二款DDC简介

●STEP2小型中央空调控制器

STEP2是为单台空调机组设计的小型控制器,STEP2可以看成是STEP1的一个子集,主要用于新风机组,小型空调机组的控制,支持MODBUS通讯协议。

STEP系列控制器特色:

1、任意参数的控制,包括:

l 温度

l 湿度

l 空气或水压力

l 空气或水流量

l 风速

l CO2 浓度

2、恒温恒湿控制时的工况自动转换。

3、新风补偿,焓值控制、最佳工况转换等节能控制算法。

4、适用于阀门类执行器,也适用于电加热、电加湿等其他类型的执行器。

5、适用于任何类型的新风机组、空调机组,包括:两管制、四管制机组,人工或者自动转换冬夏(热冷)工况的机组等。

6、自动根据温湿度精确计算焓值。

7、分离功能:最多可以分离成10个独立控制回路。

8、输入,输出口,控制算法自由组态。

9、远程设定:接受远程温湿度设定信号。

一条总线上可以装128台STEP2,若需更多,需中继或增另外的总线。通讯距离可达1200米。可和组态软件通讯,包括组态王,力控等。

● MSFLYER3系列DDC多功能控制器器

MSFLYER3系列DDC多功能控制器是一个面向楼宇自控的直接数字控制器。

是一个综合了多家楼宇产品优点,并自主创新的专业楼宇控制器,其中有多达5项技术申报了国家专利。难以置信的性能/价格比,比常规楼宇控制器节省30%~50%的投资。控制器有12个物理输出(8DO+4AO),还有16个虚拟输出(中间变量),因此可以组态成28个独立控制回路。带扩展模块,可以扩展到112个物理点。

可以对楼宇中的冷冻站、热交换设备、空调系统、通风系统、给排水系统、变配电系统、电梯、照明系统等等设备进行监测和控制。可以十分方便的组网,实现分散控制,集中管理。既不同于完全通过外部编程来开发应用的DDC或PLC,也不同于依靠本机按键设置组态的DDC,而是把两者优点结合起来:80%的楼宇应用功能固化在控制器内,通过本机按键组态实现。

产品特点

既不同于完全通过外部编程来开发应用的DDC或PLC,也不同于依靠本机按键设置组态的DDC,而是把两者优点结合起来:80%的楼宇应用功能固化在控制器内,通过本机按键组态实现,20%的特殊应用要求通过外部编程实现(非常简单的代码),既方便又灵活,一周内自控师就能熟练掌握STEP3的应用。

实现点到点通讯,即除了总线方式的上下位机通讯外,DDC和DDC之间实现数据共享,极大减少了楼宇自控项目的布线工程量。

开放的总线协议,可以和任何组态软件接口。采用BACnet开放性楼宇自动化网络协议,支持Ethernet、Modbus +TCP/IP、RS485等控制总线。非垄断的软件策略使用户可以自主决定选择性价比更好的上位机软件。

标准统一的扩展模块,即插即用,甚至不需要设置。

1. 豪华的二次开发编程软件。

也可以通过键盘组态,获得发明专利(专利号:200510035500.X)。

2. 比同类产品节省30%左右的投资。

3. 可以通过串口下载程序,也可以通过现场总线远程下载。

4. STEP3-DEBUG在线仿真软件,用于验证你任意编制的控制逻辑是否正确。

5. 通用端口技术,AI与DI、AO与DO口可以相互转换,AI口还可以灵活选择PT1000、NTC、或0-10VDC、4~20mA传感器,完全通过软件设置。

其他卓越的性能还包括:

l 开放的总线协议,可以和任何组态软件接口。采用BACnet开放性楼宇自动化网络协议,支持Ethernet、Modbus +TCP/IP、RS485等控制总线。非垄断的软件策略使用户可以自主决定选择性价比更好的上位机软件。

l 标准统一的扩展模块,即插即用,甚至不需要设置。

l 两年质保,承诺任何事实故障,免费更换新产品。

DDC控制系统采用的网络结构

目前DDC控制系统常采用的网络结构有两种,即Bus总线结构和环流网络结构。其中Bus 总线结构是所有DDC控制器均通过一条Bus总线与集中控制电脑相连,它的最大优点就是系统简单、通信速度较快,对一些中、小型工程较为适用;但在大型工程时就会导致布线复杂。为此目前有些公司又推出了支路Bus总线结构网络,它是通过一个通讯处理设备(NCU)后产生支路Bus总线,这样各支路又可带数个现场DDC控制器,对一个大区域而言,只需几个NCU与系统Bus总线相联即可。这样可大大简化该系统。对于环流网络结构,它是利用两根总线形成一个环路,每一个环路可带数个DDC控制器,多个环路之间通过环路接口相联,因此这种系统最大优点就是扩充能力较强。

通讯网络是用于完成集中控制电脑与现场DDC控制器以及现场DDC控制器之间的信息交换。其联接材料通常采用截面积为1.0mm2的RVVP聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜芯电缆或采用专用通信电缆。现场DDC控制器与现场设备(如传感器、阀门等)之间的控制电缆一般采用1~1.5mm2聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜芯电缆,是否需要采用屏蔽线应根据具体设备而定。

●先进性

智能化系统设计要求开放式,模块化,建设一个可扩展的标准平台,可以在以太网的任何地方放置授权监控,操作终端,建设一个便于集成,具有良好人机对话界面的智能系统。

●实用性

系统设计应以现有成熟的子系统和新产品为对象设计,同时还考虑周边信息通信环境的现状和技术发展的趋势,并考虑行政主管部门归口管理的要求,使设计的方案现实可行。

●高效性

系统设计充分考虑智能化系统所涉及的子系统的信息和资源共享,有效地优化组合,从而通过网络创造一个安全、舒适、节能、高效的管理环境。

●标准化、开放性

系统应采用国际标准通信协议,具有良好的开放性。对冷水主机、冷系统等机电设备的第三方控制系统提供标准、成型的接口设备和软件。

●多站点连接和可扩充性

中央站和现场控制器之间应实现双向直接数据通信,没有其它中转和控制环节,以保证传输数据的一致性和减少数据传输时间延时,提高网络通信的可靠性。现场控制器之间实现双向直接数据通信,中央站停止工作不影响控制器功能和设备运行。

●方便易用性

中央站采用全中文视窗平台,以中文动态图形化界面运行楼宇设备管理的日常控制、监视、调度管理工作,采集数据的归档、统计、报表管理等。系统界面需操作方便、简单易学、形象直观。

系统的开放性和互操作性

智能化系统要求每个子系统进行分散灵活的管理与控制,又需要中心管理管理部门进行统一协调、监控,这就要求控制网络的架构要具有完善、可靠的网络功能和控制功能。

同时由于系统控制对象众多,控制功能各异,控制要求会在以后的运行过程中会不断变化和增加,从长远来看,系统具有良好的开放性和互操作性应是考虑的重点。根据我公司以往的工程经验,并参照资料要求,我们设计的系统将采用MODBUS工业标准总线+以太网的架构形式。

