文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 带电作业考试题库

带电作业考试题库

带电作业考试题库
带电作业考试题库

带电作业考试题库

单位名称:姓名:分数:

第一类型:填空题

1、带电作业一般技术措施是保证安全距离,保证绝缘工具

的最小有效绝缘长度,保证良好绝缘子片数不得少于规定的片数。

2、带电作业的一般组织措施是工作票制度,工作许可制度,

工作监护制度,工作间断制度,工作终结制度。带电作业最基本的安全防护是防触电、防静电、防电磁场。3、4、在下图中标出等电位作业、中间电位作业和地电位作业人体所处的电位。

5、《电业安全工作规程》按(电力线路部分)的规定,进行500kV

带电作业(相-地)的最小安全距离为3.6 m。(要求写出单位)

6、《电业安全工作规程》按(电力线路部分)的规定,进行500kV

带电作业(相-地)时人体与带电体间的最小组合间隙为

(要求写出单位)

4.0 m。

7、组合间隙中间因为存在着一个容易放电的人体,所以,相同

长度的组合间隙的放电电压比单一间隙的放电电压低些。也就是说,组合间隙的最小距离要求比单一间隙的最小距离大些。

8、《电业安全工作规程》按(电力线路部分)的规定,进行500kV

带电作业(相-地)时绝缘支拉吊杆最短有效绝缘长度为

(要求写出单位)

3.7 m。

9、《电业安全工作规程》按(电力线路部分)的规定,进行500kV

带电作业(相-地)时绝缘操作杆最短有效绝缘长为 4.0 m。(要求写

出单位)

10、在500kV 线路上等电位作业时,等电位作业人员在绝缘梯

上作业或沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙应不小于4.0 m。(要求写出单位)

11、在500kV 地线上挂软梯作业,挂梯后,地线及人体对导线

的最小间隙应不小于4.1 m,导线及人体对被除数跨越的电力线路、

(要求写出单位)通讯线路和其他建筑物的最小距离应不小于4.6 m。

12、更换500kV 单片绝缘子或在绝缘子串上作业时,良好绝缘

子片数不得少于23 片。

13、等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可,

并系好安全带。转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离应不小于0.4 m。(要求写出单位)

14、成套屏蔽服的现场检测是在穿好衣服后,测量上衣及裤

子任意两个最远点之间的电阻均不得大于20Ω ;测量鞋子的电阻不得大于500Ω。(要求写出单位)

15、沿绝缘子串进入电场,等电位人员的电位是变化的,为

了防止沿绝缘子串放电,等电位人员进入或退出时应跨2 短3 片

绝缘子,不得多跨多短。16、经有关试验资料表明,流经人体的电流如交流大于1mA ,直流大于5 mA ,人体就会感到有电流的存在,就会出现不舒服的感觉。(要求写单位)17、人体处于交变电场中,人体体表就有电场,人体对体表交

变电场的感知水平为240kV/m(要求写出单位)18、通过计算,沿绝缘操作杆和通过人体对带电体电容C,

流经操作杆和间接操作人员的总电流,其最大值不会超过0.2 mA,大大低于人体的感知电流1 mA,所以操作人员会毫无感觉。

(要求写出单位)这就是间接作业的原理。

19、等电位时人体的电位与带电体的电位相等,而人体有麻电感觉以致死亡的原因,不在于人体所处电位的高低,而取决于流经人体电流的大小。没有电位差就没有电流,所以理论上说流经等电位人体的电流为0 ,这就是等电位作业的原理。20、转移电位时发生的对人体的冲击放电并不可怕,也不危险。问题是作业人员必须穿全套屏蔽服,才不致于发生麻电。

21、带电作业中防护电磁场的方法是穿全套的防静电服或屏蔽服,其原理是法拉弟筒原理,将电场屏蔽于衣服外。22、我国屏蔽服分A 型和B 型两种,但不管是那类型屏蔽服,其屏蔽效率都不得低于40dB 。A 型屏蔽服的最大载流量是5A ;B 型屏蔽服的最大载流量是40A 。前者主要用作屏蔽;后者可用作分流。23、选用和使用屏蔽服要注意:合理选用、认真检查、科学使用、加强管理。

24、等电位作业人员必须在衣服外面穿合格的全套屏蔽服,(包

括帽子、衣服、裤子、袜子、鞋子、手套),且各部分应连接良好。屏蔽服内还应套阻燃内衣。

25、检测500kV 电压等级绝缘子串时,当发现同一串中的零值

绝缘子片数达到6 片时,应立即停止检测。

26、使用火花间隙装置检测绝缘子时,两探针应轻轻接触绝缘

子两端金属部件,不得用力过猛,以避免测量间隙变形,造成误差。如发现零值,应反复测量2~3次,以保证判断准确。

27、绝缘架空地线应视为带电体,作业人员与绝缘架空地线之

间的距离不应小于0.4m(要求写出单位)如需在绝缘架空地线上作业。时,应用接地线将其可靠接地,或采用等电位方式进行。

28、在连续档距的导、地线上挂梯https://www.wendangku.net/doc/ea487646.html,(或行飞车)时,其导、地

线的截面不得小于:钢芯铝绞线120mm2;铜绞线70 mm2;钢绞线50 mm2。

(要求写出单位)

