1、 梁的变形,悬臂梁端部的最大位移为:

EI ql f 84

=

,E 材料的弹性模量,I 截面的惯性矩,q 外部荷载,l 跨度

2、 墙、柱高厚比:h

H 0

=

β,H 0墙、柱的计算高度;h 墙、柱的相应厚度 3、 楼梯踏步宽度b 与高度h 的关系:2h+b=600-620mm

4、 高程测设:前视点读数+前视点高程=后视点读数+后视点高程 b+H B =a+H A

5、 钢筋配料

直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度

弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值

上述钢筋如需要搭接,还要增加钢筋搭接长度。

6、 不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

1) 120mm 厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;

]

2)过梁上与过梁成60。的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;

3)宽度小于lm 的窗间墙;

4)门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,

其他砌体450mm范围内;

5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内;

6)设计不允许设置脚手眼的部位;

7)轻质墙体;

8)夹心复合墙外叶墙。

7、各子分部工程有关安全和功能检测项目一览表

8、应单独编制安全专项施工方案的工程

9、 合同价款的调整:市场价格波动,采用价格指数进行调整:

??

?

??

?-???? ???++?+?+?+=?100333022201110n tn

n t t t F F B F F B F F B F F B A P P ,⊿P 需调整的价格差额;P 0

约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额;A 定值权重(不可调部分的权重);B 1、B 2、B 3……B n 各可调因子的变值权重(可调部分的权重);F t1、F t2、F t3……F tn 各可调因子的现行价格指数;F 01、F 02、F 03……F 0n 各可调因子的基本价格指数。 10、 对于任一招标工程量清单项目,如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时,可进行调整。当合同中没有约定时,工程量偏差超过15%,应调整合同单价,调整的原则为: ①当Q 1>时:S= Q 0×P 0+( ×P 1 ②当Q 1<时:S= Q 1×P 1

S 调整后的某一分部分项工程费结算价;Q 1最终完成的工程量;Q 0招标工程量清单中列出的工程量;P 1按照最终完成工程量重新调整后的综合单价;P 0承包人在工程量清单中填报的综合单价。

(1)采用上述两式的关键是确定新的综合单价,即P 1确定的方法,一是发承包双方协商确定,二是与招标控制价相联系。

承包人报价浮动率:

招标工程:承包人报价浮动率L=%1001???

?

?

?

-

招标控制价中标价

非招标工程:承包人报价浮动率L=%1001???

?

?

?

-

施工图预算报价值

(2)承包人综合单价与发包人招标控制价或施工图预算清单项目的综合单价偏差超过15%,则工程量偏差项目综合单价按下列规定调整:

①当%)151()1(10-?-?P P 时,该类项目的综合单价=%)151(1+?P ③%)151()1(10-?-?>L P P 或%)151(10+?

P 0承包人在工程量清单中填报的综合单价;P 1发包人招标控制价或施工预算清单项目的综合单价;L 承包人报价浮动率。 11、 预付备料款的回扣: 12、 工程竣工结算的调整方法: (1) 工程造价指数调整法:

(2) :

(3) 实际价格法

人工费、材料费、机械费按照当地基建主管部门定期公布的信息价,并结合合同约定据实调整,俗称按实结算。例如:

人工费调整总额=∑总用工数量×(信息价人工单价-合同人工单价),计入工程直接费

材料费调整总额=∑可调材料数量×(信息价材料单价-合同材料单价),计入工

程直接费

机械费调整总额=∑可调机械台班×(信息价机械台班单价-合同机械台班单价),计入工程直接费 (3)调价系数法

(4)调值公式法:???

?

?

?++++=04

030201

00D D a C C a B B a A A a a P P P 工程实际结算价款;P 0调值前工程进度款;a 0不调值部分比重;a 1 、a 2、 a 3、a 4调值因素比重;A 、B 、C 、D 现行价格指数或价格;A 0、B 0、C 0、D 0基期价格指数或价格。

13、 挣值法:

已完成工作预算成本(BCWP )=已完成工程量×预算成本单价 计划完成工作预算成本(BCWS )=计划工程量×预算成本单价

#

已完成工作实际成本(ACWP )=已完成工程量×实际成本单价

(1)成本(费用)偏差(CV )=已完成工作预算成本-已完成工作实际成本=BCWP- ACWP ,CV 为负值时表示项目运行超出预算成本

(2)进度偏差(SV )=已完成工作预算成本-计划完成工作预算成本= BCWP- BCWS ,SV 为负值时表示进度延误

(3)成本(费用)绩效指数(CPI )=ACWP

BCWP

已完成工作=

已完成工作实际成本预算成本,CPI<1时表示超支,实际费用高于预算成本

(4)进度绩效指数(SPI )=

BCWS

BCWP

=

计划完成工作预算成本已完成工作预算成本,SPI<1时表示进度延误。 14、 材料采购方案,选择采购费和储存费之和最低的方案(牢记):

C Q

S

A P Q F ?+??=

2,F 采购费和储存费之和;Q 每次采购量;P 采购单价; A 年仓库储存费率;S 总采购量;C 每次采购费。

最优采购批量(最优库存量、经济批量),采购费和储存费之和最低的采购批量:

PA

SC

Q 20=

,Q 0最优采购批量 年采购次数=

Q S 采购间隔期=

年采购次数

365

15、

~

16、 劳动力需求计划:

劳动力投入总工时=

单位工程量

工时消耗

工程量单位时间产量工程量?

