火灾类型分类:

A类火灾:固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。

B类火灾:液体或可融化的固体物质火灾。

C类火灾:气体火灾。

D类火灾:指金属火灾。

E类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。

F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)的火灾。

灭火器类型分类:

水基型灭火器:包括水基型泡沫灭火器、水基型水雾灭火器,灭火类型包括A 类、B类、C类、E类、F类

干粉灭火器:采用磷酸二氢铵、硫酸铵等灭火剂的灭火器。分为普通干粉灭火器、超细干粉灭火器。使用温度一般为-20℃~55℃,灭火类型包括A类、B类、C类、E类

二氧化碳灭火器:使用温度一般为:-10℃~55℃,灭火类型包括B类、C类、E 类

洁净气体灭火器:系统包括七氟丙烷、混合气体IG541、二氧化碳、惰性气体等。灭火器类型包括A类、B类、C类、E类。

水基型灭火器

1、水基型泡沫灭火器

水基型泡沫灭火器内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气,具有操作简单、灭火效率高的特点,适用于扑救易燃固体或液体的初起火灾。广泛应用于油库、工厂、商店等场所。有效期长、抗复燃、双重灭火等优点。

2、水基型水雾灭火器

水基型水雾灭火器具有绿色环保,灭火后药剂可100%生物降解,不会对周围设备、空间造成污染;高效阻燃、抗复燃性强;灭火速度快,渗透性极强等特

点。2008年,我国开始推广新的水基型水雾灭火器。

干粉灭火器

1、普通干粉灭火器

干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。

灭火原理:一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。

普通干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成,疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑,惰性填料种类繁多,主要起防振实、结块,改善干粉运动性能,催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。能够起到灭火作用的物质主要有:K2CO3、KHCO3、NaCl、KCl、(NH4)2SO4、NH4HSO4、NaHCO3、K4Fe(CN)6·3H2O、Na2CO3 等,公司采用的为含磷酸二氢铵50%,硫酸铵25%的干粉灭火器。普通干粉所具有的总比表面积小,单个粒子质量较大,沉降速度较快,受热时分解速度慢,导致其捕捉自由基的能力较小,故灭火能力受到限制

2、超细干粉灭火器

超细灭火粒子由于比表面积大,活性高,能在空气中悬浮数分钟,形成相对稳定的气溶胶,气溶胶灭火剂粒径要求小于<5μm,最好低于0.5μm,灭火效能很高,且使用方法也完全不同于一般传统干粉灭火剂,它类似卤代烷淹灭式灭火。

超细粉的总表面积与体积的比值大,活性高,形成均匀分散、悬浮于空气中相对稳定的气溶胶,受热分解速度快,捕获自由基能力强,故灭火效能急剧提高。二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭,。在常压下,液态的

二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体,二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。。因而,灭火时二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。但不宜在室外刮大风时使用,在窄小和密闭的空间使用后,要及时通风或、,人员要及时撤离现场,以防窒息。

D类火灾灭火器

D类火灾灭火器主要适用于金属及轻金属D类火灾:镁、钠、铝、钼、锂、钾。金属、金属氢化物等金属有机化合物。由于此类物质是属于轻质金属极易吸复空气中的氧气和水分从而产生氧化可燃类氢、烷气体,从而发生燃烧、爆炸。例如燃烧中的镁会把水分解,产生的氢气可引起爆炸;卤化烷亦会被分解成有毒之光气,同样可能产生爆炸。就算是以氮气或二氧化碳包围燃烧中的金属,仍然可能继续闷烧,并能把二氧化碳变成有毒之一氧化碳。

金属燃烧的特点:1、燃烧温度高,热辐射强。比如:铝粉燃烧时温度高达3000℃,且火光耀眼明亮,辐射热较强。2、扑救困难。

D类火没有单一灭火剂可用,而必须按所储物料预备不同灭火剂。而使用时亦必须经过特别训练。部分D类灭火剂如下:

1、氯化钠及石墨粉末。适用于钠、钾、镁、钛、铝等多数金属火。一般以长柄铲施放,用于金属粉末起火。因为灭火器的气体可能把金属粉吹起,引起尘爆;

2、以氩气推动铜粉灭锂金属火灾。氩能隔绝空气及铜能带走热力,并黏附在溶解之锂金属表面;