29、绝缘承力工具由于受设备长度的限制,不可能用加长绝缘长度的方法来提高安全性。承力类绝缘工具的安全性完全取决于工具表面的清洁、干燥。如果工具表面受潮,特别是脏污后再受潮,表,这时面脏污的导电粒子在水分子的溶解下很容易形成“ 导电桥” 绝缘工具表面的放电电压就大大低于空气的击穿电压了,这时将沿绝缘工具表面放电。30、绝缘绳索比硬质绝缘工具更容易受潮、弄脏,脏物和水分更容易夹杂在绳索逢隙中,不容易除掉,使用时应特别注意。

31、使用工具前,应仔细检查其是否损坏、变形、失灵。并使

用2500V 绝缘探表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm)阻值应不低于700MΩ。,(要求写出单位)

32、带电作业工具应置于通风良好,备有红外线灯泡或去湿设

备的清洁干燥的专用房间存放。

33、带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其电气试

验周期为:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次。

34、带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其机械试

验周期为:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。

35、500kV 绝缘工具预防性试验的电气试验标准是:试验长度

3.7m,时间5 分钟,工频试验电压是580kV,15 次操作冲击耐压1050kV。(要求写出单位)

36、带电作业工具的静荷重机械试验标准是,以2.5 倍允许工

(要求写出单位)作负荷下持续5 分钟,工具无变形及损伤者为合格。

37、带电作业工具的动荷重机械试验标准是在1.5 倍允许工作

负荷下实际操作3 次,工具灵活、轻便、无卡住现象。

38、绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进

行工频耐压试验,每300mm 耐压75kV,时间为1 分钟,以无击穿、闪络及过热为合格。(要求写出单位)

39、安全带试验周期为半年一次,外表检查是每月一次,试验

静拉力是:大带2205N,小带是1470N,试荷时间5 分钟。(要求写出

单位)

40.绝缘材料的击穿包括电击穿、热击穿、电化学击穿。41.屏蔽服具有屏蔽电场作用、旁路电流作用、均压作用。42.带电作业使用的工具要求其吸水性越低越好。43.带电作业绝缘工具在现场应放置在防水帆布上。44.带电作业监护人的监护范围不得超过一个作业点。45.按作业人员自身的人体电位来划分,送电线路带电作业可划

分为地电位作业、中间电位作业、等电位作业三种作业方式。46.带电作业应在良好天气下进行,若遇雷、雨、雪、雾不得进行带电作业,风力大于 5 级时,一般不宜进行带电作业。47.带电作业时气温不应低于-25℃。48.送电线路地电位作业方式为接地体、绝缘体、带电体。49.送电线路中间电位作业法中人体电位处于地电位和带电体电位之间的某一电位状态。50.在送电线路等电位作业过程中,人体的电位与带电体的电位相等。51.带电作业工作票的签发应按《电业安全工作规程》(电路线路部分)规定的条件和制度审批。52.绝缘工具的标准操作冲击耐压试验应采用250/2500μs 的标准波。53.500kV 带电作业用绝缘工具的预防性试验中工频耐压试验值为580 kV,时间5min。54.屏蔽服衣裤最远端点之间的电阻值均不得大于20Ω。55.送电线路带电作业时,若人体对带电体的空气间隙为S1,对接地体的空气间隙为S2,组合间隙为S1+S2。56.对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具,必须进行科学试验,确认安全可靠,编出操作工艺方案和安全措施,并经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后,方可进行和使用。57.带电作业必须设专人监护。监护人应由具有带电作业实践经

验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔上)监护人。58.在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前不得强送电。59.等电位作业人员在作业中严禁用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体和绝缘体部分,防止起火。60.带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验。电气试验:预防性试验每年一次;检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。机械试验:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。61.使用工具前,应仔细检查其是否损伤、变形、失灵。并用2500V 绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2 cm,极间宽2 cm),阻值应不低于700MΩ或使用绝缘泄漏电流检测仪进行检查。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套,并应防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。62.在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,严禁非工作人员入内。63.等电位作业法是指人体与带电体处于同一电位下,人体直接接触设备带电部件进行作业的方法,等电位作业法是通过绝缘工具和空气间隙或组合间隙来保证作业安全的;64.在500kV 交流线路带电作业过程中,等电位作业人员要保持组合间隙不小于4.0 m,地电位人员保持对带电体的安全距离不小于

3.6m;65.带电作业通常采用的三类基本作业方法,即:电位作业法、间接作业法和地电

位作业法。66.绝缘材料是制作带电作业工器具的主要材料,因此,绝缘材料的好坏,直接关系到带电作业的安全,带电作业对绝缘材料的要求,主要从电气性能、机械强度、密度、吸水性、耐老化、表面增水性以及易于加工等方面来考虑的;67.参加带电作业人员,应经专门培训,并经考试合格,领导批准后,

9.配电专业带电作业培训题库

《配电专业带电作业培训题库》 目录 一、第一类带电作业的基本原理及作业方法...................错误!未定义书签。 二、第二类绝缘材料及带电作业工器具 ..........................错误!未定义书签。 三、第三类带电作业安全距离..........................................错误!未定义书签。 四、第四类安全防护用具..................................................错误!未定义书签。 五、实际操作部分 .................................................................错误!未定义书签。

