文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › V型滤池计算书最终版

V型滤池计算书最终版

V型滤池计算书最终版
V型滤池计算书最终版

内蒙古久泰V型滤池设计计算书

一、设计参数选定

1、Q=36000t/d

反冲强度取2 L/(s.㎡),取值范围在1.8-2 L/(s.㎡)

滤池设计滤速取8m/h

2、石英砂选用海砂,粒径在0.95-1.3mm,不均匀系数在1.0-1.3

3、滤层厚度取1.4m,取值范围在1.2-1.5m

4、沙上水深取1.5m,取值范围≥1.2m

5、采用QS长柄滤头,每平米布置50个

二、设计规划每隔48h进行一次冲洗,冲洗总时间为12分钟=0.2h。

则滤池的工作时间为24-24×0.2/48=23.9h

1、池子总体面积为F=36000/8×23.9=188㎡。为考虑占地面积,

决定分成2组滤池,每组滤池分成3格,按照得利满公司提供的尺寸样板,取单格滤池的宽度为3米,长度为10.5米。则单格滤池的面积为31.5㎡,每组滤池的面积为94.5㎡,总面积为189㎡。

2、校核强制滤速V′=3×8/3-1=12m/h

3、滤池高度的确定:取滤池超高0.3米,沙上水深1.5米,滤层

厚度1.4米,滤板厚度0.15米,滤板下布水深度为0.9米(取值范围为0.7-0.9米)则滤池的总高度为4.25米

4、 水封井的设计:

均粒滤料清洁滤料层的水头损失按下式计算

v l d m m g v H 020

3020)1()1(180?-=? 算出△H=13cm ,当滤速为8~10m/h 时,清洁滤料层的水头损失一般为30~40㎝,计算值比经验值低,取经验值的低限30㎝为清洁滤料层的过滤水头损失,正常过滤时通过长柄滤头的水头损失△h=0.20m 。为保证滤池正常过滤时池内的液面高出滤料层,水封井出水堰顶标高与滤料层相同。设计水封井平面尺寸1.50m ×1.50m,堰底板比滤池底板低0.30m.

水封井出水堰总高:

△ 水封H =0.30+0.90+0.15+1.40=2.75m

因为每组滤料的过滤水量Q 单=8×31.5=252m 3/h=0.07m 3/s 所以水封井出水堰上水头由矩形堰的流量公式 Q=1.84b 2

3h 计算得: h=0.09m <0.1m ,式中b=1.5m 。反洗完毕后,滤池液面比滤料层高出0.3+0.2+0.09=0.59m 。 三、 反冲洗管渠系统

1、 反冲洗用水量计算,设计强度为5,则Q 反=5×31.5=157.5 L/s=0.1575m 3/s 。

2、

Q 表=2×31.5=63L/s=0.063m 3/s 。 3、 反洗的配水干管流速在1.5m/s ,则本系统中反洗干管的截面积

为A水干=0.1575/1.5=0.105㎡,设计中取DN350mm,算出实际流速在1.64m/s。

4、配水支管的流速在1-1.5m/s,取1m/s,则A方孔=0.1575/1=0.1575

㎡。配水方孔沿滤池长边方向布置,每边各15个,总共30个,取每孔中心间距为0.74m,算出每孔的尺寸为0.07m×0.07m。采用DN350,实际流速在4.9m/s。

5、配气干管的流速在5m/s,则本系统中配气干管的截面积为A气

干=15×31.5/1000×5=0.09㎡。配气支管的流速在10m/s,则A气支=15×31.5/1000×10=0.04275㎡。布气圆孔的数量和中心距和配水方孔的数量和中心距一样,则每个布气孔的面积为

0.04275/30=0.001575㎡,则每个气孔的直径按照圆的面积计算为

0.044m,每孔的配气量为56.7m3/h。

6、气水分配渠断面设计,按照气水联合冲洗时的强度计算,Q反

气水=4×31.5=0.126m3/s,Q反气=15×31.5=0.4725m3/s。则气水分配渠的断面面积为A气水

=0.126/1.64+0.4725/4.9=0.08+0.1=0.18㎡。

四、滤池管渠计算

1、设计气水分配渠的起端宽度为0.4m,高度为0.8m,末端宽度为

0.4m,高度为0.6m。以上算出气水分配渠的断面面积是0.18㎡,

共计30个配水方孔和30个布气圆孔,则0.18/30=0.0006㎡<0.4×

0.6=0.24㎡,设计满足!

2、排水集水槽在设计规定中超过滤层表面0.5m,则集水槽的起点

高度为H起=0.5+0.9+0.15+1.4-0.8=2.15m,末端高度为H末

=0.5+0.9+0.15+1.4-0.6=2.35m。则底坡i=(2.35-2.15)

/10.5=0.019。

3、排水集水槽排水能力校核,按照矩形断面暗沟非满流情况下,

取系数n=0.013,设排水槽超高0.3米,则h排集=2.15-0.3=1.85m,槽宽b排集=0.4m

湿周X=b+2h=4.1,水流断面的面积A排集=0.4×1.85=0.74㎡,水力半径R=0.74/4.1=0.18,水流速度v=0.182/3×

0.0191/2/0.013=3.39m/s,过流能力Q排集=0.74×3.39=2.51m/s。

实际排水流量为Q排=Q反水+Q表水=0.1575+0.063=0.2205m3/s<Q 排集,则设计满足!

五、进水管渠

1、进水总渠,每组进水总渠的水流量按照强制流量计算,总渠的

设计流速为0.8-1.2m/s。则Q强=(36000/2)×3/2=0.31m3/s。则进水总渠的断面尺寸为0.56m×0.56m(池内的水面高度)

沿进水总渠的侧壁开3个进水孔,进水总渠的水经过这3个孔进入滤池。孔口面积按口淹没出流公式:Q=0.8A gh

2计算,因为是淹没流A=1,其总面积按滤池强制过滤水量计,孔口两侧水位差取0.10m,则孔口总面积A孔=0.28㎡。中间面积按表面扫水量设计,A中孔=A孔×Q表/Q强=0.06㎡。则中孔尺寸为0.24×0.24m。

两侧孔设闸门,采用橡胶囊充气阀,每个测控面积为A侧=(A孔-A 中)/2=0.11㎡。则尺寸为0.33m×0.33m

2、 每座滤池内设的宽顶堰,有进水总渠进水,水流通过宽顶堰,再进入到每格滤池。取宽顶堰b=3m,宽顶堰与进水总渠的侧壁距离为0.5m ,堰上水头由矩形堰的流量公式Q =3284.1bh ,得到h 宽堰=0.15m 。

3、 设计中取配水渠宽度为b 配渠=0.4m ,高度为0.8m ,渠总长与滤池总宽相等为9m ,当渠内水深为0.4m 时,则每侧的流量为Q 强/2.得到v 配渠=0.31/2×0.4×0.4=0.97m/s ,在(0.8-1.2m/s )的范围内,符合设计。

4、 配水渠的过水能力校核,水力半径R 配渠=0.4×0.4/2×

0.4+0.4=0.13m ,水力坡降i 渠=(0.013×0.97/0.132/3)2=0.002,渠内水面降落量△h 渠=0.002×9/2=0.009m ,则最高水位为h 配渠+△h 渠=0.409<0.8,符合设计!

