文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气经营企业从业人员专业培训考核试题库(单选题)

燃气经营企业从业人员专业培训考核试题库(单选题)

燃气经营企业从业人员专业培训考核试题库

第一部分法律法规

1.依据《安全生产法》的规定,安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况(A)。

A.做出书面记录,并由检查人员和被检查单位的负责人签字

B.口头告知被检查单位,责令立即整改

C.做出书面记录,并由安全管理部门负责人签字

D.做出书面记录,由负有安全生产监督管理职责的部门负责人签字

2.依据《安全生产法》的规定,生产经营单位的建设项目的安全设施必须做到“三同时”,即生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程(C)。

A.同时勘察、同时设计、同时施工

B.同时审批、同时设计、同时施工

C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

D.同时施工、同时修复、同时投入生产和使用

3.有关地方人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门,对生产安全事故隐瞒不报、谎报或(B)的,对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予处分。

A.拖延不报

B.迟报

C.被举报

D.不报

4.依据《安全生产法》,生产经营单位新、改或扩建工程项目中的安全设施是否符合要求,是确保安全生产和从业人人身安全健康的(B)

A.基本要求

B.重要条件

C.前提条件

D.主要措施

5.《安全生产法》第一百〇四条规定,生产经营单位的从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予(B)。A.行政处罚

B.处分

C.追究刑事责任

D.批评教育

6.生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得(C),方可上岗作业。

A.特种作业操作资格证书

B.培训合格证书

C.相应资格

D.特种作业操作合格证书

7.《安全生产法》所指的危险物品包括(A)。

A.易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品

B.枪支弹药

C.高压气瓶、手持电动工具

D.大型机械设备

8.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或(A)。

A.行业标准

B.地方标准

C.企业标准

D.车间标准

9.生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故,给予撤职处分,并在(C)年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2

B.3

C.5

D.7

10.依据《安全生产法》的规定,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及(D)。

A.劳动用工情况

B.安全技术措施

C.安全投入资金情况

D.事故应急措施

11.《安全生产法》规定,生产经营单位不得使用(C)的危及生命安全的工艺、设备。

A.国家明令淘汰

B.国家禁止使用

C.应当淘汰

D.国家明令淘汰、禁止使用

12.生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项,以及依法为从业人员办理(A)事项。

A.工伤保险

B.社会保险

C.工伤社会保险

D.失业保险

13.依据《安全生产法》,事故调查处理应按照

(D)原则,查清事故原因,查明事故性质和责任。

A.实事求是、尊重科学

B.公开、公正、公平

C.及时、准确、合法

D.科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效

14.依据《安全生产法》的规定,国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施(C)制度。

A.审批

B.登记

C.淘汰

D.监管

15.《中华人民共和国安全生产法》中规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力(B)合格。考核不得收费。

A.安全培训

B.考核

C.教育

D.取证

16.《安全生产法》规定,危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有(D)从事安全生产管理工作。

A.专职安全生产管理人员

B.专职或兼职安全生产管理人员

C.相关资格技术人员

D.注册安全工程师17.依据《安全生产法》第十七条的规定,不具备安全生产条件的生产经营单位(A)。

A.不得从事生产经营活动

B.经主管部门批准后允许生产经营

C.经安全生产监管部门批准后可从事生产经营

D.经国家安全监督管理总局批准后方可从事生产经营活动

18.《安全生产法》规定,有关协会组织依照法律、行政法规和章程,为生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务,发挥(D)作用,促进生产经营单位加强安全生产管理。

A.监督

B.综合监督

C.监管

D.自律

19.《安全生产法》规定,矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位,从业人员超过(A)人的,应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.100

B.400

C.300

D.200

20.《安全生产法》第十八条规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有七个方面的职责,其中最重要的一条是(B)。

A.保证安全生产投入的有效实施

B.建立、健全本单位安全生产责任制

C.及时、如实报告生产安全事故

D.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

21.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施(B)。

A.综合管理

B.综合监督管理

C.监督管理

D.规划管理

22.《安全生产法》规定安全生产管理方针是(A)

A.安全第一、预防为主、综合治理

B.安全生产人人有责

C.安全为了生产,生产必须安全

D.坚持安全发展、科学发展

23.制定《安全生产法》,就是要从(C)保证生产经营单位健康有序地开展生产经营活动,防止和减少生产安全事故,从而促进和保障经济社会持续健康发展。

A.思想上

B.组织上

C.制度上

D.认识上

24.保障人民群众(C)安全,是制定《安全生产法》的目的之一。

A.生命

B.财产

C.生命和财产

D.生命和健康

25.修改后的《安全生产法》由习主席于2014年签署第十三号令予以公布,自(C)起施行。

A.10月1日

B.11月1日

C.12月1日

D.8月31日

26.《突发事件应对法》规定:国家建立健全突发事件预警制度。可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别,按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级,分别用(A)标示,一级为最高级别。预警级别的划分标准由国务院或国务院确定的部门制定。

A.红色、橙色、黄色和蓝色标示

B.橙色、红色、黄色和蓝色标示

C.分别用红色、黄色、橙色和蓝色标示

D.分别用红色、橙色、蓝色和黄色标示

27.(A)规定:矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位,应当制定具体应急预案,并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查,及时采取措施消除隐患,防止发生突发事件。

A.《安全生产法》

B.《突发事件应对法》

C.《刑法》

D.《行政许可法》

28.消防工作贯彻(B)的方针。

A.谁主管,谁负责

B.预防为主,防消结合

C.专门机关与群众相结合。

29.地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入(C),并负责组织实施。

A.城市总体规划

B.政府工作计划

C.城乡规划

30.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所(B)与居住场所设置在同一建筑物内。

A.可以

B.不得

C.设置一定的安全措施情况下,可以

31.建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。(C )等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

