一、工程总述
220kV白峰变电所工程位于浙江省丽水市缙云县新建镇东南侧约2KM的迎祥村,建筑面积为1203平方米。该工程为浙江省重点工程,土建工程主要有:主控制楼工程、35kV屋内外配电装置工程、主变压器基础及构支架工程、220kV屋外配电装置工程、110kV屋外配电装置工程、屋外电缆沟工程、电缆隧道工程、消防工程、围墙及大门工程、所内外道路工程、屋外场地工程、所区给排水及雨污水池工程12个单位工程及二期扩建工程组成。工程于2009年8月6日开工,于2011年6月 12日竣工验收,于2011年6月22日投入试运行。
二、参建单位
建设单位: 丽水市电业局
监理单位:浙江电力建设监理有限公司
设计单位:浙江省电力设计院
土建施工单位:湖北省建工第五建设有限公司
电气安装单位:浙江全富达电力建设有限公司
三、工程创优计划及措施
工程中标后,我们本着对历史和后人高度负责的态度来对待本工程施工,实施名牌战略,工程质量目标确保“优良”,争创“中国电力”优质工程;并制定企业内控标准,分部合格率达到100%,分项实测值保证在100%,观感得分率达95%以上。安全文明施工目标争创“浙江省建筑安全文明施工标准化工地”。狠抓目标管理,公司择优组织选派具有施工经验的项目经理韩惠明组织项目班子施工,并组织成立创优领导小组,建立了以项目经理为主要负责者,以项目总工、项目质量员为主要实施者和相关管理人员为参与者的质保体系。为实现创优目标,公司领导十分重视,并把工程质量创优指标分解落实到工程有关的每个部门、每个岗位、每个人,各自明确质量目标和承担的质量责任,并在质量指标计划中除了保证国家和专业部门质量验评标准规定的质量指标外,结合实际创优环境,制定出若干高于
规定标准的企业内控指标,如:主体结构、装饰细部、安装创优等企业内控指标。项目部把工程质量总目标分解落实到各个分部分项工程中,分别制定确保分项创优目标的措施,在关键部位设立质量管理点,精心施工,严格控制。贯彻实行公司QEO三合一管理体系,针对工程点多面广的难点,开展管理。以工作质量保证工程质量,以工序质量保证工程质量,把全过程的工序质量进行分解,确定最优方案,指定专人负责,使每个上岗员工心中明白自已做什么、怎样做、负什么责、做的工艺标准是什么,从分项工程、分部工程到整个单位工程形成一个严密的质量管理工作体系进行动态管理和控制。
四、创精品工程
1、严把材料质量关
项目部选择有经验、执证上岗的材料员当采购员。采购人员四处奔波,多方考察比较,确保材料货真价实,对进场材料严格四检查(规格、品种、质量、数量)严把测试关,未经验收,测试不合格材料不得进工地现场。
2、基础工程
主控制楼、35kV屋内配电装置室采用C30砼条形基础。同时,对回填土的质量及回填质量进行控制,保证分层夯实,表面平整,标高符合设计要求,经建设、设计、质监、监理单位验收后,基础工程质量等级核定为合格。
3、主体工程
本工程主体为框架结构,主体砼施工中,模板、钢筋和混凝土工程是控制施工质量和工期的关键。施工时严格按规范控制砼几何尺寸,制定内控质量指标,利用经纬仪测定轴线,用重铅锤向下投射铅垂线,以确定各层相应控制线,并在相应建筑物上作出校对标志。
主体模板采用木胶合模板拼装,柱阳角、墙面阴阳角、梁与墙交接处采用90度套角模,现浇板板缝用50mm宽的胶带纸粘贴以防漏浆,使浇筑后的砼密实平整、内实外光、节点清晰,保证了砼的几何尺寸,楼面预留洞位置正确,尺寸及数量符合电规要求,预埋槽钢顺直、平整,标高控制精确,接地符合要求。砖混部分施工中,我们严把材料关,对砖外观尺寸进
行控制,严格控制砌体质量,确保砌体砂浆饱满、上下错缝、内外搭接、接搓牢固、砖砌体表面平整度控制在5mm以内,垂直度偏差控制在2mm以内。经验收及专家评议主体为合格。
本工程开工至至2009年8月6日,经沉降观测统计:主控制楼: 沉降最大值5mm沉降最小值3mm; 35kv屋内配电装置室: 沉降最大值5mm、沉降最小值3mm;以上数据均满足国家规范要求。
4、装饰工程
为确保装饰工程出精品,我们以样板引路,派专人对各分项工程进行质量监控,做到当天完工,当天验收,杜绝不合格分项进入下一道工序,有关人员严格把关,确保装饰工程符合优良标准。地砖地面不起壳、不空鼓、颜色均匀、色彩分明,经实测平整度在2mm以内。静电地板铺设平整、牢固,符合安装要求。花岗岩踏步阳角线顺直、无空鼓、无色差。卫生间地漏设置正确,造型别致、新型,符合使用要求。外墙弹性涂料色泽一致,阴阳角方正,平整度在1mm以内。房屋散水坡施工工艺新型,四周排水顺直、表面整洁、光滑,符合排水要求。
5、门窗工程
本工程全部采用广州“兴发”90系列磨砂银白电泳铝合金窗,并由专业队伍制作安装。铝合金窗的各种构件材料均在出厂前检验合格,到工地前再把成品窗送到试验室做密封、防水、抗风等试验,均符合规范要求。安装时,固定片的设置距离及安装方法、固定片与不同墙体洞口的固定方法、门窗水平度、垂直度的调整等,均按门窗安装的主要工序进行操作。并且门窗四周内、外用耐候胶封闭防水,精细均匀,线条光滑,四周硅胶平整、清晰,窗扇双面限位齐全。
6、屋面工程
本工程屋面为刚性屋面,设多道防水层,保温隔热层采用40厚聚塑泡沫板。整个屋面观感良好,分格缝留设顺直,合理,排水坡度符合要求。
7、安装工程
电气方面:主要控制电气配管保护层,转弯半径平直度;配电箱、接线盒、开关盒的牢固性与平整度;防雷接地系统的可靠性。
给、排水方面:主要控制钢管的焊接质量、UPVC管和PPR管接头的处理、排水管的承接口处理及屋面雨水管的顺直度。
8、场外工程
在场外工程点多、面广的情况下,为确保工程质量及构架位置、标高的精确性。在施工中,轴线控制采用了“井”字型轴线控制网,并在两端设立龙门桩,为防止在浇捣混凝土时,杯口内模移位,我们采取经纬仪跟班操作,边振捣边复核。标高控制也实行跟班操作,边振捣边复核。最终轴线、标高误差均控制在3mm以内。模板工程我们采用滑面高级竹胶板,基础模板一次成型,并在阴角处钉上木质阳角线条。使拆模后的基础表面光滑、整洁、美观,砼养护采用湿麻袋覆盖和杯口内灌满水,并用塑料薄膜覆盖包扎。
9、成品保护措施