一、第一类带电作业的基本原理及作业方法 1.那些工作填用第二种工作票 答:1.带电作业2.电线路杆塔上的作业3.中的配电变压器台上或室内的工作2.何为运用中的电器设备 答:所谓运用中的电器设备,是指全部带电压或一部分带电压及一经操作即带有电压的电气设备。 3.按人体与带电体作业方法有几种 答:分为零(地)电位法、中间点位法、等(同)电位法 4.带电作业过程中对流经人体的电流有什么要求 答:流经人体的电流不超过人体的感知水平(1mA) 5.什么是等电位作业 答:指带电体的电位与作业人员身体的电位相等的带电作业方式。 6.带电作业中的有效绝缘长度是指 答:绝缘有效长度指绝缘工具从握手(或接地)部分起至带电导体间的长度,并扣除中间的金属部件长度后的绝缘长度 7.什么叫中间电位法带电作业 答:此种作业方式即需与带电体绝缘,同时还与地绝缘,作业人员只在这两种绝缘体中间进行带电作业。 8.带电作业“监护人”对带电作业期间的安全责任是什么 答:正确地发布操作命令,对操作人员进行不间断地指导和监护,督促和监护作业人员遵守安全规程和现场安全措施。 9.带电作业过程中对人体体表场强有什么要求

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

霍普金森杆实验技术经验简介

霍普金森杆实验技术简介 1.材料动态力学性能实验简史 在各类工程技术、军事技术和科学研究等广泛领域的一系列实际问题中,甚至就在日常生活中,人们都会遇到各种各样的爆炸/冲击载荷问题,并且可以观察到,物体在爆炸/冲击载荷下的力学响应往往与静载荷下的有显着不同。了解材料在冲击加载条件下的力学响应必将大大有助于这些材料的工程应用和工程设计。此外,数值模拟已在工程设计中发挥着重要作用,而进行数值模拟的 ns) 量 ,即比 应变率的提高,材料的屈服极限提高,强度极限提高,延伸率降低,以及屈服滞后和断裂滞后等现象变得明显起来等等。因此,除了上述的介质质点的惯性作用外,物体在爆炸/冲击载荷下力学响应之所以不同于静载荷下的另一个重要原因,是材料本身在高应变率下的动态力学性能与静态力学性能的不同,即由于材料本构关系对应变率的相关性。从热力学的角度来说,静态下的应力-应变过程接近于等温过程,相应的应力应变曲线可近似视为等温曲线;而高应变率下的动态应力-应变过程则接近于绝热过程,因而是一个伴有温度变化的热-力学耦合过程,相应的应力应变曲线可近似视为绝热曲线。这样,如果将一个结构物在爆炸/冲击载荷下的动态响应与静态响应相区别的话,则实际上既包含了介质质点的惯性效应,也包含着材料本构关系的应变率效应。 然而从19世纪开始人们才逐步认识到了材料在动载下的力学性能与其在静载下的力学性能不同。ThomasYoung是分析弹性冲击效应的先驱,他(1807)提出了弹性波的概念,指出杆受轴向冲击力以及梁受横向冲击力时可从能量进行分析而得出定量的结果。

J.Hopkinson1872完成了第一个动态演示实验(如图1所示),铁丝受冲击而被拉断的位置不是冲击端A,而是固定端B;并且冲击拉断的控制因素是落重的高度,即取决于撞击速度,而与落重质量的大小基本无关。 Pochhammer,1876;Chree,1886Rayleigh,Lord1887分别研究了一维杆中的横向惯性运动。 1897年Dunn设计了第一台高应变率试验。 1914年,B.Hopkinson想出了一个巧妙的方法,用以测定和研究炸药爆炸或子弹射击杆端时的压力~时间关系。所采用的装置被称为Hopkinson压杆(PressureBar),有时缩写为HPB。 二战之前,很少有人研究动态压缩加载问题,只是G..I.Taylor在三十年代末想出了一个方法来测量材料的动态压缩强度。Taylor方法主要是假设材料是刚性——理想塑性,运用一维波传播的基本概念,用一个圆柱撞击刚性靶,然后测出其变形,最后得到材料动态压缩屈服应力。 1948 称 50 2 2.1 图1 (丝)2.2 1905 长,通过多次试验就可以准确确定铁丝的伸长量。这个试验为后来的霍普金森压杆的研制奠定了基础。1914年,B.Hopkinson完成了霍普金森压杆的实验设计,并用以测定和研究了炸药爆炸或子弹射击杆端时的压力~时间关系。Hopkinson观察到“如果用来复枪(rifle)发射一子弹撞击一圆柱形钢杆的端部,则在撞击期间,有一确定的压力作用在杆的端部,形成一个压力脉冲。这个撞击引起的压力脉冲沿着杆传播,在自由端发生反射产生一个拉伸脉冲。”他还指出如何用一与压杆(主杆)材料相同,直径相同的短杆捕捉入射波的动量,而飞离主杆。如图2所示,飞片(短杆)的动量由弹道摆测得,而留在杆内的动量则可由杆的摆动振幅来确定。显然,当飞片长(厚度)度等于或大于压力脉冲长度的一半时,压力脉冲的动量将全部陷入飞片中,从而当飞片飞离时,杆将保持静止。因此,变化飞片的长度,求得其飞离时而杆能保持静止的最小长度l0,就可求得压力脉冲的长度?=2l0,或压力脉冲的持续时间?=?/C0=2l0/C0。这种测量压力脉冲的方式迅速在一战中得到了广泛的应用。

