文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 5.9MW渔光互补光伏发电项目反事故及预防措施

5.9MW渔光互补光伏发电项目反事故及预防措施

5.9MW渔光互补光伏发电项目反事故及预防措施
5.9MW渔光互补光伏发电项目反事故及预防措施

XX5.9MW渔光互补光伏发电项目反事故及预防措施

丹阳XX电力发展有限公司

出版日期:2020年6月

编写:审核:批准:

目录

1编制目的 (02)

2编制依据 (02)

3反事故措施 (02)

3.1防止火灾事故措施 (02)

3.2防止电气人身伤亡事故措施 (02)

3.3防止电气误操作事故措施 (03)

3.4防止光伏区设备发生事故的措施 (03)

3.5防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故措施 (03)

3.6防止继电保护事故措施 (05)

3.7防止开关设备事故措施 (06)

3.8防止接地网事故措施 (07)

3.9防止全厂停电事故措施 (07)

最新渔光互补光伏电站PC范围及技术要求标准

一、工程范围及界定 (1) 1.1 工程范围 (1) 1.2 工程界限 (2) 二、项目管理要求 (3) 2.1 承包单位管理人员要求 (3) 2.2 项目工期的要求 (3) 2.3 项目文件要求 (3) 2.4 项目验收流程要求 (4) 三、项目技术要求 (6) 3.1 总则 (6) 3.2 基本要求 (7) 3.3 工程验收技术标准 (8) 3.4 工程施工技术要求 (11) 3.5 设备和系统调试 (15) 四、组件验收标准 (17)

技术规范书 一、工程范围及界定 ,工程承包范围主要包括****光伏区(含渔业改造)土建安装、升压站建筑工程,包括但不限于临建房、临水/临电、设备材料采购供应(光伏组件、逆变器、箱变、电缆、汇流箱、管桩等主材采购除外)、建筑安装工程施工、工程质量及工期控制、工程管理、调试、试运行、功能试验、直至竣工验收交付生产以及在质量保修期内的保修等全过程的施工总承包工作,并按照工期要求和合同规定的总价达到标准并移交投产。以便项目尽早投入移交甲方。乙方应为达到上述合同目标而履行协议。 1.1 工程范围 工程承包范围包括****工程的建筑土建、设备材料采购(光伏组件、逆变器、箱变、电缆、汇流箱、管桩等主材采购除外)、机电安装、检测试验、其他手续和相关专项验收(并网验收、竣工验收等等)协调配合,全部工作完全由乙方完成,包括但不限于下列工作内容:(1)建筑类:升压站围墙及大门、警卫室、35kV配电室、主控室、房建装修(含必要照明、空调、消防)等等; (2)土建类:渔业改造(场地清理、捕捞区开挖及倒运土方或淤泥、底排污等)、永久进场道路、场区道路、电缆沟、场平、光伏支架基础、箱变(含集中式逆变器)基础、升压站变配电设备基础、站区道路、站区广场、站区绿化、站区给排水系统和防洪沟、集水井等; (3)设备材料类:桥架、电缆保护管、电缆终端、电缆防火堵料、接地材料、视频监控系统(视频监控系统需完成方阵和升压站监控,采集数据汇总到升压站监控系统并能够上传到甲方集团集控系统。集控系统软件由甲方提供,乙方需配合完成上传数据准确性调试;视频监控系统全部由承包方来完成,且系统技术方案需经过甲方运维部审核后方可执行。以上费用包含在本合同价款中,由乙方承担)、火灾报警系统、消防器材、升压站采暖通风及空调系统、升压站广场外照明系统、抽水水泵等等; (4)机电安装类:光伏组件安装、组件支架安装、场区内电气一次二次接线调试、电缆敷设及接线、电气设备安装及接线、防雷接地部分、光伏场区系统的联调,光伏场区所有甲供设备材料现场卸货、抽检及保管、倒运; (6)检测及试验:箱变、电缆等涉网设备材料的试验,桩基、防雷接地等电力行业规程规范所要求的全部试验项目;

安全技术劳动保护措施和反事故措施总结

仅供参考[整理] 安全管理文书 安全技术劳动保护措施和反事故措施总结 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

安全技术劳动保护措施和反事故措施总结 一、安全技术劳动保护措施: 1、完成落实安全组织措施和技术措施,防止人身伤亡事故和误操作事故责任书签订。 2、每月按时召开一次安全分析会和每周一次安全活动。 3、认真贯彻落实国家、省、市县政府和南方电网公司、广东电网公司、惠州供电局以及本单位的安全生产会议精神。严格执行安全生产规程、规章和制度。班组控制轻伤和障碍。 4、落实完成了每月一次技术问答,每季度一次反事故演习及每月一次事故预想。 5、认真贯彻做好了外来施工队伍的工程施工安全生产监护和签订安全监护协议书。 6、严格执行“安规”省公司《两票制度实施细节》和防止人身伤亡事故十项重要措施,确保了“两票”合格率100%。 7、及时整改了本站不符合要求的标示牌、警示牌和遮栏。 8、认真执行了防止高空坠落事故的发生。 9、对投入电网的新设备、技改工程实施了三级验收制度。 10、工作时认真执行了穿棉质工作服的规定。 11、认真进行了作业前的危险点分析和班前班后会。 12、完成了本站现场运行规程和操作票的修编。 13、按惠州供电局的要求深入地开展了“紧急救护法”的培训。特别是触电急救和创伤的培训,并熟练掌握。 14、认真定期检查安全工用具和试验。对不合格的及时作报废消除。 15、定期组织了“安规”、《防止人身伤亡事故十项重点措施》、《电 第 2 页共 4 页

