一、编制依据

1工程设计图纸

2.工程招标文件

3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。

4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备

5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。

二、编制说明

本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责

1.3.1项目经理

贯彻执行相关的法律、法规及规章制度

——参与签订施工合同、安全合同

——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整

——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目

标控制,确保目标实现。

——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案

——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。

——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。

——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作

——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。

——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件

——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结

1.3,2项目副经理

——协助项目经理搞好各项工作。

——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权

1.3.3项目总工

——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责——主持制定项目的技术管理工作计划

——组织有关人员熟悉与审查图纸,编制施工项目管理实施规划并组织实施。

——组织做好测量工作及核定,指导质量检验和试验工作。

——审定技术措施计划并组织实施,进行技术交底工作

——负责组织开工前期的技术培训和考核,指导施工技术、质量、安全各部门

的工作,解决施工中发生的重要技术问题

——对工程安全、质量和工艺质量,针对工程施工中的质量、安全薄弱环节——组织制定相应的预防措施

——负责组织工程档案中各项技术资料的签证、收集、整理

1.3.4各部门主要职责

1.工程部

a.负责施工组织设计、专项方案和技术交底卡的编制,构配件加订货和现场施

工技术问题的处理,负责发放施工图纸,设计变更和有关技术文件,负责作为隐蔽工程的验收记录和各项工程技术资料的收集整理工作。

b.负责工程施工中发生的技术问题。

c.负责施工文件资料的管理工作,确保本工程使用文件资料的有效版本

2.计划经营部

a负责定额核算,计划统计和预决算的编制工作,负责施工现场平面管理、施工

度及内外协调,负责施工测量、放线、负责机械设备管理和安全管理工作

3.质检部

a.负责工程质量检查、监督、进行分部分项工程的自检评定,开展全面质量管理和QC小组活动。

b.负责作为经常性的安全生产宣传工作,贯彻“安全第一、预防为主”的方针,

组织日常的安全生产检查、监督工作,帮助班组消除隐患,促进安全生

c.计量器具的配置和周期检查。

d.严格执行公司《质量三级监、检制度》,负责编制并实施工程质量计划、检验计划,工程施工全过程进行质量监督检查和评价工作:负责对原材料进行分析评价及检验:对隐蔽工程、特殊工艺的质量情况严格监督执行:负责工程质量记录的收集整理工作。做好质量报表工作,并配合项目法人、质检站、监理工程师及运检单位进行分阶段中间验收,负责竣工资料的整理移交工作,

4.安监部

a负责本工程的日常安全管理工作,组织开展安全健康与环境保护的宣传教育工作,监督检查本工程施工现场的安全文明施工状况和职工的作业行为,有权制止和处罚违章作业和违章指挥行为

b.参加开工前的安全技术交底工作,在施工过程中负责执行项日部制定的《安全奖罚条例》,并确保各项管理制度在本工程中得到有效的落实。

c负责制作安全报表,向项目法人和与管部门报送。

d负责安全制度和规定的落实执行,现场巡查发现并纠正不安全现象,审核保证安全施工安全措施。

e负责检查现场所用工器具是否能保证人员、设备安全,检查现场布置是否符合技术方案的规定和要求。

f对施工现场和安全卫生责任区内的文明施工、环境保护、环境卫生、成品保护措施及生活卫生的管理进行监督检查

g负责经常性的内部安全检查,定期和不定期的组织内部安全大检查工作,参加项目法人/项目管理单位组织的安全检查工作,对发现的问题必须在期限内完成整改。

h负责应急预控措施和针对重大危险因素的应急预案在施工中的实施

5.材料部

a.负责编制材料供应计划,根据施工进度分析组织材料供应,负责材料的发放和物质保管,进行原材料的检验、化验、抽查、提供有关材料的技术文件

b.负责组织进场设备、材料的运输、检验,储存及出入库管理工作

6.办公室

a.负责政治宣传、职工教育、生活后勤、安全保卫、环境卫生、文明卫生及接待。

b.负责项目部人员的安全职业健康工作

c.负责工程信息的对外发布工作。

2施工方案

2.1施工准备

2.1.1技术资料的准备

1.根据质量、安全、进度、成本管理目标,结合项目管理、工程特点、采用的

施工方法及现场调查情况,由公司总工程师组织相关部门,依据公司体系程序文件

现场情况等资料,准备本工程的技术资料并及时提交监理工程师进行审批。

施工技术资料的编制计划,见表三

表三施工技术资料的编制计划

2.本工程可使用公司在多次工程施工实践中已成熟的如下作业指导书来指导施工:

1)一次设备安装作业指导书

2)二次设备安装作业指导书

3)变压器安装指导书

4)二次接线作业指导书

5)车辆装卸运输作业指导书

3、配备本工程所要求的现行有效规范、规程及有关技术资料。

4、施工用钢材、防水材料应向监理单位即使报送,并在工程开工前将出厂合

格证及复检报告。

2.1.2施工图纸的管理

1.依照文件资料管理制度,严格作好施工图纸的管理和控制工作,确保使用有效的设计图纸。

2.认真参与甲方组织的施工图纸会审工作,争取尽早纠正图纸问题。

3.在施工中若发现施工图纸有问题,应及时向设计单位或甲方反映,如果要求对设计提出修改,须按管理制度办理签证手续,不得随意修改。

4.工程设计变更或工程联络单,应及时反馈到施工部门,并由施工部门办理接发手续,依照更改内容由技术人员在相应的图纸和资料上修改,签字并注明日期。

5.及时作好施工图纸的整理、归类工作,以使移交

2.1.3文件资料的管理

1、文件资料(包括施工合同,质量体系文件,技术、安全等有效文件)是质量体系运行和保证工程质量、安全的依据,各部门在开工前要对现有的文件资料进行全面的整理工作,确保在施工过程中使用有效的版本。