成品保护是保证工程质量和创名牌工程的一条重要而必备的措施。项目部在质量计划中就明确制定了成品的保护计划,并把这一计划始终贯穿于施工全过程。按计划随工序完成,逐步展开防护措施。并加强全员成品保护意识,对整个施工现场已完工的重点分部、分项和部位采取拦、护、盖、封等保护,对不同材料各分界线处,特别是铝合金窗、门、消防箱、灯具、电箱等分别用玻纤布、牛皮纸、胶带纸遮盖。做墙面涂料时,地面采用彩条布全部遮盖,踢脚上口及侧面用报纸遮盖,楼梯档全部麻袋覆盖保护,以防硬物碰撞,真正做到棱角无缺陷。
10、依靠科技,提高工程施工科技含量
在施工中,项目部积极应用新技术、新材料来缩短工期,降低成本,保证质量,取得良好的社会效益和经济效益。
11、安全文明施工管理
在施工中,坚持公司“质量是企业的生存之本,质量是企业的效益之源”的管理理念,加强有效的安全文明施工管理,整个工程从开工至竣工没有发生一起安全、交通、机械事故,达到安全事故零曲线目标。
12、工程建筑业执法情况和强制性条文执行情况
本工程根据国电计划文件立项;批复文件,下达该项目固定资产投资计
划;经土管部门批准该项目国有土地使用。工程委托浙江省电力设计院进行地质勘察及设计。通过公开招标,由湖北省建工第五建设有限公司中标。通过白蚁防治所、公安消防机关和缙云县建设局等单位同意,整个项目从立项、审批、报建,基本符合国家法律、法规要求。建设、设计、勘察、监理、施工五方认真执行国家有关法律、法规和工程建设强制性条文及合同约定的条件。
丽水市电业局220kV白峰变电所土建工程,从奠基开工,主体封顶到工程竣工,一直得到上级主管部门及专家领导、同行的关心和重视,功夫不负有心人,项目部全体同志经过精心组织、精心施工,严格监督检查,从而使工程质量符合国家和部颁设计标准、菜规范要求,各项功能满足要求。
在工程质量的控制中,我们做到每个分部、分项都编制切实可行的施工方案,将工程中的通病、疑点、难点控制在事前状态,在整个施工过程中,我们遵循“事前交底,事中复核,事后验收、全局控制”的工作思路,使完成的建筑成品优质、高效,无论在经济效益上,还是工期上都获得良好的效果。
工程质量,贵在精益求精,在工作中始终坚持严、准、细、实的工作作风和科学有序的管理是工程的根本所在。以上是我公司这个工程的达标总结内容,不到之处,谨请各位领导、专家、同行多提宝贵意见,恳请各位领导、专家对我们工作给予严格的评价。谢谢
湖北省建工第五建设有限公司 2011年9月5日
10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 第一章总则 第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。 第二章所址选择 第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 第2.0.2条一、接近负荷中心; 第2.0.3条二、进出线方便; 第2.0.4条三、接近电源侧; 第2.0.5条四、设备运输方便; 第2.0.6条五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 第2.0.7条六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;第2.0.8条七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 第2.0.9条八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 第2.0.10条九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。
2009年个人工作总结 时光荏苒如白驹过隙,又临近了岁末年关。回顾2009年这一年,我先后在公司的大港油田技术服务项目和唐山LNG项目储罐桩基监理部工作。这一年的学习、工作、生活在领导和同事们悉心关怀、指导和帮助下,通过自身的不懈努力,按照公司的要求较好的完成了本职工作。通过一年的学习与工作,我在工作思路上有了较大的转变、工作模式上有了新的突破,现将一年的工作总结如下: 一、工作谨慎负责,认真履行职责,完成大港油田技术服务工作 2009年1到9月我在大港油田从事海工技术服务工作,担任埕海四号进海路甲方施工管理组组长,全面负责现场的施工组织管理和协调工作。领导的信任让我感受到一种期待、一种责任、一种挑战,我深感压力倍增,时刻不忘领导、同事的重托和希冀。在该项目上通过自身刻苦学习、扎实工作和不断汲取海工专业技术与管理知识,在管理与专业技术上实现了茁壮成长。 1、在工作中学习,在学习中总结,在总结中进步 人生就像一条奔腾不息的河流,它不会停留在一个地方,也不会停止在某一阶段,它需要不断完善,不断超越。学习也是如此,每一点滴的积累都是一次进步,每一次进步都是建立在学习与总结的基
础上。我深知要提高自身的业务水平和工作能力,就要学会在工作中学习,在学习中总结,在总结中进步。 在埕海四号进海路项目现场管理过程中,通过结合庄海4x1进海路与人工井场项目管理的成功经验,积极配合项目组组织现场各参建单位参与“互帮互学”活动。通过“每周一讲”、业务交流和参加滩海公司组织的讲座。利用学、写、讲相结合的办法,系统地对施设、规范、测量仪器的操作等,进行认真的学习和交流。在这项活动中我结合工程实际情况编制了《海工视图》、《混凝土质量通病及预防》、《混凝土施工冷缝》、《氯离子对混凝土的影响》,在业主项目经理指导及同事的帮助下,编制了《埕海二区区海工建设招投标管理办法》、《埕海二区海洋工程项目管理办法》、《埕海四号进海路管理细则》、《滩海海工工程竣工资料编制规定》等多篇文稿进行了交流。通过“互帮互学”活动的开展,让现场的管理人员从学到写由写到讲,不但个人的综合能力得到了提升,也使整个进海路项目管理团队形成了“人心思上、人心思学、人心思干、团结向上”的和谐风气。 2、在“进海路结构”专利技术上实现海工知识的积累与成长 埕海四号进海路,位于河北省黄骅市张巨河村东附近海图0.9m 水深线附近的浅海海域,主要特点是淤泥质土,持力层深藏,这种海域环境是常规施工方法和常规设备均无法涉足区域。进海路的“构件+毛石”专利技术即采用“桩深插、梁定位、构件形成箱体,内外同时抛填毛石”的施工工艺,在工程造价、工期等方面为大港滩海油
