二层的提升一体化成品隔油池后在排入室外污水管网。 5.所有卫生洁具的存水弯水封深度不小于50mm。空调机房地漏采用密闭地漏。 6.地下室集水坑潜污泵均为自藕式安装,每个防火分区内设定一个集水坑采用消防电源,坡道集水坑均采用两路电源。 7.一层污水排出管超30米的应设置清扫口,清扫口设置在板下。 8.公寓式酒店内卫生间采用同层排水,降板高度300mm.每层采用TTC排同层积水装置。 9.试压:压力废水管道按潜污泵扬程的2倍进行试压。 10.排水管做闭水试验,注水高度以一层楼的高度为标准,安装管道时应考虑试水措施,在30min分钟内不渗、不漏为合格,排出管道应以最底层排水设备至室外 排水井之全程注满水试验,在60min内不渗不漏为合格。 1.3 雨水1. 裙房大屋面采用虹吸雨水排水系统;机房屋顶以及中庭飘顶雨水均为外落水,排至2 2.420标高的大屋面,详见建筑平面;其余小屋面及雨篷为87雨水系统。影院屋面虹吸雨水斗及雨水管不得安装在影厅内。 2.雨水重现期:雨水排水系统排水能力虹吸设计按20年设计,和溢流一共按50年。雨水室外场地和道路雨水重现期取2年。公寓屋面采用87斗雨水系统。3.暴雨强度公式:q= 3306.63(1+0.8201lqP))/(t+18.99)^0.7735

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

市政工程给排水工程施工管理

市政工程给排水工程施工管理 关键词:市政工程;给排水;施工管理 1前言 在城市规划管理中,随着人们的物质水平的提高,对生活水平的追求也越来越高。给排水施工质量控制策略涉及很多方面,其中任何一个环节的疏漏都会影响到工程的质量,通常涉及到人、材、物,还涉及到时间和空间,它是一项贯穿于工程的整个过程且全面而细致的工作。因此,必须在很大力度上加强市政工程给排水工程的施工管理。2市政道路排水工程规划设计的任务及主要内容 市政给排水是指城市生活污水、工业废水、大气降水径流和其他弃水的收集、输送、净化、利用和排放。市政道路排水工程设计主要指建设在市政道路上用于收集、输送和排放城市雨水、污水的市政给排水设施的设计。市政排水工程规划一般分为城市总体规划中的排水专项规划、某一规划区(如工业园区)的总体规划中的排水专项规划和某一规划区(如工业园区)的控制性详细规划。市政给排水工程设计是一个系统工程,排水工程规划的目的之一,是通过规划在排水收集、输送、净化、利用和排放几个环节上的统一协调,使各环节的排水设施建设工程规模适宜,投资合理,运行中合理利用能源和资源。因此,市政给排水工程设计必须首先依据当地的适用的各阶段排水工程规划。 3市政给排水工程施工管理

3.1施工准备阶段 3.1.1编制施工计划 根据总体工程“先地下、后地上”的施工原则,首先安排给排水工程开工,其目的是完成“三通一平”中的水通和场地平整,并使排水系统及早具备排水能力,为施工现场的防洪、排涝发挥作用,为主体工程施工创造条件。 3.1.2划分施工任务 明确划分各施工区域界线,并以招投标方式确定各区域的施工单位。工程招投标书中对各区域内地下、地上工程由同一个单位施工,以利于地下与地上工程相互衔接和提高施工场地利用率。因此,施工任务应按“区域自治”和“接口明确”的原则划分。 3.2会审施工图纸 施工前建设单位、总承包单位、设计单位和施工单位应共同审核施工图纸,应注意下列问题:地下管线较多时,要防止管线相撞和管线两者之间的间距不够的现象发生,同时还要保证排水管线具有足够的坡度;大口径地埋的稳定性是由管道本身性质和土的变形模量共同确定的,当有可能出现失稳时,应采取措施避免。 3.2.1编制质量计划 总承包单位质量管理部门依据国家、行业有关规范和设计文件,结合本行业与本单位以往给排水工程已取得的成功经验和教训,编制给排水工程质量计划,确定施工期间的检验程序;质量控制点及控制点等级;质量检验方式与方法;质量检验记录与质量检验报告的填写、传

给排水工程常用材料及配件

给排水工程常用材料及配件 (1)管材 给水排水、采暖工程常用管材种类很多。校制造材质分,可分为铸铁管、碳素钢管、有色 金属管和非金属管四种;按制造方法分,有入缝管和有缝管两种。 ①无缝钢管。通常使用在需要承受较大从力的管道广,一般给排水管道很少使用。无缝钢管的规格以外径乘以壁厚表示。如元缝钢管32×2.5、32×4.5,表示其外径都是32 mm,毕厚分别为2.5mm和4.5mm。ST代理商无缝钢管一般采用焊接和法兰连接,它的弯头有烃制 弯和压制弯两种,其作用相同。 ②有缝管。有缝管又称为焊接钢管,有镀钟钢管(白铁管)和非镀锌钢管(黑铁管)两种。镀锌钢管是在钢管的内外表回均涂上一层锌。可以防IL管道生锈腐蚀.并能延长其使用年限,常做主内给水管材。镀锌钢管和配件都是螺纹连接。黑铁管:一般用螺纹连接,但也可以 焊接。焊接钢管的连接配件有传箍、大小头、活接头、补心、外螺丝、弯头、异径三通四通、丝 堵等。非镀锌钢管规格如表5—3所示。 ③铸铁管。铸铁管是用灰n生铁浇铸顺风,只有抗腐蚀性较强、使用耐久、价格较低等优点,常用作埋人地下的给排水管道。 铸铁管按其用途和压力可分为结水铸铁管和诽水铸铁管,按共连接方式可分为承插式和法兰式管两种。铸铁管承插接口填料有育铅、石棉水泥、膨胀水泥等。 铸铁结水管的配件有异径管、=承三通、三承四通、双承三通、双盘三遁、双承弯头、单承 弯头、套简、短管等。 铸铁排水管的配件有=通、斜二迎、界径二通、弯头、大小头、四通、P宇弯、s弯、检查口 等,附件有清扫口、地漏等。 ④期料管。坯料管大部分是硬聚氯乙烯管,只有光滑、体轻、加工方便等优点,但有噪音 人、时间长易老化变质等缺点。其接口入式有焊接、承插连接和法兰连接等。它的零配件与铸铁下水管相向(坦材质为塑料)。