2、施工技术资料由工程科各专业专工编制,科长审批,主管经理批准

3、施工技术档案的主要内容有:

1)施工图会审记录

2)主要原材料、构件、设备的出厂资料

3)设计变更、材设备代用记录

4)施工检查及评级表

5)隐蔽工程与中间检查验收签证

6)竣工图纸

7)重大质量事故和重大设备缺陷情况

8)有关工程建设和运行单位生产所需的有关协议、文件和会议记录

9)施工检查及评级记录过程中的原始记录要作到完整、规范、清晰

4、设备附带的厂方资料不仅对工程施工具有指导性作用,而且在设备试验和后续的维护工作中也有其重要价值。因此,施工单位一定要做好厂方资料的收集、理、归类、排序工作。

2.1,4施工力量配置

1、施工工力量配置

1)技术力量配置

任用有丰富施工经验的施工管理人员和技术人员。所有人员在项目经理和总工的领导下,既分工明确,又南切合作

电气安装工程:工程仰2人,助理工程师2人,技木员2人,技师2人

2)施工人员配置

3)施工力量部署

为保工期,合理有效地利用人力资源,将施工人员作如下划分:

a.起重队:设各的运输、吊装、就位:

b.安装队:全站电气一次设备安装、河试配合;

c.二次队:仝站电气二次设备安装、电缆骰设、接线、

d高压班:全站电气一次设备试验

2.1.5施工工器具和生活设能准备

1.开工前,由施工队负责人结合工程量,列出謫工札械配置清单,现有配置若不能满足要求,可向主管经理申请,报总经理申批,由公司配置,保证供给充足合格的资源,以满足工程需要。

2加强主要施工机械操作人员的培训管理工作,持证上岗

3.机具使用前,由机具管理人员负贡组织全面检查,不合格的机具不准使用

4.机具在使用过程中,按规定进行鍌护、保养,并作好记录

5.操作人员必须严格执行操作规程

6.公司应为工队配备煤气灶、电暖气等现代化生活用具,以适应气候影响,保证职工健康生活,安全施工。

2.1.6施工机械配置

主要施工机械设备 (表一)

2.2施工工序总体安排

为保工期及质量、安全目标的实现,对各工工序进行如下总体安排:

1.此次110k变电站工程大致分为主变压器装置区、110kV配电装置区、35kV

配电装置区及继电保护区等区城。

2.根据施工工艺及安全的要求,变电工程一般按从高到低,由里向外的原则

进行。调试人员应提前进场,在配合电气安装过程中,尽快熟悉设备,确保调试工程能顺利进行

3.项日经理应定期召开生产会协调各项工程中各专业的交叉质工,统筹兼顾,密切配合,使施工生产达到事半功倍的效果

4.工程序与各资源配置相互协调,以促进均衡工

2.2.1重要工序的工方法

2.2.1.1施工工序项目划分

2.2.1.2重要工序施工方法

1,主变压器安装

1)变压器安装流程

工准备一主变基层验收交接—件检查及准备一绝缘及密封检查—套管及冷却器安装一抽真空一真空注油—其它附件安装一二次注油—热油环一-整体密封试验

2)施工准备

a.由技术员编割工作业指导书,组织工人员认真学习并交底

b胞工前清除触工用场地与安装无关的杂物,合理布置L电源,合理规划好施工场地。

c施工用机械及工具的配置

起重机板25吨汽车吊1辆,真空滤油机1台,20t储油管2个,倒链,电动手,电焊机,专用取油样瓶,枕木及所用的消耗材料等

d劳动力组织

项目部经理及总工,范工班长1名,专业技术员1名,电焊工1名,专工2名,变压器安装人员7名,调试人员两名。

正式工前要与当地气象部门联系,了解掌捏近期的天气情况。确定吊芯检查的准确日期,并通知业主、监理及厂方代表。

对所使用的真空滤油机的各个阀门及电气部分进行彻底的检修和清理。用白

布面团、清理干净储油罐内部杂物。

3)变压器密封检查

检查变压器本身所带的充氮装置上氮气压力表指示的情况,氮气压力应保持在0.0lMa-0.D3Ma范围内,充油变压器是否渗油,并做好记录。

4)变压器油处理

a.利用滤油机将运至现场的变压器油注入储油罐中,主要是先对新油进行一次租过滤,滤出油中的杂质。

h.利用真空滤油机进行油净化、干燥处理

c.滤油前,先取源油样进行耐压试验,并作详细记录:在滤油过程中,向隔24小时从油罐中取油样這行电气强度试验,当三次耐压平均值满足规程要求后,再取油样进行微水介损和色谱的简化分析,合格后封闭油

5)附件检查

a.套管检查:用25t汽吊将高压套管竖立,固定在专用的支架上,外观检查套管瓷件有无损伤,油位是否正常,是否有滲油现象。若无问题进行电气试验。

b.冷却器密封检查:在冷却器内入0.25Mpa(或按制造规定的值)压力的变压器油,持线30分钟,仔细观察有无渗滟现象。若有渗油现象,消除渗漏油后,用合格的变压器油循环冲洗。同时检查潜油泵尾部的观察窗是否完好;风扇转动是否完好;流速继电器的叶片是否完好,动作是否灵活