业生产事故调查规程》等现场运行规程的学习,并进行了考试。 16、定期检查了本站的防火、防小动物和防爆措施。 17、每月检查了本站排水系统,排油池的畅通情况并清理。 二、反事故措施 1、定期进行了设备的预防性试验及微水色谱等试验。 2、认真落实继电保护的事故措施,加强了维护,按时测试和校验。 3、结合本站的停电工作,做到了逢停必抹的防污工作。 4、每月都进行了易燃易爆物品的检查。 5、每月对防小动物措施都认真作了检查。每季度投放适量的老鼠药并每天检查情况。 6、严格执行了“两票”的实施细则,防止误操作事故的发生。 7、每月定期检查了本站的消防设备具材。 8、认真执行了防误闭锁的运行规定。 第 3 页共 4 页

安全事故预防措施表(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全事故预防措施表(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

安全事故预防措施表(新编版) 内容:“建筑安全生产管理”作为《建筑法》的重要组成部分,充分体现了“安全第一、预防为主”这一指导方针,明确了建筑工程安全生产管理必须建立健全安全生产的责任制度,为约束和规范建筑施工企业安全生产行为提供了法律依据。从近几年各类伤亡事故发生的部位和事故原因分析情况看,“预防为主”这一安全生产指导方针的核心还没有在施工现场得到认真贯彻,预防事故发生的措施还不完善。因此,在加强安全生产法制建设,用法律手段来指导安全生产工作的同时,还必须进一步完善伤亡事故的预防措施并抓好落实,这些措施主要是: (1)健全安全监督机构,强化责任落实 安全监督机构是贯彻国家安全生产方针、法律、法规,制止施工企业违章指挥、违章作业、违法施工及督导企业落实施工安全检

查标准、施工安全技术规范的监督管理执法队伍。各级建设行政主管部门应完善建筑安全生产监督管理运行机制,建立健全各级建筑安全生产监督管理机构,配备建筑工程专业、电气专业、建筑机械专业等方面的专业技术人员,实施责任安全监督员制及安全监督员岗位资格证制,建立起一支专业技术水平高、业务能力强、政治素质过硬的监督管理执法队伍,形成完整的施工安全监督管理网络。 (2)设置专职安全组织管理机构,健全安全生产管理保证体系一是充分发挥安全管理机构的作用。建筑施工企业及其所属工区、工程处都必须依据国家有关安全生产的法律、法规,设置专职安全管理机构,配备专职安全技术人员;工程项目部应成立以项目经理为负责人的安全生产管理小组,配备专职及兼职安全管理人员;所属班组要设置不脱产安全员,坚持岗位安全检查、安全值日和安全活动制度并做好班组安全活动记录。二是健全企业安全生产管理六大保证体系,即:以企业法定代表人为首的各级生产指挥、安全管理保证体系;“宣传、教育、协调、督促”的群众监督保证体系;;以安全技术、安全技术措施计划、安全技术经费计划保证体系;以

建筑施工安全事故及其预防措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 建筑施工安全事故及其预防措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共8 页

建筑施工安全事故及其预防措施 建筑业属于事故发生率较高的行业,其施工特点是: 1)高处作业多。按照国家标准《高处作业分级》规定划分,建筑施工中有90%以上是高处作业。 2)露天作业多。建筑物的露天作业约占整个工作量的70%,受到春(夏(秋(冬不同气候以及阳光、风、雨、冰雪、雷电等自然条件的影响和危害。 3)手工劳动及繁重体力劳动多。建筑业大多数工种至今仍是手工操作,容易使人疲劳、分散注意力、误操作多#易导致事故的发生。 4)立体交叉作业多。建筑产品结构复杂,工期较紧,必须多单位、多工种相互配合,立体交叉施工,如果管理不好、衔接不当、防护不严,就有可能造成相互伤害。 5)临时员工多。目前在工地第一线作业的工人中,农民工约占50%-70%有的工地高达95%。 以上这些特点决定了建筑工程的施工过程是个危险大、突发性强、容易发生伤亡事故的生产过程。因此,必须加强施工过程的安全管理与安全技术措施。 2005年,全国共发生建筑施工安全事故1010起,死亡1195人,虽比上年有所下降,但其中重大安全事故仍居高不下。建筑施工安全生产工作存在的主要问题是安全法规尚需完善,安全监管存在不足,建筑市场亟待规范,城市建设综合防灾工作体系尚未建立,建设领域应急管理工作有待于进一步加强。 2建筑施工安全事故发生的原因 这些事故的发生,不但给企业造成严重的经济损失,影响企业声誉, 第 2 页共 8 页