=÷ 劳动力投入量=

17、 临时用水管径计算:

1000

4??=

υπQ

d ,d 配水管直径(m );Q 耗水量(L/s );υ管网中水流速度(s )

18、 基坑变形的监控值

注:1)符合下列情况之一,为一级基坑:

①重要工程或支护结构做主体结构的一部分; ②开挖深度大于10m;

③与邻近建筑物,重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;

④基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等须严加保护的基坑。

\

2)三级基坑为开挖深度小于7m ,且周围环境无特别要求时的基坑。

3)除一级和三级外的基坑属二级基坑。

4)当周围已有的设施有特殊要求时,尚应符合这些要求。 19、 流水施工方法

工程施工组织实施的方法分三种:依次施工、平行施工、流水施工 流水施工的特点:(缩工期、高质量、降成本、均资源)

(1)科学利用工作面,争取时间,合理压缩工期;

(2)工作队实现专业化施工,有利于工作质量和效率的提升;

(3)工作队及其工人、机械设备连续作业,同时使相邻专业工作队的开工时间能够最大限度地搭接,减少窝工和其他支出,降低制造成本;

(4)单位时间内资源投入量较均衡,有利于资源组织与供给。

m 施工段数、施工层数(横向的个数)

)

n 施工过程数(纵向的个数)

n' 施工队数

t 流水节拍

K 流水步距

T 工期

∑K各施工过程(或专业工作队)之间流水步距之和

最后一个施工过程(或专业工作队)在各施工段流水节拍之和∑t

n

∑G工艺间歇时间之和

∑Z组织间歇时间之和

∑C提前插入时间(搭接时间)之和

20、流水施工参数

1.工艺参数,包括施工过程和流水强度。

(1)施工过程:根据施工组织及计划安排需要划分出的计划任务子项称为施工过程。施工过程可以是单位工程、分部工程,也可以是分项工程,甚至可以是将分项工程按照专业工种不同分解而成的施工工序。施工过程的数目一般用n表示。(n=竖向的个数,一个施工过程可由一个施工队完成,也可由多个施工队完成。当流水施工为等步距异节奏流水时,个别施工过程由一个施工队施工,其产能不满足要求,不能使其他施工过程的施工队形成搭接,所以必须增加产能不足施工队的个数,因此施工队数n'≥n)

(2)流水强度:流水强度是指流水施工的某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量,也称为流水能力或生产能力。

2.空间参数

指组织流水施工时,表达流水施工在空间布置上划分的个数。可以是施工区(段),也可以是多层的施工层数,数目一般用m表示。(一般称施工段,m=横向的个数)

划分施工段的原则:

(1)同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等,相差幅度不宜超过

10%-15%;

(2)每个施工段内要有足够的工作面,以保证工人的数量和主导施工机械的生产效率满足合理劳动组织的要求;

(3)施工段的界限应尽可能与结构界限(如沉降缝、伸缩缝等)相吻合,或设在对建筑结构整体性影响小的部位,以保证建筑结构的整体性;

(4)施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。

(5)对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程,应既分施工段,又分施工层,各专业工作队依次完成第一施工层中各施工段任务后,再转入第二施工层的施工段上作业,依此类推,以确保相应专业队在施工段与施工层之间,连续、均衡、有节奏地流水施工。

;

3.时间参数

(1)流水节拍(t),指在组织流水施工时,某个专业队在一个施工段上的施工时间。(t是直接给出的,矩阵、无节奏给一组数,异节奏给一列数,等节奏给一个数)(2)流水歩距(K),指两个相邻的专业队进入流水作业的时间间隔。

(K是算出来的 K的大小:K=大差法,累加各施工过程的流水节拍,然后错位相减 K的个数:n'-1)

(3)工期(T),指从第一个专业队投入流水作业开始,到最后一个专业队完成最后

一个施工过程的最后一段工作、退出流水作业为止的整个持续时间。

21、流水施工的基本组织形式

在流水施工中,根据流水节拍的特征将流水施工进行分类:

1.无节奏流水施工

(t=一组数 K=大差法 n'=n T=∑K+∑t

n t

n

:最后一个施工过程的持续时间)

无节奏流水施工是指在组织流水施工时,全部或部分施工过程在各个施工段上流水节拍不相等的流水施工。这种施工是流水施工中最常见的一种。

无节奏流水施工特点:

(1)各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等; t=一组数

(2)相邻施工过程的流水步距不尽相等; K=大差法

(3)专业工作队数等于施工过程数; n'=n

(4)各专业工作队能够在各施工段上连续作业,但有的施工过程间可能有间隔时间。

2.等节奏流水施工

(t=一个数 K=t n'=n T=∑K+∑t

n

=(n-1)K+mt=(m+n-1)K)

等节奏流水施工是指在有节奏流水施工中,各施工过程的流水节拍都相等的流水施工,也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。

等节奏流水施工特点:

(1)所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等; t=一个数

(2)相邻施工过程的流水步距相等,且等于流水节拍; K=t

(3)专业工作队数等于施工过程数,即每一个施工过程成立一个专业工作队,由该队完成相应施工过程所有施工任务; n'=n

|

(4)各个专业工作队在各施工段上能够连续作业,各施工过程之间没有空闲时间。

3.异节奏流水施工

异节奏流水施工是指在有节奏流水施工中,各施工过程的流水节拍各自相等而不同施工过程之间的流水节拍不尽相等的流水施工。在组织异节奏流水施工时,又可以采用等步距和异步距两种方式。

等步距异节奏流水施工特点:(又叫成倍节拍流水、加快的成倍节拍流水)

(t=一组数 K=最大公约数 n'=∑t/K T= (m+n'-1) K)

(1)同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等,不同施工过程的流水节拍不等,其值为倍数关系; t=一组数

(2)相邻施工过程的流水步距相等,且等于流水节拍的最大公约数;此处流水

节拍指的是所有流水节拍,因各施工段上相等,实际个数只有n个 K=

最大公约数

(3)专业工作队数大于施工过程数,部分或全部施工过程按倍数增加相应专业工作队; (全部施工过程专业工作队) n'=∑t/K

某施工过程应组织的工作队数=该过程的流水节拍/最大公约数

(4)各个专业工作队在各施工段上能够连续作业,各施工过程间没有间隔时间。

异步距异节奏流水施工特点:(与无节奏法相同)

