电梯机房、井道土建交接检验记录

090102□□

090202□□

电梯安装土建交接质量验收记录表

电梯安装土建交接质量验收记录表 GB50310-2002 090102□□ 090202□□单位工程名称柳钢医院精神病科大楼电梯分部及部位电梯井道施工单位名称广西华南建设集团有限公司项目经理韦国芬施工工艺标准名称及编号电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002施工质量验收规范的规定施工单位检查记录 主控项目1 机房(如果有)内部、井道土建(钢梁)结构及布置 必须符合电梯土建布置图的要求 符合2 主电 源开 关必 须符 合的 规定 1、主电源开关应能够切断电梯正常使用情况 下最大电流。 符合 2、对有机房电梯,该开关应能从机房入口处 方便接近。 符合 3、对无机房电梯该开关应设置在井道外方便 接近处,应具有必要的安全防护。 3 井道 必须 符合 的 规定 1、对重、对重缓冲器应符合规定。符合 2、电梯安装前,层门预留孔必须设≥1.2m高 的保护围封。 符合 3、相邻两层门地坎间的距离>11m时,其间必 须设置井道安全门,且应符合规定。 一般项目1 机房 还应 符合 规定 (1)应设固定照明,照度≥200lx,开关在入 口处适当高度;还应设一个或多个电源插座; (2)机房应通风,且不得进入陈腐空气;(3) 提供设备进场的通道;(4)工作人员能方便地 进入机房和滑轮间;(5)机房建材应经久耐用, 不产生灰尘,地板选用防滑材料;(6)机房内 有高差大于0.5m的平台凹坑、槽时,应设台 阶和0.9m高栏杆,坑槽应盖住。活动空间, 净高不应小于1.8m;(7)供人员进出的检修活 板门应有不小于0.8m×0.8m的净通道,开门 到位后应能保持在开启位置。检修活板门关闭 后应能支撑两个人的重量(每个人按在门上任 意0.04m2面积上作用1000N的力计算),不得 有永久变形;(8)门或检修活板门应装有锁, 且在机房内开门时不用钥匙。只供运送器材的 活板门,可只在机房内部锁位;(9)电源零线 和接地线应分开。机房内接地装置的接地电阻 值不应大于4Ω;(10)机房内在有良好的防渗、 防漏水保护。 照 明 通 讯 搬 运 通 道 工 作 通 道 地 板 材 料 安 全 护 栏 检 修 活 门 门 锁 接 地 电 阻 防 渗 漏 符 合 符 合 符 合 混 凝 土 符 合 符 合 4Ω 2 井道还应符合的规定(表后)净 空 尺 寸 井 壁 材 料 底 坑 进 口 采 暖 设 备 照 明 隔 障 底 坑 防 渗 楼 层 基 准井道净 空尺寸 允许偏 差(mm) 当电 梯 行程 高度≥30m时,为0~25 30m<高度≤60m时为0~+35 60m<高度≤90m时为0~+50 高度>90m时符合土建布置图要求 混 凝 土 符 合 验收单位 土建施工单位电梯安装单位监理(建设)单位 (盖章) 项目负责人 年月日 (盖章) 项目负责人: 年月日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年月日

建筑工程交接验收记录

交接验收总记录 2 、本表经参加移交人员签字后有效,交接单位、监理、业主各持一份。

厕浴间、厨房间、阳台地面蓄水试验交接验收记录 编号:02 注:1、每次每项抽查10个点,合格率在80%以上为合格。 2、本表经参加移交人员签字后有效,交接单位、监理、业主各持一份。

1. 装饰交接验收:土建单位把每户卫生间和阳台、厨房的水蓄养好,水位高度为地面饰面层以上2-3cm。第一次检查是否渗漏水,如有渗漏水做好详细记录,过24小时后让土建单位和装饰单位、业主共同参加检查,有渗漏处做好详细记录,并要求土建单位对结构层做好防水处理。重复以上检查直至卫生间和阳台、厨房的地面无渗漏现象,确定无渗漏水后让土建单位和装饰单位办好移交手续。注:漏水明显可看到,渗水要看仔细,混凝土板的颜色有深浅有可能是渗漏水。 2. 检查有防水要求建筑地面的基层(各构造层)和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24h;

地、墙面放样交接验收记录

1. 检查前道工序土建、电梯单位的工作是否符合装饰施工要求。 2. 装饰单位必须按图纸准确的进行装饰面的地面、墙面放样,使下道工序操作有基准面和基准线。 3. 按图纸复查地、墙面放样线(主要是让施工单位解释清楚放样的尺寸位置)。 检查询问施工单位对预留门洞口位置、墙体的轴线位移是否达到装饰施工要求。 4. 检查询问施工单位对墙面的垂直度、平整度和有粉刷墙面的空鼓情况是否达到装饰施工要求。 5. 电梯层门地坎水平度偏差不得大于2/1000,地坎应高出装修地面2-5mm (业主要求mm);垂直度根据装饰石材面要求。 以上的检查,土建单位的施工、电梯安装单位的施工有不符合装饰设计要求,装饰施工也无法调整的由装饰单位以书面形式提出。 6. 现浇结构尺寸允许偏差:表面平整度≤8mm。 7. 砌体工程允许偏差:轴线位移≤10mm;垂直度(每层) 墙高度≤3m为≤5mm,墙高度>3m为≤10mm;表面平整度≤8mm;门窗洞口尺寸 5mm;窗口偏移20mm。 本工程粉刷由装修单位施工,交接验收不含以下内容: 8. 高级抹灰允许偏差:立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正均为3mm。 9. 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 10.每次每项抽查10个点,合格率在80%以上为合格。 11.本表经参加移交人员签字后有效,交接单位、监理、业主各持一份。