制约企业的生存和发展,同时还会给家庭带来不幸,甚至会影响社会的稳定。分析事故发生的原因,主要有以下几个方面: 1)有的建设单位不执行有关法律、法规,不按建设程序办事。将工程肢解发包,签订阴阳合同、霸王合同,要求垫资施工,拖欠工程款,造成安全生产费用投入不足,严重削弱了施工现场安全生产防护能力,致使安全防护很难及时到位,再加上强行压缩合同工期导致的交叉施工和疲劳作业,最终酿成事故。 2)一些监理单位没有严格按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,认真履行安全监理职责。还停留在过去“三控二管一协调”的老的工作内容和要求上,只重视质量,不重视安全,对有关安全生产的法律法规、技术规范和标准还不清楚、不熟悉、不掌握,不能有效地开展安全监理工作,法律法规规定的监理职责和安全监管作用得不到发挥,形同虚设。 3)一些施工企业安全生产基础工作薄弱,安全生产责任制不健全或未落实#目标管理不到位。没有相应的施工安全技术保障措施#缺乏安全技术交底,有的企业甚至把施工任务通过转包、违法分包或以挂靠的形式承包给一些根本不具备施工条件或缺乏相应资质的队伍和作业人员,给安全生产带来极大隐患。 4)有的地方建设工程安全生产监督机构人员缺编,没有经费来源,没有处罚依据,安监站的安全监督作用未得到充分发挥。 5)从业人员整体安全素质不高。大部分一线作业人员特别是农民工安全意识不强,缺乏基本的安全知识,自我保护能力差,这个问题非常突出。 6)由于建筑市场竞争十分激烈,建设单位往往拒付施工企业安全 第 3 页共 8 页

现代农业农光互补光伏发电项目

******** 现代农业香菇栽培示范基地10MW 农光互补光伏发电项目可行性研究报告

第1章综合说明 1.1概述及申报单位情况 1.1.1项目背景 ........................................ 7 ........... 1.1.2地理位置 ........................................ 8 ........... 1.1.3建设规模和工作范围 ............................. 9.… 1.1.4简要工作过程及主要参加人员 ..................... 1.Q. 1.1.5承担与合作单位情况 ............................. .10.... 1.2太阳能资源 1.3建设条件 1.3.1气象条件 (15) 1.4项目任务与规模 ...................................... 1.5. 1.4.2光伏电站总体设计及发电量计算 ....................... 1.6. 1.5.1设备选型及主要技术参数 (16) 1.5.2光伏电站布置方案 (16) 1.5.3年上网发电量计算 (17) 1.6电气部分 ............................................. 1.7 1.7消防设计 (18) 7. 14 15

1.8施工组织............................................. 18… 1. 9工程管理设计........................................ 19... 1.10环境保护........................................... 19.... 1.11劳动安全与工业卫生................................. 20.... 1.12节能降耗......................................... 20... 1.14财务评价与社会效果分析............................. 2.1.... 1. 14.1融资后分析..................................... 21.... 1.14.2社会效果分析.................................. 21.... 1. 15结论和建议......................................... 2 2... 第2章项目任务与规模...................................... 22.... 2.1工程名称............................................................................... 22 ........ 2.2工程规模 (22) 2.3工程建设必要性 ...................................... 22. 2.3.1 符合我国能源发展战略的需要..................... 22. 2.3.2优化能源结构,保护环境.......................... 23... 4.3.3符合国民经济发展的需要........................... 23... 第3章光伏电站总体设计及发电量计算....................... 24.. 3.1光伏组件选型 ........................................ 2 4.… 3.1.1太阳电池分类及比较.............................. 2 4.... 3.1.2电池组件的确定................................. 26.. 3.2 光伏阵列运行方式选择 ................................ 26. 3.2.1太阳能电池组件的放置形式....................... 26.. 322光伏组件阵列倾斜面辐射量及阵列倾角 (28)

安全事故分析及预防措施

安全事故分析及预防措 施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

安全事故分析及预防措施一、在脚手架上发生的高处坠落事故案例某公司制药厂旧厂房维修工地,在外墙窗口抹灰时,脚手架扣件突然断裂,架体横杆塌落,正在作业的二位工人从三楼摔下,1名死亡,1名重伤; 某公司机械厂住宅楼工地,一抹灰工在五层顶贴抹灰用分格条时,脚手板滑脱发生坠落事故,坠落过程中将首层兜网系结点冲开,撞在一层脚手架小横杆上,抢救无效死亡; 某公司玫瑰园小区住宅楼工地,外包队工人在拆除北侧外脚手架时,在未系安全带的情况下,进行拆除作业,不慎坠落,经送医院抢救无效死亡; 某公司胜利花园3#住宅楼工地,一架子工在翻脚手架板时,从14米高处坠落至地面死亡。 某公司金属结构分公司海螺型材技改工地,一工人在5米高脚手架上,给横梁用冲击钻打眼时,由于冲击钻后坐力使他后仰,坠落地面,经抢救无效死亡;