(t=一组数 K=大差法 n'=n T=∑K+∑t

n

(1)同一施工过程在各个施工段上流水节拍均相等,不同施工过程之间的流水节拍不尽相等; t=一组数

(2)相邻施工过程之间的流水步距不尽相等; K=大差法

(3)专业工作队数等于施工过程数; n'=n

(4)各个专业工作队在各施工段上能够连续作业,各施工过程间没有间隔时间。

四类流水都可能存在搭接时间∑C和间歇时间∑G,看题目要求是否考虑。

流水施工方法的应用【重要考点】

(1)有节奏流水施工

1)等节奏流水施工工期的计算

有间歇时间的等节奏流水施工工期 T=(m+n-1)K+∑G+∑Z

有提前插入时间的等节奏流水施工工期 T=(m+n-1) K +∑G+∑Z-∑C 2)等歩距异节奏流水施工工期的计算

等歩距异节奏流水施工工期T=(m+ n'-1)K+∑G+∑Z-∑C

(2)无节奏流水施工

1)流水步距的确定采用“大差法”

+∑G+∑Z-∑C

2)流水施工工期T=∑K+∑t

n

最全面二级建造师建筑实务知识点整理

建筑工程管理与实务 2A310000 建筑工程技术 1、荷载如何分类? (1)按随时间的变异分类: ①永久作用(如结构自重、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等)。 ②可变作用(如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪风、吊车荷载等)。 ③偶然作用(如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等)。 (2)按结构的反应分类 ①静态作用(如结构自重、楼面活荷载、雪荷载等); ②动态作用(如地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用等) (3)按荷载作用面大小分类: ①均布面荷载;②线荷载;③集中荷载。 (4)按荷载作用方向分类: ①垂直荷载(如结构自重、雪荷载等); ②水平荷载(如风荷载、水平地震作用等)。 8、结构设计要满足那几项功能? (1)安全性。在正常施工和正常使用条件下,能承受各种荷载和变形而不破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。 (2)适用性。在正常使用时,应具有良好的工作性能。(如吊车梁变形过大,水池出现裂缝等,都影响正常使用,即影响适用性)。 (3)耐久性。在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求。 9、结构的可靠性是什么含义? 结构的可靠性包括:安全性、适用性和耐久性。 10、结构的两种极限状态是指什么? (1)承载力极限状态。 承载力极限状态是对应予结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形。它包括:因强度超过而破坏;在反复荷载下疲劳破坏;结构失去平衡(如倾覆、滑移)等。所以对所有结构和构件都必须按承载力极限状态进行计算,以满足结构的安全性。 (2)正常使用极限状态。 正常使用极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值。它包括:因过度变形,影响正常使用或外观;过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下产生过大的振幅等。 11、杆件的受力形式有哪几种? 五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。 12、什么叫材料的强度?材料有哪几种强度? (1)材料发生破坏时的应力称为强度; (2)材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。 13、受压杆件稳定的临界力如何计算?临界力与哪些因素有关? 临界力计算公式为:。临界力Pij与下列因素有关: (1)压杆的材料(钢柱的Pij比木柱大,因为钢柱的弹性模量E大); (2)压杆的截面形状与大小(截面大不易失稳,因为惯性矩I大); (3)压杆的长度l(长度大,易失稳); (4)压杆的支承情况(两端固定与两端饺接比,两端固定的Pij大,不易失稳;两端饺接的与一端固定一端自由的比,两端绞接的Pij大,不易失稳)。 15、在装饰装修过程中,如有结构变动或增加荷载时,应注意哪些问题? 1)在设计和施工时,将各种增加的装饰装修荷载控制在允许范围以内。如果做不到这一点,应对结构进行重新验算,必要时应采取相应的加固补强措施。 2)装饰装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 3)装饰装修施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准,擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 16、如何简支梁跨中最大位移如何计算?影响位移的因素有哪些?

2017年二级建造师建筑实务真题及答案

2017年二级建造师建筑实务真题及答案

2017二级建造师建筑工程实务真题及答案 一、单选题(共20题,每题1分) 1、按照建筑层数分类,属于多层住宅的是() A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类:1-3层为低层住宅,4-6层为多层住宅,7-9层(高度不大于27m)为中高层住宅,10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2、下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是()

A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率 3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是() A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 【答案】A

【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于 45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类水泥不得长于10h,教材27。 4、针对平面形式为椭圆的建筑,建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是() A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 【答案】D 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是() A、集水井 B、减压井

C、回灌井 D、降水井 【答案】C 6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中,通常无需考虑承载能力要求的是() A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 【答案】D 7、关于高温天气混凝土施工的说法,错误的是() A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护

一级建造师建筑实务100个知识点总结

级建造师建筑实务教材知识点总结 1、根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,民用建筑根据其高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层明勇建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。 3、楼梯踏步的高宽比应符合表1A400021-2的规定 表1A411021-2 4、(1)防护门、防火窗应划分甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为;乙级应为;丙级应为 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从其内外两侧手动开启。 用于疏散的走到、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。 设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后门扇不应跨越变形缝。 设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置。 5、剪力墙体系:剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是剪力墙的间距小,结构建筑平面 布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。 剪力墙既承受垂直荷载,也承受水平荷载。

6、框架-剪力墙结构:它具有框架结构平面布置灵活,空间较大的优点,又具有侧向刚度较大的优点。框架-剪力墙结构重,剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载主要由框架承担。 7、连续梁、板的手里特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。 (3)板的厚度与计算跨度有关,屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80m m,板的保护层厚度一般为15-30mm. 8、钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最终的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。 钢材在受力破坏前可以经受永修变形的性能,成为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。 9、(1)碳:碳是决定钢材性能的重要元素。 3)锰:锰能消减硫和氧引起的热脆性,使钢材的热加工性能改善,同时也可提高钢材强度。 6)氧:氧是钢中有害元素,会降低钢材的机械性能,特别是韧性。氧有促进时效倾向的作用。 氧化物所造成的低熔点亦使钢材的可焊性变差。 10、砂浆的种类:砂浆按成分组成,通常分为水泥砂浆、混合砂浆和专用砂浆。 (1)水泥砂浆强度高、耐久性好,但流动性、和保水性均稍差,一般用于房屋防潮层一下的气体或对强队要求较高的砌体。 2)混合砂浆:水泥石灰砂浆具有一定的强度和耐久性,且流动性、保水性均较好,易于砌筑,是一般墙体中常用的砂浆。 11、钢化玻璃特性:(1)机械强度高; 弹性好; 3)热稳定性好; 4)碎后不易上人; 可发生自爆。