5、 V 形槽设计,V 形槽底设表扫水出水孔径d=0.025m ,滤池长10.5m ,每槽共计80个,间隔0.11m 。则表扫水的出水孔总面积A 表=0.04㎡。

表扫水出水孔低于排水集水槽堰顶0.15m,即V 形槽槽底的高度低于集水槽堰顶0.15m 。据潜孔出流公式Q=0.8A gh 2,其中Q 为单格滤池的表扫水量.则表面扫洗时V 形槽内水位高出滤池反冲洗时滤面:

液v h =[表水Q /(2×0.8表孔A )]2

/2g=0.05m 反冲洗时排水集水槽的堰上水头由矩形堰的流量公式Q =3

284.1bh 求得

式中b 为集水槽长,b=排槽L =10.5m

Q 为单格滤池反冲洗流量反单Q =反Q /2=0.1575/2=0.083m /s 则 排槽h =[反单Q /(1.84b )]32

=[0.08/(1.84×10.5)]32≈

0.03m

V 形槽倾角45°,垂直高度0.75m,壁厚0.03m

反冲洗时V 形槽顶高出滤池内液面的高度为:

0.75-0.15-排槽h =0.75-0.15-0.03=0.57m

反冲洗时V 形槽顶高出槽内液面的高度为:

0.75-0.15-排槽h -液v h =0.75-0.15-0.06-0.05=0.52m

6、清水渠,清水渠内水流速度为1m/s ,Q 强=0.31m 3/s ,取清水渠宽度为2m ,渠内水深为0.31/2×1=0.155m ,则尺寸为2m ×0.16m

普通快滤池设计计算书

普通快滤池设计计算书 1. 设计数据 1.1设计规模近期360000/m d 1.2滤速8/v m h = 1.3冲洗强度215/s m q L =? 1.4冲洗时间6min 1.5水厂自用水量5% 2.设计计算 2.1滤池面积及尺寸 设计水量31.056000063000m /Q d =?= 滤池工作时间24h ,冲洗周期12h 滤池实际工作时间24240.123.812 T h =-? =(式中只考虑反冲洗停用时间,不考虑排放初滤水) 滤池面积263000330.88823.8Q F m vT ===? 采用滤池数8N =,布置成对称双行排列 每个滤池面积2330.8841.368F f m N = == 采用滤池尺寸1:2=B L 左右 采用尺寸9L m =, 4.6B m = 校核强制滤速889.14/181 Nv v m h N ?===--强 2.2滤池高度 支承层高度10.45H m = 滤料层高度20.7H m = 砂面上水深32H m = 超高(干弦)40.3H m = 滤池总高12340.450.720.3 3.45H H H H H m =+++=+++=

2.3配水系统(每只滤池) 2.3.1干管 干管流量· 41.3615620.4/g q f g L s ==?= 采用管径800g d mm =(干管埋入池底,顶部设滤头或开孔布置) 干管始端流速 1.23/g v m s = 2.3.2支管 支管中心间距0.25z a m = 每池支管数922720.25z z L n a =? =?=根(每侧36根) 每根支管长 4.60.80.3 1.752 z l m --== 每根支管进口流量620.48.62/72 g z z q q L s n = == 采用管径80z d mm = 支管始端流速 1.72/z v m s = 2.3.3孔口布置 支管孔口总面积与滤池面积比(开孔比)0.25%α= 孔口总面积20.25%41.360.1034k F f m α=?=?= 孔口流速0.62046/0.1034 k v m s == 孔口直径9k d mm = 每个孔口面积225263.6 6.36104k k f d mm m π-= ?==? 孔口总数250.103416266.3610 k k k F N m f -==≈?个 每根支管孔口数16262372k k z N n n = =≈个 支管孔口布置设两排,与垂线成045夹角向下交错排列 每根支管长 4.60.80.3 1.752 z l m --== 每排孔口中心距 1.750.150.50.523z k k l a m n = ==??

V型滤池计算说明书

V型滤池计算说明 书

9.7 过滤设备 (V型滤池) 9.7.1 设计要点: ①滤速可达7—20m/h,一般为12.5~15.0m/h。 ②采用单层加厚均粒滤料,粒径一般为0.95~1.35mm,允许夸大到 0.70~2.00mm,不均匀系数1.2~1.6或1.8之间。 ③对于滤速在7—20m/h之间的滤池,其滤层厚度在0.95—1.5之间选用,对于更高的滤速还可相应增加。 ④底部采用带长柄滤头底板的排水系统,不设砾石承托层。 ⑤反冲洗一般采用气冲,气水同时反冲和水冲三个过程,大大节省反冲洗水量和电耗,气冲强度为13—16 L/s·2m,清7水冲洗强度为 3.6— 4.1 L/s·2m,表面扫洗用原水,一般为1.4—2.2 L/s·2m。 ⑥整个滤料层在深度方向的粒径分布基本均匀,在反冲洗过程中滤料层不膨胀,不发生水力分级现象,保证深层截污,滤层含污能力高。 ⑦滤层以上的水深一般大于1.2m,反冲洗时水位下降到排水槽顶,水深只有0.5m 。 ⑧V型进水槽和排水槽分设于滤池的两侧,池子可沿着长的方向发展,布水均匀V 型滤池是恒水位过滤,池内的超声波水位自动控制可调节出水清水阀,阀门可根据池内水位的高、低,自动调节开启程度,以保证池内的水位恒定。V 型滤池所选用的滤料的铺装厚度较大(约 1.40m),粒径也较粗(0.95—1.35mm)的石英砂均质滤料。当反冲洗滤层时,滤料呈微膨胀状态,不易跑砂。V