给排水工程师个人简历说明

给排水工程师个人简历说明 目前所在:天河区年龄:33 户口所在:茂名国籍:中国 婚姻状况:未婚民族:汉族 培训认证:未参加身高:175 cm 诚信徽章:未申请体重:70 kg 人才测评:未测评 我的特长: 求职意向 人才类型:普通求职 应聘职位:水电管理:给排水工程师,水电管理:水电工程师 工作年限:10 职称:中级 求职类型:全职可到职日期:一个月 月薪要求:8000--12000 希望工作地区:广州,花都区,佛山 工作经历 圣丰集团起止年月:2010-05-08 ~至今 公司性质:民营企业所属行业:房地产开发 担任职位:给排水工程师 工作描述:本项目为超高层,由南北塔两大部分组织成,位置位于广州大道中,南塔为索菲特超五星级酒店,北塔为甲级写字楼,项目系统复杂,要求高,施工难度大,本人负现场给排水管理,包括消防系统,解决现场技术性问题,协调各专业间施工,设计院,监理相关单位工作,对系统进行优化提供建议,前期施工图的审批等工作。 离职原因:项目完成 颐和房地产开发有限公司起止年月:2008-04-05 ~2010-03-06 公司性质:民营企业所属行业:房地产开发 担任职位:给排水工程师 工作描述:公司南湖项目二、三期为纯别墅区,总建筑面积约三十万平方,项目所在在地为一个山头,地形复杂,给排水施工难度大,本人负责项目前期审图,系统优化,解决现场技术性问题,协调各专业间施工工作,对施工质量,进度控制,隐蔽工程验收。 离职原因:项目完成 中国建筑第八工程局广州分公司起止年月:2003-03-07 ~2008-03-08 公司性质:国有企业所属行业:房地产/建筑 担任职位:水电工程师 工作描述:负责公司驻顺德"金茂酒店""万科新城湾畔二期""中海万锦豪园"现场电气,给排水的现场施工,解决施工现场遇到的技性问题,安全文明施工,进度,质量及过程资料编写.协调与各专业之间施工流程,负责与监理,业主间的沟通,签证,进度报表,定额套价等工作. 离职原因:个人原因 中山永益建筑有限公司起止年月:2000-11-01 ~至今