某公司华西新区32#住宅楼工地,一架子工在南部六楼脚手架上作业时,因没戴安全带失控坠落,砸破二层兜网,撞在阳台边沿后,掉在首层兜网内,经医院抢救无效死亡; 某公司兴安小区3#住宅楼工地,一架子工在四层脚手架上进行拆除作业时,未系安全带,不慎失足坠落地面,经医院抢救无效于12点死亡; 某公司检察院侦技楼工地,一架子工在搭设外墙脚手架时,违反操作规定擅自到北立面作业,从13米高处坠落,造成重伤;某建筑工程处福泰小区3#住宅楼工地,一抹灰工在东山墙四层顶位置安装石膏线时,不慎石膏线掉下,砸在脚手架上,将脚手板砸翻,工人顺墙坠落,造成重伤。 二、在脚手架上发生高处坠落事故的主要原因分析 1、作业人员安全意识淡薄,自我保护能力差,冒险违章作业。一是架子工从事脚手架搭设与拆除时,未按规定正确佩带安全帽和安全带。许多作业人员自恃“艺高人胆大”,嫌麻烦,认为不戴安全帽或不系安全带,只要小心一些就不会出事,由此导致的高处坠落事故时有发生。二是作业人员危险意识差,对可能遇到或发生的危险估计不足,对施工现场存在的安全防护不到位等问题不能及时发现。

建筑工程施工安全事故预防措施

建筑工程施工安全事故预防措施 2010-12-13 13:7来源于网络【大中小】【打印】【我要纠错】建设安全是生产、经营、居住、学习、娱乐活动安全的基木保证。如果对安全管理不善,一旦发生事故,不仅会造成重大的经济损失,而且给国家和社会造成恶劣的影响。 1.建筑工程施工项目安全事故发生的原因 1.1人的不安全行为:施工人员缺乏安全意识,违反规程,操作锗误等。 1.2物的不安全状态:安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷;机械设备、设施、工具、附件等有缺陷;个 人防护用品用具(包括安全帽、安全带、安全鞋、手套、护目镜及面罩、防护服等)缺乏或有缺陷。 1.3环境的不利因素:施工现场照明光线不足,视线不畅;通风不良、粉尘飞扬;作业场所狭窄、杂乱,沟渠纵 横;施工现场道路不通畅;材料工器具乱堆乱放,杂乱无序;噪声刺耳。 1.4管理上的缺陷:对职工没有进行三级安全教育就上岗作业;没有对各工种进行各项安全技术交底;没有落实各项安全生产责任制;安全技术措施经费投入少;安全生产检查流于形式,对检查出的事故隐患没有按“定人、定措施、定时间”进行整改,对发生事故没有按“四不放过”原则进行处理等。 2.建筑工程施工安全事故预防措施与对策 2.1以法治人:按照《建筑法》《安全生产法》、《劳动法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规来控 制安全事故的发生。 2.2以制度管人:建筑施工现场安全管理体制的设置,要结合建筑安全的特点,按建筑工程项目的大小配备必要 的安全管理人员,以满足安全管理的需要。 2.3加强对职工的安全教育培训工作:建筑工地上农民工必须先进行公司、项目部、班组三级安全教育方可上岗作业。对变换工种的工人要进行新岗位的操作规程的安全操作方法、安全技术知识等的教育培训为一体,实行“ 一条龙”管理,未经培训人员不得上岗,切实解决 “安全意识淡薄、安全知识缺乏、安全行为欠规范、安全措施乏力”等问题。 2.4预防事故的技术措施:为了达到预防事故和减少事故损失的效果,应采取以下安全技术措施。 (1) 规范脚手架搭设。纠正架体与建筑结构固定的作法,设置首步固定;纠正和补全横向扫地杆;对架体进行内封闭和立面全封闭;规范立杆基础的设置;禁止违规劣质管材和劣质脚手板的使用;杜绝卸料平台未独立设置;正确引导新门型脚手架按国家建筑安全规范搭设使用;严禁钢管、毛竹混播;淘汰毛竹脚手架。

(word完整版)渔光互补光伏电站项目初步设计资料

宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW 渔光互补光伏电站项目 初步设计 可研编号:GCL/SUN-GF215C 主编单位:协鑫光伏系统有限公司 中国·南京二○一三年二月

宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW 渔光互补光伏电站项目 初步设计 可研编号:GCL/SUN-GF215C 批准: 审核: 校核: 编写:

