文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 生活污水方案

生活污水方案

生活污水方案
生活污水方案

目录

第一节工程概况

一、设计依据

二、设计范围

三、施工范围及服务

第二节污水水量、水质、排放标准及设计出水指标第三节水处理工艺流程图

第四节主要设备

第五节主要技术参数

第六节建构筑物一览表

第七节设备一览表

第八节电器与控制

第九节环境影响分析

第十节生产班制与人员安排

第十一节主要技术经济指标

第十二节污水处理系统设备平面图及流程图

第十三节售后服备

第十四节设备系统清单及报价

第一节工程概况

我国的水污染状况愈来愈严重,水资源非常宝贵,保护环境已成为我国的基本国策。贵州省煤炭储量位居全国第五位,号称西南煤海,保有储量为五百亿吨,煤炭工业为省内支柱产业之一。但煤炭行业煤矿采选废水排放量和新鲜水用量巨大。每年因矿井废水污染而造成的水稻锈水田就达103万亩,带来的经济损失约6亿元。

马家田煤矿污污水受纳水体为长箐河、苏家河(长箐河与阿芝河汇合后进入苏家河),属长江流域乌江水系。根据毕节地区环境保护局毕地环发[2007]180 号文,长箐河、苏家河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

污水不经处理直接排放已对长箐河、苏家河水体造成污染,对生态环境造成破坏,为了保护我们赖以生存的家园,实现社会经济的可持续发展,生活污水处理势在必行。而生活污水根据甲方要求,经处理后的生活污水完全用于后期选煤厂生产循环补充用水。因此,公司决定要对企业的生产污水尽快进行治理,产生良好的经济、环境和社会效益。特委托我公司做污水治理方案。

一、设计依据

1、《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月);

2、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年5月);

3、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类

4、《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)

5、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准

6、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)

7、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

8、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)

9、《地下工程防水技术规范》(GBJ16-1987)

10、《给水排水设计手册》(中国建筑工业出版社)

11、《工业企业厂界面噪声标准》(GB12348-1990)

二、设计范围

污水处理站的总体设计包括工艺、土建、电气设计,不包括处理站外污水收集和输送管道。

1)污水处理

根据污水的水质水量变化情况,选择技术成熟、经济合理、运行灵活、管理方便、处理效果稳定的方案。

2)污泥处理与处置

为防止污水处理过程中产生的污泥对环境造成二次污染,污泥须经稳定处理后再妥善处置。

三、施工范围及服务

a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工,包括总进、出水。

b、总电源业主负责接至控制柜。

c、污水处理站中的所有设备及配件均有我公司负责提供。

d、我公司负责污水处理站内的全部安装工作。

e、我公司负责调试合格、交付业主使用。

f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程,同时做有关运行记录。

为今后的设备维护、保养,提供有力的技术保障。

四、设计原则

1、本设计方案严贯彻格执行国家关于环境保护的方针政策,遵守国家有关法律法规、规范、标准。

2、根据污水水质和处理要求,合理选择工艺路线,要求处理技术成熟先进,操作管理方便,运行稳定、可靠。在满足环保要求的前提下,尽量降低投资和运行成本。

3、考虑公司用于污水处理的场地非常有限,且位于厂区大门口附近,贵黄公路旁,污水处理站的建设不能向周围环境,尽量做到与周围环境相协调一致。

4、鉴于项目所在地用地紧张,污水治理应尽量少占地。

5、精心设计,减少不良气味给外界造成不良影响。

6、工程布局适合建设方整体功能要求。

第二节污水水量、水质、排放标准及设计出水指标

一、运行方式

根据业主提供的资料, 污水处理采用24小时连续运行,在特殊情况下也可间隙运行。

二、设计进水水质及水量:

2.1污水水质:

根据业主方提供按一般城市生活污水考虑原水水质作为本方案的设计依据。

COD cr:≤200mg/l

BOD5:≤100mg/l

SS:≤250mg/l

氨氮(NH3-N):≤20mg/l

PH:6~9

TP:≤1mg/l

2.2污水排入水量:

污水排放水量288m3/d,设计小时设计流量:12t/h.

三、排放标准

经污水处理站的处理出水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准。

COD cr:≤100mg/l

BOD5:≤20mg/l

SS:≤20mg/l

氨氮(NH3-N):≤15mg/l

PH:6-9

TP:≤0.5mg/l

四.污水处理设施污染物的主要去除率

本污水处污理工艺采用A/O法污水处理工艺,污水处理后的出水达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准,实际处理效果见表1-1:

表1-1污水处理效果及排放指标

第三节水处理工艺流程图

一、工艺流程图

(详见流程图)

二、工艺流程简图:

污水经管网收集后进入污水处理站,污水自流经格栅进入后续的调节池。并调节均化

水质水量。设有两台污水提升泵(一用一备)提升污水进入主体一体化污水处理设备。

后期选煤厂生产循环补充用水

图1、废水处理工艺流程图

三、工艺说明:

a)格栅处理:

厂区的生产污水及生活污水进入调节池前需经粗格栅处理,以保护水泵,防止管道堵塞,降低后续处理装置工作负荷,格栅分一粗一细两道,道格栅间隙分别为20mm、10mm,隔除栅渣定期人工清除。

b)污水在调节池:

根据原有设备实际情况,利用原有池体增设调节池,污水在调节池中进行水质、水量调节、保证进入生化系统水质、水量的恒定,调节池设有事故旁通,以备检修。

调节池中设置水泵二台、一备一用,污水由泵以12立方米/小时定量抽入LDWY一体化污水处理设施。

c)LDWY一体化污水处理设备

LDWY一体化污水处理设施采用A/O缺氧、好氧工艺联合处理工艺,将好氧流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到硝化脱氮的目的,同时设有污泥回流系统,缺氧池利用空气进行微曝气,回流污泥中的聚酸菌在缺氧池可

吸收去除一部分的有机物,同时释放出大量的磷。然后进入后级系统,在好氧段,废水中的有机物在其中得到氧化分解,同时聚磷菌将超量地摄取废水中的磷,进入活性污泥,通过高磷剩余污泥的排放使污水中的磷得到去除。回流污泥进入缺氧池以保证脱氮系统的需要。好氧池出水进入沉淀区,沉淀污泥,去除污水中的悬浮物,污水最终达标排放。