型滤池的另一特点是单池面积较大,过滤周期长,水质好,节省反冲洗水量。单池面积普遍设计为70—902m,甚至可达1002m以上。由于滤料层较厚,载污量大,滤后水的出水浊度普遍小于0.5NTU。 V 型滤池的冲洗一般采用的工艺为气洗→气水同时冲洗→水冲洗+表面扫洗。 9.7.2 设计参数确定 设计水量 Q=8×1043m/d;滤速V=10m/h。 滤池冲洗确定(见下表) 总冲洗时间12min=0.2h 冲洗周期T=48h 反冲横扫强度1.8L/(s·2m)【一般为 1.4~2.0 L/(s·2m)】 9.7.3 设计计算 (1)池体设计 ①滤池工作时间t’(读者注:平均每天的过滤时间) t’=24-t×24/T=24-0.2×24/48=24-0.1=23.9(h)(式中未考虑排放滤水) ②滤池面积F 滤池总面积F=Q/V·t’=80000/10×23.9=3352m ③滤池的分格

底盘的设计计算书

底盘设计计算书 目录 1.计算目的 2.轴载质量分配及质心位置计算 3.动力性计算 4.稳定性计算 5.经济性计算 6.通过性计算 7.结束语 1.计算目的 本设计计算书是对陕汽牌大客车专用底盘的静态参数,动力性,经济性,稳定性及通过性的定量分析。旨在从理论上得到整车的性能参数,以便评价该大客车专用底盘的先进性,并为整车设计方案的确定提供参考依据。 2.轴载质量分配及质心位置计算 在此处仅对大客车专用底盘进行详细准确的分析计算,而对整车改装部分(车身)只做粗略估算。(车身质量按340KG/M计算或参考同等级车估算)。计算整车的最大总质量,前轴轴载质量,后桥轴载质量及质心位置可按以下公式计算。 M=ΣMi M1=ΣM1iM1=Σ(1-Xi/L) M2=ΣM2iM2=Σ(Xi/L) hg=Σ(Mi·hi/M) A=M2·L/M

式中: M——整车最大总质量 M1——前轴轴载质量 M2——后桥轴载质量 Mi——各总成质量 Xi——各总成质心距前轴距离 Hi——各总成质心距地面距离 M1i——各总成分配到前轴的质量 M2i——各总成分配到后桥的质量 hg——整车质心距地面距离 L——汽车轴距 A——整车质心距前轴距离 2.1各总成质量及满载时的质心位置 序号名称质量质心距前轴M1I质心距地面HI。MI距离XI距离HI KGMMKG。MMKG。MM1前轴前轮前悬挂 2后桥后轮后悬挂 3发动机离合器 4变速箱 5传动轴 6散热器附件 7膨胀箱支架

8空滤器气管支架 9消音器气管支架 10油箱支架 11电瓶支架 12方向盘xx 13转向机支架 14转向拉杆 15换档杆操纵盒 16贮气筒支架 17操纵踏板支架 18前后拖钩 19全车管路附件 20车架 底盘 21车身 空车 22乘客 23行李 24司机 满载 2.2水平静止时轴载质量分配

普通快滤池设计计算(稻谷文书)

普通快滤池设计计算 1.已知条件 设计水量Qn=20000m 3/d ≈833m 3/h.滤料采用石英砂,滤速v=6m/h,10d =0.6,80K =1.3,过滤周期Tn=24h ,冲洗总历时t=30min=0.5h;有效冲洗历时0t =6min=0.1h 。 2.设计计算 (1)冲洗强度q q[L/(s*m 3)]可按下列经验公式计算。 632 .0632.145.1)1()35.0(2.43v e e dm q ++= 式中 dm ——滤料平均粒径,mm ; e ——滤层最大膨胀率,采用e=40%; v ——水的运动黏度,v=1.142 mm /s (平均水温为15℃)。 与10d 对应的滤料不均匀系数80K =1.3,所以 dm=0.980K 10d =0.9x1.3x0.6=0.702(mm) 632 .0632.145.114 .1)4.01()35.04.0(702.02.43?++??=q =11[L/(s*m 3)] (2)计算水量Q 水厂自用水量主要为滤池冲洗用水,自用水系数α为 v qt t Tn Tn 0 6.3)(- -= α= 6 1 .0116.3)5.024(24 ??- -=1.05 Q=αQn=1.05X883=875(m 3/d) (3)滤池面积F 滤池总面积F=Q/v=875/8=109㎡ 滤池个数N=3个,成单排布置。 单池面积f=F/N=109/3=36.33(㎡),设计采用40㎡,每池平面尺寸采用B×L=5.2m×7.8m (约40㎡),池的长宽比为7.8/5.2=1.5/1. (4)单池冲洗流量冲q 冲q =fq=40×11=440(L/s)=0.44(m 3/s) (5)冲洗排水槽 ①断面尺寸。两槽中心距a 采用2.0m,排水槽个数 1n =L/a=7.8/2.0=3.9≈4个

给水厂混凝沉淀过滤消毒设计计算书

第二章:总体设计 2.1水厂规模的确定 水厂的设计生产量Q 包括以下两项:供应用户的出厂量Q 1和水厂的自用水量Q 2,一般Q 2只占Q 1的5-10%,所以水厂设计生产量可按下式计算: Q=KQ 1 (式中K=1.05-1.10 ) 水厂设计计算水量Q 1=50000m 3/d 即 Q=KQ 1=50000 1.0552500?= m 3/d=2187.5 m 3/h=0.61 m 3/s 根据水厂设计水量2万m 3/d 以下为小型水厂,2万~10万m 3/d 为中型水厂,10万m 3/d 以上为大型水厂的标准可知水厂为中型水厂。 2.2净水工艺流程的确定 玉川集聚区是以工业项目为主,从目前情况看用户对水质的要求不高,完全可以靠供给原水满足企业需求。但从长远来看,一方面不同的企业对水质的要求不同,尤其是夏季的洪水季节,当源水水质发生较大的变化时,可能会因为水质的变化影响企业的生产。 所以水厂以地表水作为水源,且水量充沛水质较好,则主要以取出水中的悬浮物 和杀灭致病细菌为目标,经过比较后采用地面水的常规处理工艺系统。工艺流程如图1所示。 原水 混 合 絮凝沉淀池 滤 池 混凝剂消毒剂清水池 二级泵房 用户 图1 水处理工艺流程 2.3处理构筑物及设备型式选择 (1) 药剂溶解池 设计药剂溶解池时,为便于投置药剂,溶解池的设计高度一般以在地平面以下或半地下为宜,池顶宜高出地面0.20m 左右,以减轻劳动强度,改善操作条件。

