文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面找平层工程

屋面找平层工程

屋面找平层工程
屋面找平层工程

屋面找平层工程

1、操作工艺

1.1 工艺流程:基础清理→管根封堵→标高坡度弹线→洒水湿润→施工找平层(水泥砂浆及沥青砂找平层)→养护→验收。

1.2 基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。

1.3 管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。

1.4 洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。

1.4.2 贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找坡,一般按1至2m 贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向间距1—2m冲筋,并设置找平层分隔缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m。

1.4.3 铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1:3,拌合稠度控制在7cm。

1.4.4 养护:找平层抹灰、压实以后24小时可浇水养护,一般养护期为7天,经干燥后铺设防水层。

1.5 沥青砂浆找平层:

1.5.1 喷刷冷底子油:基层清理干净,喷涂两道均匀的冷底子油,作为沥青砂浆找平层的结合层。

1.5.2 配制沥青砂浆:先将沥青熔化脱水,预热至120—140℃;中砂和粉料拌合均匀,加入预热熔化的沥青拌合,并继续加热至要求温度,但不应使升温过高,防止沥青碳化变质。

2、质量标准

2.1 保证项目:

2.1.1 原材料及配合比,必须符合设计要求和施工验收规范的规定。

2.1.2 屋面、天沟、檐沟找平层的坡度,必须符合设计要求,平屋面坡度不小于3%;天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5%;

2.1.3 水泥、沥青应有出厂合格证,或试验资料。

2.2 基本项目:

2.2.1 水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。

2.2.2 沥青砂浆应拌合均匀,沥青砂浆找平层应铺密实,无蜂窝等缺陷。

2.2.3 找平层与突出屋面构造交接处和转角处,应做成圆弧形或钝角,且要求整齐平顺。

2.2.4 找平层分隔缝设位置和间距,应符合设计和施工及验收规范的规定。

2.3 允许偏差项目,详见规范。

3、成品保护

3.1 抹好的找平层上,推小车运输时,应先铺脚手板车道,以防止破坏找平层表面。

3.2 找平层施工完毕,未达到一定强度时不得上人踩踏。

3.3 雨水口、内排雨口施工过程中,应采取临时措施封口,防止杂物进入堵塞。

特别注意事项:

1、找平层起砂:水泥砂浆找平层施工后养护不好,使找平层早期脱水;砂浆拌合加水过多,影响成品强度;抹压时机不对,过晚破坏了水泥硬化;过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹压时间,成品不能过早上人。

2、找平层空鼓、开裂:基层表面清理不干净,水泥砂浆找平层未用水湿润好,造成空鼓;应重视基层清理,认真施工结合层工序,注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够,均可造成找平层开裂;注意使用符合要求的沙料,保温层平整度应严格控制,保证找平层的厚度基本一致,加强成品养护,防止表面开裂。

3、到泛水:保温层施工时须保证找坡泛水,抹找平层前应检查保温层坡度泛水是否符合要求,铺抹找平层应掌握坡向及厚度。

屋面找平层施工工艺标准

屋面找平层施工工艺标准 XDQB2002-021 一、工艺流程: 基层清理→冲洗干净→弹坡度控制线→贴灰饼→做冲筋→抹1:3水泥砂浆找平层→抹1:2水泥砂浆面层→压光→养护15天→质量检查→产品保护。 二、操作要求: 1、找平层所用建筑材料的品种、规格、配合比、标号或强度等级等应按设计要求和施工规范的规定选用,并应符合现行的有关产品标准的规定。对进场材料的质量应抽样复验,确认合格后方可使用。 2、水泥砂浆试块的组数,按每幢屋面不应少于一组。当屋面面积超过1000m2时,每增加1000mm2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计算。当改变配合比时,亦应相应的制作试块组数。 3、找平层水泥砂浆其体积比为1:2。应掺入适量防水粉,掺入量当设计无具体要求时,以水泥重量的5%为宜。 4、屋面基层应清理干净并湿润,当表面光滑时应划(凿)毛;铺设时先刷一遍水泥浆,并应随刷随铺。 5、配制水泥砂浆应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其标号不宜小于32.5#。 6、水泥砂浆采用的砂应符合现行的行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。

7、当水泥砂浆抗压强度达到1.2MPa时,其面层方可准许行走。 8、屋面水泥砂浆的养护时间不得少于14天,浇水次数以能保持砂浆表面始终处于湿润状态。 9、找平层施工完成28天后,应马上着手进行屋面防水层的施工,以免找平层长时间暴晒而产生裂缝现象。 10、屋面找平层的厚度不应小于20mm,其稠度不应大于35mm,强度等级不应小M15。 11、严禁混用不同品种、不同标号的水泥。采用的砂应为中砂,其含泥量不应大于3%。 12、水泥砂浆应采用机械搅拌。施工时随铺随抹平;抹平工作应在水泥初凝前完成,压光应在水泥终凝前完成。 13、屋面找平层应在干燥后进行伸缩缝的锯割,伸缩缝的间距不应大于6m,缝内应填嵌沥青类材料。 14、完成的找平层不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂和积水现象。施工需要砂浆堆放在其上面时应在硬化前洗净。 15、采用内排水的屋面,应使雨水能呈放射状流入水落口;所以找平层施工应贴灰饼做冲筋后抹1:3的水泥砂浆打底,最后抹1:2的水泥砂浆面层并分三遍压光;不要浇筑完砼随即抹面。 三、允许偏差: 实测允许偏差表(mm)