沉淀池产生的剩余污泥定期排入污泥浓缩池(矿井水)

d)清水池

收集清水用于后期选煤厂生产循环补充用水。

第四节主要设备

一、格栅(2台、一粗一细)

间隙为20mm、10mm人工清理栅渣

二、污水提升泵(二台、一用一备)

采用WQ型抗堵塞撕裂泵,该种类型水泵可顺利通过直径30mm以下杂物,本方案中调节池采用水泵参数如下:

型号:50WQ10-10-0.75

数量:两台,一用一备

流量:12立方米/小时

扬程:10米

转速:2900转/分

功率:0.75KW

三、 LDWY一体化污水处理设施

数量:1套

型号:LDWY-10

外形尺寸: 4000×11800mm

配套主要设备:

风机:采用回旋式风机供给气源,该种风机运用压缩空气的原理,虽然体小,但风量大、节能、振动小、静音运转是其它风机无法比拟的。其参数如下:HC—60S型风量1.71立方米/分风压:0.5Kg/cm2

转速450转/分功率:2.2KW

风机选用2台(一用一备)

四、回用水泵(预留)

采用水泵参数如下:

型号:DFW65-315C/2/15

数量:两台,一用一备

流量:18立方米/小时

扬程:77米

转速:2900转/分

功率:15KW

第五节主要技术参数

一、调节池:

停留时间:4.0小时

外形尺寸:4000×4000×3000mm

二、LDWY一体化污水处理设施

A段:容积负荷:1KgBOD5/m3.d,有效容积40m3

外形尺寸: 4000×4000×3000mm

O段:容积负荷:0.5KgBOD5/m3.d,有效容积80m3

气水比:10:1

外形尺寸: 4000×6000mm×3000(分两段)

沉淀池:停留时间:1.5小时有效容积15m3

表面负荷:1.39m3/m2.h

外形尺寸: 4000×2000×3000mm

按每1KgBOD5可产生0.2Kg干污泥计,进水中的BOD5按100mg/L计,则每天产生的干污泥量为:

288×0.2×(0.10-0.02) =4.61Kg/d

污泥经好氧消化含水率为97%、削减率为50%,每天产生湿污泥量为:153Kg。

三、清水池

停留时间:4.0小时

外形尺寸:4000×4000×3000mm

第六节建构筑物一览表

第七节设备一览表

第八节电器与控制

设备整个系统控制采用可编程序控制器作为中央控制器,各类电器的启动、关闭和切换均通过可编程控器自动程序实行联动,同时控制系统还设有自动、手动转换开关,必要时(如维修等)可切换成手动控制。各按扭均带指示灯,无论手动成自动,指示灯均可显示目前工作状态。各类电器均设置电路短路和过载保护。主要用以控制调节池中二台WQ40-12-15-1.5型水泵以及风机房中二台HX-8型风机,水泵及风机均由时间控制作自动切换,6小时切换一次。

调节池水泵的启动受液位浮球信号控制,浮球开关由全密封的玻璃结构的水银构成,外部泡沫塑料作载体,浮球根据水位分高、中、低三个液位信号,由控制柜自动控制。

1.当调节池水位过低(达停泵水位)二台水泵均无法启动;

2.当调节池达中水位,在正常运转中开启水泵为一台

3.当调节池水位过高(达报警水位)二台泵同时启动,并配备声光报警系统。

风机二台在8小时内自动交替换使用,在调节池水位低于停泵水位时工作风机保持间隔30分钟开启10分钟状态。

沉淀池污泥采用气提法排泥,定期抽至污泥池中,排泥用电磁阀控制,并配以时间继电器,每8小时排泥一次。

第九节环境影响分析

一、污水处理站的兴建技改,每天可减少:

CODcr:96Kg;BOD:38.40Kg

二、整体设施中设有排气系统,把来自调节池、LDWY一体化污水处理设备

产生的臭气导入下水道,防止异味外泄,不会对周围环境造成影响。

三、风机设置于风机房中,并考虑设置隔震垫可挠接头等减震降噪措施,

同时设有隔音外箱,保证周围环境达到城市区域环境噪声标准GB3096—93中二类标准。

四、污泥池内剩余污泥定期用抽粪车抽出外运统一外理,抽运周期一般

为每年一~二次。

第十节生产班制与人员安排

污水处理设施采用三班运转,由于处理系统自动化程度高,只需兼职管理员负责日常工作。

第十一节主要技术经济指标

1、日处理污水: 288立方米

2、总耗电量: 4.45度/小时

3、电费: 0.185元/m3污水(每度以0.5元计)

4、人工费用: 0.06元/m3污水(人均月兼职工资以500元计)

合运转费用: 0.185+0.06=0.245元/m3污水

第十二节污水处理系统设备平面图及流程图

(见附图)

第十三节售后服备

1、调试合格后,交由业主负责运行,工程质量“三包”期为12个月,质保期内出现任何质量问题,我公司负责免费维修或更换,人为因素造成的损害由业主承担,本公司对工艺技术终身服务。

2、售后服务承诺时间为省内24小时内赶到,计算时间为接到用户电函后。

3、工程设备易损件,我公司长年优惠供应,设有成套供应公司。

4、我公司负责免费培训业主操作管理人员,长期接受咨询(免费)。

5、我公司每年都会对用户进行定期走访,听取有益建议,不断提高服务质量、产品质量,长期接受业主对工艺技术的咨询。

十四节设备系统清单及报价

备注:本报价中不含土建工程费用及药剂费用。

农村生活污水设计方案

农村生活污水设计方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

农村生活污水处理工程 设计方案

目录

第一章概况 工程概况 编制依据、原则、范围及治理目标 1.2.1 编制依据 1)当地周围环境状况的调查与监测资料; 2)《浙江省农村生活污水处理技术规范》DB33/T 868-2012; 3)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002; 5)《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50104-2002; 6)《给水排水设计手册》,中国建设工业出版社; 7)《室外排水设计规范》GB50014-2006; 8)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 9)《城市污水处理工程项目建设标准》(修订); 10)《人工湿地污水处理技术导则》RISN-TG006-2009; 11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 12)《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 13)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002; 14)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 1.2.2 编制原则 根据国家和当地有关环境保护法规的要求,对农村生活污水整治,使之符合国家和当地水质标准,取得明显的环境和社会效益,使企业树立良好的社会形象。