MODBUS总线技术是工业自动化领域成熟,高度可靠,开放式的控制总线形式,传输速率最大可达1兆波特,单条总线长度1200米。

以太网技术的应用也很成熟,目前已成为最常用的网络架构,已在业界广泛使用。

管理机与控制器机通过A53通讯转换器连接成MODBUS网络;控制器(DDC)直接与现场控制元件(阀门执行器,继电器接点)、传感元件(温度、压力压差、流量等传感器)连接。

中央计算机可通过以太网(Ethernet)的通讯方式与其它系统的计算机或工作站互连,网络通讯速率为10/100Mbps。PCAutO3.6软件以其开放的网络体系决定了它可提供其它基于网络的应用。系统已包含了广泛的设备和协议界面供集成选用:ODBC数据接口、NetWorkAPI(forC、C++、FORTRAN)、AdvanceDDE客户端、BACNet客户端/服务器、MicrosoftExcelData交换、OPC客户机等等。

中央站管理软件说明

中央站管理软件可以采用任何通用的工业自控组态软件,如IFIX,INTOUCH,WINCC,

组态王,力控,昆仑通态等。举例说明:一般组态软件都遵循现有工业标准,系统开放。整个系统网络运行在快速以太网上,协议为标准的TCP/IP。提供IBMS系统的数据接口方式有ODBC、NetAPI、标准的SQL接口、AdvanceDDE,并且支持BACNet、OPC、LonWorks等工业标准协议。

上位机界面:

上位机界面

系统特点:

□专业的图形人机交互界面

□支持本地及远端的多个高性能工作站

□对各类楼控设备的实时监控

□强大的报警管理

□提供大量的历史数据和趋势图

□灵活多样的标准或用户自定义的报表

□强大的应用开发工具

□支持基于工业标准网络的本地及远端多客户机/服务器体系

□详细安保数据与人事系统的集成

□针对大型高端用户的多服务器功能

□热冗余功能

□ActiveX技术

编程软件图

应用示例

冷冻站控制

楼宇自控系统简介

1、楼宇自控系统简介 智能建筑自动化控制系统(BAS)俗称楼控系统,5A建筑中列为首位(楼宇自动化----BA;办公自动化----OA;消防自动化----FA;通信自动化----CA;管理自动化----MA)。 BAS主要对建筑物内机电设备进行管理,是基于现代分布控制理论而设计的集散控制系统,通过网络系统将分布在各监控现场的机电设备进行实时监控。 楼控系统(BAS)主要对以下设备进行监测和控制: 冷热源系统、空调系统、新风系统、风机盘管系统、给排水系统、送排风系统、照明系统、供配电系统和电梯设备监测等。 1.1系统概述 我们采用楼宇自动化控制系统对酒店内的机电设备进行监控管理,该系统一方面为酒店提供健康、舒适、洁净的空气环境,另一方面监控和保障各种设备的正常运行,节约能源,减低管理费用。 从统计数据来看,空调系统占整个酒店的耗能在50%以上,而酒店装有楼宇自动化系统(BA)以后,可节省能耗约25%,节省管理人员约30%。现代化酒店内部的机电设备数量急剧增加,这些设备分散在酒店的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术、控制技术、网络技术和图形图像处理技术,便可实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,确保楼内所有机电设备的安全运行,提高酒店内工作人员的舒适感和工作效率,长期保持设备的低成本运行。一旦设备出现故障,系统能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。

1.2系统设计依据 我们的设计依据是: ?民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) ?招标技术文件相关要求 ?浙大中控OPTISYS楼宇自控产品技术手册 ?自控专业施工图设计文件编制深度的规定(1987) ?中国电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232-90.92) ?中国高层民用建筑设计规范(GBJ45-90.92) ?《空调系统控制》(国标图集02X201-1 ?中国采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) ?中国室内给水排水热水供应设计规范(TJ15-74) ?中华人民共和国公共安全行业标准(GA38-92) ?智能建筑设计标准(DBJ08-47-95) ?电气图用图形符号(GB4728-85) ?分散型控制系统工程设计规定(HG/T 20573-95) ?工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ93-86) ?智能建筑设计标准(GB/T50314-2006) ?建筑物防雷设计规范(GB50057-2000) ?相关产品安装使用手册 1.3系统设计原则 楼宇自控系统,遵循下述原则: 先进性: 采用国际上先进的“分布式控制系统”,通过中央监控系统的计算机网络将各层的控制器,现场传感器、执行器及远程通信设备进行联网,实现集中管理和分散控制的综合监控及管理功能。系统支持目前业界先进的主流技术。