桥梁工程工作总结景龙路即将顺利通车,在此结合本工程工作中的一些得失,更为了今后工作的更好开展,把在本工程桥梁工程的要点做一下总结。 一、桩基工程质量控制要点 1、钻孔桩钻孔: (1)为防止桩基偏位,应高度重视钻孔桩开孔至成桩前的桩位控制工作,测量放样须做到“一放二复三报检”,须埋十字护桩加强日常检校。 (2)为及时掌握钻孔情况,应规范、完整钻孔记录,以全面反映实际工况和地质变化。钻孔作业应分班连续进行,随时捞渣留样验证,原始记录表必须逐桩逐机现场记录,真实记录停钻、换杆、维修、事故、进尺、地质变化等有关情况。 (3)当地质情况与地质剖面图严重不符以及遇溶洞、流沙地质等异常情况时,应及时告知设计单位完善设计,避免因变更而影响下部构造的整体进度。 2、钻孔桩清孔: (1)不得以加深钻孔深度的方式来代替清孔。终孔后灌注砼前必须进行二次清孔,宜以孔底沉淀物厚度和泥浆指标作为清孔的主要控制指标。(2)第一次清孔应在起钻前基本清除沉碴,二次清孔应持续至砼到场后结束。砼灌注前二次清孔后泥浆比重不应低于,但不得高于,孔底沉淀物厚度应符合设计或规范要求。 (3)为提高清孔效率,清孔过程可在(反循环)泥浆回流槽内或在(正
循环)泥浆泵周围用筛网拦截部分泥浆携带的细砂。 3 、下基桩钢筋笼前,除设计采用的钢筋保护层外,宜在其上安装强度不低于C25的小碎石砼滚轮,以保证钢筋笼保护层厚度。 4 、浇筑桩基水下砼除应严格按照规范要求施工外,还应注意以下主要事项: (1)砼拌和场和砼浇注现场必须配置备用电源; (2)砼拌和生产及运输速度应满足桩孔在规定时间内灌注完毕。灌注时间不得长于初盘砼的初凝时间。易坍地层及地质软硬交界处应适当放慢灌注速度。 (3)应严格控制集料级配和施工配合比,确保砼和易性。砼运输车接料口应设置筛网有效剔除砼中掺杂超大粒径集料和水泥结块。 (4)砼入漏斗前的坍落度应严格控制在18-22cm。 (5)初始砼量应保证初始埋深不少于1m,每次提升导管时应测量砼面标高,保证导管埋深不小于2m,不大于6m。每次拔管时应检查导管内情况;(6)临近灌注结束时,宜采用提高漏斗高或抽吸泥浆的方法,以防范因砼压力差不足,翻浆不顺,导致堵管; 5、桩基砼浇筑前宜采取以下措施防止钢筋笼上浮: (1)砼浇筑前,应采取有效措施使钢筋笼与护筒固定牢固。 (2)灌注砼过程,宜适当提升导管,以尽可能减小砼浇筑对钢筋笼产生的上浮力。 (3)当钢筋笼有开始上浮迹象时,应立即停止浇注,查找原因,可适当加压,以防止继续上浮。
目录 摘要.................................................... 错误!未定义书签。Abstract.................................................. 错误!未定义书签。第1章绪论.............................................. 错误!未定义书签。 1.1 设计目的.......................................... 错误!未定义书签。 1.2设计内容........................................... 错误!未定义书签。 1.3设计要求........................................... 错误!未定义书签。第2章计算负荷及无功补偿................................. 错误!未定义书签。 2.1负荷计算的内容..................................... 错误!未定义书签。 2.2 负荷计算的过程.................................... 错误!未定义书签。 2.3 无功补偿的目的.................................... 错误!未定义书签。 2.4无功补偿的计算..................................... 错误!未定义书签。第3章变压器选择和台数................................... 错误!未定义书签。 3.1 变压器的选择原则.................................. 错误!未定义书签。 3.2 变压器类型选择.................................... 错误!未定义书签。 3.3 变压器台数的选择.................................. 错误!未定义书签。 3.4变压器一次侧负荷计算............................... 错误!未定义书签。第4章短路电流的计算及保护............................... 错误!未定义书签。 4.1 短路的形式........................................ 错误!未定义书签。 4.2 主接线基本形式.................................... 错误!未定义书签。 4.3 三相短路电流的计算................................ 错误!未定义书签。 4.4电路的保护及防雷保护............................... 错误!未定义书签。结论...................................................... 错误!未定义书签。致谢.................................................... 错误!未定义书签。参考文献.................................................. 错误!未定义书签。附录