3、在没有以上物料时,必要时以长柄铲把干沙堆在金属火上。但沙中的极少水份都有可能引起蒸气爆炸,把金属射到四周。

灭火器构造及简图

灭火器是由简体、器头、喷嘴等部件组成,借助驱动压力可将所充装的灭火剂喷出,达到灭火的目的。灭火器由于结构简单、操作方便、轻便灵活、使用广泛,是扑救各类初期火灾的重要消防器材。 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂划分有:泡沫灭火器、干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器、酸碱灭火器、清水灭火器等。我国灭火器的型号编制是由类、组、特征代号和主参数四个部分组成。类、组、特征代号用汉语拼音字母表示具有代表性的字头。主参数是灭火剂的充装量。其型号编制方法见表6—2。 表6—2 各种灭火器的型号编制方法 三、干粉灭火器 干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作为动力,将灭火器内干粉灭火药剂喷出而进行灭火。干粉灭火器适用扑救石油、可燃液体、可燃气体、可燃固体物质的初期火灾。这种灭火器由于灭火速度快、灭火效力高,广泛应用于石油化工企业。 干粉灭火器按充入的干粉药剂分类,有碳酸氢钠干粉灭火器,也称BC干粉灭火器;磷酸铵盐干粉灭火器,也称ABC干粉灭火器;按加压方式分类有储气瓶式和储压式;按移动方式分类有手提式和推车式。 (一)手提式干粉灭火器 手提式干粉灭火器按充装的干粉药剂量,有1、2、3、4、5、6、8、10kg等8种。其型号有MF1、MF2、MF3、MF4、MF5、MF6、MFS、MFl0。其技术性能参数如表6—6。 表6—6 手提式干粉灭火器的技术性能

1.构造 (1)储气瓶式干粉灭火器。 主要有简体、器盖、储气瓶、喷射装置组成。筒体的充装干粉药剂的容器,其水压试验压力为2.4~3.0MPa,由1.2~2.0mm厚的钢板焊接制成;器盖是密封筒体的盖子,在其上部装有开启机构和喷嘴或喷射软管,下部有出粉管,出气管;储气瓶是充装二氧化碳驱动气体的容器,其设计压力为14.7~17.0MPa,水压试验压力为22.5~25.0MPa。喷射装置由出粉管、喷射软管和喷嘴组成。储气瓶式干粉灭火器按储气瓶安装的位置有外挂式的内置式两种。图6—4为外挂式储气瓶干粉灭火器结构图,图6—5为内置式干粉灭火器结构图。 图6—4 MF型手提外挂式干粉灭火器结构图

常用灭火器的类型及适用范围

常用灭火器的类型及适用范围 一、类型: 酸碱式灭火器 药液成份: H2SO4 NaHCO3 适用范围:非油类及电器失火的一般火灾 注意事项 1、使用时倒置摇匀后,无灭火液喷出时应立即清理喷嘴,若不能排除应弃于远处,防止爆炸。 2、不宜用于精密仪器,贵重资料的灭火。 二、类型泡沫式灭火器 药液成份:Al2(SO43 NaHCO3 适用范围:油类失火 注意事项: 三、二氧化碳灭火器 液体CO2 电器、贵重仪器、资料失火、小范围的油类着火。 1、双手握在喷射口的橡胶部位,不要接触金属部分。 2、不得用于可燃性金属失火。 3、灭火后不伤物品、不留痕迹。 四、四氯化碳灭火器 液体CCl4 电器失火 1、有毒,注意使用时风向,要站在上风处。 2、不得用于K、Na和CS2、CaC2的着火。 3、灭火后不留痕迹。 五、干粉灭火器 粉末主要成份为Na2CO3等盐类物质,加入适量润滑剂,防潮剂。 油类、可燃气体、电器设备、精密仪器、文件记录和遇火燃烧等物品的初起火灾。 需分清干粉灭火器的不同类型,有针对性的使用。 六、1211灭火器 CF2ClBr 油类、有机溶剂、电器、精密仪器 属化学抑制灭火器、灭火效率高、绝缘、无污染、不留痕迹、但价格贵。 可根据检测样品性质、所用试剂属性、用电情况等进行灭火器的选择和分区布置,最好每个检测室均配有灭火器,达不到此要求,可在每个大区域摆放各种灭火器然后在墙上或其他地方注明每种灭火器使用方向及注意事项,以方便需要时使用、参考 非常用的有一两个即可,但要保证其状态良好。 首先分析下燃烧原理,一切灭火方法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。因此可采用: 1.冷却灭火法这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。 2.隔离灭火法隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移

灭火器的性能与使用方法

灭火器的性能与使用方法 灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具,它能在其内部压力作用下,将所充装的灭火剂喷出,用来扑灭火灾。由于其结构简单,操作方便,使用面广,对扑灭初起火灾效果明显。因此,在企业、机关、商场、公共楼宇、住宅和汽车、轮船、飞机等交通工具上,随处可见,已成为群众性的常规灭火器具。因此,了解和掌握灭火器的使用常识,使其在发生火灾事故时,能及时正确地把火灾消灭在初发阶段,减少损失,显得非常必要。 (一)灭火器的分类 1.按充装灭火剂的类型划分 (1)水型灭火器。这类灭火中充装的灭火剂主要是水,另外还有少量的添加剂。清水灭火器、强化液灭火器都属于水型灭火器。 (2)空气泡沫灭火器。这类灭火器中充装的灭火剂是空气泡沫液。根据空气泡沫灭火剂种类的不同,空气泡沫灭火器又可分为蛋白泡沫灭火器、氟蛋白泡沫灭火器、水成膜泡沫灭火器和抗溶泡沫灭火器等。 (3)干粉灭火器。干粉灭火器内充装的灭火剂是干粉。根据所充装的干粉灭火剂种类的不同,干粉灭火器可分为碳酸氢钠干粉灭火器、钾盐干粉灭火器、氨基干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器等。我国主要生产和发展碳酸氢钠干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器。由于碳酸氢钠只适用于扑救B、C类火灾,所以碳酸氢钠干粉灭火器又称BC干粉灭火器。磷酸铵盐干粉适于扑救A、B、C类火灾,所以磷酸铁盐干粉灭火