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

民用工程建筑暖通工程施工方法的应用分析

民用工程建筑暖通工程施工方法的应用分析 发表时间:2019-07-24T11:30:23.327Z 来源:《建筑细部》2018年第27期作者:王阳[导读] 本文重点针对民用工程建筑当中暖通工程的具体施工方法以及应用进行了分析和研究,不断提高暖通工程的施工质量,满足人们在日常生活当中的各种需求。 上海国兢有限公司身份证号码:21138119830720XXXX 摘要:当前随着我国社会经济的发展速度不断加快,人们的生活质量也在不断提高,其中在民用工程建筑工作当中,人们对暖通工程的施工质量要求越来越高。本文重点针对民用工程建筑当中暖通工程的具体施工方法以及应用进行了分析和研究,不断提高暖通工程的施工质量,满足人们在日常生活当中的各种需求。 关键词:民用建筑;暖通工程;施工方法 现阶段我国城市化建设发展速度不断加快,科学技术的发展速度也在不断提高。在此过程中人们的日常生活质量有了明显的改善.在民用工程建筑过程当中,人们对暖通工程的施工质量提出了较高的要求,其中重点表现在工程建筑在居住和使用过程当中的便利性和舒适性。因此,通过更加先进的科学技术来进行暖通工程施工,对提高整个暖通工程的施工质量有着重要的意义和保障。基于民用建筑在使用过程当中的特性,在暖通系统的施工和设计过程当中,需要对建筑体内部的温度以及环境湿度进行合理的控制和调节,充分保证民用建筑当中拥有一个更加良好的空气环境质量。 1.工程概况 通过对我国某城市当中建立的一所民用高层公寓建筑来进行分析和研究,该建筑位于该城市的一处市中心,区域当中同时城市中心区域的商业街相邻。该建筑总面积为2万平方米,其中建筑地下车库5层,地上设备用房3层,剩下的45层都作为人们的居住来进行使用,如图1所示,通过对该民用工程建筑的暖通工程施工方法来进行分析和研究。 图1 案例建筑全貌图 2.民用工程建筑暖通工程施工方法的具体应用分析 2.1 建筑暖通施工设计目标 首先,在民用建筑暖通施工过程当中,必须要充分明确工程的整体设计目标,需要最大限度上降低能源的消耗量,同时还需要降低对自然环境所产生的破坏。在绿色环保的工作条件下来开展暖通工程施工。其次,在该民用建筑的暖通工程开展过程中,需要依照该建筑的实际构成特性,有效对比了各种不同的工程施工方案之后,从中选择出质量更高的暖通施工方案来进行后续的施工,同时在暖通工程施工技术方面必须要充分符合实际的施工环境,以此来保证整个建筑暖通工程的顺利开展;最后,在民用建筑暖通工程的施工过程当中,需要对冷热负荷的实际状况进行动态监测,为暖通工程正式施工过程当中的设备型号选择提供出良好的依据和保障,充分保证暖通设备在实际的使用工作当中更加的安全高效,同时还具有更加良好的经济价值。该建筑在暖通工程的施工过程当中,对该城市一些大型建筑的暖通施工具有良好的季节性作用。因此,在暖通施工的设计标准必须要符合实际的施工条件,以此来保证整个暖通工程的施工目标和实际的施工条件相符合,通过这种施工方式才可以最大限度上提高整个建筑暖通工程的施工质量。 2.2建筑暖通设计方案 对该民用建筑暖通的冷热源方案设计工作当中所需要考虑的影响因素比较复杂,主要包含了以下几个方面:首先,必须要积极响应国家所提出的绿色环保节能的理念,在建筑暖通设计方案当中必须要将这一理念充分的考虑进去。在实际的暖通工程开展过程当中,尽可能保证整个施工流程的低碳施工,在民用建筑暖通设计方案当中,必须要依照工程的实际构成特性,尤其是建筑面积较小的情况下,在方案的类型选择上需要充分保证外部环境温度的标准要求,同时需要将冷热源设计方案保持在规定范围之内来加以开展。其次,在建筑暖通工程的施工过程中和建筑结构之间具有一定的联系,因此在实际的施工过程当中需要和周边的建筑群之间进行有效的衔接,保证整个建筑施工的有效性。 从以上的设计工作方案的原则性分析,可以得出在工程施工过程当中,冷热源的施工方案选择需要基于热泵机组的工作来进行运用,不但可以保证在温度较高的环境下来进行冷负荷处理,同时也可以在温度较低的环境下采用暖负荷来进行综合处理。在此过程当中如果冷负荷的标准达不到要求,那么可以直接从最近距离的功能站来进行借用,由于民用建筑的占地面积有限,因此在暖通工程的施工过程当中,需要充分保证整个管道排列的科学性。依照工程结构的实际构成状况采用更加合理的管道铺设方式,最大限度上节约暖通工程的实际占地面积。 3.提高民用建筑暖通工程施工质量的策略 3.1对暖通工程所用材料质量进行控制

楼宇自控系统(BAS)

楼宇自控系统(BAS)Post By:2010/5/6 16:44:00 [只看该作者] 摘要:楼宇自动化系统(BAS)又称建筑设备自动化系统,主要是用以对建筑物内的空调系统、给排水系统、照明系统、变配电系统以及电梯等系统设备进行集中监视、控制与管理的综合系统,一般为集散结构,即分散控制、集中管理;它是能否为人们提供一健康、舒适、高效的建筑环境的关键,故该系统的设计对一智能化大厦而言举足轻重。 关键词:BAS系统智能化 1 引言 智能化大厦是写字楼等公共建筑发展的一个趋势,是科技高度发展的结晶。它由三个子系统组成:楼宇自动化系统(Building Aut omation System)、通讯自动化系统(Communication Automation S ystem)和办公自动化系统(Office Automation System)。在国内,又将消防自动化系统(Fire Automation System) 和安保自动化系统(S ecurity Automation System)从楼宇自动化系统中独立出来,构成智能化大厦的五个子系统,这就是通常所说的5A智能化大厦。 楼宇自动化系统(BAS)又称建筑设备自动化系统,主要是用以对建筑物内的空调系统、给排水系统、照明系统、变配电系统以及电梯等系统设备进行集中监视、控制与管理的综合系统,一般为集散结构,即分散控制、集中管理;它是能否为人们提供一健康、舒适、高

效的建筑环境的关键,故该系统的设计对一智能化大厦而言举足轻重。 2 是否采用BAS系统 是否采用BAS系统,是建筑发展商和设计工程师首先要面对的问题,一般可以从以下几个方面考虑: (1)特别重要的,且具有—定规模的建筑,为保证其所属设备及安全系统具有较高的可靠性要求可以考虑采用BAS系统; (2)BAS系统的一次性投资能控制在项目总投资2%以下时可以考虑采用BAS系统; (3)能耗较大的建筑(如上万平方米,采用全空调系统的建筑),BA S系统的初投资可以在五年内收回时可以考虑采用BAS系统; (4)多功能的大型租赁性建筑可以考虑采用BAS系统; (5)当设备的控制与管理比较复杂,人工手动方式难以完成,必须依靠汁算机控制时,可以考虑采用BAS系统; (6)当采用BAS系统时,其投资与可靠性综合指标优于其他可采用的系统时,可以考虑采用BAS系统 3 BAS系统的优点与目前工程中存在的问题 3.1 BAS系统具有如下优点: (1)提高大楼的管理水平 现代化的大楼,设备众多,且散落于大楼的各个角落,大楼的设备管理相当困难,有些设备如吊装于吊顶内部的新风机组,其送风温度靠人根本无法调节,BAS则可很容易地解决这些问题,使大

楼宇自控系统设计

目录 第一章概述1 第二章BAS的基本构成和基本功能2 第三章BAS工程设计的关键4 第四章BAS系统的设计与选型4 第五章BAS系统设计中应注意的几个问题6 第六章结束语11 第一章概述 楼宇自控系统(Building Automation System-BAS)是智能建筑中不可缺少的重要组成部分,在智能建筑中占有举足轻重的地位。它对建筑物内部的能源使用、环境及安全设施进行监控,它的目的是提供一个既安全可靠、节约能源、又舒适的工作或居住环境,同时大大的提高大厦管理的科学性和智能化水平。 楼宇自动化系统设计为集散控制系统,它是将计算机网络及接口技术应用于楼宇自控系统。它通过系统的中央监控管理中心的集中管理和各现场控制器的分散控制实现对建筑物内水、暖、 - - 总结资料