屋面工程施工方法和技术措施

屋面工程施工方法和技术措施屋面工程施工方法和技术措施提要:为了保证防水层与基层粘结良好,避免卷材防水层发生鼓泡现象,基层必须干净、干燥,基层的含水率不大于9%。找平层干燥程度的检验方法是 屋面工程施工方法和技术措施 1.施工顺序及流程 施工顺序:一般情况下,由高处向低处施工(先施工高层次屋面,后施工低层次屋面、室外雨罩)。 施工程序:基层清理→墙管堵洞→保温层施工→陶粒混凝土找坡→水泥砂浆找平层→防水层施工→屋面细部处理→铺地砖。 2.保温层施工 工艺流程:基层清理→保温层铺设。 屋面结构层施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接验收手续。穿过屋面的各种预埋管件根部及风道、女儿墙、屋顶楼梯间、机房等根部按设计要求施工完成。找平层材料已备齐,并运至现场,经复查材料合格;试验室根据实际使用原材料,通过试配提出砂浆配合比。 基层清理 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土加微膨胀剂填塞密实,管根部位做密封处理,将管根固定。钢筋混凝土屋面板基层面的灰尘杂物和特殊高起的部位剔凿清理干净,保证板面平整

干净。 保温层铺贴 1、保温层应干燥,保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的含水率,且≤%(体积比)。保温层干燥有困难时,应采用排气措施,可按间距6m设置排气槽(槽宽60mm),不大于36m2设置一个排气孔,排气槽应与加强层、找平层、找坡层的分格缝相对应,排气槽宜纵横设置,并与大气连通的排气管相通。 2、保温层采用70厚挤塑板,保温板紧靠在基层表面铺平垫稳,不得有晃动现象,相连接缝相互错开,板间缝隙严密,表面与相临两板的高度一致。 3.找坡层施工 、用陶粒混凝土找2%坡,最薄处30厚。根据跨度和屋面分水线的位置采用拉线的方法,做样墩后,进行找坡。 、找坡层施工前均应将下一层表面清理干净。 、找坡层中设分隔缝,缝宽20mm,缝内嵌聚苯条,分格缝从女儿墙处开始留设,纵横缝间距不超过6m,并与其它分格缝相适应,缝内填松散材料。 、采用商品陶粒混凝土运至施工面,把陶粒混凝土铺在70厚挤塑板上,铺设顺序应从一端开始退着向另一端进行拉线找出坡道后,用平板振捣器振捣密实,表面用大杠刮平,再用木抹搓平,压实后24小时应注意浇水养护。 4.找平层施工

地面找平层施工工艺标准

地面找平层施工工艺标准 一、工艺流程: 基层清理→冲洗干净→弹水平控制线→贴灰饼→做冲筋→刷素水泥浆一道→抹找平层砂浆→原浆压光→拉毛(扫粗)→养护8天→质量检查→产品保护。 二、操作要求: 1、找平层用材料的品种、规格、配合比、标号或强度等,应按设计要求和施工规范规定选用。 2、找平层水泥砂浆应做试块,楼层面积在1000m2内做一组、在1001-2000m2内做二组、3000m2以上做三组。 3、配制水泥砂浆应用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其标号不小于325#。 4、水泥砂浆采用的砂应符合现行的行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。 5、当水泥砂浆的抗压强度未达到5MPa时,其上面不准有人行走。 6、严禁混用不同品种、不同标号的水泥。采用的砂应为中砂,其含泥量不应大于3%。 7、水泥砂浆应采用机械搅拌均匀,施工时应随铺随抹平,抹平工作应在水泥初凝前完成。 8、水泥砂浆找平层的厚度不应小于20mm,找平层砂浆的体积配合比为1:3,强度等级不应小于M15。 9、楼面水泥砂浆找平层的作业,应在室内粉刷基本完成后,方可进行施工。 10、在铺设找平层前,应将基层清理干净和用水冲洗;铺设的时候基层不得有积水现象。 11、当基层表面较光滑时,应先凿毛成粗糙面以利于粘结牢固;铺设时先刷一道水泥浆,并应随刷随铺砂浆。 12、完成后的找平层不得出现空鼓,用小锤轻击检查其空鼓面积不得大于400mm2,在同一检查范围不超2处。 13、找平层铺设完次日起应连续浇水养护8天以上,找平层表面不得产生因养护不足而引起的起砂、干裂现象。 14、楼面找平层的表面平整度,用2m直尺检查,其空隙不应大于4mm。 15、除卫生间、厨房和阳台做泛水外,其它室内楼面找平层一般不作泛水只做成水平面即可。 16、同一房间楼面的找平层应一次性施工完成,不得留置施工缝和接槎接头,施工缝宜设置在门位处并留齐。 17、另外,正式施工前应先做一个样板间,待建设、监理和施工三方共同验收一致通过后,方可正式进行施工。 18、完成后的楼面找平层应色泽一致、无接槎、表面不起砂、平整不积水、拉毛有序、略有粗面和观感很好。 三、允许偏差:实测允许偏差表(mm)