市政工程给排水管理要点

市政工程给排水管理要点 发表时间:2016-11-25T10:41:00.483Z 来源:《低碳地产》2016年10月第20期作者:刘飞飞王利飞 [导读] 其作用是要及时的排除城市区域内所产生的生活污水、工业废水,同时还可以回收城市污水和令其净化再生,畅通城市水环境。想要整体提高城市排水工程的质量和水平,就必须做好市政给排水工程建设的管理及控制工作,保证整体水平向着合理化、科学化以及高效化的方向进行发展。 1. 金乡县市政管理局; 2.山东三山公路工程监理咨询有限公司 【摘要】市政给排水工程建设与人们的生活息息相关,尤其是现如今市政给排水管道系统成为了现代化城市发展不可缺少的基础设施,其作用是要及时的排除城市区域内所产生的生活污水、工业废水,同时还可以回收城市污水和令其净化再生,畅通城市水环境。想要整体提高城市排水工程的质量和水平,就必须做好市政给排水工程建设的管理及控制工作,保证整体水平向着合理化、科学化以及高效化的方向进行发展。 【关键词】市政工程、排水管理、工程管理 一、市政给排水工程质量管理的重要意义 市政给排水工程是城市中不可缺少的重要基础市政设施,大致可以分为三个子系统:供水系统、排水系统和循环水系统。城市建筑工程最为重要的组成部分包括了市政给排水工程的造价控制和管理工作,因此在工程建设过程中不断的加强和提高工程造价及管理水平,已成为排水工程合理规范的重要保证。建筑中的给排水工程是建筑物的血液运输系统,给排水工程质量的好坏直接影响着整体住宅楼是否能够正常运营。因此,对整个给排水工程的施工过程进行严格的质量管理控制,预防质量问题的出现,就成为了优秀工程建设的基础性工作。整体的市场给排水工程主要作用是,能够及时的将城市区域内排放的生活污水、工业废水以及自然降水进行排除,避免城市遭受到生活方面的污水灾害及暴雨积水的灾害。给排水工程还能够将城市内的污水进行净化再生,对城市内的水环境进行畅通管理,并维持城市内水资源的可持续利用。给排水系统的大部分网管都是埋在地下的,一旦给排水工程中出现问题就会直接影响到生产装置的正常活动,严重的甚至会造成一系列的事故。而针对性的发现问题并解决这些问题是需要比较长的时间的,因此在给排水工程的施工过程中,工程质量管理是十分重要的。 二、加强市政给排水施工管理水平的措施 1、注重施工设计方案的管理 给排水工程在施工中出现的质量事故因素大多都是由于潜在的施工环节的疏漏、质量体系不健全或者工程施工措施不落实。保证将一切有可能导致质量事故的潜在因素都消除在工程施工前期,这是工程施工进行的重点。要有一个周密完整的工程施工方案,在提出方案之前,首先做好预先准备,其中包括了解市政给排水工程管理任务的技术,认真阅读合同,了解工程所要完成的标准,详细对施工过程中要遇到的难题进行分析,最后制定一个符合标准的预先方案,为今后的施工过程打下坚实的基础。在市政给排水工程的施工过程中,工程管理人员要不断的进行跟踪式的监察,并与施工单位的质检人员和监理师一同进行,一旦发现问题就立即指出并改正,避免工程中工序结束验收时再发现不合格进行返工。 2、加强预防措施的管理 市政给排水工程的质量经常会受到多种因素的影响,因此在施工过程中要加强预防措施,例如,要提高对施工人员、施工设备、使用材料以及施工环境的详细调查和研究。进度控制主要是为了保证工程在合同规定的时间内完成竣工并可以正常使用,因此在市政给排水工程中进度管理是非常重要的。首先,在施工开始之前要认真分析施工方案,确保施工进度计划符合实际要求。做好充份的准备工作,减少外界不良因素的影响,降低施工过程中可能出现的错误率,清除质量隐患,避免因出现返工造成经济损失。其次,在施工过程中,不断地对实际进度与计划进度进行比较,随时监控进度,并对耽搁的进度进行因素分析,总结出更加好的解决办法,减少进度问题对整个施工过程的影响。 3、工程人员做好协调工作,落实工程责任制 任何施工建设都离不开安全保障体系,因为安全不仅关系到工作人员的生命也影响着工程质量及其社会影响,所以提高安全管理是施工过程中一项重要的内容。想要提高整体的工程质量就必须建立金字塔形的多层责任制。施工之工前要对施工地点进行细致的调查,了解不利因素的干扰,合理的建立一个全面的安全管理制度, 将监督安全措施应用到实际施工过程中,同时也要加强工作人员的安全意识,确保安全施工。所以在施工过程中,需要工程管理人员随时对管线工程的施工质量和施工进度进行监督,要求严格按照质量要求进行检查,并在进度上督促施工单位。 4、强化市政工程监理职能 在市政给排水管理中,施工单位质量的自控是基础,监理单位的有效监管是关键。总体来看,市政工程监理队伍的整体素质较差,监理业务不熟练。监理公司要对市政工程的相关监理人员进行培训,达到一人多能,为公司增添技术实力,因此需要专门的监理公司对这些市政给排水工程监理人员进行专业化培训,保证其自身的能力提高,为工程的监理工作添力。另外市政给排水工程的质量检测很大程度上依靠先进的设备,所以监理公司需要配备先进的设备,使优秀的人才和先进的器械结合起来,使检测手段逐步实现现代化,进而增强监理公司的质检实力。 三、给排水系统管理中的问题 1、给排水系统管理中的设计问题 在给排水系统管理的过程中设计问题是特别重要的问题,由于管道的设计一旦不成功或者不完善就会直接影响到给排水系统,导致其出现片面化的设计,直接影响到了给排水的效果。例如:在工程进行施工设计的过程中如果出现给排水系统部分管径不合理,雨水管径较小,这就会出现过水能力不足,导致城市在汛期常常会出现一些溢水的现象。同样的如果出现污水支管管径偏大而主干管的管径偏小,这就会使得给排水系统难以充分的发挥其管道系统的工程效益。另一方面,由于城市的地面属于相对封闭的,密封性好的设计能进一步阻绝雨水或洪水的渗透和下泄,这就会直接导致大雨强大与渗透率时,这样地表的流水就会因为不能及时的下泄,导致城市内出现内涝和汇流成洪水。 2、给排水施工单位质量管理问题 随着市政给排水工程施工高速发展,由原先许多工程分包企业已经逐步成长为总包型企业,这些总包企业一般会在分包工程中的质量

给水排水工程专业个人简历范文

三一文库(https://www.wendangku.net/doc/ea3294437.html,)/个人简历 给水排水工程专业个人简历范文 给水排水工程专业个人简历范文简介:目前所在:海珠区年龄:29籍贯:广州国籍:中国婚否:已婚民族:汉族身高:179cm 体重:76kg简历求职意向求职职位:建筑工程师/建筑制图/建筑工程管理/项目经理:工作经验/年:7专业职称:初级工作类型:均可就职时间:随时期望薪资:3500--500...文摘首页教学论文实用文档个人简历论文中心演讲范文英语学习党团社会职场技巧 作文园地法律文书幼儿教育故事大王教育论文高考专题节日庆 典文章搜索: 当前位置:中国教育文摘>简历范文>简历内容给水排水工程专业个人简历范文作者:编辑来源:整理发布时间: 20XX-10-2722:30:28发布人:lsychj123- 目前所在:海珠区年龄:29 籍贯:广州国籍:中国 婚否:已婚民族:汉族 身高:179cm体重:76kg 简历求职意向