电、消防、保安等各类设备综合监控与管理。管理者可以通过中央监控管理中心上的可视化的图形界面对所有设备进行操作、管理、警报等,同时通过网络实时地获取各种设备运行状态的报告和运行参数,可以有效的提高管理水平和工作效率。利用计算机网络和接口技术将分散在各个子系统中不同楼层的直接数字控制器连接起来,通过联网实现各个子系统与中央监控管理级计算机之间及子系统相互之间的信息通信,达到分散控制、集中管理的功能模式,即集散控制系统。 第二章BAS的基本构成和基本功能 楼宇自控系统通常包括空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统、消防系统及保安监控系统等子系统。 1、BAS构成 主控制器:主控制器是整个系统中各离散化的现场控制器(DDC)的协调者,其作用是实现全面的信息共享,完成现场控制器与中央监控管理中心之间的信息传递、数据存储、现场或远端报警等功能。主控制器含有CPU、存储器、I/O接口、通过网络接口联接在一级网络上。 现场控制器(即直接数字控制器DDC):现场控制器用于控制现场设备,与安装在设备上的传感器 - - 总结资料

楼宇自控的未来发展

最近几年,未来的楼宇被人们认为将会是充满了各种各样的智能设备。楼宇控制网络中的传感器、执行器、阀门等都是智能的,楼宇的基础设施能无缝隙的将数据网和控制网连接起来,形成整体的楼宇网络。 整体的楼宇网络将成为未来楼宇控制的典范。在九十年代中,人们逐渐对楼宇自控中信息的传递形成了新的概念: 智能设备-传感器、执行器形成能自主的控制环境即智能的温度传感器、电灯开关、窗帘、电梯按钮、读卡机等能混如一体的工作。 网络-新一代的智能设备能无缝隙的将各种网络如国际互联网、企业网或楼宇的广域网、局域网等连接起来。 全球联网-随着网络、设备和系统的发展,用户能在世界上任何地方,任何时间对智能楼宇网络上住何一点进行远程访问。 整体的楼宇网络概念已不再是一个对将来的期望,今天它正在发生中。提供智能设备、子系统和系统的厂家正在如指数般的成长。这种推动力主要来自于业主们,他们对楼宇物业集成度的要求越提越高,这也是合理的。因为在今天,楼宇自控子系统如门禁、闭路电视、电梯、空调暖通、保安和消防中的智能产品都已问世了。 虽然这许许多多的智能产品正在导致楼宇子系统的逐渐更新,但真正的整体的楼宇网络系统仍然少见。生产厂商们一方面表示他们全面向开放性系统靠拢,但另一方面又限制互操作性产品的发展,因为他们惧怕一个标准网络通信协议和真正的开放性结构所带来的市场变化。大公司愿意维持现状是因为他们是既得利益者。许多大厂商们在他们的底层设备申采用了L0NWORKS技术,是因为他们发现使用L0N WORKS平台这一经济有效的技术可以实现他们的封闭系统中的设备互通信息,但他们也只愿意做到这个地步而已。 我们只要回顾一下近代科技的发展史就可以看到这种现象的危险性。在六十年代和七十年代,计隽机行业中,的巨人们如:IBM,Burroughs,Control Data,Sperry,NCR,Honeywell垄断了计算机市场,他们的设备又大又封闭,价钱也非常昂贵。在七十和八十年代,出来了一批新的计算机公司如:DEC,Data Geheral,T ande和王安电脑,这些公司的电脑产品是比较分布的但他们仍然是昂贵的封闭式的主从系统。 在九十年代另一批计算机公司取代了行业的领导地位,他们是:Compaq,Dell,Gateway 和惠普。这些新公司能有如此成绩是因为他们的产品是全开放性的,性能价格比高,灵活性大。随着销路的增加,厂家更能消减成本扩大市场从而获得更多的利润。 走向开发性 今天的楼宇自控行业与昨日的计算机行业有许多的相同之处。传统的楼宇控制系统也是封闭式的,通常从一家公司购买并由他们安装。由于这种系统是主从式的控制结构,安装和维修成本都较高且将来的增减、改造和维修都有一定的局限性。任何在子系统层上的集成都需要有昂贵的网关硬件和专业人员专用的编辑程序来完成。

民用建筑暖通工程施工质量控制

民用建筑暖通工程施工质量控制 发表时间:2020-04-02T06:27:25.849Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年24期作者:王辉 [导读] 文中分析了民用建筑暖通工程施工要点,并进一步对民用建筑暖通工程施工质量控制进行了具体的阐述。 广唯建设集团有限公司黑龙江省哈尔滨市 150000 摘要:在当前城市建筑中,民用建筑所占比例较大,而且随着人们生活水平的提高,居民对民用建筑舒适度提出了更高的要求,这也要求在民用建筑暖通工程施工过程中,需要严格按照施工标准进行施工,确保暖通工程施工的质量,更好的满足居民对建筑通风和温度的需求。文中分析了民用建筑暖通工程施工要点,并进一步对民用建筑暖通工程施工质量控制进行了具体的阐述。 关键词:民用建筑;暖通工程;施工要点;质量控制 民用建筑暖通工程可以有效的对居住环境进行优化,提高居民居住的舒适度。暖通工程作为民用建筑的辅助结构,在实际施工过程中,涉及到较多的内容,而且对施工质量带来的影响的因素也较多,因此需要合理规划施工流程,加强暖通工程管理,全面提高暖通工程施工质量,更好的发挥出民用建筑暖通工程的最大效用。 1民用建筑暖通工程施工要点 1.1通风工程施工 在通风工程施工过程中,需要严格根据设计图纸要求做好孔洞预留工作,具体要保证孔洞数量和尺寸与图纸要求相符,并按照要求对所有预留孔洞进行标记。在实际开孔作业时,需要强化监理,确保孔洞与图纸要求相符。预留孔洞开孔作业完成后,监理人员还需要与设计单位和施工单位共同进行检查,确保所有孔洞都与施工要求相符。在混凝土浇筑施工过程中要仔细检查混凝土,当其质量与施工要求相符事还针对混凝土进行配合比试验。通过进行搅拌,即可以进行浇筑施工,浇筑过程中要及时进行振捣,确保混凝土浇筑质量。在混凝土浇筑施工过程中,为了避免其管线带来损坏,可以将水暖电气工程和消防工程同步进行施工。 1.2地暖工程施工 在地暖工程施工中,当前多采用地热水供热系统,具有较好的节能性、环保性和经济性。在具体地暖施工过程中,需要规范砂浆工艺,确保集料比例的科学配置,使用的砂粒质量要与工程规范要求相符,加大对原材料质量的控制。还要做好砂浆抛光处理,这样可以避免气泡和水流去除时影响砂浆的蓄热性能。在盘盘和分水器连接部分外侧设置波纹管套,避免盘管出现氧化及破裂情况。在冬季施工时,做好供暖系统试压试验的同时,还需要将盘管内的水排泄干净,避免由于温度过低崦导致盘管被冻坏。在地板铺设时,一般会采用挤塑板和铝箔热反射膜进行,这样可以避免地热快速向周围住房散热,进一步保证室内供热效果。另外,对于卫生间地热层的施工,需要严格控制施工质量,避免由于侧漏或是渗水而对地热层带来不必要的损害。 1.3暖通空调施工 在暖通空调施工时,需要制定具体的作业方案,提前采购原材料,做好施工人员配置。在安装管道时,一般会在多个管道竖井中集中设计热水和空调冷冻水的立管,因此施工时往往需要在竖井位置设置型钢支架,进行固定后开展安装作业。在事先确定好的位置处敷设支管,利用钩钉进行固定。安装卡架时,宜合理选用吊杆型号,并结合设计需求来选用最匹配规格的型钢,从而保证即便在暖通设备以及通风管道最大荷载的情况下支架的稳定性。施工时还需细致检测支架的防腐性能,确保其具有良好的防腐性。安装暖通空调前,需要完善相关基础工作,包括验收机房内部的地坪、墙面粉刷质量等内容,验收合格后方能进行暖通空调的安装。具体要与管道走向结合来合理设置空调摆放位置,具体要考虑周围空间的宽裕度,为后续检修工作提供便利。 2民用建筑暖通工程施工质量控制 2.1认真核对图纸 在民用建筑暖通工程施工时,需要认真核对图纸,并与土建方一同审核,针对各项预留标志进行确定,对于审核过程中没有做好预留标志的情况,需要双方技术人员共同协商处理,避免出现施工进度拖延的问题。 2.2控制施工材料的质量 施工材料是暖通工程施工的重要保障,会对暖通工程施工质量带来直接的影响。因此在暖通工程施工过程中,需要严格把控材料质量关。具体要控制好选购质量关。通过选择信誉好的商家,并对选购的产品进行质量检查,特别是对于一些管材和散热器,需要确保与施工要求相符。针对角钢和阀门等辅料要求进行测试,避免其表面存在缺陷或是裂痕的问题。对于材料进场时还要把控好质量,指派专人负责