屋面找坡找平层施工

屋面找坡找平层施工 一、工艺流程 基层清理→弹坡度分界线、分格缝线、标高线→洒水湿润→贴灰饼→分格缝设置→浇筑找坡层→施工找平层→养护 二、施工要点 1、将屋面结构板上的垃圾、杂物等清理干净。 2、按照屋面找坡层坡度及排气道平面布置图放坡度分界线及分格缝位置线,将结构标高线引测到女儿墙上。 3、根据屋面设计排水坡度从标高线测出最高点、最低点及分界线标高点后做灰饼,然后根据排水坡度从各个最高点与最低点间拉线做灰饼,灰饼大小100*100mm,灰饼间距1.5m,灰饼表面平整并粘贴牢固,屋面找坡层最低点厚度不少于30mm。 4、在分格缝位置线部位放置方木或者聚苯板条,分格材料要固定牢固,位置准确。分格缝纵横缝的间距不大于6m,缝宽为40mm。 5、找坡层浇筑完成后取出分格缝板条,待排气管安装完毕后在找坡层分格缝中填充10-30mm碎石。 6、找平层分格缝与找坡层分格缝间距相同,缝宽为20mm,与女儿墙周边缝宽为30mm。 7、找平层抹平、压实以后12h以内及时进行洒水养护,养护时间不少于7d。 8、突出屋面结构(女儿墙、山墙变形缝、出气孔等)的转角处,找平层应做成圆弧形,圆弧半径为50mm。 9、水落口周围直径500mm 范围内坡度不应小于5%。 三、质量标准及验收 1、找坡正确,无倒坡和积水,坡向雨水口。 2、找平层平整、压光、密实,不得有酥松、起砂、起皮、裂纹、空鼓、蜂窝、麻面等缺陷。 3、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均做成圆弧形,且整齐平顺。

4、找平层分格缝的位置及间距(纵、横两个方向均不大于6m)符合设计要求。 5、找坡层表面平整度的允许偏差为7mm ,找平层表面平整度的允许偏差为5mm。

屋面找平层施工方案

XXXX住宅工程 屋面找平层施工方案 一、工程概况及编制依据 本方案为XXXX屋面工程找平层的技术指导方案,根据施工图纸设计要求,屋面施工如下:找坡层: 1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡,最薄处40厚 找平层: 25厚1:3水泥砂浆找平层 二、编制依据: 设计的施工图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《屋面工程质量验收规范》(50207-2002)等 三、施工准备 工程施工前,认真做好各项准备工作,确定劳务施工班组、材料及施工用具、机械等准备就绪。并密切关注天气情况。 四、施工工艺 1、找坡层 按照图纸设计要求的2%的坡度打水泥砂浆墩,然后铺设找坡层,找坡层最薄处不小于40MM。找坡层采用1:8水泥膨胀珍珠岩,找坡层应密实,流水坡度符合设计要求。 2、找平层 屋面找平层采用1:3水泥砂浆,表面应抹平压光,无空鼓起砂现象,表面平整以2m 直尺检查,最大平整度允许偏差不得大于5mm。在阴阳角部位,应按照规定做好圆弧角,防止防水层在此部位粘贴不牢下坠脱落。找平层坡度要正确,排水通畅、无积水。 找平层应与基层粘结牢固,表面平整,转角处做成圆弧。找平层应留分格缝兼作排气道,缝宽为20mm,其纵横的最大间距不宜大于6m。落水口处水泥砂浆要按要求认真处理。 五、质量标准及保证措施: 5.1、质量标准: 5.1.1、屋面找平: 找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告和

计量措施。 屋面找平层的排水坡度,必须符合设计要求。用水平仪(水平尺)拉线和尺量检查。 基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺。观察和尺量检量。 水泥砂浆找平层应平整、压光、不得有酥松、起砂、起皮现象。 观察检查。 找平层表面平整度的允许偏差为5mm。用2m靠尺和楔形塞尺检查。 5.2、质量保证措施: 5.2.1、实行建筑材料、成品、半成品的质量检验制度。所有建筑材料都必须先报验样品,样品合格后大批量进场,进场后再进行材料报验,合格后方准用到工程上。 5.2.2、做好过程控制,对于施工中发现基层清理不干净,不得进行找平层及面层的施工,分格条粘贴不平直,接头高低不平时必须进行返工重做,不得进行面层的铺设。 六、成品保护注意事项: 1、找平层施工完后,在未达到一定强度时(5MPa)不得上人踩踏,推小车运输时应先铺垫好木板保护,防止破坏已施工好的成品。 2、在雨水口、内排水口、变形缝等部位应采取临时封堵保护保护措施,防止杂物进入堵塞,待完工后清出使管口内畅通无阻。 、严禁将油漆、涂料、水泥浆等撒落在水泥屋面上,施工时不得污染墙面等部位,并防止重物撞击屋面。 7、砂浆找平层施工完后12~24h应进行养护,并防止重物撞击屋面。 七、安全保证措施 1、进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,各施工人员佩戴的安全帽必须符合安全要求。 2、带电机具的维修应先断电后维修;施工用电由专业电工操作,严禁私拉电线,所有电线间应有绝缘材料隔离。 3、操作人员要正确使用个人防护用品,进入工地必须戴安全帽,高空作业要系好安

屋面找平层(水泥砂浆)施工工艺标准[详]