2010年第一项目部总工工作总结 2010年即将过去,回顾一年来的工作,在各级领导的正确领导下,特别是在公司和各部门的大力支持下,通过我项目部全体技术人员的共同努力,按计划完成施工任务的同时,各项技术工作落实也比较到位,没有因技术失误出现一起质量事故,但其中也存在许多的不足,希望在日后的项目管理中得到改进。 2010年,我项目完成了沈阳西部工业走廊的收尾工程,主要为跨京哈线特大桥护轮轨安装工程,全线路基砌石及修复工程,沈山线及西部走廊线路基两侧绿化工程,并完成了西部工业走廊从内业到外业的交工工作。上半年,在进行西部走廊收尾工程的同时,项目部积极跟踪沈阳南站工程,在配合沈阳南站工程建设指挥部的同时,与铁三院进行沟通,获取工程进展方面的信息。使我们能够顺利的进行沈阳南站过渡工程的施工,也为主体项目的投标创造有利条件。在沈阳南站过渡工程施工中,我项目共完成路基土方填筑80万立,完成小羊安1号桥西侧刚构接长10米,框构接长34.6米,小羊安东侧刚构接长5米。同时完成 DK369+725、DK370+581、DK370+823三座涵洞接长174米。年度生产总值1.18亿元。 一、2010年度工作总结 我项目于2009年9月完成西部工业走廊主体工程,由于工程项目大,工期紧,在主体工程完工通车后,还剩余很多附属工程尚未施工。2010年,我项目由副经理带队,完成了西部走廊剩余工程的施工。西部工业走廊工程虽然产值高,但利润却很低,针对该项目的特点,我项目积极寻找症结,找出产大利小的原因。同时大力改革项目管理制度,完善各项体制,使项目管理不再犯以前犯过的错误,在以开工的沈阳南站工程中加强项目管理。本年度,在处理西部工业走廊收尾工程的同时,积极进行工程的追加索赔工作,使整个西部工程走廊在保证不亏损的情况下,获取相应的利润。同时在沈阳南站的施工中,加强对工期、质量、安全,成本的强制性要求,逐级负责,狠抓落实,在保证质量、安全的前提下,严格控制成本,将每个单位工程进行分解,保证综合单价较低的项目不亏损,综合单价较高的项目实现利润最大化,达到增效的目标。 1 加大培训力度,提高项目技术管理人员素质 为提高项目人员素质,项目部开办夜校进行培训,由人力资源部进行组织,工程管理部配合,对项目管理人员,施工技术人员,架子队作业人员进行培训,培训规模为每周两次,针对不同人员进行不同培训,对项目管理人员主要从现场技术指导,质量控制,安全控制方面入手,同时注重现场的日常管理,使项目管理层的每个人都能指导现场施工作业,同时满足技术规范要求。对架子队人员进行专业技能培训,将作业人员按照不同的工种进行划分,通过项目部聘请的的或既有的技术工人以“教、传、帮、带”的形式进行实践指导,提高他们的实际作业能力。 2 优化组织施工方案,提高科学管理水平。 在施工管理中,我项目始终把科学管理,优化方案放在工程管理的首位,经常不断地在研究和探讨适合工程管理,且可操作性强的施工方案,来不断满足工程需要和甲方需求。在每次施工方案的制定中,项目部都根据工程的特点、难点,进行多次论证,并运用科学的态度,加大组织方案的科技含量。不断延伸方案中的科学管理渠道。在方案落实以后,项目部抽出专门时间向项目部所有管理人员进行方案讲解,使大家都能对施工过程进行掌握,以
第1章绪论 1.1 设计目的 通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 1.2设计任务 根据富威机械厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠、技术先进、经济和的要求,确定工厂变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进行短路电流的计算,选择变电所的主线及高、低电气设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 1.3设计要求 1、要求每个学生独立完成设计任务。 2、要正确运用设计资料。 3、给出变配电所的主接线图。 4、完成课程设计任务书规定容。 5、要求提交成果。 (1)完成课程设计报告书一份; (2)A3变配电所的主接线图纸一。
第2章负荷计算及无功功率补偿2.1负荷计算 根据设计要求进行分析,机械厂负荷统计资料见下表2-1: 表2-1机械厂负荷统计 单组用电设备的负荷计算:
有功功率 n d c P K P ?= kw 无功功率 θarccos tan ?=c c P Q var k 视在功率 22c c c Q P S += KVA 计算电流 r c c U S I 3= A 通过以上公式对工厂各部分进行计算,得到计算结果如下: 1、仓库: 动力部分: 228825.0=?=c P kw 7.2565.0arccos tan 22=?=c Q var k KVA S c 8.337.252222=+= 2.5138 .33== r c U I A 照明部分: 6.1=c P kw 2、铸造车间; 动力部分: 3.8323835.0=?=c P kw var 857.0arccos tan 3.83k Q c =?= KVA S c 119853.8322=+= A U I r c 3.1803119 == 照明部分: kw P c 8= 3、锻压车间; 动力部分: kw P c 5.5923825.0=?= var 6.6965.0arccos tan 5.59k Q c =?=
XXX建设项目 工程竣工总结报告 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位:XX桥梁工程有限公司
工程竣工报告 尊敬的各位领导专家:您们好 XXX大桥建设项目自20 年月日正式开工,在XXX开发有限公司单位领导的亲切关怀下,在贵单位各处室坚强而有效的统一指挥下,在XXX建设监理公司全过程监督协调下,我们较好地履行了合同中各项责任和义务。于20 年月日进行了竣工验收,20 年月日大理州公路工程质量监督站根据质量检测结果,从外观缺陷、工程实体、业内资料三方面进行了竣工质量鉴定。经鉴定:XXX大桥项目工程质量综合评分88.32分,该项目工程质量鉴定为合格。在这里我们衷心地感谢各级领导、公路建设监理和工程施工过程中的相关人员! 现我代表施工单位就XXX大桥建设项目的施工情况汇报给您们。 一、履行合同情况 自20 年月日正式开工至工程完工,历时个多月时间,为了保证圆满地履行合约,我们对施工进行了周密的策划:第一,从公司抽调了精干的管理干部和高级的技术人才。施工期间有高级管理和技术人才8名长年驻守施工现场。 第二,强化管理。公司均已通过ISO900质量、ISO1800安全和ISO14000环境体系认证,我项目部从一开始便严格按照质量、安全和环境体系标准进行程序化的管理。我们编制了《XXX大桥建设项目工程质量安全环境管理体系文件》,并且得到了有效地运行。 第三、施工计划科学周密。各种计划做到有人责任层层落实,有