楼宇自控系统方案

楼宇自动控制系统 一、前言 为提高管理水平,节约能源并提供更为舒适的室内环境,把酒店的空调及新风机组、冷水机组、给排水、照明等系统设备纳入大厦自动化管理系统。 APOGEE 是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点。APOGEE 基于W INDOW S NT 平台的系统软件包,可直接进入建筑的计算机网络集成系统,与其他进入集成系统的各子系统进行信息交换,并是集成系统中重要的环节,这也是该系统开放性的充分表现。

二、系统总则 2.1设计目标 考虑到本建筑功能为酒店用房,楼内人员长时间停留。因此楼宇自控系统应满足环境控制要求及设备、人员的管理功能。 本方案设计的楼宇自控系统应用现代控制技术,使大厦在管理和机电设备的控制方面具有国际21世纪的领先水平,为大厦创造可观的经济效益。同时达到以下目标: 1.舒适—提供舒适良好的工作环境: 楼宇自控系统根据季节、人员和空气流动情况的变化,将各区域的室内温度和湿度控制在设计要求值上,同时参考国际上的通用标准(如:ASHRAE舒适标准、ISO7730的热舒适指标PMV、国标GB5701-85中的舒适温度指标等),使楼内参加会议的人员感觉最舒适。 2.节能—降低能耗和管理成本: 在满足舒适性的前提下,楼宇自控系统通过合理组织设备运行,使大楼的运行费用为最低。即以能耗值最低为控制目标,进行优化系统控制。楼宇自控系统软件设有节能程序,可以控制设备得以合理运行。如冷冻站设备,楼宇自控系统根据传感器检测的数据,计算出大厦实际的冷负荷,确定冷水机组的启停台数。根据统计,安装楼宇自控系统后可使能源消耗降低20%~30%,对一个大型建筑来说,这是一个非常可观的数字。 3.安全—提供突发故障的预防手段: 如果大厦的机电设备突然发生故障而停机,将对大厦产生严重后果。楼宇自控系统可以从以下几个方面预防这种局面的出现:随时检查设备的实际负载和额定负载,一旦发现设备过载,立即自动卸载同时向中央控制室发出报警信号,以防损坏贵重设备;监视设备运行状况,一旦发现其中某台设备运行异常,立即报警通知检修人员前去检查,以防引起更大范围的设备故障;自动记录设备的累计运行小时数,当累计值达到规定的维修时间时,自动报告中央控制室,及时提醒进行设备检修;当一组设备

物联网在楼宇自控系统的技术发展趋势

物联网在楼宇自控系统的技术发展趋势 (一)完全呈现物联网的整体架构 最上层以云计算技术实现整体的管理和控制。 (二)感知层将会由各类网络传感器组成 包括楼控系统中的所有传感器、行业认知的摄像头、红外辐射传感器、各类门禁传感器、智能水电气表、消防探头等全部将以网络化结构形式组成建筑“智慧化”大控制系统的传感网络。 (三)网络层将由传输媒介和IP功能控制器组成 通俗地说就是以综合布线系统作为传输介质,通过物联网标准的通信协议将感知层信号传递给相应的IP功能控制器。 (四)应用层将由集中管理和分散应用的功能软件组成 仍旧符合“集散控制原则”。功能软件决定着IP功能控制器的应用范围和控制功能,并且能够在同一个管理软件层面实现不同功能控制需求,实现大融合的集成控制模式。 (五)建筑级别的大容量现场存储设备 包括大量历史数据存储设备(现主要是建筑能耗采集服务器、存储服

务器和分析服务器等)、视频存储设备(现主要是硬盘录像机等)将会逐步被网络备份系统——“云存储”平台替代。 (六)云计算作为最上端的集中管理和控制平台 实现建筑群的整体管控功能,运吊“集散控制”原则将单栋建筑的“小集散控制”系统扩展至建筑群的“大集散控制”系统,使建筑群整体的传感单元(感知层的传感器)、控制单元(应用层的IP功能控制器和功能控制软件)、执行单元(应用层的IP功能控制器和现场执行设备)、反馈单元(感知层的反馈机构和传感器)组成大控制回路,实现建筑群的大闭环控制和管理。 物联网技术+楼控字体的主要功能实现 (一)增强楼宇自动感知能力 楼控系统需要部署大量的传感器,除了常见的温度、湿度、光照度传感器以外,现在新兴的空气质量传感器,包括CO2、PM2.5、甲醛等等。物联网技术实现传感器之间互联互通,增强楼宇自动感知能力。 (二)提升楼宇节能效果 由于建筑等级的提高,楼宇中各种新设备的数量有所增加,实现互联互通之后,通过收集、整理、挖掘这些设备的运行数据,结合云计算、云存储等新技术,应用大数据分析,可以找出同类型建筑的能源消耗,这对于设立各种类型的建筑节能标准具有指导意义,通过物联网技术,