一、水泥砂浆屋面找平层 1、工艺流程: 基层清理→管根封堵→标高坡度弹线→洒水湿润→施工找平层(水泥砂浆找平层) →养护→验收 2、基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。 3、管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。 4、抹水泥砂浆找平层: 4.1洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。 4.2贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找玻,一般按l~2m 贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距l~2m 冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m。 4.3铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般

配合比为1∶3,拌合稠度控制在7cm。 4.4养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。 5、保证项目: 5.1原材料及配合比,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 5.2屋面、天沟、檐沟找平层的坡度,必须符合设计要求,平屋面坡度不小于3%;天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5‰; 5.3水泥应有出厂合格证,或试验资料。 5.4基本项目: 5.4.1水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。 5.4.2找平层与突出屋面构造交接处和转角处,应做成圆弧形或钝角,且要求整齐平顺。 5.4.3找平层分格缝留设位置和间距,应符合设计和施工及验收规范的规定。 5.4.4允许偏差项目,见下表。 屋面找平层允许偏差 6、注意事项: 6.1抹好的找平层上,推小车运输时,应先铺脚手板车道,以防止破坏找平层表面。 6.2找平层施工完毕,未达到一定强度时不得上人踩踏。

地面找平层施工工艺标准

地面找平层施工工艺标 准 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

一、工艺流程: 基层清理→冲洗干净→弹水平控制线→贴灰饼→做冲筋→刷素水泥浆一道→抹找平层砂浆→原浆压光→拉毛(扫粗)→养护8天→质量检查→产品保护。 二、操作要求: 1、找平层用材料的品种、规格、配合比、标号或强度等,应按设计要求和施工规范规定选用。 2、找平层水泥砂浆应做试块,楼层面积在1000m2内做一组、在1001-2000m2内做二组、3000m2以上做三组。 3、配制水泥砂浆应用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其标号不小于325#。 4、水泥砂浆采用的砂应符合现行的行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。 5、当水泥砂浆的抗压强度未达到5MPa时,其上面不准有人行走。 6、严禁混用不同品种、不同标号的水泥。采用的砂应为中砂,其含泥量不应大于3%。 7、水泥砂浆应采用机械搅拌均匀,施工时应随铺随抹平,抹平工作应在水泥初凝前完成。 8、水泥砂浆找平层的厚度不应小于20mm,找平层砂浆的体积配合比为1:3,强度等级不应小于M15。 9、楼面水泥砂浆找平层的作业,应在室内粉刷基本完成后,方可进行施工。 10、在铺设找平层前,应将基层清理干净和用水冲洗;铺设的时候基层不得有积水现象。 11、当基层表面较光滑时,应先凿毛成粗糙面以利于粘结牢固;铺设时先刷一道水泥浆,并应随刷随铺砂浆。 12、完成后的找平层不得出现空鼓,用小锤轻击检查其空鼓面积不得大于400mm2,在同一检查范围不超2处。 13、找平层铺设完次日起应连续浇水养护8天以上,找平层表面不得产生因养护不足而引起的起砂、干裂现象。 14、楼面找平层的表面平整度,用2m直尺检查,其空隙不应大于4mm。 15、除卫生间、厨房和阳台做泛水外,其它室内楼面找平层一般不作泛水只做成水平面即可。 16、同一房间楼面的找平层应一次性施工完成,不得留置施工缝和接槎接头,施工缝宜设置在门位处并留齐。 17、另外,正式施工前应先做一个样板间,待建设、监理和施工三方共同验收一致通过后,方可正式进行施工。 18、完成后的楼面找平层应色泽一致、无接槎、表面不起砂、平整不积水、拉毛有序、略有粗面和观感很好。 三、允许偏差:实测允许偏差表(mm)

屋面找平层施工工艺标准

2 屋面找平层施工工艺标准 2.1 总则 2.1.1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑卷材防水屋面、涂膜防水屋面基层及防水屋面保温层上采用水泥砂浆、细石混凝土或沥青砂浆进行整体找平层工。 2.1.2 编制参考标准及规范 (1)《屋面工程质量验收规范》 GB 50207—2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300~2001 2.2 术语 分格缝:在屋面找平层上按一定距离预先留设的缝。 2.3 基本规定 (1)屋面找平层的施工质量检验批量:应按屋面面积每100m2 抽查一处,每处10m2,且不得少于3处。 (2)屋面找平层应进行隐蔽验收,施工质量应验收合格,质量控制资料应完整。 2.4 施工准备 2.4.1 技术准备 施工前,应进行图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并编制防水工程的施工方案或技术措施,进行安全技术交底。 2.4.2 材料要求 (1)水泥砂浆 1)水泥:强度等级不低于32.5 级的普通硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配良好。 (2)沥青砂浆 1)沥青采用60 号甲、60 号乙的道路石油沥青或75 号普通石油沥青。 2)砂:中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质。 3)粉料:可采用矿渣粉、页岩粉、滑石粉等。 (3)砂浆配合比 水泥砂浆体积比1:2.5~1:3(水泥:砂);沥青砂浆重量配合比1:8(沥青:砂)。(4)细石混凝土:强度等级不应低于C20。1)水泥、砂的材料要求同水泥砂浆。 2)石:石应符合现行的行业标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》的规定,其最大粒径不应大于找平层厚度的2/3。 3)粉状填充料:粉状填充料应采用磨细的石料、砂或炉灰、粉煤灰、页岩灰和其他粉状的矿物质材料。不得采用石灰、石膏、泥岩灰或黏土作为粉状填充料。粉状填充料中小于0.08mm 的细颗粒含量不小于85%,采用振动法使粉状填充料密实时,其空隙率不应大于45%,含泥量不应大于3%。 2.4.3 主要机具 (1)机械:砂浆搅拌机或混凝土搅拌机。 (2)工具:运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。