本项目为新型能源渔光互补项目。在水产养殖区水面上同时建设光伏发电项目工程。 通过精心布置,将水产养殖同光伏发电二者进行立体结合,实现了科学布置,做到上层光伏发电,下层可以继续水产养 殖的目的。 渔光互补项目极大的提高了对原有土地的开发和利用,能够产生良好的社会效应和经济效应。目前建湖已建成20M W 光伏 电站项目,并已经投运,20M W 光伏电站运行良好,对该区块的水产养殖无产生不利的影响,整个电站环境优美,生态良好。 受到了各方的关注和好评。

宝应县射阳湖镇鹅村村岗东30MW渔光互补光伏电站项目初步设计

目录 1 综合说明 (1) 1.1 概述 (1) 1.2 太阳能资源 (6) 1.3 工程地质 (6) 1.4 工程任务和规模 (7) 1.5 光伏系统总体方案设计及发电量计算 (7) 1.6 电气 (8) 1.7 消防设计 (9) 1.8 土建工程 (9) 1.9 施工组织设计 (10) 1.10 工程管理设计 (11) 1.11 环境保护和水土保护设计 (11) 1.12 劳动安全与工业卫生设计 (12) 1.13 节能降耗分析 (12) 1.14 工程设计概算 (13) 1.15 附表 (14) 2 太阳能资源 (18) 2.1 全国太阳能资源概况 (18) 2.2项目所在地自然环境概况 (19) 2.3太阳辐射量资源分析 (20) 2.4太阳能资源评价 (25) 2.5气象条件影响分析 (25) 3 工程地质 (29) 3.1概述 (29) 3.2场地工程地质条件 (31) 3.3水文地质条件 (34) 3.4场地稳定性与适宜性综合评价 (35) 3.5岩土工程分析与评价 (37) 3.6.基础方案论证与基础施工可能遇到的问题预测及建议 (38) 3.7.结论与建议 (40) 4 工程任务与规模 (42) 4.1 工程任务 (42) 4.2 工程规模 (42) 4.3 工程建设的必要性 (42) 5 系统总体方案设计及发电量计算 (48) 5.1 光伏组件选型 (48) 5.2 光伏阵列的运行方式选择 (53) 5.3 逆变器选型 (55) 5.4 光伏方阵设计 (56) 5.5 光伏子方阵设计 (57) 5.6 方阵接线方案设计 (61) 5.7 辅助技术方案 (63)

高压开关设备反事故技术措施(1)

高压开关设备反事故技术措施 目录 1 总则 2 选用高压开关设备技术措施 3 新装和检修高压开关设备技术措施 4 预防断路器灭弧室烧损、爆炸 5 预防套管、支持绝缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸 6 预防断路器拒分、拒合和误动等操作故障 7 预防直流操作电源故障引起断路器拒动、烧损 8 预防液压机构漏油、慢分 9 预防断路器进水受潮 10 预防高压开关设备机械损伤 11 预防SF6高压开关设备漏气、污染 12 预防高压开关设备载流导体过热 13 预防高压开关柜事故 14 预防隔离开关事故 16 附则 附录SF6气体和气体绝缘金属封闭开关设备技术标准 高压开关设备反事故技术措施 1 总则 1.1 为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运

行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3 中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4 切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 2.5 对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。2.6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。2.7 对于频繁启停的高压感应电机回路应选用SF6断路器或真空断路器、接触器等开关设备,其过电压倍数应满足感应电机绝缘水平的要求,同时应采取过电压保护措施。 3 新装和检修高压开关设备技术措施 3.1 设备的交接验收必须严格按照国家、电力行业和国家电力公司标准、产品技术条件及合同书的技术要求进行。不符合交接验收条件不能验收投运。

安全生产事故防范和整改措施

安全生产事故防范和整改措施 篇一:事故防范和整改措施 篇一:安全事故预防措施 安全事故整改、预防措施 一、事故整改 1、对发生的事故都要逐项分析研究,并落实整改措施。做到“四定”、“三不推”(即定措施、定负责人、定资金落实、定完成期限和凡班员能整改的不推给班组、班组能整改的不推给车间、车间能整改的不推给厂)。 2、对较严重威胁安全生产但有整改条件的事故项目,由安全部门下达《事故整改通知书》,限期整改,整改单位在期限内整改后,要将“整改回执”上报安全部门,由安全部门组织验收。 3、对物质技术条件暂不具备整改的重大事故,应积极采取有效应急防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。 4、厂无能力解决的重大事故事故,除采取有效防范措施外,再书面向董事会和政府安全监督管理部门报告。 5、发生的事故整改情况报告上一级主管部门,再由厂级检查,由安全部门存档,各类重大隐患及整改情况均由安全部门汇总存档。 二、事故预防措施 1、规章制度措施