2020最新年二级建造师考试建筑实务易考点总结

【篇一】2020年二级建造师考试建筑实务易考点:混凝土工程 普通混凝土是指以水泥为主要胶凝材料,与粗骨料(石子)、细骨料(砂)、水,需要时掺入外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造石材。 (一)混凝土用原材料 (1)粗骨料宜选用粒形良好、质地坚硬的洁净碎石或卵石。粗骨料粒径不应超过构件截面最小尺寸的1/4,且不应超过钢筋最小净间距的3/4;对实心混凝土板,粗骨料的粒径不宜超过板厚的1/3,且不应超过40mm。粗骨料宜采用连续粒级,也可用单粒级组合成满足要求的连续粒级。其含泥量、泥块含量指标应符合规范要求。 (2)未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土拌制和养护。 (3)对于含有尿素、氨类等有刺激性气味成分的外加剂,不得用于房屋建筑工程中。 (二)混凝土配合比 (1)混凝土配合比应根据原材料性能及对混凝土的技术要求(强度等级、耐久性和工作性等),由具有资质的试验室进行计算,并经试配、调整后确定。 (三)混凝土的搅拌与运输 混凝土在运输中不应发生分层、离析现象,否则应在浇筑前二次搅拌。尽量减少混凝土的运输时间和转运次数,确保混凝土在初凝前运至现场并浇筑完毕。 (四)泵送混凝土 (1)泵送混凝土配合比设计: 1)泵送混凝土的入泵坍落度不宜低于100mm; (2)混凝土泵或泵车设置处,应场地平整、坚实,具有通车行走条件。混凝土泵或泵车应尽可能靠近浇筑地点,浇筑时由远至近进行。【何为远?何为近?】 (3)混凝土供应要保证泵能连续工作。输送管线宜直,转弯宜缓,接头应严密,并要注意预防输送管线堵塞。 (五)混凝土浇筑

(1)现场环境温度高于35℃时宜对金属模板进行洒水降温;洒水后不得留有积水。 (2)混凝土输送当采用泵送方式时,混凝土粗骨料粒径不大于25mm时,可采用内径不小于125mm的输送泵管;混凝土粗骨料粒径不大于40mm时,可采用内径不小于150mm的输送泵管。输送泵管应采用支架固定,支架应与结构牢固连接,输送泵管转向处支架应加密。 (3)在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆;浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。 (4)柱、墙模板内的混凝土浇筑时,当无可靠措施保证混凝土不产生离析时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置。 防止离析的自由倾落高度: 1)粗骨料粒径大于25mm时,不宜超过3m; 2)粗骨料粒径不大于25mm时,不宜超过6m。 (5)浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时,其间歇时间宜尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕;否则,应留置施工缝。 (6)混凝土宜分层浇筑,分层振捣。当采用插入式振捣器振捣普通混凝土时,应快插慢拔,移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.4倍,与模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板、芯管、吊环、预埋件等,振捣器插入下层混凝土内的深度应不小于50mm。当采用表面平板振动器时,其移动间距应保证捣动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。 (7)梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑;拱和高度大于1m时的梁等结构,可单独浇筑混凝土。 (8)混凝土浇筑后,在混凝土初凝前和终凝前宜分别对混凝土裸露表面进行抹面处理。 (六)施工缝 (1)施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定: 1)柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的距离宜为0~100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为0~300mm;

2018年一级建造师建筑实务真题答案解析(最全版本)

一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案:B 来源(云豆在线学习分析):P4 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。 A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm 答案:C 来源(云豆在线学习分析):P16 3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是() A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案:B 来源(云豆在线学习分析):P22 4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。 A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案:A 来源(云豆在线学习分析):P36 5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A.6% B.7% C.8% D.9% 1/ 13

答案:D 来源(云豆在线学习分析):P39 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。 A.25% B.30% C.35% D.40% 答案:C 来源(云豆在线学习分析):P49 7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案:A 来源(云豆在线学习分析):P56 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案:D 来源(云豆在线学习分析):P99 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 答案:B 来源(云豆在线学习分析):P102 10.关于预应力工程施工的说法,正确的是()。

一级建造师各专业对照表

一级建造师各专业对照表

专业对照表 分类98年-现在 专业名称 93-98年专业名称93年前专业名称 本专业(工程、工程经济) 土木 工程 矿井建设矿井建设 建筑工程 土建结构工程,工业与民用 建筑工程,岩土工程,地下 工程与隧道工程 城镇建设城镇建设 交通土建工 程 铁道工程,公路与城市道路 工程,地下工程与隧道工 程,桥梁工程 工业设备安 装工程 工业设备安装工程 饭店工程 涉外建筑工 程 土木工程 建筑 学建筑学 建筑学,风景园林,室内设 计 电子信息 科学与技术 无线电物理 学 无线电物理学,物理电子 学,无线电波传播与天线

分类 专业名称 93-98年专业名称93年前专业名称 电子学与信息系统电子学与信息系统,生物医学与信息系统 信息与电子科学 电子科学与技术电子材料与 无器件 电子材料与元器件,磁性物 理与器件 微电子技术半导体物理与器件 物理电子技 术 物理电子技术,电光源 光电子技术 光电子技术,红外技术,光 电成像技术 物理电子和 光电子技术 计算机科学与技术计算机及应 用 计算机及应用计算机软件计算机软件 计算机科学 教育 计算机科学教育软件工程 计算机器件 设备

分类 专业名称 93-98年专业名称93年前专业名称 计算机科学 与技术 采矿 工程采矿工程采矿工程,露天开采,矿山工程物理 矿物加工工程选矿工程选矿工程矿物加工工 程 勘察技术与工程水文地质与 工程地质 水文地质与工程地质 应用地球化 学 地球化学与勘察 应用地球物 理 勘查地球物理,矿场地球物 理 勘察工程探矿工程 测绘工程大地测量大地测量 测量工程 测量学,工程测量,矿山测 量 摄影测量与 遥感 摄影测量与遥感 地图学地图制图 交通 工程交通工程交通工程,公路、道路及机场工程