配电带电作业的全过程安全管理方法分析

配电带电作业的全过程安全管理方法分析 发表时间:2018-05-14T15:47:59.277Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:杜汉福李强李铁良[导读] 摘要:在经济发展的带动下,社会对于电力的依赖性越来越大,电力供应的可靠性受到了日益广泛的关注,也成为评估供电质量的重要标准。 (国网河北省电力有限公司衡水供电分公司河北衡水 053000)摘要:在经济发展的带动下,社会对于电力的依赖性越来越大,电力供应的可靠性受到了日益广泛的关注,也成为评估供电质量的重要标准。因此,供电企业对配电检修模式进行了改进和创新,引入带电作业方式,减少配电检修造成的频繁停电,提高用电可靠性,推动企业经济效益和社会效益的提高。而在带电作业中,如何保证作业安全,成为用电企业重点研究的课题。 关键词:配电带电作业;安全管理;措施前言:电力系统的作业具有较高的危险性,在配电工作过程中,不仅要考虑电力系统能够正常运行,还要考虑作业过程的安全质量问题。若进行配电作业时出现安全隐患,电力系统由于电压远超出人体所能承受的正常负荷电压,容易对电力施工人员造成危险。对配电安全管理工作控制措施进行改进,能够提高配电带电工作质量和效率。现有的配电带电安全工作存在一些管理和技术方面的隐患,本文对配电带电作业的全过程安全管理方法进行了分析,具体如下。 1 带电作业的特点 带电作业,是指在高压电工设备上,不停电进行测试和检修的一种作业方法,是避免检修停电,保证正常供电的有效措施,可以分为带电测试、带电检查以及带电检修几个方面的内容。根据人体与带电体之间的相互关系,可以将带电作业分为等电位作业、地电位作业和中间电位作业,其中,等电位作业是指在作业过程中,人体直接与高压带电部分接触,与带电设备处于同一个电位上,存在危险电流,必须穿戴全套的安全防护服,同时确保防护服不同部位之间保持良好的电气连接,在人体外表形成的等电位体;地电位作业则是指检修人员处于接地杆塔上,使用绝缘工作进行作业,因此也称绝缘工具法,在作业过程中,为了保证安全,需要保持好空气间隙的最小距离以及绝缘工具的最小长度。在对安全距离和绝缘长度进行确定时,需要考虑操作过电压;中间电位作业是指利用相应的绝缘工具,进入高压电场中的故障区域,但是并不会与高压带电体直接接触,需要综合考虑上述两种带电作业的基本安全要求。 2 配电带电作业的安全管理措施 2.1 制定合理的配电带电作业工作计划 工作计划是实施配电带电作业的前提,以此保证配电带电作业的有序性。配电带电作业工作计划的制定主要包括三个方面: ①由检修部门根据实际需求做好带电作业计划安排,制定合理的季度检修工作计划。 ②对不良因素对配电带电作业造成的影响进行分析,然后采取科学、有效的应对策略进行预控,保证工作计划的科学性和合理性。 ③做好带电安全管理工作,保证人员和作业安全。 2.2 编制科学的带电作业指导书 作业指导书是配电带电作业的依据和指导,由专业的监护人员对配电作业的整个过程进行监管,以此保证施工技术人员每一项工作和操作都能够符合作业指导书的要求。配电带电作业指导书的内容主要包括以下几个方面: ①严格控制带电体和作业人员之间的距离,这样即使在带电作业的过程中发生过电压闪络放电现象,也不会威胁作业人员的生命安全,具体距离需要根据带电作业现场的实际情况确定。 ②在进行带电作业之前,应注意天气变化,严禁在雷雨天、雪天、大风等不良天气作业。 ③带电作业人员必须经过专业的培训,并且通过考核之后才能够正式上岗。 ④在正式带电作业之前需要对作业现场进行全面的勘察,消除各种安全隐患,然后制定合理的作业计划。 ⑤带电作业时,需要有专人监护,站在绝缘垫上,采用绝缘工具进行作业,以此保证作业人员人身安全。 3 完善工器具购置、管理以及检验机制 3.1 配电带电检修采用的工器具必须由专业的生产厂家定制,并根据带电作业现场的实际需求选用相应型号、功能的工器具,严格按照国家以及行业标准做好工器具的购置工作,保证工器具能够满足带电作业实际需求。同时,还应该强化和带电标委会的合作,这样能够及时、全面、动态的了解国内外带电作业工器具产品的最新动态,在配电带电作业时采用性能最先进的工器具,既能够保证作业人员安全,又能够提高作业效率。 3.2科学的管理作业工具。科学的管理作业工具,能够完善配电带电作业的全过程安全管理。配电带电作业现场需要建造专门的库房用于储存专用的工器具,并由专业的管理人员对工器具进行作业工具的保存和管理,尽量按照要求进行储存,避免由于工具保存不当,引发安全问题。对于保存和管理制度,应该进行明文规定,按照科学的方法进行保存,指定专门的作业人员负责作业工具的管理。对作业环境进行标准化要求,出现风雨等不适合作业的天气,不能因为工期限制要求作业人员在恶劣的环境中作业,降低可能存在安全隐患的因素。对于作业环境,出现人口数量较多的情况时,先疏散人群在进行作业,避免对更多的人造成安全隐患。 3.3配电带电作业应用带电作业工器具之前,需要对所有的工器具进行全面、仔细的检查,保证所有工器具处于最佳状态,避免因为绝缘工器具出现问题威胁作业人员生命安全,具体做好以下几个方面:(1)在运输工器具时需要采用专用的工具车、工具箱或者工具袋,这样能够防止工器具被损伤和受潮;(2)在使用之前需要采用绝缘检测仪或者2500V绝缘表对工器具进行绝缘监测,绝缘工器具的阻值必须超过300MΩ,否则不允许使用;(3)每年都应该对工器具进行检测,检查性试验的检测周期为1年/次,预防性试验的检测周期也为1年/次,相隔半年;(4)绝缘工具检测需要采用250/2500μs的标准液,检测过程中出现一次闪络、击穿现象为不合格。 4 提高配电作业人员综合素质 提高配电作业人员的综合素质,能够完善配电带电作业的全过程安全管理。配电工作人员是直接接触工作的主体,配电人员的综合素质较高,配电作业质量也就越高。对配电带电作业人员进行明确的执业资格规定,为企业选取作业人员提供准确的标准。设立完善的考核制度,对作业人员进行考核,提高作业人员的实际操作能力。对于新入职的作业人员,尽量安排多一些的实训,让经验丰富的作业人员帮助新任职的作业人员,提高新作业人员的实际操作能力。对所有的作业人员进行培训,使作业人员提高安全作业的意识,降低作业过程中发生危险的几率。