器又称ABC干粉灭火器。 (4)卤代烷灭火器。卤代烷灭火器内充装是卤代烷灭火剂。卤代烷灭火器分为“1211” 灭火器和“1301”灭火器。 (5)二氧化碳灭火器。这类灭火器中充装的灭火剂是加压液化的二氧化碳。 2.按灭火器的重量和移动方式划分 (1)手提式灭火器。这类灭火器,总重在28kg以下,容量在10kg左右,是能用手提着的灭火器具。 (2)背负式灭火器。这类灭火器,总重在40kg以下,容量在25kg以下,是用肩背着灭火的器具。 (3)推车式灭火器。这类灭火器,总重在40kg以上,容量在100kg以内,装有车轮等行驶机构,由人力推(拉)着灭火的器具。 3.按加压方式划分 (1)贮气瓶式灭火器。这类灭火器中的灭火剂是由一个专门储存压缩气体的贮气瓶释放气体加压驱动的。 (2)贮压式灭火器。这类灭火器中的灭火剂是由与其同贮于一个容器内的压缩气体或灭火剂蒸气的压力所驱动的。 (二)灭火器的性能要求

常用灭火器的介绍和使用说明

常用灭火器的介绍和使用说明 不知道有没有tx发过,感觉挺有用的。同时建议各位tx认真读一下自己车载灭火器的说明书,特别是很多灭火器是不能横置或颠倒或滚来滚去存放的。 ----------------------------------------------------------- 常用灭火器 灭火器是一种常用的灭火器材,具有轻便灵活、灭火速度快等特点,主要用于扑救各种物质的初起火灾。由于初起火灾范围小、火势弱,是火灾扑救的最有利时机,所以,如果正确使用质量合格的灭火器,扑救及时,可将火灾消灭在萌芽状态,避免造成巨大的财产损失和可能的人员伤亡。 目前,常用的灭火器有酸碱灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器、干粉灭火器等。 一、酸碱灭火器 1.简单构造及适用范围 酸碱灭火器由筒体、筒盖、硫酸瓶胆、喷嘴等组成。筒体内装有碳酸氢钠水溶液,硫酸瓶胆内装有浓硫酸。瓶胆口有铅塞,用来封住瓶口,以防瓶胆内的浓硫酸吸水稀释或同瓶胆外的药液混合。酸碱灭火器的作用原理是利用两种药剂混合后发生化学反应,产生压力使药剂喷出,从而扑灭火灾。 酸碱灭火器适用于扑救木、棉、麻、毛、纸等一般固体物质火灾,不宜用于油类和忌水、忌酸物质及电气设备的火灾。 2.手提式酸碱灭火器的使用方法

(1)平稳地将灭火器提到起火点。 (2)用手指压紧喷嘴,将灭火器颠倒过来,上下摇动几下。 (3)松开手指,对准燃烧最猛烈处喷射。 (4)随着灭火器喷射距离的缩短,使用者应逐渐向燃烧物靠近,始终使水流喷射在燃烧物上,直至把火扑灭。 3.使用及维护注意事项 (1)灭火器在运送过程中,不能把灭火器扛在肩上或横拿,也不能让灭火器过分倾斜,以防两种药剂混合而提前喷射。 (2)使用时,应始终使灭火器保持颠倒状态,不得直立或横置。否则,会影响水流喷射。 (3)使用时,不能将筒盖或筒底对着人体,以防筒底爆破或筒盖飞出伤人。 (4)避免放在高温处,以防化学药剂失效,冬季要注意防冻。 (5)要定期检查,发现药液变质应予以更换。 二、泡沫灭火器 泡沫灭火器是用喷射泡沫进行灭火的灭火器。 泡沫灭火器主要用于扑救油品火灾,如汽油、煤油、柴油、植物油、动物油以及苯、甲苯等的初起火灾,也可用于扑救固体物质火灾,如木材、棉、麻、纸张等初起火灾,不适于扑救带电设备火灾、气体火灾以及醇、酮、酯等有机溶剂火灾。 泡沫灭火器有化学泡沫灭火器和空气泡沫灭火器两种。作用原理都是通过筒内酸性溶液与碱性溶液混合后发生化学反应,喷射出泡沫,覆盖在