A.建设主管部门、消防监督部门、

B.建设主管部门、消防监督部门和其它相关政府安全监管部门

C.建设、设计、施工、工程监理

第二部分标准规范

1.1kJ≈_____kcal。(A)

A.0.2388

B.0.25

C.0.28 2.200mmH

2

O≈_____Pa。(B)

A.1500

B.2000

C.500

3.1kgf/cm2≈_____MPa。(C)

A.0.15

B.0.25

C.0.1

4.我国规定,在特潮湿地点或金属容器内安全电压不超过(C)V。

A.36

B.24

C.12

D.6

5.输送湿燃气的管道,无论是干管还是支管,其坡度一般不小于(D)。

A.0.001

B.0.1

C.0.03

D.0.003

6.两种燃气互换时,其华白指数的变化不得超过(C)。

A.±1%~5%

B.±10%~20%

C.±5%~10%

7.压强的国际单位是(B)。

A.工程大气压

B.帕斯卡

C.巴

D.毫米汞柱

8.城市燃气应具有可以察觉的臭味,当无毒燃气泄漏到空气中,达到爆炸下限的(B)。

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%

9.我国国家标准规定民用天然气中硫化氢含量最高允许浓度是(A)

A.20mg/m3

B.15mg/m3

C.5mg/m3

D.50mg/m3

10.液态天然气的体积是气态时的(B)。

A.600倍

B.1/600

C.250倍

D.1/250

11.天然气中,纯天然气的爆炸极限为(B)。

A.4.2%~14.2%

B.5.0%~15.0%

C.1.7%~9.7%

D.8.8%~24.4%

12.我国城市燃气中“标准立方米”是指(A)。

A.101.325kPa,0℃状态下的体积

B.101.325kPa,10℃状态下的体积

C.101.325kPa,20℃状态下的体积

D.98 kPa,0℃状态下的体积

13.电动机外壳一定要有可靠的(B)。

A.接地电阻

B.保护接地

C.跨步电压

14.基本视图共有(C)视图。

A.4种

B.5种

C.6种

15.在有腐蚀易燃和特别潮湿场所(B)明线敷设。

A.允许采用

B.禁止采用

C.无规定

16.燃气表计量室内皮膜运动推动力是(C)。

A.进口压力

B.出口压力

C.进出口的气体压力差

17.为了区分物体的实体部分和空气部分,凡被切着的部分应画上(C)。

A.阴影

B.适当标记

C.剖面符号

18.车行道下城镇燃气管道埋深自管顶起必须(C)。

A.≮0.6m

B.≮0.8m

C.≮0.9m

19.在有腐蚀、易燃和特别潮湿地方(B)明

线敷设。

A.允许采用

B.禁止采用

C.无规定

20.补偿器预拉和预压工作应在(B)上进行。

A.管沟

B.平地

C.连接管道

21.当中压进户时,户内所使用的燃气管材应选用(C)。

A.镀锌钢管

B.黑皮钢管

C.无缝钢管

22.避雷针由接闪器、引下线和接地体三部分组成,接闪器是避雷针的最高部分,专门用来(C)

A.减少火花

B.增加绝缘性能

C.接受雷云放电

23.调压器额定流量,应按该调压器所承担的管网小时最大输送量的(B)倍确定

A.1.0

B.1.5

C.2.0

24.根据控制阀的用途和工作特点不同一般可分为(C)

A.压力控制阀

B.流量控制阀

C.方向、压力、流量控制阀

25.立管在每层楼内应有至少(A)固定卡子。

A.一个

B.二个

C.三个

26.调压器应保证使用安全,运行可靠,便于维护,指挥器进口应设有(C)来保证正常工作。

A.压力表

B.旁通

C.过滤器

27.根据气体排放方式,储存燃气的压力容器多采用(C)安全阀。

A.全封闭式

B.半封闭式

C.开放式

28.跨越河流的燃气管道,其输送压力不应大于(B),且须采取必要的安全防护措施。

A.0.2MPa

B.0.4MPa

C.0.8MPa

29.城镇燃气管道穿过铁路公路时宜(C)。

A.架空敷设

B.地下交通穿越

C.地下垂直穿越

30.中压A级的压力是(C)

A.0.2MPa

B.0.2MPa

C.0.2MPa≦P<0.4MPa

31.需要设置排水器的管道,其坡度应不小于(B)。

A.0.03

B.0.003

C.0.005

32.高压管道上应设分段阀门,不能用(A)。

A.人工控制

B.遥控

C.自动控制

33.次高压、中压、低压管道的主要功能是有区别的,中压管道主要是(B)。

A.输气

B.输气,配气

C.供气

34.低压管网成环时,边长一般控制在(A)。

A.300~600m

B.200~500m

C.100~400m

35.燃气管网周边范围内居民户数种类分为(C)不同地区等级。

A.2个

B.3个

C.4个

36.输配管道常用的补偿器有四种类型,最常用的是(C)。

A.套管补偿器

B.方型补偿器

C.波纹补偿器

37.储配站集中放散装置与民用建筑防火间距应为(B)m。

A.25

B.30

C.40

38.LNG汽车加气站工艺流程包括(C)个流程。

A.2

B.3、

C.4

39.LNG气化站有(C)种类型气化工艺流程。

A.1

B.2

C.3

32.城市燃气管网压力等级分为(C)个等级。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

33.气瓶应当(B)进行监督检验后方可出厂。

A.逐批

B.逐只

34.气瓶及附件正式投产前,应按照安全技术规范及相关标准进行(A)。

A. 型式实验

B.压力试验

C.测漏试验

35.从事气瓶焊接和无损检测的人员,应当经安全监察机构(C)方可从事相应工作。

A.考核合格

B.取得证书

C.考核合格并取得证书

36.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:对于要求严格程度不同的用词,表示很严格,非这样做不可的是:(B)