带电作业培训考试试题答案

带电作业培训考试试题 单位:姓名:成绩: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1、如果人体被串接于(闭合)电路中,人体中就会流过电流,其大小按(Ir=U/Zr)计算; 2、从安全出发,人体阻抗一般可按(1000)?进行估算; 3、电击对人体造成损伤的主要因素是流经人体的(电流)大小; 4、人体对工频稳态电流的生理反应可以分为:感知、(震惊)、摆脱、(呼吸痉挛)和(心室钎维性颤动); 5、人员在带电作业过程中,构成了各种各样的电极结构.其主要的电极结构有:导线---人与构架、(导线---人与横担)、导线与人---横担、(导线与人---导线); 6、人体皮肤对表面局部场强的“电场感知水平”为:(240)kV/m; 7、带电作业方式根据作业人员与带电体的位置分为:(间接作业)与(直接作业)两种; 8、按作业人员的自身电位来划分,可分为:(地电位)作业、(中间电位)作业、(等电位)作业三种方式; 9、绝缘斗臂车的绝缘斗应具有高电气绝缘强度,与(绝缘臂)一起组成相对地之间的纵向绝缘,使整车的泄露电流小于(500)μA; 10、绝缘材料的电气性能指标主要是(绝缘电阻)、介质损耗和(绝缘强度); 11、带电作业用工具应有良好的电气(绝缘性能)、(高机械强度),

同时还应具有(吸湿性低)、耐老化等特点; 12、目前,带电作业用绝缘工具大致可分为(硬质)绝缘工具和(软质)绝缘工具两大类; 13、绝缘杆、绝缘隔板试验周期及项目为(一)年,绝缘靴、手套试验周期及项目为(半)年; 14、10kV架空线路导线最小线间距离:档距40m以下为(0.6)m,档距50m为(0.65)m; 15、绝缘(遮蔽)与绝缘(隔离)是10kV配电带电作业的一项重要安全防护措施。 16、 二、判断题:(本题判断对打√、错打×,共20分,每题1分) 1、绝缘遮蔽罩是由吸湿性小的绝缘材料制成。(√) 2、通过绝缘工具进行间接作业,绝缘工具是作为后备保护用具,而绝缘服和绝缘手套作为主绝缘保护。(×) 3、严禁带负荷断开、接引线。(√) 4、在配电线路上采用绝缘杆作业法时,人体与带电体的最小安全距离不得小于0.4m。(√) 5、配电带电作业必须由专人监护,监护人应始终在工作现场行使监护职责。(√) 6、带电升起、下落、左右移动导线时,对于被跨物间的交叉、平行的最小距离不得小于0.7 m。(×) 7、电容电流与空气间隙的大小无关,距离越远,电容电流越大。(×)

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

10kV配电线路带电作业工艺标准

10kV绝缘平台直接法带电断、接引线 工艺标准 l、范围 本工艺标准适用于10kV及以下线路带电断、接空载线路及设备引线。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 引线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 2.1.2 绑扎用的绑线,应选用与导线同金属的单股线,其直径不应小于2.0mm。 2.2 主要作业器具 2.2.1 防护用具:绝缘服、绝缘安全帽、绝缘手套、绝缘鞋及绝缘安全带。 2.2.2 作业器具:绝缘平台、绝缘滑车、绝缘传递绳、脚扣、绝缘电阻表、断线钳及钢丝 钳。 2.2.3 遮蔽用具:树脂绝缘毯、导线遮蔽罩、绝缘毯夹。 2.3 作业条件 2.3.1该项作业必须在良好天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾及风力大于5级时或夜晚严 禁进行。 2.3.2作业前已办理好作业许可手续,并与线路管理部门联系,申请停用作业线路的重合 闸装置。 2.3.3接入线路施工完毕,确无接地、绝缘良好,线路上无人作业且相位确定无误。 2.3.4断、接线路无负荷,后端开关(断路器)或刀闸(隔离开关)确已断开,接入线路 变压器、电压互感器等电力设备确已退出运行。 3、操作工艺 3.1 工艺流程 安全措施交底→设置安全围栏→检查作业器具→穿戴防护用具→申请停用重合闸→登杆→安装绝缘平台→传递作业器具→进行绝缘遮蔽→进行搭接作业→清理作业现场 3.2 工艺标准 3.2.1 安全措施交底: ⑴全体作业人员集合,工作负责人宣读工作票,讲解作业方案,布置作业任务及分工。 ⑵结合现场情况交待安全注意事项、讲解安全措施。 ⑶对作业条件进行核实,并向作业人员通报。 ⑷向工作班成员提问所交待的安全注意事项,工作班成员在危险点分析及安全措施表上签名。 3.2.2 设置安全围栏、检查作业器具: ⑴将作业范围四周围好安全警示带。