民用建筑暖通工程施工技术研究 朱永康

民用建筑暖通工程施工技术研究朱永康 发表时间:2020-03-11T12:11:02.027Z 来源:《建设者》2019年21期作者:朱永康 [导读] 在民用建筑工程施工过程中,暖通空调设备是提升人们生活质量的主要设备之一,也是建筑项目建设中最为重要的组成部分。 河北省第四建筑工程有限公司石家庄市 050000 摘要:在民用建筑工程施工过程中,暖通空调设备是提升人们生活质量的主要设备之一,也是建筑项目建设中最为重要的组成部分。所以,暖通空调设备备受人们喜欢,也得到了重视。而在具体安装操作中,我们需要高度重视暖通空调设备的安装,只有确保其安装施工质量,才能确保暖通空调设备正常的作用,这就需要安装人员再具体的作业中严格掌控每个细节,才能够最大化的发挥暖通空调设备的应用效果。 关键词:民用建筑工程;暖通空调安装施工;技术要点 近年来,我国社会经济快速发展,人们生活质量不断提升,对居住环境的舒适性、健康型、安全性提出了更高的要求。对暖通空调工程行业而言,即迎来了空间的发展机遇,也对施工质量提出了更高的要求。只有严格控制各道施工工序,才能最大限度上保证施工质量。基于此,为提升总体施工质量,开展暖通空调工程安装施工质量控制的研究就显得尤为重要。 1 民用工程建筑暖通工程的基本概念 所谓民用工程建筑暖通工程就是以广大人民群众为主,为广大人民群众提供居住以及公用的环境,其中主要包括居民楼、员工宿舍等。由于民用工程建筑就是广大人民群众日常生活应用较为广泛的区域,故对安全有着严格的要求,在当前社会不断发展的背景下,相关施工单位以及工作人员一定要提升施工技术水平以及专业性技能,从而满足居住人员的个性化要求,为其提供舒适、安全的生活环境。暖通工程是民用工程建筑当中的重要成分之一,它能够显著提升民用工程建筑的整体居住质量,从而为建筑工程起到供热通风的目的,对于暖通工程来说,具有专业的工作系统。但是在当前现代民用建筑暖通工程施工过程中,人们对通风系统的要求越来越严格,并且因装修工作的开展,地暖的维修工作较为复杂,这就要求在暖通工程设计以及施工中要对各个工作环节进行严格的把关。 2 民用建筑暖通安装技术要点 2.1 支架的制作和安装 支架是暖通设备的重要一个部件。在施工中,要使用支架,把暖通设备支撑起来。一般,支架是由型钢制成的,而且还得需要吊杆。在选择支架材料之前,要先对所支撑的设备重量进行考虑,充分了解其重量之后,再确定支架材料以及制作的方法。只有这样,才能保证支架的作用发挥到极致,才能支撑一定的重量,不至于设备把支架压垮。作为吊式支架,在安装的过程中,要穿透楼板,把其固定好,这样才能使其更加安全、更加稳妥。 2.2 风口安装 作为施工人员,识图能力是必不可少的一项能力。只有具备识图能力,才能在施工中把各个部件的位置准确无误的安置好。暖通系统的通风口对于暖通设备施工来说非常重要,要确保位置准确无误。因此,在安装风口的时候,要对施工图进行细致、认真的安装。有些施工部位要求美观,这些地方需要将施工部位和图纸进行详细的比对,这样设计出的才能更加美观。对于一些环境复杂的施工部位,也要将施工部位和图纸进行比照,找到最好的施工方法。对于一些高档的房间,在设计其开孔的时候,必须对其位置准确设置,这样才能保证整体的装修效果不被破坏。然而,在安装暖通设备的时候,必须遵循一个原则,就是在保证美观的同时,必须不能将风管的主管道的截面随意的缩小。因为如果只保证美观,所带来的后果就会无穷无尽,就会对整个建筑质量产生巨大影响。在设计通风口的时候,要权衡利弊,不能单纯追求某一方面的的质量,而忽略整体质量,这样是得不偿失的,建筑整体功效就会大大缩减。 2.3 暖通空调设备和部件安装施工 第一,明确风机出口方向,保证旋转的平稳性。经过旋转之后,不应停留在相同的位置,风机的落地螺栓要保持良好防松措施,旋转装置外露的部分,要合理设置不锈钢防护罩。在隔振器安装之前,要对地面做平整处理,保证压缩量的均匀性,误差控制 2mm 以内。空调机组安装时要对牢固性进行全面检查,并保证冷凝水排放的通畅,管道穿墙位置要做密封处理,避免在雨天发生渗漏。整体式空调机管道在连接时要保证严密性,并在四周预留出维修空间。第二,风机盘管机组在安装时要合理设置吊架,并对吊架的位置、高度、坡度等进行 正确处理,机组和风管、回风箱、风口的连接要保证严密性。第三,制冷设备及其附属设备在安装时,安装的位置、标高、高度、管口方向等必须全部符合设计要求。安装误差平面位移控制在 10mm 左右,标高控制在±10mm 之间,水平度和垂直度允许误差为 1/1000。 2.4 空调水系统安装 空调水系统对于暖通空调工程来说非常重要。套管的制作有着极其重要意义,必须保证套管质量,要避免在使用中,有破损现象出现,这样,就会使整个建筑物的性能受到很大影响。在对套管进行预埋的时候,要配合土建工程,这样才能保证套管的安全使用。套管的类型多种多样,最为常见的有两种,第一种是填料套管,第二种是防水套管。在不同的工程中,这两种套管的功效不同。所以,要针对施工特征,合作选择套管种类,保证在施工中不被破坏。在制作套管的时候,要依据建筑施工标准,对套管尺寸进行严格处理。在进行支架设计的时候,首先要确定支架位置,并选取加固技术,把支架固定好。只有固定好支架,才能在使用中,不容易受到各种因素影响,出现滑动,这样,才能保证水系统的正常运行。但是,有些部位,我们必须采用滚动的方法,这样才能减少管道和支架之间的摩擦,就会减少破损现象发生。 3 建筑暖通空调的施工管理措施 3.1 重视和加强对材料质量的控制 要重视和加强对材料质量的控制,才能够促进民用工程建筑暖通工程施工的顺利开展。暖通工程是建筑工程的主要内容,如果在暖通工程施工过程中不注重材料的选择,那么将会影响整体的施工质量。因此,在开展暖通工程时,相关工作人员在采用材料前要进行科学的