1)严格执行有关环境保护的各项规定,使处理后的水质各项指标达到国家要 求; 2)建立合理、完善的生活污水收集系统,及时、有效地收集、输送、处理生 活污水,确保生活污水的达标排放; 3)充分考虑现状,尽量利用和发挥原有排水设施的作用,使新规划排水系统 与原有排水系统合理的有机结合; 4)与道路规划、地下设施规划、竖向规划、环境保护规划、防灾规划等专业 规划密切配合,相互协调,处理好与其它地下管线的矛盾,有利于管线综合利用; 5)从工程实际情况出发,根据设计进、出水水质的要求,选择先进成熟的污 水处理工艺;建设工艺简单、易于村民操作的污水处理系统; 6)施工过程中控制好噪音和异味,避免造成二次污染; 7)建筑设计风格力求简洁明快、美观大方,与周围景观相协调; 8)考虑尽可能降低工程的总造价和经常性运行管理费用,节省投资,确保处 理系统长期运行。 1.2.3 编制范围 本农村生活污水处理方案包括: 村新建污水收集管网系统和污水处理系统的设计及投资概算; 1.2.4 处理目标

生活污水和施工废水处理方案

屯西220kV变电站新建工程生活污水和施工废水处理方案 屯西220kV变电站工程施工项目部 2014年06

一、编制依据 编制依据如下: 一、《中华人民国环境保护法》 二、《ISO14001环境管理体系标准》 三、《OHSAS18000职业安全与卫生管理体系标准》 四、企业环境管理系列文件《公司环境管理手册》 五、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 六、《中华人民国水污染防治法》 七、《中华人民国固体废物环境污染防治法》(1995.10.30) 八、《职业病防治法》 九、《省建筑施工安全文明标准示图集》 十、《重大危险源辨识》(GB18218-2000) 十一、《城市区域环境振动标准》(GB10070-88) 十二、《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992) 十三、《常用危险化学品储存通则》(GB15603-1995) 十四、《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》(安监管人字〔2002〕123号)十五、《项目施工组织设计》 二、污水排放管理目标 生产、生活用水排放控制在国家规定围,项目部根据施工组织设计、现场平面布置图等要求,在施工前对职工宿舍、食堂、办公区、生产区认真选址,以方便、安全、达标为目标布置。在施工过程中现

场设置集水井及沉淀池,沉淀后排放建设单位指定的排污管网。项目部还确定:由技术负责人组织、编制污水排放管理方案、管理目标,对现场管理人员进行职责分配,明确岗位,并及时请环保部门检测。污水排放标准:生活污水:先经过隔油池处理,达到国家二级排放标准。 生产污水:排放前无明显悬浮物,达到国家二级排放标准。 三、管理人员职责 项目经理职责:为污水排放管理第一负责人,执行国家有关法律法规,确定各管理人员职责,协调各管理人员之间关系,组织联系相关部门进行检测。 技术部负责人:负责组织《排污管理方案》的编制、修订、分配、监督各职责人员进行方案的执行实施;组织相关法律法规、标准的学习。 安全员:监督、巡查污水排放情况,负责日常安全检查,对集水井、沉淀池、排水沟定期检查。 技术员:协助编制《排污管理方案》,根据方案对实施人员进行详细的交底并监督执行。 施工员:在施工过程中严格执行排污管理方案。定期组织清理沉淀池、排水沟并作好记录。 四、排污控制措施 施工期间的水污染主要是施工泥浆水、车辆冲洗水、施工人员生活污水、雨季地表径流等。

村生活污水处理工程设计方案

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

目录第一章项目概况1 1.1.项目背景1 1.2.编制依据及范围1 1.3.设计原则2 1.4.村庄概况3 1.5.存在问题4 1.6.项目建设必要性5 1.7.项目建设场地概况6 第二章污水收集系统设计方案7 2.1.排水现状7 2.2.设计内容7 2.3.排水体制7 2.4.污水收集系统设计原则8 2.5.雨水管道设计方案8 2.6.污水管道设计方案9 第三章污水处理工艺选择13 3.1.污水量预测13 3.2.设计进、出水水质14 3.3.技术选择依据15 3.4.污水处理技术概述及比较15 3.5.工艺选择21

第四章建筑结构设计27 4.1. 结构设计27 4.2. 建筑材料和施工条件27 第五章主要构筑物及设备材料28 5.1.主要构筑物28 5.2.主要设备、材料29 第六章环境保护31 6.1.施工噪声的控制31 6.2.施工现场废物的处理31 6.3.倡导文明施工31 6.4.制定废弃物处置和运输计划31第七章工程投资概算32 7.1.工程概算32 7.2.编制内容32 7.3.编制依据32 7.4.概算编制原则32 7.5.工程项目投资概算33 第八章成本分析34 8.1.电耗34 8.2. 成本分析34 第九章工程效益35 9.1.环境效益35

9.2.经济效益35 9.3.社会效益35 第十章工程总承包施工方案37 10.1.工程建设及调试方案37 10.2.工程建设重点分析37 10.3.建设期管理组织结构概述38 10.4.项目管理组织机构38 10.5.建设期工程进度及工程质量的保证40 10.6.工艺调试方案40 10.7.时间安排40 10.8.运营管理方案41 第十一章结论42

农村生活污水设计方案

农村生活污水设计方案 Prepared on 22 November 2020

农村生活污水处理工程 设计方案

目录

第一章概况 工程概况 编制依据、原则、范围及治理目标 1.2.1 编制依据 1)当地周围环境状况的调查与监测资料; 2)《浙江省农村生活污水处理技术规范》DB33/T 868-2012; 3)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002; 5)《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50104-2002; 6)《给水排水设计手册》,中国建设工业出版社; 7)《室外排水设计规范》GB50014-2006; 8)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 9)《城市污水处理工程项目建设标准》(修订); 10)《人工湿地污水处理技术导则》RISN-TG006-2009; 11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 12)《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 13)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002; 14)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 1.2.2 编制原则 根据国家和当地有关环境保护法规的要求,对农村生活污水整治,使之符合国家和当地水质标准,取得明显的环境和社会效益,使企业树立良好的社会形象。