目标性、时间性和针对性。本工程整个施工过程,我公司项目部始终贯彻百年大计、质量第一、以人为本、强化管理。以勤勉促生产抓进度,以人的工作质量保工序质量、促工程质量。以质量促效益,以安全生产作项目最有效保障。在施工过程中我公司坚持以质量第一、安全生产为指导的原则。严格按照施工组织设计落实施工,各专业性工种都有专项施工方案。在施工现场有完整的工程质量保证体系和各级质量责任制,质量与经济挂钩,奖罚分明。执行强制性标准和企业标准在施工过程中得到全面落实。 履行合约情况如下: 1、按期开工 进场后由于征地拆迁的影响,迟迟未有有效的施工工作面,在这种情况下,我部还是积极组织人员采用见缝插针的施工方法,积极创造施工条件组织人员投入到施工生产中。按照合同约定,20 年月日我们做到了按期开工。 2、施工质量 从开工我们便制定了质量目标,建立了质量保证体系。除了我们项目部各级质检人员严格把关外,大理城投龙溪桥项目部、质监站、监理也在现场严格监督质量,每周定期进行抽检1~2次。 在各方共同努力下,虽然中间是有波动,但总体我们施工质量还是满意了各监管部门的要求。项目部对附属工程也严格按合同和业主的要求进行施工,和主体工程一样抓质量,附属工程质量合格。
10KV变电所及其配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接地保护等内容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统
第1章绪论 1.1工厂变配电所的设计 1.1.1用户供电系统 电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。按供电容量的不同,电力用户可分为大型(10000kV·A以上)、中型(1000-10000kV·A)、小型(1000kV·A及以下) 1.大型电力用户供电系统 大型电力用户的用户供电系统,采用的外部电源进线供电电压等级为35kV 及以上,一般需要经用户总降压变电所和车间变电所两级变压。总降压变电所将进线电压降为6-10kV的内部高压配电电压,然后经高压配电线路引至各个车间变电所,车间变电所再将电压变为220/380V的低电压供用电设备使用。 某些厂区环境和设备条件许可的大型电力用户也有采用所谓“高压深入负荷中心”的供电方式,即35kV的进线电压直接一次降为220/380V的低压配电电压。 2.中型电力用户一般采用10kV的外部电源进线供电电压,经高压配电所和10kV用户内部高压配电线路馈电给各车间变电所,车间变电所再将电压变换成220/380V的低电压供用电设备使用。高压配电所通常与某个车间变电所合建。 3.小型电力用户供电系统 一般小型电力用户也用10kV外部电源进线电压,通常只设有一个相当于车间变电所的降压变电所,容量特别小的小型电力用户可不设变电所,采用低压220/380V直接进线。 1.1.2工厂变配电所的设计原则 1.必须遵守国家的有关规程和标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源、节 约有色金属等技术经济政策。 2.应做到保障人身和设备安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理,应采用效率高、能耗低、性能较先进的电气产品。 3.应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能性。 4.必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区
桥梁工程师年终工作总结 光阴荏苒,岁月如梭!自xx年7月入职以来已有四个月,在这四个月的工作和学 习中,接触了不少人和事,在为自己的成长欢欣鼓舞的同时,我也明白自己尚有 许多缺点需要改正。工作四个月以来,在各级领导的教导和培养下,在同事们的 关心和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都取得了一定的成绩,个人综 合素质也得到了一定的提高,现将本人这四个月来的思想、工作、学习情况作简 要总结汇报。 工作方面 怀着对人生的无限憧憬,我走入了xxx路桥养护有限公司。早在大三分专业方向 时老师就说桥梁工程的未来发展方向就是桥梁的维修和加固。现在自己为能将自 己所学的专业知识用在工作当中,感到很高兴。有了这样好的平台,我要好好向 前辈学习,不断提自己的业务能力,不断完善自己。 在三个月的试用期工作中,一方面我严格遵守公司的各项规章制度,不迟到、不早退、严于律己,自觉的遵守各项工作制度。另一方面,吃苦耐劳、积极主动、 努力工作;在完成主管交办工作的同时,积极主动的协助其他同事开展工作,并在 工作过程中虚心学习以提高自身各方面的能力。 刚刚工作时,自己对于报告的编写还不是很熟悉。但是在小范姐等前辈的细心指导下,自己很快熟悉了报告的编写。一方面是报告格式上的一些要求。自己之前 不知道怎么改。在前辈细心的指导下,现在自己对格式的修改有了很大的进步。 另一方面是报告内容的编写。有些报告中要分析病害的成因和编写处置建议,之 前自己对于这方面不是清楚,自己的想法不知道是否正确。在写了一个项目的报 告后,在前辈耐心的指导和自己的不断学习下,现在自己对于一般的桥梁病害成 因和处置建议有了更深一步的认识。 例如在前辈的指导和自己的不断学习,现在自己了解了梁底裂缝产生原因有很多种。就其产生的原因,大致可划分如下几种: 荷载引起的裂缝:混凝土桥梁在常规静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,归纳起来主要有直接应力裂缝、次应力裂缝两种。 直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝。裂缝产生的原因有:设计阶段的不合理和漏算,施工阶段的施工方法不当和使用阶段的超载和外力撞击等。次应力裂缝是指由外荷载引起的次生应力产生裂缝。裂缝产生的原因有:在设计外荷载作用下,由于结构物的实际工作状态同常规计算有出入或计算不考虑,从 而在某些部位引起次应力导致结构开裂;受力构件挖孔后,力流将产生绕射现象, 在孔洞附近密集,产生巨大的应力集中,引起裂缝。实际工程中,次应力裂缝是 产生荷载裂缝的最常见原因。次应力裂缝多属张拉、劈裂、剪切性质。
姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 桥梁施工技术员工作总结
桥梁施工技术员工作总结 本人自xx年7月来到xxx公司参加工作,已经快要一年了。还记得刚到公司报到时,公司为我们提供为期一周的短暂培训,这使我们很快对公司各方面的发展有了较深刻的认识,同时在思想上、工作上认识到自己肩负着一份更重的责任和义务。很快我们各奔东西,去了公司分配的项目,我很幸运的来到了我们局所谓的第一座海上桥施工的xx跨海大桥项目。一年里,我作为测量员和现场技术员两个不同岗位,我尽职尽责完成本职工作,成绩虽小,感慨颇多。下面我就对自己这一年来的工作作一番简单的回顾与总结。 在xx大桥工作的一年里,我一直坚持个人思想修养,使自己在思想上变得更加成熟稳住。我作为一名共青团员,一直以党员的标准严格要求自己,坚持党的四项基本原则,热爱交通土建事业,对工作不讲任何条件,只是尽自己最大的能力把工作做得更好。同时我在工作上和同事团结合作、生活上和睦互助。我想正因为如此,我在xx 年5月有幸成为我项目入党积极分子的一员。 在工作方面,刚开始项目部给我定的岗位是测量员,海上大桥的施工对测量工作的要求是非常严谨,又正值(更多请搜索)xx大桥7月进场的,很多工作还处在准备阶段,所以前期测量的复测工作是相当频繁,并且需要测量的项目非常多,有跨海水准、二等水准、控制点加密及红线放样和其他施工放样等工作。就说这跨海水准测量吧,我们为了提高复测数据的准确性,提高照准精度,运用两个大地四边形的布网形式,构成一个以跨海测线为主的具有外部检核条件的水准闭合环;通过间接测量仪器高、间接计算高差、间接求两差改正数的方法,取得了800米远距离跨海水准测量的精准数据。另外在这个测量过程中,我们为了尽量减少大气折射所造成的不利影响,我们都选 第2 页共39 页
10KV变电站的设计毕业论文 目录 第一章绪论..................................................... - 1 - 1.1 变电站发展的历史与现状.................................. - 1 - 1.1.1 概况............................................... - 1 - 1.1.2 变电站综合自动化系统的设计原则..................... - 1 - 第二章变电站的负荷计算和无功率补偿计算......................... - 3 - 2.1 负荷计算................................................ - 3 - 2.3变电所主变压器的选择..................................... - 5 - 2.4变电所安装位置........................................... - 6 - 第三章变电站主接线设计......................................... - 7 - 3.1 电气主接线的基本要求.................................... - 7 - 3.2 常用的主接线............................................ - 7 - 3.3工厂变电所主要接线方案选择............................... - 9 - 第四章短路电流计算............................................ - 11 - 4.1短路电流计算的目的...................................... - 11 - 第五章电气设备的选择及校验.................................... - 15 - 5.2变电所一次一次设备的选择校验............................ - 16 - 5.2.1高压侧电气设备的选择校验.......................... - 16 - 5.2.2低压侧电气设备的选择校验.......................... - 19 - 5.3变电所进出线的选择及校验................................ - 20 - 5.3.1导线选择的原则.................................... - 21 - 5.3.2变电所导线的选择.................................. - 21 - 第六章变电所继电保护.......................................... - 24 - 6.1电力变压器的故障形式.................................... - 24 -
XXX桥梁改造工程施工总结报告 一、工程概况 原xxx县xxx大桥位于省道S888xxx至xxx段xxx县境内横跨xxx桥梁,建于2005年,为18孔*20m简支箱梁桥,设计荷载等级为汽-超20、挂-120,桥梁全长366.12m,共分三联,桥面净宽0.5m+14m+0.5m,横向7片低高度箱梁,箱梁顶宽2.12m。下部采用三柱式墩台、钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用7cm沥青混凝土8cm钢筋混凝土,联间及桥台处设JHSF-100型伸缩缝,其余墩顶采用桥面连接。 由于该路段交通量增长较快,超载超限的运输车辆较多,使原有xxx大桥负荷超出设计要求,箱梁受到损伤,经交通厅专家组现场勘查确定为五类危桥,已不能满足正常交通的需求。 xxx县xxx大桥上部结构改造全长366.12m,桥面总宽15.0m,18跨20m简支箱梁,每跨更换中间4片中梁及2片边部老箱梁通过翼缘板湿接缝及增设的三道横隔板连为整体,共同受力。新建箱梁钢筋混凝土桥面铺装层采用10cm厚,内设单层钢筋网,边梁钢筋混凝土桥面铺装层采用15cm厚,内设双层钢筋网片。护栏、伸缩缝等附属结构工程拆除重做。桥两端两侧增设标牌、警示牌。 本工程工期为120日历天,为了确保工期的实现,我们将精心组织,合理安排,优质高效地完成本工程的全部工程。根据我公司以往完成的类似工程的经验,本工程总工期为120日历天,计划2012年2月2日开工,2012年5月31日竣工。 二、组织机构 我公司根据本工程的特点,迅速按招标书的承诺在全公司范围内选调富有施工经验的管理人员、技术人员和施工队伍组建了精干、高效的项目经理部,作为我公司现场的指挥机构,全权负责组织、指挥、协调及本项目有关的一切事宜。项目经