2020年二级建造师《建筑实务》重点考点分析

2A310000建筑工程施工技术 P11考点 1.荷载的分类: 引起结构失去平衡或破坏的外部作用主要有:直接施加在结构上的各种力,习惯上亦称为荷载。 按随时间的变异分类永久作用(永久荷载或恒载):荷载值不变;如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形 的各种施工因素。 可变作用(可变荷载或活荷载):荷载值随时间变化,且变化与平均值相比不可以忽 略不计的荷载,如:楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、活动隔墙自重、安装荷载、 车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、水位变化的水压力、温度变化等。 偶然作用(偶然荷载或特殊荷载):不一定出现,一旦出现其量值很大,且持续时间 很短的荷载,如:撞击、爆炸、地震作用、龙卷风、火灾等。 按荷载作用面大小分类均布面荷载:楼面、墙面的木地板、地砖、花岗石或大理石面层线荷载:梁、条形基础 集中荷载:柱、吊灯、洗衣机、冰箱 P11考点 2.房屋结构的可靠性:安全性、适用性、耐久性: 1.安全性:在正常施工和使用时,结构整体稳定而不发生倒塌 2.适用性:在正常使用时,结构具有良好的工作性能(变形、裂缝) 3.耐久性:正常维护的条件下,结构在使用年限内满足各项功能要求(老化、腐蚀、锈蚀) P19-24考点 3.钢筋混凝土结构、砌体结构、钢结构的特点: 1.钢筋混凝土结构的特点优点:(1)就地取材;(2)耐久性好;(3)整体性好;(4)可模型好;(5)耐火性好。缺点:(1)自重大;(2)抗裂性差;(3)现浇结构模板用量大;(4)工期长。 2.砌体结构的特点(1)容易就地取材,比使用水泥、钢筋和木材造价低;(2)具有较好的耐久性、良好的耐火性;(3)保温隔热性能好,节能效果好;(4)施工方便,工艺简单;(5)具有承重与围护双重功能;(6)自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;(7)抗震性能差;(与抗震构造措施对应)(8)砌筑工程量繁重,生产效率低。 3.钢结构的特点优点:(1)材料强度高,自重轻,塑性和韧性好,材质均匀;(2)便于工厂生产和机械 化施工,便于拆卸,施工工期短;(3)具有优越的抗震性能;(4)无污染、可再生、节 能、安全,符合建筑可持续发展的原则,可以说钢结构的发展是21世纪建筑文明的体现。 缺点:易腐蚀,需要经常油漆维护,故维修费用较高。钢结构的耐火性差,当温度达到250℃ 时,钢结构的材质将会发生较大变化;当温度达到500℃时,结构会瞬间崩溃,完全丧失 承载能力。 2020年二级建造师《建筑实务》考点分析

2018年二级建造师建筑实务真题及答案(全)

1、按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是() A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 答案:D 2、严禁将地下室作为主要用房的是() A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 答案:B

3、不属于应急照明光源的是() A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 答案:C 4、预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于() A.C25 B.C30 C.C35 D.C40

答案:D 5、属于永久荷载的是() A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 答案:A 6、在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是() A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能

答案:A 7、据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是() A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山硅酸盐水泥 答案:A 8、影响混凝土和易性的主要因素是() A.石子 B.砂子 C.水泥

D.单位体积用水量 答案:D 9、木材在使用前进行烘干的主要目的是() A.使其含水率与环境温度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 答案:A 10、关于建筑花岗岩石特性的说法,正确的是() A.度低 B.呈酸性 C.密度小

D.硬度低 答案:B 11.下列哪些是用于工业用水的塑料管道?A.PVC-U管 B.PVC-C管 C.PP-R管 D.铝塑复合管 参考答案:B 12.下列不属于安全玻璃的是( )。 A.钢化玻璃 B.防火玻璃 C.平板玻璃

级建造师建筑工程实务真题与答案

级建造师建筑工程实务 真题与答案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案 一、单项选择题(共2题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意 )1.设计使用年限为50年,处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱,其混凝土强度等级不应低于()。 A.C15B.C20C.C25D.C30 【B】;设计使用年限为50年的构件,P5混凝土强度等级不小于 C20;P6混凝土强度等级不小于C25。2013年出过类似的。 2.既有建筑装修时,如需改变原建筑使用功能,应取得()许可。 A.原设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 【A】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如需改变时,应该取得原设计单位的许可。 3.下列建筑结构体系中,侧向刚度最大的是()。A.桁架结构体系B.筒体体结构体系C.框架剪力墙结构体系D.混合结构体系【B】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 4.下列水泥品种中,配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A.矿渣水泥 B.硅酸盐水泥 C.火山水泥 D.复合水泥 【B】高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥,不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 5下列混凝土掺台料中,属于非括性矿物掺和料的是()。A.石灰石粉B.硅灰C.沸石粉D.粒化高炉矿渣粉【A】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应,生成具有胶凝能力的水化产物。

可以报考一级建造师的所有专业

矿井建设矿井建设 建筑工程土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 城镇建设城镇建设 交通土建工程铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 工业设备安装工程工业设备安装工程 饭店工程 涉外建筑工程 土木工程 建筑学建筑学建筑学,风景园林,室内设计 电子信息 科学与技术无线电物理学无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 电子学与信息系统电子学与信息系统,生物医学与信息系统 信息与电子科学 电子科学 与技术电子材料与无器件电子材料与元器件,磁性物理与器件 微电子技术半导体物理与器件 物理电子技术物理电子技术,电光源 光电子技术光电子技术,红外技术,光电成像技术 物理电子和光电子技术 计算机 科学与技术计算机及应用计算机及应用 计算机软件计算机软件 计算机科学教育计算机科学教育 软件工程 计算机器件及设备 计算机科学与技术 采矿工程采矿工程采矿工程,露天开采,矿山工程物理 矿物加工 工程选矿工程选矿工程 矿物加工工程 勘察技术 与工程水文地质与工程地质水文地质与工程地质 应用地球化学地球化学与勘察 应用地球物理勘查地球物理,矿场地球物理 勘察工程探矿工程 测绘工程大地测量大地测量 测量工程测量学,工程测量,矿山测量 摄影测量与遥感摄影测量与遥感 地图学地图制图 交通工程交通工程交通工程,公路、道路及机场工程 总图设计与运输工程总图设计与运输 道路交通事故防治工程 港口航道 与海岸工程港口航道及治河工程港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工