溶解池的底坡不小于0.02,池底应有直径不小于100mm的排渣管,池壁需设超高,防止搅拌溶液时溢出。 由于药液一般都具有腐蚀性,所以盛放药液的池子和管道及配件都应采取防腐措施。溶解池一般采用钢筋混凝土池体,若其容量较小,可用耐酸陶土缸作溶解池。 投药设备采用计量泵投加的方式。采用计量泵(柱塞泵或隔膜泵),不必另备计量设备,泵上有计量标志,可通过改变计量泵行程或变频调速改变药液投量,最适合用于混凝剂自动控制系统。 (2)混合设备 根据快速混合的原理,实际生产中设计开发了各种各样的混合设施,主要可以分为以下四类:水力混合、水泵混合、管式混合和机械混合。 在本次设计采用管式混合器对药剂与水进行混合。管式混合是利用原水泵后到絮凝反映设施之间的这一段压水管使药剂和原水混合的一种混合设施。主要原理是在管道中增加一些各种结构的能改变水流水力条件的附件,从而产生不同的效果。 在混合方式上,由于混合池占地大,基建投资高;水泵混合设备复杂,管理麻烦,机械搅拌混合耗能大,管理复杂,相比之下,管式混合具有占地极小、投资省、设备简单、混合效果好和管理方便等优点而具有较大的优越性。管式混合器采用管式静态混合器。 (3)反应池 反应作用在于使凝聚微粒通过絮凝形成具有良好沉淀性能的大的絮凝体。 目前国内使用较多的是各种形式的水力絮凝及其各种组合形式,主要有栅条(网格)絮凝、折板絮凝和波纹板絮凝。这三种形式的絮凝池在大、中型水厂中均有使用,都具有絮凝效果好、水头损失小、絮凝时间短、投资小、便于管理等优点,并且都能达到良好的絮凝条件,从工程造价来说,栅条造价为折板的1/2,为波纹板的1/3,因此采用栅条(网格)絮凝。 (4)沉淀池 原水经投药、混合与絮凝后,水中悬浮杂质已形成粗大的絮凝体,要在沉淀

普通快滤池的设计计算书

3.12普通快滤池的普通快滤池的设计设计设计 3.12.1设计参数设计参数 设计水量Qmax=22950m3/d=0.266m3/ 采用数据:滤速)m (s /14q s /m 10v 2?==L ,冲洗强度 冲洗时间为6分钟 3.12.2普通快滤池的普通快滤池的设计计算设计计算设计计算 (1) 滤池面积及尺寸:滤池工作时间为24h ,冲洗周期为12h ,实际工作时间T= h 8.2312241.024=×?,滤池面积为 2m 968.231022950v =×==T Q F 采用4个池子,单行行排列 2m 244 96N F f === 采用池长宽比 L/B=1.5左右,则采用尺寸L=6m 。B=4m 校核强制滤速m 3.131-41041-N Nv v =×== ‘ (2) 滤池高度: 支撑层高度:H1=0.45m 滤料层高度:H2=0.7m 砂面上水深: H3=1.7m 保护高度: H4=0.3m 总高度: H=3.15m (3)配水系统 1.干管流量:s /3361424fq q g L =×== 采用管径s /m 19.1v mm 600d g g ==,始端流速 2.支管: 支管中心距离:采用,m 25.0a j = 每池支管数:根480.2562a 2n j =×=× =L m/s 6.1mm 75L/s 04.784/336n q q j g j ,流速,管径每根支管入口流量:==

3.孔眼布置: 支管孔眼总面积占滤池总面积的0.25% 孔眼总面积:2k mm 6000024%25.0Kf F =×== 采用孔眼直径mm 9d k = 每格孔眼面积:22 k mm 6.634d f ==π 孔眼总数9446 .6360000f F N k k k === 每根支管空眼数:个2048/944n n j k k === N 支管孔眼布置成两排,与垂线成45度夹角向下交错排列, 每根支管长度:m 7.16.042 1d 21l g j =?=?=)()(B 每排孔眼中心数距:17.020 5.07.1n 21l a k j k =×=×= 4.孔眼水头损失: 支管壁厚采用:mm 5=δ 流量系数:68.0=μ 水头损失:h m 5.3K 101g 21h 2k ==(μ 5.复算配水系统: 管长度与直径之比不大于60,则6023075 .07.1d l j j <== 孔眼总面积与支管总横面积之比小于0.5,则 33.1075.0464d 4f n g 2j j k =×=)()(π π F 孔眼中心间距应小于0.2,则2.017.0a k <=

滤池设计计算书

第四节、滤池 滤池选用V 型滤池 特点:下向流均粒砂滤料,带表面扫洗的气水反冲滤池。 优点:1、运行稳妥可靠; 2、采用砂滤料,材料易得; 3、滤床含污量大、周期长、滤速高、水质好; 4、具有气水反洗和水表面扫洗,冲洗效果好。 缺点:1、配套设备多,如鼓风机等; 2、土建较复杂,池深比普通快滤池深。 使用条件:1、适用于大、中型水厂 2、单池面积可达150m 2以上。 设计计算 1、平面尺寸计算 Q F n v = ? 式中 F---每组滤池所需面积 (m 3) Q---滤池设计流量 (m 3/h) n---滤池分组数 (组) v---设计滤速 (m/h), 一般采用8~15 m/h 设计中取 v=10m/h , n=6 21200002483.3610÷==?F m 单格滤池面积: F f N = 式中 f---单格滤池面积 (m 3) N---每组滤池分格数 (格) 设计中取 N=4283.33 20.834 ==f m 则单格滤池的尺寸为6.0m ×4.0m 。 单格滤池的实际面积:/ f B L =? 式中 f /----单格滤池的实际面积 (m 2) B-----单格池宽 (m) L----单格池长 (m) 设计中取 L=6.0m , B=4.0m 26.0 4.024f m '=?= 正常过滤时实际滤速