求职职位:建筑工程师/建筑制图/建筑工程管理/项目经理:工作经验/年:7专业职称:初级 工作类型:均可就职时间:随时 期望薪资:3500--5000求职地区:广州,广州,广东省 工作履历 广州中洲投资有限公司起止年月:20XX-10-01~20XX-01-01 公司性质:私营企业所属行业:房地产/建筑 担任职位:土建施工员 工作描述:主要负责珠江新城广州高德置地广场工程及东风中路广州华尔泰大厦资料全面管理(包括安全与技术资料);日常与监管部门之间的联系,施工方案的编制和现场的技术质量管理工作,统筹安排施工现场的进度计划和协调各分包单位之间的关系;施工现场安全、质量管理,主要负责现场安全管理,主体结构分部、幕墙分部、防水分部、部分装修分部、前后广场土建、钻孔注浆及工程收尾工序施工现场质量监控等等。 离职原因: 广东戈顿水务有限公司起止年月:2003-07-01~20XX-09-01 公司性质:私营企业所属行业:房地产/建筑 担任职位:技术员、资料负责人 工作描述:负责工程的资料管理及施工助理,施工当中和甲方跟监理单位沟通,辅助技术部设计工程等等。所参与工程有:广州市新白云机场水景工程、广州市第三中学直饮水工程、广州

给排水工程量计算-案例1讲课讲稿

给排水工程量计算-案 例1

【工程概况】某职工住宅楼工程为砖混结构,共6层,层高3m,卫生间为钢筋混凝土板。给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。

给水系统图(左);排水系统图(右) 工程量计算如下(支水平是各层的水平管,支垂直是各层的垂直管): 一、给水系统

(1)管道 DN50:1.5(入户)+3.1(水平)+1.0+4.0(垂直)=9.6m DN40:3.0(垂直) DN32:3.0×2(垂直)=6.0m DN25:3.0(垂直)+{0.35+0.5(支水平)+(1.0-0.25)(支垂直)}×6=12.6m DN20:(0.5+0.7)(支水平)×6 =7.2m DN15:{0.9(支水平)+(0.5-0.25)+(0.45-0.25)(支垂直)+0.9+0.7+0.5(支水平)+(0.5-0.35)+(0.45-0.35) (支垂直)}×6=22.2m (2)管道支架 垂直支架:DN50:1个;DN40:1个;DN32:2个。 水平支架:DN≥32mm的无;DN50的水平管是埋地安装,不用支架。 支架重量:1×0.25+1×0.23+2×0.22=0.92kg (3)管道涂刷 埋地管道刷沥青漆:4.6×0.1885=0.87㎡ 管道刷银粉漆:5.0×0.1885+3.0×0.1507+6.0×0.1297+12.6×0.1059+ 7.2×0.0855+22.2×0.0669=5.61㎡ (4)管道冲洗、消毒 DN50(以内):9.6+3.0+6.0+12.6+7.2+22.2=60.6m (5)阀门 截止阀:DN50:1个;DN15:2×6=12个 (6)水表 螺纹水表:DN25:6个 (7)套管 钢套管:DN40:1×0.3=0.3m;DN50:2×0.3=0.6m;DN70:1×0.3= 0.3m; DN80:1×0.3=0.3m。 刚性防水套管:DN50:1个。 二、排水系统 (1)管道

建筑给排水工程概述

第一章室外给排水工程概述 1.0引论 (一)给水排水工程在经济建设中的任务(二)给水工程概述 室外给水工程定义:为满足城乡居民及工业 生产等用水需要而建造的工程设施。 室外给水工程的任务:自水源取水,并将其 净化到所要求的水质标准后,经输配水系统 送往用户。它包括水源、取水工程、净水工 程、输配水工程四部分。 室内给水工程的任务:按水量、水压供应不 同类型建筑物及小区的用水。根据建筑物内 用水用途可分为生活给水系统、生产给水系 统和消防给水系统。 (三)排水工程概述 室内排水工程的任务:把建筑物内的污废水和屋面雨、雪水收集起来,有组织地、及时畅通地排至室外排水管网、处理构筑物或水体,为人们提供良好的生活、生产、工作和学习环境,并为室外污水的处理和综合利用提供便利条件。 室外排水工程的任务:收集各种污水,并及时的将其输送至适当地点,最后经妥善处理后排放至水体或再利用,它包括排水管网、污水处理厂、排水口等。 (四)水的循环利用 1.1室外给水工程概述 (一)水源 以地下水为水源的给水系统:井群——集水池——泵站——水塔——配水管网 以地面水为水源的给水系统: 取水构筑物—取水泵站—水处理构筑物—清水池—送水泵站—配水管网(—水塔) (二)取水工程 取水工程要解决的是从天然水源中取水的方法及取水构筑物的构造形式等问题。 地下水取水构筑物:管井、大口井、渗渠、辐射井、复合井 构筑物地表水取水构筑物:河床式、岸边式、浮船式、低坝、低拦栅 (三)净水工程 主要任务:对源水进行处理,使其满足生活饮用水卫生标准或工业用水水质标准。 处理方法:地下水——消毒;地面水——混凝、沉淀、过滤和消毒 1.混凝:即混合絮凝,向水中投加一些混凝剂,使混凝剂对水中的胶体粒子产生作用,使胶体颗粒互相聚合,形成絮凝体。 2.沉淀:当水流进入沉淀池之后,水中的絮凝颗粒一方面随水流向前运动,一方面在重力作用下下沉,大于或等于临界沉速的颗粒沉到池底,使水得以澄清。 3.过滤:用滤料层截流水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。 4.消毒:并非把微生物全部消灭,只要求消灭致病微生物,同时保证净化后的水在输送到用户之前不致被再次污染。