国家电网考试试题库选择题

1、(D)没有专门的灭弧装置,它不能带负荷关合或拉开。A 负荷开关 B 断路器 C 自动开关 D 隔离开关 2、(A)类缺陷为紧急缺陷,使设备不能继续运行,必须立即处理。A I 类 B II 类 C III类 3、用做保护接地线或保护接中性线的绝缘导线的颜色为(C)A 黑色 B 淡蓝色 C 绿/黄双色线 4、高压导线断落地面,救护人员要进入距落地点8-10米范围内抢救触电者救护人员必须(E). A 快步进入 B 戴绝缘手套 C 小步迈进 D 戴安全帽 E 穿绝缘靴、双脚并拢、稳步跃进 5、在拉、拽、搬动触电者时,应(D),使触电者脱离电源。 A 用金属或潮湿的物品做工具 B 赤手迅速动作 C 可触及触电者的皮肤或其贴身衣服 D 用干燥、绝缘的木棒、竹竿、衣物、手套和绳索 6、人站在干燥的木梯上带电安装灯具,为了站稳,可以一手安装,另一手(C) A 也不能扶墙 B 可扶墙 C 可戴绝缘手套扶墙 7、高压设备接地,室内不得接近接地点(E)以内A 20米 B 10米 C 80 米 D 6米 E 4米 8、围绕计费电能表窃电,窃电量按(B)计算。 A 窃电者用电设备容量*窃电时间 B 计费电能表标定电流值所指的容量*窃电时间 9、窃电时间无法查明,则每日窃电时间,动力用户按(D)计算。 A 4H B 6H C 8H D 12H E 24H 10、发、供电设备容量是按系统最大负荷需求量安排的,它对应电力成本中的容量成本,是以(C)计算基本电费。 A 用户实际用电量 B 用户实际用电量/功率因数 C 用户用电的最高需求量或变压器容量 11、一个电费结算期内的功率因数是按(C)确定的。 A 功率因数表 B 有功功率表和无功功率表 C , 12、低压架空线路相序的排列:面向负荷方向,从左到右(C)A L1 L2 L3 N B N L1 L2 L3 C L1 N L2 L3 13、变压器试运行应进行(C)次全电压冲击试验。A 1 B 3 C 5 14、真空断路器大修周期是(B)。A 一年 B 两年 C 200次操作 D 100次操作 15、变压器大修的周期是(D).A 一年 B 二年 C 三年 D 投入运行后5年内以后每间隔十年吊芯检查一次 16、运行中的电流互感器的二次回路开路,则电流互感器会(B)A 空载运 行 B 烧毁 C 熔丝熔断 17、如果发现电流互感器的二次回路开路,应当(B).

2016年安规调考题库(配电1-8章)

国网分宜县供电公司 2016年安规调考题库(配电安规第1-8章) 一、单选题 1.【单选题】任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后方可恢复作业。 A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 答案:D配电《安规》1.2 2.【单选题】()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 答案:C 3.【单选题】在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的(),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 答案:C 4.【单选题】配电线路系指()及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A.6k V B.10k V C.20k V D.35k V 答案:C 5.【单选题】从事配电相关工作的( )应遵守并严格执行配电《安规》。 A.运维人员 B.检修人员 C.施工人员 D.所有人员 答案:D 6.【单选题】作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每()至少一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 答案:C 7.【单选题】作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 答案:B 8.【单选题】作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。 A.培训 B.口试 C.考试 D.考核 答案:C 9.【单选题】参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

霍普金森压杆Hopkinson压杆

100mm/75mm/50mm/20mm霍普金森压杆Hopkinson压杆 一、Hopkinson压杆构成 霍普金森多功能压杆设备主要由储气设备、发射系统、杆系与子弹、量测系统、中心支撑部件、基础导轨、缓冲装置和辅助设备等组成。 1 、发射系统:由储气室、发射体、汽缸、活塞、联接体、支承座、多种可更换炮管、反后座支架等组成。压力最高可达 5.8MPa ,炮管内径可实现为Φ 7 5 ,Φ 20 等多种规格,长度为3m 。 2 、杆系与子弹:分两种材料: (1)弹簧钢,热处理,规格Φ 7 5 ,Φ 20 ,最大长度3m 。 (2)超硬铝LC4 规格Φ 7 5 ,Φ 20 ,最大长度3m 。 3 、中心支撑部件:由基座、三向移动锁定定位机构、高精度轴承、压盖、手动机构等构成。主要特点在统一基准导轨下可使不同直径杆系沿轴向运动为滚动摩擦。滑动轻快,自调整极其方便。 4 、基础导轨:由多根铸铁地轨、地脚调节装置等拼合组成的一条整体导轨。使用专用技术,使导轨在安装好后,形成两个基准:一个是侧基准,一个是水平基准,可使发射装置、杆系、支撑部件等在同一基准下工作,大大提高调试工作效率。整体基准直线度可控制在0.04/m 以内。 二、系统指标: 1 、压力范围:0.2~5.8MPa 2 、杆系直径:两种:Φ 7 5 ,Φ 20 。 3 、子弹速度:≤ 40m /s 4 、杆件材料:弹簧钢、超硬铝LC4 ,均热处理。 5 、导轨长度:12.4m 6 、适用杆件直径范围:Φ 20 ~ Φ 75