c.按照图纸、使用说明书的要求,检查清点所有的栓和密封垫的规格和数量

检查其它附件是否齐全完好。

d..胶囊的检查:缓慢向胶囊内充入0.02Mpa压力的干燥空气或高纯氦,检查是否漏气

e.气体继电器、混度计,割温电阻按规程进行校验,合格后方可安装

6)套管、冷却器安装

a.套管的安装

首先打开高压套管安装孔和手孔的盖板,用丙率擦净法兰表面,然后再依次安装绝缘筒、升高座与套管。

在安装绝缘筒时,要氵注意使缺口方向与引出线方向一致,以保证引线对纥缘筒的距离符合要求。

升高座安装时,放气塞要位升高最高处,电流互感器的各铭牌面向油箱外测。套管吊装前,先将顶部的接线端子和下部的均压球拆下,擦净污垢油冲洗干净后新拧紧,并在套管内穿入一根Φ10nm的尼龙绳做为牵拉引线电缆用。

b.冷却器装置安装

冷却器安装时,先将蝶闯关闭,然后拆除联接法兰临时堵板,并将联结法兰擦洗干,再装上冷却器。冷却器装上后,松开底部螺丝放尽残油,然后才可打开下部阀门,给冷却器充油。

7)变压器真空处理

当器身检查完毕,高压套管和冷却器安装好后,连接好专用真空泵与变压器之间抽真空管路,打开冷却器网门,对变压器进行真空处理,抽真空时,真空度不大于133.3Pa,真空保持时间24h,并且在抽真空的过程中,要监视井记录油箱是否变行。

8)真空注油

连接滤油机、储油耀、变压器之间的油管路,当变压器抽真空处理24h后,关闭真空管线上的阀门,打开油管路上各阔门,启动给油泵、排油泵,投加热器电源开始问变压器真空注油,当汹箱油位淹没铁芯后即可

9)附件安装

a.储油柜安装

清洗储油柜内部,除去杂物,并用合格的变压器油冲洗,再将胶囊安装在储油柜内,胶囊安装完后,保证胶囊口的密封良好,呼吸畅通。

吊装储油柜就位,联结好其至变压器之间的油管道。

b.气体电器安装

气体继电器安装时,先装好两侧的联管,但各联结面的螺栓不要拧紧,然后在装维电器,绾电器安装要水平,其上杯志的箭头指向储油柜,连接管的结合处密封要良好

c.压力释放装置的安装

先将阀盖和升高座内部清理干净,然后再进行安装,安装后方向要正确,使油

口不要朝向邻近的设备且密封良好。

d温度计安装

温度计安装前校验合格,信号按点动作正常,导遥良好,顶盖上的温度计座内要注变压器油,密封要良好。

10)热油循环

连接好滤油机与变压器之间的油管路,启动滤油机,并将浊温控制器调整到60℃,接通加热器电源,开始热油循环,热油循环时问不得少于48h。热油循环过程中,每间隔12小时启动一次潜油泵,使散热器内的变压器油与本体内的油充分混合使循环后的变压器油的符合规范要求。

11)二次注油

a.变压器的所有附件安装完毕后,连接滤油机与储洫柜上专用的添汕阀,启动滤油机向变压器补充油。注油时,将储油柜油柜顶部的放气塞打开放气,见有油冒出时,再拧紧放气塞。然后从专用的添油阀排油至额定油位。

b注油完毕后,在施加电压前,使主变静置完后,并且从套管,升高障、冷却装置、气体继电器及压力释放装置等有关部位进行多次故气,并启动前油泵,直至残佘气体排尽。

12)整体密封试验

变压器安装完毕后,进行整体密封试验

2抽真空与充SF6气体

1)启动真空系,打开阀门,对各个气室进行抽真空处理。

2)当真空度达到厂家技术说明的要求时,维持一段时间(按厂家要求)气室的真空度,证明室启封良好。

3)如发现真空下降,则要确定气体泄涌部位并进行处理(可用肥皂水检查)

配电所施工组织设计模板

配电所施工组织设 计

目录 第一章工程概况............................................................... 错误!未定义书签。第二章施工方案............................................................... 错误!未定义书签。第三章施工进度计划....................................................... 错误!未定义书签。第四章施工人员组织....................................................... 错误!未定义书签。第五章主要机具及劳动力需用量计划 .......................... 错误!未定义书签。第六章施工现场平面布置要求....................................... 错误!未定义书签。第七章质量、安全技术措施.......................................... 错误!未定义书签。

第一章工程概况 本工程(津汇广场)位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成, 总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层, 总高度148.6M; 酒店为二十一层, 总高91.2M; 裙楼地下设三层, 地上六层, 为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成, 第一期工程为地下部分、裙楼及北塔, 第二期工程为南塔和酒店部分。 1.1.变配电所 总变配电所设在地下一层, 从市政电网来两路35KV电源引入。35KV为单母线分段, 用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KV A 35/0.4KV A干式变电器, 其供电范围为地下三层至六层裙楼。南塔、北塔、酒店内各设的变电所, 分别内设二台 KV A 35/0.4KV A干式变压器。 1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KV A), 当市电断电后, 柴油发

排水管施工组织设计方案

农安县东绕越污水干管改造截流工程 施工方案

农安县市政工程管理所 二0一七年六月 农安县东绕越污水干管改造截流工程施工方案目录 第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工前准备工作和施工部署 一、施工前准备工作 二、施工管理和劳动力组织 三、主要材料、成品、半成品计划 四、施工机具计划 五、施工总平面图

第三章施工进度计划 一、施工进度表 二、施工工序 第四章主要分项工程施工方法 一、测量放线 二、土方工程施工 三、管道垫层基础施工 四、管道铺设施工 五、管道闭水试验 六、检查井施工 七、土方回填施工 第五章季节性施工措施 第六章质量技术措施 一、质量目标 二、工程质量管理 第七章安全技术措施 一、安全管理目标 二、人员管理 三、安全保证计划 四、安全保证措施 第八章文明施工措施