A.正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”

B.正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”

C.正面词采用“宜”反面词采用“不宜”

D.应符合……定;应按……执行”

37.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:置换作业应根据管线情况和现场条件确定放散点数量与位置,管道末端必须设置放散管并在放散管上安装(B)

A.压力表

B.取样管

C.防火帽

D.防雨帽

38.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:在聚乙烯塑料管道进行开孔、封堵接管作业时应将(A)。

A.待作业管段有效接地

B.待作业管段接地

C.作业管段有效接地

D.作业管段接地

39.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:在聚乙烯塑料管道进行开孔、封堵作业时,应将堵塞安装到位卡紧,确认(D)后,方可拆除机架。

A.检查

B.压力稳定

C.完工

D.严密不漏气

40.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:在聚乙烯塑料管道进行开孔、封堵作业时,安装机架、开孔机、下堵塞等过程中,不得使用油类润滑剂,对需要润滑部位可涂抹(C)。

A.滑石粉

B.石墨

C.凡士林

D.黄油

41.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:带压开孔、封堵作业,拆卸夹板阀上部设备前,必

须(A)其容腔内的气体压力;

A.泄放掉

B.保持

C.测量检查

D.泄放部分

42.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:带压开孔、封堵作业,开孔前应对焊接到管线上的管件和组装到管线上的阀门、开孔机等部件进行________,试验压力不得超过作业时管内的________。(D)

A.逐个试压、压力

B.整体试压、设计压力

C.逐个试压、设计压力

D.整体试压、压力

43.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气设施停气动火作业燃气管道内积有燃气杂质时,应采取(A)。

A.有效措施进行隔离

B.置换的办法排除

C.加强监控的措施施工

D.以上都对

44.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:动火作业前置换作业管段或设备内的燃气采用间接置换法时,应取样检测混合气体中燃气或氧的含量,应连续 3 次测定______,每次间隔时间为______,测定值均符合要求时,方可动火作业(A)

A.燃气浓度、5 分钟

B.氮气浓度、3 分钟

C.燃气浓度、3 分钟

D.氮气浓度、5 分钟

45.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:城镇燃气设施不停气动火作业,动火作业引燃的火焰,必须有可靠、有效的方法(C)。

A.对其监控

B.防止灭火

C.将其扑灭

D.以上都对46.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:停气动火操作过程中,当有漏气或窜气等异常情况时,(B)继续进行。

A.应立即报告给主管领导,待领导批准后

B.应立即停止作业,待消除异常情况后

C.应立即停止作业检查,待查明情况后

D.应立即报告给调度,待调度发出指令后

47.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:在聚乙烯塑料管道进行开孔、封堵作业时,每台封堵机操作人员不得少于(B)人

A.1

B.2

C.3

D.4

48.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:在聚乙烯塑料管道进行开孔、封堵作业时,安装管件防护套时操作者的头部不得正对管件的(D)

A.横向

B.下方

C.纵向

D.上方

49.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:LPG储罐设有两道阀门时,靠近储罐的第一道阀门应为(A)状态。阀门应经常维护,保持其启闭灵活。

A.常开

B.常闭

C.关闭

D.任意

50.城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:用燃气直接置换空气时,其置换时的燃气压力宜小于(D)kPa。

A.1.5

B.3

C.4

D.5

51.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修

安全技术规程》CJJ51-2006规定:对聚乙烯塑料管道进行置换时,放散管应采用(C)

A.管道、接地

B.金属管道、接地

C.金属管道、可靠接地

D.PE 管道、可靠接地

52.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:置换作业时放散管应高出地面(A)m 以上。

A.2

B.1.5

C.2.5

D.1

53.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气置换放散时,应有专人负责监控(C)及取样检测。

A.温度

B.流速

C.压力

D.流量

54.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:燃气设施维护、检修或抢修作业完成后,应进行(B),合格后方可进行置换作业。A.气密检查

B.全面检查

C.探伤检查

D.全面恢复

55.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:通气作业应严格按照作业方案执行。用户停气后的通气,应在(A)进行。

A.有效地通知用户后

B.通知用户后

C.白天低峰时

D.晚间低峰时

56.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:生产作业临时放散火炬现场应备有(C)

A.点火器

B.报警器

C.有效的消防器材

D.消防器材

57.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:现场专职监护人员与放散火炬水平距离宜大于(D)

A.10 m

B.15 m

C.20m

D.25m

58.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:生产作业临时放散燃烧时放散火炬应有(C),严格控制火势。

A.专人巡查

B.专人监护

C.专人现场监护

D.专人负责

59.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:生产作业临时放散火炬应高出地面(A)m 以上。

A.1.5

B.2.0

C.2.5

D.3.0

60.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:生产作业临时放散火炬应设置在带气作业点(D)。

A.上风向

B.附近位置

C.较远位置

D.下风向

61.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》规定:带压开孔、封堵作业,大型设备吊装时,吊装件下(A)。