( 工作总结 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 桥梁工程师年度工作总结范本Model of annual work summary of Bridge Engineer
桥梁工程师年度工作总结范本 光阴荏苒,岁月如梭!自XX年7月入职以来已有四个月,在这四个月的工作和学习中,接触了不少人和事,在为自己的成长欢欣鼓舞的同时,我也明白自己尚有许多缺点需要改正。工作四个月以来,在各级领导的教导和培养下,在同事们的关心和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,现将本人这四个月来的思想、工作、学习情况作简要总结汇报。 工作方面 怀着对人生的无限憧憬,我走入了xxx路桥养护有限公司。早在大三分专业方向时老师就说桥梁工程的未来发展方向就是桥梁的维修和加固。现在自己为能将自己所学的专业知识用在工作当中,
感到很高兴。有了这样好的平台,我要好好向前辈学习,不断提自己的业务能力,不断完善自己。 在三个月的试用期工作中,一方面我严格遵守公司的各项规章制度,不迟到、不早退、严于律己,自觉的遵守各项工作制度。另一方面,吃苦耐劳、积极主动、努力工作;在完成主管交办工作的同时,积极主动的协助其他同事开展工作,并在工作过程中虚心学习以提高自身各方面的能力。 刚刚工作时,自己对于报告的编写还不是很熟悉。但是在小范姐等前辈的细心指导下,自己很快熟悉了报告的编写。一方面是报告格式上的一些要求。自己之前不知道怎么改。在前辈细心的指导下,现在自己对格式的修改有了很大的进步。另一方面是报告内容的编写。有些报告中要分析病害的成因和编写处置建议,之前自己对于这方面不是清楚,自己的想法不知道是否正确。在写了一个项目的报告后,在前辈耐心的指导和自己的不断学习下,现在自己对于一般的桥梁病害成因和处置建议有了更深一步的认识。 例如在前辈的指导和自己的不断学习,现在自己了解了梁底裂
道路桥梁工程技术毕业总结报告 篇一:道路桥梁工程毕业报告总结 1月实习总结 1月份,是年前最后一个施工月,有半个月施工期,一月下旬就是过年长假。在1月份桥梁施工队、路基施工队都在紧锣密鼓把年前的施工量赶完,在忙碌了半个月后,大家处理完工地最后的事宜后,大家进入过年长假中。下面是关于项目部员工假期及待遇管理办法的理解和认识。 第一条,事假。员工因个人需要请事假,事假期间不支付工资。员工请事假的审批程序:由员工本人填写请假单。 第二条,季度假。1、人员范围 企业中的管理人员、技术人员、炊事勤杂人员、专供人员乘坐的汽车司机。对上述未列入范围的人员,一律不得享受季度假待遇。
2、假期规定。属于享受季度假范围的员工,因其平时工作不计算加班加点,在一个季度内请事假(包括零星事假)累计不超过两天。超过两天的按事假办理。 3、审批程序。项目经理部负责人审批。 4、假期待遇。季度内不超过两天的,其休假期间按在岗待遇办理。 第三条,病假。1、员工因患病或非因公负伤需要停止工作医疗时,根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限,给予3个月到24个月的医疗期。医疗期具体规定执行公司《中铁十局集团济南铁路工程有限公司员工假期及待遇管理规定》(中铁十济人[2009]36号)规定。 2、病假审批程序。员工因病不能正常工作需要休息的,应凭县级及以上医院诊断证明,经领导审批允许后休息。 1)项目经理部员工休病假在一个月及以内的(含零星病假)由项目经理部
负责人批准。 2)病假超过1个月的由公司劳动鉴定委员会研究审批。 3、病假待遇。医疗期在6个月及以内的支付病假工资;医疗期规定9、12、18、24个月的员工其医疗期累计超过6个月时,停发病假工资,改发疾病救济费。 1)病假工资。员工病假期间支付公司所在地公布的最低工资标准。 2)疾病救济费。员工病假满六个月时,停发病假工资,改发疾病救济费。疾病救济费按公司所在地规定的最低工资标准80%支付。 病假工资和疾病救济费在扣除个人缴纳的社会保险金和住房公积金后低于公司所在地政府公布的最低生活保障费的,按公司所在地最低生活保障费标准支付。 第四条,工伤假。项目经理部员工因公负伤或患职业病需要停止工作接受治疗,实行工伤假期。其假期及待遇按
10KV变电所及低压配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定等容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统
The Design Of 10KV Substation And Power Distribution System Abstract:The substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. The region of factory effect many fields and should consider many problems.Analyse change to give or get an electric shock a mission for carrying and customers carries etc. circumstance, make good use of customer data proceed then carry calculation, ascertain the correct equipment of the customer. At the same time following the choice of every kind of transformer, then make sure the line method of the transformer substation, then