第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 1、建设单位提供的农安县动绕越污水干管改造截流工程施工图设计及业主提供其他资料。 2、现行国家颁发的《给排水管道工程施工及验收规(GB50268-2008)》、《市政工程质量检验评定标准》、《市政工程施工安全技术规程》及其他相关的市政工程施工技术规。 3、工程建设标准强制性文件 4、国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施(06MS201)》 5、关于建设工程的法律、法规及相关文件 6、本工程的施工合同书和工程现场勘测情况 7、本公司承建类似规模工程施工经验及拟投入本工程的施工技术力量和机械设备。 一、工程概况 本工程位于农安县东部,沿线地势起伏较小,场地沿途为、沟渠、道路。设计污水管线划分为两个支线。污水一支线管线位置布置在既有管线10米左右,污水二线管线位置布置在东绕越线设计中心线以西20米左右。污水一支线管径为D800mm承插钢筋混凝土管,起点桩号1w0+000,终点桩号1w 0+698,长

变电站施工组织设计

(二)施工组织设计 1、工程概况与工程实施条件分析 工程概述 站址位置 站址位于周口沈丘县西北部,苏楼村东约200m,S102省道北侧约200m,进站道路拟从站址北侧的村间公路引接,变电站大门向北开。站址处土地性质为建设用地。 施工电源、水源 施工电源引自站外附近的10kV西农线023#杆,10kV西农线导线型号为LGJ-70/10。 本期新建10kV线路越365m引入站内,双杆架设一台S11-100/10/型的变压器作为施工电源;配用10kV跌落式熔断器3只、低压电源计量箱1个;10 kV 导线采用LGJ-95/15型钢芯铝绞线,电缆采用1-3*120+1*70mm2型,10kV避雷器采用YH5W-17/45W型3只,配置检测器。 施工结束后,施工电源作为变电站备用站电源。 施工临时通信可采用移动式无线电话。 站址附近无自来水网,站址水源方案采用深井供水,站区建构筑物施工前可先打深井,施工用水采用深井供水。 交通情况 站址位于周口沈丘县S102省道北侧,进站道路拟从站址北侧的村间公里引接,S102省道为省级公路,可以满足变电站的交通运输方案。

出线规划及走径 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 对侧变电站情况 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 工程性质及特点分析 地形地貌 周口市区位于中朝准地台华北坳陷区内。区内隐伏构造线的走向主要为近东西向和北西向,次为北东向,有许昌-太康断裂。由于周口市区为中生代开始发育的盆地,其沉降以坳陷为主,差异活动较弱。坳陷区的缓慢下降形成了巨厚的第三系及第四系沉积物。覆盖层下隐伏构造对场地稳定性无直接威胁。 地基土 根据110KV输变电工程构筑物上部荷载情况及场地工程地质条件,建构筑物可采用天然地基浅基础方案,可选第①层粉土层作为地基持力层。 下侧向径流补给,消耗于蒸发、地下侧向径流排泄及人工开采地下水,随季节变化而变化,年变幅左右。一地下水与不良地质作用 建筑场地在勘探期间地下水埋深~,地下水位标高~,设计抗浮地下水位为。属第四系松散土类孔隙潜水类型,地下水位的变化,主要接受大气降雨入渗及地般情况下7、8、9三个月水位最高。地下水赋存于粉质粘土层内,地下水资源量丰富,地下水埋深较浅,易开采。根据沈丘县境内附近深水井资料调查,井深100m以内水质有轻度污染,可作为生活用水,抽水量可达到20吨/小时,井深100~200m水质含氟量较高,不宜作为生活用水,抽水量可达到30吨/小时,300~450m水质较好,可满足生活饮用水要求,抽水量可达到50吨/小时。依据多年的水文资料估算该站址,五十年一遇的防洪水位约,最大内涝水位约。

某水电站施工组织设计报告

8 施工组织设计 8.1 施工条件 (1) 8.1.1 工程条件 (1) 8.1.2 自然条件 (3) 8.1.3 市场条件 (4) 8.2 天然建筑材料 (4) 8.2.1 混凝土骨料 (4) 8.2.2 块石料 (1) 8.3 施工导流 (1) 8.3.1 首部枢纽施工导流 (1) 8.3.2 压力管道过河段施工导流....................... 错误!未定义书签。 8.3.3 厂区施工导流................................. 错误!未定义书签。 8.4 主体工程施工 (4) 8.4.1 首部枢纽工程施工 (4) 8.4.2 引水隧洞施工 (5) 8.4.3 调压井施工 (8) 8.4.4 压力管道施工 (9) 8.4.5 厂房工程施工 (10) 8.5 施工交通运输 (10) 8.5.1 对外交通 (10) 8.5.2 场内交通运输 (11) 8.6 施工工厂设施 (12) 8.6.1 砂石加工系统 (12) 8.6.2 砼拌和系统 (12) 8.6.3 风、水、电及通讯 (12) 8.6.4 其它施工工厂 (15) 8.7 施工总布置 (16)

8.7.1 施工布置条件 (16) 8.7.2 施工总布置原则 (16) 8.7.3 施工分区规划 (16) 8.7.4 弃碴规划 (18) 8.7.5 施工占地 (18) 8.8 施工总进度 (19) 8.8.1 设计依据 (19) 8.8.2 施工分期 (19) 8.8.3 工程准备期 (19) 8.8.4 主体工程施工期 (20) 8.8.5 工程完建期 (21) 8.8.7 施工强度及高峰人数 (21) 8.9主要技术供应 (21) 8.9.1 主要施工建筑材料 (21) 8.9.2 主要施工机械设备 (22)