程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 海岸与海洋工程海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 船舶与 海洋工程船舶工程船舶工程,造船工艺及设备 海岸与海洋工程海洋工程 水利水电 工程水利水电建筑工程水利水电工程施工,水利水电工程建筑 水利水电工程河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 水文与 水资源工程水文与水资源利用陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 热能与 动力工程 热力发动机热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用车辆发动机,水下动力机械工程 流体机械及流体工程流体机械,压缩机,水力机械 热能工程与动力机械 热能工程工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 制冷与低温技术制冷设备与低温技术 能源工程 工程热物理 水利水电动力工程水利水电动力工程 冷冻冷藏工程制冷与冷藏技术 冶金工程钢铁冶金钢铁冶金 有色金属冶金有色金属冶金 冶金物理化学冶金物理化学 冶金 环境工程环境工程环境工程 环境监测环境监测 环境规划与管理环境规划与管理 水文地质与工程地质水文地质与工程地质 农业环境保护农业环境保护 安全工程矿山通风与安全矿山通风与安全 安全工程安全工程 金属材料工程金属材料与热处理金属材料与热处理 金属压力加工金属压力加工 粉末冶金粉末冶金 复合材料复合材料 腐蚀与防护腐蚀与防护 铸造铸造 塑性成形工艺及设备锻压工艺及设备 焊接工艺及设备焊接工艺及设备 无机非金属材料工程无机非金属材料无机非金属材料,建筑材料与制品 硅酸盐工程硅酸盐工程 复合材料复合材料

二级建造师《建筑实务》考点

二级建造师《建筑实务》考点 建筑材料 常用建筑金属材料的品种、性能和应用 常用的建筑金属材料主要是建筑钢材和铝合金。建筑钢材又可分为钢结构用钢、钢筋混 凝土结构用钢和建筑装饰用钢材制品。 钢材是以铁为主要元素,含碳量为0.02%~2.06%,并含有其他元素的合金材料。钢材按 化学成分分为碳素钢和合金钢两大类。碳素钢根据含碳量又可分为低碳钢(含碳量小于 0.25%)、中碳钢(含碳量0.25%~0.6%)和高碳钢(含碳量大于0.6%)。合金钢是在炼钢过 程中加入一种或多种合金元素,如硅(Si)、锰(Mn)、钛(Ti)、钒(V)等而得的钢种。 按合金元素的总含量合金钢又可分为低合金钢(总含量小于5%)、中合金钢(总含量5%~10%) 和高合金钢(总含量大于10%)。 优质碳素结构钢钢材按冶金质量等级分为优质钢、高级优质钢(牌号后加“A”)和特级优质钢(牌号后加“E”。优质碳素结构钢一般用于生产预应力混凝土用钢丝、钢绞线、锚具, 以及高强度螺栓、重要结构的钢铸件等。低合金高强度结构钢的牌号与碳素结构钢类似,不 过其质量等级分为A、B、C、D、E 五级,牌号有Q295、Q345、Q390、Q420、Q460 几种。主要用于轧制各种型钢、钢板、钢管及钢筋,广泛用于钢结构和钢筋混凝土结构中,特别适用于各种重型结构、高层结构、大跨度结构及桥梁工程等。一、常用的建筑钢材 (一)钢结构用钢 钢结构用钢主要有型钢、钢板和钢索等,其中型钢是钢结构中采用的主要钢材。型钢又 分热轧型钢和冷弯薄壁型钢,常用热轧型钢主要有工字钢、H 型钢、T 型钢、槽钢、等边角钢、不等边角钢等。薄壁型钢是用薄钢板经模压或冷弯而制成,其截面形式多样,壁厚一般为 1.5~5mm,能充分利用钢材的强度,节约钢材。薄壁轻型钢结构中主要采用薄壁型钢、圆钢和小角钢。钢板材包括钢板、花纹钢板、建筑用压型钢板和彩色涂层钢板等。钢板规格表示方法为“宽度×厚度×长度”(单位为mm)。钢板分厚板(厚度大于4mm)和薄板(厚度不大于4mm) 两种。厚板主要用于结构,薄板主要用于屋面板、楼板和墙板等。在钢结构中,单块钢板一 般较少使用,而是用几块板组合成工字形、箱形等结构形式来承受荷载。(二)钢筋混凝土结构用钢 钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土 用钢丝和钢绞线等。热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土

2013年二级建造师建筑实务真题答案解析

2013年二级建造师建筑真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。 1.悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的()。 A.上部B.中部C.底部D.端部 【参考答案】A 【解析】参见教材P20。考查内容:钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。 纵向受力钢筋布置在梁的受拉区,承受由于弯矩作用而产生的拉力。悬挑空调板在受到上部荷载时,空调板整体都是上部受拉,所以配筋全部配在梁的上部。 2.关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法,正确的是()。 A.水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 B.六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟 C.水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化 D.水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应 2.【参考答案】C 【解析】参见教材P27、P30。考查内容:常用水泥的技术要求、混凝土的技术性能。 A错误,水泥的终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。B错误,国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min。如果初凝时间太短会导致混凝土还未运到工地就凝结了,影响后期的浇筑。D错误,首先应明确,碱骨料反应是针对混凝土而言的,碱骨料反应是指水泥中的碱性氧化物含量较高时,会与骨料中所含的活性二氧化硅发生化学反应,并在骨料表面生成碱-硅酸凝胶,吸水后会产生较大的体积膨胀,导致混凝土胀裂的现象。 3.一般情况下,钢筋混凝土梁是典型的受()构件。 A.拉B.压C.弯D.扭 【参考答案】C 【解析】参见教材P19。考查内容:钢筋混凝土梁的受力特点。 在房屋建筑中,受弯构件是指截面上通常有弯矩和剪力作用的构件。梁和板为典型的受弯构件。 4.基坑验槽应由()组织。 A.勘察单位项目负责人B.设计单位项目负责人 C.施工单位项目负责人D.总监理工程师 【参考答案】D 【解析】参见教材P48。考查内容:基坑验槽程序。 (1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请; (2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。 5.关于钢筋加工的说法,正确的是()。 A.钢筋冷拉调直时,不能同时进行除锈B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时,伸长允许最大值4% C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象D.HPB300级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩 【参考答案】D 【解析】参见教材P61、P280。考查内容:钢筋混凝土结构工程施工技术。 钢筋加工要求有: (1)HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;其余的冷拉率不宜大于1%。