A.严禁站人

B.严禁站指挥人员

C.严禁站工作人员

D.以上都是

62.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》规定:带压开孔、封堵作业,开孔、封堵、下堵设备组装时应将各结合面擦拭干净,螺栓应(C)紧固。

A.强力

B.按顺序

C.均匀

D.交替

63.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:用于管道开孔、封堵作业的特制三通或四通管件宜采用(D)管件。

A.铸铁

B.焊接

C.铸造

D.机制

64.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:钢制管道允许带压施焊的压力不宜超过1MPa,且管道剩余壁厚应大于5mm。封堵管件焊接时应严格控制管道内气体或液体的(B)

A.温度

B.流速

C.压力

D.流量

65.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:带压开孔、封堵作业的区域应设置护栏和警示标志,开孔作业时作业区内不得有(A)。

A、火种

B.明火

C.闲杂人员

D.以上全是

66.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:动火作业前采用直接置换法置换作业管段或设备内的燃气时,应取样检测混合气体中燃气的浓度,应连续______次测定燃气浓度,每次间隔时间为______min,测定值均在爆炸下限的______以下时,方可动火作业。(B)

A.2、5、20%

B.3、5、20%

C.3、10、10%

D.3、5、10%

67.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》规定:城镇燃气设施在动火操作过程中应严密监测作业区内可燃气体浓度及管道内压力的变化,动火作业区内可燃气体浓度应小于其爆炸(A)。

A.下限的 20%

B.下限的 10%

C.上限的 20%

D.上限的 10%

68.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:城镇燃气设施动火作业区内应保持空气流通。在通风不良的空间内作业时,应采用(D)进行强制通风。

A.工业风扇

B.排风机

C.鼓风机

D.防爆风机

69.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气设施动火作业现场,应划出_____,并应设置_____和______。(C)

A.警戒区、护栏、警示标志

B.作业区、护栏、提示标志

C.作业区、护栏、警示标志

D.物料区、护栏、警示标志

70.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:降压作业时应根据管内不同燃气种类,可将压力控制在(A)范围内。

A.300-800Pa

B.100-500Pa

C.200-500Pa

D.300-1000Pa

71.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:降压作业应有专人监控管道内燃气(C),降压过程中应控制降压速度,严禁管道内产生负压。

A.温度

B.流速

C.压力

D.浓度

72.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修

安全技术规程》CJJ51-2006 规定:停气作业时应能可靠地切断气源,并将作业管段或设备内的(B)安全地排放或置换合格;

A.空气

B.燃气

C.氧气

D.氮气

73.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:停气与降压作业时间宜避开(C)。

A.用气低峰和大雨天气

B.用气低峰和大风天气

C.用气高峰和恶劣天气

D.用气高峰和晴天天气

74.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:在坑中作业时,作业坑边应根据情况和需要采取有利于(D)上下及避险的措施。

A.管理人员

B.周围群众

C.监护人员

D.操作人员

75.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气设施停气、降压、动火及通气等生产作业,在作业中应对放散点进行(A)。

A.监护

B.定时巡视

C.封闭

D.检查

76.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:燃气设施停气、降压、动火及通气等生产作业,必须设专人负责现场指挥,并应设(B)。参加作业的操作人员应按规定穿戴防护用具。

A.管理员

B.安全员

C.调度员

D.协调员

77.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气设施的停气、降压、动火及通气等生产作业,(A)可以在作业完毕后补办作业手续。

A.紧急事故

B.主管领导同意

C.总经理同意

D.不影响用户

78.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气设施的停气、降压、动火及通气等生产作业,(D)方案和填写动火作业报告,并逐级申报,批准后应严格按批准方案实施。

A.安保部

B.调度中心

C.工程部

D.作业单位

79.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气设施的停气、降压、动火及通气等生产作业应建立分级(B)制度。

A.审核

B.审批

C.检查

D.考核

80.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》规定:应定期对高压或次高压调压装置的(B)及其他辅助设备进行检查,并使其在设定的数值内运行。

A.调压器、压力表、快速切断阀

B.调压器、安全阀、快速切断阀

C.安全阀、压力表、快速切断阀

D.调压器、安全阀、计量设备

81.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:当采用阻气袋阻断气源时,应使管线内燃气压力(B)阻气袋有效阻断工作压力。

A.绝对高于

B.低于

C.等于

D.略高于

82.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:用户室内燃气设施泄漏抢修作业时,应避免由于检修造成其他部位泄漏,应采取(A)措施,严禁

使用能产生火花的工具进行作业。

A.防爆

B.隔离

C.保护

D.放散

83.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:铸铁管泄漏抢修时,当泄漏处开挖后,宜对泄漏点采取措施进行(C)。

A.燃气检测

B.控制放散

C.临时封堵

D.消防稀释

84.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:处理地下泄漏点开挖作业时,应根据地质情况和开挖深度确定作业坑的(B),并设专人监护。

A.放坡系数和宽度

B.放坡系数和支撑方式

C.逃生通道和宽度

D.逃生通道和支撑方式

85.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:处理地下泄漏点开挖作业时,应连续监测作业点(D)浓度。

A.一氧化碳和氧气

B.氧气或可燃气体

C.二氧化碳和可燃气体

D.可燃气体或一氧化碳

86.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:接到抢修报警后应迅速出动,并根据事故情况联系有关部门协作抢修。抢修作业应(A)指挥,严明纪律,并采取安全措施。

A.统一

B.分阶段

C.分部门

D.由政府部门

87.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 中 3.5.6,关于城镇燃气供应单位应向用户宣传下列用户必须遵守的规定:城镇燃气供应单位(A)向用户宣传使用可燃气体浓度报警器。