新建工程墙体施工组织设计

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制说明及依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制依据 (3) 第三章施工部署 (3) 第一节施工总体部署 (3) 1、施工布置原则 (3) 2、工程任务划分 (3) 3、施工流水段划分 (3) 第二节施工组织机构 (4) 第四章施工准备 (4) 第一节技术准备 (4) 第二节施工机具及劳动力准备 (4) 1、施工机具准备 (4) 2、施工人员的准备 (4) 第三节材料准备 (5) 1、砌块要求 (5) 2、砂浆要求 (6) 3、其他材料 (6) 第四节作业条件准备 (6) 第五章砌筑工程施工 (7) 第一节施工工艺流程 (7) 第二节施工工艺 (7) 1、施工要点 (7) 2、墙体放线 (7) 3、拉结筋植筋 (8) 4、砌筑墙体 (11) 第三节施工注意事项 (14) 第六章质量标准及保证措施 (15) 第一节质量标准 (15) 1、主控项目 (15) 2、一般项目 (15) 3、允许偏差 (16) 第二节质量保证措施 (16) 第三节成品保护措施 (17) 第七章工期保证措施 (17) 第八章安全文明施工措施 (18) 第一节安全施工措施 (18) 第二节文明施工措施 (19)

第一章工程概况 电子触控显示模块一体化项目,1、2号厂房,6号宿舍楼,2号厂房地下室工程,工程位于,工程规模为2号地下室、1、2号厂房及6号宿舍楼工程,总建筑面积为61001.20㎡,1号厂房层数为7层,建筑高度为30.43米;2号厂房层数为地上4层、地下一层,建筑高度为24.90米;6号宿舍楼层数为9层,建筑高度为31.15米。本工程墙体砌体均为框架结构的填充墙,非承重结构用,内墙与外墙选用蒸压加气混凝土砌块,强度等级为A5.0,,砌筑砂浆采用(M5)M10水泥砌筑砂浆。墙体外墙、房间隔墙等除无特殊注明的厚度为200(100)厚。 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 为了解决楼层内的材料能够及时周转使用,特编制此方案,以保证主体施工进度的要求。 第二章编制说明及依据 第一节编制说明 在编制的过程中我公司以确保工期,质量的指导思想,将其列为“优良工程”,进行实施,对公司协调机构及施工管理机构设置、劳动力安排、机械设备及周转材料配备、施工方案及主要施工措施、施工进度控制、工程质量控制、工程投资控制、安全文明施工、环境保护、工程服务等诸多因素进行了尽可能充分的考虑和安排,以突出其针对性、科学性、可行性,确保在进场施工前做好各项准备工作,为进场创造充分有利的条件,确保在整个施工过程考虑到各方面的影响因素,充分酝酿施工任务、人力、资源、时间、空间的总体布局,做好各项施工管理的统筹协调工作,从而在保证工程质量、安全文明施工及环境保护的前提下,依期完成本工程的施工任务。

35KV变电所施工组织设计

35KV变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况 35KV变电所是科苑集团高新技术产业区内的唯一一座35KV变电所,两台主变压器容量为 3150KVA,35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线,主 供线引自城东变35KV专用线路,备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线,并采用 冷备用运行方式。 变电所布置采用全屋内式,配电室为二层半结构,上层为35KV开关室及控制室,底层为 10KV开关室及电容器室,中间为电缆夹层。变电所内共有电气设备55台,内部电缆3.2km。 2.主要实物工程量 名称型号规格 数量 电力变压器 SZ9-3150/35 2台 35KV开关柜 KYN10-40.5 11台 10KV开关柜 GZS1-10 16台 电容器柜 GR-1 4台 控制,保护,计量屏 GK-1 11台 直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台 所用电屏 GCS 2台 母线桥 (厂家配套) 4套 照明配电箱 DCX(R) 2台 事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台 照明灯具 87套 照明配管 PVC 770m 管内穿线 2620m

接地极 L50*50*5 15根 避雷带 -12*4 120m 避雷引下线 -12*4 190m 接地线 -25*4 280m 电缆 3.2km 3.施工依据 1)施工图00113DS-5和枝术签证。 2)现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规范: 高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范 GBJ148-90 母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 电气设备交接试验标准 GB50150-91 电缆线路施工及验收规范 GB50168-92 接地装置施工及验收规范 GB50169-92 盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171- 92 蓄电池施工及验收规范 GB50172-92 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258- 96 电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96 4.施工方法 4.1设备安装 设备基础槽钢在制作前应调直,焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误

污水截流工程施工组织设计

一、工程概况 (一)、工程简介 本工程为xx南路污水截流工程,它的建成将对xx市的污水排放起着重要作用。 本路段污水由排水规划和现状排水系统确定,本工程污水管道起点为xx南路泵站以南,终点为连心路,污水管道主要收集扬圩路排来的污水,将污水南排至连心路污水总干管,并经汤汪路进入汤汪污水处理厂。 (二)、设计概况 1、污水管道主要材料以HDPEP排水管为主,管径为D1200,接口采用热熔焊接。 2、同心河的倒虹管采用D1000钢筋砼管。 3、污水管检查井采用方形砖砌污水检查井。 二、工期及质量目标 (一)、工期目标 按招标文件的要求本工程工期为60个日历天。 (二)、质量目标 本工程的质量目标为优良。我们将质量放在第一位,在该工程施工中将精心组织、精心施工,确保工程质量达到优良。 三、施工准备情况 (一)、组织机构及施工队伍准备 1、选拔优秀项目经理,并根据工程项目的特点,建立相应机构,配备技术、施工、质量、资料、材料、安全、机械、用电及后勤等项工作的负责人和管理人员。