2011年二级建造师建筑实务真题及答案解析

2011年二级建造师建筑实务真题及答案解析

建筑工程管理与实务(2011年真题) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响最大的因素是()。 A.截面尺寸 B.混凝土强度等级 C.配箍率 D.弯起钢筋含量 2.建筑物高度相同,面积相同时,耗热量比值最小的平面形式是()。 A.正方形 B.长方形 C.圆形 D.L型 3.关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是()。 A.凝结硬化快 B.硬化时体积微膨胀 C.硬化后空隙率高 D.防火性能差 4.水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥()的抗压强度和抗折强度来判定。 A.3d和7d B.3d和28d C.7d和14d D.7d和28d 5.水准测量中,A点为后视点,B点为前视点。A点高程为HA,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程 为()。

A.HA-a+b B.HA+a-b C.a+b–HA D.a-b–HA 6.最适合泵送的混凝土坍落度是()。 A.20mm B.50mm C.80mm D.100mm 7.立面铺贴防水卷材时应采用()。 A.空铺法 B.点粘法 C.条粘法 D.满粘法 8.根据相关规范,门窗工程中不需要进行性能复验的项目是()。 A.人造木板门复验氨的含量 B.外墙塑料窗复验抗风压性能 C.外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D.外墙金属窗复验空气渗透性能 9.关于建筑幕墙防雷构造要求的说法,错误的是()。 A.幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱 B.幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通 C.幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接 D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层

一级建造师建筑实务问答题汇总(自己整理)

一、抗震概念设计考虑的因素:1、选择对抗震有力的场地,避开不利的场地。 2、建筑物的形状力求简单、规则,平面上的质量中心和刚度中心尽可能的靠近,避免 地震时发生扭转和应力集中而形成薄弱部位。3、选择技术先进又经济合理的抗震结构体系,地震力的传递线路合理明确,并有多道抗震防线。4、保证结构的整体性,并使结构和连接部位具有良好的延性。5、选择抗震性能好的建筑材料。6、非结构构件应与承重结构有可靠的连接以满足抗震要求。 二、多层砌体房屋的抗震构造措施:1、设置钢筋混凝土构造柱,减少墙身的 破坏,并改善其抗震性能并提高延性。2、设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来增加房屋的整体性。3、加强墙体的连接,楼板与梁应有足够的支撑长度和可靠连接。4、加强楼梯间的整体性。 三、框架结构的震害集中部位及抗震构造措施:1、多发生在框架梁柱节 点及填充墙处,一般柱的震害重于梁,柱顶重于柱底,角柱重于内柱,短柱重于一般柱。 1、把框架设计成延性结构。 2、遵守强柱、强节点、强锚固,避免短柱,加强角柱。 3、 框架沿高度方向上不宜突变,避免出现薄弱层。4、控制最小配筋率,限制钢筋最小直径。5、构造上受力筋锚固适当加长,节点处箍筋适当加密。 四、混凝土碳化的危害:1、碳化使混凝土的碱度降低,削弱了混凝土对钢筋的 保护作用,可能导致钢筋锈蚀。2、碳化显著增加混凝土收缩,使混凝土的抗压强度增大,但是可能出现细微裂缝使抗拉和抗折强度降低。 五、施工平面控制测量的步骤:1、建立场区控制网。2、建立建筑物的施工 控制网。3、以建筑物的平面控制网的控制点为基础测设建筑物的主轴线。4、根据主轴线进行建筑物的细部放样。由整体到局部的原则。 六、需要在建筑物的施工和使用期间进行变形观测的有:1、地基基 础设计等级为甲级的建筑。2、复合地基和软弱地基上设计等级为乙级的建筑。3、加层或扩建的建筑。4、受临近深基坑开挖影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑。 5、需要积累经验或进行设计结果论证分析的建筑。 七、建筑物变形观测发生下列情况需要,立即报告委托方并同时及 时增加观测次数或调整变形观测方案。1、变形量或变形速率出现异常情 况。2、变形量达到或超过预警值。3、周边或开挖面出现坍塌、滑坡情况。4、建筑物本身、周边建筑及地表出现异常。5、由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。 八、已知长度的测设方法:1、将经纬仪安置在直线的起点上并标定直线的方向。 2、陆续在地面上打入尺段桩和终点桩,并在桩面上刻画十字标志。 3、精密丈量距离, 同时测定量距时的温度及各尺段高差,经尺长、温度及倾斜改正后求出丈量的结果。4、根据丈量结果和已知长度的差值,在终点桩上修正初步标定的刻线,若差值较大,点位落在桩外,则需要换桩。