三、动态压缩试验 1测试系统 传统的Hopkinson压杆测试系统包括有:加载系统、动态应变仪、数据记录与采集系统和数据分析计算系统,如图1所示。 图1 分离式Hopkinson压杆实验原理图 1.1.2测试原理 Hopkinson压杆装置的核心部分是两段分离的弹性波导杆,即输入杆和输出杆,试样夹在两杆之间。加载脉冲由撞击杆撞击输入杆的端部产生。撞击杆在压气枪中由高压气体的推动作用被加速到一定的撞击速度,以此速度撞击输入杆的端部,产生一个持续时间取决于撞击杆长度的入射弹性压力脉冲。当初始的压力脉冲经撞击杆的自由端反射成为一个拉力脉冲并回到撞击面时,撞击杆就完成了对输入杆的卸载,因而在输入杆中将产生波长为撞击杆长度两倍的入射应力波。当输入杆中的入射应力波到达试样时,一部分由于杆和试样横截面积不等和波阻抗不匹配而反射回输入杆形成反射应力波,另一部分则穿过试样到达输出杆形成透射应力波,透射应力波再由吸收杆捕获,最后由能量捕收器吸收。装置见图如图1所示。 1.2 动态拉伸试验 1.2.1测试系统 图2 改进的Hopkinson杆测试系统

配电线路带电作业及安全防护

配电线路带电作业及安全防护 6~10 kV配电网络是直接面向用户的电力基础设施。在20世纪60 年代至80年代初期,国内曾推广配电网的带电作业,但由于作业方式、安全防护用具、操作步骤及后备安全防护等方面存在诸多问题,导致部分地区停止了该项作业。目前,为提高配电网运行的可靠性、经济性,各供电单位对配电网的带电作业给予了高度重视,不少单 位设立或重组了作业队伍,配电网的带电作业将面临一个新的发展 时期。为保证带电作业人员及设备的安全,有必要对配电网带电作 业的安全作业方式、人体防护用具及操作要求等进行深入的分析和 研究。 1 配电线路带电作业方式 配电线路带电作业可按绝缘方式或所采用的绝缘工具来分类。 1.1 按绝缘方式分类 1.1.1 间接作业法

是以绝缘工具为主绝缘、绝缘穿戴用具为辅助绝缘的作业方法。 这种作业法是指作业人员与带电体保持足够的安全距离,通过绝缘工具进行作业的方法。且人体各部分通过绝缘防护用具(绝缘手套、绝缘衣、绝缘靴)与带电体和接地体保持距离,人体并不是处于地电位,因此,该作业方式不应误称为地电位作业法。 1.1.2 直接作业法 是指作业人员借助高空作业车的绝缘臂或绝缘梯直接接近带电体,人体各部分穿戴绝缘防护用具直接作业的方法。该作业方法在名称上不应称为等电位作业法,因为当戴绝缘手套作业时,人体与带电体并不是等电位的。 在配电线路带电作业中,无论是采用直接作业法还是间接作业法,若按作业人员的人体电位来划分,均属于中间电位作业法。 1.2 按所采用的绝缘工具分类

在配电线路的带电作业中,按所采用的主绝缘工具来划分,经常采用的作业方法如下: 1.2.1 杆上绝缘工具作业法 作业人员通过登杆器具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,保持与系统电压相适应的安全距离,再应用端部装配有不同工具附件的绝缘杆进行作业。采用该作业方法时,一是以绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴组成带电体与地之间的纵向绝缘防护,其中绝缘工具起主绝缘作用,绝缘靴、绝缘手套起辅助绝缘作用;二是以绝缘遮蔽罩,绝缘服组成带电体与人之间或不同相带电体之间的横向绝缘防护,避免因人体动作幅度过大造成相间短路或相对地短路。该作业方法的特点是不受交通和地形条件的限制,在高空绝缘斗臂车无法到达的杆位均可进行作业。但机动性、便利性及空中作业范围不及绝缘斗臂车作业。现场监护管理人员主要应监护人体与带电体的安全距离、绝缘工具的最小有效长度,作业前应严格检查所用工具的电气绝缘强度和机械强度。 1.2.2 绝缘平台作业方法

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

配电线路带电作业的步骤及安全事项(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电线路带电作业的步骤及安全 事项(标准版)

配电线路带电作业的步骤及安全事项(标准 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 6~10kV配电网络是直接面向用户的电力基础设施,为提高配电网运行的安全、可靠、经济性,就必须大力开展配电线路的带电抢修和维护作业。 配电线路带电作业是作业人员通过使用绝缘工具、绝缘斗臂车等对带电设施实施的作业,这项作业要求作业人员具备熟练的作业能力,严格按照正确的作业方法和步骤,正确地配戴好绝缘保护用具,安装和设置绝缘遮蔽用具,并通过现场严谨的管理和监护,实现作业的安全和高效。 1作业前的准备及安全事项 1.1作业人员的安排 带电作业班长应在进入作业的前一天完成指派作业人员的工作。在进入作业的当天,如发现某作业人员精神和体力明显不佳时,应更换人员或采取其他合理的措施。