2、根据工程特点和采用的施工组织方式,确定合理的劳动组织,建立相应的专业队伍。 3、按照开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并进行安全、防火和文明施工等教育。 4、进行工程项目分解,建立施工项目管理工作体系,编制施工项目管理工作体系图和信息流程图,编制施工项目管理规划,确定管理的关键部位,形成书面文字材料。 5、编写开工报告,报送建设单位和监理单位审批。 (二)、临时设施三通一平 具备进场条件后,我单位立即调遣队伍上场,进行职工住房以及工地“三通一平”的工作。 1、临时生活、办公用房准备 为便于施工,工地营房就近搭建,此外还考虑准备选择适当地点就地租用当地居民空余房屋作为临时用房。同时我们将负责解决好业主、监理(如有需要)的现场住宿及办公用房。除负责以上生活设施的设计和修建外,还将在整个过程中负责管理和维护以上全部临时生活设施,业主、监理的现场生活及办公用房将优先安排在附近居民家中。 2、临时料场的准备 通过现场勘察本标段处在居民地区,大量的建筑材料需在场外临时搭设场地储备,方可随时调用,为减少对周围环境的污染和居民生活造成的影响,材料运输尽可能考虑在不影响居民生活的情况下进行。 3、临时用水准备 主动与业主联系协调接通水源和电源,生产生活用水以自来水为主。

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

污水截流工程施工组织设计[详细]

平顶山市卫东区河道截污工程煤泥河(十二矿路~湛河)截污管道 施 工 组 织 设 计 编制单位:河南长宇建设工程有限公司 编制人: 张朝峰 编制时间: 2017年6月17日

目录 平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 (1) 工程概况: (1) 工程范围: (1) 主要工程内容: (1) 工程地质概况: (1) 沿线地形及自然条件 (2) 施工准备及施工组织机构设置 (2) 施工组织机构设置 (2) 施工准备 (3) 施工总体布署、进度计划及节点安排 (5) 主要施工方案 (6) 工期、质量保证措施 (9) 确保工程质量的措施 (9) 确保工期的措施 (10) 安全、文明施工措施 (11) 文明施工措施 (11) 安全生产措施 (12) 施工附图、表 (14) 施工进度计划表 (14) 拟投入本工程的施工机具设备表 (11) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表 (11) 施工总平面布置图 (11) 交通组织及管线保护措施 (12)

平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为平顶山市卫东区河道截污工程项目煤泥河(十二矿路-湛河)截污管道段,该工程项目全长4333米.煤泥河污水管道由北向南,汇入湛河北岸现状污水管涵,管道采用坐标定位;管道桩号0+000位于煤泥河与湛河交叉口处,该处坐标X=3733616.147,Y=441593.240. 主要工程内容: 本工程包括: 1、钢带增强PE螺旋波纹管-DN1000,SN8,2693米 2、钢带增强PE螺旋波纹管-DN800,SN8,917米 3、HDPE双壁波纹排水管-DN500,SN8,169米 4、HDPE双壁波纹排水管-DN400,SN8,524米 5、焊接钢管-D529*8,30米 6、砖砌污水检查井-Ф1500,6座砖砌 7、塑料密封检查井-Ф1200,44座HDPE 8、塑料密封检查井-Ф1000,18座HDPE 9、砖砌污水检查井-Ф1000,51座砖砌 10、砖砌截流井4座,砖砌截流渠5座 11、检查井安全网61套 工程地质概况: 标段内工程地质情况主要为:杂填土,褐黄色粘土,灰色粉质粘土,灰色粉砂、粘质粉土(或灰色砂质粉土),灰色(淤泥质)粘土,灰色粉质粘土等.

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

某水电站施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 某水电站施工组织设计 第一章工程概况 1.1 工程概况 1.1.1概况 (1)枢纽布置 某水电站坝址位于修河某峡谷出口下游约500m,坝址距修水县城14.5km。枢纽建筑物主要由混凝土坝、土坝、引水发电系统等组成,本标为引水发电系统。 引水发电系统布置于右岸,由引水明渠、发电厂房和尾水渠组成。引水渠前清库段长718.39m,引水渠长218.95m,渠底宽度35m;厂房布置在冲沟出口,其长度为65.4m、宽度为14m、高度为39.41m,厂房内安装2台单机容量为20MW的贯流式发电机组尾水渠长度590.06m,渠底宽15~56m。 1.1.2 自然条件 (1)水文气象 修河流域位于亚热带季风气候区,暧湿多雨,气候温和,多年平均气温16.50C,多年平均降雨量1618mm(修水县气象站资料),约一半降雨量集中在4 ~6月。坝址以上集雨面积为5343km2,多年平均流量为151m3s,洪水多由暴雨形成。3月份开始涨水,4~7月份为汛期,4个月的水量占全年总水量的65.7%,全年最大洪水多出现在

6月份,5月份和7月份次之,洪峰历时一般3~5d。8月~次年2月份为枯水期,尢以10月~次年1月为最枯时段,。4个月的水量占全年水量的10.2%。 (2)工程地质 线路全长约1625m,由引水明渠,厂房和尾水明渠组成。引水线路在清库段后,由北280西转向北,经Ⅱ级阶地开挖明渠进入发电厂房,再于Ⅰ、Ⅱ级阶地形成尾水明渠,渠向由北折转为北600东入修河。 1)引水明渠。位于渡槽以北Ⅱ级阶地,地面高程一般92.00~96.00m,地形平坦。明渠冲积物厚一般为5~10m,上部主要为粘土、粉质粘土,含少量砾粒、卵粒;下部为砂卵砾石加粘土,厚1.8~3.9m,局部仅0.5m。明渠右侧丘岗地带为残坡积物覆盖,厚一般为2~4m。下伏基岩为泥质粉砂岩或粉砂质泥岩,基岩面高程83.00~86.00m,强风化下限深度一般为10~15m。 2)厂房。位于六都Ⅱ级阶地,主厂房紧邻右侧的红层丘岗。阶面高程93.00~96.00m,地形较平坦。厂址覆盖层厚度一般为10~13m,近轴线附近与其东侧覆盖层较薄,为4~10m,厂房西北角部位最厚,达19.8m。冲积物上部一般为粉质粘土、粘土,含少量卵砾石;下部为砂卵砾石夹粘土,厚度1.5~3.9m,西北角处最厚达7.95m。 下伏基岩为白垩系含砾中粗砂岩、砂砾岩,两种岩性质相间或相夹产生,岩性较不均一,强度变化较大。厂址基岩面高程一般为83.00~84.00m,西北角和东南角一低一高,高程分别为73.52、90.72m。由于岩性软弱,又不均匀,岩体风化较深且变化较大。轴线附近强风化