精装修与土建交接验收流程

精装修与土建交接验收流程制度编号:ZNZD-GC-ZD16版号:V2018.0 生效日期:2018年7月 精装修与土建交接验收流程 编制:运营管理中心工程部日期:2018年6月 审核:姚可王晓明朱建华日期:2018年6月 批准:陈昱含日期:2018年6月 版本修订记录 序号修订日期修订内容修订人版本备注

1.目的 规范和明确精装修项目,土建总、分包将毛坯房屋交付给精装修单位的验收流程,加强过程监控、明确质量责任、减少中间移交纠纷,避免因土建质量缺陷带来的进度失控、装修造价不准确及装修后产生的质量问题无法追溯等问题,从而提升最终的工程质量。 2.适用范围 适用于集团所有精装修项目(含工程由中南置地管理的合作项目)的毛坯房中间交接。 3.职责与权限职责与权限 3.1运营中心工程管理部 负责组织参与装修房各工作界面划分、交界面工程验收标准的制定和审核。 3.2战区招采部 3.2.1参与装修房各工作界面划分、交界面工程验收标准的制定和审核,并将工作界面和交接面工程 验收标准体现在合同中; 3.2.2协助项目工程部进行现场协调管理。 3.3战区工程管理部 3.3.1参与装修房各工作界面划分、交界面工程验收标准的制定和审核; 3.3.2对现场装修房工作界面交接验收管理的情况进行检查。 3.4项目工程部 3.4.1负责组织具体项目装修房各工作界面划分、交界面工程验收标准的制定; 3.4.2负责现场界面交接管理,做好交接验收。 3.5战区成本部 3.5.1参与装修房各工作界面划分、交界面工程验收标准的制定和审核; 3.5.2负责界面划分后相关各方取费的制定及洽谈; 3.5.3协助项目部进行现场交接验收的成本管理。 3.6土建总承包单位 3.6.1按时间节点完成主体结构内土建相关工作; 3.6.2配合精装修单位的验收工作; 3.6.3按规定时间节点组织人员完成整改工作 3.7精装修承包单位 3.7.1主体结构施工阶段进场介入前期管理工作; 3.7.2自行准备设备器材组织人员进行土建工作面移交; 3.7.3承担结构安全、土建结构裂缝、基层原因引起的空鼓开裂、外墙渗漏外的其它质量责任; 4.工作程序 4.1土建、装修交接面验收分为预验收和交接验收二个阶段,将毛坯房中质量不足的地方给予系统性

电梯安装土建交接检验记录表

(电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯) GB503—2002 工程名称安徽绩溪抽水蓄能电站业主营地办公及文化设施建设工程 安装地点办公楼 产品合同号/安装合同号梯号 施工单位江苏省建筑工程集团有限公司项目负责人 安装单位项目负责人 监理(建设)单位中国水利水电建设工程咨询西 北公司 监理工程师/项目负责人 执行标准名称及编号电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002 检验项目 检验结果 合格不合格 主控项目机房(如果有)内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建图的要求。 对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近; 对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近地方,且应具有必要的安全防护。 电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 机房内应通风,从建筑物其他部分抽出的陈腐空气,不得排入机房内。 应根据产品供应商的要求,提供设备进场所需要的通道和搬运空间。 电梯工作人员应能方便地进入机房或滑轮间,而不需要临时借助于其他辅助设施。 一般项目供人员活动空间和工作台面以上的净高度不应小于1.8m。 机房应有良好的防渗、防漏水保护 全封闭或部分封闭的井道,井道的隔离保护、井道壁、底坑底面和顶板应具有安装电梯部件所需要的足够强度,应采用非燃烧材料建造,且应不易产生灰尘。 底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水 验收结论 参加验收单位 施工单位安装单位监理(建设)单位 项目负责人: 年月日 项目负责人: 年月日 监理工程师: (项目负责人) 年月日

(电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯) GB503—2002 工程名称安徽绩溪抽水蓄能电站业主营地办公及文化设施建设工程 安装地点生活配套用房1 产品合同号/安装合同号梯号 施工单位江苏省建筑工程集团有限公司项目负责人 安装单位项目负责人 监理(建设)单位中国水利水电建设工程咨询西 北公司 监理工程师/项目负责人 执行标准名称及编号电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002 检验项目 检验结果 合格不合格 主控项目机房(如果有)内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建图的要求。建筑工程资料(全套)表格

建筑工程资料 第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录 单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录

第五章工程试验记录 施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