安全生产规章制度是企业安全管理的基础,其作为有效约束、控制违章指挥、违章作业这种人为不安全行为的主要措施,是各级领导、管理人员和每一个员工在安全工作上的规范标准和行为准则,而建全和落实规章制度,则是预防事故的必需条件。根据公司内部安全工作实际和生产发展情况,以及市场经济发展带来新的要求,对公司安全生产规章制度进行了重新修订、汇编,形成了一套完整的安全制度体系,从而使公司的安全生产有章可循,安全管理得到了制度化、标准化。 2、安全教育措施 违章作业究其根源,在于操作者安全意识的淡薄。要控制和防止违章作业,就必须认真抓好安全教育,本公司坚持实施入厂职工三级安全教育,坚持对调岗和换岗职工的三级安全教育,提高职工的安全意识。而抓好安全教育,首先要抓好领导和管理人员教育培训。公司的安全生产责任人都经过了厂长经理安全管理培训教育,取得相关的资格证。公司安全主任参加了广东省注册安全主任培训,车间、部门一级安全员,班组一级安全员得到了公司有关部门组织进行安全培训。通过学习培训,有效地增强了公司领导、安全员、管理人员的安全管理知识和安全意识。其次,公司还积极组织职工进行日常性安全教育,要求各生产班组每周进行安全学习活动,员工之间交流安全生产经验、心得。公司也积极组

施工现场预防事故发生措施示范文本

施工现场预防事故发生措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场预防事故发生措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)预防高处坠落的预防措施 1加强安全自我保护意识教育,强化管理安全防护用品 的使用。 2重点部位项目,严格执行安全管理专业人员旁站监督 制度。 3随施工进度,及时完善各项安全防护设施,各类竖井 安全门栏必须设制警示牌。 4各类脚手架及垂直运输设备搭设、安装完毕后,未经 验收禁止使用。 5安全专业人员,加强安全防护设施巡查,发现隐患及 时落实解决。 (二)火灾、爆炸事故预防措施

各施工现场应根据各自进行的施工工程的具体的情况制定方案,建立各项消防安全制度和安全施工的各项操作规程。 1、根据施工的具体情况制定消防保卫方案,建立健全各项消防安全制度,严格遵守各项操作规程。 2、在工程场地内不得存放油漆、稀料等易燃易爆物品。 3、施工单位不得在工程内设置调料间,不得在工程内进行油漆的调配。 4、工程场地内严禁吸烟,使用各种明火作业应开具动火证并设专人监护。 5、作业现场要配备充足的消防器材。 6、施工期间工程内使用各种明火作业应得到施工单位项目经理部消防保卫部门的批准,并且要配备充足灭火材料和消防器材。

渔光互补场景光伏电站设计探讨

江苏溧阳别桥30MWp光伏电站 渔光互补场景光伏电站设计探讨

渔光互补光伏电站实现环境、渔业、光伏的和谐共赢发展 鱼米之乡的东部有着渔光互补电站的先天优势,硬实力 有三点: ⑴电力接入点;⑵标杆上网电价;⑶丰富的资源 但也有软肋: ⑴优质的生态环境;⑵稀缺的土地资源 如何在维持环境生态,不改变土地利用性质的情况下, 发展光伏产业呢? 渔光互补光伏电站是一个突破口,能够实现环境生态、渔业生产、光伏发电的和谐共赢发展。 2014年底406号《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》中提出: “因地制宜利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地消纳的分布式光伏电站。”江苏溧阳30MWp 渔光互补光伏电站

江苏溧阳30MWp渔光互补光伏电站设计面临的挑战 ●环境生态保护:电站的建设不能破坏环境生态 ●环境潮湿:光伏设备必须防潮、防雨、防腐。 ●容量大小不确定:由于渔塘先天型的分块,不规则 的子阵容量匹配困难,容量浪费严重。 ●承重问题:村镇道路、桥梁设计承重小,设备运输 困难。 ●区域性安全问题:项目周边流域河网水文水位 ●光伏电站安全性问题:如何确保设备安全、人身安 全。 ●运维问题:在运行期内,鱼塘内进人维护危险性大

保护生态,减少环境改造,与自然和谐发展 在不改变土地利用性质的前提下,从以下方面优化电站 设计: ●在设计之初必须考虑避免重型运输作业: ⑴考虑施工道路的修建的承载能力 ⑵轻型运输、施工工具,避免灰尘、噪声污染 ●生活用房、生产用房等土建工程尽量选址在靠近外 部道路,方便施工运输

挑战潮湿多雨环境,关注核心设备选型 核心设备的选择: ●双玻组件 采用绝缘、防水性能好的组件,有效抑制PID效应 ●组串式逆变器 ⑴选用IP65防护等级 ⑵设备外壳抗腐蚀 ⑶接头采用防盐雾涂层材料