屋面找平层施工工程工艺标准

屋面找平层施工工程工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材屋面基层找平层施工。 2 施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 2.1.2 水泥砂浆: 2.1.2.1 水泥∶不低于325号的普通硅酸盐水泥。 2.1.2.2砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 2.1.3 沥青砂浆: 2.1. 3.1 沥青采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.1. 3.2 砂:中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质。 2.1. 3.3 粉料:可采用矿渣、页岩粉、滑石粉等。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:砂浆搅拌机或混凝土搅拌机。 2.2.2 工具:运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。 2.3 作业条件: 2.3.1 找平层施工前,屋面保温层应进行检查验收,并办理验收手续。 2.3.2 各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部,应按设计施工图及规范要求处理好。 2.3.3 根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线(包括天沟、檐沟的坡度)。 2.3.4 施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水湿润、喷涂沥青稀料等。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.2 基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。 3.3 管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。 3.4 抹水泥砂浆找平层: 3.4.1 洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。 3.4.2 贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找玻,一般按l~2m贴点标高(贴

砂砾找平层施工方案

砂砾调平层施工方案 一、工程概况 本路为芦灵路下垭口至灵关镇四级公路“5.12”特大地震灾后重建工程。路面底基层设计为天然砂砾石调平层,厚度为10cm,起止桩号为K20+700—K27+944.934,全长7.245公里 二、施工前准备 1、材料准备:选择好料场,填筑的沙砾必须符合规范要求,粒径大小必须符合找平。 2、取材料实样,送试验室做最佳含水量及最大干密度。 3、机具准备:挖掘机1台、装载机1台、T18振动压路机1台、5T自卸汽车5辆、手推车4辆。 三、天然砂砾石调平层施工方法 1、施工方法 1.1.准备下承层 A、基层的下承层是底基层及其以下部分,底基层(找平层)的下承层可能是土路基以及原泥结石路面。下承层表面应平整、坚实、具有规定的路拱,没有任何松散的材料和软弱地点,压实度及弯沉必须符合设计和施工规范。 B、路基的平整度和压实度应符合规范的规定。 C、土基不论路堤或路堑,必须用18t振动式压路机碾压密实。在碾压过程中,如发现土过干、表层松散,应适应洒水;如土过湿、发生“弹簧”现象,应采取挖开晾晒、换土、砂砾石或粒料等措施进行处理。 D、对于底基层,根据压实度检查(或碾压检验)和弯沉测定结果,凡不符合设计要求的路段,必须根据具体情况,分别采用补充碾压、换填好的材料、挖开晾晒等措施,使达到标准。

E、底基层上的低洼和坑洞,应仔细填补及压实。底基层上的搓板和辙槽,应刮除;松散处应耙松、洒水并重新碾压。 F、逐一断面检查下路基标高是否符合设计要求。路基层标高的误差应符合规范要求。 H、新完成的土基,必须按规范规定进行验收。凡验收不合格的路段,必须采取措施,达到标准后,方能在上铺筑底基层(找平层)。 1.2.测量 A、在路基恢复中线。直线段每10~20m设一桩,平曲线段每5~10m 设一桩,并在两侧路面边缘外0.3~0.5m设指示桩。 B、进行水准测量。在两侧指示桩上用红漆标出底基层边缘的设计高。 1.3.材料用量 计算材料用量,根据各路段找平层宽度、厚度及预定的干压实密度,计算各段所需材料数量。对于砂砾石,计算砂砾石的数量,根据料场的含水量以及所用运料车辆的吨位,计算每车料的堆放距离。 1.4.机具 翻斗车、汽车或其它运输车辆及装载机配合人工摊铺、洒水车,洒水或利用就近水源洒水;压实机械,18T振动压路机等;其他夯实机具,适宜小范围处理路槽翻浆等。 1.5.运输和摊铺集料 1.5.1.运输 A、集料装车时,应控制每车料的数量基本相等。 B、在同一料场供料的路段,由远到近将料按要求的间距卸置于路基上。卸料间距应严格掌握,避免料不够或过多,并且要求料堆每隔一定距离留一缺口,以便施工。 C、集料在路基上的堆置时间不宜过长。 1.5. 2.摊铺

水泥砂浆和细石混凝土找平层施工工艺标准范文

水泥砂浆和细石混凝土找平层施工工 艺标准

水泥砂浆和细石混凝土找平层施工工艺标准 (QB-CNCEC J040101- ) 1、一般规定 采用水泥砂浆、细石混凝土找平结构层或保温层表面,用以作为隔汽层或防水层的基层时,施工应符合本标准规定。 编制参考标准及规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-- ) (2)《屋面工程施工质量验收规范》(GB 50207—) (3)《地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—) (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—) 铺设水泥砂浆或细石混凝土找平层前,基层应清扫干净,并洒水湿润(在找平铺砌式块状保温层表面时,应视材料情况洒水湿润、或不于湿润)。 对整体混凝土基层,光滑的表面尚宜錾毛后再清洗和充分湿润。 根据屋面基层结构和选用的找平层材料,按表1.4的要求控制找平层厚度。 找平层的厚度和找平材料的技术要求