1Q v N f '= '?1Q Q n = 式中 v /----正常过滤时实际滤速 (m/h) Q 1----一组滤池的设计流量 (m 3/h) 215000/6833.33==Q m 833.33 8.68/424.0 '= =?v m h 一格冲洗时其他滤格的滤速为 ()11n Q v N f = - 式中 v /----一格冲洗时其他滤格的滤速(m/h),一般采用10~14m/h 。 ()833.33 11.57/4124.0 = =-?n v m h 2、进水系统 (1)、进水总渠 1 111Q H B v = 式中 H 1 ---- 进水总渠内水深 (m ); B 1 ---- 进水总渠净宽 (m ); v 1 ---- 进水总渠内流速 (m/s ),一般采用0.6~1.0m/s 。 设计中取H 1=1.0m ,v 1=0.8m/s, 10.230.291.00.8==?B m (2)、气动隔膜阀的阀口面积 2 2Q A v = 式中 A ---- 气动隔膜阀口面积 (m 2 ); Q 2 ---- 每格滤池的进水量 (m 3/s), 1 2Q Q N = ; v 2 ---- 通过阀门的流速(m 3/s);一般采用0.6~1.0m/s 。 设计中取v 2=0.8m/s 320.290.058/4==Q m s A=0.058/0.8=0.072m 2 (3)、进水堰堰上水头

V型滤池计算说明书

9.7过滤设备 (V型滤池) 9.7.1 设计要点: ①滤速可达7—20m/h,一般为12.5~15.0m/h。 ②采用单层加厚均粒滤料,粒径一般为0.95~1.35mm,允许夸大到0.70~ 2.00mm,不均匀系数1.2~1.6或1.8之间。 ③对于滤速在7—20m/h之间的滤池,其滤层厚度在0.95—1.5之间选用,对于更高的滤速还可相应增加。 ④底部采用带长柄滤头底板的排水系统,不设砾石承托层。 ⑤反冲洗一般采用气冲,气水同时反冲和水冲三个过程,大大节省反冲洗水量和电耗,气冲强度为13—16 L/s·2 m,表面 m,清水冲洗强度为3.6—4.1 L/s·2 扫洗用原水,一般为1.4—2.2 L/s·2 m。 ⑥整个滤料层在深度方向的粒径分布基本均匀,在反冲洗过程中滤料层不膨胀,不发生水力分级现象,保证深层截污,滤层含污能力高。 ⑦滤层以上的水深一般大于 1.2m,反冲洗时水位下降到排水槽顶,水深只有 0.5m 。 ⑧ V型进水槽和排水槽分设于滤池的两侧,池子可沿着长的方向发展,布水均匀V 型滤池是恒水位过滤,池内的超声波水位自动控制可调节出水清水阀,阀门可根据池内水位的高、低,自动调节开启程度,以保证池内的水位恒定。V 型滤池所选用的滤料的铺装厚度较大(约1.40m),粒径也较粗(0.95—1.35mm)的石英砂均质滤料。当反冲洗滤层时,滤料呈微膨胀状态,不易跑砂。V 型滤池的另一特点是单池面积较大,过滤周期长,水质好,节省反冲洗水量。单池面积普遍设计为70—902 m以上。由于滤料层较厚,载污量大,滤后水m,甚至可达1002 的出水浊度普遍小于0.5NTU。 V 型滤池的冲洗一般采用的工艺为气洗→气水同时冲洗→水冲洗+表面扫洗。9.7.2 设计参数确定 设计水量 Q=8×1043 m/d;滤速V=10m/h。 冲洗周期T=48h 反冲横扫强度1.8L/(s·2 m)】 m)【一般为 1.4~2.0 L/(s·2

普通快滤池工艺设计与计算

普通快滤池工艺设计与计算 1.滤池面积和尺寸 设计水量位40000?/d、滤池工作时间为24h,冲洗周期为12h,冲洗时间6min(0.1h)、冲洗强度q=12L/(s·㎡),设计滤速V=10m/h, =23.8h(只考虑反冲洗停用,不滤池实际工作时间为:T=24-0.1×24 12 考虑排放初滤水时间) =168.1㎡ 滤池总面积为:F=Q V1×T 根据设计规范,滤池个数不能少于2个,即N≥2个,根据设计规范采用滤池个数N为4个,其布置成对称单行排列 =42㎡ 2 每个滤池面积为: f=F N 设计中采用滤池尺寸L:B=2:1,则L=9m,B=4.5m,故: 滤池的实际面积为9×4.5=40.5㎡ =10.37m/h,基本符合规范要求:滤速为实际滤速V′=40000 23.8×4×40.5 8~10m/h 校核强制流速为:当一座滤池检修时,其余滤池的强制滤速为:=13.83m/s,符合规范要求:强制滤速一般为10~14 m/h V2=N·V1 N?1 2.滤池高度: H=H1+H2+H3+H4 式中:H---滤池高度(m),一般采用3.20-3.60m;H1---承托层高度(m);厚400mm,H2---滤料层厚度(m),700~800mm,H3---滤层上水深(m);又称砂面水深一般为

1500mm~2000mm,H4---超高(m);一般取300mm~400mm 设计中取:H1=0.40m,H2=0.70m,H3=1.80m,H4=0.30m 滤池总高度H=0.4=0.7+1.8+0.3=3.2 3.配水系统 1)干管流量:q j=f·q=40.5×12=486L/s 采用管径:dm=600mm 干管始端流速:Vg=1.09m/s 2)支管: 支管中心距离:采用aj= 0.25m 每池支管数:n j=2×L a j =2×9 0.25 =72根 每根支管入口流量:q j=q g n j =486 72 =6.75L/s 采用管径:d j=50mm 支管始端流速:V j=1.78m/s 3)孔眼布置: 支管孔眼总面积占滤池总面积的0.25% 孔眼总面积:F k=K·f=0.25%×40.5=0.10125㎡=101250mm2采用孔眼直径:d k =9mm 每个孔眼面积:f k=π 4 d k2=0.785×92=63.5mm2 孔眼总数:N b=F k f k =101250 63.5 =1594个 每根支管空眼数:N k=N b n j =1594 72 =22个 支管孔眼布置成两排,与垂线成45度夹角向下交错排列

XX市给水厂设计计算书

摘要 E市给水工程,是为了满足该区近期和远期用水量增长的需要而新建的。该工程分为两组,最终的供水设计规模为3.1万m3/d, 整个工程包括取水工程,净水工程和输配水工程三部分。其工艺流程如下: 水源取水头自流管一级泵房自动加药设备 机械搅拌澄清池普通快滤池清水池配水池 二级泵房配水管网用户 同时,本设计课题还包括:水厂占地面积,人员配备,厂内建筑物布置和管线定位等。 整个工艺流程中主要构筑物的设计时间为 机械搅拌澄清池池:1.28h 普通快滤池冲洗时间:6min 普通快滤池的滤速为:13.3m/h