calculate the short-circuit electric current, choosing to send together with the electric wire method and the style of the wire, then proceeding the calculation of short-circuit electric current. This first step of design included:(1) ascertain the total project (2) load analysis(3) the calculation of the short-circuit electric current (4) the design of an electric shock the system design to connect with system and the choice of line project (5) the choice and the settle of the protective facility (6) the contents to defend the thunder and protection of connect the earth. Keywords:substation;load;transmission system;power distribution system
霍山县6.30水毁修复工程洪家畈桥施工总结报告 一、工程概况 洪家畈桥是六安市霍山县太平畈的一座中桥,桥梁小桩号接X071,大桩号接地方村村通。该桥在2016年夏季被雨水冲毁,由于老桥被水冲毁,二岸交通被迫中断,严重影响二岸人民的通行,此桥急需重建。本次新桥修建为2*20m 先支后连续的组合型桥梁。桥梁全宽7.5m,净宽6.5m。 二、组织机构 我公司根据本工程的特点,迅速按招标书的承诺在全公司范围内选调富有施工经验的管理人员、技术人员和施工队伍组建了精干、高效的项目经理部,作为我公司猪排现场的指挥机构,全权负责组织、指挥、协调与本项目有关的一切事宜。项目经理部项目经理1人,项目副经理1人,技术负责人1人,安全长1人。下设施工科、安全质量科、合同计划科、物资设备科、财务科和办公室。 三、施工过程 3.1施工布置及施工步骤 根据本标段的工程特点和工期要求,我们安排有施工经验的队伍负担施工,配备了各工种的技术工人,另外在湖北英山联系二家商品混凝土拌合站,配备足够的机械设备和支架、模板等,确保该桥施工的质量和进度。 3.2桥梁工程的主要部位 1、水下混凝土灌注桩基础。 2、T梁预制及安装。 为了优质、安全、高效地完成本桥的施工任务,我们主要采取的
施工措施如下: 3.9队伍选择与任务分配 根据本桥特点,选择具有丰富桥梁施工经验的队伍担负本桥的施工4.0拌和站安排 根据该工程的情况,在湖北英山联系二家商品混凝土拌和站,确保桥梁所需砼供应的及时、连续。 四、质量管理情况 目前,我们已完成了全部施工任务,经自检达到了交工验收条件,同时完成了对工程质量的评定,各分项工程均达到了交通部现行的工程质量检验评定标准,质量评定为94.7分,工程质量达到合格标准。“质量责任,重于泰山”。我们施工工地你便看到这样的醒目标语。对我们来说,这不光是口号,更是悬在头上的一把利剑,在加快施工进度的同时,质量保证同步进行,为了实现本项目的质量目标,我们主要采取了下列几个方面进行质量控制。 4.1按照合同文件要求及工程特点,制定了完善的工程项目质量管理制度,建立了有效的质量保证体系,并张贴上墙,供管理人员对照自己的责任进行管理。 4.2经常组织有关施工单位人员学习公路工程技术规范及有关质量标准,牢固树立质量观念。 4.3项目经理经常抓工程质量,始终坚持进度服从质量的原则,当进度与质量矛盾时,进度必须服从质量。 4.4项目执行三大员抓质量,经理、技术负责、质检工程师每天都要
新疆工业高等专科学校电气系课程设计说明书 供配电技术 专业班级:供用电10-2班 学生姓名:周景岳 指导教师:何颖老师 完成日期: 2012-6-16
新疆工业高等专科学校 电气系课程设计任务书 2011/2012学年2学期2012年6月9日专业供用电技术班级供电10-2班课程名称供配电技术 设计题目10/0.4kv变电所设计指导教师何颖老师 起止时间2012-6-9/6-16 周数一周设计地点教学楼A425 设计目的:供配电技术是专业技术基础课,能运用所学理论知识和技能解决生产第一线的运行、维护、检修及技术管理等实际工作,具有分析解决一般技术和业务问题的能力。对学生进行一次高级人才基本技能的综合训练,培养学生分析和解决本专业技术实际问题的能力,包括技术经济政策的理解能力;查阅和综合分析各种文献资料、掌握使用工程技术规范和手册、图表等技术资料的能力;计算机应用能力;绘图和设计说明书(论文)的撰写等方面的能力。 设计任务或主要技术指标:要求根据用电负荷实际情况,并适当考虑发展。按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的参数、容量与类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置、确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 设计进度与要求: 第1天:收集10kv降压变电所资料; 第2天:了解掌握10kv降压变电站的基本组成; 第3天:根据设计背景计算变电所负荷; 第4天:短路电流计算; 第5天:电气主接线选择与校验; 第6天:继电保护预防雷保护的设计; 弟7天:制作10kv降压变电站设计报告; 弟8天:答辩; 主要参考书及参考资料: [1]刘介才编著.《工厂供电》,第4版,机械工业出版社, 2005 [2]雷振山编著.《中小型变电所实用设计手册》,第1版,中国水利水电出版社,2000。 [3]雷振山编著.《实用供配电技术手册》,第1版,中国水利水电出版社,2002。 [4]王子午编著.《常用供配电设备选型手册》,第一版,煤炭工业出版社,1998。 [5]徐泽植编著.《10kV及以下供配电设计与安装》,第一版,煤炭工业出版社,2002。 教研室主任(签名)系(部)主任(签名)年月日