2、找平层的排水坡度应符合设计要求。 (1)平屋面采用结构找坡时排水坡度宜为3%,采用材料找坡时宜为2%; (2)天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm; (3)天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙。 基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱、空调基座、洞口翻边等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径按表1.6中的要求控制。 屋面结构交接处和转角处的找平层圆弧控制半径 管道周围与的屋面找平层之间,应预留20mm×20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密。 3、屋面水落口位置的防水构造要求: (1)水落口周围直径500mm范围内找平层应做成略低的凹坑,坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,涂封厚度不应小于2mm。

水泥砂浆找平层施工工艺

水泥砂浆找平层施工工艺 找平层施工根据现场具体情况确定施工工作量。包括旧找平层清除、外运。新找平层原材料采购、材料加工和现场施工。并确保干燥后施工下一道工序。 屋面整体做20mm厚1:3水泥砂浆找平层。 1、材料及要求 1.1 .用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 1.2. 水泥砂浆: 1.2.1 水泥∶不低于325号的普通硅酸盐水泥。 1.2.2 砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 2、施工条件及要求 2.1 各种穿过屋面的预埋管件、女儿墙、伸缩缝等根部,应按设计施工图及规范要求处理好。 2.2. 根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线(包括天沟、檐沟的坡度)。 2.3.施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水湿润等。 3、找平层施工工艺流程 3.1 工艺流程: 基层清理→管根封堵→标高坡度弹线→洒水湿润→水泥砂浆找平层→养护→验收 3.2 基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。 3.3 管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面墙根部处理好。 3.4 抹水泥砂浆找平层: 3.4.1.洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合

为度。 3.4.2.贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找坡,一般按l~2m贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距l~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m。 3.4.3.铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。找平层水泥砂浆配合比为1∶3,拌合稠度控制在 7cm,厚度应为2cm。 3.4.4.养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。 4、质量标准 4.1 保证项目 4.1.1 原材料及配合比,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 4.1.2 屋面、天沟、檐沟找平层的坡度,必须符合设计要求,平屋面坡度不小于3%;天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5‰; 4.1.3 水泥应有出厂合格证,或试验资料。 4.2 基本项目 4.2.1 水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。 4.2.2 找平层与突出屋面构造交接处和转角处,应做成圆弧形或钝角,且要求整齐平顺。 4.2.3 找平层分格缝留设位置和间距,应符合设计和施工及验收规范的规定。 4.3 允许偏差项目 屋面找平层允许偏差:

屋面专项施工方案[001]

黄平县金海苑商住楼工程 屋面工程施工专项方案编制:审核:批准: 重庆中川建设有限公司 黄平县金海苑商住楼工程项目部 年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工内容 四、施工流程 五、施工工艺和施工技术 六、质量控制措施 七、安全措施

黄平县金海苑商住楼工程 屋面专项施工方案 一﹑工程概况 建设单位: 黄平县锦美房地产开发有限公司 设计单位: 重庆特钢设计院有限公司 监理单位:贵州正航建设咨询有限公司 施工单位:重庆中川建设有限公司 黄平县金海苑商住楼工程位于黄平县百花大道,分为1#、2#楼,设计标高±0.000相当于绝对标高764.250。结构体系为框架剪力墙结构,工程类别一级,耐火等级均为一级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,,屋面防水等级Ⅰ级,合理使用年限15年。 二、编制依据 1.施工图、技术核定单、工程联系单; 2.《屋面工程技术规范》; 3.施工组织总设计; 4.《建筑工程施工质量验收标准规范》。 三、屋面施工内容 露台、平屋面: 1.加气块找坡,坡度1%,最薄处3cm; 2.20厚1:3水泥砂浆找平; 3.APP改性沥青防水卷材铺贴两道; 4.2.5cm聚苯乙烯挤塑保温板粘贴; 5.35厚C20细石砼内配双向ф4钢筋@150,随浇随抹光;

瓦屋面: 1.20厚1:3水泥砂浆找平; 2.顺水条40*20,中距500; 3.NFR1单面铝箔隔热保温防水卷材; 4.挂瓦条30*30,中距按瓦规格, 5.盖瓦片。 四、施工流程 平屋面:水平线弹出——加气块找坡,坡度1%,最薄处3cm;——1:3厚20水泥砂浆找平——雨水落水杯口安装——分格缝切割——排汽管设置——女儿墙、管道井、反梁等转角细部修整——卷材铺贴——做蓄水试验——保温板铺贴——35厚C20细石砼内配双向ф4钢筋@150——分格缝油膏嵌实——盛水、泼水试验 瓦屋面:屋面找平——钉顺水条——NFR1单面铝箔隔热保温防水卷材——挂瓦条——盖瓦 五、施工工艺和施工技术 A、平屋面 (一)、水平线弹出 为方便找坡层、找平层、防水卷材天沟上翻口标高控制,在女儿墙上弹出水平线。 (二)、加气块找坡,坡度1%,最薄处3cm 1.凡凸出屋面的建筑物都要事先砌筑好、浇筑好,管道都要安装好,防止以后开凿,有关预埋件、预留孔都要事先预留好。 2.屋面基层清理的好坏直接影响找坡层与结构层的粘结牢固。施工前应