1)严格执行有关环境保护的各项规定,使处理后的水质各项指标达到国家要 求; 2)建立合理、完善的生活污水收集系统,及时、有效地收集、输送、处理生 活污水,确保生活污水的达标排放; 3)充分考虑现状,尽量利用和发挥原有排水设施的作用,使新规划排水系统 与原有排水系统合理的有机结合; 4)与道路规划、地下设施规划、竖向规划、环境保护规划、防灾规划等专业 规划密切配合,相互协调,处理好与其它地下管线的矛盾,有利于管线综合利用; 5)从工程实际情况出发,根据设计进、出水水质的要求,选择先进成熟的污 水处理工艺;建设工艺简单、易于村民操作的污水处理系统; 6)施工过程中控制好噪音和异味,避免造成二次污染; 7)建筑设计风格力求简洁明快、美观大方,与周围景观相协调; 8)考虑尽可能降低工程的总造价和经常性运行管理费用,节省投资,确保处 理系统长期运行。 1.2.3 编制范围 本农村生活污水处理方案包括: 村新建污水收集管网系统和污水处理系统的设计及投资概算; 1.2.4 处理目标

生活污水处理方案

100T/D生活污水处理方案 1、综述 煤矿每天最大生活污水消耗量为100m3/d,所以,设计一套5 m3/d的生活污水处理设备。 生活污水是人们在日常生活中产生的污水,包括厨房洗涤、厕所用水,洗衣机排水,淋浴用水等。生活污水中含有较多的有机物,如蛋白质、脂肪、淀粉、糖类、纤维素等;还含有氮、磷、硫等无机盐。另外生活污水中还含有多种微生物和病原体(如病菌和病毒)。新鲜的生活污水中,细菌总数在5×105—5×106个/L之间。生活污水中悬浮物质浓度一般在200—400mg/L,却多为无毒物质。生活污水处理量为100m3/d,经污水处理设备处理后的水回用用于绿化或灌溉。 本设计提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出明确规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本设计和工业标准的优质产品。 2、设计依据 2.1 《室外给水设计规范》(GBJ13—86); 2.2 《给水排水工程设计规范》(GBJ15—88); 2.3 《室外排水设计规范》(GBJ14—91); 2.4 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准; 2.5 《煤炭工业污染物综合排放标准》(GB20426—2006); 2.6 《低压配电设计规范》(GB50054—95); 2.7 《建筑电气通用图集》(92DQ); 3、设计原则 3.1 技术先进成熟,运行稳定可靠、操作简单、维护方便、耐腐蚀、强度高; 3.2 污水处理工程投资省、运行费用低、占用面积小、自动化程度高; 3.3 污水处理工程不产生二次污染; 3.4 主体设备采用地理式钢结构; 3.5 总结以前类似处理工艺并在技术上进一步完善。

农村生活污水处理方法探讨

摘要:农村生活污水近二十年来,随着我国经济的发展和城市规模的扩大,流域生态环境压力加重,水体受到污染,导致众多湖泊严重富营养化,许多地区面临着水环境污染与水资源短缺的双重困境。据2009年中国环境状况公报显示,203条河流408个地表水国控监测断面中,ⅳ类及ⅳ劣以下水质的断面达到了42.7%,主要污染指标为高锰酸盐指数、五日生化需氧量和氨氮;26个国控重点湖泊(水库)中,ⅳ类及ⅳ类以下水质湖泊占了76.9%。主要污染指标为总氮和总磷。地表水环境的不断恶化严重威胁着人们饮水的安全以及社会经济的可持续发展,污水治理刻不容缓。 关键词:收集处理模式;生活污水;处理技术选择;生物接触氧化技术 中图分类号:x703 文献标识码:a 1 收集处理模式 根据处理规模可将农村分散生活污水处理划分为单户规模、多户规模和村庄规模,本文主要研究农村单户生活污水的治理。从污水的产生、收集、处理及资源化的全过程考察,农村分散型生活污水处理主要有两种收集处理模式:一是黑灰水混合收集处理模式,二是黑灰水分离收集处理模式。 (1)黑灰水混合收集处理模式 黑灰水混合收集处理模式是将家庭产生的几种废水如厨房污水、洗衣污水、洗浴污水、冲厕污水等全部汇合在一起,混合收集、处理。这种收集处理模式主要存在于经济条件比较好的农村地区,这些地区一般已实现自来水入村入户,冲水马桶等用水器具也普遍安装。该种方式以水作为载体,将粪便或厨余进行稀释和输送,省去了旱厕等黑水收集处理系统,比较卫生方便,受到农户的青睐。但是其缺点是用水量大大增加,忽略了黑水、灰水的资源化回用;另外黑水、灰水混合后处理难度加大。 (2)黑灰水分离收集处理模式 黑灰水分离收集处理模式是指在农户污染源产生点对黑水、灰水进行分类收集、分类处理及回收利用。该处理方式的优点是污染物从源头分开,可根据不同污染物的特性采用不同的处理方法,不需耗用大量的水输送粪便,不仅减少了水资源的消耗,降低了处理量和处理难度,也有利于废物的资源化利用。主要缺点是收集处理系统比较复杂,费用较高。 有专家提出,除了黑灰水需要分离处理外,黑水中的粪便和尿液也应进行分离处理,由此,基于尿液分离的源头控制卫生概念近年来在欧洲一些国家兴起,这不仅可有效回收氮、磷等植物营养元素,而且可简化后续污水处理工艺流程。将尿液分离后直接、间接利用是目前欧洲一些国家(如瑞典、丹麦、德国、奥地利、荷兰等国)分散式污水处理的一个热点研究方向。 黑灰水分离收集处理模式以及粪便、尿液分离收集处理模式符合全过程环境管理理论的产生源控制优先原则,有利于节约用水、污水的资源化利用以及降低处理难度,是目前农村分散型生活污水处理的推荐模式。因此,在农村生活污水处理中,应尽量采用沼气池厕所、堆肥式、粪尿分集式等生态卫生厕所;在水冲厕所后,应采用沼气净化池和户用沼气池等方式处理粪便污水,产生的沼气应加以利用;尽量使用粪便与生活杂排水分离的新型生态排水处理系统;宜采用沼气池处理粪便,采用氧化塘、湿地、快速渗滤及一体化装置等技术处理生活杂排水;在没有建设集中污水处理设施的农村,不宜推广使用水冲厕所,避免造成污水直接集中排放,在上述地区应尽量使用非水冲式卫生厕所。 随着农村地区生活水平的提高,水冲厕的运用越来越广泛,要实现黑灰水分离以及尿液粪便分离具有一定的困难,不符合人们的日常生活习惯,从实际情况出发,我国农村生活污水按灰水、黑水和灰黑混合水三种水质分别处理是比较现实合理的。 2 农村分散型生活污水处理技术选择

村生活污水处理工程设计方案

X X市X X区X X镇X X村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月 目录 1.7.项目建设场地概况................................................ 3.2.设计进、出水水质................................................