目录 第一章设计水量计算 第一节最高日用水量计算 第二节设计流量确定 第二章取水工艺计算 第一节取水头部设计计算 第二节集水间设计计算 第三章泵站计算 第一节取水水泵选配及一级泵站工艺布置 第二节送水泵选配及二级泵站工艺布置 第四章净水厂工艺计算 第一节机械搅拌澄清池计算 第二节普通快滤池计算 第三节清水池计算 第四节配水池计算 第五节投药工艺及加药间计算 第六节加氯工艺及加氯间计算 第七节净水厂人员编制及辅助建筑物使用面积计算第八节检测仪表

第一章 设计水量计算 第一节 最高日用水量计算 一、各项用水量计算 1、 综合生活用水量1Q 1Q d m d l N q f 33411108.81.1.200104?=???=??=人 m d l N q f Q 344111/10408.11.1.200104.6?=???=??=人 2、 工业企业生产用水量2Q ()()d m m d n N q Q d m m d n N q Q 3 4 3 222 /3432221076.11.180********.11.11001201?=??=-??=?=??=-??=万元万元万元 3、 未预见水量和管网漏失水量3Q ()d m Q Q Q 34213104.02.0?=+= 4、 消防用水量x Q d m s l N q Q x x X 3410432.0252?=?=?= 二、最高日用水量d Q m Q Q Q Q d 34321106.2?=++= 由于总用水量较小和消防水量相差不大则d m d m Q d 3434101.310072.3?≈?= d m Q d 34/104?= 第二节 设计流量确定 一、确定设计流量 1、 取水构筑物、一级泵站、原水输水管、水处理构筑物设计流量 s l d m T Q a Q s l d m T Q a Q d I d I 11.4863600 2410405.173.3763600 24101.305.134/ /34=???=?==???=?=

重力式无阀滤池计算说明书

重力式无阀滤池计算说明书 一、设计水量 滤池净产水量Q 1=5000m 3/d=208m 3/h ,考虑4%的冲洗水量。 滤池处理水量Q=1.04Q 1=217m 3/h=0.0603m 3/s 。 二、设计数据 滤池采用单层石英砂滤料,设计滤速v=8m/h 。 平均冲洗强度q=15L/(s ·m 2),冲洗历时t=4min 。 期终允许水头损失采用1.7m 。 排水井堰顶标高采用-0.75m (室外地面标高为0.00m )。 滤池入土深度先考虑取-1.40m 。 三、计算 1、滤池面积 滤池净面积2278217 m v Q F === ,分为2格,N=2。 单格面积25.132 27 m N F f ===,单格尺寸采用3.6×3.6m 。 四角连通渠考虑采用边长为0.35m 的等腰直角三角形, 其面积2'0613.02 ' m f =。 并考虑连通渠斜边部分混凝土壁厚为120mm 的面积, 则每边长m 52.012.0235.0=?+=,22135.0m f =。 则单格滤池实际净面积F 净=3.6×3.6-0.135×4=12.42m 2。

实际滤速为8.74m/h ,在7~9m/h 之间,符合要求。 2、进、出水管 进水管流速v 1=0.7m/s ,断面面积211086.07 .00603.0m v Q ===ω, 进水总管管径m D 33.041 == π ω,取DN350。 单格进水管管径m D 23.024 1 1== π ω,取DN250,校核流速v 2为0.6m/s , 水力坡度i 1=0.0026,管长l 1=11m ,考虑滤层完全堵塞时,进水全部沿DN350虹吸上升管至虹吸破坏口,流速v 3为0.31m/s ,水力坡度i 2=0.0005,管长l 2=4m 。 则单格进水管水头损失 m g v l i g v l i h 103.081 .9231 .05.040005.081.926.05.16.035.0110026.0222 22 32 222 2 111=??+?+?+?++?=+++=∑)(进ξξ 式中局部阻力系数ξ1包括管道进口、3个90°弯头和三通,ξ2为60°弯头,进水分配箱堰顶采用0.10m 的安全高度,则进水分配箱堰顶比虹吸辅助管管口高出0.20m 。 3、冲洗水箱 平均冲洗强度q=15L/(s ·m 2),冲洗历时t=4.5min ,单格滤池实际净面积F 净=12.42m 2,

普通快滤池计算.doc

滤池工作时间为24h,冲洗周期为 1h,滤池实际工作时间为: 24 T 24 0.121.6h 1 式中: 0.1 代表反冲洗停留时间 该滤池采用石英砂单层滤料,其设计滤速为8~10m/h ,本设计取v1 =8 m / h,滤池面积 为: F Q 600 3.47m2 v1T 8 21.6 根据设计规范,滤池个数不能少于 2 个,即 N≥ 2 个,根据规范中的表如下: 本设计采用滤池个数为 2 个,其布置成对称单行排列。每个滤池面积为: f F 3.47 1.735m 2 N 2 式中: f —每个滤池面积为(m2), N—滤池个数N≥ 2 个,取 2 个 F—滤池总面积(m2) 设计中采用滤池尺寸为:则L=1.5m , B=1.5m ,故滤池的实际面积为 2.25 m2 实际滤速 v1=600/(21.6*2*2.25)=6.17m/h,基本符合规范要求:滤速为8~10m/h。 校核强制流速 v2为:当一座滤池检修时,其余滤池的强制滤速为 Nv1 6.17 12.34m / h ,符合规范要求:强制滤速一般为10~14 m/h v2 2 N 1 2 1 2.滤池高度: H= H1+H2+H3+H4 式中: H--- 滤池高度( m),一般采用 3.20-3.60m; H 1---承托层高度(m); H 2--滤料层厚度(m); H 3---滤层上水深(m);一般采取 1.5~2.0m H 4---超高(m);一般采用0.3m 设计中取 H 1=0.40m, H 2=0.50m, H 3=1.20m, H 4=0.30m;

—H0.40 0.50 1.20 0.30 2.40m 4.5.2 每个滤池的配水系统 1、最大粒径滤料的最小流化态流速 V mf 12.34 d 1. 31 m0 2.31 1.31 0.54 (1 m0) 0.54 V mf ---最大粒径滤料的最小流化态流速(m/s); d--- 滤料粒径( m); --- 球度系数; ---水的动力粘度 [(N.S)/ m2 ] m0 --- 滤料的孔隙率。 设计中取 d=0.0012m ,=0.98 ,m0 =0.38,水温200 时 =0.001(N.S)/ m2 V mf 12.34 0.00121.31 0.382 .31 1.09cm/ s 0.981.31 0.0010.54 (1 0.38)0 .54 2、反冲洗强度 q=10KVmf q--- 反冲洗强度 [L/(s/ m2 )], 一般采用 12~15L/(s/ m2 ); K--- 安全系数,一般采用 1.1~1.3. 设计中取K=1.3 q=10*1.3*1.09=14.2L/(s/m2) 3、反冲洗水流量 q g=f·q 式中 q g—反冲洗干管流量(L.s) 。 q g=2.25 x 14.2=32.0L/s 4、干管始端流速 4 * q g 10 3 V g 2 .D 式中Vg —干管始端流速(m/s) ,一般采用 1. 0-1.5 m/s ;