A.应

B.不应

C.严禁

D.可以

88.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》中 3.5.6,关于城镇燃气供应单位应向用户宣传下列用户必须遵守的规定:用户不得(B)LPG钢瓶及倾倒瓶内残液和拆卸瓶间等附件。

A.包裹、覆盖、日晒

B.加热、摔砸、倒置

C.垛放、滚动、烧烤

D.维修、拆装、摔砸

89.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》3.5.6,关于城镇燃气供应单位应向用户宣传下列用户必须遵守的规定:在安装燃气计量仪表、阀门及气化器等设施的专用房内不得(C)堆放杂物等;

A.门窗紧闭

B.使用电器

C.有人居住

D.圈养宠物

90.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:应对高压或次高压调压站进出口压力、过滤器压差现场检查,检查周期(D)

A.每周不得少于 2 次

B.每月不得少于 1 次

C.每月不得少于 3 次

D.每周不得少于 1 次

91.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:高压或次高压设备检修后的系统必须经过不得少于______或不超过______的正常运行,才可转为备用状态。(C)

A.12h、1 个月

B.72h、3 个月

C.24h、1 个月

D.24h、45 天

92.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:调压器调节

操作完成后应拧紧螺母,使拉杆处于(A)状态。

A.受力

B.不受力

C.均衡受力

D.平衡

93.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:当燃气设施发生火灾时,应采取(C)等方法控制火势,并应防止产生负压。

A.隔离和抑制

B.增加供气压力

C.切断气源或降低压力

D.切断燃气供应,就近放散

94.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:压缩机房、烃泵房燃气泄漏时,应立即切断气源、电源,开启(C)。故障排除后方可恢复供气。

A.门窗或室内防爆风机

B.放散管路

C.室内防爆风机

D.门窗或放散管路

95.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:当发生大量泄漏造成储气柜快速下降时,应(B)的方法减缓下降速度。

A.立即关闭进口阀门、关闭出口阀门,用减少输出气量

B.立即打开进口阀门、关闭出口阀门,用补充气量

C.立即关闭进口阀门、打开出口阀门,用放散气量

D.立即打开进口阀门、打开出口阀门,用补充气量

96.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:低压储气柜泄漏抢修时,检查和抢修人员可采用燃气浓度检测器或采用检漏液、_____、_____来判断泄漏点。(B)

A.视觉、嗅觉

B.嗅觉、听觉

C.听觉、触觉

D.触觉、嗅觉

97.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:当聚乙烯塑料管道发生断管、开裂、意外损坏时,抢修作业中环境温度低于______或大风_______天气时,应采取防风保温措施,并应调整连接工艺。(D)

A.零下3℃、大于2级

B.零下10℃、大于3级

C.零下2℃、大于5级

D.零下5℃、大于5级

98.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:抢修作业应采取关闭阀门、使用封堵机或使用夹管器等方法有效阻断气源后进行抢修,并采取措施保证聚乙烯塑料管(A)不受压力。

A.熔接面处

B.受损面处

C.管壁侧面

D.管壁内侧

99.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:对钢制管道进行维护、抢修作业后,应对防腐层进行恢复并达到(D)等级。

A.工程验收标准

B.加强级防腐

C.特加强级防腐

D.原管道防腐层

100.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:当抢修中(A)时,应及时通知有关部门,并做好事故现场的安全防护工作。

A.暂时无法消除漏气现象或不能切断气源

B.遇到人群密集区和事故有扩大迹象

C.抢修设备一时无法到达

D.有抢修人员受伤

101.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》规定:抢修作业时,与作业相关的(D)必须专人值守,并监视其压力。

A.燃气设备

B.抢修机具

C.抢修车辆

D.控制阀门

102.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气设施泄漏的抢修宜在(C)后进行。

A.压力放散为零

B.警戒区建立

C.降低燃气压力或切断气源

D.抢险人员全部到达

103.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:城镇燃气用户不得擅自改动燃气管线和擅自拆除、改装、迁移、安装(B)。

A.燃气管线和燃气阀门

B.燃气设施和燃气用具

C.燃气管线和燃气用具

D.燃气设施和燃气阀门

104.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:在对用户设施进行维修和检修作业时,应采用(C)检测,发现问题应及时采取有效的保护措施,应由专业人员进行处理。

A.仪器和仪表

B.用户监督和用户自己

C.检查液检漏或仪器

D.现场测试和现场观察

105.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:拆装带压管线和防爆区域内的仪器仪表设备时,应取得(A)后方可进行。

A.管理部门同意和现场配合

B.电工同意和现场配合

C.站长同意和现场监督

D.电工同意和现场监督

106.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:对无人值守站,应通过主控室运行参数对系统运行情况进行监视,并定期检查(C)仪器、仪表及设备。

A.主控室

B.系统

C.现场

D.管网107.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:对天然气加压站、CNG加气站、CNG瓶组供气站站内管道、阀门应定期进行巡查和维护,下列规定描述错误的是(D)

A.管道、阀门不得锈蚀

B.站内管道不应泄漏

C.阀门和接头不得有泄漏、损坏现象

D.指示仪表应正常、各运行参数应在规定范围内

108.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:对架空敷设的燃气管道应有(B),应定期对管道外表面进行防腐蚀情况检查和维护。

A.防盗措施和警示标志

B.防碰撞保护措施和警示标志

C.防攀爬措施和防撞措施

D.防盗措施和警示颜色

109.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:在同一管网中输送不同种类、不同压力燃气的相连管段之间应(A)。