给排水工程师职称资料讲解

给排水工程师专业简介 给水排水工程是一门应用很广泛的学科,它是以城市水的输送、净化及水资源保护与利用有关的理论与技术为主要研究内容,与城市、城镇建设事业、工业生产、环保和人民生活密切相关的重要学科。 业务培养目标:本专业培养具备城市给水工程、排水工程、取水工程、防洪工程、建筑给水排水工程、工业给水排水工程、水污染控制规划和水资源保护等方面的知识,能在政府部门、规划部门、经济管理部门、环保部门、设计单位、工矿企业、科研单位、大、中专院校等从事规划、设计、施工、管理、教育和研究开发方面工作的给水排水工程学科的高级工程技术人才。 业务培养要求:本专业学生主要学习普通化学、分析化学、工程力学、测量学、工程制图、微生物学、水力学、电工学、给水排水工程学科的基本理论和基本知识,受到外语、计算机技术及绘图、污染物监测和分析、工程设计、管理及规划方面的基本训练,具有水科学和环境技术领域的科学研究、工程设计和管理规划方面的基本能力,掌握对水的开发、净化、输送、回收与应用必需的基本理论、基本技能,接受工程师训练和初步的科研方法训练,具有较好地独立获取知识和分析、解决给水排水工程实际问题的基本能力,具备规划给水排水系统、进行给水排水工程的工艺设计、施工、管理和简单的结构设计的能力并掌握水资源控制与保护、节水等相关知识。 毕业去向:政府机关与科研、设计、规划、教育、生产、施工、管理等企事业单位从事给水排水工程及相近专业的工作,可去自来水厂、污水处理厂、施工企业做工程技术员,也可以去设计院设计图纸。 主干学科:土木工程、水利工程 主要课程:高等数学、专业英语、工程力学、材料力学、测量学、水力学、水泵与泵站、水文学与水文地质、土建工程基础、电工学、建筑电气、给水工程、排水工程、水工程施工、建筑给排水工程、给排水管网系统、水处理微生物学、普通化学、有机化学、物理化学、分析化学等 主要实践性教学环节:金工实习、测量实习、工程制图、管道工程安装实训、计算机应用及上机实习、建筑给水排水课程设计、工程施工实习、CAD制图训练、物理实验、力学实验、化学实验、水质分析实验、课程设计、认识实习、毕业实习、毕业设计(论文)等,一般安排40周左右。 主要专业实验:水力学实验、微生物实验、水处理实验(包括混凝、沉淀、过滤、消毒、曝气、气浮、污泥等实验项目)等 修业年限:四年 授予学位:工学学士 相近专业:环境工程 研究生方向:市政工程、环境工程、环境科学等 职业概述 住宅、建筑群、城市等的水供给、水排放、水处理无不跟你的生活相关联,水是生命之源,城市离不开水,所以也不能离开给排水工程师。中国的水处理率现在只能做到50%,这意味着还有另外50%的城市污水是直接排放的,所以中国需要再增加20%的污水处理能力,这无疑加大对给水排水工程师质量和数量的要求。 工作内容 负责项目给排水专业设计审核; 负责给排水施工技术及现场管理工作; 负责相关专业的外部协调;

建筑给排水系统改造工程概况

第一小节给排水系统改造工程概况 1工程概况 1、本项目为2014年国资委建材机关服务中心海淀区老旧小区综合整治项目-定慧寺小区。位置于本市海淀区。11#、16#楼为地上16层,地下2层,30#楼为地上6层,地下一层,均为二类居住建筑。本项目本体改造为3栋住宅单体,总建筑面积23873.8平方米。 (1)改造容: 1)更换楼给排水立管,更换消火栓箱。 2)更换地下公共卫生间洁具,管道。 3)采暖系统干管(散热器不在改造围)、立管及支管更换,地下人防设备、排烟风机更换。 4)给排水外线系统,包括重建化粪池,给排水、消防管道及雨水管道的更换,增加雨水口。 (2)本工程给水系统分为两个区,地下二层到地上四层为低区,低区用水量由市政直接供水。五层到十七层为高区。高区的用水由地下无负压设备加压后提供。最高日用水量246.00m3,由各户水表计量。各点的供水压力不大于0.2MPa。 (3)本工程采用污废水合流方式,排水量为233.70m3,污废水出室外经化粪池处理后排入市政管。 (4)本工程采暖热源由区域换热站提供,供回水温度为75/55℃。采暖采用上供下

回单双管供暖系统。 (5)给排水、采暖系统共包含以下分项:给水系统、排水系统、雨水系统、消防系统、采暖系统。 12.2各系统使用材料、工艺及做法要求

1、各系统试验要求

2、主要阀门试验持续时间 注:具体试验强度按照GB50242-2002相关要求。 12.3施工安排 1、施工组织 (1)施工组织系统 为了更快、更好地完成本工程施工任务,在质量和使用功能方面更上一层楼,我公司建立了以项目经理为核心的管理层,采取项目经理负责制,由项目经理负责工程全面的安排,项目部配备有技术员、安全员、施工员、质量员、预算员、材料员,责任到人,各负其职。