楼宇自控系统整体解决方案

楼宇自控系统整体解决方案 自从引入微处理器技术以来,楼宇自控技术的发展已走过了20多年的历程。楼宇自控设备从没有通信功能的独立控制器发展成为具有通信功能的网络控制器,楼宇自控系统(BMS)从最初只有楼宇设备自动化系统(BAS)扩展到包含通信自动化系统(CAS)、办公自动化系统(OAS)、防火自动化系统(FAS)和安全保卫自动化系统(SAS)。随着智能建筑的进一步发展,不仅要求楼宇自控系统本身高效、集成,而且还要求与其他系统(如物业 管理系统)高效集成,称为建筑集成管理系统(IBMS)。因此,楼宇自控系统的集成直接关系到智能建筑集成系统的成败。 从楼宇自控系统的结构形式上讲,不外乎以下三种:(1)集散系统(DCS)结构:该结构是由中央站和分站两类节点组成的分布式系统,具有管理层和自动化层两层结构。它以DDC控制器为基本单元,控制器与现场的传感器和执行器采用电气连接,信号标准为0-10V或4-20mA,其优点是数据传输速度快,不受通信传输延时和不确定性的影响。对于信号点分布比较集中、控制策略较复杂的系统,采用这种结构形式实现较为合适。(2)现场总线系统(FCS)结构:该结构是以单个的传感器和执行器为通信节点,信号点可发散分布,不受距离限制,其测量和控制精度不受距离影响,可实现全数字、双向、多站的数字通信,同时,在可维修性、互换性和开放性等方面都比DCS系统有较大的提高,典型代表有:LonWorks,BACnet,CANBus和以太网。 (3)集散系统和现场总线综合结构:该结构分为三层,管理层采用某种网络协议进行通信,这种开放性使得管理信息集成更加容易;自动化层采用基于控制总线楼宇自动化系统数据通信协议的DDC分站控制器,该层具有以DCS为基础的经验,各种控制功能、应用软件比较完善,易于处理DDC分站之间的控制协调;现场层采用基于现场总线的I/O模块或现场DDC控制器,在该层上控制功能相对简单,因此既能充分发挥现场总线的优点,又能避免复杂控制算法实现困难等问题。 一、Kitozer系统 Kitozer系统,该系统是以Insight图形工作站为核心,与设置在各监控现场的各类型DDC子站组成的大型集散式楼宇自动化控制系统。采用多层网络结构:管理级网络(MLN)、楼宇级网络(BLN)、楼层级网络(FLN)。其“开放式”网络结构及软硬件兼容的特点便于与新技术结合,方便系统扩容与保护用户初期的投资。主要监控设备包括:(1)中央空调(冷冻机房、新风及空调机、主要的供风和排风机、空调系统分区开/关监控、中央空调计费系统);(2)给/排水设备;(3)公共照明系统分区、分层开/关监控;(4)变配电系统监控—高压及配电监控—通过

楼宇自控行业的发展概况

楼宇自控行业的发展概况 2009年4月5日~7日,楼宇自控行业的部分厂商在第二十届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会上引得特别关注,中国制冷展吸引了诸多国内外智能建筑行业内楼宇自控厂商的参与,其中包括: 楼控行业的领先的系统厂商西门子楼宇科技; 施耐德电气TAC; 同方泰德; Reliable Controls(加拿大可信自控); KTC自动控制系统(北京)有限公司等; 楼宇自控领域的末端厂商等也参与其中。回首2008,北京奥运会召开,国内外楼宇自控厂商提供优秀产品与服务;西门子发力中国市场 2008“中国年”投入50亿元;江森自控公布一站式能源解决方案;Techcon系统成就青岛楼宇经济的地标性建筑等事件见证了行业的迅速发展。智能建筑行业进入中国的第18个年头,楼宇自控行业也在逐步发展中走向成熟与稳定。 楼宇自控系统到目前为止已经历四个阶段: 第一代:CCMS中央监控系统(20世纪70年代产品)BAS从仪表系统发展成计算机系统。

采用计算机键盘和CRT构成中央站,打印机代替了记录仪表,散设于建筑物各处的信息采集站DGP(连接着传感器和执行器等设备)通过总线与中央站连接在一起组成中央监控型自动化系统。DGP分站的功能只是上传现场设备信息,下达中央站的控制命令。一台中央计算机操纵着整个系统的工作。中央站采集各分站信息,作出决策,完成全部设备的控制,中央站根据采集的信息和能量计测数据完成节能控制和调节。 第二代:DCS集散控制系统(20世纪80年代产品) 随着微处理机技术的发展和成本降低,DGP分站安装了CPU,发展成直接数字控制器DDC。配有微处理机芯片的DDC分站,可以独立完成所有控制工作,具有完善的控制、显示功能,进行节能管理,可以连接打印机、安装人机接口等。BAS由4级组成,分别是现场、分站、中央站、管理系统。集散系统的主要特点是只有中央站和分站两类接点,中央站完成监视,分站完成控制,分站完全自治,与中央站无关,保证了系统的可靠性。 第三代:开放式集散系统(20世纪90年代产品) 随着现场总线技术的发展,DDC分站连接传感器、执行器的输人输出模块,应用ON现场总线,从分内部走向设备现场,形成分布式输入输出现场网络层,从而使系统的配臵更加灵活,由于技术的开放性,也使分站具有了一定程度的开放规模。BAS控