屋面工程施工工艺标准

屋面与防水工程工艺标准 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 1.材料要求 (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 (2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 (3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.主要机具 一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计、烙铁等。

3.作业条件 (1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。 (3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→ →铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收 (1)找平层的施工见表3-2。 找平层的施工标准表3-2

(2)抹水泥砂浆找平层: 1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。 3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。 5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。

屋面找平层水泥砂浆施工工艺

屋面找平层水泥砂浆施 工工艺 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

一、水泥砂浆屋面找平层 1、工艺流程: 基层清理→管根封堵→标高坡度弹线→洒水湿润→施工找平层 (水泥砂浆找平层) →养护→验收 2、基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。 3、管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。 4、抹水泥砂浆找平层: 洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。 贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找玻,一般按l~2m贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距l~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m。 铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1∶3,拌合稠度控制在7cm。

养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。 5、保证项目: 原材料及配合比,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 屋面、天沟、檐沟找平层的坡度,必须符合设计要求,平屋面坡度不小于3%;天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5‰; 水泥应有出厂合格证,或试验资料。 基本项目: 5.4.1水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。 5.4.2找平层与突出屋面构造交接处和转角处,应做成圆弧形或钝角,且要求整齐平顺。 5.4.3找平层分格缝留设位置和间距,应符合设计和施工及验收规范的规定。 5.4.4允许偏差项目,见下表。 屋面找平层允许偏差 6、注意事项: 抹好的找平层上,推小车运输时,应先铺脚手板车道,以防止破坏找平层表面。 找平层施工完毕,未达到一定强度时不得上人踩踏。 雨水口、内排雨口施工过程中,应采取临时措施封口,防止杂物进入塔塞。

地面找平层施工方案82943

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、作业条件 (2) 五、操作工艺 (2) 六、质量标准 (2) 七、成品保护 (3) 八、质量通病控制措施 (3) 九、安全 (5)

一、工程概况 北京密码4-1#办公楼2单元精装修工程位于北京市大兴区魏善庄镇,本工程由我司负责装修的范围为4#楼1单元,共计146套,35个户型及公共走道及电梯厅,实际装修面积约为12000平米。 二、编制依据 1、标准、规范 2、编制依据 (1)北京密码4-1#办公楼2单元精装修工程招标文件及图纸会审; (2)北京密码4-1#办公楼2单元精装修工程施工图纸; (3)北京密码4-1#办公楼2单元精装修工程施工组织设计; 三、施工准备 1、材料要求 1水泥:不低于32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2砂:中砂或粗砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。

3石子:卵石或碎石,粒径5--10mm,含泥量不大于2%。 2、主要机具 一般应有手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺和木抹子等。 四、作业条件 1铺设找平层前,应将下一层表面清理干净。当其下一层有松散填充料时,应予铺平振实。 2有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。 3用水泥沙浆或水泥混凝土铺设找平层,其下一层为水泥混凝土垫层时,应予湿润,当表面光滑时,应划(凿)毛。铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为0.4--0.5,并应随刷随铺。 五、操作工艺 1、工艺流程: 2、基层清理:将结构层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。洒水湿润:在抹找平层之前,应对基层洒水湿润。 3、冲筋贴灰饼:根据+1000mm标高水平线,在地面四周做灰饼,大房间应相距1.5m至2m增加冲筋,如有地漏和有坡度要求的,应按设计要求做泛水坡度。 4、拌制水泥砂浆:操作人员要认真按水泥砂浆配合比投料,每盘投料顺序为:石子→水泥→砂→水→外加剂。应严格控制用水量,搅拌要均匀,按规定制作试块。 5、管根、地漏等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满足排水要求。大面积抹灰在两筋中间铺砂浆,用抹子摊平,然后用短木杠根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。. 6、养护:找平层抹平、压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不小于7d.

装饰装修屋面找平层工程施工方案

屋面找平层工程施工方案 屋面找平层按使用材料不同分水泥砂浆找平层和沥青砂浆找 平层两种。找平层在屋面工程中主要起找平基层的作用,可以有效 地增强防水层与基层的粘结强度,提高基层整体性和防水层耐久性,节省粘结材料。本工艺标准运用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体 和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层工程。 一、材料要求 1、水泥 用不低于 325 号普通硅酸盐水泥成矿渣硅酸盐水泥,要求新鲜 无结块。 2、砂 宜用中砂,含泥量不得超过 3%,有机杂质含量不大于 0.5%,级配要良好,空隙率要小。 3、粉料 采用滑石粉、粉煤灰、石棉粉等,细度要求为 0.15mm 筛孔筛 余量应不大于 5%;0.09mm筛孔筛余量应为 10%~30%。 4、沥青 用 30 号、10 号建筑石油沥青,其质量应符合现行国家标准 《建筑石油沥青》的规定。 二、主要机具设备 1、机械设备 砂浆搅拌机、井架带卷扬机等。