快滤池工艺计算书

●滤池间设计 过滤是三级处理的重要环节,是确保出水达到高级标准的必要处理单元。过滤可以除大部分悬浮物和胶体,在降低出水SS 的同时,还可以有效的降低出水的COD 、BOD 、NH 3-N 和TP 。污水三级处理中常用的过滤设施按过滤介质不同可分为成床过滤(也称为深层过滤)和表面过滤。 普通快滤池的布置,根据其规模大小,采用单排或双排布置、是否设中央渠、反冲洗方式、配水系统形式以及所在地区房东要求等,可布置成许多形式。应使阀门集中、管路简单、便于操作管理和安装检修。 已知:设计水量:20000m 3/d 日变化系数:1.2 冲洗强度:15L/(m 2.s) 冲洗时间:6min 1、滤池工作时间 滤池工作时间24h ,冲洗周期24h ,滤池实际工作时间: 9.2324240.1-24=?=T h (式中0.1代表反冲洗停留时间;只考虑反冲洗停用时间,不考虑排放初滤水时间) 2、设计处理水量 Q=2×104 m 3/d=0.231 m 3/s 日变化系数1.2 Q max =1.2×Q=24000 m 3/d=0.278 m 3/s=1000 m 3/h 3、滤池面积及尺寸 由《室外给水设计规范》: 《污水再生利用工程设计规范》:

《污水过滤处理工程技术规范》: 综合比较,本次设计滤池采用石英砂单层滤料,设计滤速取v1=6m/s 滤池面积为: F=Q max / (v1× T)=1.2×Q /(v1× T) =24000/(6×23.9)=167.36 m2≈168 m2由手册3,表9-16得到 滤池个数N=4格,每个滤池面积f= F/N=42(m2) 由手册3,表9-11,采用滤池长宽比L/B=2:1~4:1 取L/B=2左右,L=7,B=6,实际滤池面积L×B=42 m2 实际滤速v1=24000 m3/d ×24 h / ( 23.9h ×4×40m2) =5.98m/h(基本符合7-9m/h) 校核强制滤速v'= N×v1 /(N-1)=6.98 m/h

设计计算说明书

第四章 设计计算 4.1设计水量计算 4.1.1城市设计水量 (1)综合生活用水量1Q 近期该城市四个行政区共35万人口,远期人口40万人,属中小城市,取最高日终合生活用水定额1q =290L/cap.d ,自来水普及率f=100%,则 近期 Nf q Q 11==d m 343101500%100103510290=????- 远期 Nf q Q 11==d m 343116000%100104010290=????- (2)工业企业生产用水量2Q 近期规划工业总产值60亿元,万元产值用水量763 /m d ,重复利用率40%, 远期工业总产值增加20%,重复利用率为30%,则 近期 )1(22n B q Q -==d m 3474959365/%)401(106076=-??? 远期 )1(22n B q Q -==d m 34104942365/%)301(%)201(106076=-?+??? (3)消防用水量3Q 根据建筑设计防火规范,该城市人口为35万,在最不利情况下有2处火灾,每处的水量为65s L /,则 333N q Q ==s l 130265=? (4)浇洒道路和绿地用水量4Q 浇洒道路和绿地用水量占1Q 和2Q 的3%~5%,取3%则 近期 d m Q Q Q 321477.5293)%(3=+= 远期 d m Q Q Q 321426.6628)%(3=+= (5)未预见和管网漏失水量5Q 未预见和管网漏失水量占1Q 、2Q 、4Q 的15%~20%,取20%,则

近期 d m Q Q Q Q 34215554.36350)77.529374959101500(%20)%(20=++?=++= 远期 d m Q Q Q Q 34215052.45514)26.6628104942116000(%20)%(20=++?=++= 因火灾属偶然事件,故消防用水,不计入设计用水量中,储存在清水池中。故总的用水量为: 近期 d m Q Q Q Q Q d 35421324.21810554.3635077.529274959101500=+++=+++= 远期 d m Q Q Q Q Q d 35421312.273084052.4551426.6628104942116000=+++=+++= 因水厂供水量为整数,故近期供水量取d Q =220000d m 3。 4.1.2最高时用水量计算 表4-1-1 城市逐时用水量计算表(单位:h m 3) 时间 综合生活用 水量h m 3 工厂用水量 h m 3 火车 站 用水量h m 3 浇洒道路和绿地用水量h m 3 未预见和管网漏失 水量 h m 3 综合用水量 h m 3 % 每小时 A 厂 B 厂 C 厂 D 厂 其他 % 每小时 0~1 2.1 2131.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 3.07 6754 1~2 1.9 1928.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 2.98 6556 2~3 1.7 1725.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 2.88 6336 3~4 1.8 1827 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 2.93 6446 4~5 4 4060 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 1514.61 3.96 8712 5~6 4.8 4872 270.83 150 0 150 243 5.79 41.67 661.72 1514.61 4.62 10164 6~7 6.3 6394.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 661.72 1514.61 5.32 11704 7~8 5.5 5582.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 4.66 10252 8~9 4.6 4669 270.83 150 225 150 2435.79 41.67 1514.61 4.34 9548 9~10 3.9 3958.5 270.83 150 225 150 243 5.79 41.67 661.72 1514.61 4.3 9460 10~11 3.3 3349.5 270.83 150 225 150 2435.79 41.67 661.72 1514.61 4.03 8866 11~12 3.6 3654 270.83 150 225 150 2435.79 41.67 0 1514.61 3.87 8514 12~13 4.8 4872 270.83 150 225 150 2435.79 41.67 1514.61 4.43 9746 13~14 4.1 4161.5 270.83 150 225 150 2435.79 41.67 661.72 1514.61 4.4 9680