探讨民用建筑中暖通工程施工要点

探讨民用建筑中暖通工程施工要点 发表时间:2019-04-04T16:43:37.377Z 来源:《防护工程》2018年第36期作者:赵虹 [导读] 对民用建筑暖通工程的含义进行了阐述,并对民用建筑暖通工程中的施工要点以及容易出现的问题进行分析,列举出几点提升民用建筑暖通工程质量的措施,从而保证暖通工程施工质量。 沈阳惠涌供热有限责任公司辽宁沈阳 110000 摘要:对民用建筑暖通工程的含义进行了阐述,并对民用建筑暖通工程中的施工要点以及容易出现的问题进行分析,列举出几点提升民用建筑暖通工程质量的措施,从而保证暖通工程施工质量。 关键词:民用建筑,暖通工程,施工技术 引言:近年来暖通工程已经被广泛关注,人们对施工技术的要求也越来越高。所以,施工单位在整个施工过程中,一定要重视暖通工程方面的问题,保证整个工程的质量,降低施工过程中出现的各种问题,进而提高暖通工程质量。 1.民用建筑暖通工程中的施工要点 由于物质水平的提升,现阶段人们更加讲求节能、环保、舒适,所以在进行暖通工程设计的过程中也应该以此为目标。现阶段在新的建筑或装饰工程之中,采用最多的就是地热供水系统,而这种先进的、节能的新技术在民用建筑中有着非常重要的地位,由此我们在这里针对地热供水施工技术中的要点进行讨论。热源、散热器安装方式,热能输送方式的不同是导致供暖系统存在差异的主要因素之一。比如,热水机械供暖。就存在地热供暖和散热器供暖等不同的方式,而且即便是散热器供暖方式,也有蒸汽和热水等不同的热源,这些都说明了供暖系统的分类与设计都非常的复杂,在设计的过程中,站在不同的角度可以将其分为不同的类型。另外,与电暖相比较而言,水暖最大的优势就在于其节能降耗效果显著,因此水暖供暖方式被广泛的应用于建筑暖通工程设计中。 1.1提升室内供热的效果 要确保室内供热的效果就要从材料抓起,首先就是要选择质量过硬的低温热水地板,并且要重视地热管之下的地板铺设工作的施工质量,且为了有效避免地热向室内四周及下层用户发散的问题,以及提升室内供热的有效性,就需要重视地板的安装工作,在安装的过程中选用铝箔热反射膜与挤塑板等,确保材料质量。 1.2保障卫生间施工质量 在民用建筑卫生间施工的过程中,除了要确保地热层的施工质量,更要将防水层的质量做到最优,这样才能更好的降低由于卫生间渗水而导致的地热层质量降低的问题,并且为了更有效的提升卫生间地暖的施工质量,在施工的过程中还应着重把控防水层与地热层之间的距离,避免两层出现碰撞损伤。 1.3对砂浆工序进行有效把控 在暖通工程,地面砂浆处理的优劣是影响总体施工质量重要因素,所以有关人员在作业的过程中,首先应做好配合比的把控,并且要选用较为适宜的砂浆规格与强度系数,确保材料的质量,由此才能更为有效的提升暖通工程的蓄热性能;其次要做好砂浆的收尾工作,将施工完的砂浆进行抛光处理,这样能够起到降低水汽的效果,为暖通施工质量的提升提供保障。 2.民用建筑暖通工程问题 2.1工程设计问题 在民用建筑暖通工程中,工程设计是其建设的前提工作,良好的工程设计也是保证后期施工质量的必要措施,工程施工设计图纸的标准以及合理性和施工质量具有密切的关系,但是,在实际的工程设计中,由于相关设计人员对工程的实际现场情况了解的不够全面,进而可能导致其设计的图纸和实际的情况具有一定的偏差,如果工程设计出现了问题就会导致其后期施工质量存在隐患,甚至还可能导致施工工期的延误,并造成经济效益的影响。在现阶段的工程设计问题中,其设计图纸主要问题集中在内容设计的不完善以及对暖通工程的施工规范要求没有全面的了解和体现,这就会对其工程的产生很大的影响。 2.2施工材料管理问题 在民用建筑暖通工程的建设中,其需要涉及大量建筑材料的使用,这些建筑材料也是工程建设的基础部分,施工材料的质量直接和暖通工程的性能有着直接的关系,因此,这就需要做好施工资料的管理。但是在,在实际的施工材料管理中,还时常出现材料问题,在施工材料的选择中,会存在对材料的品质没有检测的情况,进而可能导致其购买的施工材料品质没有达到使用的标准,而这些不合格的材料是不能投入到使用中的,否则会严重影响工程的性能和品质。另外,还需要对建筑工程进行有效的检验,但是由于资料的不精确,进而可能导致管道铺设的过程中方位出现不准确的情况,并且在尺寸和方位调整的过程中,也时常存在一定的差别,造成其管道的外部出现一定的凝结水,这对其通风和日常的制冷都有着很大的影响。 2.3施工质量问题 对于民用建筑暖通工程来说,工程的施工是其最为重要的部分,同时也是管理中最为麻烦的内容,施工管理和施工质量有着密切的关系,但是,在实际的工程施工中,一些施工单位可能会存在为了追求经济效益而选择使用质量较差暖通管道或者设备进行工程的施工使用,这也就导致其质量满足不了应用的标准,另外,是暖通工程的施工过程中,还存在施工随意的情况,在施工中并没有相关的专业人员对工程的施工过程有效的进行监督,这也导致了其施工环节中可能存在质量的问题。 3.提升民用建筑暖通工程施工控制要点质量的措施 3.1暖通工程施工技术控制要点 低温热水地暖供热系统有着经济性好、舒适性强及环保性高等优点,由此这种供暖方式在民用建筑中被广泛的使用,为减少热量向下层用户和外墙的散失,在进行低温热水地板辐射采暖系统的工程施工中,应在地热管之下和外墙根铺垫隔热板和铝箔热反射膜,如需进行特殊保温,则可采用高热阻的挤塑板。 在进行卫生间地热工程施工时,防水层设置在地热层以上,否则防水层一旦被地热所破坏,就会造成卫生间的污水渗入地热层内,导

楼宇自控系统维护内容

一、楼宇自控系统 楼宇自控系统采用集散控制系统,本系统使管理者在中央控制室内就可实现对整座大楼内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。楼宇自控系统中央管理工作站作为大楼的机电设备运行信息的交汇与处理中心,对汇集的各类信息进行分析、归类、处理和判断,采用最优化的控制手段,对各设备进行分布式监控和管理,使各子系统和设备始终处于有条不紊、协调一致的高效、有序的状态下运行。 系统作用:分散控制,集中管理,节能,降耗的作用。 监控范围:对空调系统、新风机组、制冷机组、冷却塔、风机盘管、照明回路、变配电、电梯等系统进行信号采集和监测、控制,实现设备管理系统自动化。 达到效果:有效节省电能、大量节省人力、延长设备使用寿命、有效加强管理、保障设备与人身的安全。 总体来讲,一座大楼中的各种设备(如冷水机组、空调机组、电梯等)都是消耗产品,设备每天要消耗电能,要花钱维护保养,总有一天会报废,业主的投资是无法收回的,惟有楼宇自控系统能给业主节约资金,也就是能回收资金的设备。 二、综合布线系统 综合布线系统的设计范围包括电话系统和计算机系统两部分。系统提供高速和高宽带的传输能力,能满足楼内信息传输的需要,尤其是数据系统的高速数据传输的要求,并且能够适应现代和未来技术的发展,保证15—20年不落后。 综合布线系统具备运行的高度可靠性,对于特别重要的部分,采用冗余备份来保证线路的万无一失。能适应各种计算机网络体系结构的需要。设备变迁时有高度的灵活性、管理的方便性。产品的通用性满足各种网络产品及通信系统的要求。 综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外其所有的接插件都是积木式的标准件,系统的扩充升级容易。保护用户一次性投资,维护费用极低,使整体投资达到最少。 三、计算机网络系统 在智能建筑中,今后的通信自动化、办公自动化和管理自动化将是非常重要的组成部分,无论是高速传输处理语音、文字、图像、数据,还是便捷处理日常事物及管理决策都离不开高性能计算机网络系统的支持。 以往需要独立的多种网络来承担各不相同的通信服务,而在我们的解决方案中由一个共同的核心基础设施集中提供各种基本服务,既使效率达到最大,又简化了网络的管理;并且传统的数据网络是建立在“尽最大的努力”提供服务的简单模型之上,今天应用的“智能”数据网络则是建立在按客户需要提供不同级别通信服务的智能模型之上,能够根据各种应用和用户的具体要求调整所提供的带宽和服务质量。“千兆交换作主干,百兆交换到桌面”成为网络基础设施的基本构架,在此基础上结合光纤到桌面和无线网络方式,组成现代化的计算机网络系统。 四、安全防范系统 安全防范系统包括闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、巡更系统、周界防范系统等,采用多种方式构成大楼多方位、立体化的综合保安防护体系,保证大楼内设备、人员的