3.5.工艺选择........................................................ 6.3.倡导文明施工.................................................... 7.1.工程概算........................................................ 9.2.经济效益........................................................

第一章项目概况 1.1.项目背景 1.1.1.项目名称 XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 1.1. 2.建设单位 XX市XX区环保局 1.1.3.编制单位 XXXX环保工程有限公司 1.1.4.项目地点 XX市XX区XX镇XX村 1.2.编制依据及范围 1.2.1.设计依据 (1)《XX市农村生活污水处理适用技术指引》 (2)XX区XX镇XX村地形测绘图资料 (3)XX区XX镇XX村村委对污水处理设施用地的要求 1.2.2.相关规范及标准 (1)《室外排水设计规范》GB50014-2006 (2)《室外给水设计规范》GB50013-2006 (3)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ31-89 (4)《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规范》CJJ60-94 (5)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 (6)《污水综合排放标准》GB8978-199

农村生活污水人工湿地方案

*****人工湿地处理生活污水项目 设 计 方 案 编制单位:长沙百金环保科技有限公司 编制时间:2016年6月 目录 一、概况 (1) 二、设计依据及基础资料 (2) 1. 设计依据 (2) 2. 设计原则 (2) 3. 项目所在地气象资料 (3) 4. 项目粗略规划图 (4) 5. 设计进出水水质 (5) 6. 设计水量 (5) 三、污染物分析及处理工艺提出 (5) 1. 排水污染物分析 (5) 2. 处理工艺提出 (6) 四、处理工艺概述 (7)

1.人工湿地对污染物的去除 (7) 2.人工湿地处理污水的特点 (9) 五、处理工艺设计 (11) 1. 污水处理工艺流程框图 (11) 2. 污水各处理单元功能描述 (11) 六、人工湿地设计规范 (12) 1. 工程设计 (12) 2. 防渗设计 (14) 3. 人工湿地填料 (14) 4. 植物选配 (15) 5. 布水与集水方式 (16) 6. 强化吸磷 (17) 7. 消毒及中水回用设施 (18) 七、结构设计 (18) 1. 化粪池 (18) 2. 格栅池 (19) 3. 人工湿地 (19) 4. 清水池 (20) 5.纳污水渠 (20) 6. 控制系统 (20) 八、主要构筑物及设备汇总表 (20) 九、污水处理装置环保、安全设计 (21) 1. 污水处理设施环境保护设计 (22) 2. 污水处理厂安全设计 (22) 十、售后服务 (23)

一、概况 *********践行建设社会主义新农村的重大历史任务,明确“生产发展、生活宽裕、村容整洁、管理民主”的建设目标。加强农村生活污水的处理,是村容整洁的组成部分,也是社会主义新农村建设的重要内容。为进一步改善*********生产生活条件,统筹城乡发展,加快农村现代化、城乡一体化建设进程,*****建设规划以科学发展观为指导,以可持续发展为原则,以“致富门道明晰,基础设施完善,社保体系建立,社会和谐稳定”为主要任务,努力探索初具特色的新农村建设之路。 近年来农村生活水平提高显著,居住区面积扩大,生活用水量猛增;同时农村污水处置设施没有及时配套,水环境污染治理任务面临严峻的考验。生活废水已成为各地河道及排污沟污染的重要原因。随着全面建设小康社会的推进,全社会都在向社会主义新农村迈进,改善生活环境,整治村容村貌,消除脏、乱、差,成为当前人民群众的迫切要求。根据党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村的重大历史任务,和长沙市“加快农村城镇化、农业现代化和城乡一体化进程”精神,结合******的实际情况。计划对该村进行水环境治理和水生态建设,对村内污水进行必要的收集和处理,对排水管网进行统一的规划建设,科学有效的处理生活污水,成为现阶段迫切的任务。

生活污水处理方案设计方案

生活污水处理方案设计方案 1 概述 生活中的废物、污水是水体的主要污染源之一。生活污水中含有大量有机物,未经处理就直接排放,会造成水体富营养化,进而导致水体缺氧、发臭、藻类大量滋生、鱼类死亡等,严重破坏了水体的生态平衡。因此,为保护生态环境,必须对该种污水进行治理。 本设计方案适用于生活污水处理。由于小城镇过去“重建设,轻环保”的旧观念,城镇基础设施建设远远落后于城镇建设的发展,缺乏必要的污水收集系统和污水处理设施,污水无序乱流,不仅直接污染了小城镇自身生态环境,而且造成了河湖水体的严重污染,已成为区域性水环境的重要污染源。根据有关报导,预计今后我国70%以上的生活污水将来自城镇及小区。可见小城镇的污染治理关系到我国环境状况和可持续发展的战略目标,是十分重要和必要的,也是非常有前途和极具生命力的。城镇污水处理设施建设规模应遵循以下几项原则,综合考虑确定:①满足城镇总体规划的要求;②按城镇自然地理地形地貌特征划定汇水区;③避免远距离输水,就近再生处理、就近排放、就近利用;⑤城镇近期投资能力;污水收集系统与污水处理设施配套。本设计方案在项目构成、工艺与装备、配套工程、劳动组织与劳动定员等方面,根据所选的工艺技术特点和污水处理设施运营管理的基本要求,结合当地的实际情况

均进行了科学合理的设置,并达到国家的排放标准。 本设计方案拟采用的处理工艺为生物接触氧化,出水可达到国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)三级标准要求。 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L) 2 设计依据、原则及范围 2.1 设计依据 (1) 建设单位提供的污水水质、水量等基础资料 (2) 《室外排水设计规范》(GB 50014—2006) (3) 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) (4) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008) (5) 《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93) (6) 《给排水工程概预算与经济评价手册》