1.2带往现场的工具和材料的准备 (1)在作业前,应根据作业现场、作业项目的要求,配足绝缘遮蔽用具和防护用具。 (2)带往现场使用的绝缘遮蔽用具、防护用具和工具等必须点清所需数量,并经检查是完好的,分别装入规定的工具袋中。 1.3装载 工具和材料装车时,应注意分类放置,要防止绝缘遮蔽用具和防护用具发生碰撞、刮伤或刺裂。 1.4卸放 (1)应选择不会影响到作业的场所,按材料、工具、绝缘遮蔽用具、防护用具分类整理摆放。 (2)绝缘遮蔽用具、防护用具及带电操作绝缘杆应选择干燥、阴凉的地方摆放到防潮塑料布上面,并防止其他物体撞击。 1.5作业实施方案 对常规的较简单作业项目,作业班长应在实施作业的当天在现场作出作业方案,对较为复杂的作业,应在实施作业前一天进行调查、研究并制定出作业方案。 1.6作业说明、分工及班前会

国电带电作业考试题库多选题

国电带电作业考试题库多 选题 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

二、多项选择题(以下每题至少有一个以上的正确答案。不选、少选、多选、错选均不得分也不扣分。)1.对电力系统的基本要求是(ABCD)。 (A)保证供电的可靠性;(B)保证供电的良好质量; (C)保证电力系统运行的经济性;(D)最大限度地满足用户的用电需要。 2.采用高压输送电能的优点是(BCD)。 (A)施工方便;(B)减少线损;(C)提高送电功率;(D)提高输送距离。 3.关于电阻串联电路,以下哪些说法是正确的(ACD)。 (A)各电阻上的电流相等;(B)总电流等于各支路电流之和; (C)总电压等于各电阻上电压之和;(D)总电阻等于各电阻之和。 4.衡量供电电能质量的标准主要是(BCD)。 (A)供电可靠性;(B)电压;(C)频率;(D)波形。 5.正弦交流电的三要素是(ACD)。 (A)幅值;(B)初始值;(C)频率;(D)初相角。 6.降低杆塔接地电阻的方法有(ABD)。 (A)外引接地;(B)改良土壤;(C)安装避雷器;(D)用长效降阻剂。 7.以下哪些属于带电作业工具的机械试验内容(AB)。 (A)静荷重试验;(B)动荷重试验;(C)操作冲击试验;(D)耐压试验。 8.电气设备在运行中可能受到的作用电压有哪些(ABCD) (A)工频电压;(B)暂时过电压;(C)操作过电压;(D)雷电过电压。 9.引起线路操作过电压的原因通常有(ABCD)。 (A)线路合闸与重合闸;(B)故障与切除故障;

(C)开断容性电流和开断较小或中等的感性电流;(D)负载突变。 10.带电作业(ABC)应由有带电作业实践经验的人员担任。 (A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C)专责监护人;(D)工作许可人。 11.保证电力线路工作安全的技术措施主要有(ABCDE)。 (A)停电;(B)验电;(C)装设接地线;(D)使用个人保安线;(E)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。 12.下列作业项目属于带电作业范畴的是(ABC)。 (A)测量运行中的氧化锌避雷器电流;(B)测量电压互感器的空载电流; (C)检测运行中的线路绝缘子;(D)测量杆塔接地电阻。 13.线路故障性巡视的目的是(ACD)。 (A)为了查找线路的故障点;(B)消除故障;(C)查明故障原因;(D)查明故障情况。 14.以下关于杆塔呼称高度叙述不正确的是(ACD)。 (A)导线中轴线至地面的垂直距离;(B)杆塔最下层横担的下弦至地面的垂直距离;(C)杆塔最高点至地面的垂直距离(D)杆塔高度和埋深之和。 15.以下哪些情况容易发生污闪事故(CD)。 (A)雷雨天气;(B)晴天;(C)大雾天气;(D)毛毛雨天气。 16.带电作业有下列情况之一者(BCD)应停用重合闸,并不得强送电。 (A)作业班长认为需要停用重合闸的作业; (B)中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业; (C)中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业; (D)工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。 17.线路金具种类主要有(ABCD)。

配电专业带电作业培训题库

配电专业带电作业培训题库》 目录 一、第一类带电作业的基本原理及作业方法 ..... - 2 - 二、第二类绝缘材料及带电作业工器具 ....... - 8 - 三、第三类带电作业安全距离 ........... - 11 - 四、第四类安全防护用具 ............. - 14 - 五、实际操作部分 ................. - 15 -

第一类带电作业的基本原理及作业方法 1. 那些工作填用第二种工作票? 答:1. 带电作业 2. 电线路杆塔上的作业 3. 中的配电变压器台上或室内的工作 2. 何为运用中的电器设备? 答:所谓运用中的电器设备,是指全部带电压或一部分带电压及一经操作即带有电压的电气设备。 3. 按人体与带电体作业方法有几种?答:分为零(地)电位法、中间点位法、等(同)电位法 4. 带电作业过程中对流经人体的电流有什么要求?答:流经人体的电流不超过人体的感知水平(1mA) 5. 什么是等电位作业?答:指带电体的电位与作业人员身体的电位相等的带电作业方式。 6. 带电作业中的有效绝缘长度是指?答:绝缘有效长度指绝缘工具从握手(或接地)部分起至带电导体间的长度,并扣除中间的金属部件长度后的绝缘长度 7. 什么叫中间电位法带电作业? 答:此种作业方式即需与带电体绝缘,同时还与地绝缘,作业人员只在这两种绝缘体中间进行带电作业。 8. 带电作业“监护人”对带电作业期间的安全责任是什么?答:正确地发布操作命令,对操作人员进行不间断地指导和监护,督促和监护作业人员遵守安全规程和现场安全措施。 9. 带电作业过程中对人体体表场强有什么要求? 答:人体体表场强至少不超过人的感知水平( 2.4kV/cm )

相关文档
相关文档 最新文档