火灾种类、灭火器类型及灭火常识

火灾种类、灭火器类型及灭火常识 目录 一、火灾种类 应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类: 1、A类火灾:指含碳固体可燃物如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 2、B类火灾:指甲、乙、丙类液体如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 3、C类火灾:指可燃气体如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 4、D类火灾:指可燃金属如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 5、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。 二、灭火器类型 灭火器是“把火灾消灭在初期和萌芽状态”的有力工具。灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。 (一)泡沫灭火器 原理及使用方法: 根据二氧化碳既不能燃烧,也不能支持燃烧的性质,人们研制了各种各样的二氧化碳灭火器,有泡沫灭火器、干粉灭火器及液体二氧化碳灭火器。

下面简要介绍泡沫灭火器的原理和使用方法:泡沫灭火器内有两个容器,分别盛放两种液体,它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液,分别放置在内筒和外筒,内筒内为Al2(SO4)3,外筒内为NaHCO3,两种溶液互不接触,不发生任何化学反应。(平时千万不能碰倒泡沫灭火器)当需要泡沫灭火器时,把灭火器倒立,两种溶液混合在一起,就会产生大量的二氧化碳气体。 除了两种反应物外,灭火器中还加入了一些发泡剂。发泡剂能使泡沫灭火器在打开开关时能喷射出大量二氧化碳以及泡沫,能黏附在燃烧物品上,使燃着的物质与空气隔离,并降低温度,达到灭火的目的。由于泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分,它不如二氧化碳液体灭火器,后者灭火后不污染物质,不留痕迹。 适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。 在扑救可燃液体火灾时,如已呈流淌状燃烧,则将泡沫由近而远喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上;如在容器内燃烧,应将泡沫射向容器的内壁,使泡沫沿着内壁流淌,逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射,以免由于射流的冲击,反而将燃烧的液体冲散或冲出容器,扩大燃烧范围。在扑救固体物质火灾时,应将射流对准燃烧最猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短,使用者应逐渐向燃烧区靠近,并始终将泡沫喷在燃烧物上,直到扑灭。使用时,灭火器应始终保持倒置状态,否则会中断喷射。 灭火原理: 使用泡沫灭火器灭火时,能喷射出大量二氧化碳及泡沫,它们能粘附在可燃物上,使可燃物与空气隔绝,破坏燃烧条件,达到灭火的目的。 注意事项: 泡沫灭火器不可用于扑灭带电设备的火灾,否则将威胁人身安全。 (二)干粉灭火器 干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠)和ABC干粉(磷酸铵盐)两大类。 居家、办公场所一般选择手提式干粉灭火器。手提式干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;还可扑救固体类物质的初起火灾。但不能扑救金属燃烧火灾。 手提式干粉灭火器可以扑救A,B,C类和电气火灾,以及某些不宜用水扑救的火灾(如,图书馆火灾)。但不适用扑救轻金属火灾(如,铿、钠、钾、钙、镁、铀等火灾)。 灭火原理: 干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的干粉灭火器 添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠)和ABC干粉(磷酸铵盐)两大类。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。 使用方法: 在灭火时,将干粉灭火器提到起火地点。一只手握住喷嘴对准火焰根部,另一只手拔出保险销,用力压下压把,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出,形成浓云般的粉雾而使火熄灭;扑救地面油火时,要平射,左右摆动、由近及远,快速推进。 使用手提式干粉灭火器的注意事项: 1、使用手提式干粉灭火器之前,要查看压力表。压力表分3个部分红、绿、黄三个区域。红区压力过 低,要及时补充或调换;绿区压力正常,可以正常使用;黄区压力过高(跟灭火器环境有关)。 2、因射程和喷射时间有限,灭火时要选准距离和角度尽量接近火源,掌握好灭火方向和角度。 3、干粉几乎没有冷却作用,要防止复燃。 4、干粉灭火后往往有残留物,要注意防止损害精密仪器。

灭火器年检的相应规定

灭火器年检的相应规定灭火器维修与报废规程(GA 95-2007) 1 范围 本标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。 本标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 4351.1-2005 手提式灭火器第1部分:性能和结构要求 GB/T 4351.3-2005 手提式灭火器第3 部分:检验细则 GB 8109-2005 推车式灭火器 GB/T9251 气瓶水压试验方法 GA 402 1211 灭火器报废规定 3 术语和定义 GB4351.1-2005、GB/T4351.3-2005和GB8109-2005确定的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 有资格的人员qualified person 取得维修操作资格证书,能够按规定执行灭火器检查、维修、再充装和检验的人员。 3.2 维修service 为确保灭火器安全使用和有效灭火而对灭火器进行的检查、再充装和必要的部件更换。 3.3 再充装recharge 为灭火器灌装灭火剂和驱动气体。 3.4 维修条件service condition 维修单位具备的维修场地、维修设备、检验设备、人员和对维修质量实施有效控制的条件。 3.5 维修能力service capacity 维修单位具备保证维修后灭火器符合相应产品标准的能力。 3.6

灭火器原理及使用范围

一、二氧化碳灭火器灭火原理和使用方法是什么? 二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般 1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。 二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防 窒息。