农村生活污水设计方案

农村生活污水处理工程 设计方案

目录 第一章概况 ......................... 错误!未定义书签。 工程概况....................................... 错误!未定义书签。 编制依据、原则、范围及治理目标................. 错误!未定义书签。第二章污水收集管网系统设计.............. 错误!未定义书签。 设计原则....................................... 错误!未定义书签。 收集管路系统................................... 错误!未定义书签。 收集管网设计要求............................... 错误!未定义书签。 收集管网汇总................................... 错误!未定义书签。第三章污水生态处理系统设计............. 错误!未定义书签。 设计水质和水量................................. 错误!未定义书签。 工艺流程....................................... 错误!未定义书签。 构筑物及材料说明............................... 错误!未定义书签。第四章投资概算 ......................... 错误!未定义书签。 污水收集管网投资概算........................... 错误!未定义书签。 生态处理系统投资概算........................... 错误!未定义书签。 运行费用....................................... 错误!未定义书签。

2018农村生活污水处理方案_评审通过版

目录 一、工程概况 (1) 二、设计依据 (2) 三、设计原则 (4) 四、设计范围 (5) 五、污水收集管网系统及接户方案设计 (6) 六、管道施工技术要求 (9) 七、检查井施工技术要求 (14) 八、化粪池施工技术要求 (16) 九、安全文明施工其他施工技术要求 (18)

一、工程概况 沙鹰村沙鹰村紧邻绍甘线,交通便捷,距离绍兴市区25公里左右。沙鹰村历史发展悠久,旅游资源丰富,村庄经济以农产品种植与加工为主,村域范围内有大面积的茶山,有茶叶精茶厂两家。全村有300余户村民,根据稽东镇污水专项规划,沙鹰村村委建议及现场实际情况,对沙鹰村进行污水管网设计。以下为沙鹰村生活污水设计基本情况见表1.1-1: 表1.1-1沙鹰村生活污水设计基本情况

二、设计依据 1.《中华人民共和国水污染防治法》(2008年修订); 2.《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); 3.《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ124-2008); 4.《室外排水设计规范》(2014版) (GB50014-2006); 5.《越南省用水定额(试行)》(2004); 6.《农村生活污水处理技术规范》(DB33TB868); 7.《室外排水设计规范》(2014版) (GB50014-2006); 8.《人工湿地污水处理工程技术规范》(HJ-2005-2010); 9.《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012); 10.《给水排水管道工程结构设计规范》(GB50332-2002); 11.《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ 143-2010); 12.《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002); 13.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); 14.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 15.《砌体结构设计规范》(GB50003-2011); 16.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 17.《市政排水用塑料检查井》(CJ/T326-2010); 18.《排水检查井》图集06MS201-3; 19.《塑料排水检查井》(2013浙S16); 20.《玻璃钢化粪池的选用与埋设》图集14S706;

农村生活污水处理设计方案

生活污水处理工程设计方案 ~~~~~~环境工程科技有限公司 2013-01

目录 1 概述 (5) 1.1项目概述 (5) 1.2场镇状况 (5) 1.3 设计依据 (6) 1.4 设计范围及原则 (7) 1.4.1设计范围 (7) 1.4.2设计原则 (7) 2设计方案 (8) 2.1污水处理站的水质水量 (8) 2.1.1污水处理站处理污水水量 (8) 2.1.2污水处理站污水水质指标 (8) 2.1.3污水处理排放标准 (8) 2.2 确定设计规模 (9) 2.3城镇污水处理处理原则 (9) 2.4处理工艺的选择 (10) 2.4.1工艺方案选择原则 (10) 2.4.2工艺方案的设计 (11) 2.5 处理工艺 (15) 2.5.1、污水处理工艺说明 (16) 2.5.2、污泥处理系统 (17) 2.5.3采用本此设计污水处理方案的特点 (17) 2.6污水处理工程设计 (18) 2.6.1、粗格栅及一级提升泵房 (18) 2.6.2、细格栅 (18) 2.6.3、沉砂池 (19) 2.6.4、调节池与水解酸化池 (19)

2.6.5、SBR生化池设计 (19) 2.6.6、普通快滤池 (21) 2.6.7、消毒池 (21) 2.6.8、污泥脱水 (22) 2.6.9、公用设施及辅助建筑物 (22) 2.6.9.1、公用设施 (22) 2.6.9.2、污水处理工程辅助设施 (23) 2.7 主要设施与设备一览表 (23) 3相关设计 (26) 3.1平面布置 (26) 3.2建筑与绿化 (26) 3.3 土建设计 (26) 3.3.1 建筑设计 (26) 3.3.2 结构设计 (26) 3.4 电气设计 (27) 3.4.1电气控制 (27) 3.5 机械设备设计 (27) 3.6 自控设计 (28) 3.6.1设计范围 (28) 3.6.2自动化水平 (28) 3.6.3自控设计方案 (28) 4劳动安全 (29) 5工程投资估算 (29) 5.1编制范围 (29) 5.2编制依据.................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 工程投资估算 (29) 6 运行管理机制与运行费用 (34) 6.1管理机制及人员编制 (34) 6.2运行费用分析 (34)

生活污水处理方案分析

生活污水处理方案 一、处理设施概况 大多数生活污水的主要污染物是病原性微生物和有毒有害的物理化学污染物,可以通过各种水处理技术和设备去除水中的物理的、化学的和生物的各种污染物,使水质得到净化,达到国家或地方的水污染物排放标准,保护水资源环境和人体健康。尽管如此,某些生活污水站由于处理技术和管理等方面的原因,污水不能做到稳定达标排放,与规定排放标准相差甚远。因此,在多年研究的基础上,采用前置A级生化池(水解生化池)—生物接触氧化工艺成功地处理了该类生活污水,该工艺具有抗负荷性强、除磷脱氮处理效果好、运行管理自动化程度高,采用地埋式占地面积少,美观大方等优点。 一体化生活污水专用处理设备,埋地设计。该设备结合生活污水性质,采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3 - 病菌于一身,是目前最高效的生活污水处理设备。它被广泛地用于N、 各小区的生活污水处理及水质近似生活污水的工业水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家排放标准的普通物理化学法及生化处理法。经过应用表明,地埋式一体化生活污水专用处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。 污水处理池和地埋式设备均设计于地表以下,地表以上绿化。因此污水处理站不影响周边的整体环境和深化要求。

二、设计依据 1、废水排放执行出水水质达到GB18918-2002《污水综合排放标准》三级排放标准; 2、恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 3、噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90); 4、废渣排放执行《工业“三废”排放试行标准》(GBJ-73); 5、污泥执行《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)。 三、废水处理工艺 1、工艺流程图如下: 生活 污水 泥定期外排