【完整升级版】110KV主变电所施工组织设计变电

xx工程变电分部工程 施工组织设计 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部 二O一三年七月

审批:日期:审核:日期:编制: 日期:

目录 1.编制说明 2.工程概况及特点 3.施工现场组织机构 4.施工现场总平面布置 5.施工方案 6.工期及施工进度计划 7.质量管理体系 8.安全管理体系 9.环境保护及文明施工 10.现场危险源环境因素辨识及控制措施 11.送电开通措施 12.计划、统计和信息管理

一、编制说明 为搞好南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程主变电所电气安装及调试工程项目的建设,本着确保工程质量、合理安排工期、安全文明施工的原则,通过认真考察施工现场,借鉴和总结以往的施工经验,编写本变电分部工程的施工组织设计。 编制依据 中铁电化几天南京有限公司《南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程招标文件》; 我公司对南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程变电分部工程施工现场调查资料; 南京苏逸实业有限公司设计院的宁天城际一期工程初步设计图纸; 《国家电网公司输变电工程标准工艺(2011版)》。 《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DLT5161.1-5161.)》。 《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001)》。 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ 147—2010)》。 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感。器施工及验收规范(GBJ )》《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149—2010)》。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB )》。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB 50169—2006)》。 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范(GB50171—92)》。《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB 50172—1992)》。 《继电保护及安全自动装置检验规程(DLT 995—2006)》。 江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程(QGDW-10-J)》。 江苏省电力公司《电缆防火封堵标准(QGDW-10-J)》。 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2011年)》。

污水截流工程施工组织设计预案概述

污水截流工程施工组织设计 (2) 工程概况: (2) 工程范围: (2) 要紧工程内容: (2) 工程地质概况: (3) 沿线地形及自然条件 (3) 施工预备及施工组织机构设置 (3) 施工组织机构设置 (3) 施工预备 (5) 施工总体布署、进度打算及节点安排 (7) 要紧施工方案 (8) C#污水泵站工程 (8) 外环线管道: (9) 钢筋砼压力井、窨井 (9) 顶管工作井、倒虹井 (9) 要紧施工工艺及流程 (10) C#污水泵站工程 (10)

外环线管道: (12) 钢筋砼压力井、顶管工作井、倒虹井 (22) 工期、质量保证措施 (25) 确保工程质量的措施 (25) 确保工期的措施 (30) 工程质量保证体系图 (31) 安全、文明施工措施 (31) 文明施工措施 (31) 安全生产措施 (32) 施工附图、表 (33) 施工进度打算表 (33) 拟投入本工程的施工机具设备表 (33) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表33 施工总平面布置图 (33) 交通组织及管线爱护措施 (33)

污水截流工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为上海市苏州河支流污水截流工程项目的一标段,该工程项目包括污水截流总管工程和地区污水收集系统工程两大部分。其中污水截流总管工程部分有:苏州河北片污水截流干管及干管提升泵站;苏州河南片污水截流干管及干管提升泵站等要紧工程内容。本标段工程范围为苏州河南片污水截流干管的C#泵站工程和外环线自C#泵站~六号桥港的管道工程。 要紧工程内容: 本工程包括: (一)、C#泵站1座,泵房沉井内净尺寸为14*15m2。泵站工程包括土建和设备的安装及调试,即;沉井1座、进水闸门井1座(沉井)、出水闸门井1座(钢筋砼现浇)、泵房、变配电间、操纵治理用房、站内道路、给排水、围墙、大门及机电设备的安装及调试等。 (二)、外环线管道: φ2000开槽埋管(玻璃钢夹砂管)长约617m,埋深3.8~7.0m;

变电站土建施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (8) 3.1施工现场平面布置 (8) 3.2施工平面布置说明 (8) 3.3施工总平面管理 (8) 第四章施工方案 (10) 4.1施工准备 (10) 4.2施工工序总体安排 (13) 4.3主要工序施工方法 (14) 4.4特殊工序和重要工序施工方法 (35) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36) 4.6工程成本控制措施 (36) 第五章冬季施工方案 (37) 5.1冬期施工的前期准备工作 (37) 5.2冬期施工质量技术措施 (40) 5.3模板工程 (44) 5.4 越冬工程的维护 (44) 5.5 冬期施工安全措施 (45) 第六章工期及施工进度计划 (47) 6.1工期规划及要求 (47) 6.2 施工进度网络图 (47) 6.3施工资源计划 (48) 6.4 施工进度计划分析 (49)

6.5 计划控制 (50) 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (52) 7.1质量目标 (52) 7.2质量管理组织机构及主要职责 (52) 7.3质量管理的措施 (54) 7.4质量管理体系及质量检验标准 (59) 7.5质量保证技术措施 (61) 第八章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (64) 8.1安全管理目标 (64) 8.2安全管理组织机构及主要职责 (64) 8.3 安全管理制度及办法 (67) 8.4安全组织技术措施 (73) 8.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (75) 第九章环境保护及文明施工 (80) 9.1环境保护 (80) 9.2加强施工管理,严格保护环境 (81) 9.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (83) 9.3 文明施工考核、管理办法 (85) 附件1:施工总平面布置图 附件2:施工进度计划