二、干粉灭火器的灭火原理和使用方法是什么? 干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。 干粉灭火器最常用的开启方法为压把法,将灭火器提到距火源适当距离后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。另外还可用旋转法。开启干粉灭火棒时,左手握住其

常见灭火器的适用范围和使用方法

常见灭火器的适用范围和使用方法 手提式泡沫灭火器。 卤代烷灭火器。

干粉灭火器。 二氧化碳灭火器。 空气泡沫灭火器 适用范围:适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾。 使用方法:可手提筒体上部的提环,迅速奔赴火场。这时应注意不得使灭火器过分倾斜,更不可横拿或颠倒,以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10米左右时,即可将筒体颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手扶住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾时,如已呈流淌状燃烧,则将泡沫由远而近喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上;如在容器内燃烧,应将泡沫射向容器的内壁。在扑救固体物质火灾时,应将射流对准燃烧最猛烈处。使用时,灭火器应始终保持倒置状态。

卤代烷灭火器 适用范围:这类灭火器适用于扑救易燃液体和可燃液体、可燃气体火灾。 使用方法:使用时,在距燃烧处5米左右,放下灭火器,先拔出保险销,一手握住开启把,另一只手握在喷射软管前端的喷嘴处,先将喷嘴对准燃烧处,用力握紧开启压把,使灭火器喷射。当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时,使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射,向前快速推进,直至火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器中燃烧,应对准火焰左右晃动扫射,当火焰被赶出容器时,喷射流跟着火焰扫射,直至把火焰全部扑灭。 干粉灭火器 适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。 使用方法:在距燃烧处5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷射。干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出。开启干粉灭火器时,左手握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手拔掉保险卡,旋转开启旋钮,打开贮气瓶,滞时l至4秒,干粉便会喷出。 二氧化碳灭火器 适用范围:用来扑灭图书、档案、贵重设备、精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾。 使用方法:在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70至90度。

二氧化碳灭火器构造

二氧化碳灭火器结构图: 二氧化碳灭火器筒体采用优质合金钢经特殊工艺加工而成,重量比碳钢减少了40%。具有操作方便、安全可靠、易于保存、轻便美观等特点。灭火原理:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成,内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,也可扑救带电设备的火灾;常应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。

灭火器的适用范围: 扑救A类火灾可选择水型灭火器、泡沫灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、卤代烷灭火器。 扑救B类火灾可选择泡沫灭火器(化学泡沫灭火器只限于扑灭非极性溶剂)、干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器。 扑救C类火灾可选择干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器等。 扑救D类火灾可选择粉状石墨灭火器、专用干粉灭火器,也可用干砂或铸铁屑末代替。 扑救带电火灾可选择干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器等。带电火灾包括家用电器、电子元件、电气设备(计算机、复印机、打印机、传真机、发电机、电动机、变压器等)以及电线电缆等燃烧时仍带电的火灾,而顶挂、壁挂的日常照明灯具及起火后可自行切断电源的设备所发生的火灾则不应列入带电火灾范围。 灭火器的维护与管理: 使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。 使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。 使用单位应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实 灭火器报废制度。

四类灭火器的灭火原理和使用方法(正式版)

文件编号:TP-AR-L9576 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 四类灭火器的灭火原理 和使用方法(正式版)

四类灭火器的灭火原理和使用方法 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、二氧化碳灭火器灭火原理和使用方法是什 么? 二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火 剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作 用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度, 约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立 即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方 米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空 气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间 中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒

息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。 二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。 二、干粉灭火器的灭火原理和使用方法是什么? 干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂

灭火器种类介绍

灭火器的种类较多,常用的主要有: 一、干粉灭火器 (1) 二、二氧化碳灭火器 (2) 三、1211灭火器 (2) 四、泡沫灭火器 (3) 一、干粉灭火器 1、干粉储压式灭火器(手提式)是以氮气为动力,将筒体内干粉压出。适宜于扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾。它能抑制燃烧的连锁反映而灭火。也适宜于扑灭液体、气体、电气火灾(干粉有5万伏以上的电绝缘性能)。有的还能扑救固体火灾。 干粉灭火器不能扑救轻金属燃烧的火灾。 使用时先拔掉保险销(有的是拉起拉环),再按下压把,干粉即可喷出。 灭火时要接近火焰喷射;干粉喷射时间短,喷射前要选择好喷射目标,由于干粉容易飘散,,不宜逆风喷射。 注意保养灭火器,要放在好取、干燥、通风处。每年要检查两次干粉是否结块,如有接块要及时更换;每年检查一次药剂重量,若少于规定的重量或看压力表如下掉气压,应及时充装。 2、干粉推车使用时,首先将推车灭火器快速推到火源近处,拉出喷射胶管并展直,拔出保险销,开启扳直伐门手柄,对准火焰根部,使粉雾横扫重点火焰,注意切断火源,控制火焰窜回,由近及远向前推进灭火。 3、干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。