防止电力系统重大事故25项反措

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 (国电发【2000】589号) 国电公司印发《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》为进一步落实《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》中“关于坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善各项反事故措施,进一步提高电力安全生产水平,国家电力公司通过总结分析近年来发供电企业发生重大事故的特征,在原能源部《防止电力生产重大事故的二十项重点要求》的基础上,制订了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,并于9月28日以国电发[2000]589号印发系统各单位。 国电发[2000]589号文说,做好防止电力生产重大事故的措施,是保证电力系统安全稳定经济运行的重要条件,是制造、设计、安装、调试、生产等各个单位的共同任务。因此,各有关方面都应认真贯彻落实二十五项重点要求。本重点要求并不覆盖全部反事故技术措施,各单位应根据本要求和已下发的反事故技术措施,紧密结合各自实际情况,制定具体的反事故技术措施,认真贯彻执行。 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的二十五项重点要求分别是: 1.防止火灾事故; 2.防止电气误操作事故; 3.防止大容量锅炉承压部件爆漏事故; 4.防止压力容器爆破事故;

5.防止锅炉尾部再次燃烧事故; 6.防止锅炉炉膛爆炸事故; 7.防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故; 8.防止锅炉汽包满水和缺水事故; 9.防止汽轮机超速和轴系断裂事故; 10.防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故; 11.防止发电机损坏事故; 12.防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故;13.防止断电保护事故; 14.防止系统稳定破坏事故; 15.防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故; 16.防止开关设备事故; 17.防止接地网事故; 18.防止污闪事故; 19.防止倒杆塔和断线事故; 20.防止枢纽变电所全停事故; 21.防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故; 22.防止人身伤亡事故; 23.防止全厂停电事故; 24.防止交通事故; 25.防止重大环境污染事故。

各种安全事故的防范应对措施

各种安全事故的防范应对措施 施工单位: 工程名称: 日期: 年月日

目录 一、高支模板工程的预防监控措施 二、土方工程安全预防监控措施 三、高空作业安全预防监控措施 四、塔吊工和起重工安全预防监控措施 五、脚手架工程安全预防监控措施 六、人工挖孔桩工程安全预防监控措施 七、施工现场临时用电安全预防监控措施

一、高支模板工程的预防监控措施 一、高支模板工程施工方案 1、要求对模板的选型、模板的支撑系统设计、制度、吊装、安装和拆除的施工程序、作业条件以及运输、堆放等到做出详细方案并经有关专家审批。 2、模板工程施工应针对砼的施工工艺和季节性特点制定出安全防火措施,一并纳入施工方案由专家审批。 3、模板和支撑系统应经设计计算,包括材料规格,接头方法,构造粝样以及基土上的支撑点应牢固平整等内容都应报请专家审批论证。 二、变形观测措施 1、根据模板工程量大小,派专人或专人小组对模板系统的变形做全方位的观测。 2、变形观测应包括材料本身是否有缺损及翘曲,支撑系统加固是否完好,有无动。基土及支承是否牢固,六柱的稳定性有无问题,施工荷载有无不当或超荷等一系列工作。 3、在砼浇筑过程中由于施工荷载加重,施工中带来的振动等因素,要求对整个模板体系作全方位的变形观测,发现有松动,脱落,沉陷,歪斜等到问题及时采取措施,加以处理。 三、检查制度 1、模板工程施工全过程,砼浇筑之前应严格执行“三检制” 2、在砼浇筑过程中,加强模板系统各部位的观没,班组派人实

施,现场质安员督促。 3、随砼浇筑路线,定人员跟班连续守护,检查模板系统情况,及时处理出现的问题。 4、砼强度达到拆模要求后,根据施工方案制定的拆模程序拆除模板,班组派专人监护,现场质安员督促检查。

施工现场预防事故发生措施(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工现场预防事故发生措施(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工现场预防事故发生措施(新版) (一)预防高处坠落的预防措施 1加强安全自我保护意识教育,强化管理安全防护用品的使用。 2重点部位项目,严格执行安全管理专业人员旁站监督制度。 3随施工进度,及时完善各项安全防护设施,各类竖井安全门栏必须设制警示牌。 4各类脚手架及垂直运输设备搭设、安装完毕后,未经验收禁止使用。 5安全专业人员,加强安全防护设施巡查,发现隐患及时落实解决。 (二)火灾、爆炸事故预防措施 各施工现场应根据各自进行的施工工程的具体的情况制定方案,建立各项消防安全制度和安全施工的各项操作规程。 1、根据施工的具体情况制定消防保卫方案,建立健全各项消防

安全制度,严格遵守各项操作规程。 2、在工程场地内不得存放油漆、稀料等易燃易爆物品。 3、施工单位不得在工程内设置调料间,不得在工程内进行油漆的调配。 4、工程场地内严禁吸烟,使用各种明火作业应开具动火证并设专人监护。 5、作业现场要配备充足的消防器材。 6、施工期间工程内使用各种明火作业应得到施工单位项目经理部消防保卫部门的批准,并且要配备充足灭火材料和消防器材。 7、严禁在施工工程现场内存放氧气瓶、乙炔瓶。 8、施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离,氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。 9、进行电、气焊作业要取得动火证,并设专人看管,施工现场要配置充足的消防器材。 10、作业人员必须持上岗证,到项目经理部有关人员处办理动火证,并按要求对作业区域易燃易爆物进行清理,对有可能飞溅下