普通快滤池计算90419

4.5 普通快滤池工艺设计与计算 4.5.1.滤池面积和尺寸 滤池工作时间为24h ,冲洗周期为12h ,滤池实际工作时间为: h T 8.231224 1.024=? -= 式中:0.1代表反冲洗停留时间 由于该水厂引用水库里面的水,其水质比较好,故该滤池采用石英砂单层滤料,其设计滤速为 8~10m/h ,本设计取1v =10h m /,滤池面积为: 219.1498 .231005.16.33986m T v Q F =??== 根据设计规范,滤池个数不能少于2个,即N ≥2个,根据规范中的表如下: 本设计采用滤池个数为4个,其布置成对称单行排列。每个滤池面积为: 24.374 9 .149m N F f === 式中:f —每个滤池面积为(m2), N —滤池个数N ≥2个,取4个 F —滤池总面积(m2) 设计中采用滤池尺寸为:则L=6m ,B=6m ,故滤池的实际面积为6*6=36m2 实际滤速v1=3600*1.05/(23.8*4*36)=10.41m/h ,基本符合规范要求:滤速为8~10m/h 。 校核强制流速2v 为:当一座滤池检修时,其余滤池的强制滤速为 h m N Nv v /88.131 441.104112=-?=-= ,符合规范要求:强制滤速一般为10~14 m/h

2.滤池高度: H=H1+H2+H3+H4 式中:H---滤池高度(m),一般采用3.20-3.60m; H1---承托层高度(m);一般可按表(1)确定; H2---滤料层厚度(m);一般可按表(2)确定; H3---滤层上水深(m);一般采取1.5~2.0m H4---超高(m);一般采用0.3m 设计中取H1=0.40m,H2=0.70m,H3=1.80m,H4=0.30m; .0 40 .0= + + + = 80 70 m .3 H20 .1 .0 30 表4-6 大阻力配水系统承托层材料、粒径与厚度 表4-7 滤池滤速及滤料组成

给水工程普通快滤池设计说明书

一、原始资料 1.滤池形式:普通快滤池 2.水质资料:水源为水库水,水库上游植被较好,无工业废水等污染,库容积较大,常年雨量充沛。水质具体资料如下: ①浊度:常年平均浊度10-15mg/L,汛雨期及风浪时为 150-200mg/L; ②色度:15度; ③水温3-25℃; ④ PH值:6.8; ⑤细菌总数:12000个/mL; ⑥大肠杆菌:20000个/L; ⑦臭和味:略有; ⑧耗氧量:4.5mg/L; ⑨总硬度:8度; ⑩碳酸盐硬度:6度。 3.其他资料 ①常年平均水温18℃,最高水温27℃,最低水温1℃; ②常年气温:最冷月平均-2.5℃,最热月平均26.3℃,极端最高42℃,极端低温-15.7℃; ③土壤冰冻深度 0.15cm; ④地基承载力 10T/m2; ⑤地震烈度 7度以下; ⑥高峰水量(8月)低峰供水量(1月)之比 1:4.3,日变化系数Kd=1.2。 二、滤池的选择

(1)滤池的工作原理: 过滤时,开启进水支管与清水支管的阀门。关闭冲洗水支管阀门与排水阀。浑水就经进水总管、支管从浑水渠进入滤池,经过滤料层、承托层后,由配水系统的配水支管汇集起来再经配水系统干管渠、清水支管、清水总管流往清水池。浑水流经滤料层时,水中杂质即被截流。随着滤层中杂质截流量的增加,滤料层中水头损失也相应增加。一般当水头损失增至一定程度以致滤池产水量减少或由于滤过水质 不符合要求时,滤池便需停止过滤进行冲洗。冲洗时,关闭进水支管与进水支管阀门。开启排水阀与冲洗水支管阀门。冲洗水即由冲洗水总管、支管,经配水系统的干管、支管及支管上的许多孔眼流出,由下而上穿过承托层及滤料层,均匀的分布于整个滤池平面上。滤料层再由下而上均匀分布的水流中处于悬浮状态,滤料得到清洗。冲洗废水流入冲洗排水槽,再经浑水渠、排水管和废水渠进入下水道。冲洗一直进行到滤料基本洗干净为止。冲洗结束后,过滤重新开始。 (2)滤池的分类及优缺点: 1.普通快滤池有成熟的运转经验,运行稳妥可靠;采用砂滤料,材料易得,价格便宜;采用大阻力配水系统,单池面积可做的较大,池深较浅;可采用降速过滤,水质较好;但是,阀门多,必须设有全套冲洗设备。 2.双阀滤池不仅有普通快滤池所具有的优点,同时减两只阀门,相应降低了造价和检修工作量。但也必须设有全套冲洗设备;增加形成虹吸的抽气设备。 3.V型滤池具有运行稳妥可靠;采用砂滤料,材料易得;滤床含污量大、周期长、滤速高、水质好;具有气水反洗和水表面扫洗,冲洗效果好的优点。但是配套设备多,如鼓风机等;土建较复杂,池深

普通快滤池计算

普通快滤池工艺设计与计算 4.5.1.滤池面积和尺寸 滤池工作时间为,冲洗周期为,滤池实际工作时间为: h T 8.231224 1.024=? -= 式中:代表反冲洗停留时间 由于该水厂引用水库里面的水,其水质比较好,故该滤池采用石英砂单层滤料,其设计滤速为10m ,本设计取1v h m /,滤池面积为:219.1498 .231005.16.33986m T v Q F =??== 根据设计规范,滤池个数不能少于个,即≥个,根据规范中的表如下: 本设计采用滤池个数为个,其布置成对称单行排列。每个滤池面积为: 24.374 9.149m N F f === 式中:—每个滤池面积为(), —滤池个数≥个,取个 —滤池总面积() 设计中采用滤池尺寸为:则6m ,6m ,故滤池的实际面积为*36m2 实际滤速*(**)10.41m ,基本符合规范要求:滤速为10m 。 校核强制流速2v 为:当一座滤池检修时,其余滤池的强制滤速为 h m N Nv v /88.131 441 .104112=-?=-= ,符合规范要求:强制滤速一般为 .滤池高度: 式中:滤池高度(),一般采用-3.60m ; 承托层高度();一般可按表()确定; 滤料层厚度();一般可按表()确定; 滤层上水深();一般采取2.0m 超高();一般采用0.3m 设计中取0.40m ,0.70m ,1.80m ,0.30m ; m H 20.330.080.170.040.0=+++=

4.5.2每个滤池的配水系统 、最大粒径滤料的最小流化态流速 54 .0031 .2054.031.131 .1) 1(26.12m m d V mf -???=μφ 最大粒径滤料的最小流化态流速(); 滤料粒径(); φ球度系数; μ水的动力粘度[()] 滤料的孔隙率。 设计中取0.0012m ,φ,,水温时μ() s cm V mf /08.1) 38.01(38.0001.098.00012.026.1254 .031 .254.031.131.1=-???=

相关文档