A.进行有效隔断

B.关闭阀门

C.设立警示标志

D.设立监控仪表

110.关于《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51- 2006,下列叙述错误的是:(C)

A.城镇燃气供应单位应设立运行、维护和抢修的管理部门并应配备专职安全管理人员

B.应设置并向社会公布 24 小时报修电话,抢修人员应 24 小时值班

C.运行、维护和抢修及专职安全管理人员必须经过三级教育培训,考试合格后方可上岗

D.在对燃气设施运行、维护和抢修时,必须设置安全警示标志,必要时应设置防护设施

111.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:对地下燃气管道应定期进行巡查,巡查新通气的管道在_______之内检查一次,并应在通气后的_______进行一次复查。(C)

A.48 小时、第一月

B.12 小时、第一周

C.24 小时、第一周

D.24 小时、第一月

112.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:各施工单位在进行地下市政设施施工时必须保证燃气管道的安全,施工前应向(B)申请现场安全监护。

A.城镇燃气主管部门

B.燃气供应企业

C.市政主管部门

D.政府安监部门

113.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气设施发生爆炸后,应迅速控制(B),防止发生次生灾害。

A.电源和人员

B.气源和火种

C.气源和人员

D.电源和火种

114.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:高压/次高压调压及有关设备经过(C)个月的运行后,宜进行检修。

A.6

B.10

C.12

D.24

115.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:对在燃气设施周围的爆破工程应严加防范。距离有燃气管道的隧道____米或直埋燃气管道____米范围内,不得进行任何爆破工程。(B)

A.20、10

B.60、6

C.50、10

D.15、20

116.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》规定:停气后重新启用调压器时,应检查(C)及有关参数。

A.外观完好

B.部件连接

C.进出口压力

D.周围环境

117.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:城镇燃气供应单位对地下燃气管道应定期进行巡查,巡查应定期向(B)询问有无异常情况。

A.政府部门

B.周围单位和住户

C.施工单位

D.流动摊贩

118.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:城镇燃气供应企业对应急预案进行演练,每(C)不得少于1次。

A.1月

B.1季

C.1年

D.2年

119.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气设施和用气设备的维护和检修工作,必须由具有(A)的单位及专业人员进行。

A.国家相应资质

B.相关上岗资质人员

C.维修经验

D.维修设备

120.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:燃气供应单位应对燃气用户设施定期进行检查,对用户进行安全用气的宣传,并应符合下列规定:对商业用户、工业用户、采暖等非居民用户每年检查不得少于___次;对居民用户每 2 年检查不得少于_____次。(A)

A.1、1

B.4、1

C.4、2

D.1、1

121.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:用燃气置换惰性气体时,应连续三次测定燃气浓度值均大于(B)%才可以投入运行。

A.85

B.90

C.95

D.98

122.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:对高压或次高压设备进行拆装维护保养时,宜采用惰性气体进行置换。当采用情性气体置换燃气时,应连续_____次测定燃气浓度,每次间隔不应少于______min。(B)

A.3、10

B.2、5

C.3、5

D.3、3

123.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:高压或次高压设备的电动、气动及其他动力系统宜每半年检查______次。当气动系统由高压瓶装氮气供应时,应将检查次数增加到每周______次。(B)

A.1、2

B.1、1

C.1、3

D.2、3

124.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:钢制管道埋设(D)年,应对其进行评估,确定继续使用年限,制定检测周期,并应加强巡视和泄漏检查。

A.12

B.10

C.15

D.20

125.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:正常情况下高压、次高压管道每 3 年进行 1 次,中压管道每 5 年进行 1 次,低压管道每 8 年进行 1 次;上述在役管道防腐涂层运行10 年后,检测周期分别为_____年、_______年、______年。(B)

A.1、2、4

B.2、3、5

C.2、3、4

D.3、5、6

126.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:在役管道防腐涂层应定期检测,且应符合下列规定:正常情况下高压、次高压管道每年进行 1 次,中压管道每年进行 1 次,低压管道每年进行 1 次。(B)

A.3、2、1

B.3、5、8

C.1、1、1

D.2、1、0.5

127.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:对燃气管道设置的阴极保护系统应定期检测,检测周期及检测内容应符合下列规定:牺牲阳极阴极保护系统、外加电流阴极保护系统检测每年不少于_____次;电绝缘装置检测每年不少于______次。(D)

A.1、1

B.1、2

C.2、2

D.2、1

128.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》中,关于地下燃气管道的泄漏检查应符合下列规定:高压、次高压管道每年不得少于____次;聚乙烯塑料管或没有阴极保护的中压钢管,每2年不得少于_____次;铸铁管道和未设阴极保护的中压钢管,每年不得少于_____次。(C)

A.2、2、1

B.2、1、1

C.1、1、2

D.1、2、1

129.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:装在用户室内的公用阀门应设(C)。

A.封条

B.联系电话

C.永久性警示标志

D.防盗措施

130.《城镇燃气设施运行、维护和抢修

安全技术规程》规定:施工完毕未投入运行的燃气管道,宜采用(A)保压。

A.惰性气体或空气

B.氧气

C.低温气体

D.常温气体

131.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》规定:站内防雷设施应处于正常运行状态。每年雨季前应对接地电阻进行检测,其接地电阻值应符合设计要求;防静电装置每年检测不得少于(B)次。

A.1

B.2

C.3

D.4

132.根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 规定:对重要的燃气设施或重要部位应设有______。在对燃气设施运行、维护和抢修时,必须设置_______。(C)