水电站施工组织设计毕业设计

某水电站(毕业设计) 施 工 组 织 设 计 分院 班级 专业 姓名 学号 指导教师 目录 1 施工条件 (8) 1.1 工程条件 (8) 1.1.1 工程地理位置 (8)

1.2.1 施工场地 (12) 1.2.2 水文气象条件 (12) 1.2.3 工程地质条件 (14) 1.2.4 市场条件 (16) 1.3.1 混凝土骨料 (16) 1.3.2 料场概况 (17) 1.3.3 料场选择 (18) 1.3.4 块石料 (18) 2 施工导流 (19) 2.1 导流标准 (19) 2.2 导流明渠的布置 (22) 2.2.1 明渠的线路选择和布置要求 (22) 2.2.2 明渠进、出口的布置 (23) 2.2.3 导流时段及导流设计流量 (23) 2.3 导流方式 (24) 2.4 导流方案 (25) 2.5 导流建筑物设计 (25) 2.5.1 导流明渠 (25) 2.5.2 围堰 (26) 2.5.3 围堰施工设计图 (26) 2.5.4 首部枢纽导流建筑物工程量详见表8 (27)

2.6.1 导流明渠 (28) 2.7 围堰施工 (28) 2.8 计算施工导流机械人员配置 (30) 2.8.1 导流明渠的配置计算 (30) 2.8.2 导流明渠编织袋土石填筑 (34) 2.8.3 围堰的施工配置计算 (36) 2.9 截流 (39) 2.10 基坑排水 (39) 3 主体工程施工 (41) 3.1 首部枢纽工程施工 (41) 3.1.1 工程特性 (41) 3.1.2 主要工程量 (42) 3.1.3 施工程序 (43) 3.1.4 施工方法 (43) 3.1.5 施工机械及人员配置计算 (45) 3.2 引水隧洞工程施工 (64) 3.2.1 工程概况 (64) 3.2.2 主洞洞门施工 (64) 3.2.3 主体工程施工方案 (67) 3.2.4 爆破耗药量设计 (72) 3.2.5 施工支洞布置 (73)

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

0083 咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计(Ⅱ) 天津市城建集团有限公司

部门会签: 工程部:日期:技术质量部:日期:总工程师:日期:主管副总经理:日期:

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计 ——咸阳路排污河及四孔闸出水口河坡改造 一、工程概况 本工程位于天津市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。 现场地质条件,现场地基土分为四层: 1、填土层:厚约2.5~3.0米 2、上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa 3、第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa 4、中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约130~160Kpa 且场地粉土较多,粘聚力低,渗透性高,工程施工中应做好沟槽排水。 工期要求:2001年9月15日—2001年11月30日,有效工 期76天。 质量标准:优良,创鲁班奖。

二、施工部署 (一)施工工序 根据施工现场条件及工程特点,施工工序是: A:污水河管道及方涵 (1)现场,初步测量定位;(2)打坝截流,排污降水;(3)场地平整,三通一平;(4)清运淤泥;(5)再次测量,精确定出管线中心线及标高;(6)挖槽;(7)钎探,请设计验槽;(8)还填碎石;(9)打C10混凝土垫层;(10)支模、绑筋、打方底板涵混凝土;(11)立墙,顶板钢筋及混凝土;(12)养护,拆模,再养护,土方回填,夯实;(13)打压、闭水;(14)顶管施工(专业队);(15)下内衬钢管;(16)铺设承接式钢筋混凝土低压管;(17)倒虹管,(18)砌井,(19)清理现场。 (二)施工段划分 (1)清淤部分:城建集团第一、第二分部以WX5为界,两段分别从两头,四点向中间进行清淤作业。 (2)雨水方涵部分:城建集团第一、第二分部以YX2为界,分两段施工。考虑到设计要求每20米设置一道沉降缝,故每20米为一小施工段。考虑到施工时,沉降缝处的柔性止水带的安放,以20米为单位,同时三四段空一段施工。出水口处的片石砌坡、WX11至Y5间的倒虹管与管、涵同时施工。 (3)管道部分:根据总工程量Ф1800混凝土管,城建集团第一、第二分部以WX5为界,,分两段进行施工。 三、施工进度计划 此工程,工程量大,按业主要求,在11月30日完工,有效施工日期76天。 施工进度网络计划图:见附图。 四、施工总平面布置 因施工现场狭窄拥挤,混凝土可能采用商品混凝土,其他材料、工具库,现场办公室,木工棚,钢筋加工棚,食堂、厕所的等布置,施工临时用电、用水线路布置见附图。 表4-1

110kv变电站施工组织设计

**110kv变电站施工组织设计220KV出线:本期

变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。 1.1.5交通情况:变电站位于**县至施秉县公路旁,距贵阳300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通达县城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。 1.2工程特点 1.2.1设计特点: ①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成; ②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小; ③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。 ④电气主接线:

1.2.2

2) 安装工程特点: A 、全为国产设备、合资厂设备,给安装、调试带来很大困难。 B 、电缆量大,人工展放,工期较长。 C 、管母线工程量大。 D 、主控、继电器室及室外盘柜量大。 E 、微机综合自动化程度高。 3)前期图纸难以按时交付,属三边工程。 1.2.3自然环境:所址周围以往无较大规模建设,因此、当地地材加工未形成规模,能供应量太小,且价格较贵,在很大程控度制约着施工的进展,交通不方便,平均雷暴日53d.,,所址地形较高,所址周围较低,不受百年一遇洪水威协。 二、施工现场组织机构 2.1现场组织机构 2.2工程主要负责人简历 黄向东:89年毕业于贵州建专工民建专业,先后担任公司大院四栋加层改造工程施工队长,深圳梅林变扩建工程施工队长,兴义