1 市政给排水与市政工程的关系

线索 给排水专业一般的方向?(3个)笔记 第一节市政给排水与市政工程的关系 一、市政设施的包含范围 在我国,市政工程是指在城市区、镇(乡)规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等。 城市生活配套的各种公共基础设施建都属于市政工程范畴,比如常见的城市道路,桥梁,地铁,比如与生活紧密相关的各种管线:雨水,污水,上水,中水,电力(红线以外部分),电信,热力,燃气等,还有广场,城市绿化等的建设,都属于市政工程范畴。 20世纪80年代之前,我国常把城市公用设施称之为“市政工程设施",主要指由政府投资建设的城市道路、供水、排水。改革开放后,有关研究城市问题的专家提出应以城市基础设施取代“市政工程设施”的叫法,并得到社会各界普遍的认可。 二、市政给水排水与给排水工程的关系 给排水专业按学习方向一般分为三个方向:给水工程、排水工程、建筑给排水工程就业后基本就两个方向:市政给排水工程和建筑给排水工程。 给排水科学与技术专业: 1、建筑给排水 2、市政给排水管网 3、水处理(包括给水、排水和再生水回用) 4、水资源保护与利用等方向 1 市政给排水与市政工程的关系2019年1月20日12:27

水利工程? 给排水工程? 适宜建设综合管廊的两种情况? 城市雨水系统包括? (三部分) 海绵城市:低影响开发雨水系统。三、市政给排水与水利工程的关系 水利工程主要方向是水的自然循环,水利部主要负责水资源的评价、规划、开发利用和保护、以及防洪抗早等,水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的而修建的工程。 给排水工程主要方向是水的社会循环,主要包括两部分:供排水的水处理和给排水管网设施等。具体的城市供水、节水、排水和污水处理工作由城市人民政府下辖的市政给排水企业负责。饮用水处理的卫生监督由卫生部负责,河湖水污染的防治则由环保部负责,主要监管排污企业废水在排入河道之前的污染物防治。 四、综合管廊--城市地下管线建设的趋势 综合管廊就是地下城市管道综合走廊。即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通信,燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。 交通运输繁忙或工程管线设施较多的城市主干道; 不宜开挖路面的路段以及广场或主要道路的交叉处等; 根据《城市工程管线综合规划规范》第2.3节有关规定,当遇到下列情况之一时,工程管线宜采用综合管廊集中敷设: 国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见(国办发[2015]61号)于2015年8月10日公布。工作目标是到2020年,建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营,以使反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善,城市地面景观明显好转。 五、海绵城市--城市雨水排放利用良性发展的途径 2017版城市排水工程规划,对城市雨水系统的术语定义如下;收集、输送、调蓄、处置城市雨水的设施及行洪通道以一定方式组合成的总体,包括源头消减系统、雨水排放系统和防洪系统三部分。 海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,也可称之为“水弹性城市"国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”。即下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

市政道路及给排水工程

东湖高新生物医药产业园一期市政道路及给排水工程 26#、27#楼北侧 废水管道沟槽及混凝土井开挖支护 施 工 案 省地矿建设有限公司 东湖高新生物医药产业园一期市政道路及给排水工程 项目部

二O一六年十一月 目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工准备 (2) 第四章沟槽开挖、支护施工流程及法 (3) 第五章沟槽开挖监测要求 (6) 第六章主要劳动力配备 (11) 第七章质量工期保证措施 (12) 第八章安全文明施工保证措施 (13) 第九章预防应急措施 (14)

第一章编制依据 1、东湖高新生物医药产业园一期市政道路及给排水工程设计图纸; 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3、《建筑施工土工程安全技术规》(JGJ180—2009); 4、《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497—2009); 5、《建筑边坡工程技术规》(GB50330-2002); 6、《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268—2008); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204—2002) 第二章工程概况 东湖高新生物医药产业园一期市政道路及给排水工程包括生物医药产业园一期室外雨、污、废水系统管网、废水泵采购安装;室外生活给水系统管网、预留绿化灌溉给水阀;室外强、弱电电缆管网、电缆沟、检查井等电力通道的施工。市政道路(含隐形消防通道路基,五洲路车行出入口从园区外市政路接入部分,园区东北角二期26#、27#厂房北侧市政道路);化粪池;地上机动车停车位及非机动车停车位基层;铺装面上隐形井盖采购安装;强电等工程过路保护套管预留预埋施工;一期与二期间临时围挡施工及一切包含在市政道路给排水施工图中的工程容。 工程总工期95日两天。 园区东北角二期26#、27#厂房北侧市政道路为本项目第一施工区段,该