新农村污水处理方案

新农村生活污水治理方案 一、什么是新农村? 柯炳生说,所谓“新农村”应该包括5个方面,即新房舍、新设施、新环境、新农民、新风尚。这五者缺一不可,共同构成小康社会“新农村”的范畴。社会主义“新农村”与建设和谐社会、小康社会息息相关。 “新房舍”就是农村要因地制宜地建设各具民族和地域风情的居住房,而且房屋建设要符合“节约型社会”的要求,体现节约土地、材料和能源的特征。他批评在我国东南沿海地区部分农村出现的“农 民豪宅”,看起来繁富讲究,其实有土地和 资源浪费之嫌。在建设新民居时要加强管理、 统一规划、广泛采用节约的新技术。 “新设施”就是要完善基础设施,道路、水电、广播、通讯、电信等配套设施要俱全。让现代农村共享信息文明,这是新农村的重要“硬件”,往往成为制约农村小康社会建设的基础“瓶颈”。 “新环境”主要体现在生态环境良好、生活环境优美。尤其是在环境卫生的处理能力上要体现出新的时代特征。象农村的生活垃圾区、污水沟、厕所、畜禽住所应按照卫生标准规划和建设。这也正是我国农村和发达国家农村的主要差距。 “新农民”,有了新的设施和环境远远不够,关键要有具备现代化素质的新农民,即“四有农民”,有理想、

有文化、有道德、有纪律。在农村教育、农民培训和文化道德建设上,我国农村要有很长的路要走。我国农民人均受教育只有7.3年,40%多没有接受九年义务教育。 “新风尚”就是要移风易俗,提倡 科学、文明、法治的生活观,加强农村 的社会主义精神文明建设。象浙江一些 富裕农村大修豪华坟墓等现象就不符合 “新风尚”的要求。 二、新农村建设的内容 中央提出“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的“二十字方针”,既是社会主义新农村建设的内容,又是社会主义新农村建设的目标和要求。 新农村建设的“二十字方针”,体现了物质文明、政治文明、精神文明建设和和谐社会建设及党的建设的全面要求,渗透着“以人为本”,把实现农民群众的利益、增进农民群众的福祉当作根本出发点的精神。新农村建设的各项内容中,生产发展是中心,是实现其他要求的物质基础;生活宽裕是基本尺度;乡风文明和村容整洁体现了精神文明和人居环境的双重要求;管理民主则显示了对农民群众政治权利的尊重。新农村建设作为一个系统工程,它的各项内容环环相扣,我们要完整地予以把握。全面把握新农村建设的要求,首先要突出生产发展的中心地位。我市农业的现有水平同沿海发达地区相比还有很

农村生活污水设计方案

. 前言 “十一五”规划提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,并明确了“生产发展、生活宽裕、村容整洁、管理”的建设目标。加强农村生活污水的处理,是村容整治的组成部分,也是社会主义新农村建设的重要容。2008年10月初,市委涂勇副书记调研西湖村,提出了要以西湖村为示典型的“政府引导、农体、社会参与、部门支持、城乡共建”的新农村建设模式。 农村生活污水造成的环境污染不仅是农村水源地潜在的安全隐患,还会加剧淡水资源危机,使耕地危机得不到有效保障,危害农村的生存发展。因此,加强农村生活污水收集、处理与资源化设施建设,避免因生活污水直接排放二引起的农村河道、土壤和农产品污染,确保农村水源的安全和农民身心健康,是新农村建设中加强基础设施建设、推进村庄整治工作的重要容,也是农村人居环境改善需要解决的迫切问题。 全国农村每年产生生活污水约80多亿吨,而96%的村庄没有排水渠道和污水处理系统。生活污水随意排放,严重污染了农村的生态环境,直接威胁广大农民群众的身体健康以及农村的经济发展。一方面,未经处理的生活污水自流到地势低洼的河流、湖泊和池塘等地表水体中,严重污染各类水源;另一方面,生活污水也是疾病传染扩散的源头、容易造成部分地区传染病、地方病和人畜共患疾病的发生与流行。目前全国农村的自来水普及率只有34%左右,还有3亿多农民存在饮水安全问题。在省市农民家庭用水水质的抽样检测结果中,63

个水样肠杆菌、浑浊度等主要指标超标的占72%。水源地水质低的状况与农村生活污水未经处理直接排放有直接因果关系。 与城市生活污水相比较,农村生活污水具有自身特色: 1、农村人口居住相对分散; 2、无统一污水收集管网; 3、以家庭生活污水为主(部分区域有农家乐); 4、部分地区存在小型工厂和作坊。 目前这部分农村生活污水(部分生活污水中混有工业废水)不经处理均直排入周边河道中,对农村周边水环境造成严重污染,造成水体发黑发臭,对周边农村居民的身体健康造成巨大的威胁,严重影响了周边农村居民的正常生活与农耕,直接阻碍了农村经济的快速发展,因此必须尽快完成这些自然村落的污水整治与改造。 一.工程概况 1.1工程名称 ×××××××新农村生活污水处理工程。 1.2编制依据 ⑴《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; ⑵设计大你为对周围环境状况的调查与监测资料; ⑶“七五”国家重点科技攻关项目成果《城市污水土地处理利用设计手册》,中国标准; ⑷《城市污水土地处理技术指南》。国家环境保护总局科技标准司编,1997;

生活污水处理设计方案

100m3/d生活污水处理 设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章设计依据、设计原则及设计范围 (2) 第三章设计水量与水质 (4) 第四章处理工艺的选择 (5) 第五章处理工艺设施简要说明 (12) 第六章系统技术性能参数说明 (15)

第一章工程概况 该区所排放污水主要为日常生活污水,根据国家环境保护局的有 关规定和相关条款,区内所排污水必需经处理达标后方可排入市政污 水管道或纳入附近水域。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受建设方邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理成功的实践经验的基础上,编制该区内生活污水设计方案,以供有关部门决策、实施。 针对该区生活区的具体污水水质的特点,本方案拟采用常规的“A/O”工艺,该处理工艺成熟实用,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备采用优质钢结构,考虑到区内周边环境和卫生问题,故该生活污水处理工程决定采用全埋地式结构,上部覆土,可种植花木、草坪,进一步美化环境。 第二章设计依据、设计原则及设计范围 (1)设计依据 1)业主提供的有关资料; 2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996),一级排放标准; 3)室外排放设计规范(GBJ14-87); 4)环境噪声标准(GB5096-93); 5)低压配电设计规范GB50054-95; 6)给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范;