一级建造师注册专业对照表

一、一级建造师注册专业对照表(住建部建筑市场管理司《一级建造师注册有关问题会议纪要》2008年6月) 一级建造师注册专业对照表(本科) 98年-现在专 业名称 93-98年专业名称93年前专业名称 土木工程矿井建设矿井建设 建筑工程 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程, 地下工程与隧道工程 城镇建设城镇建设 交通土建工程 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道 工程,桥梁工程 工业设备安装工程工业设备安装工程 饭店工程 涉外建筑工程 土木工程 建筑学建筑学建筑学,风景园林,室内设计 电子信息科学与技术无线电物理学无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线电子学与信息系统电子学与信息系统,生物医学与信息系统 信息与电子科学 电子科学与技术电子材料与无器件电子材料与元器件,磁性物理与器件微电子技术半导体物理与器件 物理电子技术物理电子技术,电光源 光电子技术光电子技术,红外技术,光电成像技术物理电子和光电子技术 计算机科学与技术计算机及应用计算机及应用计算机软件计算机软件 计算机科学教育计算机科学教育软件工程 计算机器件及设备 计算机科学与技术 采矿工程采矿工程采矿工程,露天开采,矿山工程物理 矿物加工 工程选矿工程选矿工程矿物加工工程 勘察技术与工程水文地质与工程地质水文地质与工程地质应用地球化学地球化学与勘察

应用地球物理勘查地球物理,矿场地球物理勘察工程探矿工程 测绘工程大地测量大地测量 测量工程测量学,工程测量,矿山测量摄影测量与遥感摄影测量与遥感 地图学地图制图 交通工程交通工程交通工程,公路、道路及机场工程总图设计与运输工程总图设计与运输 道路交通事故防治工程 港口航道与海岸工程港口航道及治河工程 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工 建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程海岸与海洋工程 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海 岸工程 船舶与海洋工程船舶工程船舶工程,造船工艺及设备海岸与海洋工程海洋工程 水利水电 工程水利水电建筑工程水利水电工程施工,水利水电工程建筑水利水电工程河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 水文与 水资源工程 水文与水资源利用陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 热能与动力工程热力发动机 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用 车辆发动机,水下动力机械工程 流体机械及流体工程流体机械,压缩机,水力机械 热能工程与动力机械 热能工程工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉制冷与低温技术制冷设备与低温技术 能源工程 工程热物理 水利水电动力工程水利水电动力工程 冷冻冷藏工程制冷与冷藏技术 冶金工程钢铁冶金钢铁冶金 有色金属冶金有色金属冶金冶金物理化学冶金物理化学冶金 环境工程环境工程环境工程 环境监测环境监测 环境规划与管理环境规划与管理 水文地质与工程地质水文地质与工程地质农业环境保护农业环境保护 安全工程矿山通风与安全矿山通风与安全安全工程安全工程

2020年二级建造师考试建筑实务考点精选(最新)

【篇一】2020年二级建造师考试建筑实务考点精选 建筑工程严禁违法分包的有关规定: 一、违法分包的定义 违法分包是指施工单位承包工程后违反法律法规规定或者施工合同关于工程分包的约定,把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为。存在下列情形之一的,属于违法分包: 1.施工单位将工程分包给个人的; 2.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的; 3.施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的; 4.施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的,钢结构工程除外; 5.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的; 6.劳务分包单位将其承包的劳务再分包的; 7.劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的; 8.法律法规规定的其他违法分包行为。 二、分包必须遵守以下规定: (1)中标人只能将中标项目的非主体、非关键性工作分包给具有相应资质条件的单位;施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。 (3)禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。 (4)承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。 【篇二】2020年二级建造师考试建筑实务考点精选 专项方案的编制、审批及论证:

1.编制单位 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案,实行施工总承包的建筑工程,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。 2.专项方案编制应当包括以下内容 (1)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 (2)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 (3)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。 (4)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 (5)施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 (6)劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 (7)计算书及相关图纸。 3.审批流程 施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员对编制的专项施工方案进行审核。经审核合格后,由施工单位技术负责人签字,实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字确定。 不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。 4.专家论证 (1)超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。 (2)专家论证会的参会人员:

二级建造师实务知识点汇总

二级建造师实务知识点汇总 1.房屋结构随时间的变异分类:永久作用、可变作用、偶然作用。 2.按荷载作用面大小分类:均布面荷载、线荷载、集中荷载。 3.平面力系的平衡条件,一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平衡。 4.结构应具备以下几项功能:安全性、适用性、耐久性,概括为结构的可靠性。 5.结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。 6.构件的跨度:与跨度1的n次方成正比。 7.房屋建筑在正常设计、正常施工、正常使用和维护下所应达到的使用年限。 8.混凝土保护层厚度不仅关系到构件的承载力和适用性,而且对结构构件的耐久性有决定性的影响。 9.基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时,不应小于70mm。 10.梁的正截面破坏,影响较大的是配筋率,适筋破坏为塑性破坏;超筋破坏和少筋破坏均为脆性破坏。 11.梁的斜截面破坏,影响较大的是配筋率。 12.纵向受力钢筋的数量一般不少于两根;当梁宽小于100mm时,可为一根。 13.由于双向板是两个方向受弯,受力钢筋应沿两个跨度方向布置。 14.《砌筑结构设计规范》规定,用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 15.在实际工程中,若墙体的承载力不满足要求,可以采取增加墙厚或提高砖和砂浆的强度等级等措施来保证。 16.规范规定,对于跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁,其支撑面为砌砖时,应设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。 17.墙体的构造措施主要有三个方面,及伸缩缝、沉降缝及圈梁。 18.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不同影响。 19.构造柱必须与圈梁连接;墙与构造柱连接应砌成马牙槎。 20.小砌块房屋各楼层均应设置现浇混凝土圈梁,不得采用槽型小砌块做模;小砌块房屋墙体交接处或芯柱、构造柱与墙体连接处,应设置拉结钢筋网片。 21.住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层建筑,四层到六层为多层建筑,七层至九层为中高层建筑,十层及十层以上为高层建筑。 22.建筑高度超过100m的民用建筑为超高层建筑。 23.实行建筑高度控制区内的建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。 24.非实行建筑高度控制区内的建筑高度:平屋顶应按建筑室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计入建筑高度内:局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者,突出屋面的通风道、烟囱(cong)、通信设施和空调冷却塔等。 25.烟道或通风道应伸出屋面,平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。 26.高层建筑不应采用外开窗。双面弹簧门应在可视高度部分装透明玻璃;旋转门、电动门和大型门的临近应另设平开疏散门,或在门上设疏散门。 27.梯井净宽大于0.2m时,必须采取安全措施。 28.凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,要求:临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于