8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。 二、二氧化碳灭火器 1、二氧化碳灭火器都是以高压气瓶内储存的二氧化碳气体做为灭火剂进行灭火,二氧化碳灭火后不留痕迹,适宜于扑救贵重仪器设备,档案资料,计算机室内火灾,它不导电也适宜于扑救带电的低压电器设备和油类火灾,但不可用它扑救钾、钠、镁、铝等物质火灾。 使用时,鸭嘴式的先拔掉保险销,压下压把即可,手轮式的要先取掉铅封,然后按逆时针方向旋转手轮,,药剂即可喷出。注意手指不宜触及喇叭筒,以防冻伤。 二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点,在上风方向喷射。 对二氧化碳灭火器要定期检查,重量少于5%时,应及时充气和更换。 推车式使用方法:同干粉推车一样。 三、1211灭火器 1、“1211”灭火器是一种高效灭火剂。灭火时不污染物品,不留痕迹,特别适用于扑救精密仪器、电子设备、文物档案资料火灾。它的灭火原理也是抑制连烧的连锁反应,也适宜于扑救油类火灾。 使用时要首先拔掉保险销,然后握紧压把开关,即有药剂喷出。使用时灭火筒身要垂直,不可平放和颠倒使用。它的射程较近,喷射时要站在上风,接近着火点,对着火源根部扫射,向前推进,要注意防止回头复燃。 “1211”灭火器每三个月要检查一次氮气压力,每半年要检查一次药剂重量、压力,药剂

灭火器的使用方法和各类火灾适用的灭火器

编号:SM-ZD-15607 灭火器的使用方法和各类火灾适用的灭火器 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

灭火器的使用方法和各类火灾适用 的灭火器 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.干粉灭火器适应火灾及使用方法干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。 2.泡沫灭火器适应火灾及使用方法适用范围:适

灭火器结构示意图

1.构造 (1)储气瓶式干粉灭火器。 主要有简体、器盖、储气瓶、喷射装置组成。筒体的充装干粉药剂的容器,其水压试验压力为2.4~3.0MPa,由1.2~2.0mm厚的钢板焊接制成;器盖是密封筒体的盖子,在其上部装有开启机构和喷嘴或喷射软管,下部有出粉管,出气管;储气瓶是充装二氧化碳驱动气体的容器,其设计压力为14.7~17.0MPa,水压试验压力为22.5~25.0MPa。喷射装置由出粉管、喷射软管和喷嘴组成。储气瓶式干粉灭火器按储气瓶安装的位置有外挂式的内置式两种。图6—4为外挂式储气瓶干粉灭火器结构图,图6—5为内置式干粉灭火器结构图。 图6—4 MF型手提外挂式干粉灭火器结构图 1—进气管;2—出粉管;3—二氧化碳钢瓶;4—螺母;5—提环;6—筒体;7—喷粉胶管; 8—喷枪;9—拉环

图6—5 MF型手提内置式干粉灭火器 1—压把;2—提把;3—刺针;4—密封膜片;5—进气管;6—二氧化碳钢瓶; 7—出粉管;8—筒体;9—喷粉管固定夹箍;10—喷粉管(带提环);11—喷嘴 (2)贮压式干粉灭火器。 贮压式干粉灭火器与储气瓶式干粉灭火器结构的区别在于:储气瓶式有单独的储气瓶;而储压式则无储气瓶,但有一块显示筒体内部压力的显示器。 2.适用范围 碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体,气体及带电设备的初起火灾扑救。 磷酸铵盐干粉灭火器除用于扑救易燃、可燃液体、气体及带电设备火灾扑救外,还可扑救固体类物质的初起火灾扑救。但不能扑救轻金属燃烧的火灾。 3.使用方法 灭火时,可手提或肩扛灭火器奔向火场,在燃烧处5m左右,选择上风位置,一手紧握喷粉胶管,一手打开开启装置喷射。若是外挂式储气瓶干粉灭火器,操作者提起储气瓶上的开启提环;内置式储气瓶或储压式,操作者应先将开启把上的保险销拨下,然后将开启压把压下。 干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰根部扫射。如被扑救的液体火灾呈流淌状燃烧,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭;如可燃液体在容器内燃烧,应对准火焰根部左右晃动扫射,使干粉雾流覆盖容器开口表面。切不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流冲击力将可燃液体溅出容器造成火势蔓延扩大。 (二)MFT推车式干粉灭火器

四类灭火器的灭火原理和使用方法

消防知识 一、着火源分七类 火焰、高温物体、电火花、绝热压缩作用、撞击与摩擦作用、光线照射与聚焦作用、化学反应放热。 二、灭火过程中“三先三后”的战术原则 “先控制、后消灭”;“先救人、后灭火”;“先重点、后一般”。 三、点火源有四个类型八个种类 化学点火源(明火、自然发热);高温点火源(高温表面、热辐射); 电气点火源(电火花、静电火花);冲击点火源(冲击与摩擦、绝热压缩)。 四、火灾自动报警系统有三种形式 区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统。 五、灾探测器按所探测的火灾参数分为五类 感烟型、感温型、感光型、气体、复合式。 六、防火、防爆十大禁令 1. 严禁在厂内吸烟及携带火种和易燃、易爆、有毒、易腐蚀品入厂; 2. 严禁穿易产生静电的服装进入油气区工作; 3. 严禁在厂内施工用火和生活用火(确需动火时须办理动火证); 4. 严禁穿带铁钉的鞋进入油气区及易燃、易爆装置区;