排水工程概况

1、工程概述 1.1自然概况 某湾项目位于沈阳市某风景旅游开发区,南邻浑河,北邻某,东至沈抚高速,西至东李路,地块大致呈“三角形”。东西长约2100米,南北最宽处约800米。 1.2工程概况 一期工程占地面积约为9.4万平方米,总建筑面积约为71100平方米,其中地下建筑面积约为7100平方米,地上建筑面积约为64000平方米。其中28栋独栋别墅、18栋联排别墅、66栋合院别墅及售楼处。 某湾效果图 1.3排水工程概况 本工程排水体制为分流制,生活污水经化粪池处理后排入园区西侧市政污水管道,雨水经管道收集后排入南侧雨水收集池,收集后回用于园区绿化。管道总长约5689m,污水井633座、雨水井165座、6#化粪池5座,雨水收集池2座。 2、投标文件编制依据 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《室外排水设计规范》GB50014-2006 《给给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 3、施工准备工作计划 3.1施工技术准备 组织公司技术人员对设计施工图纸进行同步的深入仔细的阅读和熟悉,根据我公司以往在类似工程上的施工管理的丰富经验,针对本工程的特点和难点编制详细、合理、有可操作性的施工组织设计和工艺,使后续的施工有可靠的指导性文件。 对设计中的难点部位,及时研究解决,确保施工的顺利开展。 组织对工程图纸进行细化,并制作大样图,尽可能将施工图纸细化为可直接指导施工人员操作的图纸。

安排测量人员进入施工场地,进行定位放样和标高量测,制作控制点。 3.2施工机械设备的准备 依照本工程的施工流程和进度计划,及时调整相应施工机械设备的维修、保养和使用,特别对吊装设备的维护,确保施工机械设备按时进场、正常使用和计划要求紧密衔接。 3.3施工物资材料的准备 根据本工程的情况和特点,依照工程进度计划和材料供应计划,组织工程所需原材料的订购和进场。 4、现场主要机械设备配备表 2000 1.5KW 混凝土振捣 5、现场劳动力配备表 根据本工程工作量大、工序繁多的特点,初步确定了工程总体劳动力投入计划,根据施工总体流程的安排,整个施工最高峰劳动力需求量约为150人左右。

给排水工程施工组织设计概述

目录 第一章工程概况1 第二章施工准备1 第三章安装工程的技术措施2 第四章质量保证措施4 第五章安装工程现场文明施工5 第六章安装工程的材料设备管理6 第七章安装工程的组织机构及管理6 第八章文明施工措施7 工程概况 给排水工程由生活给水(冷热水)系统、生活污水系统、 消防喷淋灭火系统组成,生活给水管采用ABS给水管,热水管道采用PP—R热水管,喷淋管采用热镀锌钢管。热水管道采用离心玻璃棉保温,各系统水源由******宾馆内相应管网接入。 1.2、电气工程包括照明(正常、应急照明)、动力(空调、防 排烟)、火灾自动报警、电视监控、电话等系统。电源由宾馆配电间供给;消防系统采用双电源自投,火灾自动报警系统由宾馆消防控制中心联动控制。其产品采用上海松江电子仪器厂的报警系列产品。 1.3、空调系统冷热源由宾馆现有空调热力站提供。空调供回水 管道,风管和吊顶内的凝结水管须进行保温,材质为超细玻璃棉管壳(板)保温层为硬质聚氨脂泡沫塑料带铝箔。 施工准备 2.1、施工现场临时设施根据土建统一安排布置,安装设项目部办公室、材料仓库及水电工具房。 2.2、根据工程施工需要,在工程前期按需要配齐施工机械设备和专用工具。 2.3、施工人员应认真搞好图纸会审,技术交底准确领会设计意图。 2.4、施工员编制材料计划,材料员按计划提前做好材料准备工作,保证合格材料及时分批,有序的进入施工现场。 2.5、施工前,施工员应对施工班组进行详细工程交底,内容包括:设计意图、设计变更、材质要求、施工规范、质量验评标准以及对建设方承诺的质量要求和安全交底。 2.6、对施工主要的分项工程应作出详尽、切实可行的单项施工方案。 2.7、在图纸会审时,应多综合各工种的预埋件及电管、水管、风管的线路走向,协商交叉处的相应标高,并根据小管让大管,电管让水管、水电管让风管,一般管道让特殊管道的原