7)我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。(2)设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低;3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。 要求改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针;4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC全自动程序控制,减轻操作人员的劳动强度; 5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运行成本; 6)在工艺设计时,有较大的灵活性,可调性,以适应水量、水质的周期变化。采用一套(5m3/h一体化埋地式)污水处理设施,以提高系统的灵活性、可变性、适应性和先进性; 7)采用污泥前置回流硝解工艺,以降低污泥产生量; 8)因地制宜,合理布局,有效地利用空间和场地。 (3)设计范围 1)从污水处理格栅井开始到处理设备的排放口为止。 2)污水工程的工艺流程,工艺设备选型,工艺设备的结构布置,电气控制说明等设计工作。 3)污水处理工程的钢砼工艺结构,设备的施工、安装、调试等工作。

农村生活污水处理方案-评审通过版

目录 一、工程概况..................... 错误!未定义书签。 二、设计依据.................... 错误!未定义书签。 三、设计原则?错误!未定义书签。 四、设计范围..................... 错误!未定义书签。 五、污水收集管网系统及接户方案设计错误!未定义书签。 六、管道施工技术要求.............. 错误!未定义书签。 七、检查井施工技术要求............ 错误!未定义书签。 八、化粪池施工技术要求 (9) 九、安全文明施工其他施工技术要求?错误!未定义书签。

一、工程概况 沙鹰村沙鹰村紧邻绍甘线,交通便捷,距离绍兴市区25公里左右。沙鹰村历史发展悠久,旅游资源丰富,村庄经济以农产品种植与加工为主,村域范围内有大面积的茶山,有茶叶精茶厂两家。全村有300余户村民,根据稽东镇污水专项规划,沙鹰村村委建议及现场实际情况,对沙鹰村进行污水管网设计。以下为沙鹰村生活污水设计基本情况见表1.1-1: 表1.1-1沙鹰村生活污水设计基本情况 ? 二、设计依据 1.《中华人民共和国水污染防治法》(2008年修订); 2.《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002);

3.《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ124-2008); 4.《室外排水设计规范》(2014版)(GB50014-2006); 5.《越南省用水定额(试行)》(2004); 6.《农村生活污水处理技术规范》(DB33TB868); 7.《室外排水设计规范》(2014版)(GB50014-2006); 8.《人工湿地污水处理工程技术规范》(HJ-2005-2010); 9.《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012); 10.《给水排水管道工程结构设计规范》(GB50332-2002); 11.《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010); 12.《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002); 13.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); 14.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 15.《砌体结构设计规范》(GB50003-2011); 16.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 17.《市政排水用塑料检查井》(CJ/T326-2010); 18.《排水检查井》图集06MS201-3; 19.《塑料排水检查井》(2013浙S16); 20.《玻璃钢化粪池的选用与埋设》图集14S706; 21.《砖砌化粪池》图集2004浙S1; 22.《室外给水管道附属构筑物》图集05S502; 23.《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》图集14S501; 24.《越南省农村生活污水排放标准》DB33/973-2015; 25.《关于印发越南省农村生活污水治理项目设计施工参照要点(试行)》(浙村整建办[2015]5号); 26.《关于印发绍兴市农村生活污水治理项目设计指导性意见(试行)的通知》(绍农治污办[2014]32号); 27.《柯桥区农村生活污水治理项目设计规定(试行)》(区治水办[2014]10号); 28.其他规程规范及业主提供的相关资料和我公司现场踏勘收集的资料。

城市生活污水处理方案

引言 水是人类的生命之源,它孕育和滋养了地球上的一切生物,并从各个方面为人类服务。但是,水环境中的淡水资源却很少,仅占总量的2.53%,而目前能供人类直接取用的淡水资源仅占0.22%。加之自然水源的季节变化和地区差异,以及自然水体遭到的普遍污染,致使可能直接取用的优质水量日益短缺,难以满足人们生活和工农业生产日益增长的需求,因此保护和珍惜水资源,是整个社会的共同职责。所以说水资源是基础性自然资源、战略性经济资源,水资源安全属于资源和经济安全。 80年代以来,废水生物处理新工艺的研究、开发和应用,已在全世界范围内得到了长足的进展,并出现了许多新型的废水生物处理技术。这些新工艺有的已在国内外实际工程中得到了良好的应用,有的已显示出其良好的应用发展前景、得到广大的研究者和工程技术人员的关注并正在得到不断深入的研究,他们的共同特点是高效、稳定、节能,并具有对污染物去除的多功能性,大多具有脱氮除磷等深度处理的良好效能,并正朝自动化控制的方向发展。 近年来,随着葫芦岛市新城区的不断扩大,人口和工业产值也随之增加,生活用水和工业用水的需求也急剧扩大,如此必然引起污水量的增加,一系列水环境问题将日益突出。如不及时对新城区的污水进行治理,那么新城区的水环境污染将严重下去,整个城区的生活环境和生态平衡都将受到更为严重的破坏,而这一切的恢复将是十分缓慢的,要为之付出的代价也十分昂贵。因此,必须在该区建立一座生活污水处理厂。新城区污水通过治理可以缓解和减轻水环境污染,缓解水资源的供需矛盾,为城区的经济文化的发展创造有利条件。工程的兴建,一方面为人们提供优质的生活污水,提高人们的生活质量和健康水平;另一方面是工业用水水质得到保障。本设计是针对葫芦岛市新城区的实际情况而设计的。由于该城区生活用水的流量较大、SS含量高、氮磷等也都需要有一定的去除。A2/O 工艺在同时脱氮除磷去除有机物的的工艺中,该工艺流程最为简单,总水力停留时间也少于同类其他工艺,在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀等优点。 一概述 1.1 设计任务和依据 1.1.1 设计任务 本设计方案的范围是某市60000m3/d生活污水处理工艺设计,编制内容包括污水处理系统设计计算和污泥处理系统设计计算,辅助构筑物规划,污水厂平面布置和高程布置,设备选型,管道铺设,平面布置,高程计算,,以及完成污水处理厂工艺总平面图,污水处理厂污水和污泥高程图和主体构筑物平剖面图。 1.1.2 设计依据 (1)《城市污水处理及污染防治技术政策》 (2)《污水综合排放标准》DB8978-1996 (3)《城市污水处理厂污水污泥排放标准》CJ3025-93