5. 严禁非工作机动车辆进入生产装置、罐区及易燃易爆区; 6. 严禁用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣服、工具及地面等; 7. 严禁损坏厂内各类防爆设施; 8. 严禁就地排放易燃、易爆物料及化学危险品; 9. 严禁在油气区用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击和作业; 10. 严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施。 随着进入寒冬,气候干燥,火灾进入了多发季节,火灾初期是最好的灭火时间,扑救初期火灾,是减少火灾损失,杜绝人员伤亡的重要一环。那么,如何才是正确的灭火办法呢? 常用的灭火措施有四个: 第一,窒息法。即采取适当的措施阻止空气进入燃烧区,使燃烧物质缺乏或断绝氧气而熄灭; 第二,抑制法。将化学灭火剂喷入燃烧区,参与燃烧反应终止焰式反应而使燃烧反应停止; 第三,隔离法。将燃烧物和附近可燃物隔离或者疏散开,从而使燃烧停止。这种方法使用于扑救各种固体、液体、气体火灾;最后就是冷却法。向火场的燃烧点喷水或喷射灭火剂,使可燃物的温度降低到燃点以下,从而使燃烧停止。一般来说,家居灭火时最常用的还是窒息法和隔离法。 同时,针对火灾现场的人员逃生与火势大小、起火时间、楼层高

灭火器的种类及适用范围.

一、o8 I6 Z' w" P' `" X9 a" D 1、泡沫灭火器8 { f% h A5 G" e, \' t 泡沫灭火器的灭火作用表现在: 在燃烧物表面形成的泡沫覆盖层,使燃烧物表面与空气隔绝,起到窒息灭火的作用。由于泡沫层能阻止燃烧区的热量作用于燃烧物质的表面,因此可防止可燃物本身和附近可燃物的蒸发。泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却,泡沫受热蒸发产生的水蒸气可以降低燃烧物附近的氧的浓度。% A) b" U: b4 U# D泡沫灭火器的灭火范围: 适用于扑救A类火灾,如木材地、棉、麻、纸张等火灾,也能扑救一般类火灾,如石油制品、油脂等火灾;但不能扑救类灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质的火灾。1 ~% Z$ ]9 S ^4 A% W( @8 _ 2、干粉灭火器+ I# C8 d: S5 V$ n7 _( [6 B3 X 干粉灭火器的作用表现在: 一是消除燃烧物产生的活性游离子,使燃烧的连锁反应中断;二是干粉遇到高温分解时吸收大量的热,并放出蒸气和二氧化碳,达到冷却和稀释燃烧区空气中氧的作用。 干粉灭火器的灭火范围: 适用于扑救可燃液体、气体、电气火灾以及不宜用水扑救的火灾。AC干粉灭火器可以扑救带电物质火灾和 A、、 C、D类物质燃烧的火灾。 3、二氧化碳灭火器; t3 i:

A6 ]. C6 @ 二氧化碳灭火器的灭火作用表现在: 当燃烧区二氧化碳在空气的含量达到30%-50%时,能使燃烧熄灭,主要起窒息作用,同时二氧化碳在喷射灭火过程中吸收一定的热能,也就有一定的冷却作用。5t5L- x' y+ Q) G( w 二氧化碳的灭火范围: 适用于扑救600伏以下电气设备、精密仪器、图书、档案的火灾,以及范围不大的油类、气体和一些不能用水扑救的物质的火灾。 4、1211灭火器 1211灭火器的灭火作用表现在: 主要是抑制燃烧的连锁反应,中止燃烧。同时兼有一定的冷却和窒息作用。 1211灭火器的灭火范围: 适用于扑救易燃、可燃液体、气体以及带电设备的火灾,也能对固体物质表面火灾进行扑救(如竹、纸、织物等),尤其适用于扑救精密仪表、计算机、珍贵文物以及贵重物资仓库的火灾,也能扑救飞机、汽车、轮船、宾馆等场所的初起火灾。 二、灭火器的使用方法 1、手提式灭火器的使用 ⑴机械泡沫、 1211、二氧化碳、干粉灭火器 上述灭火器一般由一人作,使用时将灭火器迅速提到火场,在距起火点5米处,放下灭火器,先撕掉安全铅封,拨掉保险销,然后右手紧握压把,左手握住喷射软管前端的喷嘴(没有喷射软管的,左手可扶住灭火器底圈)对准燃烧处