A.报警电话、禁火标识

B.联系方式、隔离措施

C.识别标志、安全警示标志

D.禁火标识、隔离措施

133.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 不适用于城镇燃气的(C)的运行、维护和抢修。

A.工业用户燃气设备

B.商业用户燃气设备

C.汽车加气站

D.门站

134.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 适用于设计压力不大于(D)MPa 城镇燃气管道及其附件、场站、调压计量设施、用户设施、用气设备和监控及数据采集系统等所组成的城镇燃气设施的运行、维护和抢修。

A.2.0

B.3.0

C.1.0

D.4.0

135.城市燃气管网布置形式常采用(C)

A.环状管网

B.枝状管网

C.环、枝混合管网

136.根据物质及其燃烧特性,火灾类别分为(B)种。

A.4

B.5

C.6

137.按国际煤联分类标准,(B)是Ⅱ类、L族、H族类型燃气。

A.人工燃气

B.天然气

C.LPG

第三部分燃气经营企业管理

1.燃气设施建设工程竣工后,建设单位应

当依法组织竣工验收,并自竣工验收合格之日起______日内,将竣工验收资料报______备案。(C)

A.10、规划管理部门

B.15、建设主管部门

C.15、燃气管理部门

D.10、县级以上人民政府

2.生产经营单位的安全生产责任制应当明

确(B)的责任人员、责任范围和考核标

准等内容。

A.项目经理

B.各岗位

C.分管领导

D.安全部长

3.(D)是安全生产的责任主体,必须遵守

本法和其他有关安全生产的法律、法规、规章和标准,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,完善安全生产

条件,确保安全生产。

A.经营单位

B.法人

C.单位

D.生产经营单位

4.生产经营单位应当建立相应的机制,加

强对安全生产责任制落实情况的(B),

保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理

B.监督考核

C.监督管理

D.综合监督管理

5.从业人员(C)违章指挥,强令冒险作业。

A.不得拒绝

B.有条件服从

C.有权拒绝

6.生产经营单位经停产停业整顿仍不具备

安全生产条件的予以(B)。

A.罚款

B.关闭

C.治理隐患

7.燃气经营企业有下列行为之一的,责令

限期改正;逾期未改正的,责令停产停

业整顿,可以并处(A)的罚款:(一)

未按照规定设立安全生产管理机构或配

备安全生产管理人员的;(二)主要负责

人和安全生产管理人员未按照规定经考

核合格的;(三)未按规定对从业人员进

行安全生产教育和培训的;(四)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书,上岗作业的。

A.二万元以下

B.五万元以下

C.二万元以上五万元以下

D.五万元以上十万元以下

8.在燃气发展规划范围内的燃气设施建设

工程,_______在依法合法选址意见书时,应当就燃气设施建设是否符合燃气发展规划征求_______的意见。(B)

A.建设主管部门、燃气管理部门

B.城乡规划主管部门、燃气管理部门

C.建设主管部门、城乡规划主管部门

D.城乡规划主管部门、建设主管部门

9.燃气用户有权就燃气收费、服务等事项

向县级以上地方人民政府价格主管部

门、燃气管理部门以及其他有关部门进行投诉,有关部门应当自接到投诉之日起(A)工作日内予以处理。

A.5个

B.10个

C.15个

D.20个

第四部分通用知识

单选题

1.发现中压大面积泄漏首先应(A)。

A.关闭附近阀门

B.尽快查找漏气点

C.尽快上报

2.U型管压力计用水柱时,读取压力值应

取水柱的(A)。

A.凹月面最下缘

B.凸月面最上缘

C.水平面

D.都可以

3.用气不均匀性可以分为三种(B)。

A.年不均匀性、日不均匀性、时不均匀性

B.月不均匀性、日不均匀性、时不均匀性

C.年不均匀性、季节不均匀性、日不均匀性

D.季节不均匀性、月不均匀性、日不均匀性

4.由于用气设备是按确定的燃气组分设计

的,所以城市燃气的组分必须维持(B)。

A.不变

B.稳定

C.良好的燃烧性能

5.当所输配的燃气掺混其他种类的燃气或

被另一种燃气所取代,则燃气的燃烧性能会发生很大变化,要使原有的用气设备的热负荷不变,又能保持良好的燃烧性能,必须考虑燃气的(B)。

A.热值

B.互换性

C.比重

D.分子量

6.城市输配系统的压力级制、管径、燃气

管网、构筑物及防护和管理措施,都与所使用燃气的(B)有关。

A.温度

B.种类

C.含湿量

7.补偿器的预拉或预压工作应在(B)上进

行。

A.管沟中

B.平地

C连接的管道

8.任何燃具都是按一定的(B)设计的。

A.燃气比重

B.燃气成分

C.燃气热值

9.管网计算压力降取决于两个因素(A)。

A.额定压力、波动范围

B.压力降、最小允许值

C.额定压力、最小允许值

10.氧气是(C)气体。

A.可燃

B.保护

C.助燃

11.流体在流经管道中的各种管件和阀门

时,会产生(C)

A.阻力损失

B.沿程损失

C.局部损失12.工业用户及单独的锅炉房内燃气管道的

最高压力不应大于(B)MPa。

A.0.2

B.0.4

C.0.8

13.管道吹扫所需的压缩空气流量应根据管

径和(B)计算确定。

A.压力

B.流速

C.空气量

14.用燃气置换空气时,其置换速度应(B)

A.慢速进行

B.缓慢进行

C.快速进行

15.在空气中的含氧量低于(B)时,燃烧自

行停止。

A.14%

B.16%

C.18%

16.燃气中的臭味通常是(B)