2、主要工具 大小平锹、铁板、手推胶轮车、铁妹子、木抹子、木杠等。 三、作业条件 1、屋面结构层或隔热层已施工完成,已进行隐蔽工程检查,办理交 接验收手续。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及烟囱、女儿墙、屋顶水池、梯度、机房、伸缩缝、天沟等根部均已按设计要求施工完毕。 3、屋面根据设计要求的坡度、弹线,找好规矩(包括天沟、檐沟的 坡度),并进行清扫。 4、找平层材料已备齐,并运到现场,经复查材质量符合要求;试验 室根据实际使用原材料,通过试配已提出砂浆配合比。 四、操作工艺 (一)水泥砂浆找平层 1、清理基层将屋面结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清除干净,凸出基层上的砂浆、灰渣用凿子凿去,扫净,用水冲洗干净。 当采用预制板屋面,应将板缝清理干净。 2、冲贴或贴灰饼根据设计坡度要求拉线找坡、贴灰饼,顺排水方向 冲筋,冲筋的间距为 1.5m 左右;在排水沟、雨水口处找出泛水, 冲筋后即可进行抹找平层。 3、抹找平层无保温层的屋面先在混凝土构件表面上洒水湿润,均匀 扫素水泥浆一遍,随扫随铺水泥砂浆,用木杠沿两边冲筋标高刮平,木抹子搓揉、压实。砂浆的稠度应控制在 7cm 左右。

找平层施工工艺

屋面找平层施工工艺标准 1、施工准备 一、技术准备 施工前,应进行图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并编制防水工程方案或技术措施。 二、材料要求 1、水泥砂浆 (1)水泥:强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥。 (2)砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配良好。 2、沥青沙浆 (1)沥青采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 (2)砂:中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质。 (3)粉料:可采用矿渣粉,页岩粉、滑石粉等。 3、砂浆配合比 水泥砂浆体积比1:2.5~1:3(水泥:砂);沥青砂浆重量配合比1:8(沥青:砂)。 4、细石混凝土:强度等级不应低于C20 (1)水泥、砂的材料要求同水泥砂浆。 (2)石:石应符合现行的行业标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》的规定,其最大粒径不应大于找平层厚度的2/3。 (3)粉料填充料:粉状填充料应采用磨细的石料、砂或炉灰、粉煤灰、页岩灰和其他粉状的矿物质材料。不得采用石灰、石膏、泥岩灰或黏土作为粉状填充料。粉状填充料小于0.08mm 的细颗粒含量不小于85%,采用振动法使粉状填充料密实时,其空隙率不应大于45%,含泥量不应大于3%。 二、主要机具 1、机械:砂浆搅拌机或混凝土搅拌机。 2、工具:运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。 三、作业条件 1、找平层施工前,基层或屋面保温层应进行检查验收,并办理验收手续。 2、各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部,应按设计施工图及规范要求处理好。 3、根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线(包括天沟、檐沟的坡度)。 4、施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水湿润、素刷水泥浆、喷涂沥青稀料等。 5、找平层的基层应干燥、平整,表面不得有冰层或积雪,当找平层基层采用配装式钢筋混凝土板时,施工找平层前应具备以下条件:板端、侧缝用细石混凝土灌缝密封处理。其强度等级不应低于C20,如板缝宽度大于40㎜或上窄下宽时,板缝内应设置构造钢筋。 2、材料和质量要点 材料的关键要求 所用原材料、配合比必须符合设计要求。 技术关键要求 面找平层的排水坡度必须符合设计要求。

最新找平层施工工艺

找平层施工工艺

总则 1、适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑地面的找平层的施工。 2、编制参考标准及规范 (1)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》。 (2)中华人民共和国国家标准GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》。 基本规定 (1)找平层应采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设,并应符合本工艺标准后述的有关面层的规定。 (2)铺设找平层前,当其下一层有松散填充料时,应清除或应预铺平振实。 (3)有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。 (4)在预制钢筋混凝土板上铺设找平层前,板缝填嵌的施工应符合下列要求: 1)预制钢筋混凝土板相邻缝底宽不应小于20mm; 2)填嵌时,板缝内应清理干净,保持湿润; 3)填缝采用细石混凝土,其强度等级不得小于C20。填缝高度应低于板面10~20㎜,且振捣密实,表面不应压光;填缝后应养护。 4)当板缝底宽大于40mm时,应按设计要求配制钢筋。

(5)在预制钢筋混凝土板上铺设找平层时,其板端应应按设计要求做防裂的构造措施。 (6)水泥混凝土施工质量检验尚应符合先行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》 施工准备 1、技术准备 (1)找平层下的基土(层)或结构工程应已按设计要求施工完成并验收合格; (2)铺设前应根据设计要求或通过试验确定配合比。 2、材料要求 (1)水泥:宜采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32.5级以上。 (2)砂:应选用水洗中砂或粗砂,含泥量不大于3%。 (3)石子:卵石或碎石,最大粒径不大于垫层厚度的2/3,含泥量不大于2%。 3、主要机具设备 (1)根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。 (2)常用机具设备有:混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、翻斗车、手推车、计量器、平板振捣器、筛子、木耙、铁锹、小线、钢尺、胶皮管、木拍板、刮杠、木抹子、铁抹子等。 4、作业条件

相关文档
相关文档 最新文档