灭火器使用方法及注意事项

灭火器使用方法及注意事项(培训用) 灭火器使用方法及注意事项 一、灭火器的类型 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动 灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。(我们常用的是干粉(BC 和ABC 两类、二氧化碳、1211、泡沫灭火器) 二、火灾的种类和扑救火灾灭火器选用 按燃烧物的性质划分,火灾有五种类型,各类火灾所适用的灭火器如下: A 类,指含碳固体火灾。可选用清水灭火器,泡沫灭火器,磷酸铵干粉灭火器(ABC 干粉灭火器。 B 类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(AB C 干粉灭火器,二氧化碳灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用于极性溶剂火灾。 C 类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器(ABC 干粉灭火器,二氧化碳灭火器。 易发生上述三类火灾部位一般配备ABC 干粉灭火器, 配备数量 可根据部位面积而定。一般危险性场所按每75平方米一具计算,每具

重量为4公斤。4具为一组,配有一个器材架。危险性地区或轻危险性地区可适量增减。 D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。 E 类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC 干粉灭火器,二氧化碳灭火器。 三、常用灭火器的有效射程 1、干粉灭火器(MFZ 2-3kg 有效射程距离2.5m,4-5kg 射程为 4m, 时间8-9秒。 8kg 射程为5m, 时间12秒。(MFTZ 35-50kg 推车有效射程为8m, 时间20秒。70kg 推车射程9m, 时间25秒。 2、二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点, (但不能少于1.5M 在上风方向喷射。 3、“1211”灭火器, 1kg 有效射程2.5m,2-3kg 射程3.5m,4kg 射程4.5m, 时间为8秒。“1211”推车有效射程:25kg 射程8m, 时间20秒, 40kg 射程8m, 时间25秒。 4、泡沫MP6m 灭火器(10公升喷射距离5m, 时间35秒; 65L 的射程9m, 时间150秒左右。

常见灭火器适应火灾类型及使用方法

常见灭火器适应火灾类型及使用方法灭火器是火灾扑救中常用的灭火工具,在火灾初起之时,由于范围小,火势弱,是扑救火灾的最有利时机,正确及时使用灭火器,可以挽回巨大的损失。灭火器结构简单,轻便灵活,稍经学习和训就能掌握其操作方法。目前常用的灭火器有泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器以及1211灭火器等。 (一)灭火器的灭火作用、灭火范围 1、泡沫灭火器 泡沫灭火器的灭火作用表现在:在燃烧物表面形成的泡沫覆盖层,使燃烧物表面与空气隔绝,起到窒息灭火的作用。由于泡沫层能阻止燃烧区的热量作用于燃烧物质的表面,因此可防止可燃物本身和附近可燃物的蒸发。泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却,泡沫受热蒸发产生的水蒸气可以降低燃烧物附近的氧的浓度。 泡沫灭火器的灭火范围:适用于扑救木材、棉、麻、纸张等火灾,也能扑救石油制品、油脂等火灾;但不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质的火灾。 2、干粉灭火器 干粉灭火器的作用表现在:一是消除燃烧物产生的活性游离子,使燃烧的连锁反应中断;二是干粉遇到高温分解时吸收大量的热,并放出蒸气和二氧化碳,达到冷却和稀释燃烧区空气中氧的作用。 干粉灭火器的灭火范围:适用于扑救可燃液体、气体、电气火灾以及不宜用水扑救的火灾。ABC干粉灭火器可以扑救带电物质火灾。 3、二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器的灭火作用表现在:当燃烧区二氧化碳在空气的含量达到30%-50%时,能使燃烧熄灭,主要起窒息作用,同时二氧化碳在喷射灭火过程中吸收一定的热能,也就有一定的冷却作用。 二氧化碳的灭火范围:适用于扑救600伏以下电气设备、精密仪器、图书、档案的火灾,以及范围不大的油类、气体和一些不能用水扑救的物质的火灾。 4、1211灭火器 1211灭火器的灭火作用表现在:主要是抑制燃烧的连锁反应,中止燃烧。同时兼有一定的冷却和窒息作用。 1211灭火器的灭火范围:适用于扑救易燃、可燃液体、气体以及带电设备的火灾,也能对固体物质表面火灾进行扑救(如竹、纸、织物等),尤其适用于扑救精密仪表、计算机、珍贵文物以及贵重物资仓库的火灾,也能扑救飞机、汽车、轮船、宾馆等场所的初起火灾。 (二)灭火器的使用方法 1、手提式灭火器的使用 ⑴机械泡沫、1211、二氧化碳、干粉灭火器 上述灭火器一般由一人操作,使用时将灭火器迅速提到火场,在距起火点5米处,放下灭火器,先撕掉安全铅封,拨掉保险销,然后右手紧握压把,左手握住喷射软管前端的喷嘴(没有喷射软管的,左手可扶住灭火器底圈)对准燃烧处喷射。 灭火时,应把喷嘴对准火焰根部,由近而远,左右扫射,并迅速向前推进,直至火焰全部扑灭。

四类灭火器的灭火原理和使用方法(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 四类灭火器的灭火原理和使用方 法(通用版)

四类灭火器的灭火原理和使用方法(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、二氧化碳灭火器灭火原理和使用方法是什么? 二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。 二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁

相关文档