A.自身带的

B.人工添加的

C.在输送过程中加压后产生的

17.燃气中预先混入一部分空气α=0.2~

0.6,这种燃烧器叫(C)

A.无焰燃烧器

B.扩散式燃烧器

C.大气式燃烧器

18.民用燃气灶的热效率不低于百分之(B)。

A.50

B.55

C.60

19.热水器突然关闭时,熄火噪声不能超过

(B)dB。

A.60

B.80

C.100

20.燃气压力过高,一次空气系数过大,火

孔直径过小会使灶具产生(A)。

A.脱火

B.回火

C.黄焰

21.户内燃气管道最有效检测方法是(C)

A.检漏仪

B.U型压力计

C.涂抹肥皂液

22.当用天然气置换人工燃气时,灶具的(C)

必须更换。

A.燃烧器

B.开关

C.喷嘴

23.理论空气需用量是燃气完全燃烧所需的

(C)空气量。

A.最大

B.与燃气等量

C.最小

24.燃气燃烧不完全时,会产生有害气体,

此时应(C)。

A.调节调风板

B.清理燃烧器

C.增大一次,二次进风量

25.燃气爆炸产生的冲击力会以(B)的速度

传播。

A.<7000m/s

B.7000m/s<ν<10000m/s

C.>10000m/s

26.煤气中毒症状分为轻、中、重三种,当

血液中的碳氧血红蛋白达50%以上即

属(C)中毒。

A.轻度

B.中度

C.重度

27.燃气输配系统一般使用(B)。

A.前压调压器

B.后压调压器

C.间接式调压器

28.调压器的通过能力仅决定于(C)。

A.进口压力Pl值

B.出口压力P2值

C.P2/P1值29.进行燃气设施检修时,要确保可燃气体

浓度低于爆炸下限(B)时才可进行。

A.15%

B.20%

C.30%

30.以下几乎对流体不产生任何影响的流量

计是(C)。

A.温度流量计

B.涡轮流量计

C.超声流量计

31.燃气管道进行严密性试验时随着试验时

间增加,所允许的压力降(C)。

A.减小

B.不变

C.增大

32.管线的阴极保护法是设法把被保护的金

属线变成(C)。

A.阳极

B.正极

C.阴极

33.输气管道起点压力增加、终点压力不变,

则气量______,反之则____。(A)

A.增大、减小

B.减小、增大

C.减小、减小

34.家用燃气灶通常的燃烧方式为(A)。

A.部分预混式燃烧

B.完全预混式燃烧

C.充分燃烧

D.不完全燃烧

35.燃具正常燃烧时,火焰应为(B)。

A.红色

B.蓝色

C.黄色

D.绿色

36.燃气压力高,易发生____现象。燃气压

力低,易发生____现象。(A)

A.脱火、回火

B.回火、脱火

C.回火、回火

D.脱火、脱火

37.热电式熄火保护装置在必要时能将(B)

通道切断。

A.水路

B.燃气

C.电路

D.空气

38.下列哪种材料是作为管道防腐面漆使用

的?(B)

A.聚四氟乙烯胶带

B.银粉漆

C.铁红防锈漆

D.红丹漆

https://www.wendangku.net/doc/e512248768.html,G加气站压缩机出口压力一般为(B)。

A.20MPa

B.25MPa

C.30MPa

40.天然气与LPG、汽油相比,其辛烷值(C)。

A.最小

B.处于中间

C.最大

41.压缩机按工作原理分类可分为容积型压

缩机和(D)

A.活塞式压缩机

B.回转式压缩机

C.离心式压缩机

D.速度型压缩机

42.在卸车操作中,要引导槽车停靠到指定

的卸车台,拉紧手刹,关闭总电源,用

(A)前后掩好槽车轮胎,连接静电接

地线。

A.三角垫木

B.铁栅

C.橡胶垫

D.消防锥筒

43.进站车辆人员必须下车安检登记,并上

交(A)。

A.烟火、手机等易燃易爆物品

B.驾驶证

C.行驶证

D. 上岗证

44.当出现LNG冻伤时,立即将冻伤部位

浸入 ______ 的热水中,决不可使用干燥加热的方法。(C)

A.36-46℃

B.30-36℃

C.41-46℃

D.46℃以上

45.LNG严重泄漏未着火事故的处置基本原

则中可利用关闭 ______ 、抢险工具等一切手段消除泄漏源。(A)

A.上下游阀门

B.下游阀门

C.所有阀门

D.上游阀门

46.在卸车过程中,操作人员不得离开卸车

现场,随时检查仪表压力是否正常,储罐压力不能高于____MPa,槽车压力不能高于___MPa,(D)

A. 0、65、0、5

B. 0、6、0、5

C. 0、5、0、6

D. 0、5、0、65

47.在卸车操作中,要引导槽车停靠到指定

的卸车台,拉紧手刹,关闭总电源,用(A)前后掩好槽车轮胎,连接静电接地线。

A.三角垫木

B.铁栅

C.橡胶垫

D.消防锥筒

48.LNG失火时应使用(B)灭火。

A. 低浓度灭火器

B.高浓度泡沫灭火剂

C.水

D.干粉灭火器

49.在LNG安全操作中,严禁敲打或用火烘

烤冷冻部位,也不得(B)。

A.使用灭火器喷淋

B.用水喷淋

C.随意挪动

50.LNG(LNG)泄漏后,泄漏速率与安全距离

的关系是、在给定风速条件下,随着LNG

相关文档