市政工程给排水措施研究

市政工程给排水措施研究 发表时间:2019-08-13T09:11:27.740Z 来源:《中国建筑知识仓库》2019年02期作者:成建平[导读] 市政给排水工程不仅是为解决居民、企事业供水问题也是解决雨水、污水的排放问题,更重要的是进行城市水环境的保护和治理问题。如果不统一管理,污水截流、水质监测无法监督管理到位,环境保护将成为一句空话,不利于国家的发展。 一、市政工程给排水管道施工研究(一)开工前的技术准备 1.深入分析、研究工程图纸 在实际进行市政排水管道的施工前,应组织有关的设计部门、施工单位、监理机构以及开发商协同完成图纸会审工作,全面了解、彻底掌握项目施工的质量要求、管材标准、检查井数量等信息、数据,并考虑具体开挖施工中的地下既有管线、地上既有构筑物的位置与地基土质情况,最后在施工现场布置、标注好需要保护的设施位置、桩号、水准点、水准高程参照点,为后续的测量、施工做好准备。 2.全面调查施工现场,做好故障排除工作项目施工前,在保证施工现场达到三通标准的同时,还应考虑管线走向及施工开挖工作面和堆土堆料所占场地与地形地貌、地物、交通问题等因素,并对项目施工有影响的因素进行统计记录,请相关单位及部门协助解决,认真解决管线与城市道路交叉的问题,确保项目顺利进行。 3.施工现场调查与故障排除后,进行测量放线施工放线对于排水工程的重要性不可忽视,应做好前期准备工作。在施工工期较紧的情况下,排水施工方应根据施工作业面迅速进场施工。绘出中线图后,确定井位坐标,以此为指导,在现场利用全站仪放出各个井位。打桩撒灰过程中应充分考虑中心线及边坡系数加宽带来的影响,及时在沟槽内设置支撑,确保施工安全。 (二)排水管道沟槽的开挖 排水工程进行沟槽开挖前要设置警示标志及安全标志,避免事故发生,同时要对地下管线进行勘察,与相关部门确认后施工,避免项目开挖造成管线损坏。在项目施工时,要设置临时排水措施,挖好排水沟,保证城市排水畅通。开挖坑基不能有雨水流入,如沟槽出现积水,会导致浮管的情况出现。施工过程中,水位应低于工作面,并保持 2 m 距离,地下水丰沛及雨天应及时利用抽水机抽水,确保施工质量。施工时,应考虑天气对项目的影响,减少坑基暴露时间,避免出现坑基变形。沟槽完工,施工单位检查无误后,会同监理部门统一验收并继续施工。(三)管材质量的控制 合理选用施工管材,并全面检验。施工管材及配件厂商应符合标准。施工方材料工程师对进场管材质量要进行验证,如外观检查存在不确定性,要求对管材进行内、外压实验。施工管材要求经过专业实验室批量检验合格,并具备检验合格报告才能进场使用。(四)管道的安装施工 排水工程下管阶段的质量控制。下管时要考虑中心线位置,管道边线通过细绳进行控制。下管过程主要通过吊车完成。为确保沟槽边坡稳定,吊车应与沟边保持 1 m 以上距离,采用吊钩及柔性吊索进行下管。整个过程要求有专人指挥完成,确定管子中心位置,实现平调轻放,保持基地管道稳定。在较为狭窄的区域进行施工时,机械不能进入,可以采取人工压绳下管的方式进行。出现架空下管时,应保持一定的安全距离。管道安装整个过程要保证管道垫稳,管底坡度符合要求,不会出现倒流水的情况,同时缝宽均匀,无杂质,管座混凝土坚实,与管壁结合紧密,用粗砂进行回填,保证密实度。项目砌井时要保证砂浆饱满、流槽顺畅、井壁尺寸达到标准。垫层和基础不能带水进行砌筑,基础几何尺寸及高程应达到设计要求,保证砌筑时混凝土强度符合标准。井墙砌筑时要求竖直并无通缝、灰浆饱满、砌缝平整,同时还要保证抹面压光,无空鼓及裂缝产生。 二、市政工程给排水的排污对象分析

建筑给排水工程施工解决方案.doc

一、工程概况 本工程为XXX,建设地点位于河北省石家庄市中山西路XXX院内。北楼地下两层,地上十层;南楼地下两层,地上五层。工程包括给水系统、排水系统、雨水系统、消火栓系统。 给水系统:给水系统包括生活给水、软化水系统,,给水系统中当D≤25mm时,采用内衬塑镀锌钢管,卡式连接;25mm< D≤100mm 时,采用缩合式衬塑镀锌钢管,丝扣连接;D>100mm时,采用缩合式衬塑镀锌钢管,沟槽连接。保温材料采用B1级橡塑发泡材料。 排水系统:排水系统包括生活污水系统、压力排水系统、雨水系统。生活污水系统设专用通气管,其中地上部分采用UPVC管道粘接,地下部分采用柔性接口承插式机制铸铁管,保温(防结露)材料采用B1级聚氨酯保温管壳;压力排水系统采用衬塑钢管D<80mm时,丝扣连接;D≥80mm时,沟槽连接;雨水系统采用高压内喷塑热镀锌无缝钢管D<80mm时,丝扣连接;D≥80mm时,沟槽连接;防结露同排水管。 消火栓系统:采用热镀锌钢管,D<80mm时,丝扣连接;D≥80mm 时,沟槽连接;管道保温同给水管。 二、施工准备 2.1 作业条件 安装工程施工前,参与施工的技术人员和操作工人必须认真识读设计图纸及其技术说明文件,明确设计意图,了解设计要求。

根据设计图纸、工程量大小、工程复杂程度、工程施工和技术难点,以及业主对工程的要求,编制详细的管道专业工程施工方案和重点、难点、关键过程及特殊过程专题施工作业方案,并审定最佳方案。在施工方案中,对管道工程的施工进度网络,操作程序和施工方法、工程技术、质量、安全、施工目标等进行明确地规定。 施工前,根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,对参与安装工程施工的现场操作人员进行工程技术交底和质量安全交底,并办理安装工程施工技术交底手续。 2.2 材料要求 设备、材料的规格种类应符合设计要求,采用的设备、镀锌钢管、衬塑钢管、柔性铸铁管、塑料管及管件、型钢、阀门、卫生器具、保温材料等应使用具有产品合格证、材质证书的国标产品。外观检查合格。需做专项试验的材料必须按规定进行试验。严禁不合格的材料用于工程施工。 经检查合格后,根据不同的材质、批次,不同要求,按照安装先后顺序存放,做好标识,分别堆放在专门的堆场或仓库内,防止锈腐、损坏和重复搬运。 各类设备必须具有制造厂的产品证明书和合格证。铭牌应清晰、完整,随设备文件齐全。经开箱检查合格。 所有材料进场后要堆放整齐,并作好相应的标识。 2.3 施工机具 根据本工程具体情况我公司配备下列施工机具,保证机具正常工

相关文档