反事故措施预案

金昌市中科新能源有限公司( ) 关于反事故措施的预案 批准人:———— 审核人:———— 编制人:———— 年 月 日 目录 前 言 ............................................... 一、标准编制说明 ...................................... 二、突发事件应急总预案 ................................ 1突发火灾应急处理方案 ................................ 3防大风应急处理方案 .................................. 4防蛇、毒虫应急处理方案............................... 5 防止紫外线辐射、防中暑应急处理方案 .................. 6触电应急处理方案 .................................... 7 食物中毒应急处理方案 ................................ 8雷击应急处理方案 .................................... 9全厂厂用电中断事故应急处理方案 ....................... 宋体、3号 宋体、3号

前言 安全生产管理的标准化、规范化、制度化是光伏电站管理的基础,建立、健全企业安全生产的管理和监督体系是企业经营管理的必然要求。为对可能发生的各类意外事件做好充分的准备,并努力将影响和损失降到最低,特制订本标准。 本标准由公司发电运营部提出并归口 本标准由顺风光电投资(中国)有限公司受控管理 本标准于2013年12月1日第一次发布 起草人: 薛超曹建井茂良 审核人:文庭荣 批准人:孔原 本标准由发电运营部负责解释 一、标准编制说明 1、范围 本标准划定了全厂各类突发性事故发生的可能性; 本标准制定了各类突发事故的预防措施; 本标准明确了各类突发事故发生后的处理原则; 本标准明确了相关的组织机构和人员职责; 本标准适用于各运营公司; 2、规范性引用文件 GB/T15834标点符号用法 国务院国发{2004}2号:关于进一步加强安全生产工作的决定 中华人民共和国安全生产法 DL/T800-2001电力企业标准编制规则 二、突发事件应急总预案 1、组织结构

安全事故分析及预防措施

编号:SM-ZD-57302 安全事故分析及预防措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全事故分析及预防措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、在脚手架上发生的高处坠落事故案例某公司制药厂旧厂房维修工地,在外墙窗口抹灰时,脚手架扣件突然断裂,架体横杆塌落,正在作业的二位工人从三楼摔下,1名死亡,1名重伤; 某公司机械厂住宅楼工地,一抹灰工在五层顶贴抹灰用分格条时,脚手板滑脱发生坠落事故,坠落过程中将首层兜网系结点冲开,撞在一层脚手架小横杆上,抢救无效死亡; 某公司玫瑰园小区住宅楼工地,外包队工人在拆除北侧外脚手架时,在未系安全带的情况下,进行拆除作业,不慎坠落,经送医院抢救无效死亡; 某公司胜利花园3#住宅楼工地,一架子工在翻脚手架板时,从14米高处坠落至地面死亡。 某公司金属结构分公司海螺型材技改工地,一工人在5米高脚手架上,给横梁用冲击钻打眼时,由于冲击钻后坐力

施工现场安全事故防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场安全事故防范措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4477-54 施工现场安全事故防范措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为切实保障施工现场人员的人身生命安全,杜绝安全事故,针对目前施工进入冬季,工期紧,任务重。气候变化等诸多因素特制定本措施及违章惩罚决定,望各施工人员认真遵守执行,互相监督落实。措施内容如下: 一、各工种、各施工人员必须严格遵守施工现场安全纪律及各工种安全技术操作规程,严禁违章作业,违章指挥严禁野蛮施工。 二、各工种,现场施工人员必须严格遵守施工现场行走或上下的“十不准”要求。(内容后附) 三、施工人员及高处作业人员必须熟知并严格按防止高处坠落,物体打击十项基本安全要求进行作业。(内容后附) 四、机械操作人员严格按防止机械伤害的“一禁、

二必须、三定、四不准”进行操作。(内容后附) 五、电气操作人员及施工用电应熟知并按照防止触电伤害的十项基本安全操作要求进行作业。(内容后附) 六、架子工在搭设脚手架时必须严格按脚手架搭设方案进行作业,且在接主杆时必须两面人同时操作,并配备专人指挥。作业人员作业时必须系好安全带。作业层必须满铺脚手板、严禁出现探头板,作业层板下用16#铅丝绑扎水平网(随层网)。 七、拆除模板时必须填写拆模报告经工长及各段负责人以及经安全员检查后确认拆模安全措施以按下面第八条的规定落实到位后方可作业,否则因拆模造成落物、击打等安全事故一切后果由私自拆模者自行承担。 八、拆除每层模板前必须周边外用密目网,内用大眼网重叠做双层围护。拆除模板处用安全网在兜一层不能使钢模、钢管直接落下,且拆除钢管、钢模必须有专人传递,不允许随意抛掷,以防跌落网外伤人。

相关文档
相关文档 最新文档